文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础专项施工方案(三桩、单桩、板式)

塔吊基础专项施工方案(三桩、单桩、板式)

塔吊基础专项施工方案

建设单位:

工程名称:

编制人:

审核人:

审批人:

编制日期:2019年5月日

重庆建工第三建设有限责任公司

重庆建工第三建设有限责任公司

目录

一、工程概况 -------------------------------------------- 3

二、塔吊选型 -------------------------------------------- 4

三、塔吊位置选择 ---------------------------------------- 4

四、塔吊的基础设计 -------------------------------------- 5

五、塔吊基础施工 ---------------------------------------- 9

1、土方开挖--------------------------------------------------------------------------------- 9

2、垫层浇筑 ----------------------------------------------------------------------------- 11

3、砖胎膜、防水及防水保护层------------------------------------------------------- 11

4、钢筋------------------------------------------------------------------------------------- 11

6、混凝土---------------------------------------------------------------------------------- 14

7、材料运输------------------------------------------------------------------------------- 15

六、计算书 -------------------------------------------- 15 三桩桩塔吊基础计算书(5#、6#、7#塔吊)------------------ 15 矩形板式基础计算书(1#、2#、4#塔吊)-------------------- 29 矩形板式桩基础计算书(3#塔吊)-------------------------- 37

七、塔吊穿地下室处理措施-------------------------------- 46

1、地下室底板处理措施---------------------------------------------------------------- 46

2、地下室顶板处理措施---------------------------------------------------------------- 46

3、塔吊处钢筋施工方法---------------------------------------------------------------- 47

4、塔吊处模板施工方法---------------------------------------------------------------- 48

5、楼板混凝土施工方法---------------------------------------------------------------- 48

6、塔吊沉降观测------------------------------------------------------------------------- 48

重庆建工第三建设有限责任公司第1 页共60 页

八、质量保证措施 --------------------------------------- 49

九、安全文明控制措施 ----------------------------------- 49

十、塔吊运行安全保障措施-------------------------------- 50 十一、群塔作业管理 ------------------------------------- 50 十二、附图--------------------------------------------- 54

重庆建工第三建设有限责任公司第2 页共60 页

重庆建工第三建设有限责任公司

第 3 页 共 60 页

一、工程概况

工程名称: 工程地点: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:

本工程位于四川省眉山市彭山区牧马镇莲花村。首批次I 标段主要建筑物包括超高层建筑4#、5#、7#楼,高层建筑6#,商业23#、24#楼,综合楼29#楼,幼儿园30#楼及地下室组成,总建筑面积约为18.6万平方米(具体以正式图纸为准)。

主要经济技术指标如下:

二、塔吊选型

根据施工需要,计划总共安装7台塔吊含QTZ80(6013)共4台、QTZ80(5513)共3台。塔吊首次安装高度35-40m,可利用一台25吨汽车吊进行安装,塔机的总体结构详见产品说明书,塔吊满足施工需要。

三、塔吊位置选择

根据施工现场的情况,在29#楼(1#塔吊5513)、23#楼(2#塔吊5513)、30#楼(3#塔吊5513)、4#楼(4#塔吊6013)、5#楼(5#塔吊6013)、6#楼(6#塔吊

重庆建工第三建设有限责任公司第4 页共60 页

重庆建工第三建设有限责任公司

第 5 页 共 60 页

6013)、7#楼(7#塔吊6013)各安装一台塔吊。因目前施工图纸不完善,塔吊位置为初步设定(详见塔吊布置平面图),具体精确定位待各楼栋施工图纸确定后完善。

四、塔吊的基础设计

根据塔吊布置平面图,并参考《 项目岩土工程勘察报告》:

根据塔吊使用说明书,要求地基地耐力特征值不小于200kpa ,根据地勘报告,对塔基所处位置的地质情况进行分析,决定采用何种基础形式。

1#塔吊(29号楼):参照ZK181号地勘孔,平面图及剖面图如下:

平面图 剖面图

由上图可知,在1#塔基底标高位置(474.4m)为松散卵石层,开挖至设计标高,经建设、监理、地勘、施工共同验槽,确认地基为松散卵石层后,可以采用原土地基,并增大承台尺寸为 6.5m*6.5m*1.5m。如达不到松散卵石层则须继续下挖直至松散卵石层,并采用C15素混凝土换填至设计标高。塔基具体坐标定位待图纸下发后完善。

2#塔吊(23号楼):参照ZK194号地勘孔,平面图及剖面图如下:

平面图剖面图由上图可知,在2#塔基底标高位置(472.37m)为松散卵石层,开挖至设计标高,经建设、监理、地勘、施工共同验槽,确认地基为松散卵石层后,可以采用原土地基,并增大承台尺寸为 6.5m*6.5m*1.5m。如达不到松散卵石层则须继续下挖直至松散卵石层,并采用C15素混凝土换填至设计标高。塔基具体坐标定位待图纸下发后完善。

3#塔吊(30号楼):参照ZK40号地勘孔,平面图及剖面图如下:

重庆建工第三建设有限责任公司第6 页共60 页

平面图剖面图由上图可知,在3#塔基底标高位置(483.75m)为回填土层,根据主楼的基础形式,拟采用预制管桩基础,预计桩长25.7m,基础持力层为中密卵石层,由甲方委托预制管桩专业分包单位施工。塔基具体坐标定位待图纸下发后完善。

4#塔吊(4号楼):参照ZK24

号地勘孔,平面图及剖面图如下:

平面图剖面图

由上图可知,4#塔基底所处标高位置(472.2m)为松散卵石层,开挖至设计标高,经建设、监理、地勘、施工共同验槽,确认地基为松散卵石层后,可以采用原土地基,并增大承台尺寸为 6.5m*6.5m*1.5m。如达不到松散卵石层则须继续下挖直至松散卵石层,并采用C15素混凝土换填至设计标高。塔基具体坐标定位详见附图。

5#塔吊(5号楼):参照ZK29号地勘孔,平面图及剖面图如下:

重庆建工第三建设有限责任公司第7 页共60 页

重庆建工第三建设有限责任公司

第 8 页 共 60 页

平面图 剖面图

由上图可知,5#塔基底所处标高位置(471.1m )为黏土、细砂,拟采用旋挖钻孔灌注桩基础,持力层为中风化泥岩,桩径800mm ,根数为3根,混凝土强度等级为C30水下混凝土,桩底标高445.6m (预计桩长25.7m )。塔基具体坐标定位详见附图。

6#塔吊(6号楼):参照ZK5号地勘孔,平面图及剖面图如下:

平面图 剖面图

由上图可知,6#塔基底所处标高位置(471.6m )为回填土,拟采用旋挖钻孔灌注桩基础,持力层为中风化泥岩,桩径800mm ,根数为3根,混凝土强度等级为C30水下混凝土,桩底标高444.88m (预计桩长26.92m )。塔基具体坐标定位

详见附图。

7#塔吊(7号楼):参照ZK16号地勘孔,平面图及剖面图如下:

平面图剖面图

由上图可知,7#塔基底所处标高位置(471.6m)为回填土、淤泥、稍密卵石、细砂,拟采用旋挖钻孔灌注桩基础,持力层为中风化泥岩,桩径800mm,根数为3根,混凝土强度等级为C30水下混凝土,桩底标高444.7m(预计桩长25.1m)。塔基具体坐标定位详见附图。

塔吊的基础设计还参考塔吊的使用说明书,选用的全部参数系塔吊的使用说明书。要确保塔吊基础安全,塔吊基础混凝土标号采用C35,处于地下室筏板内的塔吊基础,塔吊基础承台顶标高与地下室筏板顶标高一致,混凝土抗渗等级根据本项目基础结构总说明要求确定,并按设计要求设置防水层和防水保护层,在塔吊基础承台范围内的主体结构钢筋需在塔吊基础施工时预埋到位,钢筋的预埋和连接应满足现行的施工规范要求。塔吊桩的深度除满足承载力需要以外,还应该满足同主楼旋挖桩的刚性角要求。

五、塔吊基础施工

1、土方开挖

根据塔吊定位坐标放出塔吊位置,每边放大100mm宽作为施工操作面,按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002第20页1:1坡度进行

重庆建工第三建设有限责任公司第9 页共60 页

重庆建工第三建设有限责任公司

第 10 页 共 60 页

放坡。

根据基槽开挖线及开挖深度进行机械(神钢-260)开挖,土方堆放在基坑边2m 以外,防止坍塌。剩余300mm 高土方采用人工清理。复测基坑的大小、深度,是否符合基础设计要求,并用短钢筋做好准确的定位。报请监理、甲方验槽,地基

是否到达持力层,满足承载力要求。基础做法图如下:

2、垫层浇筑

根据塔吊基础宽度浇筑C15混凝土垫层(每边比砖胎模外边缘宽100mm)100mm厚,刨平、压实,表面收平、压光。

3、砖胎膜、防水及防水保护层

1)根据塔吊基础尺寸,用M10烧结页岩实心砖,M7.5的水泥砂浆砌筑240厚的砖胎膜。高度至周边筏板垫层下口。砖胎膜在砌筑时,将砖胎膜后背随砌随填,保证回填压实。

2)砖砌筑完后采用15厚1:2.5水泥砂浆抹灰,表面压光。阴阳角处保证顺直且卷为R型,圆弧半径为50mm;

3)铺贴防水卷材,卷材材质为1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)

4)防水卷材完毕后,抹20厚1:2.5水泥砂浆防水保护层,待抹灰达到一定强度后方可进行下一步施工。

4、钢筋

1)钢筋原材料质量要求

(1)进场钢筋均有出厂合格证,每批钢筋抽样进行力学性能试验,合格方

重庆建工第三建设有限责任公司第11 页共60 页

可加工制作。

(2)钢筋表面清洁无油污,锈蚀的钢筋禁止使用,对弯曲的钢筋使用前进行调直处理。

2)钢筋的检验与存放

(1)钢筋进场要具有出厂证明书和试验报告单,并分批作机械性能试验。如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时,立即停止钢筋施工,还应进行钢筋化学成分分析。

(2)钢筋取样,每批重量不大于60t。在每批钢筋中的任意两根钢筋上各取一套,每套试样从每根钢筋端部截去500mm,然后再截取试样二根,一根作拉力试验(包括屈服点、抗拉强度和延伸率),另一根作冷弯试验。

(3)进场的每批钢筋用完后,钢筋工长、试验人员在试验报告合格证明书上注明使用的部位,以便今后对结构进行分析,确保工程质量。

(4)钢筋在储运堆放时钢筋的成品派专人管理,要分分部、分层、分段和构件名称,按号码顺序堆放,同一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数。并按级别、品种分规格堆放整齐,钢筋与地面之间支垫不低于200mm的底垫或搭设钢管架,对于数量较大,使用时间较长的钢筋表面加覆盖物,防止钢筋锈蚀、污染以及冬季结冰。

(5)钢筋规格品种不齐需代换时,先经过设计单位同意,方可进行代换,并及时办理技术核定单。

3)钢筋保护层要求

所有钢筋保护层的厚度由混凝土垫块来保证,其垫块由1:2水泥碎石制成,标号C35,设计成在浇制混凝土时不会翻动且在满足设计要求的前提下尽可能的小。迎水面的保护层厚度为40mm,面层保护层为20mm。

4)钢筋加工制作和焊接

(1)采用连续配筋方法配筋,尽量不丢短节,节约钢筋。

(2)专业工人须持证上岗,并做好现场焊接钢筋的随机取样工作。

(3)同一连接区段内钢筋搭接接头面积百分率不大于25%,焊接接头面积重庆建工第三建设有限责任公司第12 页共60 页

百分率不大于50%。

(4)钢筋制作必须符合设计要求,并满足抗震规范的要求,平直段长度不应小于10d(d为箍筋直径)。钢筋连接接头应错开,焊接接头连接区段的长度为35d(d为较大直径)且不小于500mm。绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l l。

(5)钢筋在现场制作,现场设置钢筋加工房。

(6)钢筋制作前,应按照大样试制检查无误后方可进行大批量生产,钢筋的搭接和锚固长度均应符合设计和规范要求。

5)钢筋安装绑扎要求

绑扎钢筋时,应先按施工图设计用尺寸分线,标出间距、范围,经校对正确后再摆放钢筋进行绑扎。

6)马镫铁

为了保证上下层钢筋网片的有效间距及保护层厚度,在中间设置C25钢筋马镫铁。具体大样如下:

5、预埋

1)地脚螺栓

在钢筋制作、安装完成后,由设备厂家提供合格的地脚螺栓,并由厂家安装、校核。

2)避雷扁铁

在基坑底埋置2根2000mm长Φ16(镀锌圆钢),贯入地面不少于1500mm。用一根-40*4热镀锌扁铁有效连接,外露出混凝土表面不少于500mm(便于与塔

重庆建工第三建设有限责任公司第13 页共60 页

吊标节连接)。采用ZC-8接地摇表检测接地电阻不大于4Ω。

3)结构钢筋

根据结构设计定位,将在塔吊基础区域内的框架柱、挡墙钢筋、筏板钢筋(塔吊基础外扩不小于1000mm)进行预埋,锚固长度不小于规范及设计要求。

6、混凝土

混凝土施工过程中的搅拌、运输、浇筑、振捣及养护等都有很大影响。施工时,我们对施工中各个环节严加控制,严格按照有关规范、规程进行施工。施工时我们采取以下几项技术措施:

1)混凝土的供应方式:

该工程采用商品砼,用汽车泵进行浇筑。

2)混凝土的浇筑

(1)浇筑施工要点,混凝土浇筑时采取施工前在模板上作出标志(间距1m)定点、定量下料,围绕地脚螺栓周边对称、均匀下料,防止地脚螺栓偏位、倾斜。

(2)混凝土振捣过程中,定点振捣,快插慢拨,插点均匀排列,逐点移动,不得漏振,移动间距不大于振捣器作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时插入下层50mm,以消除两层间的接缝。

(3)在浇筑混凝土时,注意桩头混凝土的振捣密实。

3)混凝土的养护

1、强度达到1.2MPa后可拆除外模,洒水养护,养护期14d;

2、防水混凝土采取保温保湿养护,并辅以测温温控,待混凝土浇筑完毕后12小时内,立即铺设草袋和一层塑料布进行养护。

3、每个塔吊基础至少留置一组标养试块及两组同条件试块。

4、须在塔吊基础同条件试块强度达到设计要求强度的75%后方可进行塔吊安装。

重庆建工第三建设有限责任公司第14 页共60 页

7、材料运输

基础材料的所有钢筋、实心砖、砂浆等材料的转运,均采用轮胎式拖拉机(GY240)转运到施工部位,上下车均采用25吨的汽车吊(QY-5K5-Ⅰ)进行调装。

六、计算书

三桩塔吊基础计算书(5#、6#、7#塔吊)

以6#塔吊为例计算,5#、7#的桩长尚需考虑与主楼桩间的刚性角关系来确定。计算依据:

1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

一、塔机属性

二、塔机荷载

1、塔机传递至基础荷载标准值

重庆建工第三建设有限责任公司第15 页共60 页

2、塔机传递至基础荷载设计值

三、桩顶作用效应计算

重庆建工第三建设有限责任公司第16 页共60 页

基础布置图

承台及其上土的自重荷载标准值:

顶角θ=60°

底角α=(180-θ)/2 =(180-60)/2=60°

承台面积:

重庆建工第三建设有限责任公司第17 页共60 页

S=(b/cosα+3.6sinα+b)2-2((b-a)/(2cosα)+b)2-(b/cosα-a)2/tanα=(1.85/cos60°+3.6×sin60°+1.85)2-2×((1.85-0.69)/(2×cos60°)+1.85)2-(1.85/cos60°-0.69)2/tan60°=27.683m2

G k=S(hγc+h'γ')=27.683×(1.5×25+0×19)=1038.117kN

承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×1038.117=1245.741kN

1、荷载效应标准组合

轴心竖向力作用下:Q k=(F k'+G k)/n=(684.5+1038.117)/3=574.206kN

荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:

Q kmax=(F k'+G k)/n+(M k'+F Vk'h)yi/∑yi2

=(624.5+1038.117)/3+(2100+100×1.5)×2.078/(2×1.0392+2.0782)=1275.894kN Q kmin=(F k'+G k)/n-(M k'+F Vk'h)yi/∑yi2

=(624.5+1038.117)/3-(2100+100×1.5)×2.078/(2×1.0392+2.0782)=-306.034kN 2、荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:

Q max=(F'+G)/n+(M'+F v'h)yi/∑yi2

=(843.075+1245.741)/3+(2835+135×1.5)×2.078/(2×1.0392+2.0782)=1670.55kN Q min=(F'+G)/n-(M'+F v'h)yi/∑yi2

=(843.075+1245.741)/3-(2835+135×1.5)×2.078/(2×1.0392+2.0782)=-278.007kN 四、桩承载力验算

重庆建工第三建设有限责任公司第18 页共60 页

1、桩基竖向抗压承载力计算

重庆建工第三建设有限责任公司第19 页共60 页

单桩承台塔吊基础专项施工方案

柳州铁道职业技术学校C1、C2、C3实训楼工程塔吊基础专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位(章): 编制时间:年月日 总监审批: 监理单位(章): 建设单位项目负责人审批: 建设单位(章):

柳州铁道职业技术学校C1、C2、C3实训楼工程塔吊基础专项施工方案审批表

目录 一、概述 (4) 二、设计依据 (4) 三、塔吊基础设计说明 (5) 四、塔吊基础施工流程 (6) 五、塔吊基础施工工艺 (7) 六、质量保证措施 (8) 七、安全文明施工措施 (9) 八、基础计算书 (9) 九、接地极做法 (15) 十、附图(另附) (15)

一、概述 本工程拟安装 2 台塔式起重机作为垂直运输工具,塔吊安装平面位置见附图。施工场地周边无变压器、高压线;塔吊采用QTZ5512,回转半径为55m;2台塔吊相交的距离为2.0m。 塔吊生产厂家为广西建筑机械制造有限责任公司,塔吊型号为QTZ5512型固定独立式,塔吊安装高度为40米,该型号塔吊最大起重量为6t,最小起重量为1.2t;塔吊臂长上下周围覆盖没有障碍物和高压线,塔吊能进行360度回转,基本覆盖全部建筑物。主要任务是吊运钢筋、钢管、模板等。 二、设计依据 1、工程《岩土工程勘察报告》; 2、《简明建筑结构设计手册》; 3、塔吊厂家使用说明书提供的塔吊技术参数; 4、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

三、 塔吊基础设计说明 1、厂家提供的混凝土基础承载简图 a 5000 螺栓定位尺寸图 2、塔吊基础承载要求表 由广西大都机械设备租赁有限责任公司的塔机基础图(附图四、五)可见,按照不同的地质情况,塔吊基础有以下三种规格可供选择,如下表: 本工程塔吊基础座落在素填土中, 地基承载力特征值小于塔吊基础要求的地基承载力fak =0.1MPa ,所以本工程采用单桩承台基础作为塔吊基础,桩端入中风化岩,塔吊基础规格为:桩径1600mm ,桩承台5000mm 长×5000mm 宽×1400mm 厚。具体做法详见附图一~五。 4、地质地貌情况 C1实训楼塔吊基础桩顶标高为了-90.500m ,桩底标高为-77.280m ,C3实训楼

桩基础塔吊基础施工方案(714)

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

不打桩塔吊基础方案

塔吊基础方案 一工程概况: 工程名称:娄葑北区临芳苑(一号地块) 监理单位:上海建科监理咨询有限公司 施工单位:苏州建筑工程集团有限公司 建设单位:苏州工业园区娄葑建发房地产有限公司 本工程位于苏州工业园区葑亭大道、跨阳路,规划用地公顷。总建筑面积86244平方米 二塔机的选择 按照本工程的进度要求,结合本工程情况,选用QTZ40塔式起重机1台,臂长37米, 三塔机安装依据: GB5144-94 塔机安装规程 GB/9642-1999 塔机技术条件 GB5972-86 《起重机机械用钢丝检验和报废标准》 安装现场的实际情况 四塔吊基础计算 根据现场情况我们对一台QTZ40塔式起重机进行验算,其主要参数见下表一: 由此可见,此塔机起重机基本参数能满足现场施工需求。现场具体平面布置图见附图。 五塔吊基础计算 QTZ-40-1,自重F1=(包括压重),最大荷载F2=,塔身宽度为B=1.4米,混凝土强度为C35 1地基承载力验算 本工程塔吊基础位于地表以下4.95米左右,双桥静力触探锥尖阻力最大值为,最小值为

Ps=,取qc的最小值,混凝土自重取25KN、 V为基础混凝土体积 地基承载力最小值为:fak=+=,基础自重M=V××=[1××5×2+×5×××1]××= 故:需最大基础承台面积S=F1/=+=㎡ 本工程取X型基础梁,S=×5××=㎡,承载力满足要求 2不考虑混凝土的抗拉强度,根据已知承载力采用一级钢 As=×103/210=㎜2选用16根M30地脚螺栓 As=16××302=45216㎜2>>As满足要求 3承载计算 验算承台斜截面极限承载力 b×h=× v=?fcb0h0=××1400×1200= r0v=×4<< 满足要求 六塔吊基础的施工工艺 挖土→→浇筑垫层→→放线定位→→模板安装→→钢筋绑扎→→混凝土浇注 七塔吊基础尺寸及结构见附图

塔吊基础设计单桩

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 市荔湾区大坦沙珠岛花园总建筑面积93759m2,建筑基底面积2536 m2,住宅建筑层数:地面40层,地下室两层,建筑总高118.1米。建筑结构形式为剪力墙结构,建筑结构的类别为3类,工程合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。地下工程防水Ⅱ级,主体建筑屋面工程防水Ⅱ级。该工程属一类建筑(仅用于高层民用建筑),耐火等级一级。桩基采用冲(钻)孔灌注桩,设计标高为室±0.000相当于城建高程系统标高8.400米。 1.工程名称:珠岛花园七期工程 2.编制单位:电白建设集团 3.编制依据: 1)珠岛花园七期工程施工图纸。 2)珠岛花园七期工程桩桩位超前勘探报告。 3)《塔式起重机设计规》(67B/T13752-1992) 4)《地基基础设计规》(67B50007-2002) 5)《建筑结构荷载规》(67B5009-2001) 6)《混凝土结构设计规》(67B50010-2002) 二、计算参数: (1)基本参数 采用1台QZT80A(6010)塔式起重机,塔身尺寸1.70m,总高度140m。基坑开挖深度-2.50m;现场地面标高-10.00m,承台面标高-9.10m。塔吊位置:2-k轴~2-j轴交18轴~19轴中间。 (2)计算参数 1)塔机基础受力情况

M 基础顶面所受垂直力 基础顶面所受水平力 基础所受扭矩 基础顶面所受倾覆力矩 塔吊基础受力示意图 比较桩基础塔机的工作状态和非工作状态的受力情况,塔机基础按非工作状态计算如图: F k =619.00kN,F h =31.00kN,M=1866.00+31.0×1.40=1909.40kN.m F k ‘=619.00×1.35=835.65kN,F h ,=31.00×1.35=41.85kN,M k =(1866.00+31.0×1.4 0)×1.35=2577.69kN.m 2)桩顶以下岩土力学资料 基础桩采用1根φ1400冲孔灌注桩,桩顶标高-10.5m,桩端入微风化钙质泥岩 1. 00m;桩混凝土等级C30水下混凝土,f C =11.90N/mm2 ,E C =2.80×104N/mm2;f t =1.27N/mm2,

塔吊基础专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、塔吊选型 (2) 三、塔吊基础定位 (2) 四、塔吊基础施工做法 (3) 五、塔吊穿过地下室顶板处理措施 (4) 六、塔吊基础验算书 (5)

塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、和泓·梅溪四季住宅小区二期(B26)三标工程总建筑面积约87275平方米,共由4栋住宅楼和1栋独立商业楼组成,住宅为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库(兼人防工程)及商业裙房为框架剪力墙结构。基础形式分为人工挖孔基础、筏板基础。住宅楼抗震等级为三级,地下车库及商业裙房抗震等级为三级。住宅楼及车库均为地下二层,住宅楼地上29+1~38层。 2、建筑布局:1#2#栋住宅楼结构主体总高度分别为29层加1层商业夹层,层高2.9米,建筑物高度95.8m;9#栋为32层,层高2.9米,建筑物高度:99.3m;10#栋为38层,层高3.0米,建筑物高度127.7m,商业1为三层,层高分别为一层4.8米,二层、三层层高4.5米,建筑高度18.9米;其中负二层为3.85m,负一层为3.85m,。 3、塔吊布局:本项目工程共布置3台施工塔吊,根据结构特点,塔吊安装布置及编号分别为1#2#栋塔吊编号为1#塔吊安装位置为:28~29轴间交H轴以北7.5m;9#栋塔吊编号为2# 塔吊安装位置为:12~16轴间交A轴线以南2.7m;10#栋塔吊编号为3# 塔吊安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米(位置详见平面布置图) 二、编制依据: 4、和泓·梅溪四季住宅小区2-10#栋工程施工图纸 5、塔吊租赁公司(长沙华塔建筑机械有限公司)出据的TC5610固定基础图 6、和泓·梅溪四季住宅小区二期岩土工程详细勘察报告 三、塔吊选型 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大,在主楼施工中拟采用型号为TC5610塔吊,臂长50m,高度141m的塔吊,安装在主楼面。 四、塔吊基础定位 1、安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米。(见下图)

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础方案桩基础

项目名 称: 天汇?蓝色港湾 E 区 单位工程: 1#楼、2#楼、3#楼、26#楼 QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位: 江苏省苏中建设集团股份有限公司编制人: 洪锡金 编制日期:2012 年 4 月 2 日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63 型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1 工概 1 楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以 2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司 4 、勘察单位:长春有色勘察设计院 5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司 6 7 、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7 米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本 工程± 0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7 据编制依 1.2

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

单桩塔吊基础方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、塔吊基础形式选择 (2) 4、塔吊基础受力验算 (2) 5、施工要求 (9) 6、沉降观测 (10)

1、工程概况 1.1、本工程为“东安花园二期保障性住房工程”,采用BT形式兴建。本工程由九栋塔楼(五个单体)和一个幼儿园组成。具体情况如下: 1#、2#楼(两栋)为一单体,17层(无地下室),塔楼最高点+58.4m,±0.000标高相当于绝对标高15.1m(塔吊基础处排污管道底标高12.84m); 14#、15#楼(两栋)为一单体,17#楼为一单体,12#、13#楼(两栋)为一单体,均为18层和一层地下室,塔楼最高点均为+60m,±0.000标高相当于绝对标高分别为15.1m、15.3m、15.5m; 10#、11#楼(两栋)为一单体,28层(无地下室),塔楼最高点+93.9m,±0.000标高相当于绝对标高15.7m。 1.2、塔吊的现场布置原则:综合考虑现场平面覆盖、材料的垂直运输需求及安装、附墙、运转、拆除的方便,满足施工工艺的要求;基础避让承台、地梁和管道。 1.3、根据上述布置原则,本工程设置4台塔吊,其中 4#塔吊QTZ63(5013)附着在11#楼,覆盖10#、11#楼。(详见附图2“塔吊平面布置图”)。 2、编制依据 2.1 《塔式起重混凝土基础工程技术规程》(GB/T187-2009); 《地基基础设计规》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011); 《混凝土结构设计规》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008) 本工程《岩土工程勘查报告》; 本工程结构施工图纸。 2.2、市南海高达建筑机械提供的《QTZ63(5013|)塔式起重机使用说明书》; 2.3、工程施工现场实际情况。

塔吊桩基础施工方案

河西莲花村中低价商品房项目Ⅲ标段工程 塔吊桩基础专项方案 编制人: 审批人: 中冶成工南京河西莲花村中低价房工程项目经理部 2010年3月9日

目录 塔吊桩基础设计 (1) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、地质地貌情况 (1) 四、塔吊基础设计 (5) 塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) (19) A08桩基基础计算书 (19) A09桩基础计算书 (26) A10桩基础计算书 (34) C01桩基础计算书 (63) 商业一桩基础计算书 (70)

塔吊桩基础设计 一、工程概况 拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.10m,场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63(5510)型号塔吊,;每台主架安装最高高度为120m,起升高度110m,最大倾覆力矩设计为2454.08KN.m.承台底面相对标高-3.30m,-5.400m(后附剖面图)。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩围护,考虑到基坑维护整体安全性以及围护桩水平位移的影响,塔吊均考虑布置在基坑围护桩以外。具体安装具体位置详见塔吊安装平面布置图以及相关位置剖面图。 二、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 2、《建筑桩基础设计规范》(JGJ94-2008) 3、本工程地质勘测报告 4、产品使用说明书 三、地质地貌情况 1、拟建场地地貌单元属于长江右岸河漫滩,鱼塘、河沟密布。根据土性特征和物理力学性质,土层自上而下分述如下:

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

单桩承台式塔吊深基础施工方案(1)

单桩承台式塔机基础方案 1、工程概况 本工程为四川南充蓬安县赛克斯首府二期工程项目。位于蓬安县丝绸街8号。本工程6#楼地下3层,地上28层。建筑高度按《民用建筑设计通则》计算为86.1m。本工程自然地基为回填土,6#塔机采用一根2m直径的桩来承担塔机的荷载,即单桩承台式基础,来抵抗塔机的倾覆保持整体的稳定性。采用人工挖孔桩,风化泥岩为持力层。详塔机平面布置图附后。 2、编制依据 《塔式起重混凝土基础工程技术规程》(GB/T187-2009); 《地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 本工程《岩土工程勘查报告》;本工程结构施工图纸。 2.1、工艺原理 单桩承台式基础,是承台基础和桩基的联合体,承台支撑塔机,桩基传递荷载,它们共同起到抵抗塔机的倾覆,保持整体稳定性,和满足地基承载力的要求。 3、塔吊基础形式选择按照“分区布塔、全面覆盖、满足吊次、经济合理”的原则,合理布置塔吊位置,以保证施工工作面基本在塔吊的覆盖范围之内,且能满足钢筋、模板等现场材料的水平、垂直运输需求,同时应考虑安装、附臂、运转、拆除的方便和满足地基承载能力。依据塔吊租赁公司提供的塔吊资料:6#塔吊

QTZ63(5013)基础标准尺寸为:长×宽×厚=4500×4500×1000mm,下设1根直径2000m的人工挖孔桩,有效桩长≥6m,基础顶面标高为-7.8m(详见附图1-图三)。考虑后期主体结构及塔吊最大自由高度的影响,基础混凝土浇筑完毕后待混凝土强度达到90%(以同条件混凝土试块抗压强度报告为准)方可进行塔吊安装。施工期间内要充分保证塔基混凝土养护工作,以尽快进入塔吊安装,保证基础胎模施工时塔吊投入使用。 4、塔吊基础受力验算 4.1、4#塔吊计算书如下: 1.计算参数(1)基本参数采用1台QZT63(5013)塔式起重机,塔身尺寸1.63m,基坑开挖深度- 2.10m;现场地面标高-7.8m,承台面标高-7.8m;采用人工挖孔桩孔基础,地下水位-6.00m。(2)计算参数1)塔机基础受力情况

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

单桩承台塔吊基础专项施工方案

单桩承台塔吊基础专项 施工方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

柳州铁道职业技术学校C1、C2、C3实训楼工程塔吊基础专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位(章): 编制时间:年月日 总监审批: 监理单位(章): 建设单位项目负责人审批: 建设单位(章): 柳州铁道职业技术学校C1、C2、C3实训楼工程 塔吊基础专项施工方案审批表

一、概述 本工程拟安装 2 台塔式起重机作为垂直运输工具,塔吊安装平面位置见附图。施工场地周边无变压器、高压线;塔吊采用QTZ5512,回转半径为55m;2台塔吊相交的距离为2.0m。 塔吊生产厂家为广西建筑机械制造有限责任公司,塔吊型号为QTZ5512型固定独立式,塔吊安装高度为40米,该型号塔吊最大起重量为6t,最小起重量为1.2t;塔吊臂长上下周围覆盖没有障碍物和高压线,塔吊能进行360度回转,基本覆盖全部建筑物。主要任务是吊运钢筋、钢管、模板等。 二、设计依据 1、工程《岩土工程勘察报告》; 2、《简明建筑结构设计手册》; 3、塔吊厂家使用说明书提供的塔吊技术参数; 4、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

三、塔吊基础设计说明 1、厂家提供的混凝土基础承载简图 2、塔吊基础承载要求表 由广西大都机械设备租赁有限责任公司的塔机基础图(附图四、五)可见,按照不同的地质情况,塔吊基础有以下三种规格可供选择,如下表: 本工程塔吊基础座落在素填土中,地基承载力特征值小于塔吊基础要求的地基承载力fak=0.1MPa,所以本工程采用单桩承台基础作为塔吊基础,桩端入中风化岩,塔吊基础规格为:桩径1600mm,桩承台5000mm长×5000mm宽×1400mm厚。具体做法详见附图一~五。 4、地质地貌情况 C1实训楼塔吊基础桩顶标高为了-90.500m,桩底标高为-77.280m,C3实训楼塔吊基础桩顶标高为了-90.700m,桩底标高为-78.350m。根据《柳州铁道职业技术学院C1、C2、C3实训楼岩土工程桩基勘察报告》,最靠近C1实训楼1#塔吊、C1实训楼3#塔吊基础桩的C111、C117、C342、C343、C344超前钻数据显示塔吊基础桩顶已进中风化白云岩,地基承载力标准值达到5400KPa。 5、本工程塔吊基础定位:C1实训楼1#塔吊位于C1实训楼○F~○K轴×○16轴偏东2470mm。C3实训楼3#塔吊位于○6~○7轴×○A轴偏南2300mm。塔吊基础在工程基础范围外(塔吊位置见附图一之塔吊总平面布置图)。 6、塔吊基础计划10天完成。