散热器及地暖热负荷计算

散热器及地暖热负荷计算
散热器及地暖热负荷计算

算散热器购买数量的三种方法

双击自动滚屏发布者:sy 发布时间:2005-8-18 阅读:19次

新型暖气在出售的时候都按“片”或“组”论价,同时又标着“W”(散热量),许多消费者不知道自己房子到底需要买多少片或组暖气才合适,也不知道居室到底需要多少“W”才能暖和。

购买时,要具体计算后才能知道购买量。购买暖气首先要与供暖房屋的面积相匹配,而鉴于不同品牌暖气的散热量又不近相同,所以,选购暖气之前应该进行科学的计算。下面就为您介绍暖气计算的三种方法:

一算面积

二算瓦数(W)

三算片数。

1、算面积:分别计算自己卧室、起居室、卫生间、厨房等的面积,将其作为进一步测算的基础数据。

2、算瓦数(W):这一过程相对复杂,以下简要提供给消费者一组民用建筑供暖单位面积热指标测算的参考数据。一般家庭住宅可以按每平方米45~70W来计算。购买暖气时,用居室面积乘以每平方米的“W”就是该房间需要的供热量。一般情况下,出售的暖气都标着“W”。由于实际生活中变化差异较大,在估算时,应考虑楼房或平房、顶层或底层、端头或中间、北房或南房、城里或城外、墙体保温性等因素。有一个简单的办法,在计算出暖气片数后可再适,当加上10~20%,作为富裕量,以免暖气热量不够。

3、算片数:实际上,瓦数算出来以后就可以换算出暖气的片数进而计算出组数,实际暖气并不都是可以拆分组合的,尤其是卫浴型暖气,一般都是整体造型的居多,消费者根据面积选择其适用的款式就可以了。

散热器阻力问题的探究

双击自动滚屏发布者:林鸿发布时间:2004-8-15 阅读:314次

清华大学 狄洪发 阎雅丽 孙春林

摘要:

测试铜铝复合散热器在片数增加和高度增加情况下的阻力变化,并分析其原因。测试多组板型散热器的阻力,分析其阻力变化特点。综合分析影响散热器阻力的因素,并提出降低散热器阻力的一般性解决办法。

关键词 散热器,阻力,阻力系数

1、引言

1998年5月14日,"推广应用住宅建设新技术新产品"由建设部发布,在文件种提出“依据节能的要求,积极发展节能轻型散热器,提高散热器的金属热强度值、散热效率。注重散热器的功能使用与装饰效果的统一,增强散热器的装饰性"。此后,随着技术的进步和社会经济的发展,各种新产品诸如铜铝、铸铝等复合散热器、钢制柱式和板式以及铝制防腐等各种各样、风格各异的散热器接踵而至。

然而却也将因此付出“代价”,由于“美”的需要,散热器便变的摇曳“多姿”起来,“多姿”便意味着更多的弯头;而为了满足晾挂的需要,钢管散热器的管也变的苗条了许多,小水道带来的散热器内部横竖水道的连接口变的更加小,两个因素相加,直接带来的是流速的上升与局部阻力的增加,散热器总体阻力的增加也就必然了。由此而引起了一些在设计、安装中应注意的新问题,而这些问题目前还没有引起足够的重视:

1) 以前所用的诸如铸铁散热器,其阻力系数较小,设计时室内采暖系统资用压头一般采用1~1.5米水柱,使用新型的散热器后,这样的资用压头是否还合理;

2) 如果在原来用铸铁散热器的采暖系统中用户自己用上述新型散热器来替换铸铁散热器,由于新型散热器的阻力较大,将会造成替换后散热量降低而导致室内采暖效果达不到要求;

3) 目前新建住宅基本上是具有共用立管的室内双管系统,有的用户为了美观,往往把卫生间的散热器更换为浴室专用的散热器。由于浴室用散热器与卧室、客厅的散热器不是同一型号,阻力系数差别较大,也容易造成卫生间过热或温度达不到要求。

因此有必要研究目前这些新型散热器的阻力大小以及其基本规律,以对采暖系统的设计、散热器制造提供一些参考依据。

2、散热器阻力实验

散热器阻力定义:散热器的阻力是指散热器进口对出口之间散热器本体的阻力。

散热器的流阻特性是指在设定的各水流量下散热器按实际测量方法所得的阻力系数所反映的一种特性。本测定中,设定流量为100,150,200,250,300,350,400,450,500kg/h共9种工况。测定散热器阻力用测定散热器进出口处压差的方法进行。如图所示异侧上进下出连接方式,由于散热器与连接管的连接处E、F流动处于不稳定状态,不合乎测压条件。因此在散热器进出口处分别连接必要的平直段管,平直管采用的是长度约为3m、内径20.6mm 的镀锌圆管,由于平直管段上流动特性稳定,可保证压力测量数据准确可靠。按照设计要求在平直管上确定测压采样点A、B、C和D等4个点,并保证A、B间的距离ΔLA-B,C、E间的距离ΔLC-E,F、D间的距离ΔLF-D相同,即ΔLA-B =ΔLC-E =ΔLF-D。这样,由于连接管直径相同、流量相同,从而保证ΔPA-B =ΔPC-E =ΔPF-D。实测中得到A、B两点的压差ΔPA-B和C、D两点的压差ΔPC-D,但实际上要得到的散热器的阻力是ΔPE-F,从图可以看到,散热器的阻力为ΔPE-F = ΔPC-D - 2ΔPA-B。

通过散热器的水流量,用转子流量计和质量法来测量。在测得流量后,根据管段直径就可计算出管内流速v。这样,散热器的局部阻力系数为:

式中: ΔPE-F为散热器进口、出口之间的水头损失,m;

ξ为局部阻力系数,无量纲;

v为测压口处流体的流速,m/s

g为重力加速度,9.8m/s2

3、实验结果及分析

3.1 散热器阻力总括

从图2中很清楚地可以发现,对一般散热器而言,当散热器的流量大于250kg/h以后,散热器的局部阻力系数基本上保持平衡,换言之,此时散热器局部阻力构件进入了紊流粗糙区,此时,阻力系数基本上只和管壁条件有关,而与散热器内水流速的大小基本无关,趋于稳定。

从上面各组散热器阻力大小关系,也可以看出:在同等流量下,管径小的、串联的、连接口小的,阻力相对大些,这些是符合流体力学一般规律的。

3.2 铜铝复合散热器阻力变化探究

3.2.1 铜铝复合散热器阻力在片数增加时的变化规律

图3 铜铝复合散热器阻力流量图

由上图得出在同等流量下,散热器的阻力ΔPE-F为4柱>6柱>8柱>10柱,而阻力系数ξ随着片数有所变化,但变化量极小,可以近似认为阻力系数ξ与片数无关。下面简单作一下分析。

整个散热器的阻力主要由两部分组成,一是横水道极其与竖水道连接处的阻力,另一就是竖水道的阻力。随着片数的增加,如果每片的流量保持不变的话,阻力显然是增加的,但在定流量情况下,由于,片数增加,便使得每一片的流量降低,流速也相应降低,由ΔPE-F=ξ,因为管道特性本身没有发生变化,所以阻力系数变化不大,而阻力关系与流速关系呈二次方的关系发生变化,而片数的增加,对一个并联系统来说,反而会降低整个散热器的阻力,因而从4柱开始发生在柱数增加的情况下,散热器整体阻力发生下降的趋势是符合上面理论分析的。

3.2.2 铜铝复合散热器阻力在连接方式改变时的变化规律

表1 连接方式变化阻力系数ξ比较表

设总流量为G,则对于下进下出的散热器来说,其中一管流量为G,另三管平均流量为G/3,而对于同侧上进下出来说,每管的平均流量仅为G/4,如图4、5所示。即对组成散热器管阻的竖水道部分来说,采用同侧上进下出的连接方式的阻力要远小于下进下出的连接方式。

4、散热器阻力变化探究结论及建议

新型散热器,虽然增加了功能使用与装饰效果的统一,增强了散热器的装饰性,但其阻力问题却必须引起重视。特别是钢制散热器中的搭接焊散热器,必须注意在其搭接口上下功夫,增加横竖水管之间的连接口尺寸,宜采用平面搭接的方法。

减小散热器及供热系统阻力可以从以下几方面考虑:

1) 在供热系统设计时,尽量减少串联设计,特别减少钢制搭接焊散热器、钢制板型散热器等大阻力散热器的直接串联;

2) 做好横水管的连接口,尽量让其与系统管道配套,减少因管道突然缩小而带来的损失;

3) 做好散热器散热量、阻力、材料使用量之间的协调工作,加大管径意味着更多的材料,但同时由于有更多的流体与散热器壁面接触,加快了热量传递的速度,这需要在实际使用中做好协调工作。

洵美地板采暖设计方法

作者:佚名文章来源:本站原创点击数:15 更新时间:2005-8-10

设计依据

1、《地暖通风及空气调节设计规范》(2001年版、修订版)

2、《实用供热设计手册》

3、《民用建筑节能设计规范》

4、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(北京市2000年10月

1日实施)

5、《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》(河北省2001年1月1日实施)

6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

7、与用户或相关建设单位签订的合同、设计委托书

方案选择

根据建筑所在区域的条件、使用特点、建筑物热负荷和用户的偏好选择热源和采暖控制方式。热源可选择的有集中供热(高温热水),单户燃气炉(热水),电能等;室温控制方式可选择的有简单控制、分室控制、智能控制等。此环节我们提供参考意见,由用户作出最终选择(参见“如何选型”栏目中介绍的选择建议)。

计算建筑物热负荷

按照《采暖通风及空气调节设计规范》的有关规定,进行房间供暖热负荷计算。但与常规对流供暖方式热负荷计算有以下区别:

1)不计算敷设有加热管道地面的供暖热负荷;

2)供暖热负荷计算宜将室内计算温度降低2℃,或取常规对流式供暖方式计算供暖热负荷的90-95%。

房间的供暖热负荷与以下因素有关:建筑面积;外墙、外窗的材质、面积、散热系数;户外设计气温与室内设计气温;房间的朝向;相邻住户间传热的影响;正常出入和间歇通风换气造成的热损失,等等。具体计算时先实地调研,然后将调研结果输入计算机系统自动计算出热负荷。

计算地暖系统的有效散热负荷

根据建筑物热负荷计算单位地面所需的散热量时,需考虑以下因素:

1)地面材质的导热系数(尽量按导热系数比石材低的木材板考虑);

2)地表面平均温度、室内非加热表面的面积加权平均温度、室内计算温度;

3)家具遮挡对散热量的影响;

4)地板辐射用于房间局部区域供暖、其它区域不供暖时,地板辐射所需散热量可按全面辐射供暖所需散热量乘以适当修正系数:

>0.800.55 0.40 0.25 <0.20

采暖面积与房间总面

积比值

附加系数 1 0.72 0.54 0.38 0.30

注:供暖区面积比值在0.20~0.80区间的其它数值时,按插入法确定计算系数.

5)地面向下传热损失。

系统设备选择和系统布置

低温热水地暖系统主要由分水器、集水器、加热管、温控器以及其它附件组成。热源不同,或者对采暖控制的要求不一样,会影响部分设备的选用,例如采用集中供应的高温热水作为热源需配置混水器。

加热管的管径、壁厚和敷设管间距根据地面散热量、室内计算温度、平均水温、回水温差、以及地面传热热阻等通过计算确定;加热管的盘管方式根据分集水器的位置,以及房间形状、采暖需要设计。

施工设计时应注意以下原则:

1)合理划分环路区域,尽量做到分室控制,避免与其它管线交叉;

2)连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m(采用单户燃气炉供热时不宜超过90m);

3)加热管的布置宜采用回折型(旋转型)或平行型(直列型)。

4)为保证地面不裂,管间距不得小于100mm,局部过密处在管上皮10mm处加钢丝网;为保障地面温度均匀性,管间距不易大于350mm。

5)供回水温度宜小于60℃(最大不超过70℃),供回水温差应小于10℃,系统工作压力不宜超过0.8MPa。

6)地面的固定设备和卫生洁具下,不应布置加热管。

7)进深大于6m的房间计算时,宜以距外墙6m为界分区,当作不同的单独房间,分别计算供暖热负荷和进行系统布置设计。

8)分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜小于0.25m/s,不宜大于0.8m/s,每个环路的阻力不宜超过30Kpa。

9)如采用单户燃气炉作热源,燃气炉与供回水系统的温度、水量和所用压差等参数应匹配。

10)每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。

11)在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、阀门及泄水管。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管并加装平衡阀或其他可关断调节阀。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。

12)在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门。

13)分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。

14)合理设置膨胀缝材。长度超过6-8m,或面积超过30-40m2应设膨胀缝材。加热管穿

过伸缩缝时,宜设长度不大于100mm的柔性套管。

15)水管与地板结构层间应设绝热层,若采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度不宜小于表2的规定值;采用其他绝热材料时,可根据热阻相当的原则确定厚度。

表2 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)

楼层之间楼板上的绝热层25

与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层30

与室外空气相邻的地板上的绝热层40

系统校核

1)校核地表面平均温度,确保其不高于下表的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。

区域特征适宜范围最高限值

人员经常停留区24-26℃28℃

人员短期停留区28-30℃32℃

无人停留区35-40℃42℃

2)校核加热管内热水的压力损失,每个环路的总压力损失不宜大于30kPa,供回水系统内的温度、水量和所用压差等参数应匹配。

住宅采暖热负荷计算

住宅采暖热负荷计算 下面以建筑面积为100平方米的住宅为例分析某地区的一般采暖热负荷计算方法: 1. 某市的气象资料(以北京为例): 纬度:北纬40°49′ 冬季采暖室外日平均温度≤8℃的天数:140天 冬季日平均温度≤8℃期间的平均温度:-6.2℃ 冬季室外平均风速:1.6m/s 2.根据人体的舒适性条件选择室内设计温度:18℃ 3.根据围护结构特点选择和计算的传热系数K: 外墙:K1=1/(Rn+Rλ+Rw) 其中查表知 Rn=0.115m2K/w Rw=0.04 m2K/w Rλ=0.76 m2K/w (按空心砖墙450毫米,外抹水泥砂浆,内粉刷白灰) K1=1/(0.115+0.04+0.76)=1.09 w/ m2K 当室内外温差为24.2℃时为防止结露,外墙的最大传热系数为1.47w/ m2K, 因此,取K1=1.09 w/ m2K

外窗(双层钢窗):传热系数K2=3.3w/ m2K 外门(单框木门):传热系数K3=4.65 w/m2K 4.计算的基本传热量和附加耗热量 因建筑平面图不详,故取正方形模型计算各部分面积,房间层高取3米。 建筑面积为100平方米的房间各部分面积如下(外墙面积按总墙面积的50%计算): 外墙:F1=10*4*3*0.5*0.7=42 m2 外窗:F2=10*4*3*0.5*0.3=18 m2 外门:F3=2 m2 Q1=K1*F1*(tn-tw)=1.09*42*(18+6.2)=1108w Q2=K2*F2*(tn-tw)=3.3*18*(18+6.2)=1437w Q3=K3*F3*(tn-tw)=4.65*2*(18+6.2)=225w 5.计算加热渗入空气所需的热量(换气次数法) Q4=0.278*C*V*N*ρ*(tn-tw) C:冷空气比热容,取C=1kJ/kg.K V:建筑物体积,V=100*3=300m3 N:换气次数,取N=1次/小时 ρ;冷空气密度,1.35kg/ m3 Q5=0.278*1*100*3*1*1.35*(18+6.2)*1000/3600=757w

地暖设计规范

3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2 地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。 表3.1.2 地表面平均温度(℃) 3.1.3 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4 无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 3.1.5 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。

2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等; 3平面图中应绘出加热管或发热电缆的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于20W/m。 地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造 3.2 地面构造 3.2.1 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 3.2.2 地面构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部 可不设绝热层。 2对卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层。 3.2.3 面层宜采用热阻小于0.05㎡·K/W的材料。 3.2.4 当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间的绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发

建筑物耗热量指标与热负荷指标

建筑物耗热量指标 按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间 内消耗的需要由采暖设备提供的热量? 建筑物耗热量指标是指在采暖期间平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑 面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖供给的热量 采暖设计热负荷指标(g) 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由 锅炉房或其他供热设施供给的热量 采暖设计热负荷指标q计算公式如下: q=Q/Ao ⑴式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2),且Q值 应根据建筑物下列散失的获得的热量确定: 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为 Q仁Afk(tn-twn)(2)式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热 量(W八面积(m2)、传热系数[W/ (m2?K )卜温差修正系数及冬季室内计算温度 (C)、 采暖室外(C)。 围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。 2)加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量旧设计规范中的计算公式为: Q2=acp p wnLlm(tn -twn)(3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量 (W)、 a表示单位换算系数、 cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg?K)]、L表示在基准高度(10m )风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)]、丨表示门窗缝隙的计算长度(m )、tn和twn 与上同、p wn表示采暖室外计算温度下的空气温度(kg/m3 )、m表示综合修正系数。 新设计规范中的计算公式为:Q2=0.28cp p wnL(tn -twn) (4)式中tn和twn、p wn与上同,L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下:L=L0lmb

地暖设计计算

地暖设计计算地面辐射供暖系统的地面散热量确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第5.3计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。与相邻房间的温差大于或等于5 ℃时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量;与相邻房间的温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚 应计算其传热量。单位地面面积的散热量应按下列公式计算: q= q f + q d (5.4.2-1) qf = 5×10-8[(tpj +273) 4-(tfj+273) 4] (5.4.2-2-1) 或qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2) 根据现代住宅暖通空调设计 qd =2.13(t pj- t n) 1.31 (5.4.2.3-1) 式中q --单位地面面积的散热量(W/㎡); q f--单位地面面积辐射传热量(W/㎡); q d--单位地面面积对流传热量(W/㎡); t pj--地表面平均温度(℃); t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(℃); t n --室内计算温度(℃)。单位地面面积的散热量和向下传热 损失,均应通过计算确定。当加热管为PE-X 管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A确定。确定地面所需的散热量时,应将本章第5.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下的传热损失。单位地面面积所需的散热量应按下列 公式计算:qx=Q/F (5.4.5)式中:qx--单位地面面积所需的 散热量(W/㎡);Q--房间所需的地面散热量(W);F--敷设加 热管或发热电缆的地面面积(㎡)。确定地面散热量时,应校核 地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2的最高限值;否则

采暖热负荷的计算方法

采暖热负荷的计算方法((0 目前绝大多数企业为节省时间,采用的热负荷确定方法均为估算法,即用房间面积乘以每平方米的设计热负荷指标。通常为朝南房间为120W/m2,其它房间为120W/m2-150W/m2不等,全凭设计人员的经验和感觉。为了设计效果,尽可能往大值选取。最终导致一些散热器型号选取过大,大马拉小车的现象在目前供暖设计中屡见不鲜,导致用户的初投资增加,整个供暖系统的花费加大。 站在为客户省钱的角度,尽可能规范选取散热器型号,我们的热负荷选择只需在充分满足房间温度的要求下,上下有轻微浮动即可。 以本公司原本设计的锦苑天元坊15幢的某户家庭暖气系统为例。该设计说明中缺少一些关键的技术参数,如:建筑物所处楼层(是否有屋顶),整个建筑物的维护结构资料(外墙,外窗,地面的材质和传热系数),扬州市的气象参数等,导致估算出来的某些房间热负荷太大。以书房为例,书房面积8.2m2,选取的是雅克菲钢制板式散热器,规格型号22K-600-800,热量1399W,算下来单位设计热负荷高达170W/m2,以北方比较成熟的供暖工艺来说,从节能角度出发,某户用热的单位面积热量超过98W/m2就要罚款,由此可见我们的设备选型不太合理,需要改进。 仍以该住宅的书房为例,采用常规的热负荷计算方法,其中维护结构:层高3m,外墙:双面抹灰24空心砖墙,传热系数为1.47W/m2·K,外窗:金属框 经过计算,在保证房间温度18o C的情况下,最东北角的房间热负荷为957W。单位面积平均负荷为116 W/m2,其他房间由于朝向等因素,该值会相应降低。而本设计选择的散热器其单位设计热负荷高达170W/m2,选择稍大,如选择小一号的散热器22K-600-600,热量1061W即可满足要求。 但是这种计算相对复杂,每个房间的外墙,外窗都要计算,如果是底层或者是顶层还需计算地面和顶层的散热量。工作量很大,对于企业设计不太适用。

采暖热负荷详细计算表采暖计算公式

采暖负荷计算书 一、工程信息 项目名称0采暖形式传统形式 地理位置0建筑层数5建筑高度 18 二、基本计算公式 计算原理参照《实用供热空调设计手册》陆耀庆,中国建筑工业出版社1.通过围护结构的基本耗热量计算公式 —基本耗热量 K —传热系数 F —传热面积 —室内空气计算温度—室外供暖计算温度α —温差修正系数 2.附加耗热量计算公式 —考虑各项附加后,某围护的耗热量—某围护的基本耗热量—朝向修正—风力修正 —两面外墙修正—窗墙面积比过大 —房高附加—间歇附加 α )(w n j t t KF Q -=j Q n t w t ) 1)(1)(1(.1j g f m li f ch j Q Q ββββββ++++++=1Q j Q ch βf βli βm βfg βj β

2若C<=-1或m<=0,可不计算冷空气渗透耗热量 3对于大于六层的高层建筑,计算中,若h<10m 时,h=10m , 当无以上及门窗构造相关数据时,可采用换气次数法计算门窗隙缝的冷风渗透耗热量房间类型一面外墙有窗房间 二面外墙有窗房间 三面外墙有窗房间 门厅换气次数k 0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 2 门窗隙缝的冷风渗透耗热量:Q 2=0.28*1*1.4*(t n-t w)*k*V 4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式 —通过外门冷风侵入耗热量—某围护的基本耗热量 —外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率,参见[2]p128表4.1-12 三、气象参数 室外采暖计算温度℃-22风力附加系数0热压系数0.25风压系数 0.25东/西[朝向修正] 0北/东北/西北[朝向修正]0.1南[朝向修正] -0.23东南/西南[朝向修正] -0.13 kq j Q Q β?=33Q j Q kq β

采暖设计热负荷指标q计算公式

采暖设计热负荷指标q计算 一、比较准确的计算方法,公式如下: (1) q=Q/A 分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2)。 式中Q,A Q=Q1+Q2 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为 Q1=A×F×K×(tn-twn) (2) 式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、维护结构的面积(m2)、传热系数[W/(m2·K)]、温差修正系数(采暖通风与空气调节设计规范,表4.1.8-1)是根据围护结构与室外空气接触的状况对室内外温差采取的修正系数、冬季室内计算温度(℃)、采暖室外温度(℃)。 围护结构附加耗热量Q1,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。根据采暖通风与空气调节设计规范4.2.6中规定进行修正。 2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,计算公式为: Q2=0.28×cp×ρwn×L×(tn-twn) (3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、tn和twn与上同、Cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg·K)] ,温度为250K时,空气的定压比热容 cp=1.003kJ/(kg·K),300K时,空气的定压比热容cp=1.005kJ/(kg·K),冬天可 按250K时的值算。ρwn表示采暖室外计算温度下的空气密度(kg/m3)、L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下: ×l×m×b (4) L=L 式中L0表示在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m·h)] 、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、m表示冷风渗透压差综合修正系数(采暖通风与空气调节设计规范,附录D),b表示门窗缝渗风指数,

采暖设计计算书1

设计题目:某住宅采暖系统设计

目录 第一章绪论 设计内容及原始资料、设计目的 第二章热负荷计算 围护结构基本传热量、附加传热量、 冷风渗透传热量计算 第三章散热器计算选型 散热器面积、片数计算、设备选型 第四章采暖系统水力计算 系统布置、水力计算 第五章设计成果 参考文献

第一章绪论 一、设计内容 本工程为哈尔滨市一民用住宅楼,住宅楼为六层,每一层有 8个用户,建筑总面积为 5740 ㎡。 二、原始资料 1.设计工程所在地区:哈尔滨 45°41′N 126°37 ′E 2.室外设计参数:冬季大气压 100.15KPa 供暖室外计算温度 -26℃ 冬季室外平均风速 3.8m/s 冬季主导风向东南风 供暖天数 179 天 供暖期日平均温度 -9.5℃ 最大冻土层深度 205cm 3.建筑资料 (1)建筑每层层高 3m; (2)建筑围护结构概况 外墙:砖墙,厚度为 240mm,保温层为水泥膨胀珍珠岩 l190mm,双面抹灰δ20mm;K0.45W/m2K 地面:不保温地面,K 值按地带划分,一共为四个地带; 屋顶:钢筋混凝土板,砾砂外表层 5mm,保温层为沥青膨胀岩l150mmK0.47W/(m2K) 外窗:单层钢窗,塑料中空玻璃(空气 12mm)K2.4 W/(m2K)

外门:木框双层玻璃门(高 2.0 米),K2.5W/m2.K。2100mm×1500mm,门型为无上亮的单扇门。 4.室内设计参数: 室内计算温度:卧室、起居室 18℃厨房 10℃ 门厅、走廊、楼梯间 16℃盥洗室 18℃ 三、设计目的 对该建筑进行室内采暖系统的设计,使其能达到采暖设计标准,同时符合建筑节能规范。 第二章热负荷计算 一、围护结构基本传热量 1.外围护结构的基本耗热量计算公式如下: Q= KF( tn- t w) a q ——围护结构的基本耗热量,W; K——围护结构的传热系数, F——围护结构的面积 tn——冬季室内计算温度 t w ——供暖室外计算温度 α——围护结构的温差修正系数 整个建筑的基本耗热量 Q1. j 等于它的围护结构各部分基本耗热量

地暖设计计算

地暖设计计算 地面辐射供暖系统的地面散热量 确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第5.3计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。 与相邻房间的温差大于或等于5℃时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量;与相邻房间的温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚应计算其传热量。 单位地面面积的散热量应按下列公式计算: q = q f + q d (5.4.2-1) qf = 5×10-8[(t pj +273) 4-(t fj+273) 4] (5.4.2-2-1) 或qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2) 根据现代住宅暖通空调设计 qd =2.13(t pj - t n) 1.31 (5.4.2.3-1) 式中q --单位地面面积的散热量(W/㎡); q f--单位地面面积辐射传热量(W/㎡); q d--单位地面面积对流传热量(W/㎡); t pj--地表面平均温度(℃); t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);

t n --室内计算温度(℃)。 单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。当加热管为PE-X 管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A确定。 确定地面所需的散热量时,应将本章第5.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下 的传热损失。 单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算: qx=Q/F (5.4.5) 式中:qx--单位地面面积所需的散热量(W/㎡); Q--房间所需的地面散热量(W); F--敷设加热管或发热电缆的地面面积(㎡)。 确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。地表面平均温度宜按下列公式计算: tpj=tn+9.82 ×(qx /100)0.969 (5.4.6) 式中 tpj--地表面平均温度(℃); tn--室内计算温度(℃); qx--单位地面面积所需的散热量(W/㎡)。

地暖设计规范(修改版)

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录一:地面构造 3、1地面构造 3、1、1低温热水地面辐射供暖系统得供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2地表面平均温度计算值应符合表3、1、2得规定。 3、1、3低温热水地面辐射供暖系统得工作压力,不应大于0、8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒得温度、流量与资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应得控制装置。 3.1.5地面辐射供暖工程施工图设计文件得内容与深度, 应符合下 列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集 水器、地面构造示意图等内容。 2 设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参 数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格; 标明使用得具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝 热材料得导热系数、密度、规格及厚度等; 3 平面图中应绘出加热管或发热电缆得具体布置形式,标明敷设 间距、加热管得管径、计算长度与伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆得线功率不宜大于 20W/m。 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造

3、2地面构造 3.2.1与土壤相邻得地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻得楼板,必须设绝热层。 3.2.2地面构造由楼板或与土壤相邻得地面、绝热层、加热管、填充层、找平层与面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间得楼板上部 可不设绝热层。 2 对卫生间、洗衣间、浴室与游泳馆等潮湿房间,在填充层上部 应设置隔离层。 3.2.3面层宜采用热阻小于0、05㎡·K/W得材料。 3.2.4当面层采用带龙骨得架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间得绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发热电缆得线功率不宜大于10W/m;绝热层与地板间净空不宜小于 30mm。 3.2.5地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表3、2、5规定值;采用其它绝热材料时,可根据热阻相当得原则确定厚度。 表3.2.5 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 填充层得材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管得填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆得填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录三:热负荷得计算 3、2热负荷得计算 3、2、1地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风

地暖系统设计的相关标准及数据

地暖系统的设计方案 地暖作为暖通专业的一项新技术,发明与使用不过几十年。引进国内,也不过十几年,设计要比传统散热器系统的更加繁杂,设计研究与经验在我省尚欠成熟。因为设计是良好施工的基础,设计和合理与否直接关系和影响其使用效果,地面龟裂等一系列问题,也会影响到其他工作的顺利进行与质量水平。地暖系统的设计应当经过严密认真的计算与细致的研究。安装工程设计图纸设计依据1、《地暖通风及空气调节设计规范》(2001年版、修订版)2、《实用供热设计手册》3、《民用建筑节能设计规范》4、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(北京市2000年10月1日实施)5、《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》(河北省2001年1月1日实施)6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》7、与建设单位签订的合同、设计委托书地暖系统设计主要参数1、地板表面的平均温度:①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。2、供回水温度;①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。②供回水温差宜小于或等于10℃。3、热负荷:①全面辐射采暖的热负荷,应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。②局部采暖的热负荷,应再乘以附加系数。(见下图)采暖面积与房间总面积比值0.55 0.40 0.25 附加系数 1.30 1.35 1.50 4、有效散热面:计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。5、填充层:①厚度不宜小于50mm。②当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层宜设置间距小于或等于6m,宽度大于或等于5mm的伸缩缝。面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m。③加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不大于100mm的柔性套管。6、压力:工作压力不宜大于0.8MPa。如超过应采取措施。7、流速:加速管内水的流速不应小于0.25m/s,不超过0.5m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能超过120m。每个环路的阻力不宜超来30Kpa。8、绝热层:柚板结构层间应设绝热层,宜采用PS板,容量≥20kg/m3,厚度不宜小于25mm。设计步骤1、方案设计:①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。③确定集配装置(分水器)的位置。2、施工设计:①计算建筑物的有效散热负荷。②计算建筑物的有效散热面积。③地暖系统布置及水力计算。 ④其他附属设备选择。⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。3、设计完成,应将设计各有关资料,打印装订成册。设计应注意的几个问题除(二)部分外,设计时还应注意以下几个问题:1、采用分户独立式热源或集中采暖负荷的90%。或将房间温度降低2℃计算。2、在住宅中应用,应考虑家具遮挡等因素对散热量的影响,乘以适当修正系数。3、垂直相邻房间,除顶层外,各层均应按房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量。4、不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果。5、为满足一户中各朝向房间室温的匀衡,耗热量计算中应考虑方向附加及附减,外墙多的房间,热损失多,加热管必然密些。南向中间房间热损失少,管间距必然大些。6、尽量考虑将生产冷水管布置在地板采暖结构层中,但应避免管一相互穿越。7、合理划分环路区域,昼量做到分室控制,避免与其它管线交叉。8、设计中应特别注意,同一分集水器上管长尽量保持一致,避免造成阴力失衡和管材浪费。9、对以独立式燃气炉为热源的系统,应控制管长≤90m,以减少阻力,并特别注意阴力平衡和管内流速问题。10、为保证地面不裂,管间距不得小于100mm,局部过密处在管上皮10mm处加钢丝网;为保障地温度均匀性,管间距不易大于350mm。11、供回水温度宜小于60℃(最大不超过70℃),供回水温差应小于

地暖设计管径确定

地暖设计管径确定 1、地暖盘管管径的确定 1.1.1一般说来,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。查《地面辐射供暖技术规程》附录A “单位地面面积的散热量和向下传热损失”选择合适的平均水温和地暖盘管的间距就可以满足要求。请注意:附录A给出计算条件是加热管公称外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃时PE-X管或PB管时数据。表中给出了地面为水泥或陶瓷、塑料类材料、木地板、铺厚地毯几种情况下“单位地面面积的散热量和向下传热损失”。如果是其他材料,如PE-RT 、PP-R和PP-B,按照《地面辐射供暖技术规程》3.4.2条要求,应通过计算确定单位地面面积的散热量和向下传热损失(可参阅该规程“3.4地面散热量的计算”进行精确计算)。实际上,在缺乏相关专业资料的情况下,附录A也可以作为其他管材设计时的参考数据。 1.1.2举例说明:某20℃房间计算热指标为40 W/m2地面层为木地板,平均水温40℃时,当平均水温40℃时,选用DN15的PE-X时可查附录A.1.3确定单位地面面积的散热量和向下传热损失。如下表(这是附录A.1.3的一部分),间距300即满足要求(66.8-26.3=40.5满足要求房间耗热量40W/m2的要求)

1.1.3顺便加以说明:选择地暖盘管时,管材、管径确定之后,还要根据采暖系统设计运行温度、压力选择壁厚,这样地暖管才算选完。这部分请参看《地面辐射供暖技术规程》“附录B加热管的选择”。这里也给出一个范例:一般六层住宅楼,平均水温40℃时,用壁厚2mm,DN15的PE-RT管子就可以了。 2、立管管径的确定朋友们应该还记得负荷计算的方法。 假设我们已经通过负荷计算确定了建筑物各部分的负荷。下面先介绍一个公式。流量计算公式:GL=0.86×∑Q/(tg-th)Kg/h 其中:GL—流量,Kg/h;∑Q—热负荷,W;tg、th—供回水温度,℃。我们把计算的负荷与供回水温度代入上边的公式,就可以得出相应的流量。 接下来接着介绍一个参数:比摩阻,可以简单的理解为一米管道的阻力。室内采暖系统的经济比摩阻应控制在60~120Pa/m。 室内采暖立管常采用焊接钢管。可以在暖通专业的设计手册(如:《供

建筑物耗热量指标和采暖设计热负荷

热负荷是只室内18C,室外-9C(北京)的条件下,供暖需求量,用这个值去配置供暖设备,相当于在最大条件下的出力,也就是汽车最高时速200公里的能力极限;北京通常每平米50瓦左右。 指标是在整个冬季不断变化的气候环境下,冬季实际总耗能除以时间得出的平均功率,相当于汽车的平均时速,在北京能开到40公里就很不错了。北京冬天室外平均-1.6,室内保证16,这时的规定平米指标20.6瓦 很多人不清楚的是,指标与设备配置??即热负荷没有太大的关系,例如我设备给的很大,像日本鬼子那样不问功能一平米给配200瓦的量,但是温控做的好,实际输出不大,最后指标依然正好。 再往深了说,指标就是约束墙体保温的,只要保温达到要求,指标就能达到,系统浪费它不管,就算室温高了,也折合到标准温度下了,没有影响。 采暖设计热负荷指标(g)indexOfdesignloadforheatingOfbuilding在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量,单位:W/m。 2.1设计规范采暖设计热负荷指标计算方法采暖设计热负荷指标q(W/m2)。采暖设计热负荷指标是指在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房向其它供热设施供给的热量。采暖设计热负荷指标q计算公式如下:q=Q/Ao(1) 式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2),且Q值应根据建筑物下列散失的获得的热量确定:1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本大批量计算公式为Q1=Afk(tn-twn)(2)式中Q1、F、K、a、tn、twn 分别表示围护结构的基本耗热量(W)、面积(m2)、传热系数[W/(m2?K)]、温差修正系数及冬季室内计算温度(℃)、采暖室外(℃)。围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。2)加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量旧设计规范中的计算公式为:Q2=acpρwnLlm(tn-twn) (3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、a表示单位换算系数、cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg?K)]、L 表示在基准高度(10m)风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)]、l 表示门窗缝隙的计算长度(m)、tn和twn与上同、ρwn表示采暖室外计算温度下的空气温度(kg/m3)、m表示综合修正系数。新设计规范中的计算公式为:Q2=0.28cpρwnL(tn-twn) (4)式中tn和twn、ρwn与上同,L 表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下:L=L0lmb (5)式中L0表示在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)] 、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、m表示冷风渗透压差综合修正系数,b表示门窗缝渗风指数,b=0.56~0.78。由式(4)和式(5)可知,新设计规范对公式的形式及有关参数的确定上都进行了较大的修订,加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量的计算将更加合理和精确。3)加热由门、孔沿及相邻房间浸入的冷空气的耗热量;4)建筑内部设备得热;5)通过其他途径散失或获得的热量;2.2节能标准

供热管径计算

供热管径计算标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

当已知建筑面积时,供热指标按下列值选用住宅 地暖:45~60w/m2暖气包:60~70 w/m2办公楼:60~80 w/m2 旅馆:65~70 w/m2 商店:65~75 w/m2 厂房:80~100 w/m2 俱乐部:100~120 w/m2 以上为华北地区采暖热指标 热负荷计算 Q=F×q×103 (kw) 式中Q---采暖热负荷(kw) F---采暖用建筑面积m2 q---采暖热指标w/m2 三、热水循环泵总流量按下式计算:

G=n t t 163.1Q ?? 式中G=热水总流量 时吨 (即循环泵总流量) △t----供回水温差(即t g -t n ) 常数 四、循环水泵的扬程计算: H=×(H 1+H 2) 式中H----循环水泵扬程(m ) H 1---换热设备压力降(Pa ) H 2---供热厂区中继站管道压力降(Pa ) 五、补水泵流量计算: G A =G ×1%×34 n t 式中G A ---补水泵流量 n t G---循环水泵流量 n t 1%---正常补水量 n t 4---事故补水量倍数值

3---水泵的工作系数 六、补水量扬程计算 H B=(H1+H2) 式中 H B---补水泵扬程n t 管道阻力系数 H1---资用压力(Pa) H2---楼层高度拆合压力(Pa)七、供热用户的流量按下式计算 q =03 n t 式中q ----流量n t Q----计算热负荷 k卡/时 C----谁的比热 k卡/时(近视取1大卡/公斤℃) t g---供水的温度℃ t n------回水温度℃ 八、供热管径计算

采暖设计热负荷指标q计算公式定稿版

采暖设计热负荷指标q 计算公式 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

采暖设计热负荷指标q计算 一、比较准确的计算方法,公式如下: (1) q=Q/A 式中Q,A0分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2)。 Q=Q1+Q2 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为 Q1=A×F×K×(tn-twn)(2) 式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、维护结构 的面积(m2)、传热系数[W/(m2·K)]、温差修正系数(采暖通风与空气调节设 计规范,表4.1.8-1)是根据围护结构与室外空气接触的状况对室内外温差采 取的修正系数、冬季室内计算温度(℃)、采暖室外温度(℃)。 围护结构附加耗热量Q1,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。根据采暖通风与空气调节设计规范4.2.6中规定进行修正。 2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,计算公式为: Q2=0.28×cp×ρwn×L×(tn-twn) (3) 式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、tn和twn与上同、Cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg·K)] ,温度为250K时,空气的定压比热容 cp=1.003kJ/(kg·K),300K时,空气的定压比热容cp=1.005kJ/(kg·K),冬天可 按250K时的值算。ρwn表示采暖室外计算温度下的空气密度(kg/m3)、L表 示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下:

地暖负荷计算

地暖负荷计算 正 文: 我们先了解什么是供暖设计热负荷。供暖设计热负荷就是在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。现行的《暖规》设计室外温度,采用的是历年平均不保证5天的计算温度。这个温度可以在现行国家暖通规范或《设计手册》查到。比如(以下数据摘自《民用建筑热工设计规范》GB50176-93):哈尔滨,-26℃;北京,-9℃;乌鲁木齐,-22℃。室内的采暖温度,一般办公室为18~20℃,住宅的卧室18℃。 请注意:很多省份有自己的有地方标准,我们亦应执行。比如《民用建筑热工设计规范》查询到唐山的室外采暖计算温度为-10℃,而河北省的地方标准《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007和《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009给出的唐山的室外采暖计算温度为-8.1℃。我们进行采暖热负荷计算的时候必须选取正确的室内外参数。市面上的暖通软件大多采用的依然是老的气象参数,我们使用的时候应该注意这点。如果我们选错了气象参数,必然导致采暖负荷结果的偏差。 一般采暖热负荷应包括基本耗热量Q1j 、附加耗热量Q1x 与冷风渗透耗热量Q2之和,负荷计算各项内容如下表所示: 21Q Q Q += ()()()m f ch wn n g Q x x t t akF x Q Q Q +++-+=+=∑111x 1j 1 冷风渗透(入)耗热量Q2有缝隙法、换气次数法(L=KV ,用于多层建筑概算)和百分数法(工业建筑概算)

我们常用的是缝隙法,简言之就是计算外门窗缝隙可开启长度的渗透量,基本公式为: Q = 0.028 C P ρ wn L L 1 m b ( t n - t wn ) 其中:渗透冷空气量 L= L 0 L 1 m b C P,空气的定压比热;ρ wn, 室外空气密度;L,空气渗透量。 外门窗缝隙可开启长度按以下原则选取: 1)房间仅有一面或相邻两面外围护:全计 2)房间有相对两面外围护:计较大一面 3)房间有三面外围护时:计较大两面 4)房间有四面外围护时:计较多风向的两面 计算建筑物耗热量时,为了稍做简化计算,可作下列近似处理: 1.与相邻房间温差小于5℃,不计算耗热量; 2.伸缩缝或沉降缝按外墙的传热量的30%考虑; 3.内门的传热系数按隔墙的传热系数考虑; 4.计算外门的面积时,不扣除腰头窗的面积; 5.按轴线尺寸计算围护结构的面积。 地暖的采暖热负荷还需要注意:计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。严寒地区(比如哈尔滨、长春、张家口等),系数取0.95。寒冷地区(比如北京、天津、郑州等)系数取0.90。 设计时的注意事项: 1.确定地面所需的散热量时,应将计算房间的热负荷扣除来自上层地板向下的传热损失。 2.加热管为PEX管的单位地面面积耗热量和向下传热损失,见《地暖规程》附录A; 3.热媒的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或土壤的传热损失; 4.地面的所需散热量应计算确定,并考虑家具及其其他地面覆盖物的影响; 5.建筑物地板敷设加热管时,采暖热负荷不计算地面的热损失; 6.热媒温度不应大于60℃,民用建筑宜采用35~50℃,供回水温差宜小于等于10℃。当热 源温度不能满足要求时,应选用混水或换热器,使得热源温度达到设计要求。 7.为避免地板过热,应进行地面温度的校核计算,确保地面温度不超过《地暖规程》所规 定的温度。 上一专题我们讨论的就是地暖超温,下面这张表是地暖间距确定的步骤,看是否能回忆的起?

供热工程中的设计热负荷计算

供暖系统的设计热负荷 一、 房间的失热量包括: 1. 维护结构的传热耗热量Q 1 2. 加热由门、窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量Q 2 3. 加热由门、孔洞和其它生产跨间流入室内的冷空气的耗热量Q 3 4. 加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量Q 4 5. 水分蒸发的耗热量Q 5 6. 加热由于通风进入室内的冷空气的耗热量Q 6 7. 通过其他途径散失的热量Q 7 房间的的热量包括: 1. 工艺设备的散热量Q 8 2. 热物料的散热量Q 9 3. 热管道及其他热表面的散热量Q 10 4. 太阳辐射进入室内的热量Q 11 5. 人体散热量Q 12 6. 通过其他途径获得的热量Q 13 围护结构的传热耗热量是指当室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递的热量损失,在计算中又把它分成为围护结构传热的基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。基本耗热量是指在一定条件下,通过房间各部分围护结构(门、窗、地板、屋顶等),从室内传到室外的稳定传热量的总和。附加(修正)耗热量是由于围护结构的传热条件发生变化而对基本耗热量的修正。修正耗热量包括朝向修正、风力修正和高度修正等 二、 围护结构传热耗热量: α)(w n j t t KF Q -= 式中:j Q ——基本耗热量 W ;K ——传热系数 W/m 2·℃;F ——传热面积 m 2; n t ——冬季室内计算温度 ℃ ; w t ——供暖室外计算温度 ℃ ; α——围护结构的温差修正系数。 (地面传热计算:当围护结构是贴土的非保温地面时,其温差传热量为 )(w n d d pj d j t t F k Q -=?? 式中:d pj k ?——非保温地面的平均传热系数 W/m 2·℃ d F ——房间地面面积 m 2

采暖热负荷计算

采暖热负荷计算 采暖负荷计算流程示意图 转条件图(ZTJT) 区分外 搜索房间(T66_TUpdSpace) 缺省设置(DVS) 采暖热负荷 计算原理说明 参考文献 采暖负荷计算流程示意图

转条件图(ZTJT) 菜单位置:【计算】→【转条件图】 功能:转暖通条件图。 在菜单上点取该命令,出现”建筑转暖通条件图”对话框

建筑转暖通条件图对话框 将需要删除的建筑底图容的对应选择标志清除,然后点击【确认】按钮,再选择转换围,将建筑条件图转换为暖通条件图。 说明: [1]、计算空调冷负荷和采暖热负荷时,建议将[柱]删除,这样在自动提取 房间数据时会墙中心线的净面积进行计算,这样算出的负荷会更趋于安全。 [2]、在进行负荷计算时,必须保留墙、门窗和房间的底图信息。 区分外 如果建筑底图中的墙体没有区分外,则此时需要用户进行外墙区分。 [区分外]菜单下提供了三个功能: 识别外(T66_TMarkWall) 指定外墙(T66_TmarkExtWall) 指定墙(T66_TmarkIntWall) 识别外(T66_TMarkWall) 菜单位置:【计算】→【区分类外】→【识别类外】 功能:自动识别外。 在菜单上点取该命令,命令行提示: 请选择一栋建筑物的所有墙体(或门窗):

识别出的外墙用红色的虚线示意. 用于自动识别、外墙。点击[识别外]后,框选要识别的墙体围。 指定外墙(T66_TmarkExtWall) 菜单位置:【计算】→【区分类外】→【指定外墙】 功能:自行指定外墙。 如果自动识别的外墙不是十分准确,则可点击指定外墙,选择指定为外墙的墙体,自行指定外墙。 指定墙(T66_TmarkIntWall) 菜单位置:【计算】→【区分类外】→【指定墙】 功能:自行指定墙。 如果自动识别的外墙不是十分准确,则可点击[指定外墙],选择指定为外墙 的墙体,自行指定外墙。 区分外菜单 说明: 在用户指定了外墙之后,在进行楼层数据提取时,软件会自动的区分墙和 外墙,这样会明显的减少用户的输入操作。 搜索房间(T66_TUpdSpace) 菜单位置:【计算】→【搜索房间】 功能:自行指定墙。 在菜单上点取该命令,命令行提示: 请选择构成一完整建筑物的所有墙体(或门窗): 房间起始编号<1001>:

地暖运行费用的详细计算公式及注意事项

参考资料 地暖运行费用详细计算公式(以香水城为例) 采用燃气式壁挂炉 采暖面积500平方米 生活用水300L储水罐、循环水系统。 运行费用: 未按时间计算,每平方米约0.182立方(按每天最低耗气量计算)每天约91立方气×2.05元/立方(北京市价格)=186.55元/天×30=5596.5元每年3个月采暖期(北京)约合16789.5元 年投入费用:约¥16789.5元 影响地暖的运行费用主要因素 地暖的运行费用高和低在于地暖单位面积、当地燃气价格、电价格、地暖热源、室内外温差的补偿都有一定的关系。下面给您做个参考,因为涉及到地暖运行费用的因素太多了。 以下几因素都与地暖运行费用有关系 1,采暖面积、地暖的热源。 2,内外墙体保温 3,室外的天气和室内设置的温度 4,使用的习惯 以地暖使用面积为一百平米的户型为例,经过回访之前的老客户得出的数据2800----3800元都有,而且都是同样的24小时开启,导致使用费用不一的原因主要有以下几个方面;

1,房子本身的保温情况,这个与先天和后天条件都有关系,有些是买房子的时候就有保温、有些是自建房没做保温,还有的是老式住宅小区,这里面包含(外墙保温措施,玻璃的类型,落地窗是否很多,朝向和外墙的面积)。 2,室内设定的温度有关系比如有人设置19度、有人设置23度,那么19度和23度使用的能耗差别是不一样的。 3,上文提过使用的使用习惯、装了地暖有些用户没装温控器、有些用户觉得热,采用加湿处理、有些用户开窗通风,如果每天都这么做,开窗通风的用户地暖运行成本肯定比室内加湿的用户高。 4,外部气候也有关系,冬天最冷的时候人体需要的热量比平常要高一些。 如何将地暖运行费用降到最低: 1,房子没有保温的可以自己做外墙保温,没有办法做保温的可以将窗帘建议厚一些的,如果本身保温情况不理想还建议做双层窗户。 2,室内的温度设定,建议设定温度在18-20,最好不超过22,超过这个温度使用费用会高不少。 3,略有干燥时可以采用加湿处理,尽量少开窗户。 4,有效的利用温控器调节和设置室内温度,尽量少用的手动的开关。 以上针对“地暖的运行成本”简单做一些介绍希望对您家安装地暖有一些帮助。