文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱式变电站操作程序

箱式变电站操作程序

箱式变电站操作程序
箱式变电站操作程序

箱式变电站操作规程

高压开关柜操作规程

(固定式断路器)

一、送电操作程序

1.所有安装、检验、调试工作完成后,关好下门(进线柜下门电磁锁必须

在锁紧位置),隔离开关、断路器均处于分闸位置;

2.外线向进线柜送电后,带点显示器灯亮,电压表指针在12KV位置;

3.将操作手柄插入进线柜隔离开关操作孔内,顺时针转动合上隔离开关,

联锁杆将下门锁住;

4.取下程序锁插入出线柜程序锁空内,顺时针转动解除隔离开关操作孔;

5.将操作手柄插入出线柜隔离开关操作孔内,顺时针转动合上隔离开关,

联锁锁杆将下门锁住;

6.合上断路器二次控制开关,投入微机保护装置,此时分闸指示绿灯亮,

将储能旋钮旋转至接通位置,储能电机工作,此时储能指示黄灯亮,储

能完毕;

7.顺时针转动分合闸转换开关至手和位置,断路器合闸,此时合闸指示红

灯亮,分闸指示绿灯灭,出线柜送电完成。

二、停电操作程序

1.逆时针转动分合闸转换开关至手和位置,断路器分闸,此时分闸指示绿

灯亮,合闸指示红灯灭;

2.断开断路器二次控制开关,退出微机保护装置;

3.将将操作手柄插入出线柜隔离开关操作孔内,逆时针转动断开隔离开关;

4.顺时针转动程序锁,锁住隔离开关操作孔;

5.取下程序锁插入进线柜程序锁空内,顺时针转动程序锁,解除隔离开关

操作孔;

6.将操作手柄插入进线柜隔离开关操作孔内,逆时针转动断开隔离开关,

停电操作完成。

三、使用注意事项

1.隔离开关分合闸时,旋转操作手柄须使用足够大的力度,保证分合时到

位及二次限位开关的良好接触,否则断路器不能合闸;

2.变压器室内门必须关紧,保证二次限位开关的良好接触,否则断路器不

能合闸;

3.如果要打开出线柜下门,必须分断断路器,进出线隔离开关,在带电显

示器灯熄灭后,方可打开下门,如果要打开进线柜下门,必须分断外部

电源,在带电显示器灯熄灭后,方可打开下门;

4.严禁带负荷分合隔离开关;

5.不准强力撬门及电磁锁,否则会损坏设备且危及人身安全;

6.本设备的运行和维护必须有专业电气工程技术人员进行操作。

高压开关柜操作规程

(SF6负荷开关)

一、送电操作程序

1.接地刀分闸:将操作手柄插入右上部接地开关操作孔内,逆时针转动即

可分闸,此时面板中心分合指示牌呈

2.负荷开关分闸:将操作手柄插入负荷开关操作孔内,顺时针转动即可合

闸,此时分合闸指示牌呈状,此时带电显示器闪亮;有电动操作的,

只需按面板上绿色合闸按钮即可,合闸后面板合闸指示红灯亮。

二、停电操作程序

1.负荷开关分闸:将操作手把插入负荷开关操作孔内,逆时针转动即可分

闸。出线柜按下面板右下方的红色方形按钮使负荷开关分闸,此时面板

状,此时带电显示器灯灭;有电动操作的,只需按面板上红色分闸按钮即可,分闸后面板合闸指示绿灯亮

2.接地开关合闸:进线柜只有带电显示器熄灭,确认外部电源断开时,方

可将操作手柄插入面板右上部接地开关操作孔内,顺时针转动即可合

闸。出线柜将手柄插入接地开关操作顺时针转动即可合闸,此时面板中

状。

三、使用注意事项

1.如电源从开关上端进入,则带电显示器随开关分合而熄灭闪亮;

2.如电源从开关下端进入,则带点显示器一直闪亮,此电源不断,禁止合

接地开关;

3.气压指针低于时,需要补气。低于0MPa时,开关处于严重泄漏状态,

禁止分合闸操作;

4.带电显示器运行正常并显示监视点无电压(灯熄);柜子开关处于“接地”

位置时,联锁板扳在“开门”位向上提门手把即可开门;

5.不准强力撬门否则会损坏设备且危及人身安全;

6.本设备的运行和维护必须有专业电气工程技术人员进行操作。

低压配电柜的操作规程

一、投运前的检查

1.操作机构应完好、动作是否灵活,分合位置是否正确到位;

2.检查电源侧、负荷侧,进出线端子与断路器连接处压接牢固;

3.检查动、静触头有无烧伤及缺损、灭弧装置是否清洁;

4.检查低压电压是否在变压器额定电压范围内;

5.检查绝缘连杆、底座等绝缘部分有无破损;

6.检查所有柜体刀开关是否处于断开位置;

7.检查出线柜断路器是否处于断开位置。

二、进线柜送电操作程序

1.旋转进线柜电压转换开关,观察三相电压是否正常;

2.将操作手柄插入刀开关旋转机构孔内,顺时针转动合上刀开关,此时分

闸指示绿灯亮;

3.按黑色储能按钮不放,储能电机工作,储能完毕后储能指示黄灯亮;

4.按绿色合闸按钮,断路器合闸。

三、出线柜送电操作程序

1.将操作手柄插入刀开关旋转机构孔内,顺时针转动合上刀开关;

2.依次合出线断路器。

四、补偿柜送电操作程序

1.将操作手柄插入刀开关旋转机构孔内,顺时针转动合上刀开关;

2.逐个合出线断路器;

3.将转换开关置于自动位置。

五、停电操作程序

1.先分电容柜:先将补偿控制器调置手动位置,逐个却除电容器,然后将

转换开关置于停止位置,最后将操作手柄插入刀开关旋转机构孔内,逆

时针转动分断刀开关;

2.再分出线柜:先逐个分断出线断路器,再将操作手柄插入刀开关旋转机

构孔内,逆时针转动分断刀开关;

3.最后分进线柜:先按红色分闸按钮,断路器分闸,再将操作手柄插入刀

开关旋转机构孔内,逆时针转动分断刀开关;

六、使用注意事项

1.进线柜带有失压保护,电网停电后必须重新合闸,不准私拆失压保护

否则会损坏设备且危及人身安全;

2.分断电容柜时必须逐个却除电容器,不准同时却除,否则会产生涌流

损坏用电设备;

3.严禁带负荷分合隔离开关,送电时先合隔离开关,后合断路器,停电

时应先分断路器,后分隔离开关;

4.新设备投入运行在一月内必须检查一次(特别是母线、母排联结螺栓

是否松动),其日常维护和保养,客户自己规定周期对开关柜进行定

期检查和保养,至少每年进行二次;

5.请不要超过本开关柜铭牌所规定的额定技术参数条件下运行;

6.本设备的运行和维护必须有专业电气工程技术人员进行操作。

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变电站运行操作规程完整

变电站运行操作规程 目录 第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作 第六章新设备投入运行的程序 第七章断路器的投停操作 第八章隔离开关的操作 第九章变压器的投退操作 第十章电压互感器投退操作 第十一章电流互感器投退操作 第十二章电容器的投退操作 第十三章变电站综合自动监控装置的操作 序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,

经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 第一章送电线路启停的操作 1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地. 第二章母线停送电操作 1.母线停送电备用 1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2.母线停电检修 1).断开接至该项母线上的所有断路器 2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3).在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1.两系统并列时应符合下列条件: 1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2.解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3.解环和合环注意事项: 1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

箱式变电站巡视维护作业指导书

箱式变电站巡视维护作业指 导书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

附件2 35kV箱式变电站巡视维护作业指导书 1.目的 规范高低压配电设备的定期巡视及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备巡视及维护。 4.方法与过程控制 4.1高低压配电室管理规范 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面无污迹、整洁,物品摆放整齐,无杂物。3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂于设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图中的开关状态、接线标注正确。 7)对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定有效的绝缘靴、绝缘手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。 8)配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。

4.2高低压配电设备管理要求: 4.2.1高低压配电设备适用管理要求: 1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。已启用的电流超过200A设备、大发热量设备、母排、电容器、电缆等重要部位必须张贴测温试纸或试温贴片。 2)电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3)未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求做好蓄电池的充放电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5v-25.5v。 5)蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象: 电解液过少,露出部分极板 蓄电池外部短路 电池电压不正常 电极板膨胀,气孔塞堵塞 电解液内含有机杂质 爬碱严重 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

箱式变电站操作程序

箱式变电站操作规程 高压开关柜操作规程 (固定式断路器) 一、送电操作程序 1.所有安装、检验、调试工作完成后,关好下门(进线柜下门电磁锁必须 在锁紧位置),隔离开关、断路器均处于分闸位置; 2.外线向进线柜送电后,带点显示器灯亮,电压表指针在12KV位置; 3.将操作手柄插入进线柜隔离开关操作孔内,顺时针转动合上隔离开关, 联锁杆将下门锁住; 4.取下程序锁插入出线柜程序锁空内,顺时针转动解除隔离开关操作孔; 5.将操作手柄插入出线柜隔离开关操作孔内,顺时针转动合上隔离开关, 联锁锁杆将下门锁住; 6.合上断路器二次控制开关,投入微机保护装置,此时分闸指示绿灯亮, 将储能旋钮旋转至接通位置,储能电机工作,此时储能指示黄灯亮,储 能完毕; 7.顺时针转动分合闸转换开关至手和位置,断路器合闸,此时合闸指示红 灯亮,分闸指示绿灯灭,出线柜送电完成。 二、停电操作程序 1.逆时针转动分合闸转换开关至手和位置,断路器分闸,此时分闸指示绿 灯亮,合闸指示红灯灭; 2.断开断路器二次控制开关,退出微机保护装置; 3.将将操作手柄插入出线柜隔离开关操作孔内,逆时针转动断开隔离开关; 4.顺时针转动程序锁,锁住隔离开关操作孔; 5.取下程序锁插入进线柜程序锁空内,顺时针转动程序锁,解除隔离开关 操作孔; 6.将操作手柄插入进线柜隔离开关操作孔内,逆时针转动断开隔离开关, 停电操作完成。 三、使用注意事项 1.隔离开关分合闸时,旋转操作手柄须使用足够大的力度,保证分合时到 位及二次限位开关的良好接触,否则断路器不能合闸; 2.变压器室内门必须关紧,保证二次限位开关的良好接触,否则断路器不 能合闸; 3.如果要打开出线柜下门,必须分断断路器,进出线隔离开关,在带电显 示器灯熄灭后,方可打开下门,如果要打开进线柜下门,必须分断外部 电源,在带电显示器灯熄灭后,方可打开下门; 4.严禁带负荷分合隔离开关; 5.不准强力撬门及电磁锁,否则会损坏设备且危及人身安全; 6.本设备的运行和维护必须有专业电气工程技术人员进行操作。

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

标准化倒闸操作流程

标准化倒闸操作流程 一、接预令 调度:振铃 监护人:启动录音、安排监听。你好,我是××站当值正值×××。 调度:你好,我是×调×××,现在向你下达操作预令,作好记录准备。 监护人:已作好记录准备,请讲。 调度:现在时间是×时×分;操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××” 监护人:现在复诵,现在时间是×时×分;操作任务是“将××KV××线××线路由××转××” 调度:正确,请你拟订好操作票后向我汇报 监护人:好的,再见 二、通告全值 监护人:通告全值,现在下达操作任务(会同操作人走到模拟图板前) 监护人:××时××分,刚才×调×××发来操作预令,操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××”,现在请进行运行方式核对。 操作人:××KV××线××线路现运行于××KV×母,调度命令与现场运行方式一致。监护人:“现在进行人员分工:×××,本次操作由你担任操作人,由我担任监护人。” 操作人:是 监护人:现在进行危险点分析:本次操作主要危险点有×个,①本次待操作的设备是×××,相邻带电间隔为×××,停电范围为×××;②操作中注意核对设备名称和编号,不能走错间隔。③操作时必须使用安全工器具,注意安全防护等(一次危险点需在模拟图板上指出),你是否明确 操作人:明确 监护人:现在请你进行录音回放 操作人:录音回放正确 监护人:操作任务是否明确 操作人:明确 监护人:请拟订操作票 操作人:是 (考评员此时会给出拟好的操作票) 三、填票及三查 操作人拟订好操作票后,填写编号①。自审无误,盖“以下空白”章①,签名① 操作人(将操作票交由监护人):操作票已拟订完毕,请审查 监护人审查无误签名②A, 监护人:现在进行操作前“三查”,1、查安全思想:本次操作精神状态是否良好,是否能胜任本次操作 操作人:能 监护人:2、查安全措施:本次操作危险点及防范措施是否明确 操作人:明确 监护人:3、检查安全工器具 操作人:是(进行安全工器具检查)

YBW-12箱式变电站技术规范及作业指导书

高低压成套开关设备典型方案及制作规范 Q/JB-G003 YBW-12/0.4高压/低压预装式 变电站(箱变) (变压器500kVA) 20**-**-**发布20**-**-**实施 高低压成套开关设备公司

文件编号:Q/JB-G003高低压成套开关设备典型方案及制作规范版本:A/O 目录 前言 (1) 一、产品简述说明 (2) 1.YBW-12/0.4概述 (2) 2.YBW-12/0.4型号含义 (2) 3.适用范围 (2) 4.符合标准 (2) 5.使用环境条件 (3) 6.主要技术要求 (3) 7.装置技术特点 (3) 二、电气方案 (4) 1.典型方案(附图) (4) 2.电气图纸(附图) (4) 3.结构图(附图) (4) 三、电气成套组装作业指导书 (5) 1.范围 (5) 2.规范性引用文件 (5) 3.设备和工具及安全注意事项 (5) 4.箱变装配工序流程图 (6) 5.主要内容 (7) 6.清洁处理及标识 (14) 7.自检、互检 (14) 8.检验记录填写 (15) 9.交检 (15) 10.相关记录及文件 (15) 四、设备例行(确认)检验规程 (16) 1.总则 (16) 2.例行检验项目及要求 (16) 3.检验结果 (17) 4.确认检验项目及要求 (17) 箱式变电站例行检验项目、方法及判定准则 (18) 箱式变电站确认检验项目、方法及判定准则 (19)

文件编号:Q/JB-G003高低压成套开关设备典型方案及制作规范版本:A/O 前言 为了完善高低压成套开关设备企业YBW-12/0.4高压/低压预装式变电箱(以下简称:箱变)的电气设计图纸、装配工艺、检验标准保持统一,确保YBW-12/0.4箱变更规范化、标准化;特制定本图集并供公司内各部门查阅参考。 本标准图集由技术部提出并负责解释。 本标准图集由总工办归口管理。 本标准起草部门:技术部负责。 发送范围及部门: 营销部门1份,总工办1份,设备技术部1份,生产车间1份,质检部1份, 档案室保存1份,公司质量负责人1份。

10KV 箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

浅谈10kV箱式变电站的运行与维护

浅谈10kV箱式变电站的运行与维护 随着城市经济的发展,对于电力的供应质量和需求量都有所增加,这就对电力系统提出了更高的要求。在电力系统运行中,箱式变电站发挥了重要的作用。文章对于10kv箱式变电站的运行与维护管理进行了阐述,为电力系统的稳定运行提供了基础保障。 标签:箱式变电站;结构特性;维护 1 10kv箱式变电站及其结构特性 箱式变电站是一种把高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定接线方案排成一体的工厂预制型户内、户外紧凑式配电设备。这种设备成套性强、体积小、占地少,特别适合城市负荷中心选用,并具有提高供电质量、减少损耗、停送电方便灵活,周期短,对环境适应性强,安装简单快捷,使用方便,运行安全可靠及工程投资少、见效快等一系列优点,可用于绿化区、道路交叉口、生活小区、生产厂区、房屋建筑内外等,故成为当前电网改造中的重要电器设备。 箱式站的结构主要是指作为箱式站的三个主要部分,即高压开关设备、变压器及低压配电装置的布置方式。一般来说,箱式站的总体布置主要有三种形式:拼装式、组合式和一体式。拼装式箱式站由于整体性差、组装工作量大,而且高度高、占地面积多,现在已经很少使用;组合式箱式站是将高、低压控制、保护电器设备直接装人箱内,使之成为一个整体,由于总体设计是按照免维护型考虑的,箱内不需要操作走廊,这样就减小了箱式站的体积;一体式箱式站则是变压器为主体,把熔断器及负荷开关等设备装在变压器箱体内,构成一体式布置。这种型式的箱式变体积更小,其体积近似于同容量的普通型油浸变压器,仅为同容量组合式箱式站体积的左右。 2 10kv箱式变电站运行中存在的问题及其维护 2.1 散热及增容问题 由于箱式变压器的自身结构特点决定了其体积较小,箱内结构紧凑,在有效的体积内需要容放很多的构件。在夏季高温季节,本身室外的温度就较高,加之箱内的变压器运行产生的热量,致使箱内温度过高,严重的影响到变压器的运行,缩短了变压器的使用寿命和工作效率。同时为了缓解箱内的温度,有时会在箱上开孔或者是安装风扇来降低温度,但是这种做法又不利于保护变压器,因为在风尘较多的地区,会增加灰尘的进入量,影响到变压器运行的稳定性,增加了故障的发生几率。此外,由于箱式变电站的箱的体积都比较小,而变压器会根据箱的体积来选择,此时在运行的过程中,如果要增加变压器的容量或者更换变压器,在有限的空间内就会增加难度,不利于变压器的养护与维修。 通过长期生产运行中的不断摸索,笔者认为可对箱式变电站整体结构进行改

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

最新箱式变电站巡视维护作业指导书.pdf

附件2 35kV箱式变电站巡视维护作业指导书 1.目的 规范高低压配电设备的定期巡视及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备巡视及维护。 3.职责 部门/岗位职责 专业管理部门规范配电设备管理标准; 监督指导各物业服务中心配电设备的管理。 监督本部门配电设备管理 物业服务中心负 责人 维修负责人制定配电设备管理责任人; 监督配电设备管理责任人职责落实情况; 组织配电设备定期维保工作。 设备负责人定期巡检及维护配电设备。 4.方法与过程控制 4.1高低压配电室管理规范 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面无污迹、整洁,物品摆放整齐,无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措 施应具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂于设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图 中的开关状态、接线标注正确。 7)对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套 检定有效的绝缘靴、绝缘手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。8)配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。

4.2.1高低压配电设备适用管理要求: 1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯 完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。已启用的电流超过200A设备、大发热量设备、母排、电容器、电缆等重要部位必 须张贴测温试纸或试温贴片。 2)电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。电 容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、 熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3)未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求做好蓄电池的充放 电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5v-25.5v。 5)蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下 现象: 电解液过少,露出部分极板 蓄电池外部短路 电池电压不正常 电极板膨胀,气孔塞堵塞 电解液内含有机杂质 爬碱严重 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好, 表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。

箱式变电站运行操作规程Q-SY-QH -410-2014

箱式变电站运行操作规程 青海石油管理局供水供电公司

前言 供水供电公司供电车间的作业任务是通过输配电线路将电力输送到各用户。主要管辖着17个变电所(包括大乌斯无人值守变电所和委托供水车间管理的阿拉尔和切克里克变电所),为落实油田公司挖潜增效工作的实施,基地供电改为箱变式供电,规范箱变供电操作,确保人身和设备安全运行,编制本规程。 本规程由青海油田供水供电公司提出。 本规程起草单位:青海油田供水供电公司 本规程起草人:李伟 本规程审核人:

目录 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3技术规范 (2) 4 启动、运行、停机操作 (2) 5故障及事故处理 (4) 6 维护保养 (5) 7 风险识别及控制方法 (5)

本标准适用于基地箱变供电工程,适用范围为10KV/6KV架空线路与箱变接口部分至低压配电盘馈线开关。 2 规范性引用文件 DL/T572-95 电力变压器运行规程 SDJ8 电力设备接地设计规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术资料 DL408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)3 技术规范 型号:ZBW-400 4 启动、运行、停机操作 4.1 启动操作 4.1.1 箱变受电前应提前向线路所属单位及供水供电公司提出书面申请,获得批准后方可进行。 4.1.2 箱变送电前检查箱变设备完好,接地线拆除,工作票收回方可进行。4.1.3 箱变送电前应进行如下检查: 4.1.3.1 检查高压套管、高压断路器、低压柜及低压馈出线绝缘良好; 4.1.3.2 检查高压断路器在分闸位置,低压柜馈出在断开位置; 4.1.3.3检查绝缘操作棒,验电器,及绝缘手套等安全工具完好; 4.1.3.4 检查高压断路器控制回路完好,保护定值正确,保护装置功能投入; 4.1.3.5 检查PT柜一次侧、二次侧熔断器完好,检查电流互感器二次侧接线及端子连接,确保二次侧不开路; 4.1.3.6 检查电流表、电压表、电度表接线完好; 4.1.3.7 检查接地极接地正常,连接紧固; 4.1.3.8 检查变压器高、低压侧接线紧固,变压器绕组温度显示正常,变压器冷却风机运行正常,检查变压器变比与线路电压等级相符; 4.1.3.9 检查低压柜内设备完好,无功补偿装置完好,端子紧固,空开位置正确; 4.1.4 高压侧接入正常后依据以下顺序送电,停电时按相反程序进行 4.1.4.1 合高压侧隔离、投6KV高压断路器,检查变压器声音正常,电流电压正常,无异常声响,无异味; 4.1.4.2 投0.4KV低压柜总馈线开关,检查低压柜运行正常; 4.1.4.3 投直流系统电源,检查直流屏工作正常; 4.1.4.4 投无功补偿装置,检查装置运行正常; 4.1.4.5 投低压馈出线开关,检查低压馈线正常,检查电度表转动正常,用万用电表测量低压母线电压正常;

变电站人员安全操作规程

变电站人员安全操作规程 一、从事变电站电气作业人员必须遵守厂规厂法,厂《安全生产管理标准》及《安全生产守则》严格遵守本操作规程。 二、本工种是特种作业工种,所有作业人员必须经过严格的技术及安全培训,熟悉并掌握电气设备、电路系统、输送电设备 的性能原理构造、运行维修等技术及安全规定、经考试合格取得操作证书后,方可持证上岗。 三、本工种所有工作人员必须掌握触电急救方法。 四、工作前必须穿戴好规定的防护用品。 五、必须随时保持所用工具和仪器仪表的良好状态,使用前必须严格检查,发现问题及时处理,严禁使用带病、伤的工器具 和仪器仪表。 六、本工种所有作业人员除严格遵守本岗位技术及安全规程外,必须严格遵守《电业安全操作规程(发电厂及变电站部分)》 不得违章作业,并有权拒绝和制止他人违章指挥违章操作。 七、断开电源刀闸和开关,经验证无电后,装设接地线或绝缘隔板,在开关把手上悬挂“禁止合闸有人工作”,“高压危险” 的标示牌和警告牌,必要时可设专人监管。 八、在高处作业时,必须使用安全带或保险绳,进入现场的人员一律戴安全帽上下层作业不得在同一垂直面上进行。 九、禁止在带电情况下,锯电缆钢带和铅封,禁止割断运行中的电缆口接地线、连接片连接线。 十、工作结束后,必须将检修后的设备及其安全设施恢复好,清理好现场收拾好工具及配件方可离开现场。 十一、为防止误操作事故,规定:停电拉闸操作必须按断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关顺序操作,送电合闸顺序与此相反,严禁带负荷拉隔离开关。 ●对隔离开关的操作 1、在手动合隔离开关时必须迅速果断,以求操作正确性为主,在合到底时不能用力过猛,隔离开关一经合上,不得再 行拉开。 2、拉隔离开关,应缓慢而谨慎,动触头刚离开静触头时,应迅速拉开。如发生意外电弧,已拉开时不能再合上,未拉 开时立即合好。 3、隔离开关经操作后,必须检查其开合的位置,合时查三相刀片接触良好,拉开时三相断开角度符合要求。 ●对断路器的操作 1、一般情况下,凡电动合闸的断路器,不应手动合闸。 2、断路器操作后,应检查与其有关的信号及计量仪表的指示,从而判别断路器动作的正确性。 3、断路器合闸前,应确认继电保护已按规定投入,停电操作前终端线路应先检查负荷是否到零。 4、断路器检修前必须拉开操作熔断器和合闸熔断器,并拉开弹簧储能电源开关或熔断器。 ●装、拆接地线操作 1、装设接地线前必须在停电设备上验明确无电压,装接地线应先接接地端,后接导体端;挂接地线时,应戴绝缘手 套。 2、验电前必须检查验电器本身是否良好,对电容器,电缆线路接地前经充分放电后,再验电、接地。 3、检修的工作部分与接地线之间不得连有断路器、隔离开关、熔断器等。 ●变压器启停,分接开关的调整和中性点运行方式变更的操作 1、变压器的启用前,应先启用各种保护。 2、值班人员根据电压变比,及时自行调整有载分接开关的档数,每次操作只能改变一档,每两次操作之间至少间隔1 分钟,禁止不停顿地连续改变分接位置,有载调压不能在变压器过负荷时进行。 3、在变压器投运和停运前,应将中性点接地刀闸合上,并投入零序保护装置,操作完毕可按系统需要决定中性点是 否断开。

箱式变电站安装施工方案

安哥拉共和国罗安达市 CACUACO新城(中心)项目 箱式变电站安装 施工方案 中铁四局集团安哥拉项目经理部电气化分部 2012年11月12日

箱式变电站施工方案 一、编制依据 1、住宅区室外/15/0.4kV箱式变电站施工图设计。 2、箱式变电站使用说明书。 3、《大型设备吊装施工工艺标准》SH/T3515-2003。 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303——2002 5、类似施工经验。 二、工程简介 1、变电所介绍及安装位置 15/0.4KV变电所所在位置仅7、9、11、12区块内,电源引自15KV 开闭所。变电所内高压柜采用SM6系列环网柜共144面、变压器采用干式变压器36台、低压柜采用GCK系列共216面。安装位置分布在NCC项目一期工程7、9、11、12区。高压环网柜提供厂家为江苏电科电气设备有限公司,变压器提供厂家为天津市特变电工变压器有限公司,低压柜提供厂家为上海宝临电气集团有限公司。 2、高压环网柜、变压器、低压柜技术参数 高压环网柜单件尺寸:1.58m*2.1m*2.9m 高压环网柜单件重量:1.3吨(含钢架结构包装) 高压环网柜型号及数量:36面SM6-IM,65面SM6-IMC,36面 SM6-QM,7面SM6 母线柜 变压器单件尺寸:2.82m*1.76m*2.66m

变压器单件重量:4.8吨(含钢架结构包装) 变压器型号及数量:34台1000kV A干式变压器、2台800kV A干式变压器 低压柜单件尺寸:基本上是1m*1.28m*2.45m 低压柜单件重量:0.3~1吨(含钢架结构包装) 低压柜型号及数量:216面GCK系列 3、箱变包装 箱式变电站包装后俯视图

变电站运行岗位安全操作规程

变电站运行岗位安全操作规程 1适用范围本规程适用于变电站值班运行人员。 2操作规程 2.1高压运行电工必须经专业安全技术培训考试合格,发给高压电工进网作业许可证,持证上岗操作。实习员工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。 2.2高压运行电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域的电气设备性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。熟练掌握触电急救和事故紧急处理措施。 2.3高压运行电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度;检修工作票制度;倒闸操作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移、终结制度;交接班制度;安全用具及消防设备使用管理制度和出入登记制度等各项规章制度的规定。 2.4上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的安全工具。 2.5高压变配电室运行人员必须遵守高压配电装置的运行规程。 2.6不论高压设备带电与否,运行人员不得单人移开或越过遮拦进行工作。若有必要移开遮拦时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。

2.7雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 2.8巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 2.9与用电单位联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将工作内容和联系人姓名复诵核对无误,并做好记录。 2.10停电拉闸操作必须按照由开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。 2.11高压设备和复杂倒运行方式的倒闸操作,必须由二人执行,并由对设备更为熟悉的主值担任监护。 2.12雷电时禁止进行倒闸操作。 2.13电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及和进入遮拦,以防突然来电。 2.14施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电位置和注意事项,方可开始工作。 2.15工作结束后,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停、送电。 2.16在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 2.17停电时,必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开