文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑打井降水设计及施工组织方案

基坑打井降水设计及施工组织方案

基坑打井降水设计及施工组织方案
基坑打井降水设计及施工组织方案

新世界增城综合发展项目基坑支护及土石方工程排水降水施工方案

中利诚建设有限公司

Zhong Lee Cheng Construction Co.,Ltd.

目录

一.工程概况.............................................................................................. - 1 - 二.场地工程地质水文条件 ..................................................................... - 1 - 三、降水方案设计 ..................................................................................... - 2 -

(一)降水工程设计依据 ......................................................................... - 2 -

(二)降水方案技术要求................................................................ - 2 - (三)降水方案设计及计算书如下.................................................. - 3 - 四、降水井施工组织计划 ......................................................................... - 5 -

(一)、施工工艺.................................................................................. - 5 - (二)、施工过程控制措施.................................................................. - 5 - (三)、施工降水.................................................................................. - 6 - (四)、抽水设备选择.......................................................................... - 6 - (五)、主要注意事项.......................................................................... - 6 -

五、施工质量控制措施........................................................................ - 7 -

六、施工安全生产 ..................................................................................... - 7 -

(一)安全保证体系............................................................................ - 8 - (二)安全保障组织机构.................................................................... - 8 - (三)安全技术措施............................................................................ - 8 - 七、现场文明施工管理 ........................................................................... - 10 -

(一)现场文明施工措施.................................................................. - 10 - (二)施工现场的管理...................................................................... - 11 -

(三)综合治理方面.......................................................................... - 12 - 八、环境保护管理措施 ........................................................................... - 12 -

(一)环境保护的承诺...................................................................... - 12 - (二)具体措施.................................................................................. - 12 - (三)控制措施.................................................................................. - 13 - (四)环境卫生管理.......................................................................... - 13 - (五)防尘防噪及污水垃圾处理措施.............................................. - 14 -

新世界增城综合发展项目基坑支护及土石方工程

打井降水方案

一.工程概况

工程名称:新世界增城综合发展项目基坑支护及土石方工程

建设单位:广州永沛房地产开发有限公司

设计单位:广东水科院勘测设计院

勘察单位:广东省东莞地质工程勘察院

建设地址:广州市增城区新塘镇永宁街长岗村

拟新建项目红线面积约为35245m2,周长约748m,土方开挖量约650000m 3。现场绝对标高约为24.5米,地下室底板垫层底标高为2.2米,基坑开挖深度为22.3米。本基坑主要采用的支护型式为:灌注桩+预应力锚索的支护型式,局部位置采用灌注桩+砼支撑的支护型式。灌注桩外侧设置三轴搅拌桩止水帷幕和双管旋喷桩进行桩间咬合止水;局部位置采用灌注桩+砼支撑的支护型式。基坑降水面积约31000m2。

受招标单位委托,我公司根据场地的工程地质条件和周边环境条件,经反复比较,提出了本工程的基坑降水设计方案。

二.场地工程地质水文条件

地质情况参见广东省东莞地质工程勘察院提供的《新世界增城综合发展项目岩土工程勘察报告》(2017年12月)。

据钻孔揭露,场地地下水主要赋存于冲积层孔隙及基岩风化裂隙中,为

孔隙水及基岩裂隙水。孔隙含水层主要由淤泥质土及中砂层组成,其中淤泥质土的赋水性较好,但透水性较差,属微透水层;中砂层的富水性及透水性均较好,属强透水层,具承压水特征。裂隙含水层主要由下伏强风化、中风化岩组成,具一定的富水性,但仍属弱透水层,裂隙水补给、涌水量大小及径流规律主要受地质构造及裂隙控制。野外勘探期间,测得地下水初见水位埋深在 1.80~6.20m,稳定水位埋深在 2.20~6.00m之间,标高18.06~

20.53m。各土层性质及场地情况详见勘察报告。

三、降水方案设计

(一)降水工程设计依据

1、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)

2、《供水管井设计技术规范》(GB50296-99)

3、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)

4、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5、《建筑施工计算手册》江正荣编著

6、《基坑降水手册》姚天强编著

7、岩土工程勘察报告

8、拟建建筑物的设计要求

(二)降水方案技术要求

1、降水面积:约31000m2

2、降水设计深度:S0=24.5-3.2-6.2=15.1m

(降水深度减去地下水埋深)

(三) 降水方案设计及计算书如下

1、参数选择

含水层厚度 H 0=10.15m

渗透系数 K =5.3m/d

设计降深 S 0降=15.1m

基坑面积 F=31000m 2

降水井半径 r w =0.6m

1.2降水设计计算

(1)基坑等效半径 πF r =0=99m

(2)影响半径 02KH S R ==221m

(3)基坑涌水量计算:

根据JGJ 120-2012规范E ·0·1,按面状基坑潜水非完整井计算:

Q=πk (2H 0-S 0)S 0/ln (1+R/r 0)

Q=749m 3/d

(4)单井出水量计算

30120k l r q s π==493m 3/d

r s ——过滤器半径(m )取值0.15m ;

l ——过滤器进水部分长度(m )取经验值5.0m ;

k ——含水层渗透系数(m/d );

(5)降水井井数计算:

n=1.1 Q / q ≈2口

(6)群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算:

y0>l

y 0=[H 2-0.732Q/k×(lgR 0-lg(nr 0n-1r w )/n]1/2

l 为过滤器进水长度;

r 为基坑影响半径=221m ;

r 0为基坑等效半径=99m ;

r w 为管井半径=0.6m ;

H 为潜水含水层厚度=10.15m ;

R 0为基坑等效半径与降水井影响半径之和=221.6m ;

通过以上计算,取过滤器长度为9.949m 。

(四)、降水井施工方案

将计算参数分别代入上述公式,通过计算,针对该场地及周边环境实际情况作出降水方案如下:

⑴ 降水井井数共计2口。

⑵ 降水井井深大于施工开挖深度0.5m 。

⑶ 降水井井径φ1200。

四、降水井施工组织计划

(一)、施工工艺

采用现场灌注桩机型钻孔成井,投入钢筋笼对孔壁进行保护,且采用密目钢丝网对钢筋笼进行围护,防止泥土塌方渗入影响污水泵抽水。

其工艺流程如下:

测放井位——钻机就位——埋护壁筒——成孔——下钢筋笼——放置水泵——启动降水。

(二)、施工过程控制措施

(1)各工序施工必须按施工组织设计书和《建筑与市政降水工程技术规范》及施工规程进行施工。

(2)施工前各级施工人员必须熟悉施工要求,了解施工要点。

(3)成孔直径控制:检查成孔直径是否达到要求。

(4)成孔深度控制:成孔后施工人员应现场测量成孔深度,成孔深度达到设计要求的深度后,停止钻进。否则,必须继续钻进,以保证成孔深度。

(5)降水过程控制:结合井位地质情况,井位附近无细砂层的井先降水,井位处有细砂时,待井内水位下降至砂层下面后,再开始降水。控制出砂量,以保证降水不改变基坑的持力层原状土结构。确保基础施工质量符合设计要求。

降水由专人24小时负责,对降水设施进行观察和及时维护,对地下水水位变化情况进行定期观测并作记录,对降水过程中可能受到影响的周边建筑定期进行沉降观测并作记录。对排水管网内沉积的砂及时清掏,对降水过程

中的异常情况进行有效监控并及时解决,保证降水工程正常进行。

若遇降水中停电,应立即启动备用发电机供电,以保证降水过程的连续性。

(三)、施工降水

(1)降水井排水管采用管道内排水系统,并在现场设沉砂池2个(沉沙池位置应靠近城市下水通道,具体位置可根据现场情况进行调整),沉砂池采用最少240厚砖制成(必要时采用C20素砼或钢筋砼底板,板厚150~200mm),M7.5水泥砂浆砖砌池壁,池壁内外两层用防水砂浆抹灰一遍,水池内侧采用防水处理。

(2)抽水采用每井每泵排管降水,地面排管集中到沉砂池,抽出的水经过沉砂池沉淀过滤后,就近排至市政管网。

(3)为保证基坑支护结构的安全,沉砂池及排水管道应严格防渗防漏。

(4)抽水采用规格25~50T扬程50m的深井潜水泵使用。

(四)、抽水设备选择

根据降水井井深及出水量,选择QY型深井潜水泵,流量25~50吨/小时,扬程不小于50m,具体设置型号及数量根据施工期间按抽水时动水位变化情况现场调整。

(五)、主要注意事项

(1)旋挖成孔下沉速度控制均匀,防止井壁跨塌。特别注意砂层等软弱地层段的施工安全。

五、施工质量控制措施

本工程将严格按照ISO9001:2000质量体系要求对施工全过程进行监控。

该工程将由我公司总工程师进行技术总管,由项目经理进行技术经济总把关,由工程技术负责人及施工工长现场管理,组成质量管理小组,做好技术分级交底,做到人人有岗,岗岗有责。每道工序按全面质量管理要求进行,加强工序过程的监控与检查,严格各工序间的交接工作,施工中严格按规范进行,对施工中的各个工序,由施工工长负责监督完成,并由专项技术人员检查、验收及做好记录工作。

⑴、建立好质量管理体系。由总工程师进行技术把关和方案的审查,现场由项目经理、技术负责和责任工长组成质量管理小组,做到质量管理人员职责清楚、责任分明、层层把关。

⑵、施工前各级施工人员必须熟悉图纸,施工组织设计经讨论通过后逐级进行书面的或口头的技术交底,将各工序施工的依据,施工的要点,质检标准以及有关的注意事项,交底到班组。

⑶、每一道工序严格按现有的操作规程进行施工管理,由施工工长负责监督完成,并由工程技术人员检查验收并做好记录。

⑷、用于工程上的原材料,必须按照质检标准中《质量保证资料》所规定的核查项目和要求,进行入场的检查试验,必须有材料证明书和试验报告,不合格的一律不得使用。

六、施工安全生产

在施工中,始终贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、广东省及广州市关于建设施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划使安全生产工作与生

产任务紧密结合,保证施工人员在生产过程中的安全与健康,严防各类事故发生,坚决贯彻职工健康安全管理体系GB/T28001-2001标准。

(一)安全保证体系

按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)及有关规定,现场建立安全委员会,由项目经理任安全委员会主任、项目经理部设一专职安全员,任安全委员会主任、各施工组成立安全工作领导小组,并设一专职安全员,每个作业班(组)都要有兼职安全员。

(二)安全保障组织机构

本工程成立以项目经理为第一责任人的安全领导小组,落实安全保障组织机构图。

(三)安全技术措施

安全工作是一项不能忽视的工作,它关系着千家万户的幸福和安宁,关系着一个人的身心健康。因此首先应使施工人员牢固树立起“不是安全要我,而是我要安全“的信念。在此基础上采取一定的安全技术措施,避免安全事故的发生。

1、安全规章制度

(1)制定各种安全操作规范,做到每项工程开工前要安全交底,施工中经常进行安全检查,完工后进行安全评比,由安全责任人和安全员组成巡查小组,每天对工地进行巡查,发现问题及时纠正,并实行当班责任制。

(2)加强施工现场及生活区、库区的防火、防盗工作,要有严格的制度、专人负责安全,建立安全防火、防盗小组,并明确其职责,配备足够可用的消防器材和设施。

(3)建立严格的管理制度,如项目经理负责制食堂制度,宿舍制度,出入制度,材料员安全责任制,现场防火制等制度,使每一项工作有具体的人

管理,有具体的人负责。

2、安全教育

(1)进场前,要对工人进行必要的安全教育,要经常提醒操作者注意安全,每周星期一以班组为单位进行安全活动,班前班后开展安全自检,发现问题及时解决。

(2)特殊工种工人要经过专业培训,考试合格后发给操作证,并要求持证上岗。电工、焊工必须持证上岗。进入现场必须戴安全帽,高空作业,必须系安全带。

(3)加强安全常识教育,树立人人保护自己,自己保护别人的思想,分析事故苗头,清除事故隐患。在进行施工交底的同时,应进行安全交底,各工种人员必须考试合格后持证上岗,每年对上岗进行复验和培训。

3、安全措施

⑴、各级各工种施工人员进入现场必须遵守现场的各种规章制度,并接受安全教育。特殊工种工人要经过专业培训,考试合格后发给操作证,并要求持证上岗。电工、焊工必须持证上岗。加强安全常识教育,树立人人保护自己,自己保护别人的思想,分析事故苗头,清除事故隐患。在进行施工交底的同时,应进行安全交底,各工种人员必须考试合格后持证上岗,每年对上岗进行复验和培训。

⑵、工作人员不得带病和酒后操作,进入施工现场必须戴好安全帽,不准穿拖鞋、硬底鞋,不得打赤脚及赤膊、不得打架斗殴、不得大声喧哗,做到文明施工。工作人员不得在现场打闹,嬉戏。不得往基坑内外抛扔物体。

⑶、不得乱拉、乱接电线,不得乱动机械,设专人负责操作,防止安全事故发生。所有电器线路都必须严格按照施工平面图和《建设工程施工现场供用电安全规范》有关规定敷设。供电电缆应沿道路边或建筑物边缘进行设置,并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。电缆直进时,其表面距地面的距离不宜小于0.2~0.7m;电缆下穿时,上下应铺

以软土或砂土,其厚度不得小于100mm,并应盖砖保护。低压电缆(不包括油浸电缆)需架空敷设,其架空高度不应低于2米。接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。电缆直埋时,电缆之间,平行或交叉时的最小距离应符合规定。

七、现场文明施工管理

我们将依据质量、环境、职业健康安全“三标一体”体系文件,建立环境管理体系,制定环境方针、环境目标和环境指标,配备相应的资源,遵守法规,预防污染,节能减废,实现施工与环境的和谐,达到环境管理标准的要求,确保施工对环境的影响最小,并最大限度地达到施工环境的美化,选择功能型、环保型、节能型的工程材料设备,不仅在施工过程中达到环保要求,而且要确保本工程成为使用功能完备的绿色建筑。

认真贯彻执行建设部、省、市关于施工现场文明施工管理的各项规定。使施工现场成为干净、整洁、安全和合理的文明工地,使之成为“最佳标准化文明工地”。

鉴于本工程的特殊性,我们将重点控制和管理现场布置、监建规划、现场文明施工、噪音污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保节约型材料设备的选用等。在制定控制措施时,考虑对企业形象的影响、环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度以及对材料设备对建筑环保节能的效果等。

(一)现场文明施工措施

本工程施工是否文明,直接影响到我公司的形象。在施工过程中,一定做到不打扰附近居民,最大限度减少对周围环境的污染。成立项目部文明施工小组,制定文明施工的实施方案,具体措施如下:

1、加强精度文明建设,努力提高施工人员思想素质和业务素质,共同创

造良好的企业形象。

2、做好现场文明施工的宣传工作,宣传党的方针政策和企业精神,增强文明施工意识,自觉文明施工,严格执行《文明施工管理规定》。

3、项目经理部设立一名专业文明施工员和一名兼职文明施工主管领导,负责现场文明施工的监督的指导。

4、施工现场的余泥应及时清运,不得乱倒余泥、垃圾。

5、坚持文明施工检查制度,各施工队每周至少一次自检,每月不少于一次检查评比。此处,根据工程实际情况,随时组织检查。

6、服从城市环卫管理机构的监督管理。

(二)施工现场的管理

1、施工现场与公共场地及居民点等实行隔离管理,修建施工围墙或打围施工。

2、门口设置一个高压水龙头进行洒水工作,保持周围环境不受泥尘污染。

3、现场办公室及工棚设施合理、方便、整齐划,工程一开工,文明施工的宣传标语就要同时悬挂。

4、严格控制施工占用范围,搭设临建、停放机具及材料堆放等不得占用施工范围外的用地。

5、将现场内的积水排到沉淀池内,保证施工现场道路畅通、场地平整,无大面积积水。污水未经处理,绝对不允许排入城市排水系统。

6、现场建筑材料的堆放按照施工组织设计的总平面布置所指定的区域范围分类堆放,材料转运堆放要有专人负责管理,专人清扫,保持场内清洁。

7、在场内适当位置设置宣传教育栏,进行文明施工、安全质量保证等方面的宣传教育。

8、施工现场防火、用电安全、施工机械及泥土外运,散体物料运输等,严格执行国家和地方的有关规范、规程和规定,禁止违章行为。

(三)综合治理方面

1、工地综合治理责任制落实分工责任,搞好综合治理工作。

2、进场人员按公安及有关部门规定,办理手续,岗前培训及安全、纪律法制教育。

3、现场保卫工作应安排专人负责,做好防盗、防窃,杜绝发生打架斗殴事件。

4、加强民工宿舍的治安巡查,制定突发事件的控制及疏散路线图,培训民工学会使用防火设施。

5、工程施工的同时,应与附近居民、单位等搞好关系,积极与当地各级行政及公安交通部门合作,共创文明工地。

八、环境保护管理措施

环境保护严格按环境管理体系GB/T24001-2004标准执行并严格按照市建委“深入整治施工扬尘创建绿色环保工地”会议精神及《广州市创建“绿色环保工地”暨建设工地施工扬尘整治法规》(文件汇编)的要求,加强施工现场的环境保护,降低施工噪音,真正做到不影响施工现场周围居民的正常生活秩序。

(一)环境保护的承诺

1、保证将环境保护工作作为项目部的日常工作来抓。

2、环境保护人人有责,我们将在工作中把对环境的影响减少到最低程度。(二)具体措施

1、加强环境保护意识的学习和教育。

2、施工现场设置各种明显的标牌和夜部照明。

3、施工时尽量减少现场灰尘污染,避免污染基坑周边的花草树木,对施

工便道要洒水,避免扬尘。

4、严格控制空气污染,造成空气污染主要来自燃动力机械(包括汽车、推土机、挖掘机、空压机等排出的废气及施工中扬起的飘尘)。因此,控制空气污染主要实行减少废气排放量及空气中的飘尘控制。我们将采取如下措施加以控制:

(1)动力机械多使用电动工具,严格控制内燃机械的使用,场内施工内燃机械(如空压机等)要安置有效的空气滤清装置,并定期清理。

(2)施工内燃机械遵照国家要求进行年审,废气检测合格后才可投入使用,不允许使用超标准车辆,最大限度的减少废气排放。

(3)工地临时食堂不得使用木柴等引起空气污染的燃料。

(4)尽量减少现场搅拌带来的粉尘污染。

(5)施工现场的道路要畅通,保持场地容貌整洁。

(三)控制措施

由于施工区域地处城区,为保证周围居民及机关工作和休息,必须加强噪声控制。为减少施工机械噪声,一方面根据实际情况制定合理的作业时间,特别是夜间作业时间,晚上10点至第二天凌晨6点,严禁进行有噪声的作业。(四)环境卫生管理

1、施工单位应保持施工场容、场貌整洁,搞好施工现场及周围的环境卫生。

2、在施工过程中,确保路面排水系统畅通,如有部分堵塞或损坏,应立即组织疏导和修复。

3、生活区落实安全、防火综合治理及卫生责任人制度及文书清除的专职轮换值班制度。

4、宿舍内严禁赌博和其他违法行为,严禁男女混住及家属留宿。

5、在生活区内醒目处张贴防火、安全警示牌。

(五)防尘防噪及污水垃圾处理措施

1、施工现场应随时保持清洁、整齐,各种卫生应搞好、不得随地大小便、随地丢东西及吐痰,现场材料堆放规则有序,各种标牌及警示牌应按规定贴于相应的地方。

2、建立控制噪音的制度,对人为的噪音采取严厉的惩罚,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

3、将施工中噪音较大的工序作业时间控制安排在白天7:00-22:00时段,特殊情况需夜间进行作业时,必须采取降噪措施,设置封闭的降噪棚。

4、选择施工机械时,在满足使用的前提下,优先使用噪音较小的设备。

5、施工现场临时住宅做到干燥通风、采光良好、整洁卫生,派专人管理卫生与清洁。

6、砂石堆场应整洁,进料车辆应用彩条布封闭车厢,以免灰尘飞扬,出门时应将车身及车轮打扫干净后才可离开工地。现场准备一高压防尘水管,随时清洁地面及空中的灰尘颗粒。现场垃圾应定点统一堆放并及时外运。

7、生活区派专人定时清扫,并确保生活区沟渠畅通,生活污水要经过处理才排入沟渠。

8、在沉沙池附近挖一污水沉淀池,将场地内的污水有组织的引导到沉淀池内,待沉淀后将清水排入沉沙池,随抽出的地下水一起进入城市下水管网,沉淀留下的固体物质外运至垃圾处理场,从而保持场地内的清洁卫生。

打井工程施工组织设计范文

打井工程施工组织 设计

XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目第一标段工程招标 投标文件 项目编号: 项目名称:XXX市农业综合开发高标准农 田建设示范工程项目第一标段(打井工程)投标文件内容: 投标文件技术部分 投标人: XXX县水务局机井队(盖公章) 法定代表人: (盖章) 2月20日 施工组织设计 XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目第一标段(打井工

程) 第一章工程概况 XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目,规模为XXX 亩,总投资XXXX万元;建设地点为XXX个村;第一标段(打井工程)新打机井17眼,机井深度296m,上部Ф35cm/144m,下部Ф25cm/152m,井管材质为钢筋混凝土结构,滤料选用磨缘度好的硅质砂、砾石填充,单井出水量每小时>50m3,水质矿化度≤2g/L,每眼井控制面积为300亩左右,灌溉周期15天。 第二章编制依据及总体目标 一、编制依据 1、建设单位发售的招标文件 2、《机井技术规范》(SL256-) 3、《供水管井施工规范》(GB50296-99) 4、《供水水文地质勘察规范》(GB50027-) 5、《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ13-87) 6、同类工程的施工经验 二、编制指导思想 满足采购人对工期、质量及安全生产、文明施工的要求。响应招标方的倡议,制定合理的施工方案,力争做到均衡连续施工。 三、编制内容 我单位认真研究了招标文件,并对施工现场进行了初步勘察,据此编制了组织设计,分别对本工程的施工部署及平面布置、施工方案及主要技术措施、施工工期施工进度计划保证措施、质量保证措施、项目班

基坑降水专项工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、场地工程地质及地下水情况 (2) 四、降水设计及降水方案 (3) 五、施工计划 (4) 六、施工方法 (5) 七、施工保证措施 (9) 八、降水事故及处理措施 (13) 九、注意事项 (13) 十、附图、表

管井降水工程专项施工方案 一、编制依据 1、标准规及规程 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《土方与爆破工程施工及验收规》GB 50201-2012 《建筑与市政降水工程技术规》JGJ/T111-1998 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 《建筑边坡与基坑工程设计文件编制标准》DBJ/T14-081-2011 《建筑深基坑工程施工安全技术规》JGJ311-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 2、建设方提供的资料:设计要求及场地周边环境等相关图纸 《·北屯F-14地块岩土工程勘察报告》 《·北屯F-14地块平面图》 《·北屯F-14地块楼基础平面图》 3、施工组织设计、设计方案 《·北屯F-14地块7#~12#楼降水设计》 《·北屯F-14地块7#~12#楼施工组织设计》 二、工程概况: 1、基坑周边环境情况 (1)·北屯F-14地块工程项目位于开发区柳子河路,北靠海高速,西邻凤台山路。场地现地形较平坦,高最大值6.49m,最小值4.26m,地

表相对高差2.24m。场地地貌单元为海岸平原。 (2)降水区域周边空旷,无影响建筑物及管线。 2、拟建区域建筑物工程情况 本期拟建7#-12#住宅楼及地下车库,±0.000标高8.3m,主楼基底标高2.0m,框剪结构,桩基础;地下车库基底标高2.0m,桩基础。 建设单位:盈科置业; 勘察单位:岩土勘测设计研究院 结构设计:北洋建筑设计 施工单位:市红旗置业 3、基坑概况 拟建场区开挖深度2.6~3.8m,无需基坑支护,基坑顶边线围以实际开挖为准。 三、场地工程地质及地下水情况 1、工程地质情况 经钻探揭露,拟建场地表层为杂填土、耕土河(2)层粉质粘土,第四系海相沉积层(3)层粉细砂、(4)层淤泥质粉质黏土,第四系海相泻湖相沉积层(5)层粉质黏土、(6)层粉质黏土,第四系冲洪积(7)层中粗砂、(8)层粗砾砂(8T)层粉质粘土、(9)层砾砂,基底岩性以云母片岩为主。 2、地下土情况 场区地下水属第四系孔隙潜水、承压水,孔隙潜水主要赋存于第(3)层粉细砂之中,承压水主要赋存于(7)(8)(9)层中(本次降水方案无

【完整版】深基坑施工组织设计

宏泰佳城小区一期工程 深基坑支护方案 编制单位:河北冶金建设集团勘察设计有限公司编制日期:2008年2月12日

目录第一部分基坑支护设计 一、工程概况 二、工程地质及水文地质条件 三、方案设计依据及原则 四、支护方案的设计 五、基坑监测 六、工程管理目标 第二部分基坑施工组织设计 一、项目管理组织机构 二、施工准备 第三部分各分项工程施工 一、排桩施工 二、冠梁施工 三、锚索施工 四、桩间土挂网喷护 五、质量控制要点 第四部分边坡安全监测 一、安全监测依据 二、监测方案 三、观测周期 第五部分安全生产紧急预案 一、预案启动前提 二、预控方案 三、紧急预案 四、基坑变形监控值 第六部分冬季施工措施

一、施工前场地要求 二、冬期施工要求 第七部分工程质量保证体系及措施 一、工程质量保证措施 二、工程进度控制 三、工期保证措施 四、环境保护措施 五、技术资料管理 第八部分工程安全管理措施 一、专项安全措施 二、文明施工措施

第一部分基坑支护设计 一、工程概况 拟建工程为玉田县宏泰佳城住宅楼,工程由唐山玉龙房地产开发有限公司筹建,勘察单位为河北冶金建设集团勘察设计有限公司。 拟建工程位于河北省唐山市玉田县境内,场区东临西城路,西侧为清风路,南侧为玉田县总工会。场地平面呈三角形。 拟建建筑物为住宅楼和商业楼,住宅楼地上层数13~22层,地下2层,主体结构型式为框架剪力墙结构,基础型式为筏型基础,均采用天然地基,基底标高-6.38米~-9.02米。 相对于±0.000而言,现状地面标高约为-0.50m,基坑平面呈矩形布置,北侧基坑长度约150米,宽约18米,南侧基坑长约50米,宽约18米。两个基坑之间为小区道路,路面现已硬化,宽度15.0米,施工期间作为临时料场。 拟建工程场地较平坦,场区内没有已建相临建筑物。根据筹建单位调查,场区内没有地下管网。 在基坑边坡支护设计和施工时需要给予足够的重视,严格控制坡倾斜等变形,从而确保安全。为保证基坑开挖过程中边坡的稳定和安全,在基坑开挖时要对基坑边坡进行支护,以达到安全施工的目的。 二、工程地质及水文地质条件 §2.1工程地质条件: 根据勘察报告,场地土层主要有细砂、粉质粘土、粉细砂和角砾等。分述如下: ①杂填土:杂色,不均匀,松散,湿,含灰渣、砖块、碎石等,层厚0.50m~3.40m, 平均厚度1.80m; ②细砂:黄色,均匀,中密~密实状,湿,石英、长石为主,分选性好,磨圆度好, 层厚0.90~7.00m,平均厚度2.95m; ②1粉质粘土:黄褐色,均匀,可塑状,湿,切面光滑,含氧化铁斑点,夹粉土薄层, 干强度中等,韧性中等,无摇震反应,层厚1.40~5.40m,平均厚度3.53m,该层

机场降水工程施工组织设计

机场降水工程施工组织设计

目录 1 工程概况 (3) 1.1 工程范围 (3) 1.2 工程特点 (4) 1.3 工程环境 (5) 1.4 工程地质及水文地质条件 (6) 1.5 主要工程量 (8) 1.6 实施方案中对原设计的调整 (8) 1.7 编制依据 (10) 2 施工部署 (11) 2.1 施工组织机构 (11) 2.2 场地规划 (15) 2.3 施工准备 (16) 2.4 施工接口的协调 (17) 2.5 交通疏导 (18) 2.6 园林报批 (18) 3 施工计划及工期保证措施 (19)

3.1 施工总体布置原则 (19) 3.2 施工计划 (19) 3.3 工期保证措施 (20) 4 资源配置 (21) 4.1 劳动力计划 (21) 4.2 施工用水、用电 (21) 4.3 主要材料供应及需要量计划 (22) 4.4 主要施工设备配备计划 (23) 5 主要施工方法及技术措施 (24) 5.1 施放井位 (24) 5.2 管井施工 (25) 5.3幅射井施工 (28) 5.4 排水管铺设 (35) 5.5 降排水维护管理及特殊情况的应急处理措施 (37) 5.6 冬、雨季施工措施 (38) 5.7 降水结束后的降水井回填 (40) 5.8 控制地面沉降,确保地下管线、桥涵及周 围建筑物安全的措施 (41)

5.9机场线东直门站两侧高大建筑物沉降监测 方案 (42) 6 质量保证体系及措施 (44) 6.1 质量方针 (44) 6.2 质量目标 (44) 6.3 质量保证体系 (44) 6.4 质量职责 (44) 6.5 质量活动的内容及要求 (46) 6.6 质量保证措施 (49) 6.7 工程质量验收 (50) 7 安全保证体系及措施 (50) 7.1 安全目标 (50) 7.2 安全保证体系 (50) 7.3 工程安全保证措施 (52) 7.4 人身、设备安全保证措施 (56) 7.5 消防、保卫措施 (58) 8 文明施工、环境保护与健康管理管理措施 (58) 8.1 文明施工 (58) 8.2 环境保护 (60)

打井工程施工组织设计方案

六、施工组织设计 一、施工方法与技术措施 1.水井施工工艺流程图 1.1施工工艺流程 测量定位—平整场地—设备安装调试—φ900m—口径成孔—通孔—换浆—下管—换浆—投砾—固井—洗井—抽水试验—交工验收—退场 1.2 施工工艺流程 确定成井方案 泥浆调制 泥浆开挖通刷孔 场地平整 设备安装 机械钻进 成孔 排管 排渣换浆 下管 填砾洗井抽水试验井位定位验收换浆 水质分析资料整编

1.3.2水井施工准备 1.3. 2.1技术准备 (1)组织技术人员熟悉设计图纸及有关资料,进行第一次技术复核,发现问题作好记录,并及时向有关部门反馈。 (2)编制单井成井方案,明确工程水文地质技术工作方案及钻探技术工作方案,确定成井工艺。 (3)由技术人员写出书面技术交底卡,并召技术交底会。 (4)召开机台技术交底会议,通报工作内容,提出工程质量和工期要求,明确施工工艺方案及注意事项。 1.3. 2.2.测量定位 由测量工程师组成测量组统一放线。根据施工平面布置图规划孔位,用水准仪进行精确测量。确定孔位的水平坐标和高程。井位处应打入木桩标识。经过校核无误后再报请监理工程师验收。 1.3. 2. 3.设备造选型与进场、安装 (1)根据管井结构和地层情况,选用8QZJ-150D型钻机采取正循环方法进行施工。 (2)设备安装做到水平、周正、稳固、到位。电器放置在防雨防潮位置,动力线、照明线和照明灯具、电器和安装符合安全生产规范,接地良好。 (3)钻机底脚要打夯实,并注意水平。其它地基均应平整坚实,支撑部位受力均匀并避免雨水和泥浆浸泡。 (4)钻机安装要保持三点一线和转盘水平。钻压仪应防震、避水。泥浆管线密封、耐压、高压管固定在外事塔上的适当位置,发现漏水、破损及时修理或更换。 (5)施工现场布置紧凑、整齐、合理、管材、工具和附属设施摆放整齐,

基坑降水施工组织设计

橡胶坝消力池段 基坑排水施工方案 编制: 审核: 审定: 编制单位:偃师市洛河城区段综合开发治理项目部 二O一六年四月二十日

基坑排水施工方案 一、编制依据 1. 国家现行施工验收规范、标准及河南省有关施工规定。 2.工程招标文件 3. 施工组织设计 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况:本次降水范围为橡胶坝消力设施斜坡段下段、二级消力池、格宾石笼海曼段及抛石防冲槽,总面积约26000平方米。 2、结构概况:本工程涉及的地层主要为第四系,河漫滩岩性主要为可塑状轻粉质壤土和松散~稍密状细沙,局部有少量卵石;阶地岩性主要为全新统下段可塑状重粉质壤土,稍密~中密状细砂,底部有少量卵石。 三、水文气象 1.偃师市年平均降雨量在500-600毫米之间。降水多集中在六、七、八月份,占年降水量的60%。 2. 场地含水层划分及特征: 场区地下水主要为第四系松散层孔隙潜水,第四系全新统砂层及卵石

是本区浅层地下水的主要含水层,含水层分布厚度不均,其上覆盖重粉质壤土,为主要的隔水层或相对不透水层。 3、地下水水质: 根据《岩土工程勘测规范》(50021-2001)中有关要求和地质勘察报告,地下水对混凝土结构及对钢结构具弱腐蚀性作用,对钢筋混凝土结构中钢筋具有弱腐蚀性。 四、施工总目标 1.进度目标: 加快工程进度,确保在汛期来临之前完成主体混凝土工作,。 2.质量目标: 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 3.安全目标: 安全目标为“三无、一杜绝”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故;杜绝重伤事故,负伤率不超过5‰,确保本工程土方开挖、降水、基础工程的施工安全顺利进行。 五、降水处理方案 根据施工现场情况,土方开挖至106.5时,已经开始渗水,说明地下水位较高,经过现场考察,因现为枯水季节,考虑雨季等因素,为确保基坑施工安全,计划采用基坑内明排集水坑降水施工方案。 六、明排集水井降水施工方案 本工程计划采用明排集水坑降水方案,在现场的北侧、东侧和南侧设置集水坑,然后用水泵将水排出基坑外。

基坑施工组织设计方案

基坑施工组织设计方案 编制: 审核: 2019年8月8日

一、工程概况 某楼基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。

1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。 8.钢筋调直机1台。 9.凿岩机4台。其它:满足本工程施工要求的大小设备、组织齐全,

工程降水施工组织设计方案

工程降水施工组织设计 一、工程概况 拟建工程呈近似于矩形,基坑周长为600M,基坑开挖深度12M。 二、场地地质概况及地下水条件 拟建工程位于哈尔滨松花江南岸,地形略有起伏,相对高差1.9M+。大连高程系标高在 127.76~129.66M之间。哈尔滨处在松嫩平原的东南缘,地处松花江的中游,东部靠近丘陵山地,其余为广阔的冲击平原,平原波状起伏,河谷地貌发育、阶地清晰、漫滩开阔。建筑场地貌形态为马家沟河河谷斜坡地带,其地层为第四纪冲击,淤积作用下形成的。根据工程勘察所揭露的地层按照岩土成因,结构,性质不同综合划分如下:第一层(上部土):主要以粘土类为:杂填、粘性土组成,第二层:粉质粘土,细砂层组成。第三层主要由中砂、粗砂层、夹粘性土夹层组成。 按照,地下水埋藏条件和含水层状态分类,建筑场地地下水类型为第四纪松散层孔隙潜水,地下水赋存于下部的中、粗砂层中,含水层分布较稳定。建筑场地地下水与马家沟河,松花江有水力联系,由于含水层的渗透性和径流条件

较好,因此形成互补的排泄和补给条件,水文受一定的大气降水和蒸发的影响.地下水动态变化规律为7-9月份为丰水期,水位高,3-5月份为枯水期,水位低,且地下水呈逐年下降趋势。场区内地下水初见水位 9.00~11.50m,稳定水位,埋深8.90~10.20m。 三、降水设计 1、渗透系数K值的确定 渗透系数K值是一个受各种地质条件及地层厚度,孔隙度影响的综合系数。计算时应以每层的厚度和各自的渗透系数来进行计算,计算公式为:K=Σkihi/Σhi.由于水文地质资料不够详细,无各层特有的渗透系数资料。所以只能依据多年来的作业经验和附近曾进行过降水作业的经验值来确定,确定K值为20。 2、井深H值的确定 根据工程所处地理位置及工程勘察揭露的地质情 况,井深确定24M,比较合适,使其进入渗透性较好的中砂层。 3、井型选择与井点结构 根据场地水文地质特征,含水量较高的富水层为中、粗砂层。应采用管井井点降水。即沿基坑周边每隔一定距离布设一个降水井点,采用管井重力集水原理,在管井内用潜水

打井施工方案

第一章主要施工方法 一、施工准备 (一)选择钻机 根据施工条件和地下水开采情况,选择水源井QZ200型钻机进行水源井的施工。 根据项目区地质特点,选择反循环的钻进方式。 (二)设计井孔位置 井位应选择距电线远些、避开地下通信电缆、构筑物及地下一切设施。与地面重要建筑物要保持足够的安全距离,并遵守有关施工现场的规。 (三)钻机及附属配套设备的安装 安装必须基础坚定、安装平稳、布局合理、便于操作,在钻进过程中,钻机不得移位。 (四)开挖泥浆池和沉砂池,容积必须满足施工储浆和沉砂的要求。 (五)购置施工所需的管材,砾料及其他物料,必须按设计要求在开钻前准 备好,并及时运到现场。 (六)要准备好充足的水源,保证施工用水。 二、成井工艺 (一)钻进 水源井钻孔直径为550mm,一径到底。采用低度粘土造浆钻进,以避免孔内塌方,井孔应符合《机井技术规范》的要求。井身直径不得小于设计井径; 护壁使用的泥浆应满足钻进不同岩层适用的性能指标要求;冲洗介质必须做到保证井壁稳定、减少对含水层渗透性和水质的影响、提高钻进效率,黏土配制的泥浆达不到要求,可在搅拌时加碱(Na2CO3)处理。

不同岩层泥浆性能指标表 岩层性质黏度(s)密度(g/cm3)含砂 量 (%) 失水 量 (cm) 胶体率 非含水层 粉、细、中砂层粗砾、砾石层 卵石、飘石层 承压自流水含水层遇水膨胀岩层 坍塌、掉块岩层一般基岩层 裂隙、溶洞基岩层15-16 16-17 17-18 18-20 25 20-22 22-28 18-20 22-28 1.05-1.08 1.08-1.1 1.1-1.2 1.15-1.2 1.3-1.7 1.1-1.15 1.15-1.3 1.1-1.15 1.15-1.2 〈6 20-30 冲击钻进大于 等于70%-80% 回转钻进 大于等于80% 井孔必须保证井管的安装,井管必须保证抽水设备的正常工作。顶角倾斜 不得超过2度,方位角不能突变。井管应坐落牢固,防止下沉。采用填砾过滤器的管井,设置扶正器,确保井管位置正确。 回填砾石采用直接投入法。砾石滤层的高度要使含水层通连以增加出水量, 并超过含水层5米。封闭可采用黏土球、块,特殊情况可用混凝土封闭。(二)取样记录 要做好钻井记录,记录取样至少每层一个,含水层1—2米、粘土层3—5 米、变层处各采记一个,下管后出井孔结构图。 (三)井管 井壁管和滤水管采用钢筋砼管,井壁管外径为Ф320mm钢筋混凝土管,壁厚为35mm,滤水管长6米,孔隙率为15%,包网规格40目,包扎两层,沉淀管长2米。井管安装方式采取托吊、焊接方式。 用外径320mm钢筋砼管,沉淀管为2m。滤水管孔隙率15%,采用外径320mm, 内径250mm,壁厚35mm,长度为6m。 (四)安装措施及下管方法 井管接管采用焊接方法,悬吊方法下管,下管前要校正孔径,实测孔深。 (五)砾料 砾料采用φ5—15毫米的卵石,填砾四周要均匀,围填高度根据井的含水 层深度确定,填至含水层上部5-10米处。 (六)封井 止水材料采用粘土球和黄粘土球封在砾料上部至地面。

打井、井房、泄水井、机电配套、管网工程及配件安装工程施工组织设计--大学毕业设计论文

六、施工组织设计 目录 第一章编制说明及工程概况 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节工程概况 (3) 第二章采用的施工技术规范、规程及标准 (4) 第三章施工组织设计总体方案 (5) 第四章主要施工工艺和方法 (10) 第一节施工测量 (10) 第二节水源井工程 (11) 第三节井房工程 (13) 第四节管网工程 (16) 第五章施工进度计划 (21) 第一节进度计划 (21) 第二节施工进度计划的控制与实施 (21) 第三节施工进度计划 (22) 第六章质量控制和保证措施 (22) 第一节质量保证措施 (22) 第二节质量控制措施 (29) 第七章安全生产及文明施工 (30) 第八章机械设备的配置与劳动力计划 (33) 第一节机械设备的配置 (33) 第二节机械设备的使用与维护 (33) 第三节劳动力安排计划 (33) 第四节劳动力组织和管理 (33) 第九章成品保护措施 (34) 第一节成品保护组织措施 (34) 第二节成品保护技术措施 (34) 附表1:拟投入的主要施工机械设备表 (36) 附表2:拟投入的主要试验和仪器设备表 (37) 附表3:劳动力计划表 (38) 附表4:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (39) 附表5:施工总平面图 (40) 附表6:临时用地表 (41)

第一章编制说明及工程概况 第一节编制说明 本投标施工组织设计严格按照工程招标文件和招标范围对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排、施工平面布置等方面统一部署的原则下,进行技术组织指导。根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立了编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 一、编制依据 1.铁岭市调兵山市2013年节水增粮行动工程第一标段设计图纸、标前答疑及有关补充文件。 2.国家、建设部、现行有关部门和单位颁发的规范、规程、标准。 3.现场踏勘调查所获得的有关资料。 4.我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力、设备、技术能力以及长期积累的丰富施工经验。 二、编制原则 1.严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的各项要求,根据工程的特点,在工期安排上尽可能提前完成。 2.坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。 3.合理安排工程项目的施工程序,做到布局合理,突出重点,全面展开,采取平行与流水作业相结合的方式;正确选用施工方法,科学组织,均衡生产。各项目工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 4.调和配合,根据施工具体情况,适当调整施工中各个工序的施工安排并采取

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置

轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司 1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m和6.7m。 1.2.1本项目围护形式为: ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到1 6.0m,内插14m型钢 500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

降水井施工组织设计

安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程 综合倒班基地项目 降 水 井 施 工 方 案 编制: 审核:

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3场地水文地质条件 (3) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (4) 4.2降水井布置 (5) 4.3施工技术措施 (5) 4.4降水井施工 (6) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 5.1施工管理体系 (6) 5.2质量保证体系 (6) 5.3劳动力组织计划 (6) 5.4机械设备计划 (7) 5.5施工工期 (7) 6施工安全及环保措施 (7) 6.1降水安全、环保措施 (7) 6.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

基坑降水施工方案 一、编制依据 1、四川省地质工程勘察院《综合倒班基地岩土工程勘察报告》 2、《现行建筑施工规范大全》 3、有关场地平面图。 二、工程概况 安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程综合倒班基地位于四川省遂宁市河东新区,本工程规划建设用地面积20622m2,其中一期用地面积11761m2,二期用地面积8861m2,总建筑面积84096m2。因规划方案改变,于2011年11月5日调整设计规划图,工程拟建建筑有倒班公寓、体育馆、餐厅和地下设备用房,各建筑明细见表1.1。 表1.1 拟建建筑明细表 三、场地水文地质条件 在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)与侏罗系上统遂宁组(J3)组成,地层岩性分别为粉土、粉砂、卵石和粉砂质泥岩,其埋藏情况和厚度特征详见《工程地质剖面图》。现将各地层的分布及特征由上至下描述如下: 粉土①:黄褐色,稍密,湿~很湿,含铁锰质氧化物,呈条纹状分布,见黄褐色铁锰质浸染,具摇震反应,偶见有机质及腐殖物,局部夹薄层或团块状粉砂。该层层厚约1.0-3.0m,单桥静力触探比贯入阻力Ps值平均为2.20MPa,分布于整个拟建场地。顶部0.3-0.5m为耕植土。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

打井施工

技术文件

河南省社旗县丁庄乡土地整理项目工程 施工组织设计目录 一、工程概况 二、主体工程施工方案 三、施工组织保证措施 四、劳动力计划 五、企业现场机构设置 六、主要施工机械需用计划 七、确保工程质量的技术组织措施 八、确保安全文明生产的技术组织措施 九、现场技术、管理组织 十、确保工期的技术组织措施 十一、施工工期网络计划 十二、施工环境协调的得力措施

社旗县丁庄乡土地整理项目工程 施工组织设计 1.工程概况 1.1河南省社旗县丁庄乡土地整理项目位于河南省南阳市社旗县丁庄乡北部,总面积401.62公顷。涉及刘岗行政村的7个自然村,东部、北部与饶良乡相邻,西至太和乡,南至安庄村、曹庄村,呈长条形状。 1.2水文气象条件 项目区属于亚热带季风型大陆性气候,受季风进退影响,一年四季分明,气候降水适中,冬长较冷雨雪少,夏季热雨集中,春暖多干旱,秋凉多阴雨。年平均气温14.6℃,年平均无霜期226天,年平均降雨量865mm,一年中降水主要集中在夏季6~8月,常以暴雨形式出现,冬春季节常受西北高压控制,雨量稀少。 项目区地下水埋深一般在15m左右,含水层厚度为10m左右,含水量以中、细沙为主,地下水含量丰富,水质良好,酸碱度适中,符合农业灌溉用水标准和人畜饮用。 1.3建筑材料 工程所在地距丁庄乡较近,建材丰富,质地优良,砂料取自赵河,水泥、块石、碎石均取自蒲山,其他建筑材料均可在社旗县或丁庄乡购买。 1.4交通及通信 项目区交通方便,乡级交通道路比较发达,交织成网,各种设备及建筑材料均可经公路及乡村道路直接运至建设地点。通话可采用移动电

话,项目经理和工长均配备手机,保证随时接受业主和监理工程师的指示及业务联系。 1.5施工水电条件 生活用水由工地打井取水,对施工用水作补充;现场距电网较近,施工、生活用电可按业主指定地点接线至施工现场,并铺设、安装至各施工点的目的线路,同时自备足够的发电机组。 1.6施工环境 项目区处于岗洼相间,自东北向西南缓慢倾斜,地势逐步降低的垄缓岗,岗顶较平,岗坡平缓,临时项目工程均布置在项目区内。 1.7施工组织设计主要依据 本施工组织设计主要依据《水利水电施工组织设计》、《水利水电工程施工规范》、《河南省社旗县丁庄乡土地整理项目招标文件》、设计图纸及现场勘查与答疑会纪要。 2.施工组织保证措施 2.1施工组织部署 针对本标段工程,公司将按照有关水利水电工程施工规范标准进行管理,项目部将由重科学、懂技术、精干、高效、结构合理的专业人员组成。项目部设项目经理1人,技术负责人1人,下设质量安全科、技术科、协调保卫科、材料设备科,对各工段和专业班组进行对口管理。计划布置3个作业班组,每班组25人,共计75人,各班组内配足专业技术人员。 2.2保证措施

打井施工组织设计

打井施工组织设计

施工组织设计 目录 一、主要施工方法 二、拟投入的主要物资计划 三、拟投入的主要施工机械计划 四、劳动力安排计划 五、确保工程质量的技术组织措施 六、确保安全生产的技术组织措施 七、确保工期的技术组织措施 八、确保文明施工的技术组织措施 九、施工总进度表和施工网络图 十、施工总平面布置图 十一、施工组织设计的针对性、完整性 附表1、拟投入本标段的主要施工设备表 附表2、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表3、劳动力计划表 附表4、施工进度计划表 附表5、施工总平面布置图 附表6、临时用地表

一、主要施工方法 打井 技术要求:1)准确进行井位放线;2)钻井进入砂砾石层(含水层)时,应实测含水层厚度;3)管井施工完成后,通知监理人员验收;4)进管安装(含水层),应严格按照水利施工规范进行安装,确保漏水层厚度;5)洗井完成后,进行深度、出水量试验;6)每一眼井施工完毕后进行水泵和水泵管的安装; 机井的钻进 根据给定的永久控制坐标和水准点,按照钻井项目总平面图的要求,引至各施工现场,在施工区域设置测量控制网,控制网要避开建筑物、构筑物,土方机械操作及运输线路并有保护标志,打井前应设50m×50m的方格网,在各方格点上设控制桩并测出各控制桩处的自然地表、标高,作为计算挖、填方工程量和施工控制的依据,根据施工总平面图进行建筑平面轴线定位的测量和校核,设置控制定位轴线桩和水平桩,放出基坑边线,边线、标高、轴线应进行复核,无误后,方可进行下步工作。安装钻井前,应将钻井的基础整好,夯实。按照选用的钻井,依次安装钻,泥浆机,搅拌机等各种机械设备必须安装的水平、周正、牢固。 设备安装完毕,要检查钻孔中心、转盘中心,在钻进过程中不得转移,钻塔应与高压电线保持安全距离,一般为塔高的2倍,必要时采取安全措施。安装护孔管,护孔管的内径一般比开孔钻头大50-100mm,下入浓度尽量减少岩层与护孔管的间隙用粘土或粘土球填好

污水处理厂深基坑专项工程施工组织设计方案

xxxx污水处理厂工程 深基坑安全专项施工方案 编制: 审核: 审批: xxxx建设股份 xxxxx污水处理厂项目经理部 二0一五年五月二十日

1.工程概况.................................................................................. - 4 - 1.1工程简介................................................................................. - 4 - 1.2施工平面布置............................................................................. - 4 - 1.2.1施工场地布置........................................................................ - 4 - 1.2.2施工道路............................................................................ - 4 - 1.2.3水电安装............................................................................ - 4 - 1.3施工要求和技术保证条件................................................................... - 4 - 1.4工程地质及水文地质....................................................................... - 5 - 1.4.1 工程地质........................................................................... - 5 - 1.4.2水文地质............................................................................ - 6 - 2、进度计划.................................................................................. - 8 - 3、材料及设备配置计划........................................................................ - 9 - 3.1材料计划................................................................................. - 9 -4基坑降水................................................................................... - 9 - 4.1基坑降水方案比选......................................................................... - 9 - 4.2 地下水................................................................................ - 10 - 4.3降水井结构设计.......................................................................... - 11 - 4.4降水井施工工艺.......................................................................... - 11 - 4.5降水试运行.............................................................................. - 13 - 4.5.1 前期准备.......................................................................... - 13 - 4.5.2 降水运行.......................................................................... - 13 - 4.5.3 降水运行注意事项................................................................... - 14 - 4.5.4 降水井后期处理 .................................................................... - 14 - 5、基坑监测及沉降监测方案................................................................... - 14 - 5.1监测目的................................................................................ - 14 - 5.2监控量测管理体系8 .............................................................. - 14 - 5.3管理措施................................................................................ - 17 -