文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道涂色规定

管道涂色规定

管道涂色规定
管道涂色规定

目录

1 总则 (2)

2 基本识别色 (2)

3 保护色 (2)

4 管本色 (3)

5 安全色 (3)

6 识别符号 (4)

7 公用常用管道涂色规定 (5)

8 其他介质管道涂色规定 (5)

9 阀门、疏水器等涂色规定 (5)

1 总则

1.1 为了使化工企业管道涂色统一,达到安全、防腐、醒目、美观、整治的目的,特制定本规程。

1.2 本规程适用于化工厂气体和液体的输送管道。

1.3 本规程按照国家标准GB-7231-87《工业管道的超本识别色和识别符号》的原则;颜色采用国家标准GB-S181-82的规定。 (另加黑、白二种颜色)为了与使用的二种国家标准中颜色基本一致,例如GB7231-87标准中绿色,相当于GB3182-32中淡绿色。附上色样对照表(详见附录A)。

1.4 国外引进装置的工业管道按原设计规定涂色。

2 基本识别色

2.1 基本识别色用于标识管内流体和状态。

2.2 基本识别色及其含义

基本识别色及其含义见表1。

2.3 基本识别色的使用应由使用单位从以下三种方法中选择一种。

2.3.1 涂刷在管路的全长上。

2.3.2 在管道上涂刷宽150mm的色环;

2.3.3 在管道上用基本识别色胶带缠绕宽150mm的色环。

当采用2.3.2或2.3.3的方法时,如果管道的保护色或管本色与基本识别色相近而不易识别时,应在保护色或管本色与基本识别色之间用对比明显的白色或黑色涂刷宽50mm的色环。

2.4 基本识别色色环应涂刷在所有管交叉点、阀门和穿孔两侧的管路上,以及其它需要识别的部位。地沟和室外窖井内的接头处,也应按介质路本识别色进行涂色环。

3 保护色

3.1 基本识别色的使用选择2.

4.b或2.4.c时,管道其他部分(基本全长,简称

全长)需防腐,涂的油漆称保护色。

3.2 保护色及其含义

保护色及其含义见表2。

3.3 下列情况,可以不考虑保护色的颜色。

3.3.1 某区域受空间环境条件影响,必需选用某种只有一种颜色的涂料才能耐用时,该区域所有管道或部分管道可涂该种单色涂料;

5.3.2 保温后涂沥青防腐;

3.3.3 室外地沟内管道防腐。

4 管本色

4.1 基本识别色的使用选择,按2.3.2或2.3.3选择后,管道其他部分不需要防腐的外露部分称管本色。

4.2 下列管道称管本色,不涂色。

4.2.1 不锈钢管、铝管、塑料管等;

4.2.2 保温管外包铝板、镀锌板等;

4.2.3 采用铝箔保温的管道等。

5 安全色

5.1 安全色范围应符合国家标准GB-2893—82《安全色》的规定。

5.2 本规程规定范围内安全色的用途

5.2.1 大红色:用于消防;

5.2.2 淡酞蓝色:用于饮用水;

5.2.5 淡黄色与黑色间隔斜条:用于危险警告。

注:原则上,凡是易燃、易爆,有毒,有害的物料都属于危险介质。但是那些涂危险警告色标,企业可根据本企业的原料,成品和中间品的性能自行决定.

5.3 安全色的使用应由使用单位从以下三种方法中选择一种。

5.3.1 当管道全长涂别基本识别色时,在基本识别色上涂刷宽100mm的安全色色环。

5.3.2 在两个各宽150mm的基本识别色色环之间,涂刷一个宽100mm的安全色色环(见下图)。

5.5.5 在两个各宽150mm的基本识别色色环之间,用安全胶带缠绕一个宽100mm 的色环(见上图)。

5.4 安全色涂刷部位与识别符号同步。

6 识别符号

6.1 识别符号用于标识管内流体的性质、名称和流向。

6.2 流体名称

6.2.1 流体名称的标识应由使用单位从以下二种方法中选择一种。

6.2.1.1 全称,例如:二氧化碳;

6.2.1.2 化学符号或英文代号,例如:二氧化碳CO2表示;上水用WS表示;井水用WW表示。

凡气体用↑表示,例如:O2↑,液体不写。

6.2.1.3 流体名称应用对比明显的白色或黑色色标写,并写在基本识别色或基本识别色色环附近的管道上。

6.3 流体流向

6.3.1 流体流向应用对比明显的白色或黑色在基本识别色上或基本识别色色环附近的管道上涂刷指向箭头。

6.3.2 如果流体是双向流动的,用6.3.1规定的方法涂刷双向箭头。

6.4注字的要求

6.4.1 字体:中文为仿宋体;化学符号,英文代号为正体大写。为保持美观一致,应制定模板后涂刷或喷漆。

6.4.2 字体大小的规定:凡管子或保温层外径大于或等于90mm时一律在管道上注字,其字体高度见表3。

6.5

需要识别的部位挂设标牌(矩形250×100mm)。标牌上应标明流体名称并在标牌的一端标示流体流向,如果需用安全色、标牌的底色应用安全色。

6.6 识别符号应从设备的管接头,阀件上方醒目处开始标注(相距不超过2.5m),注字的间距要便于操作,应涂制在所有管道交叉点,当管道穿墙、穿楼板时,应在离墙或楼板上方1m左右注字;在管段部分,以管架跨度为标注间距,并列管

标注要互相错开。并与识别符号同步。

6.7 流体的其他识别符号,例如流体的压力、温度、浓度等,可由使用单位根据实际需要,涂刷在6.6规定部位附近,但不得与本标准的基本识别色色环的识别符号相混淆。

7 公用常用管道涂色规定

公用常用管道涂色规定见表4。

8 其他介质管道涂色规定

8.1 使用单位可根据本规定的原则,规定基本识别色,保护色可自行决定。

例如:磷酸属酸类可涂谈紫色全长或色环。如果刷色环则保护色可自行决定。

乙醇是易燃液体可涂谈棕色全色或色环,如刷色环则保护色也可自行决定。

8.2 放空管线可按管内介质规定涂色,划上流向,并注入“排气”两字。

9 阀门、疏水器等涂色规定

规定要求符合机械工业部产品样本的规定。其主要内容如下:

9.1 阀体材料涂色规定

阀体材料涂色规定见表5。

9.2 密封面材质,用涂在手轮、扳手、手柄涂颜色来识别,涂色规定如表6。

表6

工业管道颜色及标识规范

1、目的 为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。 2、适用范围 本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号与安全标识。 本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体与液体的输送管道。 3、定义 本标准采用下列定义 3、1识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3、2识别符号:用以识别工业管道内的物质名称与状态的记号。 3、3危险标识:表示工业管道内的物质为危险化学品。 3、4消防标识:表示工业管道内的物质专用于灭火。 4、基本识别色 4、1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色与相应的颜色标准编号见下表。 4、2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 4、3 当采用4、2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为10m。 4、4 4、2中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。

4、5当管道采用4、2中b),c),d),e)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门与穿墙孔两侧等的管道上与其她需要标识的部位。 5、识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向与主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: 5、1 物质名称的标识 a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。 b)化学分子式。例如:N 2、H 2 SO 4 、CH 3 OH。 5、2 物质流向的标识 5、2、1工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向就是双向的,则以双向箭头表示。 5、2、2当基本识别色的标识方法采用4、2中d)与e)时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向,如果管道内物质流向就是双向的,则标牌指向应做成双向的。 5、3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。 5、4 5、1与5、3中的字母、数字的最小字体,以及5、2中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。 6、安全标识 6、1危险标识 a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。 b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带,安全色范围应符合GB2893的规定。 c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。 6、2消防标识 工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4、5、5、4的规定。 7、工业管道涂颜色与注字规定表 工业管道涂颜色与注字规定表

管道涂色标准规范要求

管道涂色标准规范要求 颜色管理和规定在很多的行业有着应用,尤其是在产品外观要求较为严格影响形象的产品外观色泽的要求更是严格,这也给对色灯箱提供了用武之地,对色灯箱不仅仅在我们的服装行业或者是其他日常生活用品上,在工程建筑行业同样如此,例如排水以及其他管道的外观色泽的控制也是一个重要的行业,有着一系列的规范要求。就以管道涂色标准规范要求为例来简单的讲解。 一、范围 本标准规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本标准适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 二、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 2893-1982 安全色 GB 13495-1992 消防安全标志 GB 13690-1992 常用危险化学品的分类及标志 三、定义

本标准采用下列定义 1、识别色 identification colors 用以识别工业管道内物质种类的颜色。 2、识别符号 code indications 用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 3、危险标识 danger label 表示工业管道内的物质为危险化学品。 4、消防标识 fire label 表示工业管道内的物质专用于灭火。 四、基本识别色 1、根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样(见表1)。 2、基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录A(标准的附录)。 ①、管道全长上标识; ②、在管道上以宽为150mm的色环标识; ③、在管道上以长方形的识别色标牌标识; ④、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; ⑤、在管道上以系挂的识别色标牌标识。

国家工业管道标识规范及颜色

国家工业管道标识规范及颜色 1. 目的 为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。2.适用范围 本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 3.定义 本标准采用下列定义 3.1识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3.2识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 3.3危险标识:表示工业管道内的物质为危险化学品。 3.4消防标识:表示工业管道内的物质专用于灭火。 4.基本识别色 4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号见下表。

物质种类基本识别色颜色标准编号色样 水艳绿G03 见电子版本 水蒸气大红R03 空气淡灰B03 气体中黄Y07 酸或碱紫P02 可燃液体棕YR05 其他液体黑- 氧淡黄PB06 4.2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识;

e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 4.3当采用4.2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为10m。 4. 4 4.2中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 4.5当管道采用4.2中b),c),d),e)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 5.识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: 5.1 物质名称的标识 a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。 b)化学分子式。例如:N2、H2SO4、CH3OH。 5.2 物质流向的标识 5.2.1工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。

水厂及泵站管道颜色标准指引

水厂及泵站设备及管道颜色标准指引 目录 1.目的 .................................................... 2、适用范围................................................ 3.职责 .................................................... 4.设备、管道颜色和标识符号的规定

1. 目的 1.1 为了便于对设备、管道内物质的识别,以及有利于设备、管道的 安全、醒目、美观和整洁。 2. 适用范围 2.1 适用于公司各制水厂及加压泵站。 3. 职责 3.1 生产运行部负责对管道的颜色和标记进行核实。 3.2 在投入使用后,使用部门(各水厂及泵站)负责管道颜色和标记 的定期维护和保养工作。 4. 设备及管道颜色和标识符号的规定 4.1 设备及管道涂色分类表 根据《压力管道涂漆防腐工艺导则》,公司水厂及泵站的设备及管道应按表1的规定对设备管道涂刷识别色。 表1设备及管道涂色分类表 注:栏杆着色只限于一般金属栏杆,不含不锈钢栏杆。

4.2 设备及管道标识方式 4.2.1管道全长上标识,其标识的场所应当包括所有管道的起点、终点、 交叉点、转弯处、穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 4.2.2设备标识需全标识 4.3物质流向的标识 4.3.1管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向的, 则以双向箭头表示,箭头为艳绿色。 4.3.2箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。 4.3.3放空管线按管内介质规定涂色,划上流向,并注入“排气”两字。(注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

管道标识规范

东风汽车公司襄阳热电厂管道标识规范 1、总则 为规范设备、管路及各种标牌的尺寸、涂色、注字,实现统一、美观、协调、标准化,特制订本标准。 2、适用范围 本标准适用于生产区域内所有设备管道及标牌的标识,属公司规定技术保密生产装置,原则上只标示位号,对于产品存储设备必须全部标识。 3、定义 本标准参照《火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定》采用下列定义 3.1.识别色 用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3.2.识别符号 用以识别工业管道内的物质名称和流向的记号。 3.3.危险标识 表示工业管道内的物质为危险化学品。 3.4.消防标识 表示工业管道内的物质专用于灭火。 4、各分管车间按照有关规定,对分管设备及管道作出标识。 5、管道标识

5.1.管道标识包括管线号、流体全称、流向箭头。 5.2.其中汉字均采用中文仿宋体,英文代号、化学符号为正体大写。 5.3.工业管道的基本识别色标识应选用以下二种表示方法之一: 5.3.1.在管道上以宽为150mm的色环标识,二个标识之间的距离一般在10m~50m之间合理选择,大于100m的直线管道,二个标识之间的距离可以超过50m,但至少应有3个色环标识。 5.3.2.管道全长均以识别色标识。 基本识别色标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 5.4.管道标识位置应在工区、管廊路口处。管廊路口处一律标在管道下侧,工区标识高度不高于3.0m,字体排列沿轴向,由左至右,由上至下。 6、识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向等组成,其标识应符合下列要求: 6.1.物质名称的标识 物质名称的标识应采用物质的中文全称,例如:氮气、硫酸、甲醇。

GMP管道涂色管理规定

GMP设备管理(1/6)管道涂色的管规定 第一章:设备管理 管道涂色的管规定: 1.固定管道或按《医药工业设备及管路涂色的管理》喷涂不同的颜色,与设备连接的主要管道应标明管内物料名称及流向。管道安装应整齐、有序。 2.管道的颜色 2.1.物料管道:大黄色 2.2.蒸汽管道:鲜红色 2.3.常水管道:绿色 2.4.冷冻水管道:白色字、黑保温` 2.5.真空管道:白色 2.6.压缩空气管道:蓝色 2.7.三废排气管道:黑色 2.8.涂色方法 3.洁净室管道不可涂色,但须注明内容物及流向,流向以箭头“→”表示。目的: 建立工艺管道标志管理制度便于生产操作和维修、保养,避免发生差错。本文来源:医药社区https://www.wendangku.net/doc/ad391834.html,/ u: z& I( ~3 I6 H h$ r4 ~ 适用范围: 适用于企业内生产车间管道标志管理。本文来源:医药社区https://www.wendangku.net/doc/ad391834.html,; y& o7 ]2 U1 a7 `! `' X/ }& y 责任: 动力车间、生产车间对本制度的实施负责,工程部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。 内容:本文来源:医药社区 https://www.wendangku.net/doc/ad391834.html,% K2 t- Q0 g. h a 1.管道布局清晰、明确,便于生产操作。本文来源:医药社区https://www.wendangku.net/doc/ad391834.html,/ f4 y G% w( ^8 c/ M4 ^$ Q. { 2.安装好的管道按所输送的物料涂以各种颜色油漆,以便识别。同时也起到美观和防蚀作用。油漆选用:

2.1金属表面先涂红丹防锈漆,第二层再涂所需颜色的油漆。本文来源:医药社区https://www.wendangku.net/doc/ad391834.html,3 p' R8 d! p1 E; x+ q1 |* a 2.2非金属表面可直接涂油漆,油漆稀释剂必须用合格的清漆。 3.涂色的规定:固定管道涂色的方法符合《医药工业设备及管道涂色的规定》参考附表。本文来源:医药社区https://www.wendangku.net/doc/ad391834.html,) @, M% B+ Y4 ^7 D7 ?$ `+ {/ s) N 4.较多管道排列的阀门必须挂相应标牌,注明管道的内容物。本文来源:医药社区https://www.wendangku.net/doc/ad391834.html,' o- K6 L7 s" V# i! r. Q 5.蒸汽管的保温层,表面必须平整、光滑,不得有颗粒 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB 7231-2003 国家标准局批准2003-10-01实施 序号介质名称设色管道注字注字颜色 1 工业水绿上水白 2 井水绿井水白 3 生活水绿生活水白 4 过滤水绿过滤水白 5 轮回上水绿轮回上水白 6 轮回下水绿轮回民水白 7 软化水绿软化水白 8 清静下水绿净化水白 9 热轮回民水(上) 暗红热水(上) 白 10 热轮回民水暗红热水(回) 白 11 消防水绿消防水红 12 消防沫子红消防沫子白 13 冷冻水(上) 湖绿冷冻水红 14 冷冻回水湖绿冷冻回水红 15 冷冻盐水(上) 湖绿冷冻盐水(上) 红 16 冷冻盐水(回) 湖绿冷冻盐水(回) 红 17 低压蒸汽红低压蒸汽白

压力管道及设备涂色规定

生产设备的涂色及状态标识规定 1 范围 本标准规定了设备的涂色、注字、状态标识以及工艺管道、阀件的涂色和标识。 本标准适用于生产装置设备、工艺管道、阀件涂色、注字及状态标识。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893—2001 安全色 GB/T 3181—1995 漆膜颜色标准 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 基本识别色 是按国家标准用于标识管内液体和状态所规定的颜色和符号。 3.2 保护色 是指区域受空间环境条件影响,必须选用某种只有一种颜色的涂料才能耐用在全长涂的防腐油漆。 3.3 管本色 是指管道其它部分不需要防腐的外露部分。 3.4 安全色 是指GB 2893—2001规定的颜色。 3.5

识别符号 是用于标识管内液体的性质、名称和流向所规定的符号。 4 工作职责 4.1 使用部门负责本部门设备、工艺管道的涂色、注字及其状态标识和管理。 4.2 电仪厂负责电气设备、仪器仪表的涂色、注字及其状态标识的管理。 4.3 生产管理部负责设备、工艺管道的涂色、注字及状态标识的检查、监督和指导。 4.4 设计部门负责按本标准进行设备涂色的设计。 5 设备的涂色和注字规定 5.1 静止设备类 静止设备涂灰色或银白色。涂银白色时,注字为黑色,涂灰色时,注字为黄色。 5.2 动设备类 5.2.1 机器类、机加工类、机修设备涂浅绿色,注字为白色。 5.2.2 蒸汽往复泵、制冷压缩机涂银白色,注字黑色。其它泵类、风机类涂浅灰色或浅绿色,涂浅灰色,注字黄色;涂浅绿色,注字白色。压缩机类涂浅绿色,注字白色。 5.2.3 整体为不锈钢或其他耐腐蚀材质制作的设备,可保留其自然色或涂一道天蓝色,注字黑色。5.2.4 设备支架及附属设备的涂色宜与主体设备一致,其它钢结构平台、梯子、栏杆、扶手涂灰色。 5.3 电气设备 5.3.1 变压器涂中灰色或银白色。 5.3.2 配电盘、开关柜、油开关涂中灰色或浅绿色,涂中灰色时,注字黄色;涂浅绿色时,注字白色。 5.3.3 电力母线(A、B、C三相母线)分别为黄色、绿色和红色,零线为黑色。 5.3.4 电源线套管为黑色。 5.4 仪器仪表 5.4.1 仪表盘涂浅灰色或浅绿色。 5.4.2 槽架及支架为深灰色。 5.4.3 气动引线及工艺风管涂天蓝色。 5.4.4 仪表箱涂深绿色或灰色。

国家工业管道标识规范及颜色

国家工业管道标识规范及颜色 1.目的 为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。2.适用范围 本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 3.定义 本标准采用下列定义, 3.1识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。化工设备及工艺管道表面涂色及注字统一标准

为适应生产需要,进一步加强企业管理,搞好安全、文明生产,根据国家有关规定,特对我公司的化工设备及工艺管道表面涂色及注字统一标准。 一、油漆施工规定 1.金属表面应先除锈、除垢,然后刷防锈漆,再涂面漆,非金属表面可直接涂油漆。 2.为保证漆膜质量和保护能力,每层漆膜涂刷不应太厚,应采取多次涂刷的方法。 3.施工环境应保持清洁,严寒、霜、雨、雾、雪及潮湿天气不宜施工。 4.电气、仪表等设备,应用喷漆法施工。 二、油漆涂色规定 1.设备油漆涂色规定 设备名称涂色 静止设备中灰色 机泵蒸汽往复泵银灰色 其它泵类银灰色 电机中绿色 注:设备标识、注字待定。 2. 仪表油漆涂色规定 仪表名称涂色 各种表黑色 压力表氨用黄色 氧用海蓝色 氢用海蓝色 乙炔用白色 调节阀阀体银灰色 执行机构蓝色 仪表箱银灰色 仪表盘银灰色 电缆槽浅绿色 气动引线及供风管深蓝色 变送器深橄榄绿 汇线槽黑色 补偿导线及电源线导管黑色 穿线管灰色 3.电器油漆涂色的规定 电器名称涂色 变压器中灰或黑灰色 配电盘中灰或浅绿色 开关柜中灰或浅绿色 油开关中灰或浅绿色 电 A 黄色 力 B 绿色 母 C 朱红 线 O 黑色 电线管灰色

4.钢结构油漆涂色规定 名称涂色 管架、平台、楼梯中灰色 栏杆和扶手黄、黑相间 5.工艺阀门的油漆涂色的规定 名称涂色 阀体黑色 阀盘(转动部位)与介质相同 6.机泵联轴节防护罩:黄色 7.路灯杆:距地面1.5米高为蓝色, 1.5米以上为白色 8.水泥管架:待定 9.厂房、建筑屋:待定 10.管道涂色规定(GB140-59、GB7231—2001) ⑴.一般管道的涂色及注字规定 序号介质名称表面涂色管道注字名称注字颜色 1 工业水中绿上水白 2 过滤水中绿过滤水白 3 循环上水中绿循环上水白 4 循环下水中绿循环回水白 5 软化水(脱盐水)中绿软化水白 6 清净下水中绿净下水白 7 热循环上水朱红热水(上)白 8 热循环回水朱红热水(回)白 9 冷冻上水淡绿冷冻上水红 10 冷冻回水淡绿冷冻回水红 11 冷冻盐水(上)淡绿冷冻盐水(上)红 12 冷冻盐水(下)淡绿冷冻盐水(下)红 13 蒸汽朱红蒸汽白 14 蒸汽回收冷凝水朱红蒸汽冷凝液(回)白 15 蒸汽废弃冷凝水朱红蒸汽冷凝液(废)白 16 氢气海蓝氢气红 17 氯气黄氯气白 18 液氯黄液氯白 19 盐酸(氯化氢)朱红盐酸黄 20 硫酸朱红硫酸白 21 液氨黄液氨黑 22 氨气黄氨黑色 23 可燃液体银白黑 24 氯乙稀气、乙炔气紫氯乙稀/乙炔(Q)白 25 氯乙稀液银白氯乙稀(L)白 26 氮气黄氮气黑

管道涂颜色及标识规范

管道涂颜色及标识规范 两个相关资料: 1:《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231-2003) 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 (GB 7231-2003) 国家标准局批准? ? 2003-10-01实施 本标准第4章;第6章、为强制性的,其余为推荐性的。 本标准是对GB 7231-1987《工业管路的基本识别色和识别符号》首次进行修订。 本标准是参考德国DIN 2403-1984《管道按流体介质的标识》和日本JIS 9102-1987《配管系的识别显示》修订的。 为了便于工业管道内的物质识别,本标准的基本识别色由原来的七种颜色增加到八种颜色,管道内物质的标识方法由原来的二种提高到五种。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准自实施之日起,代替GB 7231-1987。 本标准由国家经济贸易委员会安全生产局提出和归口。 本标准负责起草单位:上海市劳动保护科学研究所。

本标准参加起草单位:上海氯碱化工股份有限公司。 本标准主要起草人:沈国定、郑宝琴、吴高兴。?? 1 范围 本标准规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本标准适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 2893-1982 安全色 GB 13495-1992 消防安全标志 GB 13690-1992 常用危险化学品的分类及标志 3 定义 本标准采用下列定义 识别色 identification colors 用以识别工业管道内物质种类的颜色。 识别符号 code indications

管道颜色标准

孝义市兴安化工有限公司管道颜色标准根据公司推行5S管理的要求及地方政府和安监局要求公司安全生产标准化的内容,经公司领导同意,现要求各生产车间将现场的管道按照相关要求进行标识,以保障公司安全生产。 一、各种管道颜色标识: 序号介质名称涂色管道注字注字颜色 1 工业水绿上水白 2 井水绿井水白 3 生活水绿生活水白 4 过滤水绿过滤水白 5 循环上水绿循环上水白 6 循环下水绿循环下水白 7 软化水绿软化水白 8 清静下水绿净化水白 9 热循环回水暗红热水(上)白 10 热循环回水暗红热水(下)白 11 消防水绿消防水红 12 低压蒸汽红低压蒸汽白 13 中压蒸汽红中压蒸汽白 14 高压蒸汽红高压蒸汽白 15 过热蒸汽暗红过热蒸汽白 16 蒸汽回水冷凝液暗红蒸汽冷凝液(回)绿 17 废气的蒸汽冷凝液暗红蒸汽冷凝液(废)黑 18 空气(压缩空气)深蓝压缩空气白 19 仪表用空气深蓝仪表空气白 20 真空白真空天蓝 21 纯碱粉红纯碱白 22 烧碱深蓝烧碱白 23 盐酸灰盐酸黄 24 硫酸红硫酸白 25 物料管道红按管道介质注字黄 注:1)对于采暖装置一律涂刷银漆,不注字。 2)通风管道(塑料管除外)一律涂灰色。 3)对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护照时,均不涂色。 4)对于室外地沟的管道不涂色,但在阴井内接头处按介质进行涂色。 5)对于保温涂沥青的防腐管道,均不涂色。 6)对于管架及管廊一般采用灰色。

工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB 7231-2003 国家标准局批准 2003-10-01实施 要求:1、路面上及马路侧面管架上的管道必须做管道色标和介质名称。其余以介质开始段进行,每50米一个管道色标和介质名称。 2、管道色标和介质名称的喷涂位置必须是人在地面10米可视范围内清晰。 3、安全注意事项:该项工作人员必须注意安全,车间要设安全监护人员。防止高空坠落事故发生。 例图:

管道涂色标准

管道表面涂色标准规定 为了做好12000吨/年三聚氰胺项目及配套工程的试车开车工作,技术科根据原化工部的规定和集团制定的规范,下达管道涂色的规定,规定如下: 1、管道的涂漆 1.1 凡是不锈钢、铝材、塑料制造的管道均不另行涂漆,但需涂色标漆。 1.2消防设施:如消防栓、报警器、消防箱等器材用大红色,危险设施如放射源等涂黄色与黑色间隔斜条。 2、管道输送介质的区别 2.1除遵循上述规定以外,一些不保温的管道面漆按管道颜色表格涂色,以便识别管内介质、介质的种类和状态。 2.2保温管道的保护壳表面,用玻璃丝布的,按照管道颜色表格涂色,以便识别管内介质的种类和状态。 以白铁皮、铝皮或复合硅酸盐材料的表面,虽不涂色,但应涂识别色环,色环一般用双环,其间距和尺寸见表1。 2.3为有利于识别管内流体的性质、名称和流向,在主要管道上应标出介质的流向,并写明介质的名称、管道规格。 2.3.1箭头尺寸见表2 2.3.2介质名称用全称,如二氧化碳、循环水,名称读写顺序方向与管道平行。 2.4识别标志涂刷地点:直管段、管道拐弯处、分支处、穿墙前后、楼面上下、界区交接处,特别是设备、机泵进出口处都应涂刷。在管段部分,以管架跨度为标注间距,并列管标注要互相错开。 2.5流向标记的颜色

当管道涂刷识别色漆时,流向标记应用色彩对比度大的颜色,一般用红色。如管道基本色为红色或黑色时,箭头则用白色。当管道涂刷识别色环时,流向标记涂刷在两组色中间,颜色应与色环颜色一致。 D N<50时,,流向标记挂牌表示,标牌(矩形250×100mm)上面应标明流体名称,并在标牌的一端标示流体流向。 2.6注字要求 字体,中文为仿宋体,见表3 3、管道涂色和注字标准见附表4。 表1 D N*保温管道以保温后D G计算 表2

BrownBear自制可打印可涂色

Brow n Bear, Brow n Bear, What Do You See? Red bird, Red bird, What Do You See? Yellow duck, Yellow duck, What Do You See? Blue horse, Blue horse, What Do You See? Gree n Frog, Gree n Frog, What Do You See? Purple Cat, Purple Cat, What Do You See?I see a red bird Look ing at me. I see a yellow duck Look ing at me. I see a blue horse Look ing at me. I see a gree n frog Look ing at me. I see a purple cat Look ing at me. I see a White dog

White Dog, White Dog, What Do You See? Black sheep, Black sheep, What Do You See? Goldfish, Goldfish, What Do You See? Teacher, Teacher, What Do You See? We see a brow n bear,a red bird, a yellow duck, a blue horse,a gree n forg , a purple cat, a white dog,a black sheep,a goldfish and a teacher look ing at us. I see a Black sheep Look ing at me. I see a goldfish Look ing at me. Childre n, That 'what we see I see a teacher Look ing at me. I see childre n Look ing at me. What Do You See?

管道颜色及标识规范

1.目的 为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。 4.2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 4.3 当采用4.2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为10m。 4.4 4.2中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 5.2.2当基本识别色的标识方法采用4.2中d)和e)时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的。 5.3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。 5.4 5.1和5.3中的字母、数字的最小字体,以及5.2中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。 6.安全标识 6.1危险标识 a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。 b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带,安全色范围应符合GB2893的规定。 c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。 6.2消防标识 工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4.5、5.4的规定。 7.工业管道涂颜色和注字规定表 工业管道涂颜色和注字规定表

工业管道颜色及标识要求规范

1.目的 为了便于工业管道的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规。 2.适用围 本规规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本规适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 3.定义 本标准采用下列定义 3.1识别色:用以识别工业管道物质种类的颜色。 3.2识别符号:用以识别工业管道的物质名称和状态的记号。 3.3危险标识:表示工业管道的物质为危险化学品。 3.4消防标识:表示工业管道的物质专用于灭火。 4.基本识别色 4.1根据管道物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号见下表。 物质种类 基本识别色 颜色标准编号 色样 水 艳绿 G03 见电子版本 水蒸气 大红 R03 空气 淡灰 B03 气体 中黄 Y07 酸或碱 紫 P02 可燃液体 棕 YR05 其他液体 黑 - 氧 淡黄 PB06 4.2基本识别色标识方法

工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 5.2 物质流向的标识 5.2.1工业管道物质的流向用箭头表示,如果管道物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。 5.2.2当基本识别色的标识方法采用4.2中d)和e)时,则标牌的指向就作为表示管道的物质流向,如果管道物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的。 5.3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。 5.4 5.1和5.3中的字母、数字的最小字体,以及5.2中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。 6.安全标识 6.1危险标识 a)适用围:管道的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。 b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色

管道颜色及色环标识66014

厂区内、外部管道颜色规定 1.厂房内部管道颜色,见表1-1。 2.厂房外部管道 为了整体厂区的美观、协调和统一,对于本项目厂房外部的管道(包括管道及支架)采用统一的 颜色,管道采用银灰色(B04),钢支架采用深豆绿色(G09),混凝土支架采用混凝土本色。本项目厂房外部管道的涂装颜色详见表 1 - 2。

3.厂房外部管道标志范围 3.2色环的间隔一般为100m。对小口径管道,工厂内不容易看清的部分36m左右作一个标志(可 结合柱网的柱距而定)。 3.3横穿道路的管道有二根以上时,可在最低一根管道上作高度标志。

3.4管道色环、流向及流体标志。341①325mm以上的管道的色环、流向及流体,应按下列图例标志。 (1)高炉煤气管道,按下图标志 L_J / \ 1|T f r\ / ! ■ * p r ■ 1r — - r T 7■ 1, /Vv 'T ? 7 T77-「 \ / [ ____ 2i — i? s- * =............... 「J -v rr jf 1 f 9 V V ¥ 7 ~ T T — 7T r T -■ ■ ■广 T T甘r I 1 FT 91I 1 T T T T T T 1?■ * e t ■=* T\ 」 T T T r * ? ■ v - R D ■W >< |_/xL7 (2)混合煤气管道,按下图标志 3.4.2①273mm以下的管道的色环、流向及流体标志应按下列图例标志。括号内的尺寸适用于室 内。 (1)氮气管道,按下图标志 (见下页图所示) 600 t200; 【蚯 - Ji|1|

(2)混合煤气管道,按下图标志。 3.5管道标志板 3.5.1在50m左右能够明显看清的场所,标识可直接标在管道上。 3.5.2如在小口径管道上直接标志不易看清,应设置标志板。在标志板的两面都写上标志,标志板底色为白色,文字为黑色,周围用黑色和中黄色作条纹花边。例如管底高度7.5m标高的管道, 按下图标志。

工业管道颜色及标识规范

为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生 误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。 2. 适用范围 本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 3. 定义 本标准采用下列定义 识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 4. 基本识别色 4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的 颜色标准编号见下表。 4.2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a )管道全长上标识; b )在管道上以宽为150mn 的色环标识; 3.1 识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3.2 3.3 危险标识:表示工业管道内的物质为危险化学品。 3.4 消防标识:表示工业管道内的物质专用于灭火。

c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 4.3当采用4.2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为10m> 4.4 4.2中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 4.5当管道采用4.2中b),c),d),e)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该 包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 5. 识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: 5.1 物质名称的标识 a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。 b)化学分子式。例如: N2、H2SO4 、CH3OH。 5.2 物质流向的标识 5.2.1 工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。 5.2.2当基本识别色的标识方法采用4.2中d)和e)时,则标牌的指向就作为表示 管道内的物质流向,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的。 5.3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。 5.4 5.1 和5.3 中的字母、数字的最小字体,以及5.2 中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。 6. 安全标识 6.1 危险标识 a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB1369(所列的危险化学品,其管道应设置危 险标识。 b)表示方法:在管道上涂150mn宽黄色,在黄色两侧各涂25mn宽黑色的色环或色 带,安全色范围应符合GB2893的规定。 c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。 6.2 消防标识

安全-管道涂色

安全管道涂色 管道涂色不要太多,应该只有主要色 目录 1 总则 2 2 基本识别色 2 3 保护色 2 4 管本色 3 5 安全色 3 6 识别符号 4 7 公用常用管道涂色规定 5 8 其他介质管道涂色规定 5 9 阀门、疏水器等涂色规定 5 1 总则 1.1 为了使化工企业管道涂色统一,达到安全、防腐、醒目、美观、整治的目的,特制定本规程。 2 基本识别色 2.1 基本识别色用于标识管内流体和状态。 2.2 基本识别色及其含义 基本识别色及其含义见表1。 表1 颜色介质名称 编号名称

G02 淡绿色水 B05 海灰色蒸汽 YR0 淡棕色矿物油、植物油、动物油、易燃液体 Y09 铁黄色气态或液态气体(空气和氧气除外) P01 淡紫色酸活碱 PB06 淡酞蓝色空气或氧气 —黑色其他液体 2.3 基本识别色的使用应由使用单位从以下三种方法中选择一种。 2.3.1 涂刷在管路的全长上。 2.3.2 在管道上涂刷宽150mm的色环; 2.3.3 在管道上用基本识别色胶带缠绕宽150mm的色环。 3 保护色 3.1 基本识别色的使用选择2. 4.b或2.4.c时,管道其他部分(基本全长,简称全长)需防腐,涂的油漆称保护色。 3.2 保护色及其含义 保护色及其含义见表2。 3.3 下列情况,可以不考虑保护色的颜色。 3.3.1 某区域受空间环境条件影响,必需选用某种只有一种颜色的涂料才能耐用时,该区域所有管道或部分管道可涂该种单色涂料; 5.3.2 保温后涂沥青防腐; 3.3.3 室外地沟内管道防腐。 表2 颜色介质名称颜色介质名称

压力管道及设备涂色规定

生产设备的涂色及状态标识规定 1范围 本标准规定了设备的涂色、注字、状态标识以及工艺管道、阀件的涂色和标识。 本标准适用于生产装置设备、工艺管道、阀件涂色、注字及状态标识。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件, 其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893 — 2001 安全色 GB/T 3181 —1995 漆膜颜色标准 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 基本识别色 是按国家标准用于标识管内液体和状态所规定的颜色和符号。 3.2 保护色 是指区域受空间环境条件影响,必须选用某种只有一种颜色的涂料才能耐用在全长涂的防腐油漆。 3.3 管本色 是指管道其它部分不需要防腐的外露部分。 3.4 安全色 是指GB 2893— 2001规定的颜色。 3.5 识别符号 是用于标识管内液体的性质、名称和流向所规定的符号。 4工作职责 使用部门负责本部门设备、工艺管道的涂色、注字及其状态标识和管理。 电仪厂负责电气设备、仪器仪表的涂色、注字及其状态标识的管理。 生产管理部负责设备、工艺管道的涂色、注字及状态标识的检查、监督和指导。 设计部门负责按本标准进行设备涂色的设计。 5设备的涂色和注字规定 5.1 静止设备类 4.1 4.2 4.3 4.4

静止设备涂灰色或银白色。涂银白色时,注字为黑色,涂灰色时,注字为黄色。 5.2动设备类

在生产装置中的设备应根据车间或工序生产工艺流程注上设备名称、 及标注部位以醒目为宜,字体宜采用“仿宋体”。 6设备的状态标识 6.1 设备状态标识分为: 在用、备用、检修、闲置和监控五种。 标识牌的尺寸大小宜选用矩形 (250 mm X 100 mm 的硬质材料做成(监控牌按其监控内容多少而定),分别写上上述五种状态,标牌一律采用 白色底面,红色字样,挂于相应状态的设备醒目部位。 6.2 设备状态标识范围 ――主要设备和动力设备; ――在生产工艺中有影响生产进行、产品质量和安全的一般设备; ――有必要提示操作人员注意的静止设备(标识牌可自行选定); ――设备有缺陷而暂时未能处理的在用设备。 7工艺管线的涂色、注字和标识 7.1 基本识别色 7.1.1 基本识别的原则:使用时,颜色应采用 GB/T 3181 —1995的规定,由使用部门从以下三种方法 中选择一 种。 a ) b ) c ) 7.1.2 别时,应 5.2.1 机器类、机加工类、机修设备涂浅绿色,注字为白色。 5.2.2 蒸汽往复泵、制冷压缩机涂银白色,注字黑色。其它泵类、风机类涂浅灰色或浅绿色,涂浅灰 色,注 字黄色;涂浅绿色,注字白色。压缩机类涂浅绿色,注字白色。 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.5 整体为不锈钢或其他耐腐蚀材质制作的设备,可保留其自然色或涂一道天蓝色,注字黑色。 设备支架及附属设备的涂色宜与主体设备一致,其它钢结构平台、梯子、栏杆、扶手涂灰色。 电气设备 变压器涂中灰色或银白色。 配电盘、开关柜、油开关涂中灰色或浅绿色,涂中灰色时,注字黄色;涂浅绿色时,注字白色。 电力母线(A 、B C 三相母线)分别为黄色、绿色和红色,零线为黑色。 电源线套管为黑色。 仪器仪表 仪表盘涂浅灰色或浅绿色。 槽架及支架为深灰色。 气动引线及工艺风管涂天蓝色。 仪表箱涂深绿色或灰色。 差压及压力引线涂深绿色。 汇线槽涂黑色。 仪表执行机构(鼓膜阀体)红色。 补偿导线及电源线套管涂黑色。 消防栓(箱)涂红色,标注“消防栓(箱)字样。 设备注字 位号。设备注字的大小、间距 涂刷在管路的全长上; 在管道上涂刷宽 150 mm 勺色环。 在管道上用基本识别色胶带缠绕宽 150 mm 的色环。 当采用7.1.1b )和7.1.1c )的方法时,如果管道的保护色或管本色与基本识别色相接近而不易识 50 mm 的色环。 以及其他需要识别的部位。