中交路桥兰渝铁路LYS-11标隧道质量缺陷整治

指导性处理方案

本标段共有48座隧道,累计全长34.088公里,为加强隧道施工的质量控制,项目部特邀请第三方检测单位对全线隧道进行雷达无损检测,根据多次检测结果显示,大部分隧道不同程度存在质量缺陷。同时,项目部在日常检查中发现部分隧道电缆沟槽、衬砌存在渗漏水及混凝土开裂情况。项目部高度重视,于2014年9月11日组织召开了《隧道质量问题整治专题会议》经会议研究决定,将对存在问题的进行处理,并编制整改方案,要求各分部2014年12月30日前必须整改完成。整改方案如下:

一、编制依据

《铁路运营隧道衬砌安全等级评定暂行规定》(铁运函【2004】174号,2004)

《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》(TB10223-2004)

《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003)

《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005)

《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008)

《铁路隧道工程施工安全技术规程》(TB10304-2009)

《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

《兰渝铁路隧道工程设计、施工资料等》

《兰渝铁路二衬整治专家研讨会会议纪要》

二、编制目的

针对隧道结构存在的质量缺陷问题,根据严重程度,进行拆除、补强加固和修复,使隧道结构恢复至正常使用状态,满足相关规范规定的线路运营安全需要,确保整治施工和结构安全,保证工程使用功能不低于原设计。

三、隧道质量缺陷整治方案

本方案对衬砌质量缺陷整治的原则定位为:采用高于规范要求的材料质量和施工工艺标准,确保整治方案合理有效。针对不同类型的衬砌质量缺陷,相应的整治方案如下:

(一)隧道二衬渗漏水整治方案

1、隧道渗漏水处理类型

(1)针对于隧道内水量较小,水流分散而不便引排的边墙沉降缝、施工缝、衬彻裂缝、及个别出水点(面)进行衬砌内部注浆,以封闭水流通道及衬砌裂隙,或使水流相对集中便于引排。

(2)拱部、边墙具有单一点位的线流、股流、射流,水量较大,而不易采用注浆、抹面、嵌缝等堵水措施时,进行引排。

2、水量较小隧道渗漏水整改方案

(1)注浆管的设置

①本方案按预先引水,尔后处理漏水缝,再进行衬彻内部注浆的顺序进行。注浆管均采用环氧砂浆固管封缝;环氧砂浆配比现场通过试验确定。

②点漏、面漏的注浆管安装方式为钻孔固管,采用冲击电钻或风

枪,钻孔直径不小于3cm,孔深约为衬砌厚度的三分之一,不得超过衬砌厚度的二分之一,一般控制在8~10cm。

③点漏中心注浆管应对准出水点面孔,安装注浆管时,应清洗孔壁混凝土残屑,注浆管应紧抵孔底出水点,用封缝固管材料紧密填塞孔管间隙,孔口用铁抹压实抹平。周边注浆管在出水点周边20cm?30cm 范围内设置,安装方式与中心注浆管相同。

④面漏:结合砂浆防水层进行施工,先凿除面漏范围2~3cm厚表层混凝土,凿面应平整并清除松动混凝土块及残屑,査找主要漏水点。当漏水点难以用肉眼査找时,可在面上洒干水泥,最早有湿渍处,即为漏水点;针对漏水点打孔,并围绕此孔在漏水面上均勾布孔,孔距-般为30?50cm;打孔完毕后,清洗孔壁,用封缝固管材料紧密填塞孔管间隙,随即施作砂浆防水层。

⑤缝漏:首先沿缝凿宽、深均为8cm之”V”型槽,槽顶端应正对漏水缝,凿槽后用高压水清洗槽壁,清除槽内泥砂及松補混凝土块、残屑;根据裂缝水量大小,沿槽按一定间距安设注浆管,并用封缝固管材料紧密填塞槽管间隙,并用铁抹压实,注浆管应紧抵漏水缝,其间距在裂缝大、水量大(如施工缝)时约为60~100cm,裂缝小、水量小时约为30~50cm。

⑥注浆管埋设封缝固定后,其外露部分长度为8~10cm,以便与注浆设备之管路连接。封缝材料应随拌随抹,每次拌和不宜超过1kg干料,对于缝漏的封缝固定管应不间断一次完成。

⑦封缝完成,待封缝材料固结后,应对其进行质量检查,渗漏水

只能从注浆管内流出,其他部位不得有渗水现象,否则应重新封埋或采用涂刷环氧树脂进行补救。待达到质量要求后,方可进行下步作业。

注浆孔布置示意图(“0”为注浆孔)

(2)压水试验

封缝养护数天,待封缝材料具有一定强度后,进行压水试验,以检查封缝质量及固管强度,疏通裂缝,确定压浆参数,压水采用带明显特征的颜色水,其压力应维持在0.4Mpa左右,试验需详细记录各注浆管出水时间及水量,试验过程中若出现封缝漏水则重新进行封补,压水应测定水压及进水量,作为注浆的依据。

(3)注浆材料及浆液配制

水溶性聚胺酯(SPM型)浆液,采用预聚体现场配制,其浆液建议配比(重量比)如下表:

预聚体先加热溶化后,加入定量溶剂即可,该浆液凝胶时间较难控制,应根据工地条件试配, 调整其溶剂掺量。

(4)注浆

采用水溶性聚胺酯,其注浆流程及机具布置简图如下:

①注浆前对整个注浆系统进行全面检查,在注浆机具运转正常,管路畅通的条件下,方可注浆。

②点漏注浆应先注漏水量较小者,后注较大者。

③垂直裂缝,施工缝应由下向上依次注浆。

④水平或斜裂缝由水量较小端向较大端依次注浆。

⑤面漏应由周边管向中心依次注浆。

⑥将注浆系统与注浆嘴牢固联结后,打开排水阀门排水。

⑦开放注浆系统的全部阀门并起动压浆泵,待浆液从排水阀门流出后,关闭排水闽加压进行注浆。

⑧采用水溶性聚胺酯时,注浆压力为0.3~0.4Mpa_,在正常情况下,-般注浆压力不超过压水试验。

⑨结束注浆的标准:当吸浆量与预先估计的浆液用量相差不多,压力较稳定,且吸浆量逐渐减少至0.01L/min时,再继续压注3~5min 即可结束注浆,注浆过程中应随时观察压力变化,当压力突然增高应立刻停止注浆,压力急剧下降时,应暂停该孔注浆,调整浆液的凝结时间及浆液浓度后继续注浆。结束注浆时,立刻打开泄浆阀门,排放管路及混合器内残浆,拆卸管路并进行清洗。

⑩封孔:结束注浆后,用铁丝将注浆管外露部分反转綁扎,待浆液终凝后,割除外露部分,再以封缝材料将孔口补平抹光。

(5)注浆注意事项

①输浆管路必须有足够的强度,装拆方便,注浆结束后需立即拆除管路进行清洗,双液注浆所用之料桶容器、管路应标明,不得混用。

②注浆时,所有操作人员必须穿戴必要的劳动保护用品。

③浆液凝结时间应根据渗漏水量大小、水流速度、混凝土缝大小、深度及混凝土壁厚加以调整。-般细小裂缝无外漏时注浆,凝结时间要大于试水(从进颜色水到最远出水孔)时间,在有外漏,裂缝宽(如施

工缝)、衬砌厚度较小时,浆液凝结时间应小于试水时间。

④所采用浆液原料均在按规定及其特征进行品质检验、贮存及使用,严禁采用不合格、变质原料。

⑤为保证环氧砂浆与原混凝土结合良好,在批抺环氧砂浆前,应在粘结面上先涂一层环氧基液,待基液中的气泡逸出后,再批抹环氧砂浆。环氧砂浆应分层批抹,每层厚度以0.5cm左右为宜,-般不应超过10cm。

⑥注浆过程中应备有水泥、水破璃或环氧树脂等快速堵漏材料,以及时处理漏浆、跑浆现象。

3、水量较大隧道渗漏水整改方案

(1)利用剖开的PVC管作为引排水通道。

(2)凿槽引排位于水沟侧时,直接引入水沟。

(3)施工方法

①凿槽应正对出水点,应尽可能通过较多的出水点或钻孔引流点,凿槽完毕应用高压风、水清洗槽身,清除虚碴后安装PVC管,尔后用环氧砂浆填实压浆(环氧砂浆应随拌随用,操作不应超出3分钟,可将干料拌匀后,抺前加水拌和),24小时后即可用环氧砂浆抹平封槽。

②凿槽引排槽宽高为6*8cm,采用水泥水玻璃进行封堵,凿除面用环氧砂浆进行找平,厚度大于3cm-4cm。

③横向排水沟凿除面采用水泥砂浆抺面,若局部铺底厚度小于10cm则应扩大凿除范围,保证沟身混凝土厚不小于10cm。

④PVC管采用直径50的PVC管,壁厚小于3cm。

(二)衬砌裂缝整治方案

1、施工材料准备

(1)封缝材料可视情况采用水泥砂浆,膨胀水泥胶或环氧砂浆等,本方案采用环氧砂浆。环氧砂浆的配制:将环氧树脂加热熔化后,按比例加入二丁脂搅拌均匀,冷却后加入乙二胺搅拌均匀,然后倒入已混合均匀的水泥砂子中,再充分撹拌后即可使用。环氧砂浆应随配随用,其施作时间为30?40min。环氧砂浆的配比为:6101环氧树脂:二丁脂:乙二胺:水泥:砂子=100: 15:8:200: 500。

(2)注浆材料:

①无水裂缝采用环氧浆液;有水裂缝采用水溶性聚氣醋浆液。

②环氧浆液配比为:

6101环氧树脂:二甲苯:501号稀释剂:乙二胺=100:30?40:20:10。将环氧树脂加热熔化后,加入二甲苯及501号稀释剂拌匀,冷却后加入乙二胺,再撹拌均匀后方可使用。

③水溶性聚胺酯(SPM型)浆液,采用预聚体现场配制,其浆液建议配比(重量比)如下表:

预聚体先加热溶化后,加入定量溶剂即可,该浆液凝胶时间较难控制,应根据工地条件试配,调整其溶剂掺量。

2、注浆流程:

3、裂缝整治处理类型

对于宽度小于5mm的裂缝,采用沿缝凿孔压浆封堵处理;对于宽度大于5mm的裂缝,采用沿缝凿槽,压浆封堵后用环氧砂浆嵌补。

4、宽度小于5mm裂缝处理措施

(1)安装注浆管:首先沿裂缝凿长、宽,深均为8cm "V’型孔,孔顶应正对裂缝,凿孔间距30?50cm;冲洗干净后埋入中φ10塑料管,其周围空隙用封缝材料压实固管。注浆管外露8?10cm,以便与注浆设备连接。

(2)封缝:对所有需要注浆的裂缝,均应涂刷环氧树脂封缝。

(3)压水试验:封缝、砂浆固结后,进行压水试验,以检查封缝、固管强度,疏通裂缝,确定压浆参数。压水采用颜色鲜明的有色水(其压力维持在O.4MP左右),测定水压及进水量,作为注浆的依据。

(4)注浆:由裂缝两端向裂缝中部注浆,设集中排水孔且需对其封闭时,集中排水孔在相邻两孔注浆后,顶水注浆。

(5)封孔:注浆结束后,用铁丝将注浆管外露部分反转绑扎,待浆液终凝后,割除外露部分,以环氧砂浆将孔口抹平,待其固结后沿缝涂环氧树脂一遍。

5、宽度大于5mm 裂缝处理措施 (1)沿缝凿槽:沿裂缝长度方向凿倒梯形槽,槽口宽视裂缝大小为5?10cm ( 一般为缝宽+4cm),槽底宽大于槽口宽,槽深8cm 。

(2)封缝:正对裂缝按30?50cm 布置注浆管并采用环氧砂浆封闭嵌缝槽,封缝材料按充填槽深一半考虑。

(3)压水试验:封缝、砂浆固结后,进行压水试验,以检查封缝、固管强度,疏通裂缝,确定压浆参数。压水采用颜色鲜明的有色水(其压力维持在O.4MP 左右),测定水压及进水量,作为注浆的依据。

(4)注浆:由裂缝两端向裂缝中部注浆,设集中排水孔且需对其封闭时,集中排水孔在相邻两孔注浆后,顶水注浆。

(5)嵌缝:注浆完毕后,用铁丝将注浆管外露部分反转绑扎,待浆液终凝后,割除外露部分,沿缝采用环氧砂浆压实嵌缝,待其固结后沿缝涂环氧树脂一遍。

6、注浆压力及注浆结束标准

(1)注浆压力应根据裂缝大小、衬砌质量等综合确定,一般为0.2?0.6MPa,但一般不超过压水试验压力;

(2)结束注浆的标准:当注浆量与预计浆量相差不多,压力较稳定且吸浆量逐渐减小至0.01L/min时,再压注3?5min即可结束注浆。注浆中应随时观察压力变化,当压力突然增高应立即停止注浆;当压力急剧下降时,应暂停注浆,调整浆液的凝结时间及浆液浓度后继续注浆。

7、施工注意事项

(1)注浆前检查注浆系统,以保证机具工作正常,管路畅通;注浆后即拆管清洗;作业环境必须符合有关的劳动保护规定。

(2)注浆过程中,应随时观察进浆量、压力变化及邻孔跑浆情况,以便调整有关参数,保证注浆效果。

(3)所采用的浆液原料均应按规定进行质检,储存及使用;严禁

使用秘格产品、变质产品。

(三)隧道衬砌脱空或不密实处理方案

1、隧道脱空钻孔注浆处理方案

(1)由测量班按照地质雷达检测结果放样出衬砌缺陷具体部位,采用钻孔的方式进一步确定缺陷范围,在施工过程中对空洞范围进行核对、检验。

(2)采用φ42钻孔衬砌背后脱空填充注浆,以达到补强衬砌及改善衬砌工作环境的效果。

(3)钻孔施工

①确定钻孔的孔眼位置根据检测报告上显示里程在拱顶还是左(右)拱腰、范围大小,确定钻孔的位置(本案注浆孔按1.0m×1.0m ×1.0m梅花形布置)、数量。

②钻孔:在标记钻孔处用风枪进行钻眼,根据检测衬砌实际长度进行钻孔,要边钻边进行测量,防止超钻破坏防水板。钻眼到达实际衬砌厚度处停止钻孔,检测衬砌背后是否脱空和防水板是否破损。如钻孔深度达到实测厚度仍未钻透时,应边钻边测量且要做好记录。

(4)注浆施工

①注浆材料采用水泥砂浆或细石砼,水泥砂浆配合比采用0.8:1,并通过现场试验进行调整,当地下水为侵蚀性环境时,所用材料就根据侵蚀环境类型采用耐侵蚀浆材。

②注浆之前,连接注浆管路,并对管路进行试压力,以此确定管路是否漏浆和空载压力。注浆压力混凝土衬砌控制在0.3Mpa以内;钢筋混凝土控制在0.8Mpa以内。

③注浆时合理确定注浆顺序,先从隧道纵断面高程低的部位开始。注浆时密切观察注浆流量、注浆压力及周围衬砌情况,如出现压力迅速上升而浆液却不易注入或注入量很小的情况,应加大水灰比、降低浆液浓度,同时检查注浆管有无堵塞,并加以疏通。相反当发现注浆压力较低或压力上升缓慢而浆液注量却特别大时,应停止注浆,检查是否有漏浆或串浆的现象并及时加以堵塞,同时减少水灰比或在水泥浆中增加适量速凝剂以缩短凝结时间。

④注浆结束标准以注浆压力和注浆时间、注浆量综合判定。当达到下述情况之一时即可结束注浆:当注浆量达到或超过设计注浆量,上游相邻孔口出现冒浆时;当注浆压强已达到设计终压,且稳压5min 以上,吸浆量很少或不吸浆时即可结束注浆。

⑤注浆结束后,先凿出10cm×10cm×8cm(长×宽×深)楔形孔(孔底长宽尺寸为13cm×13cm),将孔清洗干净后采用膨胀水泥砂浆封堵注浆孔,膨胀剂物理性能指标应符合JC476-2001《混凝土膨胀剂》建村行业标准,胶凝材料(水泥、膨胀和掺合料的总量)最少用量为350kg/m3,膨胀剂掺量不宜大于15%,不宜小于10%,水胶比不宜大于0.5。

(5)注浆效果评定

根据记录分析判断注浆效果,注浆全部完成后由委托有资质的无损检测单位对脱空部位再次用地质雷达进行无损检测,确保处理效果满足要求。必要时,待注浆达到设计强度后,钻检查孔进行注浆效果检查,注浆不密实或仍有空洞者应补钻孔注浆,以确保衬砌背后空洞充填密实。

(6)施工注意事项

①钻孔施工中应做好钻孔记录,做到边钻边量测,及时掌握钻孔深度,杜绝防水板钻破。

②注浆时于孔口设置孔口管,注浆过程中,相邻注浆孔应设置孔口塞,以免跑浆。

③施工前应先进行注浆试验,并根据试验结果调整注浆参数。

④衬砌背后注浆时隧道纵向应由下坡方向向上坡方向进行;横向应先注边墙孔、两侧孔,再注拱顶孔。

⑤应对钻也进行编号,钻孔及注浆过程中应对钻孔、注浆压力、注浆量等进行详细记录,根据钻孔情况确定注浆钢筋长度。

⑥注浆过程中应严密观察衬砌状况,若发现衬砌有异常、变形、开裂或即有裂隙有加速发展趋势等,则应立即停止注浆,以确保衬砌安全。

⑦施工过程中应做到随钻随注以免跑浆。

⑧注浆完成后,应及时采用封堵措施,防止浆块掉落,影响行车安全。

2、隧道衬砌不密实注浆处理方案

(1)对于隧道衬砌本体混凝土疏松、有孔洞等不密实情况进行衬砌本体内部注浆,以加固和密实衬砌,提高衬砌混凝土密实度和衬砌强度。

(2)注浆管的设置

①注浆管采用环氧砂浆固管封堵;环氧砂浆配比现场通过试验确定。

②注浆管安装方式为钻孔固管,采用冲击电钻或风枪,钻孔直径不小于3cm,孔深约为衬砌厚度的二分之一左右。

③注浆孔距为30~50cm,若注浆范围有渗漏水现象,则应于渗漏(面漏)范围中部设打穿既有衬砌之排水孔;打孔完毕后,用风枪往返扫孔或高压水清洗孔壁,用封缝固管材料紧密填塞孔管间隙。

④注浆管埋设封缝固定后,其外露部分长度为8~10cm,以便与注浆设备之管路连接。封管材料应随拌随抺,每次拌和不宜超过1kg 干料。

⑤封管完成,待封缝材料固结后,应对其进行质量检查,渗漏水只能从注浆管内流出,其他部位不得有渗水现象,否则应重新封埋或采用涂刷环氧树脂进行补救。待达到质量要求后,方可进行下步作业。

(3)压水试验

封缝养护数天,待封缝材料具有一定强度后,进行压水试验,以检查封缝质量及固管强度,疏通裂缝,确定压浆参数,压水采用带明显特征的颜色水,其压力应维持在0.4Mpa左右,试验需详细记录各注浆管出水时间及水量,试验过程中若出现封缝漏水则重新进行进行封补,压水应测定水压及进水量,作为注浆的依据。

(4)注浆材料及浆液配制

注浆材料采用超细水泥浆料,浆液水灰比0.4:1,先将水泥和水加入搅拌机,先加入水后加入超细水泥高速搅拌,搅拌机转速不小于1200转/分钟。

(5)注资流程及机具布置简图如下:

①注浆前对整个注浆系统进行全面检查,在注浆机具运转正常,管路畅通的条件下,方可注浆。

②注浆应由周边管向中心依次进行。待所有注浆孔注浆完毕后,根据中心排水孔的水量确定对其进行引排或封堵处理,若封堵,则顶水注浆。

③将注浆系统与注浆嘴牢固联结后,打开排水阀门排水。

④开放注浆系统的全部阀门并起动压浆泵,待浆液从排水阀门流出后,关闭排水阀加压进行注浆。

⑤注浆压力为0.3~0.4Mpa,在正常情况下,一般注浆压力不超过压水试验。

⑥结束注浆的标准:当吸浆量与预先估计的浆液用量相关不多,压力较稳定,且吸浆量逐渐减小至0.01L/min时,再压注3?5min即可结束注浆。注浆中应随时观察压力变化,当压力突然增高应立即停止注浆;当压力急剧下降时,应暂停注浆,调整浆液的凝结时间及浆液浓度后继续注浆。结束注浆时,立刻打开泄浆阀门,排放管路及混合器内残浆,拆卸管路并进行清洗。

⑦封孔:结束注浆后,用铁丝浆注浆管外露部分反转绑扎,待浆液终凝后,割除外露部分,再以封缝材料将孔口补平抺光。

(6)注浆注意事项

①输浆管路必须有足够的强度,装拆方便,注浆结束后需立即拆除管路进行清洗,双液注浆所用之料桶容器、管路应标明,不得混用。

②注浆时,所有操作人员必须穿戴必要的劳动保护用品。

③浆液凝结时间应根据渗漏水量大小、水流速度、混凝土缝大小、深度及混凝土壁厚加以调整。无外漏时浆液凝结时间要大于试水(从进颜色水到最远出水孔)时间,在有外漏或衬砌厚度较小时浆液凝结时间应小于试水时间。

④所采用浆液原料均在按规定及其特征进行品质检验、贮存及使用,严禁采用不合格、变质原料。

⑤注浆过程中应备有水泥、水破璃或环氧树脂等快速堵漏材料,以及时处理漏浆、跑浆现象。

⑥注浆结束后,应钻孔取芯检查注浆效果并做混凝土强度试验,如衬砌混凝土仍存在不密实区或混凝土强度不满足设计要求,则应进行补注浆或采取其它措施。

(四)隧道二衬无钢筋或单排钢筋整改方案

1、施工准备

在整治作业前组织管理人员认真学习规范、验标、设计图纸、作业指导书及整治方案,使之熟悉相关技术标准、施工方法、作业程序及安全质量控制要点,并对作业人员进行安全质量和技术交底。与此同时,落实人员、机械设备、各种材料等资源配置,确保整治工作及时开展,安全顺利实施。

2、整治流程

准备材料及机械设备、搭建作业平台、标明轮廓线、人工配合机械破拆、清理拆除物、检查防水板及二衬断面、绑扎(检查)钢筋,以上工序合格后搭建门洞式支架并进行检算、支立模板、检查模板状态、灌注二衬砼、检查灌注情况、脱模(养生)。

处理流程图

3、二衬拆除

(1)为减小对既有混凝土的破坏,降低对围岩稳定性的扰动,对整环二衬拆除段落采用人工配合机械挖除的方法进行破拆;

(2)拆除前先对拆除分界里程砼表层进行切断处理,切缝深根据此段二衬混凝土厚度而定,然后沿切缝内侧自拱顶至边墙进行切断处理;

(3)拆除时,为避免造成安全事故,拆除纵向长度不得超过2米,需进行隔段跳槽拆除,拱顶至边墙自上而下单侧进行破除,必要时进行临时加固支护,立即植入钢筋,方可进行另一侧混凝土拆除,钢筋整环连接,混凝土整体浇筑;

隧道缺陷整治专项施工方案

目录 一、编制依据和原则 (2) 二、工程概况 (2) 三、资源配置 (2) 四、隧道缺陷整治原则 (3) 五、整治措施 (5) 六、安全保证措施 (11) 七、事故及事故救援 (15)

隧道缺陷整治专项施工方案 一、编制依据和原则 (一)编制依据 1、国家有关方针政策、以及国家和铁道部有关铁路隧道施工技术指南和验收标准及行业标准; 2、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010; 3、赣龙铁路隧道施工图、设计文件; 4、赣州公务段敲击检测问题库; 5、《赣龙铁路扩能改造工程隧道缺陷整治方案研讨会议纪要125号》; 6、《赣龙铁路扩能改造工程隧道缺陷整治方案专家评审会意见》 (二)编制原则 1、坚持确保安全、质量和工期的原则; 2、坚持不断优化施工方案的原则; 3、坚持专业化施工的原则; 二、工程概况 2014年7月11日~10月15日,赣州工务段隧道检查组对我隧道进行了全面的、细致的检查。共发现712条问题,其中A类问题554条、B类问题158条,其中衬砌空洞8条,衬砌空响145条,砼掉块、止水带外露247条,衬砌裂纹101条,施工缝错台50条,露筋6条,流白浆29条,衬砌漏水11条,蜂窝麻面83条,衬砌杂物7条,其它问题4条。 三、资源配置 (一)机械设备 主要机械设备表

(二)人员 设置隧道专项整治班组1个,计划作业人员35人,其中安全人员4人、技术人员2人。作业人员上岗前进行技术培训,加强安全、质量意识教育。 (三)材料 1、粗骨料 粗骨料选用级配良好的碎石,粒径5-31.5mm,含泥量不大于1%。 2、细骨料 采用中粗砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于2%。 3、外加剂 掺加减水剂可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 4、环氧树脂灌浆材料 外观A、B组分均匀,无分层,初始黏度(mPa·s):低黏度型≤30、普通型≤200,可操作时间(min)>30,抗压强度(MPa)≥40,抗拉强度(MPa)≥10,粘结强度(MPa):干燥基层≥3.0、潮湿基层≥2.0,抗渗压力(MPa)≥1.0。 5、水泥基渗透结晶型防水涂料 凝结时间:初凝时间(min)≥20、终凝时间(min)≤24;抗折强度(MPa):7d≥2.8、28d≥4.0;抗压强度(MPa):7d≥12、28d≥18;潮湿基层粘结强度(28d,MPa)≥1.0;抗渗压力(MPa):一次抗渗压力(28d)≥1.0、二次抗渗压力(56d)≥0.8;冻融循环50次无开裂、起皮、脱落。 四、隧道缺陷整治原则 针对我单位检查存在的问题,按照“赣龙铁路砼缺陷处理方案专家意见”及后期下发的“隧道缺陷整治处理方案图”,确定如下处置原则:

隧道施工安全专项施工方案

@中铁隧道集团有限公司 中国中铁CHINA RAILWAY TUWiEL GROUP CO?,EI D? 合肥至福州铁路客运专线(闽赣段)土建工程 HFMG-VI 标段 中国中铁 隧道安全专项施工方案 中铁隧道集团京福铁路客专闽赣VI标二工区 二o—O年五月

中铁隧道集团京福铁路客专闽赣段VI标二工区 中国中铁 隧道安全专项施工方案 编*7HU 制:年 月日审核:年月日 批准:年月日 生效日期:年月日 一、编制目的 1、加强施工过程的安全监督管理,保障员工生命和企业财产安全; 2、贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、

《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场供用电安全规范》(JGJ59 -99)、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2003)以及中铁隧道集团有限公司安全管理各项规章制度; 3、兑现合同承诺,使职业健康、环境保护、职业危害等各项指标在可控范围内; 4、规范项目部安全管理工作,推动项目安全管理工作再上台阶,营造良好的安全文化氛围。 5、实现本项目工程职业健康与安全目标: 杜绝重大责任死亡事故; 年重伤率W0.3%o,员工负伤频率W10%。,职业病发病率W1%。; 杜绝特大交通事故,杜绝重大及以上火灾事故; 杜绝铁路行车重大、大事故及旅客列车险性以上事故; 矽肺、尘肺等职业病检出率在10%。以下,急性中毒发生率在4%。以下。 二、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国劳动法》 《建设工程安全生产管理条例》 《中华人民共和国职业病防治法》 《建设工程施工现场供用电安全规范》(JGJ59 — 99) 《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2005) 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 《危险化学品安全管理规定》 铁道部及中铁隧道集团有限公司安全生产管理规章制度 《铁路客运专线隧道实施性施工组织设计》 一.工程概况:

隧道缺陷整治方案

隧道缺陷整治方案 1、编制依据及原则 1.1编制依据 1.1.1 根据杭黄公司调度【2015】65 号要求。 1.1.2 铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004。 1.1.3 杭黄铁路站前n标隧道施工质量雷达检测报告。 1.1.4 杭黄铁路有限公司会议纪要(33 号) 1.2编制原则 本着彻底整治,不留隐患的原则,确保整治后达到设计及验收标准的要求,在确保施工安全、施工质量的前提下,加快施工进度,按时完成。 2、工程概况 我标段共有隧道3 座,全长4481米,分别为金锅岭隧道3646米,梓坑1# 隧道273米,梓坑2#隧道562 米。隧道主要缺陷项目为二次衬砌背后脱空、初支背后空洞、混凝土保护层厚度不足、隧道仰拱虚渣、施工缝接缝处理等。 3、总体施工组织安排3.1 总体目标 不影响结构安全和不留下运营安全隐患,尽量减少对隧道结构的损伤和对彻底结束。围岩扰动。工期以不影响联调联试为原则,在2017年8月30日前将整治工作3.2组织机构及职责分工

321组织机构 项目部根据整治需要成立领导小组,其中包括技术组、质量监督组、安全 组、质量检测 组、后勤保障组,详见 图一整治小组组织机构框图。 组长:彭维清 副组长:祁雄熙袁恺 技术组:吴飞 后勤保障 组: 图一整治小组组织机构框图 322职责分工 (1)组长职责:对存在问题的整治落实负全面领导责任, 道部质量安全监督总站及京福公司的各项规定及要求,对问题整治提 出有针对 性的安全质量要求; (2)副组长职责:协助组长开展整治落实工作,组长不在位 时,代行其职 质量监督组: 郑成杰 安全组:侯 杰李勇 质量检测组: 李伟 李鹏亮 认真贯彻落实铁 蔡怀洲、范启福

隧道缺陷整治专项施工方案

南平至龙岩铁路扩能改造工程NLZQ-4标XXXX隧道缺陷整治专项施工方案中铁十六局五公司南龙铁路XXX标项目经理部 二〇一五年十二月

目录 一、编制依据、原则 0 (一)编制依据 0 (二)编制原则 0 二、工程概况 0 三、资源配置 (1) (一)机械配置 (1) (二)人员 (2) (三)材料 (2) 四、隧道缺陷整治原则 (3) (一)隧道二衬拱顶空洞及空音 (3) (二)隧道二衬裂缝 (3) (三)钢筋砼保护层厚度不足 (4) (四)施工缝修补及中埋止水带外侧薄层砼 (4) (五)隧道二衬渗漏水 (4) 五、整治措施 (4)

(一)空洞处理 (4) (二)空腔处理措施 (5) (三)隧道裂缝处理措施 (6) (五)二衬混凝土蜂窝麻面的处理措施 (7) 六、质量保证措施 (10) 七、安全保证措施 (12) 1. 成立隧道缺陷整治安全管理小组 (12) 2. 施工脚手架安全 (12) 3.施工安全管理 (12) (1)执行施工及线路封闭要点; (13) 4. 施工作业人员安全管理 (14) 5. 施工现场安全注意事项 (14) 八、环保要求 (15)

枣岭隧道缺陷整治专项施工方案 一、编制依据、原则 (一)编制依据 1、国家有关方针政策、以及国家和铁道部有关铁路隧道施工技术指南和验收标准及行业标准; 2、《铁路隧道工程施工质量验收标准》、《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行规定》(铁建函[2004]8号)、以及国家和原铁道部现行其他施工规范及招标文件要求的技术标准和要求。 3、为完成本标段工程投入的施工管理、专业技术人员、机械设备等资源。 4、国家和原铁道部现行施工规范及招标文件要求的技术标准和要求。 5、本项目参考有关的技术标准、规范、规程等。 6、铁路施工安全管理办法。 (二)编制原则 1、坚持确保安全、质量和工期的原则; 2、坚持不断优化施工方案的原则; 3、坚持专业化施工的原则; 二、工程概况

隧道混凝土缺陷处理方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 工程概况 (1) 2.2 衬砌混凝土概况 (2) 三、缺陷处理方案 (2) 3.1 主要质量问题 (2) 3.2 处理方案 (4) 3.3混凝土缺陷的预防措施 (8)

徐家店隧道进口混凝土质量缺陷处理方案 一、编制依据 ⑴银西铁路(陕西段)YXZQ-5标段工程施工图纸 ⑵《西成、宝兰隧道、桥梁施工工艺控制指导意见》 ⑶《新建银川至西安铁路(陕西段)指导性施工组织设计》 ⑷《新建银川至西安铁路(陕西段)YXZQ-5标实施性施工组织设计》 ⑸《徐家店隧道施工组织设计》 ⑹《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010) ⑺《铁路混凝土工程施工质量控制标准》(TB 10424-2010) ⑻西成铁路客运专线陕西有限责任公司的有关文件和管理规定; ⑼国家、原铁道部或铁路总公司及相关行业其他现行标准、规范 二、工程概况 2.1 工程概况 徐家店隧道起讫里程: DK126+184.25~DK130+586.52,全长4402.27m 为一座单洞双线隧道,隧道进口位于大型冲沟干板沟左岸一支沟内,处于完整的斜坡体上,根据现场地质调绘,洞口坡面稳定,未见不良地质发育。结合实际地形条件控制边仰坡开挖高度及干板沟特大桥设置,定洞口于 DK126+184.25,高程为981.3795m,采用喇叭斜切式洞门(斜切面1:1),洞门长10.75m,明暗分界里程定于DK126+195。

徐家店隧道进口承担正洞施工里程DK126+195~DK128+394,全长2199m,其中Ⅳ级围岩1774米,占80.7%,Ⅴ级围岩425米,占19.3%。 2.2 衬砌混凝土概况 Ⅳ级围岩:采用C35混凝土,设计每延米13.68m3,主筋采用φ20螺纹钢,其余箍筋及加强筋由Φ14螺纹钢与ф8圆钢组成。Ⅴ级围岩:采用C35混凝土,设计每延米16.52m3,主筋采用φ22螺纹钢,其余箍筋及加强筋由Φ14螺纹钢与ф8圆钢组成。 三、缺陷处理方案 3.1 主要质量问题 在隧道施工过程中,因自然因素及施工操作不当,造成衬砌混凝土出现不同程度的缺陷,这种病害在一定程度上增加了运行之隐患,故须及时给予整治,为彻底解决这一系列隐患,项目部制定专项方案指导施工,保证隧道美观和通车安全。根据现场经验情况,混凝土存在的主要问题有: ⑴麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:①模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;②模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;③模板拼缝不严,局部漏

隧道专项安全施工方案.docx

隧道专项安全施工方案 一、工程概况 1.工程位置 某部承建的某线路总体为北南走向。本合同段区内有隧道1座(广石隧道),为分离式长隧道,起迄桩号右线 隧道采用分离式断面,左、右隧道平面设计线之间距离约为33m,左右线均在平曲线内。左线平曲线要素:交点JD1桩号K413+957.827,α=左33°22′31.8″,R=1400m,T=509.97m,L=995.517m。右线平曲线要素:交点JD1桩号K414+007.037,α=左33°16′51.4″,R=1400m,T=508.711m,L=993.207m。 全隧道纵断面部分位于竖曲线内,右线变坡点桩号K414+150,高程H=351.745,i1=2.438%,i2=1.0%,R=16000m,T=275.075m,E=2.365m;左线变坡点桩号K414+150,高程H=351.745,i1=2.438%,i2=1.0%,R=16000m,T=275.075m,E=2.365m; 2.地形地貌 隧道区处于一构造剥蚀低山丘陵地区,山体连绵起伏,植被发育,基岩裸露,基岩全强风化层厚约10~15m。沿隧道轴线,洞身最高点高程约为485.2米左右,隧道入口标高约为351.0米左右,相对高差约为134米,隧道出口标高约为342米左右,相对高差为143米,隧道山体走向比较紊乱,大致呈南北向。微地貌发育,主要有山间冲洪积小盆地及山间冲沟,局部有地下水出露,隧道出洞口附近发育一小水沟,常年流水。隧道洞身山间冲沟发育,泉水出露,主要为山间洪水和地下水的排泄通道。 隧道入口处为山间冲洪积盆地,地形呈阶梯状展开,微起伏,主要为水稻田和藕塘,地面标高变化范围为345.0~360.0米。 隧道出口处地貌类型为高岗地地貌单元,左右幅均处于山坡脚下,地面标高变化为350~380米左右,宽约10~150米左右,左右幅为山体坡脚形成的高岗地,岗地呈长垅状,植被发育,地势陡峭,自然斜坡为40°左右。 3.气象、地震 本合同段路线区域属亚热带湿润气候区,全年气候温和,四季分明,日照充足,雨量充沛。降水一般集中在4~6月份,多以暴雨形式集中降水,年降水量1124.6~2457.9mm;年平均气温15.5~24.2℃,七月平均气温24.6~30.4℃,一月平均气温4.6~7.6℃,极端最低气温-8.2~-10.9℃,极端最高气温39.8~41.8℃,无霜期224~335天。 根据《中国地震动峰值加速度区划图》(江西部分),本工程建设区内的地震动峰值加速度为

隧道缺陷整治专项方案

南广铁路大岭一号隧道 缺陷整治专项方案 编制:__________________________ 校核:__________________________ 审核:__________________________ 批准:__________________________ 中国电建集团路桥公司 二0—六年十二月 1编制依据及原则 (2) 1.1编制依据 (2)

1.2编制原则 (2) 2编制说明 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2隧道缺陷简介 (2) 3缺陷处理原则及工序 (5) 3.1二衬厚度不足段整治 (6) 3.1.1分区域对缺陷衬砌进行凿除 (6) 3.1.2加固缺陷衬砌 (7) 3.1.3恢复衬砌 (8) 3.1.4注浆充填加固 (10) 3.2空洞整治 (10) 4施工组织布置及规划 (11) 4.1组织机构 (11) 4.2施工通道 (11) 4.3施工风、水、电 (12) 4.4现场临时堆放场 (12) 5进度计划及资源配置 (12) 5.1进度计划 (12) 5.2资源配置 (13) 6具体整治方案 (13) 6.1二衬厚度不足段整治 (13) 6.1.1施工准备 (14) 6.1.2凿除二衬砼及欠挖围岩 (17) 6.1.3打设锚杆 (18) 6.1.4恢复衬砌 (19) 6.1.5注浆充填加固 (22) 6.2空洞整治 (22) 6.3作业面清理 (23) 6.4整治效果检查 (24) 7安全保障措施 (24) 7.1安全目标 (24) 7.2安全保障体系 (24) 7.3安全保证措施 (24) 8质量保证措施 (25) 9应急预案措施 (26) 9.1指导思想 (26) 9.2应急救援组织机构 (26) 9.3应急救援机具设备准备 (27) 9.4应急救援组织机构职责分工 (27) 1编制依据及原则

隧道缺陷整治专项施工方案

隧道缺陷整治专项施工方案、编制依据和原则 一)编制依据

1、国家有关方针政策、以及国家和铁道部有关铁路隧道施工技术指南和验收标准 及行业标准; 2、隧道缺陷整治处理方案图; 3、昌福铁路隧道专业检查问题表; 4、《向莆铁路砼缺陷处理方案专家意见》; 5、《向莆铁路工程线运输及施工安全管理办法(暂行)》 (二)编制原则 1、坚持确保安全、质量和工期的原则; 2、坚持不断优化施工方案的原则; 3、坚持专业化施工的原则; 二、工程概况 2013年2月份27日~2013年3月1日,永安工务段隧道检查组对上述三座隧道进行了全面的、细致的检查。此次检查存在的问题572条,其中保护层不足12条,衬砌空洞8条,衬砌空音27条,衬砌裂纹213条,衬砌漏水4条,衬砌压溃或剥落281条,其它问题27条。 三、资源配置 (一)机械设备 主要机械设备表 (二)人员

设置隧道专项整治班组1个,计划作业人员35 人,其中安全人员4人、技术人员2 人。作业人员上岗前进行技术培训,加强安全、质量意识教育。 (三)材料 1、粗骨料 粗骨料选用级配良好的碎石,粒径,含泥量不大于1%。 2、细骨料 采用中粗砂,平均粒径大于,含泥量不大于2%。 3、外加剂掺加减水剂可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 4、环氧树脂灌浆材料 外观A、B组分均匀,无分层,初始黏度(mP a s):低黏度型w 30、普通型w 200, 可操作时间(min) >30,抗压强度(MPa >40,抗拉强度(MPa > 10,粘结强度(MPa:干燥基层》、潮湿基层》,抗渗压力(MPa 5、水泥基渗透结晶型防水涂料 凝结时间:初凝时间(min)》20、终凝时间(min)w 24;抗折强度(MPa: 7d >> 28d>;抗压强度(MPa : 7d> 12、28d> 18;潮湿基层粘结强度(28d, MPa >; 抗渗压力(MPa :—次抗渗压力(28d)》、二次抗渗压力(56d)> ;冻融循环50次无开裂、起皮、脱落。 四、隧道缺陷整治原则 针对我单位检查存在的问题, 按照“向莆铁路砼缺陷处理方案专家意见” 及后期下发的“隧道缺陷整治处理方案图” ,确定如下处置原则: 1 、隧道二衬拱顶空洞、空腔及空音 ( 1 )二衬结构为素砼、存在环向空洞的:对空洞凿成倒梯形,周边砼凿毛,水平方向植筋后,灌注砼(砼标号较原设计提高一个等级)并预留注浆孔洞,浇注完成砼达到设计强度后填充注浆。 (2)二衬结构为素砼,且二衬厚度大于米的空腔:空腔周围有裂纹的,须进行凿除处理;没有裂纹的对空腔进行填充注浆处理。 (3)检查中发现有空音的,要求施工单位进行钻孔检查,处理方法视砼厚度及空腔规模按上述空洞处理原则进行处理。 2、隧道二衬裂缝

隧道施工专项安全方案

隧道专项安全施工方案 一、编制依据: 1、《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTJ74-94) 2、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ76-95) 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、爆破安全规程(GB6722-2003) 5、六六高速第二合同段相关设计文件 6、有关国家、省、市、县安全法律、法规 二、工程概况 本标段共有平菁一号、平菁二号、冷家坝、新坝隧道四座隧道,平菁一号隧道起讫桩左线为ZK50+742~ZK51+965,总长约为1223m;右线YK50+745~KY970, 总长约为1225m;平菁二号隧道起讫桩号左线为ZK52+192~ZK52+623,总长约为431m,右线YK52+616~YK52+600,总长约为411m;冷家坝隧道左线为ZK61+275~ZK61+538.22,总长约为263.26,右线为YK61+245~YK61+540,总长约为295m;新坝隧道左线为ZK63+185~ZK63+400,总长约为215m,右线为YK63+170~YK63+405,总长约为235m。净高5m,设计行车速度80km/h。隧道穿过剥蚀高中山峰丛沟谷地貌区,隧道围岩体地层由灰岩构成,隧道进出口部分为残坡积粉质粘土和中风化灰岩等构成。隧道区不良地质主要为岩溶,发育强度为中等发育。本隧道设计初期支护采用喷射砼湿喷工艺。

三、组织机构 项目部成立安全生产组织机构,图1。 项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:汤建元 副组长:戴俊锋、何中林、臧春雷 组员:杨云、王瑜、赵一远、方朝中、王颖韬 四、安全目标 全面贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系规范,实现“五零”。零死亡事故、零爆炸和火灾事故、零重伤事故,零交通运输事故、零重大设备事故。杜绝发生职业病危害事故,全年轻伤负伤率控制在3‰以内。本标段创安全示范标准工地。

隧道病害整治方案

新建铜仁至玉屏铁路TYTJ-1标段第二项目部隧道缺陷整治专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁一局集团有限公司铜玉铁路工程指挥部第二项目部 二零一五年三月

目录 1 编制依据 (1) 2 编制范围 (1) 3 工程概况 (1) 4 施工方案 (3) 4.1初支背后脱空处理方案 (3) 4.1.1处理方案 (3) 4.1.2施工操作要点及要求 (3) 4.1.2.1施做注浆孔 (3) 4.1.2.2埋设注浆管 (3) 4.1.2.3浆液配制 (3) 4.2衬砌背后脱空处理方案 (4) 4.2.1处理方案 (4) 4.2.1.1衬砌背后压浆 (4) 4.2.1.2 注浆 (6) 4.2.2工艺流程 (6) 4.2.2.1钻孔施工 (7) 4.2.2.2注浆施工 (7) 4.2.2.3注浆效果评定 (8) 4.2.3施工操作要点及要求 (8) 4.3衬砌开裂处理方案 (8) 4.4仰拱、衬砌渗漏水处理的施工方法 (10) 4.4.1 仰拱填充施工缝渗漏水处理方案 (10) 4.4.2衬砌渗漏水处理方案 (11) 5 质量要求 (13) 5.1、主控项目 (13) 5.2、一般项目 (13) 6 注意事项 (13) 6.1安全注意事项 (13) 6.2环保注意事项 (13) 7 安全、质量及环境保护措施 (14)

隧道病害整治专项施工方案 1 编制依据 1.1、《铜仁至玉屏线IDK34+311川洞隧道设计图》及配套图纸(TYTJ-1标) 1.2、《铜仁至玉屏线IDK33+234江口隧道设计图》及配套图纸(TYTJ-1标) 1.3、《铜仁至玉屏线IDK32+783凉风坳隧道设计图》及配套图纸(TYTJ-1标) 1.4、高速铁路隧道工程质量验收标准(TB10753-2010) 1.5、高速铁路隧道工程施工技术指南(铁建设【2010】241号) 1.6、铁路隧道工程施工安全技术规程(TB10304-2009) 1.7、《铁路隧道防排水施工技术指南》(TZ331-2009) 1.8、《铁路混凝工程施工技术指南》TZ210-2010 1.9、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》铁建设〔2005〕157号 1.10、我公司现有技术水平、机械设备能力及质量、安全、环保与职业健康管理体系 2 编制范围 适用于铜玉铁路TYTJ-1标第二项目部施工范围内隧道的初支背后脱空、衬砌背后脱空、衬砌开裂、渗漏水处理。 3 工程概况 根据第三方地质雷达检测结果,存在以下缺陷:

隧道缺陷整治方案汇编

隧道缺陷整治方案

隧道缺陷整治方案 1、编制依据及原则 1.1编制依据 1.1.1根据杭黄公司调度【2015】65号要求。 1.1.2《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004。 1.1.3杭黄铁路站前Ⅱ标隧道施工质量雷达检测报告。 1.1.4杭黄铁路有限公司会议纪要(33号) 1.2编制原则 本着彻底整治,不留隐患的原则,确保整治后达到设计及验收标准的要求,在确保施工安全、施工质量的前提下,加快施工进度,按时完成。 2、工程概况 我标段共有隧道3座,全长4481米,分别为金锅岭隧道3646米,梓坑1#隧道273米,梓坑2#隧道562米。隧道主要缺陷项目为二次衬砌背后脱空、初支背后空洞、混凝土保护层厚度不足、隧道仰拱虚渣、施工缝接缝处理等。3、总体施工组织安排 3.1总体目标 不影响结构安全和不留下运营安全隐患,尽量减少对隧道结构的损伤和对围岩扰动。工期以不影响联调联试为原则,在2017年8月30日前将整治工作彻底结束。 3.2组织机构及职责分工 3.2.1组织机构

项目部根据整治需要成立领导小组,其中包括技术组、质量监督组、安全组、质量检测组、后勤保障组,详见图一整治小组组织机构框图。 组长:彭维清 副组长:祁雄熙袁恺 技术组:吴飞 质量监督组:郑成杰 安全组:侯杰李勇 质量检测组:李伟李鹏亮 后勤保障组:蔡怀洲、范启福 图一整治小组组织机构框图 3.2.2职责分工 (1)组长职责:对存在问题的整治落实负全面领导责任,认真贯彻落实铁道部质量安全监督总站及京福公司的各项规定及要求,对问题整治提出有针对性的安全质量要求; (2)副组长职责:协助组长开展整治落实工作,组长不在位时,代行其职责;组织编制整治方案,组织搞好整治;

隧道施工安全专项方案

隧道施工安全专项方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

隧道施工安全专项方案隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长200m,隧洞洞身段为1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面衬砌。衬砌方式:一次支护是在围岩表面格栅拱架支护挂钢筋网、系统锚杆、喷射C20砼20cm厚,永久支护C25钢筋砼衬砌,厚0.40m,在顶拱120°范围内进行回填灌浆;施工期安全监测;三条施工竖井(支洞)及临时辅助工程等组成。 二、项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:xxx

副组长:xxx 组员:xxxxxx 三、安全目标 全面贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系规范,实现“五零”,零死亡事故、零爆炸和火灾事故、零重伤事故,零交通运输事故、零重大设备事故。杜绝发生职业病危害事故,全年轻伤负伤率控制在3‰以内。本标段创安全示范标准工地。 四、安全管理人员 为保证安全生产管理有序展开、安全生产活动顺利进行,防止管理和生产脱钩、制度和措施不落实,项目部除设置安全生产领导小组外,还配置了一定数量的安全生产管理人员,作业队设一名专职安全员工程师,施工现场设一名专职安全员和两名安全监督员。 五、施工的危险源和可能造成的伤害 隧道施工虽然作业工序简单,但在施工中围岩的地质超前预报、地下水的探测均存在局限性,加上隧道本身施工环境差,劳动强度大,工作面

隧道二衬砼质量缺陷处理方案

隧道二衬砼质量缺陷处 理方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

目录

一、编制依据 1、XX项目招标文件、工程量清单、设计图纸等及现场考察所获得的有关地形、水文、地质、交通、电力等资料; 2、本公司施工类似工程所累积的相关经验及现有技术装备和施工能力; 3、业主相关合同文件要求; 4、国家相关法律法规: (1)《中华人民共和国劳动法》 (2)《中华人民共和国安全生产法》 (3)《中华人民共和国环境保护法》 (4)《中华人民共和国水污染防治法》 5、国家、交通部、市颁布的有关公路工程的技术规范、技术标准和规程; (1)《重庆市高速公路施工建设标准化指南》; (2)《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1—2004); (3)《公路水泥混凝土施工技术规范》(JTGF30-2003); (4)《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009; (5)《公路隧道施工技术细则》JTG/T F60-2009; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 二、目的及适用范围 为使混凝土缺陷修复工作做到程序化、规范化、制度化,确保缺陷修复质量,不留质量隐患。本方案适用于XX隧道二次衬砌混凝土质量缺陷处理施工。 三、混凝土质量缺陷处理程序 根据《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002现浇结构分项工程第条和第条现浇结构的外观质量不应有严重缺陷,不宜有一般缺陷,对已出现的严重和一般缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并报经监理单位认可后进行处理,对经处理的部位应重新检查验收。 轻微缺陷 缺陷揭露及鉴定→通知现场监理工程师→根据本方案确定措施及填写质量缺陷处理申报单→征得监理工程师同意→实施。

隧道安全专项方案

隧道安全专项方案 京昆高速河北省石家庄至冀晋界公路 LJ-11 项目经理部二 O 一三年月八日 目录 1、工程概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 2、地质、水文状况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 3、施工方案、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 3、1 V 级围岩侧壁导坑法开挖、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 3、2 级围岩上下断面正台阶法、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 4、现场监控量测、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 4、1 现场量测项目及内容、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 4、2 超前地质预报、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。

5、隧道施工安全保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 5、1 隧道开挖安全技术措施、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 5、2 钻孔安全保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 5、3 爆破施工安全保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 5、4 装碴与运输安全保证措施、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 5、5 隧道支护安全保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 5、6 隧道衬砌安全技术措施、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 5、7 防止隧道坍塌的措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 5、8 洞内通风与防尘安全保证措施、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。 5、9 洞内防火与防水安全保证措施、、、、、、、、、、、错误 !未定义书签。

隧道缺陷处理方案

隧道缺陷治理方案 一、工程概况 本标段有隧道最大埋深为68.695m。 二、编制依据 1.《高速铁路隧道工程施工技术指南》铁建设[2010]241; 2.《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753-2010/J1149-2011; 3.《铁路隧道工程施工安全技术规程》TB10304-2009/J947-2009; 4.《铁路混凝土工程施工技术指南》铁建设[2010]241; 5.《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010/J115-2011; 6.《铁路桥隧建筑物修理规则》(TG/GW103-2010); 7.《高速铁路桥隧建筑物修理规则》(TG/GW114-2011); 8.《铁路混凝土结构耐久性修补及防护》(TB/T3228-2010); 9.《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006); 10.隧道设计图及现场实际情况等。 三、隧道存在的缺陷问题 通过采取衬砌敲击手检、现场观察排查、地质雷达扫描等方式对隧道进行了全面的、细致的检查。并经认真分析梳理出目前隧道存在的质量缺陷主要有:二衬混凝土表面蜂窝麻面错台、二衬背后脱空、二衬表面裂缝等。 1

四、隧道缺陷处理方法 针对施工单位自查以及监理单位、第三方检测单位、提前介入办、哈佳公司、质监站等单位检查、检测发现的缺陷制定了治理方法。 1、二衬表面裂缝 1)、材料选择 采用防开裂性能稳定,对原有结构没有负作用,符合相关要求的高弹性、高强度以及抗拉性、抗腐蚀性性能较强的EP-01环氧树脂高分子环保型化学注浆等材料。 ①、EP-01高分子化学材料性能 该高分子化学材料是指以邻苯二甲酸二丁酯和乙二胺化学合成而制成的高分子化合物,它具有高弹性、高强度,抗拉性能、腐蚀性能较好的多重功能,它本身形成的高分子化合物的化学性质极其稳定,并有高强度、膨胀的特点。EP-01环氧树脂为低黏度、双液型,常温硬化型的注入修补用环氧树脂,主要用于混凝土结构物龟裂空鼓,线麻形裂纹修补之用,硬化后放热低、收缩小,对多种结构物具有极优越之接着力,尤其对混凝土的接着更佳,借着机械灌注(高压)或注射器注入法(低压),可深入结构体以及细微之裂缝,充分达到修补和补强的效果,使结构物恢复其整体性和达成一体化之目的。在裂纹缝中长期固化时,对人体无害,对混凝土结构无污染。 ②、固化材料的性能 固化材料是与主材料EP-01高分子材料按一定的比例配置备用 2

隧道质量缺陷修补方案

隧道质量缺陷处理方案 1、缺陷整治的基本原则 1)遵守招标文件各项条款要求。 2)坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合的原则。 3)自始至终对施工现场全过程严密监控,以科学的方法实行动态管理,灵活实施动静结合的管理原则。 4)严格贯彻我公司“三标一体化”管理方针,对施工过程进行有效控制,建立健全工程质量保证体系,完善质量管理制度,建立质量控制流程,抓住关键施工工序,按本项目建成精品工程。 5)确保不破坏隧道防水的原则。 6)确保电力、照明、通信等线路设施完整性的原则。 7)缺陷整治要符合确保质量,技术先进,经济合理,安全适用的要求。 8)缺陷整治必须符合环境保护的要求。 2、工程概况 由我单位承建的xx高速xx合同段起止里程xxxx~xxxxx,长xxx公里。本合同段起点位于xxxx,起点桩号xxx,路线沿xxx前行,建xx大桥,xx桥,xxx桥、xxx号大桥,跨越小河沟,进入xxx隧道,至xxx隧道内,终点桩号xx。 xxxx隧道本隧道全长xxxxm,左右洞呈分离布置,左洞全xxxm,右洞全长xxxm,为长隧道。本合同段隧道平均长度xxxm,左洞全长xxxxm,右洞全长xxxm。隧道出口位于平面曲线范围内,左右线曲线半径为R =xxxm、R =xxxm。xxx隧道纵坡坡率/坡长:右洞为xxx%/xxxm,左洞为xxx%/xxxm。xxx隧道出口设计桩号:右洞为xxx,左洞为xxxxx。 xxx隧道全长xxxm,左右洞呈分离式布置,左洞全长xxxm,右洞全长xxxm,为特长隧道。本合同段隧道平均长度xxxm,左洞全长xxxm,右洞全长xxxm。隧道进口位于平面直线内,xxx隧道纵坡坡率/坡长:右洞为xx%/xx,左洞为xx%/xx。xxx隧道进口设计桩号:右洞为xxx,左洞为xxx。 3、隧道缺陷种类及修补措施 3.1、隧道缺陷种类 隧洞的缺陷类型主要有:混凝土衬砌渗漏水;层间缝和结构错台缝;蜂窝、露筋;表面脱皮、破损、麻面、水波纹及水泡;表面气泡表面麻点和返砂;细微裂缝;贯通裂缝;密集裂缝;表面颜色不均匀。 3.2、隧道缺陷产生的原因及修补措施 3.2.1混凝土衬砌渗漏水 3.2.1.1混凝土衬砌渗漏水产生的原因 1)水平施工缝和环向施工缝,现场随意凿槽,安装止水条,造成施工缝处出现渗漏水现象。 2)防水板热熔焊接不到位,造成渗漏水现象。 3)初期支护,锚杆钢筋头处理不到位,进行喷射混凝土,很容易刺破防水板,造成渗漏水现象。 4)隧道周围裂隙水中钙物质较多,造成了隧道排水系统,特别是导水盲管的堵塞。 3.2.1.2主要处理措施 隧道渗漏水的治理,根据漏水的水源、类型、部位以及漏水量,确定治理方案和选择材料。根据现场调查成果,确定隧道渗漏水治理原则为:拱部堵排结合,综合治理;边墙以排为主,局部水量大的区域堵排结合;先拱后墙,先堵后排,循序进行。

隧道施工安全专项方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 隧道施工安全专项方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5800-95 隧道施工安全专项方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长200m,隧洞洞身段为1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面衬砌。衬砌方式:一次支护是在围岩表面格栅拱架支护挂钢筋网、系统锚杆、喷射C20砼20cm厚,永久支护C25钢筋砼衬砌,厚0.40m,在顶拱120°范围内进行回填灌浆;施工期安全监测;三条施工竖井(支洞)及临时辅助工程等组成。

隧道施工安全专项方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.隧道施工安全专项方案正 式版

隧道施工安全专项方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长200m,隧洞洞身段为 1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面衬砌。衬砌方式:一次支护是在围岩表面格栅拱

架支护挂钢筋网、系统锚杆、喷射C20砼20cm厚,永久支护C25钢筋砼衬砌,厚0.40m,在顶拱120°范围内进行回填灌浆;施工期安全监测;三条施工竖井(支洞)及临时辅助工程等组成。 二、项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:xxx 副组长:xxx 组员:xxx xxx 三、安全目标 全面贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系规范,实现“五零”,零死亡事故、零爆炸和火灾事故、零重伤事故,零交通运输事故、零重大设备事故。杜绝发

隧道管片外观缺陷修补施工方案

目录 1 、编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、管片修补材料和修补方法 (1) 3.1 工具 (1) 3.2 材料 (1) 3.3 术语 (2) 3.4 技术要求及修补方法 (2) 4 、质量要求及保证措施 (4) 5、安全保障措施 (5) 6 、文明施工保证措施 (6)

盾构区间管片修补施工方案 1、编制说明 1、国家和相关部门管颁发的关于基本建设的有关政策和法规; 2、G B50157-2003《地铁设计规范》; 3、G B50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 4、建国道站?天津站区间施工图变更设计及说明; 5、天津地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 6、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准。 2、工程概况 调线后建国道站?天津站区间左线长度533.504m,右线长度497.384,线路最大纵坡为19%。,最小纵坡10.982%。,盾构隧道净间距最小为0.98m,最小曲线半径为300m,区间隧道覆土厚度约为17?21m本区间未设置联络通道。 本工程建国道站?天津站区间起讫里程为: 左线DK11+594.714?DK12+104.768,区间长度533.667m (长链23.613m),共445 环; 右线DK11+594.708- DK12+104.599,区间长度497.221m (短链12.670m),共414 环。 建?天区间地面环境复杂盾构穿越范围内有多条铁路线和建构筑物;依次穿越乘务员大楼、铁路机待线、津山铁路、城际联络线、津秦联络线、五经路地道、地下直径线、京津城际、新兆路最后到达天津站计划采用两台海瑞克加泥式土压平衡盾构机。 区间隧道外径6.2m 内径 5.5m 管片拼装衬砌为单洞圆形隧道采用错缝拼装使用M30弯螺栓连接管片,环宽1.2m,管片混凝土为C50 S10;钢筋采用HRB335热轧钢筋、HPB235热轧钢筋,管片楔形量49.6mm. 3、管片修补材料和修补方法 3.1 工具 抹子、小桶、小铁锤、崭子、塑料手套、钢刷、棉纱 3.2 材料

排头隧道安全专项施工方案

排头隧道安全专项施工方案 1、工程概况 1.1 工程概述排头隧道位于新罗区龙门镇赤水村,地形起伏,进出口坡面陡峻,洞身顶部大多风化粉砂岩、砂岩、砂砾岩,岩体破碎。隧道起讫里程:左线ZK188+096 ?ZK189+141 ,全长1012.63m ;右线YK188+098 ? YK189+130 ,全长999.18m 。排头隧道属于长隧道,采用分离式双洞布置。隧道左洞进出口分别在半径为1170m 和810m 的平曲线上,隧道右洞分别处在半径为900m 和820m 的平曲线上。隧道结构按新奥法原理进行设计,采用复合式衬砌,以锚杆、湿喷砼(钢筋挂网),钢拱架等为初期支护,大管棚、超前小导管、超前锚杆等为施工辅助措施,充分发挥围岩的自承能力,在监控量测信息的指导下施作初期支护和二次模筑衬砌。 1.2 地质状况 隧址区位于闽西南坳陷带之广平—龙岩坳陷带中段,受区域构造影响,隧址区小褶曲发育,部分地段有层间小破碎带发育,据物探资料、钻探及工程地质测绘成果,隧址区见有4 条断层F211E、F211F、F211H、F211J 通过。场区上覆残坡积粘土,下伏石炭系下统林地组粉砂岩、砂砾岩、(石英)砂岩。隧址区未见有影响工程稳定性的滑坡、崩塌、泥石流、采空区、岩溶等不良地质作用。但断裂构造发育,岩石风化强烈,受构造影响,隧道围岩级别较低,洞体围岩级别以III-IV 级为主,断层及进出口处为V 级。 1.3 水文地质特征隧址区地下水主要为基岩裂隙水,水量较贫乏,断层与轴线相交部位为构造裂隙水,水量相对较丰富。隧道开挖不易发生突水现象。地下水对砼不具腐蚀性。 1.4 气象资料 本区属于亚热带气候区,冬无严寒,夏无酷暑,年平均气温为19 C, 最低于6 C(1975年12月14日),最高39 C(1967年7月17日)。历年最大降雨量2348mm (1961 年),历年最小降雨量1188.9mm (1953