YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压

电缆载流量

在空气中直埋土壤中

mm 2mm mm mm kg/kmΩ/km KV A A 1?1.50.7 1.5 5.853≤ 12.1 3.52535 1?2.50.7 1.5 6.268≤ 7.41 3.53045 1?40.7 1.5 6.787≤ 4.61 3.54560 1?60.7 1.57.2110≤ 3.08 3.55570 1?100.7 1.58115≤ 1.83 3.57595 1?160.7 1.58.9220≤ 1.15 3.5100125 1?250.9 1.510.4345≤ 0.727 3.5140160 1?350.9 1.511.5424≤ 0.524 3.5175190 1?501 1.51355≤ 0.387 3.5210225 1?70 1.1 1.514770≤ 0.268 3.5270280 1?95 1.1 1.516.41040≤ 0.193 3.5340335 1?120 1.2 1.517.81290≤ 0.153 3.5400380 1?150 1.4220.61590≤ 0.124 3.5460425 1?185 1.6222.51944≤ 0.0991 3.5530480 1?240 1.7224.92410≤ 0.0754 3.5625555 1?300 1.8 2.527.33076≤ 0.0601 3.5720630 1?4002 2.534.13642≤ 0.0470 3.5815705

导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压

电缆载流量

在空气中直埋土壤中

mm 2mm mm mm kg/kmΩ/km KV A A 2?1.50.7 1.89.4103≤ 12.1 3.52530 2?2.50.7 1.810.2131≤ 7.41 3.53035 2?40.7 1.811.2168≤ 4.61 3.54050 2?60.7 1.812.2216≤ 3.08 3.55060 2?100.7 1.815.2328≤ 1.83 3.56580 2?160.7 1.817.3461≤ 1.15 3.585100 2?250.9 1.820.4659≤ 0.727 3.5115130 2?350.9 1.822.4868≤ 0.524 3.5145155 2?501 1.820.21116≤ 0.387 3.5175185 2?70 1.1 1.822.51514≤ 0.268 3.5220225 2?95 1.1 1.825.42017≤ 0.193 3.5270270 2?120 1.2 1.928.32526≤ 0.153 3.5315305 2?150 1.4231.33139≤ 0.124 3.5360345

导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压

电缆载流量

在空气中直埋土壤中

mm 2mm mm mm kg/kmΩ/km KV A A 3?1.50.7 1.59.8145≤ 12.1 3.52530 3?3.50.7 1.510.7185≤ 7.41 3.53035

3?40.7 1.511.8250≤ 4.61 3.54050 3?60.7 1.512.9320≤ 3.08 3.55060 3?100.7 1.514.6450≤ 1.83 3.56580 3?160.7 1.516.5640≤ 1.15 3.585100 3?250.9220.8940≤ 0.727 3.5115130 3?350.9223.21260≤ 0.524 3.5145155 3?501226.41670≤ 0.387 3.5175185 3?70 1.1229.92280≤ 0.268 3.5220225 3?95 1.1233.33020≤ 0.193 3.5270270 3?120 1.2 2.537.83795≤ 0.153 3.5315305 3?150 1.4 2.541.74750≤ 0.124 3.5360345 3?185 1.6 2.544.65654≤ 0.0991 3.5420390 3?240 1.7 2.550.17243≤ 0.0754 3.5500455 3?300 1.8355.68832≤ 0.0601 3.5580520

导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压

电缆载流量

在空气中直埋土壤中

mm 2mm mm mm kg/kmΩ/km KV A A 4?1.50.7 1.510.6139≤ 12.1 3.52126 4?2.50.7 1.511.5150≤ 7.41 3.52835 4?40.7 1.512.8253≤ 4.61 3.53746 4?60.7 1.514337≤ 3.08 3.54756 4?100.7 1.515.9501≤ 1.83 3.56476 4?160.7219.1778≤ 1.15 3.58498 4?250.9222.71160≤ 0.727 3.5115126 4?350.9225.41554≤ 0.524 3.5141152 4?5012292148≤ 0.387 3.5172181 4?70 1.1232.92928≤ 0.268 3.5218222 4?95 1.1 2.537.73954≤ 0.193 3.5369267 4?120 1.2 2.541.64925≤ 0.153 3.5313305 4?150 1.4347.66238≤ 0.124 3.5359344 4?185 1.6350.67562≤ 0.0991 3.5405383 4?240 1.7356.49660≤ 0.0754 3.5451422 4?400 1.8 3.562.211758≤ 0.0601 3.5497461

导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压

电缆载流量

在空气中直埋土壤中

mm 2mm mm mm kg/kmΩ/km KV A A 5?1.50.7 1.812.4192≤ 12.1 3.52125 5?2.50.7 1.813.5252≤ 7.41 3.52833 5?40.7 1.814.8359≤ 4.61 3.53744 5?60.7 1.816.2472≤ 3.08 3.54654 5?100.7 1.819.6713≤ 1.83 3.56373 5?160.7 1.822.41053≤ 1.15 3.58494 5?250.9 1.827.21583≤ 0.727 3.5109120 5?350.9 1.930.52134≤ 0.524 3.5132144

导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压

电缆载流量

在空气中直埋土壤中

mm 2mm mm mm kg/kmΩ/km KV A A

3?4+1?2.50.7 1.512.5236≤ 4.61 3.54055 3?6+1?40.7 1.513.7316≤ 3.08 3.55065 3?10+1?60.7 1.515.4460≤ 1.83 3.57090 3?16+1?100.7 1.517.5679≤ 1.15 3.590110 3?25+1?160.9221.81065≤ 0.727 3.5130150 3?35+1?160.9223.81368≤ 0.524 3.5165185 3?50+1?251227.41901≤ 0.387 3.5200210 3?70+1?35 1.12312585≤ 0.268 3.5258265 3?95+1?50 1.1 2.534.83718≤ 0.193 3.5320315 3?120+1?70 1.2 2.539.74443≤ 0.153 3.5380360 3?150+1?70 1.4 2.542.95326≤ 0.124 3.5440400 3?185+1?95 1.6347.46628≤ 0.0991 3.5505435 3?240+1?120 1.7352.78501≤ 0.0754 3.5603524 3?300+1?150 1.8 3.55810320≤ 0.0601 3.5700605导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压电缆载流量

mm 2

相副

mm mm kg/kmΩ/km KV

在空气中直埋土壤中mm mm A A

3?50+2?2510.9 1.828.22268≤ 0.387 3.5159169 3?70+2?35 1.10.9232.83116≤ 0.268 3.5195205 3?95+2?50 1.11 2.1374176≤ 0.193 3.5237245 3?120+2?70 1.2 1.1 2.341.45375≤ 0.153 3.5273278 3?150+2?70 1.4 1.1 2.444.56305≤ 0.124 3.5310309 3?185+2?95 1.6 1.1 2.549.27889≤ 0.0991 3.5355347 3?240+2?120 1.7 1.2 2.754.710051≤ 0.0754 3.5416398导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压电缆载流量

mm 2

相副

mm mm kg/kmΩ/km KV

在空气中直埋土壤中mm mm A A

4?50+1?2510.9 1.828.22268≤ 0.387 3.5159169 4?70+1?35 1.10.9232.83116≤ 0.268 3.5195205 4?95+1?50 1.11 2.1374176≤ 0.193 3.5237245 4?120+1?70 1.2 1.1 2.341.45375≤ 0.153 3.5273278 4?150+1?70 1.4 1.1 2.444.56305≤ 0.124 3.5310309 4?185+1?95 1.6 1.1 2.549.27889≤ 0.0991 3.5355347 4?240+1?120 1.7 1.2 2.754.710051≤ 0.0754 3.5416398 YJV22 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电

导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压

电缆载流量

在空气中直埋土壤中

mm 2mm mm mm kg/kmΩ/km KV A A 2?40.7 1.814.4325≤ 4.61 3.53746 2?60.7 1.815.4387≤ 3.08 3.54756 2?100.7 1.818.4538≤ 1.83 3.56476 2?160.7 1.820.5700≤ 1.15 3.58498 2?250.9 1.823.6939≤ 0.727 3.5115126 2?350.9 1.825.61174≤ 0.524 3.5141152

2?501 1.823.41393≤ 0.387 3.5172181 2?70 1.1 1.826.22132≤ 0.268 3.5218222 2?95 1.1 1.929.52694≤ 0.193 3.5269267 2?120 1.22333276≤ 0.153 3.5313305 2?150 1.4 2.136.13997≤ 0.124 3.5359344

导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压

电缆载流量

在空气中直埋土壤中

mm 2mm mm mm kg/km W/km KV A A 3?1.50.7 1.513273≤ 12.1 3.52126 3?3.50.7 1.513.9321≤ 7.41, 3.52835 3?40.7 1.515390≤ 4.61 3.53746 3?60.7 1.516.1471≤ 3.08 3.54756 3?100.7 1.517.8622≤ 1.83 3.56476 3?160.7221.51005≤ 1.15 3.58498 3?250.9224.81371≤ 0.727 3.5115126 3?350.9227.21724≤ 0.524 3.5141152 3?501230.42247≤ 0.387 3.5172181 3?70 1.1 2.535.33023≤ 0.268 3.5218222 3?95 1.1 2.538.73825≤ 0.193 3.5269267 3?120 1.2 2.542.24642≤ 0.153 3.5313305 3?150 1.4347.55767≤ 0.124 3.5359344 3?185 1.6352.86892≤ 0.0991 3.5405383 3?240 1.7358.18017≤ 0.0754 3.5451422 3?300 1.8 3.563.49142≤ 0.0601 3.5497461导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压电缆载流量

mm 2

相副

mm mm kg/kmΩ/km KV

在空气中直埋土壤中mm mm A A

3?50+2?2510.9232.72876≤ 0.387 3.5161167 3?70+2?35 1.10.9 2.238.34150≤ 0.268 3.5197203 3?95+2?50 1.11 2.342.65345≤ 0.193 3.5239242 3?120+2?70 1.2 1.1 2.547.26696≤ 0.153 3.5275274 3?150+2?70 1.4 1.1 2.650.57746≤ 0.124 3.5314305 3?185+2?95 1.6 1.1 2.755.39499≤ 0.0991 3.5354341 3?240+2?120 1.7 1.2 2.961.211878≤ 0.0754 3.5414392导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压电缆载流量

mm 2

相副

mm mm kg/kmΩ/km KV

在空气中直埋土壤中mm mm A A

4?50+1?2510.9233.93153≤ 0.387 3.5161167 4?70+1?35 1.10.9 2.239.94554≤ 0.268 3.5197203 4?95+1?50 1.11 2.444.75896≤ 0.193 3.5239242 4?120+1?70 1.2 1.1 2.548.77248≤ 0.153 3.5275274 4?150+1?70 1.4 1.1 2.652.78620≤ 0.124 3.5314305 4?185+1?95 1.6 1.1 2.857.910520≤ 0.0991 3.5354341 4?240+1?120 1.7 1.2364.213199≤ 0.0754 3.5414392

导体标称截面绝缘厚度护套厚度电缆近似外径电缆近似重量导体直流电阻试验电压

电缆载流量

在空气中直埋土壤中

mm 2mm mm mm kg/kmΩ/km KV A A

5?2.50.7 1.817252≤ 7.41 3.52833 5?40.7 1.818.3359≤ 4.61 3.53743 5?60.7 1.819.7472≤ 3.08 3.54754 5?100.7 1.823.5713≤ 1.83 3.56471 5?160.7 1.8261053≤ 1.15 3.58492 5?250.9 1.9311583≤ 0.727 3.5110118 5?350.9 2.134.32134≤ 0

电缆载流量速查表

电缆载流量速查表 序号铜电线型号单心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 品字型 电压降 mv/M 紧挨一字 型电压降 mv/M 间距一字 型电压降 mv/M 两心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 三心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 四心载流量 (25℃)(A) 电压降 mv/M 0.95 0.85 0.7 VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV 1 1.5mm 2 /c 20 25 30.86 26.7 3 26.73 26.73 16 16 13 18 30.86 13 13 30.86 2 2.5mm2 /c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 2 3 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9 3 4mm2 /c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 3 4 38 11.76 23 34 11.76 28 40 11.76 4 6mm2 /c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 5 5 7.8 6 32 40 7.86 35 55 7.86 5 10mm2 /c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67 6 16mm2 /c 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6 7 25mm2 /c 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6 8 35mm2 /c 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2 9 50mm2 /c 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87 10 70mm2 /c 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61 11 95mm2 /c 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45 12 120mm2 /c 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36 13 150mm2 /c 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3 14 185mm2 /c 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25 15 240mm2 /c 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21 16 300mm2 /c 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19 17 400mm2 /c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19 18 500mm2 /c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25 19 630mm2 /c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25 20 800mm2 /c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24 21 1000mm2 /c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24

电缆头型号及技术指标(DOC)

电缆头型号 一、 热缩指套 热缩指套用于电缆分叉处的绝缘和密封保护,热缩指套分为二芯、三芯、四芯、五芯。产品技术指标

二、硅橡胶连接盒1 硅橡胶电气接点防护盒

产品特点 1、进口硅橡胶原料,产品寿命>20年; 2、HTV固态高温硫化成型工艺:厚度2.5--3mm; 3、绝缘性能优异,绝缘强度≥20 kV/mm; 4、耐高低温,可在-50℃~200℃度范围内使用; 5、耐爬电性、高柔韧性、抗撕裂; 6、抗紫外线、耐老化,适于户外长期运行条件; 7、可提供红、黄、绿、黑相色; 8、不影响电气的温升。 工艺特点 1、安装简捷、迅速; 2、扣接结构便于检修时拆装重复使用; 3、适用于变压器高、低压侧多规格导线、母排、电缆等进出线。使用特点 1、防止树枝等异物搭接或小动物造成短路故障; 2、完善全绝缘线路电气设备接点的绝缘防护; 3、消除酸雨对接点的腐蚀,杜绝由此引发的运行故障; 4、防止因电气接点裸露造成的人身伤亡; 5、兼有防窃电功能、相序识别特点。 三、硅橡胶连接盒2

硅橡胶电气接点防护盒 产品特点 1、进口硅橡胶原料,产品寿命>20年;

2、HTV固态高温硫化成型工艺:厚度2.5--3mm; 3、绝缘性能优异,绝缘强度≥20 kV/mm; 4、耐高低温,可在-50℃~200℃度范围内使用; 5、耐爬电性、高柔韧性、抗撕裂; 6、抗紫外线、耐老化,适于户外长期运行条件; 7、可提供红、黄、绿、黑相色; 8、不影响电气的温升。 工艺特点 1、安装简捷、迅速; 2、扣接结构便于检修时拆装重复使用; 3、适用于变压器高、低压侧多规格导线、母排、电缆等进出线。使用特点 1、防止树枝等异物搭接或小动物造成短路故障; 2、完善全绝缘线路电气设备接点的绝缘防护; 3、消除酸雨对接点的腐蚀,杜绝由此引发的运行故障; 4、防止因电气接点裸露造成的人身伤亡; 5、兼有防窃电功能、相序识别特点。 四、硅橡胶连接盒3

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表(勿转) 2009年07月23日星期四 22:19

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表

电缆技术参数性能手册

广州地铁二号线工程供变电系统 编制单位:河北宝丰线缆有限公司

35kV阻燃电缆技术参数性能手册 1.产品名称及规格 额定电压26/35KV单芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆。 规格:1*300mm2, 1*185mm2, 1*95mm2。 2.引用标准

3.电缆结构 4. 电缆主要制造工艺及技术参数:4.1 主要制造工艺

采用从芬兰NOKIA公司进口的交联生产线生产电缆XLPE绝缘线芯,该设备为导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤,全干式交联生产线。 4.2 主要技术参数 5. 试验:

电缆必须进行下列试验并提交有效的试验报告5.1 型式试验 5.1.1 电气性能试验 ●局部放电试验 ●弯曲试验后局部放电试验 ●tgδ值试验 ●热循环后局部放电试验 ●冲击电压试验及交流电压试验 ●4h交流电压试验 5.1.2 机械物理性能试验 ●老化前和老化后绝缘机械性能试验 ●老化前和老化后护套机械性能试验 ●成品电缆段的附加老化试验 ●交联聚乙烯绝缘吸水试验 ●交联聚乙烯绝缘收缩试验 ●交联聚乙烯绝缘热延伸试验 ●印刷标志耐擦试验 ●成束电缆燃烧试验 ●燃烧时的烟气试验 5.2 出厂试验 ●导体直流电阻试验

●局部放电试验 ●交流电压试验 5.3 抽样试验 ●结构尺寸检查 ●导体结构 ●绝缘厚度 ●屏蔽结构 ●护套厚度 ●外径 ●外观标识 ●4h交流电压试验 ●热延伸试验 5.4 验收试验: 生产过程中,产品出厂时的验收由双方协商。 6 包装、标志: 6.1 包装: 6.1.1包装为铁木结构的电缆盘,直径不大于2.8米。 6.1.2电缆两端头采用热缩套进行可靠密封,以防潮气进入,伸出盘外的电缆端 头钉有保护罩加以保护。 6.2 标识: 6.2.1成品电缆的护套表面印有制造厂名、电缆型号、额定电压、米标和制造年 份连续标记。标记字迹清楚、容易辨认、耐擦。

电缆载流量对照表

线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

最新常用电缆电缆载流量表73270

300V-1000V电缆载流量(本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。 (5)耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。

目录 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 (4) 450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (4) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (4) YQ、YQW、YHQ、型/ A (4) YZ、YZW、YHZ型/ A (4) YC YCW YHC型/ A (5) 0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (5) 表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (5) VV22、VLV22单芯 (6) VV22 (6) VV22、VLV22 3芯 (6) VV22、VLV22 4芯 (7) VV22、VLV22 3+1芯 (7) VV22 5芯 (8) VV22 4+1芯 (8) VV22 (8) 3+2芯 (8) 防火电缆的载流量 (8) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (9) ZR-BV 300/500V (9) ZR-BV 450/750V (9) ZR-BV 450/750 (10) ZRZR-BVVB 300/500V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BV 300/500 (10) ZR-BVV 300/500V (11) ZR-RVV 300/300V (11) ZR-RVVB 300/300V (11) ZR-RVV 300/500V (11) ZR-RVVB300/500V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30 (12) 表8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (12) ZR-YJV 0.6/1kv (12) ZR-YJV 0.6/1kv (15) 表8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (19) ZR-YJV、ZR-YJLV (19) ZR-YJV22、ZR-YJLV22 (20) ZR-YJV、ZR-YJLV (21) 表8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为1S) (22)

电力电缆技术参数

电力电缆技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-

附录一电力电缆技术参数 附表1-1 油浸纸绝缘铅包电力电缆型号、名称及用途 注 1. 铅包一级外护层(编号11)由沥青复合物和聚氯乙烯护套组成。 2. 铠装一级外护层(编号12)由内垫层、铠装层和外被层组成,其中内垫层由沥青复合物、聚氯乙烯带和浸 渍纸带组成,外被层由沥青复合物和浸渍电缆麻组成。 附表1-2 油浸纸绝缘电力电缆长期允许载流量(A) 注 1. 周围环境温度为25℃。 2. 导线线芯最高允许工作温度:1~3kV为80℃;10kV为60℃。 3. 土壤热阻系数为120℃·cm/W。

附表1-3 1~10kV ZQ、ZQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:沈阳电缆厂,郑州电缆厂。 附表1-4 1~10kV ZLQ、ZLQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-5 1kV ZQ、ZQD型四芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-6 1kV ZLQ、ZLQD型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-7 1~10kV ZQ11、ZQD11型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-8 1~10kV ZLQ11、ZLQD11型三芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-9 1kV ZQ11、ZQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-10 1kV ZLQ11、ZLQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-11 1~35kV ZQ11、ZQD11型单芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-12 1~35kV ZLQ11、ZLQD11型单芯电力电缆技术数据

电缆电流对照表

电缆电流对照表 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!(比如:6平方毫米BLV线可以承载30A的电流) 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以

电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。 > 24) & 0xff; return this.FONTMAP.substring(2*(id-1), 2 * id); }">电线电缆电流运算 你这种提问法是不对的,导线没有2、3、8mm2规格的,而且你也没说明是什么材质的,是铜芯的?还是铝芯的?对于2003年之前的铝、铜芯选导线的计算方法有一个口诀:“十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜芯升级算”。不知道这意思你明不明白,先说“十下五”意思是10mm2以下的铝芯线每平方毫米按5A计算,举例:环境温度在35摄氏度以下4mm2的铝芯导线所能承载的电流计算:环境温度在35摄氏度以下4mm2*5A=20A。“百上二”意思是环境温度在35摄氏度以下100mm2以上的铝芯导线每平方毫米按2A计算。“二五三五四三界”意思是环境温度在35摄氏度以下25mm2的铝芯导线按每平方毫米按4A计算、35mm2的铝芯导线按3A计算。“七零九五两倍半”意思是环境温度

各种电线、电缆参数大全

塑料绝缘电力电缆 本产品用于额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用(阻燃电缆适用于高层建筑、地铁、发电站、大型工矿企业等电缆敷设密度大,防火要求严格的地方)。 交联聚乙烯绝缘电力电缆 执行标准:交联聚乙烯绝缘电力电缆性能符合GB12706.3-1991等效采用IEC60502-1997,阻燃性能符合GB12666.5-1990等效采用IEC332-1992。(阻燃性能要求不适用于非阻燃型电缆) 使用特性:电缆的额定工作电压U0/U 0.6/1KV;试验电压(持续时间≤5min)3.5KV;电缆导体长期工作温度≤90℃;短路时(持续时间≤5s)电缆导体温度≤250℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的20倍,多芯电缆应≥电缆外径的15倍;电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 性能参数: 不同土壤热阻系数下的载流量修正系数(土壤热阻系数:PT=1.0k.m/w) 不同环境温度下的载流量修正系数(空气为40℃,土壤为25℃) 电缆导体电阻、绝缘电阻、参考载流量

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆外径

≤5s)电缆导体温度≤160℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的10倍,铠装电缆应≥电缆外径的12倍。电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 技术指标:导体直流电阻与相同截面的交联电缆相同;成品电缆绝缘电阻换算到20℃≥36.7 MΩ.km;室温下经受交流50Hz,3.5KV5min 试验通过。 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆外径

VV VV 电缆技术参数

投标电缆技术规范书 第1部分电缆的结构描述及技术性能产品名称:额定电压1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆产品型号:VV、VV22 1 执行标准 2 使用特性 额定电压U0/U为1kV,额定频率为50Hz。 敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。 电缆允许的最小弯曲半径: 3 工作特性及条件 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。

短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。 4 技术要求 导体 4.1.1 导体结构、性能及外观符合GB/T3956-2008的规定。 4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。 绝缘 4.2.1 绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整,色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。 4.2.2 绝缘采用PVC/A型聚氯乙烯混和物,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 表1额定电压1kV的聚氯乙烯绝缘电力电缆的绝缘标称厚度(VV) 4.2.3 绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-2008的规定。 缆芯、填充及内衬层 4.3.1 电缆绝缘线芯成缆方向为右向。 4.3.2 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。 4.3.3 VV22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/的规定。铠装(适用于VV22型电缆) 4.4.1 单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。 4.4.2 钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。 4.4.2 钢带厚度符合GB/的规定,钢带绕包圆整光滑。 外护套 4.5.1 电缆外护套紧密挤包在成缆线芯或铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。 4.5.2 电缆外护套材料采用PVC/ST1聚氯乙烯混和物;护套厚度符合GB/的规定,铠装

UPS电缆参数-----配线规格表.docx

1-2、三进三出系列(50节600VDC ) 实际开关容量不得小于表中开关容量; 电池开关额定工作直流电压,不得低于600VDC 实际电缆线径不得小于表中线径; 电缆的截面积是按铜芯电缆计算的(如果用铝芯电缆则需增加30%)同时考虑了温度的上升以及最多15米(交流回路)或10米(直流回路)的线路压降。如果线路更长,则要选用截面积更大的电缆(具体可向技术支持部咨询),以保证线路的压降低于3%(交流)或 1%(直流); 300KVA及以上功率UPS电池线需采用2-3根并联。 1-3、三进三出高频系列(40节480VDC 1-3-1、(30-120KVA)空开配置 1

实际开关容量不得小于表中开关容量; 电池开关额定工作直流电压,不得低于480VDC 注:实际电缆线径不得小于表中线径; 电缆的截面积是按铜芯电缆计算的(如果用铝芯电缆则需增加30%)同时考虑了温度的上升以及最多15米(交流回路)或10米(直流回路)的线路压降。如果线路更长,则要选用截面积更大的电缆 (具体可向技术支持部咨询),以保证线路的压降低于3%(交流)或 1%(直流)。 1-4、三进三出高频系列(32节±佃2VDC) 实际开关容量不得小于表中开关容量; 电池开关额定工作直流电压,不得低于384VDC 2

注:实际电缆线径不得小于表中线径;电缆的截面积是按铜芯电缆计算的(如果用铝芯电缆则需增加30%)同时考虑了温度的上升以及最多15米(交流回路)或10米(直流回路)的线路压降。如果线路更长,则要选用截面积更大的电缆(具体可向技术支持部咨询),以保证线路的压降低于3%(交流)或 1%(直流)。 1-5、单进单出系列 注: 实际开关容量不得小于表中开关容量; 电池开关额定工作直流电压,不得低于240VDC 、(电缆配置 3

电缆规格对照表

标 准: 本产品按国家标准GB12706-2002或国际电工委员会IEC60502-1:2004标准制造 型 号: VV ,VLV 一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆 VV ,VLV 一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆 用 途: 供固定敷设在额定交流电压UO/U 为0.6/1KV 及以下的室内、架空、电缆沟道、管道内的输配电力 线路用。 使用特性: 1、电缆敷设时的环境温度不低于0o C ,弯曲半径应不小电缆外径的10 倍。 2、电缆导体的长期最高温度不超过70o C 。 3、短路时(最长持续时间不超过5S )电缆导体的最高温度不超过160o C 。 产品结构图(点击放大) 产品规格: 1芯:1.5--630mm 2芯:2*1.5--2*185mm 3芯:3*1.5-3*300mm 4芯:4*4-4*300mm 3+1芯:3*4+1*2.5-3*300+1*150mm 3+2芯:3*4+1*2.5-3*300+2*150mm 4+1芯:4*4+1*2.5-4*300+1*150mm VV,VLV,VY,VLY 标称截面 mm 2 线芯结构 ho/mm 绝缘标称厚度 mm 护套标称厚度mm 计算外径 mm 环境温度 25°C 允许空 气中敷设截流 量[A] 环境温度25°C 允许截流量埋地土壤炽热阻系数g=80(°C 厘米/ 瓦) [A] 成品近似重 量 kg/km 铜芯 Cu 铝芯Al 铜芯 Cu 铝芯Al 铜芯 Cu 铝芯Al 1.5 1/1.38 0.8 1.8 6.6 24 - 31 - 58 - 2.5 1/1.78 0.8 1.8 7.0 32 25 45 35 71 56 4.0 1/2.25 1.0 1.8 7.9 45 34 61 47 97 73 6.0 1/2.76 1.0 1.8 8.4 56 43 77 59 121 84 10 7/1.35 1.0 1.8 9.7 80 61 103 80 177 111 16 7/1.70 1.0 1.8 10.7 106 83 138 106 239 139 25 7/2.14 1.2 1.8 12.4 143 111 183 140 349 190 35 7/2.52 1.2 1.8 13.6 175 133 221 170 451 232 50 19/1.78 1.4 1.8 15.3 223 170 272 210 624 309

电力电缆载流量速查表.doc

电力电缆载流量速查表 一、 VV及 VLV型聚氯乙烯绝缘及护套电缆 1.1kv,vv 及 vlv 型聚氯乙烯绝缘及护套电缆长期连续负荷允许载流量 1~3 芯长期连续负荷允许载流量/A 在空气中在地下 标称截面 1 芯 2 芯 3 芯 1 芯 2 芯 3 芯 2 /mm 铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 24 20 17 34 27 22 32 25 28 21 23 18 46 35 35 28 30 23 4 4 5 34 3 6 29 31 24 61 4 7 47 36 39 31 6 56 43 4 7 36 39 31 75 5 8 58 45 4 9 38 10 80 61 66 51 56 43 105 81 80 62 68 52 16 106 83 89 69 76 59 138 106 105 82 89 69 25 143 111 117 91 102 78 180 138 133 104 107 83 35 175 133 143 111 122 94 218 169 164 127 131 101 50 223 170 180 138 154 122 265 196 201 159 159 123 70 265 207 217 170 191 148 310 239 244 186 195 150 95329254233180369283231178

120 382 297 150 445 339 185 519 392 240 609 472 标称截面 2 /mm 4 6 270 207 416 323 262 201 313 244 474 364 300 231 360 281 530 408 337 262 429 334 617 474 390 301 3+1 芯或 4 芯长期连续负荷允许载流量/A 在空气中在地下 铜芯铝芯铜芯铝芯 28 22 37 28 38 28 46 36 10 51 40 61 47 16 68 53 80 61 25 92 71 106 82 35 115 89 130 101 50144111161124 70178136194148

线缆技术参数表

YJV22-4×50技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.387欧母。外绝缘厚度2毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量185安培。单丝直径2.52MM×17根。 YJV22-4×95技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.193欧母。外绝缘厚度2.5毫米。内绝缘厚度1.2毫米。载流量270安培。单丝直径2.52MM×19根。 YJV22-4×120技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.153欧母。外绝缘厚度3毫米。内绝缘厚度1.4毫米。载流量305安培。单丝直径2.52MM×24根。 YJV22-4×150技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.124欧母。外绝缘厚度3毫米。内绝缘厚度1.4毫米。载流量345安培。单丝直径2.52MM×30根。 YJV22-4×185技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.0991欧母。外绝缘厚度3毫米。内绝缘厚度1.6毫米。载流量390安培。单丝直径2.52MM×37根。

电缆验收标准:1、成品电缆护套应有制造厂名、产品型号及规格、电压、生产许可证编号、商标等连续标志,且必须字迹清晰、耐擦。包装应符合成盘交货的要求。提供电缆生产厂商的国税专用发发票。铜材必须为优质电解铜,纯度要达到99.99%。绝缘材料为一代硅烷料。外护套为一代聚氯乙稀。 YJV22-5×10技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于1.84欧母。外绝缘厚度1.8毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量66安培。单丝直径1.35MM×7根。 YJV22-5×16技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于1.15欧母。外绝缘厚度1.8毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量96安培。单丝直径1.71MM×7根。 YJV22-5×25技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.727欧母。外绝缘厚度1.8毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量113安培。单丝直径2.13MM×7根。 YJV22-5×35技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.524欧母。外绝缘厚度1.8毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量132安培。单丝直径2.52MM×7根。

电力电缆载流量查询表

电力电缆载流量查询表 1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m 的距离,交叉时应保持0.5m 。2 、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m 的距离。3 、电缆直埋安装时, 1-35kV 电缆直埋深度应不小于0.7m 。4 、10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV 不小于0.25m, 交叉时距离不小于0.5m 。5 、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D ,单芯电缆不得低于20D(D 为电缆外 径)。6、6kV 及以上电缆接头 a、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。 b、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。 c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。8 、对电缆终头和中间接头的基本要求:a. 导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料; c. 密封良好; d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。7 、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。9 、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车, 以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。10 、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。注意:电线电缆安装应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或我公司技术部咨询。 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载

电缆载流量对照表及实用手册

线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍 数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列 起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每 两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则

常用监控电缆的主要技术参数

常用监控电缆的主要技术参数 型号和含义 国产通信电缆的型号采用拼音字母和阿拉伯数字组成,他的排列次序和含义如下: 选用同轴电缆时,要选用频率特性好、电缆衰减小、传输稳定、防水性能好的电缆。 国内生产的同轴电缆可分为实芯和藕芯两种。芯线一般用铜线,外导体有铝管和铜网加铝箔。绝缘外套分为单护套和双护套两种。国产同轴电缆型号统一标准的格式如下: 电缆型号标准 特性阻抗 芯线绝缘外经 结构序号 国产同轴电缆的同一型号和含义 例如:SYV-75-3-1型电缆表示同轴射频电缆,用聚乙烯绝缘,用聚氯乙烯做护套,特性阻抗为75Ω,芯线绝缘外经为3mm ,结构序号为1。 常用同轴电缆型号的规格和主要参数 电缆型号 绝缘形式 芯线外经 mm 绝缘外经 mm 电缆外经 mm 特性阻抗 Ω 衰减常数(dB/100m) 30(MHz) 200(MHz) 800(MHz) SYKV-75-5 藕芯式 1.10 4.7 7.3 75±3 4.1 11 22 SYKV-75-9 藕芯式 1.90 9.0 12.4 75±2.5 2.4 6 12

SYKV-75-12藕芯式 2.60 11.5 15.0 75±2.5 1.6 4.5 10 SSYKV-75-5藕芯式 1.00 4.8 7.3 75±3 4.2 11.5 23 SSYKV-75-9藕芯式 1.90 9.0 13.0 75±3 2.1 5.1 11 SIOV-75-5藕芯式 1.13 5.0 7.4 75±3 3.5 8.5 17 SIZV-75-5竹节式 1.20 5.0 7.3 75±3 4.5 11 22 SYDV-75-9竹节式 2.20 9.0 11.4 75±3 1.7 4.5 9.2 SYDV-75-12竹节式 3.00 11.5 14.4 75±2 1.2 3.4 7.1 SDVC-75-5藕芯式 1.00 4.8 6.8 75±3 4 10.8 22.5 SDVC-75-7藕芯式 1.60 7.3 10.0 75±2.5 2.6 7.1 15.2 SDVC-75-9藕芯式 2.00 9.0 12.0 75±2.5 2.1 5.7 12.5 SDVC-75-12藕芯式 2.60 11.5 14.4 75±2.5 1.7 4.5 10 视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。 视频信号传输线有同轴电缆(不平衡电缆)、平衡对称电缆(电话电缆)、光缆。平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输,对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输视频基带信号的传输方式。当采用75-5同轴电缆时,一般传输距离在300m时,应考虑使用电缆补偿器。如采用75-9同轴电缆时,摄像机和监视器间的距离在500m以内可不加电缆补偿器。

高低压电缆技术指标

1、ZR-YJV 8.7/15kV :额定电压8.7/15kV挤包聚乙烯绝缘电力电缆 一、执行标准:GB/T12706-2008 二、使用特性 1、电力系统的额定电压Uo/U=8.7/15KV 频率为50Hz。 2、系统的长期最高工作电压Um=12KV。 3、电缆的最高长期允许工作温度90℃。 4、短路时电缆导体的最高温度250℃(最长持续时间不超过5S)。 5、电缆安装时的环境温度应不低于0℃。 三、工艺结构 1、导体采用符合GB/T3956标准的第2种退火铜导体。导体经圆形绞合后紧压,紧压系数大于0.90。导体的结构尺寸及导体电阻符合GB/T3956-1997标准的规定。 2、绝缘采用交联聚乙烯料,绝缘性能符合GB/T12706.2标准的规定。绝缘紧密地挤包在导体屏蔽层上,绝缘表面平整,色泽均匀。绝缘标称厚度4.5mm,最薄处厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 3、导体屏蔽为挤包的半导电层,和绝缘紧密结合。 4、绝缘屏蔽为挤包的可剥离的半导电层。 5、金属屏蔽层采用软铜带重叠绕包,搭盖率大于15%。铜带标称厚度:≥0.10mm,单芯≥0.12 注:导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用全封闭干法化学交联三层共挤工艺生产。 6、缆芯、内衬层及填充物材料选用适合电缆的运行温度并和绝缘材料相兼容,内衬层采用绕包型,近似厚度符合GB/T12706.2标准规定。 7、外护层采用90℃阻燃聚氯乙烯护套料挤包,标称厚度符合GB/T12706.2标准规定,最薄处厚度不小于标称值的85%-0.1mm。 2、ZR-YJV-0.6/1KV: 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 一、执行标准:GB/T12706-2008 二、使用特性 1、电力系统的额定电压Uo/U=0.6/1KV 频率为50Hz。 2、系统的长期最高工作电压Um=1.2KV。