文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PSL 643U母联保护测控装置技术说明书V1.1-20100427

PSL 643U母联保护测控装置技术说明书V1.1-20100427

国电南自

Q/GDNZ.JB051-2007

标准备案号:708-2007

PSL 643U

母联保护测控装置

技术说明书国电南京自动化股份有限公司

GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

PSL 643U

母联保护测控装置技术说明书

编写

审核

批准

V 1.10

国电南京自动化股份有限公司

2009年2月

版本声明

本说明书适用于PSL 643U数字式母联保护装置V1.10版本。

a)软件

PSL 643U V1.10

b)硬件

PSL 643U数字式母联保护装置硬件模件版本修改记录表

PSL 643U数字式母联保护装置产品说明书版本修改记录表

* 技术支持电话:(025)83537263

传真:(025)83537200

* 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符* 2007年4月第2版第1次印刷

* 国电南自技术部监制

目录

1概述 (1)

1.1保护功能配置 (1)

1.2测量和控制 (1)

2技术参数 (2)

2.1保护元件精确工作范围 (2)

2.2保护元件定值误差 (2)

2.3保护整组动作时间 (2)

2.4通信接口 (2)

3保护功能及原理 (3)

3.1相间过电流保护 (3)

3.2零序过流保护 (3)

3.3充电保护 (3)

3.4失灵启动保护 (3)

3.5同期合闸 (3)

3.6母线TV断线 (4)

4端子说明 (5)

4.1总端子图 (5)

4.2交流模件端子X1定义 (5)

4.3CPU模件端子X2定义 (6)

4.4DI0模件端子X3定义 (7)

4.5DI0模件端子X4定义 (7)

4.6TRIP模件端子X5定义 (8)

4.7TRIP模件端子X6定义(请注意装置使用的TRIP板型号) (8)

5定值整定说明 (9)

5.1保护定值清单及说明 (9)

5.2运行参数清单及说明 (11)

5.3软压板清单及说明 (12)

6装置信息代码表 (12)

6.1事件信息表 (12)

6.2告警信息表 (13)

6.3软压板信息表 (14)

6.4遥信量信息表 (14)

6.5遥测信息表 (15)

6.6遥控量信息表 (15)

7装置二次接线示意图 (17)

1概述

PSL 643U母联保护测控装置适用于110kV及以下电压等级的母联保护与测控,即可组屏安装,也可就地安装到开关柜上。。

1.1保护功能配置

a.三段式复压闭锁过流

b.三段式零压闭锁零序过流保护

c.充电复压闭锁过流保护

d.充电零压闭锁零序过流保护

e.失灵启动保护

f.同期合闸

1.2测量和控制

a.电流、电压、功率、功率因素等测量量

b.19路外部开关量输入遥信采集

c.断路器位置、手动分闸及事故遥信

d.正常断路器遥控分合

e.电度量累计

f.GPS对时输入

2技术参数

2.1保护元件精确工作范围

电压:1.0V~150.0V;

电流:0.04I N~20I N;

零序电流:0.02A~12.0A。

注:I N为额定值,下同。

2.2保护元件定值误差

电流元件:≤±2.5%整定值或±0.01IN;

电压元件:≤±2.5%整定值或±0.005U N;

时间元件:定时限≤±1%整定值+40ms,

检同期角度:≤1 ;

频率偏差:±0.01Hz;

滑差定值:≤±5%。

注:U N为额定值,下同。

2.3保护整组动作时间

电流速断:1.5倍整定值时,不大于40ms。

2.4通信接口

双以太网(光电可选),波特率:100Mbps;

或双485口(一路可选光),波特率:0~19200bps,最大不超过1000米。

光口时参数,光纤接口:LC;光纤类型:多模

3保护功能及原理

装置的保护和自动功能动作于跳断路器时,一般输出接点“跳闸”(X6:3,X6:7),动作于合断路器时,输出接点为“合闸”(X6:3,X6:8)。同时输出中央信号(X5:11,X5:12)。

3.1相间过电流保护

分段母线并列运行时,如遇故障,需要有选择的跳开分段开关。为此设置了三段式复压闭锁过流保护,各段保护可由软压板独立投退,开入X2:9为相间过流与零序过流保护硬压板。

装置在执行三段过流判别时,各段判别逻辑一致,其动作条件如下:

1)I?> I dn;I dn为n段电流定值,I?为相电流;

2)T > T dn;T dn为n段延时定值。

3.2零压闭锁零序过流保护

装置设有三段式零压闭锁零序过流保护,各段保护可由软压板独立投退,开入X2:9为相间过流与零序过流保护硬压板,KG1.12为零压闭锁功能投退选择。其中第三段零序保护可由控制字设置为告警或跳闸。

当零序电流用作跳闸或告警时,零序电流可以由运行参数中的控制字一的KG1.7位选择零序电流由外部专用的零序CT引入,或者由软件自产生成,装置默认为零序电流外接。

零序过电流保护在满足以下条件时出口跳闸:

1)I0>I0n,I0n为接地n段定值;

2)在KG1.12投入时零序电压大于零压闭锁零流定值;

3)T>T0n,T0n为接地n段延时定值;

3.3充电保护

当母联开关由跳变合时瞬间投入的保护,装置设有复压闭锁相间过流和零序过流各一段保护,可由软压板独立投退,开入X2:10为充电保护硬压板。充电保护投入时间可由定值整定,默认投入时间为200ms。

母联开关在跳位无流的前提下,当母联开关由跳位变合位后,充电保护开放时间内,若充电保护未启动,经Tkf时间后充电保护自动退出;若在充电保护开放时间内充电保护启动,则一直投入,直至故障切除,保护启动返回后退出。

3.4失灵启动保护

保护跳闸出口后,经过失灵启动延时时间,电流仍然大于失灵启动定值,动作于失灵启动,在此期间原保护跳闸出口不收回。失灵启动保护可由软压板投退,失灵启动的逻辑完全由软件继电器及其接点来完成,无需组屏连接,装置最后提供一副失灵启动接点。

3.5同期合闸

当两段母线接于不同系统时,有可能会有同期合闸要求。本装置可以实现手合与遥合时的同期判别。

为判别同期,需要将两侧电压引入装置,装置接入四组电压:分别是一段母线电压的三相(用于功率计算和电压闭锁)和第二段母线的一个电压Ux,同期相别可整定,同期合闸判据如下:

1)两侧电压的幅值差小于定值;

2)两侧电压的相位差小于定值;

3)两侧的频率差小于定值。

4)两侧频率变化差小于定值:鉴别两侧频率变化的趋势是否一致,两侧频率摆动是否在定值范

围内。当

dt

df

dt

df/2

/1

计算结果接近零时,意味着两侧频率同步增加或减小。

开入X2:11为同期合闸开入,在开入由“0”变“1”后判断两侧同期条件,在同期合闸允许时限内,装置判断同期条件满足后送出一付常开接点(X6:3,X6:8),启动合闸。同期合闸允许时限可以由用户整定,一般不超过60秒。

3.6母线TV断线

当运行参数控制字KG1.5=0选择星型接线时,母线TV断线判据如下:

1)相电压均小于8V,某相(a或c相)电流大于0.05I N,判为三相失压;

2)三相电压和大于8V,最小线电压小于16V;

3)三相电压和大于8V,最大线电压与最小线电压差大于16V,判为两相或单相TV断线。

当运行参数控制字“KG1.5=1”选择角型接线时,对应母线PT采取V-V接线方式,断线判据如下:

1)负序电压大于8V;

2)一相或两相线电压小于有压值70V;

3)三相线电压均小于有压值70V,某相(a或c相)电流大于0.05I n。

上述两种TV接线方式中,满足断线判据任一条件10s后,装置发“母线TV断线”信息并点亮告警灯。

装置在检测到TV断线后,可根据控制字选择,或者退出电压元件的各段保护,或者退出电压元件。TV断线检测功能可以通过“KG1.14”控制字投退。

4端子说明

4.1总端子图

4.2交流模件端子X1定义

4.3 CPU模件端子X2定义

4.4DI0模件端子X3定义

4.5DI0模件端子X4定义

4.6 TRIP 模件端子X5定义

4.7 TRIP 模件端子X6定义(请注意装置使用的TRIP 板型号)

1

2

5 定值整定说明

5.1 保护定值清单及说明 1)

保护定值清单

2)定值控制字1(KG1)定义:

3)定值控制字2(KG2)定义:

5.2运行参数清单及说明

针对一些保护功能之外的其他功能,PSL643U装置提供了“运行参数”进行设置。运行参数与保护定值同等重要,必须根据实际情况进行设定,才能保证相关功能的正确使用。

1)参数设定

2)参数控制字1定义

1)控制字整定方法:当光标停在相应控制字上时,长按“>”键进入控制字投退画面,用“∧”键、“∨”键翻行,用“+”键和“-”键投退相应功能,投退完毕后按回车键退出画面,回到定值菜单继续设置其他定值项,然后固化定值即可;也可按位设置后计算出相应的16进制数,直接输入。

5.3软压板清单及说明

6装置信息代码表

6.1事件信息表

6.2告警信息表

6.3软压板信息表

6.4遥信量信息表

6.5遥测信息表

6.6遥控量信息表

相关文档