检查整改回复单

检查整改回复单
检查整改回复单

检查整改回复单

受检部门/项目金色·世家居住小区1#楼工程结构层次18层建筑面积 1.4万m2施工单位34501项目管理部检查部门齐齐哈尔分公司

形象进度1#楼:主体12层检查人江海州、姜旸

存在问题:

现场情况:

1、标养室不合格,温度、湿度未设置,标养室内试块摆放不整齐,杂乱。

2、楼层未见同条件试块。

3、楼梯施工缝设置不正确。

4、砼浇筑时浇筑人员私自加水。

5、未见电梯井操作平台施工方案。

6.28#楼一层层高5.5米,未见危大工程专项方案。

整改回复:

1、标养室已整改完成,温度、湿度均已设置。标养室内试块已整理整齐。

2、楼层已放同条件试块。

3、楼梯施工缝设置已改正。

4、砼浇筑时浇筑人员私自加水已进行批评教育,砼坍落度偏小时通知商混站来人加外加剂调节。

5、电梯井操作平台施工方案已有。

6.28#楼一层层高5.5米,模板方案已有。

整改人:

时间:2018年5月18 日

标养室温度、湿度均已设置

现场已放置同条件试块

模板施工方案

电梯井平台施工方案

监理项目部安全检查通知单和回复单

电网工程建设安全检查监理项目部检查记录、整改通知单与回复单 二〇一×年××月

监理检查记录表工程名称:编号:JL-AQ--001 施工单位监理单位 检查时间2013年9月26日检查地点 检查类型■巡视□定期□专项 施工及检查 情况简述 工程处于临建搭设阶段,本次巡视主要检查施工用电、用水和施工人员安全文明施工情况。 现场安全文明施工情况有待加强。 存在问题 图:总配电箱无专人负责图:三级配电箱设置不规范 图:现场部杂物堆放混乱图:施工人员车辆随意乱停乱放整改要求监理通知单JL-AQ-001 检查人 施工项目部签 收人/日期 整改情况整改负责人:日期 复查意见复查人:日期 意见”可不填写。 2.施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。 3.定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理通知单 致: 事由: 现场安全文明施工较差 内容: 2013年9月26日下午监理项目部组织对施工现场、配电房、加工区、办公区进行检查,工程总体安全文明施工处于即将失控状态。 具体问题如下:1安全员未到岗到位;2总配电柜无专业人管理;3配电箱随便乱放;4现场施工人员不正确戴安全帽等安全防护用品;5车辆、杂物随地摆放等问题。 请你部立即组织召开班组长以上人员安全专题会,传达安委会-001会议精神,并对现场进行整改,做好安全文明施工长效化管理,杜绝类似情况发生。 配电箱乱 放无接地 总箱无责 任人 杂物随地扔 车辆乱放 抄报业主项目部 监理项目部(章): 总/专业监理工程师: 日期:2013年9月26日 注:本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各份,施工项目部存份。

安全隐患整改通知书答复单

安全隐患整改通知书回复 工程名称:湖北省十堰市张湾区污水处理工程 致:十堰市张湾区建设工程安全监督站 我公司施工的十堰市张湾区污水处理工程项目,于2014年6月23日收到编号为013 的《建设工程安全隐患限期整改通知书》后,对提出的要求整改事项,现已 按规定进行了整改,已报监理单位验收签字,现报告情况如下: 1、安全资料未完善 项目部根据施工进度和施工要求已完善本工程相关安全资料。(1)装载机安全技术交底、振捣器安全技术交底、雨季和暑季安全技术交底、 混凝土搅拌安全技术交底、钢筋安装及焊接技术交底、BL 导流池安全技术交底、格栅沉砂池、调节池安全技术交底等安全资料(2)施工用电安 全作业指导书、主要土石方设备安全作业指导书、混凝土安全作业指导 书、脚手架安全作业指导书、模板工程作业指导书、施工排水安全作业指导书、管道安装作业安全指导书等安全资料。(3)施工应急预案及应急响应、安全日记、会议纪要等其它相关安全资料。 2、施工现场用电箱不规范,电线为接零接地,电线乱接乱拉。 施工现场用电已经按照规范整改,施工现场临时用电应采用 TN --x 配电系统,实行"三相五线制"、三级配电两级保护和"一机一闸 一保险一箱"的做法,并对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其 前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3、施工现场未隔离,没有警示线、警示标语、没有临边防护 施工现场已用警示带和反光锥进行警戒,警示牌进行安全警告,满足施工现场安全要求。(见图) 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况 ,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

检查整改回复单

广厦湖北第六建设工程有限责任公司安徽分公司 中国广厦 施工管理检查整改回复单 广厦湖北六建安徽分公司施工处: 接公司2013 年 5 月21 日发第号建筑工程施工管理整改通知书后,根据检查中提出的各项问题和要求,我项目经理部立即组织相关人员进行专项督促整改。 现将整改落实具体情况报告你处,望派人复查为盼。 工程名称灵璧县日月星城形象进度基础、主体 整改班组项目部项目负责人

定措施、定人员、定时间整改具体内容: 1、项目部管理人员正在配备当中,管理人员名单和上岗证书尽快上报到公司组建项目部。 2、钢筋及混凝土专项施工方案已编制。 3、钢筋质保书上¢12吨数与试验报告已按国家规范标准整改。 4、养护测温记录已按要求每天记录。 5、桩基资料已全部收集到位。 整改落实人签字:年月日复 查 复查人签字:年月日结 论 广厦湖北第六建设工程有限责任公司安徽分公司 中国广厦

施工安全检查整改回复单 广厦湖北六建安徽分公司安全处: 接公司2013 年5月21 日发第号建筑工程施工安全整改通知书后,根据检查中提出的各项问题和要求,我项目经理部立即组织相关人员进行专项督促整改。 现将整改落实具体情况报告你处,望派人复查为盼。

定措施、定人员、定时间整改具体内容: 1、安全员已配置齐全。 2、CI形象已按公司要求整改。 3、脚手架按施工规范要求整改,剪刀撑已按要求搭设。 4、临时施工用电、配电箱、开关箱接线已按施工规范整改。 5、电焊机连线已设置开关箱。 6、塔吊基坑围挡防护已搭设,符合要求。 7、电缆线穿脚手架防护已搭设。 8、模板支架扫地杆、剪刀撑已整改,符合要求。 整改落实人签字:年月日复 查 复查人签字:年月日结 论 广厦湖北第六建设工程有限责任公司安徽分公司 中国广厦

安 全 整 改 回 复 单

单位工程名称昆明市五华区城中村沙沟尾新村改造工程 整改部位施工现场整改时间2013年 1 月22 日 回复整改情况:昆五住建安告〔2012〕第78号发检通知按照昆明市供电局的要求进行了整改; 1、变压器周围按要求设置相关的警示标牌。 2、项目部跟据施工特点,制定临时用电管理制度,对工地进行了全面的安全检查工作,工地上配有专业电工,对存在的问题进行了整改; 3、对现场人员进行了安全教育培训及安全交底。 回复单位;四川亚泰建设公司沙尾沟项目部 2012年4 月20 日 单位负责人意见:

单位工程名称昆明市五华区城中村沙沟尾新村改造工程 整改部位施工现场整改时间2013年 1 月22 日 回复文号:昆五住建安告〔2013〕第30号 整改情况: 1、各栋号预留洞口、电梯井口、采光井已经按规范防护。 2、楼梯间平台上铁丝已全部清除。 3、卸料平台按专项施工方案安装了蹬腿,并及时将材料转运。 4、砼泵送料管固定到预埋钢管位置上。 5、不规范的钢筋加工棚已按规范作了设计规划。 6、地下室顶板和基坑周边禁止集中堆载。 7、公司加强“两会”“两节”安全工作的管理,并作了相应安排。 8、机械设备实行日检、周检、月检制度并派有专职安全员负责,对检查情况有书面记录。特种作业人员必须持证上岗,定期检查培训。 9、各工种安全技术交底在现场进行,工人、班、组长有签名。 10、施工现场文明施工安排专职人员负责,根据施工实际逐步完善。 11、基坑沉降每天有观测记录,至今情况较稳定。 回复单位;林州建总建设有限公司 沙尾沟项目部 2013年1 月22 日 回复单位负责人意见: 年月日 监理单位意见: 年月日

安全检查隐患整改回复单

检查单位巨力尚品小区检查时间2013年3月16日 检查人员限期完成时间2013年3月22日 隐患内容和整改意见: 1.现场工人有个别安全帽佩戴不规范,未系帽带居多,需加强安全教育; 2.9#楼洞口临边防护不牢,不到位,需进行加强管理,严加防护; 3.模板内支架扫地杆不到位; 4.脚手架防护不严密,都网内垃圾需尽快清理; 5、9#楼塔吊现场无信号工、司索工有时不在场,需尽快解决此问题,具有很大安全隐患; 6、施工电梯:12#楼施工电梯限位器有问题,尽快整改; 12、楼层内的照明灯泡损坏严重,需重新补齐,确保楼层内的照明; 检查负责人:受检工程负责人: 整改情况: 检查出来的问题已足项足条整改到位。 整改工长: 复查意见: 复合JGJ59-99及相关强制性标准要求。 复查人:负责人:

检查单位巨力尚品小区检查时间2013年7月26日 检查人员限期完成时间2013年7月28日 隐患内容和整改意见: 1.现场工人有个别安全帽佩戴不规范,未系帽带居多,需加强安全教育; 2.9#楼洞口临边防护不牢,不到位,需进行加强管理,严加防护; 3.模板内支架扫地杆不到位; 4.脚手架防护不严密,都网内垃圾需尽快清理; 5、9#楼塔吊现场无信号工、司索工有时不在场,需尽快解决此问题,具有很大安全隐患; 6、施工电梯:12#楼施工电梯限位器有问题,尽快整改; 12、楼层内的照明灯泡损坏严重,需重新补齐,确保楼层内的照明; 检查负责人:受检工程负责人: 整改情况: 检查出来的问题已足项足条整改到位。 整改工长: 复查意见: 复合JGJ59-99及相关强制性标准要求。 复查人:负责人:

质量安全检查整改回复单

施工单位:西安山河建筑有限公司编号: 工程名称东晟·阳光新城检查时间2013 年10 月21 日检查人员抗震办、甲方、监理、施工方 检查1#楼二层存在质量: ①、箍筋末端弯钩平直段的长度不符合规范要求。 ②、个别地方剪力墙竖向钢筋间距过大缺少竖向筋。 3#楼七层存在问题: ①、个别地方的钢筋有漏绑、跳绑现象。 ②、部分墙柱拉钩不绑扎。 ③、部分暗柱接头出现100%的接头率。 记录人: 项目负责人: 定措施、定人员、定时间具体内容: 落实整改人:整改时间自月日到月日验收复查结果: 验收复查人:年月日 说明 1、该表由项目负责组织定期整改检查,并将检查出的隐患及时整改,做到定人、定时间、定措施。 2、整改完毕以后要组织重新复查验收,验收合格后方准施工,不合格不准施工

施工单位:西安山河建筑有限公司 致咸阳市抗震办: 2014年4月24日贵办对我项目部3#楼三十一层进行检查。项目部对存在的问题进行了定人、定时间、定措施的整改,现将整改情况报咸阳市抗震办。 回复内容: 检查3#楼三十一层板面存在质量: ①、对部分梁箍筋绑扎间距过大,项目部以通知钢筋班组调齐工人全力拆梁加箍筋,以满足设计要求。(附有影像资料) ②、对级个别地方的钢筋有漏绑、跳绑、不绑扎现象,通知班组马上组织人员进行绑扎。 ③对于级个别地方踏步板厚度不够,经过调整后已经达到设计要求,同时对现场的管理人员进行了批评教育。 ④、今后项目部加强管理,严格要求班组,坚决杜绝类似情况的出现。 以上整改内容请领导审查。 回复人: 验收复查结果: 验收复查人: 2014年4月23日

致咸阳市建设工程质量安全监督站: 贵站二人检查组于2014年7月4日到我项目部3#楼二十四和二十五层填充墙例行检查。提出许多宝贵意见,我项目部高度重视,立即召开项目部紧急会议,并会同监理单位进行全面细致的检查,对存在的问题进行了定人、定时间、定措施的整改,现把整改情况汇报如下: 1、对个别填充墙砌体拉结筋未按规范规定放置的立即返工整改,并派幢号长宋开新现场督促落实。 2、对个别墙体垂直度、平整度超过规范要求的立即返工整改,并派施工员王蒙跟踪检查。 3、对个别门过梁漏筋的派专人修补,对漏筋严重的马上拆除重新浇筑,并派施工员王蒙跟踪落实检查。 4、以后的砌体施工中加强事前控制、过程控制的原则,从技术交底、工序验收等方面着手,绝不允许类似情况发生。 对贵站提出的整改意见,我项目部已按规定要求整改完毕,请贵站检查组复查整改情况。 监理单位:西安建筑科技大学建设计施工单位:西安山河建筑有限公司研究院工程管理分院 年月日年月日