文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆井施工方案58337

电缆井施工方案58337

电缆井施工方案58337
电缆井施工方案58337

一、编制依据

本施工方案主要根据以下文件和标准进行编制。

《电力施工验收规范》(DL5031-94)。

《顶管施工及验收规范》(中国非开挖技术协会行业标准)。

《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2001);

二、工程概况

本工程位于黄骅市市区内,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土12.6m3,C40混凝土30.54m。

三、穿越段地质特征

根据河北省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位1.7-2m,地下水类型属第四系孔隙潜水,年变幅0.5-1.5m左右。

四、工程总体安排

1、施工计划

计划工期15天:2017年4月28日—2017年5月12日完工

2、测量放线

工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。

按设计提供的水准点在施工范围内引测,设置临时水准点。

设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。

3、施工安排

进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。

进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。

井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。

进行顶管穿越施工。

五、施工准备

1、施工组织机构

我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。

调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该工程施工作业,实际项目法管理,成立项目经理部。组织机构如下:

2、劳动组织

根据本工程施工工程量,结合工期计划安排,我公司集中综合工程队施工力量,保证顶管施工作业施工人员配备,保证作业队连续作业,对各作业队进行合理配置。

根据施工进度的安排,组建以下作业队:

穿越开挖作业队1个,完成井坑的开挖、开挖土的外运等施工工作;

顶管作业队1个,完成顶管设备的安装、调试及砼管顶进工作。

组装作业队1个,完成穿越管段的接口处理、闭水试验、灌浆等施工作业。

3、技术准备

由项目部技术负责人组织工程技术人员,各职能部门人员认真查看消化施工图及与工程相关的规范、规程、标准。组织编写施工方案,经业主及监理审定批准后,下发至各作业队,并组织施工人员进行交底,使本方案作为工作的依据,指导工程施工。

4、现场准备工作

正式开工前首先应作好场地准备,尽快形成施工通道,设备及混凝土管可用汽车运到作业场地,接通水电、埋设工地围栏、搭建临时工棚;进行导线点、水准的复测,建立施工控制网;与相关部门及单位配合,探明施工区域内的各种地下管网,通知业主尽快办理相关手续。

5、施工场地布置

用20m×15m工作场地用于工作井施工、材料堆放及部分弃土堆放,场地周围开挖0.6m×0.6m排水沟,防止雨水、地表水渗入工作井。

工地用电约40kw的动力电,若在附近搭

六、施工顺序

电缆管道、电缆井:施工放线—打钢板桩—沟槽开挖(标高在天然地面往下3.5m)—C15素混凝土基层施工—浇筑C40混凝土—安装模板—现浇C40混凝土—电缆井—回填压实土方

七、电缆管道、电缆井施工方法

1、电缆井、电缆沟土方开挖

施工时测量放线,严格控制标高,然后打入钢板桩,使其保证不会塌方,施工放线时,对出水口的水体及管道底标高进行复测。

测量放线后,组织基槽土方开挖,基槽土方开挖以机械为主,辅以人工修整,在基槽内设置集水坑,加强抽水,保持干地施工,开挖机械选用小型挖掘机,挖完后使用人工洗槽。

基槽土方开挖时根据地形选择放在基槽两侧额还是利用装载机装自卸车运至场外。

2、电缆井、电缆沟基础混凝土工程

基槽验收后,及时拼装模板,用素混凝土进行基层浇筑,将加工好的钢筋进行安装绑扎,进行混凝土浇筑。混凝土由搅拌站集中搅拌,运输至施工现场后浇筑 3、根据砼的强度要求准确计算出砼的配合比。

严格控制混凝土的搅拌时间和运输时间,混凝土运抵现浇现场时检查混凝土的拌和质量,若运输过程中出现机械故障,运输时间超过规定的时间,此车砼不用于结构砼的浇筑。砼现浇施工中,做塌落度试验,符合要求后浇筑。

砼浇筑前,检查模板及仓内,确保清洁、无杂物,模板拼缝严密,并经监理工程师批准后开始浇筑砼。砼入仓后应立即振捣,注意振点均匀分布,按顺序逐点振捣,避免漏振。砼终凝以后要及时采取适当的措施养护。严格按照设计图纸布置所有预埋件数量、规格、位置与设计要求一致。

八、顶管穿越采取的措施

(一)管理措施

1、详细阅读、熟悉掌握施工设计图纸资料,对受影响的地面结构设置监测点作好记录。

2、工程实施前,把穿越所采取的措施详细情况向现场工程技术负责人员、班组长直至每一位操作人员层层交底,建立保护构筑物责任制,明确人员职责。

3、严格按照经审定的施工方案和有关单位认定的保护措施实施,并设置安全操作规程标牌及安全志牌。

4、工程实施时,严格按照施工组织设计和保护措施的要求进行,各级负责人深入现场监护,督促操作人员遵守操作规程,制止违章操作、违章指挥和违章施工。

5、施工过程中可能发生以外情况制定应急措施,配备好抢救器材,以便在管线出现险兆时及时抢修,作到防患于未然。

(二)顶管技术措施

1、顶管施工应按照先将土体挤入,在逐步取土方式施工,保证顶头内土压力与外部土压、水压达到平衡,避免地面沉降。

2、严格控制排土与推进速度之间的关系,并且控制好机头前的土压力,务必使它小于顶管机前头的被动压力。

3、控制好尺进与出土量之间的关系,做到不超挖。

4、顶管施工结束后,采用嵌缝膏对己有管节接缝进行勾缝处理,从而保证无渗漏现象发生。

(三)测量监测措施

1、采用静态连续监测位移及沉降。

2、数据采集及处理方案

数据采集采用人工记录方式,并需多人观测记录。

数据用软件处理,做到数据清晰、分析合理、及时准确。

3、减少测量误差的措施

对测量仪器进行定时检查

观测时须多人进行观测,确保观测值准确。

采用模型改正法减小误差;

连续长时段进行观测。

4、监测仪器保护措施

设立醒目标志和湖栏。

做好设备的防水、防潮、防雷电工作。

做好测量设施的防风、防晒工作。

(四)顶管施工中可能出现的问题及采取的措施

1、顶管机旋转

顶管机在顶进过程发生旋转几乎在每条顶管中都会出现,将影响管内设备的使用,甚至使液体外溢等。采取配重法,顶管机内的设备布置注意了对称分布,以防顶管机下旋转,但顶进中的机体旋转仍常有发生,处理方法是在顶头内摆放配重,若顶管机左旋,即在顶管机内右侧摆放配重,若右旋,就摆在左边,效果良好。因顶管机内设备已考虑了重量对称分布,故所用配重的数量较小,配重一般用废铁、钢筋等。

2、地面沉降或隆起控制措施

控制沉降与隆起的主要技术措施有:

3、小心操作,控制挖土与顶进的量与速度,避免土体超挖和顶管机的过量挤进,使挖土与顶进始终处在平衡状态。

4、测每顶进1m所挖出的土的方量,进尺与挖土量相当,沉降隆起就可控制。

九、质量保证措施

(一)质量体系

1、建立完整的质量体系,本工程质量保证体系。

2、为保证工程质量创精品,创名牌,工程质量与工地全体人员的经济利益挂钩,实行质量工资和质量风险抵押金。

3、加强职工质量意识教育,严格按各项操作规程和验收规范施工。

(二)顶管测量控制

根据业主提供的测量控制点布置整个工程的控制网,在井周围设一个高精度的控制网,用测放、检查和修正工作井井区和井下的测量点,如轴线点、井下的测量起始点和后视点等。

测量平台置于井下顶管轴线上,靠近中靠背处,通过控制网将顶管测量起始点测放其上,并在井中布设2—3个稳固的后视点,以便相互校核。起始点对顶管测量工作至关重要,故井下测量平台要单独设置,不与管道、设备,后靠背接触,不受顶管操作影响,以保持其稳定性。

(三)顶管轴线与标高控制

本工程顶管测量按500M以内的直线顶管测量方法,顶管方向与高程控制可直接用置于井下测量平台起始点上的激光经纬仪对顶管机上方的光靶即可,机关经纬仪发射的激光束偏离中心的距离,即顶管的偏差值,但方向相反。为了消除顶管机的旋转而偏离值的显示误差,光靶设置为可调试,使其始终在顶管机的垂直中心线上。

(四)顶管测量注意事项

由于顶管的部分操作在工作井内进行,顶管起始点和后视点发生位移是完全可能的,故每周均需对其进行检查校核,发现偏移过大需查明原因并及时修正。地面测量控制网上的部分点在顶管轴线上或工作井附近,可能因地面沉降等原因而移动,故也需不定期进行校核检查。每段顶进结束后,应重新进行一次管道的中心和高程的测量,每个接口一点,错口处测两点。

(五)顶管允许偏差

(六)顶管施工过程质量控制

1、在进洞前必须先刷好洞口处理,做好工作井排水系统,将水引进工作井以外。

2、推行进顶管技术,施工技术负责人应根据土质情况调整施工技术参数,作业人员未经批准不得随意进行造作,以免造成达不到规定循环进度及超挖或欠挖。

3、必须按设计规定和施工规范进行操作,以免造成整体性差,接头处不平整,顶管橡胶止水圈渗漏等诸多病害。

4、顶管严格控制出渣量与顶进速度的关系,力求顶头推进压力与开挖面压

力平衡。

5、严格控制顶管轴线偏差,执行勤测量、勤纠偏、小量纠的施工方法。

6、严格控制管道接口的密封质量,防止渗漏。

7、顶进施工前,对顶进设备应进行认真的检修保养连续进行。

8、严格执行管节和各种材料的验收制度。本工程所用的砼管道必须具有检验合格证,进入施工现场的管道必须由现场施工人员、技术人员进行验收,合格后方可使用。

9、强化项目质量保证体系,设专职质量监督员跟踪工序检查,工作中接受建设、设计和政府部门的监督。

十、施工安全措施

安全生产是生产工作的重要前提,各级生产指挥者都是安全工作的第一责任者。

1、项目经理是本工程施工安全的第一责任人,在安全检查工作方面不仅同其他工作接受企业监督并对企业法人负责,而且接受企业安全科的指导和督促。

2、施工现场安全工作,按企业安全科,建设方面的直接监督的同时也接受上级各级的检查和监督。

3、工程技术负责人是工程安全技术工作的负责人,负责工长、专职安全员负责修复,增补安全设施,指导和整个现场安全监督检查工作,领导分全监督岗。

4、实行安全技术交底,定期由安全检查对班组进行安全交底。班组长坚持安全日检查,提高工人班组安全意识,发现问题及时报施工人员解决。

5、设专职安全员一名,负责整个施工现场安全检查工作,坚持巡视现场和操作部位,及时发现不安全因素及隐患,排除险情,纠正违章作业,严格执行安全文明施工制度;由于施工地段的特殊性,工作区应有安全标识,并设置安全彩瓦围栏。

6、横向掘进时必须依据具体的地层条件和上部动荷载的变化确定尺,不得盲目抢工。

十一、施工工期

若地层条件不出现以外情况(如遇较大混凝土块、石块及流砂层等),且无外界人为干扰和恶劣大雨天气影响,预计工程施工总工期为30天。

十二、投入机械设备

为保证工程质量和施工进度,需投入以下机械设备:

电缆井工程电气施工方案

一、工程概况 1.1、工程情况 本工程位于新地中心北面新建设市政道路上面。 1.2、施工内容及工程量 本工程共有电缆井1座,共需浇注C30混凝土8 m3;要求此电缆井能承压能力40吨以上,井盖使用电力专用铸铁井盖; 1.3、施工计划 计划工期3天。 1.4、施工依据 施工图纸、现场实际情况。 二、电缆井施工工艺 2.1、施工顺序 电缆管道、电缆井:施工放线→开挖→拆除原井→夯实整平基础→碎石基层施工→浇注C30砼基础→钢筋绑扎→安装侧模板→现浇C30砼→电缆井→回填压实土方 2.2、电缆井施工方法 2.2.1、、电缆井基础土方开挖 ⑴施工时测量放线,严格控制标高,保证电缆井的高度和道路标高齐平。

⑵测量放线后,组织人工拆除部分原井,以道路标高为准开挖60-80cm深土方,开挖面积必须是电缆井底部面积2倍以上。 ⑶回填夯实基础层,用C30砼浇筑一层10-15cm混凝土基础。 ⑷基槽土方开挖时将土弃于基槽两侧,弃土尽量远离沟槽口边缘0.8m外,并控制一定高度(不超1.5m)。开挖时有意识地分开可利用料及不可利用料,对不可利用料,运至场外。 2.2.2、电缆井基础混凝土工程 基础验收后,及时拼装模板,将加工好的钢筋进行绑扎安装,进行混凝土浇筑。混凝土由搅拌车集中拌制,用手推车运输至施工现场后浇筑。 ⑴根据砼的强度要求准确计算出砼的配合比,使用过程中,严格按该配合比执行。 ⑵严格控制混凝土的搅拌时间和运输时间,混凝土运抵现浇现场时检查混凝土的拌和质量。 ⑶砼现浇施工中,用¢18钢筋绑扎安装,每20cm一层,且能与道路敷设钢筋相连,现浇砼高度必须低于道路标高5-10cm,以方便后面道路施工中的沥青路面敷设,中间预留井口部分,做钢制底层固定,高度与现浇砼低于道路标高高度一样,为电缆井盖与道路齐平提供基础。 ⑷砼浇注前,检查模板及仓内,确保清洁、无杂物,模板拼缝严密,后开始浇注砼。 ⑸砼浇注施工需严格控制分浆厚度,以免砼产生离析。 ⑹砼入仓后应立即振捣,注意振点均匀分布,按顺序逐点振捣,避免漏振。

室外电缆井及电缆沟专项施工方案

一、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《电缆敷设》(94D164) (2)《地沟及盖板》(02J331) (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; (9)中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网发电工程施工图。 (10)我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事相关工程的管理经验。 1.2 编制原则 (1)在充分理解施工图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 (2)在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 (3)施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 (4)施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 (5)采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 (6)针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程位于中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网

发电工程中,为光伏厂区至110kV升压站户外电缆沟,具体内容为:电缆沟长4.7公里,结构为素混凝土。 三、施工安排 3.1 施工进度安排 计划施工时间40天计划开工时间:2015年11月26日 计划完工时间:2012年1月6日 3.2 施工任务的安排 施工人员组织机构表 3.3主要施工机具设备安排: 根据各工种工程量总计划、工程预算指标,以及人员、材料计划得出施工机具需求量计划,并根据准备进场的施工机械设备用量情况计算出用电负荷。主要施工机具、设备清单。

主要检验机具配置表 四、电缆井及电缆沟施工 4.1施工流程 电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→模板安装→底板混凝土浇捣→电缆沟壁模板安装→混凝土浇捣→拆模→电缆支架安装→-5×50镀锌扁钢安装→电缆沟盖板覆盖。 4.2工程测量

电缆施工方案(修改)

施工方案 批准: 审核:_____________________ 校对: 编写: 二OO六年九月二十五日

施工方案 一、工程的内容及范围(详见施工图) ①制作电缆中间头井6个,全线清管4106.5米,揭盖电缆工作井78座, 转弯井 3座,中间头井9座。 ②新敷设YJV22-3X 300联络电缆4706米,制安T型电缆头1套、户内终端头 1套,中间头9套。 二、工程施工停电线路及停电时间 1、停电线路:变电站开关及户外环网柜中开关。 2、停电时间:2006年______ 月____ 日08: 00—18: 00 三、施工前准备: (一)、材料准备 1、根据工程材料表必须在3天前到相关部门办理领料,确保材料及配件齐全; 2、做好材料验收搬运工作; 3、收集好工程应用设备材料的生产许可证、合格证、检验报告等。 (二)、施工机械及工器具配备 1、运输工具:1.75T汽车1辆 2、起重工具:12T吊车1辆、手索2条、长索1条; 3、绝缘工具:高压验电笔1支、高压接地线1付; 4、施工机具:电动牵引机1台、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向 导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶等1批、绝缘摇表1只、拉

力表、变频器、皮尺1 条、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具, 无线电对讲机5 只。 四、工程施工安全技术措施 1、由于该施工项目电缆是在原有旧电缆通道上施工,通道内已有10kV 电缆 在运行,应防止损坏原有电缆,防止触电事故。 2、要求变电站1543开关及红中线5#户外环网柜中56 开关停电,做好安 全措施; 3、各组开工前做好现场安全措施(包括技术、安全交底工作)。 五、主要工序施工工艺 1、电缆敷设 (1)施工流程 施工准备T电缆管道清通T电缆敷设T绝缘测试T挂标志牌 (2)电缆敷设技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。敷设前需用2.5kV 摇表测量绝缘电阻是否合格。 3)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 4)临时联络指挥系统的设置 电缆敷设,主要用无线电对讲机联络,移动电话协助通信,确保通信畅通。 5)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。

电力电缆施工技术方案

电力电缆施工技术方案 通达路为新建道路工程,本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。 电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。 电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井内的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织

根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

电缆井施工方法Word版

电缆井施工方法 排管电缆井施工:电缆井土方采用机械开挖,顶板采用竹胶合板满堂脚手架进行支撑、洞口采用钢模板支撑,砼采用商品砼、机械振捣、连续浇制的施工方法。 7.1防水卷材 全线检查井要求有防水措施,检查井外围四周防水材料选用聚乙烯丙纶复合防水卷材SY-115型。防止沟内渗水采用5%防水剂压光抹面,厚度为15mm。 (1)必须有出厂质量合格证,有相应资质等级部门出具的检测报告、产品性能及使用说明书,进场后进行外观检查。 (2)基层清理 铺贴防水层的基层表面应将杂物清理干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂及脱皮等现象。 基层表面应保持干燥,并要求平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。(3)配置底胶 按厂家提供的材料比例配合搅拌均匀,即可进行涂刷。 (4)涂刷低胶 将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致,不得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不黏手时可进行下道工序。 (5)铺贴卷材防水层 1、前应排好尺寸,弹出标准线。 2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上用滚刷将胶均匀涂刷在卷材表面,接头处10㎝不涂,待胶干燥至手感不粘时再将其卷好待用。

3、当基层底胶干燥后,在其表面涂刷胶,涂刷均匀,待其干燥至手感不粘时即可开始铺贴卷材。 4、铺贴时将已涂胶的卷材穿入φ30mm长1.5m的铁管上,由二人抬起将卷材一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时不要拉的过紧,不要出现皱褶。 5、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。 6、铺贴后用30Kg、30cm长外包橡皮铁辊滚压一遍出气泡。 (6)接头处理 卷材接头用丁基粘结胶粘结,先将A、B两组份材料按1:1配合搅拌均匀,翻开接头表面涂刷均匀,待其干燥30分钟后即可进行粘结。粘结后接头处不许有皱褶、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。(7)卷材末端接头 为使卷材收头粘结牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酯嵌缝膏将收头处口边封闭严密,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天、大风天施工。 (8)防水层细部构造处理 采用外防外贴法时,应先铺平面,后铺贴立面,平立面交接处,应错缝搭接,及时回填土。防水结构完成后,铺贴立面卷材之前,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其清理干净;修补局部破坏才可继续施工。

电缆管井施工方案

安哥拉社会住房项目本格拉RED项目 电缆管井施工方案 编制单位:第三项目经理部 编制人:王少华 审核人:吴华强 批准人:傅永德 编制日期:2012年09月8日 电缆管井土建施工方案 一、工程概况 1、本工程是安哥拉社会住房项目本格拉RED项目市政电力工程,是安哥拉社会住房项目建设所有的市政电力工程。 本项目包括(1)输电线路:从五个30kV的开闭所至三个个地块分区的箱式变压器,到达各楼配电柜、400V室外配电箱等;(2)30kV开闭所的土建及设备安装;(3)30/0.4kV 的箱式变压器土建及设备安装;(4)大市政、小区的道路照明;(5)市政供电管井;(6)配电自动化管线敷设 2、电缆管井是大市政工程的重点和难点,土建施工包括土方、钢筋混凝土结构及模板工程。 3、电缆管井按型号分为小型三通井、大型三通井、小型直通井、小型四通井、小型135°转角井、小型150°转角井、小型45°转角井、小型165°转角井八种型号,是纯混凝土结构,垫层C15,底板C30,侧墙C30,盖板C30。电缆井内设0.5*0.5的集水坑,采用便携手提式水泵将水抽出井外。

二、施工安排及准备情况 1、本期工程安排土建施工队负责电缆管井土建工程施工。 2、已按工程实际需要配齐了施工劳务及机械设备。 施工队设队长一名,技术主管1名,工程技术员2人,技工8人。 主要施工机具:50发电机1台,挖掘机1台,自卸汽车1台,小型翻斗车1台,水车1台,平板震动夯1台,混凝土搅拌机1台,JCB两头忙1台,插入式振捣器1个。 三、主要施工工艺及方法 电缆管井土建工程主要分项工程施工工艺及流程见图3.1。 1 洒水碾压、夯实。 (1 坍塌的特点,基坑采用1:1放坡来维持天然地基土的平衡状态,保证施工安全顺利进行。 施工准备

电缆井施工方案

电缆井施工方案

一、编制依据 本施工方案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规范》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规范》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2001); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区内,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土12.6m3,C40混凝土30.54m。 三、穿越段地质特征 根据河北省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位1.7-2m,地下水类型属第四系孔隙潜水,年变幅0.5-1.5m左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天:2017年4月28日—2017年5月12日完工 2、测量放线 工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工范围内引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。 3、施工安排

进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备 1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。 调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该工程施工作业,实际项目法管理,成立项目经理部。组织机构如下:

电缆井防水施工方案(工程科)

电缆井及管沟防水施工组织技术指导文件 适用范围:室外电缆井及管沟防水施工。 排水清泥:首先进入电缆沟内,检查沟内存水情况及泥土渗入情况,用排水泵将沟内存水排除,再将沟内的泥土等杂物清除出去。 施工材料准备:水泥、沙子、水不漏、注浆钉液、聚氨酯防水涂料施工工具:电动搅拌器、油漆刷、拌料桶、滚动刷、小型油漆桶、小抹子、塑料刮板、油工铲刀、铁皮小刮板、、橡胶刮板、条帚、磅称、高压吹风机 施工工艺流程: 、垫层厚水泥砂浆找平层。 基层要求及处理: 防水基层应按设计要求用∶的水泥砂浆,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面以上。阴阳角部位应做成半径的小圆角,以便涂料施工。 第一道工序完成后,如有漏水时,先用水不漏搓揉成粉团封堵,为保证该料的快凝性。当环境温度(低于摄氏度时,用约摄氏度的温水调料。速凝型堵漏粉可用时间约分钟,初凝后不可加水再用,凝固时间约分钟,加水多,温度低,可用时间及凝固时间长些,反之短些。 渗水面施工操作 上料前用干布将基面擦干,迅速抹上第一层料,若有漏水先别管它。待涂层硬化后(手压不留指纹),用水喷湿(但不能有积水)。再用

刮板或抹子抹上第二层料。若局部仍有渗漏,再用料涂抹一层,直至不漏,上料时要稍有劲,并来回多次使其密实,同时注意搭接。 第二道工序完成后,在井内若发现周围漏水,应及时进行堵漏。若墙缝严重漏水,应采取壁后注浆进行堵漏。若墙缝漏水较大时,竖向每隔设一根注浆管,作为补注浆用。其中聚乙烯泡沫条应采用开孔型,以便浆液渗入。, 防水施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于为宜,其简单测定方法是将面积为、厚度为~的橡胶板覆盖在基层面上,放置~小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于,符合施工要求。 施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 涂布底胶: 此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落。加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。 聚氨脂底胶配制好搅拌均匀,即可使用。 涂布施工:小面积的涂布可用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管子根部等复杂部位均匀涂布一遍,再用长把滚刷进行大面积涂布施工。涂胶要均匀,不得过厚或过薄,更不允许露抱底。一般涂布以~为宜。底胶涂

电缆井施工方案

一、编制依据 本施工方案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规范》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规范》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2001); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区内,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土12.6m3,C40混凝土30.54m。 三、穿越段地质特征 根据河北省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位 1.7-2m,地下水类型属第四系孔隙潜水,年变幅0.5-1.5m左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天:2017年4月28日—2017年5月12日完工 2、测量放线 工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工范围内引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。 3、施工安排 进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备

1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。 调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该工程施工作业,实际项目法管理,成立项目经理部。组织机构如下: 2、劳动组织 根据本工程施工工程量,结合工期计划安排,我公司集中综合工程队施工力量,保证顶管施工作业施工人员配备,保证作业队连续作业,对各作业队进行合理配置。 根据施工进度的安排,组建以下作业队: 穿越开挖作业队1个,完成井坑的开挖、开挖土的外运等施工工作; 顶管作业队1个,完成顶管设备的安装、调试及砼管顶进工作。 组装作业队1个,完成穿越管段的接口处理、闭水试验、灌浆等施工作业。 3、技术准备 由项目部技术负责人组织工程技术人员,各职能部门人员认真查看消化施工图及与工程相关的规范、规程、标准。组织编写施工方案,经业主及监理审定批准后,下发至各作业队,并组织施工人员进行交底,使本方案作为工作的依据,指导工

电缆井及环网柜基础施工

(1)电缆井及环网柜基础施工方案 1、施工时测量放线,严格控制标高。 2、放线后,组织基槽土方开挖。基槽士方开挖以机械为主,辅以人工修整。水位较高处在基槽内设置集水坑,加强抽水,保持干地施工。开挖机械选用小型挖掘机,在挖掘机开挖基槽土方时,沟底预留0.2~0.3 米厚的土层暂不挖去,在下一道工序施工前用人工清理至设计标高,以保证不扰动原状士。 3、若地基土受扰动,或需换填地基土,一般可利用砂或石渣等按20cm 为一层、分层洒 水夯实。 4、土方开挖时将土弃于基槽两侧,弃土尽量远离沟槽口边缘(2m 外,人工开挖的则不 小于0.8m 外),并控制一定高度(不超1.5m)。开挖时有意识地分开可利用料及不可利用料,对不可利用料,利用装载机装自卸车运至场外。 5、验收后,及时拼装模板,将加工好的钢筋进行绑扎安装,进行混凝士浇筑。混凝士由搅拌站集中拌制,用手推车运输至施工现场后浇筑。 6、根据砼的强度要求准确计算出砼的配合比,并申报监理工程师审批,监理工程师同意后使用,使用过程中,严格按该配合比执行。 7、严格控制混凝士的搅拌时间和运输时间,混凝士运抵现浇现场时检查混凝士的拌和质量,若运输过程中出现机械故障,运输时间超过规定的时间,此斗(或车)砼不用于结构砼的浇注。 8、现浇施工中,做坍落度试验,符合要求后浇注; 若坍落度损失过大,试验人员可根据实际情况征得监理工程师同意后掺入适量水泥浆, 以确保砼的水灰比不变的条件下调大砼坍 落度。 9、砼浇注前,检查模板及仓内,确保清洁、无杂物,模板拼缝严密,并经监理工程师批准后开始浇注砼。 10、注施工需严格控制分浆厚度,最厚不超过45cm同时要严格控制砼自由下落高度,最高不能超过2m超过2m要使用串简或流槽,以免砼产生离析。 11、入仓后应立即振捣,注意振点均匀分布,按顺序逐点振捣,避免漏振。 12、已过初凝期的砼表面浇注砼前,必须将其表而凿毛清洗干净,用水润湿后,并浇一层水泥浆以确保新旧砼之间的结合良好。 13、凝以后要及时采取适当的措施养生。 14 、有砼的外露面的外形线型正确,顺畅、光洁,美观。 15、格按照设计图纸布置所有预埋件,确保预埋件数量、规格、位置与设计要求一致。 (2) 电缆排管拉管施工方案

室外电缆井及电缆沟

郑东车辆段室外电缆井及电缆沟 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁十一局集团有限公司郑州轨道1号线车辆段停车场 安装工程项目经理部 2012年9月15日

一、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (4)《构筑物抗震设计规范》 GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) (6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5) (7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料; (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; (9)郑州市轨道交通1号线一期工程施工图设计第二十篇第二十一册第二分册蓝图。 (10)我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路排水工程建设的经验。 1.2 验收依据 (1)《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》 (2)《铁路路基工程施工质量验收标准》 (3)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999) 1.3编制原则 (1)在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 (2)在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环

保措施。 (3)施工工艺与施工规范、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。 (4)施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 (5)采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 (6)针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程位于郑州市郑开大道北侧马楼村附近,具体内容为:电缆沟长1.8公里,电缆井139座及施工过程中的三通一平,结构为钢筋混凝土。 2.2工程数量一览表: 三、施工安排 3.1 施工进度安排 计划施工时间90天计划开工时间:2012年9月7日

电缆井施工方案

电缆井施工方案 一、钢筋绑扎工艺 1、基础底板钢筋绑扎 (1)核对钢筋半成品:按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格型号、形状、尺寸、外观质量等进行检验,挂牌标识。 (2)划钢筋位置线:按照图纸标明的钢筋间距,从距模板端头5cm起,用墨斗在混凝土垫层上弹出位置线。 (3)按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋,如设计无要求,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 (4)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。绑扎时采用八字扣或交错变换方向绑扎,必须保证钢筋不位移。 (5)底板如有基础梁,可预先分段绑扎骨架,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。 (6)基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架,(间距以人踩不变形为准,一般为1m左右1个为宜)。在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扎方法同底板下层钢筋。 (7)基础底板和基础梁钢筋接头位置要符合设计要求,同时进行抽样检测。(8)钢筋绑扎完毕后,进行垫块的码放,间距1m为宜,厚度满足钢筋保护层要求。 (9)根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度和甩出长度要符合设计及规范要求,同时用钢管或钢筋将钢筋上部固定,保

证甩筋位置准确,垂直,不歪斜、倾倒、变位。 2、墙钢筋绑扎 (1)将预埋的插筋清理干净(若有),按1:6调整其保护层厚度符合规范要求。先绑2~4根竖筋,并画好横筋分挡标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋,横竖筋的间距及位置应符合设计要求。 (2)墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,竖筋搭接范围内,水平筋不少于三道。横竖筋搭接长度和搭接位置,符合设计图纸和施工规范要求。(3)双排钢筋之间应绑间距支撑和拉筋,以固定钢筋间距和保护层厚度。支撑或拉筋可用φ6和φ8钢筋制作,间距600mm左右,用以保证双排钢筋之间的距离。 (4)在墙筋的外侧应绑扎或安装垫块,以保证钢筋保护层厚度。 (5)为保证预留洞口标高位置正确,在洞口竖筋上画出标高线。预留洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计及规范要求。 (6)各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。 (7)配合其他工程安装预埋管件、预留洞口等,其位置、标高均应符合设计要求。 3、顶板钢筋绑扎 (1)清理模板上的杂物,用墨斗弹出主筋,分布筋间距。 (2)按设计要求,先摆放受力主筋,后放分布筋。绑扎板底钢筋一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位

电缆沟井施工程序及工艺

电缆沟井施工程序及工艺 1、测量放样 各道工序要测量放样,必须仔细精确。 (1)临时水准点必须设在不受施工影响的固定构筑上,妥善保护,临时水准点必须闭合,差值不得大于12√L(L为KM)mm。 (2)测量放样由专人负责校对,原始资料妥善保管。如发生标高冲突或地下障碍物,立即向建设单位汇报,商讨措施,不得随意更改。 2、施工工艺流程(见下表) 3、沟槽开挖 (1)开挖前先用经纬仪放出下水道中心线,并据此划出两边开挖灰线,以尽量少占路面为原则。 (2)挖土顺序按常规,先深后浅,机械开挖可以一次到位的尽量一次性到位,严禁超挖,尽量不松动原土,如发生超挖严禁用土回填。 施工工艺流程

(3)挖土时应有专人负责指挥,一机配一人,注意挖土时的安全,及时发现周围土体的异常现象,通知操作员。 (4)沿槽底两侧,设排水沟,尽量减少地下水或雨水对沟槽的破坏。 4、排管基础 大片垫层采用排砌,严格控制砼管基础强度,必须达到C20以上,振动密实无蜂窝,基础中线每侧宽度允许偏差0~10mm。排管砼基础浇捣时注意不要让插入棒接触到排管模板,立模时要注意模板平整度及上油。 5、排管安装 排管安装前必须垫稳,缝宽应均匀,管道内不得有泥土砖石、砂浆、木块等杂物。

6、电缆沟体及桥支架的接地扁铁一定要用电焊机焊接牢固,确保接地要求。 7、砖砌电缆井 (1)根据井的尺寸,在砼基础上定出中心,量出内径。用砖沿四周铺砌,铺砌时要做到上下两砖错缝,砖与砖之间砂浆饱满,井壁砂浆抹面压光,并严格按施工图施工。方井的长宽,圆井的直径允许偏差±10cm。 (2)预制盖板。为达到电业部门要求采用钢模制作,能保证盖板平直度和质量,具体操作时切实注意预制盖板养护期,做到不到养护期不使用的原则,以保证预制件的质量达到设计要求的强度。 (3)盖板安装时必须完整无损,安装平衡,位置正确,井盖的高程与路面一致。 8、回填厚度应大于50cm,用平板振动器振捣密实。 以上工程应在验收合格后,及时进行覆土,防止砼管道暴露时间过长,造成损失;覆土前,槽内杂物应清除干净,抽干积水,管道两侧同时进行回填。

电缆井施工方法

电缆井施工方法 排管电缆井施工:电缆井上方采用机械开挖,顶板采用竹胶合板满堂脚手架进行支撑、洞口采用钢模板支撑,栓采用商品栓、机械振捣、连续浇制的施工方法。 7.1防水卷材 全线检查井要求有防水措施,检查井外围四周防水材料选用聚乙烯丙纶复合防水卷材SY-115型。防止沟内渗水采用5%防水剂压光抹而,厚度为25mm。 (1)必须有出厂质量合格证,有相应资质等级部门出具的检测报告、产品性能及使用说明书,进场后进行外观检查。 (2)基层清理 铺贴防水层的基层表面应将杂物清理干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂及脱皮等现象。 基层表而应保持干燥,并要求平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。 (3)配置底胶 按厂家提供的材料比例配合搅拌均匀,即可进行涂刷。 (4)涂刷低胶 将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致,不得有漏刷和口底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不黏手时可进行下道工序。 (5)铺贴卷材防水层 2、前应排好尺寸,弹出标准线。 2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上用滚刷将胶均匀

涂刷在卷材表而,接头处10 cm不涂,待胶干燥至手感不粘时再将其 卷好待用。 3、当基层底胶干燥后,在其表面涂刷胶,涂刷均匀,待其干燥至手感不粘时即可开始铺贴卷材。 4、铺贴时将己涂胶的卷材穿入d)30mm长1.5m的铁管上,由二人抬起将卷材一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时不要拉的过紧,不要出现皱褶。 5、铺贴平而与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。 6、铺贴后用30Kg、30cm长外包橡皮铁馄滚压一遍出气泡。 ⑹接头处理 卷材接头用丁基粘结胶粘结,先将A、B两组份材料按1:2配合搅拌均匀,翻开接头表而涂刷均匀,待其干燥30分钟后即可进行粘结。粘结后接头处不许有皱褶、气泡等缺陷,然后用铁馄滚压一遍。 (7)卷材末端接头 为使卷材收头粘结牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酯嵌缝膏将收头处口边封闭严密,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天、大风天施工。 (8)防水层细部构造处理 采用外防外贴法时,应先铺平面,后铺贴立面,平立面交接处, 应错缝搭接,及时回填土。防水结构完成后,铺贴立而卷材之前,应 先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其清理干净;修补局部破坏才可

电缆井及电缆隧道施工方案..

编号: 室外电缆井及电缆隧道施工方案 工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程 地铁里程: 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线 一期工程土建施工04工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工计划 (2) 3.1、进度计划 (2) 3.2、设备计划 (2) 3.3、施工人数 (2) 4、施工方案 (2) 4.1施工流程 (3) 4.2工程测量 (3) 4.3电缆隧道施工 (3) 4.4 电缆井施工 (7) 5、确保工程质量技术组织措施 (7) 5.1质量目标 (7) 5.2质量保证措施 (7) 5.3电缆隧道施工措施 (8) 5.4验收规定 (9) 6、安全生产保证措施 (12) 7、文明施工措施 (14) 8、环境保护措施 (15) 8.1、环境保护机构设置 (15) 8.2、环境要求 (15) 9、雨季施工措施 (16)

室外电缆井及电缆隧道施工方案 1、工程概况 本工程为郑州2号线车辆段与综合基地室外部分电缆井及电缆隧道,电缆隧道总长约250米,截面尺寸1.90*1.90米;电缆井11座(11#电缆井至21#电缆井);混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;电缆隧道防水等级为三级;结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,场地土类别II类;回填素土压实系数不小于0.94。 2、编制依据 2.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2.3、《郑州市轨道交通2号线一期工程03合同段车辆段岩土工程勘察报告》2012年7月 2.4、设计图纸 2.5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 2.6、其它 3、施工计划 3.1、进度计划 根据现有施工图纸,基础土方工程施工日期为2014年05月01日至2014年05月10日;主体结构施工日期2014年05月10日至2014年05月31日。 3.2、设备计划 序号机械设备名称数量备注 1 挖掘机 1 2 自动装卸车 2 3 电动冲击夯 3 4 全站仪 1 5 水准仪 1 6 其它若干 3.3、施工人员 配合机械开挖及回填劳务人员:5人;司机:2人;管理人员:2人;土建施工人员:10人。 4、施工方案

电力管道电力井施工具体方案

长山大道(滨江路~澄江路)北段东侧 道路改造工程 电 力 管 道 电 力 井 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 江阴市第八建筑安装工程有限公司2017年7月29日

电力管道、电力井施工方案 一、工程简况: 长山大道北段东侧道路改造工程电力管线工程电力排管位于道路改 建雨水管管位西侧3M处,位于机动车道内。其中电力管道全长计535M,电力井共计13座,其中钢筋砼直线电缆井11座,钢筋砼三座。1座,电缆过线预留手孔井1通电缆井. 二、材料要求 电力管道采用公称外径为200mm、公称壁厚为7.0mm、公称长度为6000mm、环刚度(3%)等级(常温)为SN16 的UPVC 玻璃钢复合管,选用管材应符合《电力电缆用导管技术条件》(DL/T802-2007)的规定;栅格管采用九孔管,规格为SVSY28×9/92×92(单位mm),栅格管管材应符合《地下管通信管道用塑料管》(YD/T841-2008)的规定。(注:按标准管道壁厚应达到9.0mm,但对于有混凝土包封的工程,经供需方商定可以采用公称壁厚小于规定的薄壁导管,江阴市供电局采用的管道公称壁厚为4.5mm~5.0mm)管接头、管堵均采用同厂生 产之管配件。 工作井用C30钢筋砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6,其垫层采用C15 混凝土;排管采用C25砼包封,其垫层采用C15混凝土。沟槽基坑回填用6%灰土同道路要求。电力电缆支架、照明、接地等均需根据电 力工艺要求而定。 三、施工进度安排 2017年7月29日开始至8月15日结束。

四、施工方案 1、开挖基坑和沟槽 开挖采用人机混合,挖机挖槽应确保槽底土壤结构不被扰动或3挖机挖掘,按1:破坏。沟槽开挖采用1M0.3放坡,挖机开挖前,向司机详细交底,交底内容包括挖槽断面,施工技术、安全要求等,并应指定专人与司机配合,其配合人员及时检测槽底高程和宽度,防止超挖,且井、沟槽底都应夯实,并考虑设置排水沟,及时排除渗、降水。 、电力井2. (1)、测量放样 在已浇筑砼垫层上进行底板及井体的放样,达到一目了然的目的。(2)、钢筋工程 a、所使用的钢筋型号,直径必须符合设计图纸,严禁任意代换。 b、钢筋表面洁净,浮皮、铁锈、油漆等污垢均应在使用前清除干净,在焊接前,焊接处的水锈应清除干净,钢筋应顺直,无局部曲折。 c、进入现场的钢筋必须有质保书,并分批量实验合格后方可使用。 d、所有钢筋的交叉点均应绑扎,严禁跳扎、漏扎。底板双层钢筋间设置D16 “A”型通长马蹬钢筋,间距为1.0M。墙体双排钢筋之间设置D8“S”型拉结钢筋,双向间距为0.8M,以确保两层钢筋之间净距。另外,钢筋与模板间设置足够数量强度不低于构件设计强度的砂浆垫块,确保钢筋保护层的净厚度。 e、钢筋绑扎完后,应由班组自检,再由技术员检验,最后质检员质检,合格后报监理验收,同时作好隐蔽工程纪录。

手孔井施工方案

手孔井施工方案 一、施工前的准备 轴线、位置、标高复测:砌筑前,应先检查井的位置是否符合设计要求,标高是否准确,管井、检查井、砖砌体开挖宽度是否符合设计要求及操作规程。 二、材料准备 砖的选用,应选几何尺寸标准、外观整洁,颜色一致,打击有清脆声,并试验检测合格的方可使用。 应对进场的砖事先发水,发水深度以砖的周边湿润15mm为宜,不能边浇水边砌筑。 三、砖砌体砌筑 沟槽开挖后,根据管井位置平面布置测出井位、具体桩号,根据图示尺寸留设井位,在井位留设过程中,有支管井位需要及时埋设,不得留洞。 管井、检查井应按设计要求的几何尺寸、技术标准开挖检查、管井基坑,经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行施工。 砖砌浅沟的砖砌体砂浆应满足设计强度,铺砌饱满,保证管井、检查井、砖砌浅沟四周回填施工压实度能够达到设计要求。 四、管井的抹灰 砂浆标号必须符合设计强度要求,把握好配合比,水泥、砂和水不能过多或过少,要拌合均匀,稠度要适当。抹灰时,要先将砖砌体表面清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水湿润,以保证砂浆和砖砌体粘接牢固,避免脱落、空鼓。 抹灰要分层进行,一次打底、二次找平、三次而成,这样才能保证抹灰的质量。 五、施工工序: 测量放线---手孔井开挖---手孔井砌筑---回填 六、施工工艺: 1、测量放线,定出手孔井中心线及开挖线 2、手孔井开挖,基底为1.4×1.4米,高度1.44米,根据现场情况放坡开挖。开挖后经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行下不施工。 3、井盖井座均为钢纤维混凝土材料,井盖在安装前应先在盖板

槽内做1:2水泥砂浆厚15mm,待标高校正后,用C20细石混凝土将盖座窝牢。 4、井座与井口接触面应采用M5水泥砂浆找平,然后把井座平整安装在井口上面,并用M5水泥砂浆填满缝隙。 5、手孔井采用MU10红砖,M5水泥砂浆砌筑,内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚。砖砌体砂浆要满足设计强度,铺砌饱满,保证四周回填压实度满足设计要求。 砂浆标号要符合设计要求,拌合均匀,稠度要适度。抹灰时,要先将砖砌体表面清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水润湿,以保证砂浆与砖砌体粘结牢固,避免脱落、空鼓。 6、电缆进出管四向,可移动。电缆穿管应与接地线焊接,电缆穿管及手孔井底部均应有1%坡度。

电缆井工程施工设计方案

目录 第一章路面挖掘回填方案 (2) 第二章钢筋混凝土井室施工方案 (6) 第三章排管工程施工方案 (8) 第四章雨季施工方案 (13) 第五章夜间施工方案 (15) 第六章既有设施保护方案 (21) 第七章应急预案 (22) 第八章交通导行方案 (30)

第一章路面挖掘回填方案 第一节定位和测量放线方案 一、井室开挖测量 根据井室桩号坐标及控制点坐标采用极坐标方法测放结构中心位置,依设计或相应图集测放结构开挖上口线及开挖高程控制桩,同时进行栓桩。 二、回填过程测量 根据设计要求或规规定测放回填土不同区域及分层高程控制桩,标出每层回填土压实厚度。 第二节沟槽开挖 本工程以机械施工为主,人工配合为辅。 施工现场地表裸露面积大,遇大风和施工车辆流量大时极易造成扬尘,每个施工区域配备工程洒水车,根据气候条件时时进行降尘,保证施工现场的空气清新。 施工机械根据施工区域的划分和施工进度的进行,动态进行调整,提高施工机械的利用率,做到文明施工,将扬尘降到最低程度。 一、沟槽开挖 1、井室所需的施工断面应依据不同的土壤条件而进行变化, 本工程井室槽深大于5m,但是现场没有工作面,几乎不能放坡,坡度暂安1:0.05放坡(槽底宽度为管井宽度加500mm工作面宽),开挖时分三层,边挖边护坡两步,机械挖槽确保槽底土壤不被扰动,设计槽底高程以上留20cm左右采用人工清挖。 2、开槽过程中,如遇地下管线,其他基础应摸清情况及时保护,按规要求做移位或保护,本工程已探测无地下管线。 3、严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。

4、槽边1m处沿沟槽走向设1.2m高红白漆护栏,并围防汛埂,以防雨水冲槽。 5、开槽完成后,约请监理单位、设计单位、勘察单位、业主单位验槽,对于回填土、软土等不良地质地段以及肥槽地段,按设计单位意见进行地基处理后方可进入下道工序。 6、地基承载力应大于设计要求,如不满足,需立即上报甲方、设计、监理等单位协商处理。 7、开挖时不扰动槽底土壤,如发生超挖,应按规定处理。在每段沟槽最低点槽边设置积水坑,使沟槽不受雨水浸泡。沟槽边坡平整且不陡于规定的要求。 8、管槽底每侧工作宽度和管沟边坡的最大坡度表:槽底宽度为设计管径加600mm。 二、护坡工程 1、根据甲方提供地质勘查报告,本工程管沟及电缆井基坑开挖需要做基坑支护。 2、施工工艺流程 整理现场→挖槽→修坡→成孔→拉杆制作及钢筋加工→插入钢筋或下入拉杆→注浆→挂网片及焊接加强筋→喷砼面层→面层养护→进行下一步土钉施工 3、土钉墙施工方法 修坡:采用人工修破,坡度由测量人员严格控制; 土钉成孔:采用人工铲成孔; 钢筋加工:土钉钢筋每2m设一组置中架,置中架才欧诺个φ6.5HPB 钢筋与主筋电焊而成,土钉钢筋端头制作90°弯头,弯头长度不小于10d; 钢筋植入:土钉成孔后人工将加工好的土钉钢筋置入孔;

电缆沟及电缆井的施工方案

电缆沟及电缆井的 施工方案

电缆沟及电缆井的施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007- ; (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010- ) (3)《建筑抗震设计规范》(GB50011- ) (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79- )(6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5)(7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;(8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 二、工程概况 1.工程简介:

施工数量表: 二、施工准备计划及施工方案 1.施工人员表: 2.拟投入的主要施工机械设备表

3.主要检验机具配置表 4.工程投入的主要物资 三、电缆井及电缆沟施工 1.施工流程:

电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→底板钢筋绑扎和模板安装→底板混凝土浇捣→排架搭设→板墙钢筋绑扎→内模板和顶板模板安装→顶板钢筋绑扎→外模板安装→混凝土浇捣→拆模→-6×60镀锌扁钢安装→沟壁粉刷。 2.工程测量 测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 3.电缆沟施工准备 1.沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停

相关文档