模板支撑施工方案

一、工程概况

x县人民医院整体搬迁项目工程位于x县xx河大桥东侧,地上十六层,建筑面积为62080M2。本建筑等级:二级,属一类高层;耐火等级为一级;屋面防水等级:II级;建筑物设计使用年限:50年。本工程室内外高差为0.300m,基地内的洪水水位相当于地质报告提供的相对标高121.300m。结构为钢筋混凝土框架结构,基础形式一区、三区、四五区、六区为独立基础,二区为筏板基础。工程工期为720天。

二、模板工程施工方法

1.模板工程工艺流程:

2.

2.1根据本工程的特点,柱选用定型钢制大模板,梁、板选用胶合板方案,

模板制作安装工艺流程

楼梯选用胶合板方案,以求达到拆模后清水混凝土的高质量效果。

2.2柱模采用定型模板,可调出400mm×400mm、300mm×300mm等多种截面形式。钢模厚度4mm,梁模采用19mm胶合板。本方案保留了大模板简易和保证混凝土表面光滑平整的优点。

2.3在梁柱接头处配制适量的定型木模。模架采用钢管支撑架,地面以上梁板均采用早拆体系,配置早拆头和工具架与可调底座。

2.4本次各楼工程柱模板多层的按底层平面的一半即半层配置,梁底模板按每段三层配置,梁侧模板按每段二层配置,现浇板底模板采用19mm厚胶合板,现浇板部分按每段配置三层。

3.模板工程施工方法:

3.1柱模板:

柱模板采用柱身模板和梁柱节点分别加工为主的方法,力争一次加工到位,安装组合方式。(具体见独立柱、构造柱模板安装示意图)

3.1.1工艺流程:

3.1.1.1独立柱模板:

3.1.1.2构造柱模板:

3.1.2施工方法:

3.1.2.1准备工作:

A.模板进场时应按规格数量表逐项清点检查并编号;

B.涂刷脱模剂要均匀,严禁使用废机油。

3.1.2.2安装顺序:

A.独立柱模板:

a.在模板存放区将柱子的4片模板中相邻两片用连接螺栓按设计要求截面尺寸连在一起,呈90°竖向分两块放置。安装吊环,准备吊装;

b.吊第一块模板,按已弹出的柱边线放置稳当,并调整两片模板的90°夹角;

c.起吊第二块模板,放在柱子的另外两边线上,保证位置正确;

d.自下往上安装连接螺栓(间距300mm),保证拧紧无松动;

c用调平丝杠调整模板的垂直度。

B.构造柱模板:

a.先将模板沿砌体预装到位。

b.然后根据位置线固定模板。

C.拆模顺序:

a.沿着柱对角线,将两块模板的连接拉条自下而上逐个拆除;

b.逐个拆除连接螺栓,注意放入工具箱,以免丢失;

c.若脱膜困难,可用撬杠撬模板下口,不得在上口撬、晃动或用大锤砸板;

d.起吊时挂钩要吊牢,起吊要平衡。

e.柱预留钢筋:

柱上的墙体拉筋及梁上的构造柱钢筋,以及梁上预留的拉结钢筋均采用预埋钢筋,预埋钢筋与框架梁柱钢筋点焊固定,框架柱上的拉筋用塑料绑扎固定紧,混凝土浇灌后拆模凿出水平拉筋,凿时要防止损坏柱角,墙体及梁上的拉结筋要按设计及规范要求进行留设。

D.质量和安全要求:

模板安装前垂直度允许偏差为3mm,模板位置允许偏差为2mm,上口尺寸允许偏差为2mm,模板接缝允许偏差为1.5mm。无支腿模板存放在专用的堆放架上,有支腿者两块模板面对面存放,保持75°角。组装模板时螺栓要拧紧,不得漏拧。

拆模起吊前应复查穿墙销杆是否拆净,确认模板与柱体完全脱离后方可起吊。待混凝土强度达到1N/mm2时,即可拆除模板,拆模工艺为卸拉筋、拆柱箍、卸接口螺栓自上而下松动接口、拆除模板、清理后涂脱膜剂。

3.1.3施工要点:

3.1.3.1按标高用水泥砂浆按柱模边线做好定位墩台,以确保标高及柱轴线的位置正确。

3.1.3.2安装就位柱模,先将相邻的两片就位,用铁丝与主筋临时固定,用支挡将两片模板卡到位,安装另两片模板。

3.1.3.3安装柱模,采用木方做柱箍,柱箍间距取50cm,于柱筋间。

3.1.3.4因本框架工程选定柱、梁板二次施工,利用梁板满堂脚的刚度,及柱箍卡具,采用经纬仪或线坠直接控制柱模垂直度。

3.1.3.5将柱模内清理干净,用塑粘胶予先贴缝,办理柱模予验后浇砼。

3.1.3.6柱模拆除,先拆掉柱模支撑,再卸掉柱箍,然后用撬杠轻轻撬动模板,使模板与砼脱离。

3.2梁、板模支法:

3.2.1梁、板模板施工工艺流程:

3.2.2梁、板模板施工工艺要求:

3.2.2.1梁侧模和顶板模选用竹胶板板模,板缝黏贴胶带纸,板内表面刷脱模剂,保证脱模后有清水模板的效果。

3.2.2.2支设现浇板模板时,先将梁板标高固定死,然后拉线排列搁栅,搁栅垫平后再铺胶合板。在绑扎现浇板钢筋前画出楼板上预留洞线,并用木模板支设洞口模板,梁底板、现浇板等混凝土强度达到设计强度的100%才能拆除。所有混凝土浇筑时应留置专人看护模板。

3.2.2.3板底模采用早拆体系,利用2m 跨范围内混凝土强度达到50%就可拆模的特性,节约模板的投入,提高模板的利用率,后浇带模板自成体系,与其他部位支撑架体脱开,其他部位架模拆除时,不会影响后浇带架模。

3.2.2.4框架结构梁板模板支撑搭设示意图如下:

3.3楼梯支模:

本工程现浇混凝土楼梯的结构施工必须根据楼梯结构图建筑图及其相邻地面的建筑做法全面核对后放出大样,据此确定楼梯结构的施工标高与位置。

支设楼梯模板后要严格按施工大样检查各部位的标高、位置及尺寸。严格控制好各级踏步高宽差,做到踏步面与踢面、踢步面与墙面、平台面与墙面的“三方要求”。结构施工阶段的踏步高宽差应控制在±10mm 以内。

在现浇混凝土楼梯支模中,我单位设计一套支拆速度快、可靠性强、制作简单、准确度高、周转次数多、快,而且成本低的楼梯支模方法。

根据楼梯设计及夹角角度,制作相应尺寸的木板和卡具以及∟70×5角钢钻孔。结合下图标注便完成制作过程。支模时将卡具插入∟70×5角钢孔中,将第一块踏步和最后一块踏步板的位置根据设计尺寸固定好后,再将中间段的踏步板插入即可。每块踏步板上有两个卡具,每跑段楼梯用两根∟70×5角钢。此法使用多年来,效果良好,能够将混凝土几何尺寸控制在±2以内。

(见楼梯模板支设示意图)

模板

支档 支撑 斜撑 剪刀撑

框架梁、板模板支撑安装示意图

楼梯模板支设示意图

3.4模板安装的质量要求:

3.4.1立模前的准备工作:

3.4.1.1安装放线:模板安装前先测放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在防水保护层或楼板上放出柱边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向主筋上部标出标高控制点。

3.4.1.2模板安装前首先检查模板的杂物清理情况、浮浆清理情况、板面修整情况、脱膜剂涂刷情况等。

3.4.1.3在梁端部、柱根角部转角处留置清扫口,顶板浇筑前将模板、钢筋上的杂物用高压泵清理干净。

3.4.1.4上道工序(钢筋、水电安装、预留洞口等)验收完毕,签字齐全。

3.4.1.5防止模板漏浆、烂根、错位等的设施设置完毕。

3.4.1.5现场结构模板的安装放线及允许的偏差要求应符合规范要求。

3.4.2梁、板模板安装:

3.4.2.1起拱要求:

现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度等于或大于4m时,模板应起拱;

当设计无要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。

3.4.2.2梁、板模的支撑:

在安装上层梁、板底模时及其支架时,下层楼板应有足够的强度,能承受上层荷载。

3.4.2.3预埋件和预留洞的允许偏差应符合规范要求。

3.5模板的拆除要求:

拆模时不得使用大锤或硬撬乱捣,如果拆除困难,可用撬杠从底部轻微撬动;保持起吊时模板与墙体的距离,保证混凝土表面及棱角不因拆除受损坏。

3.5.1柱、梁侧模的拆除:

柱、梁侧模板的拆除以不破坏棱角为准。为了准确地掌握拆模时间,必须留置同条件试块,混凝土试块强度达到1.2mPa时才允许拆模。施工中要积累不同强度等级的混凝土、不同水泥在不同气温条件下多长时间达到1.2mPa的经验。

3.5.2底模的拆除:

主要从混凝土强度上考虑,顶板模的拆除必须符合规范的规定。

3.6模板施工注意事项:

A.混凝土浇筑前认真复核模板位置,柱模板垂直度和梁板标高,检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误,模板支撑是否牢靠,拦缝是否严密。

B.梁柱接头处是模板施工的难点,处理不好将严重影响混凝土的外观质量,此处采用定型木模,精心制作,固定牢靠,严禁胡拼乱凑。

C.胶合板大片模板,定型木模在使用前靠混凝土的一面须涂脱模剂,使混凝土在拆模后达到清水模的效果。

D.楼梯间模板采用木胶板设计同梁板施工,底部采用可调支撑支顶,防止错台。楼梯踏步模板采用全封闭设计,底部采用平板衬顶,上部钢制结构预留洞口和排气孔,分段向腔中浇筑混凝土,成型质量好,速度快。

3.7模板支撑方案

在支模之前根据轴线位置将钢管打入土层中,然后确认底模高度,用扣件将钢管跷紧后铺设梁底板,跨中也应按规范要求起拱。

超高满堂脚手架搭设施工方案

超高满堂脚手架搭设施工方案

满堂脚手架专项施工方案钢结构工程 满 堂 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:_________________ .............建筑装饰有限公司 .................工程项目部 2014年12月20日

目录 第一章工程概况------------------------------------------------------------3 第二章编制依据------------------------------------------------------------4 第三章钢管脚手架设计范围及特点--------------------------------------------4 第四章施工部署------------------------------------------------------------5 第五章满堂脚手架的构造要求及措施------------------------------------------6 第六章安装满堂脚手架的施工管理--------------------------------------------8 第七章安全管理与维护措施 --------------------------------------------------11 第八章应急预案 ------------------------------------------------------------16 第九章雨季施工措施 --------------------------------------------------------17 第九章满堂脚手架安全性验算书----------------------------------------------18 附图: 附图一施工现场总平面布置图 (25)

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

桥台模板支架施工方案

桥台模板、支架施工方案 一、工程概况及编制依据 1.1地理位置 泉州市东海片区滩涂区域纬五路(东海综合大道~经十八路段)等13条市政道路工程(第三标段),东滨大道位于东海组团的滩涂区域内,道路基本呈东西走向,西起现状东海综合大道,东至拟建的经十八路,路线长1.057km。本次设计起点桩号为K1+478,坐标为X=.225,Y=.977,与现状东海综合大道相接;设计终点桩号为K2+420,坐标为X=.59,Y=.989,与拟建的经十八路相接;道路在起点处与东海综合大道相交路口,为现状平交灯控路口;道路在桩号K1+889.532处,与拟建的经十六路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在桩号K2+059.617处,与拟建的东海大街相交,相交路口为平交灯控路口;道路在桩号K2+242.116处,与拟建的经十七路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在终点处与拟建的经十八路路口相接,相接路口为平交灯控路口,该路口不在本次设计范围。 本次工程包括一座预应力混凝土空心板桥,桥位位于R=1100m大半径平曲线内,桥按正交桥设计。桥梁起点桩号DBK2+157.98,终点桩号DBK2+182.02,全长24.04m,全桥建筑面积1406.5平米。桥梁上部结构采用20m标准跨径预制空心板梁,梁高95cm,下部结构桥台采用肋板式桥台,钻孔灌注桩基础,桩径1.0m。1.2桥梁工程主要技术标准 (1)汽车荷载:公路-I级; (2)人群荷载:3.5kPa; (3)抗震设防烈度:7度(地震动峰值加速度等于0.15g); (4)环境类别:II类; (5)结构重要性系数:1.0; (6)设计基准期:100年; (7)设计洪水位:+5.49m; (8)通航要求:不通航。 1.3编制依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

超高模板支撑方案

超高模板支撑方案

乐山市中心城区顺江居住小 区统建还房工程项目一标段 超高模板支撑方案 四川亿赛建设工程有限公司乐山顺江小区还房工程项目部 二〇一四年五月二十日

专项施工方案审批表 工程名称:乐山市中心城区顺江居住小区统建还房工程项目一标段

目录 第一节编制说明................................................................ .........................错误!未定义书签。 第二节编制依据................................................................ .........................错误!未定义书签。 第三节工程概况................................................................ .........................错误!未定义书签。 第四节施工准备................................................................ .......................错误!未定义书签。 第五节安全施工技术措施................................................................ .......错误!未定义书签。 第六节预防坍塌事故的安全技术措施...................................................错误!未定义书签。

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

模板支撑体系施工方案

X#楼满堂支撑体系施工方案 编制: 审核: 审批: XXXX建筑工程有限公司 XXX项目部

板、梁、柱、墙支撑设计方案 目录 一、工程概况 (3) 三、设计计算 (3) 四、构造要求 (3) 五、材料管理 (5) 六、验收管理 (5) 七、使用管理 (6) 八、拆除管理 (6) 计算书:新开门 (10)

一、工程概况 1.本工程地下室结构面积为21784m2,地下一层,框剪结构。 2.方案: 模板支架搭设高度为4.42m;立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.50m。面板厚度15mm;木方40×60mm,间距300mm。 梁截面 B×D=300mm×900mm,立杆的纵距(跨度方向) l=0.90m,立杆的步距h=1.50m;梁底增加1道承重立杆;面板厚度15mm,木方40×60mm,梁两侧立杆间距1.20m。 柱模板的截面宽度 B=600mm,B方向对拉螺栓1道;柱模板的截面高度H=600mm,H方向对拉螺栓1道;柱箍间距d = 500mm;柱箍采用双钢管48mm ×3.0mm;柱模板竖楞截面宽度40mm,高度60mm ;B方向竖楞5根,H方向竖楞5根,面板厚度15mm。 墙模板基本参数:计算断面宽度350mm,高度4600mm,两侧楼板厚度180mm。 模板面板采用普通胶合板。内龙骨布置25道,内龙骨采用40×60mm木方。外龙骨间距500mm,外龙骨采用双钢管48mm×3.5mm。对拉螺栓布置9道,在断面内水平间距200+500+500+500+500+500+500+500+500mm,断面跨度方向间距400mm,直径10mm。 【二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 三、设计计算 详见附录计算书 四、构造要求 1 架体总体要求 (1) 对剪刀撑、水平杆、周边拉结等采取一系列加强措施。 (2)支模架体高宽比:模板支架的整体高宽比不应大于5。

超高支模支撑施工方案

超高支模支撑施工方案 第一节工艺流程 模板工程按照总体施工组织设计,结合实际情况相应组织施工。 混凝土柱、无板梁施工完成后,再安装满堂红支撑体系,这样,可利用已完成的柱作为水平拉杆的支撑平台支座,从而达到限制超高支模体系水平移动的目的。 施工顺序: 弹梁轴线并复核—→定好水平控制标高—→梁板竖向支撑安装(含纵横向水平拉杆及剪刀撑)—→架设梁底主龙骨于套扣式钢管支架顶托板上—→梁底模板及侧模板安装—→架设板底木枋龙骨于套扣式钢管支架顶托板上—→楼板模板安装—→梁板钢筋安装—→梁板混凝土浇筑—→混凝土养护—→松下套扣式钢管支架可调顶托—→拆除梁、板模板—→清理模板—→拆除水平拉杆、剪刀撑及套扣钢管支架。 第二节构造要求 1、一般规定 (1)、保证结构和构件各部分形状尺寸,相互位置的正确。 (2)、具有足够的承载力,刚度和稳定性,能可靠地承受施工中所产生的荷载。(3)、不同规格支架立杆不得混用。 (4)、构造简单,装板方便,并便于钢筋的绑扎、安装,浇筑混凝土等要求。(5)、现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4米,模板应起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000,即300×800梁起拱高度宜为24㎜。 (6)、拼装高度为2米以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板,安装过程中应设置临时固定措施。

(7)、立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过0.55m。 (8)、立杆可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300㎜,插入立杆内长度不得小于150㎜;可调托撑抗压承载力设计值不应小于40KN,支托板厚不应小于5㎜。 (9)、所有水平拉杆的端部周围边有建筑物时,采用φ48×3.2钢管搭接延长,与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续剪刀撑。 (10)、支架搭设按本模板设计,不得随意更改。如修改,按重新设计后经论证后再实施。 2、立杆 (1)每根立杆底部必须设置底座,底座下垫200×200厚50木板。 (2)立杆采用连接套管连接,在同一水平高度内相邻立杆连接位置宜错开,错开高度不宜小于600mm。 (3)当立杆基础不在同一高度上时,采用扣件式钢管杆件连接搭接。 (4)立杆平面布置图间距尺寸详见图5; (5)立杆安装前,应按“本方案”中的立杆平面布置图的立杆尺寸在楼面上定位放线,技术人员对放线进行复核。 3、水平拉杆 (1)、支架应根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸选用定长的水平杆,并应根据支撑高度组合套插的立杆段、可调托座和可调底座。 (2)、当搭设高度超过8m是满堂模板支架时,水平杆的步距不得超过1.2m。(3)、架体最顶层的水平杆步距应比标准步距缩小一个套扣间距。 4、剪刀撑 (1)、搭设高度不大于5m的满堂模板支撑架,当与周边结构无可靠拉结时,架体外周应连续设置竖向剪刀撑;竖向剪刀撑的间距和单幅剪刀撑的宽度宜为5~8m,剪刀撑与水平杆的夹角宜为45°~60°;架体高度大于3倍步距时,架体顶部应设置一道水平剪刀撑, 剪刀撑应延伸至周边。 (2)、搭设高度大于5m且不超过8m时,应在中间纵横向每隔4—6m左右设置由下至上的连续扣件式钢管竖向剪刀撑,同时四周设置由下至上的竖向连续扣件式剪刀撑,并在顶层、底层及中间层每隔4个步距设置扣件式钢管水平剪刀撑。

模板工程及支撑体系专项施工方案 (1)

模板工程及支撑体系专项施工方案 一、工程简介 工程名称(全称):蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼 建设单位:杭州萧山城区建设有限公司 代建单位:浙江萧峰建设集团有限公司 勘察单位:浙江恒辉勘测设计有限公司 围护设计:浙江恒辉勘测设计有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 施工单位:浙江万驰建设集团有限公司 蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼工程地位于杭州市萧山区蜀山街道越寨村及溪头黄村,蜀山大道西侧,拟建风情大道东侧。 总建筑面积为㎡,地下室2层,其中9#、13#为28F,10#、11#、12#、14#、15#为26F,配套用房为2层,地下室面积为㎡,建筑基本情况如下: 1.建筑结构形式为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度六度。 2.工程地上一~三层为配套公建,三层以上为住宅;地下设二层,地下一层为汽车库、自行车库及设备用房,地下二层为汽车库、储备间及设备用房。

二、编制依据 1.工程施工合同; 2.蜀山街道广乐安置房二标段施工图。 3.浙江省杭州市颁发的有关建筑施工规范、规程、安全、消防、质量等地方法规。 4.国家有关技术规范、质量验收标准、文明施工要求、以及中华人民共和国建筑法。 5.计算依据 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2011 三、支撑体系及模板工程要求 1.地下室模板及支架布置 支模架采用φ48的脚手架钢管搭设,梁底板采用15mm厚木胶合板及60×80方木搁栅,侧板和现浇板底采用木胶合板。承台、地梁、电梯井、集水坑等砌砖模。 支模架搭设时对框架梁、连系梁及楼板的立杆间距,根据楼板厚、梁截面的不同而不同,具体如下: 地下室一层楼面(即地下室负二层):层高—米;最大梁截面为300×1550mm;楼板厚130mm及200mm,支楼板支模架的立杆纵距

悬挑檐口模板支架施工方案

成都佳乐房地产开发有限公司佳乐国际城二期一批次22#楼 悬挑檐口模板支架 施 工 方 案

编制单位:四川华信建设有限公司 编制日期:二〇一三年四月十一日 悬挑檐口模板支架施工方案 一、模板支架搭设概况 1、该施工方案适用于佳乐国际城二期一批次22#楼斜屋面檐口挑板模板支架和临边防护架,具体部位为:适用于28层、31层、32层斜屋面檐口挑板外挑1.6m和1.4m处。 二、支架构造 1、在31层楼层上(标高:90.000M)安放Ⅰ16工字钢作为悬挑架, ,工字钢用181000mm钢筋锚固在楼板上。悬臂端工字钢间距中对中 15618孔,穿×37 22螺栓吊环。、在悬挑工字钢架上搭设扣件式钢管支架,支架由主

杆、纵横水平2 ,壁厚大于483.0mm的。 50mm放置横向水平杆在上)在顶层纵横水平杆上3、(纵向水平在下,。300mm的木方,木方间距中对中100mm×. 4、在50mm×100mm的木方上铺厚18的胶合板。 5、沿最外排立杆设纵向通长的剪刀撑,每隔8M设置一道横向剪刀撑。 6、支架底面、外侧面均用密目安全网全封闭。 7、详支架构造剖面图。 三、支架搭设 1、搭设人员需持证上岗,操作时戴安全帽、拴安全绳、穿防滑鞋且袖口、裤口扎紧。 2、钢管、扣件、工字钢、钢丝绳、钢绳夹头、吊环、螺栓、木方、胶合板等材质要合格,有检验合格证件。 、18223钢筋吊环、螺栓,严禁使用冷拉过的钢

筋制作。、支架立杆选用完整的一根支立,纵横向水平杆设三道,顶层杆一4道,扫地杆一道,在顶层杆于扫地杆之间中间位置设一道,每道水平杆均为纵向杆在横向杆的下面。。发现有·M、扣件螺栓拧紧扭力不应小于540N·M,且不应大于65N 拧固不紧的扣件时,应 拆除并单独存放,避免再次误用。选用骑马式夹头,个,个,共计6、6每根钢丝绳绳夹数量每头3型螺夹头要与钢丝绳的直径匹配,绳夹头间距型螺杆M14,120mm,栓扣在钢丝绳的尾段上,夹座在钢丝绳的工作段上。80622、7配—××垫板一块,螺帽一个。80 、搭设基本要求按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》8. JGJ130—2001中的构造要求施工章节执行。 四、支架拆除 1、砼设计强度值达到100%方可拆除; 2、先清除架上杂物,运到室内,由上而下拆除,禁止上下同时作业,拆除的杆件、扣件、安全网运到室内,再由塔吊或施工电梯运至地面,严禁抛投; 3、禁止单人进行作业,操作者戴安全帽、栓安全绳、穿防滑鞋,袖口裤口扎紧;

高大模板支架专项施工方案

高大模板支架专项 施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、支模架设计范围 (3) 四、支撑形式选用及设计 (3) 五、混凝土浇捣施工部署 (6) 六、临时用电布置 (7) 七、支模架构造要求及措施 (7) 八、支模架的搭设及拆除 (8) 九、支撑体系检查和验收 (9) 十、安全管理与维护 (12) 十一、项目部组成及操作班子配置 (13) 十二、质量保证措施 (14) 十三、安全管理 (15) 十四、模板支护应急措施 (16) 十五、计算书 (17) 十六、附图........................ . (56) 附图一健身馆檐口标高处梁配筋图 附图二健身馆坡屋面梁配筋图 附图三教堂坡屋面梁配筋图 附图四健身馆模板支撑架平面布置图 附图五健身馆模板支撑架剖面图(A-A剖面)

附图六健身馆模板支撑架剖面图(B-B剖面) 附图七教堂模板支撑架平面布置图 附图八教堂模板支撑架剖面图(C-C剖面) 附图九教堂模板支撑架剖面图(D-D剖面) 附图十 400×1600梁支架示意图 附图十一 300×1300梁支架示意图 附图十二 200×700梁支架示意图 附图十三柱子与支架连接示意图 十七附件 1、脚手架施工人员上岗证复印件 2、电工施工人员上岗证复印件 高大模板支架专项施工方案一、工程概况 工程名称:玫瑰园项目爱琴岛工程 建设单位:梧州国海置业有限公司 设计单位:梧州市建筑设计院 监理单位:桂林华泰工程监理有限公司 勘察单位:贺州市勘察测绘研究院有限公司 施工总承包单位:浙江海天建设集团有限公司

玫瑰园项目爱琴岛工程位于梧州市玫瑰湖内。 本工程由文化馆、健身房、教堂、书吧1、书吧2、书吧3组成,框架结构。总建筑面积3800㎡,其中文化馆地上二层,建筑面积1216.61㎡,建筑檐口高度9.2m;健身馆地上一层,建筑面积888.76㎡,建筑檐口高度8.8m;教堂地上一层,建筑面积232.04㎡,建筑檐口高度9.95m;书吧1地上一层,建筑面积463.8㎡,建筑高度9.25m;书吧2地上一层,建筑面积483.85㎡,建筑高度10.65m;书吧3地上一层,建筑面积403.14㎡,建筑高度9.45m。天然基础,框架结构,混凝土强度等级:基础为C25,柱、梁、板为C30。 本工程健身馆为超高、超宽、超重支模架,支模架搭设高度为13.6m,最大跨度为21.2m,梁最大截面尺寸为400×1600mm,其它梁截面尺寸有:200×1300、200×1500、300×1300、200×350、200×450mm,基础地梁完成后,分三次浇捣,第一次5.8m标高处四周梁浇捣,第二次檐口标高(9.4m)处梁浇捣完成后,再搭设上面模板架子支模板;教堂为超高支模架部位,支模架搭设高度为15.3m。 为了确保施工的安全特编制本高大模板支架专项施工方案。 二、编制依据 1、梧州玫瑰园项目爱琴岛工程施工图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- ; 3、《建筑结构荷载规范》 GB50009- ; 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59- ;

高大模板支撑系统专项施工方案

西安交大曲江新村南区7、8号楼 目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于重庆市沙坪坝区,本变电站设计为户内变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规范要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线范围。 (2) 主变压器 室:①- ⑧、G-E 轴线。

2、编制说明 本专项方案编制内容主要依据重庆市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建 质[2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35 号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5 号) (6)《关于规范危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》 (渝建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规范 (1)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

模板支架专项施工方案米

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 编号: 致:上海高程工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了模板(9 米高)工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 本方案经专家论证,根据专家的意见对方案进行了修改和完善。 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期

总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期 宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 模板支架 (搭设高度9 米) 专 项

(通过专家论证) 中城建第九工程局有限公司宝丰联改扩建工程项目部 2012年8 月2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体设计及施工部署 (1) (一)、总体筹划 (1) (二)、安全领导小组 (2) 四、材料选择 (2) (一)、梁模板(扣件钢管架) (3) (二)、板模板(扣件钢管高架) (3) 五、搭设参数及施工工艺 (4) (一)、模板安装的一般要求 (4) (二)、模板定位.......................................................................... 错误!未定义书签。 (四)、+8.95模板安装要求 (4) (五)、模板支架搭设参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 (六)、扣件钢管架模板支架 (7) 六、模板拆除技术措施 (8) 七、劳动力及施工器具配置 (10) 八、施工管理 (11) (一)、材料管理 (11) (二)、过程管理 (12) (三)、验收管理 (13)

模板支撑施工方案

丹东佳兆业壹号四期 模板工程施工方案 大连九洲建设集团有限公司 2018年4月5日

专项施工方案审批表

大连九洲建设集团有限公司模板工程施工方案 目录 1、编制依据: (1) 2、概述 (1) 3、主要材料及构配件规格要求 (1) 4、模板支架构造要求 (3) 5、地下室模板 (5) 6、地上墙柱模板 (9) 7、地上梁板模板 (10) 8、楼梯模板 (11) 9、细部模板 (12) 10、模板施工工艺 (13) 11、模板的周转施工措施 (15) 12、质量保证措施 (15) 13、安全保证措施 (16) 14、模板的计算 (17) 15、模板拆除 (55)

大连九洲建设集团有限公司模板工程施工方案 模板工程施工方案 1、编制依据: 1.1.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 1.2.《木结构设计规范》GB50005-2017 1.3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 1.4.《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 1.5.《轮扣式钢管脚手架安全技术规程》 DB44-1876-2016 1.6.《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 1.7.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.8.《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 1.9.《钢结构设计规范》GB 50017-2017 1.10.佳兆业壹号四期施工图纸 1.11.采用PKPM施工管理软件2014版进行模板支撑计算 2、概述 2.1.工程名称:丹东佳兆业壹号四期工程 2.2.丹东佳兆业壹号四期工程包括的子项如下: 2.3结构截面尺寸 3、主要材料及构配件规格要求

西城超高模板支撑施工方案

郑州西城科技大厦工程 编制: 审核: 审批: 河南锦源建设有限公司 西城科技大厦项目部 年月日

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 .................................................................................................................................................. .2 3主要施工方法 . (3) 3.1支模材料的选择.............................................................................................................................. .3 3.2模板的配置 (3) 3.3现浇楼板支模 (4) 4、计算书 (4) 5、梁模版高支模应注意事项 (21) 6、主要项目施工技术措施 (23) 7、安全生产保证措施 (27) 8、成本节约措施 (28) 9、产品保护措施 (29) 10、文明施工措施 (29)

第一章、编制依据: 1、《结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 2、《高层建筑砼结构技术规程》JGJ3-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 7、河南省有关安全生产和文明施工规定; 8、工程建筑、结构、安装等施工图纸。 9、施工组织设计 第二章、工程概况: 本工程总建筑面积55625.65平米,建筑总高度为79.85米,地下一层、二层为和设备间,其中地下二层局部为人防,地上22层为综合办公楼,主体为框剪结构。一层主入口大厅(1-6)—(1-13)轴和(2-1)—(2-8)轴为架空层(-0.03~9.57),根据本工程的特点,超高支模支架进行有针对性设计。 9.57米结构具体尺寸如下: 1、KL14(4)、KL16断面:350mm×750mm,支模架高度为8.85m。 2、KL11、KL13(2)、KL15断面:350mm×800mm, 支模架高度为8.8m。 3、KL12(2)断面:300mm×750mm, 支模架高度为8.85m。 4、L10(3)、L11(1)、L12(2)、L13(2)、L14(2)断面:300mm×500mm, 支模架高度 为9.1m。 5、框梁最大跨度为11.0米。 6、混凝土板厚120mm。支模高度为9.48m。 由于超高支模架的框架梁、板存在一定的安全风险,各级施工管理人员和操作人员,必须认真对待,仔细施工,严格按照安全规程操作,牢记“安全第一,预防为主”,做到防患于未然。

桥梁支架模板专项施工方案

目录 一、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 1、设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2、工程地质水文状况............................ 错误!未定义书签。 三、支架设计.................................... 错误!未定义书签。 四、支架地基的处理.............................. 错误!未定义书签。 五、支架搭设布置及支架、模板拆除 ................ 错误!未定义书签。 六、支架的预压.................................. 错误!未定义书签。 七、支架安全措施................................ 错误!未定义书签。 八、砼浇筑...................................... 错误!未定义书签。 九、预应力施工.................................. 错误!未定义书签。 十、桥梁支架安全预案............................ 错误!未定义书签。十一、桥梁支架设计计算书........................ 错误!未定义书签。十二、施工机具及辅助材料配备) ................... 错误!未定义书签。十三、质量保证措施.............................. 错误!未定义书签。十四、工程保证措施.............................. 错误!未定义书签。十五、安全文明及环保施工措施.................... 错误!未定义书签。

如何编制模板支撑架施工方案

如何编制模板支撑架施工方案篇一:模板支架专项施工方案 模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-XX); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-XX); 《钢结构设计规范》(GB50017-XX); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-XX); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-XX); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-XX);

《木结构设计规范》(GB50005-XX); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:

墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:mmm (项目经理)——组长,负责协调指挥工作;张某某 (施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底李某某 (安全员)——组员,负责现场安全检查工作;刘某某 (架子工班长)——组员,负责现场具体施工; 四、材料选择 (一)墙模板 外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回

超高模板支护方案

超高模板搭设专项施工方案 一、工程概况: 工程名称:×××结构层次:框架五层建筑面积: m2 建设单位:××××××有限公司 施工单位:××××建筑工程有限公司 监理单位:××××× 底层大堂层高8米,本专项模板支撑方案用于大堂处。 高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 底层大堂层高8米模班支架搭设高度为8.0米,梁底基础为40CM道渣垫层,150厚C20砼地面。 二、模板施工准备 (1)梁模板 梁模板采用18厚细木工板,结合50×80方木为龙骨,梁底板下支撑横楞采用φ4.8×3.0的钢管,支撑系统φ4.8×3.0的钢管,梁两侧立杆间距0.9m,排架立杆间距统一为0.9m,梁底支撑小横杆一道间距0.45m,主梁尺寸300×800,次梁300×700,计算取300×800,计算高度:8m。 (2)楼板模板 本工程楼板模板材料采用18厚细木工板,横楞为φ4.8×3.0的钢管,间距@250 mm支撑立杆间距为纵横0.9 m,工程大堂楼板尺寸8.4m×2.8m,厚度100mm。 三、模板工程操作要点 1、梁240×800,次梁240×700侧模板统一@600㎜增加对拉螺栓; 2、现浇梁板跨度大于4米,底模按跨长的1/1000~3/1000起拱; 3、不得任意锯割钢管、木模、支撑及其他各种配件;重视对模板结合点的拼缝密度及支架的支撑强度; 4、模板工程完工后应上报项目部安全员、施工员及质量员进行验收,未经验收或经验收不合格的严禁转入下道工序; 四、模板安装及拆除安全保证措施 1、模板安装及拆除前,班组长及项目安全员对操作人员进行交底; 2、进入施工现场必须带好安全帽,高空作业人员必须带好安全带,并应系牢; 3、工作前应先检查使用的工具是否牢固,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落; 4、二人抬运模板时要相互配合,协同工作,传递模板、工具应运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛,模板及材料严禁从高处抛下,拆模时应标出工作区,暂停人员过往; 5、不得在脚手架上堆放大批模板; 6、拆模间歇,应将已活动的模板、支撑等运走,防止踏空,高空坠落; 7、拆模必须一次性,不得留下无撑模板,拆下时模板要及时清理,堆放整齐。

模板支架专项施工方案

模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000); 《木结构设计规范》(GB50005-2003); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下 几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:mmm (项目经理)——组长,负责协调指挥工作;张某某 (施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底李某某 (安全员)——组员,负责现场安全检查工作;刘某某 (架子工班长)——组员,负责现场具体施工; 四、材料选择 (一)墙模板 外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。其他材料见下表: 模板支架材料类型 墙模板面板材料18mm厚胶合面板主楞材料圆钢管次楞材料木方 穿墙螺栓M12

超高超重梁模板支撑施工方案

超高超重梁模板支撑专项施工方案一 1.引言 对于工程施工中出现的“水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m ,或跨度超过18m,或施工总荷载大于10kN/m2 ,或集中线荷载大于15kN/m 的模板支撑系统”,建设部建质[2004]213 号文件作出了“应当在施工前单独编制安全专项施工方案并应当组织专家组进行论证审查”的规定。 本工程主体结构梁设计截面尺寸诸多,荷载不等,相对梁模板支撑架的设计与施工提出了不同层次的要求。在本项目部编制的《xxxxxxxxxxxxx混凝土模板支架专项施工方案》中,专门对于由该方案划分的第一、二类梁即较普通梁施工支撑架体系作出了设计验算,而第三类梁体即超高超重梁归为本专项方案论证设计范畴,单独计算,并待专家审查通过后方可实施。 本工程楼层标高为+14.00m转换层楼面处,梁体截面均相对较大,部分混凝土梁体计算集中线荷载大于15kN/m,施工总荷载大于10kN/m2,属于超高超重梁,其模板支撑系统应作有效的设计与计算校核,有关结构梁体简况如表1-1 转换层超高超重梁汇总表表1-1

本方案将以上述梁体作研究分析对象。 2.方案设计 本专题方案编制执行方远建设集团股份有限公司企业标准FY -QB02-2005《超高超重 梁模板支撑施工工法》,依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001), 参考《建筑施工手册》第四版、《施工技术》2003年2期刊登的北京中建建筑科学技术研究 院杜荣军编写的《扣件式钢管脚手架的设计安全度和施工安全管理》及《施工技术》2002 年3期刊登的《扣件式钢管模板高支撑架的设计和使用安全》。 设计总体思路是以工字钢支承梁底横向木龙骨,工字钢底面直接搁置在扣件式钢管架 立杆顶端的特制可调支托上,使扣件式钢管脚手架支撑立杆处于轴心受压状态。根据荷载情 况,计算立杆的强度和稳定性,得到扣件式钢管支撑架的纵、横间距和步距。在此基础上采 用必要的构造措施,可解决在超高超限梁模板支撑系统中采用型钢组和扣件式钢管支撑架的 安全问题。避免了因“采用钢柱、钢托架或钢管门型架支撑体系” 增大投资效应,也解决 了作业层因不熟悉新支撑体系而易产生不安全因素的弊端。 具体设计结果参数如下:混凝土梁底、侧面板采用15mm 厚度模板,模板下为直接支承 模板的小龙骨即小楞,材质:油松,其宽×高=60mm ×80mm ,间距统一为@250mm ,平行于梁 截面搁置;小楞下部为10号工字钢即大楞垂直梁截面设置,其下为下口植入Ф48×3.5mm 钢管立杆的可调顶托。平行于梁截面方向钢管立杆立杆数量间距依梁截面而定(统一计算公 式为间距a= 2 50mm b ,其中b 为梁截面宽度),当梁截面宽度为800mm ,则立杆间距为375mm ,当梁截面宽度为900mm ,则立杆间距为425mm ,当梁截面宽度为1000mm ,则立杆间距为475mm , 当梁截面宽度为1100mm ,则立杆间距为525mm 。相应其上主龙骨根数为3根,其间距与立杆 平行于梁截面间距一致。垂直于梁截面方向立杆间距为@750mm 。梁下立杆数量统一为3根, 详见图1“梁模板支撑示意图”及图2 “梁模板支撑1-1剖面图”。 3.方案验算 选取截面最大的4KZLC2(4)1100mmX2100mm 梁体作为最不利验算对象,具体计算如下; 3.1主要材料的力学性能: 3.1.1.混凝土模板用胶合板的整张板的长向为强方向,短向为弱方向。15mm 厚胶合板 的主要 力学性能为: 静曲强度[f]: 强方向-24 N/㎜2 ; 弱方向-20 N/㎜2; 弹性模量E : 强方向-5000 N/㎜2 ; 弱方向-4000 N/㎜2; 3.1.2.直接支承模板的木龙骨(宽×高=60mm ×80mm ,材质:油松)主要力学性能为: 抗弯f m = 13 N/㎜2 ; 弹性模量:10000 N/㎜2; 截面面积 A= 48㎝2 ; 回转半径:i=2.31㎝; 截面惯性矩I= 256㎝4 ; 截面抵抗矩W= 64㎝ 3 ; 3.1.3.支承木龙骨的工字钢主要力学性能为: 普通工字钢规格 表1-2

相关文档