文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑智能化弱电技术暗标投标文件资料带部分施工实用工艺及施工组织设计

建筑智能化弱电技术暗标投标文件资料带部分施工实用工艺及施工组织设计

目录

一、项目概述

1.1、项目概况

1.2、项目实施围

1.3、项目实施依据

二、施工进度计划及保障措施

2.1、施工进度计划

2.1、保障措施

三、综合布线系统

3.1、系统概况

3.2、综合布线系统施工方案

3.2.1、工作区子系统

3.2.2、配线(水平)子系统

3.2.3、干线(垂直)子系统

3.2.4、设备间子系统

3.2.5、管理子系统

3.3、综合布线系统技术措施

3.3.1、穿线

3.3.2、机柜及配线架安装

3.3.3、信息插座安装

3.3.4、室外光缆施工

四、视频监控系统

4.1、系统概况

4.2、视频监控系统施工方案

4.2.1、前端音视频采集编码系统

4.2.2、信号传输及设备供电系统

4.2.3、监控音视频数据系统

4.2.4、管理、显示系统

4.2.5、电梯对讲系统

4.3、视频监控系统技术措施

4.3.1、摄像机安装

4.3.2、机房设备安装注意事项

4.3.3、设备供电调试

4.3.4、管理、显示系统调试

五、紧急求助系统

5.1、系统概况

5.2、紧急求助系统施工方案

5.2.1、前端设备报警触发系统

5.2.2、楼层报警报警系统

5.2.3、报警中心接警系统

5.3、紧急求助系统技术措施

5.3.1、紧急按钮安装

5.3.2、报警主机安装

5.3.3、紧急救助系统调试

六、视频发布系统

6.1、系统概况

6.2、视频发布系统施工方案

6.2.1、信息发布显示部分

6.2.2、信息发布传输部分

6.2.3、信息发布控制中心部分

6.3、视频发布系统技术措施

6.3.1、显示部分设备安装

6.3.2、信息发布中心安装调试

七、门禁一卡通系统

7.1、系统概况

7.2、门禁一卡通施工方案

7.2.1、停车场及管理室系统

7.2.2、门禁系统

7.3、门禁一卡通技术措施

7.3.1、停车场及管理室系统安装、调试

7.3.2、门禁系统安装、调试

八、智能巡更系统

8.1、系统概况

8.2、智能巡更系统实施方案

8.3、智能巡更系统施工工艺及技术措施

九、无线对讲系统

9.1、系统概况

9.2、无线对讲系统实施方案

9.3、无线对讲系统技术措施

十、应用、数据处理及存储系统

10.1、系统概况

10.2、应用、数据处理及存储系统实施方案

10.3、应用、数据处理及存储系统技术措施

10.3.1、应用系统编程技术措施

10.3.2、数据处理及存储系统设备安装和技术措施十一、服务中心终端系统

11.1、系统概况

11.2、服务中心终端系统实施方案及技术措施

十二、网络、安全系统设备系统

12.1、系统概况

12.2、网络、安全系统设备系统实施方案

12.2.1、网系统

12.2.2、外网系统

12.2.3、工控网系统

12.2.4、网络安全系统

12.3、网络、安全系统设备系统施工工艺及技术措施十三、教室设备、会议系统

13.1、系统概况

13.2、教室设备、会议系统实施方案

13.3、教室设备、会议系统施工工艺及技术措施

十四、公共广播系统

14.1、系统概况

14.2、公共广播系统实施方案

14.3、公共广播系统施工工艺及技术措施

14.3.1、施工工艺流程

14.3.2、施工要点

14.3.3、系统测试

十五、机房及配套工程系统

15.1、系统概况

15.2、机房及配套工程系统实施方案

15.3、机房及配套工程系统施工工艺及技术措施十六、室外管网工程系统

16.1、系统概况

16.2、室外管网工程系统实施方案与技术措施十七、室外监控工程系统

17.1、系统概况

17.2、室外监控工程系统实施方案与技术措施十八、LED显示屏系统

18.1、系统概况

18.2、LED显示屏系统实施方案与技术措施

十九、质量保证措施和创优计划

19.1、质量保证措施

19.1.1、工程质量保证的组织措施

19.1.2、工程质量保证的技术措施

19.1.3、工程质量保证的控制措施

19.2、创优计划

19.2.1、工程质量保证体系

19.2.2、管理人员岗位职责

19.2.3、针对施工过程制定的质量管理制度二十、系统调试及验收计划

20.1、系统调试

20.1.1、综合布线系统调试

20.1.2、视频监控系统调试

20.1.3、紧急求助系统调试

20.1.4、视频发布系统调试

20.1.5、门禁系统调试

20.1.6、巡更系统调试

20.1.7、无线对讲系统调试

20.1.8、网络系统调试

20.1.9、多媒体教室、会议室系统调试

20.1.10、公共广播系统调试

20.1.11、机房系统调试

20.2、系统验收标准

20.3、验收计划

20.3.1、验收流程

20.3.2、系统初验

20.3.3、系统试运行

20.3.4、系统终验准备、容

20.3.5、系统终验过程

20.3.6、系统终验报告

20.3.7、验收文档管理、质量标准

二十一、安全文明施工管理措施、环保、消防防治措施

21.1、安全文明施工管理措施

21.1.1、确保安全生产的技术组织措施

21.1.2、调试阶段安全文明施工管理措施

21.1.3、临时用电管理措施

21.2、环保、消防防治措施

21.2.1、环保管理目标

21.2.2、环保管理措施

21.2.3、消防管理措施

二十二、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及保证措施

22.1、劳动力需求计划及保证措施

22.1.1、劳动力需求计划

22.1.2、劳动力保证措施

22.2、材料设备进场计划及保证措施

22.2.1、材料设备进场计划

22.2.2、材料设备进场保证措施

22.3、拟投入本工程的主要施工设备表

22.4、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

二十三、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

23.1、成品保护

23.1.1、成品保护承诺、管理

23.1.2、成品保护工作组织

23.1.3、成品保护责任

23.1.4、成品保护技术措施

23.2、工程保修工作的管理措施和承诺

23.2.1、回访计划的制定

23.2.2、施工前期为建设单位提供保修延伸服务

23.2.3、施工过程中为建设单位提供保修延伸服务

23.2.4、施工后期为建设单位提供保修延伸服务

23.2.5、工程保修承诺的围、组织架构

23.2.6、工程保修承诺的维修相应时间

二十四、对业主方员工关于系统使用及维护的培训计划

24.1、培训目的

24.2、培训容、方式

24.3、培训时间、地点

二十五、与主体承包人、其他平行承包人、监理工程师、设计人的关系附表临时用地表

一、项目概述

1.1、项目概况

*************************************************

(1)、项目名称:。

(2)、建设规模:建筑面积㎡。

(3)、工程建设地点:***********。

(4)、工期要求:工程计划于2015年月日开工,计划于2015年月日竣工。

(5)、施工质量要求:符合国家现行有关工程施工验收规和标准的合格工程。

1.2、项目实施围

1、***********

综合布线:施工图纸的全部弱电布线工程(主体预埋管路除外);

视频监控:包括监控机房设备及各个监控点施工;

紧急求助:包括报警主机整个系统工程;

视频发布:包括终端视频信息发布整个系统工程;

门禁系统:包括停车场道闸系统及室门禁系统;

巡更系统:包括巡更器及巡更点整个系统;

无线对讲:包括中继台及对讲机;

应用系统、数据处理及存储:包括综合教务管理系统开发及数据保存设备;

服务中心终端:包括写卡器,读卡器及卡片打印机;

网络、安全系统设备:综合布线交换机、防火墙及上网行为审计;

教室设备:教室音视频设备及布线;

公共广播:广播控制主机及扩声音箱;

机房及配套工程:地面、棚面施工。

2、室外弱电工程

管网工程:包括厂区管道、弱电井及管网的土方工程;

室外监控:监控点、监控杆及相应电缆敷设。

1.3、项目实施依据

***********项目弱电工程施工招标文件

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB 50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB 50169-2006

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规》GB 50164-1992

《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252-2010

《建筑电气工程施工质量验收规》GB 50303-2002

《综合布线系统工程验收规》GB 50312-2007

《智能建筑工程质量验收规》GB 50339-2003

《电子信息系统机房施工及验收规》GB 50462-2008

《公共广播系统工程技术规》GB 50526-2010

《视频显示系统工程技术规》GB 50464-2008

《停车库(场)安全管理系统技术要求》GA/T 761-2008

《安全防工程技术规》GB 50348—2004

《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663—2001

《安全防工程程序与要求》GA/T 75—94

《视频安防监控系统工程设计规》GB 50395—2007

《出入口控制系统工程设计规》GB 50396—2007

《电子巡查系统技术要求》GA/T 644—2006

《厅堂扩声系统设计规》GB 50371—2006

《工业企业扩音通信系统工程设计规程》CECS 62—94

《会议电视会场系统工程设计规》GB50635-2010

《电子会议系统工程设计规》GB50799-2012

《会议电视会场系统工程施工及验收规》GB 50793-201

《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210—2001

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规》GB50312 2000

《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194—94

《民用建筑工程室环境污染控制规》GB50325-2010

《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005

二、施工进度计划及保障措施

2.1、施工进度计划

熟悉和审查图纸,为编制施工组织设计提供依据,按图纸复审、会审和现场签证三个阶段进行。其主要容包括:

1、施工图纸是否完整和齐全;施工图纸是否与国家有关工程设计和施工的方针和政策

相吻合。

2、施工图纸与其说明书在容上是否一致;施工图纸及其各组成部分间是否有矛盾和误差。

3、建筑图与其相关的结构图在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要否明确。

4、审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸在坐标和标高尺寸上是否一致,土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求。

5、弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系等,以避免施工时损坏这些地下物件。

6、保证材料、人力、物力的供应。

2.1、保障措施

根据各项需要量计划,同建材加工和设备制造部门或单位取得联系,签订供货合同,保证按时供应。

建立、健全施工准备的责任和检查等制度,使其有领导、有组织和有计划地进行,应编制施工准备工作计划。

三、综合布线系统

3.1、系统概况

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。系统采用模块化设计和分层星型网络拓扑结构。为大楼的数据、图像传输提供布线及管理,为大楼的通信、办公及管理提供自动化服务。

3.2、综合布线系统施工方案

3.2.1、工作区子系统

大楼所有网络线缆采用六类非屏蔽4对双绞线,外网和信息点使用六类非屏蔽网络模块打接在双口信息面板,网信息点使用六类非屏蔽网络模块打接在单口信息面板,接口模块及面板可以安装在标准的嵌模块盒。数据、语音接口均采用RJ45类型,嵌墙暗装,下沿距地0.3米。

3.2.2、配线(水平)子系统

水平干线子系统采用先走吊顶桥架,再走支管到信息出口的方式。用横梁式桥架将电缆引向所要布线的区域。由楼层垂直弱电间出来的两条24芯单模光纤分别汇到楼层的分支配线间,作为楼层网络、、门禁以及监控的楼层主干网络。由楼层分支配线间出来的缆线先走

吊顶的桥架,到各房间后,经由分支管,通过六类非屏蔽的双绞线,连接用户工作区子系统。水平配线子系统的配线电缆不应超过90M。水平线槽采用300*200镀锌线槽,墙壁采用薄壁镀锌管暗敷或明敷。地面采用金属管暗敷。光纤信息点预留管路,不敷设光纤。

3.2.3、干线(垂直)子系统

垂直子系统采用光纤(大对数电缆)构成楼宇管理子系统与各楼层管理子系统的数据语音传输链路。数据垂直主干采用24芯单模光纤。语音垂直主干采用50对室大对数电缆。垂直线槽采用300*200镀锌线槽。

3.2.4、设备间子系统

网络设备间采用标准机柜落地安装。全部信息点线缆进入机柜,经理线架整理后固定到配线架上。再经过标准机房跳线,跳入各接入交换机。

3.2.5、管理子系统

数据语音接入部分采用六类非屏蔽配线架;语音干线部分采用模块化VDF配线架,50口RJ11配线架。数据干线采用ODF配线架,ODF配线架采用模块化结构,可灵活配置多种类型的光纤适配器及单双工适配器面扳。

3.3、综合布线系统技术措施

3.3.1、穿线

穿线是综合布线施工中关键的施工阶段,穿线质量的好坏直接影响综合布线的施工质量,而且穿线作为隐蔽工程,一旦出现问题,修复的难度非常大,可能会破坏装修等,因此综合布线系统的穿线环节必须非常重视,尤其是六类线的施工,具体在施工中应注意以下问题:

线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的压挤和损伤,特别是光缆;转弯处的半径一定要大于线缆的十倍半径(4对双绞线要大于10cm);如果光缆和双绞线在同一线槽,光缆不要放在线槽的最下面,避免挤压光缆。

每一根线缆两端(配线柜端和终端出口端)都要有相同的、牢固的、字迹清楚的、统一的编号(编号标签统一打印,避免字迹不清楚和手写难以辨认的问题)。

配线柜处,线缆接线余量将根据每层楼面情况按技术督导意见留足。(一般情况,线缆进配线柜后留6米)。

布线时遇到阻力较大时拉不动,注意不要用力过猛,防止线缆芯线拉断。应先找出故障原因,并予以排除。

布线缆时从配线柜至终端出口,线缆中间任何地方均不得剪断和接续,中间不能有断点,

必须一根线敷设到位。

线缆敷设完毕后要检查:布线正确无错误、错位和遗漏;布线整齐,线槽(明线槽)盖板皆安装好。

3.3.2、机柜及配线架安装

机柜采用6平方的接地铜缆,与弱电间的接地铜排连接,接地电阻小于1欧姆(接地排的接地电阻必须小于1欧姆)。

机房裸露在外面的水平缆线、主干缆线应保持平整,每根缆线之间不应交叉。缆线在弯角处应保持顺势转弯,不可散乱。

配线架和理线器间隔安装,要求配线架安装整齐、牢固。

线缆采用机柜下进线的方式,在机柜的底部留1米的余量,以便日后维护和机柜的移动。

线缆要从机柜的下面向上理,预留在机柜支架下面的线缆也要捆扎整齐,沿机柜后部的理线板捆扎整齐至配线架的托架。缆线绑扎的松紧程度以不损伤传输性能为界。

RJ45型配线架后侧的双绞线应全部平整的绑扎在托线架上,然后再端接在模块上,确保模块端接点在任何时候都不会受到拉力。

机柜正面的跳线应全部掩藏在带盖的跳线管理器,确保机柜正面的美观。

3.3.3、信息插座安装

信息插座安装分为墙上安装、地面插座安装等,对于墙上安装要求地面30cm,同一场所误差在1mm以下,并列安装误差在0.5mm。

信息点的编号和对应的配线架端口编号一致,配线架上的编号有规律,标签要求采用激光打印,字迹清楚。

安装顺序:先把多余的线缆剪断,底盒留30cm的线缆余量,重新贴上带有覆盖膜的线缆专用标签(标签编号事先打印好)。为了防止标签贴错,线缆要剪断一根贴一个标签,禁止2根线一起剪断再贴标签。

3.3.4、室外光缆施工

光缆在管道中间的管孔不得有接头。当光缆在人孔中没有接头时,要求光缆弯曲放置在光缆托板上固定绑扎,不得在人孔中间直接通过,否则既影响施工和维护,又容易导致光缆损坏。当光缆有接头时,应采用蛇形软管或软塑料管等管材进行保护,并放在托板上予以固定绑扎。要求在人井光缆沿人井的井壁绕二周,并将光缆固定在井壁上,用塑料缠绕管把光缆包紧。

光缆在敷设时,要采用支架把光缆盘支撑起来,匀速布放。禁止光缆打绞、用力过猛。

光缆穿放结束,采用发泡剂把穿光缆管孔出口端应封堵严密,以防止水份或杂物进入管。对没有穿光缆的管孔也要封堵,防止杂物进入。

四、视频监控系统

4.1、系统概况

本项目的高清监控系统主要由:前端图像采集编码、高清传输、高清存储、高清解码显示、扩展应用等组成。针对教室、走廊、停车场、等重要场所的室及室外一些特殊的位置安装监控摄像机,完善学校的安防设施。

4.2、视频监控系统施工方案

4.2.1、前端音视频采集编码系统

(1)、前端室监控摄像机大多采用日夜型网络摄像机和网络半球型摄像机两种,采用POE供电模式,配套摄像机支架安装。

(2)、室外采用网络高清一体化快球摄像机、一体化枪式摄像机壁装或立监控杆安装。

(3)、电梯监控采用日夜型飞碟摄像机,通过编码器转换为数字信号,并装置视屏抗干扰器,摄像机电源。

(4)、多媒体教室部署拾音器。拾音器连接网络摄像机,拾音器单独供电。

4.2.2、信号传输及设备供电系统

枪式、半球摄像机采用六类非屏蔽网络双绞线进行信号传输,接入到各楼层配线间、室外保温箱工控网络交换机,采用POE供电模式。动球摄像机采用六类非屏蔽网络双绞线加RVV2*0.75电源线缆进行连接,网络线缆接入到各楼层配线间工控网络交换机,电源线缆接入各楼层配线间机柜PDU。

4.2.3、监控音视频数据系统

网络录像单元位于媒体交换层,用于实现网络媒体数据的数字化录像、存储、检索、回放以及管理功能。网络录像单元可以通过外接磁盘阵列的方式来实现。

4.2.4、管理、显示系统

管理中心配置监视器墙,视频管理服务器,数据管理服务器,流媒体管理服务器,管理电脑等管理、显示设备,使用管理软件平台对校园视频监控系统进行管理,采用设备分散安装集中管理的模式,独立的系统管理终端,主要负责配置系统和前端设备管理、实时显示、回放等功能,可以很好地解决校园视频监控系统建设的需求。

4.2.5、电梯对讲系统

电梯对讲系统由系统中心主机、机房分机、轿厢分机等部分构成,当电梯使用过程中发

生故障停机或停电困人等意外情况时电梯乘客可呼叫值班室,发出呼叫信号。

4.3、视频监控系统技术措施

4.3.1、摄像机安装

摄像机安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不影响现场设备运行和人员正常活动。

摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场,没有遮挡监视目标的物体。

摄像机镜头从光源方向对准监视目标,避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。

摄像机的安装应牢靠、紧固。在高压带电设备附近架设摄像机时,根据带电设备的要求,确定安全距离。

摄像机在安装时每个进线孔采用专业的防水胶或热熔胶做好防水、防水蒸气等流入的措施,以免对摄像机电路遭成损坏。

4.3.2、机房设备安装注意事项

安装设备的机架、机柜、电视墙、在防静电地板上做好固定。

为了便于设备检修,机架、电视墙背面与墙距离不小于0.8米,侧面与墙之间距离不小于0.6米。

控制台、机柜要有良好通风,所有进出机柜、控制台的电缆、光缆、控制线、电源线均应按序排列,捆扎整齐、美观,加有永久性标识牌。

监视柜和操作台横向走线尽量从底部托架穿过;监视柜的底部托架上不能直接放设备,以便二次走线和检修。

4.3.3、设备供电调试

先对各种有源设备逐个进行通电检查,工作正常后方可进行系统调试。

检查并调试摄像机的监控围,聚焦环境照度与抗逆光效果等,使图像清晰度、灰度等任务达到设计要求。

检查并调整对云台、镜头等的遥控功能排除遥控延迟和机械冲击等不良现象,使监视围达到设计要求。

对设计中要求必须监视的要害部位,检查是否实现实时监视、无盲区。

4.3.4、管理、显示系统调试

对设计中要求必须监视的要害部位,检查是否实现实时监视、无盲区,单画面或多画面

显示的图像应清晰、稳定,监视画面上应显示日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号。

应具有存储功能。在停电或关机时,对所有的编程设置、摄像机编号、时间、地址等均可存储,一旦恢复供电,系统应自动进入正常回放图像画面应有日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码,应清晰、准确。

单画面或多画面显示的图像应清晰、稳定;

检查并调整视频切换控制主机的操作程序,图像切换、字符叠加等功能,保证工作正常。

五、紧急求助系统

5.1、系统概况

紧急救助系统在教室、卫生间、楼梯间均部署了救助按钮。当学生遇到突发事件触发紧急救助按钮,紧急救助主机通过电子地图定位功能会显示在指定区域指定地点有突发事件发生,能让学校在第一时间组织相关人员到指定地点对学生进行救助。

智能网络系统的中心软件为警卫中心集成软件,软件为模块化结构设计,在同一个多媒体操作平台上将前端多个子系统进行统一管理,操作简单、安装方便,能够有效节省成本,提高工作效率。

5.2、紧急求助系统施工方案

5.2.1、前端设备报警触发系统

紧急救助系统在教室、卫生间、楼梯间均部署了救助按钮,每个报警防区配置一个地址模块及总线继电器模块,在每卫生间门口安装一个报警闪灯,每个闪灯已安装位置对应相关防区,可提示救助人员,快速到达事故现场。

5.2.2、楼层报警报警系统

每个楼层部署一台总线制报警主机,每层的报警防区以总线制接入对应的报警主机,每台报警主机安装一个串口模块,将各个楼层报警主机信号接入到报警控制中心。

5.2.3、报警中心接警系统

接警中心平台作为现代化管理有力的辅助手段,通过报警主机实时监测各防区的工作状态,一旦发生警情,它将现场的险情信号传送至主控制中心,并结合现在的高科技电子地图处理手段,值班管理人员可直观的获取报警位置,可通过无线对讲系统使最近的救助人员快速的到达警情现场,为紧急救助系统争分夺秒。

5.3、紧急求助系统技术措施

5.3.1、紧急按钮安装

报警按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.5米处。

报警按钮应安装牢固,不得倾斜。

报警按钮的外接导线,应留有不小于10厘米的余量,其端部应有明显标志,便于调试、维修。

5.3.2、报警主机安装

控制器安装在楼层配线间,安装牢固,不得倾斜;

配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;

电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;

端子板的每个接线端,接线不得超过2根;

电缆芯和导线,应留有不小于20CM的余量;

导线应绑扎成束;

导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

5.3.3、紧急救助系统调试

根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理,确保线路正常。供电电源等设备逐个进行单机通电并检查,正常后方可进行系统调试。

将报警系统按照报警主机回路数进行划分区域(回路),并对回路总线作好永久性的明确标志。

在图纸上标明探测器和模块的地址号,按图纸对探测器和各种模块(监视、控制模块)进行编码,确保安装的探测器、模块的编码与图纸标明的编号一致。以便安装时按照已定下的编址进行安装,防止安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑输入号。在设定地址号后根据设备情况要求(有的报警控制器能够显示报警点的中文名称)标定器件安装位置的名称,以便报警控制器能显示报警点的名称。

严禁将未经检查的线路接入到主机上。先开控制器主电,然后开备电进行通电运行。初次通电运行,系统可能出现故障,可用排除法逐一排除线路故障、设备的开路故障、探测器故障、模块故障等,在外部故障排除完毕后,才能进行后面的工作。

每个防区手动监测,确保无漏报现象、前端紧急按钮、闪灯、接警中心实时联动。

六、视频发布系统

6.1、系统概况

在大堂靠近电梯口、在多功能厅、休息区以及商务区、教室设置视频发布系统。该信息显示系统可通过网络控制,由老年大学服务部来设置在何时在哪个显示器中播放何种容。系

统能够实现点对点的控制与管理,也可以实现群组管理,部门区域管理,系统具有良好的兼容性。多媒体信息发布系统基于网络数字化传输,能够有效控制各种类型显示终端,液晶电视、LED屏幕等。

6.2、视频发布系统施工方案

6.2.1、信息发布显示部分

在每层每个电梯间均壁挂电梯多媒体终端,电梯多媒体显示器采用的嵌入式系统方案,低功耗、板载存和电子硬盘。

多功能厅、休息区以及商务区、教室等视频发布系统采用液晶电视、LED屏幕配合终端控制设备来实现信息发布功能。

6.2.2、信息发布传输部分

本系统的电梯多媒体终端和终端控制设备均使用非屏蔽六类4对双绞线,接入本层设备间工控网络交换机。

6.2.3、信息发布控制中心部分

控制中心系统负责编排节目单并向分散布置的播放终端分发节目单媒体信息,包括:视频、音频、文字、图片、表格、幻灯片等信息。

控制中心系统支持对上述媒体信息数据源进行导入、分类、存储和发布控制,还能提供数据的发布控制、策略指定等功能。

控制中心能监控各个终端的系统运行情况和媒体数据显示的正确性和完整性,还可以针对特定终端远程遥控。

6.3、视频发布系统技术措施

6.3.1、显示部分设备安装

检查电源环境:检查安装使用场所的电源电压、导线规格、插座、熔断器或空气开关等是否能满足所用设备的安装要求。

了解安装方法:仔细阅读安装、使用说明书,了解待装设备的功能、使用方法、安装要求及安装方法。

对于整体石板,要选用玻璃钻打孔,孔打好后,就可以安装膨胀螺丝,直至上紧为止。对于有花纹石,钻孔时要加倍地小心。

电视挂起后,需要用水平尺测量,调节挂架螺钉使显示屏完全处于水平位置。此外,还应按照使用说明书的具体要求进行试机。

6.3.2、信息发布中心安装调试

在用户指定位置安装信息发布终端设备,逐个检查设备供电、数据传输线路。

按要求安装多媒体服务器软件,确认各设备间链路连接无误,记录各个前端设备的MAC 地址及安装位置的对应关系,赋予各个设备的IP地址。

测试整个系统,各前端设备的音视频播放效果,分区域及点对点播放指定音视频文件,记录、测试数据发布速率,记录并测试定时、定位播放指定音视频文件。

七、门禁一卡通系统

7.1、系统概况

本项目门禁一卡通系统分为,停车场系统、管理室、门禁三个部分。

停车场管理系统以远距离读卡控制一体机为停车场管理系统的核心,集成车辆进出管理、收费管理、中文显示、语音提示等功能,采用CAN总线实现道闸、发卡机/收费机、中文显示屏及其他部件的本地实时通讯,用TCP/IP网络实现进出口、网络摄像机和计算机之间的高速数据、图像、视频、语音信息传输。

门禁系统由主机、读卡器和电锁组成,读卡方式属非接触读卡方式,持卡人只要将卡在读卡器附近快速晃动一次,读卡器就能感应到有卡并将卡中的信息发送到主机,主机进行检查卡合法性,然后决定是否进行开门动作叫号系统,整个过程只要在有效的刷卡围均可实现门禁管理功能。

门禁系统可与消防系统联动,做到火灾报警后自动开门,道闸自动升起闸杆。

7.2、门禁一卡通施工方案

7.2.1、停车场及管理室系统

针对本停车场出入口实际情况,整个停车场设置一个出、入口,由于我们采用了网络版的停车场管理系统,车辆可从任意入口进场,任意出口出场,入口处无人值守,自动发卡,出口处自动计算应缴费用并收费、打印票据;

出入停车场车辆采用读卡形式通过;

系统具有车位自动统计功能,当停车场已没有车位时,票箱上的LED显示屏显示满位信息、显示时钟与日期。

7.2.2、门禁系统

非接触式门禁系统采用个人识别卡方式工作,给每个有权出入的人发放一非接触式个人识别卡,相当于一把钥匙。

系统根据该卡的卡号和当前时间等信息,判断该卡持有人是否可以进出,如果可以,则系统自动开门,否则,不开门。对于需要考勤的场所,门禁系统还可以记录每个职工是否按

时上下班。

门禁系统的另一优点是可以随时增加和删除某一卡。而不必担心某一卡丢失后造成什么损失。

7.3、门禁一卡通技术措施

7.3.1、停车场及管理室系统安装、调试

再依车道宽度、车道限制措施、地下钢筋的干扰、路面铺设的材质、旁边铁门的干扰、感应侦测器型号等,来决定感应线圈的位置、面积、线材、适当的圈数、与引线出孔箱的位置、出孔箱的尺寸(至少为感应侦测器体积的3倍大)。

开挖感应线圈的槽孔,至少为线圈外线径之3倍宽。若加埋线槽支架,则需更宽。检查地下钢筋的状况(水泥地面),决定埋线之深浅,或再加减圈数。

在车道路面干燥的情况下才可埋线、填充密封物。埋线前,要预留引线长度。埋线时,每一环线要上下紧贴。在环线之角落开始两条引线出去时,即要互相缠绕埋入引线槽孔。

封胶时,要充满槽孔,确保导线不会晃动。同时导线与槽壁以胶隔离,使水不会渗入接触导线。

封胶至引线出孔箱的位置为止,并与地面齐平。

以感应线圈测量仪器检查电感量与绝缘阻抗。若符合规,待胶干后,即完成感应线圈之埋设作业。若不合适,需重新处理。

7.3.2、门禁系统安装、调试

进门处安装读卡器。在读卡器感应围,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。

系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。

管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间进出授权围。

当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。

尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。

门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固

措施。门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。

八、智能巡更系统

8.1、系统概况

在巡逻线路上安装不同点的射频卡,巡逻到各点时巡逻人员用手持式巡检器(相当于刷卡机)读卡,把代表该点的“卡号”和“读卡时间”同时记录下来。巡逻完成后巡检器通过通讯座把数据传给计算机软件处理,就可以对巡逻情况(地点、时间等)进行记录和考核。系统软件采用智能排班、自动数据处理及核查,一目了然地显示巡更人员是否按照要求的时间、路线巡查,有没有未巡、漏巡、迟到、早到、顺序走错等情况。可轻松地选择不同时间段,线路,巡逻点,巡逻人员等要素进行查询和统计。

8.2、智能巡更系统实施方案

在各楼层楼梯间、中厅部署智能巡更点,对于巡更系统的配置组成,如增加删除新的巡更点、巡更人员,以及处理巡更记录,自定义条件查询某一时间段或某个巡更人员的巡更记录,或对巡更状况的作出分析报表及打印等功能。这套软件具有安装简单,使用方便,功能全面等特点,具体使用方法在后文有详细描述。

8.3、智能巡更系统施工工艺及技术措施

安装前应按图纸核对巡更点的位置及数量,并读取巡更点的ID码。

巡更点的安装高度应符合设计或产品说明书的要求,如无特殊说明一般安装高度为1.4m。应安装于巡更棒便于读取的位置。

对于离线式巡更点,安放时可以用钢钉、固定胶、或直接埋于水泥墙(感应型巡更点),埋入深度应小于5cm,巡更点的安装应与安装位置的表面平行。感应型巡更点的读取距离一般在10-25cm 之间,只要巡更棒能接近即可。

设备在安装前应进行检验,设备外形尺寸、设备主板及接线端口的型号、规格符合设计规定,备品备件齐全。

安装系统软件的计算机硬件配置不应低于软件对计算机硬件的要求。

安装系统软件的计算机操作系统应符合系统软件的要求。

按照软件安装说明书和帮助安装软件。

运行巡更系统管理软件,进行初始化设置。

按照图纸对巡更点进行读取操作,确认巡更棒读取数据正常有效。

在巡更系统主机上测试对巡更棒读取的数据进行读入、数据查询、打印等功能。

九、无线对讲系统

9.1、系统概况

实现整个社区所有楼层的无线信号良好覆盖,实现自由、清晰通信,可以及时增加信道,方便系统的扩容,采用语音压扩技术,即使在嘈杂的环境中,也能很清晰地听到对方的来话,权限对讲机的管理功能,让管理人员轻松检查、监听、激活其他普通对讲机以免有人在社区扰乱公共秩序。

9.2、无线对讲系统实施方案

本系统采用常规无线通讯系统,按讲通话,一呼百应。为了达到楼通信无盲区,克服建筑结构和环境对无线信号造成的阻挡和屏蔽,使信号能一层穿透到九层,需要采用中继转发基站,起到接力通讯的作用。中继基站是全双工工作方式,用户机是半双工方式。

为了达到建筑群部通信覆盖率100%的要求,根据其建筑结构利用馈线加中继台的方式发射和接收信号。

本系统既要保证较好的通话质量,同时又要避免天线辐射源对建筑群部的其它系统造成干扰,严格执行国家的相关标准。

9.3、无线对讲系统技术措施

一般解决的方法是利用中继台来扩大手持机的通信距离,只要将中继台置于高处,采用高增益天线和适当提高发射功率,就可以有效扩展手持机间的通信距离。

馈线的敷设有别于其它电源线、线等线缆,请特别注意,敷设时请先将电缆在较宽敞的地面顺势盘放开,严禁拉成“麻花”,避免电缆存在的扭绞应力,最小弯曲半径不得小于60mm,当电缆端做好射频插头时,要注意对插头的防护,避免插头碰伤并保持插头的清洁。

十、应用、数据处理及存储系统

10.1、系统概况

本系统由刀片服务器、存储、虚拟化软件、应用存储、工控网管理服务器等组成。

包含综合教务管理系统开发及数据存储设备。

10.2、应用、数据处理及存储系统实施方案

1、办公自动化子系统包含以下功能模块

公文管理、档案管理、行政事务管理、会议管理、处室文库、便签管理、个人办公、公共事务、政策法规、常用信息、通知公示、信息报送、办公用品管理、流程管理、系统管理、流程管理平台。

2、教学教务子系统包含以下功能模块

弱电智能化施工组织设计方案

弱电智能化施工组织设计方案 一、项目背景 随着科技的进步和智能化的发展,弱电智能化施工逐渐成为建筑工程中的重要环节。弱电智能化施工包括了建筑物内部和外部的电气、通信、安防等设备的布线、维护和管理工作。为确保施工进度和质量,必须进行合理的施工组织设计。 二、组织架构 1.项目经理:负责整个弱电智能化施工的组织、协调和管理工作; 3.施工人员:分为不同的施工小组,包括电气、通信、安防等领域的专业人员; 4.协调人员:负责与其他专业施工人员的协调和沟通工作,保证施工进度和质量。 三、工作流程 1.前期准备:组织项目经理、技术负责人和协调人员进行项目调研和方案设计,确定施工的具体需求和工作流程; 2.施工准备:制定详细的施工计划,包括施工顺序、施工时间表和施工任务分配; 3.施工现场布置:根据施工需求确定施工设备和材料的摆放位置,保证施工现场整洁、安全; 4.施工技术指导:技术负责人根据方案设计进行施工技术指导,确保施工质量;

5.施工过程监控:项目经理和技术负责人对施工现场进行监控,及时 解决施工过程中出现的问题; 6.施工完成验收:组织相关单位进行施工完成验收工作,确保施工质 量符合要求; 7.项目总结和交接:组织相关人员对项目进行总结和交接工作,完善 施工记录和相关资料。 四、施工注意事项 1.施工现场安全:严格遵守安全操作规程,做好现场安全防护工作, 确保施工人员的人身安全; 2.设备材料选择:选择优质的设备和材料,确保施工质量和使用寿命; 3.施工质量控制:合理安排施工进度,确保质量和进度的平衡,及时 发现和纠正质量问题; 4.施工记录完善:做好施工记录和相关资料的保存,便于后期维护和 管理; 5.人员配备:根据施工需求,合理配置施工人员,确保施工任务的顺 利进行; 6.环境保护:注重施工过程对环境的保护,减少对环境的污染。 五、项目管理软件和工具 1.施工进度管理软件:用于制定施工计划、跟踪施工进度,并及时调 整计划;

弱电智能化施工组织设计方案【最新】

弱电智能化施工组织设计方案**弱电智能化施工组织设计 一、施工技术措施及方案 1、施工组织设计说明 我弱电智能化施工队在本工程中有幸参与建设,我们将根据业主的要求,并依照《设计、施工组织计划书》的内容,按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求展开工作,结合现场实际,从项目实施的组织管理、工作流程、施工进度、过程控制、质量保证等方面,对工程从细化设计切实可行的技术和施工组织方案到最终完成的全过程进行精密周全的策划,并在实施过程中按标准要求展开工作,以确保工程的顺利实施和系统设计功能的切实实现,保证本工程以先进而经济实用的系统功能、科学周全的现场组织协调和优良的施工质量以及快速完善的售后服务满足会议室弱电工程的要求。 2、质量、安全、工期目标 我们对本工程的实施,确定相应的质量、安全和工期目标,并设定了相应的实施方针,把各目标的贯彻落实到各相关环节,确保计划

目标的实现。 质量目标:整体质量优良,弱电系统"智能化示范工程" 各系统设计方案先进,设备选型优质,施工质量优良,系统功能高标。 质量方针:精心认真设计,科学严谨施工,树立"质量为本"的观念。 确保人身、设备安全。 实施方针:加强安全技术交底,树立"安全第一"观念。 本工程工期目标:"科学实施,按期竣工"。 实施方针:严格管理,积极主动施工,树立"时间就是效益"的观念。 3、技术管理人员及项目班子配备情况 (1)设计、施工的组织机构编制

根据会议室弱电工程技术要求高、施工范围集中、施工工程量大的特点,成立会议室弱电工程施工项目管理处,负责本工程技术、施工、调试的组织和管理。其组织人员为:项目经理、技术总负责人、专业弱电工程师! 根据本工程特点,我们计划组织满足需要的施工队伍,初步计划项目部编制为6人,均为技术工程技术人员。项目实施过程中,项目部将严格服从甲方和监理单位安排和领导,并根据工程进展要求合理安排专业系统施工过程。 (2)工程部项目实施流程说明 工程部项目实施的总体步骤:为实现会议室弱电工程标书总体要求,并按照此方案建成一个高水平的弱电智能化系统,我弱电智能化施工队进行了精心策划。针对其工程特点和《招标文件》要求,我们从系统方案设计、方案实施到系统验收,乃至保修服务期全过程考虑,确定本系统的各专业实施有相同的实施共性,即分别经历以下四个阶段。 第一阶段:施工前期准备。

建筑智能化弱电工程施工组织设计方案-投标文件技术部分(全)

XXXX智能化弱电集成系统 工程施工 投标文件 项目名称:XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件内容:投标文件技术标部分 投标人:(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 编制日期:2010年1月1日

目录 第一章编制依据 (7) 1.施工组织设计的指导思想 (7) 2.编制范围及内容 (7) 3.施工组织设计编制技术依据 (8) 第二章工程概况 (9) 1.工程内容 (9) 2.总工期要求 (10) 第三章工程实施组织计划 (10) 1.工程进度安排 (10) 2.项目管理机构的组建 (11) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (12) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组 (12) 3.施工组织机构框图 (13) 3.1公司组织机构框图 (13) 3.2项目管理人员岗位职责 (13) 3.3.施工组的职责 (15) 4.施工组织计划 (16) 4.1工程组织 (16)

4.2工作流程 (17) 4.3规章制度 (17) 5.项目管理机制 (19) 6.施工项目的高效运作机制 (19) 6.1明确项目经理部的责、权、利 (19) 6.2树企业形象,创工程精品 (20) 7.保证施工项目高效运作的措施 (20) 8.工程施工准备 (22) 8.1施工技术准备 (22) 8.2主要施工工具准备 (22) 8.3劳动力计划安排 (22) 8.4.施工的临时设施 (25) 9.材料组织与管理 (25) 第四章工程质量管理 (27) 1.组织工作管理 (27) 2.进度控制管理 (27) 3.项目实施管理 (27) 4.风险管理 (28) 5.质量控制管理 (28) 6.项目文档管理 (29)

弱电工程施工组织设计方案

弱电工程施工组织设计方案 施工组织设计 (4) 5。1编制依据 (4) 5.2工程概况 (5) 5。3施工组织计划 (6) 5.3。1投入人员组成 (6) 5。3.1.1项目经理部 (6) 5.3。1.2基本质量职责 (7) 5.3.2投入设备计划 (9) 5.3。3投入材料计划 (9) 5.4施工方案及施工方法 (10) 5.4。1施工组织方案 (10) 5.4。1.1工程准备阶段 (10) 5。4。1。2工程实施 (11) 5.4。1。3工程结尾 (12) 5。4.2施工管理 (13)

5.4。3.1施工流程 (17) 5。4。3.2施工要点 (18) 5.4.4施工工艺 (19) 5。4.4.1端接设备安装及续接 (19) 5。4。4.2面板安装 (22) 5.4。4。3光纤施工 (23) 5.4。4.4线缆敷设和终接 (27) 5。4.4。5机柜、配线架安装 (30) 5.5质量控制及保证措施 (30) 5.5。1质量目标 (31) 5.5。2工程质量保证 (31) 5。6进度控制及保证措施 (36) 5。6.1工期目标 (36) 5。6.2工程进度保证 (36) 5.7安全及文明施工保证措施 (38) 5。7.1安全目标 (38)

5。8工程竣工验收 (41) 5.8.1竣工验收的准备工作 (41) 5。8.2工程资料的验收 (42) 附表1:拟投入本标段的主要施工设备表 (43) 附表2:拟配备标段的试验和检测仪器设备表 (44) 附表3:劳动力计划表 (46) 附表4:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (47) 附表5:临时用地表 (49)

弱电智能化工程施工组织设计方案范文

弱电智能化工程施工组织设计方案 1. 弱电智能化工程简介 弱电智能化工程是现代建筑中不可或缺的一个重要部分。它是指依靠电子、通讯和计算机等技术,对建筑物进行全方位的信息采集和处理,以实现智能化的管理和控制。弱电智能化工程常见的应用包括安防系统、照明系统、空调系统、电视系统、网络系统等。 在建筑工程中,弱电智能化工程的施工是一个很重要的环节。因为弱电智能化工程的施工涉及到许多专业知识和技能,需要依靠专业的施工组织设计来确保工程的顺利进行。本文将介绍弱电智能化工程施工组织设计的方案,以便更好地指导施工工作。 2. 施工组织设计的目的 弱电智能化工程的施工组织设计是为了确保工程能够按照规划顺利进行,同时保证施工的质量和安全。施工组织设计的主要目的包括: •对施工过程中的各项工作进行科学、合理的组合和安排,从而加快施工进度,提高效率。 •确定施工作业的方式和方法,合理进行资源配置,降低成本,提高效益。 •对施工队伍进行合理的编制和管理,确保施工质量和安全。 •对施工现场进行统一的管理和控制,保证现场秩序井然,安全可靠。

3. 施工组织设计的步骤 弱电智能化工程的施工组织设计需要经过一系列的步骤来 完成。以下是施工组织设计的主要步骤: 3.1 工程建设方案的确定 在施工组织设计的初期,需要对工程建设方案进行综合评 估和制定,包括工程的总体结构、选用的设备技术和材料、施工过程中需要考虑的安全问题等。这个阶段需要充分调研、确定方案,并对后续的施工组织设计提供参考依据。 3.2 综合评估施工现场 在施工组织设计的初期,还需要对施工现场进行综合评估,包括地理环境、施工条件、材料配送、为现场提供支持及碰撞协调等。这个阶段需要进行详细的现场勘测和调查,全面了解现场环境和周围的情况,将现场资料准确地收集起来。 3.3 编制施工计划 在施工组织设计中,需要对施工计划进行编制,在安排施 工任务及工作进度的同时,针对施工过程中的不同施工环节,在时序上进行划分、协调和控制,确保施工过程的顺利进行。同时,还需要根据工程时间表,对施工进度进行提前预警,在发生进度问题时,及时调整施工计划。 3.4 制定安全管理制度和方案 安全管理是施工工程的基础和重中之重,因此在施工组织 设计中需要制定出一套完整、系统的安全管理制度和方案,涵盖人员安全、设备安全、环境安全等方面。同时还需要总结工程施工风险,根据实际情况确定应对措施,将安全方案落实到工程施工过程当中。

建筑工程投标文件技术暗标有正付本

建筑工程投标文件技术暗标有正付本 1. 引言 建筑工程投标文件技术暗标有正付本是指在建筑工程投标过程中,采用暗标方式对投标文件进行评审和比较,以确定中标者的一种技术方法。本文将详细介绍建筑工程投标文件技术暗标有正付本的相关内容。 2. 技术暗标的定义 技术暗标是指在投标文件评审过程中,评标委员会将投标文件中的技术方案、施工组织设计、施工方法等技术内容进行评审和比较,以确定中标者的过程。技术暗标有助于客观、公正、科学地评估投标者的技术能力和施工水平。 3. 技术暗标的重要性 技术暗标对于建筑工程投标过程具有重要意义: 3.1 提高评标的科学性和公正性 技术暗标通过对技术方案的评审和比较,能够客观地评估投标者的技术能力和施工水平,提高评标的科学性和公正性。 3.2 保证工程质量和安全 技术暗标可以对投标者的施工组织设计、施工方法等方面进行评审,确保中标者具备实施工程的能力,从而保证工程质量和安全。 3.3 降低工程风险 技术暗标可以从技术角度对投标文件进行评审,发现潜在的风险和问题,并要求投标者提供相应的解决方案,降低工程风险。 4. 技术暗标的步骤 技术暗标一般包括以下步骤: 4.1 技术文件的准备 评标委员会根据招标文件的要求,准备评审所需的技术文件,包括投标文件、施工组织设计、施工方法等。 4.2 评审标准的确定 评标委员会根据招标文件中的评审标准,确定评审指标和权重,以及评分细则。

4.3 技术文件的评审 评标委员会根据评审标准对技术文件进行评审,包括对技术方案的可行性、施工组织设计的合理性、施工方法的科学性等方面进行评估。 4.4 技术文件的比较和排序 评标委员会将各个投标者的技术文件进行比较和排序,根据评审结果确定中标者。 4.5 技术文件的确认 评标委员会根据评审结果,对中标者的技术文件进行确认,并在投标文件中标明。 5. 技术暗标的注意事项 在进行技术暗标过程中,需要注意以下事项: 5.1 评标委员会的专业能力 评标委员会成员应具备相关的专业背景和经验,能够对技术文件进行科学、客观的评审。 5.2 评审标准的公正性和合理性 评审标准应公正、合理,能够客观地评估投标者的技术能力和施工水平。 5.3 技术文件的保密性 评标委员会应保护技术文件的保密性,防止泄露给其他投标者,确保评审过程的公正性。 5.4 评审结果的公示 评审结果应及时公示,让所有投标者了解评审过程和结果,确保公开透明。 6. 结论 建筑工程投标文件技术暗标有正付本是一种科学、公正的评标方法,对于保证工程质量和安全,降低工程风险具有重要意义。在进行技术暗标过程中,需要注意评标委员会的专业能力、评审标准的公正性和合理性,技术文件的保密性,以及评审结果的公示。只有确保评标过程的公正和透明,才能够选出最合适的中标者,保证工程的顺利实施。

暗标工程施工组织设计方案(招投标)

施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “xxxxxxxxxxxxxxxxxx建设工程XXX建设项目xx监控工程”施工组织设计是按贵方提供的《xxxxxxxxxxxxxxxxxx设项目前端感知系统施工图设计》,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、XXX政府的有关规定,再结合我司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 (1)、本工程施工组织设计是严格按照本工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 (2)、我司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特

殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 (3)、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 本设计方案除了有关用户需求及规范外,还遵循或参考以下规范和标准: (1)、xxxxxxxxxxxxxxxxxx建设工程XXX建设项目xx监控工程招标文件; (2)、xxxxxxxx技术有限公司提供的《xxxxxxxxxxxxxxxxxx设项目前端感知系统施工图设计》等资料; (3)、我司设计人员现场调研、勘察收集的资料; (4)、各主流设备厂商及系统集成商提供的相关设备的技术资料; (5)、现行国家或行业相关规范标准; 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T497-2009 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》GA/T651-2006 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T652-2006 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

智能化弱电集成施工组织设计方案(最全)

XXXX智能化弱电集成系统工程施工投标文件 项目名称:XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件内容:投标文件技术标部分 投标人:(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 编制日期:2008年9月13日

目录 第一章编制依据 (5) 1.施工组织设计的指导思想 (5) 2.编制范围及内容 (5) 3.施工组织设计编制技术依据 (6) 第二章工程概况 (7) 1.工程内容 (7) 2.总工期要求 (7) 第三章工程实施组织计划 (8) 1.工程进度安排 (8) 2.项目管理机构的组建 (9) 项目管理层——工程项目经理部 (9) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组 (10) 3.施工组织机构框图 (10) 公司组织机构框图 (10) 项目管理人员岗位职责 (11) .施工组的职责 (12) 4.施工组织计划 (12) 工程组织 (13) 工作流程 (13) 规章制度 (14) 5.项目管理机制 (15) 6.施工项目的高效运作机制 (15) 明确项目经理部的责、权、利 (15) 树企业形象,创工程精品 (16) 7.保证施工项目高效运作的措施 (16) 8.工程施工准备 (17) 施工技术准备 (17) 主要施工工具准备 (18) 劳动力计划安排 (18)

.施工的临时设施 (20) 9.材料组织与管理 (20) 第四章工程质量管理 (22) 1.组织工作管理 (22) 2.进度控制管理 (22) 3.项目实施管理 (22) 4.风险管理 (23) 5.质量控制管理 (23) 6.项目文档管理 (24) 第五章施工部署及组织管理 (25) 1.工程总体布置 (25) 本工程的施工指导方针 (25) 施工组织安排 (25) 做好设备单机和总调试。 (26) 2.施工技术准备 (26) 3.施工准备 (26) 4.施工项目做好与业主的配合措施 (26) 5.施工项目做好与监理的配合措施 (27) 6.施工项目做好与设计院的配合措施 (28) 7.做好与土建施工单位的配合措施 (28) 第六章系统安装及施工 (30) 1.电话户线系统施工方案 (30) 系统配线施工要求 (30) 电话插座安装 (31) 电话分线盒的安装 (31) 2.宽带网络系统施工方案 (31) 施工前的准备工作 (31) 线缆桥架施工 (33) 管道施工 (34) 线路敷设 (36) 设备安装 (37) 系统的安装调试 (40)

智能化弱电投标文件技术部分分部分项施工组织方案

XXXX 智能化弱电集成系统工程施工 投标文件 项目名称:XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件内容: ___ 投标文件技术标部分 投标人: __________________________________ (盖章)法定代表人或其委托代理人: ___________ (签字或盖章) 编制日期:2008年9月13日

第一章编制依据 (5) 1施工组织设计的指导思想 (5) 2. .............................................................................................................................................................. 编制范围及内容. (5) 3 •施工组织设计编制技术依据 (6) 第二章工程概况 (7) 1. 工程内容 (7) 2. 总工期要求 (7) 第三章工程实施组织计划 (8) 1. .............................................................................................................................................................. 工程进度安排 (8) 2•项目管理机构的组建 (9) 2.1项目管理层一一工程项目经理部 (9) 2.2施工作业层一一直接参与施工的作业班组 (10) 3•施工组织机构框图 (10) 3.1公司组织机构框图 (10) 3.2项目管理人员岗位职责 (11) 3.3.施工组的职责 (12) 4. 施工组织计戈U (12) 4.1工程组织 (13) 4.2工作流程 (13) 4.3规章制度 (14) 5. 项目管理机制 (15) 6 .施工项目的高效运作机制 (15) 6.1明确项目经理部的责、权、利 (15) 6.2树企业形象,创工程精品 (16) 7. 保证施工项目高效运作的措施 (16) 8. 工程施工准备 (17) 8.1施工技术准备 (17) 8.2主要施工工具准备 (18) 8.3劳动力计划安排 (18)

安置小区智能化弱电工程施工组织设计方案

安置小区智能化弱电工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明7 1.1编制目的7 1.2工期目标7 1.3质量目标7 1.4编制依据、规范及标准7 第二章主要施工、检测机械设备进场计划9 2.1施工机械设备的选用9 2.2施工机械、检测设备的安全性能11 2.3施工机械的进场计划12 第三章主要材料、设备进场计划14 3.1辅材的进场计划14 3.2线缆的进场计划14 3.3设备的包装、运输15 3.4设备的进场计划15 第四章施工平面布置图及施工道路平面图17 第五章冬雨季施工措施19 5.1雨季施工措施19

第六章地下管线及其它地上地下设施的加固措施21 6.1室外立杆加固措施21 6.2室外管网、支路管加固措施22 6.3室外孔井加固措施22 6.4地下室桥架加固措施22 6.5地下室支路管加固措施22 第七章施工进度计划及保证措施23 7.1工程进度计划及保证措施23 第八章安全生产、文明施工及环境保护措施27 8.1安全生产施工保证措施27 8.2文明施工保证措施29 8.3成品保护方案43 第九章施工准备及现场管理46 9.1施工方案、图纸深化46 9.2劳动力投入计划47 9.3施工现场准备48 第十章质量管理体系51 10.1质量控制保证体系51 10.2质量方针和质量目标52

10.3质量管理职责分配52 10.4施工质量通病54 10.5质量保证措施55 第十一章施工组织架构61 11.1项目组织总说明61 11.2项目组织架构图61 11.3现场项目组岗位职责62 11.4项目组成员一览表66 11.5项目经理简历表66 第十二章各系统施工工艺67 12.1楼宇可视对讲系统67 12.2闭路电视监控系统69 12.3电子巡更系统77 12.4周界入侵报警系统78 12.5门禁管理系统81 12.6背景音乐及紧急广播系统84 12.7 LED大屏信息发布系统88 12.8设备监控管理系统90 12.9物业管理及集成系统软件98

弱电智能化项目施工组织设计方案

第一部分施工组织设计 第一章总体概述 工程简介 本次招标主要包括以下系统: 1.视频监控系统 2.计算机网络系统 3.无线覆盖 电视系统 5.紧急报警系统 6.一卡通系统 7.机房工程 8.综合布线系统 编制依据 编制目的 为更好地控制本次智能化工程施工的进度、工程质量,让相关部门的领导可以及时了解和掌握项目进展情况,我司项目小组针对工程实际情况,结合以往丰富的工程经验,运用科学的工程管理方法,先进的工程管理理念,制定本施工组织方案; 本施工组织设计的编制依据 1本次工程智能化设备工程施工招标文件; 2 设计院设计图纸及相关单位提供的图纸; 3 国家及江苏省的有关规范、规程和标准及强制性标准;

4 江苏省安全生产、文明施工的规定; 5 国家及江苏省的有关标准、图集; 6 公司ISO9000质量管理体系质量手册、程序文件、技术标准; 7中华人民共和国建筑法; 8中华人民共和国安全生产法; 9建设工程项目管理规范GB/T50326-2001; 10建设工程质量管理条例; 施工组织设计总体安排 主要内容 施工组织设计的主要内容是: 施工现场平面布置 施工进度计划及保证措施 施工方案及质量保证措施 安全文明施工措施 劳动力、机械、材料组织计划 施工关键技术及解决方法 夏、雨季施工措施 工期承诺及保证措施 质量目标及保证措施 工期目标 本次工程智能化设备工程工期自承包人签订合同生效后,至系统试运行结束,计划的施工总工期为75天; 具体开工日期根据业主要求,以监理工程师下达的开工令为准;

在保证质量目标的前提下,通过在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面进行精心组织,争取工程早日竣工并投入使用; 质量目标 确保施工承包范围内的各项工程一次性验收合格; 项目管理目标 全面贯彻ISO9001质量管理和质量保证标准,将根据我公司制定的质量手册和程序文件,建立完善的质量保证体系,消除不合格品,提供满足用户需求的产品; 针对本工程的特点,对施工过程中与质量有关的全部环节进行管理和控制,使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质量责任;对特殊、关键的部位和过程设置质量控制点; 安全目标 完善安全措施,提高安全意识,坚决杜绝死亡和重伤事故发生; 施工环境和文明施工目标 树立现场全体员工环保意识,保持施工现场周围清洁的环境,最大限度减少对环境的污染,文明施工; 验收、培训 我公司将按照国家的相关规范及标准,制定详细的竣工验收流程,并按相关规范的要求对各个建筑智能化系统进行完善的竣工测试;为此,我司将为此工程配备齐全的测试设备和仪器,为竣工验收提供充分的技术保障;

智能化施工组织设计方案(通用版)

1、施工方案与技术措施 工程施工部署 根据建设单位招标文件要求,结合本工程的具体情况,我公司经过认真研究,决定选调我总公司主力施工队伍,调配良好的机械设备,采用切实可行的先进施工工艺,以严肃认真的态度,采取严格的科学组织管理手段,密切与建设单位合作,在确保施工质量的前提下,快速,优质,安全地按期完成施工任务,努力创建优良工程。根据本工程的实际情况,现作如下部署: 1、我公司如中标,在三日内迅速调集主要管理人员、施工机械和劳动力进入工地,形成施工能力,同时做好施工准备工作,并根据工程需要和施工现场情况,合理安排必须的施工生产、生活设施,做好施工现场平面布置,布置好管线路,满足工程施工需要。 2、由于本工程的施工现场相对较为适合,故施工现场内计划安排必需的施工生产及现场办公设施;其生活设施按照文明施工的要求与施工生产设施分开搭建。本工程施工现场内的生产设施计划安排现场工地办公室、会议室、门卫室、材料库、施料堆放场地以及临时厕所等设施。生活设施内则计划安排职工宿舍、职工食堂、厕所等设施。

3、土建工程的施工应采取全力突击施工的方式,尽快完成土建工程的施工,消除天气影响因素,确保工程进度,减轻后期施工的工期压力。 4、抽调各专业工种技术骨干,并配足各专业施工人员,组成强有力的施工队伍。科学组织现场施工,充分利用平行流水立体交叉作业法,确保工程保质保量按期完成。 5、由于本工程周围环境要求清洁卫生,达到市容清洁卫生标准。故我公司一旦中标,将对施工现场内的临时设施用地及道路均采取硬化地坪处理,消除污染源,为整个工程的文明施工和保护环境创造必要的条件。 6、抓紧做好各种工程材料、构配件的加工、订货工作,并随工程计划进度,配套供应。安排专人作好市场调查,力求就近选择加工单位和大宗材料供应,减少转运环节和损耗,降低工程成本。 7、为保证工期进度,按工种分工序组织施工突击作业队,各工种各专业人员配备齐全,计划一线施工人员最高峰时,拟进10-20人左右。同时组织必要的劳动竞赛与物质奖励,开展赛质量、赛进度、赛安全,赛文明的施工活动。 8、加强施工现场的安全保卫工作,采取切实有力的措施,堵绝一切安全事故隐患,防火、防盗。

弱电智能化施工组织设计

施工组织设计方案 第一节、施工管理及组织 1、项目组织管理 本公司作为弱电系统工程的专业承包企业,在技术力量、项目管理及工程质量管理等方面在业内有明显的优势。我司拥有强有力的项目管理队伍及技术队伍,对大中型建设项目的质量、进度、造价等各个重要方面能进行直接管理和有效地控制,满足和平衡施工生产诸要素的需求。 我司将为本项目投入最富经验的人员,对项目进行精心设计、安装、调试和管理。我们一方面将继续发扬在承包管理中已取得的丰富实践经验;另一方面将严格按照建设工程施工合同规定的范围、权利、职责和义务,集中各方面优势进行承包管理和组织施工,并保证整个项目质量、进度和安全等目标得以全面实现。 我们将努力做到: 1)组建最佳承包管理项目组,适应承包管理要求 根据本工程承包管理需要及我们的经验,拟配备由 3 人摆布组成的承包管理项目组,项目组的人员大都是参加过大中型项目施工、经验丰富的技术骨干,项目组将由项目经理、技术经理、现场主管、质量/安全主管、现场管理人员组成。管理班子的组织体系和人员配备突出加强指导、协调和管理能力。 2)认真做好施工准备,创造良好的施工条件 为了搞好承包管理,确保安全事故为零,认真做好施工管理准备工作是非常重要的。 3)认真落实各项规章制度

我们制定了质量、施工、技术、设备、物资、资料、安全治安、现场标准化等管理 办法,并认真予以落实和执行。 项目组人员必须按职责熟悉并了解业主的要求和有关的制度、规范,及合同中各项 条款和附件的要求和规定。 2、项目管理人员的组成 为使本项目顺利进行,选派拥有资质的资深技术人员作为本工程的项目经理。项目 决策层由项目经理、工地经理组成。整个项目部在建设单位,监理单位和我司共同指导 下,负责对本工程的工期、质量、安全、物资等实施计划、组织、协调、控制和决策。 项目组织管理机构见下图。 项目经理 工地经理 项目管理人员配备: 工程项目经理 材 料 管 理 员 普 通 工 人 技 术 人 员 熟 练 工 人

弱电智能化项目施工组织设计方案模板

第一部分施工组织设计 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 第一章总体概述.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 工程简介 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 编制根据 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 施工组织设计总体安排............................................................................. 错误!未定义书签。 第二章质量目旳、施工质量确保措施................................................................ 错误!未定义书签。 2.1 质量目旳 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 质量控制与安全确保体系......................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 质量方针和质量目旳 ................................................................................ 错误!未定义书签。 2.4 质量管理职责分配 .................................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 各阶段质量控制措施 ................................................................................ 错误!未定义书签。 第三章施工进度计划及控制措施........................................................................ 错误!未定义书签。 3.1 施工进度计划表 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2 进度控制旳目旳、措施概述..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 进度控制实施过程旳详细措施................................................................. 错误!未定义书签。 3.4 施工工序布署制定旳原则和措施............................................................. 错误!未定义书签。 3.5 施工进度计划 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.6做好冬雨季施工安排 ................................................................................. 错误!未定义书签。 第四章安全文明环境保护保障措施.................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 安全施工章程 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

弱电智能化工程施工组织设计

弱电智能化工程施工组织设计

## 施工组织设计 ##.1 总论 ##.1.1 工程概况 ××××工程坐落在××××××,占地面积为××××平米。工程总建筑面积约××××平方米,其中地上约××××平方米,地下约××××平方米。质量等级为××。 ##.1.2 工程范围 ××××××工程的智能化系统由以下各系统构成:(根据实际项目情况自行调整内容,注意与后文施工方法相对应) 1、网络通信系统 2、综合布线系统 3、LED显示系统 4、背景音乐及广播系统 5、安全防范系统 6、一卡通系统(含停车库管理系统) 7、卫星及有线电视系统 8、机房工程 9、楼宇自控系统 ##.1.3 编制目的、宗旨 本施工组织设计是为××××××工程的智能化系统投标需要编制的。 编制的指导思想是:施工时对发包方负责,竣工时让发包方满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保工期、保质量、保安全。

##.1.4 适用范围 本施工组织设计适用于××××××工程的智能化系统工程施工全过程,是指导施工的纲领性文件。 本施工组织设计,包括智能化施工部署方案、施工准备、主要施工方法及工艺、质量保证体系及措施、工期安排/文明施工/安全生产的技术组织措施,以及文档管理、风险管理、变更管理、配合协调等内容。 ##.1.5 编制依据 我公司施工组织设计文件,根据下述文件或标准中的相关部分,进行设计。 1 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 2 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 3 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 4 《智能建筑工程验收规范》GB50339-2003 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 7 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 8 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 9 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92 10 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 11 《安全防范工程程序与要求》GA/T75—94 12 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 13 《会议系统电视及音频的性能要求》GB/T15381-94 14 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBll232—92 15 《近距离识别卡-非接触集成电路卡标准》,ISO/IEC14443 16 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004) 17 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 18 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 19 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 20 《建筑工程施工验收质量统一标准》GB 50300-2001

智能化施工组织设计方案

1.1.编制依据 1.1.1.施工组织设计的指导思想 “工程”施工组织设计是按贵方提供的项目招标文件要求,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 1.1. 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本弱电系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 1.1.3.施工组织设计编制技术依据 ※《有线电视系统工程技术规范》(GB50200—94); ※《有线电视设计、安装调试验收规范》(GB51/T46—91); ※《30MHz—1GHz声音和视频信号的电缆分配系统》; ※中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要

智能化系统工程弱电施工组织设计

目录 第1章智能化总体概述 (5) 1.1 前言 (5) 1。2 工程简介 (5) 1.3 智能化系统工程概况 (5) 1。4 施工组织总体设想 (5) 1.4。1 智能化工程工作范围 (5) 1.4.1.1 编制《智能化工程总体实施方案》 (5) 1。4.1.2 优化施工图设计、施工技术和工程管理 (6) 1.4.1。3 对智能化工程进行质量验收和评定 (6) 1。5 编制依据 (6) 1。6 设计原则 (7) 1。7 建设目标 (8) 1.8 施工组织设计主要内容 (8) 1。9 工程实施目标【方案针对性】 (9) 1.9.1 工期目标 (9) 1。9.2 质量标准和目标 (9) 1.9。3 环境保护目标 (9) 1。9.4 安全生产目标 (9) 1。9。5 验收和培训 (9) 1。10 施工段划分 (9) 1。10.1 施工准备 (9) 1.10.2 管路桥架和线缆敷设 (10) 1.10.3 前端设备的安装 (11) 1.10.4 系统的调试和统调 (11) 1。10。5 工程资料管理 (12) 1.10。5。1工程资料管理 (12) 1.10。5。2工程技术资料分类 (12) 1.10.5.3工程技术资料的内容 (13) 1。10.5。4竣工技术资料的整编 (14) 第2章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (16) 2。1 工期目标 (16) 2.2 工程分解 (16) 2.3 工程进度安排 (16) 2.3。1 综合布线系统 (16) 2。3。2 网络电视系统 (17) 2.3.3 安全防范系统 (18) 2。3.4 智能一卡通系统 (19) 2。4 进度计划安排表 (19) 2.5 确保工期措施 (19) 第3章赶工措施及计划 (24) 3.1.1 工序管理保证措施 (24) 3。1。2 资金、材料、设备保证措施 (24)

建筑智能化系统工程施工组织设计方案

一、编制依据及原则 本项目管理方案是根据建筑智能化系统工程《招标文件》要求而编制而成,并参阅了国家以及相关行业规范、标准的要求,具体依据如下: 本工程招标文件、设计图纸及有关的技术资料。 中华人民共和国颁布的现行有效的智能建筑弱电系统、电气施工的各类规程、规范及验评标准(见表:招标文件、设计图纸、主要图集、标准、规范及规范性文件)。 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准。 我公司同类工程的施工经验。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》

二、施工进度计划表

.施工顺序 ()一次预埋的施工顺序 ●先按照土建的施工进度按照施工图纸选择有预埋要求的主体墙面或地面; ●根据设计要求选择各系统相应的弱电用管道,放入钢丝密封好管道口防止堵塞并与混凝 土一起浇铸到相应的主体墙面或地面上; ●待混凝土凝固后检查弱电管道是否畅通,钢丝是否可用;如出现被堵现象需马上清除被() 设备的安装按照设计图纸、施工图纸及产品说明书的要求将设备安装到相应的位置上,并保证设备能正常运行;检测室内之间的互通情况,保证设备的互通性。 将设备和网络进行互通的调试,选定工作站安装相应的后台软件, 1 () 施工初期阶段 组织精明能干、认真负责施工管理人员及工作班组,密切配合其他施工工队的施工进度,完成各种预埋管线,做到各项工作随土建主体结构的施工紧密跟进, 不能影响土建的进度。期间穿插进行其它施工等工作。 () 施工高峰阶段 随土建主体结构的陆续交出,各系统施工全面敷开,各系统设备、管道的安装进入高潮。在此期间,必须增加人力、物力,全力以赴,抢进度,促工期。统筹协调和土建装修及其他

弱电智能工程施工资料全

弱电智能工程施工资料 参 考 表 格

顺友科技 2016年5月6日 目录 一、工程开工前需准备的资料 (1) 概述 (1) 工程开工报审表 (3) 工程开工报告 (4) 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 (5) 分包单位资格报审表 (6) 图纸会审记录 (7) 二、工程材料、构配件、设备报审表 (8) 工程材料、构配件、设备报审表 (9) 三、质量验收资料 (10) 智能建筑工程分部(子分部)、分项工程的划分表 (10) 电气工程隐蔽验收记录 (12) 电缆桥架安装和桥架电缆敷设安装工程检验批质量验收记录 (13) 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装工程检验批质量验收记录 (14) 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装工程检验批质量验收记录 (16) 电线、电缆穿管和线槽敷线安装工程检验批质量验收记录 (17) 电气线管安装分项工程质量验收记录 (18) 智能建筑综合布线系统安装分项工程质量验收记录表 (19) 智能建筑综合布线系统安装分项工程质量验收记录表 (20) 智能建筑综合布线系统安装分项工程质量验收记录表 (21) 智能建筑分部工程质量验收记录 (22) 子分部工程质量验收报告 (23) 智能建筑工程系统试运行记录 (24) 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (25) 系统通电试验记录 (26) 低压电气动力设备试验和试运行检验批验收记录 (27) 不间断电源安装检验批验收记录 (28) 柴油发电机组安装检验批验收记录 (29) 接地电阻测试记录 (30) 绝缘电阻测试记录 (31) 智能建筑分部(子分部)工程验收资料审查表 (32) 智能建筑分部(子分部)工程竣工验收结论汇总 (33) 智能建筑安装质量及观感质量验收记录工程竣工验收结论汇总 (34) 智能建筑程控交换系统分项工程质量验收记录表 (35) 智能建筑会议电视系统分项工程质量验收记录表 (37) 智能建筑接入网设备分项工程质量验收记录表 (38) 智能建筑卫星数字电视系统分项工程质量验收记录表 (39)

相关文档
相关文档 最新文档