文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停电检修安全保证措施

停电检修安全保证措施

停电检修安全保证措施
停电检修安全保证措施

停电检修安全保证措施

一、保证安全的基本要求

(一)、安全工作重点:

确保检修作业人员的人身安全,确保设备安全,确保交通安全。

(二)、安全工作目标:

1、不发生轻伤及以上人身事故;

2、不发生倒塔事故;

3、不发生触电事故;

4、杜绝异常和未遂。

(三)、指导思想:

牢固树立“安全第一,预防为主”和“安全就是效益”的思想。

(四)、安全作业必须遵守的规章制度:

1、《电力建设安全施工管理规定》。

2、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。

3、《电业安全工作规程》(架空电力线路部分)。

4、公司制定的各项规章制度及本工程的各项安全技术措施。

(五)、人员要求

1、班长、副班长兼安全员必须带头遵守安全工作规程,及时制止和纠正违章行为。严格按施工技术措施及技术交底组织施工,并应始终在现场指导实施。

2、工作负责人必须严格执行技术措施,施工前一次性做好安全措施并全面检查各岗位的安全情况。在现场处理不安全隐患时,首先应有保证人身安全的措施。

3、一般作业人员必须坚守岗位,服从指挥,严格执行安全工作规程和安全措施。

4、所有施工人员严禁违章指挥、违章作业,所有施工人员有权拒绝违章指挥。

5、提高自我保护意识和能力,正确配戴和使用个人安全防护用品、用具,严格控制不安全行为,在作业过程中要保持清醒的头脑,做到“三不伤害”。即保证自己的一举一动既不会伤害自己,也不会伤害他人或被他人伤害。

(六)、现场布置、文明作业及环境保护要求

1、现场布置要合理,进场及场内的通道要畅通,整个场内的工器具、材料定置堆放,整洁有序。

2、更换绝缘子作业现场,在适当位置设置安全围栏,悬挂适合具体作业要求的安全警示牌。

3、工器具配套相宜,使用方法正确,无野蛮施工行为。

4、严禁不合格的工器具进入施工现场。

5、全体作业人员必须统一着装,正确配戴个人安全防护用品,持证上岗。

6、施工现场无违反施工措施的行为,无违章违纪行为。

7、作业现场不得乱扔烟蒂,防止发生山林火灾,破坏环境。

(七)、工器具要求

1、所有领用的工器具必须进行严格把关,杜绝将不符合安全要求的工器具运到现场。在领用时必须向机具租赁公司索要检查试验记录。

2、所有运到现场的工器具,在使用前,由班长组织专门人员进行仔细的外观检查、登记造册并签字以示负责。

3、工机具必须按要求进行外观检查或载荷试验并合格后才能使用,检查、试验结果必须有记录可查。

4、钢丝绳有下列情况之一者严禁使用:①锈蚀或磨损达40%;②绳芯损坏或绳股挤出;

③笼状畸形、严重扭曲或弯折;④压扁严重;⑤受过火烧或电灼。

5、棕绳霉烂、腐蚀、断股或损伤严重严禁使用。

6、滑车的吊钩或吊环变形、轮缘破损或严重磨损、轴承变形、轴瓦磨损以及滑轮转动不灵者严禁使用。

7、卸扣U形环变形销子螺纹损坏严禁使用。

8、链条葫芦的吊钩、链轮或倒卡变形,以及链条磨损直径的15%者严禁使用。

9、安全带(绳):要静荷试验合格(225kgf持续5分钟),断股、霉变、挫伤、或铁环有裂纹,挂钩变形,缝线断开等严禁使用。

10、安全帽:进行外观检查,帽壳破损、缺少帽衬,缺少下颚带等严禁使用。

二、保证安全的组织措施

(一)、成立安全领导小组

安全领导小组名单:

组长:

副组长:

成员:

(二)、安全职责

1、安全领导小组组长(副组长)职责:

1)、认真贯彻执行《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》(电力线路部分)、《电力建设与环境管理工作规定》和上级有关安全工作的指示与要求,做好本年度的停电检修安全管理工作。

2)、负责监督、检查检修作业场所的安全、文明作业情况,对查出的事故隐患,应立即督促班(组)整改。

2、安全领导小组成员职责:

1)、有权制止违章作业和违章指挥;有权对违章者按照有关规定进行处罚;对严重危

及人身安全的作业,有权指令先行停止施工,并立即报告领导研究处理。

2)、深入现场检查安全作业情况;检查和督促检修人员做好安全措施,设置安全标志,正确使用劳动保护用品、用具,并做好安全监护工作,监督安全措施的执行。

3)、组织检修作业人员学习贯彻《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》、《电力建设与环境管理工作规定》和上级有关安全工作的指示与要求。

(三)、停电作业保障安全的组织措施

1、履行工作票制度。

线停电检修作业必须填用第一种工作票。

2、工作许可制度。

线停电检修作业必须按规定得到有关部门许可,履行许可手续后方可进行。

3、工作监护制度。

1)、在每个作业小组必须配备一名本分公司职工作为工作负责人兼安全监护人,对作业小组的安全、质量、进度全面负责。在复杂的作业项目必须增设监护人。

2)、工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全规程的动作。

3)、在完成工作许可手续后的停电作业,必须进行验电、挂接地线工作。操作前,工作负责人(监护人)应向作业人员交代现场安全措施及其它注意事项。

4、工作间断、转移和终结制度。

严格遵守工作间断、转移和终结制度,特别是更换绝缘子工作,必须认真检查安全措施(接地线)是否符合工作票的要求。整个检修工作完成后,必须全面、仔细检查作业现场,是否有影响线路安全运行的情况,特别是不要遗漏接地线,确无问题后,方可办理工作终结手续。装拆接地线按照“谁装谁拆”的原则进行,并填用“接地线安装、拆除记录表”。

(四)、组织技术交底、进行每日站队“三交”及开展“一帮一、一保一”安全联保活动

1、开工前,所有参加检修作业的人员,必须参加技术措施、安全质量保证措施的交底并签字。

2、每天必须由班组长填写安全作业票,并向全体人员进行三交:交任务、交技术、交安全。三交工作要有实质性内容,要具体,要有可操作性。

3、所有参加检修人员必须派队结成联保对象,相互关照、相互提醒,共同承担安全责任。

4、派队原则为工作负责人—安全监护;班组长—班组技术员;经验丰富人员—经验欠丰富人员;班(组)长—本班(组)成员;工作面负责人—本工作面成员;正式职工—配合农技工。

三、保证安全的技术措施

(一)停电

1、进行线路停电检修作业前,应断开变电所该线路断路器和隔离开关。

2、由分公司调度室负责联系,当得知线路已停电的通知后,再通知工作负责人。(二)验电

1、在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。

2、验电时,应戴绝缘手套,并有专人监护。

3、线路的验电应逐相进行。

(三)挂接地线

1、线路经过验明确实无电压后,各工作班(组)应立即在预定的杆塔挂接地线。

2、若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线。同时,要注意在拆除接地线时,防止感应电触电。

3、挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒,人体不得碰触接地线。

4、接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线。成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2。若利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。严禁使用其他导线作接地线和短路线。

四、主要危险点分析及预控措施

危险点1:高处坠落

控制措施:

1、攀登杆塔时,注意检查脚钉是否牢固可靠,在杆塔上作业时,必须系好安全带。

2、安全带应系在牢固的构件上,应防止安全带被锋利物割伤。系好安全带后必须检查扣环是否扣牢。杆塔上转移作业位置时,不得失去安全保护。

3、攀登杆塔或转移作业位置时,双手不能持任何工器具或材料。

4、清扫瓷瓶、走线检查等工作必须使用双保险。

5、每个高处作业小组必须设专人监护。

6、禁止作业前饮酒。

危险点2:物体打击

控制措施:

1、检修人员必须正确配戴安全帽。

2、杆塔上作业人员要防止掉东西,使用的工器具、材料等应装在工具袋内。工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开重物的垂直下方,杆塔下方禁止行人逗留。

3、设置围栏和安全警示牌,禁止当地居民进入作业危险区。

危险点3:掉线

控制措施:

1、所用工器具要定期检查,使用前必须经专人检查,保证合格、配套、灵活好用。

2、在更换瓷瓶时,必须采取防止掉线的后备保护措施。

危险点4:交通事故

控制措施:

1、驾驶员必须持双证驾车。

2、2人及以上出车时必须指定行车安全员。

3、控制车速,保持安全距离。

4、定期检查,保证车况良好。

5、杜绝酒后驾驶和疲劳驾驶。

6、驾车时不准使用手机,若必须使用手机时应将车辆停靠在不影响其它车辆通行的道路上。

危险点5:触电及带负荷挂接地线

控制措施:

1、停电作业前,由调度室根据工作票办理停电手续。

2、停电、送电工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约时送电的方式进行任何工作。

3、在未接到停电工作命令前,严禁任何人攀登杆塔。

4、在接到停电工作命令后,必须首先进行验电;验电必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电时必须戴绝缘手套并逐相进行;验电必须设专人监护。

5、验明线路确无电压后,必须立即在预定杆塔挂工作接地线,同时将三相短路。

6、更换瓷瓶前必须对与工作地点相邻的两组接地线进行检查,确认无问题后方可进行工作。

7、检修作业结束后,现场负责人必须对现场进行全面检查,确保无任何有可能给影响线路安全运行的遗留物。所有检修作业全部完成后,分公司组织抽查并派人拆除停电线路上的工作接地线;接地线一经拆除,该线路即视为带电,严禁任何人进入带电危险区。

危险点6:马蜂蛰

岗复线210#中相挂点有一直径约450mm的马蜂窝,在清除时,要采取可靠措施:

1、头戴封闭式摩托车头盔,身穿厚棉袄,戴双层手套(内戴纱手套,外戴屏蔽手套或皮手套),脚穿套鞋并扎绑腿。

2、备一个麻布袋,将马蜂窝套住,然后再慢慢捅捣马蜂窝,并及时收紧口袋,防止马蜂四处逃逸伤人。

3、将装有马蜂窝的麻布袋沉入池塘中。

停电检修作业时保证安全的技术措施

编号:AQ-JS-01546 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修作业时保证安全的技 术措施 Technical measures to ensure safety during power outage maintenance

停电检修作业时保证安全的技术措 施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全: (1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检

修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 (2)放电放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 (3)验电对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器; (4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。 (5)装设遮拦在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

停送电安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 停送电安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4148-92 停送电安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。 5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程

1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。 4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序

意外停电安全技术措施

编号:AQ-JS-04547 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 意外停电安全技术措施 Safety technical measures for accidental power failure

意外停电安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为确保供电系统顺利运行,保护人身生命和财产不受损失,一旦发生意外停电,将采取下列措施: 1、发生不明原因停电时,须提及时向调度室和有关领导汇报。 2、任何人员不得私自决定送电。 3、工作人员接到消息后,及时查明原因,关闭开关,并挂有“有人工作,禁止送电”的禁示牌。开关必须打到“0”位。 4、工作人员检查时用与电源电压相适应的验电笔对设备进行验电,确认设备无电。 5、调度室及时通知井下工作人员有序升井,并通知专人打开风门实施自然通风。 6、停电后,井下工作人员升井顺序按照职工优先、干部断后的原则,职工首先升井,安检、调度、带班领导最后上井的顺序,确保安全无误。

7、机电队及时开启备用75KW柴油发电机组发电,及时开启提风机主扇,确保井下通风和地面通讯不间断。 8、查明原因后,可正常供电时,通知调度和有关领导。送电以前应进行下列工作: (1)检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下来的工具和材料。 (2)检查局扇和开关附近20米以内的瓦斯浓度,瓦斯浓度在1%以下时,然后逐级送电(排放瓦斯另行编制措施)。 (3)与各用电工作面和机电负责人、瓦检员取得联系,不得随意送电。 (4)由工作人员摘除警示牌,停电和送电必须是同一个人。 9、送电后检查各用电工作面的用电情况有无异常并向调度汇报。 10、如遇紧急情况或严重威胁设备或人身安全时,可不经上级许可,先拉设备的电源开关,事后立即向上级汇报。 11、发电机投入和倒闸操作:

10KV配电室停电检修安全技术措施实用版

YF-ED-J6349 可按资料类型定义编号10KV配电室停电检修安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

10KV配电室停电检修安全技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为保证停电检修的顺利进行,确保人身及 设备安全,特制定以下安全措施: 一、停电检修时间:20xx年4月10日 二、施工负责人:樊海军 安全负责人:杜士俊 三、主要工程内容: 1、高低压设备除尘。 2、各开关动静触头涂导电膏。 3、紧固各部位螺丝。 4、检查调整各开关柜断路器使用情况,更

换老化配件。 5、检查调整1#、2#、3#变压器春季油量。 6、打压1#、2#、3#变压器瓷瓶及站变。 四、安全注意事项: 1、开工前,施工负责人组织所有参加检修人员学习本措施,安全负责人负责现场安全监督检查工作,监护施工全过程,搞好自保互保联保。 2、严格执行“停送电制度”、“两票制度”及《电业安全作业规程》中的有关规定。 3、施工前,严格执行高压开关柜的验电放电短路接地的程序,确认无误后方可开工。 4、变电站将其停电后停电人员用电压等级合格的验电器进行验电、接地、放电、接地短路,上述工作完成后方可工作。

工业场所停电安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2622 (解决方案范本系列) 工业场所停电安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

工业场所停电安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 工业场所变电所配电柜、变压器接管以来至今未搞定期检修,现经我机电供应部安排对工业场所变电所设备进行全面检修,为了保证安全供电及设备的正常运行,杜绝无计划停电事故的发生,特制定以下安全技术措施。 一、组织机构: 现场主要负责人:张兴中 停送电负责人:褚眉廷、刘西恩 作业负责人:王江龙、文占云 二、主要职责: 现场负责人:全面负责整个检修过程中的工艺,确保人身、设备安全及操作过程中的作业安全。

停送电负责人:主要负责35KV供工业场所线路、配电柜等设备操作过程中的停送电作业程序,保证整个操作过程中的安全作业。 作业负责人:负责对整个供电线路操作过程的安全作业。 三、具体安全措施: 1、严格按照《煤矿安全规程》及《机电操作规程》进行作业。 2、本次停电影响通风科监控队的人员定位器的供电,监控队做好停电准备。 3、必须填写停电申请表并得到批准后,方可进行供电线路的全面操作作业。 4、现场负责人在停电前,必须通知矿调度后,得到矿调度同意停电后,联系停、送电负责人停、送电源。

停电检修作业安全技术措施示范文本

停电检修作业安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停电检修作业安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范 围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必 须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时 提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停 电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监 护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的 事项,以防止可能发生的意外事故。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保 证安全。 (1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较 小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者 小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但

分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。验电时,应按电压等级选用相应的验电器; (4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修

停电作业安全技术措施示范文本

停电作业安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停电作业安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1停电作业前,施工单位应向运行单位提出停电申请, 并办理工作票。 2停电、送电工作必须指定专人负责,严禁采用口头或 约时停电、约时送电的方式进行任何工作。 2在未接到停电工作命令后,必须首先进行验电,验电 必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电时必须戴绝 缘手套并逐相进行;验电必须设专人监护。同杆塔设有多 层电力线时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上 层。 4验明线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂 工作接地线,同时将三相短路;凡有可能送电到停电线路 的分支线也必须挂工作接地线。同杆塔设有多层电力线

时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。 5工作间断或过夜时,施工段内的全部工作接地线必须保留恢复作业前,必须检查接地线是否完整、可靠。 6施工结束后,现场作业负责人必须对现场进行全面检查,待全部作业人 员(包括工具、材料)撤离杆塔后方可命令拆除停电线路上的工作接地线;接地线一经拆除,该线路即视为带电,严禁任何人进入带电危险区。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

停电安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD291 停电安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停电安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 08:00-22:00电厂停电检修,为了保证主井井底车场改造施工和东翼三水平运输大巷维修及二水平复采面开工安全,特制定以下安全措施,请矿有关部门和施工单位认真贯彻执行。 1、送电后首先由主扇司机启动风机通风30分钟后,再由安监员、瓦检员对井下通风设施和作业地点做全面的详细的检查,发现问题及时处理,一切正常后方可允许施工作业人员进入。 2、开工作业前,各施工队对工作面的折梁断柱必须进行处理,确保安全后方可进行作业。 3、井下水泵司机在恢复供电后,及时开泵排水,确保矿井的安全生产。 4、停电前,由瓦斯检查员及相关施工队配合,打好临时栅栏,挂好警示牌,瓦斯检查员巡回检查安全情况,防止人员入内。

停电检修工作安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.停电检修工作安全措施正 式版

停电检修工作安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 线路检修工作虽然是在线路已经停电情况下进行的,但是为了防止意外触电故障的发生,在进行工作之前应采取以下防止触电措施: (1)工作开始之前由施工负责人填写停电作业工作票,同时必须将停电时间和停电范围向全体工作人员交代清楚。联系停电工作必须由专人负责,严禁用121头或约时停电。送电工作负责人未接到停电命令之前,严禁任何人登杆塔接近带电体。 (2)当工作负责人接到停电命令后,应使用合格的验电器进行逐相验电,验明线

路是否无电压。 (3)使用合格的绝缘杆验电。验电时绝缘杆的验电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声,并注意指示器有无指示。 (4)验电时应带绝缘手套并有人监护。 (5)对配电线路应注意环形供电和分歧线路供电情况,因此,对联络用的断路器或隔离开关两侧均应验电。对同杆并架的多回路线路验电时,应先验低压,后验高压;先验下层线路,后验上层线路。验电前首先确认停电线路的名称和回路。 (6)线路经过验电证明确无电压后,各工作班可在工作范围内的两端及可能送电到停电线路的分歧点挂接地线,同时使三相短路接地,接地线采用多股软铜线,其

停电检修作业安全技术措施

编号:AQ-JS-07901 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修作业安全技术措施 Safety technical measures for outage maintenance

停电检修作业安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。 (1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他

方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 (6)悬挂标示牌标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”

停电检修工作安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4184 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 停电检修工作安全措施 标准版本

停电检修工作安全措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (2)当工作负责人接到停电命令后,应使用合格的验电器进行逐相验电,验明线路是否无电压。 (3)使用合格的绝缘杆验电。验电时绝缘杆的验

电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声,并注意指示器有无指示。 (4)验电时应带绝缘手套并有人监护。 (5)对配电线路应注意环形供电和分歧线路供电情况,因此,对联络用的断路器或隔离开关两侧均应验电。对同杆并架的多回路线路验电时,应先验低压,后验高压;先验下层线路,后验上层线路。验电前首先确认停电线路的名称和回路。 (6)线路经过验电证明确无电压后,各工作班可在工作范围内的两端及可能送电到停电线路的分歧点挂接地线,同时使三相短路接地,接地线采用多股软铜线,其截面积不得小于25mm。接地体可利用杆塔的接地装置或角导线端(埋深不小于0.6m)。 (7)挂接地线的顺序,应先接地,后挂导线端。拆除接地线时,应先拆除导线悬挂端,后拆除接地

停电检修安全保证措施

停电检修安全保证措施 一、保证安全的基本要求 (一)、安全工作重点: 确保检修作业人员的人身安全,确保设备安全,确保交通安全。 (二八安全工作目标: 1不发生轻伤及以上人身事故; 2、不发生倒塔事故; 3、不发生触电事故; 4、杜绝异常和未遂。 (三)、指导思想: 牢固树立“安全第一,预防为主”和“安全就是效益”的思想。 (四八安全作业必须遵守的规章制度: 1、《电力建设安全施工管理规定》。 2、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 3、《电业安全工作规程》(架空电力线路部分)。 4、公司制定的各项规章制度及本工程的各项安全技术措施。 (五八人员要求 1、班长、副班长兼安全员必须带头遵守安全工作规程,及时制止和纠正违章行为。 5、提高自我保护意识和能力,正确配戴和使用个人安全防护用品、用具,严格控制不 安全行为,在作业过程中要保持清醒的头脑,做到“三不伤害”。即保证自己的一举一动既不会伤害自己,也不会伤害他人或被他人伤害。 (六八现场布置、文明作业及环境保护要求 1、现场布置要合理,进场及场内的通道要畅通,整个场内的工器具、材料定置堆放, 整洁有序。 2、更换绝缘子作业现场,在适当位置设置安全围栏,悬挂适合具体作业要求的安全警示牌。 3、工器具配套相宜,使用方法正确,无野蛮施工行为。 4、严禁不合格的工器具进入施工现场。

停电作业安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD722 停电作业安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停电作业安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1停电作业前,施工单位应向运行单位提出停电申请,并办理工作票。 2停电、送电工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约时送电的方式进行任何工作。 2在未接到停电工作命令后,必须首先进行验电,验电必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电时必须戴绝缘手套并逐相进行;验电必须设专人监护。同杆塔设有多层电力线时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。 4验明线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂工作接地线,同时将三相短路;凡有可能送电到停电线路的分支线也必须挂工作接地线。同杆塔设有多层电力线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。 5工作间断或过夜时,施工段内的全部工作接地线必须保留恢复作业前,必须检查接地线是否完整、可靠。 6施工结束后,现场作业负责人必须对现场进行全面检查,待全部作业人

停电作业的安全技术措施.docx

停电作业的安全技术措施 1、电气工作分类:①停 电工作:②带电作业。 带电作业:采用一定绝缘保护工具或采取等电位作业方式等,直接在带电设备上工作。 2、电业安全工作规程中,把安全措施分为:安全技术措施和 安全组织措施。 安全技术措施包括:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌、装 设遮拦等。 安全组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、 工作间断转移制度、工作终结制度。 3、安全技术措施按作用分类:①预防性措施;②防护性措施。(1)预防性措施包括: 1)停电:将停电设备可靠地脱离电源。(尤其是双电源用户)ⅰ、断开电源:至少要有一个明显的断开点。ⅱ、保证与其他带电设备的安全距离。ⅲ、防止因误操作,对一经合闸就可能送电到停电设备的刀闸 操 作把手必须锁住。 2)验电:

验电可验证停电设备是否确无电压,也是检验停电措施的制订 和执行是否正确、完善的手段之一。因为有很多因素可能导致认为已停电的设备,实际上却是带电的。 ①停电措施不周或由于操作人员失误而未能将各方面的电源完 全断开或错停了设备。(挂牌不明确) ②所要进行工作的地点和实际停电范围不符。③其它 原因造成突然来电。(两组干活,开关并排)验电时 的注意事项: a、必须采用电压等级合适且合格的验电器。 b、用低电压的验电器,因耐压不够,对人身产生危险。 C、用高的去验低的,可能没反应,对人身产生危险。 d 、验电应分相逐相进行。(对断开位置的开关,上下两侧都要验) 对电缆线路验电时,应停几分钟后再验,因容量较大需放电。3)悬挂标示牌和装设遮拦 目的:提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。 在停、送电的手把上悬挂禁止合闸,有人工作的标示牌。 4)装设接地线 对突然来电进行防护,采取的主要措施或者说是唯一的措施是 装设接地线。(最后防线) 分两步:①合上接地刀闸;②悬挂临时接地线。 采取这两步的目的是:使突然送电过来的短路器迅速跳闸。

35kV变电站停电检修安全技术措施

35kV变电站停电检修安全技术措施山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司

35kV变电站停电检修安全技术措施 一、概况 因南山变电站春检需停我矿35kV进线,停电时间为2013年3月23日上午7时至晚上8时,借此机会我矿决定对35kV变电站、10kV变电所进行春检及预防性测试,为确保检修期间停送电及设备的正常运行,特制订以下检修方案。 二、安排停电检修时间:2013年3月23日上午7时至8时。 三、停电范围:全矿范围内配电备用设备。 四、组织机构及人员分工情况: 总指挥:高虎平(机电矿长) 副指挥:苏东平(机电总工) 成员:高昌盛(变电站长)、任艳廷(变电副站长)、梁海平(井下机电队长)、杨羊平(电修组长)、 机电修队所有成员、通风科机电科。 四、检修内容: 1、对各高、低压开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对各连接器件、螺丝进行紧固; 3、检查各操作机构的磨损以及润滑情况; 4、各指示仪表、信号灯是否完好准确; 5、检查五防闭锁装置是否完好; 6、柜内避雷器打压试验,各项绝缘、接地电阻的摇测。

五、施工前的准备工作 1、认真组织所有参加检修人员学习本措施,了解施工中应注意的安全事项及检修要求,所有参加学习人员必须签字。 2、准备好检修所需的各种材料、工具、用具、仪器仪表。要求:规格型号正确、质量合格、安全可靠、数量满足需要。 3、调度室通知各单位做好停电的准备工作,3月23日5时必须将井下所有人员撤出地面。 六、安全技术措施 1、所有参加检修人员必须服从施工负责人的统一指挥,不得擅自行动。 2、停电前必须确保井下无人,井口检身员必须坚守工作岗位,不得脱岗,停电期间严禁任何人员下井。 3、7:00准时停电,停电时必须一人操作一人监护,确保停电准时、准确。严格执行停电检修制度。 4、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度。 5、由变电所值班员先将一回路进线柜的高压真空断路器断开,并挂上“有人工作,严禁合闸”的警示牌。 6、由施工负责人指定专人将35KV变电站一回路杆子上的高压隔离开关拉开。 7、确认停电后,由专职人员用电压等级相符且合格的验电器对各工作点进行验电、放电工作。

停电作业的安全技术措施

编号:AQ-JS-06086 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电作业的安全技术措施 Safety technical measures for power cut operation

停电作业的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、电气工作分类: ①停电工作:②带电作业。(尤其是双电源用户) ⅰ、断开电源:至少要有一个明显的断开点。 ⅱ、保证与其他带电设备的安全距离。 ⅲ、防止因误操作,对一经合闸就可能送电到停电设备的刀闸操 作把手必须锁住。 2)验电: 验电可验证停电设备是否确无电压,也是检验停电措施的制订和执行是否正确、完善的手段之一。因为有很多因素可能导致认为已停电的设备,实际上却是带电的。 ①停电措施不周或由于操作人员失误而未能将各方面的电源完全断开或错停了设备。(挂牌不明确) ②所要进行工作的地点和实际停电范围不符。 ③其它原因造成突然来电。(两组干活,开关并排) 验电时的注意事项:

停电检修工作安全措施

编号:SM-ZD-44284 停电检修工作安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修工作安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。 (5)对配电线路应注意环形供电和分歧线路供电情况,因

停电检修安全措施(新版)

停电检修安全措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0799

停电检修安全措施(新版) 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且

每处至少要有一个明显的断开点。停电检修安全保证措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 停电检修安全保证措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

停电检修安全保证措施(最新版) 一、保证安全的基本要求 (一)、安全工作重点: 确保检修作业人员的人身安全,确保设备安全,确保交通安全。(二)、安全工作目标: 1、不发生轻伤及以上人身事故; 2、不发生倒塔事故; 3、不发生触电事故; 4、杜绝异常和未遂。 (三)、指导思想: 牢固树立“安全第一,预防为主”和“安全就是效益”的思想。(四)、安全作业必须遵守的规章制度: 1、《电力建设安全施工管理规定》。

2、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 3、《电业安全工作规程》(架空电力线路部分)。 4、公司制定的各项规章制度及本工程的各项安全技术措施。 (五)、人员要求 1、班长、副班长兼安全员必须带头遵守安全工作规程,及时制止和纠正违章行为。 5、提高自我保护意识和能力,正确配戴和使用个人安全防护用品、用具,严格控制不安全行为,在作业过程中要保持清醒的头脑,

变电所停电检修的安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电所停电检修的安全技术措施 (标准版)

变电所停电检修的安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一:工程概况 为保证矿井供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,经机运部共同商讨研究决定对井下变电所供电系统进行停电检修,为确保检修期间的工作安全,缩短停电影响时间,特制定本措施 二:劳动组织: 为利于协调、指挥和保障此次检修的安全顺利进行,特成立施工领导小组: 组长:王绥增 副组长、技术负责人:徐可群 安全负责人:王超 施工负责人:刘明泉 参加施工人员:机电科电修人员 三、检修时间:根据矿井实际生产、采掘情况商定停电检修时间,

由调度室统一安排 四、检修地点:井下中央变电所、一采区变电所 五、检修项目:变电所高防开关 六、施工步骤及停电影响范围: 中央变电所: 检修1#线路时,断开6#联络开关把负荷全部倒至2#线路,停掉1#线路高防负荷侧的全部负荷,停电之后把1#线路所需检修高防的断路器和隔离开关分别打到停止位置,拆开高防负荷侧的后盖,并进行验电、放电、挂接地线并把1#和6#高防的小车拉出,进行检修,由2#线路供五采区和一采区的全部负荷,检修完毕后撤除接地线,合上高防负荷侧后盖,推进1#高防的小车,经现场施工负责人检查确认无误后方可恢复1#线路的正常供电;检修2#线路前时(6#高防处于停止位置,小车拉出),停掉2#线路高防负荷侧的全部负荷,停电后把10#高防的小车拉出,拆开2#线路所需检修的高防负荷侧的后盖并进行验电、放电、挂接地线,逐台进行检修,检修完毕后,撤除接地线,合上高防负荷侧后盖,推进10#高防的小车,经现场施工负责人检查确认无误后方可恢复2#线路的正常供电。 一采区变电所: