1.2 专业知识

1.2.1 一次设备

1.2.1.1 了解励磁机、发电机、变压器等设备基本参数;

1.2.1.2 掌握交、直流电动机类型及构造特点、工作原理;

1.2.1.3 了解发电机、变压器的冷却方式及冷却系统工作原理;

1.2.1.4 了解变压器并列运行条件;

1.2.1.5 了解发电厂生产过程及参与生产过程各厂用辅机的作用。

1.2.1.6 了解高压断路器的用途、基本结构;

1.2.1.7 了解电压互感器、电流互感器用途及构造;

1.2.1.8 掌握隔离开关用途及结构;

1.2.1.9 掌握高、低压熔断器的作用及其型号所代表的意义;

1.2.1.10 掌握各类低压开关的用途、灭弧原理;

1.2.1.11 了解蓄电池及充电装置的基本原理及一般构造。

1.2.2 二次设备:

1.2.2.1 了解继电保护的一般原理和作用;

1.2.2.2 了解发电机、变压器、电动机保护原理;

1.2.2.3 了解自动励磁调节、同期装置、厂用电切换、变压器有载调压等自动调节装置的一般原理和作用。

1.3 其他

1.3.1 熟悉高压常用安全工具(验电器、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆等)的用途和使用注意事项;

1.3.2 熟练掌握《300MW机组集控运行规程》、《220KV配电装置运行规程》、《电

业安全工作规程》以及《消防规程》相关部分。

2 技能要求:

2.1 电气一次系统:

2.1.1 熟悉全厂一次系统图和厂用电系统图、直流系统图、UPS不停电系统图;

2.1.2 熟悉全厂一次系统和厂用电系统、直流系统、UPS不停电系统的正常运行方式和非正常运行方式;

2.1.3 熟悉集控直流系统、网控直流系统、380V保安电源的负荷配置;

2.1.4 熟悉厂用照明系统及事故照明系统;

2.1.5 熟悉380V机、炉热力配电箱和专用盘的运行方式;

2.1.6 了解直流接地的危害及查找(方法、步骤)、绝缘监测装置的动作原理;

2.2 二次设备:

2.2.1 了解断路器操作控制信号回路图,掌握有关设备之间的联动情况;

2.2.2 看懂一般保护原理图和展开图;看懂一般电气设备二次控制图;

2.2.3 看懂高压、低压电动机控制原理图、并了解相关继电器、出口压板的位置;

2.2.4 熟悉厂用电气系统、220kV系统电压回路,并能正确安装和更换电压回路的熔断器。

2.3 运行操作:

2.3.1 正确使用验电笔、兆欧表、钳形电流表、万用表等常用电测工器具,检查电气设备异常;

2.3.2 测量电气设备的绝缘电阻、直流的极性和低压交流定相等工作;

2.3.3 会使用绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆等安全工具、防护用品及常用工具;

2.3.4 正确使用本岗位各种信号、联锁装置和事故按钮;

2.3.5 巡视所属电气设备,根据各种表计、信号指示及气味、温度、声音等,正确判断设备异常并能迅速处理;

2.3.6 根据设备容量正确选择合格的熔断器或熔体:

2.3.7 进行低压厂用负荷的停、送电操作;

2.3.8 进行高压断路器的停、送电操作;

2.3.9 熟悉6kV断路器防误操作闭锁装置工作原理及操作维护注意事项;

2.3.10 了解220kV微机五防闭锁装置工作原理及操作维护注意事项;

2.3.11 进行自动装置、保护装置、保护压板的投退;

2.3.12 填写厂用电系统的倒闸操作票、220kV升压站系统的倒闸操作票并在监护下进行倒闸操作;

2.3.13 进行柴油发电机的启、停操作;

2.3.14 进行220kV线路保护高频通道测试及收、发信机的操作。

2.4 异常运行及事故处理:

2.4.1 正确处理停、送电操作过程中遇到的一般故障;

2.4.2 正确处理厂用电系统的事故;

2.4.3 掌握各类应急预案和事故处理本岗位的工作要求和方法;

2.4.4 会进行触电后的紧急救护和人工呼吸。

2.5 其他

2.5.1 正确使用计算机登录MIS系统进行相关记录的录入操作;

2.5.2 正确实施厂用电气设备检修前的安全措施,做好检修后的验收工作;

2.5.3 配合试验人员进行厂用电气设备大修后的各种试验工作;

2.5.4 熟悉各种指示仪表和计量仪表及监测装置作用和实际位置;

2.5.5 了解继电保护类型以及保护作用和各保护屏的位置,各信号继电器和出口压板的位置;

2.5.6 其他日常工作。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

电气设备巡检标准(试行)

安泰科技电气设备巡检标准(试行) 为了保障设备"安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。真正做到“预防为主” 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。 一、巡检工作安排 1、巡检时间安排:每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 2、巡检人员安排:巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 二、巡检线路的设置:按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 三、巡检点的设置 1、现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 2、巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3、巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。 所有巡检线路和巡检点的设置都须经过电仪车间主管人员批准和现场确认方可实施。 四、巡检工作要求 1、巡检人员按规定的巡检路线,实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次,每次巡检人数不少于2人,每次巡检时间不得少于2小时,每次巡检必须将设备的状况作好记录,接受不定期的抽查。

2、巡检人员按规定巡检检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况,并做好记录。 3、巡回检查工作按巡视路线图,在值班长的统一安排下,由两人进行。如一人进行检查,不准进行任何操作。 4、巡检人员必须自带必要的器具(验电笔、点温计、及照明用具),及时掌握电气设备的运行与备用状态,认真做好巡检记录。 5、在巡检过程中,发现故障问题,要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发工作票或操作票后,再进行处理,力量不足时,应请求检修人员支援。暂时无法处理的应及时向生产主任和厂长报告,同时做好设备的缺陷记录,并制定出措施和预案待批。 6、巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测,并做好记录。 7、巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测,对备用电动机进行一次绝缘检测,并做好记录。 8、维修人员对电动机运行1500小时及以上,在停机后必须对接线盒接线柱及引线进行检查和螺丝紧固,并建立相关的记录。 9、维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫,并做好记录,且交机动部电气当班班长会签,接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。 10、对于要求特护的关健设备,按特护的要求加强巡回检查。 11、在恶劣天气及特殊环境条件下,应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易出现问题的设备及部位、有缺陷的设备进行特殊的

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

电气设备的维护和保养.doc

电气设备的维护与保养 培训资料

一、概念 1、什么是设备巡检 设备巡检是按设备的部位、内容进行的粗略巡视,为了“观察”系统的正常运行状态,这种方法实际上是一种不定量的运行管理,对分散布置的设备比较合适。 2、什么是设备点检 为了维持生产设备的原有性能,通过人的五感(视、听、嗅、味、触)或简单的工具、仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到早期的发现,早期预防,早期处理,这样的设备检查称为点检。 3、设备日常巡检与设备定期点检的区别与联系: (1)设备巡检员是专职人员,主要负责某个生产工艺段的设备巡检。他不同于维护人员、检修人员,也不同于维护技术人员,是经过特殊训练的专门人员。设备巡检员是利用人的五官或简单的仪器工具,对设备进行日常巡查,在巡检过程中对照标准发现设备的异常现象和隐患,掌握设备故障的初期信息,为点检人员提供要检查设备故障点、部位、项目和内容,使点检人员有目的、有方向的进行设备点检。(2)设备定期点检主要是指设备维修人员,主要负责设备故障的修复,保证生产设备的正常运行,根据设备巡检人员提供的信息,对有故障的设备进行详细地检查和修复。在有些单位也叫保全工,

(3)设备日常巡检和设备日常点检其实是一个岗位,主要负责巡查设备是否正常运行,检查设备有无异常现象,为维修提供更好的依据,缩短维修时间,尽快恢复设备正常运行。 二、设备点检的分类 按作业时间间隔和作业内容的不同,点检分为:日常点检、定期点检二类。 1.日常点检 作业周期在一个月以内的点检为日常点检或称日常检查。日常点检的对象为在用的主要生产设备,由设备操作人员根据规定的标准,以感官为主借助便携式仪器,每日一次或数次对设备的关键部位进行技术状态检查和监视,了解设备在运行中的声音、动作、振动、温度、压力等是否正常,并对设备进行必要的简单维护和调整,检查结果记入日常点检卡中。日常点检的目的是及时发现设备异常,防患于未然,保证设备正常运转。 日常点检的作业内容比较简单,作业时间也较短,一般可在设备运行中进行,所以对生产影响不大。 2.定期点检 作业周期在一个月以上的点检为定期点检或称计划点检。定期点检由设备维修人员和专业检查人员根据点检卡的要求,凭感官和专用检测工具,定期对设备的技术状态进行全面检查和测定。除包括日常点检的工作内容外,其检查作业主要是测定设备的劣化程度、精度和功能参数,查明设备异常的原因,记录下次检修时应消除的缺陷。定期点

电气设备专项检查表

电气设备专项检查表 检查岗位: 检查时间: 检查人员: 序号检查 项目 检查标准 检 查 方 法 检查 评价 符合 不符合及 主要问题 1 配电 室高低压配电室应备有必要的安全 用具和消防器材,并保持消防器 材的完好,门窗及时关闭。配电 柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡 皮垫。 查 现 场 2 警示 标志1、在工作人员或其他人员可能误 攀登的电杆或变压器的台架上应 挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场2、距离线路或变压器较近,有可 能误攀登的建筑物上应挂“禁止 攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、变配电室或室外单独配电柜 (箱)应有明显的带电警示标志。 查 现 场 4、在转动设备检修或清理作业 时,应切断电源并悬挂“禁止合 闸,有人工作”警示牌。 查 现 场 3 电气 试验高低压电气设备及电气安全用具 在规定的试验周期内做好各项试验。 查 记 录 4 电气 作业1、电工必须持有电工特种作业证 才能上岗,作业时,应按规定穿 戴好劳动防护用品,并正确使用 符合安全要求的电气工具。 查 记 录 查 现 场2、电气设备作业或检修前必须办 理相关票证,严格执行操作票、 工作票等制度。 查 记 录

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、在高压设备、大容量低压总盘 上倒闸操作及在带电设备附近作 业时,必须由两人进行,并由技 术熟练的员工担任监护。 查 记 录 5 电气 设备 检查 1、电扇、移动电气每年使用前必 须经电工检查并贴合格标签。 查 现 场 2、班组《安全设备设施台帐》中 漏电断路器记录(数量、型号等) 与现场情况相符,且保持良好的 在用状态。 查 记 录 3、电机风叶、风罩齐全,外壳有 明显的接地接(零)保护,导线 无破损、老化现象。 查 现 场 4、易燃易爆区域的电气设备采用 防爆型设备。 查 现 场

电气设备安全的日常巡检知识实用版

YF-ED-J2255 可按资料类型定义编号 电气设备安全的日常巡检 知识实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气设备安全的日常巡检知识实 用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、巡检目的: 1、及时了解电气设备的运行状态,掌握其 技术性能; 2、及时了解电气设备的周围环境,控制环 境对其性能的影响; 3、及时掌握电气设备对人和物构成的危 险,消除不安全状态; 4、及时掌握电气设备的运行参数,提高运 行经济性。 二、巡检内容:

1、设备正常运行时,检查电缆线头、接触器、空开出线头是否发热或变色; 2、检查电流、电压指示值是否稳定和正常,检查指示灯是否正常,检查无功补偿效果; 3、检查电机温度、声音、振动,检查磨机滑环是否打火或变色,电机接线盒是否松动、电缆保护管是否牢固、线路与机架有无磨擦,电机、线路有无异物压卡或滴到酸碱、雨水、油等,设备正常运转时,滚动轴承温度不超过85℃,电机温度不超过95℃; 4、液压站润滑油温度与压力、液压泵工作压力是否正常,判断电机运行状态; 5、检查开关柜线路进入处或下雨时,雨水是否会进入开关柜;

电气值班员 试题及解析

工种理论知识试题 判断题 1.当回路数多于支路数时采用节点电压法。(×) 正确答案:节点电压法是当支路数多于回路数时,采用这种方法。 2.叠加原理适用于各种电路。(×) 正确答案:叠加原理适用于线性电路。 3.戴维南定理用于求解各支路电流。(×) 正确答案:戴维南定理用于求解某一支路电流。 4.半导体三级管中,内阻是很大的,接近于理想电流源。(√) 5.在工程中,变电所的变压器很发电厂的内阻都很小,接近于理想电压源。(√) 6.恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。(×) 正确答案:恒流源输出电流不随它连接的外电路变化。 7.电压源和电流源的等值变换,只能对外电路等值,对内电路则不同。(√) △等效变换是在保持对外电路等效的条件下可进行等效变换。(√) 9.在复杂电路中,三个电阻元件首尾连接成闭合回路,形成星形电路。(×) 正确答案:在复杂电路中,三个电阻元件首尾连接成闭合回路,形成角形电路。 10.磁力线通过的路径称为磁路。(√) 11.对比电路和磁路,可以认为电流对应于磁通,电动势对应于磁通势,而电阻则对应于磁阻。(√) 12.磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。(×) 正确答案:磁路欧姆定律既适用于只有一种媒介质的磁路也适用于多种媒介质的磁路。 13.磁路的磁阻与磁动势有关。(√) 14.在交流电路中,阻抗包含电阻“R”和电抗“R”两部分,其中电抗“X”在数值上等于感抗与容抗的差值。(√) 15.阻抗并联电路,等效复阻抗的倒数等于各支路复阻抗的倒数之和。(√) 16.阻抗并联的电路,总复电流的倒数等于各支路复电流的倒数之和。(×) 正确答案:阻抗并联的电路,总复电流的倒数等于各支路复电流之和。 并联电路发生谐振时阻抗最大。(√) 串联电路发生谐振时阻抗最大。(×) 正确答案:RLC串联电路发生谐振时阻抗最小。 串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。(×) 正确答案:RLC串联电路谐振时电流最大,阻抗最小。 20.不按正弦规律做周期性变化的电流或电压,称为非正弦周期电流或电压。(√) 21.不按正弦规律变化的电流、电压、电动势,统称为非正弦交流电。(√) 电路在过渡过程中环路定律是U L(0+)=U L(0-)。(×) 正确答案:RL电路在过渡过程中环路定律是I L(0+)=I L(0-)。 23.从交流放大电路级间配合来讲,希望放大电路的输入电阻r i要小,输出电阻r o要大。(×) 正确答案:从交流放大电路级间配合来讲,希望放大电路的输入电阻r i要大,输出电阻r o要小。

电气设备巡回检查细则

制度 名称 生产运行维护中心电气设备巡回检查细则 制度编号制度文号 制度版本1 主办 部门 电气科 所属业务类别企业改革管理/制度建 设与管理 会签 部门 / 监督检查者电气科审核 部门 电气科 解释权归属电气科签发日期 废止说明生效日期 制定目的 及时发现设备隐患并进行处理,降低电气设备故障 率,保证装置安稳运行 制定依据齐鲁石化电气设备及运行管理规定 适用范围生产运行维护中心 约束对象制度管理 涉及的相关制度/业务 类别 /所属 层级 /

1 基本要求 1.1 规范内容的界定 本细则适应于运维中心范围内电气设备的巡回检查 1.2 管理原则 1.2.1 坚持全员、全过程管理,加强设备巡回检查工作,及时发现设备隐患并进行处理,降低电气设备故障率,保证装置安稳运行。 1.2.2 坚持管理责任落实到人,不断提高电气设备管理水平。 1.3 管控方式 专业归口管理,业务分级负责制。 2 管理职责 2.1 电气科职责 2.1.1 负责本制度的培训宣贯和督促落实。 2.1.2 负责本制度执行效果的调研及分析改进情况。 2.1.3 负责对各基层车间的巡回检查工作进行检查、监督和考核。 2.1.4 负责对各基层车间巡回检查工作的相关记录进行编制、审核,并对相关记录的填写进行检查与指导。 2.2 基层车间职责 2.2.1 负责车间所辖装置电气设备巡回检查工作,严格落实责任制,确保巡检质量。 2.2.2 按时、规范、真实填写各项巡检记录。 2.2.3 负责对本车间各班组巡回检查工作进行监督、检查及考核。 2.2.4 做好巡回检查相关资料和数据的整理归档。 3 管理内容与方法 3.1 各车间要严格执行巡回检查要求,应定时、定点、定路线进行巡检,做好巡检记录;特殊情况下,应增加巡检次数。 3.2 巡回检查路线 3.2.1 各车间辖区电工班组要根据岗位特点制定巡回检查路线,明确巡检时间、巡检内容及巡检要求。

变电站值班员安全技术试题(最新版)

变电站值班员安全技术试题 (最新版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0424

变电站值班员安全技术试题(最新版) 一、选择题:(20分) 1、电压继电器两线圈串联时,动作电压为两线圈并联时的()倍。 (A)1/4;(B)1/2;(C)2;(D)4。 2、万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在()。 (A)电阻挡位;(B)最低挡位;(C)交流最高电压挡;(D)刻度的1/2处。 3、造成变电站(所)经济损失1万元以上的现场火灾事故,在事故分类上称()。 (A)火灾事故;(B)较严重火灾事故;(C)严重火灾事故;(D)重大事故。 4、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与

带电设备的最小安全距离()。 (A)0.4mm;(B)0.5mm;(C)0.6mm;(D)0.7mm。 5、主变压器重瓦斯保护在()情况下不能将跳闸改信号。 (A)主变压器大量漏油;(B)主变压器运行中更换硅胶; (C)主变压器进行检修;(D)主变压器油路系统异常时,打开放油阀门。 6、下列各项操作,现场值班人员可不待调度命令自行进行的是()。 (A)将已损坏的设备隔离;(B)将直接对人员生命有威胁的设备停电; (C)线路跳闸后的强送;(D)低压电抗器的投、切。 7、在纯电感电路中,下列各式正确的应是()。 (A)I=U/L;(B)I=U/R; (C)I=U/ωL;(D)U=I/ωL。 8、禁止闸刀进行的操作有()。 (A)拉、合充电低压电抗器(无接地时);(B)拉、合电压互

电气设备点检内容

电气设备点检内容 目的 设备点检是设备管理的一项基本工作,目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低设备维修费用,保证生产正常进行。 点检实施内容 根据设备分类,制定详细的点检周期、点检内容。 根据设备分类,制定设备卫生清扫周期及清扫标准。 对点检的设备详细记录部位、运行情况,对发现的异常情况详细记录故障情况、处理过程、更换器件型号、种类、件数。 点检工具、检测工具要携带。 对点检中发现的问题及时处理,无法处理的问题,要及时汇报。 除做好点检记录外,日常检修也应详细记录。 点检内容及周期: 公共点检内容: 对所辖区域内的设备进行点检,查看巡视记录,收集设备运行状况并进行分析,掌握机件的劣化程度。 根据点检情况,提出预防、改善设备性能的意见。 竖井、盘柜、线路、仪表点检(每周一次): 供电系统竖井点检: 门是否完好,开关灵活,无阻碍。

现场照明良好。 竖井内巡视记录表是否完备、清洁、放置整齐、日常记录完整、规范、新旧表格及时更换、收回。 消防设施是否起齐备。 井内卫生清洁,无杂物、蚁虫(鼠)排泄物、滴、流、淌水痕。 井内各类电源电缆、电线布线整齐、规范、无磨损、虫(鼠)咬痕迹、过热、氧化、裸露。 井内外敷电缆桥架、管线等外观完好,槽盖板齐全、垂直水平、无拖吊、压陷、导线裸露、保持安装姿态。表面清洁、无锈蚀、结尘、杂物、蚁虫(鼠)排泄物。 其他附属设施状况的正常。 配电柜(箱)外观点检: 外观完好、清洁、无锈蚀现象。 柜内、柜顶无结尘、杂物、蚁虫(鼠)排泄物。 门锁(门扣)、仪表、按钮、信号显示(指示)系统完好正常,无缺失损坏。 仪表显示准确,画线正常清晰,按钮开关灵活可靠。保持安装姿态,横平竖直。 (5)附属设备齐全、完好。 盘柜(箱)内点检: 盘柜(箱)内设备内外清洁,无结尘、杂物、蚁虫(鼠)排泄物。各电器元件外观完整、标牌完好,布线整齐规范,接线牢固、接触良好,无松动、发热、氧化现象。 二次线回路引线整齐、牢固、保护盖齐全,无损坏、脱落、裸线、松动、开路、发热、氧化现象。

初试-变电运行工(值班员)测试题考题及答案复习进程

变电运行运行工考试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔(画图除外)或红笔。 3.本份试卷共5 道大题,满分150 分,考试时间120 分钟。 一.填空题(请将正确答案写在线内,每题0.5分、50空、共25分) 1)经批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 2)电气设备的检修状态是指设备的各侧(含二次部分)均与带电设备隔离,且布置有必要的 安全措施的状态。 3)按工作票实施细则的规定,在电气设备上及电气场所工作,分为四类A)全部停电的工作;B)部分停电的 工作;C)不停电的工作;D)临近带电场所的工作。 4)10KV、35KV为小接地系统,在发生单相接地时开关不跳闸,允许接地运行,但时间不超过两个小时。 5)变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的105 %。 6)倒闸操作必须有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。 7)电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。 8)电容器的过电流和过负荷主要是,由于电压升高或电压波形畸变造成的。 9)电压表的内阻应很大,并且内阻越大,测量的量限越大。 10)瓦斯保护的信号动作时,值班人员应立即处理,复归音响信号,对变压器进行外部检查。 11)电容器应能在 1.3 倍过电流的情况下长期工作,电容器回路电气设备的选择也是按 1.3 倍的过电 流考虑的。 12)瓦斯保护能够反映变压器油箱内部绕组短路。 13)在中性点直接接地的电网中,对于中性点不接地的变压器应在中性点装设避雷器。 14)变压器的温升与温度的关系是指:变压器的测试温度减去环境温度温度的差值便是温升。 15)变压器内几个部位的温升极限值是:线圈最高温升极限65 ℃,铁心最高温升极限值70 ℃。油的最 高温升极限是55 ℃。 16)变压器的冷却方式有(1)油浸自冷式,(2)油浸风冷式,(3)强油风冷式式和强油水冷 式。 17)高压断路器的主要结构一般大体可分为导流部分, 绝缘部分,灭弧部分和操作机构部分。18)送电操作通常容易发生的事故是带地线合闸,这是一种性质严重、影响极大的误操作事故。 19)停电操作一般容易发生的事故是带负荷拉隔离开关,和带电挂接地线,这是性质十分严重、影响 极大的误操作事故。 20)系统发生故障时,短路点要通过很大的短路电流,此电流引起的电弧可能烧毁电气设备。 21)接地故障点的零序电压最高,随着离故障点的距离越远,则该点的零序电压就越低。 22)10KV,35KV屋内电压互感器一次侧均装有充填石英砂的瓷管熔断器,其额定电流为0.5 A,熔断电流 为0.6-1.8 A。 23)一般变压器的主绝缘是 A 级绝缘,最高使用温度为105 ℃。 24)主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开消弧线圈,送电时应先送变压器。 25)操作票要妥善保管留存,保存期为一年。 26)为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。 27)差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的匝间短路故障反映不够灵敏。 二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分、35题、共35分) 1)复诵是指将对方说话内容进行的( A ),并得到对方的认可。 (A)原文重复表述, (B) 重复表述(C) 原文表述 2)电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 3)在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C) (A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。 4)输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压越高,电流(B)。 (A)越大(B)越小(C)不变 5)在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A) (A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。 6)当系统无功电源不足时,应首先考虑采用(A)的调压措施。 (A)负荷端进行无功补偿(B)增加无功电源出力(C)改变电网网络参数(D)调整变压器变比 7)接地装置指的是(C )。 (A)接地体(B)接地引下线(C)接地引下线和接地体的总和。 8)操作中有可能产生较高过电压的是(B )。 (A)投入空载变压器(B)切断空载带电长线路(C)投入补偿电容器。 9)加速绝缘材料老化的主要原因是长期过高的(B )。 (A)电压(B)温度(C)湿度

防爆电气设备检查标准

防爆电气设备检查标准 为加强煤矿井下防爆电气设备的安全管理工作,确保矿井安全生产,结合我矿的实际情况特制定本标准。我矿井下防爆电气设备的使用、管理和维护,必须严格按照本标准规定执行。1、鸡爪子①? 橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;②? 橡套电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;③? 铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物和充填不严密(漏出芯线)的接头。2、羊尾巴在供配电电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。距离电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。3、明接头电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者均为明接头。4、破口①橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者;②橡套电缆的护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20mm,或沿周长三分之一以上者。出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属防爆电气设备的安全隐患点。5、高低压防爆电气设备的机械闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。6、隔爆外壳结合面的表面粗糙度应不大于Ra5um,操纵杆的表面粗糙度应不

大于Ra2.5um,否则为失爆。隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。7、隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,只留云影不留锈蚀,也不为失爆(但在井上修理防爆电气设备时不允许有云影)。8、云影:经擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感者。 9、隔爆外壳结合面上的小针孔,在1cm2的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1mm的结合面不为失爆。10、隔爆外壳结合面,对于机械伤痕的深度、宽度均不超过0.5mm,其伤痕的投影长不超过对应容积结合面宽度的50%,个别伤痕深度不超过1mm,其伤痕距结合面最短无伤痕距离相加不小于对应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。11、隔爆外壳结合面上不允许涂有油漆和存在机械性杂物,否则为失爆(如属于无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。12、隔爆外壳结合面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或进行磷化处理(磷化后也可涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均属失爆。涂油应在结合面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。如磷面脱落小于隔爆外壳结合面宽度的1/5并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好。13、隔爆外壳结合面宽度减去超限间隙部分的宽度不得小于所规定的结合面宽度,否则为失爆。①转盖式或插盖式的隔爆外壳结合面宽度不小于

高压电气设备运行点巡检培训

高压电气运行点、巡检培训资料 一、所用变得检查 1、对处于带电状态下得浇注型干式变压器,巡检时,绝对不可触及浇注型绕组得环氧树脂表面,因为在运行中其表面电位 与其内部绕组导体上得电位大致相等,触及后有危险。 2、日常点检项目: ⑴检查运行中得变压器电压、电流、周围温度就是否正常(通风、换气状态就是否正常,房屋或柜内得温度就是否特别高) ⑵变压器本体温度就是否正常(有无由于局部过热、有害气体等造成变色) ⑶变压器有无不正常声音发生(如铁心劢磁声音高,振动,共振声音、铁心机械振动声音) ⑷变压器就是否有异常气味 ⑸检查接线端、调压分接开关,有无异常,过热变色,铁心绕组等外观就是否附着尘埃,玷污,浇注基线龟裂,部件有无破损、脱落,有无放电痕迹,有无生锈,有无腐蚀。 二、断路器得点、巡检 断路器就是高压开关设备中重要设备,它得作用就是能在高压回路带有负载得情况下接通或切断,并在发生过载或短路故障时,能通过继电保护自动切断电路,具有可靠得灭弧装置,能在极短得时间内熄灭电弧。 1、断路器得点巡检 ⑴瓷套管,检查瓷套管得污损、积雪情况。由于瓷套管污损会引起电晕放电,小雨、雾、雪融化时容易发生闪络事故,所以应加注意。发现瓷套管有破损、龟裂时应该检查损伤程度,决定就是否可以继续使用 ⑵接线部分在无异常过热,异常过热时多数会产生变色或有异常气味 ⑶油位计,目测检查油面得位置、油得颜色,油面得位置显著低于正常位置时应停电并补油,油得颜色显著碳化或变色时就进行详细得检查 ⑷压力表,检查压力表得读数就是否符合规定得值,如果不符合规定时应该检查就是减压阀不正常,还就是压力表不正常 ⑸操作机构箱,有无雨水侵入,尘埃附着情况,线圈发热就是不正常 ⑹操作机构得连杆有无裂纹

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

公司电气设备检查制度

电气设备检查制度 第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高 管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生 活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五” 制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作

业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。 第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过

初试-变电运行工值班员测试题考题及答案复习进程

变电运行运行工考试题合闸,这是一种性质严重、影响极大的误操作事故。送电操作通常容易发生的事故是带地线18),这是性质十分严重、影响拉隔离开关,和带电挂接地线19)停电操作一般容易发生的事故是带负荷极大的误操作事故。.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。注意事项:1 可能烧毁电气设备。电流,此电流引起的电弧20)系统发生故障时,短路点要通过很大的短路)或红笔。2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔(画图除外。距离越远,则该点的零序电压就越低21)接地故障点的零序电压最高,随着离故障点的120 分,考试时间分钟。.本份试卷共3 5 道大题,满分150 ,熔断电流22)10KV,35KV屋内电压互感器一次侧均装有充填石英砂的瓷管熔断器,其额定电流为0.5 A 。为0.6-1.8 A ℃。一般变压器的主绝缘是 A 级绝缘,最高使用温度为105 23) 。消弧线圈,送电时应先送变压器24)主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开) 空、共每题,0.5分、5025分填空题一.(请将正确答案写在线内操作票要妥善保管留存,保存期为一年。25)1)。越过遮栏或经批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开。为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置26)的修设2)电气备的检状态是要置布有必离电)二含次部分均与带设备隔,且各指设备的侧(短路故障反映不够灵敏。匝间27)差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的安状的态。全措施二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分、35题、共35分) 部分停电的全部停电的工作;在电气设备上及电气场所工作,分为四类A)B)定细作3)按工票实施则的规,1)复诵是指将对方说话内容进行的( A ),并得到对方的认可。。C)工作;不停电的工作;D)临近带电场所的工作(A)原文重复表述, (B) 重复表述(C) 原文表述 10KV4)、时开关不跳闸,允许接地运行,但时间不超过两个小时。35KV为小接地系统,在发生单相接地2)电感在直流电路中相当于(B)。。变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的5)105 %(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。6)倒闸操作必须有值班调度员运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。、3)在6~10kV 中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)7) 零电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为的地方。(A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。电压电容器的过电流和过负荷主要是,由于8)升高或电压波形畸变造成的。4)输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压越高,电流(B)。9)电压表的内阻应很大越大。,并且内阻越大,测量的量限(A)越大(B)越小(C)不变外部复归值班10)瓦斯保护的信号动作时,人员应立即处理,音响信号,对变压器进行检查。 5)在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)倍的过电工作,电容器回路电气设备的选择也是按1.3 长期电容器应能在11)1.3 倍过电流的情况下(A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。流考虑的。6)当系统无功电源不足时,应首先考虑采用(A)的调压措施。油箱内部绕组短路。变压器12)瓦斯保护能够反映(A)负荷端进行无功补偿(B)增加无功电源出力(C)改变电网网络参数(D)调整变压器变比13)中性点在中性点直接接地的电网中,对于不接地的变压器应在中性点装设避雷器。 7)接地装置指的是(C )。减去环境温度温度的差值便是测试温度变压器的温升与温度的关系是指:变压器的14)。温升(A)接地体(B)接地引下线(C)接地引下线和接地体的总和。℃。油的最℃,铁心最高温升极限值变压器内几个部位的温升极限值是:线圈最高温升极限15)65 70 8)操作中有可能产生较高过电压的是(B )。℃。55 高温

电气设备巡检制度

维修电工巡检制度 一、巡回检查职责 维修电工对本车间所管辖的10KV线路及低压电器设备进行巡回检查,对设备做到勤看、勤摸、勤闻、勤听,确保设备的安全运行。 二、巡回检查内容 1、巡检是要观察操作人员有无违规操作现象,发现时及时纠正,现场有无安全隐患并及时处理。 2、检查各设备的电压、电流、温度是否正常。 3、观察线路、设备是否正常,有无冒烟大火、打火现象,触点、接头是否发黑变色。 4、巡检时注意各设备有无异常气味。如电线、开关、电机等发烫时散发的焦味,并及时对其处理。 5、询问设备操作人员设备的运行状况以此对设备状况进行判断,及时发现问题,处理问题。 6、用手背试电机、开关、导线的发热情况,经常检查电机轴承状况,发现问题及时处理。 7、对本区域的配电线路,配电箱、电机设备及其它电力传动和照明等设备巡视检查。 8、检查配电线路和设备时,禁止接触带电部分,注意电缆接头,各部导线,配电箱内各电器元件是否良好。 9、各种照明设备是否安全可靠,照明灯的电压是否合乎规定,安全变压器插座,接地是否合乎要求。

10、定期对10KV电缆进行检查,检查电缆头是否有放电现象,电缆绝缘是否良好。 11、每次巡检后都要做详细记录。 。

电气设备巡检制度 为了确保明湖电气装置的安全稳定长周期运行,及时处理生产装置电气设备故障,保证电气设备维护维修质量,特制定本制度。 1 、巡检工作安排 1.1巡检时间安排 1.1.1每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 1.2巡检人员安排 1.2.1巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 2、巡检线路的设置 2.1按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 3、巡检点的设置 3. 1现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 3.2巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3.3巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。

相关文档