文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仪表试题汇总

仪表试题汇总

仪表试题汇总
仪表试题汇总

安全管理试题

一、判断题(每小题4分,共40分)

1、安全生产的“双基”工作是指安全生产的基础和基层工作。(√)

2、“三不伤害”的原则是“我不伤害自己,我不伤害他人,我不被设备伤害。”(×)

3、岗位安全教育是三级安全教育的重要组成部分之一。(√)

4、危险、有害因素是指能对人造成伤亡,对物造成突发性或影响人的身体健康导致疾病,对物进行慢性损坏

的因素。(√)

5、危险有害因素的产生是由于存在着能量或有害物质。(×)

6、安全检查表可以避免传统的安全检查中易发的疏忽、遗漏等弊端。(√)

7、安全检查表在编时必须依据有关的法规、标准和管理、操作等规程。(√)

8、在作业条件危险评价法中,D值越大,说明系统的危险性越小。(×)

9、根据经验,作业危险评价法的D值在20分以下被认为是低危险的。(√)

10、冬季安全检查应以防火、防爆、防中毒、防冻、放凝、防滑为重点。(√)

二、选择题:(每小题4分,共40分)

1、三级安全教育是属于对(A)进行的安全教育。A、新入厂员工的岗位和转岗、复岗的员工,B、企业员工,

C、班组员工的日常安全教育。

2、安全生产“五要素”中,不包括( C )。A、安全责任,B、安全投入,C、安全检查。

3、班组长是班组的核心,应当充当(C)的角色。A、生产者,B、管理者,C、即是生产者又是管理者。

4、事故隐患泛指现存的可导致事故的四种状态,不属于这四种状态的是(B)

A、人的不安全行为

B、突发的不可抗拒的自然灾害

C、物的不安全状态

5、危险有害因素的辨别方法有两大类,以下三种方法中(B)属两大类之一。

A、对照经验法

B、事故树

C、系统安全分析法

6、作业条件危险评价法中的E,指的是(B)。A、发生事故的可能性大小 B、人体暴露在危险环境中的频繁程度 C、一旦发生事故会造成的损失后果。

7、作业条件危险评价法中的D值应使用公式(A)。A、D=L〃E〃C

B、D=L〃E/C

C、D=L+E+C

8、作业条件危险评价法中,D值在(C)分以上,表示环境非常危险,应立即停止作业直到环境得到改善为止。

A、70

B、160

C、320

9、重大危险源是指(C)生产、加工、搬运、使用或储存危险物质,且危险物质等于或超过临界量的单元。A、长期 B、临时 C、长期或临时

10、三级安全教育中,班组安全教育的时间应不少于(A)。A、8 B、12 C、24

三、简答题:(每小题10分,共20分)

1、编制安全检查表的主要步骤是什么?

答:1、确定编制人员。2、策划编制方案。3、收集资料。4、危险危害辨识。

2、根据你的理解,应如何进一步搞好你所在领导的班组安全管理?(根据自己的理解答题)

技术考试安全部分试题

我国安全生产的总方针“安全第一、预防为主、综合治理”,安全管理坚持“生产必须安全、安全促进生产”“安全生产,重在预防”“安全生产,人人有责”的原则。

安全生产“三同时”:即新建、改建、扩建的项目,主体工程与安全、环保设施同时设计、同时施工、同时投产。新工人入厂必须接受三级安全教育:即厂级、车间级、班组级安全教育。其中班组级安全教育主要学习岗位“三规一制”即安全操作规程、技术规程、设备维护规程、交接班制度,以及岗位危险源点预知预控知识。

工人在工作中必须做到“三不伤害”即我不伤害自己、我不伤害他人、我不被他人伤害;杜绝“三违”行为,即严禁违章指挥、严禁违章操作、严禁违反劳动纪律。

煤气的三大危害为中毒、着火、爆炸。

安全生产三项制度为安全生产确认制,安全生产互保、联保机制,安全生产挂牌制度。

“四不放过”是指:找不到事故原因不放过、事故责任者和员工不受到教育不放过、未指定出切实可行的防范措施不放过、事故责任者不受到处理不放过。

工业三废指:废气、废水、废渣。

在2米以上高处作业又无完整防护设施时,施工人员必须佩戴安全带

10、冬季十防的内容是什么?

防火、防盗、防冻、防机械伤害、防触电、防高空坠落、防烫、防中毒、防车辆伤害、防滑

仪表理论部分:

一、填空

1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。

2.测量误差是(测量值)与(真值)之间的差值。

3.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的

4.用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当负压侧阀门和导压管泄漏时,仪表指示(偏高);当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪表指示(偏低);平衡阀泄漏时,仪表指示(偏低);正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示(跑零下)。

5.节流件的安装方向,必须使流体从节流件的(上游端面)流向节流件的(下游端面)。

6.孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应(迎着)被侧流体的流向。

7.节流件必须在管道吹洗后安装,安装节流件的密封片的内径不应小于(管道的内径)。夹紧后不得突入(管道内壁)。

8.相对误差等于(绝对误差)与(真值)的比,它用来衡量测量的(灵敏度)。

9.反馈是把系统的(输出)信号,不断直接地或经过中间变换后(全部或部分)地返回输入端。10.测量方法和理论引起的误差属于(系统)误差。

11.仪表的精度不仅与(绝对误差)有关,还与仪表的(测量范围)有关。

12.在调校仪表时,数据的记录和数据的处理应遵循的基本原则是(有效数字原则)〃

13.表示仪表精度的相对百分误差、非线性误差、变差等都是指仪表在检测过程中达(稳态)后的误差,都属(稳态或静态)误差

14、在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶(总电势值)不会因他们的接入而改变,这是根据(中间导体)定律而得出的结论。

15、热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异)。

16、用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线)。

17、补偿导线是热偶的延长,但必须考虑热偶冷端的(补偿)。

18、差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。

19、自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。

20、执行器所要求的信号分为(连续的控制电压、控制电流信号)和(数字量或开关量信号)。

21、在联锁系统中,若要求现场自保电磁阀常带电,自保时失电,应选用继电器的(常闭)触点。

22、差压式流量计包括(节流装置)、(导压管)、(变送器)三部分

23、联锁线路通常由(输入)部分、(逻辑)部分和(输出)部分组成

24、直行程电动执行机构通常用来推动(直通单座阀)、(双座阀)、(三通阀)、(角型阀)等,它直接安装在(阀体)上与(阀杆)相连接。

25、在管道上安装电磁流量计传感器应注意以下几点:

a、传感器的流向标志方向与管道内介质的流动方向(一致)。b必须保证传感器测量管道始终(充满介质)。 c 传感器上游必须有(5 D)倍以上直管段,下游有( 3 D)倍以上直管段。d当管道内径与传感器的口径不一致时,在传感器两端安装 ( 渐扩管 ) 或 (渐缩管) 与管道连接,渐扩管(缩)管的圆锥角应不大于 (15) 度。e传感器水平安装时应取电极(水平)位置,这样一旦介质中含有气泡或沉淀物时,气泡不会吸附在电极附近造成转换器开路,沉淀物也不会覆盖电极造成(零飘) .f对液固态两项介质传感器应(垂直)安装,介质流向应 (自下而上 ) 。

26、弹性式压力计对稳定压力而言,最大的工作压力不应超过仪表量程的 (2/3) ,脉动压力则不应超过仪表量程的 (1/2) ,无论哪种性质压力其最小值都不应低于仪表量程的(1/3 )。

27、绝对误差指的是(测量值与真实值间差值的绝对值),相对误差指的是(绝对误差与真实值之比的百分数)允许误差指的是(绝对误差与量程上下限差值之比)

28、西门子S7—400系统中启动组织块有(OB100)(OB101)(OB102),处理编程错误组织块是(OB121),

处理I/O存取错误组织块是(OB122)。

29、十进制数186转换成二进制数为(),十六进制数为()。

30、STEP7常用三种通讯方式(MPI )( PROFIBUS )(工业以太网)。

31、在WINDOWS2000/XP操作系统中必须具有(管理员)权限才能安装STEP7或WINCC。

32、在双字MD0中,( MB0 )是高字节,( MB3 )是低字节。

33、在LAD编程指令中,下列指令的中文含义:

CMP>=D (双整数比较)DI—R (双整数转换为浮点数) I–DI (整数转换为双整数)

SUB–DI(双整数减法)—(CU)(加计数器线圈) SQRT(浮点数平方根)

34、研华工控机前面板“RESET”键是(热启动)键,“KB-LK”键是(键盘锁定)键。

35、SFC和SFB是预先编写好的可供用户程序调用的FC和FB,它们已经固化在S7的CPU中,因此称为(系统

功能)和(系统功能块)。

36、组织块OB的优先级用于表明一个OB是否可以被另外一个OB中断,在S7系列CPU中,背景循环(OB90 )

的优先级最低,其次就是(OB1),它的优先级是1。

37、西门子S7–300中,CPU模板上LED灯的中文含义:SF(红色)(程序错误时点亮或带有诊断功能的模块错

误时点亮);BF(红色)(总线错误时点亮) FRCE(黄色)(有变量被强制时点亮); RUN(绿色)(CPU处于运行状态)。

38、 ROFIBUS接口为( RS485)接口,DP总线只须引脚(3)和(8),PROFIBUS接头上都有终端电阻,在网

络的终端站点,需要将终端电阻开关设置为( ON ),网络的中间站点,需要将终端电阻开关设置为(OFF )。

39、光纤收发器指示灯中文含义为;RX (光口信号指示灯 ), fxl (光口链接指示灯 ) ,pwr( 电源指

示灯) ,txl(电口链接指示灯) , spd(工作速率指示灯 ) , fdx(电口工作模式指示灯) , RI45(电口端) 。

40、S7—400电源模块LED指示灯中文含义;“INTF”(内部故障)“BAF”(电池故障,背板总线上的电池电压过低)“BATT1F”(电池1接反,电压不足或电池不存在)“FMR”(故障解除后用于确认和复位故障信息的开关)。

41、出常用S7—300的I/O模块型号;数字量输入(SM321),数字量输出( SM322)模拟量4----20毫安输入(SM331 )模拟量4----20毫安输出(SM332)

42、WINCC的变量按照功能可分为(外部变量)、(内部变量)、(系统变量)、(脚本变量)四种变量类型。

43、WINCC中的工程项目分为三种类型(单用户项目)、(多用户项目)、(客户机项目)。

44、数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。

45、和利时DCS系统是由控制网络连接的各(工程师站)(操作员站)(数据站)(现场控制站)(通讯控制站)组成的综合自动化系统。

46、和利时系统分为(监控网 SNET)(系统网 MNET)(控制网CNET)三种网络.

47、如果在和利时系统中增加了新的硬件组态则系统会(初始化下装)如果增加一个变量则会(无扰下装)。

48、一般自动化系统接地分为(系统地)(保护地)(屏蔽地)。

49、和利时系统中终端匹配器在一个站中有(2)个(首尾各一个)。DP重复器一般规定(每24个卡件)加一个重复器目的是为了(增强DP信号)

50、我们所用的和利时系统电源模块有(FM910 24vDC)(FM920 48VDC)(SM910 24VDC)(SM920 48VDC)共计4种。

51、电动调节阀的调整步骤(调机械限位)(调电限位)(调零点)(调满度)。

52、热电偶补偿方法有冰点槽法;计算法;调零法;桥路补偿法)。

二、选择题

1.仪表的精度级别是指仪表的(E )。

A.误差;B.基本误差;C.最大误差 D.允许误差;

E.基本误差和最大允许值

2.差压测量管路冲洗时,应先打开(C )。

A.二次阀门;B.排污阀门 C.平衡阀门 D.一次阀门

3.下列热电偶中热电势最大,灵敏度最高的是( C )型热电偶。

A.K ; B.S; C.E; D.J

4.当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应(B )介质流向插入.

A.顺着;

B.逆着; C不受上述规定限制

5.偶丝越细,则( B )。

A.灵敏度越高;B.反应越快;C.越耐用;D.灵敏度越低

6.气动阀门定位器从功能上讲,一般由输入( B )等部分组成。

A.比较、放大;

B.比较、放大、反馈;

C.比较,放大、反馈、调节机构

7.有一台电气阀门定位器,表现为有输入电流信号,但执行机构不动作,你认为原因有( B ).

A.力矩转换线圈断线; B.供气压力不符合要求; C.连接错误

8.调节器的比例度和积分时间正确说法是( B )。

A.比例度越大,比例作用越强;

B.积分时间越小,积分作用越强;

c.比例度越大,比例作用越弱,积分时间越大,积分作用越强;

D.比例度越小,比例作用越弱,积分时间越小,积分作用越弱

D.电流增大

10.测量稳定压力时,被测介质的最大工作压力不得超过仪表量程的( C ).

A.1/2; B.1/3; C.2/3; D. 3/5

11.一台压力变送器量程范围为o~300kPa,现零位正迁50%,则仪表的量程为( B )。

A.150kPa; B.300kPa; C 450kPa; D.250kPa

12.若一台压力变送器在现场使用时发现量程偏小,将变送器量程扩大,而二次显示仪表量程未做修改,则所测压力示值比实际压力值( B ).

A.偏大;

B.偏小;

C.不变

13、万用表的电池正极是:(A)

A、接地一端

B、正端(插红笔的一端

14、向差压变送器的正、负压室同时输入相同的的压力时,变送器的输出零位产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差叫什么?(A)

A、静压误差

B、相对误差

C、基本误差

15、热电偶测温时,显示不准,应用毫伏表测其(A)

A、电压

B、电流

C、电容

D、电阻

16、热电偶的延长用(C)

A、导线

B、三芯电缆

C、补偿导线

D、二芯电缆

17、用k分度号的热偶与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表的指示(C)。

A、偏大

B、偏小

C、可能大,也可能小,要视具体情况而定。

18、Pt100铂电阻在0度时的电阻值为(C)。

A、0欧姆

B、0.1欧姆

C、100欧姆

D、108欧姆

19、常用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对其测量有无影响(B)。

A、有影响

B、无影响

C、要根据具体情况而定

20、下列不需要冷端补偿的是(A、C)

A、铜电阻

B、热电偶

C、铂电阻

21、用变送器输出直接控制调节阀,能否起到调节作用。( C)

A、能

B、不能

C、视控制要求而定。

22、差压式流量计,负压管线不畅,则表指示( A)。

A、偏大

B、偏小

C、不变

23、铜热电阻的测温范围与铂热电阻的相比( B )。

A、宽

B、窄

C、一样

D、视具体情况而定

24、在节流装置的流量测量中进行温压补正是修正(D)。

A、随机误差

B、相对误差

C、偶然误差

D、系统误差

25、差压式流量计,负压管线不畅,则表指示(A )。

A、偏大

B、偏小

C、不变

26、一个线性调节系统的稳定性取决于( B )。

A、干扰作用的形式及强弱

B、系统本身的结构及参数

27、一台气动薄膜调节阀若阀杆在全行程的50%位置,则流过阀的流量也在最大量的50%处。(C)

A、对

B、错

C、不一定,视阀的结构特性而定。

29、用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量(A )影响。

A、无

B、有

C、视具体情况而定

28、铜热电阻的测温范围与铂热电阻的相比( B )。

A、宽

B、窄

C、一样

D、视具体情况而定

29、在镍铬-镍硅热电偶中,稍亲磁的是( B )

A、镍铬

B、镍硅

C、都一样

30、一带温压补偿的流量测量系统,当压力降低测量值不变时,节流装置的差压( B )。

A、不变

B、变大

C、变小

31、下列哪个是属于S7 400PLC的冗余产品。答案:B

A、S7412

B、S7414H

C、S7416

32、S7300系列在一个机架上最大可扩展几个模块。答案:C

A、32

B、63

C、8

D、12

33.在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位(A ).

A.出现“虚假水位”; B.立即上升; C立即下降; D.不变

34.铂热电阻测温范围是(B )。

A.O~500℃; B.-200~850℃; C.0~1000℃; D.-50~150℃

35.KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( D )。

A.绿色; B.黑色; C.紫色; D.白色

36.冰和空气饱和水的平衡温度叫( D ).

A.沸点; B.凝固点; C.三相点; D.冰点

37.下列热电偶中热电势最大,灵敏度最高的是(C )型热电偶。

A.K ; B.S; C.E; D.J

38.双金属温度计的型号是(C ).

A.WNG; B.WNY; C.WSS; D.WTZ

39.温度仪表最高使用指示值一般为满量程的( A ).

A.90%; B.100%; C.50%; D.80%

40.偶丝越细,则( B)。

A.灵敏度越高; B.反应越快; C.越耐用; D.灵敏度越低

41.下面属于变浮力式液位计的有( C).

A.浮球液位计; B.杠杆带浮于式液位计;C.浮筒液位计; D.翻板液位计

42.调节器的比例度和积分时间正确说法是( B )。

A.比例度越大,比例作用越强;

B.积分时间越小,积分作用越强;

c.比例度越大,比例作用越弱,积分时间越大,积分作用越强;

D.比例度越小,比例作用越弱,积分时间越小,积分作用越弱

43.被调参数选择应遵循的原则有(A B C D )。

A.能代表工艺操作指标或能反映工艺操作状态;

B.可测并有足够大的灵敏度;

C.独立可控;

D.尽量采用直接指标; E.必须采用工程单位

44.分程调节系统一般有( B )个调节阀.

A.1个; B.2个; C.3个; D.4个

45.串级调节系统中,副调节器通常选用( C )调节规律。

A.PI; B.PID; C.PD; D.P

46.气动阀门定位器从功能上讲,一般由输入( B )等部分组成。

A.比较、放大;

B.比较、放大、反馈;

C.比较,放大、反馈、调节机构

47.有一台电气阀门定位器,表现为有输入电流信号,但执行机构不动作,你认为原因有( B C).

A.力矩转换线圈断线; B.供气压力不符合要求; C.连接错误

48.钢管的公称直径通常指钢管的( C ).

A.外径;

B.内径;

C.都不是

49.直行程调节阀安装在工艺管道上的最佳位置是( B )。

A.水平; B.垂直; C.任意

51.DCS系统又称为( BD )。

A.集中控制系统

B.分散控制系统

C.计算机控制系统

D.集散控制系统

三判断:

1、热电偶测温时的热电势与热电极长度无关,但跟热电极粗细有关。(√)

2、差压变送器的启动顺序是先打开平衡门,再开正压侧门,最后打开负压侧门。(╳╳)

3、热电偶测温回路中可只考虑温差电势,不考虑接触电势。(√)

4、配电器电流输出端负载电阻≥100Ω。(X)

5、电阻应变片式称重传感器的输出电阻一般大于输入电阻。(X)

6、用B分度号的热电偶,当环境温度小于100℃时,可不用补偿导线。(√)

7、用一支铂铑-铂热电偶测炉膛温度,在无其他补偿情况下,测得热电势为10.63mv,(查表为1093℃,自由端温度为50℃(查表为0.799mv)所以可得出炉膛的实际温度1093℃+50℃=1143℃(╳)

8、电磁流量计电源的相线和中线,激励绕组的相线和中线以及变送器输出信号1.2端子线是不可能随意对换的(√)

9、超声波流量计可以测量液体.气体非导电介质的流量而且不受流体压力.温度.粘度.密度的影响(√)

10、用某节流装置测量湿气体中干气体部份的体积流量(标准状态下)如果工作状态下的相对湿度比设计增加了,这是仪表的指示将大于真实值(√)

11、节流装置的上下游不需要足够的直管段长度。(╳╳)

12、保护管的作用是保护热电偶不受化学腐蚀和机械损伤。(√)

13、在氧气管道安装压力表芯使用禁油.有机化合物密封垫子;乙炔压力表能使用铜密封垫子(╳╳)

14、标准节流装置在测量粘性物质和腐蚀性物质时也没有必要装隔离器。(╳╳)

15、调节低压差、大流量气体,可选用蝶阀。(√)

16、比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比。(√)

17、热电偶补偿导线短路,二次表将显示短路处的环境温度。(√)

18、当信号为20mA时,调节阀全开,则该阀为气关阀。(╳)

19、差压变送器测流量时,若负压引压线堵,则测量值显示100%以上。(√)

20、流量与差压成正比。(╳)流量与差压的平方根成正比

21、热电阻测温度时不需要冷端补偿。(√)

22、调节器的输出值随测量值增加而增加的称为正作用(√)

23、智能变送器的校验只需用手持终端通讯器再在线与智能变送器进行通讯,就可任意改变智能变送器的量程范围(√)

24、屏蔽电缆及屏蔽电线的屏蔽层必须接地,接地点应在控制室一侧。(√)

25、一般情况下用热电阻测温度较低的介质,而热电偶测温度较高的介质。(√

26、热电偶的延长线必须用补偿导线。(√)

27、铂电阻测温范围比热电偶高(╳)

28、由于被测流体可能混有杂物,所以为了保护流量计,必须加装过滤器。(√)

29、电磁流量计的输出电流与介质流量有线性关系。(√)

30、差压变送器的膜盒内充有水。(╳)

31、大部分差压变送器的检测元件都采用膜盒组件,因它具有很好的灵敏和线性。(√)

32、质量流量与体积流量相同。(╳)

33.自动调节系统是具有反馈的闭环调节系统。 (× )

34.通常用最大相对百分误差来确定仪表的精度. (√)

35.系统误差其主要的特点是误差容易消除和修正. (√ )

36. 仪表的精度等级是指仪表在规定工作条件下允许的最大百分误差。( √ )

37. 仪表安装位置不当造成的误差是粗差。(×)

38. 强电系统与弱电系统可以公用接地。 (× )

39. 在防爆区域,电缆沿工艺管道设时,当工艺介质的密度大干空气时,电缆应在工艺管道上方。 ( √ )

40. 各种补偿导线可以通用,因为它们都起补偿作用. ( × )

41. 补偿导线接反时,测量结果不影响。 ( × )

42.与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度。 ( √ )

43.同型热电偶偶丝越细、越长,则输出电势越高.(×)

44.压力表的检定一般分增压检定(正行程)和降压检定(反行程),并且在每一检定点上要进行轻敲,前后示值检定. ( × )

45.压力表不必垂直安装. ( × )

46.用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀. (√ )

47.差压式液位计的安装位置可以安装在最低液位之上。 ( × )

48.吹气法测量液位,敞口容器和闭口容器都适用。 ( × )

49.调节器的输出大小与输入有关,正作用控制器输入越大输出越大,反作用控制器输入越大输出越小。( × ).

32.海拔越高,其大气压力也越高。 ( × )

四、简答

1、差压变送器的停用步骤是什么?

答:1、缓慢关闭正压阀

2、同时打开平衡阀

3、再缓慢关闭负压阀

4、将一次取压阀关闭

2. 普通型热电偶由哪几部分组成?

普通型热电偶由热电极、绝缘子、保护套管及接线盒四部分组成。

3. 写出牌号为1Crl8Ni9Ti钢的读法,它属于哪一类钢?

读作1铬18镍9钛,属不锈钢。

4. 一阀门的型号为J41H-40Q,其中J、Q代表何意?

J表示阀门类型,为截止阀,Q表示阀体材料,为球墨铸钢。

5. 测量蒸汽或液体流量时,差压仪表或变送器宜设置在何位置?为什么?

宜设置在低于取源部件的地方。因为可以使液体充满管路并冷却防止伤害变送器。

6. 电缆敷设在易积粉尘或易燃的地方时,应采取什么措施?

应采取封闭电缆槽或穿电缆保护管。

7. 设有电缆夹层时,电缆敷设后,应对其出口如何处理?

应采取封闭电缆槽或穿电缆保护管。

8. 普通弹簧管压力表的型号为Y-60T,其中的字母及字母含义是什么?

Y表示压力表,60表示外壳直径为60mm,T表示结构特征为径向后边。

9.在锅炉实际生产过程中,岗位工反应其中一个差压液位计测量值较现场水位计偏低,试分析故障原因及处理方法。

答:差压液位计显示低可能有以下原因:

变送器正压侧管路有漏水情况;紧固连接头或更换导压管。

平衡容器内部或与汽包侧相连的管路有堵塞;设法通堵或排污。

变送器零点过低,或变送器故障;调校零点或更换变送器;

信号受到干扰;检查屏蔽或加隔离器;

DCS系统该点通道故障;更换通道;

10、热电阻常见故障有如下一些,试分析其产生原因?

答:A、显示仪表指示值比实际值低或示值不稳(保护管内有金属屑、灰尘;接线柱间积灰;热电阻短路。)

B、显示仪表指示无穷大(热电阻断路;引出线断路)

C、显示值偏小(线路老化或内部有水珠)

11、仪表管路的防冻措施有哪些?

仪表管路的防冻措施有保温、蒸汽伴热和电伴热等。

12.怎样投用刚安装在现场的一块压力表?

应先关闭排污阀,然后缓慢打开根部阀,以免造成仪表受冲击而损坏,根部阀全开后要倒回半圈,方便下次植检.

13.测量蒸汽压力时,压力表的安装有何特殊要求?

测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,由蒸汽冷凝液传递压力,避免高温的蒸汽直接进入表内损坏仪表.

14、有一鼓风系统的风量采取孔板、三阀组和差压变送器来测流量,风压在5kPa左右,差变经检定是合格的。可投入运行时,差变的指针立即超量程。打开平衡阀,表针仍不能回来,分析是何原因?如果表针倒走呢?答:这种故障主要原因是:引压管严重泄漏造成,如负压管泄漏严重,则差变正压室与漏点的压差远大于孔板正、负压侧的压差,又由于三阀组中间的平衡阀的孔极小,即使打开平衡阀孔的两边仍存在差压,一般风压很小,差变的额定差压更小,所以打开平衡阀,输出也不下来。反之,差变负压室气压高于正压室,表针会倒走。

15、试述什么是锅炉虚假水位及汽包液位三冲量调节系统是怎样克服假液位的?

答:当锅炉负荷量(即产气量)突然增大时,由于汽包内压力下降,汽包内沸腾加剧,产生大量气泡将液位抬起,经过一段时间后液位下降,这个短暂的过程液位不按物料平衡关系下降反而上升的现象叫假液位现象。

三冲量调节系统采用蒸汽前馈,当蒸汽流量增大时,锅炉汽包产生假液位上升时,蒸汽前馈与假液位产生的动作作用方向相反,抵消假液位产生的减给水指令并做适当的加水调节,从而避免假液位产生的调节动作,实现超前补偿。

16、锅炉自动化控制系统用的是什么系统,(制氧的DCS用的是什么系统)主要用了几种卡件,并分别写

出型号

答:锅炉控制系统采用和利时的DCS系统;应用卡件主要有以下卡件:

1、主控单元FM802;

2、电源卡FM910 为24V 电源卡 FM920 为48V DC 卡

3、FM143 为8路热电阻输入模块

4、FM131为接线端子底板

5、FM148A 为8路模拟量输入模块

6、FM147为8路热电偶输入卡

7、FM151 为8路模拟量输出模块8、FM161D为16路开关量输入模块

9、FM171为16路开关量输出模块 10、FM1201为DP重复器

11、FM192-TR 为终端匹配器

17、写出锅炉FSSS系统MFT主要有哪几种连锁保护?

答: FSSS系统MFT主要有以下:

鼓风机跳闸保护

引风机跳闸保护

炉膛压力低保护

炉膛压力高保护

汽包水位低保护

汽包水位高保护

全炉膛灭火保护

主燃料丧失保护

操作台紧急按钮

画面手动MFT

DCS系统MFT

18、用EJA差压变送器测量锅炉水位时,变送器量程为-6—0kpa,相对应的水位范围为-300mm—+300mm,当二次仪表显示-50mm时,求出变送器输出的电流,及相对应的差压。

ΔΡ∕ΔPmax=L∕Lmax

ΔΡ-(-6)∕0-(-6)=-50-(-300)∕300-(-300)

ΔΡ=-3.5Kpa

ΔΡ∕ΔPmax=(I-4)∕(Imax-4)

-3.5-(-6) ∕0-(-6)= (I-4)∕(20-4)

I=10.667mA

19、用梯形图编程,现场有一液压管路装有两个压力开关和一压力变送器,压力变送器量程为0---30Kpa,压力开关用闭点10kpa时断开。编写控制程序,当液压管路油压低于10kpa时,三个检测信号中任何两个压力低于10kpa信号到来时起油泵电机。(自己编写定义地址)

20、在OB1中编写ABC三盏灯控制程序,要求;每盏灯亮50秒灭10秒循环,ABC三盏灯顺序点亮时间间隔为15秒。

五、计算。

1、一用电器内阻为24欧姆,外加电源60V,电源内阻为1欧姆,则流过用电器的电流为多少?

解:I=U/R

=60/(24+A、

=2.4A

2、1151GP压力变送器的测量范围原为0~100KPa,现零位迁移100%。则:

1、仪表的测量范围变为多少?

2、仪表的量程是多少?

3、输入多少压力时,仪表的输出为

4、12、20mA?

解:仪表的原测量范围为0~100KPa,现零位正迁了100%,所以:

1、测量范围成了100~200KPa。

2、仪表的量程是200-100=100KPa。

3、输入为100KPa时,仪表的输出为4mA。

输入为150KPa时,仪表的输出为12mA。

输入为200KPa时,仪表的输出为20mA。

3、有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,试分别确定它们的精度等级。

解:据基本误差δm=Δmax/(A上-A下)×100%可得

δm1=6/(800-0)×100%=0.75%

δm2=6/(1100-600)×100%=1.2%

根据常用工业仪表的精度等级系列,测量范围为0~800℃的测温仪表应定为1级精度,测量范围为600~1100℃的测温仪表应定为1.5级精度。

4、有人在校验1151AP绝对压力变送器时,发现只要通上电源,仪表就有12mA输出。这种现象是正常的吗?(如果仪表的测量范围是50-150 KPa绝压,当时的大气压为100 Kpa)

解:绝对压力变送器测的是绝对压力,该仪表的测量范围是50-150 Kpa,也就是说:

输入50 KPa绝压时,仪表输出4mA;

输入150 KPa绝压时,仪表输出20mA;

仪表在大气压下,即输入的是大气压力100 Kpa时,仪表的输出为×(100-50)+4=12mA

现仪表输出正好12mA,所以是正常的。

5、镍铬-镍硅热电偶的检测系统处于运行状态时,其冷端温度为t0=30℃,仪表测得热电势E(t,t0)=39.17mV,试求被测介质的实际温度。

解:查表得E(30o,0o)=39.17mV

E(t,0o)= E(t,30o)+ E(30o,0o)

=39.17+1.2

=40.37 mV

再查表得977℃

6、用差压变送器测流量,差压为25Kpa,二次表量程为0-200T/h,差压变送器输出电流为4—20mA,试求流量为80T/h、100T/h时对应的差压值和电流值是多少?

解:根据差压流量公式:

F2=K×△p

△px/△p=(Fmax/F)2

△px=△p(Fmax/F)2=2500(80/200)2=4000Pa

I=(Fmax/F)×16+4=6.56mA

△px=2500(100/200) 2=6250

I=(100/200) 2 ×16+4=8 mA

7、某套节流装置蒸汽流量计,原设计的蒸汽压力为 2.94MPa,温度为400℃。实际使用中,被测处蒸汽压力为

2.84MPa(温度不变),当流量计指示数为102t/h,求实际流量为多少?

解:水蒸汽密度表:2.94MPa、400℃时ρ=9.8668kg/m3; 2.84MPa、400℃时ρ=9.5238 kg/m3

真正的流量是100.2 t/h

8、一金属导线,长200M横截面为0.20cm2,测得其阻值为10欧姆,试确定其金属性能?

解:由电阻定律知:R=ρL/s,

而ρ=RL/t=10×0.00002/200=0.000001(Ωm)

即金属导电率为1.0×10-6欧姆米

9、已知仪表电源24V,输出功率32W,求其输出电流。

解:P=UI I=P/U I=32W/24V=1.33A

10、已知,24VDC供电箱,为几个串联12V指示灯供电,若指示灯正常工作,可串联几只指示灯?若每只指示灯5欧姆,通过每只指示灯的电流为多少?

解:串联为分电压 24/12=2

可串联2只灯

I=U/R=24/(5×B、=2.4A

通过每只指示灯的电流为2.4A

11、检定一块1.5级刻度为0-100KPa的压力表,发现在50KPa处的误差最大,为1.4KPa,其它刻度处的误差均小于1.4KPa,问这块压力表是否合格?

解:该表的最大引用误差=1.4/100-0 ×100%=1.4%<1.5%

所以,这块压力表合格。

12、有一个变化范围为320-360 KPa的压力。若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪一台的测量准确度高些?压力变送器 A:1级,0-600KPa;压力变送器B:1级,250-500KPa

解:用变送器A时,测量结果的最大误差

δmax=±1%×(600-0)=±6 KPa

用变送器B时,测量结果的最大误差

δmax=±1%×(500-250)=±2.5 KPa

所以用变送器B测量准确度高

13、有一用隔离液测量的差压变送器,负压管在运行中由于隔离液漏完而充满残油介质,设孔板取压点到差压变送器正负压室的垂直距离为1.5m。残油密度0.885,隔离液密度1.26仪表的测量范围40000Pa,对应最大流量为40t/h。试问在管道内没有流量,实际差压为零时由于负压管漏引起的测量误差为多少?

解:负压管充满残油后的附加差压变化为:

ΔP=(ρ甘-ρ残)×h=(1.26-0.885)×1500=5625Pa

由于:ΔP/ΔPmax=M2/Mmax2

M2=(5625/40000)*40*40=15 t/h

化工仪表维修工技师理论考试试题及答案

化工行业特有工种职业技能鉴定试题库 “化工仪表维修工”(技师)理论知识试卷 注意事项: 1.考试时间:90分钟。 2.按要求在试卷的标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3.仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4.不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 题,请将判断结果填入题前的括号中,正确的填“√”,错误的填“X”,每题1分,共30分) ()1.职业道德是指人们在职业活动中应遵守的特定职业规范和行为准则。 ()2.职业活动是一个比较稳定而连续不断的发展过程,职业道德的稳定性和连续性正是由职业活动的这一特性所决定的。 ()3.单板机是把计算机主要部分都集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。 ()4.二极管的正向电阻与其测量时的正向电流无关。有 ()5.8位二进制代码为一个字节。 ()6.在微型计算机中,SIO表示串型接口。 ()7.普通螺纹的公称直径和它的大径相同。 ()8.可燃物质在空气中的含量低于爆炸下限时,遇到明火,既不会燃烧,也不会爆炸。()9.合成氨是利用氢气、氮气在高温、高压下进行合成获得氨的生产过程。 ()10.离心泵并联后流量显著增大,扬程略有增加。 ()11.计算结果中保留的小数点后位数愈多,精确度愈高. ()12.灵敏度实际上是放大倍数。 ()13.回差在数值上等于不灵敏区。 ()14.绝对误差是测量结果与真实值之差。 ()15. 环境保护法最早规定的三项基本制度是指环境影响评价制度、排污收费制度和 “三同时”制度。 ()16.在自动检测和自动控制系统中,安全栅处于现场仪表与控制室之间与变送器配合使用的叫隔离室安全栅。 ( )17.零点漂移是指仪表在参比工作条件下,输入一个恒定的值时输出地变化。 ()18.气动功率放大器截流孔堵时,背压室没有压力,输出为最小。 ()19.用浮筒式液位计测量液位时最大测量范围就是浮筒的长度。 ()20.转子流量计测量流量时,无论浮子处于哪个平衡位置,其前后的压力总是相同,所以转子流量计又被称为恒压降式流量计。 ()21.电磁流量计是不能测量气体、蒸汽、石油制品等非导电性流体。 ()22.氧化锆分析仪的氧量传感器是用仪表空气做参比的。 ()23. 安装差压计时导压管的内径应视介质而定,一般为10-13mm,但最小不小于6mm,长度越长越好。 ()24.调节阀的理想可调比取决于配管情况。 ()25.调节阀的可控制的最小流量与泄漏量是一回事。 ()26.电导分析仪在分析仪表中,它的维护量较少,对电导电极不用维护。 ()27.测量范围-100-20℃的下限值是-100℃,上限值是20℃,量程是100℃。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

化工仪表及自动化考试试题汇总及答案

《化工仪表与自动化》课程测试试题一 一、填空题(36分) 1、过程控制系统是由_控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控制系统。 3、目前求取过程数学模型的方法有两种。其中一种是根据过程的在机理,通过__物料_和_能量_物料平衡关系,用__机理建模__的方法求取过程的数学模型。 4、控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响___越小____;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量__越差 ____;干扰通道的纯滞后对调节质量_有影响,纯滞后越大,质量越差__。 5、选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)大于__干扰通 道的放大倍数(增益)。 6.某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,再加入积分作用的后,应_减小调节器的放大倍数_,才能使稳定性不变。 7.描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。8.串级调节系统,一般情况下主回路选择___PID______或__PI__调节规律调节器,副回路选用__P_调节规律调节器;如果副回路采用差压法测流量,应采用什么装置_开放器___补偿。 9.仪表自动化标准中,气动仪表标准信号围是0.02~0.1MPa;电Ⅱ型标准信号围是4~20mA;电Ⅲ型标准信号围是0~10mA。 二、综合题(54分)

1、(10分)画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统中如何选择执行器类型?举例说明。 答: 在控制系统中,执行器是按安全原则选择类型的,也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全。如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时,其执行器应选择气开类型,当信号中断时,切断燃料,保证安全。 2、(14分)热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。 ②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③ 冰浴法:用冰槽使t0保持零度。 计算法:E AB(t,0)=E AB(t,t0)+E AB(t0,0) 仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0 补偿电桥法:用电桥产生E AB(t0,0)与E AB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。

仪器仪表工复习题带答案.

初级仪表工试题 一、填空 1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 2.测量误差是(测量值)与(真值)之间的差值。 3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统)误差。 4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。 5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的(1/3)。 6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后的误差,它们都属于(静态)误差。 7.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸汽伴热)两种方法。 8.测量管路与电缆之间的间距不宜小于(150)mm。 9.油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。 10.补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。11.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。 12.常见的弹簧管式压力表有(单圈弹簧管压力表)和(多圈弹簧管压力表)。 13.电测型压力计是基于(把压力转换成各种电量)来进行压力测量的仪表. 14.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容. 15.测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。16.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 17.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以方便仪表维修、调整.18.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 19.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维修),但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位. 20.化工过程中测量参数(温度)、(成分)测量易引入纯滞后。 21.测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。 22.目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性。 23.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构. 24.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 25.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种 26.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的. 27.工程施工过程中,应对已安装的(仪表设备及材料)进行保护。 28.仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术交底)。 29.就地安装仪表的中心距操作地面的高度宜为(1.2~1.5)米。 30.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。 31.仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中,应防止(变形)和(表面油漆损伤)。安装及加工中严禁(使用气焊切割)。 32.仪表盘、柜、操作台的型钢底座的(制作尺寸),应与盘、柜、操作台相符,其直线度允许偏差为(每米1mm),当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为(5mm )。 33.仪表箱、保温箱、保护箱的安装时垂直度允许偏差为(3mm );当箱的高度大于1.2m时时,垂直度允许偏差为(4mm);水平度允许偏差(3mm)。

化工仪表自动化试题

化工自动化仪表作业试题一 1、变浮力式液位计主要是沉筒式液位计,在结构上,有位移平衡式、力平衡式和带差动变压器的沉筒液面计三种类型。正确答案:对(物位计) 2、当生产装置出现危险信号时,能够输出正确的信号,阻止危险的发生、阻止事故的扩大化或减轻事故的后果,起这样作用的系统叫()。A(控制系统) A、安全仪表系统 B、计算机控制系统 C、集散控制系统 3、热电偶或补偿导线断路时,电位差计的示值是不动的;而有“断偶”保护的仪表示值为仪表上限。对(温度检测仪表) 4、()适用于大口径、大流量、低压力、不干净三介质。正确答案:C(阀门) A、单座阀 B、套筒阀 C、蝶阀 5、DCS控制站的扫描周期在组态时应设定得越短越好。错(控制系统) 6、按结构形状分类,PLC可分为整体式和分散式两种。错(可编程控制器) 整体式和模块式 7、串级控制系统利用主、副两个控制器串起来在一起来稳定()。A A、主参数 B、副参数 C、主对象 8、当测量脉动压力时,正常操作压力最高不得超过测量上限的1/2。错(检测仪表—压力) 9、导体的电阻率是与材料性质有关的物理量。对(电工学) 10、各种皮带运输机、链条机的传动部位,除安装防护罩外,还应有安全防护绳。对(机械知识) 11、强制对流传热的速率比自然对流传热速率()。正确答案:B(化工原理) A、相同 B、快 C、慢 12、熔断器的主要元件是熔体。对于工作电流稳定的电路(如照明电路),熔体的额定电流应略微小于负载的工作电流。错(电工学) 13、位置变送器是将执行机构输出轴的()转换成4~20毫安反馈信号的装置。正确答案:C(控制仪表) A、位移变化量 B、振动 C、位移 14、在实际应用中,调节阀既与管道串联又与管道并联,其工作特性曲线会发生很大变化。对()(控制仪表) 15、转子流量计的转子是用不锈钢、铜、铝合金、有机玻璃、聚四氟乙烯、塑料等材质制作的;根据被测介质的物理化学性质和量程大小来选择不同材料及不同形状的转子。对(检测仪表—流量) 16、泵体的温度太高,将会导致输送介质在泵体内发生汽蚀现象。正确答案:对(化工原理) 17、当调节阀与管道串联时,其可调比变大。正确答案:错(控制仪表) 18、电磁流量传感器的直管段要求比大部分其他流量计的直管段要求低。对(检测仪表—流量) 19、浮球液位计的结构是一机械杠杆系统,所以平衡锤在中间时,实际液位在中间。对(检测仪表—物位) 20、浮筒式液位计属于变浮力式液位计,浮球式液位计属于恒浮力式液位计。对

仪器仪表试题

仪器仪表试题 一、填空题 1.测量时要求被测试信号的幅值不超过测试仪表的量程。当不明被测信号电压值的 范围时,可将仪表的量程放在最大档,待知道被测信号范围后,再把仪表的量程放在适当位置上进行测试,以减少测量误差、避免仪表损坏。 2. 1.5级精度的仪表,其满度相对误差为±1.5% 。 3.用交直流钳形表测量直流电流时,首先需要进行仪表校零。 4.交流电压的测量可以选用万用表、电力谐波测试仪(F43B)、示波器、等。 5.BDCT智能假负载对电池放电前,需要根据要求及电池状况设置放电电流、放电容量、 放电时间、放电终止电压等参数,实际放电过程中,只要有一个参数满足设定值,则BDCT自动停止放电。 6.测量噪声时,声级计离开被测物体地水平距离为1米,声级计的垂直高度一般为1.2 米。为表征人耳对不同频率的感受,频率计权选用A计权,噪声测量需要考虑背景噪声的对测量的影响,当背景噪声小于被测物体噪声10 分贝时,背景噪声可以忽略。 7.用绝缘电阻摇表测量设备的输入或输出对地绝缘电阻时,要求将设备的检测控制回路 从主回路脱离,以免造成设备损坏,规范要求绝缘电阻不小于2MΩ。 8.用红外点温仪测量物体表面温度时,对于不同物体应选用不同的红外反射系数,铜、橡 胶、陶瓷的反射系数为0.95 ,测量时红外激光柱应垂直于被测物体表面。 9.用接地电阻摇表测试接地电阻时,要求电压辅助极与接地体的边缘水平距离大于20米, 电流辅助极与电压辅助极的距离大于20米,接地摇表的摇动频率达到150转/秒 10.兆欧表用于测试,使用后应将。 熔断器选择的参考依据是熔体电流必须满足日常工作电流和____电流。 11.1.35 空气开关的选择参数主要为额定电流。选择空开时,此额定电流应大于被保 护线路正常时的尖峰电流,大于或等于下一级空开动作电流整定值的(1.2倍),还要躲过下一级空开保护电路的__________。 12.蓄电池可以通过并联来增加电池组的容量,通过串联来提高电池组的电压。 13.一般来说,阀控式铅酸蓄电池的单体标称电压为_2_伏特,常见的电池浮充电压范围(电

仪表技术人员考试试题答案

仪表技术人员考试试题 一、填空题 专业基础知识 1、转子流量计必须由垂直安装。 2、测量液体压力时,取压点设在管道的下半部,在导压管的最高点应装设集气器,测量气体压力时,取压点设在管道的上半部,在导压管的最低点应装设气液分离器。 3、仪表调校的主要内容调零点、调量程、调线性。 4、当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应逆着介质流向插入。 5、仪表引压管路的强度和严密性需要试验,当用液体试压时一般应为设计压力的1.25倍,当用气体试压时一般应为设计压力的1.15倍。 6、测温元件一般应插入管道越过管道中心5~10mm 7、节流孔板前的直管段一般要求10D,节流孔板后直管段一般要求 5D。 8、伴热蒸汽压一般不超过 0.5 MPa 。 9、玻璃液位计是根据连通器原理工作的,翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。 10、仪表电缆保护管敷设应从电缆槽盒的侧面进入,不应从底部或上部进入。 11、仪表电缆保护管敷设连接形式采用螺纹连接,不得采用套管连接。 12、仪表电缆保护管敷设螺纹加工应光滑、完整、无蚀,在螺纹上应以电力复合脂或导电性防锈脂,不得在螺纹上缠麻或缠绝缘胶带及涂其它油漆,螺纹有效啮合扣数不应小于 5 扣。 14、在热电偶温度计中,R100表示为1000℃时的电阻值。 15、可燃气体检测仪和有毒气体检测仪的安装位置应根据所检测气体的密度

17、翻板式液位计是利用浮子磁性?把液位的高低传递给翻板而工作的。 18、现场总线通讯传送的是数字信号,模拟通信传送的是4~20mA模拟信号。 19、1千克力=9.8牛顿,1MPa=106Pa。 20、测量范围20~100℃的下限值为+20℃,上限值为+100℃,量程为80℃。 21、按误差数值表示的方法,误差可分为绝对误差、相对误差、引用误差。 22、双金属温度计是利用固体受热膨胀的性质而制成的测温仪表,其精度等级为1~2.5级。 23、仪表校准和试验用的标准仪器仪表其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的 1/3 。 24、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的1/3?。 25、有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为200~600℃,该仪表的允许基本误差为±2℃。 26、若仪表的精度为1级,即允许误差为±1%。 27、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用的标准压力表的精度0.25 级、量程为10MPa。 28、校验仪表时,主要用仪表精度和变差指标来判断仪表是否合格。 29、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联起来。 30、电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出报警信号。 31、铂热电阻是利用铂丝的电阻随温度的变化而变化的原理设计制作的。 32、用热电偶测量温度时,其连接导线应该使用补偿导线。 33、在自控系统中,仪表位号首位为F代表流量、D代表密度。 34、差压式流量计包括节流装置、导压管、变送器三部分。 35、调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。 36、同一条管线上同时有一次压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的上游侧。

自动化仪表试题附答案大全

自动化仪表试题大全【附答案】 一、填空 1、数字电路中三种最基本得逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 2、自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)与(变送器)四大部分组成. 3、自动调节系统按调节器具有得调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 4、在测量过程中,由仪表读得得被测值与真实值之间存在一定得差距称为(测量误差)。 5、系统输出得被调量与输入端之间存在着反馈回路得系统为(闭环)系统。 6、调节阀所能控制得最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀得(可调比),以R表示 7、仪表测量中得五大参数就是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 8、锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。 9、反馈分为(正)反馈与(负)反馈. 10、为了实现微机对生产对象得控制,必须把计算结果送给相应得(执行机构)。 11、执行器所要求得信号分为(连续得控制电压、控制电流信号)与(数字量或开关量信号)。12、执行机构所要求得连续得控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。 13、在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度). 14、数字电路中得基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。 15、自动调节系统常用得参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法). 16测量一个电路得电流,电流表必须与这个电路(串联)。为了使电流表得接入不影响电路得原始状态,电流表本身得(内阻抗)要尽量小 17、屏蔽分为(磁场屏蔽)与(电场屏蔽)两种。 18、控制方式一般分为(手动)与(自动)两大类,如果纠正系统得偏差就是由人直接操作,这种回路称为(手动控制系统);如果系统具有反馈通道组成得闭环回路并能自动纠正偏差,这种系统称为(自动控制系统)。 19、单位时间内流过管道截面得流体数量,称为(流量);流量分为(瞬时流量)与(累积流量)又可分为(体积流量)与(质量流量)。 20、过程控制计算机软件分为(系统软件)与(应用软件)。 21、按集成块得功能分为(数字集成电路)与(模拟集成电路) 22、在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化得(平衡状态)称为系统得静态。 23、动系统中静态就是(暂时得)、(相对得)、(有条件得)。 24、为了实现微机对生产对象得控制,必须把计算结果送给相应得(执行机构)。 25、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 26、数字信号得另一个来源就是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。 27、仪表主要由(传感器)、(变换器)、(显示装置)、(传输通道)四部分,其中(传感器)就是仪表得关键环节。 28、管道内得流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处得流速最大,在(管壁)处得流速等于零。 29、实际可调比取决于调节阀得(阀芯结构)与(配管状况)。 30、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 二、选择题

仪器仪表题库

仪表车间考试题(一) 一、填空题 1、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于(100)oC 2、电磁流量计安装的最小直管段的要求为上游侧为(5)DN,下游侧为(2)DN。 3、现场总线通讯传送的是(数字)信号,模拟通信传送的是(4~20mA模拟)信号。 4、目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)等3种流量特性。 5、测量范围0-100oC的下限值为(0oC),上限值为(100 oC),量程为(100 oC)。 6、补偿导线敷设完后,应用500V兆欧表进行线间、线地绝缘试验,绝缘电阻应高于(5 MΩ) 7、电磁流量计是根据(法拉第电磁感应定律)制成的一种测量(流体)体积流量的仪表。由于只能测量导电液体,因此对于(气体)、(蒸汽)以及(石油制品),或者电导率很低的液体不能测量。 8、热电偶的热电特性由(电极材料的化

学成分)和(物理性能)所决定。热电势的大小与(热电偶的材料)及(两端温度)有关,与热偶丝的(粗细)和(长短)无关。 9、膨胀式温度计是利用物体受热体积膨胀的原理,其中包括(气体)、(液体)和(固体)膨胀式温度计。 10、温度一次部件若安装在管道的拐弯处或倾斜安装,应(逆着介质流向)。11、标准的节流装置的形式有(孔板)、(喷嘴)、(文丘里管)等。 12、一次阀门的严密试验,用(1.25)倍的工作压力进行水压试验,(5)分钟无渗透现象。 13、霍尼韦尔ST3000系列智能变送器的传感器是(复合半导体)式,它将被测参数转换为(硅芯片电阻值),然后通过测量(电阻)来得到被测差压或压力值。 14、调节阀按能源方式可分为(气动)、(电动)、(液动)调节阀。 15、管道内的流体速度一般情况下,在

化工仪表自动化试题5

化工自动化仪表作业试题二 401、可编程序控制器是专为工业现场设计的,所以可以在任何恶劣的环境下工作。错 402、在被测压力波动较大情况下,正常操作压力值应不超过压力表满量程的2/3;最高不得超过满量程的3/4。正确答案:错 403、()是DCS的核心部分,对生产过程进行闭环控制,可控制数个至数十个回路,还可进行顺序、逻辑和批量控制。A A、过程控制单元 B、过程接口单元 C、操作站 404、串级均匀控制系统的结构是串级,但控制目的是为了协调两个变量的关系。正确答案:对405、串级控制系统的主回路是由主对象、主测量变送器、执行器、主控制器组成。正确答案:错 406、弹性元件是弹性压力计中直接感受()变化的测压敏感元件。正确答案:C A、作用力 B、压力 C、被测压力 407、电缆的屏蔽层应作屏蔽接地,屏蔽接地可与工作接地共用接地干线与接地极。正确答案:对 408、电子式电动执行机构多功能,具有自诊断系统、状态切换、信号任意切换、行程任意选定、带过载保护、带过热保护、带阀位反馈等,这些都是老式电动执行机构无法相比的。对409、对比值控制系统进行整定时,应将积分时间放置最大,将比例度()调整,直到系统处于临界过程为止。正确答案:C A、适当数值 B、由小到大 C、由大到小 410、故障关型电液调节阀的显示卡发生故障无显示后、电液调节阀()。正确答案:C A、停在全关位置 B、停在故障前位置 C、动作正常 411、计算机控制系统中,控制软件的调试步骤一般为()。正确答案:B A、修改、下装、编译、投运 B、修改、编译、下装、投运 C、编译、修改、下装、投运 412、抗溶性泡沫灭火剂可以扑灭一般烃类液体火焰,但不能扑救水溶性有机溶剂的火灾。正确答案:错 413、两种金属的接触电势,在金属固定后,就和接触点的温度有关,温度越高,金属的自由电子越活跃,电场越强,接触电势也越高。对 414、四氟填料的工作温度一般适合在()。正确答案:B A、 -60℃-450℃ B、 -40℃-250℃ C、 -60℃-250℃ 415、脱脂应在室外通凤处或有通风装置的室内进行,工作中应采取穿戴防护用品等安全措施。

2020年新编自动化仪表工程施工及质量验收规范试题名师资料

GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》试题 一、选择题(单选题,每题3分,共30分) 1、自动化仪表工程所采用的设备和材料应符合国家现行有关规定,并就具有()证明文件。 A、产品质量; B、验收证明; C、合格证明; D、产品合格证; 答案:A (1.0.7) 2、自动化仪表工程施工前,()应参加施工图设计文件会审。 A、施工单位; B、设计单位; C、监理公司; D、建设单位; 答案:A (3.1.2) 3、单独设置的仪表盘、柜、箱安装,应抽检(),且不得少于1台。 A、30%; B、20%; C、45%; D、35% 答案:B (3.4.4) 4、成排设置的仪表盘、柜、箱安装,应抽检()。 A、20%; B、25%; C、30%; D、40%; 答案:C (3.4.4) 5、防腐、绝热、伴热工程应按系统抽检()。 A、40%; B、45%; C、25%; D、30%; 答案:D (3.4.12) 接近管道材料的脆性转变温度。)(试验温度当进行气体压力试验时,、6. A、严禁; B、可以; C、无要求; D、允许; 答案:A (8.7.10) 7、压力试验用的压力表应经检定合格,其准确度不得低于(),刻度满度值为试验压力的()。 A、1.2级 2.5~3.0倍; B、1.0级 1.5~2.0倍; C、1.6级 1.5~ 2.0倍; D、1.6级 2.5~2.0倍; 答案:C (8.7.11) 8、测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的()。 A、无要求; B、仪表设备及部件断开; C、仪表设备及部件可不断开;答案:B (7.1.15) 9、测量和输送易燃易爆、有毒、有害介质的仪表管道,必须进行()。 A、管道压力试验; B、泄漏性试验; C、无要求; D、管道压力试验和泄漏性试验; 答案:D (8.7.8) 10、仪表控制系统、仪表控制室等应按设计文件的规定采取()。 A、防雷措施; B、无要求; C防爆措施; D、防水措施;

安全用电及仪器仪表试题

、单选题 1?低压绝缘手套(B )用于操作高压设备。 A.可以 B.不允许 C.可以替代高压绝缘手套 2?绝缘靴按规定每(C )进行一次耐压试验。 A.三个月 B.—年 C.六个月 3?低压验电笔(A )测试高压电。 A.严禁 B 可以 C 视情况而定 4?绝缘电阻是(C )级的电阻,而且要求在较高的电压下进行测量 A.毫欧 B.欧姆 C 兆欧 5?测量交流电流时,电流表应与负荷 (A )在电路中。 A.串联 B 并联 C 串并联 A +25% B -25% C +20% D -20% 10.下列(D )条件不会使仪表的读数产生误差。 A.环境温度变化 B.放置方式的改变 C.外电场或磁场的干扰 D.波形为正弦波 二、多选题 1. 绝缘棒由(A 、B 、C )组成。 A ?工作头 B ?绝缘杆 C 握柄 D ?工作绝缘 2. 高处作业安全带可分为(B 、C 、D )。 A ?高空作业安全带 B ?围杆作业安全带 C ?区域作业安全带 D ?坠落悬挂安全带 3. 绝缘手套在每次使用前都必须进 行安全检查,主要是检查( A 、B 、C )。 A ?有无破损 B ?有无穿孔 C 是否超过有效期 D ?是否是最新的 4. 电烙铁按功能可分为 (A 、 B )。 6?读数不准确,属于(C )测量误差 A.疏忽误差 B.偶然误差 C 系统误差 7?安装式电磁系电流表的最大的量程不得超过 A. 2 B. 20 C. 200 D. 2000 8?低压电器设备的接地电阻,规定应不大于( A 、Q B 、4Q C 、10Q D 、20Q 9?被测电压真值为 100v ,用电压表测试时,指示值为 D.测量方法误差 ( C ) B ) 80v ,则其相对误差为( D )。

自控仪表试题及答案

自控仪表 重点复习题及参考答案 一、填空题 1.成品油管道常用的压力仪表有(压力开关)(压力变送器)(差压变送器)(压力表)(差压表) 2.从大的面来看,成品油管道常有的阀门执行机构有(电动执行机构)(电液执行机构) 3.压力变送器是将压力信号转换为标准(电流信号)或(电压信号)的仪表。 4.压力或差压变送器既具有就地显示功能也有远传功能,从压力传感器将压力转换成电量的途径来看,主要有电容式、电感式、电阻式等。在长输管道中应用较为广泛的是(电容式)压力传感器。 5.压力开关是一种借助弹性元件受压后产生(位移)以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 6.双金属温度计是由两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的(测温元件) 7.热电偶温度计是以热电效应为基础将温度变化转换为(热电势)进行温度测量的测温仪表。 8.热电阻是利用导体在温度变化时本身(电阻)也随着发生相应变化的特性来测量温度的。 9.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 10.管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流板前后必须留有适当长度(直管段) 11.转子流量计是属于(恒压)降流量计。

12.在使用过程中,当DBB阀门出现过扭矩时作为输油站的操作人员处理的基本法是:(进行排污处理)。 13.开关型球阀在使用时,要么(全开),要么(全关),不能打在(中间位),否则会损坏球面,造成阀体漏。 14.使用压力开关的目的主要是为了进行实现(联锁报警) 15.流量计的种类很多,有容积式流量计、节流式流量计、动压式流量计、变面积式流量计、(叶轮式流量计)、(振动式流量计)、(电磁流量计)、(超声波流量计)、(量热式流量计)、(质量流量计)等。 16.密度计的测量原理多种多样,其中智能化程度较高、测量精度较高、测量式较先进、运行较稳定的密度计主要有:(在线同位素密度计)、(振动式密度计)等。 17.为了保证仪表的安全运行和仪表精度,仪表系统的接地电阻必须小于( 4 )欧姆。 18.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度) 19.磁致伸缩液位计要调试的主要参数有:(量程上线)、(量程下线)、(偏差值)。 20.超声波液位计检测时存在500mm左右的死区,调试超声波液位计时,必须把量程上限设定值比被测罐或池的高度少500 mm,这样才能准确的检测液位。 21.超声波流量计油一对或多对传感器,为了能够准确的测试流量,每一个传感器的发射部位需要加上(偶合剂)。 22.涡轮流量变送器应(水平)安装。 23.超声波流量计的检测精度与介质的(粘度)有关。 24.按照工作原理压力开关可分为(位移式)(力平衡式)

化工仪表自动化试题6

化工自动化仪表作业试题二 501、在单位时间内通过管道(或设备)某一截面流体的数量称为瞬时流量,通常称为流量。正确答案:对 502、正弦交流电的周期与频率的关系是()。正确答案:B A、正比例关系 B、反比例关系 C、互为倒数关系 503、CENTUMCS3000系统的现场控制单元FCU中,V网接口单元上的RCV亮时表示在接受V网来的数据,所以正常时该灯处于常亮。正确答案:错 504、EJA智能变送器零点和量程的调整需由通讯器设置。正确答案:错 505、安全用电的原则是两“不”,即()。C A、不接触低压带电体,不接触高压带电体 B、不靠近低压带电体,不靠近高压带电体 C、不接触低压带电体,不靠近高压带电体 506、阀位控制器可以与各类调节阀配套使用,用来显示调节阀行程的上限和下限。正确答案:对 507、机泵盘不动车的主要原因是泵或电机出现机械故障。正确答案:对 508、结构化编程把过程要求的类似或相关的功能进行分类,并试图提供可以用于几个任务的通用解决方案。向指令块提供有关信息(以参数方式),结构化程序能够重复利用这些通用模块。对 509、笼式阀的可调比大、振动小、不平衡力小、()互换性好,可得到不同的流量特性。B A、阀芯 B、套筒 C、阀体 510、帕斯卡Pa的定义:1()的力均匀而垂直作用在1平方米(㎡)单位面积上所产生的压力就是1帕斯卡(Pa)。正确答案:A A、 1牛顿 B、 1千克/〔厘米〕 C、公斤/〔厘米〕 511、气开阀无信号时,阀处于全开位置,气关阀则处于全关位置。正确答案:错512、选择控制是一种()。正确答案:C A、随动控制 B、联锁保护控制 C、软限安全控制 513、DCS开发的网络结构和OPC技术的应用,可以使DCS系统毫无困难地与工厂管理网络连接,实现信息共享,提高管理质量。正确答案:对 514、不能称为调节阀的辅助装置的是()。正确答案:D A、减压装置 B、阀门定位器和手轮 C、转换器 515、醋酸遇到明火既不会燃烧又不能助燃,也不会发生爆炸。正确答案:错516、控制通道的特性与自动化装置有关而不受对象特性的影响。错 517、能够克服高压差的阀门是()。正确答案:A A、直通双座调节阀 B、直通单座调节阀 C、蝶阀 518、同一温度下,相同规格的四段导线,导线的电阻最小的是()。B A、铜 B、银 C、铝 519、由于积分控制作用变化缓慢,容易使被控变量长时间偏离给定值,因此积分作用很少单独使用。正确答案:对 520、CENTUMCS3000系统中,对控制回路进行操作时,如果操作方式为串级(CAS)模式,则给定值(SV)允许改变。错 521、常用的阀位发信装置主要有阀位传送器、阀位开关两种。对 522、除薄膜式和活塞式执行机构外,还有()执行机构。C A、有弹簧式 B、无弹簧式 C、长行程

仪器仪表常识试题

仪器仪表常识试题 一、选择题(注意选择题里有单选择、多选择或都选择答案) 1.国家对安全电压的标准等级规定是()伏。 A.安全等级是42、36、24、12、6伏;B.安全等级是48、36、24、12、6伏; C.安全等级是50、36、24、12、6伏;D.安全等级是62、36、24、12、6伏。 2.化验室用的切片机、磨片机、钻床等都是由电机驱动的,采用三相四线制,电源是380V交流电。在安装或使用这类设备时,发现电机反转(或工作部位反向),这种情况下只要进行()处理就能解决问题。 A.调整相线或相线对调;B.撤下地线;C.维修设备;D.检查电源是否正常。 3.化验室用的切片机、磨片机、钻床等在工作时,要在加工部位用水做润滑剂和冷却剂,而且水是易导电介质,这样在操作使用这类设备时,为了保证人体不发生触电和设备不被烧坏,通常要进行()和安装()的办法来保证人和设备安全。 A.断路器,保护接地; B.保护接地、漏电断路器; C.保护接地,刀闸; D.保护接地,按扭开关。 4.在进行仪器设备操,还未做好以下哪项工作以前,千万不要开动机器?() A.通知主管; B.仪器没擦干洁; C.仪器设备没摆放好; D.检查所有安全部位是否安全可靠。 5.有些压力表常在刻度盘上刻有的红色标线是表示()。 A.最低工作压力;B.最高工作压力;C.中间工作压力;D.不表示什么意义。 6.气瓶在使用过程中,下列哪项操作是不正确的? () A.当高压气瓶阀冻结时,用敲击或用火烤的方法将冻阀敲开或解冻; B.当瓶阀冻结时,可以用毛巾浸热水包裹瓶阀解冻; C.要慢慢开启瓶阀;D.当瓶阀冻结时,不能用火烤。 7.人体触电时是很危险的,当通入人体的电流越大相电流持续的时间越长就越危险。其危险程度大致可以划分为()三个阶段。

1星仪表题库

仪表试题 一、选择题 1、下面仪表安装后不需要检漏的是(d)。 a.压力表 b.温度表 c.温度变送器 d.温湿度计 2、不包括大气压在内的压力为(a)。 a.表压力 b.绝对压力 c.标准压力 d.修正压力 3、压力表的表盘分度标尺是均匀分布的,所包的中心角一般为(b)。 ooo d. 90o 4、计量器具本身所具有的误差是(b)。 a.方法误差 b.设备误差 c.环境误差 5、测量结果与被测量真值之间的差值称为(a)。 a.绝对误差 b.相对误差 c.引用误差 d.修正误差 6、测量最大压力值不超过时,应选用哪种测量上限值的压力表(b)。 c.4.0MPa d.越大越好 7、仪表盘、控制柜、仪表架、铠装电缆、屏蔽电缆、保护管和盘柜内电气仪表等必须进行良好接地,其接地电阻不得超过(a)。 Ω b. 6Ω c. 10Ω d. 12Ω 8、仪表控制图中,PIT代表(d)。 a.无就地显示压力变送器 b.压力表 c.差压表 d.带就地显示压力变送器 9、我们使用的压力表属于国家强制检定仪表,检定周期为(b)。 个月个月 c. 9个月年 10、一般用万用表串在电路中测量的是(b)。 a.电压 b.电流 c.电阻 d.电容量 11、并联电阻两端的(c)相等。 a.总电阻 b.电流 c.电压 d.电功率 12、采用电源并联供电时,要求各个电源的(c)相等。 a.电流 b.电阻 c.电动势 d.电容

13、对同一物理量多次重复测量时,经常发现测量结果不一样,这就说明(c)存在的必然性。 a.计算方法不同 b.观察结果不同 c.误差 d.科学落后 14、测量结果都有(b),并且自始至终存在与一切科学实验和测量的过程之中。 a.真实性 b.误差 c.位移 d.可靠性 15、对一个物理量测量后,测量结果与该物理量(a)大小之间的差异叫做误差。 a.真实 b.实测 c.测量 d.数量 16、测量结果与被(b)之间的差值称为绝对误差。 a.示值 b.测量真值 c.计算值 d.计算真值 17、绝对误差能反映出误差的(c)和方向。 a.正负 b.高低 c.大小 d.值 18、误差与(c)之比称为相对误差。 a.示值 b.测量值 c.真值 d.修正值 19、相对误差是一个比值,其数值与被测量所取的单位(c)。 a.一致 b.不相同 c.无关 d.有关 20、相对误差是为了描述测量的(b)而引出的。 a.绝对误差的大小 b.准确成都 c.真实值 d.示值 21、压力变送器的供电电压是(c)。 22、仪表测量范围的确定,首先应满足(a)要求,因为它是根据操作中需要测量的参数的大小来确定的。 a.工艺 b.电源 c.仪表 d.信号 23、大多数末级控制元件是用(d)来操作的。 a.压力 b.温度 c.数字信号 d.模拟信号 24、差压变送器一般情况都与三阀组配套使用,当正压侧阀门有泄露时,仪表指示会(b)。 a.偏高 b.偏低 c.不变 d.无法判断

仪器仪表学习培训试题

仪表试题 1热电偶产生热电势的条件是:两热电极材料相异;两接点温度相异。 2、热电偶的热电特性由电极材料的化学成分和物理性能所决定。热电势的大小与组成热电偶的材料及两端温度有关,与热偶丝的粗细和长短无关。 3、热电偶的品种,标准化的有K、R、E、J、T、S、B 7种,它们有标准的热电偶分度表。安装固定方式有螺纹连接固定和法兰连接固定方式。热电偶测量端形式有接壳型、绝缘型。热电偶接电盒形式有防溅型、防水型、隔爆型。 4、工业上使用的铂电阻主要有分度号Pt100,其中Pt代表铂100代表0C时铂的电阻是100欧姆。 5、测量误差按其产生的原因可分为系统误差、疏忽误差、偶然误差。 6、自动化仪表按其功能分检测仪表、显示仪表、调节仪表、执行器。 7、测量范围-25~100C的下限值是-25 C,上限值是100 C,量程是125C。 8、稳定性(度)是指在规定的工作条件下,仪表某些性能随时间保持不变的能力,通常用零点漂移来衡量。 9、利用弹簧管压力表测压力,在大气中它的指示为p,如果把它移到真空中,则指示p+大气压力。 10、横河EJA智能变送器的传感器是硅谐振式,它将被测参数转换为硅梁的振动频率,然后通过测频率来得到被测差压或压力值。 11、罗斯蒙特3051C智能变送器的传感器是硅电容式,它将被测参数转换为电容的变化, 然后通过测电容的方法来得到被测的差压或压力。 12、当法兰变送器用于测量容器内液体的液位时,变送器总要进行零点的正或负迁移,因为 单法兰变送器的法兰膜盒和变送器的安装位置不可能和容器最低液位相同,—双法兰变送器的两个法兰膜盒的安装位置也不可能和容器的最低液位相同。 13、法兰变送器的零点正负迁移是指变送器的输入不为0时的零点调整,所以变送器的迁移 量是用输入差压(压力)为最大量程的百分之多少来表示的。 14、一台最大测量范围为0 —100kPa的法兰变送器,它的迁移量为最大量程的±100%,则当变送器的输入在-100 —100kPa范围内时,输出都可以调至零位(4mADC )。 15、弹簧管的截面呈扁圆形或椭圆形。 16、为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适 当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸油垫片、有机化合物垫片;测量乙炔压力时,不 得使用铜垫片。 17、膜盒式压力表的弹性元件是波纹膜盒,因而测量的压力很低,一般用于测量气体介质, 其外形多做成矩形。 18、在压力表的型号表示中,第一个字母Y表示压力表,Z表示真空表,YZ表示压力真空表,其后数字表示外壳直径,故型号YZ-100扌旨的是表壳直径为100mm的压力真空表。 19、校验氧气压力表时发现校验设备或工具有油污时一应用四氯化碳清洗干净,待分析合格后再使用。 20、压力开关是一种简单的压力控制装置。当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。 21、孔板的取压方式有角接取压法;法兰取压法;理论取压法;径矩取压法;管接取压法; 22、节流孔板前的直管段一般要求10D,孔板后的直管段一般要求5D。为了正确测量,孔板前的直管段最好为30~50D,特别是孔板前有泵或调节阀时,更应如此。 23、在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成差压计指示变小。

仪表维修工试题及答案.

仪表维修工(高级工)职业技能鉴定 理论知识试题 一、判断题(将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分30分。) ()1、职业道德是一种职业规范,受社会普遍认可的一种行为原则和行为规范的总和。 ()2、将C1(10μF/15V)和C2(30μF/25V)并联后,最大安全工作电压是。 ()3、常用二极管的作用是具有单向导电性。 ()4、二进制1011+1101应该是11000。 ()5、在一定的体积和温度下,某液态组分达到汽、液平衡时的压力称为该组分的饱和蒸气压。 ()6、弹簧管压力表的自由端位移和压力信号成反比。 ()7、采用孔板测量流量的回路,当差压变送器三阀组平衡阀内漏时,其测量指示将偏小。 ()8、差压式液位计原理是利用容器内的液位改变时,有液柱产生的动态压力也相应变化的原理工作的。 ()9、随着气信号的增大而打开的调节阀是气开式调节阀,也叫正作用调节阀。 ()10、化工企业高温管道是指温度高于450℃的管道。 ()11、取压口一般是按以安装方便的原则,容器或管道内壁面的圆形开孔,一般导压信号管路长度不易超过20mm. ()12、测量蒸汽压力的压力表要安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际的值偏小。 ()13、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。 ()14、转子流量计安装,一要求安装在垂直管道上,二要求流体必须从上向下流动。 ()15、用电磁流量计测量液体流量时,一定要求被测介质管道是满管状态。 ()16、由于被测流体可能混有杂物,为了保护电磁流量计,应在前端加装过滤器。 ()17、用差压变送器测量液体的液面时,差压计的安装高度可不作规定,只要维护方便就行。 ()18、因热电偶输出的是电压信号,根据电路原理,可将该电压信号同时送给两个并联的数显表用于温度显示。 ()19、PH电极长期不用,应储存在PH=7的缓冲溶液中。 ()20、不允许轻易停车的工艺设备中的液位测量,应选用内浮筒液面计。 ()21、气开气关阀的选择主要是从工艺角度考虑。在事故状态下,工艺装置应处于安全状态,减少原料和能源消耗或保证产品质量。 ()22、有一台加热炉,其燃烧气调节阀选为气开式。 ()23、报警联锁系统的电源应配用UPS,当外部电源发生故障时,通常要求该电源供电时间为30min以上。

相关文档
相关文档 最新文档