代码表

代号内容

02-H1 高压开关(PSH1)触发

02-H2 高压开关(PSH2)触发

02-H3 高压开关(PSH3)触发

02-L1 低压开关(PSL1)触发

02-L2 低压开挂(PSL2)触发

02-L3 低压开关(PSL3)触发

02-C1 压缩机电机温感器(IT1)触发

02-C2 压缩机电机温感器(IT2)触发

02-C3 压缩机电机温感器(IT3)触发

02-61 供油保护器温感器(SOT1)触发

02-62 供油保护器温感器(SOT2)触发

02-63 供油保护器温感器(SOT3)触发

02-51 压缩机过电流继电器(ORC11~13)触发02-52 压缩机过电流继电器(ORC21~23)触发02-53 压缩机过电流继电器(ORC31~33)触发5P CMP和CMT不正常反馈信息

05 逆相或单相警报

11 温感器(入口)(THMi)警报

13 结冰保护温感器(FT)触发

40 错误操作警报

88 主电流

Co 制冷操作

oF 温感器停止

标记名称注意MC 1~3 压缩机电机

CMC 1~3压缩机电机用接触器(2a+2b)CMC S1~S3压缩机电机用接触器(星运行)(2a+2b)CMC D1~D3压缩机电机用接触器(三角运行)(2a+2b)ORC 11~33压缩机电机过继流电器(与CMC1一体)(1b)ORC 21~23压缩机电机过继流电器(与CMC2一体)(1b)ORC 31~33压缩机电机过继流电器(与CMC3一体)(1b)

IT 1~3压缩机电机内部温感器ON:93℃

OFF:115%

PSH 1~3高压开关OFF:2.2MPa

ON:手动复位

PSL 1~3低压开关OFF:0.25MPa

ON:0.5MPa

SOT 1~3供油保护器温感器ON:110℃

OFF:140℃

FT 结冰保护温感器ON:6.5℃

OFF:2.5℃CH 1~3加热器

AR F1~F3附属继电器220~240V

(2C)

Y P1水泵操作附属继电器DC24V

Y P2.F

远距离显示附属继电器DC24V ALM1~ALM2

Y 2011~2013电磁阀附属继电器DC24V

Y 2021~2023电磁阀附属继电器DC24V

Y 2.31~2033电磁阀附属继电器DC24V

Y52CS152CS3启动附属继电器DC24V

Y 52C1~52C3压缩机附属继电器DC24V

Y 6C1~6C3星三角操作附属继电器DC24V TF 变压器

THMi 入水温度感应器

标 记 名 称

注 意

WCOC1 印刷电路板 WCOC2 印刷电路板 WCOC3 印刷电路板 EF 1 保险丝 10A EF 2~10 保险丝 10A TB 11 电源接线座 TB 2 控制线路接线座 HRM 1~3 计时器 SV 11.21.31 启动电磁阀 SV 12.22.32 容量控制电磁阀(50%卸载)

#PBS R ON 启动控钮(远距离)

现场 供应

#PBS R OFF 停止控钮(远距离) #CMO 1.2 水泵电机用接触器 #ORP 1.2 水泵电机过电流继电器 #CSP 水泵操作转化开关 #CMT 冷却塔电机用接触器 #ORT 冷却塔过流继电器 #PLR 1 远距离指示灯(本体操作) #PLR 2 远距离指示灯(水泵操作) #POL 1.2.3 远距离指示灯(报警)

日立挖掘机故障码

11100-2发动机转速异常11101-3发动机转速控制旋钮传感器高压异常11101-4发动机转速控制旋钮传感器低压异常11200-3泵1输油压力传感器高压异常 1异常1异常1异常1异常1异常1异常1异常1异常11301-4回转先导压力传感器低压异常11302-3动臂提升先导压力传感器高压异常11302-4动臂提升先导压力传感器低压异常11303-3斗杆收回先导压力传感器高压异常

11303-4斗杆收回先导压力传感器低压异常11304-3行走先导压力传感器高压异常11304-4行走先导压力传感器低压异常11307-3前端工作装置先导压力传感器高压异常 1异常11异常11异常11异常1异常1异常1异常11异常11402-3电磁阀单元(S F)(挖掘再生)反馈高电流异常11402-4电磁阀单元(S F)(挖掘再生)反馈低电流异常11403-2电磁阀单元(S C)(斗杆再生)电流反馈异常11403-3电磁阀单元(S C)(斗杆再生)反馈高电流异常

11403-4电磁阀单元(S C)(斗杆再生)反馈低电流异常11404-2电磁阀单元(S G)(溢流压力控制)电流反馈异常11404-3电磁阀单元(S G)(溢流压力控制)反馈高电流异常11404-4电磁阀单元(S G)(溢流压力控制)反馈低电流异常 11馈异常11流异常11流异常11馈异常11流异常11流异常1转速1模式11911-2自E C M接收到的安全信号11920-2自E C M接收到的燃油流量11914-2自E C M接收到的散热器冷却液温度11901-3液压油温度传感器高压

11901-4液压油温度传感器低压11905-3动臂底部压力传感器高压(选购)异常11905-4动臂底部压力传感器低压(选购)异常 E M 传统故障代码故因63出现。63匹配。723-2曲柄速度传感器异常(无信号)虽然出现曲柄信号,凸轮信号不出现。723-2曲柄速度传感器异常(信号异常)凸轮信号脉冲不匹配。636-7凸轮轴角度传感器相位不匹配曲柄间隙处右凸轮脉冲不存在。172-3进气温度传感器异常(高压异常)发动机起动后3分钟内进气温度传感器电压高于 4.95V

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控

E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3、 5、 6、7连续、自动换气LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮)X (熄)☆(闪)(三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁16.2对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯(LED1)、化霜灯(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭 4、自动灯自动功能有效时(自动灯)LED3 亮自动功能无效时(自动灯)LED3 灭 (二):室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3自动LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1)

永大日立电梯故障代码(完整版)

永大日立电梯故障代码(完整版) 10 50B ON 故障 11 10T ON 故障 12 15B ON 故障 13 SDC 运转异常 14 从 MICON 死机 15 SDA 死机 16 主从并列通信异常 17 SDA、SDC 串列通信异常 18 50BC 故障或 E STOP 切入 19 99G 故障 20 双重入力 BUFFER 异常 21 过电流检出(IPM FAULT) 22 过电压检出 23 SDC 保守开关异常 24 从 MICON DRAM ERROR 25 从 MICON EEPROM ERROR 26 DSP CHEECK S UM ERROR 27 多发故障检出 28 P15V 电压异常 29 主 MICON DRAM ERROR 30 主 MICON EEPROM ERROR 31 DSP DRAM ERROR 32 抑制回路异常检出 33 BDCC 电压异常 34 不足电压检出 35 40D 40G ON 故障 36 SDC 操作模式错误 37 逆运转检出 38 DSP 当机检出 39 100R ON/OFF 故障 40 ROTARY ENCODER 故障 41 低速 OVER SPEED 42 50B OFF 故障 43 SPD 回路故障 44 SDCLAN 的48V电源异常 OPBLAN -I24B 或 I48A 故障 SDCLAN 与OPBLAN 通讯异常 45 BKSW 动作 CHECK 46 OPEN LOCK 连续三次 47 负荷检出回路异常 48 49 50 高速 OVER SPEED 51 速度偏差检知 52 10T OFF 故障 53 15B OFF 故障 54 RE 故障(U,V,W 相角度异常) 55 HCT OFF SET 偏差过大 56 57 MG。B 两段式电源回路异常 58 DLAN 当机 59 楼高大于 9 米,无诱导板检出 60 阶高 TABLE SUM ERROR 61 62 同期位置异常 63 SDS ON 故障 64 SDS 速度异常检出 65 运行中 40D 异常 OFF 66 运行中 40G异常 OFF 67 平层关门时 40D 或 40G未 ON 68 SDA 当机八次检出 69 SDA RAM ERROR 70 共享 RAM ERROR 71 主 MICON 当机检出 72 主 MICON 当机八次检出 73 FML POSI OPEN 故障 74 救出运转多发 75 POWER MODULE 过热 76 微速运转时间异常 77 门机马达过热 78 门机异常 79 80 81 光电 POSI OPEN 故障 82 光电 POSI 短路故障 83 84 OLS ON 故障 85 CLS ON 故障 86 开门动作不正常检知 87 关门动作不正常检知 88 停电检知 89 90 91 DZ POSI开路故障 92 DZ POSI短路故障 93 94 95 最终故障目的阶 96 最终故障电梯位置 97 电梯故障最终速度 98 救出运转总回数 99 最终之主 TCD

永大日立电梯故障代码(完整版)

永大日立电梯故障代码(完整版)TCD 代码内容 10 50B ON故障 11 10T ON故障 12 15B ON故障 13 SDC运转异常 14 从MICON死机 15 SDA死机 16 主从并列通信异常 17 SDA、SDC串列通信异常 18 50BC故障或E STOP切入 19 99G 故障 20 双重入力BUFFER 异常 21 过电流检出(IPM FAULT) 22 过电压检出 23 SDC保守开关异常 24 从MICON DRAM ERROR 25 从MICON EEPROM ERROR 26 DSP CHEECK SUM ERROR 27 多发故障检出 28 P15V 电压异常 29 主MICON DRAM ERROR 30 主MICON EEPROM ERROR 31 DSP DRAM ERROR 32 抑制回路异常检出 33 BDCC 电压异常 34 不足电压检出 35 40D 40G ON 故障 36 SDC 操作模式错误 37 逆运转检出 38 DSP 当机检出 39 100R ON/OFF故障 40 ROTARY ENCODER故障 41 低速OVER SPEED 42 50B OFF故障 43 SPD 回路故障 SDCLAN的48V电源异常 44 OPBLAN -I24B或I48A故障 SDCLAN 与OPBLAN 通讯异常 45 BKSW动作CHECK 46 OPEN LOCK 连续三次 47 负荷检出回路异常 48

50 高速OVER SPEED 51 速度偏差检知 52 10T OFF故障 53 15B OFF故障 54 RE故障(U,V,W相角度异常) 55 HCT OFF SET偏差过大 56 57 MG。B两段式电源回路异常 58 DLAN当机 59 楼高大于9米,无诱导板检出 60 阶高TABLE SUM ERROR 61 62 同期位置异常 63 SDS ON故障 64 SDS速度异常检出 65 运行中40D异常OFF 66 运行中40G异常OFF 67 平层关门时40D或40G未ON 68 SDA当机八次检出 69 SDA RAM ERROR 70 共享RAM ERROR 71 主MICON 当机检出 72 主MICON 当机八次检出 73 FML POSI OPEN故障 74 救出运转多发 75 POWER MODULE过热 76 微速运转时间异常 77 门机马达过热 78 门机异常 79 80 81 光电POSI OPEN故障 82 光电POSI 短路故障 83 84 OLS ON故障 85 CLS ON故障 86 开门动作不正常检知 87 关门动作不正常检知 88 停电检知 89 90 91 DZ POSI开路故障 92 DZ POSI短路故障 93

日立挖掘机故障码

11100-2发动机转速异常 11101-3发动机转速控制旋钮传感器高压异常 11101-4 发动机转速控制旋钮传感器低压异常 11200-3 泵1 输油压力传感器高压异常 11200-4 泵1 输油压力传感器低压异常 11202-3 泵2 输油压力传感器高压异常 11202-4 泵2 输油压力传感器低压异常 11206-3 泵1 泵控制压力传感器高压异常 11206-4 泵1 泵控制压力传感器低高压异常 11208-3 泵2 泵控制压力传感器高压异常 11208-4 泵2 泵控制压力传感器低高压异常 11301-3 回转先导压力传感器高压异常 11301-4 回转先导压力传感器低压异常 11302-3 动臂提升先导压力传感器高压异常 11302-4 动臂提升先导压力传感器低压异常 11303-3 斗杆收回先导压力传感器高压异常 11303-4 斗杆收回先导压力传感器低压异常 11304-3 行走先导压力传感器高压异常 11304-4 行走先导压力传感器低压异常 11307-3 前端工作装置先导压力传感器高压异常 11307-4 前端工作装置先导压力传感器低压异常11400-2 泵2 最大流量限制控制电磁阀电流反馈异常 11400-3 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈高电流异常 11400-4 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈低电流异常 11401-2 扭矩控制电磁阀电流反馈异常 11401-3 扭矩控制电磁阀反馈高电流异常 11401-4 扭矩控制电磁阀反馈低电流异常 11402-2 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)电流反馈异常 11402-3 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈高电流异常 11402-4 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈低电流异常 11403-2 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)电流反馈异常 11403-3 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈高电流异常 11403-4 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈低电流异常 11404-2 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)电流反馈异常11404-3 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈高电流异常11404-4 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈低电流异常11405-2 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)电流反馈异常11405-3 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈高电流异常11405-4 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈低电流异常11410-2 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)电流反馈异常11410-3 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈高电流异常11410-4 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈低电流异常11910-2 自ECM 接收到的实际发动机转速 11918-2 自监控器接收到的工作模式

永大日立电梯的问题电梯技术内部资料故障

有一台永大日立的电梯 上下两块板子的,短接端子是在下面那块板子的下面 有一排,有P48,U什么,D什么的 控制柜上的铭牌是 CONTROL:VF-800乘12-C0 MFG.NO.:2A04592 是什么型号啊?? 短接回路都是那些啊??? 2、输入信号检查(双重输入) 主MICON ZX10TM($CA02H),从MICON ZX10TS($CD22H)的数据是否与10T继电器的状态同步。 3、输出信号检查 电梯停止时,线圈(-)与GND间电压测定: a)10T CTT用电源GND间AC 100V b)10T本身C1-C2间AC 100V c)输入信号电源RECT FUSE-GND间DC 48V d)10T本身A2-GND间DC 48V e)MPU PCB和FIO PCB之BUS线确认:确认FIO之FOS(10T)是否确实连接。f)FIO PCB更换:2,3项有不良而第4项良好时,表示FIO输出信号不良,请更换FIO PCB g)MPU PCB更换:FIO更新后,仍有异常发生,表示MPU PCB不良,请更换MPU P CB TCD 12 15B ON/OFF故障故障等级:A1 含义:15B驱动输出信号Z15B,与X15B接点回馈输入信号,做比较判断,不一致时500 ms后检出异常。 说明:当主MICON下走行指令时(起动或停止),会命令从MICON 驱动15B吸合或释放。而主MICON会检测ZX15BM及X15BS信号,做比较判断,此时若15B未在500ms 内按从MICON命令吸合或释放,则异常检出。 检查项目: 1、15B继电器状态确认,检查10B继电器是否有烧结或卡阻现象。 2、用ANNUNCIATOR观察输入信号:(双重输入) a)ZX15BM(主MICON输入信号),地址:$CA00H(81H/ON,00H/OFF) b)ZX15BS(从MICON输入信号),地址:$CD20H(81H/ON,00H/OFF) c)ZX50B(从MICON输出信号),地址:$CD31H(81H/ON,00H/OFF) 3、MPU PCB和FIO PCB之BUS线确认:FIO之FOW(15B)是否确实连接。 4、检查15B 线圈线路: 15B继电器CONTROL1-GND间AC 100V 15B继电器线圈(C1-C2)间AC 100V(15B ON) 15B继电器接点(3-GND)间DC 48V(15B ON) 5、以上各项皆正常请更换FIO PCB 6、FIO PCB更换后,仍有异常发生,表示MPU PCB不良,请更换MPU PCB。 TCD 13 SDC运转异常故障等级:A2 含义:开机后SDC与SDA串行通信无法达成,异常检出电梯再启动不能。

沃尔沃挖机故障代码表

沃尔沃挖掘机故障代码表 SAE-代码,转换成故障代码(配备D12C发动机) ________________________________________ 机器系列号码 EC330B 10236 EC360B 10829 保养工具VCADS Pro使用SAE类型的故障代码。SAE故障代码的设计包括例如MID,PID和FMI下面的识别数字。 MID:Message Identification Description(表示控制组件识别)。每个控制组件有一个独特的数字。 PID:Parameter Identification D escription (表示参数/数值的识别)。每个参数有一个唯一的数字。 PPID:Proprietary Parameter I dentification Description(表示Volvo独特参数数值/识别)。每个参数都有Volvo独特号码。 SID:Subsystem Identification D escription (表示元件识别)。 SID 数字决定于它们从哪个控制组件(MID)传送而来。每个控制组件有自己的SID数字序列。例外的是SID数字151- 255,它们是所有系统共同的。 PSID:Proprietary Subsystem I dentification Description。(表示Volvo独特元件识别)。 FMI:Failure Mode I dentifier(表示识别故障类型)。 故障排除信息是基于沃尔沃(Volvo)挖掘机的故障代码。在VCADS Pro

上读取故障代码时,为了进一步的故障排除,SAE故障代码必须被转换为沃尔沃挖掘机故障代码。以下是SAE故障代码到沃尔沃挖掘机故障代码的转换表。 目录 SAE 代码 MID 128发动机控制组件(E-ECU) MID 187 车辆控制组件(V-ECU) MID 128 发动机控制组件(E-ECU), 故障代码 SAE-代码沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码 MID PID, PPID, SID, PSID FMI 128 PID45 3 RE2501 - 03 进气预热继电器,高电压 4 RE2501 - 04 进气预热继电器,低电压 5 RE2501 - 05 进气预热继电器,开路 128 PID94 0 ER49 - 00 燃油供应压力传感器,低于限制压力 3 ER49 - 03 燃油供应压力传感器,高电压 4 ER49 - 04 燃油供应压力传感器,低电压

新版日立空调故障代码速查和解释排除办法

聚信口碑网汇总整理日立空调故障代码表资料大全和解释排除办法供大家参考。日立空调故障代码比较详细,售后维修工对照基本能做到有的放矢,对假故障可以用断电重启排除。没有入驻的日立空调售后维修工欢迎入驻交流和接单。 日立空调故障代码 日立空调显示01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 日立空调显示02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障 日立空调显示03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断 日立空调显示04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 日立空调显示05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相 日立空调显示06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 日立空调显示07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子

膨胀阀锁定全开状态 日立空调显示08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 日立空调显示09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障 日立空调显示1日立空调显示1 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 日立空调显示12 出风温度传感器 日立空调显示13 液管温度传感器 日立空调显示14 气管温度传感器 日立空调显示15线控器温度传感器异常 日立空调显示16线控器开关内置温度传感器异常 日立空调显示17 室外机传感器高压压力传感器传感器故障,传感器连接不良 日立商用中央空调故障代码 日立多联机通用空调故障代码 代码种类非常情况主要原因 日立空调显示0日立空调显示1 室内机保护装置跳风扇电机,排水,PBC,继电器有问题 日立空调显示02 室外机保护装置跳主机,制冷剂过量,反相

日立变频器常见故障

日立电梯变频器的常见故障和维修对策 电梯互动平台 日立电梯变频器的一些常见故障 2.1 日立电梯液晶显示器早期我们在国内市场上经常能碰到的日立电梯变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW,采用液晶面板显示,这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的日立电梯变频器,液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了,我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源侧由于贴片陶瓷电容容量下降而导致的,更换此类电容就能解决问题。 2.2 日立电梯开关电源此外,该系列日立电梯变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动部分的厚膜电路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。碰到类似问题,我们首先应该考虑的是如何判断这些厚膜电路的好坏,对日立电梯变频器维修来说,如何找出故障,也是一个很重要工作,对于开关电源的损坏,假如排除外围的部件包括开关管,起振电阻,日立电梯脉冲变压器等的损坏外,最有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了,在没有明显损坏痕迹下,我们可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形,外加直流电压一般在15V左右。如果输出波形正常,我们一般可以认为此厚膜电路正常。无波形输出基本可以判断此厚膜已损坏,更换厚膜解决此故障。日立电梯HFC-VWS3系列变频器的驱动厚膜电路也是容易出故障的地方,但由于厚膜电路上所有元器件都已被封装了,所以维修相对较困难。 2.3 E9报警_ 在日立电梯J300系列变频器中,我们经常会碰到E9报警,我们可以检查一下三相输入侧电源,日立电梯J300变频器带有三相输入电压检测,输入电压通过分压电阻送到CPU处理,在缺相和输入电压过低的情况下都有可能出现E9报警。 2.4 故障of{~ 此类故障一般都出现在日立电梯变频器上电时,一般这种故障不是一种纯硬件的损坏,但却经常会碰到,我们检查的重点可以放在一些接插件上,包括操作面板与日立电梯变频器连接,控制板与驱动板的连接。此外直流侧欠压也会出现此类故障。 2.5 E30 IGBT故障日立电梯SJ300系列变频器还会碰到的一种故障现象就是E30报警。导致E30报警的可能性有几方面:其中主要有功率模块损坏,日立电梯SJ300系列变

海信日立变频中央空调故障代码

E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机

P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、 5、 6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)

日立多联机故障代码

日立多联机故障代码 日立故障代码 代码种类非常情况主要原因 01 室内机保护装置跳风扇电机、排水、PCB、继电器有问题 02 室外机保护装置跳压缩机、制冷剂过量、反相 03 通讯系统室内外机间或室内机间通讯不正常电线接错、PCB问题、保险断 04 变频器室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题 05 通讯系统电源线不正常相接反 06 电压波动室外机、室内机电压过低或高电压波动、接线错、保险断 07 制冷系统排气端过热度过小制冷剂过量、传感器或接线问题 08 排气端气体温度过高制冷剂不足、传感器或接线问题 09 室外机保护跳风扇电机问题、接线错误 11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器连接问题 12 送风温度传感器 13 防冻保护传感器 14 气管温度传感器 19 保护跳风扇电机问题、接线错误 21 室外机传感器高压传感器温度传感器及连接问题 22 室外机环境温度传感器 23 排气温度传感器 24 蒸发温度传感器 29 低压温度传感器 31 系统室内机、室外机设定不正常容量代码设定不正确 32 室内机通讯不正常电源线、接有其他系统的室内机 35 室外机号设定不正常出现相同的室内机代码 38 室外机保护回路不正常到室外机PCB的连接错误 39 压缩机电流不正常接线错误 43 压力压缩比过小,保护动作压缩机、变频器、电源问题 44 低压过高,保护动作室内机制冷过负荷、室外机风温过高 45 高压过高,保护动作过负荷、制冷剂过量 46 高压过高,保护动作制冷剂不足 47 低压过低,保护动作膨胀阀问题 51 变频器变频器的热感应保护的电流不正常压缩机、PCB、IPM问题 52 过电流保护动作过载、过电流、压缩机堵转

永大日立电梯NTVF故障代码

永大日立NTVF故障代码 TCD 10 50B继电器ON之故障 TCD 11 10T接触器ON,OFF之故障 TCD12 15B接触器ON,OFF故障 TCD13 SDC运转异常 TCD14 从MICON当机 TCD15 另一电脑故障(对本身而言)从并列通信异常 TCD16 主,副电脑并行通讯出错 TCD17 串行通讯不正常 TCD20 二重输入缓冲器故障 TCD21 超额电流 TCD22 过高电压 TCD26 规格表出错 TCD27 故障重复 TCD31 100R ON故障 TCD32 抑制电路(Suppress Circuit)不正常 TCD33 抑制电路不正常 TCD34 电压不足

TCD35 40D,40G ON故障 TCD36 运行指令输入缓冲器故障 TCD37 运转方向相反故障 TCD40 旋转编码器故障 TCD41 低速运转时超速 TCD42 50B继电器OFF之故障TCD88 断电异常 TCD43 SPD电路故障(速度探测电路) TCD44 再生晶体管用光电偶合器故障 TCD46 旋转编码器接触线 TCD50 高速运行时超速 TCD51 速度有不正常偏差 TCD60 楼层高度表总和出错 TCD61 同步位置不正常(停电后再恢复供电时出现) TCD62 同步位置不正常(平常运行时) TCD63 SDS ON之故障 TCD64 减速下速度不正常 TCD70 ROM总和出错 TCD72 Retry发生次数过多

TCD73 位置探测器OFF之故障 TCD74 安全运行次数过多 TCD75 大功率晶体管散热片过热 TCD76 延迟时间出错 TCD80 群控SDA通讯出错 TCD83 起动补偿不正常 TCD85 起动次数过多(Overduty) TCD86 门开受阻(OPEN LOCK) TCD87 门闭受阻(CLOSE LOCK)

日立GVF2电梯FMT板说明及故障代码

日立GVF2电梯FMT板说明及故障代码 NPH GVF2的FMT板操作说明 MODE-0-SET 显示楼层 MODE-1-SET 显示状态 MODE-2-SET 故障码读取 MODE-3-SET 机房检修 MODE-4-SET 故障清除 MODE-11-SET 层高测试 GVF GH98 GVF2 NPH的故障码说明 E10—E27 A1 停止电梯所有运作功能(*1) E30—E47 A2 停止电梯所有快、慢车运行功能(*2) E50—E57 B1 停止电梯快车、部分慢车运行功能(*3) E60—E67 B2 停止电梯快车运行功能(*4) E70—E77 C2 使电梯运行至最近指令层停车,然后按A2级故障方式处理 E80—E87 E 对故障不作处理 备注:(1)当电梯同时出现2个以上的故障时,故障的处理级别按高的进行。 (2)当电梯发生A、B类故障时,软件回路安全继电器#50X、运行接触器#10T和抱闸接触器#15B立即释放,电梯数字显示立即熄灭。如果电梯发生故障是A2、B1或B2级时,软件回路安全继电器

#50X在释放3秒钟后会再次吸合,这时电梯数字显示也恢复正常。 (3)在电梯的这6种级别的故障中,其中A1级故障是具有自动保持性质的。也就是说当使电梯发生A1级故障的原因被排除或消除后,会继续保持A1级的处理状态,不会自动解除故障状态重新投入正常运行。而其它级别的故障在故障条件排除或消除后,可以自动使电梯恢复正常运行状态。 *1.当A1级故障条件成立时,FMT微机使电梯进入A1级故障处理的状态—停止电梯所有运作功能。所停止运作功能包括:电梯快车运行方式、慢车运行方式、电梯开关门功能、电梯显示等功能。 *2.A2级故障处理时,电梯停止快、慢车运行方式,但如果电梯是在门区位置时,可以开门。 *3.B1级故障处理时,电梯停止快车运行方式,只能作自救的慢车运行方式。 *4.B2级故障处理时,电梯停止快车运行方式,可作任何慢车运行方式。 E11 #10T ON、OFF故障 E12 #15B ON、OFF故障 E14 #97输入信号异常 E21 #11输入信号异常 E22 #12输入信号异常 E26 规格表和数出错

故障代码日立挖掘机维修故障代码

故障代码日立挖掘机维 修故障代码 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

【故障代码】日立挖掘机维修故障代码 日立200-3 240-3 270-3故障代码:11100-2发动机转速异常 11101-3发动机转速控制旋钮传感器高压异常 11101-4 发动机转速控制旋钮传感器低压异常 11200-3 泵1 输油压力传感器高压异常 11200-4 泵1 输油压力传感器低压异常 11202-3 泵2 输油压力传感器高压异常 11202-4 泵2 输油压力传感器低压异常 11206-3 泵1 泵控制压力传感器高压异常 11206-4 泵1 泵控制压力传感器低高压异常 11208-3 泵2 泵控制压力传感器高压异常 11208-4 泵2 泵控制压力传感器低高压异常 11301-3 回转先导压力传感器高压异常 11301-4 回转先导压力传感器低压异常 11302-3 动臂提升先导压力传感器高压异常 11302-4 动臂提升先导压力传感器低压异常 11303-3 斗杆收回先导压力传感器高压异常 11303-4 斗杆收回先导压力传感器低压异常 11304-3 行走先导压力传感器高压异常 11304-4 行走先导压力传感器低压异常

11307-3 前端工作装置先导压力传感器高压异常 11307-4 前端工作装置先导压力传感器低压异常 11400-2 泵2 最大流量限制控制电磁阀电流反馈异常11400-3 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈高电流异常11400-4 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈低电流异常11401-2 扭矩控制电磁阀电流反馈异常 11401-3 扭矩控制电磁阀反馈高电流异常 11401-4 扭矩控制电磁阀反馈低电流异常 11402-2 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)电流反馈异常11402-3 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈高电流异常11402-4 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈低电流异常11403-2 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)电流反馈异常11403-3 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈高电流异常11403-4 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈低电流异常11404-2 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)电流反馈异常 11404-3 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈高电流异常 11404-4 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈低电流异常 11405-2 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)电流反馈异常

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故 障代码 The latest revision on November 22, 2020

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义

E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯) LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错(ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮) X (熄)☆(闪) (三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁 16.2对于KFR- 26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭

永大日立电梯调试说明书.docx

NO:发送单位备注NO:发送单位备注NO:发送单位备注1安装支援部6辽宁分公司11 2北京营销公司7江苏分公司12 3成都营销公司8培训部13 4华南工务科9工务品保部14 5华东工务科1015 安装技术文件 文件编号IS-2208试车 e'NT 电梯调试作业资料 资料来源:工厂设计部 版次NO:发行年月日作成审查承认 1.005.04.01刘岳宝包国强吴金隆 作成技术文件刘岳宝05.03.20 技术文件包国强05.03.21 审查 技术文件吴金隆05.03.21 承认工务处张石清05.03.25 上海永大电梯设备有限公司安装维修分公司

e’ NT 调试试运转及调整要领目录 一、 e ’ NT 与 NT 差异照表 二、 e ’ NT 系构成 三、 e ’ NT 的概要 四、各 PC 板安装及工事配确 五、各接地接取付况 六、 RE 及 MOTOR配CHECK 七、作上的注意事 八、梯低速运前的作事 九、定、PC板定及整 十、低速运 十一、高速运前准 十二、高速运准 十三、 LINKLESS 机 十四、高定 十五、高速确 十六、平衡流 十七、起整 十八、着床平整 十九、梯微速整 二十、 MICRO运水平整 二十一、乘及LED 楼示器之点二十二、各楼开关整 二十三、 HALL LAN系 二十四、 ANN操作?????????? ???1~4 ?????????? ???5 ?????????? ???6~8 ?????????? ???9~18?????????????19~ 21?????????? ???22~ 23?????????? ???23 ?????????? ???24~ 25?????????? ???25~ 26?????????? ???27 ?????????? ???28 ?????????? ???29 ?????????? ???30~ 34?????????? ???35~ 36?????????? ???36 ?????????? ???36~ 38?????????? ???38~ 40?????????? ???41 ?????????? ???42 ?????????? ???43 ?????????? ???43 ?????????? ???44 ?????????? ???45~ 51?????????? ???52~ 70

神钢挖掘机故障代码(大全)

神钢挖掘机故障代码大全 神钢挖掘机故障编码代码 2012-9-24 浏览:3818 ABCDEFGHIKPR 第2.3位控制器存储器低压传感器高压传感器阀系统比例阀泵系统比例阀电磁转换阀转速传感器电位计等通信系统电瓶继电器发动机ECU继电器输出 01发动机调整数据大臂上升P1泵P1卸载P1泵工作装置增压油门电瓶继电器参照下一页雨刮器电弧防止继电器 02扭矩调整数据大臂下降P2泵P2卸载P2泵旋转制动大臂角度雨刮器正转继电器 03卸载调整数据小臂伸出大臂头行走直进行走1-2速挖掘机用转速传感器小臂角度雨刮器逆转继电器 04大臂上升调整数据小臂回收大臂杆选购件选择挖掘机&

ECU双转速传感器喷水器马达 05小臂回收调整数据挖斗挖掘挖斗限制 06小臂伸出调整数据挖斗排土小臂回收2速07旋转 08 09行走右燃料传感器 10行走左 11选择位置检测CAN通信 12 13右侧旋转闪光灯继电器 14左侧旋转闪光灯继电器

15行走蜂鸣器继电器 16P1侧选购件AIS继电器2 17P2侧选购件发动机停止继电器18操作杆锁定继电器 19 20安全继电器 21调整数据扇区1 22调整数据扇区2 23计时器扇区1 24计时器扇区2 25比例阀调整数据

31组通信 最后1位参照下一页 0大于正常范围大于正常范围 1—晶体管ON故障/接地短路CAN错误 2—输出异常输出异常晶体管ON故障晶体管ON故障超转3—断线断线断线断线晶体管ON故障断线断线超时 4—电源短路电源短路电源短路接点熔敷电源短路 5数值不正确 发动机系统故障代码一览表 故障代码推测故障原因故障现象参考页码 传感器系统P2228大气压传感器故障(LOW)输出低下17-32