文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1变电土建-电网作业基准风险指南

1变电土建-电网作业基准风险指南

1变电土建-电网作业基准风险指南
1变电土建-电网作业基准风险指南

电网工程施工安全基准风险指南

编制及使用说明

一、编制说明

《电网工程施工安全基准风险指南(2012年版)》(简称《指南》)包括变电土建、变电电气、送电线路、配网工程、通信工程、常规试验、特殊试验七部分。《指南》由中国南方电网有限责任公司(简称公司)基建部组织各施工单位,依据公司施工作业指导书中的作业任务、作业步骤进行危害因素识别,开展安全风险评估,制定了相应的预控措施,并充分吸收了公司基建系统工程安全管理经验编制而成。

《指南》包括作业指导书编码、对应的作业任务、施工作业票编码、危害名称、风险种类、风险等级和控制措施等内容,同时将施工作业指导书和安全施工作业票有效关联,是基建系统开展持续安全风险评估工作的指导性文件。

《指南》的推广应用,将为持续提升公司基建安全风险管理水平起到积极的促进作用。

二、使用说明

(一)适用范围

适用于公司基建系统所有项目工程。

(二)说明

1、指导书编码:指公司施工作业指导书对应的编码。如BDTJ-ZW -01表示变电土建部分的《土方开挖作业指导书》。

2、作业任务:指公司施工作业指导书中的作业任务,如土方开挖等。

3、作业票编码:指与该作业任务关联的各种安全施工作业票编码。

4、危害名称:指该作业任务中涉及的危害名称,如“未正确佩戴安全帽”等。

5、风险种类:指该危害可能导致的风险种类,见公司的《细分风险种类与风险范畴》。

6、风险等级:指利用《电网工程施工安全风险基准评估分析表》计算得出的风险值(风险值=后果(S)×暴露(E )×可能性(P)),按下面数值确认的风险等级,分为“特高”、“高”、“中”、“低”、“可接受”。

特高的风险: 400≤风险值,考虑放弃、停止;

高风险: 200≤风险值<400,需要立即采取纠正措施;

中等风险: 70≤风险值<200 ,需要采取措施进行纠正;

低风险: 20≤风险值<70 ,需要进行关注;

可接受的风险:风险值<20 ,容忍。

7、控制措施:指限制或降低该风险发生的技术或管理措施。

(三)使用方法

1、由建设单位(业主项目部)组织施工单位根据项目的作业任务,参照《指南》开展安全风险评估工作,形成项目基准安全风险清单,送监理项目部,并由监理项目部组织施工、设计、建设单位(业主项目部)进行审核,经审核通过的基准安全风险清单(一式四份)供施工、监理、设计、建设单位(业主项目部)共同使用,并执行相应的控制措施。项目基准安全风险清单格式见附件1。

2、施工单位、监理单位应动态跟踪各项安全控制措施的落实情况。

3、本《指南》由公司基建部提负责归口管理、解释。

目录

变电土建……………………………………………………

01土方开挖作业…………………………………………………

02石方爆破作业……………………………………………………

03土方回填工程作业……………………………………………………

04强夯地基作业……………………………………………………

05锤击、静压预应力管桩作业……………………………………………………

06水泥搅拌桩工程作业……………………………………………………

07模板安装与拆除作业……………………………………………………

08钢筋制作与安装作业……………………………………………………

09混凝土浇筑作业……………………………………………………

10砖砌体工程作业……………………………………………………

11石砌体工程作业……………………………………………………

12水泥砂浆地面工程作业……………………………………………………

13板块地面工程作业……………………………………………………

14活动地板工程作业……………………………………………………

15一般抹灰工程作业……………………………………………………

16门窗安装作业……………………………………………………

17吊顶工程作业……………………………………………………

18墙面砖工程作业……………………………………………………

19幕墙工程作业……………………………………………………

20建筑屋面作业……………………………………………………

21电气照明、通风机安装工程作业……………………………………………………

22建筑物给排水工程作业……………………………………………………

23室外给排水工程作业……………………………………………………

24构支架及设备基础作业……………………………………………………

25构支架安装工程作业……………………………………………………

26混凝土防火墙作业……………………………………………………

27电缆沟及盖板工程作业……………………………………………………

28混凝土道路作业…………………………………………………

第1部分:变电土建

作业指导书编码:BDTJ-ZW-01

安全施工作业编码:BDTJ-ZW-01-01/01 序号 危害名称 风险种类 风险等级 控制措施

1 未按要求放坡 坍塌 可接受的风险 在基础开挖前由项目总工向作业人员进行技术交底明确放坡要求,由专职监护人员负责作业过程中的监督检查落实.

2 未降水的基坑 坍塌 可接受的风险

由电工班组在作业前完成降水措施的布置,经项目部检查满足作业要求后方可进行开挖.

3

未设台阶的向上运土

坍塌

可接受的风险 在坑内向上运土时,应在边坡上挖设台阶,其宽度不得小

于0.7m 并应经常检查运土工具的绳索是否牢固,作业过程

中加强监护,运土下方严禁人员逗留 4 有缺陷的运土索具 打击

可接受的风险

作业前必须由班组长检查,索具是否牢固,经检查合格同意后,方可向外运土

5 没有安全防护设施的基坑作业

坠落 可接受的风险

作业前桩孔内壁应由安装班组负责设尼龙保险绳,并随挖孔深度增加放长至工作面,作为上下基坑使用

6 基坑边缘的浮石*

打击 可接受的风险

挖出的土石方应及时运走,深基础及孔口四周2m 范围内不准堆放浮石杂物

7 机动车临近通过 坍塌

可接受的风险 机动车辆通行时,应由安全员作出预防措施,并在行驶过

程中加强监护。如不能保证足够安全距离时,必须先停止坑

内的一切作业,且人员撤离至安全区域 8 未做措施的孔 坠落

可接受的风险

人工挖孔作业人员下班休息后,由专人负责孔口的封盖,且安全员进行检查

9 人员在基坑内休息 坍塌/掩埋

可接受的风险 对施工人员的安全教育,安全员对基坑施工的巡视,发现

有作业人员在坑内休息行为的应该及时阻止;施工现场适当

设置休息点 10

基坑与建筑物安全距离不够

坍塌

可接受的风险 在基础开挖前由项目总工向作业人员进行技术交底明确

作业必须保持的安全距离,由专职监护人员负责作业过程中

的监督检查落实. 11 基坑发生异常变化 坍塌

可接受的风险 对有易坍塌土层和地下水的基坑,进行监测,基坑开挖后

应尽快施工基础,没能及时浇筑的,应在基坑开挖后采取支

护措施 12 深基坑作业前未进行空气质量检测

中毒

可接受的风险

开工前必须进行气体检测,深基坑需配备专用送风设备

13 无安全防护的基坑*

坠落 可接受的风险

基坑开挖后由项目部安全员及施工员巡视一遍施工现场,检查围蔽措施是否落实。

14

未查明地下管线的开挖 设备停运/停

可接受的风险 工程负责人在作业前需向有关部门了解地下管线情况和

进行实地勘察,查明地下管线情况;并向作业人员进行交底,

对有地下管线的位置进行警视标注,开挖时应有专人监护 15 漏电的潜水泵 触电

可接受的风险

降水用的电气设备必须在使用前进行检查,确认符合要求后方可使用

16 上下基坑无通道 坠落

可接受的□风

基坑开挖方案应同时考虑要开挖上下基坑通道,开挖基坑前应该先完成通道设置,经验收合格后方可进行基坑内的施工作业

17 无支护的基坑作业 坍塌 可接受的风险

基坑开挖方案应同时考虑基坑内壁的支撑要求,在作业过程中由架了工班组负责支撑的搭设及维护

* 此危害曾在公司基建系统引发过事故,下同。

作业指导书编码:BDTJ-ZW-02安全施工作业编码:BDTJ-ZW-02-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 无通道的斜坡面作业坠落可接受的风险斜坡面上设置专用施工通道,并设置通道扶手

2 毒蛇咬伤可接受的风险配备齐全的安全防护用品并正确使用

3 未支护的脚手架坠落低风险边坡上脚手架搭设后应通过项目部验收合格后,才能投入使用

4 戴手套打锤打击可接受的风险打锤人严禁戴手套作业,严禁站在扶钎人正面操作

5 使用有缺陷的风管打击可接受的风险开工前检查风管有无缺陷,并整改

6 非专业人土操作爆炸可接受的风险由专业施工队伍进行施工,作业前项目部必须审查单位及人员的相关资质,严禁无证人员参加作业

7 无通道的斜坡面作业打击可接受的风险斜坡面上设置专用施工通道,并设置通道扶手

8 恶劣气候条件的作业爆炸可接受的风险闪电打雷的时候,安全员要及时制止装置炸药、雷管和连接电线作业。

9 储存规范的炸药、雷管*爆炸可接受的风险由专业施工队伍进行储存管理,炸药与雷管分别存放和管理,建立严谨的收发制度

10 误操作引爆爆炸可接受的风险作业前交底明确捣填炮药,严禁使用铁器,作业过程中加强检查监督

11 有隐患的接线爆炸可接受的风险安排持证的专人负责网络接线,过程中由安全员及时监督检查

12 爆破时间不明确爆炸可接受的风险爆破现场作业前明确放炮时间并由专人统一掌握,并加强监督管理

13 无警示标志的爆破爆炸可接受的风险安全员落实警戒区标志和公示警哨,起爆前检查无误后才能进行爆破作业

14 无专人操作引爆器爆炸可接受的风险安全员落实指定专人掌握电爆机并在作业中加强监护

15 爆炸的飞石及振动波爆炸可接受的风险爆破作业方案应明确邻近建筑物和电力线路的防护措施,安全员落实防护措施完成情况,确认后方能开始爆破作业

16 违规的瞎炮操作*爆炸可接受的风险放炮后要安全员监督所有作业人员,经过20分钟后才可以前往检查。遇有瞎炮严禁掏挖或者在原炮眼内重装炸药

作业指导书编码:BDTJ-ZW-03安全施工作业票编码:BDTJ-ZW-03-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 无资格的操作员机械伤害可接受的风险驾驶员必须持证经相关单位报审批准后方可上岗

2 有缺陷的机械设备机械伤害可接受的风险

机械作业前必须由专人进行安全检查,确认无误后才可以进行作业

3 没有围蔽的作业场所坠落可接受的风险

施工区域由安全员负责组织人员进行围蔽,并负责检查

4

夜间施工未设置红灯警

打击可接受的风险施工区域由安全员设置红灯警示,并负责检查使用

5 车辆停放在不安全区域设备破损可接受的风险

回填基坑时只开放一边围栏用于回填机械、车辆的进出,其它三面保持围闭

6 车辆在不安全区域行驶设备破损可接受的风险

回填基坑时只开放一边围栏用于回填机械、车辆的进出,其它三面保持围闭

7 作业范围有人员走动碰撞可接受的风险机械作业半径内禁止人员通行及作业

04 强穷地基作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-04安全施工作业编码:BDTJ-ZW-04-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 使用损坏的索具卡环打击可接受的风险

机长每天开工前应检查所用索具卡环是否有损坏现象,并在安全员见证下进行试吊、试夯试验;满足要求后方可进行作业

2 人员误闯作业区域打击可接受的风险

安全员落实设置足够数量的警示标语、警示线、警示牌,才允许开工,开工期间应有专人监护作业

3 使用磨损的钢丝绳打击可接受的风险

每天开机前由机长对吊锤机械各部位进行检查和进行试运行,并填写检查记录

4 有缺陷的工作地面打击可接受的风险

对工作地面进行平整,松动部位用压路机进行压实,并经安全员验收合格后,方可开始作业

5 不安全状态的强夯打击可接受的风险

加强对机组人员的教育并加强安全检查,对有违章作业行为的应该马上停止作业

6 夯锤时下方有作业人员打击可接受的风险

夯锤下方15m范围设置警戒线,开夯前要响警哨,警哨应公示

7 脱落的夯锤打击可接受的风险夯锤下方15m范围设置警戒线,夯锤下方禁止站人。

8 坍塌的坑壁坍塌可接受的风险安全员及时检查坑壁情况并进行围护措施

05 锤击、静压预应力管理桩作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-05安全施工作业编码:BDTJ-ZW-05-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 使用损坏的索具卡环打击可接受的风险机长每天开工前应检查所用索具卡环是否有损坏现象,并在安全员见证下进行试吊、试夯试验;满足要求后方可进行作业。

2 工作地面有隐患打击可接受的风险桩机移机前应会同技术员确定移机位置和检查移机部位是否有沉陷和松动

3 机架零部件跌落打击可接受的风险机长每天开工前检查桩机性能是否正常,安全定期进行抽查。

4 有缺陷的桩机打击可接受的风险桩机进场时应检查桩机准用证及相关材料,经复查合格后方允许桩机开工

5 未佩戴安全带的高空作业坠落可接受的风险对施工人员进行安全教育和培训,安全员对施工人员的安全防护用品进行检查,监督和指导施工人员正确使用安全防护用品

6 起吊桩管过快打击可接受的风险吊桩管作业人员要取得司索作业资格证书方可上岗。桩管吊起一端离地后应检查吊具是否牢固可靠。

7 人员在桩管旁边通过坠落/打击可接受的风险安全员落实设置足够数量的警示标语、警示线、警示牌,开工期设专人监护。

8 漏电的焊机触电低风险电焊机使用前外壳必须接地,移动焊把线时,不许同时两手各拿一根移动,防止触电伤人

9 绑点不正确打击可接受的风险吊桩管作业人员要取得司索作业资格证书方可上岗。桩管吊起一端离地后应检查吊具是否牢固可靠。

10 有缺陷的钢丝绳打击可接受的风险吊桩管作业人员要取得司索作业资格证书方可上岗。桩管吊起一端离地后应检查吊具是否牢固可靠。

11 没措施的孔洞坠落可接受的风险收锤成孔后,完成一个孔洞口安全封堵一个

12 在危险位置桩锤打击可接受的风险加强对机组人员的安全教育,安全员巡视检查。

06 水泥搅拌桩作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-06安全施工作业编码:BDTJ-ZW-06-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 未查明的地下管线中毒/设备

停运/停电

可接受的风险

工程负责人在开工前需向有关部门了解地下管线情

况和进行实地勘察,查明地下管线情况;并向作业人

员进行交底,对有地下管线的位置进行警视标注,开挖

时应有专人监护。

2

未佩戴安全带的高空作

坠落可接受的风险

对施工人员进行安全教育和培训,安全员对施工人

员的安全防护用品进行检查,监督和指导施工人员正

确使用安全防护用品

3 有缺陷的桩机打击可接受的风险

桩机进场时应检查桩机准用证及相关材料,经复查合格后方允许桩机开工

4 无资格的操作员机械伤害可接受的风险

作业人员的相关上岗资格证明材料,需经复查合格后方可开始作业。

5 吸入粉尘肺功能障碍可接受的风险项目部对施工人员配发防尘口罩或防尘面具。

6 漏电的设备触电可接受的风险

机长每天需检查机械的性能,并试运行,电工定期检查电源线路是否老化,并各自填写好记录。

7 桩机机架有隐患打击可接受的风险

桩机配重放置后,进行试机,由专人检验配重是否稳定和合理。

8 机架零部件跌落打击可接受的风险

桩机运行前应进行检查,确保零部件稳固,由专人监护

9 工作地面有隐患打击可接受的风险

桩机移机前应会同技术员确定移机位置和检查移机部位是否有沉陷和松动

07 模板安装与作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-07安全施工作业编码:BDTJ-ZW-07-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 超荷载模板上施工坍塌可接受的风险

模板设计方案必须通过审批后实施。安全员巡视检查。

2 吊运时模板脱落打击可接受的风险吊运模板前检查绳扣的牢固,严禁松动脱勾现象

3 脱落的钢模板坍塌可接受的风险作业前安全技术交底,作业中专职安全员检查

4 未及时固定的钢模板坍塌可接受的风险作业前安全技术交底,作业中专职安全员检查

5 支撑不合理坍塌可接受的风险作业前安全技术交底,作业中专职安全员检查

6 漏电的锯床触电低风险锯床使用前外壳必须接地,防止触电伤人

7 无安全措施的高处作业*坠落可接受的风险

施工方案考虑作业需要搭设的作业平台,作业平台应该在作业任务开始前搭设完成,并经项目部验收合格

8 坍塌的模板打击可接受的风险新安装的模板及时加固,专人监督检查

9 坍塌的模板坍塌可接受的风险没经验收不允许进入下一道工序施工

10 倾倒的支撑立柱打击可接受的风险

排架立柱地面应经夯实,并加设垫板,条件允许可浇筑混凝土作为基层

11 使用有缺陷的材料打击可接受的风险

排架立柱地面应经夯实,并加设垫板,条件允许可浇筑混凝土作为基层

12 作业临边防护不严坠落可接受的风险安全员检查落实防护措施的落实。

13 超负荷的脚手架坍塌可接受的风险脚手架上严禁堆放大批模板等材料。必须均匀负荷。

14 有隐患的堆放划刺可接受的风险

拆除的模板、脚手架等按指定位置堆放、禁止木模板有“朝天钉”

15 不合理行为的拆模坍塌可接受的风险

拆除前对施工人员进行交底,明确拆除顺序,安全员、技术员监督检查措施的执行

16 不当的拆除方法坍塌可接受的风险

拆除前对施工人员进行交底,安全员、技术员监督检查措施的执行

17 恶劣条件的作业坠落可接受的风险在六级大风等恶劣气候条件下禁止高处作业。

18 无措施的洞口坠落可接受的风险安全员检查落实安全防护措施。

19 无安全措施的高处拆模坠落可接受的风险

作业前要做好技术交底措施,明确拆除模板时应选择稳妥可靠的立足点

20 不安全的高处作业坠落可接受的风险

拆模时必须系好安全带,所用工具用绳索系挂在身上,安全员加强监护

21 不安全的作业行为打击可接受的风险作业前进行安全交底,并设专人监护

22 作业区域无防护措施打击可接受的风险

作业区域由安全员组织设置危险标志及围栏,并设专人监护

23 有隐患的交叉作业打击可接受的风险

禁止工种进行上下交叉作业的施工,必须进行交叉施工时,应有上下隔断的措施

24 不合理的钢模板拆除打击可接受的风险

钢模板的拆除应能按先拆侧墙板,后拆底板,先拆非承重部分,后拆承重部分,按顺序分段进行

08 钢筋制作与安装作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-08安全施工作业编码:BDTJ-ZW-08-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 飞溅的铁屑刺伤可接受的风险

加强对机组人员的安全教育,严格按照操作规程正确操作机械和在夹具前加防护器

2 无措施的短料切割割伤可接受的风险

加强对机组人员的安全教育,严格按照操作规程正确操作机械

3 钢筋拉直区域无措施打击可接受的风险拉直区域设防护隔离墙,并安排专职人员进行监护。

4 有缺陷的拉筋机打击可接受的风险

每天开工前班组长应检查机具是否完好,并填写检查记录。

5 飞出的断裂钢筋打击可接受的风险

冷拉钢筋周围必须设置防止钢筋断裂飞出的安全装置,且操作人员严禁站在正面工作

6 飞出的冷拉钢筋机械伤害可接受的风险

冷拉时,沿线两侧各2m为特别险区,禁止一切人员和车辆通行

7 飞溅的火花火灾可接受的风险

布置钢筋焊接场地时,灭火器材一次性配备足够,并经项目部安全员检查满足作业要求后方可作业。

8 脱落的钢筋打击可接受的风险

尽量使用机械搬运钢筋,必须人工搬运时,钢筋应尽量短并绑扎牢固。

9 安全距离不满足触电低风险

搬运钢筋时与电气设施应保持足够的安全距离,严禁碰撞

10 钢筋接触带电体触电可接受的风险

施工前必须进行安全交底。施工过程中应保持钢筋与带电体的安全距离并专人监护

11 没安全措施的高处绑扎坠落可接受的风险

4米以上柱筋绑扎时,必须由安全员组织专人设置临时脚手架,经验收合格后方可作业

12 危险的作业条件坠落可接受的风险

在高处或深坑内绑扎钢筋时必须安全员组织专人设置搭设架子和马道,经验收合格后方可作业

13 不安全的钢筋绑扎坠落可接受的风险

绑扎大型基础及地梁钢筋时必须安全员组织专人设置附加钢骨架或马凳,经验收合格后方可作业

09 混凝土浇筑作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-09安全施工作业编码:BDTJ-ZW-09-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 工作地面有隐患机械伤害可接受的风险搅拌场地应进行硬底化

2 有缺陷的作业场所机械伤害可接受的风险

搅拌机附近保持平坦的环形道路、四周设排水沟,并安排专人负责做到随时清理,保持畅通

3 未切断电源的设备触电可接受的风险搅拌机的操作电箱应切断电源,安全员进行检查监督

4 未上锁的电源箱*触电可接受的风险

搅拌机的操作电箱应上锁,安全员对电箱进行上锁检查

5 未佩戴防护用品职业病可接受的风险搅拌作业人员必须正确配戴口罩

6 有缺陷的设备打击可接受的风险

班组长每天检查搅拌机保护措施是否健全,并进行空载试运行,确定合格后方可作业。

7 安全标识不全打击可接受的风险

搅拌机旁由安全员悬挂责任牌及安全标识,并监督使用

8 不安全的作业行为打击可接受的风险

严禁使用铁锹伸入运行中的滚筒内扒料,作业前必须交底并加强监护

9 送料斗脱落伤人打击可接受的风险

禁止送料斗提升过程中在斗有人从斗下通过,作业前必须交底并加强监护

10 不安全的作业行为打击可接受的风险

禁止送料斗提升过程中在斗下敲击斗身,作业前必须交底并加强监护

11 作业人员违规操作机械伤害可接受的风险清理搅拌斗下方的砂石,切断电源后开始进行

12 车辆安全距离不够交通意外可接受的风险运输通道应足够宽,或设环形运输通道。

13 有安全隐患的道路撞击可接受的风险斗车运输混凝土的道路保持不平

14 有安全隐患的地面坍塌可接受的风险

工作地面支腿受力部位加厚钢板和枕木进行铺垫,空载试运行没沉陷后,再正式进行作业。

15 恶劣气候条件作业坠落可接受的风险在六级大风等恶劣气候条件下禁止作业

16 倒塌的模板坠落可接受的风险

浇制混凝土前检查模板及脚手架的牢固情况,并由安全员监督检查。

17 未设置挡车板作业夹伤可接受的风险

浇制混凝土时在混凝土卸料口处设置挡车板,由安全员验收合格方可使用

18 无操作平台的作业坠落可接受的风险

浇制框架、梁、柱混凝土时设操作台操作,由安全员验收合格方可使用

19 振动工具漏电触电低风险振动棒使用前外壳必须接地,防止触电伤人

20 不够安全距离的浇水作业触电/设备停运可接受的风险

临近带电区采用蓄水养护和覆盖养护,需要采用浇水养护时,不得使用加压水。

10 石砖砌体作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-10~11安全施工作业编码:BDTJ-ZW-10~11-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 工作地面有隐患机械伤害可接受的风险搅拌场地应进行硬底化

2 未切断电源的设备触电可接受的风险

搅拌机的操作电箱应切断电源,安全员进行检查监督

3 未上锁的电源箱触电可接受的风险

搅拌机的操作电箱应上锁,安全员对电箱进行上锁检查

4 未佩戴防护用品职业病可接受的风险搅拌作业人员必须正确配戴口罩

5 有缺陷的设备打击可接受的风险

班组长每天检查搅拌机保护措施是否健全,并进行空载试运行,确定合格后方可作业。

6 作业人员违规操作触电低风险清理搅拌斗下方的砂石,切断电源后开始进行

7 安全标识不全打击可接受的风险

搅拌机旁由安全员悬挂责任牌及安全标识,并监督使用

8 不规范的堆放坍塌可接受的风险

严禁作业人员直接用手牵引吊绳,由安全员验收合格方可使用

9 不稳固的索具作业打击可接受的风险

砌筑作业前由架子工班组负责脚手架的搭设,并经项目部验收合格后方可开始砌筑作业。

10 用手牵吊绳打击可接受的风险

严禁在不稳定墙身上砌筑、勾缝、检查、清扫、行走等作业

11 没脚手架的登高坠落可接受的风险严禁用砖垛或灰斗搭设脚手架,由安全员监督检查

12 不稳定的墙身上作业打击可接受的风险

搭设脚手架,应随墙身增高设挡板及安全网,由安全员监督检查

13 不稳定的脚手架坠落可接受的风险

搭设脚手架严禁使用腐朽、断裂的材料搭设,由安全员监督检查

14 安全措施不全坠落可接受的风险

严禁作业人员直接用手牵引吊绳,由安全员验收合格方可使用

15 有缺陷的材料坠落可接受的风险

砌筑作业前由架子工班组负责脚手架的搭设,并经项目部验收合格后方可开始砌筑作业。

16 不整洁的脚手板打击可接受的风险

工作前检查工作环境安全,工作后清理脚手板的废料,由安全员监督检查

17 随意乱丢的石料打击可接受的风险

往基坑内运石料应使用溜槽或吊运,禁止随意乱丢,并且禁止基坑内有其他人员,由安全员监督检查

18 砍砖下方站人打击可接受的风险高处砍砖时严禁下方有站人,由安全员监督检查

19 高处向外砍砖打击可接受的风险

作业前进行安全技术交底,明确高处严禁向外砍砖,由安全员监督检查

20 无防护措施的高处砌筑*打击低风险

一层以上或高度超过4m时,脚手架上应由安全员组织专人搭设护身栏杆和挡脚板,并监督检查

21 无防坠落砖块措施打击可接受的风险应由安全员组织专人设置遮挡措施,并监督检查

22 坠落的砌体工具打击可接受的风险

作业前进行安全技术交底,明确砌体工具严禁放在临边等易坠落的地方,并监督检查

23 脚手架上超荷堆放打击可接受的风险

作业前进行安全技术交底,明确脚手架上的堆料量严禁超过规定的荷载,并监督检查

24 无防护措施的交叉作业打击可接受的风险

在同一垂直面内上下交叉作业时,应由安全员组织专人设置安全隔板,,并监督检查

11 石砖砌体作业

20 无防护措施的高处砌筑* 打击低风险

作业指导书编码:BDTJ-ZW-12安全施工作业票编码:BDTJ-ZW-12-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 工作地面有隐患机械伤害可接受的风险搅拌场地应进行硬底化

2 未切断电源的设备触电可接受的风险搅拌机的操作电箱应切断电源,安全员进行检查监督

8 未佩戴防护用品打击可接受的风险

使用砂浆机、切割机等必须正确配戴安全防护用品,安全员负责监督落实

9 防护不严的洞口坠落可接受的风险

安全员检查防护措施的落实,如发现不符合要求的应该马上进行整改。

13 板块地面工程作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-13安全施工编码:BDTJ-ZW-13-01/01

序号风险名称风险种类风险等级风险控制措施

1 漏电的设备触电可接受的风险切割机使用前外壳必须接地,防止触电伤人

2 未佩戴防护用品打击可接受的风险

使用砂浆机、切割机等必须正确配戴安全防护用品,安全员负责监督落实

3 防护不严的洞口坠落可接受的风险

安全员检查防护措施的落实,如发现不符合要求的应该马上进行整改。

4 漏电的设备触电可接受的风险切割机使用前外壳必须接地,防止触电伤人

14 混凝土浇筑作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-14安全施工作业票编码:BDTJ-ZW-14-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 无安全措施的焊接作业火灾可接受的风险

支柱焊接作业前,灭火器材应该一次性配备足够,并经项目部安全员检查满足作业要求后方可作业

2 漏电的设备触电低风险切割机使用前外壳必须接地,防止触电伤人

3 未佩戴防护用品打击可接受的风险

使用砂浆机、切割机等必须正确配戴安全防护用品,安全员负责监督落实

4 防护不严的洞口坠落可接受的风险

安全员检查防护措施的落实,如发现不符合要求的应该马上进行整改。

15 一般抹灰作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-15安全施工编码:BDTJ-ZW-15-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 梯子未装防滑措施坠落可接受的风险

作业前由项目部统一安装防滑装置,在作业过程中配专职监护人监护,做好岗前安全技术交底,并加强安全教育

2 梯子危险使用坠落可接受的风险

在作业过程中配专职监护人监护,做好岗前安全技术交底,梯子与地面斜度应该为60°并加强安全教育

3

离墙间距大且未设置封

条板

打击可接受的风险

作业前由架子工班组负责封条板的设置,并经项目

部验收合格后方可开始砌筑作业

4 违规高处作业坠落可接受的风险

严禁站在窗台上粉刷窗口四周线角,高处粉刷作业时应由安全员组织专人搭设正规脚手架,并经验收合格后方可使用

5

抹灰脚手架不符合规范

要求

坠落可接受的风险

抹灰脚手架的跨度不得大于2m,作业前必须进行交

底并经安全员检查验收后方可使用

6 集中堆放的物料坠落可接受的风险

作业前进行交底,抹灰脚手架上的材料应分开堆放,并由安全员检查监督

续表序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

7

同一跨度内超过两人同

时作业

坠落可接受的风险

作业前进行交底,抹灰脚手架在同一跨度内不得超

过两人同时作业,并由安全员检查监督

8 没有防护用品的作业中毒/感染可接受的风险

进行仰面粉刷、机械喷浆、喷涂时,操作人员必须佩戴防护用品,并由安全员检查监督

16 门窗安装作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-16安全施工编码:BDTJ-ZW-16-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 漏电的设备触电低风险切割机使用前外壳必须接地,防止触电伤人

2 脱落的门窗框打击可接受的风险

新安装的门窗框应及时进行加固,并由专人检查落实

3 未佩戴防护用品打击可接受的风险

使用切割机等必须正确配戴安全防护用品,安全员负责监督落实

4 防护不严的洞口坠落可接受的风险

安全员检查防护措施的落实,如发现不符合要求的应该马上进行整改。

5 脱落伤人的门窗扇打击可接受的风险新安装的门扇应及时进行加固,并由专人检查落实

6 无安全措施的高处作业坠落可接受的风险

施工方案考虑作业需要搭设的作业平台,作业平台应该在作业任务开始前搭设完成,并经专人验收合格

7 混乱的作业场所打击/坠落可接受的风险

作业场所必须有良好的排水及照明系统,安全员检查落实

17 吊顶作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-17安全施工编码:BDTJ-ZW-17-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 漏电的设备触电低风险切割机使用前外壳必须接地,防止触电伤人

2 脱落的龙骨吊杆打击可接受的风险新安装的龙骨吊杆必须安排专人负责及时进行加固

3 未佩戴防护用品打击可接受的风险

使用切割机等必须正确配戴安全防护用品,安全员负责监督落实

4 防护不严的洞口坠落可接受的风险

安全员检查防护措施的落实,如发现不符合要求的应该马上进行整改。

5 脱落伤人的主龙骨打击可接受的风险新安装的主龙骨必须安排专人进行及时加固

6 无安全措施的高处作业坠落可接受的风险

施工方案考虑作业需要搭设的作业平台,作业平台应该在作业任务开始前搭设完成,并经专人验收合格

7 未有警示标志的梯子打击/坠落可接受的风险

梯子架在门架边或通道时必须贴上警示标志牌,安全员检查落实。

8 脱落的罩面板打击可接受的风险新安装的罩面板必须安排专人进行及时加固

9 不安全的作业行为坠落可接受的风险

严禁手拿物体上下梯,必须采用传递绳,并专人监护

18 墙面砖作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-18安全施工编码:BDTJ-ZW-18-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 防护不严的洞口坠落可接受的风险

安全员检查防护措施的落实,如发现不符合要求的应该马上进行整改。

2 无安全措施的高处作业坠落可接受的风险

施工方案考虑作业需要搭设的作业平台,作业平台应该在作业任务开始前搭设完成,并经专人验收合格

3 超荷载堆料坍塌可接受的风险

脚手架上的堆料量严禁超过规定的荷载,由安全员监督检查

4 不稳固的索具作业打击可接受的风险

使用索具必须稳固,严禁碰撞脚手架,由安全员验收合格方可使用

5 用手牵吊绳打击可接受的风险

严禁作业人员直接用手牵引吊绳,由安全员验收合格方可使用

6 无防护措施的高处砌筑打击低风险

一层以上或高度超过4m时,脚手架上应由安全员组织专人搭设护身栏杆和挡脚板,并监督检查

7 无防坠落砖块措施打击可接受的风险应由安全员组织专人设置遮挡措施,并监督检查

8 未佩戴防护用品打击可接受的风险

使用切割机等必须正确配戴安全防护用品,安全员负责监督落实

9 坠落的砌体工具打击可接受的风险

作业前进行安全技术交底,明确砌体工具严禁放在临边等易坠落的地方,并监督检查

10 无安全措施的交叉作业打击可接受的风险

交叉作业前由架子工班组负责安全隔板的设置,并经项目部验收合格后方可开始交叉作业

19 混凝土浇筑作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-19安全施工编码:BDTJ-ZW-19-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 无安全措施的高处作业坠落可接受的风险

施工方案考虑作业需要搭设的作业平台,作业平台应该在作业任务开始前搭设完成,并经项目部验收合格

2 漏电的设备触电低风险切割机使用前外壳必须接地,防止触电伤人

3 脱落的框架打击可接受的风险新安装的框架必须安排专人负责及时进行加固

4 未佩戴防护用品打击可接受的风险

使用切割机等必须正确配戴安全防护用品,安全员负责监督落实

5 漏电的焊机触电低风险

电焊机使用前外壳必须接地,移动焊把线时,不许同时两手各拿一根移动,防止触电伤人

6 防护不严的洞坠落可接受的风险

安全员检查防护措施的落实,如发现不符合要求的应该马上进行整改。

7

材料放置在不稳妥的地

打击可接受的风险

作业前进行技术交底,明确高处安装玻璃必须放在

稳妥的地方,安全员负责监督落实

8 脱落的幕墙板打击可接受的风险

施工过程中配专职监护人监护,对新安装的幕墙板应及时进行加固

9 发生坠落的玻璃打击可接受的风险

发生此类事件应该按照《公司安全管理制度》给予处理,做好岗前安全技术交底,并加强安全教育及监护。

10 未使用防护用品中毒可接受的风险

作业前由项目部统一发放安全防护用品,施工过程中配专职监护人监护,做好岗前安全技术交底,并加强安全教育

11 未清扫的残余玻璃打击可接受的风险

安装完毕后的残余玻璃应及时清扫并且集中堆放,专人管理。

20 建筑屋面作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-20安全施工编码:BDTJ-ZW-20-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1

无安全措施的屋面层作

坠落低风险

屋面层作业前安全员检查安全防护措施的落实,如

发现不符合要求的应该马上进行整改

2

无防护门封闭的屋面层

作业

坠落低风险

屋面层作业前安全员检查安全防护措施的落实,如

发现不符合要求的应该马上进行整改

3 高处跌落的物体打击可接受的风险

严禁从屋面向下抛洒杂物,向下方传递时必须使用专用吊具,由安全员监督

4 漏电的设备触电低风险切割机使用前外壳必须接地,防止触电伤人

5 未佩戴防护用品打击可接受的风险

使用切割机等必须正确配戴安全防护用品,安全员负责监督落实

6 防护不严的洞坠落可接受的风险

安全员检查防护措施的落实,如发现不符合要求的应该马上进行整改。

7 材料堆放有隐患火灾可接受的风险

安全员检查专用库房或专用场地的落实,如发现不符合要求的应该马上进行整改

8

操作人员未站在上风处

作业

中毒可接受的风险

做好岗前安全技术交底,并加强安全教育; 施工过

程中配专职监护人监护,如发现有不符合要求行为的

应该及时整改

9 无安全防护用品的作业职业中毒可接受的风险

防水层作业前由项目部统一发放安全防护用品,施工过程中配专职监护人监护,做好岗前安全技术交底,并加强安全教育

21 电气照明、通风机安装工程作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-21安全施工编码:BDTJ-ZW-21-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 有尖角的钢筋头划刺可接受的风险禁止主体楼板导管预埋时动作过大触碰钢筋网,作业前必须交底并在作业过程中加强安全监护

2 电器漏电触电低风险使用前外壳必须接地,防止触电伤人

3 未查明的运行电缆触电可接受的风险工程负责人在开工前需向有关部门了解前期管线情况和进行实地勘察,查明管线情况;并向作业人员进行交底,对有管线的位置进行警视标注,开槽时应有专人监护

4 脱落的导线打击可接受的风险新敷设的导线应及时进行加固脱落伤人

5 飞溅的火花机械可接受的风险使用电焊机、切割机等能正确配戴安全防护用品

6 漏电的电器设备触电低风险使用前外壳必须接地,防止触电伤人

7 脱落的配电箱打击可接受的风险新安装的配电箱应及时进行加固脱落伤人

8 作业人员高处坠落坠落可接受的风险发生此类事件应该按照《公司安全管理制度》给予处理,施工过程中配专职监护人监护,做好岗前安全技术交底,并加强安全教育。

9 脱落的灯具、风机打击可接受的风险新安装的灯具、风机应及时进行加固脱落伤人

10 带电的电气回路触电可接受的风险电源接入作业前应先由,电工对电气回路进行检测,确认停电后,方可开始作业。

22 建筑物给排水工程作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-22安全施工编码:BDTJ-ZW-22~23-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 老化破损的电源线触电低风险电工定期检查电源线路是否老化,并各自填写好记录

2 管内物件坠落打击低风险吊运前检查所吊物件,清理物件内残留的施工垃圾、废料等物,起吊物必须绑牢,并有防倾倒措施

3 升压过高的管道打击低风险地上管道进行水压试验时 , 压力应缓慢升至试验压力 , 保压后且未发生异常现象 , 再将压力降至工作压力。

4 不牢固的支撑打击低风险堵板焊接、后背支撑必须牢固,排气阀位置应符合设计要求;

5 有害气体的吸入职业中毒低风险现场应注意加强通风,操作人员必须穿戴防护用品

23 室外给排水工程作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-23安全施工编码:BDTJ-ZW-22~23-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 漏电的切割机触电低风险切割机使用前外壳必须接地,防止触电伤人

2

无防护措施的悬空、登

高作业

坠落低风险

悬空、登高作业必须可靠有效的作业平台及悬挂安

全带,有此行为按照《公司安全管理制度》给予处理,

施工过程中配专职监护人监护,做好岗前安全技术交

底,并加强安全教育

3 不规范地使用工器具打击低风险

给排水管道及配件安装时丝接管件、管钳卡必须牢固

4 楼板穿管时触碰钢筋网划刺低风险

主体楼板管道预埋时动作必须缓慢,避免误碰钢筋网

5 电器漏电触电低风险切割机使用前外壳必须接地,防止触电伤人

6 有害气体中毒中毒低风险熬制沥青及调冷底子油应在建筑物的下风方向

7 飞溅的沥青油烫伤低风险

熬制沥青时严禁超过沥青锅容量的3/4且投料速度应缓慢

8 燃烧的沥青火灾低风险

锅内沥青着火时应立即盖上锅盖并停止鼓风,熄灭炉火

9 易燃易爆气体接触明火火灾低风险

进行沥青、冷底子油作业时及施工完毕后,24小时内,其作业区周围30m内严禁有明火

10 易燃废物处理不当火灾低风险

沾有油漆的棉纱、破布及油纸等易燃废物,应收集存放在有盖的金属容器内及时处理

24 构支架及设备基础作业

作业指导书编码:BDTJ-ZW-24安全施工编码:BDTJ-ZW-24-01/01

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1 使用挖空底脚的方法挖土坍塌低风险

挖掘土石方应自上而下进行,挖掘前应将斜坡上的浮石清理干净,严禁使用挖空底脚的方法挖土。

2 过近距离的作业打击低风险

人工挖土时,工具应完整、牢固,两人间距以不互相碰撞为宜;

3 未采取井点降水措施坍塌低风险

深坑作业要采取井点降水措施,经作业负责人检查满足作业要求后方可进行开挖

4 基坑边缘的堆土或杂物坍塌中等风险基坑边缘1.5米内严禁堆土或其它杂物

5 未盖好的孔口坠落低风险

人工挖孔停止作业时必须盖好孔口及采取相应的维护措施

6 在坑内休息的作业人员打击低风险作业人员严禁在坑内休息

7

转动部分无防护措施的外

绞伤低风险

安全员定期检查机械,机械的转动部分外壳应采取

防护措施后才能使用

8 未接地的电动机具触电低风险

电动机具外壳必须接地良好,电工定期检查电源线路是否老化。

9 未佩戴安全防护用品的焊接视力受损低风险焊接作业人员必须配备和正确使用安全防护用品

10 洞口、临边无防护措施坠落低风险洞口、临边必须设置防护围栏等防护措施。

11 支撑不牢靠的模板打击低风险

模板及预埋件必须支撑牢固,模板支撑完工后进行行检查各部支点是否稳靠

12 浇筑平台支撑不牢固坠落低风险

浇筑工作平台支撑部件连接应牢固可靠,围栏防护齐全后,方可进行砼浇筑

13 未清理的“朝天钉”刺伤低风险

模板有朝天钉的应及时清理或拔出朝天钉并集中回收。

14 不合理的拆模坍塌低风险

混凝土达到拆模要求时间后方可拆模,并严格按施工方案施工。

变电站工程蓄电池安装作业指导书

变电站工程蓄电池安装作业指导书 批准: 审核: 编制: 辽宁天昊电力有限公司 年月日 1 辽

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3引用文件 (1) 4工程概况 (2) 5标准化作业流程图 (3) 6施工前准备 (5) 准备工作安排 (5) 作业人员要求 (5) 人员分工及应具备的条件 (6) 6.3.1组织分工及职责 (6) 6.3.2作业分工 (7) 施工机械设备及工器具准备 (8) 材料及备品备件准备 (9) 危险点分析及安全控制措 (10) 变电站蓄电池安装危险源辩识、风险评价和风险控制措施表 (10) 环境因素分析及环境控制措施 (12) 变电站蓄电池安装工程作业环境因素分析及环境控制措施表 (12) 质量通病及预防措施 (12) 文明施工要求 (13) 作业进度计划 (14) 7 标准化作业 (14) 作业项目工序流程图 (14) 开工条件 (15) 施工电源的使用 (16) 施工内容及工艺标准 (17) 8 作业竣工 (19) 蓄电池安装示意图 (20) 蓄电池连接示意图 (21) 2 辽

1 目的 确定本作业项目各项质量技术、安全、文明施工要求,确定施工方法、技术措施,指导施工作业,确保本项目符合达标投产、优质工 程要求,特编制本作业指导书。 2 范围 变电站蓄电池安装工程。 3引用文件 1)《电力建设施工质量验收及评定规程》 DL/T 2)《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 DL 3)《变电所管理规范(试行)》辽电生(2004)101号 4)《防止电力生产十八项电网重大反事故措施》国家电网生技[2005] 5)工程设计文件及施工图纸()设计院 6)《国家电网公司输变电优质工程评选办法》国家电网基建[2008]288号 7)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》国家电网基建[2005]225号 8)《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 9)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171 10)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172

电力作业安全风险等级划分标准

电力作业安全风险等级划分标准 第一章总则 第一条为加强作业安全风险管理,杜绝电网、人身和设备事故,维护电网安全和企业稳定,结合公司安全生产实际,制定本标准。 第二条各单位、各级专业管理部门要按照“谁主管、谁负责,谁组织、谁负责,谁实施、谁负责”的原则,对作业进行安全风险认定,加强到岗到位安全监督,落实措施,降低作业安全风险。 第三条本标准适用于公司系统内的所有作业现场及公司系统内企业承包省外工程的作业现场。 第二章作业安全风险分级 第四条本标准描述的作业安全风险是指可能由现场作业过程中人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素等引发的电网、人身、设备事故的可能性。 第五条一级作业安全风险 (一)变电站内作业达到以下条件之一的: 1、220kV及以上变电站电气设备部分改造引起系统方式变化较大的、导致220kV及以上变电站出现单线(单电源)、单变、单母线运行或已在N-1方式下运行的情况。 2、新建220kV及以上变电站投运。 3、邻近带电设备作业的,且多班组(含外单位作业或协同作业的)、多工种参与、使用两台以上大型施工机械的大型电气施工作业。 (二)线路作业达到以下条件之一的: 1、220kV及以上联络线作业,造成区域与区域之间、省与省之间、市与市之间电网运行不满足N-1原则。 2、220kV及以上重要线路更换铁塔、导线(含架空光缆)施工达10基杆塔及以上的,同时跨越铁路、高速公路或66kV及以下带电线路达到5处及以上的或跨越险恶地理环境位置的。 3、邻近带电设备作业,大型施工机械、临时拉线、牵引绳等可能触碰带电设备的,多班组(含外单位作业或协同作业的)参与的大型电气施工作业。 (三)电网因受地震、暴风雪、泥石流等自然灾害而发生大面积停电突发事件的电网恢复性抢修作业。 (四)66kV及以上电网“新技术、新工艺、新设备、新材料”应用的首次作业。 第六条二级作业安全风险 (一)变电站内作业达到以下条件之一的: 1、220kV及以上变电站某一电压等级全停作业,引起系统方式变化。 2、220kV及以上变电站母线或主变更换改造,同时多处开关更换或大修。 3、66kV及以上变电站作业操作项目量大、复杂的。 4、新建66kV变电站投运。 (二)线路作业达到以下条件之一的: 1、66kV及以上线路作业邻近带电线路组立(拆除)铁塔、架设(拆除)导线(架空光缆)。 2、66kV及以上线路更换铁塔或导线(架空光缆)跨越铁路、高速公路或66kV及以下带电线路。 3、66kV及以上线路多回路杆塔上部分线路停电作业的,或66kV及以上线路不停电更换光缆。 4、10kV线路施工作业,地理环境困难的、供电方式复杂需多次停送电操作才能完成的、

变电站L90保护全部检验作业指导书

编号:Q/××× 变电站线 L90保护全部检验作业指导书 (试行) 作业负责人: 作业日期年月日至年月日 华北电网

前言 为进一步加强华北电网继电保护校验工作的规性、标准化,强化继电保护现场安全管理,决定编制本作业指导书。通过作业指导书,把继电保护现场工作做实、做细并进行优化,使现场工作可控、在控,以减少现场工作失误,从而有力地保证电网的可靠运行。 本作业指导书以《电力企业标准编制规则》(DL/T800-2001)为基础,参照国家电网公司标准化作业指导书(本)编写。 本作业指导书的附录A、附录B及附录C、分别为保护装置的主要技术参数、试验报告及现场工作安全技术措施,是本作业指导书不可分割的部分,具有与本指导书相同的效力。 本作业指导书由华北电网提出,京津唐电网继电保护作业指导书编写工作组负责编写,由华北电力调度局负责解释。 本作业指导书起草人:钢、群矩、平、淑珍、心平 本作业指导书审核人:淑珍、钱茂月 本作业指导书自发布之日起执行。

1围 1.1本作业指导书适用于L90微机保护线路成套继电保护装置的检验作业。 1.2作业目的是对L90线路成套继电保护装置运行过程中的周期性全部检验。 2引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 2.1 《国家电网公司电力安全工作规程》 2.2 GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》 2.3 GB 14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.4 GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》 2.5 DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 2.6 DL/T 559-94 220--500kV《电网继电保护装置运行整定规程》 2.7 DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》 3检验前准备 3.1准备工作安排

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

电力作业安全风险等级划分标准【最新版】

电力作业安全风险等级划分标准第一章总则 第一条为加强作业安全风险管理,杜绝电网、人身和设备事故,维护电网安全和企业稳定,结合公司安全生产实际,制定本标准。(一)变电站内作业达到以下条件之一的: 1、220kV及以上变电站电气设备部分改造引起系统方式变化较大的、导致220kV及以上变电站出现单线(单电源)、单变、单母线运行或已在N-1方式下运行的情况。 3、邻近带电设备作业,大型施工机械、临时拉线、牵引绳等可能触碰带电设备的,多班组(含外单位作业或协同作业的)参与的大型

矿区变电所安全技术操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿区变电所安全技术操作规程 (最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

矿区变电所安全技术操作规程(最新版) 第一条停送电工作 1、通常的停电工作,必须由调度室下达通知,统一安排。事故紧急停电不在此限,但要立即报告调度室,并作好记录。 2、停送电操作高压设备时,室内应戴绝缘手套,并站在绝缘垫上进行。在室外还应穿绝缘靴或站在绝缘台上。装卸可熔保险器,应戴护目眼镜和绝缘手套,使用绝缘柄夹钳,并站在绝缘台上进行。 3、雨天用绝缘棒操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,不应穿绝缘靴,有雷电时,禁止进行操作。 4、操作时,必须由两人执行,一人操作,一人监护。 5、严格执行电气工作票制度和操作票制度(事故紧急停电不在此限)。 6、停电操作:

(1)操作时必须按照操作票或调度指令执行。 (2)停电过程应该是先停低压侧,后停高压侧。 (3)断开室内高压开关柜时,停电步骤应是先分闸(分闸指示绿灯亮),再退真空断路器,此时工作位置信号灯熄灭,试验位置信号灯亮。 (4)停电后,必须戴好防护用品,对电缆等储能电器,做好放电工作。在开关上挂上“有人工作,不准送电”的警牌,并在运行记录记事栏内填写清楚停电时间、内容及通知停电人。 7、送电操作: (1)送电前应先检查开关回路中各设备、部件是否正常,必要时应用高压绝缘摇表测定绝缘情况。 (2)操作时必须按照操作票或调度指令执行。 (3)送电过程是先送高压侧开关,后送低压侧开关。 (5)、室内高压开关柜操作,先断开接地刀闸,再将真空断路器推进工作位置,此时试验位置指示灯熄灭,工作位置信号指示灯亮),方可进行合闸。

电力安全工作规程 完整版

电 气 安 全 工 作 规 程 二○一二年二月

目录 1 总则 (3) 2 高压设备工作的基本要求 (3) 2.1 一般安全要求 (3) 2.2 高压设备的巡视 (5) 2.3 倒闸操作 (5) 2.4 高压设备工作 (9) 3 保证安全的组织措施 (10) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (10) 3.2 工作票制度 (10) 3.3 工作许可制度 (15) 3.4 工作监护制度 (15) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (16) 4 保证安全的技术措施 (18) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (18) 4.2 停电 (18) 4.3 验电 (19) 4.4 接地 (20) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (21) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (23) 6 带电作业 (24) 6.1 一般规定 (24) 6.2 一般安全技术措施 (26) 6.3 等电位作业 (27) 6.4 带电断、接引线 (29) 6.5 带电短接设备 (30) 6.6 带电水冲洗 (31) 6.7 带电清扫机械作业 (33) 6.8 感应电压防护 (33) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (33) 6.10 保护间隙 (34) 6.11 带电检测绝缘子 (35) 6.12 低压带电作业 (35) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (36) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (40) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (43) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (45) 10 二次系统上的工作 (46) 11 电气试验 (50) 11.1 高压试验 (50) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (52)

变电所安全技术操作规程

变电所安全技术操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号“V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操

作票,必须向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。 五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

10KV变电所施工作业指导书

10KV变电所施工方案 批准: 审核: 编制: 辽宁天昊电力有限公司 年月日

目录 一、变压器安装前的检查及土建施工应具备的条件 二、变压器安装施工操作工艺流程 三、高压开关柜稳装操作工艺流程 四、硬母线安装工艺流程 五、电缆敷设与安装 六、变电所防雷接地 一、变压器安装前的检查及土建条件 1、变压器安装前土建工程应具备的条件:

(1)屋顶楼板海里渗漏、室内外地面平整、墙面、顶棚喷浆完毕、门窗安装完毕。 (2)保护性网门、栏杆等安全设施安全、通风消防设置安装完毕。 (3)预埋件、预留孔洞、变压器混凝土基础,进出线尺寸位置应符合设计规定。 (4)变压器底的储油坑清理干净、排油水管通畅,卵石铺设完毕。 (5)受电后无法进行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 (6)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时应符合其他要求。 二、变压器安装施工操作工艺流程 (一)设备开箱检查 1、检查人员应由建设单位、施工安装单位、供货单位代表组成、

共同进行校验并做好记录。 2、根据设计图及设备技术文件和清单、检查变压器及附件备件的规格型号、数量是否符合设计图纸要求、部件是否齐全、有无损坏丢失。 3、变压器出厂资料应齐全。例如设备图纸使用说明书、出厂试验报告、出厂合格证书、装箱清单等产品的技术文件均应齐全。 4、所采用的设备及器材均应符合国家现行施工及验收规范的规定、并在设备上设置铭牌。 5、变压器检查: (1)变压器整体外观检查无机械损伤及变形、油漆应完好无损伤。 (2)油箱封闭是否良好、有否漏油、渗油油标处油面是否正常,发现问题及时处理。 (3)各入孔、套管孔散热器蝶阀等处的密封是否严密、螺丝是否坚固等。带油运输的变压器储油油箱油位是否正常。充氮运输的应检查剩余压力、其压力的0.01—0.03MPQ。 (4)变压器无小车、轮距与轨道设计距离是否相符,如不相符应调整轨距。 (5)通过检查判断变压器有无受潮的可能性、如发现严重情况应及时处理,并将检查情况作出记录。 (6)环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 按装箱单清点零部的数量,并登记造册。

电力安全作业规程(电气部分)

电力安全作业规程(电气部分) _Toc261540411 电力安全作业规程(电气部分) 11>.总则 1.1为了加强中国华能集团公司电力生产安全管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合华能集团电力生产的实际情况,制定本规程。 1.2安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,要充分发动群众、依靠群众,发挥安全监督机构和群众性安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 1.3各级人员应牢记“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,全面树立“安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力”的华能安全理念。 1.4本规程适用于中国华能集团公司系统生产性企业。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规程涉及到的有关人员均必须认真学习本规程,并严格贯彻执行。各企业可根据现场情况制定补充条款和实施细则,但安全要求不得低于本规程,特殊情况下必须采取其他能保证安全的措施,并经本企业主管生产的副厂长(或总工程师)批准后执行。 生产性企业,指从事发电、检修、试验以及煤炭生产中输变电等为主要业务的企业和单位(包括多种经营企业)。 1.5本规程适用于在运用中的电气设备上工作的一切人员。 所谓运用中的电气设备,指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 1.6任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立

即制止。对于可能直接危及人身安全的紧急情况,应立即停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.7作业现场的基本条件 1.7.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 1.7.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 1.7.3各主控室、值班室、化验室等场所宜配备急救箱,根据生产实际存放相应的急救药品,并指定专人经常检查、补充或更换。 1.7.4作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施应告知作业人员。 1.8电气工作人员必须具备的基本条件 1.8.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.8.2具备必要的电气知识和业务技能,且按其岗位和工作性质,熟悉本规程的有关部分,并经考试合格,持证上岗。 1.8.3具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法(见附录A),特别要学会触电急救。 1.9教育和培训 1.9.1电气工作人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训。 1.9.2电气工作人员对本规程应每年考试一次。间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 1.9.3新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,必须经过安全知识教育后,方可进入现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 1.9.4外单位参与中国华能集团公司系统电气工作的人员,应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前设备运用管理单位有关人员应告知现场电气设备的接线情况、危险因素、防范措施及事故应急措施。

330kV变电站巡视标准化作业指导书

编号:330kV变电站设备巡视作业指导书 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业时间:年月日时至年月日时云南电网公司文山供电局变电运行管理所

目录 1工作任务------------------------------------------------------------------3 2巡视周期------------------------------------------------------------------3 3巡视准备阶段--------------------------------------------------------------3 3.1准备工作------------------------------------------------------------3 3.2危险点分析及安全控制措施-- -----------------------------------------3 3.3巡视工器具----------------------------------------------------------5 3.4巡视路线图----------------------------------------------------------6 4巡视记录------------------------------------------------------------------7 5缺陷及异常记录------------------------------------------------------------20 6巡视签名记录 -------------------------------------------------------------20

电力作业安全风险等级划分标准实用版

YF-ED-J1785 可按资料类型定义编号 电力作业安全风险等级划分标准实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力作业安全风险等级划分标准 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一章总则 第一条为加强作业安全风险管理,杜绝电 网、人身和设备事故,维护电网安全和企业稳 定,结合公司安全生产实际,制定本标准。 第二条各单位、各级专业管理部门要按照 “谁主管、谁负责,谁组织、谁负责,谁实 施、谁负责”的原则,对作业进行安全风险认 定,加强到岗到位安全监督,落实措施,降低 作业安全风险。 第三条本标准适用于公司系统内的所有作

业现场及公司系统内企业承包省外工程的作业现场。变电所设备预试作业指导书.

变电所一次设备试验 作业指导书 2014年5月 变电所一次设备试验作业指导书

一、适用范围 本作业指导书适用于门克庆煤矿110kv变电站电气一次设备常规预防性试验工作及异常情况下下的试验工作。 二、引用标准 1、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 三、变电所设备预试安全措施 为了确保优质、高效地完成设备试验工作,保障人身和设备的安全,特制定以下安全措施: 1.必须坚持“安全第一”的指导方针,所有试验工作必须执行“工作票制度”,工作票负责人及试验人员必须熟悉《电业安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分、热力机械部分)的相关要求,并把“三讲一落实”活动贯穿于整个试验工作。 2.工作人员进入生产现场必须戴安全帽、穿工作服,绝缘鞋。 3.高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。 4.在加压部分与检修部分之间必须设断开点,且保证足够的安全距离,试验设备周围必须装设全封闭围栏,并向外挂“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人监护。被试设备两端不在同一地点

时,另一端还应派人看守。 5.非试验人员禁止进入试验区域,负责拆线的检修人员在试验区域内必须听从试验负责人统一指挥。 6.因试验需要断开设备电气连接点时,拆前应做好标记,试验结束并确认测试结果正确后,恢复原来接线方式。 7.试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的电源开关,应有明显断开点。 8.加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、凋压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生。 9.变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 10.未装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。 11.试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理。 12.变电站发现有系统接地故障时,禁止进行接地网接地电

电力安全操作规程

电力安全操作规程

电力安全工作规程 第1条为了切实保证职工在工作中的安全和健康、电力系统、载波产品的安全运行,结合电力生产多年来的实践经验,制定本规程。 各分公司、办事处的技术人员,现场作业人员,必须严格执行本规程。 第2条各分公司、各部门、各办事处各级领导必须以身作则,充分监管,对存在隐患,可预测危险等应坚决杜绝现场作业人员违规操作。严格监督本规程的贯彻执行,对造成安全事故的相关领导,应坚决采取措施,做相应的违规惩处。第3条本规程适用于运用中的东软相关产品的安装、调试与维护工作中。以及用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员)。 各分公司、各部门、各办事处可根据现场情况制定补充条文,经总公司相关领导批准后执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 第4条电气设备分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250V以上者: 低压:设备对地电压在250V及以下者。 第5条东软现场工作人员必须具备下列条件: 一、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每年一次)。 二、具备必要的电气知识,具有经国家权威机构考试合格并颁发的《电工证》同时熟悉用电环境中的各种作业危险。 三、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 第6条东软现场工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断现场工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 新参加现场工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(临时工等),必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 对外单位派来支援的现场工作人员,工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。 第7条任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

变电站红外检测作业指导书

变电一次设备红外测温标准化作业指导书 1 范围 本标准化作业指导书规定了变电一次设备红外测温作业的检测前准备、检测程序、检测内容及报告等要求。适用于各电压等级变电站一次主设备,包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、套管、电容器、避雷器、电力电缆、导线及绝缘子串等。 本标准化作业指导书适用于变电一次设备红外测温作业。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 19870 工业检测型红外热像仪 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 664 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 969-2005 变电站运行导则 Q/GDW 1168 输变电设备状态检修试验规程 Q/ 国家电网公司电力安全工作规程第一部分:变电部分 苏电运检[2013]1702号加强重要变电站管理实施细则 电运检[2014]60号变电设备带电检测工作实施细则(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。 3.1 温升 被测设备表面温度和环境温度参照体表面温度之差。

3.2 温差 不同被测设备或同一被测设备不同部位之间的温度差。 3.3 相对温差 两个对应测点之间的温差与其中较热点的温升之比的百分数。相对温差δt ,可用下式求出: %100)/()(%100/)(0121121?--=?-=T T T T t τττδ (1) 式中: 1τ和T 1——发热点的温升和温度; 2τ和T 2——正常相对应点的温升和温度; T 0——环境温度参照体的温度。 3.4 环境温度参照体 用来采集环境温度的物体。它不一定具有当时的真实环境温度,但具有与被检测设备相似的物理属性,并与被检测设备处于相似的环境之中。 3.5 一般检测 适用于用红外热像仪对电气设备进行巡视检测。 3.6 精确检测 主要用于对全站主设备精确测温并记录所有设备红外热像,以及检测电压致热型和部分电流致热型设备的内部缺陷,以便对设备的故障进行精确判断。 4 检测前准备

电力电缆安全作业规程

电力电缆安全作业规程 1.范围 本规定规定了公司电气人员在电力电缆作业时的安全管理 2.规范性引用文件 2.1《中华人民共和国安全生产法》 2.2《电力安全操作规程》GB26860-2011 2.3国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2.4中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程》 3.术语与定义 电力电缆作业:电缆的敷设、制作及安装。 4.电力电缆作业安全作业规定 4.1开工前准备工作: 4.1.1应编制施工方案及“三措”,经审核批准后办理工作票;并进行现场复查措施; 4.1.2电力电缆作业应设专职安全监护人,工作人员不得少于2人,并正确佩戴必要的安全防护用品; 4.1.3作业开始前,工作负责人应向作业组人员进行安全技术交底,交代紧急情况下安全撤离路线及方法; 4.1.4根据电力电缆作业性质,工作现场做好设备、地面及周边其它设备的有效防护、隔离工作。 4.1.5现场所使用工器具、材料、备品备件等物件应放置要整齐有

序,通道应随时保持畅通,地面应保持清洁; 4.1.6检查所使用工器具安全可靠,无触及人身伤害的危险; 4.1.7检查所使用安全用具应检验合格; 4.2电力电缆作业前的安全措施: 4.2.1拉开电力电缆进线、出线电源开关(有操作电源的须将操作电源拉开、二次插头拔下,开关拉至检修位置); 4.2.2高压电缆电源开关拉开后,合上接地刀闸; 4.2.3在所拉开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌; 4.2.4在电缆作业现场设“在此工作”标示牌,周围应设置围栏或遮拦,并挂设安全警示牌; 4.3电力电缆作业安全作业规定: 4.3.1电力电缆作业人员应严格遵守电力安全工作规程和公司相关安全作业规程; 4.3.2起重、高空、动火、受限空间、易燃易爆品作业应按照《起重安全作业规程》、《脚手架安全作业规程》、《高空安全作业规程》、《动火安全作业规程》、《受限空间安全作业规程》、《易燃易爆品安全作业规程》执行; 4.3.3任何人不得随意移动改变或现场安全措施及安全警示标; 4.3.4严禁进入作业区域以外的其它生产区域; 4.3.5工作现场工器具按定置摆放,随时清理垃圾和杂物,及时整理现场零乱物品,以免影响安全文明生产,甚至危及人身安全;

箱式变电站巡视维护作业指导书

附件2 35kV箱式变电站巡视维护作业指导书 1.目的 规范高低压配电设备的定期巡视及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备巡视及维护。 4.方法与过程控制 高低压配电室管理规范 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面无污迹、整洁,物品摆放整齐,无杂物。3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂于设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图中的开关状态、接线标注正确。 7)对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定有效的绝缘靴、绝缘手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。8)配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。

高低压配电设备适用管理要求: 1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。已启用的电流超过200A设备、大发热量设备、母排、电容器、电缆等重要部位必须张贴测温试纸或试温贴片。 2)电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于兆欧。 D.功率因数不小于。 3)未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求做好蓄电池的充放电保养工作,平时浮充电压一般为:。 5)蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象: 电解液过少,露出部分极板 蓄电池外部短路 电池电压不正常 电极板膨胀,气孔塞堵塞 电解液内含有机杂质 爬碱严重 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。

电力安全作业标准

电力安全作业标准 一、不准违反《安规》规定,在停电检修设备时,必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移工地制度、工作结束和送电制度。 二、不准违反《安规》规定,在电力设备上施工完毕后,必须坚持检查、拆除、互签、送电手续。 三、不准违反《安规》规定,在全部停电作业和邻近带电作业时,不幸执行停电、检电、接地封线、悬挂标示牌及装设防护物等安全措施。 四、班前、班中严禁饮酒,如违反要立即停止其工作。 五、作业前应带好安全帽、安全带、穿防护服及绝缘靴(鞋)、正确使用劳保用品。 六、登高作业前,要认真检查劳保用品及工具,确认作业范围,防止误登带电设备。 七、使用梯子时,应有专人扶持和绑牢。 八、不准携带笨重工具和材料登高作业,使用绳子传递,严禁上、下抛扔。 九、登高后,未系好安全带,禁止工作,工作中变换位置需重系安全带要注意检查,不准坐在金属附件或登高工具上休息。 十、多人同时在高空作业,脚扣和安全带位置要正确,互相不影响工作。 十一、泥地登高前要先清除脚上的泥巴,冬天清除冰雪,以

防打滑。 十二、禁止攀登杆上的设备(电缆、隔离开关等)。 十三、上、下杆时每步距离要适当,禁止单脚跳上、跳下和最后一步跳下。 十四、测量运动设备电压、电流时保持安全距离,防止相同短路,测量绝缘电阻,装拆接地线时,应带绝缘手套,接地线与接地极短开后,严禁接触接地线。 十五、摇测高压设备绝缘时,应从各方面短开电源,检验无电,确认无人工作后进行,测量前后因将测设备充分地对地放电,测量中严禁任何人触及设备,雷、雨天气,禁止测量,禁止使用金属工具测量运行设备距离。 十六、严禁约定时间停、送电。 十七、巡视作业时,发现高压断线,应设置防护物和“止步、高压危险”警告牌,高压最小距离为8M,并迅速报告上级有关领导进行处理。 十八、检修设备时,未联系登记好、对设备性能不清楚、正在使用中的设备不准动;工作完毕、发现设备有异状、没查清原因不离;不彻底试验好不离;影响设备正常使用的缺陷没修好不离。 十九、严禁无倒闸票进行倒闸操作。 二十、不准不设好防护就开始工作。

相关文档
相关文档 最新文档