《综合布线系统安装与调试》相关知识

一、综合布线系统概述

1.综合布线系统的发展概况

50年代,发达国家在兴建大型高层建筑中,首先提出楼宇自动化的要求。即用独立的传输线路将分散在建筑物内部不同部位且功能相同的设备连接起来,采取集中监控的方法,以便于运行操作和维护管理。这种线路称为专业布线。

80年代以来,随着科学技术的发展,大楼内要布置设备的种类和数量越来越多,专业布线的缺陷就显露了出来。

?各种系统分别独立设置,无法兼容。

?各种系统的线路分别设计和施工,既提高了工程造价,又增加了施工难度,且不利于维护管理。

?工程投产后,如有变化难以更改。

为此,美国率先研究和推出综合布线系统(Premises Distribution System,简称PDS),以替代专业布线系统。

2.综合布线系统的定义

综合布线系统,是指一个建筑物(或场地)的内部之间或建筑群体中的信息传输媒介系统。它将话音、数据(包括计算机)、图像(包括有线电视、监控系统等)各种设备所需的布线、接续构件组合在一套标准、通用的传输介质中。即建筑物内所有系统内部间的信息传递,都可以靠综合布线系统这一套布线系统来完成。因此,综合布线最大限度地减少了安装成本。

3.综合布线系统的特点

⑴兼容性

所谓兼容性是指综合布线系统具有综合多种系统并互相兼容的特点。在传统的专业布线系统中,不同的系统传送话音、数据及图像等信号,需使用不同的电缆﹑电线﹑配线插座及接头等,一旦要改变终端设备位置时,就必须敷设新的缆线及插座和接头。

而综合布线系统在使用时可不定义信息插座的具体应用,只需把某种所需设备接入信息插座然后在设备间和管理间的交连设备上做相应的跳线操作即可。

⑵开放性

综合布线系统是开放式体系结构,符合多种国际上流行的标准。它几乎对所有着名厂商的产品都是开放的,并支持所有的通信协议。⑶灵活性

综合布线系统的灵活性主要表现在三个方面:灵活组网、灵活变位和应用类型的灵活变化。即在任意信息点上,能够连接不同类型的设备,所有设备的开通及更改均不需要改变系统布线,只需增减相应的网络设备以及进行必要的跳线管理即可。

⑷可靠性

综合布线系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息通道。每条信息通道都采用星状拓扑结构的物理布线,任何一条线路的故障不影响其他线路的运行,并且维护

及故障检修方便,从而保障了系统的可靠运行。⑸先进性

综合布线系统多采用光纤与对绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的布线系统。信息通道均按国际布线标准采用八芯配置,对重要部门可支持光纤到桌面的应用,完全能够满足未来的发展需要。

⑹经济性

传统的布线方式,每个系统都是独立设计、独立布线。而综合布线系统虽然初期投资较大,但以后投资就很少了。而且综合布线系统的维护费用极低。

4.综合布线系统目前的实际应用

从理论上讲,建筑物内各个弱电系统都可以利用综合布线系统作为传输介质。但实际上,由于各种原因,目前在国内我们还没有这样做。

原因如下:

(1)系统成本原因:

?由于综合布线所采用的线缆材料的造价高于各个系统的专用线缆材料。

?各个系统和综合布线系统进行接口连接时需要用适配器进行接口转换。

?楼控系统布线的拓扑结构为总线型,即在2芯线上可串联很多控制单元,而综合布线系统采用的是星型拓扑结构,要求每根8芯线只能接一个设备。

(2)行业限制:由于消防报警系统,保安监控系统的各个行业规范中规定各个系统必须独立于其他系统,使得它们无法采用综合布线来传输信号。

基于以上原因,目前智能建筑内部的各个系统基本上均是独立系统,综合布线系统仅为电话系统和计算机网络系统服务,偶尔也为保安监控系统和楼宇自控系统服务。

5.综合布线系统的系统组成

综合布线系统由工作区子系统、水平区子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统及建筑群子系统等六个子系统组成,见下图所示。

(1)工作区子系统

工作区子系统位于终端设备接线处和信息插座之间,是综合布线系统的最末端。它由连接软线和适配器组成。可将各种终端设备接入到综合布线系统中。工作区子系统规模的大小由信息插座的数量决定,不做统一规定。

(2)水平子系统

水平子系统一端接在信息插座,另一端接在楼层配线间的配线架上,功能是将干线子系统线路延伸到工作区,它是局限于同一楼层的布线系统,多采用4对非屏蔽对绞线。水平子系统的电缆长度应小于90m。

(3)管理子系统

管理子系统设置在每个楼层中的配线间内,主要设备是楼层配线架,主要功能是将干线子系统与各楼层间的水平子系统进行连接,同时又可为同层组网提供条件。

管理子系统是充分体现综合布线灵活性的地方,是干线子系统和水平子系统的桥梁,是综合布线的一个重要的子系统。

(4)干线子系统

干线子系统是综合布线系统的主干系统,由两端分别接到管理子系统和设备间子系统配线架上的大对数电(光)缆组成,将每层楼的通信间与本大楼的设备间连接起来。

(5)设备间子系统

设备间子系统由设备间中的电(光)缆、各种大型设备、总配线架及防雷电保护装置等构成,可完成各楼层水平子系统间线路的连接和调配,还与公用通信网连接形成对外传输的通道。它是整个综合布线系统的中心单元。

(6)建筑群子系统

建筑群子系统两端分别安装在设备间子系统的配线架上,主要设备有大对数电缆或光缆及建筑群配线架,并设有防止电缆的浪涌电压进入建筑的电器保护装置,功能是将两个以上建筑物间的通信信号连接在一起,实现建筑物间的通信连接。

6.综合布线系统的系统组成(2007年国标)

(1)工作区:工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接缆线及适配器组成。

(2)配线子系统:配线子系统应由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。

(3)干线子系统:干线子系统应由设备间至电信间的干线电缆和光缆,安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成。

(4)建筑群子系统:建筑群子系统应由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配线设备(CD)及设备缆线和跳线组成。

二、综合布线系统的传输介质

1.对绞线

(1)对绞线的结构

对绞线由两根22~26号绝缘铜导线按一定密度相互缠绕而成,每根铜导线的绝缘层上分别涂有不同的颜色。把一对或多对对绞线放在一个绝缘套管中便构成了对绞线电缆。

(2)对绞线绞合的作用

可降低信号干扰程度,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,一般扭线越密其抗干扰能力就越强。

(3)对绞线绝缘铜导线线芯的规格

按照美国线缆标准(American Wire Gauge,AWG),有22、24和26等规格。

(4)4对对绞线电缆的线色

线对1:白蓝—蓝

线对2:白橙—橙

线对3:白绿—绿

线对4:白棕—棕

(5)对绞线电缆的分类

1)按结构分类

按结构分,对绞线电缆可分为非屏蔽对绞线(UTP)电缆和屏蔽对绞线电缆。其中,屏蔽对绞线电缆根据屏蔽层材料和结构的不同,又分为STP

(每对芯线和电缆绕包铝箔,加铜编织网)、SFTP(纵包铝箔,加铜编织网)和FTP(纵包铝箔)。

UTP电缆抗干扰能力:40dB

FTP电缆抗干扰能力:85dB

SFTP电缆抗干扰能力:90dB

STP电缆抗干扰能力:98dB

2)按性能指标分类

对绞线电缆目前分为1类、2类、3类、4类、5类、5e类、6类、7类。

1类对绞线:最高频率带宽是750MHz,主要用于语音传输。

2类对绞线:最高频率带宽是1MHz,用于语音传输和最高传输速率4Mb/s的数据传输。

3类对绞线:最高频率带宽是16MHz,主要用于语音和最高传输速率10Mb/s的数据传输。

4类对绞线:最高频率带宽是20MHz,主要用于语音和最高传输速率16Mb/s的数据传输。

5类对绞线:最高频率带宽是100MHz,主要用于语音和最高传输速率100Mb/s的数据传输。

5e类对绞线:是目前市场的主流产品。与5类对绞线相比,虽然最高频率带宽相同,但5e类对绞线的衰减和串扰更小,在4对线都工作于全双工通信时,最高传输速率可达1000Mb/s。

6类对绞线:标准规定6类对绞线的频率带宽为250MHz。和5e类对

绞线相比,6类对绞线可以更好地满足1000Mb/s数据传输的需求。

7类对绞线:7类对绞线是屏蔽对绞线,频率带宽为600MHz以上。

3)按特性阻抗分类

对绞线电缆有100欧姆、120欧姆和150欧姆等几种。在我国一般用100欧姆的对绞线电缆。

4)按对绞线对数多少分类

有1对、2对、4对对绞线电缆,以及大对数对绞线电缆。其中,大对束电缆以25对为一束,构成电缆的基本单元。它采用颜色编码进行管理,每个线对束都有不同的颜色编码,同一束内的每个线对又有不同的颜色编码。

2.光纤

光纤通信是从上世纪70年代开始发展起来的,和其他有线传输介质相比,光纤具有频带宽(理论上通频带可达30亿兆赫兹)、重量轻(光纤每40km纤芯的重量是1kg)、体积小(单模光纤的纤芯直径约为8~10μm;多模光纤的纤芯直径约为50~75μm)、传输距离长(多模光纤传输距离为几Km,单模光纤传输距离可达几十Km)、抗干扰能力强(光纤是由非金属材料制成,不导电、无电感,因此不受电磁干扰)等优点,是目前综合布线系统中不可缺少的一种传输介质。

但是,光纤本身也有缺点,如质地较脆、机械强度低就是它的致命弱点。稍不注意,就会折断于光缆外皮当中。

(1)光纤的结构

光纤由纤芯、包层、涂敷层、加强件和护套构成。

纤芯的材料为高纯度SiO2,并参有少量参杂剂,以提高折射率。

包层通常也用高纯度SiO2制造,并参有参杂剂,起到保护纤芯和封闭光束的作用。为了完全封闭光束,使光波实现全反射传输,要求包层材料的折射率要低于纤芯。

涂敷层的材料是环氧树脂或硅橡胶,其作用是增强光纤的机械强度,增加柔韧性。

加强件用来提高光纤的强度。因为光纤非常脆弱,不用加强件来提高强度很难进行敷设。

护套起到对光纤的保护作用。

(2)光纤的分类

1)按制造光纤所用材料分类

可分为以下三类:

①玻璃光纤

纤芯与包层都是玻璃,损耗小,传输距离长,成本高。

②胶套硅光纤

纤芯是玻璃,包层为塑料,特性同玻璃玻璃光纤差不多,成本较低。

③塑料光纤

纤芯与包层都是塑料,损耗大,传输距离很短(100m),价格很低。多用于家电、音响,以及短距离的图像传输。

2)按传输模式分类

按照光在光纤中的传输模式分为单模光纤和多模光纤。

①单模光纤

纤芯直径很小,在给定的工作波长上只能以单一模式传输,传输频带宽,传输容量大,传输距离长。

②多模光纤

在给定的工作波长上能以多个模式同时传输,形成模分散,从而限制了多模光纤的带宽和传输距离。但多模光纤的成本较低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境下。

3)按折射率分类

按折射率分类光纤可分为跳变式光纤和渐变式光纤两种。

①跳变式光纤

跳变式光纤纤芯的折射率和保护层的折射率都是常数,在纤芯和保护层的交界面折射率呈阶梯型变化。

单模光纤一般采用跳变型折射率分布。

②渐变式光纤

渐变式光纤纤芯的折射率随着光纤半径的增加而按一定规律减小,到纤芯与保护层交界处减小为保护层的折射率。这样能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离。

目前,多模光纤多为渐变式光纤。

4)按工作波长分类

按工作波长分类,有短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤。

多模光纤的工作波长为短波长850nm和长波长1300nm,单模光纤的工作波长为长波长1310nm和超长波长1550nm。

(3)常用光纤规格

单模光纤:8.3/125μm、9/125μm、10/125μm。

多模光纤:50/125μm(欧洲标准)、62.5/125μm(美国标准)。

三、综合布线系统的连接硬件

1.配线架

配线架是综合布线系统的核心产品,起着对传输信号的转接、分配及管理的作用。综合布线工程中常用的配线架有对绞线配线架和光纤配线架。

对绞线配线架有110系列和模块化系列,110系列中经常使用的有110A和110P两种。110A 配线架安装困难,且安装后不易改动,但价格较低,适合于系统一经完成就不再进行改动的场合。110P配线架安装简便,安装后容易改动,但价格较高,适用于经常重组线路的场合。

近几年还出现了一种多媒体配线架,它是一个模块化、高密度、灵活性强且应用广泛的系统,它可以安装UTP、STP、光纤、同轴电缆等。

2.适配器

适配器又称转换器,是一种充分展现综合布线系统兼容性的设备。它可使不同大小或类型的插头同信息插座相匹配,保持综合布线系统与多种用户终端设备的兼容。通过它可使不同类型的终端设备接入到综合布线系统中。

3.分线设备

综合布线系统的分线设备有电缆分线盒、光纤分线盒及各种信息插座等。

(1)电缆分线盒

电缆分线盒是为综合布线系统中的转接点设计的分配线设备,有时也可作为过渡设备使用。

(2)光纤分线盒

光纤分线盒用于光纤系统分线配线。

(3)信息插座

信息插座由信息插座面板、信息模块和底盒组成,安装在墙面、桌面和地面,用来完成终端设备和综合布线系统的连接。

4.交接设备

综合布线系统的交接设备主要有电缆交接箱和光缆交接箱。交接箱多安装在户外,是主干电缆(光缆)和配线电缆(光缆)的成端设备,在设备内部可用跳线使主干电缆(光缆)与配线电缆(光缆)之间进行任意连接。

5.跳线

跳线的作用是实现系统中配线架之间的链路连接和系统的管理。

6.光纤连接器

光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小。

四、综合布线系统的设计

1.综合布线系统设计指标

综合布线系统的设计指标是指综合布线的通道、缆线及相关连接硬件的技术性能指标。

(1)铜缆综合布线系统的分级

铜缆布线系统有A级、B级、C级、D级、E级和F级等6种应用级别,其中A级综合布线系统支持的带宽为100kHz;B级综合布线系统支持的带宽为1MHz;C级综合布线系统支持的带宽为16MHz;D级综合布线系统的最高传输频率为100MHz;E级综合布线系统支持的带宽达到250MHz;F级综合布线系统支持的带宽达到600MHz。

(2)光纤综合布线系统的分级

光纤信道分为OF-300、OF-500 和OF-2000 三个等级,各等级光纤信道应支持的应用长度不应小于300m、500m 及2000m。

2.工作区子系统设计

(1)确定信息插座的端接标准

RJ45信息插座的端接有T568A和T568B两个国际标准,并且两个端接标准在同一个RJ45信息插座中都能实现。在设计中要注意,同一个综合布线系统中只能使用一个标准,即两个标准在同一工程中不能混用。

(2)确定信息插座的类别

信息插座有3类、5类、超5类、6类等多种类别。在使用要求还不明确的情况下,宜全部采用5类以上类别的信息插座。在使用要求明确的情况下,可以在满足用户要求的前提下尽量降低综合布线系统的投资。

(3)计算信息模块的需求量

信息模块的需求量一般用下述公式计算:

m=n+n*3%

其中

?m表示信息模块的总需求量;

?n表示信息点的数量;

?n*3%表示富余量。

(4)确定信息插座的安装方式

新建筑物的信息插座通常采用暗装的方式,旧建筑物的信息插座多采用明装的方式(同时进行内装修的旧建筑物除外)。

(5)确定RJ45水晶头的需求数量

RJ45水晶头所需的数量一般用下述公式计算:

m=n*4+n*4*15%

其中

?m表示RJ45的总需求量;

?n表示信息点的总量;

?n*4*15%表示富余量。

(6)工作区子系统设计的注意事项

1)信息插座设计在距地面30cm以上;

2)信息插座与计算机设备的距离保持在5m范围内。

3.水平子系统设计

水平子系统是综合布线结构中重要的一部分,由于其分布在建筑的各个角落,且一般安装得十分隐蔽,系统完工后很难再进行维修和更换。所以,水平布线子系统的管路敷设、线缆选择成为综合布线系统中重要的组成部分。

(1)水平子系统的线缆选择

水平子系统的线缆选择,必须根据建筑物信息的类型、容量、带宽和传输速率等因素来确定,常见的有以下三种类型。

①四对100Ω非屏蔽对绞线电缆

②四对100Ω屏蔽对绞线电缆。

③62.5/125 μm多模光纤:有两种类型

?长波LX:波长为1300 nm,衰减1 dB/km,带宽500 MHz·km,传输距离小于2000 m。

?短波SX:波长为850 nm,衰减3.75 dB/km,带宽160 MHz·km,传输距离小于550 m。

(2)水平子系统的布线长度

对绞线电缆从楼层配线架的机械终端到信息插座之间的缆线的最大长度为90m。系统可在楼层配线架和信息插座之间设置转接点,但最多转接一次,且转接点到楼层配线架的电缆长度

不应小于15m,并保证整个水平电缆最大长度90m的要求不变。水平光缆在保证链路性能的前提下,距离可适当加长。

(3)水平子系统的设计步骤

1)确定电缆类型

水平子系统目前多采用超5类4对对绞线,对于用户有更高要求的场合,可采用6类对绞线或采用光纤直接布设到桌面的方案。

2)确定布线方式

水平布线的方式有很多,需要根据建筑物的特点及用户的不同需要灵活掌握,基本原则是隐蔽、安全、美观、整洁、安装和维护方便、节省材料。一般多采用桥架和线管相结合的布线方式。对于大开间的办公场所,一般采用地板下线槽布线法和地板下管道布线法。

3)确定电缆长度

①根据水平子系统的布线方法、线缆走向和配线间的位置来确定离配线间最远和最近的信息插座的距离。

②求出平均电缆长度

平均电缆长度=最近和最远的两条电缆的总长/2。

③计算总电缆长度(每层)

总电缆长度(每层)= [平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接冗余6m(变量)]×信息点数量。

④估算总定购线缆箱数

总定购线缆箱数=电缆总长度(每层电缆长度的总和)/305m。

(4)水平子系统其他部分的设计

水平子系统除了要完成以上内容的设计外,还需要确定管槽及其安装附件的规格、数量。

(5)注意事项

进行路由设计时要保证转弯处一定要圆滑过渡,并保持走线的一致与美观。UTP的弯曲半径要大于线外径4倍;STP应大于线外径6倍;干线双绞线的弯曲半径要大于线外径10倍;光缆要大于其线外径20倍。

4.管理子系统设计

管理子系统的主要设备是配线架,因此该子系统的设计主要是确定配线架的类别及配线架的数量。

(1)确定配线架的类别

配线架分为光纤配线架和对绞线配线架两类,具体使用哪类取决于布线系统使用哪类传输介质。

(2)确定管理子系统配线架容量

配线架的类别确定之后,根据每个楼层水平子系统的布线数量即可算出所需楼层配线架的容量。

1)110配线架

110配线架的基本单元规格为100对,由4个25对模块组成。一个规格为100对基本单元的110配线架在至水平电缆侧可接24根4对对绞线电缆(即24个信息点),在干线电缆侧可接100对对绞线。

2)RJ-45配线架

RJ-45配线架的基本单元规格为24口,至水平电缆侧每个端口可接1根4对对绞线电缆(即可支持1个信息点)。

3)光纤配线架

光纤配线架的基本单元规格为24芯,每芯可接1芯光纤。在至水平光缆侧每2芯可支持1个光纤插座。

5.干线子系统设计

(1)干线子系统的布线距离

干线子系统的布线距离应根据传输介质及带宽要求而定。对绞线电缆的长度不宜超过90m;1000Base-SX多模短波不宜超过550 m,100Base-SX 不宜超过2 km,1000Base-LX单模光纤不宜超过3 km。

(2)干线电缆的连接方法

干线电缆的连接方法有点对点端接法、分支递减端接法和直接连接法三种。

1)点对点端接方法

点对点端接方法是最简单、最直接的连接方法,只用一根电缆独立供应整个一层楼。

2)分支递减端接法

分支递减端接方法是用1根大容量干线电缆经过电缆绞接盒分出若干根小容量电缆,分别延伸到每个楼层,并端接于目的地的连接硬件。

3)直接连接方法

直接连接方法是将线缆直接从设备间敷设到各信息插座的一种连接方法,这种方法一般在整个综合布线系统信息点的数量较少的情况下采用。

(3)干线子系统线缆选择

1)确定线缆中语音和计算机信号的分设原则。

2)根据综合布线系统的配置确定线缆的类型及规格

①支持语音的干线电缆为每个语音信息插座配1对对绞线。

②支持计算机的干线光缆,2芯光纤可支持1个HUB群(或交换机群)或1个HUB(或交换机),但2芯光纤最多可支持96个计算机插座。并且每个HUB群(或交换机群)备用2芯光纤作为冗余。

未采用HUB群(或交换机群)时,每2-4台备用2芯光纤作为冗余。

③支持计算机的干线采用4对对绞电缆时,1根4对对绞电缆可支持1个HUB群(或交换机群)或1个HUB(或交换机),但1根4对对绞电缆最多可支持96个计算机插座。并且每个HUB(或交换机)群备用1根4对对绞电缆作为冗余。

未采用HUB群(或交换机群)时,每2~4台备用1根4对对绞电缆作为冗余。

(4)布线方式

1)电缆孔法

电缆孔是很短的管道,通常用直径l0cm的金属管做成。它们嵌在混凝土地板中,比地板表面高出2.5~10cm。当接线间上下都对齐时,一般

采用电缆孔法。

2)电缆井法

电缆井是指在每层楼板上开出一些方孔,方孔的大小依据所用的电缆数目而定。电缆井的选择非常灵活,可以让粗细不同的各种电缆以任何组合方式通过,是目前经常使用的干线电缆敷设方法。

6.设备间子系统设计

设备间的硬件大致与管理子系统的硬件相同,基本是由光纤、铜线电缆、配线架及跳线构成,只不过规模比管理子系统大得多,并且有时要增加防雷、防过压、防过流的保护设备。

(1)设备间的位置要求

设备间的位置一般应按下列原则确定:

1)设备间应尽量建在干线子系统的中间位置。

2)设备间应尽量靠近建筑物电缆引入区和网络接口。

3)设备间应尽量避免设在建筑物的高层或地下室以及用水设备的下层。

4)设备间应尽量远离强震动源和强噪声源,远离有害气体源,避开强电磁场的干扰源。

(2)设备间的建筑要求

1)设备间的最小面积至少应为14m2,应铺设架空地板、地面线槽或网络地板。

2)设备间应满足保温、隔热、防火等要求。

3)设备间内应禁止不相关的管道穿过。

7.建筑群子系统设计

建筑群子系统的硬件由建筑群配线架、大对数铜缆(或光缆)构成。由于是户外敷设,与室内敷设的电缆相比,在外层保护上有所不同,以适应户外使用。对于进入建筑物的外线一定要接入独立的配线架,对于铜缆要进行电气保护,以保护接入设备不受过流过压的损坏。建筑群子系统的电缆可以采用架空敷设、直埋敷设、地下管道敷设、巷道敷设或者这四种敷设方式的任意组合进行敷设。

建筑群电缆布线方案的设计,一般应按如下步骤进行:

1)确定建筑物的电缆入口;

2)确定主电缆路由和候选电缆路由;

3)选择所用电缆类型和规格

4)确定所选方案的成本。

五、综合布线系统的施工

1.线管的敷设

(1)硬塑料管的敷设

硬塑料管一般适用于室内和有酸碱等腐蚀性介质的场所的敷设,但不适于在易受机械损伤的场所进行明敷。

1)明敷

所谓明敷就是用线卡子将线管固定在墙壁上、楼板下、支架上或吊杆上。

①固定

硬塑料管明敷的固定间距

明管固定时,应先确定线管的路由,再确定固定点的位置,然后用电钻在墙上打孔,用塑料胀管将管卡子固定住,把线管压入管卡的开口处内部。

线管吊装敷设时,要先将吊杆按规定的间距用金属胀管固定在楼板下,然后再将线管固定在吊杆上,也可借用吊顶装修所用的轻钢龙骨吊杆进行线管固定。

②连接

硬塑料管的管与管之间或管与盒之间的连接一般用专用的管接头和管卡头,连接处结合面要涂专用胶合剂。

③分线盒

分线盒的主要作用是用于分线,但当线管敷设距离过长时,为了便于穿线,要在相关位置设置分线盒。

●无弯曲转角时,不超过30m安装在一个分线盒。

●有一个弯曲转角时,不超过20m安装在一个分线盒。

●有两个弯曲转角时,不超过15m安装在一个分线盒。

④补偿装置

硬塑料管明敷时,应在直线段上每隔30m装设补偿装置(支架敷设除外)。

a) b)

硬塑料管补偿装置

a) 补偿装置做法之一 b) 补偿装置做法之二

1-软聚氯乙烯管 2-分线盒 3-在分线盒上焊的大一号硬管 4-软聚氯乙烯带涂胶粘剂5-自由伸缩硬塑料管 6-大头 7-PVC直管套入大头内 8-卡环 9-小头可滑动部分 10-套入小头粘牢2)暗敷

硬塑料管的暗敷是指将线管直接埋入混凝土楼板或墙体中。预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm,楼板中的暗管内径宜为15mm~25mm。

①现浇混凝土柱内敷设

在现浇混凝土柱内敷设硬塑料管时,把线管放在柱中部,与主筋的绑筋每隔1m及距线盒30mm处进行绑扎固定。

②现浇混凝土墙内敷设

在现浇混凝土墙内敷设线管时,把线管放在两层钢筋网中间,每隔1m与内壁钢筋进行绑扎。多管并敷时,管间距离要求不小于25mm。

③现浇混凝土楼板内敷设

在现浇混凝土楼板内布管,线管应放在两层钢筋中间,与混凝土表面距离应不小于

15mm。并列敷设的线管间距不小于25mm。

④框架结构空心砖墙内敷设

在框架结构空心砖墙内敷设线管时,线管由空心砖的空心洞穿过,并与空心砖与砖之间的钢筋进行拉结固定。

⑤框架结构加轻质砌块隔墙内敷设

在框架结构加轻质砌块隔墙内布管,剔槽的宽度应不大于管外径加15mm,深度应不小于管外径加15mm,每隔0.5m进行固定。

⑥楼面垫层敷设

在楼面垫层布管,保护层的厚度应不小于15mm。

(2)钢管的敷设

钢管具有机械强度高、密封性好、抗弯、抗拉和抗压能力强等特点,并具有屏蔽电磁干扰的特性,适用于室内、室外场所的敷设,但在有严重腐蚀的场所则不宜采用。

1)明敷

钢管敷设在潮湿场所时应采用水管,敷设在干燥场所时可采用电管。

①固定

钢管明敷的固定间距

钢管沿墙、支架或吊杆敷设的方法和硬塑料管的敷设方法相同。

②连接

钢管明敷时管与管之间的连接主要有螺纹连接和套管紧定螺钉连接两种方法。钢管与钢管之间用螺纹连接时,线管端部所套螺纹的长度要大于管接头长度的一半,连接后螺纹宜外露2~3扣。

③接地

综合布线系统的电缆采用钢管敷设时,管路应保持连续的电气连接,并在两端应有良好的接地。因此在进行钢管敷设时,要在管与管之间及管与盒之间跨接接地线。

镀锌管采用螺纹连接时,两管间用接地卡固定跨接接地线。黑色钢管(非镀锌管)采用螺纹连接时,管接头的两端用圆钢或扁钢焊接。电管间进行电气连接时,可用铜绑线将一根直径不小于5mm的铜线固定在两管间,再将铜绑线进行锡焊。

2)暗敷

钢管暗敷方法与硬塑料管基本相同。

2.槽道(桥架和线槽)的安装

(1)槽道的吊装

(a)

(b)

槽道的吊装方法

(a) 方法一 (b) 方法二

(2)槽道转弯及分支的固定

(a) (b)

槽道转弯及分支连接的固定位置

(a) 槽道转弯固定位置;(b) 槽道分支连接固定位置

(3)槽道的垂直安装

槽道垂直安装主要在电缆竖井中沿墙采用壁装方式。

槽道垂直安装

(4)接地

非镀锌金属槽道连接板的两端需跨接铜芯接地线,镀锌槽道间的连接板的两端不需跨接接地线,但连接板两端应有不少于2处有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。

3.线缆的敷设

(1)线缆敷设的一般要求:

1)布放的线缆两端要做好标签。

2)线缆布放时应保证布放的线缆平直,不能出现扭绞、打圈等现象及受到外力挤压和损伤。

3)布放的线缆应有足够的冗余,绝对不能出现缆线放短的现象。

(2)线缆在线管中的敷设

1)线缆穿管前,要先检查线管中有无拉线,如果没有则要先把拉线穿上。

2)把线缆绑扎在拉线上,牵引拉线,将缆线穿入线管中。

3)线缆最大允许拉力如下:

●一根4对对绞线电缆拉力为10kg。

●二根4对对绞线电缆拉力为15kg。

●三根4对对绞线电缆拉力为20kg。

●N根对绞线电缆拉力为N×0.5+5kg。

●不管多少根电缆,最大拉力不能超过40kg。

4)在线管布线中,直线管道的管径利用率应为50%~60%,弯管道为40%~50%。暗管布放4对对绞线电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。

(3)线缆在槽道中的敷设

1)线槽内线缆布放应顺直,尽量不交叉,在线缆进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每隔1.5m进行固定。

2)在电缆桥架内线缆垂直敷设时,在缆线的上端和每隔1.5m处应固定在桥架的支架上。

3)槽道的截面利用率不应超过50%。

4)线缆敷设时,两端应做好标签,填好放线记录表。

综合布线系统安装与调试实训指导

一、RJ45跳线的制作

EIA/TIA568A与EIA/TIA568B线序是不同的,在综合布线系统中,EIA/TIA568B标准应用较多,以下是两种标准的线缆接头排序:

EIA/TIA568B的线序是:橙对白(1)、橙对橙(2)、绿对白(3)、蓝对蓝(4)、蓝对白(5)、绿对绿(6)、棕对白(7)、棕对棕(8);

EIA/TIA568A的线序是:绿对白(1)、绿对绿(2)、橙对白(3)、蓝对蓝(4)、蓝对白(5)、橙对橙(6)、棕对白(7)、棕对棕(8)。

1.截取合适长度的对绞线电缆,用环切工具在距端头约20mm处将电缆护套剥除,

同时将拉线齐根剪断。

2.将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线拨向左方,蓝色对线拨向右方。上:橙左:绿下:棕右:蓝

3.将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动,即放在靠外的位置。左一:橙左二:绿左三:蓝左四:棕

4.将4个线对的8条导线拆开、理顺、捋直,按规定的线序排列整齐。

5.将裸露出的对绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约13mm的长度,将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内。从线头开始,至少10mm之内不应有交叉线,导线6应在距套管4mm之内跨过导线4和5。

6.确定双绞线的每根线已经正确放置之后,用RJ-45压线钳压接RJ-45接头。

完成的RJ45接头应该如下图所示。

7)用相同方法做另一端。

8)做完后用测通器进行测试。

2.信息插座的端接

信息插座的端接步骤如下:

1)从信息插座底盒孔中将对绞电缆拉出约20-30cm剪至合适的长度。

2)将对绞线电缆外护套从端部30mm处剥除,剪掉拉线。

3)将信息模块的RJ-45接口向下,置于桌面、墙面等较硬的平面上。

4)分开网线中的4对线对,但线对之间不要拆开,按照信息模块上所指示的线序,稍稍用力将导线一一置入相应的线槽内。

5)使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆。

6)将模块的塑料防尘片沿缺口插入模块,并牢牢固定于信息模块上。

7)将信息模块插入信息面板中相应的插槽内,再用螺丝钉将面板牢牢地固定在信息插座的底盒上,完成信息插座的端接。

3.配线架的端接

⑴110配线架的端接

1)第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。

2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。

3)在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。

4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。

5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);

6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉;

7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中;

8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。

9)当所有4个索引条上面的线对都安放好并使其就位及切割后,再安装110C连接块。

2. 模块式配线架的端接

综合布线系统安装

技术交底记录 鲁JJ-005□□□工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要: 综合布线系统安装 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本工艺标准适用于建筑物内楼宇自动化控制用综合布线系统安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以1m的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明秤年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 2.1.2钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 2.1.3管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39—90)中相关规定。 2.1.4金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无孔不入棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 2.1.5各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 2.1.6接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 2.1.7配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰。并应有产品合格证及相关技术文件资料。 2.1.8电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌层不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形

综合布线系统工程流程图

5.2施工流程及施工准备 5.2.1施工流程图 5.2.2布线工程工具盒辅材配置计划 序号机具名称规格型号单位数量备注 1 角磨机含切割片5张台 1 2 电锤把 1 3 压线钳RJ45 把 1 4 电吹风1000w 只 1 5 卷尺5m 套 1 6 电笔只 1 7 对讲机50w 把 1 8 电烙铁把 2 9 玻璃胶枪4p 把 2 10 榔头根 1 适合闸机地脚螺钉 11 簪子 只 1 规格 12 钻头一字十字各种规格把 3

13 螺丝刀把 2 14 电筒50米个8 15 线板适合闸机地脚螺钉把 4 16 梅花扳手把 1 17 美工刀含锯条10片把 4 18 锯弓把 1 19 尖嘴钳把 1 20 斜口钳把 2 21 钢丝钳14mm 把 2 22 套筒扳手个 2 23 灭火器辆 1 24 叉车个 1 5.2.3施工仪器仪表 序号仪器设备名称规格型号单位数量备注 1 绝缘测试仪台 1 2 数字万用表台 2 3 网络万用表台 1 5.2.4施工辅材材料计划 序号材料名称规格型号单位数量 1 网线电缆超五类双绞线米200 2 电力电缆WDZN-YJY 3×4 米200 3 紧急按钮控制电缆WDZN-KYJY 4×0.75 米200 4 接地线WDZN-YJY 1×16 米200 5 防水热缩管3mm 8mm 12mm 25mm个若干

5.3线缆敷设5.3.1施工流程等 6 水晶头盒 1 7 防火泥公斤 5 8 标签纸张 2 9 玻璃胶只16 10 防水电工粘胶带个10 11 记号笔支 5 12 透明胶个10 13 木板闸机移动后遮挡孔洞张 3 14 胶皮4mm厚穿线防护张 3 15 闸机螺钉模板闸机安装孔定位张 2 16 扎带3mm 包10 17 扎带5mm 包 5 18 手套双10 19 螺钉螺帽M3*10 套30 20 螺钉螺帽M4*10 套30 21 开口铜鼻子10mm 个20 22 警戒线圈 1 23 2P空开16A 个 2 24 2P空开10A 个 2 25 2P空开6A 个 1

XX综合布线系统调试方案

网球馆综合布线系统调试方案 一、概述 综合布线作为电子信息集成系统的基础平台,为xx的高效运作、竞赛成绩的采集和处理、新闻发布提供了充分的条件和优越的环境,不仅为确保xx的顺利、圆满举行提供了条件,还将为今后整个xx的管理及商务运作提供多方面的信息平台。 综合布线系统为该体育公园提供高性能的数据和语音通信的传输媒质,支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务,满足语音、数字信号传输的需要,并能适应今后不断发展的计算机网络的需求。综合布线采用超五类结构化布线系统。开放式接口,语音、数据信息点可互换使用,易扩展变更,有良好的可靠性和安全性。 网球馆综合布线系统设备选用TCL综合布线系统,共有五类信息点260个,数据点和语音点均采用超五类铜缆系统,数据垂直主干采用万兆光纤系统,语音垂直主干采用3类大对数电缆。 综合布线系统的配线间由交连、互连的配线架以及相关跳线组成,用于端接和管理区域间的水平线缆和主干线缆。 1、网球场主配线间设在服务楼1层网络通信机房(C1)。 2、分配线间: 1)配线间C2设在服务楼1层13-14轴配线间,管理服务楼1层11-16轴信息点, 数据点17个、语音点13个; 2)配线间C3设在服务楼1层7-8轴弱电井,管理服务楼1-2层6-11轴信息点, 数据点34个、语音点34个; 3)配线间C4设在服务楼1层1-2轴弱电井,管理服务楼1层1-4轴信息点,数 据点41个、语音点41个; 4)配线间C5设在决赛场1层C1-C2交CG-CH轴配线间,管理决赛场1层C1-C11 交CB-CH轴信息点,数据点9个、语音点7个; 5)配线间C6设在决赛场1层C11-C12交CB-CC轴配线间,管理决赛场1层C11-C12 交CA-CB轴信息点,数据点14个、语音点9个; 6)配线间C7设在预赛场,管理预赛场所有信息点,数据点6个、语音点6个; 3、各分配线间至主配线间分别敷设1条6芯50/125UM室内多模光纤,语音部分垂 直主干采用3类大对数电缆。 4、xx场馆群网络中心位于体育场1层数据网络中心,为实现xx场馆群的信息互联, 建筑群子系统园区主干设计如下: 从各场馆主配线间至体育场数据网络中心各敷设1条24芯室外单模光缆,作为建筑群子系统的数据主干;敷设2条室外100对大对数电缆,作为建筑群子系统的语音主干。 二、调试步骤流程框图

综合布线系统简介

综合布线系统简介

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 简介 综合布线的英文表达为Structured Cabling System(通俗表达为Cabling System,简称SCS,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前国标采用这一称法)。 综合布线优点: 相对于以往的布线,综合布线的特点可以概况为: 实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。 灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。 模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 扩展性:综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。 经济性:采用综合布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。 通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。 综合布线术语(中英文对照) 简单介绍下综合布线术语的中英文缩写及对照: ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会 AU:Administration Unit 管理单元 AUG:Administration Unit Group 管理单元组

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

1总则 1 总则 1.0.1 为了规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,制定 本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3 综合布线系统设施的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中,根据工 程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0.4 综合布线系统宜与信息网络系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统等的 配线作统筹规划,同步设计,并应按照各系统对信息的传输要求,做到合理优化设计。 1.0.5 综合布线系统工程设计中应选用出具合格检验报告、符合国家有关技术要求的 定型产品。 1.0.6 综合布线系统的工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规 定。 2术语和缩略语 2.1 术语 2.1 术语 2.1.1 布线 cabling 能够支持电子信息设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2 建筑群子系统 campus subsystem 建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线缆线、设备缆线、跳线等组成。 2.1.3 电信间 telecommunications room 放置电信设备、缆线终接的配线设备,并进行缆线交接的一个空间。 2.1.4 工作区 work area 需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5 信道 channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。 2.1.6 链路 link 一个CP链路或是一个永久链路。 2.1.7 永久链路 permanent link

综合布线系统安装调试方案

1.1综合布线系统 1.1.1系统设备安装 1.1.1.1设备安装的基本要求 1.设备安装工程范围 在综合布线系统的设备间内安装有各种设备,例如用户电话交换机、计算机主机和监控等 其它系统设备,这些设备的安装施工要求有所不同,不属于综合布线系统工程范围之内。以综 合布线系统在设备间的设备来说,其工程范围是有限的,只是建筑物配线架和相应设备(包括各种接线模块和布线接插件等)。 此外,在智能化建筑中各个楼层装设的楼层配线架等配线接续设备(包括二次交接设备)和所有通信引出端(包括单孔或双孔的信息插座)的设备安装,均属于综合布线系统工程范围之 内。 2.设备类型的特点 在综合布线系统中常用的主要设备是配线架等接续设备,由于国内外设备类型和品种有气 不同,其安装方法也有很大区别。目前较为常用的型式基本分为双面配线架的落地安装方式和 单面配线架的墙上安装方式两种,其设备的结构有敞开式的列架式,也有外设箱体外壳保护的 柜式,前者一般用于容量较大的建筑群配线架或建筑物配线架,后者通常用于中小容量的建筑 物配架或楼层配线架,它们分别装在设备间或干线交接间(又称干线接线间)以及二级交接间中,作为端接和连接缆线的接续设备,进行日常的配线管理。 目前,国内外所有配线接续设备的外型尺寸基本相同,其宽度均采用通用的19”(英制48.26cm标准机柜架),这对于设备统一布置和安装施工是有利的。 此外,目前,国内外生产的通信引出端(信息插座),其外形结构和内部零件安装方式大同 小异,基本为面板和盒体两部分组装成整体。连接用的插座插头都为RJ45型配套使用。因此,在安装方法上是基本一致的。 3.设备安装的基本要求 在综合布线系统工程中安装设备时,按以下基本要求: 1)机架、设备的排列布置、安装位置和设备面向都按设计要求,并符合实际测定后的机房 平面布置图中的需要。 2)在综合布线系统工程中采用机架和设备,其型号、品种、规格和数量均按设计文件规定 配置,经检查上述内容与设计要求完全相符时,才允许在工程中安装施工。如果设备不符合设

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明 ——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。 一、工程量计算规则 1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。预留长度两端各留2m。 2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。 3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。 4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。 5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。 6.布放尾纤以"根"计算。 7.室外架设架空光缆以"m"计算。 8.光缆接线以"头"计算。

9.制作光缆成端接头以"套"计算。 10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。 11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。 12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。 二、说明 1.综合布线包括:双绞线、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、布放和测试工程。 2.综合布线不包括的内容:钢管、PVC管、桥架、线槽敷设工程、管道工程、杆路工 程、设备基础和埋式光纤的填挖土工程,若发生时执行《电气设备安装工程》和有关土建工程消耗项目。 3.综合布线双绞线布放是按六类以下(含六类)系统编制的,六类以上的布线系统工程所用消耗量的综合工日的用量按增加20%计列: 4.在已建天棚内敷设线缆时,所用消耗量的综合工日的用量按增加80%计列。 三、计算工程量套用消耗量标准时的要点 1.工程造价预算需计算工程量的项目 (1)水平布线系统(包含工作区子系统) 水平线缆种类、数量:目前多用五类、超五类或六类双绞线。 信息模块种类、数量:数量=信息点+语音点。 面板型号、数量:数量:信息点+语音点。 用户区跳线类型、数量:数量=信息点+语音点。 (2)垂直主干布线系统

综合布线系统调试方案

综合布线系统调试方案一、概述 综合布线作为电子信息集成系统的基础平台,为中国银行网络业务的高效运作,提供了充分的条件和优越的环境。 数据、 3个二 发卡机、 1个 3个二类、1个互联网信息点;LED屏预留1个二类信息点;大厅4个柱子各预留1个一类、2个二类信息点;洽谈室预留2组信息点,每组1个一类、2个二类和1个互联网信息点;铁路公积金预留1组信息点, 1个一类、2个二类和1个互联网信息点。 2)二层:高柜区作为营业工位,每工位各预留2个一类、3个二类信息点,两个营业工位预留1个互联网信息点;连在一起的自助取款机等自助终端设备,每两台作为

一组,其中一台预留1个一类、1个二类信息点,另一台1个一类、2个二类信息点;独立安放的叫号机预留1个一类、2个二类信息点;独立安放的网银机预留1个一类、2个二类信息点;业务拓展团队、票据中心每工位预留1组信息点,每组1个一类、2个二类和1个互联网信息点;理财室、洽谈室、小会议室各预留1组信息点,每组1个一类、2个二类和1个互联网信息点;主席台预留2组信息点,南、北两侧墙面各预留1组信息点,主席台其中1组1个一类、2个二类和1个互二类、 1、模块面板的安装 根据色谱和标签安装好信息点的面板2

根据不机柜、配线架的排列顺序安装好数据配线架和语音配线架。 3、测试工具准备 FLUKE4300、对讲机准备。 4、点位测试 9、光纤测试工具准备 Grandway光发射仪、Hutong光接收机的准备。 10、光纤测试 对已熔接好的光纤进行测试。

11、网络设备安装 网络交换机的安装。 12、网络调试 根据网络服务器的设置IP号码的分配进行局域网和互联网的测试。 1 2、长度 楼层水平系统的通道(CHANNEL)长度是100米。仪器到少要有测试310米的能力,因为每箱线缆长度是305米。 3、衰减量 测试各连线两端间信号的损耗,包括:每个连接器的衰减量,构成通道的10米跳线及构成

综合布线系统工程的招投标

综合布线系统工程的投标 工程项目招投标的目的就是在建设市场中引入竞争的机制,也是国际上采用 较为完善的工程项目的承包方式。本文着重对综合布线系统工程投投标过程中投 标文件编制内容应注重的一些问题和技巧等方面谈谈体会,以下供读者参考。 1.工程项目招投标概述 工程项目招投标是指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。业主对项目的建设地点、规模容量、质量要求和工程进度等予以明确后,向社会公开发标或邀请招标,承包商则根据业主的需求投资。 业主再根据投标人的技术方案、工程报价、技术水平、人员的组成及素质、施工能力和措施、工程经验、企业财务及信誉等方面进行综合评价、全面分析、择优选择中标人后与之鉴定承包合同。 综合布线系统工程招投标可以为建筑弱电系统总承包项目中的一个子系统;也可作为一个独立的专项工程承包,其内容主要包括设计和施工的招投标工作。 2.工程项目的招标 对于综合布线系统工程的总承包招标要求,企业应同时具备工程的设计与施工的能力,当然对于施工部分也可根据工程规模的大小由施工企业单独实施。 工程项目的招标又可分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标由招标单位发布招标广告,只要有意投的承包商都可购买招标文件、参加资格审查和进行投标工作,因此招标的工作量较大而并且复杂,较适用于工程规模较大的项目。而邀请招标业主则根据对市场的了解,针对有能力的三个以上企业发布招标邀请。 但任何一种招标方式,业主都必须按照规定的程序进行招标,要制定统一的招标文件,投标也必须按照招标文件的规定进行投标。 工程项目的招标单位应是具备招标条件的建设单位或委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标。 招标的程序包括建设项目的报建、编制招标文件、投标人资格预审、发放招标文件、开标、评标与定标、签定合同共6个步骤。 招标文件的编制内容和要求,建设单位可以按照建设部、相关行业及地方政府的相关规定进行,本文不再详述。 3.工程项目的投标

综合布线系统安装工艺

综合布线系统安装 1 范围 本工艺标准适用于建筑物内楼宇自动化控制用综合布线系统安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以lm的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明生产年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 2.1.2 钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 2.1.3 管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》中相关规定。 2.1.4 金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 2.1.5 各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 2.1.6 接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 2.1.7 配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰。并应有产品合格证及相关技术文件资料。 2.1.8 电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌层不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 2.1.9 各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.10 交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.11 塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无梭刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.2 主要机具与测试设备: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、活扳手、鱼尾钳。 2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠灰铲,灰桶,水壶,油桶,油刷,粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、工具袋、工具箱、高凳等。 2.2.5 测试仪表和设备、万用表,摇表,光时域反射仪,噪声测试仪,场强测试仪,

最新办公楼综合布线系统工程设计方案

办公楼综合布线系统工程设计方案

第一章、技术方案 1 前言 本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000),并根据***的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕***-新办公楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。 ***作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着‘满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,结合新闻单位工作的特殊性,在本设计方案中我们推荐使用美国AVAYA公司的超5类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以AVAYA的超5类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。

本方案的布线范围为《*** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。 设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。 2. 需求分析 2.1 工程概况 ***新办公楼位于昆明市红塔西路。办公楼共地上5层,地下半层,建筑长68.2 米,宽22.4米,建筑面积5324平方米。信息中心机房设在5楼,是整个大楼的语音/数据中心。依据招标要求:大楼信息点总数为500点,采用超5类布线系统,部份点位采用光缆到桌。作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足新办公楼不同形式的应用要求。

综合布线系统-施工组织设计

综合布线系统施工案 1.1施工准备 1材料、设备传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。电缆所附标志、标签容应齐全、清晰。镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2机具设备安装器具:煨管器、液压开器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 3作业条件线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。土建装修工程完工,线路全部贯通。配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室无危险物品,消防器材齐全。 4技术准备施工图纸齐全。施工案编制完毕,并经审批。施工前应组织施工人员熟悉图纸、案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。 1.2操作工艺 1工艺流程系统验收系统调试线缆端接设备安装线缆敷设管路敷设 2操作法 (一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。 (二)、线缆敷设重要管路采用地下通信管网时,应符合现行标准《通信管道工程施工及验收技术规》YDJ 39中相关规定。线缆敷设一般应符合下列要求:(1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。

综合布线系统工程实施方案

综合布线系统工程 实施方案

目录 第一章、技术方案. (4) 1 前言. (4) 2. 需求分析. (4) 2.1 工程概况. (4) 2.2 应用需求分析. (5) 2.3 信息点需求. (6) 2.4 配线间的划分及设置. (6) 2.5 系统的设计目标\ . (7) 3. 系统方案设计. (8) 3.1 设计标准及规范. (8) 3.2 设计原则. (8) 3.3 系统概述. (9) 3.4 优化说明. (9) 3.5 系统结构详述. (9) 3.5.1 工作区子系统 (10) 3.5.2 水平区子系统 (10) 3.5.3 垂直干线子系统. (11) 3.5.4 管理间子系统. (11) 3.5.5 设备间子系统. (13) 3.5.6 建筑群子系统. (14) 3.6 系统升级的考虑. (15) 3.7 系统设计的特点. (15) 4. 管线设计及相关要求. (15) 4.1 水平区子系统的布线. (15) 4.2 弱电竖井的布线. (17) 4.3 设备间的布线. (17) 4.4 设备间电源线布放. (18) 5. 综合布线工程实施及验收. (18) 5.1 工程实施步骤. (18) 5.2 工程实施进度管理. (18) 5.3 施工工期计划表:. (19) 5.4 验收标准. (20) 5.5 竣工验收条例. (21) 5.5.1 工程交接验收 (21) 5.5.2 结构化布线系统工程验收项目及内容 (21) 6. 质量保证及培训. (24) 6.1 工程质量保证 (24) 6.2 培训. (24) 7. 综合布线系统设备清单. (25) 第二章、防雷接地. (27) 1. 设计依据及原则. (27) 1.1 设计依据. (27)

网络综合布线系统方案

一、工程概况 女生宿舍楼位于学院内部,楼高六层,每层24个房间,共有144个房间。该宿舍楼的综合布线工程有数据、语音。 学校为了提高信息化、智能化水平,并且方便学生上网,决定建设先进的宿舍网,并联入因特网和中国教育网。 二、需求分析 1、总体需求 A、满足宿舍学生对信息传输的要求; B、楼间主干线缆冗余备份,满足将来扩展的需要‘ C、满足连入因特网和中国教育网的需求; D、兼容不同厂家、不同品牌的网络设备。 2、功能需求 A、高速率数据传送; B、视频信号传送; C、支持多媒体应用。 3、信息点需求 共有数据和语音点288个(144个数据信息点,144个语音信息点)。

信息点分布表三、系统设计目标1、选择著名品牌的综合布线产品,以先进的技术、优良 的品质、高的性能指标确保综合布线系统能够满足应用的要求;2、使用光纤作为楼间布线主干,冗余配置,提高系统带宽,防止电磁干扰,并适应未来发展需要;3、楼间光缆采用可支持1Gbps 以上的网络数据传输速率;4、采用星型拓扑结构,支持多种形式的网络应用;5、将配线架安装在机柜中,提高系统的可靠性和安全性;楼层语音点 数据点 一层2424二层2424三层2424四层2424五层2424六层2424总计144144中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 、工程概况 首都国际机场新航站楼综合布线系统是通过双绞线、光缆、大对数线缆及其它配件连通航站楼内各系统以及航站楼与外界各相关系统,在各系统之间构成高速信息通道,使航站楼成为现代化的高速智能型建筑。些综合布线系统涉及建筑、计算机、通信、自动控制等领域。具有标准化、简单化等特点。此系统将连通航站楼内的地面信息系统、航办信息显示系统、气象系统。航行的电传、电报,内部通信系统,电话(含公用磁卡、投币、停车楼内电话等)。楼宇自控系统,停车 楼自动收费系统,子母钟系统,SITA,海关系统,公安系统,边检系统。为之提 供话音数据、控制等信息的高速的可靠的通道,使各系统都能高效、稳定地工作,并具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 首都国际机场新航站楼南北长约747 米,东西宽约341米。地下一层,地上 三层,总建筑面积约33.7 万平方米。 项目名称:首都国际机场新航站楼综合布线系统工程 总包单位:金融信科技发展(香港)有限公司 分包施工单位:中建电子工程公司二、施工准备 2.1 现场管理组织机构 2 .1.1 现场管理决策层

2 . 1. 2现场施工管理机构 2 . 1. 3现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2 .2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工队伍。确保工程的工期和质量。

2 . 3主要施工机械设备 2 . 4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2. 5技术准备

组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规范及施工要求。 根据施工图纸进行现场勘察。 根据施工要求准备标准图集。 准备有关记录,验收资料。 2 . 6 主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 .1 安装工艺流程 光缆尾缆熔接 电气工程主要施工项目 电缆、光缆敷设; 管内穿线; 箱架安装 系统测试; 1 .线缆敷设 敷设前要检查敷设线缆的型号,规格与设计相同,例行外观检查。 敷设方法用人力。 敷设电缆时要及时做好标记。 敷设时在终端头(和接头)处要留有端接长度。 2 .管内穿线 按设计图要求选择好线缆。 穿线检查管路是否畅通,不畅时应及时处理。 按具体走向测定长度,考虑余量、敷线、断线。 敷设光缆 敷设大对数电缆 配线架安装布线 敷设水平线缆 信息插座安装 工程验收 系统测试 信息点、配线架、缆线标号

综合布线系统工程验收规范标准

中华人民共和国建设部公告第620 号 建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程验收规范》的公告 现批准《综合布线系统工程验收规范》为国家标准,编号为GB 50312-2007,自2007 年10 月1 日起实施。其中,第5.2.5 条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 同时废止。 1 总则 2 环境检查 3 器材及测试仪表工具检查 4 设备安装检验 5 缆线的敷设和保护方式检验 5.1 缆线的敷设 5.2 保护措施 6 缆线终接 7 工程电气测试 8 管理系统验收 9 工程验收 附录A 综合布线系统工程检验项目及内容 附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容 附录C 光纤链路测试方法 附录D 综合布线工程管理系统验收内容 附录E 测试项目和技术指标含义 附:条文说明

1 总则 1.0.1 为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。 1.0.3 综合布线系统工程实施中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量验收的要求不得低于本规范规定。 1.0.4 在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和验收。 1.0.5 综合布线系统工程应符合设计要求,工程验收前应进行自检测试、竣工验收测试工作。 1.0.6 综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。 2 环境检查 2.0.1 工作区、电信间、设备间的检查应包括下列内容: 1 工作区、电信间、设备间土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。 2 房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3 铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。 4 电信间、设备间应提供220V 带保护接地的单相电源插座。 5 电信间、设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。 6 电信间、设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温、湿度等应符合设计要求。

综合布线调试方法

1.1测试目的 在综合布线系统工程实施过程中,由于线缆、铜缆、光缆和接插件以及相应配套的产品是共同选定的,虽然这些线缆和接插件都满足IS011801、EIA/TIA568A、TSB-36、TSB-40、TSB-67等标准,产品均通过了UL认证,但因设计和实施过程中是将这些线缆和接插件有机地结合在一起的,其整个工程过程中加入了大量的人为因素,必将对整个缆线系统在诸如连接正确性,接续可靠性,短路,开路,信号衰减,近端串扰(NEXT),突发性干扰,计算机网络的连接可靠性,误码率及整体性能等方面产生很大的影响。因此,有必要在诸方面对整个布线系统进行全面测试,以向用户证明缆线系统的安装和网络系统安装是合格的。综合布线的质量至关重要,事实上,计算机网络工作时,设备是很少出故障的,所产生的错误有60%是安装问题,因此认真测试保证质量是确保网络安全运行的关键。 1.2测试环境 对缆线系统的测试应是联合测试,而不是只对某几个部件的测试,测试通路上应真正地模拟实用应用环境,即测试通路中包括缆线,配线架(箱),跳线,连接线,插座和插头以及所有光缆产品的连接链路。1.3测试仪器 测试仪器的选择原则 布线现场认证使用的测试仪器,技术上非常复杂,要保证认证测试的准确快捷、测试结果的权威性就必须慎重选择适合用户需求的测试仪。对现场电缆测试仪的需求有两个主要原因: 测试或验证布线的电气传输性能; 对布线系统的故障查找 用户当然需要他所使用的测试仪能同时具有认证和故障查找的能力。最主要的功能(认证)测试是测定布线链路能否通过布线标准的各项测试。如果不能,说明布线链路是失败的。测试仪器的故障查找和诊断能力的价值是以它对故障的定位和分析能力来决定的。这些测试能力使用户可以在最短的时间内纠正布线错误、排除故障。在解决了布线故障之后最好的办法就是对链路再进行一次认证测试以确信布线达到了指定标准的要求。所以在选择布线现场测试仪器时主要考虑的几个因素是: 支持多少测试标准; 测试仪测量的精度和可重复性能; 测试仪器是否被独立认证,如:UL认证; 是否有定位和详细分析电气(NEXT)故障的诊断能力; 是否简单易用。

综合布线系统施工工艺流程图

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

综合布线系统安装与调试 (2)

《综合布线系统安装与调试》相关知识 一、综合布线系统概述 1.综合布线系统的发展概况 50年代,发达国家在兴建大型高层建筑中,首先提出楼宇自动化的要求。即用独立的传输线路将分散在建筑物内部不同部位且功能相同的设备连接起来,采取集中监控的方法,以便于运行操作和维护管理。这种线路称为专业布线。 80年代以来,随着科学技术的发展,大楼内要布置设备的种类和数量越来越多,专业布线的缺陷就显露了出来。 ?各种系统分别独立设置,无法兼容。 ?各种系统的线路分别设计和施工,既提高了工程造价,又增加了施工难度,且不利于维护管理。 ?工程投产后,如有变化难以更改。 为此,美国率先研究和推出综合布线系统(PremisesDistributionSystem,简称PDS),以替代专业布线系统。 2.综合布线系统的定义 综合布线系统,是指一个建筑物(或场地)的内部之间或建筑群体中的信息传输媒介系统。它将话音、数据(包括计算机)、图像(包括有线电视、监控系统等)各种设备所需的布线、接续构件组合在一套标准、通用的传输介质中。即建筑物内所有系统内部间的信息传递,都可以靠综合布线系统这一套布线系统来完成。因此,综合布线最大限度地减少了安装成本。 3.综合布线系统的特点 ⑴兼容性

所谓兼容性是指综合布线系统具有综合多种系统并互相兼容的特点。在传统的专业布线系统中,不同的系统传送话音、数据及图像等信号,需使用不同的电缆﹑电线﹑配线插座及接头等,一旦要改变终端设备位置时,就必须敷设新的缆线及插座和接头。 而综合布线系统在使用时可不定义信息插座的具体应用,只需把某种所需设备接入信息插座然后在设备间和管理间的交连设备上做相应的跳线操作即可。 ⑵开放性 综合布线系统是开放式体系结构,符合多种国际上流行的标准。它几乎对所有着名厂商的产品都是开放的,并支持所有的通信协议。⑶灵活性 综合布线系统的灵活性主要表现在三个方面:灵活组网、灵活变位和应用类型的灵活变化。即在任意信息点上,能够连接不同类型的设备,所有设备的开通及更改均不需要改变系统布线,只需增减相应的网络设备以及进行必要的跳线管理即可。 ⑷可靠性 综合布线系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息通道。每条信息通道都采用星状拓扑结构的物理布线,任何一条线路的故障不影响其他线路的运行,并且维护及故障检修方便,从而保障了系统的可靠运行。⑸先进性 综合布线系统多采用光纤与对绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的布线系统。信息通道均按国际布线标准采用八芯配置,对重要部门可支持光纤到桌面的应用,完全能够满足未来的发展需要。 ⑹经济性 传统的布线方式,每个系统都是独立设计、独立布线。而综合布线系统虽然初

综合布线系统工程设计参考大全

第一章、技术方案 1 前言 本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 (GB/T50312-2000),并根据********的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕********-新办公楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。 ********作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着‘满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,结合新闻单位工作的特殊性,在本设计方案中我们推荐使用美国AVAYA公司的超5类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以AVAYA的超5类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。 本方案的布线范围为《******** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。 设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。 2. 需求分析 2.1 工程概况 ********新办公楼位于*市红塔西路。办公楼共地上5层,地下半层,建筑长68.2 米,宽22.4米,建筑面积5324平方米。信息中心机房设在5楼,是整个大楼的语音/数据中心。依据招标要求:大楼信息点总数为500点,采用超5类布线系统,部份点位采用光缆到桌。作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足新办公楼不同形式的应用要求。 2.2 应用需求分析 作为信息传输基础的综合布线系统,必须支持现在以及未来语音、数据、视频会议、控

相关文档