3.1 管道

3.1.1 工程施工管理

(1)监理工程师应对硅芯管原材料的生产厂商进行资质审查,考察其生产设备、工艺及质量保障体系,并且进行材料抽查试验。

(2)沟槽开挖时,监理需检查平面位置、尺寸大小、预埋深度及排水状况。待验收合格后,铺筑砂垫层,此时还应检查垫层厚度、表面平整度等。

(3)管道铺设时,监理需检查管道排列顺序,管道捆绑结点间距是否满足要求,结点牢固情况以及管道接口是否防水等。

(4)气吹机检验硅芯管是否畅通时,需检查试吹压力值和长度。

(5)对开挖管道沟槽、管道地基处理、管道基础浇筑、管道铺设、管道包封加固处理、管道沟槽回填土等六部位应设置质量控制点。其中管道浇筑应采用旁站监理,开挖沟槽等采用现场巡视查验。

(6)检查承包商工程施工进度,当实际进度滞后于计划进度时,监理工程师应该分析原因,敦促承包商采取有效措施纠偏。

(7)因管道施工对路基工程施工有一定干扰,监理处或工作组应及时协调与路基工程施工的突出矛盾,保证工程进度

(8)现场监理人员检查文明安全施工措施的有效性。

3.1.2 施工一般规定

(1)通信管道敷设应选择合理的工期,应与路基路面相应部位的施工程序协调进行。

(2)通信管线支线敷设于路基路床或路面底基层部位时,为保证其结构层的压实,应采用反开挖基槽进行敷设施工。中央分隔带处在管道敷设完毕后,应及时回填,并保证回填密实,避免后续工程施工及其施工车辆来回碾压被破坏。

3.1.3 干线管道(硅芯管)施工

(1)工程材料要求

1)高速公路地下通信管道采用高密度聚乙烯硅芯塑料管(简称硅芯管)其型号及尺寸应符合设计规范要求。

2)硅芯管的规格及尺寸允差应符合交通部《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》(JT/T496-2004)表1的规定。

3)硅芯管的物理化学性能应符合交通部《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》

(JT/T496-2004)表3的规定。

(2)施工技术要点

1 )硅芯管敷设前,应清理管沟、管沟回填一次性完成,沟槽应平整顺直。沟底无梗坎,无突出的尖石砖块。硅芯管沟槽在管沟中的位置,深度和宽度应符合设计要求。

2)石方地带硅芯管上、下各敷设10-15cm 厚细砂土。敷设硅芯管后,如需用压路机碾压时,除要保证埋深外,还应在硅芯管上下各铺10-15cm细沙土。埋深不够0.6米时,采用C15混凝土封沟处理。如采用混凝土包封,则硅芯管四周混凝土保护层厚度不低于5cm 。

3)硅芯管在弯曲时,其曲率半径应大于1m,条件允许时应大于2m。

4)硅芯管敷设时需排列整齐,并采用不同颜色或色条区分,全线硅芯管色序排列应统一。

5)硅芯管在人(手)孔内应直接通过,并分层放置在管道托板上。待光(电)缆敷设时,根据实际需要将硅芯管断开,断开时人(手)孔两端硅芯管需预留50cm 以上长度,否则光(电)缆施工时吹气机将无法连接。

6)管群在管沟内每隔4m 左右用塑料电线绑扎,一增强管群的整体性。当沟槽内有水时,铺管前应清除沟内积水或对管道采取砂袋加重措施,以防止管子漂浮,导致埋深不够。

7)硅芯管施工时应把管头堵住或用胶带粘贴住防止污物及水进入管内,且在施工完成后将硅芯管两端用密封塞子堵严。

8)硅芯管连接时,硅芯管配套连续密封连接件的规格,程式应符合设计规定。硅芯管的切割、连接等应使用专用工具操作。接头点应尽量不设置在常年或季节性积水地段。接头点应尽量远离高温热源及其他易受腐蚀地段。硅芯管敷设后不能立即接续时,硅芯管应留有充足的重叠长度,以备日后接续使用,同时掩埋保护并做出标志。

9)当天敷设的硅芯管,应当天先铺10-15里面的细沙土回填土,尽量减少硅芯管裸露,

以防损伤及其被盗事件的发生。施工过程中和施工完毕后,均应保证管口密封,以防水、土及其他杂物进入硅芯管内。回填管沟时,应先填10-15 里面厚细沙土,严禁将石块、砖头、混凝土大块直接填入沟内。回填土应高出地面10-15里面,必要时人工夯实。易冲刷地段须进行C15 混凝土封沟。长途敷设的硅芯管,在路缘上应埋设标石,管道直线段每间隔200 米设立标石,应符合邮电部YDJ44-89 规定。

10)管群与人孔结合部,管群进入人孔部位先用混凝土浇筑,再用防水油膏及沥青麻丝填充管道细缝。

11)硅芯管过小桥及通道时采用钢管护套。在桥上,由间隔2m 的托架支撑

钢管,用钢箍将钢管固定在托架上。通过大中桥时,在桥梁间隔中通过,硅芯管穿在统一玻璃管箱中。采用钢管保护时,桥两端的钢管两端应伸出桥梁板到路基上,长度1-2 米,延伸至通信管道埋设深度,以防止了梁板与路基衔接处一侧下沉造成剪切,直接作用在硅芯管上。采用管箱布放时,先打开箱盖,放入硅芯管后,再盖上箱盖即可。人孔、桥梁、涵洞连接处要进行调坡(

1:10),且桥梁背

墙最高要与管箱底部持平。

3.1.4 分歧管道(镀锌钢管)施工

(1)工程材料要求

1)钢管的材质、规格、型号应符合设计文件的有关规定,不得有严重锈蚀,管壁应光滑、无裂痕、无节疤。

2)所有钢管均需采用热浸镀锌防锈处理,镀锌量为600g/m2。热浸镀锌所

用的锌为《锌锭》(GB470-83)中规定的0号锌或1号锌。所有钢构件均应为Q235F。

(2)施工技术要点

1 )钢管等材料进场后,经监理工程师预先开箱检验合格后,才允许开封用于工地。

2)测量工程师根据分歧钢管数量、分歧方向、桩号位置,进行放样,定出每隔预埋钢管点应开挖的位置、宽度、长度等,桩号位置应符合设计图上的桩号位置。测量放样完后,须报监理工程师复核批准,同意进入下道工序开挖时才能开挖。

3)分歧钢管长度为,挖方段需从路基中线扣除60cm人孔宽度后到路基边沟内侧的碎落台处,填方段从路基中线扣除60cm 人孔宽度后到土路基边线处。

4)采用人工开挖的方式挖出基槽,开挖时注意根据路基横坡在基槽底设置顺路基横坡一致的坡度。另注意复核宽度,开挖出的基槽底部应密实、平顺,底部转角处须成90 度直角,对于在挖方段要穿过路基边沟时,应将沟墙及边沟底板等处开窗,开窗位置及尺寸控制应符合设计要求。

5)验收合格后须立即浇筑C15 混凝土,以防雨水等对基槽的破坏,浇注时先在基槽底设置三根钢筋制作的定位架,用于钢管离基槽底厚度、钢管间宽度5mm及标高的控制,然后用C15小石子混凝土先浇筑基槽底板50mm,待到标高位置混凝土振捣密实后埋放钢管,埋放时钢管管口需用木塞堵塞,以防杂物进入。

6)钢管接头需按管道材料加工要求处理好,管道埋设好后经监理工程师验收,合格后用C15小石子混凝土浇注至路基顶,浇注时注意控制混凝土的密实度和混凝土的养护。

7)钢管接头均需采用套管焊接严禁对焊,在接续前必须检查端口是否有毛刺、断牙、缺口等,并将内口锉成圆形,以免损伤光(电)缆。插入套管后,在套管两端满焊,除去焊渣,做防锈处理(涂红丹二道,刷银灰色调和漆两道)。

8)钢管了两段应设置防鼠害网栅。

3.1.5 质量管理与验收

(1)硅芯管管材应具有国家级材料检测中心的检测报告和合格证书。

(2)管道铺设顺直,硅芯管绑扎整齐,无扭绞、缠绕、死弯、环扣等现象。横穿钢管接缝平整,管道包封厚度不低于图纸要求。

(3)硅芯管接头尽量设在人(手)孔内。

(4)硅芯管接口断面应平直、无毛刺,并采用配套的PE 密封接口件接续。

(5)硅芯管的弯曲半径必须大于1m,个别困难处不应小于该管外径的15 倍,严禁出现折弯。

(6)预埋钢管的管线必须保持与路面中心线垂直或平行。

(7)在施工中不得让钉、镐、铲、坚石等伤及硅芯管。

(8)当天铺设的钢管应当天掩埋,并保证混凝土的密实,尽量减少钢管的裸露,以保护成品。

(9)当分歧钢管穿越边沟时,应将边沟截面范围内的裸露部分用沥青土工布包裹,作防腐处理。

(10)钢管截断时严禁气割,钢管的防锈处理和镀层应均匀完整,表面光洁、无脱落、无气泡等。

(11)硅芯管在施工完毕后两周内应进行通棒实验,即采用直径不小于硅芯管标称内径80%、长度为100mm 的木梭或硬橡胶棒放入始端,用气吹法应顺利吹出气端。试通合格后的硅芯管必须用专用塞子塞紧,并用防水胶带缠紧。3.2 管箱及托架

3.2.1 工程施工管理

(1)监理工程师应审查承包人提交的施工组织设计(方案),制定进度控制

(2)监理工程师按相关规范标准检验管箱及托架的材质要求。

(3)现场监理定期检查施工进度情况,督促承包商协同管道施工,按合同工期完工。

3.2.2 施工一般规定

通信管道通过沿线桥梁(大中小桥)及主线上跨分离式立交,过桥设施均采用玻璃钢管箱保护。技术人员应对现场施工人员做好技术、安全交底工作,并根据箱体施工图确定的位置尺寸安装。

3.2.3 工程材料要求玻璃钢管箱的各项技术指标应符合交通部《公路用玻璃纤维增强塑料产

品》

(IJ/T599-2004)规范的要求。

管箱托架的制作必须在工厂焊接后加工后整体镀锌,镀锌量为600 g/m2。托架与玻璃管箱用M5*20 螺栓连接,膨胀螺钉规格为M12*135 。

3.2.4 施工技术要点

(1 )托架等材料进场,经监理工程师先开箱检验合格后,才允许用于工地。

(2)管箱应该每两节用连接片预先固定好,侧面钻一孔,底面钻两孔,用大小合适的铆钉予以固定。固定好的管箱应该平直无变形。

(3 )将已固定好的两节的管箱依次抬放到已安装好的托架上,用铆钉将管箱固定在托架上,管箱与管箱之间同样用连接片予以固定。

(4)箱盖应在管道敷设好后再盖上并固定好。

3.2.5 质量管理及验收

(1)托架安装位置正确,固定可靠。托架内外须用热浸镀锌处理,现场施工时每隔焊接处,须注意电流的控制,以防大面积烧伤钢构件,每个焊接处焊完后做防锈处理。

(2)管箱安装时应保证水平,无扭曲变形,线形流畅与桥梁外形一致。

(3)膨胀螺栓应选用制定的规格,防松零件齐全。

(4)管箱的盖子要固定牢靠。

3.3 人(手)孔

3.3.1 工程施工管理

(1)监理工程师应对开挖人孔坑槽、人孔槽底处理、人孔基础浇筑、人孔砖砌体、人孔沙浆魔免、预制上覆板安装、口圈安放、人孔内装饰和铁件安放、人孔回填土九部分应设质量控制点。其中人孔基础浇筑应采用旁站监理,开挖人孔沟槽等采用现场巡视查验。

(2)监理工程师在巡逻、旁站中,应随时检查施工单位对环境保护措施的落实情况,尽量减少对路基边坡绿化的破坏。

(3)检查施工安全措施,人(手)井施工中应及时设置警示标志或警示灯,施工毕后应及时加设临时井盖,以免人、畜跌入。

3.3.2 施工一般规定

人(手)孔设置位置主要为路基中央分隔带、填方段土路肩外侧、挖方段边沟外侧的碎落台处。人(手)孔的施工应选择合理的工期,应与路基路面相应部位的施工程序合理协调进行。

3.3.3 工程材料要求

(1)人(手)孔施工时主要材料有C15 混凝土、C25 混凝土、M10 砂浆、钢筋、定型钢模板等,混凝土配合比应经监理工程师皮肤。钢筋应采用有出厂合格证并经检验合格的材料。

(2)人(手)孔配件材料,人孔井盖为钢纤维混凝土制造,管道支架及托板应用铸钢或型钢制成,不得使用铸铁制造,配件材料等均应符合邮电部

“YD5103-2003”标准规定,并应满足相关规范和行业标准的要求。

3)材料进入工地后应先通知监理工程师,经检验合格后才能开箱用于工

地。

3.3.4 施工技术要点

(1)测量放样人(手)孔位置严格按设计图纸进行测设。如人孔、管道与其他结构物发生冲突时,通知设计单位、现场监理及时调整,测量应采用全站仪。

(2)人(手)孔基坑开挖基坑采用小型挖机配合人工的方式开挖,挖出基坑后,采用人工清理基坑,长、宽、深符合设计尺寸,基底松散部分采用小型夯机夯实,坑壁应密实无松散。

(3)人(手)孔底板人(手)孔地基整平,夯实处理后,立即施工C15 混凝土垫层,完成后底板采用C25 水泥混凝土现浇施工。当人(手)孔基础挖深在地下水位线以下时,应做地基处理。

(4)人(手)孔四壁按设计图纸进行钢筋下料,钢筋绑扎好后立人(手)孔的内侧定型钢模板,外侧模板直接采用土模。立模板时应注意尺寸的控制和模板均匀涂刷脱模剂,自检合格后报监理工程师验收,待检验合格后即可进行混凝土的浇筑。浇筑人(手)孔四壁及底板均采用C25 混凝土,浇筑时采用小型振捣棒需将四壁的混凝土振捣密实,浇筑时须注意混凝土水灰比等的控制,并留混凝土试件。拆模后,人(手)孔四壁与上覆结合的内外用M10 水泥砂浆抹八字角。