文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水管道及雨水口的施工

排水管道及雨水口的施工

排水管道及雨水口的施工
排水管道及雨水口的施工

管道及雨水口的施工

在本工程雨水口为边沟式,采用单篦、双篦、三篦雨水口。连接管为DN200、DN300、DN400承插混凝土排水管,其中DN200管有6113m,DN300管有2252m、DN400管有726m。雨水口施工时,井圈表面高程应比该处道路路面低30mm,并与附近路面接顺。雨水口出水管施工至道路外第一个集水井2m处,并与全场雨水管网预留管连接。

施工工艺流程

详见下图。

主要施工方法

施工测量放线

根据甲方提供的测量控制点、水准点及图上的线点位置,以及施工地段的地形地貌,由测量人员测放出管中线及井位。

1.测定管道中线

在排水管线起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩。桩顶钉中心桩。并在起点、终点及平面折点的沟槽外面适当位置设置方向桩。2.建立临时水准点

水准测量的闭合差不得大于规范要求。临时水准点设在稳固及不易被碰撞的地点,其间距不大于20m。

沟槽开挖

开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善处理,确保施工安全。由于本工程沟槽的开挖量较大,且地质情况较为复杂,故采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅助的挖土方式。北区部分场地为中风化或微风化岩层,为确保施工进度,采取爆破开挖(见“爆破施工”一节)。开挖时严格控制标高,防止超挖或扰动槽底面,槽底留0.2~0.3m厚的土层暂时不挖,待铺管前用人工清理挖至标高,同时修整槽底。在本工程中的大多数地段采用放坡开挖。若遇地下水位埋深较浅地段,必须做好排水措施。

采用放坡开挖,基底宽度为管径加上工作宽度。基槽底设集水井和排水沟,集水井深1.5m。根据地质资料场地的土质为中软土,考虑到集水井的降水作用,放坡的坡度采用1:1。详见图3-15《沟槽放坡开挖示意图》。

沟槽放坡开挖示意图

地基处理

沟槽开挖平整好以后,进行地基处理。

重力流管道仅采用沟槽底素土垫层压实到设计要求的办法处理地基,如果沟槽土基受扰动或地下水位高于沟槽时砼带形基础下需铺100~200mm厚砂砾石。如槽基土质为原状土时不铺砂砾石垫层。

遇到软弱基础时管道及检查井基础有可能发生变更,需即时与监理和业主联系,协商解决。

3.素土垫层施工

先清除槽底的全部软弱土层,然后分层回填素土,填土从最低部分开始,分层铺设,分层夯实;夯实达到设计要求后,立即进行下道工序施工,防止水浸、晒裂。

4.砂石垫层施工

砂石垫层所需材料,采用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂、粗砂、砾石、卵石和碎石。铺砂前将槽内的浮土清除,槽底和两侧如有孔洞则先填实;捣实方法采用插振法,待垫层淋水达到饱和状态后,用插入式振动器振捣,插入间距不大于振动有效半径的1.4倍,避免插至土层。砂石垫层每层夯实后的砂石空隙比要小于0.65。

排水管道安装施工

5.混凝土管施工

按设计要求,接口形式为承插式,采用石棉水泥接口。

(1). 施工工艺流程:

详见下图。

排水管道安装施工工艺流程

(2). 主要施工方法

A.运管

根据施工现场条件进人施工现场的管材尽量沿管线分散堆放,以利下管。如无条件也可集中存放。集中存放的管材,在下管前应运到下管现场。运管时,如需校正方向,应停止前进,由一人统一指挥,用撬棍、垫木进行校正,严禁管

头站人作配重,或在运行中用撬棍迎头校正。当运管就位后,应垂直沟槽放置,并用石块打眼固定。

B.下管

由于管径较小,本工程采用人工下管方法。采用人工压绳下管法,用两根大绳分别套住管节的两端,然后分别将两根大绳的一端用数人脚踩牢固,并用手拉紧绳子的另一端,在专人指挥下,徐徐放松绳子,直至将管节放至沟槽底部。详见下图所示。

1-撬棍;2-大绳

人工压绳下管示意图

C.稳管

稳管时将管子按照设计的高程和平面位置稳固在地基和基础上。其施工程序包括:做基础→铺管→基座混凝土浇筑→管道接口。在本工程中为了加快工程进度采取“四合一”稳管的施工方法施工。

四合一稳管法将管道基础、铺管、浇筑管座混凝土和接口四道工序连续操作,能大大缩短工期,且整体性好。施工时,混凝土的和易性要好、流动性要低,石料粒径一般不大于25mm,坍落度不大于3cm;模板的支设要牢固,保证管道安装时不变形。具体操作时,首先将平基和管座的混凝土一次倒入模板内,用锨铲成弧形槽,槽底高于设计平面2~4cm,管口处摊铺10cm宽1:2的水泥砂浆;用2~4人将管子抬入混凝土弧形槽内,并将管子揉压至设计的位置和高程,如

管节高程低于设计要求,应将管节推开后补填混凝土,严禁在管节两侧填充造成管底虚空;管节就位后,用弧形刷将接口处挤入管内的灰浆刷净,接着浇筑混凝土管座,进行管道接口。

稳管位置控制包括两个部分:管道轴线位置控制及管道高程控制。重力流管道的水力要素与管道的坡度有直接的关系。因此,管道的位置控制对保证本工程的质量起到重要的作用。

(a). 管道位置控制

在本工程中为了确保管道位置施工的精度,采用中心线法来控制。做法如下:在沟槽的上口每隔一定距离(不大于20m),埋设坡度板,在坡度板上找到管道中心位置,钉上中心钉,然后用20#的铅丝拉紧,然后在中心线上悬挂一垂球,在拟稳管中放一带有中心刻度尺的水平尺。当垂球的尖端或垂线对准水平尺的中心刻度时,则表明管子已经对中。若垂线在水平尺中心刻度左边时,表明管子向右边偏离;若垂线在水平尺的右边时,表明管子向左偏离;调整管子使其居中为止。如下图。

1-水平尺;2-中心垂线

中线对中法

(b). 管道高程控制

稳管前,在相邻两检查井之间每隔10m埋设坡度板一块,在坡度板上钉一

块立板,槽浅立板方向朝上,槽深立板方向朝下。在立板上设高程钉,高程钉的

位置是根据设计管底设计高程加上一个常数量而得到的。常数可任取,通常取整数值。将各高程钉上挂一根细线绳,即坡度线,它与拟稳管之间的垂直距离处处相等。稳管时,用一木制丁字形高程尺,将所选常数标于尺上,而后将高程尺垂直放在管内底中心位置,调整管子高程,当高程尺上的刻度与坡度线重合时,表明管内底高程正确。详见下图。

高程控制法

D. 接口施工

1-坡度板;2-坡度线

3-丁字尺;4-管子

承插式混凝土管采用石棉水泥接口,直接在承口内填塞石棉水泥填料。施工中石棉水泥的重量配合为石棉30%、水泥70%,水灰比小于0.2。每次进行接口施工前在现场集中拌制成干料,使用时随时加水拌成填料,并在初凝前用完。嵌缝材料填打合格后,在接口内将拌合好的石棉水泥,用捻灰錾自下而上往承口内填塞。填打石棉水泥时,每遍均按规定深度填塞均匀。打口完毕后,用湿麻袋覆盖,定期设专人浇水养护。在平接式管的套环中间还要填塞油麻丝。具体详见图3-22。

接口施工示意图

砌井施工

采用砖砌施工,内外用1:2防水砂浆粉面20mm 厚,井盖都采用重型铸铁井盖。其施工工艺流程为:测量放线→砌砖→抹面→井盖井箅安装。

6. 测量放线

在砌筑前校核基础尺寸及高程,测放出井中及砌筑边线,用挂线法施工。砌筑方形井时,用靠尺线锤检查平直,圆井用轮杆,铁水平检查直径及水平。

7. 砌砖

砌筑用砖用水淋湿。井身为方形时,采用满丁满条砌法;井身为圆形时,钉预制钢筋混凝土套环石棉水泥接口

1-预制钢筋;2-油麻; 3-石棉水泥;4-1:3水泥砂浆

承插管石棉水泥接口

砖砌法,外缝应用砖渣嵌平,平整大面向外。砌完一层后,再灌一次砂浆,使缝隙内的砂浆饱满,然后再铺浆砌筑上一层砖,上下两层砖间竖缝应错开。护底、流槽应与井壁同时砌筑。井身砌完后,外壁用砂浆搓缝,使所有外缝严密饱满,然后将灰渣清扫干净。

8.抹面

井砌筑完后,先用水浇湿砖面,然后采用三遍法抹面,即:①先用1:2防水水泥砂浆打底,厚0.9cm。必须压入砖缝,与砖面粘结牢固;②二遍抹厚0.5cm 找平;③三遍抹厚0.5cm铺顺压光,抹面要一气呵成,表面不得漏砂粒。抹面完成后,井顶立即覆盖草袋,防止干裂。为了保证抹面三层砂浆整体性好,分层时间安排在定浆后,随即抹下一层,不得过夜。

9.安装井盖井箅

仔细检查井盖井箅是否符合设计标准和有无损坏、裂纹,如不符要求,立即跟生产厂家联系解决问题。在浇筑井圈前,根据实测高程,将井框垫稳,里外模板均采用定型模板,浇筑混凝土井圈表面一定要平整,光滑。待井圈达到设计强度后,立即安装井盖井箅,确保井盖井箅平稳。施工时,使在绿地和土面区的检查井井盖高于地面50~100mm,雨水口井圈表面高程比该处道路路面低30mm,并与附近路面接顺。

土方回填

沟槽回填土施工包括还土、摊平和夯实三个步骤。还土时按基底排水方向由高至低分层进行,且同时在管腔的两侧进行,沟槽底至管顶以上50cm的范围内采用人工还土,超过管顶50cm以上时采用机械还土。还土时按分层铺设夯实的要求,每一层用人工摊平。管顶两侧和管顶以上50cm范围内的压实,采用薄铺

轻夯夯实,管道两侧夯实面高差不应超过30cm。管顶50cm以上回填时,分层整平和夯实,采用压路机进行压实时,管顶的填土高度要大于70cm。回填土的压实度必须达到设计要求。

雨水口及支管施工方案[001]

成新蒲快速路六期工程项目 雨 水 检 查 井 井 盖 安 装 施 工 方 案 成新蒲快速路六期工程项目经理部 2010年4月23日

雨水口及支管施工方案 第一章工程概况 工程名称:成新蒲快速路六期工程项目(双流段)。 建设地点:成都市双流县彭镇K5+450-K8+750。 施工内容:M7.5砖砌雨水口、高分子复合材料雨篦子安装、D300钢 筋砼雨水口支管埋设。雨水口共计378座,雨水口支管共计2170m。 采用材料:标准机制页岩砖,过梁C25商品砼,高分子复合材料雨 篦子,M7.5砂浆,D300钢筋砼Ⅰ级平口管。 质量要求:合格。 第二章雨水口、雨水口支管施工方案及施工方法 本工程M7.5砖砌雨水口共有378座,雨水口支管共计2170m。本工程雨水口数量较多,在施工进行时根据施工进度,配备足够的人力、物力、机械进行施工,确保其按时完成,下面简介其施工方法。 一、雨水口施工 1、准备工作 1.1清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。 1.2按设计要求选用合格机制普通页岩砖,并将砖湿润,但浇水应适应,否则会使墙面不清洁、灰缝不平整。 1.3准备砂浆,按照设计给定的标号配置配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌制均匀,做到随拌随用。 2、雨水口砌筑要求 2.1安装设计图要求,放出雨水口中心位置线,按雨水口尺寸摆出井壁砖墙位置。

2.2雨水口底面为C20现浇砼10cm底板。待砼达到3天强度后,在底板面上先铺砂浆再砌砖,采用一顺一丁砌筑,如下图所示(图6.4.2-3)。砌筑时在基础面上放线,摆砖铺灰后砌筑,其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检查尺寸。 雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随时用角尺和挂线板。 检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 2.3雨水口D300钢筋砼支管安装应与雨水口内壁齐平,管口应用砂浆填缝密实,不得出现缝隙。 2.4砌筑雨水口时应预留支管,随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口宜用低标号砂浆砌筑、封口抹平。 3、抹面技术要求 砌筑雨水口的内壁内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝应严密。其抹面、坐浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆,抹面用水泥砂浆的砂子应

检查井、雨水口施工方案

北京市市管城市道路西四北大街 (西四路口■地安门西大街)道路大修工程检查井、雨水口施工方案 审批:日期: 审核:日期: 编制:日期:

一、工程概况 1、西四北大街设计起点西四东大街与西四南大街大街接顺起点桩号K1+858,设计终点地安门西大街与与平安里西大街永中交终点桩号K2+834,道路全长950 米。现况道路宽12.5米,双向四车道,俩侧设机非隔离带宽 2.5米、机非隔离带两侧为人行步道。 工程施工范围主路局部进行病害处理,积水路段增加雨水口,现况井周进行加固处理后,进行沥青摊铺。人行步道部分路段进行加宽,主要进行路缘石步道砖的更换,具体工程量及施工方法详见工程图纸。 二、施工工艺 (一)检查井施工 1、路面标准情况的施工工艺 检查井井墙外350mn范围内的旧路面结构刨除,处理深度按照设计图纸要求,并将基层清理干净;当检查井井筒周边处理范围不能保证将损坏部位清除时,根据情况对处理范围进行调整加大。 依据图纸将预先加工好的钢筋在井圈外布置好,钢筋间焊接牢固。 以井圈周边平整路面为基准,挂十字线,由测量人员检测检查井需要调整的高度,井圈表面高程与沥青砼面层铺设后顶面高程一致。确定高程后用3块步道砖块砌筑调整检查井井盖的高程,块材砌筑平稳,井筒内侧用模板支模。U型①8钢筋(沿井圈均匀布臵4个)分别与井圈和布臵在井墙外依据图纸预先加工好的钢筋连接牢固,U型钢筋开口向上,将钢筋底部加入垫块,以保证混凝土结构的保护层厚度。 井筒b+350m(b为井筒宽度)范围内浇筑C25快硬早强商品混凝土,不得采用砂浆或豆石砼,塌落度不宜过大。混凝土分一次浇筑,混凝土要平整、密实,表面成活要粗糙并且包住井圈,避免发生位移。井筒内模板拆除后,混凝土表面有瑕疵或蜂窝孔洞时,应立即做返工或修复处理。沥青砼的摊铺施工应在现浇砼后12小时

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

市政排水管道工程施工方案

市政排水管道施工方案 作者:管道修补器,管道连接器发表时间:2010-8-21 6:33:29 排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。其程序为 1、中线测量____________ 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 2、坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30 cm。坡度板的截面尺寸为8 X 20 cm。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采用单坡式放坡,坡度按1: 0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定岀管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、 标高准确,设100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。底板采用C20砼浇筑,底板 砼用平板震动夯实机震动二次后,抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为①1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求) 待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。 先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。 7)、回填 回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖 运1km外土方到沟槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每300mm 一层,人工整平后夯实,分 层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用双向振动夯实机碾压密实。 一. 编制依据

检查井及雨水口施工方案

检查井及雨水口施工方案 1、检查井及雨水口材料 检查井和雨水口结构有砖石砌体和混凝土结构(包括现浇混凝土和预制装配式构件)以及踏步,井盖等,其所有构件及材料必须符合设计要求,并附有检验试验资料。 2、检查井及雨水口施工 (1)井底基础与管道基础同时浇筑混凝土。 (2)采用砖砌筑时,井内流槽与井壁同时进行砌筑。表面应采用水泥砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道底部平顺连接,管道内底高程应符合设计要求。 (3)井室砌筑时,同时安装踏步,位置准确,踏步安装后,在砌筑砂浆或混凝土未达到抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或线浇混凝土时安装。 (4)在砌筑检查井时,同时安装预留支管,预留管的管径、方向、高程应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密。 (5)检查井接入圆管的管口应与井内壁齐平,当接入管径大于300MM时应砌砖圈加固。 (6)砌筑圆形检查井时,应随时检查直径尺寸,当四面收口设计,每层收进不应大30mm,当偏心收口时,每层收进不大于50MM。 (7)砌筑检查井及雨水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝,有抹面要求时内壁应分层压实,外壁采用水泥砂浆槎缝挤压密实。

(8)检查井采用预制装配式构件施工时,企口座浆与竖缝灌浆应饱满。装配后的接缝砂浆凝以结硬化期间应洒水养护,不得受外力碰撞或震动。 (9)检查井及雨水口砌筑或安装至规定高程后,应及时安装或浇筑混凝土井圈。盖好井盖。 (10)检查井及雨水口周围回填土方之前其井壁的勾缝,抹面和防渗层施工应满足设计要求,井壁与管道连接处应采用水泥砂浆填实。 (11)雨水口位置应符合设计要求,不得歪扭。井圈与井壁吻合,井圈与道路边线相邻距离相等。 (12)雨水口与检查井的连管应平顺,无错口,坡度符合设计规定,雨水口底座与连管应设在坚实土质上。 3.检查井与雨水口施工质量控制 (1)井壁必须互相垂直,不得有通缝,必须保证灰缝饱满,灰缝平整,抹面压光,不得有空鼓,裂缝等现象。 (2)井内流槽应平顺,踏步安装牢固,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。(3)井框,井盖必须完整无损,安装平稳,位置正确。

雨水口及雨水支管施工技术交底

雨水口及雨水支管施工技术交底 项目:贵安新区贵安路联络线道路工程2标 单位:中铁港航局集团有限公司

一、适用条件及范围 K34+200~K40+420雨水口及雨水支管施工。 二、施工工艺 1、工艺流程 施工准备→施工放样→沟槽开挖→垫层施工→管道吊装→管道接口→三角区、管腔、管顶回填→检查井砌筑。 2、施工技术要求 、沟槽开挖 1)、根据检查井位置,用钢尺从检查井中心位置往大里程方向引出3米,为雨水口中线位置。用白灰撒出雨水支管和雨水口的开挖线,雨水口和雨水支管一起开挖,采用机械开挖为主、人工清底为辅。 2)、机械开挖至距设计标高20cm,人工集中挖除清底,找平夯实。开挖过程中严禁超挖。 、管道基础施工 1)、管道开挖完成后,即铺设砂砾垫层,垫层厚度为10cm。 2)、垫层采用人工铺设,找平,并采用平板打夯机夯实,其密实度要求达到95%以上。、雨水支管铺设安装及接口 1)、本段采用DN300双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口。 2)、雨水口耳管外壁满包C15、厚200mm的混凝土保护层。 、雨水口砌筑 1)、施工人员将雨水口基础清至指定标高,雨水口由路缘石顶面下反为基础底,基础采用10cm厚C15混凝土。 2)、根据雨水口中心位置,画出雨水口位置砌筑雨水口,在砌筑至井路面顶以下30cm 左右时,由技术人员再次确认精确标高,严格按照指定标高砌筑。 、过梁安装 雨水口砌筑至设计标高后,及时安装过梁,安装时砖墙顶面用水冲刷干净,并铺砂浆,按照设计标高找平。 三、雨水口及雨水支管质量控制要点 1、雨水口质量控制要点 、在雨水口基础上,先铺砂浆后再砖砌,一般采用一丁一顺或二丁一顺砌筑。每层

雨水管道施工方案

室外雨水管道工程 施工方案

一、工程概况 秦皇岛站货场铁路职工经济适用房项目雨水管道工程,本工程管道采用HDPE双壁波纹管,管井采用PE中空缠绕管,地质情况复杂,多为建筑垃圾杂填土,地下一米处有混凝土路面厚度20cm需拆除。 二、准备工作 1、图纸会审、技术交底 a、项目部组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 b、组织技术交底,由项目经理部向施工班组交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准与有关环保、文明施工等文件。 2、测量控制 所用的测量器具均经计量检验合格后才使用,并对经纬仪、水准仪作简易校核。对设计部门提供的控制点与水准点进行复核,复核结果符合设计规范要求后,报监理工程师认可,然后才进行施工放样测量。 施工现场根据施工图纸与实地测设的点进行施工需要的测量、定位、定线,在施工现场测放出管线的中线及边线,每 5米布设一个高程木桩。所有测量放线均做好测量施工记录,并将结果及时报告监理工程师,得到其认可后即开始下一道工序的施工。 3、地下管线与障碍物的检查 工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线、排水管线及其它障碍物作全面探查。 三、施工工艺流程 施工工艺流程本工程雨水管道全线采用HDPE双壁波纹管,胶圈承插接口。

由于雨水管道基坑开挖深度浅,开挖深度绝大部分在1、2米~3、5米之间,考虑到现场埋设给排水管速度较快、基坑暴露的时间很短等特点,充分利用基坑的时空效应,采用1:0、67放坡开挖明排法降水。

( ( 量。 量、 工程师,得到其认可后即开始下一道工序的施工。 (三)、基槽开挖 1、以30m为一段利用挖掘机纵向分层进行土方开挖,开挖时坑底纵向始终保持1、5%的坡度,并在坑底两侧设置30×30cm的集水沟,每30m距离设置80×80×150cm的集水井,并安置抽水机,将基坑底部积水及地下渗水与地表降水排出。土方开挖至基底设计标高以上0、2~0、3米,用人工清理基底整平。尽量避免超挖,如果发生超挖的情况则将发生超挖出的扰动土清除,并在原位置填回石屑或碎石、砂并夯实。 2、雨季施工时缩短开槽的长度,并尽量加快开挖至回填的时间间隔,防止槽底软土受到浸泡。一旦发生槽内积水,槽底原土受浸软化,应将软化的土层清除,并换填石屑或中砂。

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

雨水口及雨水支管施工方法

雨水口及雨水支管施工方法 1、雨水口施工 (1)按照道路设计边线及支管位置,定出雨水口中心线桩,使雨水口长边距立路缘石83mm,雨水口选用偏沟式双箅下落雨水口,雨水口井深1.3m。雨水支管管内底至路面高1m,井底下落0.3m,便于沉泥及清掏。箅面比周围路面低3~4cm,并与路面接顺,井坐加固详见本工程雨水口及检查井钢筋混凝土井座加固图。 (2)按雨水口中心线桩,挖槽注意留有足够肥槽,如核对雨水口位置有误差时以支管为准,平行于路边修正位置,并挖至设计深度。 (3)按井墙位置挂线,先砌筑井墙一层。 (4)砌筑井墙,随砌随刮平缝,每砌高30cm应将墙外肥槽及时用砂浆回填密实。 (5)砌至雨水支管处应满卧砂浆,砌砖已包满支管时将管口周围用砂浆抹严抹平,不能有缝隙,管顶砌半圆砖圈,管口应与井墙齐平。支管与井墙必须斜交时,允许管口入墙2cm,另一侧凸出2cm,超过此一侧限时需考虑调整雨水口位置。 (6)井口应与路面施工配合同时升高,在基层摊铺前,应备木板或铁板覆盖,防止混合料进入雨水口井室。 (7)井墙用MU10烧结砖,砌筑水泥砂浆强度M10,墙体1:2水泥砂浆抹面。 (8)根据路面标高确定砌筑高度,并根据设计图纸双篦雨水口钢筋混凝土井座采用外加工制作,运输至施工现场后进行安装作业。 (9)检查井及雨水口周边加固采用Φ8、Φ10钢筋及C30混凝土现浇加固,加固断面尺寸为30cm(宽)*20cm(高),具体详见雨水口及检查井加固图。 2、雨水支管的施工 (1)开槽 根据本工程设计要求,设计路面以下70cm为雨水支管管顶,因此雨水支管

位于道路路基范围内。雨水管沟槽开挖应与路基施工同步施工(或者在路基施工后进行反开挖),开挖时采用直槽开挖,两侧预留30cm工作面。 (2)下管 1)雨水支管采用DN300 钢筋混凝土管,基础采用条形基础,厚度为150mm。 2)使用人工下管和排管,测量要控制好流水的坡度,严禁出现倒坡的现象。

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

排水管道工程施工方案(参考模板)

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (5) 第四章主要施工方法 (7) 第五章质量保证措施 (22) 第六章安全、文明施工保证措施 (23)

第一章工程概况 工程名称:万新大道(四涌至九涌、十一涌至十四涌)工程施工总承包(标段一)建设地点:广州市南沙区万顷沙镇 建设单位:广州市南沙区基本建设办公室 代建单位:广州市广园市政建设有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 设计单位:广州市市政工程设计研究总院 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 万新大道为万顷沙镇区内的城市主干道,为万顷沙镇区南北向的主要干道之一,北起万顷沙三涌以北,连接凤凰大道以汽配工业园3号路交点作为起点,由西北往东南方向延伸,本标段全长约1.22公里;规划宽度为60米,设计速度为60Km/h,标准段双向6车道,起点里程K1+220,止点里程为K2+440。 1、雨水管道设计: 由于道路宽度为60米,需要在道路上新建雨水管道。本工程设计在道路两侧各新建DN500~DN2000雨水管道。 雨水主管:管径DN500~2000;雨水支管:d300;雨水接户管为DN500。 2、污水管道设计: 本工程沿道路西南侧新建DN400~DN1200污水管道。 污水主管:管径DN800~1200;污水接户管DN400~DN500。 3、管材: 雨、污水管:管径

雨水管及污水管施工方案

雨水管及污水管施工方案 一、工程概况 奇梦达FAB B二期厂房主体工程已基本完成,屋面排水系统已安设到位,室面排水系统及污水系统即将准备施工,按设计图纸,本工程雨、污水系统接至原厂区的雨污水系统; 雨水系统:厂房东侧及北侧雨水排至食堂东侧的原雨水检查井内,厂房南侧及西侧雨水排至原FAB A厂房北侧的雨水井内; 污水系统:东侧F23轴及北侧FR轴污水排到食堂东侧污水井内,南侧FA轴污水排至FAB A厂房周围的污水井内。 由于厂房室外墙面砖计划9月5日开始铺贴,铺贴时间持续一个月,因此外墙脚手架不能拆除是影响室外雨水管及污水管施工的最主要障碍,因此室外雨污水施工时要综合考虑,见缝插针,与兄弟单位协调好工作面问题。 由于室外总体工程C60包(道路、走道、绿化)也由我项目部施工,要综合考虑室外工程与雨水、污水管工程的衔接问题。 二、施工计划与设想 1、连廊东侧及F23轴以东雨污水施工 由于新建厂房其他单位还在施工,为不影响相关单位道路通行,本雨、污水工程计划先铺设厂房东侧的主管及F23轴处、连廊东侧的支管。 组织本区域的雨污水施工,首先移除F23轴处、连廊东侧的彩钢板围墙,计划9月2日开始移除;彩钢板围墙搭设在离厂区道路路沿石500mm的路面上; 移除彩钢板后,组织雨、污水管线的定位、开挖、管线铺设、检查井砌筑、砂石土方回填等工作。 由于F23轴/FP轴处还有一电信井要接至厂区原电信井内,需要破除厂区道路。由于此处厂区道路是通往食堂北侧的一条重要通道,要做好交通疏导及开挖道路处的安全防护工作。 2、厂房南侧FA轴的雨污水系统 本区域雨污水系统,设计变更后正好位于外墙脚手架下方,在外墙砖脚手架没有拆除的情况下,无法砌筑雨水井、检查井,也无法铺设雨污水管。待外墙脚包的连廊两侧消防车转向区、人行道一并考虑施工。C60手架拆除后,连同 本区域雨水管施工时也须破除原厂区道路,但不影响厂区交通,也要做好安全防护工作。由于从南侧废水提升井导出的污水管要连接到物流厂房处的原污水检查井,须破除大约35m左右的道路,影响到物流厂房两个门口出入,且切断了从FAB A厂房至物流厂房的运送成品的通道,要精心组织好施工,把对原厂区的影响降到最小。 3、厂房西侧F1轴处雨水系统 本区域雨水系统考虑了厂房和恢复钢雨蓬后的雨水管,同样雨水井及管道均在外墙脚手架下,在没有拆除外墙脚手架的情况下,无法组织施工。 由于本区域在最北侧已破路挖出一排水沟,能及时把雨水排至原雨水井,不至于引起建筑物边的过多集水,影响建筑结构。可稍后组织施工。 4、厂房北侧FR轴及道路侧雨、污水系统 本区域是雨水管及污水管布管稠密,雨水管穿过北侧的临时施工道路,破临时道

城市道路工程雨水口专项施工方案

城市道路工程雨水口专项施工方案

目录 1 . 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3 .施工组织 (3) 3.1 生产组织的确定 (3) 3.2 现场施工人员及生产的配备 (4) 3.3 拟投入的劳动力和机械设备 (4) 4 原材料组织及供应 (5) 4.1 原材料的技术要求 (5) 4.2 原材料的检验与验收 (5) 4.3 原材料供应 (5) 5 专项工程施工 (5) 5.1 施工准备 (5) 5.2 专项工程施工工艺流程 (6) 5.3 专项工程的控制点 (7) 5.4 施工方法 (7) 5.5 进度计划 (11) 5.6 质量控制 (11) 雨水支管与雨水口允许偏差 (12) 6 质量保证措施 (13) 6.1 工程质量程序进行自检 (13) 6.2 制定质量保证措施 (13) 7 安全保证措施 (15) 8 文明施工及环境保护措施 (17)

1 . 工程概况 XX大道东段道路、排水一期工程雨水管位于道路两侧距道路中心线22米处的花坛和机动车道下方,收集本路段雨水。沿雨水主干管每隔40米左右设检查井1座;另在车行道两侧相应布置单箅偏沟式雨水口。雨水口与雨水主干管间采用DN300Ⅱ级钢筋混凝土承插管相连接,用于收集路面雨水,设计路面雨水连接管起点控制埋深1米,坡度0.01。此次工程的单箅偏沟式雨水口共514座,DN300Ⅱ级钢筋混凝土承插管4982米。 2. 编制依据 XX大道东段道路、排水一期工程施工设计图及招投标文件; 《城市道路设计规范》CJJ37-2012; 《室外排水设计规范》GB50014-2006; 《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002; 《给水排水工程构筑物设计规范》GB50069-2002; 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 工程建设标准强制性条文(城市建设供水排水部分)2000版; 3 .施工组织 3.1 生产组织的确定 成立以项目经理为组长,项目生产经理和技术主管为副组长,各部门人员为成员的管理小组。对工程的生产安全、产品质量全面负责。 组长:梁化玉,负责项目部正常运转。 副组长:孙明山,负责施工期间各项具体事务。 副组长:万家华,负责施工期间的质量控制。

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计

检查井、雨水口施工专业技术方案

检查井、雨水井施工方案 批准: 审核: 编制: 上海路港建设工程有限公司 呼和浩特市2014年裕隆工业园区市政工程施工——二标 工程经理部 二零一五年六月二十二日

目录 1、施工简况3 2、施工物资准备3 3、任务分配3 4、施工工艺3 4.1检查井施工3 4.2施工中的控制措施4 5、雨水口的施工4 5.1改移雨水口位置(加宽段)4 5.2调整雨水口高程4 5.3修整雨水口5 5.4施工流程5 5.5清掏雨水口5 6、质量保证5 7、质量标准6 8、资料汇总6 9、环保措施7 10、安全措施7 10.1交通安全7 10.2机械安全 (8)

1、施工简况 本工程为呼和浩特市区道路改造工程,施工地点为呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区(裕隆西路、裕隆南路)。 本次道路主要工作:旧路破除、处理病害、检查井、雨水井重新修筑,雨水口挪移、检查井井盖及雨水篦子的处理等工作内容。 2、施工物资准备 施工设备:风镐、挖掘机、振捣棒、砌块、塞子等。 材料准备:模板、水泥,沙子、预制井圈等。 3、任务分配 修筑之前,召开技术交底会议,做到分工明确、各司其职、井然有序。下属工作有专人负责:现场指挥和整体工作协调;调度运输车辆及时清除废渣;调整检查井、雨水口提升后的高程;控制混凝土的养护时间。 4、施工工艺 4.1检查井施工 (1)路面施工工艺 检查井井墙墙外350mm范围内的路面结构刨除,处理深度按照设计图纸要求,并将基层清理干净;当检查井井筒周边处理范围不能保证将损坏部位清除时,根据情况对处理范围进行调整加大。 以井圈周边平整路面为基准,挂十字线,由测量人员检测检查井需要调整的高度,井圈表面高程与沥青砼面层铺设后顶面高程一致。 确定高程后用3块步道砖块砌筑调整检查井井盖的高程,块材砌筑平稳,井筒内侧用模板支模。 井筒b+350mm(b为井筒宽度)范围内浇筑C30商品混凝土,不得采用砂浆或豆石砼,塌落度不宜过大。混凝土分一次浇筑,混凝土要平整、密实,表面成活要粗糙并且包住井圈,避免发生位移。井筒内模板拆除后,混凝土表面有瑕疵或蜂窝孔洞时,应立即做返工或修复处理。沥青砼

雨水口及支管施工方案

临空经济区规划纵2#道路北延伸段新建工程 雨 水 检 查 井 井 盖 安 装 施 工 方 案 葛洲坝集团第六公司项目部 2014年11月9日

雨水口及支管施工方案 第一章工程概况工程名称:临空经济区规划纵2#道路北延伸段新建工程。 建设地点:K0+141.71 -K2+472。 施工内容:M7.5 砖砌雨水口、球墨铸铁材料雨篦子安装、D300 高密度聚乙烯缠绕管雨水口支管埋设。雨水口共计243 座,雨水口支管共计972m。采用材料:标准机制页岩砖,C15 商品砼,球墨铸铁材料雨篦子、盖座、盖板,M7.5砂浆,D300高密度聚乙烯缠绕管。 质量要求:合格。 第二章雨水口、雨水口支管施工方案及施工方法 本工程M7.5砖砌雨水口共有243座,雨水口支管共计972m本工程 雨水口数量较多,在施工进行时根据施工进度,配备足够的人力、物力、机械进行施工,确保其按时完成,下面简介其施工方法。 一、雨水口施工 1、准备工作 1.1清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。 1.2按设计要求选用合格机制普通页岩砖,并将砖湿润,但浇水应适应,否则会使墙面不清洁、灰缝不平整。 1.3准备砂浆,按照设计给定的标号配置配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌制均匀,做到随拌随用。 2、雨水口砌筑要求 2.1安装设计图要求,放出雨水口中心位置线,按雨水口尺寸摆出井壁砖墙位置。 2.2雨水口底面为C15混凝土10cm基础。待砼达到3天强度后,在底板面上先铺砂浆再砌砖,采用一顺一丁砌筑,如下图所示(图642-3)。砌筑

时在基础面上放线,摆砖铺灰后砌筑,其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错幵。随砌筑随检查尺寸。 图机423甫水口增体翩法 (1)三顺一儿(b) r顺一丁 雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随时用角尺和挂线板。 检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 2.3雨水口D300高密度聚乙烯缠绕支管安装应与雨水口内壁齐平,管口应 用砂浆填缝密实,不得出现缝隙。 2.4砌筑雨水口时应预留支管,随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口宜用低标号砂浆砌筑、封口抹平。3、抹面技术要求 砌筑雨水口的内壁内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝应严密。其 抹面、坐浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆,抹面用水泥砂浆的砂子应过筛。 抹面要求:雨水口内外抹面均由底板抹至设计高度。抹面厚度20mm。 抹面时用水泥板搓平,待水泥砂浆初凝后及时磨光、养护。

雨污水管道施工方案计划

一、雨水管道施工 1、施工工艺流程 雨水管道施工工艺流程为: 准备工作→测量放线→沟槽开挖→基底清理→管道安装→闭水试验→沟槽回填 原则上先深后浅;先干管后支管;先下游后上游的施工顺序。 应充分做好施工组织设计和交底工作,把沟槽开挖、管道安装、沟槽回填等工序形成流水作业。 2、准备工作 1、正式施工前,认真学习图纸,进行调查、研究,充分了解开挖地段的土质、地下水位、地下构筑物及附近建筑物等,合理确定挖槽断面及堆土位置,合理选择施工机械,并根据实际需要制定完善的安全措施,以确保施工质量及安全文明生产。 2、在现有地下管道埋设处,事先与相关管理单位联系,制定适当的保护措施,防止损坏管道,涉及缆线处,应保证在相关单位代表到场确认后,才能开挖。 3、在现有地上建筑物及电杆附近挖槽时,应对发生下沉或变形的影响进行预防措施,其方案将与业主、设计单位、监理单位共同协商研究确定。 3、测量 (1)测量人员要认真学习和研究图纸,做好测量内业资料,密切配合现场施工人员做好测量放线工作; (2)核对永久水准点,建立临时水准点(设在稳定不易碰撞之处,间距不大于100m),测定管道中线,定出检查井的具体位置,并在施工图上标出与管线冲突的地上、地下构筑物位置; (3)核对接入原有管道的高程; (4)测放挖槽边线,堆土堆料界线和临时用地范围; (5)测量管线地面高程; (6)测量管道中线时,应在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩,并在其上钉中心钉,在起点、终点、平面折点的沟槽外适当位置设方向桩。

4、沟槽开挖 排水管道(渠)沟槽开挖应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定。本工程采用砂石基础,基坑宽度按照设计执行;当沟槽不加支撑时,沟槽边坡最陡坡度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》中的规定。 (1)、土方开挖 1)沟槽底宽度:采用砂石基础,沟槽下口宽度按设计执行,沟槽下口宽度为B=D0+2(b1+b2+b3)。基坑工作面宽度及沟槽边坡严格按《四川省市政工程计价定额》有关规定执行, B=D0+2(b1+b2+b3) 式中 B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D0——管外径(mm); b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表选取; b2——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。 管道一侧的工作面宽度 注:1 槽底需设排水沟时,b1应适当增加; 2 管道有现场施工的外防水层时,b1宜取800mm; 3 采用机械回填管道侧面时,b1需满足机械作业的宽度要求。 2)沟槽边坡坡值:雨污水管道沟槽开挖,当槽深h<3m时,槽帮坡度i为1:0.75;槽深5.0m>h>3.0m,槽帮坡度i为1:1。管线-开槽断面示意图详见下图。开挖前要对机械操作人员进行施工技术交底和施工安全技术交底,并指定专人负

(完整版)雨水污水管道施工方案

雨水、污水排水工方案报审表

宁洱县天壁路西段道路建设项目工程雨水、污水排水施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:宁洱县第三建筑工程公司 编制日期:2014年月日

雨水、污水排水施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→管道安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m 左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN400、DN600。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

雨水口施工方案

雨水口施工方案 1、基槽开挖 开挖雨水口基槽,按照所放开挖边线进行开挖。开挖过程中,核对雨水口位置,平行于路边修正位置。要求雨水口比所接雨水管内底低30厘米,以利于沉沙。 2、混凝土基础 基础采用10厘米厚的C20混凝土在浇筑,混凝土基础前,对槽底进行夯实。混凝土浇筑过程中,采用平板振捣器振实,表面用木抹子搓毛面。浇筑完成后,及时进行养护。 3、井室砌筑及勾缝 3.1雨水口混凝土基础强度达到一定强度后,方可进行雨水口砌筑。根据试验室提供的水泥砂浆配合比,现场搅拌M10的水泥砂浆。 3.2测放雨水口墙体的内外边线、角桩,据此进行墙体砌筑。按雨水口墙体位置挂线,先砌筑一层砖,根据长度尺寸,核对对角线尺寸,核对方正。墙体砌筑,灰缝上、下错缝,相互搭接。 3.3雨水口砌筑灰缝控制在8-12mm。灰缝须饱满,每砌筑300mm 将墙体肥槽及时回填夯实。 3.4雨水支管与墙体间砂浆须饱满,管口与墙面齐平。支管与墙体斜交时,管口入墙20mm,另一侧凸出20mm,管端面完整无破损。 3.5为确保雨水口与路面顶面的平顺,按照设计高程,在路面上面层施工前,安装完成雨水口井圈及井盖。 3.6道路雨水口顶面高程比此处道路路面高程低30mm并设三面

沟,便于雨水排入。 3.7雨水口砌筑完成后,底部用C15混凝土浇筑抹平。 4、井圈及井箅安装 雨水口砌筑至规定标高后,应及时安装井圈箅子,按设计高程找平,井圈安装就位后底部铺2厘米厚1:3水泥砂浆嵌牢,井圈安装时,位置要求准确,与雨水口内壁一致,雨箅子与路面平齐或稍低5-30mm,不得突出,核证标高后,雨箅子周围用C20混凝土锁牢,要求安装牢固、平稳。 砌筑井施工方案 1、施工准备 1.1明挖管道铺设接口强度达到设计强度80%; 1.2选定好砂、石子、水泥、砖、钢筋等原材料,送样到试验室作原材料试验,依据图纸要求进行试配,现场按照试验室提供的配合比根据现场砂石含水量确定施工配合比。 2、施工方法 2.1井底基础与管道基础同时浇筑。 2.2流槽一定与检查底板同时砌筑。表面用砂浆分层压实抹光,流槽与上下游管道接顺,管内底高程符合混凝土管道基础及安装的允许偏差。 2.3砌筑井室,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm。 2.4与检查井连接的所有管道端头,要经过凿毛处理并要清理干

相关文档