课程设计任务书及指导书

一、设计题目:

某钢平台结构(布置及)设计。

二、设计资料:

某钢平台平面尺寸为15000ⅹ10000 ㎜,计算温度高于-20℃ ,地震设防烈度为7度;

钢材采用Q235-B钢,焊条E43型;手工焊

活荷载为18 KN/m2,荷载分项系数1.4;

永久荷载(预估)6 kN/m2,荷载分项系数1.2。

三、设计原则与要求:

1.按钢结构设计规范《GB20017—2003》进行设计;

2.计算书要求:内容完整,数据正确,书写工整;

3.图纸要求:布局适当,图面清洁,字体工整。

四、设计内容:

1.对平台结构平面布置:确定主、次梁的跨度;

2.对平台板设计(可以用钢板或钢筋砼预制板);

3.次梁设计(采用轧制工字钢)。

4.主梁设计。(采用焊接工字型截面),沿梁长度方向翼缘矿度改变一次。计算翼缘焊缝,设计加

劲肋。

5.绘制平台设计施工图、材料表。

五、设计成果:

1. 计算书一份,包括计算依据的资料,计算简图,计算过程,计算最后成果。

2. 设计图纸一张。(2# 图)

内容包括:

(1)、平面布置图。

(2)、主梁施工详图.主要绘制主梁的正面图、平面图以及必要的侧面图和剖面图,特殊零件的大样图。

比例尺:轴线方向:1:20 ~1:30 ,以免图幅太大;杆件截面、节点详图1:10~1:15,或更大(原则清楚表达节点的细部制造要求)。

(3)、要全部注明的各零件(杆件和板件)的定位尺寸,孔洞的位置,以及对工厂加工和工地施工的所有要求。

定位尺寸主要为主、次梁的轴线位置;螺栓孔位置要满足型钢线距表和螺栓容许的排列距离要求;对加工及工地施工的其他要求包括零件切刨、孔洞直径和焊缝尺寸等;焊缝要区分工厂焊缝和工地焊缝,以及适应运输单元的划分和拼装。

(4).施工图中应注明各零件的型号和尺寸,对各零件进行详细编号,并附有材料表。型钢要注明型号和长度。钢板要注明宽、长和厚度。零件按主次、上下、左右一定顺序逐一编号。编号与原则:完全相同的零件给予相同的零件数字编号,否则给予不同的编号。

材料表的作用——主要是:①配料和计算用钢指标,②其次是吊装时配备起重运输设备,还可③是一切零件毫无遗漏地表示清楚。

材料表一般包括各零件的截面、长度、数量(正、反)和重量(单重、共重、和合重)。 (5).说明:包括钢材的标号、焊条型号、焊接方法和质量要求。图中未注明的焊缝和螺孔尺寸以及油漆、运输和加工要求等图中未表现的其它内容。如:

说明:1:钢材用Q 235-B 2:焊条采用E43型

3:未注明的角焊缝尺寸为6㎜

4:未注明的焊缝长度为满焊 5:未注明的螺栓为M20,孔经Φ22

6:构件表面彻底除锈,涂防锈漆和醇酸磁漆各二度。

图例:

材料表

讲解课程设计任务书 4学时 阅读指导书及任务书 6学时 面板设计 10学时 主梁设计 20学时 次梁设计 10学时

绘图及制材料表 30学时 ∑80学时 七、参考资料:

1. GBJ17-88.钢结构设计规范[S]。中国建筑工业出版社,北京,1988。

2. GB50205—2001钢结构工程施工质量验收规范[S]。中国计划出版社,北京,2002。

3. JGJ138—2001(J130—2001)型钢混凝土组合结构技术规程[S]。中国建筑工业出版社,北京,2002。

4. GB50009—2001,建筑荷载规范[S]。中国建筑工业出版社,北京,2002。

5. GB50010—2002,混凝土结构设计规范[S]。中国建筑工业出版社,北京,2002。

6. GB50011—2001,建筑抗震设计规范[S]。中国建筑工业出版社,北京,2001。

7. GB50191—93,构筑物抗震设计规范[S]。中国计划出版社,北京,1993。

设计指导书

一、概述:

平台结构——通常由铺板、梁、栓、柱间支撑以及梯子、栏杆等组成。

根据使用要求分?

??室外平台室内平台

按荷载分 ??

?承受动力荷载的平台

承受静力荷载的平台

按生产分 ??

?

中、重型操作平台

辅助平台

(一)、制作出里有以下几种方式:

(1)、直接搁置在厂房柱的牛腿上; (2)、一侧支撑与厂房柱,另一侧设独立柱; (3)、支撑与大型设备上; (4)、全部为独立柱的平台。 (二)、平台结构布置应以下要求:

1、满足公共生产操作的要求,保证通行和操作的净空。一般通行净空高度不小于1.8 m ,宽度不

应小于0.6 m.。

2、应充分考虑平台上较大固定设备的位置以及大直径管道等的吊挂位置,应尽量使这些荷载直

接作用在平台的梁、柱上,使传力明确、经济合理。

3、应充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格。

(1)、单向梁格——仅一个方向有梁

(2)、双向梁格——主梁和次梁

(3)、复式梁格——主梁、横次梁、纵次梁。

一般应尽量采用较为简单的梁格。

4、在可能的条件下,平台的梁、板应尽量直接支撑在厂房柱、大型设备或其它结构上。(三)、荷载:

(1)、按荷载规范取值;

(2)、对设备中按实际采用;

(3)、对动荷载。在计算强度及稳定性是乘以动力系数1.1~1.2。

(四)、计算要求:

平台结构应满足强度、稳定性和刚度要求。对直接承受动荷载的平台梁及连接,尚应满足疲劳强度的要求。

平台梁、柱应优先选用轧制钢,并力求构件尺寸统一,以方便制造、运输和安装。

铺板宜尽可能密铺在平台梁受压翼缘上与其牢固连接,使其能阻止受压翼缘的侧向位移,保证梁的整体稳定性。

(五)、平台结构的刚度应满足下列要求:

(1)、平台柱及格构柱的缀条,容许长细比[λ]=150

(2)、平台梁、平台板的挠度满足:

一般工作平台:容许挠度[λ]

平台板:

l

(1)、压型钢板300

l

(2)、钢板150

(六)、柱间支撑:

对独立的平台结构,应设柱间支撑,是整个平台结构在竖向成为稳定体系。支柱列中部。

温作用的平台结构,应根据不同情况采取防护措施。

二、平台结构的形式和计算: (一)、平台板的形式和计算: 1、形式:

钢筋砼板——但与梁共同工作时形成组合梁。

钢铺板??????

?花纹平钢板

篦条式铺板压型钢板平钢板

2、钢铺板分为无肋铺板和有肋铺板。

有肋铺板的加劲肋?????

151151~121平台板焊接。

角钢架劲肋应将肢尖与—角钢,厚度不应小于宽度的

宽宜为跨度的—扁钢

无肋铺板宜按构造配置加劲肋,其间距可取为铺板短跨度的2~2.5倍。

加劲肋与铺板的连接焊缝以及铺板与梁的连接焊缝,可采用间断焊缝。当铺板计入梁或加劲肋的计算截面时,间断焊缝的净距≤15t;其它情况的净距≤30t (t 为较薄焊体厚度)。

3、铺板的计算:

(1)、四边支承板(支承于梁和加劲肋)。且长短边之比≤2时: 2

m ax a q M α=

式中:α—系数,根据a

b 值查表。

a,b—为短边、长边长度。

(2)、两边支承板或四边支承但边长之比>2时,按单向板计算。

4、铺板加劲肋的计算:

按两端简支的T 形截面(对扁钢加劲肋)或丁字形截面(对角钢架劲肋)梁计算共强度和挠度。

截面中包括加劲肋每侧各15倍平板厚在内。 强度:

f w M

wx

x =γ

Ⅱ Ⅱ

Ⅱ——Ⅱ

挠度:][EI l q 3845x

4

k νν≤=

x γ—塑性系数,对T 形截面,上边缘1.05,下边缘为1.2;对丁字形截面,上下边缘为1.05。

(二)、平台梁的形式和计算: 1、形式:

2、计算: (1)、强度: 抗弯:f w M wx

x ≤=

γσ ;v w f t I S

V ≤?=τ;f l t (orR)F z w 1

c ≤=σ (2)、整体稳定:

f w M x

b x

≤?

(3)、挠度: 均载:[V]EI l q 3845V x 4

k ≤=

集载:[V]EI l F 481V x

3

k ≤=

对焊接组合梁按课堂所讲内容计算:

(1)、经济梁高:)3.1W (cm)(or W 0.3h 52

x 52

x ce ≈ 式中:)(cm f

M W 3x

x α=

无孔眼时:α=1.05;有孔眼时:α=0.95;

直接动荷载:?

??==95.00

.1αα

(2)、梁的复板厚度w t : 抗剪:v w w f h V t max

2.1≥

经验:11

0h t w ≈

且mm t w 6≥ or mm 8

(3)、一个翼缘面积:w w w x h t h W A 611-=;又;)51

~5.21(,11h b t b A =?= mm t 8≥ 局部稳定要求:y

f t

b

235

15

≤。 (4)、腹板局部稳定验算:

10、当y w f h 235800≤时,可不配置加劲肋; 20、当y w

y f t h f 235170235800

<<

时,应配置横向加劲肋。

其中:y w f t h 2351000≤时,加劲肋间距a 按构造要求确定,即a ≤2.50h 。 其它情况: 当

15000

≤ητw

t h 时,100050000-≤ητw t h h a

15000

≥ητw

t h 时,500100000-≤ητw

t h h a

式中:η—考虑σ影响的增大系数,按下式计算:

2

20]

)100(

215[

11

w

t h σ

η-=

0h —腹板计算高度,对焊接组合梁

τ—所考虑梁段内最大剪力V 产生的腹板平均应力,)(w

w t h V =

τ

σ—与τ同一截面的腹板计算高度边缘的弯曲压应力,,1

I

y M ?=

σ1y —腹板边缘至中和轴距离。

当上式计算的值为负或大于20h 时,取02h a = 30、当

y w

f t h 2351700

>时,除配置横向加劲肋外,尚应配置纵向加劲肋。纵向加劲肋与腹

板受压边缘的距离应在5h 0~4

h 0之间,并满足:σw t h 1201≤

式中:

σ—所考虑梁段最大弯矩处腹板计算高度边缘的弯曲压应力。

横向加劲肋的间距,仍按上面的公式计算,但以2h 代替0h ,并取0.1=η

3、加劲肋的尺寸构造: 横向加劲肋:3

03w z t h I ≥;

纵向加劲肋:当85.00≤h a 时,3

05.1w y t h I ≥;当85.00>h a 时,3

020

0))(45

.05.2(w y t h h a h a I -≥ 横向加劲肋:)(40300mm h b s +≥

,15

s s b t ≥。 用角钢作加劲肋时,应将角钢肢尖焊于腹板上,其截面惯性矩不得小于相应钢板加劲肋的惯性矩。 4、支承加劲肋的计算: (1)、

f A

F or R ≤ )(1

?

式中:A —加劲肋和加劲肋两侧各y w f t 235 15范围内的截面积;

?—轴心受压构件稳定系数。

(2)、承压强度:ce ce

ce f A F or R ≤=

)(1

式中:ce A —端面承压面积;ce f —钢材承压强度设计值。 5、腹板与翼缘焊缝的计算:

w f z

f e

f l F

I VS h ≤+2121)()(

21β 式中:e h =0.7f h ;1S —翼缘毛截面对两中和轴的面积矩;

f β—系数,???=22

.1 0

.1 f f ββ它其=直接动荷载

三、平台结构的连接和构造:

例:有一平台的梁格布置如图所示.铺板为预制钢筋砼板,焊与次梁上.平台永久荷载(包括铺板重量)为8KN/m 2,荷载分项系数为1.2;活荷载为20KN/m 2,荷载分项系数为1.4.钢材采用16Mn 钢,用T 50型焊条,手工焊.要求:

⑴选择次梁截面;

⑵选择主梁(焊接组合梁)截面,验算其局部稳定性,并设计其加劲肋.

解:1.次梁:

次梁的计算简图如右图所示:

先暂时不考虑次梁自重.次梁上均布荷载为:

q=(1.2×8+1.4×20) ×2=75.2KN/m 跨中截面抵抗矩: M max =

81ql 2=8

1

×75.2×42=150.4KN·m 需要截面抵抗矩:

W nx ≥ f r M x x =315

0.1104.1506

??=477460.3mm 3≈477.5cm 3

选取截面为I28a,其截面特性为:

I x = 7114.14cm 4,

W x = 508.15cm 3

I x /S x = 24.62

自重: 43.4×9.8=0.42532KN/m

考虑梁的自重后,最大弯矩为: M x =8

1

(75.2+1.2×0.42532)×42 最大剪力:

V=(75.2+1.2×0.42532)×2=151.4

⑴抗弯强度验算:

nx x x W r M =15

.5080.1104.1516

??=297.9N/mm 2<f=315N/mm 2

⑵剪应力验算:

w x x t I VS = w

x

x t S I V

)( =5.82.24610004.151?? ≈72.3 N/mm 2<f v =185N/mm 2

⑶支座处局部压应力验算:

支座反力为151.4KN. 假定支撑长度a =150mm,由型钢表查得:

h y = R+t = 10.5+13.7=24.2mm. 腹板厚度t w =8.5mm, 局部压应力为:

σc = z

w l t F

?= )2.24150(5.8104.1510.13+??? ≈102N/mm 2<f = 315N/mm 2

因有铺板密铺在梁的受压翼缘上与其牢固相连,能阻止梁受压翼缘的侧向位移,故不必验算整体稳

定性。

⑷挠度验算:

均布荷载标准值为:

q=(8+20)×2+0.42532=56.4kN/m

l w = x EI ql 33845=4

5331014.71141006.24000104.563845?????≈3121<l w =250

1

因此,此次梁能满足强度刚度要求。

2.主梁 ⑴截面选择:

如右图所示:

次梁传来集中荷载:

p=(75.2+1.2×0.42532)×4=302.8kN 最大弯矩(不包括主梁自重): M max =

2

5

×302.8×6-302.8×(4+2) =2725kN 最大剪力(不包括主梁自重): V max =

2

5×302.8 =757kN 需要的截面抵抗矩:

W max ≥f M x γmax =300

0.11027256

??= 9083333mm 3 = 9083cm 3

(因不考虑塑性,翼缘厚可能>16mm, 故 f=300(N/mm 2) 梁的最小梁高h min ,根据表3-2. l

w

=1/400, 由表3-3 查得: h min =

2.10l = 2

.101200= 117.6cm 梁的经济梁高h ec 为:

h ec = 3.1W nx 2/5=3.1×90832/3≈118.9cm h ec = 7W nx 1/3 - 30 = 7×90831/3 - 30≈116.1cm 取腹板高 h 0=116cm

腹板厚:(可近似地按最大剪应力的1.2倍估算) τmax =1.2Vmax/h 0t w ≤f v t w ≥v

f h V 0max

2.1?

=1.2×757×103/(116×185×10)=4.2mm 或 t w =

11

0h =

11

116

=0.98 cm=9.8mm 构造要求: t w ≥8mm 取腹板厚: t w = 10mm 所需翼缘面积为:

A 1 = (W nx /h 0) - (t w h 0/6) = (9083/116) - (1/6)×1.0×116 ≈59cm 2 取上,下翼缘宽度b 1=320mm,厚度t 1=20mm 翼缘面积: 32×2=64cm 2>59cm 2

20

32011=t b =16<345235

30=24.8

因此受压翼缘的局部稳定能保证。. (2).跨中截面抗弯强度验算梁的截面积: A=116×1.0+2×32×2=244cm 2 梁单位长度的自重为: 8.985.710

2444

???-=1.88kN/m

取梁自重的荷载分项系数为1.2,并考虑加劲肋等重量采用构造系数1.2,因此梁自重的设计荷载为: g = 1.2×1.2×1.88 = 2.7kN/m 梁的支座反力即最大剪力:

V max = 757+1/2×2.7×12 = 773kN 跨中最大弯矩:

M max = 2725+1/8×2.7×1.22 = 2774kN·m 截面特性:

I nx = 121

×1.0×1163+3×32×2×592 = 575600cm 4 3nx nx cm 959360

575600

2h I W ==

= 抗弯强度:

28910

95930.1104277W M 3

6

nx x max =???==γσN/mm 2<f =300N/mm 2 ⑶整体稳定验算:

次梁为主梁的侧向支撑,因此主梁受压翼缘的自由长度l 1等于2000mm,l 1与梁受压翼缘宽度b 1之比为:

320

200011=b l = 6.25<245235

13

= 10.7 因此梁的整体稳定性有保证. ⑷梁的截面改变:

本例题采用改变翼缘宽度的方法.截面改变处离支座的距离x 取为: x = l / 6 = 12 / 6 = 2m 截面改变处的弯矩M 1和剪力V 1为: M 1 = 227.22

1

2773??-

?= 1541 kN·

m V 1 = 27.2773?-= 768 需要的截面抵抗矩:

W 1 =300

1.1101541f M 6

x 1??=γ≈ 5137.0 cm 3 需要的翼缘的面积: A 1 =

6

1160.111651376h t h w 0w 01?-=-≈ 25.0 cm 2 所需的翼缘宽度: b 1 = A 1 / t 1 = 25.0 / 2.0 = 12.5cm 取b 1 = 160mm

弯强度验算

I 1 =

12

1×1.0×1163+2×16×2×592 = 352900cm 4 W 1 = 352900 / 60 = 5882cm 3

σ1 = 3

610

5882101541?? ≈262 N/mm 2<f = 300N/mm 2

折算应力验算

σ1' = σ1

h

h 0

= 262×116 / 120 = 253N/mm 2 S 1 = 2×16×59 = 1888 cm 3

τ1 = w 111t I S V = 10

1035290010188810768 4

33????? = 41.1 N/mm 2 ∴2

1213τ+σ=

41.1325322?+ ≈ 263N/mm 2 <1.1f = 1.1×315 = 346.5 N/mm 2

支座处剪应力验算: S = 1888+2

1

×1×582 = 3570 cm 3

w

1max t I S

V = 773×103×3570×103 / 352900×104×10 ≈ 78.2 N/mm 2< f v =185 N/mm 2

⑸刚度验算:

近似地按等截面梁计算 集中荷载标准值:

F k = (8×2+0.42532+20×2)×4 = 225.7kN 均布荷载标准值: g k = 1.88kN/m

EI

ql l F nEI n l w 32

12384538445+?-= ][400146815756001006.2120001.088.1384512007.225575600

1006.26384465432

4

2l

w =<≈?????+??????-?= ⑹翼缘和腹板的连接焊缝:

采用连续的直角焊缝.所需的焊脚尺寸: h f ≥

11max I S V 4.11

?w

f

f =1 / ( 1.4×200)×773×103×1888×103 / (352900×104)≈1.48mm h f ≥1.5×1t =1.5× 20 = 6.7mm 采用 h f = 8mm

⑺腹板局部稳定验算和加劲肋设计:

w

t h = 116/ 1.0 = 116>80 235/f y =80 235/345 = 66 <170 235/f y = 170 235/345=140 因此应配置横向加劲肋并进行计算。

主梁的剪力和弯矩图如下图所示:

在靠近支座的区段Ⅰ内:

23

w max /6.6610

1011610773ht V τmm N ≈???==

0.1;0=∴=ησ

01000

7.9461165001000τ50015007.9466.660.110

10

116τ0

00<-?=-≤

∴<=??=ηηw

w t h h a t h

0h 2a =∴取 在区段Ⅱ内:

40101011610465τ3

=???=

N/mm 2 253120

116

1058821015413

6=???=σ N/mm 2

340)10

10010116(253)100(

2

20=???=?w t h σ 查表3—7:14.1=∴η

150********.110

10116τ0<=??=ηw t h 01000

783116

500<-?≤∴a 取02h a =

靠近跨中的其它区段可不必验算。

因此横向加劲肋的间距不超过cm h 230116220=?=;取用200cm 。横向加劲肋采用在腹板两侧

成对配置的钢板,其尺寸为: 厚度mm 615

90

15b t s s ==≥

;取mm 6t s = 加劲肋的设置如右图所示:

梁的支座采用突缘支座形式。支承加劲肋截面采用14m m 601? 支承加劲肋在腹板平面外的稳定性计算。有效截面如图所示中的阴

影部分面积:

2

22004332

/315/245/5.244

.37844.0773A N 4(844.058

.311658.34.37479I 4790.115121

164.1121I 4.370.115164.1mm N f mm N cm kN cm

i h i l cm

A i cm cm A =<==?==∴=======??+??=

=?+?=??λ)查附录七表

支撑加劲肋端部刨平顶紧,端部承压应力验算:

2

22max /445/413/3.4116

4.14.9244.9248.3022

1

77321V R mm N f mm N cm kN R P ce ce ce

=<==?=?==?+=+

σ=

支座加劲肋与腹板用直角角焊缝连接,焊缝的焊脚尺寸:

mm

t h mm f h R h f w

f f 6.5145.15.1 85.2200116027.0104.92427.013

0==≥=????=???≥ 相同)取与翼缘和腹板的焊缝取(8 12102.12.12mm h mm t h f f =∴=?=≤ 主梁的施工图见图纸。

钢结构设计合同

建设工程设计合同 合同编号: 委托方(甲方): 设计方(乙方): 工程名称:钢结构工程 工程地点: 签订日期:年月日 中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局

本建筑钢结构、屋面工程设计合同(以下称“本合同”)由以下双方于年月日签订于: 委托设计方: 其法定地址位于。(以下称“甲方”) 设计方:,其法定地址位于。(以下称“乙方”) 甲方和乙方以下合称“双方”,单独称“一方”。 根据中华人民共和国(以下称“中国”)有关法律法规的规定和平等互利的原则,经双方协商一致,签订本合同。 本合同的工程名称:钢结构、屋面工程; 本合同的工程地点:; 甲方委托乙方承担钢结构、屋面工程方案设计、施工图设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市 场管理规定》; 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章; 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1由甲方提供的经设计院确定的建筑平面图、立面图、建筑的维护材料及主结构 材料和相关本工程的技术要求; 2.2甲方提交的其它基础资料及文件; 2.3相关法律法规。 第三条本合同设计项目设计内容及费用组成: 一、钢结构工程(合计金额为:人民币万元) 1、提供结构设计计算书 2、方案及施工图 3、设计核对记录单 4、设计复核记录单

第四条甲方应向乙方提交的有关资料及文件: 序号资料及文件名称份数内容要求 1 建筑平面图、立面图、建筑的维护 材料及主结构材料和相关本工程 的技术要求 1 由甲方确认 2 本工程所在地的气象:地震资料 (基本风压、基本雪压及抗震设防 烈度) 1 由甲方确认 3 主结构、屋面维护、墙面维护材料 1 由甲方确认第五条乙方应根据设计工作进度计划向甲方交付的设计图纸及文件: 序号设计阶段内容要求数量设计图纸文件交付时间 1 方案设计初步结构形式的确 定、结构受力分析和 验算,并提供结构各 支点受力大小 1 签署合同之后的60个日历 天 2 施工图设计施工用图,蓝图,并 配合有资质的图审单 位审查合格 8 签署合同之后的60个日历 天 第六条本合同设计收费为¥元(大写:人民币整)。设计费支付进度如下: 付费次序占总设计 费 % 付费额 (元) 付费时间 (由交付设计文件所决定) 第一次付费70% 施工图递交完毕后七日内第二次付费20% 进行设计交底后七日内 第三次付费10% 施工结束 6.1乙方每次付款必须以有效的正规发票为前提,否则甲方有权拒付。第七条双方责任

完整钢结构课程设计精

贵州大学高等教育自学考试实践考试 钢结构课程设计 课程代码:02443 题目:单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计 年级:2 0 1 3 级 专业:建筑工程 层次:本科 姓名:张伟 准考证号:21001181132 衔接院校:贵州大学 指导老师:张筱芸 完成日期: 2015. 4. 24

附件:设计资料 1、设计题目:《单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计》 2、设计任务及参数: 第五组: 某地一机械加工车间,长84m,跨度24m,柱距6m,车间内设有两台40/10T中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m,柱顶标高27m,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m2),上铺100mm厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m3),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m2),找平层2cm厚(0.3KN/m2),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm。钢材选用Q235B,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m2,积灰荷载标准值0.6KN/m2, 3、设计任务分解 学生按照下表分派的条件,完成梯形钢屋架设计的全部相关计算和验算及构造设计内容。 表-3 4、设计成果要求 在教师指导下,能根据设计任务书的要求,搜集有关资料,熟悉并应用有关规范、标准和图集,独立完成课程设计任务书(指导书)规定的全部内容。 1)需提交完整的设计计算书和梯形钢屋架施工图。 2)梯形钢屋架设计要求:经济合理,技术先进,施工方便。 3)设计计算书要求:计算依据充分、文理通顺、计算结果正确、书写工整、数字准确、图文并茂,统一用A4纸书写(打印)。 A、按步骤设计计算,各设计计算步骤应表达清楚,写出计算表达式及必要的计算过程,对数据的选取应写明判断依据。 B、计算过程中,必须配以相应的计算简图。 C、对计算结果进行复核后,为保证施工质量且方便施工,应按规范要求对计算结果进行调整并写明依据。 4)梯形钢屋架施工图共两张,图纸绘制的要求:布图合理,版面整齐,图线清晰,标注规范,符合规范/图集要求。

钢结构梯形屋架课程设计计算书(绝对完整)

第一章:设计资料 某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5*6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图2.1所示,杆件容许长度比:屋架压杆【λ】=150 屋架拉杆【λ】=350。 第二章:结构形式与布置 2.1 柱网布置 图2.1 柱网布置图 2.2屋架形式及几何尺寸 由于采用大型屋面板和油毡防水屋面,故选用平坡梯形钢屋架,未考虑起拱时的上弦坡度i=1/10。屋架跨度l=24m,每端支座缩进0.15m,计算跨度l0=l-2*0.15m=23.7m;端部高度取H0=2m,中部高度H =3.2m;起拱按f=l0/500,取50mm,起拱后的上弦坡度为1/9.6。 配合大型屋面板尺寸(1.5*6m),采用钢屋架间距B=6m,上弦节间尺寸1.5m。选用屋架的杆件布置和尺寸如施工图所示。

图2.2 屋架的杆件尺寸 2.3支撑布置 由于房屋较短,仅在房屋两端5.5m开间内布置上、下弦横向水平支撑以及两端和中央垂直支撑,不设纵向水平支撑。中间各屋架用系杆联系,上下弦各在两端和中央设3道系杆,其中上弦屋脊处与下弦支座共三道为刚性系杆。所有屋架采用统一规格,但因支撑孔和支撑连接板的不同分为三个编号:中部6榀为WJ1a ,设6道系杆的连接板,端部第2榀为WJ1b,需另加横向水平支撑的的连接螺栓孔和支撑横杆连接板;端部榀(共两榀)为WJ1c。 图2.3 上弦平面

12 1 2 1---1 2---2 图2.3下弦平面与剖面 第三章:荷载计算及杆件内力计算 3.1屋架荷载计算 表3.1 屋架荷载计算表 3.2屋架杆件内力系数 屋架上弦左半跨单位节点荷载作用下的杆件内力系数经计算如图所示。屋架上弦左半跨单位节点荷载、右半跨单位节点荷载、全跨单位节点荷载作用下的屋架左半跨杆件的内力

钢结构课程设计任务书(2013.11)5

《钢结构》课程设计任务书 中国矿业大学银川学院 土木工程教研室 2013年11月

一、设计资料 1. 基本资料 某单跨单层厂房,跨度L=18m,长度42m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,梯形屋架铰接于混凝土柱上,屋面坡度i=1/10,无檩屋盖体系,采用1.5×6.0m预应力混凝土屋面板(考虑屋面板对屋架在平面外的支撑作用)。钢材采用Q235-B,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图1所示、屋架支撑系统布置图如图2所示。 图1 柱网布置图 (a)

(b) (c) 图2 屋架支撑布置图 (a)屋架上、下弦支撑布置图 (b)1-1剖面图;(c)2-2剖面图 2. 屋架形式及几何尺寸 如图3所示。 图3 屋架形式及几何尺寸 3. 屋面荷载及内力系数 (1)永久荷载(标准值) 三毡四油防水层0.40 kN/m2 水泥砂浆找平层0.40 kN/m2 保温层0.20 kN/m2 预应力混凝土屋面板(1.00 +0.001×本人学号后三位数)kN/m2 (例如:学号为070807110190,则屋面板荷载为:1.00+0.001×190=1.19kN/m2) 屋架及支撑自重0.12+0.011L=0.318kN/m2 (2)可变荷载(标准值) 屋面活荷载:按学号选取(参见下表);雪荷载:0.30kN/m2 屋面活荷载的取值 (kN/m2)

如图4所示。 图4 屋架内力系数 (a)全跨单位荷载作用下各杆件的内力值 (b)半跨单位荷载作用下各杆件的内力值 二、设计内容 1. 完成一份钢屋架计算书。用A4纸手写,加统一格式封皮装订,见附件1。计算书内容必须包括: (1)钢屋架荷载计算; (2)杆件内力的计算和组合; (3)杆件截面的选择和验算; (4)主要节点设计(至少完成一个下弦节点、一个上弦节点、支座节点、屋脊节点及下弦中央节点的设计,节点设计内容包括节点板、加劲肋及连接焊缝)。 2. 绘制一份钢屋架施工图。用空白的A2绘图纸手绘,采用统一的图签栏,如图5所示。建议杆件轴线比例采用1:20,节点(包括杆件截面、节点板和小零件)比例采用1:10。当屋架对称时,可仅绘制半榀屋架的施工图。施工图内容必须包括: (1)施工图的说明; (2)材料表; (3)屋架简图; (4)屋架立面图;

景观设计合同设计任务书(DOC)

下李朗工业区升级改造项目 景观设计任务书 编制单位: 深圳市梓盛发创意文化有限公司 二零一四年四月十八日 一、项目概况

1.用地概括及分析: 1、用地位置:本项目位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区 2、情况说明:本项目为龙岗区旧改项目,架空层上的景观设计上需控制 水体的规模和体量,商业街景观需控制硬质地面的比例,拆迁区景观尽量做生态的。 3、占地面积:总占地面积4.89万㎡,其中景观面积约为4万㎡。 4、场地现状:场地为水域及厂房改造。 5、气候气象:属亚热带海洋性气候。气候温和,雨量充足,日照时间长。常年主导风向为东南偏东风,平均每年受热带气旋(台风)影响4~5次。 6、水文地质:不详。 2.项目定位及风格 1、项目定位:本着以生态为核心,以项目分区的建筑风格为依据,突出绿色、文化、现代等主题,打造独特的小区景观项目。 2、风格定位:风格定位上必须与项目的总体规划保持一致。 二、设计依据 1、《下李朗工业区升级改造项目景观设计任务书》; 2、甲方提供的下李朗工业区升级改造项目相关图纸; 3、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。 三、项目基础资料 1、规划设计图纸 2、地形图 3、设计范围总平面图 4、其他必要的设计资料 四、设计原则 1、创新与特色的原则 2、经济性原则 3、整体的和谐统一原则 4、“以人为本”的原则 5、植物选择以当地为主和适合亚热带地区生长的原则

6、景观与总体项目规划相统一的原则 7、四季有景的原则 五、景观设计工作内容及目标 1.服务范围 项目全部用地红线范围内的整体景观范围。 2.服务内容及目标 服务内容包含现场踏勘、景观概念设计、景观方案设计、景观初步设计、景观施工图(施工蓝图分景观园建、绿化、水电、结构四大类别图纸)配合及审查、施工现场设计效果全程把控、项目总结。 1)基地踏勘及项目研讨会 合同签定后,乙方按项目计划赴基地进行基地踏勘和分析,明确甲方对于项目的市场定位,与甲方探讨项目的机遇与限制,并通过现场图示方式对项目的建筑整体规划、空间关系及不同用地之间的关系进行评估并提出建议。 目标:评估总图,适时地为建筑规划布局提出建设和意见,确保有一个良好的景观空间;确立景观设计方向、设计原则,风格定位等基本策略,避免设计思路发生偏差。 2)景观概念设计阶段 在第一阶段基本达成的共识的基础上,乙方进行景观概念设计。在此阶段乙方应提出概念性的草图及相关意象图并与甲方讨论选择并将其中一个制作成此阶段成果。 目标:确定景观主题,空间体系,景观序列,景观特征要素及景观亮点;进行场地平面布局, 竖向关系组织,交通组织及视线组织;确定软景造景原则及手法。形成下一阶段设计的依据。要求在出正式方案前提供不少于2个方案供比较选择,经汇报并讨论后,确定其中一个方案出正式文本。 3)景观方案设计阶段 在概念设计阶段确认的原则下,乙方进行整体景观方案设计。本阶段乙方应与甲方共同讨论并确定各种景观空间(开放空间、半开放空间、私密空间等)内的平面布局,景观元素组织,竖向关系梳理,场地景观亮点形式(喷泉、水景、雕塑),软景布局的空间关系,软景效果意向及基调树种骨干树种。

钢结构课程设计指导书(详细版)

钢结构课程设计指导书 (梯形钢屋架) 土木工程学院钢结构教研室

钢结构课程设计指导书 绪言课程设计目的要求 课程设计是一个重要的教学过程,是对学生知识和能力的总结。要求学生通过钢结构课程设计,进一步了解钢结构的结构型式、结构布置和受力特点,掌握钢结构的计算简图、荷载组合和内力分析,掌握钢结构的构造要求等。要求在老师的指导下,参考已学过的课本及有关资料,综合应用钢结构的材料、连接和基本构件的基本理论、基本知识,进行整体钢结构设计计算,并绘制钢结构施工图。 第一节 钢结构课程设计题目 一、设计题目 某24m跨度车间钢屋架设计。 二、 设计任务 1、选择钢屋架的材料 2、确定屋架形式及几何尺寸 3、屋盖及支撑的布置 4、钢屋架的结构设计 5、绘制钢屋架施工图及材料表 三、 设计资料 某厂一金工车间跨度24m,长度为90m,柱距6m,内设两台50/5t中级工作制桥式吊车,设防烈度为7度。屋面采用1.5×6.0m大型屋面板。20mm厚水泥砂浆找平,上铺80mm厚泡沫混凝土保温层;三毡四油防水层,上铺小石子。屋面坡度i=1/10。屋面活荷载标准值0.7kN/m2,雪荷载标准值0.5 kN/m2,积灰荷载标准值0.3 kN/m2。屋架铰接于钢筋混凝土柱上,上柱截面b×h=400×400mm,混凝土强度等级为C20。 第二节 钢屋架设计计算 一、材料选择 根据荷载性质,钢材可采用Q235-A.F,要求保证屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯试验及碳、硫、磷含量合格。屋架连接方法采用焊接,焊条可选用

E43型,手工焊。 二、屋架形式及几何尺寸 因屋面采用混凝土大型屋面板,屋面坡屋i=1/10,故宜采用梯形屋架。 屋架计算跨度应取l。=l-2×150=24000-300=23700mm。 屋架端部高度H。与屋架中部高度及屋面坡度相关,我国常将H。取为1.8~2.1m等较整齐的数值,以利多跨屋架时的屋面构造。可取H。=1990mm。 为使屋架上弦只受节点荷载,腹杆体系采用节间为3m的人字形式,屋面板传来的荷载,正好作用在节点上,使之传力更好。 屋架跨中起拱l/500 ,可取50mm。 三、支撑布置 根据车间长度,屋架跨度,荷载情况,以及吊车设置情况,宜布置三道上、下弦横向水平支撑,垂直支撑和系杆,屋脊节点及屋架支座处沿厂房通长设置刚性系杆,屋架下弦沿跨中通长设一道柔性系杆。凡与支撑连接的屋架可编号为GWJ—2,其它编号均为GWJ—l。 四、荷载和内力计算 1、荷载计算 屋面活荷载与雪载一般不会同时出现,可取其中较大者进行计算。 屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)可按经验公式计算。 荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑,所以各荷载均按水平投影面积计算。 2.荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合: (1) 全跨永久荷载+全跨可变荷载 (2) 全跨永久荷载+半跨可变荷载 (3) 全跨屋架与支撑自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载 3. 内力计算 按图解法、解析法、电算法均可计算屋架各杆内力。 先求出单位荷载作用于各节点时的内力,即内力系数,然后可求出当荷载作用于全跨及半跨各节点时的杆件内力,并求出三种荷载组合下的杯件内力.取其中不利内力(正、负最大值)作为设计屋架的依据。可列表计算。 跨中附近斜腹件的内力发生变号,由于考虑了施工阶段荷载的不利分布。

中南大学钢结构课程设计

中南大学土木工程学院土木工程专业(本科) 《钢结构基本原理》课程设计任务书 题目:钢框架主次梁设计 姓名: 班级: 学号:

一、设计规范及参考书籍 1、规范 (1)中华人民共和国建设部. 建筑结构制图标准(GB/T50105-2001) (2)中华人民共和国建设部. 房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001) (3)中华人民共和国建设部. 建筑结构荷载规范(GB5009-2010) (4)中华人民共和国建设部. 钢结构设计规范(GB50017-2003) (5)中华人民共和国建设部. .钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 2、参考书籍 (1)沈祖炎等. 钢结构基本原理,中国建筑工业出版社,2006 (2)毛德培. 钢结构,中国铁道出版社,1999 (3)陈绍藩. 钢结构,中国建筑工业出版社,2003 (4)李星荣等. 钢结构连接节点设计手册(第二版),中国建筑工业出版社,2005 (5)包头钢铁设计研究院 中国钢结构协会房屋建筑钢结构协. 钢结构设计与计算(第二版), 机械工业出版社,2006 二、设计构件 某多层图书馆二楼书库楼面结构布置图如图,结构采用横向框架承重,楼面活荷载标准值2.02kN mm (单号)、5.02kN mm (双号),其中12班竖向梁跨度取值:学号1~10为8m 、学号11~20为10m ;学号21~为12m ;其中13班水平向梁跨度取值:学号1~10为9m 、学号11~20为11m ;学号21~为13m ;。楼面板为120mm 厚单向实心钢筋混凝土板,荷载传力途径为:楼面板-次梁-主梁-柱-基础。设计中仅考虑竖向荷载和活载作用,框架梁按连续梁计算,次梁按简支梁计算。其中框架柱为焊接H 型钢,截面尺寸为H600×300×12×18,层高3.5m 。 三、设计内容要求 (1)设计次梁截面CL-1(热轧H 型钢)。 (2)设计框架主梁截面KL-1(焊接工字钢)。 (3)设计框架主梁短梁段与框架柱连接节点,要求采用焊缝连接,短梁段长度一般为0.9~ 1.2m 。 (4)设计框架主梁短梁段与梁体工地拼接节点,要求采用高强螺栓连接。 (5)设高计次梁与主梁工地拼接节点,要求采用强螺栓连接。

完整钢结构课程设计58911

1.设计资料:(1)某地一机械加工车间,长84m,跨度24m,柱距6m,车间内设有两台40/10T 中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m,柱顶标高27m,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m2),上铺100mm厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m3),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m2),找平层2cm厚(0.3KN/m2),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm。钢材选用Q235B,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m2,积灰荷载标准值0.6KN/m2,雪荷载及风荷载见下表。 (1) 3.荷载计算 (2) 4.内力计算 (3) 附件:设计资料 1、设计题目:《单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计》 2、设计任务及参数: 第五组: 某地一机械加工车间,长84m,跨度24m,柱距6m,车间内设有两台40/10T中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m,柱顶标高27m,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m2),上铺100mm厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m3),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m2),找平层2cm厚(0.3KN/m2),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm。钢材选用Q235B,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m2,积灰荷载标准值0.6KN/m2,雪荷载及风荷载见下表,7位同学依次按序号进行选取。 3、设计任务分解 学生按照下表分派的条件,完成梯形钢屋架设计的全部相关计算和验算及构造设计内容。 表-3 4、设计成果要求 在教师指导下,能根据设计任务书的要求,搜集有关资料,熟悉并应用有关规范、标准和图集,独立完成课程设计任务书(指导书)规定的全部内容。 1)需提交完整的设计计算书和梯形钢屋架施工图。 2)梯形钢屋架设计要求:经济合理,技术先进,施工方便。 3)设计计算书要求:计算依据充分、文理通顺、计算结果正确、书写工整、数字准确、图文并茂,统一用A4纸书写(打印)。 A、按步骤设计计算,各设计计算步骤应表达清楚,写出计算表达式及必要的计算过程,对数据的选取应写明判断依据。 B、计算过程中,必须配以相应的计算简图。 C、对计算结果进行复核后,为保证施工质量且方便施工,应按规范要求对计算结果进行调整并写明依据。 4)梯形钢屋架施工图共两张,图纸绘制的要求:布图合理,版面整齐,图线清晰,标注规范,符合规范/图集要求。 单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计 1.设计资料:(1)某地一机械加工车间,长84m,跨度24m,柱距6m,车间内设有两台40/10T中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m,柱顶标高27m,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m2),上铺100mm厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m3),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m2),找平层2cm厚(0.3KN/m2),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm。钢材选用Q235B,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m2,积灰荷载标准值0.6KN/m2,雪荷载及风荷载见下表。

景观设计合同设计任务书DOC

下李朗工业区升级改造项目景观设计任务书 编制单位: 深圳市梓盛发创意文化有限公司 二零一四年四月十八日

一、项目概况 1.用地概括及分析: 1、用地位置:本项目位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区 2、情况说明:本项目为龙岗区旧改项目,架空层上的景观设计上需控制 水体的规模和体量,商业街景观需控制硬质地面的比例,拆迁区景观尽量做生态的。 3、占地面积:总占地面积4.89万㎡,其中景观面积约为4万㎡。 4、场地现状:场地为水域及厂房改造。 5、气候气象:属亚热带海洋性气候。气候温和,雨量充足,日照时间长。常年主导风向为东南偏东风,平均每年受热带气旋(台风)影响4~5次。 6、水文地质:不详。 2.项目定位及风格 1、项目定位:本着以生态为核心,以项目分区的建筑风格为依据,突出绿色、文化、现代等主题,打造独特的小区景观项目。 2、风格定位:风格定位上必须与项目的总体规划保持一致。 二、设计依据 1、《下李朗工业区升级改造项目景观设计任务书》; 2、甲方提供的下李朗工业区升级改造项目相关图纸; 3、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。 三、项目基础资料 1、规划设计图纸 2、地形图

3、设计范围总平面图 4、其他必要的设计资料 四、设计原则 1、创新与特色的原则 2、经济性原则 3、整体的和谐统一原则 4、“以人为本”的原则 5、植物选择以当地为主和适合亚热带地区生长的原则 6、景观与总体项目规划相统一的原则 7、四季有景的原则 五、景观设计工作内容及目标 1.服务范围 项目全部用地红线范围内的整体景观范围。 2.服务内容及目标 服务内容包含现场踏勘、景观概念设计、景观方案设计、景观初步设计、景观施工图(施工蓝图分景观园建、绿化、水电、结构四大类别图纸)配合及审查、施工现场设计效果全程把控、项目总结。 1)基地踏勘及项目研讨会 合同签定后,乙方按项目计划赴基地进行基地踏勘和分析,明确甲方对于项目的市场定位,与甲方探讨项目的机遇与限制,并通过现场图示方式对项目的建筑整体规划、空间关系及不同用地之间的关系进行评估并提出建议。 目标:评估总图,适时地为建筑规划布局提出建设和意见,确保有一个良

钢结构课程设计

中南大学 《钢结构基本原理》 课程设计 设计名称:钢框架主次梁设计 专业班级:土木1112班 姓名:周世超 学号: 指导老师:龚永智 设计任务书 (一)、设计题目 某钢平台结构(布置及)设计。 (二)、设计规范及参考书籍 1、规范 (1)中华人民共和国建设部. 建筑结构制图标准[S](GB/T50105-2001) (2)中华人民共和国建设部. 房屋建筑制图统一标准[S](GB/T50001-2001) (3)中华人民共和国建设部. 建筑结构荷载规范[S](GB5009-2001)(4)中华人民共和国建设部. 钢结构设计规范[S](GB50017-2003)(5)中华人民共和国建设部. 钢结构工程施工质量验收规范[S](GB50205-2001) 2、参考书籍

(1)沈祖炎等. 钢结构基本原理[M]. 中国建筑工业出版社,2006 (2)毛德培. 钢结构[M]. 中国铁道出版社,1999 (3)陈绍藩. 钢结构[M]. 中国建筑工业出版社,2003 (4)李星荣等. 钢结构连接节点设计手册(第二版)[M]. 中国建筑工业出版社,2005 (5)包头钢铁设计研究院?中国钢结构协会房屋建筑钢结构协. 钢结构设计与计算(第二版)[M]. 机械工业出版社,2006 (三)、设计内容 某多层图书馆二楼书库楼面结构布置示意图如图一所示,结构采用横向框架承重,楼面板为120mm厚的单向实心钢筋混凝土板。荷载的传力途径为:楼面板—次梁—主梁—柱—基础,设计中仅考虑竖向荷载与动荷载的作用。框架按照连续梁计算,次梁按照简支梁计算。其中框架柱为焊接H型钢,截面尺寸为H600X300X12X18,楼层层高取3.9米 采用的钢材为Q345,焊条为E50 柱网尺寸9 ×9,永久荷载5,活荷载10 活荷载分项系数为1.4 恒荷载分项系数为1.2 (四)、设计内容要求 1)验算焊接H型钢框架柱的承载能力,如不满足请自行调整 2)设计次梁截面CL-1(热轧H型钢)。 3)设计框架主梁截面KL-1(焊接工字钢)。 4)设计框架主梁短梁段与框架柱连接节点,要求采用焊缝连接,短

西南科技大学钢结构课程设计 真正完整版跨度30米长102

钢结构课程设计 班级: 姓名: 学号:2 指导老师: 2012年12月30日

梯形钢屋架课程设计 一、设计资料 (1) 题号72,屋面坡度1:10,跨度30m ,长度102m ,,地点:哈尔滨,基本 风压:0.45kN/m 2,基本雪压:0.45 kN/m 2。该车间内设有两台200/50kN 中级工作制吊车,轨顶标高为8.000m 。 (2) 采用1.5m ×6m 预应力混凝土大型屋面板,80mm 厚泡沫混凝土保护层, 卷材屋面,屋面坡度i=1/10。屋面活荷载标准值0.7kPa ,血荷载标准值为 0.1 kN/m 2,积灰荷载标准值为0.6 kN/m 2。屋架绞支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm ×400mm 。 (3) 混凝土采用C20,,钢筋采用Q235B 级,焊条采用 E43型。 (4) 屋架计算跨度:l 0=30m-2×0.15m=29.7m (5) 跨中及端部高度:采用无檩无盖方案。平坡梯形屋架,取屋架在30m 轴 线处的端部高度m h 210.20=',屋架的中间高度h=3.710(为lo/8)。屋架跨 中起拱按500/0l 考虑,取60mm 。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如下图:

梯形钢屋架支撑布置如下图: 1、荷载计算

屋面荷载与雪荷载不会同时出现,计算时取较大值进行计算,故取屋面活荷载0.7 kN/m 2进行计算。 屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式2(0.120.011)/k g l kN m =+计算,跨度单位为米(m )。荷载计算表如下: 荷载名称 标准值(kN/m 2) 设计值(kN/m 2) 预应力混凝土大型屋面板 1.4 1.4×1.35=1.89 三毡四油防水层 0.4 0.4×1.35=0.54 找平层(厚20mm) 0.2×20=0.4 0.4×1.35=0.54 80厚泡沫混凝土保护层 0.08×6=0.48 0.48×1.35=0.648 屋架和支撑自重 0.12+0.011×030=0.45 0.45×1.35=0.608 管道荷载 0.1 0.1×1.35=0.135 永久荷载总和 3.23 4.361 屋面活荷载 0.7 0.7×1.4=0.98 积灰荷载 0.6 0.6×1.4=0.84 可变荷载总和 1.3 1.82 设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合 (1) 全跨永久荷载+全跨可变荷载: kN F 629.5565.1)82.1361.4(=??+= (2) 全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨节点永久荷载: kN F 249.3965.1361.41=??= 半跨节点可变荷载: kN F 38.1665.182.12=??= (3)全跨屋架(包括支撑)自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载 全跨节点屋架自重: kN F 47.565.1608.03=??= 半跨接点屋面板自重及活荷载: kN F 83.2565.1)98.089.1(4=??+= (1)、(2)为使用节点荷载情况,(3)为施工阶段荷载情况。 4、内力计算 屋架在上述三种荷载组合作用下的计算简图如下:

完整钢结构课程设计

1.设计资料: ................................................................ 错误!未定义书签。 2.结构形式与布置 ............................................................ 错误!未定义书签。 3.荷载计算 .................................................................. 错误!未定义书签。 4.内力计算 .................................................................. 错误!未定义书签。 附件:设计资料 1、设计题目:《单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计》 2、设计任务及参数: 第五组: 某地一机械加工车间,长84m ,跨度24m ,柱距6m ,车间内设有两台40/10T 中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m ,柱顶标高27m ,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m 预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m 2 ),上铺100mm 厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m 3 ),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m 2 ),找平层2cm 厚(0.3KN/m 2 ),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm 。钢材选用Q235B ,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m 2 ,积灰荷载标准值0.6KN/m 2 ,雪荷载及风荷载见下表,7位同学依次按序号进行选取。 活载KN/m 2 1 2 3 4 5 6 7 基本雪压 0.30 0.75 0.10 0.20 0.45 0.50 0.35 基本风压 0.35 0.60 0.25 0.55 0.30 0.50 0.45 3、设计任务分解 学生按照下表分派的条件,完成梯形钢屋架设计的全部相关计算和验算及构造设计内容。 表-3 4、设计成果要求 在教师指导下,能根据设计任务书的要求,搜集有关资料,熟悉并应用有关规范、标准和图集,独立完成课程设计任务书(指导书)规定的全部内容。 1)需提交完整的设计计算书和梯形钢屋架施工图。 2)梯形钢屋架设计要求:经济合理,技术先进,施工方便。 3)设计计算书要求:计算依据充分、文理通顺、计算结果正确、书写工整、数字准确、图文并茂,统一用A4纸书写(打印)。 A 、按步骤设计计算,各设计计算步骤应表达清楚,写出计算表达式及必要的计算过程,对数据的选取应写明判断依据。 B 、计算过程中,必须配以相应的计算简图。 C 、对计算结果进行复核后,为保证施工质量且方便施工,应按规范要求对计算结果进行调整并写明依据。 4)梯形钢屋架施工图共两张,图纸绘制的要求:布图合理,版面整齐,图线清晰,标注规范,符合规范/图集要求。 单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计 1.设计资料:(1)某地一机械加工车间,长84m ,跨度24m ,柱距6m ,车间内设有两台40/10T 中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m ,柱顶标高27m ,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m 预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m 2 ),上铺100mm 厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m 3 ),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m 2 ),找平层2cm 厚(0.3KN/m 2 ),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm 。钢材选用Q235B ,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m 2 ,积灰荷载标准值0.6KN/m 2 ,雪荷载及风荷载见下表。 活载KN/m 2 1 2 3 4 5 6 7 基本雪压 0.30 0.75 0.10 0.20 0.45 0.50 0.35 基本风压 0.35 0.60 0.25 0.55 0.30 0.50 0.45 (2)屋架计算跨度 )(7.233.0240 m l =-= (3)跨中及端部高度:设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,端部高度 mm h 19000=中部高度

钢结构课设计算书完整版

课程设计任务书 题目:梯形钢屋架 ——某工业厂房 适用专业:土木工程2010级 指导教师:雷宏刚、李海旺、闫亚杰、焦晋峰 太原理工大学建筑与土木工程学院 2013年12月

一、设计题目:梯形钢屋架 二、设计资料 某工业厂房,屋盖拟采用钢结构有檩体系,屋面板采用100mm厚彩钢复合板(外侧基板厚度0.5mm,内侧基板厚度0.4mm,夹芯材料选用玻璃丝棉,屋面板自重标准值按0.20 kN/m2计算),檩条采用冷弯薄壁C型钢。屋面排水坡度见表1,有组织排水。屋架支承在钢筋混凝土柱上,柱顶标高9.0m,柱截面尺寸为400×400mm。不考虑积灰荷载。 注:屋架、檩条、拉条及支撑自重标准值可按下列数值考虑: 0.30kN/m2(6.0m) 0.40kN/m2(7.5m) 三、设计内容及要求 要求在2周内(2013.12.23~2014.1.3)完成钢结构课程设计内容,提交设计图纸及计算书一套。 1. 设计内容 (1)进行屋盖结构布置并选取计算简图; (2)屋架内力计算及内力组合; (3)屋架杆件设计; (4)屋架节点设计; (5)屋架施工图。 2. 设计要求 (1)整理设计计算书一份 ○1设计条件 ○2结构布置 ○3计算简图 ○4荷载选取 ○5内力计算 ○6内力组合 ○7构件设计 ○8节点设计 ○9挠度验算 (2)绘制施工图 ○1屋盖布置图(图纸编号01):屋架平面布置图+上、下弦支撑平面布置图+垂直支撑布置图; ○2屋架施工图(图纸编号02):屋架几何尺寸、内力简图+屋架施工详图+节点、异形零件详图+设计说明+材料表等。

表1 梯形钢屋架课程设计任务表 坡度1:10 1:20 长度(m)60(柱距6m)75(柱距7.5m)72(柱距6m)90(柱距 题号跨度 21 24 27 30 21 24 27 30 21 24 27 30 21 24 地点 北京市 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 上海市17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 乌鲁木齐33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4546 成都市49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 南京市65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 哈尔滨81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 太原市97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 运城市113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 长治市129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 吕梁市145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 四、参考资料 (1)钢结构设计基本原理,雷宏刚,科学出版社 (2)钢结构设计,黄呈伟、李海旺等,科学出版社 (3)建筑结构荷载规范,GB 50009-2012 (4)钢结构设计手册(上册)第三版,中国建筑工业出版社 (5)轻型屋面梯形钢屋架,中国建筑标准设计研究院 (6)钢结构设计规范,GB 50017-2003 (7)土木工程专业—钢结构课程设计指南,周俐俐等,中国水利水电出版社

《钢结构》课程设计任务书

《钢结构》(钢屋架)课程设计任务书 湖北工业大学工程技术学院土木系 结构教研室 2013年11月 一、设计资料 某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5×6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图1所示, 杆件容许长细比:屋架压杆[λ]=150,屋架拉杆[λ]=350。 二、屋架形式及几何尺寸 如图2所示。 三、荷载 1. 永久荷载(标准值) 大型屋面板(0.50 +0.001*本人学号后三位数)kN/m2 (例如:学号为070807110190,则屋面板荷载为:0.50+0.001*190=0.69kN/m2) 防水层0.10kN/m2 屋架及支撑自重0.15kN/m2 悬挂管道0.05kN/m2 2.可变荷载(标准值) 屋面活荷载按学号选取(参见下表);雪荷载0.30kN/m2 屋面活荷载的取值 (kN/m2) 四、课程设计要求 1. 掌握钢屋架荷载的计算; 2. 掌握杆件内力的计算和组合,杆件的计算长度、截面形式,截面选择及构造要求, 填板的设置及节点板的厚度; 3. 掌握普通钢屋架节点设计的原则和要求,主要节点的设计及计算和构造;掌握钢 屋架施工图的内容和绘制。

五、课程设计进度安排

1拱50 图2 24米跨屋架几何尺寸 117 图3 24米跨屋架全跨单位荷载作用下各杆件的内力值 A a c e g g 'e 'c 'a '+3.480 .000-6.25- 9.04-9.17-7.38-6.09-7.38-4.49 -2.470.00 0.00 -6.53 -3.14 +0.71 +1.55+1.39 +1.56 +1.80 +2.12+4.76 +1.90 -0.45 -2.47 -1.53 -1.75 -2.03 -2.34 -1.0-1.0-1.00.00+0.970.000.00-0.5+8.0+9.34+8.44+5.31+6.73+3.53+1. 25B C D E F G H I H 'G 'F 'E 'D 'C 'B 'A '0.51.01.01.01.01.01.01.01.0i 图4 24米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力

钢结构课程设计任务书

山东建筑大学 课程设计(论文)任务书 题目:某化工车间钢屋盖设计 课程:钢结构设计课程设计 院(部):土木工程学院 专业:土木工程 班级:土木辅修2013级 学生姓名: 学号: 设计期限:2015年5月4~15日 指导教师: 教研室主任: 院长(主任):

关于学生课程设计(论文)质量的有关要求 为了进一步加强学生课程设计(论文)的质量,对土木学院所有专业的课程设计(论文)制定以下要求: 1、学生应高度重视课程设计(论文)工作,严格要求自己,自觉遵守学习纪律和各项规章制度。 2、课程设计(论文)过程中,尊敬老师,团结互助,虚心学习,勤于思考,敢于实践,勇于创新,按指导教师的要求,保质保量的按时完成课程设计(论文)任务。 3、课程设计(论文)期间,实行考勤制度,一般不准请假,确因特殊情况需要请假时,须按照学校有关规定执行。学生缺勤(包括病、事假)累计超过课程设计时间1/3以上者,取消答辩资格,不予评定成绩,须重新补做。 4、必须独立完成课程设计(论文),一旦发现套用和抄袭他人成果者,按作弊论处。对学习不努力、不认真、敷衍了事、回避指导,未完成各阶段任务及严重违纪者,指导教师有权不让其参加答辩。 5.课程设计说明书(论文)撰写规范 课程设计说明书(论文)要求用A4纸排版,上下左右边距各留20mm,说明书(论文)中的计量单位、制图、制表、公式、缩略词和符号应遵循国家的有关规定。 6、学生课程设计存档要求 (1)学生设计资料必须装入课程设计专用袋(各班统一到教务室领取),要求详细填写班级、学 号、姓名、课程设计名称及档案袋里所有的资料内容。 (2)档案袋里课程设计资料排放顺序: 课程设计(论文)任务书(单放不装订) 按课程设计(论文)封面、设计(论文)说明书内容其中包括(目录、正文、参考文献、附录)等次序左侧装订成册(封面上填写的各项内容要与任务书上的内容一致)。 设计图纸(按学号从小到大排列整齐)。 (3)资料上交时间: 课程设计结束后两天内以班为单位交给辅导教师,不得延长上交时间。 以上资料整理好后,交由指导教师评阅。 土木工程学院

钢结构课程设计

《钢结构设计原理》课程设计 计 算 书 姓名:×× 学号:U2009158×× 专业班级:土木工程0905班 指导老师:张卉 完成时间:2012年2月18日

第一部分钢结构课程设计任务书 一、设计资料及依据 根据学号U1及次序14得已知条件:某车间跨度为24m,厂房总长度102m,柱距6m,车间内设有两台50/10t中级工作制软钩桥式吊车,地区计算温度高于-20℃,无侵蚀性介质,地震设防烈度为6度,屋架下弦标高为18m;采用×6 m 预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面,桁架采用梯形钢桁架,两端铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为450×450mm,混凝土强度等级为C25,屋架采用的钢材为Q235B钢,焊条为E43型。 屋架计算跨度: 03002400030023700mm L L =-=-= 屋架端部高度: 01900mm H=跨度: 01 10 i=计算跨度处高度: 19001200150120001915mm H=+?÷= 屋架跨中高度: 1 1900120003100mm 10 h=+?= 表1 荷载标准值 二、屋架尺寸及支撑布置

屋架形式及尺寸如图1: 屋盖的支撑布置如图2: 层架上弦(下弦)支撑布置图 垂直支撑1-1 垂直支撑2-2 图2 桁架支撑布置 符号说明:GWJ—钢屋架;SC—上线支撑;XC—下弦支撑;

CC —垂直支撑;GC —刚性系杆;LG —柔性系杆 三、 荷载计算 屋面活载与雪荷载不会同时出现,从资料可知屋面活载大于雪荷载,故取屋 面活载计算。沿屋面斜面分布的永久荷载乘以1/cos /10 1.005α==换算为沿水平投影面分布的荷载。 标准永久荷载: 2222222 0.4kN/m 0.402kN/m 201:2.50.4kN/m 0.402kN/m 1500.9kN/m 0.905kN/m kN/m 1.?=?=?=?=改性沥青防水层 1.005厚水泥砂浆找平层 1.005厚加气混凝土保温层 1.005预应力混凝土大型屋面板(包括灌缝) 1.005 1.42 222 407kN/m kN/m 0.386kN/m kN/m ?=屋架和支撑自重 1.0050.384悬挂管道 + 0.0001 23.537kN/m ?共 1.35 2 kN/m 共 4.775 标准可变荷载: 222 2 0.7kN/m 0.98kN/m 0.7kN/m 0.98kN/m ?=?=不上人屋面活载 1.4积灰荷载 + 1.4 21.96kN/m 共 设计桁架时应考虑一下三种荷载组合: 1、全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载:(4.775 1.96) 1.5660.615kN F =+??= 2、全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨节点永久荷载: 1 4.775 1.5642.975kN F =??=

相关文档