工艺管道监理方案

一、专业工程特点

本工程工艺管道安装具有:管道管线多、材质种类多、要求探伤比例高。工艺管线材质主要有碳钢管、不锈钢管、合金钢管等,主要有验收规范GB50235-97、GB50184-93、GB50236-98、SH3501-2002。

二、专业监理工作流程:

工程开工前监理部先审核施工单位编制的施工方案、质量管理体系、作业人员操作证、探伤单位资质、施工机具数量及使用情况,审查合格允许施工;施工过程中工程原材料进场必须验收,需要抽检的材料现场取样送检,对材料的存放、标识要做重点检查;工程材料的防腐、焊接、探伤、施工单位按步骤报验,监理部采取巡检、旁站、平行检查的方法进行质量控制;各工序随步整理工程资料,工程完工后整理装订。

三、工艺管道安装质量控制要点

·工艺管道安装的控制顺序为:

材料采购及验收――阀门检验――支吊架预制安装――管段预制――管道安装――无损检测――严密性及强度试验――管段吹扫。

A、原材料监理控制要点

1、所以材料的包装、质量必须符合现行国家规范标准。

2、所有材料的价格、生产厂家采购前一定要经甲方确认,材料要具有合格证、材质单,并且对进场材料进行外观及几何尺寸检验,合格后方能使用。

3、材料的储存、运输和装卸监理控制要点

(1)储存

施工单位应在现场设材料库一座。应有焊材二级库、钢材库和辅材库。各类钢材分类存放,挂牌标识,并有下垫措施。

(2)运输、装卸

在管道的运输过程中,要注意捆扎牢固、保持稳固,防止划伤钢管表面。不锈钢管在装卸车时,吊装绳索应为软质(尼龙带或带胶管的钢丝绳)。

B、管子加工时监理控制要点:

1、管子在切断前移植原来的标记,碳钢管用钢印移植,不锈钢管用记号笔移植。

2、碳钢管可以用火焰切割,不锈钢钢管道必须使用机械或等离子切割机切割。

3、管子的切割应保证其表面平整、无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物铁屑等,切断面的倾斜偏差应不大于管子外径的1%,且不超过3㎜。

C、管道的焊接监理控制要点:

1、管道的焊缝位置应符合以下要求:

(1)直管壁上的两对接口中心面间距当Dg≥150㎜时不应小于150㎜,当Dg<150㎜时不应小于管子外径。

(2)焊缝距离弯管(不包括压制、热推或中频焊管)起弯点不得小于100㎜,且不得小于管子外径。

(3)环焊缝距支吊架净距不小于50㎜。

(4)焊缝上不得开孔。

2、坡口加工

(1)当普通碳钢管壁厚大于3㎜时,不锈钢管、钛管壁厚大于2㎜时必须加工坡口。

(2)管子的坡口尺寸必须按GB50235-97中的规定加工。

(3)碳钢管坡口加工用氧-乙炔火焰切割,不锈钢管道坡口加工用机械或等离子切割机切割,然后对坡口内及外侧不小于10㎜宽度范围用磨光机清理,保证无油、漆、锈、毛刺等污物。

3、组对

(1)所有管道严禁强行组装。

(2)管子组装时应保证内口平齐、内壁的错边量应小于壁厚10%,且不大于2㎜;不等厚管道组对时,当内壁错边量超过规范规定时,应按规范规定进行修整。

(3)对组装时可能发生的工艺焊点应在组装完后清理干净。

(4)焊材

焊丝成份采用不低于管道母材成份的型号。

管道焊材根据GB50236-98中的规定选用.

焊丝应保存在干燥、通风的焊材库内。

焊条必须经烘干、保温后放在保温桶内随用随取。不锈钢焊条在250-350℃烘干2小时保温1小时;酸性焊条在75-150℃烘干2小时保温1小时。

氩气纯度不得低于99.96%,含水量不应大于50毫克/m3。

(5)焊接环境

手工电弧焊焊接时风速应小于8m/s,气体保护焊风速小于2m/s,否则必须搭设防风棚。

(6)焊接

(1)碳钢压力管道及不锈钢管道的焊接采用氩电联焊;其它管道如甲方无特殊要求采用手工电弧焊。钢板卷管采用埋弧自动焊和手工焊相结合的方法,钛管采用氩弧焊。

点焊完的管道应立即焊接,对采用手工电弧焊的不锈钢管道焊前在焊缝两侧不少于100㎜内涂垩粉。

氩弧焊焊接时采用非接触引弧,在焊接过程中与母材接触时应停止焊接,清理干净后才能继续施焊。

手工电弧焊焊接时,严禁在坡口以外起弧。

电焊机的一次地线与管道应夹紧防止起弧,一次地线必须绝缘良好,严禁用钢筋、扁钢代替。

D、焊接检验:

焊缝外观检查依据不同管道级别进行,不得有裂纹、表面气孔、表面

夹渣等缺陷。

E、管道的安装:

1、管道安装前应具备以下条件

土建交验合格,与管道联接的设备已安装完。管子、管件、阀门内部清理完,保证干净无杂物。

2、管子的预制

焊接位置不好、高空作业困难的管道安装前进行预制。预制第自由管和封闭管段的尺寸应符合下表的要求:

预制完的管段要及时清理、封闭。

3、管道安装

安装时要保证法兰密封面、垫片不能有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。

使用的垫片应按照图纸要求的材料制作,垫片尺寸要与法兰密封面相符,当大直径垫片需要拼接时,采用斜口搭接,不得平口对接。

法兰连接与管道同心且保证螺栓自由穿入,法兰应保持平行,其偏差不大于法兰外径的1.5‰且不大于2㎜。

所有把紧的螺栓应与法兰紧贴,不得有楔缝。

管子对口时应在距接口200㎜处测量其平直度。当管子直径Dg≤100㎜时,允许偏差为1㎜,Dg≥100㎜允许偏差为2㎜,但全长小于10㎜。

穿墙或穿楼板管安装套管,敞口管要及时封闭。

管子安装允许偏差

注:L为管子有效长度;DN为管子公称直径

管子连接设备的最后一固定焊口远离设备。管子与设备连接前自由状态时,应保证平行度≤0.15㎜,同轴度≤0.5㎜,管子试压后进行复检,并符合上述要求。

不锈钢管和钛管道吊装时不得用钢丝绳直接接触,必须用橡胶板隔离;管子的支架、吊架应与管子用石棉板隔离;管子安装完后,避免在其上空进行碳钢管的安装,否则进行防护。

管道做保温之前,在每根管道的两端标记出管道标号以备各方检查;管道保温完成后,按甲方要求进行标记。

4、阀门安装

(1)阀门安装前应进行外观及压力试验。

可燃流体管道阀门进行100%压力试验和密封试验。

其它低压阀门按规范要求进行压力试验和密封试验。

压力试验和密封试验压力为公称压力的1.5倍,试验时间不少于5分钟。

(2)试验合格的阀门应及时排尽内部积水并吹干。

(3)安全阀按施工图纸中规定的开启压力由安全技术监督局进行调试。(4)阀门安装后应处于关闭状态。

5、支吊架安装

(1)管道安装时及时固定、调整支吊架,支吊架的位置应准确,并安装牢固,且与管子接触应紧密。

(2)固定支架应在补偿器预拉伸之前固定。

(3)导向支架或滑动支架的滑动面应清洁,不得有歪斜、卡塞现象。(4)管道与支架焊接时不得有咬边现象。

(5)管道安装时尽量不安装临时支架,当安装时不应和正式支架冲突,并在管道安装后拆除。

(6)管道安装完后根据图纸逐一核对其形式、位置及数量。

6、静电接地

(1)有静电接地要求的管道各段间要有良好的导电性能,其法兰间电阻值超过0.035Ω时应设导线。

(2)管道系统对接地电阻超过100Ω时,应设两处接地,接地线采用焊接形式。

(3)不锈钢管接地时应用不锈钢材料过渡。

(4)静电接地安装完后,必须测试,电阻值超过要求时进行调整。

7、管道试压

管道吹扫试压前,施工单位应编制切实可行的施工方案。

(1)压力试压前应具备的条件

试验范围内的安装工作除涂漆、绝热外已按设计图纸全部完成,安装质量符合规范要求。

试验用临时管道已经安完,水源、气源已准备好。

(2)管道的压力试验和严密性试验宜采用液压进行,试验压力为设计压力的1.5倍,试验时要缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,停压30分钟,以压力不降、无渗漏为合格;进行气压试验时为设计压力的1.15倍,试验时要缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,

每级稳压3分钟,直至试验压力,稳压10分钟,再降至设计压力进行检查。

以发泡剂检查不泄漏为合格。(检查时间根据查漏工作需要而定);可燃流体管道在压力试验合格后还要进行气密性试验,经甲方要求气密性试验的压力一般以不超过4小时为宜。

(3)试压用压力表经过校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的量程为被测最大压力的1.5-2.0倍,压力表不少于2块,做气密性试压应有两处测温点以便核算。

(4)在试压时应与不能参与试验的设备、仪表及管道附件隔离。

(5)不锈钢管道试验用水其氯离子含量不得超过25ppm。

(6)液体试压环境温度不低于5℃,否则采取防冻措施。试验完后将液体排净、吹干。

8、管道的吹扫与清洗

(1)在管道进行压力试验后进行吹扫、清洗。

(2)吹洗的顺序按主管、支管和疏排管依次进行。

(3)吹扫时将系统内的仪表加以保护,将孔板、滤网、节流阀等拆除,待吹洗后复位。

(4)吹洗时不得将赃物带进设备。

(5)吹洗时碳钢管道应用锤(不锈钢用木锤)敲击,对焊缝死角等重点敲打。

(6)液体介质的管道用水冲洗,气体介质的管道用气体吹扫。塑料管道和衬里管道必须用水冲洗。

(7)水冲洗时流速不少于1.5米/秒,质量以水洁净为合格,之后将水排尽,需要时用压缩空气吹洗。

(8)空气吹扫时用白布检查,五分钟内检查其上无铁锈、尘土或其它赃物为合格。

9、管道的热处理

焊后热处理一定在焊道检验合格后进行。管道采用自动温控箱控制绳状和带状加热带加热,用保温被做保温处理,进行局部热处理。

焊后热处理的范围,每侧不小于焊缝宽度的3倍,加热带以外部分采

取保温措施,以免产生有害温度梯度。

·不锈钢管及合金管安装质量控制要点

1、原材料监理控制要点

进场材料必须有制造厂的合格证和材质证明书。检查其外观质量和几何尺寸是否符合规范要求。

材料储存放在垫木上方并盖好防护物。安装好的管道与支架之间加石棉橡胶板隔离。

焊丝成份采用不低于管道母材成份的型号。对焊丝酸洗后干燥处理后方能使用,必要时进行脱脂。对焊条在250-350℃烘干2小时保温1小时后方能使用,现场焊接用保温筒保存。选择氩气纯度不得低于99.99%,含水量不应大于50毫克/m3。

2、坡口加工处理

坡口加工不锈钢管可用机械或等离子切割机切割,用砂轮片起来露出金属光泽。材质为15CrMo管道的坡口加工采用机械加工法(根据管径的大小选用Ф125或Ф100的手持磨光机打磨),坡口应相对平整,不能有过多的毛刺,切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3㎜。

对坡口内外10-15㎜处用不锈钢钢丝刷处理,保证无油污、毛刺,必要时可用丙酮进行脱脂处理。

3、组对、点焊

组对尺寸应符合要求,在点焊前应在管子内侧充氩气,待空气排除后才能点焊。点焊要符合要求,保证对称。

4、焊接

点焊预热完的管道应立即焊接,对采用手工电弧焊的管道焊前在焊缝两侧不少于100㎜内涂垩粉。

氩弧焊焊接时采用非接触引弧,在焊接过程中与母材接触时应停止焊接,清理干净后才能继续施焊。

手工电弧焊焊接时,严禁在坡口以外起弧。焊接规范见下表:

5、焊缝检验

焊缝的外观质量检查合格后进行无损检测,其射线抽查比例大于5%。

12.4 工业设备及管道绝热工程监理控制要点

工业设备及管道绝热工程施工,必须按设计文件和施工验收规范的规定进行,修改设计、材料代用、采用新材料均需经原设计同意。

1、绝热结构的固定件、支撑件的材质、品种必须与设备及管道的材质相匹配,其规格应符合设计要求。

2、保温材料及其制品的材质、规格和性能应符合设计要求,应检查材料的材质证明,核对材料的品种和规格,必要时进行现场抽样性能检测,根据不同的材料和重点可检测其外形尺寸、机械强度、导热系数、容重、安全、使用温度、含水率等。

3、粘结剂、耐磨剂、密封胶应符合设计要求

应检查其粘结强度、耐温性能和安全使用温度、可塑性、干缩性。

4、绝热层施工厚度、分层、拼缝要符合设计要求和施工验收规范的规定。

5、捆扎、拼砌式绝热层,干砌填缝材料和湿砌灰浆材料应符合设计要求或规范规定,捆扎绝热层应注意捆扎牢固、间距符合规定、无松脱、铁丝头扳平并嵌入绝热层内。

6、缠绕式绝热层要求相互紧靠,拉紧无松动、分层压缝、搭接尺寸符

合规定。

7、设备及管道上的附件,设备封头、异型管、窗板、设备支座、管座、支吊架等部位是绝热层质量控制的重点,施工方法和施工质量应符合施工验收规范的规定和相应质量标准。

8、对浇注、喷涂绝热层的施工质量,要控制材料施工的配合比,聚氨脂泡沫塑料浇注与工件粘牢固,无脱落、发脆、收缩等现象,表面较平整;轻质粒料浇注厚度较均匀,无蜂窝、空洞、粘贴牢固。

9、绝热层膨胀间隙的留设应符合设计要求或施工规范的规定,位置正确、填料正确、无杂质、硬块。

10、保护层质量控制

金属保护层外表面须刷防锈涂料,固定件设置必须合理;纵向、环向水平接缝成顺水方向;膨胀缝留设符合设计要求和规范规定。毡、箔、布类保护层,其粘结剂的品种应符合设计的要求或规范规定,搭接方向正确、接缝搭接符合规范规定。

11、面层质量控制

面层材料质量符合设计要求或规范规定必要时需进行抽检,伸缩缝留设部位、防水措施,凹槽的深度和宽度符合有关规定,表面无酥松层、干缩裂缝、无铁丝头和铁丝网痕迹。

四、监理工作方法及措施

监理工作方法:隐蔽工程监理员现场旁站,监理工程师巡视检查,一旦发现问题监理员向监理工程师汇报,监理工程师及时下发监理通知,督促施工单位采取技术措施。当影响到施工安全、和发生重大质量问题或隐患时,专业监理工程师应向总监汇报。总监理工程师可根据情况下发停工指令。

压力管道工程监理作业指导书

一、专业工程特点

本工程工艺管道安装具有:管道管线多、材质种类多、要求探伤管线多。工艺管线材质主要有碳钢管、不锈钢管、合金钢管等,主要有验收规

范GB50235-97、GB50184-93、GB50236-98、SH3501-2002等。

二、监理工作重点:

由工程的特殊性要求监理在工作过程中要严格按照设计、规范和相关部门的要求操作,主要控制程序如下:

1、认真阅读设计图纸,要熟悉项目工艺流程,区分个管路输送介质、管线材质及管线要求探伤比例。

2、工程开工前监理部要通知施工单位报施工单位资质证书、探伤单位证书、探伤人员上岗证、现场管理人员上岗证及焊工操作证(带焊接工艺评定),管道施工方案(含质量保证体系、技术保证体系、安全操作要求)。施工单位报验并经监理工程师、总监理工程师审核合格,同意施工。

3、原材料(包括甲供材)进场施工单位要及时搜集材质证明文件报监理部,监理部审查合格组织现场验收(参加人员:监理工程师、建设单位材料及工艺部门人员、施工单位材料主管和质检员);验收合格材料入库堆放整齐、标识清楚(材质、型号),验收不合格下发监理指令限24小时内退场。

4、施工过程中由于防腐会对材料标识造成毁坏,监理人员必须督促并监督施工单位做好材料的重新标识工作,以免造成管材错用、乱用。

5、在管道预制和现场安装过程中监理人员要做好过程控制,要认真检查管线制作是否按图施工、焊口坡口及周边打磨情况是否符合要求、焊接时管口间距和焊材是否符合规范要求。如发现不合格工序或部位及时告知操作人员和施工单位现场管理人员整改,并监督施工单位落实,以免造成大范围返工。

6、每条管线施工完毕后施工单位要报监理部先进行管线不布置和焊口的检查,焊口外观检查合格后,由监理工程师按照设计和规范要求的射线

探伤比例指定焊口,其中固定口抽探比例按相关部门要求。指定焊口后施工单位技术员要在单线图上把探伤焊口标识并编号,出据委托单,探伤公司探伤。探伤单位对委托焊口探伤后及时出据X片,监理部对每批次探伤结果进行检查,对不合格焊口做好记录并由探上人员出据返修通知单通知施工单位返修,返修后重新检测;监理人员要做好对不合格口施焊人员的跟踪,对其施焊补位进行加倍探伤如果合格则认为本批合格,如果仍存在质量问题在加倍检测,三次检测均不合格此焊工不允许在操作。

7、系统施工完毕、以上各工序检查合格,按照与建设单位制定的试压方案进行管路试压,如有漏点修复后重新检测。

8、试压合格进行管道防腐、清洗。

注:探伤比例:801见管路一览表、 802见设计院返回确认单。其他工号管道开始施工前探伤比例由设计、建设单位、监理、施工单位依据规范协商确定。

河北石焦化工环己酮监理部质量保证体系总监理工程师王召卫(质量总负责)

总监代表张志庆(工艺管道分负责)

监理工程师王西蛟(焊接质量控制)

监理工程师沈振需(设备安装质量控制)

马启杰、任志庆协助管道、安装监理工程师工作

监理工程师田改芳、李彬华(土建施工控制)

河北三元建设监理有限责任公司

2007年11月03日

《试验监理细则》word版

成昆铁路米易至攀枝花段监理2标 成品及半成品材料 试验及检测 监 理 实 施 细 则 北京瑞特工程建设监理公司成昆铁路监理项目部 二〇一三年一十二月

成昆铁路米易至攀枝花段监理2标 成品及半成品材料 试验及检测 监理实施细则 批准 北京瑞特工程建设监理公司成昆铁路监理项目部 二〇一三年一十二月 目录

一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、监理试验工作范围及重点 (2) 四、监理工作控制要点、目标及监控手段 (17) 五、监理工作方法与措施 (45) 六、旁站监理部位和工序 (51) 七、监理工作流程 (51) 八、试验表格 (52) 一.编制依据 《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007 )

●《铁混凝土工程施工技术指南》铁建设{2010}241号●《铁路混凝土结构耐久性设计规定》(TB10005-2010) ●《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)●《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012) ●《铁路混凝土钢筋机械连接技术暂行规定》 ●《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) ●《混凝土外加剂》(GB8076-2008) ●《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425-2003) ●《水泥砂浆强度试验方法》(GB/T 17671-2005) ●《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006) ●本工程的设计图纸等 二.编制目的 为控制宁安铁路MPZQJL-2标的施工质量,规范监理对施工单位自检检测试验的质量控制工作和监理工程师的抽检检测试验工作,依据工程施工承建合同(以下简称“合同”或“合同文件”),以国家或铁道部颁现行有关施工技术、工程质量评定和验收、工程试验等方面的规程规范、技术标准和客运专线工程质量管理以及宁安铁路有限责任公司的有关规定等要求制定本细则。

钢管桩制作施工细则

上海松浦三桥新建工程 钢 管 桩 制 作 施 工 细 则 中交二航局上海松浦三桥新建工程项目经理部

目录第 1 章总则 第 2 章工程概况 第 3 章主要施工工艺 第 4 章检验和试验 第 5 章钢管桩标记 第 6 章钢管桩储存及吊运 第 7 章交工资料

第一章总则 1本施工细则是根据上海市城市建设设计研究院提出的《松浦三桥新建工程——主桥中主墩Φ900钢管桩制造技术 规则》及设计图纸,结合实际生产条件和设备加工能力 进行编制的。 2本施工细则是针对松浦三桥工程用钢管桩的制作,包括原材料的进场检验,螺旋焊管(管节)的制作,钢管桩的 对接,运输,存放等整个施工过程作此方案和规定。 3施工标准和规范 (1)《港口工程桩基规范》JTJ254-98 (2)《桩用螺旋焊缝钢管》(SY/T5040-2000) (3)《钢结构施工及验收规范》(GB50205-2001) (4)《港口工程质量检验评定标准》(JTG221-98) (5)《碳素结构钢》(GB700-88) (6)《熔化焊用钢丝》(GB/T14957-94) (7)《碳钢焊条》(GB/T5117-1995) (8)《碳素钢埋弧焊用焊剂》(GB5293-1999) (9)《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB3323-87)(10)《对接焊缝超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB/T11345-89) 4 管理目标 4.1服务目标 本着客户的满意就是我们工作的标准的原则精心组织生产施工,

确保实施各项承诺,用创造性的工作和智慧赢得业主的信任. 4.2质量控制目标 确保钢管桩合格率达到100%,优良率90%. 4.3钢管桩制作工期目标 在8月10号前完成第一批23根钢管桩制作,8月25号前完成第二批23根钢管桩制作. 4.4安全目标 引导、教育全体员工树立“安全第一,预防为主”的思想,做到文明生产、文明施工、确保人员、设备和产品的安全,坚决杜绝重大安全事故及人身伤亡事故的发生。

管道监理实施细则

同心垃圾处理厂 给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程 监理实施细则 1.0概述 1.1引言: 为了切实搞好给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程监理的质量控制、进度控制,并确保业主的投资效益,针对同心垃圾处理厂地理环境和给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道工程的具体情况,结合国家现行的规范、规程及验评标准,特制定本细则。 1.2工程概况及特点: 雨水管网埋深2~4米,最大管径DN600,最小管径DN315;污水管为DN200;检查井采用Φ700重型铸铁井盖与井座。给水管道:循环水管道系统:工作压力0.325MPa,消火栓给水系统工作压力0.8MPa,消防炮给水管道工作压力 1.00MPa,生活给水工作压力0.45MPA工业给水工作压力0.3MPa,最大管径天然气管径为D325×8、D219×6、D48×4,埋地敷设管道中心距地0.8m,调压站进口压力0.3~0.4MPa,出口压力为0.1MPa,最大管径D1420×12,最小管径DN50(PPR管)。中压蒸汽管道工作温度390℃,最大管径D325×13,最小管径D22×3。润滑油管道最大管径D273×7,最小管径(高精密度冷拨无缝钢管)D6×1,室外事故油箱安装在汽轮发电机厂房3—6柱3—D列外,主油箱排污油和高位油箱排污油汇总排至事故油箱。

1.3监理依据: 1.3.1项目法人委托的项目监理合同; 1.3.2建设项目施工合同; 1.3.3项目监理规划(已批准的); 1.3.4承包单位的施工组织设计(方案); 1.3.5工程项目给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道施工图纸、技术文件和技术资料; 1.3.6规范、标准、法规: 1.3.6.1《给排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268—97; 1.3.6.2《建筑给排水设计规范》GBJ15—88; 1.3.6.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—88、 1.3.6.4《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88、 1.3.6.5《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90; 1.3.6.6《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97; 1.3.6.7《通风与空调工程质量验收规范》GB40243—2002; 1.3.6.8《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002; 1.3.6.9《城镇输配工程施工及验收规范》CJJ33—89; 1.3.6.10《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 1.4监理实施范围: 1.4.1厂区内给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程; 1.4.2外管线燃气、给水工程; 1.5施工单位必须向监理方呈报的有关资料;

(完整版)地铁工程材料与试验监理细则.doc

目录 1 总则 . (1) 1.1 质量要求 (1) 1.2 取样与试验 (2) 2 试验室检查 (2) 3 钢筋 . (2) 3.1 钢筋原材料检查 (2) 3.2 钢筋接头 (3) 4 混凝土 . (8) 4.1 一般要求 (8) 4.2 原材料质量控制 (8) 4.3 混凝土配合比设计 (10) 4.4 混凝土检查 (10) 5 基坑回填检测 (15) 6 防水检测 (16) 6.1 结构刚性自防水 (16) 6.2 防水材料的控制 (17) 7 其它材料、构件(加工件)的质量监理 (17) 1、质量要求 . (17) 2、质量检验 . (18) 8 材料及试验监理流程 (18)

1总则 根据业主与施工单位、监理单位签订的合同文件及国家、省市相关 政策,参照设计图纸、相关规范及监理部制订的《青岛地铁一期工程( 3 号线)施工监理实施细则》,结合青岛地铁具体情况及监理工程师自身多年来的实践经验,特制订本标段《材料与试验监理实施细则》,报监理部总监、副总监及材料与试验监理工程师审批后在本标段内实施。 1.1质量要求 (1)用于永久性工程的材料(含半成品、成品),都必须是符合规 范规定的合格材料,并经监理工程师批准,承包人在材料的订购或自购 加工之前,应取得监理工程师的同意,必要时应附有材料的样品及其材 质和使用的有关说明。现场质检原始资料必须真实、准确、可靠,不得 追记、复印。接受质量检查时,必须出示原始资料。 (2)用于永久性工程的材料,均应按规定进行抽检、试验,经检验 不合格的材料严禁进入施工现场。 (3)凡规范未涉及而工程又需要的某些材料,应符合有关规范及设 计的要求并经监理工程师批准。 (4)采用任何替代材料,须上报监理工程师批准, 并得到业主方认可。 (5)监理工程师对料源送检材料质量的认可,并不意味着这一料源 的所有材料都合格,监理工程师有权拒绝使用此料源不合格的材料。 (6)任何工程凡使用了未经监理工程师批准的材料,不论该工程正

钻孔灌注桩监理实施细则83082

工程 钻孔灌注桩监理实施细则 编制人: 批准人: 批准时间: 北京思创建设监理有限责任公司项目监理部

目录 l、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程地下室3层、地上主楼19层裙房10层。主楼:基础采用“桩基+大底板(1800厚)+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架——剪力墙结构;裙房:基础采用“桩基+梁(地粱)板式底板+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架结构。 工程量一览表

因地下室部分采用逆筑法施工,利用桩基工程中的72根工程桩(Ф900)预埋钢管柱和48根工程桩(Ф800)预埋钢格构,与地下连续墙共同作为逆筑法施工期间的竖向受力构件,地下室各层楼板作为水平受力构件。钢管柱和格构柱的垂直度偏差要求<1/400,控制难度较大;钢管与底板和各层粱交接处节点预埋件多,其标高、方向须准确控制;正常施工期间处于高温季节,水下C40和水下C60砼灌注须连续迅速,避免出现“埋管事故”。 a.Ф900钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值6000KN;Ф800钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值5000KN。 b.灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于120°,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c.根据3个试桩成孔和s1、s2两组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程土层在95.36m深度范围的地基土均属第四系河口~滨海相,滨海一浅海相沉积层,主要由饱和的粘性土、粉沙土、沙土组成,共分为9层,因受古代河道切割影响,第⑥层粉质粘土暗色粉质粘土硬层和第⑦层沙土确失,以第⑤1-2层粘质粉土局部存在代之分布。在深度15m范围内无饱和的厚层状砂质粉土或粉沙分布,仅在第③层4.5~6.5m处夹多量粉质土,基坑开挖时易产生管涌、流沙等不良地质现象。场内浅部地下水属潜水类型,受大气降水和地表泾流补给,埋深一般在0.35~0.70之间,相应标高2.65~2.09m。

管道安装施工监理细则(内容)

1、0 总则 为了利于工程得施工过程控制,规范监理活动,依据项目法人与施工单位签订得施工合同(简称合同文件)、工程设计文件及有关工程施工技术规程规范编制本细则。 1、1 编制依据 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、发包人与承包人签订得施工合同(以下简称“合同文件”); 3、《工程实施方案》 4、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268) 1、2 适用范围 本细则适用于村农田水利设施配套工程管道施工监理。 1、3 执行得规程、规范名称 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249-88); 3、《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176-2007); 4、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》 5、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004); 6、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268); 2、0 开工控制内容

2、1承建单位应在现场施工放样前7天,将管线放样施测计划报告报送监理人批准。内容应包括: (1)施测项目概述(在现场应布置施工测量控制网)。 (2)施工放样技术说明书(包括平面与高程测量控制网得设置与校测,施测方案与技术要求、计算方法与操作规程等)。 (3)测量仪器设备得配置、检验与校正资料。 (4)测量专业人员得配置与组合。 (5)施测进度计划。 (6)测点保护措施。 (7)数据记录及整理制度。 2、2 承建单位应在输水管网工程开工前14天,向监理人报送详细得施工措施计划。内容应包括: (1)工程项目概况(包括申请开工分部分项工程项目,设计或合同工程量,施工部位平面、剖面图等)。 (2)施工程序。 (3)施工进度(包括工期安排、典型作业时间、分期形象进度等)。 (4)管网得详细施工方法。 (5)施工机械得配置与劳动力组合。 (6)质量控制措施。 (7)安全生产与环境保护措施。 (8)监理人要求报送得其她资料。 2、3 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经承建单位项目经理

试验监理实施细则

试验监理工作细则 一、依据 1、施工承包合同和《招标文件》 2、《公路工程质量检验评定标准》 3、有关各项部颁技术规范与试验规程等。 4、监理规划。 5、监理规程与办法。 6、项目办的具体规定的要求。 二、试验监理的工作划分 (一)按试验类型划分 1、验证试验:对材料与外购件进行鉴定,决定其能否进场及用于工 程的试验。 2、标准试验:提供施工控制指标与质量控制标准的试验,应在施工 前完成。 3、工艺试验:提供施工方法与施工工艺要求的试验,按规定在正式 施工前完成。 4、抽样试验:对在施工中工程内在品质符合性检查的试验。 5、验收试验:对完工工程进行质量评定的试验。 (二)按试验内容划分: 1、施工材料和外购成品的试验检查;

2、施工控制标准的试验评定; 3、现场施工质量的抽检和认定; 4、施工工艺和工程质量验收试验; 5、其他试验。 (三)按试验工作管理内容划分: 1、承包人试验室的监理; 2、施工现场试验工作的监理; 3、施工质量争议和试验认定。 (四)按工程项目划分: 1、路基填筑;土料物理性质试验、标准击实试验、路基压实度、路基弯沉。 2、无机稳定土路面底基层、基层;材料试验(石灰、水泥、碎石、砂砾、粉煤灰、土)、混合料标准击实试验、EDTA标准滴定试验、灰剂量与最大干密度关系试验、配合比试验、工艺试验、压实度抽验、无侧限抗压强度试验、钻芯取样试验(根据招标文件要求)。沥青混凝土面层:材料试验(沥青、碎石、砂、石屑、矿粉)配合比试验、工艺试验、路面抽样马歇尔试验、钻芯和抽提试验。 3、混凝土工程(包括预应力混凝土和钢筋混凝土)及砌体工程:材料试验(水泥、水、砾(碎)石、砂、石料、外加剂)配合比试验、坍落度试验、无侧限抗压强度试验、砂浆稠度试验等。 4、钢筋:抗拉、延伸率、冷弯、焊接试验。 5、锚具和钢绞线:锚具硬度和探伤试验(必要时)、钢绞线抗拉强度、延伸率、弹性模量、截面积试验等。

公路工程试验检测实施细则

目录 1、依据和目的 (1) 2、组织机构及职能范围 (1) 3、标准试验和材料试验检测规则 (1) 4、工程材料方面 (1) 4.1钢筋 (1) 4.1.1技术指标 (1) 4.1.2技术要求 (1) 4.1.3取样规则和方法 (2) 4.1.4主要指标试验方法 (2) 4.2天然砂、机制砂 (3) 4.2.1技术指标 (3) 4.2.2技术要求 (3) 4.2.3取样规则和试验方法 (4) 4.3碎(卵)石 (6) 4.3.1技术指标 (6) 4.3.2技术要求 (6) 4.3.3取样规则和试验方法 (7) 4.4水泥 (10) 4.4.1技术指标 (10) 4.4.2技术要求 (10) 4.4.3取样规则和试验方法 (12) 4.5石材 (15) 4.5.1技术要求及检验规则 (15) 4.5.2主要技术的试验方法 (15) 4.6路基填料 (17) 4.6.1技术指标 (17) 4.6.2技术要求 (17) 4.6.3取样规则和试验方法 (19) 4.6.4试验方法与步骤 (19) 4.7特殊材料取样频率和方法 (25) 5、标准试验 (25)

5.1.1取样规则与试验频率 (25) 5.1.2试验方法与步骤 (26) 5.1.3标准击实试验成果的批准 (28) 5.2混凝土配合比试验 (28) 5.2.1配合比试配需知 (28) 5.2.2配合比试配试验 (32) 5.2.3配合比设计提交与成果 (35) 5.3砂浆、孔道压浆配合比试验 (35) 5.3.1砌筑砂浆配合比设计 (35) 5.3.2预应力孔道压浆试验 (36) 5.3.3砂浆、净浆配合比批准 (37) 5.3.4混凝土标准试件强度试验 (37) 6、工艺试验 (39) 6.1填方试验路段 (40) 6.1.1试验准备 (40) 6.1.2现场试验 (40) 6.1.3试验总结 (40) 6.2水下灌注桩 (40) 6.2.1泥浆指标试验 (40) 6.2.2钢导管灌注混凝土试验 (41) 6.3钢筋连接 (42) 6.3.1焊接接头 (42) 6.3.2机械接头 (44) 6.3.3预应力张拉设备检验 (45) 7、路基施工现场检测 (45) 7.1压实度检测 (45) 7.1.1检测方法及频率 (45) 7.1.2压实度检测结果评定 (46) 7.2弯沉检测 (46) 7.2.1仪器和设备 (46) 7.2.2检测部位及频率 (47) 7.2.3弯沉结果评定 (47)

钢管桩监理细则

B13市北横通道新建二期工程 监理实施细则 (钢管桩) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 1、适用围 (3) 2、工程概况…………………………………………………………3~6 3、监理工作的依据…………………………………………………6~8 4、监理工作目标 (8) 5、施工准备阶段监理工作………………………………………8~10 6、施工阶段监理要点…………………………………………10~12 7、工程检测标准和检测频率 (12) 8、钢管桩的监理控制流程图 (12) 9、监理方法及措施……………………………………………12~13 10、技术资料的管理……………………………………………13~14 11、施工监理人员安排 (15) 12、附件…………………………………………………………16~17

钢管桩沉桩监理细则 一、适用围 本细则适用于北横通道新建二期工程所有钢管桩沉桩施工。北横通道新建二期工程I标段包括新建1条主线(长安路~乌镇路)、2条辅道(FA/FB)、2条下匝道(ZD/T3D)、3条上匝道(ZB/ZC/恒丰路)、4条改建匝道(T1/T2/T3/T4)和跨越河和跨铁路下承式钢拱桥。主要工作容包括道路、桥梁、排水等土建工程及各类附属工程。其中新建跨铁路桥(包括ZB匝道、FB 匝道小箱梁及拱桥段)及老桥加固、交通安全设施工程、环保工程、绿化工程、照明工程为暂定工程。 天目路立交桩基采用Φ800mm、Φ1000mm钻孔桩、Φ700mm钢管桩,承台采用现浇承台,墩柱、盖梁采用预制结构,上部结构采用简支小箱梁结构,节点桥及部分匝道和跨度较大简支梁采用钢箱梁结构。 二、工程概况 北横通道西起北虹路,东至江路,全线经长宁路-长寿路-天目西路-天目中路-路-周家嘴路,向西接北翟快速路,向东接周家嘴路越江隧道,全长19.1km。本工程为北横通道新建二期工程I标段,西起长安路,东至乌镇路,长约1651.5m(里程桩号K9+359.5,里程桩号K11+011.0),均为高架段。 1、气象及水文 地区属于亚热带海洋性季风气候区,气候温和湿润,四季分明,日照充足,雨水充沛。地区年平均气温15.4℃,最热为7月份,月平均气温为27.8℃;最冷为1月份,月平均气温3℃。最大冻结深度0.15m。年平均最大风速大于30m/s。

管道工程施工监理实施细则.

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号,由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1.给水系统 (1)除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 (2)系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静压不大于 0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水,四区22层至25 层由屋顶变频泵增压供水。 (3)供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵(Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,

屋顶生活水箱容积为70M3消防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 (1)热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 (2)热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只8m3,二、三区各2只5 m3,四区为2只3 m3,一至三区的加热器均设于地下一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 (1)室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 (2)屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 (3)地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 (1)室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵房内消防主泵选用二台变流恒压泵(Q=40L/S,H=130m,N=90KW),一用一备,泵由基

原材料检验监理实施细则

1原材料检验监理实施细则 一、总则、 本细则专为水利水电混凝土工程的原材料质量检验而制定。细则制定的依据为: (1)建设方与承建单位签订的合同中有关的技术性条款。 (2)本工程的设计文件、设计图纸、技术要求、设计变更。 (3)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—92)。 (4)《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92)。 (5)《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53—92)。 (6)《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013—91)。 (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499—91)。 (8)《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86)。 本细则与上述规定有矛盾之处,以上述依据为准。 二、承建单位检测实验室的设置与检测试验 (1)监理单位应检查承建单位检测实验室是否具备与所承建的工程相适应,并满足合同文件和技术规范、规程、标准要求的检测手段和资质。它可以是承建单位自身的试验室,也可以是承建单位委托并报监理部认可的具有相应工程检测手段和资质的专业机构。承建单位要配备有较丰富工程实践经验的专业检测工程师。 (2)所有检测人员均需通过培训和考核上岗,同时具有相关部门颁发的上岗证。 (3)监理单位应监督承建单位在接到承建合同项目开工通知后42天内,将其检测实验室建立与设置规划一式四份报送审批,其内容应包括:检测试验室设置计划、资质文件、检测试验人员情况、仪器设备情况、各类试验表格、实验室工作规程和其他需要说明的问题。 (4)承建单位主要检测任务包括:进场原材料的检验、施工准备阶段的试验、施工过程中的检测试验、检测资料记录和整理,以及配合和协助监理工程师进行对照检测、试验和抽检工作,并尽可能为监理工程师的检测工作提供方便。 三、水泥检验 (1)用于本工程的水泥,其品种、标号必须符合招标文件要求。 (2)不同品种、编号水泥进场后,须有出厂合格证或质保书,承建单位应在有监理人员在场的情况下进行抽检。 (3)承建单位须将其出厂合格证或质保书以及有关试验资料报送监理部,经审查合格后方可进行施工。 (4)水泥常规试验项目包括安定性、强度、凝结时间,当工程对水泥有特殊要求时,监理工程师有权要求增加试验项目。 (5)技术要求。 1)安定性(按GB1346—89进行)用沸煮法检验必须合格。 2)强度:(按GB177—85进行)各标号水泥的各龄期强度不得低于附表中数值。 3)凝结时间:(按GB1346—89进行)普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于10h。 (6)检验规则。 1)取样规则。 ①散装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批,且一批总重量不超过500t,随机从不少于三个车罐中抽取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg。

围护桩监理实施细则

目录 一、工程概况 (2) 二、地质概况 (2) 三、编制依据 (6) 四、围护桩监理工作流程 (7) 五、围护桩监理控制要点及目标值 (9) 六、监理工作方法及措施 (15) 七、重点工序质量控制点及旁站控制点 (13) 八、围护桩安全文明施工和环境保护监控要点 (15)

一、工程概况 四工站起点桩号:K25+935.342~K26+318.600,总长383.5m。 四工站是市轨道交通3号线一期工程的第18座地下车站,位于长春路与城北主干道交叉路口。根据总体工程规划,施工计划安排车站小里程端要满足提供盾构接受条件,本站小里程端区间采用盾构法施工,本站大里程端区间采用明挖法+盾构法施工,车站小里程端头设盾构接收井;车站采用整体道床,轨道结构高度560mm。 本站主体及附属结构均采用明挖法施工,围护结构采用钻孔灌注桩+内支撑的支护体系。车站采用岛式站台形式,主体结构采用双柱三跨形式,箱型框架结构。车站标准段总宽21.6m,车站端头总宽27.3m,深度约25.4~16.8m,车站主体小里程端地面标高低于大里程端,高差约7m。 车站设置4个出入口,2组风亭,附属结构1、2号风道及D出入口均采用明挖法施工;A、B、C号出入口过路口段采用暗挖法施工,出地面段采用明挖法施工。 车站小里程端区间采用盾构法施工,在车站小里程端设置盾构接收井。 车站围护、基坑工程性质见表1.2.1.1-1,主要构件尺寸见表1.2.1.1-2。

二、地质概况 2.1 工程地质水文条件情况 沿线经过的地貌单元为冲洪积平原区,局部为剥蚀丘陵区。沿线地形由南

向北逐渐降低,主要地貌单元划分:河谷地貌单元、剥蚀丘陵地貌单元、冲洪积平原地貌单元。根据揭露和勘察测试,场地内主要地层为由冲积、洪积河床堆积形成的第四系上更新统粉土、圆砾、卵石,地表广泛分布杂填土。根据初勘报告,四工站在本次勘察中48m深度范围内未见地下水。1)工程地质 (1)岩土性质 根据揭露和勘察测试,本场地位于工程地质Ⅲ区,为冲洪积平原地貌,场地地层岩性复杂多样,表层主要为第四系松散沉积物,下伏侏罗系(J)的砂岩、泥岩和砾岩。 ①-1杂填土 杂色,稍密,稍湿~湿,以卵石、砖渣、灰渣、建筑垃圾为主,局部含生活垃圾、粘性土、树根等,土质不均匀,该层局部分布。层厚1.3~2.0m,平均层厚1.5m,层底标高660.56~665.33m。 ①-2卵石素填土 杂色,最大粒径不小于200mm,一般粒径20~40mm,大于20mm的颗粒含量约占总质量60%,土、砂填充,偶尔含砖块等杂物。层厚0.50~ 3.00m,平均层厚2.3m,层底标高657.73~665.77m。 ④-4黏质粉土(Q3dl+pl) 黄褐色,切面无光泽,在场地内局部分布。层厚0.70~1.50m,平均层厚1.1m,层底标高633.13~664.97 m。透镜体分布,该层土只在钻孔SGB01、SGB02、SGB14、SGB15内有揭露。 ④-10卵石(Q3dl+pl)

管道安装施工监理细则(内容 )

1.0 总则 为了利于工程的施工过程控制,规范监理活动,依据项目法人与施工单位签订的施工合同(简称合同文件)、工程设计文件及有关工程施工技术规程规范编制本细则。 1.1 编制依据 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、发包人与承包人签订的施工合同(以下简称“合同文件”); 3、《工程实施方案》 4、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268) 1.2 适用范围 本细则适用于村农田水利设施配套工程管道施工监理。 1.3 执行的规程、规范名称 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》 (SDJ249-88); 3、《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176-2007); 4、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》 5、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004); 6、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268); 2.0 开工控制内容 2.1承建单位应在现场施工放样前7天,将管线放样施测计划报告报送监理人批准。内容应包括: (1)施测项目概述(在现场应布置施工测量控制网)。 (2)施工放样技术说明书(包括平面和高程测量控制网的设置与校测,施测方案与技术要求、计算方法和操作规程等)。 (3)测量仪器设备的配置、检验和校正资料。 (4)测量专业人员的配置与组合。 (5)施测进度计划。 (6)测点保护措施。 (7)数据记录及整理制度。 2.2 承建单位应在输水管网工程开工前14天,向监理人报送详细的施工措施计划。内容应包括: (1)工程项目概况(包括申请开工分部分项工程项目,设计或合同工程量,施工部位平面、剖面图等)。

试验检测监理实施细则(定稿).

监理文件注意保密项目编号:C C S I-B J-S-06-34 文件编号: C C S I H Z W-X Z-04 杭州湾跨海大桥混凝土结构表面防腐涂装工程试验与检测 监理实施细则

目录 1、项目概述 (2 2、试验检测依据 (2 3、检测人员、检测设备、检测项目 (3 4、岗位职责 (5 5、涂装材料的质量控制 (6 6、试验检测设备仪器的控制 (8 7、涂装质量检验控制 (10 8、试验检测流程与涂层检测 (13 9、试验室管理制度 (15 10、附录 (19 1、项目概述 本细则明确了监理项目部试验检测各级人员的质量管理职责、工作权限和实施要求,旨在确保工程项目的质量、安全生产管理。为了确保杭州湾跨海大桥混凝土表面涂装工程质量得以保证。全体试验检测人员应严格执行《试验检测监理实施细则》的各项规定,确实保证工程质量。 2、试验检测依据 01.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95; 02.《杭州湾跨海大桥工程监理规程》(2003年;

03.《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTJ275-2000; 04.《中国建筑色卡CBCC》(GSB/16-1517.1-2002; 05.《涂料粘度测定法》(GB/T1723-1993; 06.《涂料固体含量测定法》(GB1725-1979; 07.《色漆和清漆—密度的测定》(GB6750-1986; 08.《涂料细度测定法》(GB1724-1979; 09.《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》(GB1728-1979; 10.《漆膜附着力测定法》(GB1720-1979; 11.《漆膜柔韧性测定法》(GB/T1731-1993; 12.《漆膜硬度测定法—摆杆阻尼试验》(GB/T1730-1993; 13.《漆膜耐冲击测定法》(GB/T1732-1993; 14.《漆膜耐磨性测定法》(GB1768-1979; 15.《色漆和清漆—人工气候老化和人工辐射暴露》(GB/T1865-1997; 16.《交联型氟树脂涂料》(HG/T3792-2005; 17.《高压无气喷涂典型工艺》(JB/T9188-1999; 18.《色漆和清漆漆膜厚度的测定》(GB/T13452.2-1992; 19.《涂料灰分测定法》(GB1747-1979; 20.《红外光谱分析方法通则》(GB/T6040-2002; 21.《化学试剂气相色谱法通则》(GB9722-1988;

公路试验监理细则

6号路监理试验实施细则

一、原材料取样、检测依据: 1、设计图纸及相关文件。 2、公路桥涵设计通用规范含条文说明JTG D60-2004 3、公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTG D 62-2004 4、公路桥涵施工技术规范 JTG TF50-2011 5、公路路基设计规范 JTG D30—2004 6、公路沥青路面设计规范JTG D50-2006 7、公路工程质量检验评定标准 JTG F80-1-2004。 8、公路路基施工技术规范TG F10-2006 9、公路路面基层施工技术规范JTJ034-93 10、公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004 11、钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB 1499.1-2008 12、钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB 1499.2-2007 13、金属材料室温拉伸试验方法GB/T 228-2002 14、金属材料弯曲试验方法GB/T 232-2010 15、钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2003 16、焊接接头机械性能试验取样方法GB 2649-1989 17、钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2001 18、通用硅酸盐水泥GB 175-2007 19、水泥取样方法GB/T 12573-2008 20、公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTGE30-2005

21、公路工程集料试验规程 JTG E42—2005 22、公路土工试验规程 JTG E40-2007。 23、公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009 24、沥青取样法GB/T 11147-2010 25、公路工程沥青及沥青混合料试验规程. JTJ 052-2000

钢便桥监理细则

331省道宝应段改扩建工程 S331BY-JL-04标 钢便桥监理细则 编制人:__________ 审核人:__________ 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 331省道宝应段改扩建工程S331BY-JL-04标总监办 二○一八年三月

目录 一、工程概况 二、监理工作依据 三、监理工作目标 四、监理人员安排与分工 五、监理工作内容 六、监理工作控制要点 七、便桥施工控制流程

一、工程概况 331省道宝应段改扩建工程路线起自射阳湖镇北,接省道盐城西段,向西南跨越蔷薇河、宝射河,与264省道交叉,经鲁垛镇、小官庄镇,上跨京沪高速公路,下穿在建连淮扬镇铁路,与233国道交叉,跨京杭运河,经宝应湖,止于宝应与金湖交界处,接省道金湖段,路线全长41.954公里。 本监理合同段为下辖SBY-SG-05、SBY-SG-06标段,路线全长14.500km,起点桩号K10+500,终点桩号K25+000,主要工程内容包括:路基路面工程14.5km,路基填方约112万m3,大桥544.8m∕3座,中桥360.8m∕7座,箱涵557.93 m ∕18座,圆管涵764.6 m∕24道,倒虹吸392 m∕10道,以及配套管线、电力、绿化、交安等其他附属工程。路基全宽26m,设计时速100km∕h,桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级,路面结构层为:4cm改性沥青混凝土(SUP-13)+8cm 中粒式沥青混凝土(SUP-20)+乳化沥青封层+36cm抗裂型水泥稳定碎石+20cm12%石灰土,桥面铺装为4cm改性沥青混凝土(SUP-13)+6cm中粒式沥青混凝土(SUP-20)+桥面防水层。桥梁下部为钻孔灌注桩,上部预制箱梁、空心板梁。 为施工方便,在施工范围里架设钢便桥。钢便桥位于普通河上,无通航净空要求,通航净宽为12米。本段共有10座钢便桥,分别为:黄兆河中桥、泗河村中桥、丁狮河大桥、九龙口中桥、宝应大河大桥、三横河大桥、汤墩组小桥、蔡河中桥、五顷排河中桥、石先辟圩中桥。上部采用下承式贝雷结构,下部为钢管桩。 双排单层加强型下承式结构,便桥设计荷载为50吨,桥面净宽为4.5米,限速5Km/h。各桥墩桩全部采用直径600mm钢管桩,每组3根。单排桩排间距为2.4米,采用14cm槽钢连接成整体。盖梁为双拼32b号工字钢。钢管桩承载验算需根据整体施工图地质为准取验算结果。 二、监理工作依据 1、331省道宝应段三期工程委托监理合同、已经审批的监理计划;

钢管桩桩芯吸泥及填芯混凝土浇筑细则_百度文库汇总

一、工程概况: 工程名称:闵浦二桥新建工程 建设单位:上海市公路管理处 设计单位:上海市城市建设设计研究院 总承包单位:中交第三航务工程局 工程地点:闵行区沪闵路、浦江路 闵浦二桥新建工程北起闵行区沪闵路东川路以北,南至奉贤区沪杭公路西闸路以南,工程总体设计方案为公路与轨道交通上下叠合的布置形式,上层为公路双向四车道,下层为轨道交通。工程全长为4743.12M ,其中公路桥梁设计长度为3920.615M ,其中引桥长3483.965M (闵行侧引桥长度1975.824M ,奉贤侧引桥长度1508.141),主桥长436.65M 。 水中主墩由采用Φ900钢管桩基础(C30钢筋混凝土填芯),主墩共125根工程桩(其中2根试桩)。 主墩填芯砼C30。填芯砼底标高为-27.0。填芯砼桩顶标高-0.3。 二、编制依据 (1)招投标文件、施工合同 (2)设计图纸和设计变更文件 (3)有关工程规范、施工规范 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 《公路工程质量检验评定标准》第一册土建工程JTGF80/1-2004 《港口工程桩基规范》及其局部修订(JTJ254-98)

《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2002) 《水工砼施工规范》(DL/T5144-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三、监理控制要点 1、施工前的控制要点 1.1在熟悉设计图纸、工程地质勘察资料和工程环境条件的基础上,参加桩基工程设计交底,熟悉与桩基相关的设计变更文件。 1.2审查钢管桩吸泥和钢管桩砼施工方案,重点审查施工单位的质量保证体系和安全保证体系。 1.3检查主要施工设备的型号、性能和状态。 1.4复核施工单位的导线、高程控制网测量成果。对桩位进行复核。 1.5检查原材料(钢筋、水泥、砂、石、焊条等)准备情况,进行原材料和砼配合比验证试验。 2、施工过程重的控制要点 2.1钢管桩吸泥 2.1.1检查设备工作状态是否正常。 2.1.2 检查吸泥桩的桩顶标高,核定测绳长度和分度。 2.1.3 量测桩内泥面标高,泥面标高不得高于-27.0,沉淀厚 度不大于30cm. 2.1.4 钢管桩内壁不的残留泥皮。

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

试验监理实施细则(一)

试验监理工作内容 一、试验室人员、仪器设备履约情况的监理内容:(应符合投标承诺,应满足工程需要) 1、试验人员数量、人员资质、实际操作能力,应知应会能力应满足工程需要。 2、桥涵期、路面期试验设备的到位率、完好率。 3、试验室内部管理应高效,分工应明确。(高效的评判标准:①进场原材料应及时按频率进行检测。②各种标准试验、配合比试验应提前完成,不能出现施工等试验数据的情况。③现场检测试验应及时进行。④试验室、材料部、施工现场三者之间的沟通应及时、畅通。⑤试验室应该及时提供各种准确、可靠的试验数据,确实起到指导施工的作用。) 4、仪器设备的使用、维护、保养记录应该健全,各种试验设备应能保持正常运转,确保满足工程试验的需要。 5、试验室主任应具备和总监处、监理处以及施工单位材料部、施工现场的沟通能力。 二、土工部分: 1、项目部试验室主任及负责土工试验的试验员,应了解、掌握土工试验所要求的试验项目、自检频率、质量标准以及试验数据的整理。 2、取样时应提前通知监理,试验时应有监理旁站,试验结束后,应及时整理报告并报送监理签认。 3、原地表清表后,应按每500m取样一次,进行击实、含水量、颗粒分析、CBR值、有机质含量等试验(取样应具有代表性)。 4、每个取土场应按取土深度和取土面积进行分区试验,应明确每 一分区的土将按填筑路基的哪一段、哪一层次,应在试验报告或试验记录中注明。 5、取土场每一分区应按每5000m2一次的频率完成击实、含水 量、颗粒分析、CBR值、有机制含量等试验,并及时完成报告,交监理签认。 6、土工布、土工格栅的使用应提前报监理处认可,取样试验合格 后方可进场。 7、关于路基压实度检测 ①若用核子仪:应经过标定且相关系数满足要求。 ②若用灌砂法:标准砂应保持干燥,量砂的密度及锥体的质量应经

相关文档
相关文档 最新文档