文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节能技术交底

节能技术交底

节能技术交底
节能技术交底

节能技术交底单

施工单位:长沙长青湘桂建筑安装工程有限公司填发日期:年月日

节能技术交底单

施工单位:长沙长青湘桂建筑安装工程有限公司填发日期:2010 年11月5日

1 交底人:

建筑节能工程进场材料、设备和构件验收记录表

节能技术交底单

1 交底人:

节能技术交底单

2 交底人:

节能技术交底单

2 交底人:

最新整理电气安全技术交底记录

最新整理电气安全技术交底记录 交底内容: 电工作业是建筑企业中最普遍的,也是最危险的作业之一。因此,必须持证上岗,要求电气作业人员不但要懂本行业操作技术,而且更应该懂得电气安全常识。为防止电击、电防、爆炸、火灾、静电、雷击、电磁场伤害的事故出现,确保安全生产,必须严格执行电气安全规范及操作规程,为确保本工程的顺利进行,做到“安全生产,预防为主。”特注意以下几点: 一、配管 1.用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开,新弯的管子以免管器滑脱伤人。 二、管内穿线及接线 1.管内穿线时为防止钢丝的弹力勾眼,两人穿线时应协调一致,一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛。 2.使用人字梯工作时,下端应有防滑措施,梯子不得缺档,不得垫高使用,在施工范围内使用梯子应设置围栏,并有专人监护;不准站在梯子的最上一层工作 三、电缆线路安装 架设电缆盘的地面,必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。 拆卸电缆盘已装木板时,应随时清理,防止钉子扎脚或损伤电缆。 敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲弧的外侧,切不可站在弯曲弧内侧,防止挤伤。 人力拉电缆时,用力要均匀速度应平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站在电缆盘的前方。

电缆穿过保护管时,送电缆手不可离管口太近,防止挤手。 四、电缆桥架安装 电缆桥架安装时,其下方不应有人停留,进入现场应戴好安全帽。 使用电气设备,电动工具有可靠的保护接地措施。打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。随身携带和使用的作业工具,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。 进入现场要戴好安全帽,高空作业要系好安全带,工具要随手放入工具代内,上下传递物件,禁止抛掷。 五、母线安装 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.母线安装 1)母线安装前,应检查绝缘子、支架、构架等是否安装牢固,否则不得进行安装母线工作。 2)安装母线支持绝缘子时,应先安装上部的,防止落下物件打坏下部设备或人员。 3)母线和支持绝缘子,不得承受自重以外的其他外力。作业人员不得骑跨在母线上或木板搭在母线上滑动作业。 4)架设母线时,导线下方不得有人。 六、配电柜安装工艺安全措施

全轻混凝土技术交底

全轻混凝土地面技术交底 一、工程概况 本工程为中冶·城邦国际一期工程楼地面保温工程,为现场浇筑全轻混凝土,混凝土密度为1100Kg/m3,浇筑高度为40mm。 二、编制依据 1、建设部2000年第76号令《民用建筑节能管理规定》 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 3、《居住建筑节能工程施工质量验收规程》(DBJ50-069-2007) 4、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 7、《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》(DBJ50/T-151-2012) 8、图纸设计说明 9、建筑节能计算报告书 10、其他现行建筑节能及建筑工程验收标准 三、施工准备 1、主要材料 (1)全轻混凝土保温配合比为:干混料:轻集料:水:=1.0:1.30:0.44 (2)材料均应有出厂合格证,出厂性能报告,产品使用说明等,并按规定做相关的进场检验。 2、工具准备 1、专用设备:强制式砂浆搅拌机、垂直运输机械、水平运输手推车; 2、普通工具:常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具,水桶,扫帚,水锤,方尺,托线板,钢尺等; 四、施工工艺流程

五、施工工艺 1、在一般混凝土基面上浇筑全轻混凝土,应先用混凝土凿毛机进行抓毛,阴阳角和渣子清理干净,不能有异物杂质,然后用高压水泵将地面冲洗干净,待无积水后,拉线打耙做标高。 2、严格按设计的强度和配合比要求施工。 3、在基层上涂刷一层界面砂浆,等待其初凝后,保证其均匀密实。然后浇筑全轻混凝土。 4、现场浇筑全轻混凝土时,环境温度及表面温度不得低于5℃。 6、在搅拌机内加入1/2总用量水、干粉料和轻集料预拌1分钟,剩余水拌和3~4分钟。 7、采用分段流水作业摊铺全轻混凝土,虚铺厚度为实际厚度的1.2~1.3倍,然后用长2米的铝合金刮杠初次抹平,用滚筒压实,再进行表面二次抹平。平整度用2m直尺检查,基面与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每米长度内不得多于一处,空隙处只允许平缓的变化,根据天气情况约4-6小时后,用原浆配制浆料收平、拉毛地面。 8、浇筑完的全轻混凝土采用覆盖浇水养护7天,养护期间严禁行走和在其上面堆积物品 六、施工注意事项 1、施工前,施工队长必须对全体施工人员进行技术交底和安全教育;

建筑节能工程施工技术交底

建筑节能工程施工技术交底 基本规定 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制定专门的施工技术方案。 一、墙体节能工程 一般规定 1)主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。 2)墙体的节能工程的施工工艺有保温砂浆、保温板等。 3)保温隔热材料的厚度必须符合设计要求,保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。 4)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须要牢固,不应脱层、空鼓和开裂。 5)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置固件固定时,锚固件孰料、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 6)墙体节能工程应进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 7)墙体节能施工完毕后,要进行现场钻芯取样。钻芯检验外墙节能构造应在外

墙施工完工后,节能分部工程验收前进行。在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。 施工要点 1.保温板 1)工艺流程:清理基层→涂刷界面剂→粘贴保温板→涂刷界面剂→纤维增强层→抗裂砂浆薄抹面层→饰面涂层。 2)清除墙体基层表面油污、浮灰等污染物,对凸起、空鼓和疏松部位进行剔除、找平修补。基体表面应均匀涂刷界面剂,根据产品要求的间隔时间进行保温板施工。 3)保温板粘贴方式有点框法和条粘法。施工时,应根据产品说明书要求进行,涂胶粘剂面积不得小于保温板面积的40%。 4)保温板抹完胶浆后,应立即将保温板平贴在基层墙体上滑动就位,粘贴时应轻柔、均匀挤压,用不小于2m靠尺压平,保证保温板平整。保温板拼缝应严密、无粘接剂,若缝隙大于2mm,应采用同种材料填缝。 5)锚栓安装应至少在粘贴保温板24h后进行,锚栓进入结构层深度不小于50mm,端头低于保温板外表面2mm,安装完毕进行拉拔试验,合格后即用抹灰胶浆将其抹盖。 6)在铺设玻纤网格布前,应再次检查保温板粘贴质量,对不符合要求的部位应修补或返工。

电气节能施工方案

一、前言 (1) 一、前言 1.1、本施工组织设计的目的: 1.1.1、本施工组织设计为中海·紫御华府四期22#、25#、27#楼和28-8#地库电气施工提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导本工程施工与管理。 1.1.2、在于推进项目法施工,适应体制深层次配套改革的条件下优质、高效、 低耗、安全地完成对业主的承诺,实现项目是企业“效益的源泉,信誉 的窗口,管理的归属,人材的摇篮”之目的。 1.1.3、本施工组织设计是本公司项目管理部管理工作的指导性文件,是本工程 目标管理实施的保证措施。 二、工程概况 三、前期准备,选用节能型设备及器具: 四、在电气节能工作中,抓好事前控制是关键,选择节能型设备及器具,对保证电气节能,可以起到事半功倍的效果。 五、 3.1.供配电系统的选择:

六、 3.1.1. 供配电系统: 七、根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素,合理选择供配电系统,包括变压器及配套设施。变电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径, 减少线路损失,内部变电所之间宜敷设联络线,根据负荷情况,可切除部分变压器,从而降低电耗。 3.1.2. 配电变压器: 应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,选择变压器的容量和台数,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器。尽量选用节能型变压器,更换或改造高能耗的变压器。 3.1.3. 电力电缆: 电缆截面的选择应同时满足技术条件和经济电流条件,取截面较大者,按经济电流条件选择电缆有利于电缆的节能降耗。 3.1. 4. 选用节电装置: 自动稳压型交流电源集中控制节电装置,采用“电磁平衡原理”节电技术,通过装置本身的感抗和复合系统感抗形成互感,可提高复合系统电能的利用率。节电装置串联接入电力系统中,对系统输入电能进行集中控制与多方位管理,改善电能质量,将供电参数调整到负荷设备最合适的工作状态。 3.1.5. 采取抑制谐波技术: 谐波的产生会导致电动机效率降低、发热增加、缩短使用寿命;变压器产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏;谐波电流会引起电气设备及配电线路过载导致短路,甚至引发火灾。常用的抑制方法有增加换流装置的脉动数、加装交流滤波装置、改善三相不平衡度、在用户进线处加

电气工程技术交底记录大全

电气工程技术交底 5.6.1管路的敷设: 1.本工程中采用镀锌钢管敷设,套丝连接时应采用通丝管箍,套丝不乱扣,管口要对严,连接后外露螺纹2~3扣。明配管时必须采用套丝连接,不得采用套管焊接。塑料管应采用插入法连接,连接处结合面应涂专用胶粘剂,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。 镀锌的钢导管,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2 2.管敷设在多尘或潮湿场所时,管口及连接处均应密封。敷设在室外的配管应有防雨功能,管路连接处,丝头应缠防水胶布或缠麻抹铅油。 3.金属软管中间不得有接头,与设备器具相连时,采用专用接头,连接处应密封可靠,并带非金属护口。 4.薄壁钢管连接时应采用专用工具进行,不应敲打形成压点;管路为水平敷设时,扣压点宜在管路上下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左右侧分别扣压;当管径为φ25及以下时,每端扣点不应少于2处;当管径为φ32及以下时,每端扣点不应少于3处,且扣点宜对称,间距均匀;扣压点浓度不应小于1.0mm,扣压形成的凹凸点不应有毛刺,且扣压牢固、表面光滑,扣压后,接口的缝隙应采用封堵措施。 5.金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 5.6.2管路的布置: 1.暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒:无弯时30m,有一个弯时20m,有两个弯时15m,有三个弯时8m,不允许有四个弯。 2.暗配管要固定牢固,混凝土中每隔1m用铁丝与钢筋绑扎,接线盒旁15cm 以内必须用铁丝与钢筋绑扎。塑料管应加大固定密度,减少浇捣混凝土时的冲击。禁止在管子与管子、管子与钢筋间用电焊固定。 3.埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层。管与管间应至少有25mm间隙以免混凝土浇注时混凝土不能渗入,造成空裂。 4.吊顶内敷设的管线应有单独的支架,不得在管道、龙骨等上面固定,但直径在20mm及以下的钢管,直径在25mm以下的电线管可利用吊顶的吊杆或主

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底 1.电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 ⑴电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; ⑵交叉作业,空中物体打击; ⑶平时施工、受送电、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; ⑷电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; ⑸电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; ⑹在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; ⑺电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 ⑻电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚、划损电 缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 ⑼经常出现二次线错误,控制失灵。 ⑽本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2.针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫 病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零; 要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使 用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带型接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按“三相五线制”进行,除保护接 零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开 关控制两台以上用电设备。 2.6施工用电办理临时用电作业票。 2.7脚手架搭设应经安全员检查认可,并挂牌标识后,方可使用。

电气施工技术交底记录

工程名称:施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录 工程名称: 施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录

工程名称: 施工单位: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录

屋面节能施工技术交底

屋面节能施工技术交底 施工企业:xxxx公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX项目工种保温 施工部位屋面节能施工交底时间2019年月日 编制依据 1.1东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工图纸 1.2屋面工程质量验收规范 1.3建筑工程施工质量验收统一标准 1.4东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工组织设计 分项工程概况 本工程为桐城市东城家园(二期)15#、16#、17#、18#楼工程,建设地点位于桐城市桐枞公路南侧,总建筑面积约20736m2平方米。 屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年,屋面设计为上人屋面和不上人坡屋面两种。 上人屋面保温层30锅炉渣+岩棉板,屋面防水层为聚氨脂和氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材. 不上人屋面保温层采用40半硬质玻璃板和水泥砂浆,屋面防水层为SBS改性沥青防水卷材两道设防,采用热熔法满粘施工方法, 防水保护层:上人屋面为水泥砂浆地面,不上人屋面为卵石保护层。 防水层施工作业人员均持有建设行政主管部门颁发的上岗证。 屋面施工垂直运输采用2台SSD60/60施工升降机。 施工安排 质量目标 工程一次交验合格率100%。 工期目标 培训楼计划于2018年9月上旬开始, 2018年9月下旬完成,屋面工程不可避免要安排在雨季施工,施工时应选择晴朗天气突击施工,尤其是屋面保温层及防水层施工时,以保证工期目标的实现。 安全文明环保目标 杜绝发生重大人员伤亡事故,轻伤频率控制在千分之二以内。

重大火灾易发危险源得到100%的控制,杜绝发生火灾伤亡事故。 施工准备 技术准备 认真熟悉图纸,确定上人、不上人屋面的做法,材料要求,验收标准。编制屋面工程施工方案,报监理审批后进行施工技术交底工作。确定防水专业施工队的选择,办理资质审查审批手续。防水层施工必须由具备防水资质的施工单位进行施工,施工人员必须全部持证上岗。材料准备 进行各种材料的选样工作,报监理审批后进场,并做好材料进场后的验收和送样工作,合格后方可用于工程上。 APP或SBS防水材料取样: 1、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,在现场监理的见证下,任取一卷中取约2m2作物理性能检验。 2、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。 其它防水材料均按规范和现场实际情况取样送检。 3、材料性能要求 1)基层处理剂(冷底油): 当防水基面较潮湿时,冷底油应涂刷湿固化型胶粘剂;冷底油应与卷材的材性相容。 2)聚酯脂改性沥青卷材: 拉力(N/50mm)≥450(纵横向)。 低温柔度(0C) -5。 3mm厚,r=15mm弯1800,-50无裂纹。 不透水性压力0.2Mpa,≥30min不透水。 3)聚苯板: 所用聚苯板材料璄表观密度16~20kg/m3,导热系数≤0.041W/m2.k,在10%形变下的压缩应力≥0.06 mPa,吸水率≤6%(体积比),含水率≤0.06%(体积比),有质量证明文件和检验报告。 板的外形基本平整,无严重凹凸不平,厚度允许偏差为5%,且不大于4mm。 劳动力准备 计划投入劳动力:防水工10人,抹灰工:5人,普工15人。 机具准备

建筑节能工程技术交底1

建筑节能工程技术交底 基本规定 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制定专门的施工技术方案进行技术交底。 一、墙体节能工程 一般规定 1)主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。 2)墙体的节能工程的施工工艺有保温砂浆、保温板等。 3) 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求,保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。 4) 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须要牢固,不应脱层、空鼓和开裂。 5) 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后臵固件固定时,锚固件孰料、位臵、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后臵锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 6) 墙体节能工程应进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 7) 墙体节能施工完毕后,要进行现场钻芯取样。钻芯检验外墙

节能构造应在外墙施工完工后,节能分部工程验收前进行。在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。 施工要点: 1.保温板 1) 工艺流程:清理基层→涂刷界面剂→粘贴保温板→涂刷界面剂→纤维增强层→抗裂砂浆薄抹面层→饰面涂层。 2) 清除墙体基层表面油污、浮灰等污染物,对凸起、空鼓和疏松部位进行剔除、找平修补。基体表面应均匀涂刷界面剂,根据产品要求的间隔时间进行保温板施工。 3) 保温板粘贴方式有点框法和条粘法。施工时,应根据产品说明书要求进行,涂胶粘剂面积不得小于保温板面积的40%。 4) 保温板抹完胶浆后,应立即将保温板平贴在基层墙体上滑动就位,粘贴时应轻柔、均匀挤压,用不小于2m靠尺压平,保证保温板平整。保温板拼缝应严密、无粘接剂,若缝隙大于2mm,应采用同种材料填缝。 5) 锚栓安装应至少在粘贴保温板24h后进行,锚栓进入结构层深度不小于50mm,端头低于保温板外表面2mm,安装完毕进行拉拔试验,合格后即用抹灰胶浆将其抹盖。 6) 在铺设玻纤网格布前,应再次检查保温板粘贴质量,对不符

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底单 施工单位:太平洋水处理工程有限公司编号: 工程名称 平顶山焦庄水厂供配水工程第二标段(净水 厂安装工程)施工单位工程名称 太平洋水处理工程 有限公司 工程部位全厂施工队组 张小祥、朱如兵、管 新荣、丁宝 交底内容: 1、电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 (1)电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; (2)交叉作业,空中物体打击; (3)平时施工、受送点、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; (4)电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; (5)电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; (6)在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; (7)电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 (8)电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚,划损电缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 (9)经常出现二次线错误,控制失灵。 (10)本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2、针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零;要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按照“三相五线制”进行,除保护接零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以

电气施工技术交底

电气施工技术交底 一、基础防雷与等电位焊接 1、材料要求 (1)镀锌材料:扁钢、圆钢(2)电焊条、防腐条 2、主要机具 (1)手锤、钢锯、锯条电焊机、盒尺 3、作业条件: (1)按设计位置清理好场地(2)底板筋与柱筋连接处已绑完 4、操作工艺 (1)利用基础底部主筋作接地极,主筋连接处,必须焊接,搭接长度大于6d (2)利用建筑物内四根主筋做引入线 (3)等电位焊接沿底梁钢筋敷设一圈40×4镀锌扁钢,扁钢不小于宽度的2倍,且至少个3个棱边施焊,敷设前调直,唯弯自然,直线段不应有明显弯曲,并应立放。 (4)圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 工艺要求:焊接饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的咬皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 二、钢管敷设 1、材料要求 钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。 先除锈刷防腐漆,现浇混凝土内敷设时,应除锈,内壁做防腐,外壁可不刷防腐漆。外表层无脱落,有产品合格证。 2、主要机具 (1)唯弯器、液压唯管器、液压开孔器(2)手锤、錾子、钢锯、半圆锉(3)盒尺、水平尺 3、作业条件 (1)进户管敷设可在混凝土底板浇筑完敷设。(2)电视管线敷设随土建进度敷设 4、操作工艺 (1)围管:一般管径为20mm及以下时,用手板围管器,先将管子插入围管器,逐步围出所需弯度。管径为25mm及以上时,使用液压围弯器。 (2)切管:管子切断常用钢锯、无齿锯、砂轮锯、将需要切断的管子长度量准确卡牢切割,断口处应平齐不歪斜,管口挂锉光滑,无毛刺,清除管内铁屑。 (3)管子连接:宜采用套管连接,套管长度为连接管径地.2倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 (4)管子超过一定长度加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m、有一个弯时20M、两个弯时15M、三个弯时8M。 (5)配管应尽量少围弯,围大弯,有利于以后穿线。 (6)线管在焊接接地线时,不可漏焊,焊接面要够 (7)当遇到变形缝时,应做补偿处理 三、UPVC敷设及箱盒稳注 1、材料要求

建筑节能技术交底

建筑节能施工技术交底 编号: 工程名称XXX 工程分项工程名称建筑节能工程 施工单位XXX 公司日期 交底内容: 一、施工准备 1、剪刀、钢锯及壁纸刀(裁聚苯板用) 2、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用) 3、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大 小、切入深度与膨胀钉头一致) 4、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用) 5、木锉或粗砂纸(打磨用) 6、其他抹灰专用工具。 二、施工技术措施 (一)外墙保温工程施工技术措施 1、施工准备 1 . 1 材料准备: (1)、依据该工程节能设计,外墙外保温采用85 厚 B2 级 EPS聚苯保温板, K=0.429W/(m2.K ),该产品检验报告及各单项节能材料检测报告齐全,(包含耐候性能检测),进场前应进行EPS保温板进场复验,合格后方可进入施 工现场。 (2)、节能材料主要性能指标应满足以下要求: a、外墙外保温使用聚苯板,聚苯板采用密度 18~22㎏/m3,导热系数 <0.041W/(m·K),抗拉强度≥ 0.1Mpa,氧指数大于 30%,燃烧性能: B2级阻

燃型。苯板尺寸采用 600mm×1200mm×85mm。 b、粘结剂 选用聚合物砂浆。 c、防护抹灰砂浆 防护砂浆选用 KE-2胶与干混料配制而成的聚合物砂浆。 d、钢丝网、玻纤网 外墙抹灰增强材料选用镀锌钢丝网和耐碱玻纤网格布。钢丝网丝径 0.90 ±0.02mm,网孔 15×15。玻纤网用 5×5网眼。 e、锚固件 外墙保温使用φ8×140 或φ8×290 型螺丝胀管锚固件。 1 . 2 施工机具准备: 外接电源设备、电动搅拌机、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、 壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺、墨斗等。 1 . 3 施工人员准备: 1、专业工长应针对不同的施工工序对施工班组进行技术交底。 2、、施工人员应经过培训并经考核合格。 2、施工技术要求 (1)、施工顺序: 基层检查、处理吊垂直线、水平线、套方,弹控制线预粘翻包网格布粘保温板钻孔及安装固定件保温板面找平 粘贴网格布抹面抗裂砂浆验收 (2)、施工要点: 1、弹控制线:根据建筑立面图设计和外墙保温技术要求,在墙面弹出

电气工程安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气工程安全技术交底(标准版)

电气工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 安全技术要求: 防止电气工作中的事故,确保人身安全和设备安全,在技术上应满足以下方面要求: ⑴对地面之间的裸露和人体容易触及的带电设备要采取可靠的保护措施。⑵设备的带电部分对地和其它部分相互之间要保持一定的距离。 ⑶对易产生过电压危害的电力系统采取避雷装置、保护间隙等过电压保护装置。 ⑷对低压电力系统采用接地、接零保护。 ⑸对各种高压用电设备采用熔断器、自动开关、断电等不同类型的保护措施,对低压用电设备则采用相应的低压电器进行保护。 ⑹在电气设备系统和有关工作场所装设安全标志。 ⑺根据电气设备的特性和要求可采取特殊的安全措施。 安全技术措施:

⑴绝缘:即用绝缘物把带电体保护起来,防止直接接触及带电体。使用绝缘一定要注意绝缘的电压等级;二要重视对绝缘体的保护;三要防止绝缘层内受潮导致绝缘外皮带电。 ⑵屏护:即用屏障或围栏防止触及带电体。它们的作用是防止无意触及带电体,使人意识到超越屏障围栏会发生危险。 ⑶间隔:即保持有效间隔,以防止无意触及带电体,应保持在手臂所及范围之外。 ⑷安全电压:即根据场所特点,按照安全操作规程的规定,采用相应等级的安全电压。 ⑸保护接零:作用主要在于使漏电设备形成相零短路,迫使熔丝熔断或继电器动作,切断故障电压,其次还能降低故障设备的对地电压,以降低人体接触电压。 ⑹保护接地:作用主要是把漏电设备的对地电压限制在安全范围以内,其次也可迫使小容量设备的熔丝熔断或继电器动作,切断故障电源。 ⑺防止间断电击的措施:必须能够达到以下三个方面,才为有效措施: ①自动切断漏电设备的电源;

电气安全技术交底

电气安全技术交底集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

1、技术人员负责安全技术交底,安全负责检查并监督其实施。 2、机械、物资、临电等管理人员负责其工作范围内的安全管理工作。 3、制订安全管理措施及安全操作规程,坚持特殊工种持证上岗。 4、对外埠施工队进行人场安全教育,并考核。班组长在施工之前要进行班前安全教育。 5、严格执行安全检查制度,对各种安全技术措施发现隐患时,必须及时纠正。危及人身安全时,必须立即停止作业。 6、严格执行安全技术交底中的各项要求及电气工程中各分部(子分部)、分项的安全注意事项。 7、安装、维修或拆除临电工程,必须由临时电工解决,严禁其他电气施工人员随意动用临时用电设备。 8、高处施工时,梯子的使用必须严格按照规范要求 9、严把施工物资进场验收关。主要材料及设备进场后,需向监理报验,经检验合格后,方可使用,避免不合格产品注人现场造成不必要的浪费。 10、加强降低成本、提高经济效益的教育,使施工人员人人节约,管理现场材料。 11、严格执行限额领料制度,做到干多少、领多少、用多少。外埠施工队领取材料,必须提前申报计划,并注明使用部位,避免随用随领造成材料流失浪费。 12、控制好工程质量杜绝因质量返工而造成的浪费。 13、材料进入现场后,所有验收合格的材料,材料人员要做好标识,标明名称、规格、质地状况及进场日期。 14、严格加强现场物资管理,做到大料不小用,长料不短用、并开展修旧利废活动。对浪费材料者,严加处罚。 15、积极发挥施工人员积极性,开展技术革新和新技术、新产品、新材料使用的活动,提高工作效率,增加工作效益。 二、成品保护管理措施

电气安全技术交底(技术交底)

安全技术交底卡 单位工程名称:填写2006年月日 电气安全检查内容 1、电气设备的绝缘有无损坏、绝缘电阻是否合格、设备裸露带电 部分是否有防护、保护接零或保护接地是否正确、可靠、保护 装置是否符合要求; 2、手提灯和局部照明灯电压是否是安全电压或是否采取了其他安 全措施、安全用具和电气灭火器材是否齐全; 3、电气设备安装是否合格、安装位置是否合理、制度是否健全等; 4、对变压器等重要电气设备要坚持巡视,并作必要的记录; 5、对新安装的设备,特别是自制设备的验收工作要坚持执行验收 规程、一丝不苟; 6、对于使用中的电气设备,应定期测定其绝缘电阻;对于各种接 地装置,应定期测定其接地电阻; 7、对于安全用具、变压器及其他一些保护电器,也应该按检修规 程定期检查测定或进行耐压试验。 停电及部分停电检修安全技术措施 一、停电检修 1、对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断;并采取防止 误合闸的措施;而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多

回路的线路,要注意防止从其他方面突然来电、特别要注意防 低压方面的反送电。 2、对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表或其他信 号是否指示无电,均应验电。验电时,应按额定电压选用相应 电压等级的验电器。 3、装设接地线,为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以 及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设临时 接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错;装时先接地端,拆接地端。 二、部分停电检修 1、在部分停电检修时,应将带电部分遮栏起来,使检修工作人员 与带体之间保持规定的安全距离; 2、在一经合闸即可送电到工作地点,其检修设备的操作把手上, 应悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在临近带电部位的 遮拦上,应悬挂“止步,高压危险”的标示牌。 3、不停电检修工作必须严格执行监护制度;必须保证足够的安全 距离,而且带电部分只能位于检修人员的一侧;不停电检修工 作时间不宜太长,以免检修人员注意力分散而发生事故; 4、不停电检修使用的工具应经过检查和试验;检修人员经严格训 练,具备带电作业的条件和能力; 5、低压系统的检修工作,一般应停电进行。为防止误合闸,也应 在有关的开关上悬挂“有人工作、禁止合闸”的标示牌;

光伏汇集站电气-安全技术交底 - 制度大全

光伏汇集站电气:安全技术交底-制度大全 光伏汇集站电气:安全技术交底之相关制度和职责,;?>一.35KV开关柜安装1.工艺标准(1)?基础型钢安装的允许偏差要求如下:不直度... 一.35KV开关柜安装1. 工艺标准(1)? 基础型钢安装的允许偏差要求如下:不直度二.SVG安装1. 工艺标准(1)? 基础型钢安装的允许偏差要求如下:不直度三.变压器安装1. 工艺标准(1)? 防松件齐全完好,引线支架固定牢固,无损伤,本体牢固稳定地与基础配合。(2)? 附件齐全,安装正确,功能正常,无渗漏油。(3)? 电缆绝缘层无损伤,裂纹,裸导体外观无毛刺尖角。(4)? 外壳及本体的接地牢固,且导通良好。(5)? 电缆排列整齐,美观,固定与防护措施可靠。(6)? 本体及中性点需要两点接地,分别于主接地网的不同网络连接。2. 施工要点(1)? 混凝土基础及构架应达到允许安装的强度,基础水平误差四.盘柜的安装 1. 工艺标准(1)? 盘、柜体底座与基础紧密契合,可开启屏门用软铜线可靠接地(2)? 盘、柜体平整,附件齐全,门锁开启灵活,照明装置完好,盘、柜前后标志齐全、清晰。(3)? 基础型钢的安装的允许偏差:不直度五.电力电缆和控制电缆施工1. 工艺标准(1)? 电缆支架的层间允许最小距离。当设计无规定时,35KV单芯电缆支(吊)架层间最小距离200mm-250mm,桥架层间最小距离300mm;35KV三芯电缆支(吊)架层间最小距离300mm。(2)? 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横挡应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。托架支吊架走向左右的偏差不应大于10mm。有坡度的电缆沟内或建筑上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。(3)? 电缆支架全长均应有良好的接地。(4)? 金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。(5)? 35KV及以下电缆终端与接头主要性能应符合《额定电压1KV(Um=1.2KV)至35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件》GB12706.1—12706.4及有关其他产品标准的规定。2. 施工要点(1)? 电缆线路安装前预埋件符合设计,安置牢固。(2)? 电缆沟排水通畅。金属部分的防腐层完整。(3)? 电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断;直埋电缆应试验合格。(4)? 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。(5)? 电缆各支持点间的距离符合设计规定。当设计无规定时:35KV高压电缆水平敷设时各支点间距离最大1500mm,垂直敷设时各支点间的距离最大2000mm;控制电缆水平敷设时各支点间的距离最大800mm,垂直敷设时各支点间的距离最大1000mm。(6)? 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。(7)? 电缆进入电缆沟,隧道,竖井,盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。(8)? 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。(9)? 电缆防火封堵不应遮盖、污损电缆号牌。(10)? 阻火包与电缆之间,应采用柔性有机堵料或防火密封胶严密封堵。(11)? 防火涂料施工前电缆表面应清洁干燥,防火涂料使用前应搅拌均匀。(12)? 电缆进盘、柜、箱采用耐火隔板和阻火包封堵,按下列流程进行:清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机封堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→测量待封堵盘孔尺寸→切割耐火隔板→拼装、固定楼板下部耐火隔板→堆砌耐火包→缝隙处填充柔性有机堵料→拼装盘、柜、箱底部耐火隔板→密封整形→涂刷电缆防火涂料→清理现场。(13)? 电缆进盘、柜、箱采用耐火隔板和柔性有机堵料封堵,按下列流程进行:清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→测量封堵孔洞及电缆桥架尺寸→切割耐火板→拼装、固定耐火隔板→缝隙处填充柔性有机堵料→密封整形→涂刷电缆防火涂料→清理现场。(14)? 制作电缆终端

安全技术交底电气

临时用电安全技术交底 1、上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 2、停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 3、负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 4、移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 5、按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 6、应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。

⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 四、供电路线: 架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。 ⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2 ,铜线≥10mm2 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ,铜线不少于16mm2 。 ⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线 50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。 ⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。 ⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不

电气技术交底说明

电气专业技术交底 1.设计依据: 1.1建设单位提供的设计要求 1.2相关专业提供的工程设计资料 1.3国家现行主要规范、规程、标准及法规,主要包括: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《住宅设计规范》GB50096-2011 《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DB51/T 1418-2012 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 《楼宇对讲电控防盗通用技术条件》GA/T72-2005 《四川省住宅建筑通信配套光纤入户工程技术规范》DBJ51/004-2012 以及其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 2. 本工程负荷主用电源来自室外箱变,备用电源来自地下室柴油发电机房。常、备电源供电电压为220/380V,火灾报警及联动设备、消防电梯、防火卷帘、防排烟风机、应急照明等所有消防负荷为一级负荷,除一、二级负荷外的其它负荷均为三级负荷。 3. 本工程采用树干式及放射式的供电方式。对与单台容量大的负荷及重要负荷采用放射式供电;对于住宅一般负荷,采用树干式供电。消防电梯、防排烟风机采用双电源末端切换;应急照采用EPS集中电源柜供电,EPS蓄电池组初装供电时间不小于90分钟,连续供电时间不小于30分钟。

建筑节能工程施工技术交底

建筑节能工程质量监督技术交底 工程名称: 交底时间: 交底地点: 主持交底单位: 交底人: 基本规定 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制定专门的施工技术方案。 一、墙体节能工程 一般规定 1)主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。 2)墙体的节能工程的施工工艺有保温砂浆、保温板等。 3)保温隔热材料的厚度必须符合设计要求,保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。 4)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须要牢固,不应脱层、空鼓和开裂。 5)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后臵固件固定时,锚固件孰料、位臵、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后臵锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 6)墙体节能工程应进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。 7)墙体节能施工完毕后,要进行现场钻芯取样。钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后,节能分部工程验收前进行。在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定

保温层厚度不符合设计要求。 1.保温砂浆 1)基层墙面处理→找平层→做灰饼、冲筋→抹界面砂浆并拉毛→抹第一遍保温砂浆→抹第二遍保温砂浆→铺设网格→抹抗裂砂浆→刮柔性外墙腻子→外墙涂料 2)抹保温砂浆应至少分两遍施工,每两道间隔24-48小时以上。 3)抹抗裂砂浆,铺玻纤网格布。玻纤网格布按楼层间尺寸事先裁好,抹抗裂砂浆一般分两遍完成,第一遍厚度3-4mm,随即竖向铺玻纤网格布,用抹子将玻张网格布压入砂浆,搭接宽度不应小于50mm,先压入一侧,抹抗裂砂浆,再压入另一侧,严禁干搭。玻纤网格布铺贴要平整无褶皱,饱满度应达到100%,随即抹第二道抗裂砂浆,抹平压实,平整度应符合相应的要求。建筑物首层应铺贴双层玻纤网格布时宜对接。随即可进行第二层普通网格布的铺贴施工。铺巾普通网格布的方法要求与前述相同,但要注意两层网格布之间抗裂砂浆应饱满,严禁干贴。 4)根据建筑物立面情况,分格缝宜分层设臵,分块面积单边长度不大于15m。 5)保温砂浆外贴饰面砖时,饰面砖要用锚固固定,并做拉拔试验。 二、门窗节能工程 1)门窗框与墙体之间的缝隙采用聚氨酯发泡剂填嵌饱满,表面采用密封胶密封。密封胶粘结牢固,表面光滑、顺直、无裂纹。 2)玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝平整,不得卷边、脱槽。门窗扇的密封条不得脱槽。 3)施工应在不低于5℃的环境中进行。 4)在窗框或窗扇的四个角连接部位处,以及窗扇和中空玻璃的接触间隙部位,应进行良好的密封。 5)在窗扇和中空玻璃接触部位进行打胶,安放缓冲垫块,中空玻璃的中心和窗扇的中心保持一致。 6)中空玻璃在安装的窗槽中不应出现水平移动。 三、

相关文档