文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 游泳池水处理流程培训讲学

游泳池水处理流程培训讲学

游泳池水处理流程培训讲学
游泳池水处理流程培训讲学

游泳池水处理流程

游泳池水处理系统

广州市泳池设备工程有限公司编印

第 1 页共13页一、序言

随着经济的发展,近年游泳池作为一个集康体、娱乐休闲甚至景观于一体的场所,在高级宾馆、高级娱乐场、学校和住宅小区、所随处可见。但由于设计、设备配置或管理的原因,游泳池的水质效果差异很大。因此在泳池开放季节,能长期保持良好的水质,符合卫生部门的有关规定才是关键,它关系到游泳者的身体健康,水质长期的好坏体现了场所管理人员的管理水平和理念,更体现场所档次的高低。水处理系统设计和设备的配置满足规范要求固然重要,但科学的管理和正确的操作才是关键。我们知道设备配置是硬件,管理是软件。

管理人员除了有正确的管理理念,还要对系统熟悉、正确地使用和操作设备。为了能更好、更快的对本土处理系统有一个了解,操作、管理人员有必要详细阅读本《操作说明手册》,了解本系统的原理、流程、各个工况的作用、注意事项、药物的使用。

二、水处理工艺流程

本案游泳池、按摩池水处理系统分为四个独立系统(见后面附页各水处理工艺流程图):

1. A按摩池、B室内泳池共用一套水处理设备,采用混合式(从池底及溢流沟同时回

水)处理,配有臭氧消毒系统、泳池水恒温加热装置及水质检测、药剂泵投加系统。水处理工艺流程如下:

1)水泵从泳池底与均衡池抽水

2)投加混凝剂

3)水泵加压到过滤器(砂缸)过滤

4)经臭氧消毒系统

5)泳池水加热(经过热泵或板式换热器)

6)投加消毒剂及PH调整剂

7)通过布置在泳池池壁的给水口送入泳池

8)泳池

8)泳池池底及溢流沟

10)回水管道

2. C室外泳池为一套水处理设备,采用混合式(顺流与逆流)水处理,配有水质检测、药剂泵投加系统。水处理工艺流程如下:

第 2 页共13页1)水泵从泳池底与均衡池抽水

2)投加混凝剂

3

4)投加消毒剂及PH调整剂

5)通过布置在按摩池池壁的给水口送入按摩池

6)按摩池

7)泳池池底及溢流沟

8)回水管道

注:以上A按摩池、B室内泳池及C室外泳池,本案由于采用混合式(顺流与逆流)的水处理方式,在水泵运行前必须保证:1.游泳池是满水;2.机房均衡水箱的水位满至要求水位;3.相应的管道阀门处于正确状态,以保证水泵运行后,泳池的水能及时回流到均衡水箱,不会出现断水现象。

3. D按摩池及E按摩池各独立一套水处理设备,它们同是采用顺流式水处理,配有加

热恒温装置及自动投药器。水处理工艺流程如下:

1)水泵从按摩池底抽水

2)水泵加压到过滤器(砂缸)过滤

3)D按摩池加热

4

5)通过布置在按摩池壁的给水口送入按摩池

6)按摩池

7)按摩池池底

8)回水管道

第3 页共13页

三、水处理设备的各种工况具体操作(过滤砂缸及循环水泵)

3.1过滤工况

作用:过滤泳池水,使浊度降低。通过循环水泵抽水加压将泳池(含按摩池,下同)水不断输送到过滤器使污物截留在过滤器的滤料(通常是采用特制粒径的石英沙)面层,而干净的水则穿过滤料得到净化。

3.1.1开机前的检查

(1)开机前应将过滤器的多向阀调至“过滤”(Filter)状态;

(2)检查管路上相应的各种阀门是否都处于正确状态;

(3)检查毛发聚集器有无被堵塞,如有堵塞,则须先清理干净;检查里面是否存有空气,如有空气,则须先将气排掉;检查罐盖是否严密不漏气,如漏气,

则须将罐盖拧紧使其严密不漏气;

(4)检查投药系统计量泵的药液管是否正常无堵塞,药桶中是否有足够药液,计量泵阀门是否已打开,以确保投药系统处于准备工作状态;

(5)检查主回水管路中是否积存有空气,如有则须通过排气阀排除。

3.1.2开机次序

(1)先开启水泵电机;

(2)待水泵电机运行正常后,再依次开启各投药系统;

3.1.3开机后检查

(1)记录过滤器上压力表读数,检查是否须进行反冲洗;(2)检查水泵运行工况,是否运行平稳,无杂音;

(3)检查各投药系统是否运行正常;

(4)到泳池边检查布水口(给水口)出水是否正常、均匀;

3.2反冲洗工况

作用:将过滤一段时间后积聚在滤料中的污物冲洗排走。通过循环水泵抽水加压将泳池水输送到过滤器滤料面层的另一端,反方向将过滤器滤料截留的污物冲洗排走。

3.2.1开机前检查

(1)如过滤器上的压力表读数已高于上一次反冲洗后的初始读数50kpa或以上,则需立即进行反冲洗;

(2)确认需反冲洗过滤器的对应水泵已停止运行;

(3)将过滤器上的多向阀调整至“反冲洗”(Backwash)状态;

(4)确认管路上相关阀门处于正确位置;

(5)确认毛发聚集器没有被堵塞,详见2.1.1(3)条文。

3.2.2反冲洗次序

(1)运行水泵;

(2)检查过滤器上的观察孔(又称“清水镜”),直至出水清洁为止;

(3)关闭水泵;

(4)将多向阀调整至“冲漂”(Rinse)状态。

注:如无法检查反冲洗出水,则每次反冲洗次序时间以2~3分钟为宜。

3.3冲漂工况

作用:由于过滤器多功能阀内构造复杂,反冲洗后污物积聚于多功能阀中不易被排走,冲漂能将这些污物排走。通过循环水泵抽水加压将泳池水输送到过滤器多功能阀,将多功能阀内的污物冲洗排走。

3.3.1开机前检查

(1)确认反冲洗已完成;(2)确认水泵已关闭;

(3)将过滤器上的多向阀调至“冲漂”(Rinse)状态;

(4)确认管路上相关阀门处于正确位置;

(5)确认毛发聚集器没有被堵塞,详见2.1.1(3)条文。

3.3.2冲漂次序

(1)开启水泵;

(2)在水泵运行1分钟后关闭水泵;

(3)将多向阀调整至“过滤”(Filter)状态回复新一轮过滤。

3.4排水工况

作用:将均衡池的水部分排走。

3.4.1开机前检查

(1)将砂缸上的多向阀调至“排水”(Waste)状态;

(2)确认管路上相关阀门都处于正确状态;

(3)确认毛发聚集器没有被堵塞,详见2.1.1(3)条文。

(4)检查主回水管路中是否积存有空气,如有则须通过排气阀排掉;

(5)如有溢流回水管,则请关闭溢流回水管上的总阀;

3.4.2排水次序

(1)确认水泵已关闭;

(2)将过滤砂缸上的多向阀调至“排水”(Waste)状态;

(3)开启水泵;

(4)待均衡池水位降至离均衡地步约一米的位置时关闭水泵(若均衡池底要继续泄空,此时应慢慢打开均衡池的放空阀让均衡池的水流至集中井中由潜水泵排

走)。

注:在排水过程中,请尽量防止水泵工作中断的情况发生

(5)由于季节原因(如冬季)系统不使用,则应在停机后放空管路、水泵毛发收集器及砂缸里的积水;

3.5循环工况

作用:不经过滤,循环泳池水,使水循环流动。通过循环水泵抽水加压将泳池水输送到过滤器多功能阀的一端(不经过滤)从另一端出返往泳池。

3.5.1开机前检查

(1)将过滤器上多向阀调至“循环”(Recirculate)状态;

(2)确认管路上相关阀门都处于正确状态;

(3)确认毛发聚集器没有被堵塞,详见2.1.1(3)条文。

(4)检查其它相关设备是否处于良好状态;

3.5.2开机后检查

(1)水泵运行是否正常;

(2)其它相关设备运行是否正常;

注意事项:所有按摩池、室内、室外泳池在过滤器每次反冲洗、冲漂或排水后,要确保均衡水箱的水位满至规定水位才能回复正常过滤循环,且在回复过

滤循环后应随时观察均衡水箱的水位和对应泳池的溢流回水管的回水是否足量返回,确保循环水泵不会吸空。

四、臭氧发生器的操作步骤

4.1开机次序

1.机前,首先把(臭氧机发生器用的)冷却水打开,调节冷却水流量,直到出水正常,水流量参照技术参数表格中数据;

2.开机前,要先开射流泵和臭氧机的电源开关,但不要调节臭氧电位器,检查一下气源是否正常;

3.再开射流器到臭氧机的阀门,并关闭排水阀门,在开关打开后臭氧机开始工作,就可以调节电位器(调节臭氧浓度及功率);

4. 臭氧机在不用(停机)时,关闭射流器到臭氧机的阀门;打开排水阀门;4.2关机次序

1.关机时要先关臭氧机的臭氧调节器,使臭氧机显示电流到零即可;

2.再闭射流器到臭氧机的阀门;打开排水阀门;

3.最后关射流泵和臭氧机的电源控制开关、空气开关。

4.切断(关闭)臭氧发生器的冷却水;

5. 注意:整个设备需要的环境是干燥的,特别注意防倒流和保证发生器的冷却。

4.3主要技术参数

设备型号臭氧产量流量计主机功耗输入电源冷却水量

(g/h)(m3/h)(W)(L/min)

CF-G-3-040G 40 0.6 500 220/50Hz 1.0-1.5

臭氧浓度 0-60mg/L 工作电压 4-5kv 工作频率 1500Hz

4.4注意事项

1. 本设备采用交流220/50Hz电源,接地要可靠。

2. 安装放置臭氧发生器的房间要求干燥且通风良好,不得安装在阴冷潮湿、有阳

光直射或沙尘较多的地方,更不能安装在有化学腐蚀的环境。

3. 臭氧发生器工作时必须有冷却水进、处,使用环境温度应在0-40℃之间,相对

湿度不大于95%,周围无易燃、腐蚀性气体或导电尘埃,否则会对设备造成一定程度的损坏。

4. 若臭氧发生器长期不使用,应将臭氧出气阀门关闭;若设备不使用且环境温度

低于0℃,应将臭氧发生器内的冷却水排空,防止设备损坏。

5. 定期打开“排污口”处的阀门;

6. 臭氧出气口处的连接管件一般为不锈钢、聚四氟乙烯等耐臭氧化、耐臭氧腐蚀

的材料。 7. 每次开机(开启臭氧发生器的“MAINS ON/OFF”)前必须检查整个臭氧发生

器各门柜是否彻底闭合,否则臭氧发生器不能开机。 8. 富氧机储氧筒出气口减压阀调节时不得高于0.1Mpa;

9. 出现故障需关闭电源、切断水源及气源,进行检查维护,严禁带电作业。 10. 出现排出不了的故障应及时通知厂家进行检修,违规操作带来的设备

损坏,一

切损失由用户自己负责。

五、药剂的投放

游泳池水处理需投加的药剂按其功效分类有:助凝剂(混凝剂)、消毒剂、除藻剂、PH值调整剂等。

5.1助凝剂(混凝剂)

助凝剂的功效是使水中的胶体脱稳絮凝,常用的有:聚合氯化铝粉剂、明矾、聚合氯化铁、碱式氯化铝。

5.1.1助凝剂的投放方式

(1)间接法:通过计量泵将调配好的药液投加到水泵的吸水管路上。应用于平时正常使用的状态下。

(2)直接法:用人工直接将调配好的药液均匀撒入游泳池中。应用于泳池浊度高、水质差的特殊情况下。

5.1.2投加计量

(1)理论投加剂量:试验表明,水处理时,药剂投加量控制在0.5~1mg/L,即0.5~1kg/1000m3时,效果是比较理想的;(2)经验投加剂量:当游泳池水质特差时,可按5-10mg/L投加量,将药剂调制成药液后均匀撒入池中;跟着进行不过滤循环一个周期;然后,让池水静置5-6小时;最后,用吸污装置如水龟等将池底沉积物吸走。

5.2消毒剂

消毒剂的功效是杀灭水中的病菌和部分藻类,有效防止疾病的传播,常用的有氯气丸(三氯异氰尿酸片剂),还有漂白粉和漂粉剂等。

5.2.1消毒剂的投放方式

(1)间接法:通过计量泵将调配好的药液投加到砂缸的出水管路上,应用于平时正常使用的状态下。

(2)直接法:以人工方式将调配好的药液直接均匀撒入池内,应用于水中余氯含量极少或夏天长时间太阳暴晒后。

5.2.2投加剂量

因国家规定泳池水中余氯含量应保持在0.3~0.5mg/L,故应在水处理时投加消毒剂。

根据经验值,每次按投加氯气丸0.6~1.0kg/1000M3

即可。为保证池中余氯含量,每天应按时对池水中的余氯含量进行检测,若含量不足则应及时投加。(适用于无水质监控仪系统)

若泳池处于水中检测不到余氯或含量极低且急于使用的特殊情况时,可将氯气丸按1.0kg/1000M3的使用量兑水溶解后直接均匀地撒入泳池中,等半个小时后即可正常使用了。

A按摩池、B室内泳池及C室外泳池消毒配有臭氧装置,消毒药投放量理论上可以比没有臭氧装置的泳池按容积比例少投50%~70%(但要满足当地防疫部门的要求)。

5.3除藻剂

因受天气及周边环境影响,泳池内会出现藻类繁殖,此时需要投入除藻剂以杀灭水中藻类,保证池水的水质,常用药剂为硫酸铜粉剂。

5.3.1投加方式

(1)间接法:通过计量泵将调配好的药液投加到过滤后的出水总管上,应用

于平时正常使用的状态下;

(2)直接法:以人工方式将一定量的药剂调配成溶液后直接均匀撒入池内,应用于夏天暴雨过后池水迅速变绿或其它恶劣情况。

5.3.2投加剂量

因池水在正常过滤、消毒时藻类繁殖缓慢,故只能在池水有变绿的迹象时方可投加除藻剂,按1.0kg/1000M3投加即可,若池内藻类很多,可适量增大投加量。但若池水中没有藻类,或极少的情况下可不投加除藻剂。

5.4 PH值调整剂

5.4.1 因国家对泳池水的PH值有规定,PH值应保持在合理的范围内(7.2~7.6)。在这个范围内,消毒剂的功效能有效发挥,游泳者舒适。故应经常投加PH值调整剂来保证水中PH值在合理范围内,常用的PH值调整剂有烧碱等。

5.4.2投加方式:通过计量泵将调配好的药液投加到过滤后的出水口总管上;5.4.3投加剂量:应根据检测到的PH值结果,小剂量地分批投加药剂(每批约按0.5kg/1000M3

计算),并在每批投加后均要重新检测PH值。(适用于无水质监控仪系统)注:事实上所有药剂投加量是一个随机变量,它与游泳人数、天气情况、周边环境和药剂品种等诸多因素有关,很难确定一个准确的通用数值。准确的投加量应在系统运行中不断摸索出规律。

5.5 药液的调配

5.5.1 助凝剂的溶液配置:将药剂与清水按1:30的比例(即调配浓度约3%)兑开,均匀搅拌直至药剂完全溶解为止;

5.5.2 消毒剂的溶液配置:将氯气丸与清水按1:20的比例(即调配浓度约5%)兑开,搅拌至其溶解即可;

5.5.3 除藻剂的溶液配置:将药剂与清水按1:20的比例(即调配浓度约5%)兑开,搅拌至溶解即可;

5.5.4 PH值调整剂的溶液配置:将药剂与清水按1:20的比例(即调配浓度约5%)兑开,搅拌至其溶解即可;但采用盐酸时,配制溶液按1:40的比例(即调配浓度约2.5%)兑开;

5.5.5 药剂应湿式投加,宜将全天所需的用量一次调配完成。当有困难时,全天调配次

数不应超过2次;

5.5.6 配兑药剂时应先注水进容器,后放药剂,以防药剂飞溅灼伤;

5.5.7 池水产生水藻或阴雨天时,应向池中投加除藻剂。除藻剂宜采用间断性投加;

5.5.8 各种药剂溶液应分别投加,不得混合投加;

5.5.9 药剂应分类保存在通风、干燥、远离热源之处。泳池用药剂不得与其他化学产品接触;

5.5.10 每2~4小时记录一次池水PH值;

5.5.11 每日的工作记录不应少于下列各项内容:

1)药剂名称、有效含量; 2)溶液浓度;

3)投加量、投加时间;

4)故障情况记录(注明故障部位、原因分析、排除措施等)。

5.5.12 贮存药品应有明显的名称标志。

5.5.13 运输、操作时应有抗腐蚀工作服、手套、护目镜、胶皮鞋等防护用品。

六、设备的维护保养

6.1 水泵和毛发聚集器

1、循环水的工作泵与备用泵应交替运行,互为备用;

2、每日应定时检查水泵运行情况;

3、每日的工作记录不应少于下列各项内容:

1)泵噪声;

2)电流、电压及电动机温升;

3)故障部位、产生原因及分析、排除情况;

4、水泵在运行中如有异常的噪声或振动,应立即停机检查;

5、水泵如出现流量远低于设计流量时,应立即停机检查;

6、水泵不得在无水时空转;

7、毛发聚集器应经常检查并清理污物,使水流畅通过;

8、毛发聚集器在清理后盖回罐盖之前应先将罐内空气排走,并应在胶圈处涂一层油来密封;

9、如系统长时间不使用,需将水泵和毛发聚集器内水泄空;

10、三相水泵电机转向问题。技术人员调试时已正确安装水泵,电机为正转,即从电机风叶方向看为顺时针旋转。如长时间未用过或不肯定相位是否有被调位(如原为临电供应改位永久电供应等),可让水泵空载情况下,点试电机,确认电机为正转后才能开启;

6.2 过滤器

6.2.1 过滤器应连续运行。

6.2.2 反冲洗周期应符合下列规定:

1)滤砂缸上的压力表读数高于上一次反冲洗后的初始读数50kpa或以上,则需立即进行反冲洗;

2)连续运行时间达到5天;

3)游泳池计划停止开放使用时间超过5天,停止使用前。

6.2.3 反冲洗方法应按本操作规程进行。有条件时,可定期加气、水反冲洗。6.2.4 过滤器应逐个进行反冲洗,不得2个或2个以上过滤器同时进行反冲洗。

6.2.5 反冲洗应保证足够的冲洗强度和水压。反冲洗没有达到要求时,不得中断反冲洗。

6.2.6 压力过滤器和活性炭吸附过滤器的反冲洗完成后,还应进行冲漂。

6.2.7 每日的工作记录不应少于下列各项内容:

1)过滤器运行时间;

2)运行期间宜每4小时记录一次进出水压力变化; 3)反冲洗时间、历时、强度;

4)初滤时间,投入运行时间。

6.2.8 过滤器上的多向阀绝对不允许出现带压操作,必须在停机无压状态下进行操作;

6.2.9 多向阀在操作中一定要切换到位;

6.3 投药系统

6.3.1 在每个泳季停止加药后,投药计量泵等相关投药系统应用清水加以清洗;

6.3.2 药液调配后不能有颗粒状药物存在;

6.3.3 投药计量泵不能长时间空转;

6.3.4 在不投加药物的时候,应关闭计量泵出口处的阀门;

6.3.5 在泳池长时间停用前,应将药桶、计量泵的滤头、单向阀及软管均清洗干净;

6.3.6 应配备防护服装、护眼设施、防毒呼吸器,以及急救设施。

6.3.7 应熟悉所用设备性能,严格按操作规程进行操作。

6.3.8 每日应经常巡视水质监测仪表等监测系统的工作状况,并定时记录检查结果。高负荷时每2小时记录余氯一次,低负荷时每4小时记录余氯一次。

6.3.9 根据记录的余氯值,及时修正氯消毒剂的投加量。

6.3.10 如有安装在线检测系统,应定期清洗检测仪的探头。(探头必须保持浸在液体中)。

6.3.11 应按当地卫生防疫部门的要求,定期检查加热器和管道内的军团菌含量,并进行处理。

6.3.12 高温阴雨和闷热季节,应特别注意池水颜色,如出现黄绿现象,应及时投加硫酸铜除藻剂或加大投氯量。

6.4 控制系统(电控箱)

6.4.1 控制系统应由持有电工证及经培训的人员操作; 6.4.2 控制系统的房间应保持干燥,不能潮湿;

6.4.3 操作时需严格按面板标示及本操作说明相关要求进行。

6.5 泳池水加热(没有配置加热的泳池,可忽略本条)

6.5.1 泳池水加热是通过温度显示控制器,设定上限(28°)与下限温度(26°)后复位,显示探头处管道中的水温,如水温低于下限温度(26°)时:有输出信

号控制板式换热器热水管路的电磁阀开启,热水通过板换对泳沁水加热,当水温高于上限温度(28°)时:无输出信号,控制板式换热器热水管路的电磁阀关闭,无热水通过板换而停止加热;

6.5.2 泳池水加热是在池水循环过滤净化系统运行正常后,方可开启运行(电路已设置)。当池水循环过滤系统停止运行时,应立即关闭热源管道的阀门。6.5.3 泳池开放前应对加热的各种阀门、附件和仪表进行检查。启动后检查加热出水管温度,可用手抚摸感应出水段,不烫手为正常;

6.5.4 控制箱显示的温度可能与游泳池水温有差异,这是因为探测温度的探头是在机房的管道里,与在游泳池水检测的水温存有差异。这需要在实践过程中掌握好就可以了。

七、其它注意事项:

7.1 有条件时,各类药剂不宜存放于机房内,且需做好防潮措施。

7.2 每年泳季开始前或结束后,应对整个水处理系统进行一次彻底的清洗、维护和保养、若本身的技术力量不够,可与水处理设备供应商联系,将全面保养委托给设备供应公司进行。

7.3 机房内应通风、照明、排水良好,常年保持干燥。

7.4 操作设备时,应小心谨慎,遵守各项操作规程,操作阀门时,需缓慢操作,防止产生水锤而损坏阀门管路或设备。若不慎将应该打开的阀门关闭了,并误开启了水泵,将会造成管路压力增大或吸空,发现后应及时停止水泵,并及时将情况通知专业公司,未经专业公司指引同意,严禁自行操作任何阀门。

7.5 池水的颜色不能靠投加除藻剂(硫酸铜)来改变,而应通过不断进行池水循环处理来保持池水清澈。

7.6 如水处理系统中包含有水质分析仪、则消毒剂、PH值调整剂的投放量可由水质分析仪来控制。

7.7 游泳池的补水应尽量通过均衡水池内的浮球阀来进行。

7.8 池水不能光过滤不投药,不投药效果不会很理想,但药剂也不宜投放过多,以免产生副作用。

7.9 当池底出现沉积物时,必须利用吸污装置吸走。

7.10 应定期对池壁进行清洗,并及时除去水面的漂浮物,可通过溢水法除去。

7.11 部分药剂带有较强的腐蚀性,调配时请小心在意,以免受到伤害。

7.12 水下灯的开启必须在泳池水淹过水下灯时才能开启,以保证水下灯在通电发热时有水降温,不会被烧坏。

7.13 水下灯为12V安全电压,严禁将220V电源直接接入水下灯接线口。

7.14 水下灯灯泡的更换。水下灯安装时均盘缠有足够的线长(安装在池底除外)使得更换灯泡时可以在岸上进行,切勿在水里更换灯泡。更换后应确保密封,以防进水。

八、日常管理和维护

8.1一般规定

8.1.1 游泳和游乐人员应有健康合格证明;

8.1.2 教育游泳人员入池游泳或游乐前应遵守下列规定:

1)泳前应使用卫生间和淋浴;

2) 应按洗净设施、强制淋浴通道通过,不得跳越通过;

3)严禁在池内使用肥皂、香波和合成洗涤剂。

8.1.3 池水净化设备(循环水泵、过滤器、加药和消毒设备、水加热器、控制仪

游泳池水处理方案

第二炮兵指挥学院 游泳馆水循环处理方案 一、公司简介 武汉航空仪表有限责任公司是生产、研制水处理设备和承接水处理工程的专业厂家,涉足水处理行业亦有30多年的历史。对游泳池循环水处理积累了丰富的经验。先后承接了50多项游泳池循环水处理工程,其中包括国际知名游泳场馆——世界跳水冠军周继红、伏明霞的培养地——湖北英东跳水馆、游泳馆,湖北省体工三大队游泳馆、武汉军械士官学校军体馆的循环水处理工程。各主要设备均由我公司生产。 我公司是位于东湖新技术开发区内的军工企业,是中国膜工业协会理事单位,中国海水淡化与水再利用学会副秘书长单位,反渗透超滤专业委员单位,国家环保产业协会废水处理技术委员会副主任单位,中国环保机械协会副会长单位,2001年中国环保产业骨干企业,2004年中国环保百强企业。企业已通过ISO9001质量管理体系认证。 为贯彻国家“军转民”方针,环保水处理系列产品已成为企业主导的产品,公司设有设计、试验条件完善的环保水处理技术装备。“九五”期间,承担完成国家重点科技项目《循环式厌氧—好氧生物膜水处理设备》项目,以及国家二期双加项目《水处理成套装置生产线技术改造》,水处理及膜技术产品的科研生产条件和能力得到进一步提高。三十余年来,公司共研制、生产环保水处理产品、膜技术产品5000多台(套),承接水处理工程1000多项。分布全国各地,部分产品进入国际市场。 二、游泳池循环水处理关键环节 对游泳池循环水处理有两个关键处理环节,一是水质过滤,二是水质消毒。这两个过程在游泳池水处理过程中缺一不可。水质过滤是指游泳池水通过循环水处理设备的过滤作用使池水得到净化。水质消毒是指在池水循环的同时加入化学药剂对其进行消毒、除藻等处理。只有这两个过程同时进行才能保证池水的水质达到国家标准,从而使

家庭小型游泳池的建造和日常水处理知识

家庭小型游泳池的建造和日常水处理知识 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于家庭小型游泳池的建造和日常水处理知识? 现在的高档住宅小区和别墅区里,一般都会有一个家庭小型的游泳池。这类家庭游泳池规模较小,一般最多可同时容纳 15人左右,是家人休憩娱乐的理想场所,因而兼具私密性。同时,小型游泳池具备了完整的游泳池水处理系统,即配有、、等设施。家庭泳池日常维护的关键是合理的水质管理。 小型游泳池的特点: 1. 外观活泼优雅,空间充分利用 在专业化厂家的积极参与下,小型游泳池可结合住户室内外的空间特点进行专业设计制作,其形状、色调、装饰、水景配置等诸项各具特色。游泳池的平面尺寸可结合庭院或室内大空间进行现场规划,水的深度既可设计成单一深度,也可设计成深浅两个区域。专业界认为,单一深度可确定为 m,即标准竞赛池的浅水区域。这个深度既适合成人活动,又能保证儿童安全。 2.施工安装方便 家用游泳池是成套型预制产品,属于拼装池,重量只有几百公斤。拼装池分为地上式泳池和地下式泳池两种。地上式泳池在安装时无须开挖地坑,从清平场地到安装完成仅须5~10 天;地下式泳池的施工周期

也仅为15~20 天。避免了在私家庭院中长时间施工给业主带来的烦恼。由于是拼装式,还实现了可拆移性和维护便利性。在结构上,同土建池的刚性相比,拼装池具有弹性,不易受温度等引起的各种应力的影响。 3. 配套设施完备,注重高科技 对应标准游泳池需要的各种设备,专业厂家已经生产出完整系列的小型化配件产品。包括回水口、溢水口、可调式布水口、沟道格栅、高压按摩泵、、、、真空吸污口、、投药器等。这些设备,设计精巧,运行效率高,质量可靠。以Magnum Plus型水泵为例,具有如下特点:高性能推动器/散射器能量充足,可有效带动1台砂缸和1套泳池清洁系统;新式的环锁(Ring Lock)结构实现了在不拆卸管配件的情况下就可以检修水泵;空气冷却降温系统使泵在空转情况下也不会对轴造成危害;密封孔可在推动器和散射器之间飘移,最大限度地提高水泵获得最优流量和压力的功效;外壳由强化玻璃及防腐蚀热塑材料整体浇铸,并配有2个便利排空塞;透明盖方便观察碎屑;过滤网前端的新式阻流板可以允许满流量的水通过滤网。 4.合理利用新材料 小型泳池大多采用高强铝合金或热轧钢作为结构材料,坚固耐用,且永无锈蚀烦恼。一些池体的内衬采用了100%纯聚合树脂,其构成包括聚脂橡胶层、UV抑制膜、聚硫橡胶层、抗杀菌剂层等。具有防腐耐磨、耐老化的特点,厂家的质量保证达15 a以上。泳池的保护层采用化学性

游泳池水处理系统操作手册

游泳池水循环净化消毒设备 操 作 说 明 手 册

一、 序言 随着经济的发展,近年游泳池作为一个集康体、娱乐休闲甚至景观于一体的场所,在高级宾馆、高级娱乐场、学校和住宅小区、所随处可见。但由于设计、设备配置或管理的原因,游泳池的水质效果差异很大。因此在泳池开放季节,能长期保持良好的水质,符合卫生部门的有关规定才是关键,它关系到游泳者的身体健康,水质长期的好坏体现了场所管理人员的管理水平和理念,更体现场所档次的高低。水处理系统设计和设备的配置满足规范要求固然重要,但科学的管理和正确的操作才是关键。我们知道设备配置是硬件,管理是软件。 管理人员除了有正确的管理理念,还要对系统熟悉、正确地使用和操作设备。为了能更好、更快的对本土处理系统有一个了解,操作、管理人员有必要详细阅读本《操作说明手册》,了解本系统的原理、流程、各个工况的作用、注意事项、药物的使用。 二、 水处理工艺流程 本案游泳池、按摩池水处理系统分为四个独立系统(见后面附页各水处理工艺流程图): 1. A 按摩池、B 室内泳池共用一套水处理设备,采用混合式(从池底及溢流沟同时回水)处理,配有臭氧消毒系统、泳池水恒温加热装置及水质检测、药剂泵投加系统。水处理工艺流程如下: 2. C 室外泳池为一套水处理设备,采用混合式(顺流与逆流)水处理,配有水质检测、药剂泵投加系统。水处理工艺流程如下:

注:以上A 按摩池、B 室内泳池及C 室外泳池,本案由于采用混合式(顺流与逆流)的水处理方式,在水泵运行前必须保证:1.游泳池是满水;2.机房均衡水箱的水位满至要求水位;3.相应的管道阀门处于正确状态,以保证水泵运行后,泳池的水能及时回流到均衡水箱,不会出现断水现象。 3. D 按摩池及E 按摩池各独立一套水处理设备,它们同是采用顺流式水处理,配有加热恒温 装置及自动投药器。水处理工艺流程如下:

温泉水处理及SPA和泳池供水系统设计方案

SPA供水供热系统 设 计 方 案 云南健尔峰机电工程有限公司2012-7-1 一、方案概述

东四“御水龙庭“供水供热项目是一个包括室外泡池群、游泳池、别墅群的综合性给排水、供热及水处理系统工程。工程涉及面广,设备多,为便于描述,我们把项目化分为原水处理、恒压供水、终端給排水、别墅群生活热水供应、游泳池循环过滤以及自动控制六部分进行说明。 二、各部分组成及功能简述 第一部分:原水处理 原水处理包括原水的净化、输送、降温与存储 1、原水净化、输送、存储 原水采集于各天然温泉的汇流点,具有高温、高含沙量等特点,必须经过一系列的净化处理,才能供给泡池终端使用。 原水处理工艺流程如下: 图一:原水处理工艺流程图 1.1旋流除沙 旋流除沙是采用沙水比重不同进行分离的原理,一路是分离后的水输送到缓存水箱,一路是因重力下沉的沙。沉积沙需要定期进行人工清理。 1.2板式换热降温 85℃左右的原水经过旋流除沙器后,温度会降至80℃左右,仍远高于

过滤、净化系统温度承受能力,必须采取强制降温处理。为保证温泉水的物理性质不发生改变,我们设计采用逆流板式换热装置,把80℃左右的温泉水强制降温到50℃左右的温泉水。强制降温后的温泉水,再经过软水器、石英砂过滤装罐、活性碳吸附罐、紫外线消毒器后,输送到主供水箱存储,为后续工艺使用。为节约冷水资源,我们采用游泳池存储的水做为热交换介质。另外,为别墅群集中供热的水箱的加热和恒温也采用板换产生的热量,具体工艺图入下图所示: 图二:板式换热原理图 注意:由于板式换热前无法加装软水处理装置(软水器工作温度不能超过50℃),因此,板式换热无法避免的结垢会影响板换的工作效率。当板换

游泳池简单的水处理系统实例

游泳池工程技术具有自身的特点,它需用游泳池专门的技术、专用的设备,这些造就了专业性很强的游泳池行业,它具体表现在: 1.游泳池池水的循环过滤消毒就是再生水的利用,池水反复地循环和再生利用,也就是把已过滤和处理后的水(不管它有多么高的过滤精度和纯度)不断送入未过滤的含有污染物的池水中,使清浊混合的池水达到卫生标准,而后不断污染的池水再连续不断的进行循环、过滤、澄清和消毒;同时由于游泳者和周围外界给游泳池带进污染物,池内自生的细菌和藻类,因此池水也在不断的污染着;循环、过滤、消毒、澄清、污染处于动态的平衡状态。这种动态体现在游泳人数的不稳定、池水温度的波动、化学投加的变化、循环流量的变动等等。 2.游泳池池水(物理)处理的特点是循环过滤,而在其他的水处理工程较少考虑循环和循环周期等相关问题,还有给水口、回水口的分布以使均匀布水问题,死水区和短流的问题。

3.污染源的持续性和不稳定性,要求进行持续过滤和持续消毒。水质的物理处理和化学处理同时进行。还要重视池体结构和循环方式以及游泳池专用设备和管件的合理选用和布局。 4.保证游泳池水处理的安全、卫生、经济、科学、可靠、低碳环保和可持续发展,还要考虑其它池边设备、照明设备等的不同要求和功能。 在游泳池工程技术中,除去它自身的专业性理论、技术、设备和实践以外,一般

的水处理理论和技术也在游泳池工程的实践中得到了广泛的应用。例如:折点加氯,蓝氏饱和系数,甚至悬疑颗粒运动特征值的偏态分布,等等。

游泳池污染物 一.游泳池污染物的来源: a.人体脏物、细菌、病毒、尿素等 b.皮屑、发屑 c.化妆品 d.人体分泌物:油脂、汗液、口鼻腔分泌物 e.外来物:尘土、树叶、小虫 f.池内滋生的菌类和藻类 g.平衡水箱、均衡水箱、过滤介质、管阀内壁的生物膜所产生的污染。

泳池水处理方案

目录 一、概述 (1) 二、设计依据 (2) 三、设计原则 (2) 四、池水水质要求明细 (3) 五、水池用水及循环量参数 (4) 六、工艺流程说明及工艺特点 (4) 七、主要设备技术特征 (6) 八、工艺设备一览表 (13) 九、游泳池运费用 (14) 十、施工组织设计 (14) 十一、安装施工方案 (20) 十二、技术培训及技术服务 (22) 十四、合理化建议 (25)

一、概述 游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为:比赛游泳池、跳水游泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准,应设有完善的游泳池水净化、消毒设施,使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守《游泳池给水排水工程技术规程》(CJJ122-2008)的规定。 标准游泳池长50米,宽21米,水深大于1.8米。有8个泳道,每道宽2.5米,边道另加0.5米,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50厘米×50厘米。台面临水面前缘应高出水面50至70厘米,台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽一般标准为出发台端不小于5米,其余池岸不小于3米。正式比赛池,出发台池岸宽不小于10米,其他岸宽不小于5米。 本方案按长25m,宽16m,深水1.3m、浅水1.2m的池体进行设计。游泳池设计技术参数表

二、设计依据 1 、《建筑给水给排水工程技术规范》(GB50015-2003) 2 、《游泳池给水排水工程技术规程》 (CJJ122-2008) 3 、《游泳场所卫生标准》 (GB9667-88) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 5、《游泳池水质标准》(CJ244-2007) 6、《国际游泳联合会标准》(FIN1998-2002) 7、《水处理设备油漆、包装技术条件》(JB2932—86) 8、《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999) 9、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85) 10、招标方提供的相关参数。 三、设计原则 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用顺流式循环、全自动水质监控、全自动臭氧投加消毒辅以次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 确保泳池高峰时间经本系统处理的水质符合《游泳池水质标准》(CJ244-2007)及行业相关标准;化合性余氯、大肠杆菌、尿素

泳池水处理方案

游泳池水处理 设 计 方 案 二O一四年三月

1、概述 室内泳池,总水容积约480m3,循环周期为6小时,总处理循环水量为88m3/h。泳客可在水中尽情畅游,享受嬉水之乐趣。 2、水处理工艺 游泳池的一般水处理采用聚合氯化铝絮凝、过滤、消毒的工艺流程。 3、工艺流程及设备选用说明 3.1 泳池循环方式: 泳池的进回水方式,采用中间进水,底部回水和池面排水相结合的顺流循环方式,采用这种方式,既能有效去除沉积于底部的污物,又可去除浮于水面的毛发及其它轻质漂浮物。保证了全池水质的均匀。 3.2 水泵与毛发聚集器 泳池循环泵,其中内置快开式毛发过滤器,耐腐、高强度、噪音低、易维护适于长期工作。毛发聚集器的功能是为防止包括游客的头发等体积较大的杂物进入循环水泵,起保护水泵的作用。 3.3 高速过滤器: 主要功能是去除20微米以上的悬浮物,降低池水浊度。对每个过滤器来

说,直径和过滤面积是不变的,其过滤精度主要取决于过滤流速。砂缸的过滤就是通过薄膜过滤、渗透过滤及接触过滤过程,使水得到进一步净化。本方案采用高速缠绕式玻璃钢过滤器,当过滤达到一定时间后,滤层所吸附截留的物质增多,滤层前后的阻力增大,当增大至一定数值(即达到预先设定的阻力损失)时,反冲洗就自动开始进行。按照设定的冲洗强度,滤层有一定的膨胀度,颗粒相互之间通过磨擦及水力冲击等多种机理,可以将截留的污物从滤料上剥离下来,通过过滤器的反冲洗出水管排出,从而恢复过滤器的过滤功能。 3.4 混凝剂投加: 游泳池水中存在许多人体的代谢产物,如皮屑,以及油脂、化妆品等多种有机物质,还存在许多胶体物质。在这种情况下,如果仍然采用一般的过滤方式,必然会有许多胶体级的微细颗粒去除不了,给后续工艺甚至最后的出水水质造成极大的影响,为保证出水水质,同时为后续工艺创造有利条件,在此投加絮凝剂改善混凝条件。根据相关条件本方案采用絮凝剂为聚合氯化铝,聚合氯化铝在水解过程中拌有凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程,可以除去水中悬浮物、除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除漂浮物等,絮凝效果较好,目前使用此药最为普遍。正常投加量应在实际运行中调整,一般为5~10mg/l左右。 3.5 精密过滤器(保安过滤器): 筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,是采用成型的滤材,在压力的作用下,使原液通过滤材,滤渣留在管壁上,滤液透过滤材流出,从而达到过滤的目的。精密过滤器具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐温好、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点,可去除5微米以上的杂质

新型游泳池循环水处理系统

重力式泳池水处理设备—水力全自动高效曝气精滤机 西安言信环保科技有限公司 随着我国经济的快速发展,游泳场馆及戏水娱乐场所越来越普及,对于水质与水量的要求也愈来愈高,由于泳池水体中添加混凝剂、除藻剂和人体中尿素、油脂等污染物,使水体污染严重,传统压力砂缸过滤工艺已力不从心和难以为继,运用新技术工艺已成为泳池水质处理所亟待解决的课题。一、系统概述 全自动高效曝气精滤机是一种新型重力式过滤设备,系统结合各类水流特性控制理论,主体设备采用UPVC材质,自动化流体智能控制技术,全程运用物理过滤方法,多层过滤、自动反冲洗、高效溶氧、气液调控、有效去除水面悬浮物、水中有机物、重金属离子等物质,运行中不会产生或添加任何新的物质,更不会改变水的性状,因而是最安全的方式。系统运行可靠,设备操作和维护更加简便。根据不同用户的需求可设计为:单罐式、双罐组合式、三罐组合式、四罐组合式及多罐组合式重力一体化曝气精滤设备。 二、应用范围 全自动高效曝气精滤机应用范围包括:游泳池水处理,游泳馆水处理,海水游泳馆水处理,水上乐园水处理,冲浪池水处理,人工河湖水处理,鱼池水处理,景观水体净化处理,雨水回收循环利用,工业循环水处理,污水深度处理等水处理工程。 三、设备构造 水力全自动高效曝气精滤机包括进水管、进水配水槽、曝气融氧箱、气液分离管、布水板、过滤室、精滤层、清水箱、旋流曝气出水槽、出水管、虹吸上升管、虹吸辅助管、抽气管、水射器、虹吸下降管、破坏管、破坏斗和排污管,进水配水槽与曝气融氧箱连通,气液分离管连通精滤室,过滤室连通清水箱,清水箱连通旋流曝气出水槽,过滤室与虹吸上升管连通,虹吸上升管、虹吸下降管连通排污管,虹吸辅助管、抽气管、水射器与虹吸过渡管连通,破坏管与虹吸上升管、虹吸下降管连通,

小区游泳池水处理规程(6)

小区游泳池水处理规程(6) 小区游泳池水处理规程(6) 1、为什么游泳池的水要进行净化? 游泳池的水绝大部分是自来水,自来水管道输送过程中,受到管道的污染,另外,我公司各会所的泳池是露天的,每天有大量的泳客下水游泳,人的皮肤会给水中带来许多的细菌和病毒,再加之空气中的尘埃也容易落入游泳池中,因此游泳池的水必须进行净化处理,才能保证泳客的身体健康。 国家对游泳池制定有质量标准(见表),游泳池只有经过净化处理才能达到国家标准。 游泳池水质卫生标准1987.4.1国务院”公共场所卫生管理条例 项目 内容 标准 1 室内游泳池池水温度 22~26℃,儿童池24~29℃ 2 PH值 6.5~8.5 3 混浊度 不大于5度或在两端能看清水深1.5m的池底第4、第5泳道线(25m×50m泳池) 4 耗氧量mg/l 不超过6 5 尿素mg/l 不超过2.5 6 余氯mg/l 游离态余氯0.3~0.5,化合性余氯1.0以上 7 细菌总数, 个/ml 不超过1000 8 总大肠杆菌, 个/ml 不超过18 9 有毒物质 参照TJ36—79«工业企业设计卫生标准»中地面水水质卫生标准执行实行 2、游泳池水净化处理采用那些方法? 游泳池水净化处理一般采用以下步骤: 混凝澄清吸池消毒循环过滤

混凝:利用铝盐、铁盐、高分子等混凝剂与水中的杂质通过絮凝和桥梁作用生成大颗粒沉淀物,然后通过吸污过滤予以除去。 澄清:通过混凝剂作用形成的大颗粒在游泳池内静止分离,沉淀物沉在池底,上层得到澄清水。 吸池:通过专用的游泳池吸污机,将沉在游泳池池底的沉淀物除去。 消毒:加入消毒剂,杀灭水中的细菌、病毒、藻类等。 循环过滤:将处理过的水,通过泵流经装有石英沙、活性碳或其他特殊过滤材料的装置,截留水中残留杂物,使水质进一步净化。 一般对泳池的水处理及施药方法为: 1)制止与防止青苔生长 投放硫酸铜,用量每1000m3水2~3Kg,每月投放1~2次(或发现小虫或青苔时使用)。 硫酸铜也称明矾,属杀藻药,为蓝色不对称三斜晶系结晶或粉末、易融与水,可杀、抗微生物生长,可使池水调节为海水样蓝色。投放硫酸铜2小时以后,进行以下操作:2)调节PH值(酸碱度),PH值调节药有两种: 碳酸钠(苏打),白色粉末或细粒,易溶于水,呈碱性,PH值偏低时使用此药,PH值约升高1度,1m3水15g。 盐酸,强酸性,在PH值达到8.2以上时,可按每1000m3投放5~10Kg。 当池水的PH值在7.5.~8.0时即为合适. 3)杀菌、消毒(见详细介绍)。 4)沉淀 使用聚合氯化铝(PAC)按1000m35~10Kg的剂量投放。投放后开放循环系统半小时,使水中出现雪花状后,,静止6~8小时,在进行吸尘。 5)吸尘 以上程序完成后,进行吸尘。 6)注意:在进行1-3步骤时,应打开循环系统,使药剂均匀地分散于水中,若没有循环系统,应想方设法使其均匀。 3、什么是混凝、混凝过程和混凝处理? 水中的微粒大多都带有负电荷,由于同性相斥,它们很难粘合起来成为较大的颗粒,只有向水中投入大量带有正电荷的混凝剂使得胶体之间相互聚结,这个过程叫凝聚。 向水中投入具有线性结构的混凝物(如聚合氯化铝),线的一段拉着一个胶体颗粒,另一个胶体颗粒在相距较远的两个微粒之间起着粘结架桥的作用,使得颗粒逐步变大,变成大颗粒的絮凝体(俗称矾花)这一过程称之为絮凝。 凝聚与絮凝合称为混凝。 所谓混凝过程是指在水处理过程中向水中投放药剂,进行水与药剂的混合,从而使水中其它胶体物质产生凝聚与絮凝的这一综合过程。 混凝处理是指在水中加入药剂后,产生电离子和水解作用,形成了胶体并与水中其它胶体颗粒进行吸附作用,使其絮凝成大的颗粒,最后产生沉降等的水处理过程。 4、什么是混凝剂? 常用的有哪些混凝剂? 在水处理中,能够使水中的胶体微粒相互粘合聚结的物质称为混凝剂。 1)、明矾:呈白色固体状,又称钾、铝矾,实际是硫酸铝、硫酸钾的复盐,主要成分AL2O3含量10%,呈块状,溶于水起水解作用生成氢氧化铝胶状沉淀,其用量20~25Kg/1000m3水,适应于PH值6~8,因效果差又有酸涩味,已很少用于水处理。 2)、聚合氯化铝(PAC):是无机高分子物。主要成分AL2O3含量30%+1为无色或黄色树脂颗粒状固体,其溶液为无色或黄褐色透明液体。有时因含杂质而呈黑色。固体产品中

游泳池水处理的原理和方法

游泳池水处理的原理和方法 目前游泳池水处理技术已经完善许多,逐步提升了泳池水质,为保证广大游泳者的安全,建议游泳池管理员一定要了解泳池水处理的原理和方法。 游泳池工程技术具有自身的特点,它需用游泳池专门的技术、专用的设备和药剂,这些造就了专业性很强的游泳池水处理行业,它具体表现在: 1.游泳池池水的循环过滤消毒就是再生水的利用,池水反复地循环和再生利用,也就是把已过滤和处理后的水(不管它有多么高的过滤精度和纯度)不断送入未过滤的含有污染物的池水中,使清浊混合的池水达到卫生标准,而后不断污染的池水再连续不断的进行循环、过滤、澄清和消毒;同时由于游泳者和周围外界给游泳池带进污染物,

池内自生的细菌和藻类,因此池水也在不断的污染着;循环、过滤、消毒、澄清、污染处于动态的平衡状态。这种动态体现在游泳人数的不稳定、池水温度的波动、化学投加的变化、循环流量的变动等等。 2.游泳池池水(物理)处理的特点是循环过滤,而在其他的水处理工程较少考虑循环和循环周期等相关问题,还有给水口、回水口的分布以使均匀布水问题,死水区和短流的问题。 3.污染源的持续性和不稳定性,要求进行持续过滤和持续消毒。水质的物理处理和化学处理同时进行。还要重视池体结构和循环方式以及游泳池专用设备和管件的合理选用和布局。 4.保证游泳池水处理的安全、卫生、经济、科学、可靠、低碳环保和可持续发展,还要考虑其它池边设备、照明设备等的不同要求和功能。 在游泳池工程技术中,除去它自身的专业性理论、技术、设备和实践以外,一般的水处理理论和技术也在游泳池工程的实践中得到了广泛的应用。例如:折点加氯,蓝氏饱和系数,甚至悬疑颗粒运动特征值的偏态分布,等等。 游泳池污染物的来源: a.人体脏物、细菌、病毒、尿素等 b.皮屑、发屑 c.化妆品

原版游泳池水处理系统操作说明手册

游泳池水处理系统 操 作 说 明 手 rut 册 广州市泳池设备工程有限公司编印 一、序言 随着经济的发展,近年游泳池作为一个集康体、娱乐休闲甚至景观于一体的场所,在高级宾馆、高级娱乐场、学校和住宅小区、所随处可见。但由于设计、设备配置或管理的原因,游泳池的水质效果差异很大。因此在泳池开放季节,能长期保持良好的水质,符合卫生部门的有关规定才是关键,它关系到游泳者的身体健康,水质长期的好坏体现了场所管理人员的管理水平和理念,更体现场所档次的高低。水处理系统设计和设备的配置满足规范要求固然重要,但科学的管理和正确的操作才是关键。我们知道设备配置是硬件,管理是软件。 管理人员除了有正确的管理理念,还要对系统熟悉、正确地使用和操作设备。为了能更 好、更快的对本土处理系统有一个了解,操作、管理人员有必要详细阅读本《操作说明手册》,

了解本系统的原理、流程、各个工况的作用、注意事项、药物的使用。 二、水处理工艺流程 本案游泳池、按摩池水处理系统分为四个独立系统(见后面附页各水处理工艺流程图): 1.A按摩池、B室内泳池共用一套水处理设备, 采用混合式(从池底及溢流沟同时回水)

1 )水泵从按摩池底抽水 处理,配有臭氧消毒系统、泳池水恒温加热装置及水质检测、药剂泵投加系统。水 处理 工艺流程如下: 5)泳池水加热(经过热泵或板式换热器) 2. C 室外泳池为一套水处理设备,采用混合式(顺流与逆流)水处理,配有水质检测、 药 剂泵投加系统。水处理工艺流程如下: 注:以上A 按摩池、B 室内泳池及C 室外泳池,本案由于采用混合式(顺流与逆流)的 水处理方式,在水泵运行前必须保证:1.游泳池是满水;2.机房均衡水箱的水位满至要求水 位;3.相应的管道阀门处于正确状态,以保证水泵运行后,泳池的水能及时回流到均衡水箱, 不会出现断水现象。 3. D 按摩池及E 按摩池各独立一套水处理设备,它们同是采用顺流式水处理,配有加热 恒温 装置及自动投药器。水处理工艺流程如下: 4)经臭氧消毒系统 6)投加消毒剂及PH 调整剂

游泳池水质处理操作步骤

游泳池水质处理操作步骤 一、新水放入用泳池的水质维护 是指游泳池建好后首次放水进来或每个泳季的首次放水进来,放进来的水是未经过任何处理的即为新水。 新水处理请按以下步骤进行 1. 泳池的清洗 游泳池经过长时间的空置,很多都会在池壁(尤其是瓷砖缝隙处)长了青苔,因此必须放在水前对游泳池进行彻底的清洗。清洗时最好使用专用的游泳 池清洗剂,以彻底清除生长的青苔,否则放水后很容易会再生,到时就很难再彻底清除了。 2. 灭藻与抑藻 新水开始放入泳池时,只要泳池里开始有一小部分水就马上投入杀藻剂,投加量按泳池总水量计算并一次加完(每1000立方投入 2瓶(2KG ),投加时先将杀藻剂兑水稀释后均匀洒入)。 3. 杀菌消毒 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入杀藻剂 5个小时以后),投加消毒粉或消毒片进行消毒,投加量按泳池总水量计算,每1000立方投入4KG ,投加时,消毒粉请先用水溶解后均匀洒入,消毒片可直接洒入池中。 4. PH 调节 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入游泳池消毒剂3个小时以后),测试PH 值,如低于 7.2,请投加PH 调节剂将PH 调到7.2-7.6,投加量按1000立方投加 10KG 可以提高1 度进行计算。 5. 净水处理 做完以上几个步骤后,即可加入澄清剂进行澄清处理,投加量按每1000立方加1瓶(1KG )进行计算,投加时先将澄清剂兑水稀释后洒入,这时必须打开游泳池循环设备,澄清剂是通过盐粒子的吸附将水中的细小杂质形成稍大颗粒,使其随着水流进入循环系统,通过沙缸过滤使水变清。 二、游泳池水质的日常维护 指游泳池在泳季当中正常的水质维护或应急处理,请按以下步骤进行: 新水处理请按以下步骤进行 1. 杀菌与消毒 游泳池水消毒一般采用游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好分两次投放,一次在每天的收场后,另一次在开放前1—2小时进行。这是每天必须做的,头则水质很容易变坏。 具体使用方法: 1)、晚上投药时,最少按4—6公斤/1000立方的量进行投加;如果水质已经发绿或泛白,则最好是加量投加。游泳池在开放前投加游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好提前0.5—1小时进行,投加前要先检测余氯,然后按每1000立方加入2公斤实际约能提高余氯0.5—1.0mg/L,那就要加1.0公斤的消毒片或消毒粉。 2)、中途补充加药可使用专用的投药设备,按100KG 水溶解1KG 游泳池消毒药后,自动投加。 2. PH 调节 每天在游泳池开放前检测水的PH 值,如PH 低于7.2则使用PH 调节剂(氢氧化钠)将PH 调到7.2-7.6,投加量按1000立方投加10KG 可以提高1度进行计算。 3. 灭藻与抑菌 1)、选用液体杀藻剂,一般是每10天到半个月左右按1000立方投加1瓶的量加一次杀藻剂,以预防藻类生长。如发现水体有发绿或池底池壁长青苔也可马上加入双倍的杀藻剂,并且在晚上收场时进行冲击性处理(即加入平时2—3倍的消毒药进行处理)。 2)、选用硫酸铜杀藻剂,一般是每10天到半个月左右按1000立方投加2—3公斤的量加一次杀藻剂,以预防藻类生长。如发现水体有发绿或池底池壁长青苔也可马上加入双倍的硫酸铜杀藻剂,并且在晚上收场时进行冲击性处理(即加入平时2—3倍的消毒药进行处理)。

游泳池水质处理操作步骤

游泳池水质处理操作步骤 一、 新水放入用泳池的水质维护 是指游泳池建好后首次放水进来或每个泳季的首次放水进来,放进来的水是未经过任何处理的即为新水。 新水处理请按以下步骤进行 1. 泳池的清洗 游泳池经过长时间的空置,很多都会在池壁(尤其是瓷砖缝隙处)长了青苔,因此必须放在水前对游泳池进行彻底的清洗。清洗时最好使用专用的游泳池清洗剂,以彻底清除生长的青苔,否则放水后很容易会再生,到时就很难再彻底清除了。 2. 灭藻与抑藻 新水开始放入泳池时,只要泳池里开始有一小部分水就马上投入杀藻剂,投加量按泳池总水量计算并一次加完(每1000立方投入2瓶(2KG ),投加时先 将杀藻剂兑水稀释后均匀洒入)。 3. 杀菌消毒 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入杀藻剂5个小时以后) ,投加消毒粉或消毒片进行消毒,投加量按泳池总水量计算,每1000 立方投入4KG ,投加时,消毒粉请先用水溶解后均匀洒入,消毒片可直接洒入池中。 4. PH 调节 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入游泳池消毒剂3个小时以后),测试PH 值,如低于,请投加PH 调节剂将PH 调到,投加量按1000立方投加10KG 可以提高1度进行计算。 5. 净水处理 做完以上几个步骤后,即可加入澄清剂进行澄清处理,投加量按每1000立方加1瓶(1KG )进行计算,投加时先将澄清剂兑水稀释后洒入,这时必须打开游泳池循环设备,澄清剂是通过盐粒子的吸附将水中的细小杂质形成稍大颗粒,使其随着水流进入循环系统,通过沙缸过滤使水变清。 二、 游泳池水质的日常维护 指游泳池在泳季当中正常的水质维护或应急处理,请按以下步骤进行: 新水处理请按以下步骤进行 1. 杀菌与消毒 游泳池水消毒一般采用游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好分两次投放,一次在每天的收场后,另一次在开放前1—2小时进行。这是每天必须做的,头则水质很容易变坏。 具体使用方法:

游泳池水处理步骤

1 灭藻与抑藻 投放除藻剂,正常情况下的预防以每1000 立方水投放2kg 为宜,每月投放1次即可(且在此药投放2 小时以后才能做以下步骤)。但是随着游泳者的增加会带来一些有机物污染,下雨也会使水质发生变化引起藻类生长,此时就需要再次投放除藻剂。投放清水清杀藻剂,正常情况下的预防以每1000 立方水投放1 瓶为宜,每月投放1-2 次;如水已长藻发绿则需要按双倍的使用量投加(ORP值在650以上、余氯在3.0)12小时即可。 2 杀菌、消毒 游泳池水消毒一般采用速溶性三氯异氰尿酸消毒片或三氯异氰尿酸消毒颗粒。使用三氯异氰尿酸消毒剂(消毒颗粒或消毒片)来进行消毒,最好分两次投放,一次在每天的收场后,另一次在开放前1—2 小时进行。 所有含氯消毒剂都有挥发性的,挥发的快慢与阳光、气温有直接的关系,夏天阳光猛烈,天气炎热消毒剂很容易挥发。在每天的收场后投加消毒剂的话,由于晚上气温相对较低,也没有阳光,可以使消毒剂保持更长的药效,这样可以更加彻底、有效地对游泳池的水体进行消毒;第二天根据各个游泳池场的开放时间不同,可在开放前1—2 小时检测余氯,如果余氯偏低的话,可适量补充投加消毒剂,以使余氯达到卫生要求。如过早投加消毒剂的话,很快就挥发完了,那到了开场时间余氯就达不到标准了。

2.1 三氯异氰尿酸消毒片的使用方法 消毒片的氯含量≥50%,为速溶的片剂,也就是说洒入游泳池后10 分钟左右就能溶解完了。 为了使泳池余氯达标并更有效地保持良好的水质,每立方水应加消毒片2~4 克。(2-4kg/1000 立方)。 消毒片加入游泳池后,余氯的计算公式:(以1 立方投1 克余氯1.0)就是说1 立方水如果加入1 g消毒片,如果没有消耗的话,其理论上的浓度为:1mg/L。 一般来说,加入消毒剂后,消毒剂肯定会与水中的细菌及藻类发生作用(也会被水中的有机物消耗一部分),各个游泳池由于水质状况不一样,因此加入相同数量的消毒片后不同的游泳池其可测余氯浓度也各不相同,水质状况好的,其余氯要高,水质状况差的,其余氯要低。因此我们建议,晚上投药时,最少按2 公斤/1000 立方的量进行投加;如果水质已经发绿或泛白,则最好是加量投加。 游泳池在开放前投加消毒片最好提前0.5-1 小时,投加前要先检测余氯,然后按每1000 立方加入2 公斤消毒片能提高1mg/L 的比例来计算其投加量。例如:500 立方的游泳池要提高0.5mg/L,那就要加0.5 公斤消毒片。 2.2 三氯异氰尿酸消毒粉的使用方法

PLC 在泳池水处理控制系统中的应用

PLC 在泳池水处理控制系统中的应用 发表时间:2019-12-30T13:39:17.543Z 来源:《科学与技术》2019年第16期作者:李云飞 [导读] 伴随着我国科学技术水平的不断提高, 摘要:伴随着我国科学技术水平的不断提高,自动化控制设备在各个行业和领域当中都得到了越来越广泛的应用,能够有效的提高工作质量,节约人力和资金等改变了很多行业以往的工作模式,自动化程度更高。PLC是当前常见的自动化控制设备,将其应用到游泳池水处理系统当中,能够提高游泳池水处理的效率和质量。本文对游泳池水处理系统以及其工作流程进行介绍,在此基础上叙述PLC在这一方面的具体应用。 关键词:PLC;泳池水处理;控制系统;应用 当前,游泳运动受到了人们的广泛欢迎,是人们休闲和运动的常见方式之一。随着我国经济实力和科技水平的不断提高,人们对泳池环境提出了越来越高的要求。采取适当的措施提高泳池水质处理工作的效果和质量是当前相关工作人员所面临的首要问题之一。将PLC应用到泳池水处理控制系统当中,可以使之发挥出极大的作用,充分满足当前人们所提出的要求,提高人们的运动和休闲质量。下文围绕PLC在泳池水处理控制系统中的应用展开一系列的叙述。 1.游泳池水处理系统工艺流程 图1所展示的,是某公共泳池的水处理系统工艺流程,该处理系统的组成部分有,毛发过滤器、水泵组、过滤砂缸以及消毒部件。其工作流程为;泳池内部的水通过溢水回流槽进到调节池中,并且,经过调节池最底部的管道进去毛发过滤器中,而毛发过滤器的主要作用是截留或者去除水中存在的毛发和比较长的纤维组织,继而进入到水泵组,然后在过滤砂缸里进行过滤,经过过滤的水由二氧化碳发生器形成的消毒器中进行消毒,之后,再进行余氯消毒,控制水中的pH值,最后,再流回到游泳池里面。 图1 水处理工艺过程 2.砂缸的反冲洗系统 从总体的角度来讲,砂缸是其处理系统中不可缺少的一部分,以砂缸中的滤料来去除存在于水中的悬浮物质达到净化水质的目的是其工作原理。系统经过长时间的运行和使用后,会有大量的杂物在砂缸的砂层表面沉积,如果不能对其进行有效的处理,将会导致砂缸对水产生越来越大的阻力,进而会降低水的流动速度,其自身的过滤效果也有受到直接的影响。正因为如此,相关工作人员需要对砂缸进行定期的反冲洗,以此将杂物彻底的消除。就反冲洗的工作原理而言,主要是凭借水的反向流动,将砂层上所沉积的杂物进行冲击,并将其带到外界。具体来讲,对砂缸进行反冲洗的措施主要包括气冲洗和水冲洗等多种方式,同时也可以将气、水冲洗法结合应用。 图 2砂缸反冲洗工作示意图 首先要将所有的阀门关闭,由空气压力机向砂缸内注入一定量的空气,在空气的作用下,砂缸内的滤料会发生反复多次的碰撞,可以带走附着在滤料上的污物。经过一段时间的运行之后,将空气压力机关闭。将F2和F3阀门打开,从F2处注水,并使其从F3流出。在反流水的作用之下,能够有效的将污物排除到外界。需要注意的是,在进行供气和反冲洗过程中,具体的时间需要根据时间情况确定,同时也需要对其进行反复多次的调整。 当水冲洗环节完成之后,并不能马上进入到过滤阶段,其原因在于可能有杂物残留,必须要经过一段时间的过滤,这一阶段的水可以作为污水。工作人员将F2和F3阀门关闭,将F1与F4打开一段时间之后,将F4关闭,打开F5,便可进入到正常的过滤阶段,进而完成整个反冲洗工作。 在实际工作当中,砂缸反冲洗的强度、冲洗周期以及时间等方面都应该以所处的实际情况作为依据,以此可以使砂缸的反冲洗效果得到切实的保障。通常情况下,可以根据泳池水质检验报告或者砂缸进出口的压力差进行确定。如果一个系统当中含有多个过滤砂缸,一定要逐个进行反冲洗,切记不能同时进行。 3. 控制系统的硬件组成 泳池水处理方面,大体上可以将其分为四个部分,分别为水循环过滤、水质的检测及消毒、反冲洗以及恒温和加热部分。工作人员必须要对相关参数进行合理有效的控制,主要包括:水的酸碱度、二氧化氯发生器、浊度、水泵的启动和关闭、温度以及水压等。在PLC选择和应用方面,必须要以通信接口状态以及输入和输出的点数要求作为依据,对市场当中的各类PLC性能等反面进行对比,本文以西门子

游泳池循环水处理设计方案

一、基本参数 各种游泳池的尺寸: ━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━ │水深(米)│平面尺寸(米) 游泳池种类├─────┬──────┼─────┬───────── │浅端│深端│长度│宽度━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━ │≥1.8│≥2.2││ 比赛池├─────┼──────┤50│25;21 │≥2.5│≥2.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼───────── │跳台高│水深││ ├─────┼──────┤│ │0.5│≥1.8│12│12跳水池│1.0│≥3.0│17│17 │3.0│≥3.5││ │5.0│≥3.8│21│21 │7.5│≥4.5││ │10.0│≥5.0│25│25────────┼─────┼──────┼─────┼─────────公共游泳池│1.2│1.6│50;25│25;21;12.5────────┼─────┼──────┼─────┼─────────儿童戏水池│0.3│0.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────专用游泳池│1.2│││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────私人游泳池│1.2│││ ━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━本方案按长50m,宽25m,深2m的池体进行设计。

二、设计依据 CECS14:2002 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程 GB/T13922.1—92水处理设备性能试验总则 GB/T3922.3—92水处理设备性能试验设备 JB2932—86水处理设备制造技术条件 ZBJ98003—87水处理设备油漆、包装技术条件 ZBJ98004—87水处理设备原材料入厂检验 CJ/T43-1999水处理用石英砂滤料 GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范 GB150-1998钢制压力容器 JB/T2932-1999水处理设备制造技术条件 JB/T74-94管路法兰技术条件 JB/T74-94管路法兰类型 JB/T81-94凸面板式平焊钢制法兰 三、设计指导思想 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用逆流式循环、全自动水质监控、全自动次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; c. 为减少维护费用、延长系统使用寿命,所有设备和管道接触池水的部分全部采用非金属防腐蚀材料。 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 经本系统处理的水质应符合国家体委和国家卫生部门颁布的《人工游泳池水质卫生标准》的规定。 4. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。

游泳池水处理基本方法

官网https://www.wendangku.net/doc/ad17624446.html, 游泳池水处理基本方法 清澈干净的泳池水是使客人放心游玩的条件之一,那么游泳池水处理的基本方法有哪些呢? 第一、游泳池的杀藻和灭藻 投放环保型除藻剂,稀释1-5倍后泼洒于池面,作用时间8-12小时,即可完全杀灭藻类,建议添加量为8克/吨水,用户可视池水藻类生长严重程度酌情增减用量。 第二、游泳池的杀菌和消毒 每天使用药品(如游泳池速溶消毒片)对游泳池进行消毒,按每立方米池水投放2g的量(即1000立方投放2kg),加药时机在开放前1-2小时进行。另外,每周要对游泳池进行一次突击性处理(即加倍投放消药,在晚上游泳池收场后进行)。 第三、游泳池的PH值调节使用PH调节剂(PH升高剂、PH降低剂)来调节游泳池水体的PH值,使其保持在7.2-7.8之间最为理想。一般使用有效氯含量90%的游泳池消毒粉或消毒片对水体消毒时,水质的PH值泳池会降低,因此需要使用PH升高剂,使用量可参考数据:每升高1度PH值,按照每立方米池水10g投放。 第四、投放万酵素净化剂进行水质净化 游泳池水中的悬浮物过多会使水质浑浊,这时需要使用澄清剂来对水质进行净化。使用酵素澄清剂需配合过滤器,循环过滤1-2个周期后,水质才开始变澄清。 第五、游泳池的吸污 游泳池中会有些污染物沉在池底,过滤器没有办法将其过滤,这时就需要专用的池底吸污机将这些污染物排除到泳池之外。 泳池水质管控专家

泳池水质管控专家 官网https://www.wendangku.net/doc/ad17624446.html, 郑州亚海水处理设备有限公司是一家专业从事游泳池SPA 消毒领域的开发、生产、销售、服务为一体的科技发展型企业,在游泳池行业,该公司产品覆盖了游泳池经营所需求的产品,拥有相关品牌授权的销售资格。其中包括水处理产品、水质测试产品、吸污用品、清洁工具、救生用品、比赛用品、游泳池工程配件等,公司现拥有一批经过严格培训、技术精湛的水质处理工程师及水质管理人员,对产品质量进行严格的把关, 为客户提供专业、全方位的游泳池、SPA 水疗池水质管理与维护服务。如有需要可点击咨询哦。

游泳池水处理设备及室内游泳馆的空调系统

1游泳池水处理设备 传统的游泳池水处理方式是通过池边或池底组建管道,与循环水池(箱)和游泳池的过滤器、消毒等设备相连,处理设备置于固定的机房。然而考虑到嵌入游泳池墙壁的管道容易渗漏,以及为了节能节水和节省建筑空间减小机房面积等问题,建议将传统过滤系统进行变革,本文介绍的一体化游泳池过滤设备是一套独有的无管道式过滤设备。 1 .1一体化游泳池过滤设备 过滤设备只需安装在游泳池墙壁上,它已集合了聚光灯和过滤元件于一身,称为一体化游泳池过滤设备。可以将过滤器的功效分为两个部分。第一是物理过滤部分,它是将树叶、昆虫以及其他的微粒和生物清除;其次是化学消毒杀菌部分,它具有防止藻类因光合作用的滋生,确保游泳池舒适卫生。 池水的过滤是利用过滤精度高达6 ~15μm的过滤袋。通过吸水口将池水吸人,经过滤袋过滤后,向前面及侧面的喷嘴排人泳池。同时过滤袋配有一个投药篮,定时投放适量的药品,对池水进行消毒处理。 过滤袋的材质采用聚脂纤维材料,它能滤掉一般的细菌,且过滤方向为单向过滤,从而保证了出水水质的安全可靠,出水水质甚至可以达到国家饮用水的水质检测标准。由于水的洁净度很高,因此水的景观效果更佳,在未投加硫酸铜的情况下,也有一种天然的蓝色,自然透明,清澈见底。

1.2 水处理工艺流程 游泳池水一投药篮(毛发聚集器)一过滤袋(6微米)一循环水泵一热交换器一游泳池 游泳池水处理流程见图1 。 1 .3 一体化游泳池过滤设备的特点 一体化游泳池过滤设备以简单的系统代替了传统游泳池复杂的循环系统,综合起来具有以下特点。 ( 1 )过滤设备:为整体构造,不需传统的机房、管道( 如:水下灯线管)等复杂系统。 ( 2)功能配置:集循环过滤、冲浪(可选)、局部按摩、泡泡浴、清

相关文档