智能高频开关电源模块

智能高频开关电源模块 22005F/11010F 用 户 手 册

目录 第一章概述 (2) 第二章充电模块介绍 (3) 2.1 结构及接口 (3) 2.1.1模块外观 (3) 2.1.2前面板 (3) 2.1.3后面板 (5) 2.2充电模块工作原理 (6) 2.3充电模块主要功能 (6) 2.3.1保护功能 (6) 2.3.2 其它功能 (7) 2.4充电模块性能参数 (8) 2.4.1环境要求 (8) 2.4.2输入特性 (9) 2.4.3输出特性 (9) 2.4.4其他特性 (9) 2.5充电模块安装尺寸 (10) 2.6包装维护 (11) 2.6.1运输包装 (11) 2.6.2维护 (11) 2.7使用注意事项及处理 (11) 2.7.1模块均流 (11) 2.7.2输出电压设定 (12) 2.7.3分组号设定 (12) 2.7.4地址设定 (12) 2.7.5模块告警现象及处理 (12) 注意事项 (13)

第一章概述 公司专业生产高频开关模块和其它专业电源模块以及电力操作电源监控系统,向各合作厂家及终端用户提供其中的电源组件。电力操作电源系统是应用电力机房内的电源设备,电力操作电源又称电力工程交、直流电源,简称交、直流屏(柜)。主要用于各级变电所(站)及火力、水力发电厂,作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷的电源,是电力系统控制、保护的基础。在轨道交通领域主要应用于为供电系统的断路器分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和事故照明提供不间断直流电源。 智能高频开关直流电源系统由交流输入配电部分、充电模块整流部份、降压部份、直流输出馈电部份、监控部份以及绝缘监测部份组成。 电力操作电源充电模块作为电力系统必不可少的重要组成部份,其设计目标是安全、可靠、高效、稳定、不间断地向电力设备提供能源;除此之外,现代电力操作电源还必须具备智能集散监控,无人值守和电池自动管理等功能,从而满足电力系统现代化管理的需求。 电力操作电源充电模块不仅能很好的满足市场的需求,还能从客户实际应用角度出发,为客户提供真正经济、可靠、便利的系统解决方案。其主要特点集中体现在: ●高功率密度化,有利于节约系统空间,提高系统容量。 ●高效率,利用智能风冷方式,能很好地处理模块器件温升,提高可靠性。 ●具有输出电压和电流平滑调节的功能。 ●模块内部集成防倒灌二极管,可实现热插拔,方便系统调整及维护。 ●软件均流,无需硬件设置,能支持多达60个模块可靠自主均流运行。 ●充电模块智能控制,提供数据通讯接口。 ●分散多级监控系统,实现监控系统的简单可靠。

高频开关电源的特点及在电力系统的应用

高频开关电源的特点及在电力系统的应用 摘要:高频开关电源具有体积小重量轻、安全可靠、自动化程度及综合效率高、噪音低等特点,目前,电力系统已逐步采用这种电源系统。高频开关整流器与原始直流设备的性能比较。 关键词:高频开关电源;特点;性能比较;应用 一、前言 在电力系统中,直流电源作为继电保护、自动装置、控制操作回路、灯光音响信号及事故照明等电源之用,是发电厂和变电站比较重要的设备。因直流电源故障而引发的事故时有发生,所以,对直流电源的可靠性、稳定性具有很高要求。传统的直流电源多数采用可控硅整流型。近几年来,许多直流电源厂家推出智能化的高频开关电源,这种电源系统具有许多优点:安全、可靠、自动化程度高、具有更小的体积和重量、综合效率高以及噪音低等,适应电网发展的需要,值得推广使用。 目前,我国电力系统采用的直流电源也正由传统的相控电源逐步向模块化的高频开关电源转变。高频开关电源整流器的工作原理:交流电源接入整流模块,经滤波及三相全波整流器后变成直流,再接入高频逆变回路,将直流转换为高频交流,最后经高频变压器、整流桥、滤波器后输出平稳直流。这种高频开关电源主要由高频开关充电模块、集中监控器和蓄电池组等组成,其中充电模块和集中监控器具有内置微处理器,智能化程度高。高频开关电源系统正常

运行时,充电机的输出与蓄电池组并联运行,给经常性负荷供电。 二、高频开关电源的原理和特性 (一)高频电源系统方框图 高频开关整流器一般是先将交流电直接经二极管整流、滤波成直流电,再经过开关电源变换成高频交流电,通过高频变压器变压隔离后,由快速恢复二极管高频整流、电感电容滤波后输出。 (二)采用高频化有较高技术经济指标 理论分析和实践经验表明,电器产品的体积重量与其供电频率的平方根成反比。所以当我们把频率从工频50hz提高到20khz时,用电设备的体积重量大体上降至工频设计的(5~10)%。这正是开关电源实现变频带来明显效益的基本原因。逆变或整流焊机、通讯电源用浮充电源的开关式整流器,都是基于这一原理。 那么,以同样的原理对传统的电镀、电解、电加工、浮充、电力合闸等各种直流电源加以类似的改造,使之更新换代为“开关变换类电源”,其主要材料可以节约90%或更高,还可节电30%或更多。由于功率电子器件工作频率上限的逐步提高,促使许多原来采用电子管的传统高频设备固态化,既可带来显著节能、节材的经济效益,更可体现技术含量的价值。 (三)设计模块化——自由组合扩容互为备用提高安全系数 模块化有两方面的含义,其一是指功率器件的模块化,其二是指电源单元的模块化。实际上,由于频率的不断提高,致使引线寄生

高频开关电源直流柜使用说明

GZMCW 高频开关直流电源屏 使用操作手册 湖南科明电源有限公司

(一) 概述 GZMC(W)系列直流电源柜可用于发电厂、变电所、通讯部门,工矿企业作不间断直流控制,保护电源,继电保护和电磁操作机构分合闸电源等各类低压设备用电,也可用于一般工厂、企业变配电室,发电站作直流分合闸电源,应急灯光照明等,并可按用户要求配备双路交流电源进线,另一路可自动切换投入,以提高供电的可靠性。 (二) 功能及特点 本装置由电源整流充电系统,配电馈线系统,电池系统及附加保护装置等单元组成。整流充电单元系智能高频开关整流成套装置,控制系统采用美国MOTOROLA公司的MC68HCO5系列单片机作为主控制模块,大量运用了微带原理及线性快速反馈系统。通过CPU双重控制电路的控制、检测、采样、退出等实现CPU死机保护,控制模块具有自诊断功能,使控制模块因自身原因造成系统异常时能自动(或手动)进入系统紧急状态(转入较安全的浮充状态),还能实现对电力模块的运行状态进行实时监控及故障反馈,使其本身具备了较高可靠性。 电力模块采用先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路,由全桥整流电路,将三相交流电整流为直流,再由DC/DC高频变换电路(300KHZ)把所得的直流电逆变成稳定可控的直流输出。电流保护采用双臂式全向保护电路,避免了开关电路本身所存在的偏磁,逆变桥臂直通等影响。保证模块瞬态过程(负载突变、短路、参数浮移等)中工作的稳定性,控制电路采用了双电压环(输出电压、电感电压)及峰值电流环三环反馈系统,具有很高的功态响应速度和系统稳定性,同时对于均流控制采用双重均流控制,使模块自适应PWM均流控制均流(通过控制器),电力模块既可受控于控制模块输出设定值,又可独立工作在设定的自控状态。电力模块本身既可单机自控工作完成各种基本功能,又可并联组合工作在控制模块控制状态,完成组合输出,实现集中监控,确保智能高频开关整流装置系统运行的双重保险。

高频开关电源模块说明书

AC-DC4810/05系列高频开关电源模块 技术手册

目录 第一章概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 第二章产品性能命名方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第三章主要特点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第四章操作规程及一般维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第五章注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 第六章主要技术参数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

AC-DC4810/05高频开关电源使用说明 一、概述 小型通讯设备广泛采用通讯标准48V/24V 电压等级,一般电流较小,但供电设备 亦要求管理功能完备,方便使用,具有后备供电功能。 AC-DC4810/05系列一体化电源模块及电源柜即是针对此产品设计而成,其中一体化电源内部设有如下部分,交流/直流整流器电源,充电管理电路,放电保护电路,3-5个分路负载管理单元,电池接口,总输出接口,分路负载接口,系统原理图如下: -OUT 5A -OUT1 3A -OUT2 2A -OUT3 1A -OUT4 1A 系统工作原理如下:当有市电工作时,整流器电源利用市电交流220V ,变换成直 流电源输出,一方面向负载提供供电电流,另一方面由充电管理单元向电池提供充电,电池容量可选12AH ,24AH ,38AH ,50AH ,其中充电管理单元设有降压限流充电管理电路,恒压浮充管理电路,保证电池能够快速可靠地完成充电功能。 当市电停电后,系统会由电池通过放电保护单元不间断的向负载连续提供供电,供电时间由选取电池容量及设备此时工作电流决定。 负载用电池容量 12AH 24AH 38AH 设备用电:3A 3小时 6小时 10小时 设备用电:5A 2.4小时 3.6小时 6小时 在电池放电时间较长时,电池继续放电可能导致过放电,故电源内设有电池过放 电保护电路,当发生过放电时,切断电池与输出之间的连线通路,不再向外输出,等待市电来电。 电源直流输出一般采用通讯负电源标示方法,即GND ,-OUT 。并且为方便用户使用,设有一个主输出,4个分路输出。各输出分路并设有负载分配管理单元,当负载大于额定电流2倍以上时,负载分配管理单元会停止向此负载输出其他分路功能正常工作,当负载恢复到正常额定值内时,该分路会继续提供输出。 市电 整流器电源 供电 充电管理单元 电池 放电保护单元 分路负载管理单元 分路负载管理单元 分路负载管理单元 分路负载管理单元

北京动力源DUM-48-50B开关电源系统说明书解读

第一章目录第一章:概述 第二章:安装 1.安装环境检查及通风和防尘要求 2.交流容量及连线要求 3.直流容量及连线要求 4.电池连线要求 5.接地 6.其它电缆连线 7.调试 第三章:电源系统 第四章:控制系统 第五章:交直流配电 第六章:操作 第七章:机械性能

第二章概述 一.简介 随着通讯技术的发展,新型通讯设备的迭出,对通讯电源提出了更高的要求。 DUM-48/50B智能开关通信电源是采用新型元器件设计、生产的新一代高频开关电源。具有容量大、可靠性高、智能化程度高、电网适应范围宽、维护方便等特点。适用于邮电通信、移动通信基站、水利电力、公安、铁路、计算中心等需要大功率直流电源的场所。 二.系统特点 1.DUM-48/50B智能开关通信电源交流输入电压适应范围宽: 三相供电266V~494V 2.DUM-48/50B智能开关电源整流器交流输入为三相无零线供电方式,彻底解决零线电流问题。 3.整流器具有缺相检测、保护电路。可以保证在有一相相电压失效的情况下(例如:一相断路),整流器仍能在一定范围内正常工作。整流器的输出电流不超过25A, 整流器不受输入端缺相的影响,继续工作。倘若,因为整流器输出端负载的变化, 一旦输出电流超过了25A,此时整流器输出电流会自动限流于25A处。 4.DUM-48/50B智能开关通信电源整流器采用无源功率因数校正技术,功率因数≥0.92。 5.整流器逆变整流部分采用先进可靠的全桥PWM相移谐振ZVZCS拓扑结构, 与其他拓扑结构相比,它有效地提高了整流器的效率(达到91%以上)。 6.DUM-48/50B智能开关通信电源采用民主均流技术,提高了系统可靠性,减少了设备日常维护工作。 7.DUM-48/50B智能开关通信电源采用微机控制、汉字显示、键盘操作,极大地方便了用户掌握使用。实现了系统的自动测试、自动诊断、自动控制,又 可实现系统的遥信、遥测和遥控。 8.系统控制器对设置的参数具有掉电保护功能。 9.整流器采用智能风冷技术,当整流器温升到启动值时,风扇自动开启,大大提高了风扇使用寿命。 10.电池维护功能齐全,具有自动和手动维护功能,系统可对电池自动维护,有关电池的均充电压、浮充电压、充电限流值等参数可根据电池性能通过控制器或遥控系统 连续设置。在启动、均充过程中系统电压逐步增长,对电池和电网均无冲击。 11.系统具有完备的防雷措施。能防止各种能量级的直击雷和感应雷的侵入。保

通信用智能高频开关电源-直流屏

嵌入式 通信设备用高频开关电源 产品说明书 (PS4860系列) 深圳市中兴通电力技术有限公司

一、系统介绍 1.系统概述 PS4860(48V/60A)是我公司为通讯设备设计制造的嵌入式、智能化、多功能整流电源。它主要由整流器模块、控制单元和配电单元组成,设备机柜外形图见附图。整流器模块型号为PS4820(48V/20A),最多可放置3只。 本电源系统采用标准19英寸宽度,可与目前通信行业标准机架自由组合。本电源也可选用我公司PS4810(48V/10A)、PS4815(48V/15A)模块或PS2410(24V/10A)、PS2415(24V/15A)、PS2420(24V/20A)、模块。 2.原理简介 接入单相三线制交流电,经过交流空气开关将交流电分配给整流模块,整流模块采用高频PWM技术将单相交流电变换为隔离的直流电。该直流电经直流配电单元分配给蓄电池组充电用和供负载用。控制单元控制整个系统,实现故障告警、参数显示、键盘操作、电池管理、远程通信等功能。 3.产品特点 3.1 嵌入式 产品集成了交/直流配电、整流模块和控制单元,体积小。采用标准19英寸宽度,可嵌入通信行业设备机架。 3.2 模块化 高频整流模块冗余备份运行,均流度高,通过长时间短路试验和高温老化,可工作于有微机监控器和无微机监控器两种模式,采用成熟的技术和工艺,可靠性高。 3.3 智能化 微机监控器自动采集交流、直流、电池和整流模块的参数和工作状态,通过RS232口、RS485口或MODEM与周边设备或远程监控中心联机组网,实现远程监控,采用中国电信总局《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》,通用性强。 1

DUMB-4850H壁挂式高频开关电源系统使用说明书

DUMB-48/50H 壁挂式高频开关电源系统使用说明书
目录
1. 产品简介 .......................................................... 2
2. 系统配置 ......................................................... 2
3. 机械安装 .......................................................... 2
4. 电气安装 .......................................................... 3
5. 开通调试 .......................................................... 4
附录一 控制器及设置 ................................................... 5
附录二 系统输出告警及处理措施 ......................................... 7
附录三 系统参数设置说明 ............................................... 8
附录四 整流模块 ....................................................... 8
公司地址:北京市丰台区科技园区星火路 8 号
邮政编码:100070
全球服务电话 +86-10-63783099
投诉热线:(010)63783055
网址:https://www.wendangku.net/doc/ab15198883.html,
安全注意事项 在开始安装或操作之前,请仔细阅读操作指南和注意事项,以避免意外事故的发 生。产品及产品使用手册中的“注意、警告、危险”等事项,不代表所应遵守的 所有安全事项,只作为各种安装、使用操作中的安全注意事项的补充。因此,负 责产品安装、操作的人员必须经过专业培训,掌握系统的正确操作方法以及各种 安全注意事项后方可进行设备的各项安装或操作。 在进行本公司设备的各项安装或操作时,必须遵守相关行业的安全规范和工程设 计规范,严格遵守本公司提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。
电气安全 接地
z 安装设备时,必须首先安装保护地线;拆除设备时,必须最后拆出保护地线。 z 操作通电之前,确保设备已可靠接地。
高压 本电源系统运行时部分部件带有高压,直接接触或通过潮湿物体间接 接触这些部件,会带来致命的危险。
危险 不规范、不正确的操作,可能导致起火或电击等意外。交流电缆的架 接、走线经过区域必须遵循所在地的法规和规范。进行各项高压操作 的人员必须具有高压、交流电作业资质。
工具 在进行高压、交流电各种操作时,必需使用专用工具,不得使用普通
警告 或自制的工具。 短路
严禁操作时将电源系统直流配电正、负极短路或将非接地极(端)对 危险 地短路。本电源设备短路时将会引起强烈电弧或设备起火,危及人身
和设备的安全。 雷雨
危险 严禁在雷雨天气下进行高压、交流电作业。 静电
人体产生的静电会损坏电路板上的静电敏感元器件,如大规模集成电 路(IC)等。在接触设备、电路板或 IC 芯片等前,为防止人体静电 注意 损坏敏感元器件,必须佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良 好接地。 防液防爆 本产品应放置在远离液体的区域,禁止安装在通风口、空调口、机房 出线窗等易漏水位置下方,防止液体进入设备内部造成短路。严禁将 警告 设备置于易燃、易爆、有腐蚀性气体或烟雾环境中,严禁在该种环境 下进行任何操作。 结构部件 严禁擅自改装设备结构和更换板件位置,严禁擅自更换元器件,严禁 警告 擅自在机柜上钻孔。不符合要求的改动会影响设备的散热、电磁屏蔽 等性能,自行钻孔还会导致金属屑进入机柜致使电路板短路。 物体尖角 警告 用手搬运设备时,要佩带保护手套,防止利物割伤。 电池安全 进行电池作业之前,必须仔细阅读电池的使用手册,作业中遵循所规 危险 定的安全注意事项,以及电池的正确连接方法。 z 电池所处环境要求无阳光直射或雨淋,干燥且通风良好,无腐蚀性气体,远离火 源、有机溶液。
第1页
z 电池温度过高会导致电池变形、损坏或电解液溢出。
z 电池具有极高的电能能量,不规范的操作将会造成严重危险。操作中必须严格遵
循电池作业所规定的安全注意事项,必须注意操作空间对带电作业所产生的影响,
小心防范电池短路。
z 安装、维修、拆卸等操作前,确保电池回路已断开。 z 电池在搬运过程中应始终保持正面向上,严禁倒置、倾斜。 z 操作时必须使用专用绝缘工具。 z 操作时必须做好防护措施,应使用防护眼镜、橡胶手套、橡胶靴子、橡胶围裙等。
执行标准
GB 4943.1-2011 《信息技术设备的安全》
GB/T 3873-1983 《通信设备产品包装通用技术条件》
GB/T 9254-2008 《信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法》
GB/T 16821-2007 《通信用电源设备通用试验方法》
YD 5083-2005
《电信设备抗地震性能检测规范》
YD 5096-2016
《通信用电源设备抗地震性能检测规范》
YD/T 1051-2010 《通信局(站)电源系统总技术要求》
YD/T 1058-2015 《通信用高频开关组合电源》
YD/T 282-2000 《通信设备可靠性通用试验方法》
YD/T 5040-2005 《通信电源设备安装工程设计规范》
YD/T 585-2010 《通信用配电设备》
YD/T 731-2008 《通信用高频开关整流器》
YD/T 944-2007 《通信电源设备防雷技术要求和测试方法》
YD/T 983-2013 《通信电源设备电磁兼容性极限值及测量方法》
TB/T2993.3-2000 《铁路通信站用-48V 高频开关整流设备》
TB/T2169-2002 《铁路中间站通信电源设备技术条件》
1.产品简介
DUMB-48/50H 壁挂式高频开关电源系统(以下简称系统)采用模块化设计、紧凑式 结构, 由控制器、整流器、交流配电单元、直流配电单元、电能检测单元等部分组成。 该系统将交流电转换成稳定的-48V 直流电,适用于铁塔、电信、移动、联通、传输、 接入网,以及专网领域(如水利、电力、军队、公安、铁路、银行、计算机中心等) 需要直流电源系统的场所。
2.系统配置
系统配置见表 2。
表 2 系统配置
项目
室内型
外形尺寸 长*宽*高 450*280*600(mm)
室外 I 型 520*280*600(mm)
输入制式 单相三线制
整流模块 ≤3 台 系 交流输入 统 AC IN 断路器 63A/2P
≤3 台 断路器 63A/2P
配 交流防雷 单相 C 级,In=20KA,Imax=40KA 置 AC SPD
电池输入 断路器 125A/1P×2 断路器 125A/1P×2
室外 II 型 520*280*600(mm)
≤3 台 断路器 63A/2P
断路器 125A/1P×2


一次下电:63A/1P× 一次下电:63A/1P× 一次下电:63A/1P×

4、10A/1P×8 (断 4、10A/1P×8 (断路 4、10A/1P×8 (断路

路器)
器)
器)
直流输出 电保(二次)下电: 电保(二次)下电: 电保(二次)下电:

20A/1P × 1 、 10A/1P 20A/1P × 1 、 10A/1P 20A/1P × 1 、 10A/1P
×4(断路器)
×4(断路器)
×4(断路器)
温度范围 工作环境温度:-25~+45℃;贮存环境温度:-45~+70℃;
湿度范围
工作相对湿度:≤90%(40±2℃)(无凝露); 贮存相对湿度:≤95%(40±2℃)(无凝露)。

大气压力 要求
大气压力(海拔):70~106kPa(海拔:0~3000m)。注:海拔高度 3000m 以上系统应降额使用,海拔每升高 200m,则工作环境温度降 低 1℃。
作 交流输入 304~475Vac(相电压 176~275Vac)额定电流输出,在 156~304Vac
环 电压范围 (相电压 90~176Vac)降额输出。
境 输入频率 47.5~65Hz 额定直流 电压 -48VDC
稳压工作 范围 -42~-58VDC(额定负载)
效率 ≥94%(40%~100%负载率)
3. 机械安装
室内型壁挂包括壁挂式和落地式两种安装方式,室外型壁挂包括壁挂式、落地式 和抱杆式三种安装方式。
1、壁挂式安装。用 4 个膨胀螺栓 M10*95 将机柜的 4 个挂耳固定。如图 3-1 所示。
第2页
图 3-1 壁挂式安装图
2、抱杆式安装。抱箍有固定式和可调式两种。固定式抱箍安装:用 4 个六角头螺 栓 GB5781 M8*25 将机柜用抱箍固定在安装杆上,再用 4 组 M8 的螺母、平垫和弹垫组 合将抱箍与机柜安装板锁紧。可调式抱箍安装:用 4 组 M8*90 的六角头螺栓、M8 的螺 母、平垫和弹垫组合将抱箍固定在安装杆上,然后用 4 组六角头螺栓 GB5781 M8*25、 M8 的螺母、平垫和弹垫组合将抱箍与机柜安装板紧固。抱箍的尺寸可根据客户要求选 择,如图 3-2 所示。
图 3-2 抱杆式安装图 3、落地式安装。用 6 个 M6*12 的螺钉组合件将 2 个地脚安装在开关电源的底部两侧, 如图 3-3 所示。
图 3-3 落地式安装图
4.电气安装
用户自配线及端子见表 4-1。 表 4-1 用户自配线及端子
项目
室内型
室外 I 型
室外 II 型
交流输入线 L、N、PE
L、PE、N 连接线建 议不小于 10mm2, PE、N 线压接 M5 端 子。
L、PE、N 连接线建 议不小于 10mm2, PE、N 线压接 M5 端 子。
L、PE、N 连接线建 议不小于 10mm2, PE、N 线压接 M5 端 子。
负载及电池线
正排安装孔为 M5、M6 螺纹孔。 根据断路器、熔断器规格选择相应的导线及端子。
RS485
RS485 接口,网口 4 脚(蓝)为 A、8 脚(棕)为 B。
ETHERNET 以太网接口。
A1、B1 信 A2、B2
连接智能配电单元,与配电单元实现信息的交互。 2 组,连接铅酸电池检测单元、铁锂电池管理单元等。(预留)
号 BMV1、BMV2 2 组电池中性点电压检测(可扩展至 4 组)。
线 COM、NO
4 组干接点输出接口(可扩展至 8 组)。 阻性负载:1A 125VAC,2A 30VDC。
BT1、BT2 2 组电池温度检测接口(可扩展至 4 组)。
DI
2 组 DI 信号输入接口,DI1 门磁告警、DI2 风扇告警(可扩展至
4 组),无源输入。
注:导线连接位置按照系统标识、丝印、接线示意图,线缆压接端子的建议只针 对标准产品,具体以实物为准。
连接电力电缆
在连接电力电缆及信号线前,应检查确认所有断路器、熔断器处于分断位置。 连接交流电缆:将交流输入线连接到交流输入断路器和零地排上。 连接负载及电池电缆:将负载及电池的正极电缆接至系统正排,负载负极电缆连 接到负载空开或熔断器上,电池负极连接到电池熔断器上,如图4-1所示。
第3页
图 4-1 用户接线示意图 连接信号线
所有信号线连接到监控单元上,监控单元接口说明如图 4-2 所示。
BT、BMV扩展接口
A2 B2 A2 B2 A1 B1 1 2 BMV
DKD51
RS485 ETHERNET
1 2 3 4 BT1 BT2 + - + -
COM NO
DI1 DI2
图 4-2 信号接线示意图
5.开通调试
安全检查
检查现场工作环境符合表 2要求。 检查所有输入输出断路器及熔断器处于分断状态。所有输入输出连接线缆、信号 线、工作地线、保护地线连接牢固。并测量交流相间、相对零地间、直流输出正负母 排间、电池正负极间无短路现象。 检查机箱及接地零部件之间的接地电阻不大于0.1Ω。
开通调试
闭合交流配电箱开关电源输入总断路器,闭合开关电源交流输入总断路器。 逐一开启整流模块输入断路器,模块正常工作后,打开所有整流模块断路器。 整流模块正常工作后,用万用表测量正负母排输出电压为浮充电压出厂默认值 53.6V 时,再进行参数设置。
参数设置
电源系统首次开通运行时,需将控制器显示时间设置为当前时间,并根据现场电 池厂家信息设置控制器参数,参数名称见表 5。
表 5 参数名称
参数名称
电池组数
充电限流值
设置范围
电池容量 均充电压 浮充电压 直流欠压值
均浮转换值 电保下电值 一次下电值 二次下电值
设置范围参考 附录三
直流过压值
用万用表测量当前电池电压并记录,将整流模块的输出电压设置为电池实际电压, 插入电池熔丝,再将整流模块的输出电压设置成默认值 53.6V,系统正常工作。
第4页

微机控制高频开关电源柜使用说明书-艾默生

GZDW微机型高频开关直流电源柜 操 作 使 用 说 明 无锡市凯杰电器有限公司编制

第一部分、系统 一、系统概述 GZD(W)微机型高频直流电源,是专为电力系统设计的一种较为理想的直流电源系统。其主要功用是为电力系统变电所的高低压开关设备提供必要的操作电源,为继电保护或微机保护装置提供工作电源以及作为事故照明、应急电源和他直流用电设备电源。由于本直流电源系统采用了新型高频开关电源模块和微机监控单元,电源的质量和系统的工作可靠性有显著提高,并可实现蓄电池的充、放电智的智能化管理和在线检测、直流电源系统数据的适时监控、报警及远程控制,因此,它广泛的用于现代的无人职守变电所、发电厂,也同样适用于通信部门、计算机房、医院、宾馆以及高层建筑的供电领域,应用十分广泛。 二、系统构成 GZD(W)微机型直流电源系统主要由高频开关电源模块、监控微机单元、蓄电池组及馈出线路等部分组成。 1、高频开关电源模块 本公司高频开关电源模块统一采用艾默生高频开关电源模块,为本直流电源系统核心部件。其功用如下: a、为蓄电池组提供均充、浮充电电流; b、为电站所有直流用电设备提供正常负荷电流。 2、蓄电池组 蓄电池组在本系统中作为电能储备装置,在交流电源中断或高频充电模块不能正常工作时向负载提供电能。情况如下: a、正常情况下蓄电池组处于受电工作状态,即接受高频开关电源模块提供的浮充或均 充电电流,确保满容量; b、在事故或大功率冲击性用电负载工作时为用电设备提供电能。 3、微机监控单元 a、监控蓄电池均、浮充电的智能化管理; b、监视直流电源系统并在系统出现异常时发出告警信息。 监视的模拟量如:合闸母线电压、蓄电池组电压/电流/、控制母线电压/电流等 监视的开关量如:直流开关状态、熔断器状态、绝缘状态、模块状态等; c、和上位机通讯联系,实现遥信、遥测上传。 4、馈出线路 将直流电源分配和输送到各用电负荷。包括直流断路器和出线。

高频开关电源的设计与实现资料

电力电子技术课程设计报告 题目高频开关稳压电源 专业电气工程及其自动化 班级 学号 学生姓名 指导教师 2016年春季学期 起止时间:2016年6月25日至2016年6月27日

设计任务书11 高频开关稳压电源设计√ 一、设计任务 根据电源参数要求设计一个高频直流开关稳压电源。 二、设计条件与指标 1.电源:电压额定值220±10%,频率:50Hz; 2. 输出:稳压电源功率Po=1000W,电压Uo=50V; 开关频率:100KHz 3.电源输出保持时间td=10ms(电压从280V下降到250V); 三、设计要求 1.分析题目要求,提出2~3种电路结构,比较并确定主电路 结构和控制方案; 2.设计主电路原理图、触发电路的原理框图,并设置必要的 保护电路; 3.参数计算,选择主电路及保护电路元件参数; 4.利用PSPICE、PSIM或MATLAB等进行电路仿真优化; 5.撰写课程设计报告。 四、参考文献 1.王兆安,《电力电子技术》,机械工业出版社; 2.林渭勋等,《电力电子设备设计和应用手册》; 3.张占松、蔡宣三,《开关电源的原理与设计》,电子工业 出版社。

目录 一、总体设计 0 1.主电路的选型(方案设计) 0 2.控制电路设计 (3) 3.总体实现框架 (3) 二、主要参数及电路设计 (4) 1.主电路参数设计 (4) 2.控制电路参数设计 (6) 3.保护电路的设计以及参数整定 (7) 4.过压和欠压保护 (7) 三、仿真验证(设计测试方案、存在的问题及解决方法) (8) 1、主电路测试 (8) 2、驱动电路测试 (9) 3、保护电路测试 (9) 四、小结 (10) 参考文献 (10)

GZDWK智能高频开关直流电源系统

GZDWK智能高频开关直流电源系统 AHP4操作说明书 ALRT MS1.1 陕西欧瑞特电气有限公司

请严格按照操作说明书和设备上的所有警示进行操作! 设备严禁在户外通电运行! 在交流电源未正常连接及不能正常供电情况下,严禁合上蓄电池熔断器开关! 当系统报电池电压低且交流电源非正常情况下,请立即断开蓄电池熔断器停止使用本系统,待交流电源正常时方可使用,否则有可能损坏蓄电池或造成设备损坏,对此情况本公司不负责保修。 在没有阅读完所有的安全说明和操作说明以前,请不要操作本系统。 若购入设备不立即使用,需放在通风良好的场所,应防雨、防水、防日晒。 蓄电池应放在干燥、通风,温度不超过35℃,湿度不超过70%的环境中,并对长期存放的蓄电池进行一次正常的充、放电然后再使用。

目录 一、系统简介 (3) (1)应用范围 (3) (2)工作原理 (3) (3)产品型号及意义 (3) (4)系统配置方案选择 (4) 二、安装说明 (4) (1)拆包检查 (4) (2)安装使用环境说明 (4) (3)安全说明 (5) 三、设备安装就位 (5) (1)机柜安装 (5) (2)整流模块安装 (5) (3)蓄电池安装 (5) 四、电力导线的连接 (6) (1)交流电源线的连接 (6) (2)直流电力线的连接 (6) (3)蓄电池电缆的连接 (6) 五、系统上电调试 (6) (1)系统上电前的安全注意事项 (6) (2)系统上电调试过程指南 (6) 六、主监控基本操作说明 (7) 七、常见故障原因及处理方法 (11) (1)主监控常见故障处理 (11) (2)整流模块常见故障处理 (12) (3)交流监控单元常见故障处理 (12) (4)直流监控单元常见故障处理 (13) (5)开关量监控单元常见故障处理 (13) (6)电池巡检单元常见故障处理 (14) (7)绝缘检测单元常见故障处理 (14) 八、售后服务、订货须知 (15) (1)售后服务 (15) (2)订货须知 (15)

智能高频开关电源系统中整流模块的功能设计概要

2011年8月15日第34卷第16期 现代电子技术 M odern Electro nics T echnique A ug.2011V ol.34N o.16 智能高频开关电源系统中整流模块的功能设计 毕恩兴 (西安铁路职业技术学院,陕西西安 710014 摘要:以智能高频开关电源系统中的整流模块为研究对象,采用无源PF C 和D C/DC 变换器的原理,对模块的整流原理进行设计和改善,经过对整流模块的硬件、电路的设计与调试表明:该整流模块可以有效地解决智能高频开关电源系统中整流问题,同时,还具有可靠性强、稳定性好且体积小、噪声低、节能高效、维护方便等优点,能够很好地满足现代智能高频开关电源系统的发展趋势要求。 关键词:高频开关电源;整流模块;D C DC 变换器;PF C 中图分类号:T N710 34;T M 32 文献标识码:A 文章编号:1004 373X(201116 0189 03 Design on Rectifier Module in the High frequency Intelligent Switching Power System BI En xing (Xi an Railway Vocat ion &T ec hni cal Institute,Xi an 710014,China Abstract :T aking t he r ect ifier mo dule o f high fr equency int elligent switching pow er as research object,and using passive po wer factor co rr ection and DC/DC

高频开关电源的设计

目录 1绪论 (1) 1.1高频开关电源概述 (1) 1.2意义及其发展趋势 (2) 2高频开关电源的工作原理 (3) 2.1 高频开关电源的基本原理 (3) 2.2 高频开关变换器 (5) 2.2.1 单端反激型开关电源变换器 (5) 2.2.2 多端式变换器 (6) 2.3 控制电路 (8) 3高频开关电源主电路的设计 (9) 3.1 PWM开关变换器的设计 (9) 3.2 变换器工作原理 (10) 3.3 变换器中的开关元件及其驱动电路 (11) 3.3.1 开关器件 (11) 3.3.2 MOSFET的驱动 (11) 3.4高频变压器的设计 (13) 3.4.1 概述 (13) 3.4.2 变压器的设计步骤 (13) 3.4.3 变压器电磁干扰的抑制 (15) 3.5 整流滤波电路 (15) 3.5.1 整流电路 (15) 3.5.2 滤波电路 (16) 4 总结 (19) 参考文献 (20)

1 绪论 1.1高频开关电源概述 八十年代,国内高频开关电源只在个人计算机、电视机等若干设备上得到应用。由于开关电源在重量、体积、用铜用铁及能耗等方面都比线性电源和相控电源有显著减少,而且对整机多相指标有良好影响,因此它的应用得到了推广。近年来许多领域,例如电力系统、邮电通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备、家用电器等都越来越多应用开关电源,取得了显著效益。究其原因,是新的电子元器件、新电磁材料、新变换技术、新控制理论及新的软件(简称五新)不断地出现并应用到开关电源的缘故。五新使开关电源更上一层搂,达到了频率高、效率高、功率密度高、功率因数高、可靠性高(简称五高)。有了五高,开关电源就有更强的竞争实力,应用也更为扩大,反过来又遇到更多问题和更实际的要求。这些问题和要求可归纳为以下五个方面: (l)能否全面贯彻电磁兼容各项标准? (2)能否大规模稳定生产或快捷单件特殊生产? (3)能否组建大容量电源? (4)电气额定值能否更高(如功率因数)或更低(如输出电压)? (5)能否使外形更加小型化、外形适应使用场所要求? 这五个问题是开关电源能否在更广泛领域应用的关键,是五个挑战。(简称五挑战)把挑战看成开关电源发展的动力和机遇,一向是电源科技工作者的态度。以功率因数为例,AC-DC开关电源或其他电子仪器输入端产生功率因数下降问题,用什么办法来解决?毫无疑问,利用开关电源本身的工作原理来解决开关电源应用中产生的问题是最积极的态度。实践中,用DC-DC开关电源和有源功率因数校正的开关电源,(成本比单机增加20%):成功解决了这个问题。现在,又进一步发展成单级有功率因数校正的开关电源,(成本只增加5%);在三相升压式单开关整流器中减少谐波方法,有人采用注入六次谐波调脉宽控制,抑制住输入电流的五次谐波,解决了电流谐波畸变率小于100k的要求。

智能高频开关电源作业指导

作业指导书 一、智能高频开关电源设备安全技术操作规程 1.检修人员使用前必须熟悉设备性能和状态,了解设备结构后方可进行作业。 2.按规定着用劳动防护用品。 3.严格执行“三不动”、“三不离”的规定。 4.在操作过程中,严禁触摸电源金属裸露部分。 5.不得随意更改监控模块设定参数、随意更改功能开关状态。 6.两路交流市电均停电或故障,设备自动由蓄电池供电,根据大准线实际情况,蓄电池放电至额定容量的30%或输出电压下降至47V 时需启动油机发电机给设备供电,油机发电机启动至少5分钟,待输出正常后,方可切换给电源系统供电。 7.整流模块故障需更换时,关闭对应的交流输入开关,将故障模块抽出,更换为新模块并固定,合上对应的交流输入开关,给模块上电,并确认模块工作正常。 8.检查设备电源线、地线连接是否安全可靠。 9.影响设备正常使用的检修项目,需请点后方可进行。

序号作业项目作业内容工作(作业)标准1 清扫设备清扫设备外部清洁无积尘。 2 整机检修 1.指示灯及监控模 块检查1.架顶指示灯、各模块指示灯显示正常。 2.监控模块显示正常。 2.外观及配线检查 1.设备整机、蓄电池、防雷保护单元等各部 位安装牢固,状态、作用良好。 2.设备标签、铭牌齐全准确。 3.配线走线规范、连接可靠、标识准确。 3 特性测试 1.交流1/2路输入 电源测试220V:187~242V,频率:50H在±2Hz 380V:323~418V,频率:50Hz±2Hz 2.整流模块输出电 压测试 48V:43.2~57.6V 3.蓄电池电压单体电压:浮充(25℃):2.23~2.28V, 均充:2. 30~2.35V; 总体电压:浮充:53.52~54.48V, 均充:55.2~56.4V 4.数据核对时间准确,测试数据与显示数据一致。 4 功能试验 1.1/2路交流输入 电源倒换试验 1/2路交流输入电源倒换正常。 2.断交流输入电源 试验 交、直流倒换正常。 3.告警功能试验检 查 各种告警作用良好、准确。 5 蓄电池放电试验放电试验(根据需 要进行) 1.放出标称容量的30%~40%。 2.放电期间(放电前、放电中、均充时),应 每小时手动测量一次端电压和环境温度。 3.放电终止电压单体不得低于1.85V。 4.均充限流设置为电池容量的10%。 6 结束作业1.填写检修记录记录填写真实、完整、准确、清楚。 2.清理作业现场作业现场整洁。

高频开关电源变压器的动态测试

高频开关电源变压器的动态测试 (JP2581B+JP619B材料功耗测量系统应用笔记之一) 1 引言 目前,对高频开关电源变压器电磁参数‘测试’大约使用两种方法:一种是用LCR表测量一些基本电磁参数,例如,开关电源变压器初次级电感、漏感、分布电容、绕组直流电阻以及匝比、相位等,我们称这种测试方法为’静态’测试;一种是将开关电源变压器放到主机上考核其工作情况,对已经定型生产的开关电源变压器,为考核外购磁芯质量,通过测量变压器工作温升判断磁芯的损耗比较直观简便。前一种方法因在弱场、低频低磁感应强度(例如Bm<0.25mT、f=1kHz)下测量,由于磁性材料特性的非线性、不可逆和对温度敏感,其在强场下工作与在弱场情况下工作电磁特性有很大不同。弱场下测量结果不能反映磁性器件工作在强场下的情况;后一种方法虽随主机在强场下应用,但不能得到被测器件电磁参数。磁芯损耗需要专用仪器才能测量。 高频开关电源变压器的上述测试分析现状影响了此类器件的开发和生产。 需要开发一种仪器或测试系统,这种测试系统能够模拟实际工作条件,完成对高频开关电源变压器主要电磁参数分析,例如,各种负载(包括满载和空载)情况下变压器初级复数阻抗z、有效初级电感L,通过功率Pth、功率损耗PT、传输效率η以及在指定频率下磁芯的传输功率密度等,我们称这种模拟实际工作条件的测试为‘动态’测试。作为磁性器件综合测试系统,还要求具有对磁芯材料功率损耗分析功能。在电磁机器进一步小型化、高频化和采用高密度组装情况下对器件进行‘动态’分析,对加速象高频开关电源之类的电磁器件开发、提高器件质量显得特别重要。 2 测试系统简介 JP2581B+JP619B材料功耗及器件功率测量系统是一种交流电压、电流和功率精密测量装置。其主要测量功能、指标和测量精度非常适用于磁性材料和磁性器件(例如,开关电源变压器)研究开发和磁芯产品快速检测。该系统配套完整,自成体系,无需用户增加额外投资,系统主要测试功能如下: 1、软磁材料及器件交流功率损耗(总功耗PL , 质量比功耗 Pcm , 体积比功耗 Pcv)测量; 2、磁性材料振幅磁导率μa测量; 3、磁芯(有效)振幅磁导率(μa)e测量; 磁芯因素(AL)e.测量 以上测量均符合IEC367--1(或GB9632--88)标准中推荐的测量方法。 4、电感、电容及组成器件(例如,开关电源变压器)等效电磁参数的动态测量和分析; 5、由测量结果分析器件下列参数: z |z| Ls Rs Lp Rp C Q D。 测试系统具有如下使用、操作特点: