一. 设计依据

1. 国家标准及规范:

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

2. 国家标准图集:

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001

《防雷与接地安装》D501-1~4

《室内管线安装》D301-1~3

3. 其它有关的国家及地方的现行规范,标准图集;

4. 业主对施工图设计的要求及其它专业提供的设计资料.

二. 工程概况

1. 本工程建筑名称为宝兴TESCO购物中心位于广州天河区东圃;

2. 本工程建筑物层数:购物中心地上4层,地下2层;地上每层建筑面积约8023m2,总建筑面积64720.1 m2,建筑高度21.15m。

3. 本工程建筑物为一般性民用建筑物。

三. 防雷及接地系统

1. 本工程建筑年预计雷击次数为0.3312次/年,按第二类防雷建筑物设置防雷设施。

2. 防雷措施:本工程采取防直击雷、防侧击和防雷电波侵入措施。

2.1 防止直击雷措施

2.1.1 在建筑物易受雷击的屋角、女儿墙等部位设置避雷带,并在建筑物屋面设置不大于10x10米或12x8米的避雷网格。不同高度的避雷带应焊接连通。

2.1.2 屋面上所有金属构件应用?12热镀锌圆钢与防雷装置焊接连通;突出屋面的非金属物体可加装独立小针保护。

2.1.3 采光天窗的金属框、钢雨蓬、钢栏杆、风管以等应用?12热镀锌圆钢与防雷装置焊接连通;屋顶风机支架以及避雷短针应与防雷装置焊接连通,连接点不少于两处。

2.1.3 利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋(两根主钢筋?≥16mm)或钢结构柱作为防雷引下线,其间距不大于18m。

2.2 防侧击雷措施

2.2.1 利用钢柱或柱子钢筋作为防雷引下线。

2.2.2 竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。本建筑外墙上的广告排等金属外框的顶端和底端应就近与防雷装置焊接连通。

2.2.3 防侧击雷和等电位措施:沿建筑四周利用梁中钢筋作为水平避雷带和均压带,将外墙上的铁栏杆、金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置相连。

2.3 防雷电波侵入措施

A 在室外线路入户处,电缆套管、金属外皮就近与防雷装置连接。

B 户内配电总箱、弱电设备配电箱、室外线路入户处、均按防雷区域装设浪涌抑制器,防止高电位侵入。

3 防雷接地装置

3.1 接闪器:在屋顶采用?12热镀锌圆钢作明敷避雷带、?16热镀锌圆钢作避雷针混合组成接

闪器。避雷带应靠外沿敷设,离外沿距离不应超过100mm,安装高度宜为150mm。避雷针的安装高度为1m(不宜小于500mm),避雷针必须就近与避雷带焊接连通。

3.2 防雷引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根?16及以上主筋自上而下通长焊接作为引下线,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。

3.3 接地装置:接地装置为建筑物引下线处桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接、形成的基础接地网。

3.4 被利用作为防雷装置的避雷带、引下线、基础接地体与预埋连接板等焊接成一个良好的电气通路。

3.5 将建筑物内的竖向金属管每两层与楼层防雷装置焊接联通。

3.6 当建筑物钢筋混凝土基础的水泥,采用以硅酸盐为基样的水泥(如矿渣水泥,波特兰水泥和周围土壤的含水量不低于4%时),基础内的钢筋可作接地装置,柱内主筋作防雷的引下线。

3.7 在防雷接地工程中,金属接驳处均应电焊,焊缝长度,园钢为其直径的6倍,扁钢为其宽度的2倍。十字交叉焊接应加以辅助角件以满足焊缝长度的长度的要求.焊接后所有焊缝应涂防锈油处理。

3.8 进出建筑物的金属管道、线缆的金属铠装层及高出屋面的金属水管、水池爬梯,金属构筑物均应与防雷接地装置连接,连接点不少于两处。

3.9 在防雷引下线相对应的室外埋深0.8~1m处由利用作为引下线的钢筋上焊出一根?12镀锌圆钢,伸向室外距外墙皮不小于1米处,预留作连接人工接地极用;即图中的Pt-2。

3.10 图中符号" "表示在室内侧预埋接地扁钢,用?12热镀锌圆钢与防雷装置焊接连通,并在距地面(及楼面) 0.3米处引出,作等电位联结用;在室外距地面300mm处引出时,作测试用。做法详见国家建筑标准设计图集《建筑物防雷设施安装》99D501-1-2-P39,40;

3.11 建筑物内的设备,管道,构架等主要金属物(包括金属门窗),应就近接至预留的接地扁钢上;平行敷设的管道、架构和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应少于两处。因高压侧采用电缆进线,在变压器的高、低压侧各相上装设避雷器。

3.12 为增强导电的可靠性,凡用作防雷接地装置的结构钢筋及外引测试点、接地点,在连接点均应加电焊。

3.13 进出建筑物的金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处作等电位联结,并在连接处与可靠地联通导电,做法参见标准设计图集《等电位联结安装》02D501-2 P13,P14;

3.14 淋浴间内应作局部等电位联结,并在连接处与可靠地联通导电,做法参见标准设计图集《等电位联结安装》02D501-2 P16;

3.15 图中符号" MEB "表示在墙上装设等电位联结端子板(箱),其安装做法详见国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》02D501-2 P34,P35;

3.16 本工程建筑的防雷接地,电气设备的工作接地,保护接地,防静电接地共用同一接地网,接地电阻不得大于1 欧,达不到要求时应加打人工接地极;

3.17 本工程建筑的配电系统接地方式设计为采用TN-S接地系统.

3.18 垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接;凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

3.19 过电压保护:在户内配电箱装设一级电涌保护器。

3.20 有线电视系统引入端进出线路端口、电信引入端设过电压保护装置。

3.21 本大楼内距屏蔽格栅的安全距离ds/2=12.3m,该距离内的空间为安全空间Vs,弱电设备

应安装在Vs空间内。本大楼内有IT室属于业主自主安装,若信息设备不是安装在Vs空间内,需要在电源系统、信号系统、接地系统加装SPD进行防雷击电磁脉冲的保护措施。电源系统在设备末端、配电总箱、电源进线处加装SPD加以保护;而信号系统、接地系统是由设备供应商自行安装,防雷击电磁脉冲的做法详见施工图及国标图集《建筑物防雷设施安装》99D501-1"99D562"、“86SD566”中的有关内容。本设计只预留专用等电位联结板供该系统接地用。信息系统的接地采用单点接地,用BV-500V 1x25的铜芯绝缘导线穿?25的阻燃硬质塑料管向下埋设至接地体向上与专用接地板焊接连通。该接地点在施工前应由业主确定方可进行。火灾报警系统的防雷击电磁脉冲的做法同上。

3.22 地下负一、二层均有油箱间,因通风良好,可划为非爆炸危险区域。采用25x5的热镀锌扁钢作防静电接地干线。该区域内的所有金属设备应可靠接地。为保险起见,施工时,应严格按照GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求进行。

四其它

1.凡与施工有关而又未说明之处,参见国家标准图集施工,或与设计院协商解决。本防雷措施在土建施工中,电气专业人员必须与之密切配合。

2.选用国家建筑标准设计图集D501-1~4(2003年合订本)《防雷与接地安装》、02D501-2《等电位联结安装》。

3.所有设备安装与施工应依照国家现行有关施工规范进行;本工程电气施工技术与质量,应符合国家及当地各种电气装置安装工程施工及验收规范。

1. 防雷引下线:利用钢筋混凝土柱,梁,剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋(通长焊接)作为引下线,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接连通。

2.总等电位连接板:从水平接地体(或引下线)中焊出一40x4镀锌扁钢,做法见国标图集《等电位联结安装》(02D501-2)。将最接近总电箱的接地端子板设为总等电位端子板MEB。

3.局部等电位连接板:用一160x8的热镀锌扁钢与地面、墙内钢筋网或防雷装置焊接,做法见国标图集《等电位联结安装》(02D501-2)。浴室LEB端子板,与浴室内金属给、排水管、引下线、建筑物钢筋网等外露金属焊接,做法见国标图籍《等电位联结安装》(02D501-2)16页"浴室局部等电位联结示例"。本工程中“Pt-1”即为局部等电位连接板。

4. 避雷短针:?16热镀锌圆钢,高1000mm(不宜小于500mm),顶部磨尖。

5. Pt-1为预留接地扁钢,规格为160X80X8,距室内、外地面+300mm,作接地、测试用,Pt-2为接地连接板,距室外地坪-800mm,作加打接地极用。做法参见国标图集“99D501-1”中的有关内容。测试用的断接卡可装在300x300x100的金属盒内暗装在墙内。

6. 避雷带:用?12热镀锌圆钢明敷装在女儿墙或结构板上,做法见图集《建筑物防雷设施安装》99(03)D501-1"避雷带在天沟、屋面、女儿墙上安装,避雷带距女儿墙外沿不大于100mm,安装高度宜为150mm。

7. 将底板、地梁(或梁)内的两根?16底筋互相焊接连通作为水平接地体(等电位连接线) 水平接地体:无地梁时利用两根?16钢筋焊接连通,作为水平接地体,外包200x200素混凝土(与结构底板平)

8. 避雷带连接线,用?12的热镀锌圆钢暗敷于水泥砂浆层内。

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

防雷接地计算规则及解释说明word版本

一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。 二、户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时另行计算。 三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 四、本章定额中,避雷针的安装已考虑了高空作业的因素。 五、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作定额。 六、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。 工程量计算规则 一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨

接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、利用建筑物内主筋做接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根,可按比例调整。 六、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 七、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。 八、均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。 十一、室内等电位以扁钢或其他导线作为接地体,可执行室内接

防雷接地设计规范标准

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规. 第1.0. 2条本规适用于新建建筑物的防雷设计. 本规不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计. 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置. 第 1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规的规定. 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类. 策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物. 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物. 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物. 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物. 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和 人身伤亡者. 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者. 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物. 七、工业企业有爆炸危险的露天钢质封闭气罐. 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 注,预计雷击次数应按本规附录一计算; 第2.0.4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆. 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物. 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境

住宅防雷接地设计方案要点

住宅防雷接地设计要点 咼层建筑遭受雷击的概率咼于其他建筑物,雷电会引起咼层建筑的损坏、对电力、电信设备造成损坏、甚至人员伤亡。下面电工学习网从防雷等级,防雷措施,等电位接地等方面介绍了防雷设计要点,以住宅楼为例具体进行了防雷设计. 一、利用混凝土内钢筋作法 当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。 二、防雷接地分为两个概念 (一)、防雷,防止因雷击而造成损害; (二)、静电接地,防止静电产生危害。 (三八工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地

面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 (四)供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。(五)、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。 (六)、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧 三、接地体埋设方法如下: 1、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部 分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。2、垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5??倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m 3、除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。 4、接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。 5、外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。

移动通信基站防雷与接地设计规范YD

移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则 1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。 对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。 1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系统防护的原则,统筹设计、统筹施工,以确保工程质量,切实做到安全可靠。 1.0.4 移动通信基站的防雷与接地工程设计中采用有理论依据、经实践证明行之有效、并经部级主管部门鉴定合格的产品。 2 术语 2.0.1 环形接地装置 围绕移动通信基站房四周,接规定浓度埋设于地下的封闭环形接地体(含垂直接地体)。 2.0.2 接地体 埋入地下并直接与大地接触的导体。 2.0.3 接地汇集线 引出机房、电力室等各种接地线的公共接地母线 2.0.4 接地引入线 接地汇集线与接地体之间的连接线。 2.0.5 接地线 通信设备与接地汇集线之间的连接。 2.0.6 接地系统 接地线、接地汇集线、接地引入线以及接地体的总称。

3 移动通信基站的离雷与接地 3.1 供电系统的防雷与接地 3.1.1 移动通信基站的交流供电系统应采用三相互线制供电方式。 3.1.2 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆钢管埋地引入移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3.1.3 当电力变压器高在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m的暴露地区的架空高压电力线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m。电力线应避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。 若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或和四杆增设一组高大保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 3.1.4 当电力变压器设在站内时,其高大电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于200m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆两端金属外护层应就近接地。 3.1.5 移动通信箕站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷器,电力变压器低压侧三根相线应分别地加装无间隙氧化锌避雷器,变压器的机壳、低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护运载,应就近接地。出入基站的所有电力线均应在出口处加装避雷器。 3.1.6 入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不宜小于50m(当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压电力电缆长度不限)。电力电缆在时入机房交流屏处应加装避雷器,从屏内引出的零线不作重复接地。 3.1.7 动通信基站供电设备的正常不带电的金属部分、避雷器的接地端,均应作保护接地,严禁作接零保护。 3.1.8 动通信基站直流工作地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线截面积应满足最大负荷的要求,一般为35~95㎜2,材料为我股铜线。 3.1.9 移动通信基站电源设备应满足相关标准、规范中关于耐雷电冲击指标的规定,交流屏、整流器(或高频开关电源)应设有分级防护装置。 3.1.10 电源避雷器和天馈线避雷器的耐雷电冲击指标等参数应符合相关标准、规范的规定。 3.2 铁塔的防雷与接地 3.2.1 移动通信基站铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置。

防雷与接地系统的设计(论文)

毕业综合作业 移动基站防雷与接地系统的设计 选题类型:论文 学生姓名:叶华锋 学号: 20100203235 系部:通信工程系 专业:移动通信技术 班级: 102 指导老师:钱水明 浙江·绍兴 提交时间:2013年4月

摘要 本文论述了移动基站防雷接地系统经常出现的问题,结合平时的实地考察,切实地提出根据实际情况设计移动通信基站防雷接地系统的设计思想。 由于移动通信基站的天线设置大多安装在建筑物的房顶上,还有一部分安装在铁塔上,相对周围环境而言,形成十分突出的目标,从而导致雷击概率增多。通信设备损坏,耗费了大量人力财力。怎样才能有效地预防雷害,确保移动通信基站设备和工作人员的安全呢?必须根据每个基站的实际情况设计移动通信基站的防雷接地系统,实施基站针对性防雷。 关键词:防雷;接地;反击电压;分级防雷

目录 第一章移动基站防雷与接地系统简介 (1) 1.1 防雷与接地系统 (1) 第二章移动基站雷害的主要原因 (2) 2.1 雷击的主要原因 (2) 2.2 反击电压 (3) 2.3 移动基站防雷措施 (5) 第三章移动基站防雷与接地系统的整改案例 (8) 5.1 案例1——大陈基站存在的问题及改造方案 (8) 5.2 案例2——大港头基站存在的问题及改造方案 (9) 5.3 案例分析3——皇家地基站存在的问题及改造方案 (12) 5.4 案例分析4——长坑基站存在的问题及改造方案 (15) 5.5 案例分析5——石铺基站存在的问题及改造方案 (18) 总结 (22) 致谢 (23) 参考文献 (24)

第一章移动基站防雷与接地系统简介 1.1 防雷与接地原理 1.2 基站防雷与接地系统 1.防雷与接地系统的组成 (1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等; (2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成; (3)接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。

防雷接地设计方案(定稿).pdf

××××××机房 防 雷 设 计 方 案 第一章概述

雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国现代化建设的不断提高,通信及数据设备越来越多,规模越来越大。一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流,耐雷电压的水平越来越低,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波的侵入,致使雷电灾害频频发生。据统计,雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素的比例高达33%,防雷电及过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。 众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达 数十万安培。高度200m的雷电闪击电流100KA时,雷电闪电产生的闪电电磁 脉冲电磁辐射半径在2km内,对电力、电子线路产生的感应电流约为800A/米,电磁波变化磁场强度为0.03-0.3高斯,仅0.03高斯能量就会损坏微机及自动控制 的芯片、传感器探头和磁盘存储数据;雷电脉冲电压达到2000伏(8~20us)时,目前现有半导体,集成电路的晶片是无法抗御的,因此非常有必要安装相应的防 雷保护设备。雷击所造成的破坏性后果体现于下列四种层次:1)建筑物毁坏及引起火灾;2)设备损坏,人员伤亡;3)设备或元器件寿命降低;4)传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而 暂时瘫痪或整个系统停顿。目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷,用避雷针防止直接雷击实践证明是经济和有效的。但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。对于雷雨多发地区,计算机房必须设计、安装防雷系统装置进行保护。 第二章方案设计说明 2-1、雷电的全面防护: 系统防雷是一项综合性工程,其目的主要如下: 1、解决不同系统之间因电磁兼容问题产生的浪涌电压、干扰电压,传输抑 制等问题,提高传输质量; 2、实现供电系统、供电设备防感应雷击,防雷电波入侵,消除短路故障电 流和开关电磁脉冲(SEMP)的危害; 3、实现供配电系统、低压配电系统、UPS电源、微机网络及通信设备的接 地安全,接地装置的等电位联接;

防雷接地设计说明(20200723202658)

雷接地设计说明 一、设计依据: 1、建筑概况。 2、本工程采用的主要标准及法规。 3、系统设计根据整个建筑物面积及高度(按最不利建筑物),及广东省佛山市的年平均雷暴日,计算的预计雷击次数为(见防雷计算参数表)依据《《建筑物防雷设计规范》》 (GB50057-2010),本工程按二类防雷建筑物设防。利用钢筋混凝土结构的钢筋焊接成笼,构成等电位法拉第笼,在屋面装设由接闪网(带)和接闪杆混合组成的接闪器;利用建筑物外廓剪力墙内相邻两条或立柱对角两条主钢筋作为防雷引下线;接地装置采用基础地梁及桩的钢筋焊接成闭合的接地网格,形成均衡电位的自然接地装置。强弱电系统及防雷共用接地装置,接地电阻要求不大于1 欧姆。强弱电分开接地干线。本工程电子信息系统雷电防护等级为D 级。 4、防雷计算参数。 二、防直击雷措施:1、 在天面女儿墙(檐口、屋角、屋脊等)内敷设接闪带,在整个屋面组成不大于10m*10m 或12m*8m 的网格;并在高出天面建筑物的阳角处装接闪杆,所有接闪杆与接闪带相互焊接连通。(1 )、接 闪带:采用直径10mm热镀锌圆钢明装,与所有引下线焊接连通,接闪带转角要圆滑,焊接不得用对焊,虚焊,要采用搭接焊,搭接长度不小于钢筋的6D,焊接要饱满。采用双面焊。如施工有难度采用单面焊,应不少于12D。明装接闪带规格:采 用直径10mm热镀锌圆钢。接闪带支持卡采用25*4mm的热镀锌扁钢,支高,支架间距,转

角处,接闪带支撑必须牢固可靠不得破坏建筑物防潮层。当建筑物高度超过45m 时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直 线上或其外 2)、接闪杆:采用直径12mm 热镀锌圆钢(接闪端做成半球状,其弯曲半径为 10mm),高出建筑物400mm。 2、突出屋面的金属设备、管道及建筑金属构件(如钢爬梯、放散管、风管、透气管 等)用直径12mm热镀锌圆钢,就近与接闪带焊接连通。 3、在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体装设接闪器,并和屋面接闪带焊接连 通。4、为防雷 电流反击,在低压电源引入的配电箱(柜)处装设过电压保护器;在变压器高、低压侧各相上装避雷器。5、当利用阳台 金属栏杆做接闪器时,栏杆的截面及壁厚均符合。 三、防侧雷击的措施:建筑物从第15层起每一层,将作为引下线的周边立柱对角两条主筋或剪力墙主筋与周边梁的两条主筋焊接,而且两条钢筋应焊接成环形电气通路,作为水平接闪带。每层外墙上的栏杆,厅阳台落地窗及厨房阳台平推门、幕墙骨架等金属构件的搭接板,均应与作为水平接闪带的周边梁筋引出预埋件(预埋件间距不大于18米),用直径10mm热镀锌圆钢或25*4热镀锌扁钢焊接不少于两点(若为合金门窗或合金骨架,可用经接头搪锡的25*4热镀锌扁钢用螺栓紧固,每一窗框焊接不小于两点)。本建筑物高于45m 的建筑物,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及突出的物业,按屋顶上的保护措施处理。 四、放闪电电涌侵入措施: 1 、进出建筑物的各类电缆铠装层,在入口处与接地装置做等电位连接,做法见标准图集《《建筑物防雷设施安装》》。 2、直接埋地的各类金属管道在进出本建筑物处就近接地装置做等电位连接,做发见标准图集

机房 防 雷 接 地 设 计 方 案

机房防雷接地设计方案 秦皇岛东美科技开发有限公司 目录 一、雷电防护概述............................................................. . (3) 二、防雷体系概况............................................................. . (6) 三、弱电系统雷害成因............................................................. .. (7) 四、防雷设计方案............................................................. . (7) 1、设计依据及相关标准............................................................. (7) 2. 综合防雷系统如图............................................................. . (8)

3、具体设计内容............................................................. (9) 五、机房防雷产品介绍............................................................. (13) 六、机房防雷工程报价单............................................................. .. (16)

防雷接地体设计

防雷接地体设计 Prepared on 24 November 2020

不同基础类型的防雷接地体设计1 筏板或箱形基础 为利于保证施工图质量和便于全国同行间进行交流,《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003为国内民用建筑工程建筑电气施工图的编制提供了示范画法,第13、41页和第68页对利用此种类型基础内钢筋网作接地体作了示范性设计说明。13页接地体施工设计说明:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。41页接地体作法:接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网。第68页接地体作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环行,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。以上三种接地体作法都对该类型基础体具体利用基础中哪些钢筋,如何连接作了明确具体的说明。其共同点是利用了基础内上下两层钢筋中的两根主筋,即使基础中单根主筋直径达不到10mm,两根主筋通长及相互焊接既满足了《建筑物防雷设计规范》GB50057-94第3.3.5条第四款或条第一款要求,又提高了连接的可靠性。其作法应该成为建筑电气设计人员进行接地体设计效仿的样板,不应弃之不顾。设计中具体利用的钢筋基础名称应与该工程结构设计相统一,以方便施工。 2 独立基础 对于独立基础,则应根据具体情况区别对待。这种情况取决于柱网间距,当柱网间距在6m以内时,基础底部一般为3~4 的方形或矩形独立基础或承台,两基础之间只有2~3m,为起到均压作用和方便金属管线的连接,用40*4的镀锌扁钢将独立基础内钢筋焊接连通,并施行总等电位联结。有时,即使柱网间距较大,如建筑的首层地面中附设有许多金属管线,仍可利用基础作为接地装置,将金属管线路与基础内钢筋连接成一

建筑电气系统的接地与防雷

安全管理编号:LX-FS-A48731 建筑电气系统的接地与防雷 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气系统的接地与防雷 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的快速发展,科技的不断进步,出现了大量的智能建筑,这对建筑的电气设计提出了更高的要求,其中接地系统的设计是尤为重要的一个环节,对于建筑的弱电系统经常出现故障造成严重的后果,根据有关部门的调查显示,其中超过25%的事故是由于雷电以及其它的电磁干扰引起的,保护电气设备的安全,不要受到雷电以及浪涌电压的影响成为电气接地系统设计的一个重要课题。电力系统的使用安全关系到建筑的正常使用,以及使用的安全性和可靠性,对于建筑内的设备和人员安全也是一个保证,为了更好的设计接地系统,就要清楚建筑中接地系统

通信基站防雷接地设计方案

通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。 4)对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应因地制宜就近设一组地网作为机房工作地、保护地和铁塔防雷地。

防雷设计说明

八、防雷、接地及等电位联接措施 1.建筑物防雷措施 1)根据计算,本项目年预计雷击次数N<0.05次/a,且属于人员密集的公共建筑,按第三类防雷建筑物设计。建筑的防雷装置满足防直击雷及防雷电波的侵入,并设置总等电位联结。1)根据计算,本项目年预计雷击次数N>0.05次/a,且属于人员密集的公共建筑,按第二类防雷建筑物设计。建筑的防雷装置满足防直击雷及防雷电波的侵入,并设置总等电位联结。2)接闪器:利用屋面金属构件及沿建筑物四周至屋顶的幕墙(带金属压顶)作为接闪器,沿主裙楼屋顶、女儿墙四周用D12镀锌圆钢敷设接闪带作接闪器。设置在屋面结构外侧的接闪带,均要求在该屋面结构的外墙外表面或屋檐边垂直面上安装。接闪带网格不大于20x20m(或24x16m)。屋面所有突出金属体(如金属通风管、金属桥架、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与接闪带可靠焊接)均与接闪带连接,有高出屋面接闪带的物体,还需另增设局部接闪带或避雷短杆加以保护。 2)接闪器:利用屋面金属构件及沿建筑物四周至屋顶的幕墙(带金属压顶)作为接闪器,沿主裙楼屋顶、女儿墙四周用D12镀锌圆钢敷设接闪带作接闪器。设置在屋面结构外侧的接闪带,均要求在该屋面结构的外墙外表面或屋檐边垂直面上安装。接闪带网格不大于10x10m(或12x8m)。屋面所有突出金属体(如金属通风管、金属桥架、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与接闪带可靠焊接)均与接闪带连接,有高出屋面接闪带的物体,还需另增设局部接闪带或避雷短杆加以保护。 3)接地装置:利用桩、基础承台及基础底板内内主钢筋焊接联通作接地装置,接地电阻应不大于1欧。 4)安装于水平面上的水平明敷设接闪导体(热镀锌扁钢)和引下线固定支架的间距应不大于500mm。 4)安装于水平面上的水平明敷设接闪导体(热镀锌圆钢)和引下线固定支架的间距应不大于500mm。 5)引下线:利用柱及剪力墙内2根大于D16的主钢筋作为引下线,引下线间距不大于18m;构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。经与结构专业协商,结构专业同意,本项目防雷接地引下线用的柱内主筋等,可采用焊接方式连接,将接闪器、引下线、接地装置三者焊成电气通路。部分引下线距室外地面上0.5m 处设测试点,详见接地平面。 6)防侧击雷:高层建筑物45m及以上部分应每层利用周边连通之圈梁钢筋作均压环,并与柱内引下线可靠焊接;将外墙上所有幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端,金属栏杆、门窗等通过D12钢筋与均压环焊接联通;建筑内各种竖向金属管,电梯钢轨等均与之相连。7)防雷电波入侵:进出建筑物的各种金属管道、电缆钢铠等均于入户处与防雷接地装置连接。 2.接地及等电位联接措施 1)本工程采用共用接地系统,即变压器中性点接地、保护接地及弱电系统接地等共用防雷接地装置。 2)为保护人身安全,采用如下防跨步电压措施,沿建筑物周边3m范围内铺设使地面电阻率不小于50kΩ×m的5cm厚沥青层。 3)本工程的电气线路采用TN-S接地系统,在低压配电柜中设PE线及N线,PE线与N线仅在变电所作一点电气联通,之后应严格分开,在电气竖井及电缆桥架内敷设一条40x4镀锌扁钢作专用接地干线(PE)与变压器中性点接地线相焊接。 4)在电气竖井、变电所内和每部电梯井道内设置接地点,用100x100x8的预埋钢板通过柱内主筋与基础钢筋连接,全楼实施等电位连接。在电源入户处设总等电位连接板,住户卫生间设局部等电位连接端子板。 5)在本建筑外廓和建筑物基础主钢筋、楼板主钢筋、柱和剪力墙主钢筋、圈梁主钢筋、进出建筑屋及室内的水暖气电等各类金属管道做总等电位联接,满足电气安全及电磁兼容的需要。 6)从各处配电箱引出保护接地支干线,凡用电设备的外露可导电部分、金属外壳、金属桥架、电源插座的接地孔、各种配电箱和控制箱的金属壳体都和保护接地线相连,且工作零线和保护接地线严格分开,以策安全。

通信基站防雷接地设计方案

通信基站防雷接地设计 方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。

防雷接地施工方案.

防雷接地施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局深圳地铁6号线二期主体工程6111标五工区项目部

目录 一、编制依据及范围 0 二、工程概况 0 三、防雷接地系统方式 (1) 四、施工部署 (2) 五、专业与结构配合 (4) 六、工艺流程及方法 (4) 七、质量保证措施 (6) 八、接地测试和要求 (8) 九、绿色环保及安全保证措施 (8)

一、编制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:深圳市城市轨道交通6号线二期工程施工图设计第十八篇停车场第七册电力设计第一分册运用库第一部分运用库2区、咽喉区综合接地 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《等电位联结安装》 02D501-2 7)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为深圳地铁6号线二期工程6111标民乐停车场运用库的防雷接地系统工程。 二、工程概况 (1)工程概况: 深圳地铁6号线民乐停车场运用库防雷接地系统为利用桩基、承台、地梁等主筋(不小于18)通过焊接连通作为接地体,利用柱内主筋作为防雷引下线,利用屋面自然钢筋焊接连通及在女儿墙上敷设16镀锌钢筋作为防雷网,整个防雷系统接地电阻不大于

1欧姆。 (2)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图(4)工作难点: 1)管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍与土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要有相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需要焊接的数量大、焊接点多、施工中需着重控制预留点的标高、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。电气接地系统采用TN-S的接地型式。民乐停车场内的低压电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、电子信息系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 所有进出运用库的金属管线都进行总电位连接。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ16热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根φ18以上主筋通常焊接作为防雷引下线。引下线间距不大于18米。在四角及部分外

变电站接地设计及防雷技术正式样本

文件编号:TP-AR-L6587 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站接地设计及防雷 技术正式样本

变电站接地设计及防雷技术正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 引言 变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和 设备安全的重要问题。随着电力系统规模的不断扩 大,接地系统的设计越来越复杂。变电站接地包含工 作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即为电 力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接 地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路 杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人 身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地即为为雷 电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。变电站接

地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。 1 变电站接地设计的必要性 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。 变电站的接地网上连接着全站的高低压电气设备的接地线、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力

高压架空线路铁塔防雷接地设计方案

高压架空线路铁塔防雷接地设计方案 雷电是自然界一种常见的放电现象,自然界里每年都有几百万次的闪电,每年雷电造成的人员伤亡和财产流失,仅次于水灾而大于其他的任何灾害。随着国民经济的大幅度增长,人民生产生活层次的不断提高,对消费用电的需求量直线上升,从而推动了电力产业的迅猛发展,走上了一个新的高度。电网面积覆盖越来越广,密度越来越大,电网容量不断增大,输送电技术也不断进步,对于输电线路的建设将是一个严峻的考验,使命重大。其建设过程中的防雷保护也就成为一个越来越重要的课题摆在我们的面前。九十年代是防雷工作大发展的十年,国际上国际电工委员会颁布了IEC系列防雷标准,国内也颁布了基于IEC 标准的国标,各相关行业也将防雷要求列入标准。电力部门对于预防雷电的危害,也颁布了许多关于电力设施保护、电力建设防雷新标准。雷电的危害主要有三方面:直击雷、感应雷和雷电过电压侵入。电力系统的高压架空线路中,直击雷的危害最大最明显,其主要集中于线路中的铁塔。一般的架空线路都采用了避雷线防护,根据电压等级,35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器;110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线;220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。通常在架空线路雷防护工程上,往往要结合当地的气候条件,雷电活动的强弱,地形地貌特点及土壤电阻率的高低等情况,其中线路中的铁塔防雷接地尤为重要与关键。本方案主要是针对高压架空线路中铁塔的保护防雷,采用接地防雷方式,主要是引下线与接地网的设计。将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极或地网称为接地。连接到接地极的导线称为接地线。一个接地装置正确与合理,不仅能为有效防雷提供保障,还能降低工程的建设成本,不过也是电力系统中一直攻关的难题。高压架空线一般组成有:高压输电线、避雷线、避雷器及铁塔本体,本方案重点针对危害最常见的直击雷而设计,采用直接接地制式。一、引下线的设计输电铁塔所处位置不定,相对高度较高,受直击雷影响明显而维护工程又比较艰巨。线路中引下线主要包括避雷线的引下线,高压输电线防雷装备保护引线。根据电力系统设计标准,避雷线引下线可采用铁塔作为引线,铁塔有良好的接地,只需保证引线与

机房防雷接地系统设计方案

机房防雷接地系统方案 一、前言 随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。 二、方案设计依据: 1.GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 2.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 3.GB50054-95《低压配电设计规范》 4.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》 5.GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》 6.IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护通则》 7.ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 8.ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 三、防雷设计思路 由于网络集成系统防护点多、面广,因此,为了保护建筑物和建筑物内各向电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度,应从整体防雷的角度来进行防

雷方案的设计。现在都采取综合防雷,综合防雷设计方案应包括两个方面:直击雷的防护和感应雷的防护,缺少任何一方面都是不完整的,有缺陷的和有潜在危险的。(1)、直击雷的防护 如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(如电源线、信号线等)侵入设备,这样的损害就非常之严重,因此做好直接雷击防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物防雷设计规范》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统,其目的是保护建筑外部不受雷击的破坏,给建筑物内的人或设备提供一个相对安全的环境。 (2)、电源系统的防护 统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。 (3)、信号系统的防护 尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在网络线(如双绞线)感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至彻底破坏网络系统。雷击时产生巨大的瞬变磁场,在1公里范围内的金属线路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输过来雷击电压时,或建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于网络传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏网络。即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备的老化,影响数据的