关于变压器分接头的问题及调压变压器

关于变压器分接头的问题及调压变压器
关于变压器分接头的问题及调压变压器

电网电压是随着运行方式和负载的大小变化而变化的。电网电压过高和过低,将会直接影响变压器的和用电设备的正常运行,为了使变压器能够有一个额定的输出电压,大多数是通过改变一次线圈分接抽头的位置即改变变压器线圈接入的匝数多少,来改变变压器的输出端电压。在变压器一次侧的三相线圈中,根据不同的匝数引出几个抽头,这几个袖头按照一定的接线方式接在分接开关上。开关的中心有一个能转动的触头,当变压器需要调整电压时,改变分接开关的位置就改变了变压器的变压比,从而改变变压器的输出电压,使之满足需要。

要注意的是当改变高压侧分接开关档位时,并没有改变高压侧的电压(高压侧的电压是系统电源的电压,这个电压只能随负荷等参数波动,不受变压器高压侧分接开关档位影响),实际上改变的是高压绕组的匝数。高压绕组的匝数一旦改变了,它与中、低压侧之间的变比也就改变了,从而达到了改变中、低压侧电压的目的。

一档应该是线圈匝数最多的,比如110±8*±2*,即一档对应高压侧:110(1+8*%)=121kV。有人说110±8* 表示110kV侧有17档,我也不知道该用什么词了,暂且叫17级吧,因为有的变压器的调压表盘显示19个档位,其中9,10,11 三档是一级电压都是110kV(好像这里面还有点什么学问)。MR和华明有时标为9a、9b、9c,都是一个电压。

常听到有经验的老工程师说“低了低调,高了高调”。这里的含义可以从两方面理解:一是对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整;二是当系统电源电压高了分接开关档位要向高调整,反之亦然。怎么理解都对,记住就可以了。

对于三线圈变压器,中压侧±2*确实不多见,一般可以理解为无载调压。调整此分接开关时高、中压之间的变比改变了,故中压侧的电压变了。而高、低压侧的变比保持不变,所以低压侧的电压也不会改变。实际工作中,某些工况也有需要,所以才会有楼主见到的变压器。

一般而言,在系统电源电压变化时,调节一次侧分接开关就可以满足需求了,对于三线圈变压器是满足中低压用户使用电压的要求,如果中低压系统电压相对

稳定,就不需要中压分接开关了;如果中低压系统电压相对变化差异较大就需要中压分接开关了.再啰嗦两句解释下什么情况下需要中压分接开关,具体说就是:

1)当低压系统电压适合而中压系统电压不适合时,需要单独调解中压分接开关;

2)当中压系统电压适合而低压系统电压不适合时,需要同时调节高中压分接开关。

在实际运行中,有时中压负荷变化很大,(如35kV系统在不同的运行方式下,负荷率差异很大,有的企业还与自备发电机的运行有关),这时往往需要中压设置分接开关。

就是如果低压侧电压偏高的话那就把变压器分接头往高档调,如果低压侧电压偏低的话那就把变压器分接头往低调

以10KV配电变压器为例说明。变压器高压侧分接开关有三个档,

Ⅰ---------10KV+5%,说明此档上变比是

Ⅱ---------10KV,说明此档上变比是10KV/

Ⅲ------ -10KV-5%,说明此档上变比是

当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至,也能在二次变出电压来。对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。

调压变压器是怎样调节电压的?

答:电网的电压过高和过低直接影响变压器的正常运行和用电设备的使用寿命,为了保证电压质量,使变压器能输出额定电压,一般采用调整变压器一次分接抽头来实现,连接及切换分接头的装置叫做分接开关。它是通过改变变压器绕组的匝数来调整变化的,几个抽头按照一定的接线方式接在分接开关上,开关中心有一个能转动的抽头,改变分接头位置就改变了绕组匝数,就改变绕组匝数,

就改变了变压器的变比。因为:

U1,U2————一、二次电压

N1,N2————一、二次匝数

所以改变一次侧匝数,二次电压也会改变,达到了调节电压的目的。

U2=U1*N2/N1中U1是多少?

运行维护

1、防止变压器过载运行:如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及油的分解。

2、保证绝缘油质量:变压器绝缘油在贮存、运输或运行维护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度。当绝缘强度降低到一定值时,变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度。因此,运行中变压器应定期化验油质,不合格的油应及时更换。把安全工程师站点加入收藏夹

3、防止变压器铁芯绝缘老化损坏:铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,引起铁芯长期发热造成绝缘老化。

4、防止检修不慎破坏绝缘:变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤,应及时处理。

5、保证导线接触良好:线圈内部接头接触不良,线圈之间的连接点、引至高、低压侧套管的接点、以及分接开关上各支点接触不良,会产生局部过热,破坏绝缘,发生短路或断路。此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体,变压器内压力加。当压力超过瓦斯断电器保护定值而不跳闸时,会发生爆炸。

6、防止电击:电力变压器的电源一般通过架空线而来,而架空线很容易遭受雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。

7、短路保护要可靠:变压器线圈或负载发生短路,变压器将承受相当大的短路电流,如果保护系统失灵或保护定值过大,就有可能烧毁变压器。为此,必须安装可靠的短路保护装置。

8、保持良好的接地:对于采用保护接零的低压系统,(考试.大)变压器低压侧中性点要直接接地当三相负载不平衡时,零线上会出现电流。当这一电流过大而接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃周围的可燃物质。

9、防止超温:变压器运行时应监视温度的变化。如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主,温度的高低对绝缘和使用寿命的影响很大,温度每升高8℃,绝缘寿命要减少50%左右。变压器在正常温度(90 ℃)下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年5温度升至120℃,寿命仅为两年。所以变压器运行时,一定要保持良好的通风和冷却,必要时可采取强制通风,以达到降低变压器温升的目的。

日常保养

一、允许温度

变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使变压器的铁芯和线圈温度上升。若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机械弹性而使绝缘老化。

变压器运行时各部分的温度是不相同的,线圈的温度最高,其次是铁芯的温度,绝缘油温度低于线圈和铁芯的温度。变压器的上部油温高于下部油温。变压器运行中的允许温度按上层油温来检查。对于A 级绝缘的变

压器在正常运行中,当周围空气温度最高为400C 时,变压器绕组的极限工作温度是1050C。由于绕组的温度比油温度高 100C,为防止油质劣化,规定变压器上层油温最高不超过950C,而在正常情况下,为防止绝缘油过速氧化,上层油温不应超过850C。对于采用强迫油循环水冷却和风冷的变压器,上层油温不宜经常超过750C。

二、允许温升

只监视变压器运行中的上层油温,还不能保证变压器的安全运行,还必须监视上层油温与冷却空气的温差—即温升。变压器温度与周围空气温度的差值,称为变压器的温升。对A 级绝缘的变压器,当周围最高温度为400C 时,国家标准规定绕组的温升650C,上层油温的允许温升为550C。只要变压器温升不超过规定值,就能保证变压器在额定负荷下规定的运行年限内安全运行。(变压器在正常运行时带额定负荷可连续运行20 年)

三、合理容量

在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷在变压器额定容量的75—90% 左右。

四、变压器低压最大不平衡电流不得超过额定值的25%;变压器电源电压变化允许范围为额定电压的正负5%。

如果超过这一范围应采用分接开关进行调整,使电压达到规定范围。通常是改变一次绕组分接抽头的位置实现调压的,连接及切换分接抽头位置的装置叫分接开关,它是通过改变变压器高压绕组的匝数来调整变比的。电压低对变压器本身无影响,只降低一些出力,但对用电设备有影响;电压增高,磁通增加,铁芯饱和,铁芯损耗增加,变压器温度升高。

五、过负荷

过负荷分正常过负荷和事故过负荷两种情况。正常过负荷是在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的。它将使变压器温度升高,导致变压器绝缘加速老化,使用寿命降低,因此,一般情况下不允许过负荷运行。特殊情况变压器可在短时间内过负荷运行,但在冬季不得超过额定负荷30%,夏季不得超过额定负荷的15%。此外,应根据变压器的温升与制造厂规定来确定变压器的过负荷能力。

当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,故允许变压器短时间过负荷运行,即事故过负荷,事故过负荷时会引起线圈温度超过允许值,因此对绝缘来讲比正常条件老化要快。但事故过负荷的机会少,在一般情况下变压器又是欠负荷运行,所以短时的过负荷致于损坏变压器的绝缘。事故过负荷的时间及倍数应根据制造厂规定执行。

在变压器的一次侧都有分接开关,额定电压10kV的变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V 和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。

分接开关为了能在小范围内改变变压器的输出电压而设置的。它利用改变绕组匝数的原理,在输入电压过高或过低的情况下,适当降低或提高输出电压。对于配电变压器,由于一次电流较小,分接开关都用来改变一次绕组匝数来改变输出电压的。

分接开关分为有载调节和无载调节两种,有载调节开关能在不停电的情况下带负荷调节,无载调节开关必须在停电时进行调节。一般的配电变压器所用的均为无载分接开关。

当变压器的一次电压过高或过低时,二次电压也会过高或过低,这就会影响到用户的用电,为此,变压器都能在一定范围之内来调整输出电压,它是通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数实现的。变压器铭牌上标明的电压标准值。当一次电压升高到10。5kV时,把分接开关调整到1位,能保持二次电压在额定值;当一次电压降低到9。5kV时,调整分接开关到3位,同样使二次电压维持在额定值。

变压器绕组接线组别及各分接的电压比调试作业指导书-16页精选文档

变压器绕组接线组别及各分接的电压比调试作业指导书 1.概况及适用范围 本作业指导书适用于35KV及以下的油浸、干式变压器交接性试验时变压器绕组接线组别及各分接的电压比试验。 2.编制依据 本作业指导书如要依据和参考了如下文献编制而成: 《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验》 3.知识拓展 3.1常识 3.1.1在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”,反之则为异名端,记作“-”。 3.1.2 Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数 为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、 Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。 3.1.3标准组别的应用 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;

Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中; YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中; YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中; Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。 在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 3.1.4 变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。 3.1.5 三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压

有载分接开关调节 2

武汉华能阳光电气有限公司 配电变压器调节分接开关操作 1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求

武汉华能阳光电气有限公司 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?(按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够)1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为10.5KV(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为9.5KV;

武汉华能阳光电气有限公司 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到9.5kV时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。 长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少:

配电变压器调节分接开关操作步骤

配电变压器调节分接开关操作步骤 1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 油浸自冷式变压器分接开关的切换操作 1、变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?(按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够) 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为; 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。 长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少: (1)10kV及以下用户和低压电力用户:±7% (2)低压照明用户:+5%~-10%

变压器复习试题

《变压器》复习题 一、单项选择题 1.变压器是一种(D)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。 A.滚动 B.运动 C.旋转 D.静止 3.电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。 A.油浸式 B.风冷式 C.自冷式 D.水冷式 4.变压器的铁芯是(A)部分。 A.磁路 B.电路 C.开路 D.短路 5.变压器铁芯的结构一般分为(C)和壳式两类。 A.圆式 B.角式 C.心式 D.球式 6.变压器(C)铁芯的特点是铁轭靠着绕组的顶面和底面,但不包围绕组的侧面。 A.圆式 B.壳式 C.心式 D.球式 7.变压器的铁芯一般采用(C)叠制而成。 A.铜钢片 B.铁(硅)钢片 C.硅钢片 D.磁钢片 9.变压器的铁芯硅钢片(A)。 A.片厚则涡流损耗大,片薄则涡流损耗小 B.片厚则涡流损耗大,片薄则涡流损耗大 C.片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗小 D.片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗大 10.电力变压器利用电磁感应原理将(A)。 A.一种电压等级的交流电转变为同频率的另一种电压等级的交流电 B.一种电压等级的交流电转变为另一种频率的另一种电压等级的交流电 C.一种电压等级的交流电转变为另一种频率的同一电压等级的交流电 D.一种电压等级的交流电转变为同一种频率的同一电压等级的交流电 11.关于电力变压器能否转变直流电的电压,下列说法中正确的是(B)。 A.变压器可以转变直流电的电压 B.变压器不能转变直流电的电压 C.变压器可以转变直流电的电压,但转变效果不如交流电好 D.以上答案皆不对12.绕组是变压器的(A)部分,一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。 A.电路 B.磁路 C.油路 D.气路 13.根据高、低压绕组排列方式的不同,绕组分为(A)和交叠式两种。 A.同心式 B.混合式 C.交叉式 D.异心式 14.对于(A)变压器绕组,为了便于绕组和铁芯绝缘,通常将低压绕组靠近铁芯柱。 A.同心式 B.混合式 C.交叉式 D.异心式 15.对于(D)变压器绕组,为了减小绝缘距离,通常将低压绕组靠近铁轭。 A.同心式 B.混合式 C.交叉式 D.交叠式 18.从变压器绕组中抽出分接以供调压的电路,称为(B)。 A.调频电路 B.调压电路 C.调流电路 D.调功电路 19.变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为(A)。 A.分接开关 B.分段开关 C.负荷开关 D.分列开关 20.变压器二次(D),一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压。 A.带100%负载 B.带80%负载 C.带10%负载 D.不带负载 21.变压器二次带负载进行变换绕组分接的调压,称为(B)。 A.无励磁调压, B.有载调压 C.常用调压 D.无载调压 22.变压器的冷却装置是起(B)的装置,根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。 A.绝缘作用 B.散热作用 C.导电作用 D.保护作用 25.(B)位于变压器油箱上方,通过气体继电器与油箱相通。 A.冷却装置 B.储油柜 C.防爆管 D.吸湿器 26.(C)位于变压器的顶盖上,其出口用玻璃防爆膜封住。 A.冷却装置 B.储油柜 C.安全气道 D.吸湿器 27.(B)内装有用氯化钙或氯化钴浸渍过的硅胶,它能吸收空气中的水分。 A.冷却装置 B.吸湿器 C.安全气道 D.储油柜 28.(D)位于储油柜与箱盖的联管之间。 A.冷却装置 B.吸湿器 C.安全气道 D.气体(瓦斯)继电器 29.变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和(A)的作用。 A.对地绝缘 B.对高压引线绝缘 C.对低压引线绝缘 D.对绝缘套管绝缘 30.在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相(A)的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为二次侧绕组。 A.绝缘 B.导通 C.导体 D.半绝缘

潮流计算及电压分接头选择

潮流计算 根据最终确定的网架方案,分别计算最大负荷和最小负荷下全网的潮流分布、网络功率损耗及节点电压值。 最大负荷时: 对于变电站节点1 1 13723.680.07560.3464 1.91(37.075622.8364)T B S S S j Q j j j j MV A ''=+?+?=+++-=+?线路中的功率损耗: 22 2 37.075622.8364(2.625 5.0375)(0.41130.7894)110L S j j MV A +?=+=+? 1137.075622.83640.41130.7894(37.486923.6258)L S S S j j j MV A '''=+?=+++=+?由母线输出的功率 1137.486923.6258 1.91(37.486921.7158)M B S S j Q j j j MV A '=+?=+-=+? 线路中电压降落的纵、横分量分别为: 37.4869 2.62523.6258 5.0375 1.89115 L V kV ?+??== 37.4869 5.037523.6258 2.625 1.10115 L V kV δ?-?== 变电站1高压侧电压为 221(115 1.89) 1.10113.12V kV =-+= 变压器中电压降落的纵横分量分别为 37.07560.8124.746420.15 4.67113.12 T V kV ?+??== 37.075620.1524.74640.81 6.42113.12 L V kV δ?-?== 归算到高压侧的电压 221(113.12 4.67) 6.42108.64V kV '=-+= 变电站低压侧电压 110108.649.876110 V kV ''=?= 对于变电站节点2 2 24027.60.08080.4 1.91(40.080826.09)T B S S S j Q j j j j MV A ''=+?+?=+++-=+?线路中的功率损耗: 222240.080826.09(2.625 5.0375)(0.49610.9521)110 L S j j MV A +?=+=+? 2 2240.080826.090.49610.9521(40.576927.042)L S S S j j j MV A '''=+?=+++=+?

变压器有载调压的原理

变压器有载调压的原理: 变压器的高压绕组终端区隔一些线匝就抽出一个接头,电源接在不同的抽头上,高压绕组的实际线匝数就不同,而低压绕组的线匝数是固定的,这样,变化的高压绕组匝数和不变的低压绕组匝数就构成了不同的变比,根据变压器变压的原理,低压绕组就可以随高压绕组接不同的抽头而变出不同的电压;高压绕组的抽头可以在线圈的电源侧,也可以在中心点侧,这都能不能改变其基本原理。所以220KV以下的变压器抽头一般设在电源侧,更高电压的变压器抽头就设在高压绕组的中心点侧了; 变压器一般都带抽头,以便现场根据实际电压来调整电压值。但是无载调压占多数,主要是一般地区的电压变化不是那么频繁和幅度那么大,可以不用时时调整;但是有些地方对于电压要求比较严,有些地方的电压常常变化,就得使用有载调压了。 有载调压就是将上述绕组抽头都接在有灭弧能力的开关上,在外部通过远方控制手的或自动调节电源好这些抽头的连接,从而达到随时调整低压绕组输出电压的目的。调整时,这些开关先与需要的那个抽头接上,然后断开原来接通的抽头,因为有电压好运行电流的存在,所以跳开的开关与我们使用的其他电源开关一样,要灭弧后断开。 什么情况下不允许调整变压器有载调压装置的分接头? (1)变压器过负荷运行时(特殊情况除外); (2)有载调压装置的轻瓦斯动作报警时; (3)有载调压装置的油耐压不合格或油标中无油时; (4)调压次数超过规定时;

(5)调压装置发生异常时。 500kV变压器也是用的有载调压?厉害! 单从有功潮流方向还不能确切判断如何调整,还得看无功方向,我仅凭经验简单说明一下,但还得进行深层分析,以500kV侧CT为参考点: 第一相限:即有功、无功由500kV流向220kV,500侧电压高说明500kV侧无功过剩,可根据电网运行数据计算需方的无功需量,这种情况一般来讲,调底有载开关档位起不到多大作用,应降低500kV侧系统(发电机无功出力)或投电抗器来实现; 第二相限:即有功由220流向500,无功由500流向220,500侧电压高还是说明500kV侧无功过剩,调节方式同上; 第三相限:即有功、无功均由220流向500,这种情况一般不会导致500kV 过压,除非220侧电压超得太多,也可以调高有载开关档位(类似升压变);第四相限:即有功由500流向220,无功由220流向500,说明220侧无功过剩,也可以调高有载开关档位,或投电抗器或降低220侧系统无功; 有载开关调节都很困难,500kV一般都由电容、电抗器来调节或调发电机AVR,很方便。 以上内容仅为鄙人观点,若有错误,尽请谅解,能力有限,请多指教。 主变压器的有载调压开关操作规程 6.1??110kV主变使用的ZY-I-III300/110-±8有载调压分接开关是镶入型的,具有单独油箱和小油枕的开关。 6.2 有载分接开关的油温不得高于100℃,不低于-25℃。触头中各单触头的接触电阻不大于 500μΩ。 6.3 检修后及新安装的有载调压开关投入使用前,必须进行下述程序进行操作试验检查。 1. 投入使用前必须熟悉使用说明书的各项要求,先手动操作后电动操作。 2. 操作试验:在电动机控制回路施加电压之前,检查供给电源的额定值是否与所要求的数值一致。检查电动机的电源相序是否正确,若电源相序错,则断路器跳闸后再扣不上,或者断路器再扣后机构

变压器分接开关的常见故障与处理

变压器分接开关的常见故障与处理 变压器油箱上有"吱吱"的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的闪点降低。新投入的变压器,油会发出"咕噜"的声音。这些都可能是分接开关故障而出现的现象。 分接开关故障原因有以下几种: ·分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不匀,使有效接触面积减少,以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁; ·分接开关接触不良,经受不起短路电流的冲击而发生故障; ·倒分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏; ·相间距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。 如发现电流、电压、温度、油位、油色和声音发生变化,应立即取油样作气相色谱分析。当鉴定为开关故障时,应立即将分接开关切换到完好的档位运行,条件允许时,应投入备用变压器,退出故障设备进行及时处理。并且在日常的运行维护中,应注意以下几点: ·切换时必须测量各分头的直流电阻,如发现三相电阻不平衡,其相间差值一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,测得的相间与以前(出厂或交接时)相应部位比较,其变化不应超过2%。 ·调节电压分接头应按变压器铭牌图解进行,不得凭记忆调整,调整后将固定分接头螺丝拧紧,使分接头接触良好,并测量空载电压,其值不得高于额定电压的10%。·倒分接头时,应核对油箱外的分接开关指示器与内部接头的实际连接情况,以保证接线正确。在运行中,开关接触部分触头可能磨损,未用部分触头长期浸在油中可能因氧化而产生一层氧化膜,使分接头接触不良。因此,为防止分接开关故障,每次倒分接头时,应将分接开关正反方向转动5周以上,以消除接触部分的氧化膜及油垢,再调整到新的位置。 ·变压器的外侧加一次电压一般不得超过相应分接头额定电压值的5%,若经试验或经制造厂认可,电压值可增高相应档位额定电压值10%,但注意此时允许的电流值应遵守制造厂的规定或根据试验确定。

【精品】第一章变压器的基本知识

第一章变压器的基本知识 变压器是一种电能转换装置,它以相同的频率,但往往是不同的电压和电流把能量从一个或多个电路转换到另一个或多个电路中去,它由一个硅钢片叠成的铁芯和围绕着铁芯的绝缘铜线或铝线绕组所组成。 在电力系统中变压器是一种重要的设备, (1)用升压变压器可以将电源端的电压升高到几十万伏(目前最高的电压为交流1000KV),以降低输送电流,减少输电线路上的电能 损耗,将电能进行远距离输送。 (2)用降压变压器可以将高电压降低到适合不同用户用电设备的不同电压等级的电压,以满足各类用户的用电需求。 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。

一般指连接交流电源的线圈称之为“一次线圈”;而跨于此线圈的电压称之为“一次电压”.在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的“匝数比”所决定的.

因此,变压器区分为升压与降压变压器两种.大部份的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份 磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度 的磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其 一次与二次电压的比值几乎与二者的线圈匝数比相同。因此,变 压器的匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此 项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重 要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变 压器,它使得电力运用方面更加多元化。 第一节变压器的种类 变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等等,变压器的规格和品种繁多,分类的方法不尽相同; 变压器按用途可以分为:升压变压器、降压变压器、配电变压器、联络变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变压器试验变压器转角变压器大电流变压器励磁变压器等; 按冷却方式分:

变压器分接开关的调压

变压器分接开关的调压 变压器分接开关的调压提要:一般配电变压器有三个调压位置。中间位置为额定电压,Ⅰ位置为+5%,Ⅲ位置为-5% 变压器分接开关的调压 有很多朋友在设计中弄不清楚变压器的分接开关到底是怎么回事,常常给整反了,所有,这篇小文就是专门为解决此问题诞生的。要弄清这一问题首先要了解变压器原理。 众所周知,变压器是根据电磁感应定律工作的,即: E1/E2=w1/w2=k 因为变压器线圈电阻很小,一般可忽略不计。 所以得:U1≈≈E2 ,U1/U2≈E1/E2 也就是说,通过一、二次绕组匝数不同,把一种电压转变为另一种电压。 在我们农村配电网中,大多是10/配电变压器。为使变压器能有一个额定输出电压,就要通过改变一次绕组分接抽头的位置实现调压。也就是在变压器10kV侧的三相绕组中,根据不同匝数引出几个抽头。这些抽头按一定接线方式接在分接开关上,开关中心有一个会转动的触头。当变压器需调压时,改变分接开关的位置,即转动触头改变线圈匝数,也

即改变变比。 由U2=w2XU1/w1 可知,改变一次绕组匝数w1,二次电压U2也相应改变。 一般配电变压器有三个调压位置。中间位置为额定电压,Ⅰ位置为+5%,Ⅲ位置为-5%。即:Ⅰ位置10500V,Ⅱ位置10000V,Ⅲ位置9500V。所以三个调压位置的一、二次侧电压及匝数比为: kⅠ=10500/400= kⅡ=10000/400=25 kⅢ=9500/400= 当系统电压高于额定电压5%时,为使二次输出电压仍为额定电压,应使分接开关放在Ⅰ位置;当系统电压等于额定电压时,分接开关放在Ⅱ位置;当系统电压低于额定电压5%时,分接开关放在Ⅲ位置。

Ch32变压器分接头优化

第32章 变压器分接头优化 (Transformer Tap Optimization) ETAP 的变压器分接头优化程序基于ANSI/IEEE 的标准C57.116 1989来优化一个发电机单元变压器的分接头比率。变压器分接头优化特性将用来决定优化的变压器分接头(变比),从而使得变压器能够在不同的负荷和发电的条件下调节系统和发电机电压来传输最大的无功Mvar 。 本章描述了运行变压器分接头优化程序所涉及到的界面、输入和输出数据。其它相关的操作,包括数据更新、绘图和打印以及一个相关标准的简要概述也会被介绍。此外,进行变压器分接头优化计算所涉及到的计算方法和所需的数据也会一并进行说明。 单个变压器和分 接头 变压器一次 测电缆 变压器二次侧电缆 系统

32.1 变压器分接头优化(Transformer Tap Optimization) 当发电机产生它的全部有功MW和无功Mvar容量以及系统电压变化时,变压器分接头优化 计算用来优化一个单元变压器的分接头或者变比,从而来确保发电机电压维持在它的上限和下限 的变化范围内(典型值为95%到105%)。 下面章节描述了如何运行变压器分接头优化计算、录入所需的输入数据以及查看可以获得的 输出结果。为了访问变压器分接头优化的特性,您需要进入2绕阻变压器编辑器的分接头属性页。分接头优化按钮位于该属性页的中间,点击该按钮可以启动一个变压器分接头优化编辑器。 变压器分接头优化编辑器一共包含两页: ? 分接头优化属性页 ? 无功Mvar传输曲线属性页

32.2 分接头优化属性页(Tap Optimization Page) 变压器(Transformer) 输入或选择用于变压器分接头优化计算的变压器的额定容量MVA,阻抗百分数%Z 和X/R值。只有当显示在该属性页上的值与包含在额定值属性页上的值存在差别时,更新按钮才会被激活。 额定容量MVA(Rated MVA) 输入变压器额定容量MVA或更新来自额定值属性页的变压器额定容量MVA。 阻抗百分数% Z 输入以百分数表示的阻抗或者更新来自额定值属性页的变压器正序阻抗,并以变压器额定容量MVA和电压kV额定值作为基准值。 抗阻比X/R 输入变压器抗阻比X/R或者更新来自额定值属性页的抗阻比X/R。

变压器的有载调压分接开关档位设置

变压器的有载调压分接开关设“9A 9B 9C”档是为什么 这是个极性转换点,9A、9C是不同两个极性的两端,9B是实际的9档。但是在实际上,他们三个是连接在一起的,故称为9A/9B/9C,只是由于极性打的位置不同而已。 这是个极性转换点,9A、9C是不同两个极性的两端,9B是实际的9档。但是在实际上,他们三个是连接在一起的,故称为9A/9B/9C,只是由于极性打的位置不同而已。 没什么区别在8 9 10 档之间切换的时候在9A 9C之间不作停留因为有载调压是在有电的情况下A B C三相同时进行分接头的改变 好像在那里看过,A,C档只是自动调档时的过渡档,比如从8到9,就先到9A再到9B,实际的9档是9B。 就是又在分接开关调压过程中需要转换调压线圈极性,到9A,9C时做过渡。 你的有载调压变压器高压侧是(230±8*1.25%)kV吗?它有16个分抽头位置,一个主抽头位置。就是17个档位,9B就是主抽头位置,即高压侧电压等级是230kV. 我认为设置极性说到底就是为了节省线圈,减小调压装置的体积。 以前只听说A C是过度档,还真没问过为什么这样,求问,为什么设置极性转换 变压器有载调压开关的内部结构如何,为什么测量直流电阻时,其阻值会以额定当位为中心,上下对称呢? 内部结构:以常见的10kV/0.4kV配电变压器上用的为例,底座上一端固定有电动机,另一端像个横着放的笼子,内有转轴与电机相连,如果是7档调压的,笼子上就有7根绝缘横窄条,沿圆周分布,每根条上有三个定触头,接到高压三相线圈的同一档位的分接头上,转轴为三相的中性点。转轴上固定有三相的三个动触头,每个动触头包括一个主触头和一个辅助触头,主触头与转轴相联结,主辅触头之间接有过渡电阻,在调压转换分接头时,利用过渡电阻构成相邻两个分接头间的桥接,使负载电流不会间断,并限制桥接回路的电流,使主触头脱离定触头时电弧容易熄灭。如果分7档调压,通常可以把第4档作为额定电压档,其上下各有3档,如果每档调压为5%,那么高压每相线圈的7个分接头之间的电压也是各相差5%,其匝数也是额定匝数的5%,由于这些匝数的长度基本相同,导线是一样的,其直流电阻也基本相同了,按额定档位的相直流电阻来说,上下档位的值就是对称的了。就说这些吧。

常用配电网调压方式

常用配电网调压方式? (1)发电机调压 发电机端电压的可调范围一般在其额定电压的15%以内。系统 中根据系统设计满足系统基本负荷需要的主力电厂,运行方式固定,负荷率变化小,因此可根据发电机调压维持机端电压,靠近这些电厂的负荷和由这些电厂直送的负荷,可以得到比较稳定的电压供给。其他远区负荷,依靠发电机调压则不可能都得到稳定的电压供给。 (2)同步补偿机、电容器组、并联电抗器和静止补偿器的调压 当系统因为无功功率的分配引起电压的波动,除挖掘发电机的无功潜力外,可采用同步补偿机(包括同步电动机)、电容器、并联电抗器和静止补偿器来调节和补偿系统的无功,达到稳定系统电压的目的。 (3)变压器调压 这是系统中采用最多、最普遍的一种调压手段。变压器调压分为无励磁调压和有载调压两种。 ①无励磁调压 无励磁调压的优点是:开关结构简单易制,变压器结构较有载调压简单,但它的调压范围较小,一般在10%,而且调压必须停电,且停电时间较长(数分钟或数十分钟),既影响生产,又没有随时可调性,这是它的主要缺点。

一台无励磁调压变压器,如需调压,首先必须选择系统允许停电的时机,若这台变压器供给多个用户的电力,则此时机难于得到,因此大部分无励磁调压变压器投入运行之后,直到故障退出运行,都没有调过压。此外,无励磁开关的结构简单,对大型产品,调压后还需测量绕组电阻,以判断开关接触是否良好,致使调压和停电过程长,这也是运行管理部门不愿调压的一个原因。因此系统中运行的无励磁调压变压器,除非不得己时,一般都不调换分接改变电压比。这样绝大多数无励磁调压变压器,在系统上根本不能发挥调压作用,这也是电力系统的电压质量、无功和有功潮流分配均不易满足运行要求的主要原因之一。 目前系统中无励磁调压变压器大多数不调换分接头,并不是说明系统不需调压,而是无励磁调压方式本身缺陷所致。 ②有载调压 有载调压的优点是:能带负载调压;调压速度快,每调换一级电压约3-6s;开关可手动、电动操作,也能远方电动操作,便于实现自动化管理;调压范围较大一般为15%以上。但有载调压的开关和变压器结构比无励磁调压的复杂,制造工时和材料增多,成本较高。

电力变压器分接及方式

中华人民共和国国家标准 UDC 621.314.222.6 电力变压器GB 1094.4—85 第四部分分接和联结方法代替1094—79 Power transformers Part 4:Tappings and connections 国家标准局1985-11-22 发布1986-07-01 实施 本标准参照采用国际标准IEC 76-4(1976)《电力变压器第四部分分接和连接方法》。 1 范围 本标准适用于变压器的一对绕组间只在一个带分接的绕组上进行调压的情况。对于自耦 变压器,分接位置在线端还是在中性点须在订货时注明。 有关电压相位移的分接变换,本标准不予考虑。 2 各种调压的要求 2.1 总则 如无明确要求,则变压器不提供分接头。当需要分接头时,应指明它们是用于无励磁调 压或用于有载调压。 2.2 主分接 除非另有其他规定,当分接位置数为奇数时,主分接(见GB1094.1—85《电力变压器第 一部分总则》第3.5.1 款)系指中间分接。当分接位置数为偶数时,

主分接系指分接绕组的 两个中间分接位置中有效匝数较多的一个。 如果这样下定义的分接不是满容量分接,则主分接应是靠近的一个满容量分接(见GB 1094.1 第3.5.4 款,主分接是满容量分接)。 2.3 分接范围的表示 分接绕组的分接范围按下述方式表示: 如果有正、负两种分接:±a%或+a%,-b%; 如果只有正分接或只有负分接:+a%或-b%。 2.4 短路阻抗的表示 与短路阻抗有关的绕组应按下述方式表示: 对双绕组变压器,表示出与短路阻抗有关的绕组即可。以H.V.表示高压绕组阻抗,L.V. 表示低压绕组阻抗H.V./L.V.成对绕组间的短路阻抗,例如折算到H. V.绕组的,就称为H.V./L.V. 阻抗(H.V.下面划横线)或称为H.V./L.V.成对绕组间的H.V.侧阻抗。若折算到L.H.绕组的,就 称为H.V./L.V.阻抗或称为H.V./L.V.成对绕组间的L.V.侧阻抗。 对三绕组变压器的中压绕组用M.V.表示,其他的表示方法同双绕组变压器。 按照系统条件,短路阻抗常常可以折算到变压器的任何一个绕组。如果功率流向仅为从

变压器分接开关调压

变压器分接开关调压 变压器分接开关的调压 有很多朋友在设计中弄不清楚变压器的分接开关到底是怎么回事,常常给整反了,所有,这篇小文就是专门为解决此问题诞生的。要弄清这一问题首先要了解变压器原理。 众所周知,变压器是根据电磁感应定律工作的,即: E1 /E2=W1/W2=K(E1、E2为一、二次感应电压,W1、W2为一二次线圈匝数.K为变压器变比) 因为变压器线圈电阻很小,一般可忽略不计。所以得:U1≈E1.U2≈E2,U1/U2≈E1/E2 也就是说,通过一、二次绕组匝数不同,把一种电压转变为另一种电压。 在我们农村配电网中,大多是10/0.4kV配电变压器。为使变压器能有一个额定输出电压,就要通过改变一次绕组分接抽头的位置实现调压。也就是在变压器10kV侧的三相绕组中,根据不同匝数引出几个抽头。这些抽头按一定接线方式接在分接开关上,开关中心有一个会转动的触头。当变压器需调压时,改变分接开关的位置,即转动触头改变线圈匝数,也即改变变比。 由U2= W2XU1/W1 可知,改变一次绕组匝数W1,二次电压U2也相应改变。 一般配电变压器有三个调压位置(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)。中间位置为额定电压,Ⅰ位置为+5%,Ⅲ位置为-5%(较额定电压)。即:Ⅰ位置10500V,Ⅱ位置10000V,Ⅲ位置9500V。所以三个调压位置的一、二次侧电压及匝数比为: KⅠ= 10500/400=26.25 KⅡ=10000/400=25 KⅢ=9500/400=23.75 当系统电压高于额定电压5%时,为使二次输出电压仍为额定电压,应使分接开关放在Ⅰ位置;当系统电压等于额定电压时,分接开关放在Ⅱ位置;当系统电压低于额定电压5%时,分接开关放在Ⅲ位置。 感谢您的阅读!

电力系统分析计算题库

电力系统分析计算题 1.假设电压U 1固定不变,试就图示系统分析为什么投入电容器C 后可以降低线损和提高电压U 2。 2. 试就图示系统分析为什么对中枢点U 1进行逆调压可以对负荷点电压U 2进行 控制的原理。 3. 试就图示系统分析(a )、(b )两种情况下线路的电能损耗ΔA ,你的结论是什么? 4.某负荷由发电厂经电压为110kV 的输电线路供电。线路的参数为:R=17Ω, X=41Ω, C Q 2 1 =1.7Mvar , 发电厂高压母线电压U 1=116kV, 线路末端负荷为20+j10 MVA,求输电线路的功率损耗和末端电压U 2(计 及电压降落的横分量)。(12分) 5、某降压变电所装有两台并联工作的有载调压变压器,电压为110±5×2.5/11 kV ,容量为31.5MVA,已知最大负荷时:高压母线电压为103 kV,两台变压器并列运行时的电压损耗为 5.849 kV,最小负荷时: 高压母线电压为108.5 kV, 两台变压器并列运行时的电压损耗为2.631 kV 。变 电所低压母线要求逆调压,试选择有载调压变压器分接头。(12分) P+jQ P+jQ S ~ (h ) (a ) (b ) 20+j10 MVA U 2 2 2 T 1 1 S L

6.一双电源电力系统如下图所示,如在f 点发生b 、c 两相接地短路,求故障点处故障相电流. I fb. (初始瞬间基波分量)(取S B =60MVA, U B 为各电压级的平均额定电压)(13分) 7.如下图所示,一个地区变电所,由双回110KV 线路供电,变电所装两台容量均为31.5 MVA 、 分接头为110±4×2.5%/11KV 的变压器,已知每条线路的电抗为29.2Ω,每台变压器的电抗为40.4Ω(已归算到110KV 侧),变电所低压母线归算到高压母线的电压在最大负荷时U 2max =100.5KV, 在最小负荷时U 2min =107.5KV,变电所低压母线要求逆调压,试配合变压器变比的选择,确定采用下列无功补偿设备时的设备容量:(1)补偿设备为静电电容器(2) 补偿设备为调相机。(不要求校验)(12分) 8. 的零序励磁电抗均为∞,若变压器T 1高压母线b 、c 两相发生金属性接地短路,各元件参数如图中所示(折算到统一基准值)求故障点处的故障相电流. I fc 。(初始瞬间基波分量)(13分) MVA X X j E d G 3013.013.01"2., ,. 1. === (1,1) U K %=10.5 60MV A U K %=10.5 31.5MV A 80km X 1=0.4Ω/km X 0=3.5 X 1 MVA X X j E d G 60125.0125.01".2, ,. 2. = == 10.5kv 10.5kv 115kv 110±4×2.5%/11KV jQ c 3.01"" 11. ==X j E G (1,1) 1 .0021===X X X 12 .002 1===X X X X 1=X 2=0.3 X 0=0.7 15.025.01"12===X X j E G

变压器的基本结构

变压器的用途与分类 变压器是变控电源电压的一种电气设备,为适应不同的使用目的和工作条件,变压器的类型很多,通常安变压器的不同用途、不同容量、绕组个数、相数、调压方式、冷却介质、冷却方式、铁心形式等等进行分类,以满足不同行业对变压器的需求。 一、按用途分类 ①电力变压器 ②电炉变压器 ③整流变压器 ④工频试验变压器 ⑤矿用变压器 ⑥电抗器 ⑦调压变压器 ⑧互感器 ⑨其他特种变压器 二、按容量分类 ①中小型变压器:电压在35KV以下,容量在10-6300KVA ②大型变压器:电压在63-110KV,容量在6300-63000KVA ③特大型变压器:电压在220KV以上,容量在31500-360000KVA 三、按相数分类 变压器按相数分类可分为单相变压器和三相变压器 四、按绕组数量分类 ①双绕组变压器 有高压绕组和低压绕组的变压器 ②三绕组变压器 有高压绕组、中压绕组和低压绕组的变压器 ③自耦电力变压器 自耦电力变压器的特点在于一、二绕组之间不仅有磁耦联系而且还有电的直接联系。采用自耦变压器比采用普通变压器能节省材料、降低成本、缩小变压器体积和减轻重量,有利于大型变压器的运输和安装。 五、按变压器的调压方式分类 按调压方式可分为无载调压变压器和有载调压变压器 六、按变压器的冷却介质分类 按冷却介质可分为油浸式变压器、干式变压器、充气式变压器、充胶式变压器和填砂式变压器等 七、按变压器的冷却方式分类 ①油浸自冷式变压器 ②油浸风冷式变压器 ③油浸强迫油循环风冷却式变压器 ④油浸强迫油循环水冷却式变压器 ⑤干式变压器 八、按铁心结构分类 ①心式变压器 ②壳式变压器

九、其他分类 ①按导线材料分类 有铜导线变压器和铝导线变压器 ②按中性绝缘水平分类 有全绝缘变压器和半绝缘变压器 ③按所连接发电机的台数分类 可分为双分裂与多分裂式变压器,双分列式变压器又可分为沿轴向分裂与沿辐向分裂变压器 ④按高压绕组有无电的联系分类 可分为普通电力变压器和自耦变压器

调节变压器分接头计算及措施

目录 一.序言········································二.课程设计任务及要求······························ 1.设计要求··········································· 2.设计任务···········································三.调压理论分析···································· 1.电力系统的电压管理···························· ①中枢点电压管理···································· ②电压调整的基本原理································ 2.电力系统的几种调压方式························ ①改变发电机机端电压调压····························· ②改变变压器变比调压································· ③改变网络中无功功率分布调压··························三.计算分析············································ 1.等值电路·········································· 2.潮流计算·········································· 3.B开机分接头计算·································· 4.B关机电压损耗计算······························· 五. 调压措施的具体分析及展望························· 1. 电网电压偏差大的原因··························· 2. 调压措施分析····································· 3. 各种调压方式的比较····························· 六. 实验小结··········································

变压器调压

主变调档总结,欢迎大家指正 关于变压器调挡,首先应该明确一点:当你改变高压侧分接开关档位时,并没有改变高压侧的电压!高压侧的电压是系统电源的电压,这个电压只能随负荷等参数波动,是不受你变压器高压侧分接开关档位控制的!!当你改变高压侧分接开关档位时,实际上是改变了高压绕组的匝数。高压绕组的匝数一旦改变了,它与中、低压侧之间的变比也就改变了,从而达到了改变中、低压侧电压的目的。知道了这些,怎么调整中、低压侧的电压就简单了:当你只想改变中压侧电压而保持低压侧电压不变时,只调整中压侧分头就可以了——这样,高、中压之间的变比改变了,中压侧的电压也改变了。而高、低压侧的变比保持原样,所以低压侧的电压没有改变。当你只想改变低压侧电压而保持中压侧电压不变时,就麻烦些,需要高压侧分头和中压侧分头都作调整:如高压侧分头升一挡,那么中压侧分头也升一挡,保持两者之间的变比不变,这样中压侧也不变。而此时高、低压侧之间的变比已经改变,所以,低压侧的电压也改变了。 一般主变调档抽头在高压侧,主变铭牌上很清楚的标出每一档的额定电压及电流,当然也可以通过主变的额定电压来算,如一台主变额定电压为(110±8×1.25%)/10.5,!那么可以看出分接开关在高压侧,一共有2×8+1=17个档位,每一档分接头额定电压可以通过110(1±n×1.25%)公式计算,n为1~8内的数字(一般1档电压最高,17档最低)。分接头额定电压是根据低压侧额定电压推算的,可以得出变压器在1档的时候变比最大,17档的时候变比最小。 变压器的变比关系: Ku=U1/U2=N1/N2,需要调压时都是调节高压线圈的匝数,所以要提高U2,需要降低N1,减小变压器变比,才能将低压侧电压调整上去,变比等于一次侧额定电压与二次侧的比值,一次电压不变,二次电压等于一次侧电压除以变比,而一次侧电压不变,所以档位朝高档方向调节,减小变压器变比,才能将低压侧电压调整上去,即原来是3档就要往4档调, 对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整(1 ----- 17),减小变压器变比,抬高二次侧电压;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整(17 ------ 1),增大变压器变比,降低二次侧电压,这就是老工人常说的“低了低调,高了高调”。 P=U2/R,Q=U2/X,其P:有功功率,Q:无功功率,U:系统电压,R:系统电阻,X:系统电抗。升档时,高压侧匝数是减少的(高档的分接头额定电压要小),而K= N1/N2,K就变小,那么低压侧U2=U1/K 会变大,当系统内负载(R、X)不变时,根据上式,Q2 也变大,主变本身的无功损耗会增大许多,也就是说所需要的无功更多,这些无功功率都要从系统中吸收,肯定就扩大了系统的无功缺额,从而导致整个系统的电压水平更加下降。如系统中都采用这种调压方式,而不设法增加系统的无功功率,最终会导致电压崩溃。因此,无功不足时,应避免采用改变变压器分接头的方法来调压。