文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水施工工艺

排水施工工艺

一、

一、施工准备

(一)(一)作业条件

UPVC埋设管道,应开挖沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道的铺设必须在基础达到或接近±O.OO标高,房心回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,己按设计要求预留管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件巳完成。土建支模巳拆除,操作场地清理干净,安装高度超过

3.5m应搭脚手,并做好安全防护。室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行

安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。

(二)(二)材料要求

1. 1.硬质聚氯乙烯(UPVC)管材、管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。

管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品质量合格证、相关检验报告及

说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽一致。直

管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与

插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管子变形。冬季防

止冻坏,夏季防止太阳晒。用到的其他材料有:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、

螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。

2. 2.铸铁排水管道及管件品种、规格应符合设计要求。灰口铸铁的管壁应厚

度均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺

和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返

水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。青麻、油

麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有产品合

格证。水泥一般采用强度等级P.O32.5的普通水泥,必须有产品合格证、出厂

检测报告及进场复验报告。用到的其他材料有:汽油、机油、胶皮布、电气、

焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。

3. 3.不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。

4. 4.主要设备、器具应有安装使用说明书。

(三)(三)主要机具

1、1、UPVC管道。

机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝扳等。

其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。

2、2、铸铁管道。

机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。

工具:套丝扳、手锤、大锤、手锯、断管器、凿子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。

其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。

四、二、质量要求

质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。

五、三、工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验

六、四、操作工艺

(一)(一)安装准备

认真熟悉图纸,参看土建结构图、装饰装修图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。

根据设计图纸检查、核对预留孔洞大小是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。

(二)(二)预制加工

1、1、UPVC管预制加工。根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量

尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣

刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,

不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接

部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先

涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利

粘接剂分布均匀,约30s至lmin即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦

拭干净。多口粘接时应注意预留口方向。粘接剂易挥发,使用后应随时封盖,

冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。

2、2、铸铁管道预制加工。应每节做防腐,两端留100㎝不做防腐(接口用)。

为了减少在安装中捻固定次口,对部分管材及管件可预先按测绘好的草图捻好

灰口,并编号、码放在平坦场地,管段下面用木方子垫平垫实。捻好灰日口的预制管段,对灰口要进行养护,保持湿润。冬季要采取防冻措施,一般常温24~48h后方可移动,运到现场安装。

(三)(三)干管安装

1、1、UPVC管道。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊

架。施工条件具备时,将预制加工的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,出口应用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,5min内水位不下降为合格。托吊管粘牢后在按流水方向找坡度。

最后将预留口封严和堵洞。

地下埋设管道,根据图纸要求的坐标、标高,预留槽洞或预埋套管,而后开挖沟槽并夯实,回填时应先用细砂回填至管上皮100mm,回填土过筛,夯实时勿碰损管道。

2、2、铸铁管道。管道埋设:在开挖管沟或房心回填到管底标高处铺设管道时,

应将预制好的管段按照承口朝向来水方向,由出水日口处向室内顺序排列。开挖捻灰口用的工作坑,将预制的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段承插口相连。在管沟内捻灰口前,将管道调直、找正,用麻钎或薄捻凿将承插口缝隙找均匀,把麻打实,防止接口材料掉入管内,再校直、校正,管道两侧用土培好,以防捻灰口时管道移位。将水灰比为l:9的水泥捻口灰拌好后,装在灰盘内放在承插日口下部,人跨在管道上、一手填灰、一手用捻凿捣实,先填下部由下而上,边填边捣实,填满后用手锤打实,再填再打,将灰口打满打实为止。捻好的灰口,用湿麻绳缠好养护或填湿润细土掩盖养护。管道铺设捻好灰口,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及预留管口尺寸进行自检,确认准确无误。捻口经过24h后即可从预留管口处灌水做闭水试验,水满后15min再次灌满,观察5min水位不下降且各接口及管道无渗漏为合格。经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填孔、洞,按规定填回填土。

托、吊管道安装:安装在管道设备层内的铸铁排水干管可根据设计要求做托、吊或砌砖墩架设。安装托、吊干管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊杆尺寸,将预制好的管道托、吊牢固,并将立管预留口位置及首层卫生洁具的排水预留管口,按地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。托、吊排水干管在吊顶内者,须做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。

管道安装防止倒坡及坡度不当,如设计无要求时,可参照下表进行:

序号管径(mm)

坡度(‰)

标准坡度最小坡度

1 50 35 25

2 75 25 15

3 100 20 12

4 12

5 15 10

5 150 10 7

6 200 8 5

排出管与立管的连接宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头,否则管道容易堵塞。为防止渗漏,塑料管与铸铁管插接处用砂纸将塑料管横向

打磨粗糙。

(四)(四)立管安装

1、1、UPVC管道。安装前清理场地,根据需要支撑操作平台。将已预制好的

立管运到安装部位。安装立管时按设计要求安装伸缩节,无规定时将伸缩节置于三通下方(如三通在楼板上面则置于三通上方),立管穿楼板处固定,安装前首先清理上次巳预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型胶圈,清理杂物。复查顶板洞口是否合适。立管插入端应先画好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上层洞口内,垂直用力插至杯记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。

高层建筑排水立管宜暗设在管窿内,沿立管应设几处防堵铁蓖子,比如l层、6层、12层等,防止杂物堵塞。

在需要安装防火套管或阻火圈的楼层,应先将防火套管或阻火圈套在管段外,然后进行管道接口连接。

管道不宜设在热源附近,当不能避免导致管道表面温度大于60℃时应采取隔热措施,立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m。立管设伸缩节时应符合下列规定:层高小于等于4m时排水立管和通气立管每层设一伸缩节;层高大于4m时,其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。

立管宜每二层设一个检查口,顶层和楼层转弯时应一层设置检查口,安装高度距地面lm。

管并中UPVC管离热水立管净距不小于100mm,且热水立管保温。

2、2、铸铁管道。根据施工图校对预留孔洞尺寸有无差错,如系预制混凝土楼

板需剔凿楼板洞,应按位置画好标记,对准标记剔凿。如须断筋,必须征得有关土建施工人员同意,并按规定要求处理。

立管检查口设置按设计要求。设计无要求时,一般首层和顶层必须有,其他层隔层设置。安装高度距地面lm。

安装立管应二人以上配合,一人在上层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一个人将预制好的立管上半部分栓牢,上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内。立管插入承口后,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,检查口方向应易于操作。上层的人用木楔将管在楼板孔洞处临时卡牢,打麻、吊直、捻灰。复查立管垂直度,将立管临时固定牢固。

立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满填实,并拆除临时支架。如系高层建筑或管道井内,应按设计要求用型钢做固定支架。

高层建筑考虑管道膨胀补偿,可采用法兰柔性管件,但在承插口处要留出膨胀补偿余量。

高层建筑采用辅助透气管时,可采用辅助透气异型管件连接。透气管高度,从屋顶面层算起至透气帽下端,上人屋面为2000mm,非上人屋面为700mm,大于本地区积雪厚度。塑料管作室外透气管易老化断裂,影响牢固性和使用寿命。透气管缩径易造成通风不畅。

3、3、室内雨水管道安装

(1)(1)内排水雨水管管材必须考虑承压能力,按设计要求选择。

(2)(2)悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于0.005.埋地雨水管道最小坡度见表6-6。

管径(mm)最小坡度(‰)

50 20

75 15

100 8

125 6

150 5

200~400 4

悬吊式雨水管道长度超过15m的应安装检查口,其问距规定如下:当管径小于或等于150mm时,检查口间距为不大于15m。当管径为200mm时,检查口间距不大于20m。

(3)(3)选用铸铁雨水管道安装,其安装方法同上述室内铸铁排水管道安装。选用聚氯乙烯管安装,其安装方法同上述室内UPVC管安装并注意到:因每层穿楼板处为固定支撑,必须每层装伸缩节。

(4)(4)雨水管道安装后,应做灌水试验,高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。

(5)(5)雨水漏斗管的连接管应固定在屋面承重结构上,雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。

(五)(五)支管安装

1、1、UPVC管道。

横支管上伸缩节安装于三通汇流处上游端。

首先剔除吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。

将预制好的支管按编号运至场地。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。

器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。

然后按准确尺寸修整预留洞日口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管日口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞。

明设排水横支管管径大于或等于l10mm,接入管井处应采取防止火灾贯穿的措施。直线管段大于2m时应设伸缩节,但最大净距不得大于4m。

2、2、铸铁管道。

支管安装应先搭好架子,并将托架按坡度栽好,或栽好吊卡,量准吊杆尺寸,将预制好的管道托到架子上,再将支管插入立管预留口的承日口内,将支管预留口尺寸找准,并固定好支管,然后打麻、捻灰口。

支管设在吊顶内,末端有清扫口者,应将管接至上层地面,便于清掏。

支管安装完成后,将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸并配合土建将楼板孔洞堵严,预留管日装上临时丝堵。

(六)(六)灌水试验

埋地管道、管井内立管、吊顶内横支管及有防结露要求的管道在隐蔽前需进行灌水试验。

其灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,灌水15min后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。

卫生间支管灌水试验,如果每层需要作闭水试验,气囊的安放有两种办法:一种是边安装边作,安装完成一层排水横支管,从三通甩口处放下气囊;一种是最后统一作,该层有检查口的,将气囊安设在检查口上方;该层无检查口的,将气囊接出一根5m长的气管(可用氧气带子),将气囊从上层检查口慢慢往下放,估计气囊位于三通下方即可。

试压前通知有关人员,合格后验收签字,办理工序交接手续。然后把水泄净,再进行下道隐蔽工序工作。

(七)(七)满水排泄试验

卫生器具交工前应100%做满水排泄试验。将卫生器具放满水,达到溢水口处,检查溢水口是否畅通,拔出塞堵,检查排水点的通畅情况、管路及各连接件有无堵塞及渗漏现象。合格后填写“灌(满)水试验记录”,报请项目监理部验收。

(八)(八)通球试验

1、1、项目划分及试验内容:一般按规范和设计要求分部位、分系统进行。排

水水平干管、主立管应进行100%通球试验,并做记录。通球试验应在室内排

水及卫生器具等安装全部完毕,通水检查合格后进行。管道试球直径应不小于

排水管道管径的2/3,应采用体轻、易击碎的空心球体进行,通球率必须达到

100%。

2、2、主要试验方法:

(1)(1)排水立管应自立管顶部将试球投入,在立管底部引出管的出口进行检查,通水将试球从出口冲出。

(2)(2)横干管及引出管应将试球在检查管管段的始端投入,通水冲至引出管末端排出。室外检查井(结合井)处需加临地网罩,认便将试球截住取出。

3、3、通球试验以试球通畅无阻为合格。若试球不通的,要及时清理管道的堵

塞物并重新试验,直到合格为止。

七、五、应注意的质量问题

预制好的管段弯曲或断裂,原因是直管堆放未垫实,或暴晒所致;接口处外观不清洁、美观,原因是粘接后外溢粘接剂未即时除掉;粘接口漏水,原因是粘接剂涂刷不均匀或粘接处未清理干净所致;地漏安装高度过低,影响使用,原因是地平线未找准;立、支管距墙过远、过近,半明半暗,造成减少使用面积,维修施工不便,主要是管道安装定位不当或墙体位移;排水管的插口倾斜,造成灰口漏水,原因是预留口方向不准,灰口环缝不均匀;地漏安装过高或过低,影响使用,要求根据水平线找准地平,量准尺寸;立管检查口渗、漏水,检查口堵盖必须加垫,以防渗漏;卫生洁具的排水管道预留口距地偏高或偏低,原因是标高没找准,或下料尺寸有误;排水管道的坡度过小或倒坡,影响使用效果,各种管道坡度必须按设计要求找准。

八、六、成品保护

1、1、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。

2、2、安装完成的塑料管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保

护。

3、3、严禁利用塑料管道作为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明

火烘烤塑料管,以防管道变形。

4、4、立管安装后应立即采取保护措施,将管道用纸或塑料布包裹,以免污染管道。

5、5、顶留管口的临时丝堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。

6、6、在回填房心土时,对已铺设好的管道上部要先用细土覆盖,并逐层夯实,不得

在管道上用蛤蟆夯等机械夯土。

7、7、预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢、不得用脚踩或物压,也不得双层平放。

8、8、不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品,竖井内管道在每层楼板处

要作型钢支架固定。

9、9、冬季施工捻灰口必须采取防冻措施。

九、七、管道支架安装

(一)(一)施工准备

1、1、作业条件。管沟土建已砌筑完毕,沟内杂物已清理干净,未盖沟盖板

之前,有明确的测量点。设备层的支架安装,应是该层的结构施工已完,模

板、支撑清理干净,应有明确的标高线。标准层与管道安装同步进行,应有

明确的标高线。

2、2、材料要求。

(1)(1)根据施工图纸和管道对支托架的要求,准备原材料,支架制作的各种型钢包括:扁钢、圆钢、角钢、槽钢等。

(2)(2)进场检验:外观检查型钢的几何尺寸和厚度应符合设计和施工图集要求,型钢无变形、弯曲,表面无锈蚀。

(3)(3)施工机具:砂轮锯、台钻、台虎钳、电锤、手电钻、手锯、活扳子、手锤、克丝钳、手工制作錾子、钢钎等、圆板牙架子及圆板牙水平尺、线

坠、盒尺、皮尺、小线、石笔、毛刷、机油等。

(二)(二)工艺流程

预制加工→测量、画线,定位→剔孔洞→支架安装→复检养护

(三)(三)操作工艺

1、1、支吊架卡的预制加工:

(1)(1)根据施工图纸、设计要求、标准图集,分系统列出支架的选用形式、规格、间距、数量、工艺标准等,并画出草图,计算材料数量。

(2)(2)支架的预制加工,应在管道安装之前进行,加工前检验所使用的型钢等材料必须符合规定要求方可使用。

(3)(3)常用室内型钢支架作法。要求使用台钻开孔,如孔大于¢12时采用气焊开孔的应对切割处进行处理,孔径不得超出穿孔螺栓或圆钢直

径的5mm,角钢的切料、下料应采用砂轮锯,角钢的端头处应采用30°

倒角,尾部燕尾长O~50mm,倒角20°~-30°。端头边缘处应用砂轮

机进行处理,要求光滑无毛刺。支架埋入墙内尺寸根据支架形式管径而

定,一般埋入150~20.0mm。要求不论管径多粗,其管中心距墙距离一

样,螺栓孔离端头最近处20mm,不论管径统一尺寸,第二个开孔根据管

径而定。成批样的预制支架要求除锈刷防锈漆,支架尾部埋墙部分l00mm,

可以不刷防锈漆。U型卡的选用参照国家标准图集O3S402《管道支架及

吊架》。角铁的选用根据不同用途的管道保温与不保温按设计要求或采

用国家标准图集03S402《管道支架及吊架》中规定的型钢规格。

(4)(4)吊架的预制。如果采用吊架安装,要求按设计管道标高,坡度,管径,吊架距离计算每根吊杆长度预制加工。吊扦直径的确定,国家标

准图集03S402《管道支架及吊架》规定材料和作法。DN15~40用直径8;

DN50~100用直径12;DN125~150用直径16;DN200~250,用直径

20;DN300用直径24。

吊架间距:保温管DNl5用1.5m;DN20~25用2m;DN32用2.5m;DN40~50用3m;DN65~100用4m;DN125~DN300用6m。不保温管DNl5用2.5m;

DN20用3m;DN25用3.5m;DN32用4m;DN40用4.5m;DN50用5m;

DN65~300用6m。

管卡采用国家标准图集03S402《管道支架及吊架》规定材料作法。

管卡的加工,按标准图集材料明细表中的下料长度进行下料,下料后的扁铁两端应在砂轮上进行处理,然后,按尺寸表中规定的孔眼位置成批地在

台钻上钻孔,然后将扁铁码放整齐,两端画弯曲位置线,扁铁的弯曲位置线

上用焊枪将扁铁烤红,在台虎钳上进行顶先煨弯,大约在45°左右,煨弯时扁

铁应与钳口呈90°垂直,在压力钳上夹紧同时要煨一根相同直径的短管,然

后将两端己煨成弯的扁铁根据管径和扁铁厚度进行冷煨或热煤。

(5)(5)立管卡制作:住宅工程暖卫及冷热水支管,管径小于DN25管中心距墙不超过60mm,采用单管卡作托架,楼层高度小于或等于5m,必

须安装一个大于5mm,不得少于2个,距地1.5~1.8m,而且在拐角处及

易受外力变形部位需加设管卡,目前市场采购的单双管卡子一般不合格,

主要材质不合格,卡子单双管卡规格应按标准图集使用25×3扁钢制作。

固定管子后卡子合不严影响美观,所以一般采用外加工定作,根据施工

图纸,按系统估算出使用规格数量,其中单独计算出保温墙处所使用的

数量,由于管卡需要加长应采用25×4扁钢制作,卫生间厨房的使用数量

可以根据样板间安装数量而定。塑料管道的管卡应采用原厂家产品配套

使用,其他形式的支托吊架按标准图集预制。

2、2、支吊架卡的安装。

(1)(1)适合室内安装的固定支架和支架:

①①卡环式固定支架适用DN20~DN50管子固定。

②②带弧形板固定支架,适用于DN65~150管子固定。

③③活动支架。

④④暖气沟中铺设的采暖管道一般采用吊架。

施工图纸如有要求的管道固定支架的位置和构造,必须符合设计要求和规范规定。

(2)(2)如设计未给定支架间距按下表规定:

钢管管道固定支架的最大间距(m)

公称直径(mm)15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 方形补偿器30 35 45 50 55 60 65 70 80 90 100 115 套筒补偿器40 50 55 60 70 80

L 型长臂最大长度15 18 20 24 24 30 30 30

短臂最小长度 2 2.5 3 3.5 4 4.5 4.5 5.5

钢管管道活动支架的最大间距(m)

公称直径(mm)15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

间距

保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5 不保温管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12 (3)(3)支架位置的测量定位画线:

①①支架的测量放线,应以管道的管底标高放线。

②②确定水平线,并且复检水平线的准确性,可请测量人员验线或施工人

员用水平管在多处水平点上复检。

③③根据管道标高确定管道放线标高从低点(进户管)至末端高点中间转

弯等处再确定几点,就可以用22﹟铅丝或尼龙丝线在测量点间做固定点,

然后拉直绷紧,根据管径和支架间距,依次画支架位置的十字线,十字

线应画出要剔孔洞之处。

(4)(4)立管管卡的安装:

①①预栽埋法,现剔死洞,混凝土墙一般使用电锤或水钻,砖墙使用电锤

或钢钎。所剔孔的位置应考虑电工的穿线管,所剔孔洞的大小深度根据

墙体结构支架的型钢尺寸和管径确定,预留孔洞和现剔孔洞都要求将洞

内的灰渣、砖渣清理干净并用水冲洗干净,后再用C20细石混凝土塞紧,

填孔洞深的一半时,再将预制好的托架插入洞内,用碎石塞住,校正支

架卡孔中心距墙距离尺寸和支架高度、水平度,要求支架两个方向呈90°,

然后用C20细石混凝土填平捣固密实,表面用水泥砂浆抹平,也可以细

石混凝土凹入墙表面10mm,以后由土建处理,安装完的支架进行自检,

检查支架的安装高度,水平度,与墙面的垂直度,管中心与墙的距离,

合格后填写自检表。

②②支架焊接法安装:

一般应用到梁柱上采用,有特殊防水要求的板下采用,由于在施工配合上和混凝土浇筑时,预埋件容易移位,所以这种安装方法应待别注意。

③③立管卡架的安装位置确定,应有水平线和立管的垂直线。

④④卡架的现剔孔洞应在安装立管之前完成,采暖,给水及热水供应主管

管卡安装,层高小于或等于5m,每层须安装一个,层高大于5m,每层

不得少于2个。管卡安装高度为距地面为1.5~1.8米,2个以上管卡可匀

称安装。卫生间、厨房由于需要贴瓷砖,立管卡的安装高度只要厨卫管

卡保持同一高度不必与其他居室管卡一致,厨卫间的管卡应在砖缝上,

支架现剔孔洞的大小深度应根据管径、支架型钢尺寸而定。

⑤⑤立管安装完测量立管的垂直度,符合要求后再安装立管卡架,立管的

卡架应立管安装完成后及时安装,将已剔好的支架洞用清水冲洗干净,

将立管卡架固定到立管上,填C20细石混凝土至一半时,可用石子进行

固定,然后在用细石混凝土填平或凹入墙面5mm,用水平尺测量水平度,

用尺测量支架与墙的垂直度,合格后,填写自检表。

(5)(5)吊架的安装:

①①无热伸长管道的吊架,吊杆应垂直安装。

②②有热伸长管道吊杆应向热膨胀反方向偏移。

③③吊架、吊杆的吊点:一种安装在角钢或槽钢上,暖沟中采用比较多,

根据管道距墙尺寸在型钢上统一钻孔,或在暖沟中拉线统一在支架上开

孔,按管道标高从低点和高点拉线安装管道吊架。另一种安装在板下,

其作法按国家标准图集03S402《管道支架及吊架》做法,这种吊架一般

所安装的管道设在水泵间、人防层及有防水要求的厨房间,卫生间等。(6)(6)高层住宅工程中的给水立管必须按施工质量验收规范安装立管卡架。卡架设置应考虑美观及不妨碍使用,可以在安装落地卡架上抹水泥

墩台。一般采用40~50mm角钢,制作U型卡,U型卡直径应根据管径

确定。角钢应凹入现浇板10~15mm。水泥墩台高度30~50mm,一般为

50mm,与厨房间套管高度一致。

(7)(7)埋设或地沟内敷设的给、排水管道必须按规定间距采用砌筑体可靠支撑固定,埋设基础要坚实可靠,不得敷设在冻土或松土上。不得采

用干码或支垫木块方法支撑。支墩不得设在承口处。应支在承口后100mm

左右,在横干管与主管连接处必须设支墩。

(8)(8)支架安装的质量通病:

①①托吊卡架不牢固:由于剔洞深度不够,卡子无燕尾或被切断,埋设卡

架洞内杂物未清理干净,又不浇水致使固定不牢。

②②管道支架选用不当:管道投入使用后造成支架不起作用,使管道变形

损坏,严重影响使用。

③③管道支架安装间距过大,标高不准,管道投入使用后,管子局部塌腰

下沉,标高不准,严重影响管道使用。

④④以墙做支架,支架不均匀美观,系统局部不稳定,平直度及坡度难于

保证。

3、3、成品保护:

(1)(1)支架固定水泥砂浆未达到强度时不得承重,以免造成支架松动。(2)(2)支架安装完成后,如有其他工程作业应对其保护。

(3)(3)安装管道时不得重击支架。

(4)(4)不能作为其他承重的固定点。

相关文档