工程名称

XXXX工程电气设备安装及调试项目。

工程内容

1、主变压器及其附属设备安装;

2、中性点成套装置安装;

3、站用配电干式变压器安装;

4、中低压成套配电装置安装;

5、无功补偿成套装置安装;

6、计算机监控系统;

7、继电保护及安全自动装置安装;

8、组合电器及避雷器安装;

9、1kV电力电缆、35kV电力电缆、控制电缆的安装;

10、设备调试。

临时设施

根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。劳动力安排:

技术准备

1、认真学习熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审。

2、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案。

3、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的内容为:图纸交底施工组织设计交底设计变更和洽商交底分项工程技术交底,以明确施工意图;克服质量通病,确保工程优良。

4、组织现场施工人员学习工程质量验收规范及质量体系标准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握熟悉安装工程质量检验评定标准。

5、建立各种规章制度:材料管理制度安全责任制施工现场用水用电安全制度卫生值勤制度出勤考核制度。

6、对工人岗前进行安全教育与安全交底。

主要施工器具

1、安装准备

2、变压器及其附属设备安装(中性点成套设备)

3、110kV GIS高压组合电气安装

4、SVG无功补偿系统安装

5、35kV高压开关柜安装

6、接地变,站用变设备安装

7、低压开关柜安装

8、SVG(启动柜、功率柜、控制柜等安装)

9、继保装置和通信装置安装

10、直流系统安装→监控系统和远程自动控制安装

11、电力电缆和控制电缆及直流电缆敷设等(注:安装顺序仅供参考,实际情况应根据土建进度情况决定)

第三章所有电气设备安装的具体措施

110kV主变器安装方案

本方案适用于500kV及以下电压等级的电力变压器安装。

1、引用标准

电气装置安装工程电力变压器、电抗器、互感器、施工及验收规范《GBJ148-90》、电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB50150-91》、变压器油《GB2536-90》。

2、施工准备内容

1)提前到施工现场检查有没有具备施工条件

2)施工过程中的材料、工具

3)安装前需要检查设备附件齐全,外观是否有损坏

4)设备和各种器件应具有产品合格证、生产许可证、安装技术文件

5)施工前检查土建浇筑基础是否符合安装要求

6)预埋件符合设计和设备安装要求

7)人员配备合理

8)安全措施到位

9)技术交底到位

10)场地卫生清洁

11)施工中必须配备安全员1人,技术人员2人以上,工人若干、吊车指挥人员等。

根据安装工艺流程,每道工序严格按照规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制一下几道工序:开箱清点、器身检查、真空注油。

1、开箱清点的时候,主要进行外观检查:

1)本体内气体压力应为正压,压力在之间。

2)根据装箱清点检查所有设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外观有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装的附件要按清单逐一清点。

3)套管应无损伤、无裂纹、无渗油,散热器、油泵、导油装置应密封良好。

4)检查冲击记录仪器X、Y、Z三维均小于3g。

2、本体就位

变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心一致。

排氮

一般变压器采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:

1)注油排氮

绝缘油从变压器下部阀门注入变压器内,氮气从顶部排出,将油注至邮箱顶部,氮气排尽,最终静置12小时以上。注入变压器内部的绝缘油应该满足《GB2536-90》要求。

2)抽真空排氮气

将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽空。

充氮运输的变压器需器身吊罩检查时,先让器身在空气中暴露15分钟以上,等氮气充分扩散以后进行;如从入孔进入器身检查,则需要打开变压器两个通气孔,让器身内的氮气与空气对流排出氮气,器身内含氧量达18%后可进入器身内检查,进行器身检查过程中要以min的流量向变压器内吹入干燥空气,防止器身受潮。

3、变压器油处理

按照规定用油罐运到现场的油必须按规范要求进行取样试验,做完试验后,把不符合国标的绝缘油抽到真空油罐中,经高真空滤油机进行过滤,处理完后的油经复检各项指标要符合以下要求:电气强度:500kV不小于60kV

330kV不小于50kV

63-220kV不小于40kV

含水量:500kV不大于10ppm

220-330kV不大于15ppm

110kV不大于20ppm

Tgq不大于%(90摄氏度)

4、器身检查前要求

a、在现场晴朗干燥的天气进行,现场场地四周提前一天清理干净。雨天、大风(4级以上)和相对湿度75%以上的天气不能打开本油箱进行器身检查。

b、对参加主变的施工人员进行全面技术交底。

c、当空气相对湿度小于75%时,器身暴露在空气中的时间不得超过16小时,调压切换装置吊出检查、调整时,暴露在空气中的时间应满足:

相对湿度:75%-85% 允许时间:10小时,相对湿度:65%-75% 允许时间:16小时,相对湿度:65%以下允许时间:24小时。

5、器身检查的内容

①依据厂家说明书要求拆除临时支撑件。

②检查所有的连接件处的紧固件是否紧固,是否有防松动措施。

③检查所有引线的绝缘是否良好,支撑、夹件是否牢固。

④调压切换装置选择开关、范围开关应接触良好,分接引线连接正确、牢固,切换开关部分密封良好。抽出切换开关芯子进行检查。

⑤绕组绝缘层应完整,无缺损、变形现象:各绕组排列整齐,间隙均匀:绕组的夹件应紧固,防松动螺丝应锁紧。

⑥附件安装

不经吊罩检查的变压器可以直接安装冷却装置、高压套管、油枕等附件。通常现场均在变压器充油前安装附件,在安装过程中需要从底部不断充干燥空气进入器身,且变压器每次只能打开一个孔,每天安装后,如果不能安装完毕,必须充干燥空气并保持压力,以确保器身内部不受潮。安装套管及油管、气管时必须均匀拧紧螺栓,时法兰面均匀。附件安装过程中药注意把好以下几个关:A密封处理

①、各法兰面均有钢号,安装时对照钢号进行安装。

②、所有法兰连接处用耐油密封胶垫密封,安装前将密封胶垫擦干净,并要求安装位置精确。

B冷却装置安装

a散热器30分钟应无渗漏;

b冷却装置安装前用合格酒精冲洗干净;

c冷却装置安装完成后即注满油;

C升高座的安装

a安装时保证电流互感器铭牌位置向油箱外侧,放气塞在升高座最高处;

b电流互感器和升高座中心一致。

D套管安装

a套管安装前先检查套管有无裂缝、伤痕,套管、法兰颈部应清洗干净;

b套管耐压试验合格;

c充油套管的油标向外侧安装,套管末屏良好接地。

6、有载调压装置的安装

切换开关触头及其连接应完整无损,接触良好,位置指示器动作正确,清洁切换开关的油箱,并做密封试验。注入油箱中的油其绝缘强度应符合产品的技术要求。

7、抽真空及真空注油

1)变压器抽真空

注油前220kV及以上的变压器必须进行真空处理,且真空保持时间:220-330kV不得少于8小时,500kV不得少于24小时,真空度极限允许值为:

220-330kV:真空度为;

500kV :真空度小于

2)真空注油

注油时管内气体不能进入变压器内,所以要在变压器下部注油阀门和油管之间加一个接头,装上真空压力表,监视压力情况,在开始注油时,注油阀门先不要打开,与注油管连接法兰处螺丝不拧紧,打开滤油机出油,利用有把油管内部的空气从法兰处排出,直到有油从法兰处冒出,在关闭滤油机,拧紧法兰处螺丝,在打开滤油机,最后缓慢打开变压器注油阀门,观察真空压力控制阀门,使油管内保持左右的正压力,注油至离变压器顶盖约200mm时,关闭变压器顶抽真空阀门,停真空泵,继续注油,直至注到略高于额定油位处。注油后应继续保持真空,保持时间:110kV不得少于2小

时,220kV以上不得少于4小时,500kV注满油后可不继续保持真空。

1、滤油机;

2、油供油循环用的进出阀门的储油罐(油车自带);

3、吊车(12吨);

4、干湿温度计;

5、钢丝吊带;

8、麻绳若干;

9、套筒扳手、开口扳手、梅花扳手、内六角扳手、活动扳手各1套;

10、摇表、万用表;

11、棉布、油漆刷、酒精、等材料;

12、焊机1台。

1、场地应该清洁,变压器安装过程中要保持清洁,垃圾要运到统一地点存放或者销毁,各种残油用油桶接好,倒到制定位置,所有使用过的螺栓要用箱子装好。

2、抽真空前必须检查气管是否连接牢固,抽真空过程中要注意监视油箱的变形情况,注意因停电引起的真空泵油倒流到入油箱内。

3、真空滤油机使用前应认真按其操作说明书规定进行检查及试运行操作。

4、真空滤油机使用过程中药注意观察电源线是否绝缘良好,是否有发热现象,如有此现象应及时汇报处理。

5、变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。

6、注油时要注意观察油位,以免油位过高。

7、施工中所用的梯子要架在坚实地上,并防止滑倒和倾斜。

8、变压器顶部作业人员要穿防滑的鞋子,系好安全带,手持工具要牢靠,工具应用白色布带绑上并系在手腕上,防止工具打滑伤及人和设备。

9、吊装前要认真检查吊车状况,严禁车辆带病作业。

10、吊装用的吊绳应符合规范要求。

11、吊装时要设专人指挥,注意吊装环境,防止碰撞。

12、吊装套管时要绑扎牢固,应用麻绳在套管的上部绑牢。

13、安装现场应用围栏围起,严禁闲杂人员进入安装现场。

14 、施工中注意按照工艺、图纸施工。

110kV GIS配电装置安装

施工准备→基础检查→GIS临时就位→主母线安装→分支母线安装→空压系统安装→套管和电缆终端安装→更换吸附剂→抽真空充SF6气体→电气试验→电压、电流互感器、避雷器安装→完工

1、提前到施工现场检查有没有具备施工条件。

2、安装工作应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%清洁的环境条件下进行。安装现场或GIS室可以此采用地面铺塑料布防尘,为了保证施工现场的清洁,施工人员应穿清洁的专用工作服。

3、装配时,应按制造厂的编号核技术规定程序进行安装,不得混乱安装。

4、安装使用的清洁剂、擦拭材料必须检验合格,符合产品的技术规定。

5、密封槽面应保持清洁、无划伤痕迹,已用过的密封垫(圈)不得使用。

6、所有触及设备的吊套和绑扎绳应全部为尼龙绳,吊具与吊点的选用应符合产品的技术规定。

7、连接插件的触头中心应对准插口,不得卡阻,插入深度应符合产品的技术规定。

8、施工中必须配备安全员1人,技术人员2人以上,工人若干、吊车指挥人员等。

1、根据设计图纸和厂家资料复核土建预埋件位置的正确性。

2、按设计埋设基础槽钢,并与埋件焊接牢固。

3、用经纬仪测基础槽钢水平,每间隔内部最高点和最低点在垂直方面上偏差应小2mm,整体水平在垂直方向应小于5mm。

4、在GIS基础上划中心线

5、以母联间隔为基准向两侧间隔划中心线。

6、按GIS基础和总体布置图画出主母线和分支母线断路器的中心线。

7、用经纬仪每间隔测4点(四个角位置)的基础标高并作好记录,以便安装时插入垫片调整设备水平。

1、用滚杠搬运,按设计将GIS设备临时就位在基础上。

2、临时就位时以中间间隔单元为基准,其水平高度比基础最高

点高出2-3mm,以便安装。支架或底架与基础的垫片不宜超过3片,垫好后各片间最后应焊接牢固。

3、两侧相邻单元距中间单元为米,其余间隔相距约1米,以便组装。

4、元件的拼装GIS元件拼装前要用干净的抹布将表面擦拭干净,运输封堵端盖在安装时才允许松掉。

5、法兰的连接。法兰对接前应对法兰面、密封槽及密封圈进行检查,法兰面及密封槽应光洁、无损伤,对轻微的伤痕可用细纱纸、油石打磨平整。密封圈用白布或不起毛的擦拭纸无水酒精擦拭干净,放入密封槽内。然后在空气一侧均匀的涂密封剂。

6、涂完密封剂应立即接口或盖封板,并注意不得使密封剂流入密封圈内侧,从涂密封剂到紧固螺栓全部拧紧,宜在1h内完成,否则会降低密封效果。

7、法兰合拢前,应先检查母线筒内,应清洁、无遗留物品,并做好施工记录。连接时先将四根导销对称地插入法兰孔中,导销全部长度应能自如地插入,没有卡阻现象。如发现导销插入困难,表明法兰面没有对平,此时应使法兰左、右、上、下移动一下,将法兰面对平,使导销能自如地插入法兰中,然后慢慢地将法兰靠拢。

1、母线安装时,应先检查表面及条状接触面有无生锈、氧化物、划痕及凹凸不平处,如不立即安装应先用塑料布将其包好。安装时将母线放在专用小车上,推进母线筒到刚好与触头座接触上,然后用母线插入工具,将母线完全推进触头座内。

2、从支持导体上取下母线导电杆的过渡螺栓。

3、把导电杆插入支持导体,直至其接触到屏蔽头(不要碰母线外壳),按顺序将三相导电杆分别插入。

4、将“O”形圈暂放在母线外壳法兰上,使导电杆从中穿过。

5、移动相邻间隔母线单元,使其向中间间隔(基准间隔)母线靠拢,当连接母线外壳时,在两处法兰空内插入定位销。

6、用紧固力矩拧紧法兰上螺栓。这时,导电杆还未连接至二段母线。

7、从相邻间隔手孔处,将导电杆插入至相邻间隔的支持导体内。

8、当导电杆完全插接好后,安装定位螺栓。

9、在安装母线时,若法兰间不能很好配合,则可松开波纹管法兰上螺栓,调整波纹管长度。

10、按上述方法,将母线从中间间隔(基准间隔)一直连接至两侧的最后一个间隔。

1、清洗分支母线法兰面,涂敷密封胶并装上“O”形密封圈。

2、将电流互感器导体安装于分支母线盆式绝缘子中心导体上。

3、用起重设备向上水平吊起分支母线,然后靠近断路器。

4、将导体插入梅花触头,将分支母线外壳与电流互感器外壳连接并用螺栓螺母紧固。

5、在分支母线外上面安装支持架。

6、套管的安装GIS高压套管的安装是一项十分细致谨慎的工作。

在吊装前应认真研究好吊装方案,选好吊装点,一般宜采用尼龙绳带进行吊装,以保护瓷套管不受损伤。吊装前应将套管清理干净,并将有关试验检查项目做完。起吊时,应防止一头在地面上出现拖划现象,必要时采用链条葫芦辅助起吊。吊离地面后,卸下套管尾部的保护罩,清理套管的盆式绝缘子和导电触头,然后将套管的触头对准母线筒上的触头座,移动套管支架,使其螺丝孔正对套管支座的螺孔,用螺栓固定,最后用力矩扳手紧固支持座的螺栓。

7、卸下保护盖板,取出运输时用的吸附剂。

8、用链条滑轮吊起套管,并使套管吊至一合适角度,使之与GIS具有相应的合适位置。

220KV变电站新建工程绿色施工方案之欧阳光明创编

崇礼王山坝风电场 欧阳光明(2021.03.07) 升压站扩建工程 绿 色 施 工 计 划 保定京电电力建设有限公司 第一篇工程概况 依据绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。第二篇绿色施工标准化管理一、绿色施工组织管理 (一)组织机构 1、建立变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。 2、根据施工组织设计和公司要求,结合工地实际情况,制定工地

绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。 3、项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解和细化后各自的责任,责任的考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度的落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。(二)绿色施工管理目标节地、节能、节水、节材和保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。 (三)绿色施工基本要求 1、贯彻绿色施工新标准和规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。 2、加强绿色施工的宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地的绿色施工检查,平时针对

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案 2015年3月

批准审核编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标 8 第一部分 35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容 8 ⒉工期安排和保证措施 9 ⒊工期质量指标 12 ⒋质量保证措施 12 ⒌设备安装及调试工序 14 ⒌1高压变压器安装、调试 14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检 23 7.高压盘柜安装 24 7.1盘柜安装工艺流程 24 7.2盘柜安装主要技术要求 25 8. 系统受电 25

第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况 26 ⒉工作内容 26 3.盘、箱柜安装 26 4.电缆支架制作 31 5.电缆支架安装 31 6.电气配管 31 ⒎电缆敷设及接线 33 8.照明系统安装 37 ⒐接地系统安装 38 ⒑防火工程 40 11.供配电调试 41 12.保护继电器单体试验 42 13.低压配电盘调试 43 14.低压试送电检查 43 15.受电运行 43 16.电气传动部分调试 44 17.硬件检查测试 45 18.应用软件调试 46 19.综自设备调试 46 工期及施工进度安排 49 21.安全措施 49

22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (4)《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002) (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 (8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号) 工程概况 浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

电气工程35KV变电所电气施工方案

目录 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 (2) 2、施工前准备 (2) 二、设备材料验收 (2) 三、电气施工方法 (一)低压配电室电气设备安装调试………………………………3-10 (二)配电室高、低压受送电………………………………………10-12 (三)防爆区电气动力施工…………………………………………12-19 (四)防爆区电气照明施工…………………………………………19-20 (五)防爆区防雷拉地施工…………………………………………20-21 四、人员组织机构…………………………………………………………21-22 五、安全技术措施…………………………………………………………22-23

六、安全保证体系 (23) 七、质量保证体系 (23) 八、执行的技术标准及规范………………………………………………23-24 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 本工程为阿克苏华锦化肥有限责任公司年产30万吨合成氨及52万吨尿素项目。本方案为35Kv变电所电气施工方案,主要施工内容包括35KV高压配电室、6KV中压配电室、35/6KV变压器室及6KV电力电容器室的设备安装、调试。 在35KV变电所安装有两台16000KVA 35/6KV油浸式有载调压电力变压器,8面35KV高压柜,30面6KV中压金属封闭中置移开式开关柜,一套微机保护系统。 本总变电站两路35KV进线引自库车东城变电站35KV不同母线段,进站后组成单母线分段接线方式。6KV侧,主变压器进线两回路,汽轮发电机电源一回路,接线形式为采用单母线分三段形式。发电机组电源经电缆送至6KV 母线。正常生产时,由发电机组电源和一路变压器电源供给全厂负荷用电,当发电机出现故障退出运行时,则全厂负荷完全由系统供给。

220KV变电站新建工程绿色施工方案

崇礼王山坝风电场 升压站扩建工程 绿 色 施 工 计 划 保定京电电力建设有限公司 第一篇工程概况 依据绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材与保护环境得技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进得技术措施与管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成得不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。?第二篇绿色施工标准化管理?一、绿色施工组织管理?(一)组织机构 1、建立变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。?2、根据施工组织设计与公司要求,结合工地实际情况,制定工地绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。? 3、项目部与施工管理办公室必须按统一得规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解与细化后各自得责任,责任得考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度得落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。 (二)绿色施工管理目标 节地、节能、节水、节材与保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。?施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。

绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。 绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。?(三) 1、贯彻绿色施工新标准与规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工基本要求? 绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。?2、加强绿色施工得宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地得绿色施工检查,平时针对存在得问题,及 4、每天进行绿色环保施工检查,紧跟生产制度,进行时组织开会教育,令其整改。? 监护,对违章作业,及时纠正,对违规作业,坚决制止。其教育或均需记录签字,以示慎重敲响警钟。?(四)绿色施工管理基础资料?绿色施工档案资料就是绿色施工基础工作之一,也就是检查考核落实绿色施工责任制资料与反映工作情况得重要依据,同时就是为绿色施工管理工作提供分析、研究、掌握绿色施工动态,以便改进工作,达到预测、预报、预防事故得目得,必须及时作好作全,真实反映情况。要作好得资料主要有: 1、工地得绿色施工组织机构及岗位责任制; 2、绿色施工、文明施工得各项制度;?3、绿色施工宣传教育、培训情况;?4、绿色施工技术资料(计划、措施)、交底、检查验收; 5、奖罚资料; 6、有关文件、会议记录。?(五)绿色施工检查 1、按《建筑施工现场绿色施工检查评分表》中得项目,逐一检查。 3、作出评定、提出处理意见与2、对绿色施工管理基础资料逐一核实,审查。? 整改意见。?4、复查整改情况。?二、绿色施工基本要求?1、建设工程实行施工总承包,总承包单位应对施工现场得绿色施工负总责。分包单位应服从总承包单位得绿色施工管理,并对所承包工程得绿色施工负责。 2、建立以项目经理为第一责任人得绿色施工管理体系,制定绿色施工管理责任 3、在施工组织设计中编制绿色施工技制度,定期开展自检、考核与评比工作。? 术措施或专项施工方案,并确保绿色施工费用得有效使用。?4、组织绿色施工教 5、定期对施工现场绿色施工实施情况进育培训。增强施工人员绿色施工意识。? 行检查,做好检查记录。 6、在施工现场得办公区与生活区应设置明显得有节水、节能、节约材料等具体内容得警示标志。 7、施工前,施工单位应根据国家与地方法律、法规得规定,制定施工现场环境保护与人员安全与健康等突发事件得应急预案。?8、按照建设单位提供得设计资料,施工单位应统筹规划,合理组织一体化施工。 ?第三篇绿色施工具体措施 一、施工场地及工地大门?围墙按照建设单位设计得统一围墙,采用环保得页岩砖砌筑,水泥砂浆抹灰,贴宣传标语。?工地大门上方用钢结构做成拱形,上设“四川省与源电力有限公司马上坪220KV变电站新建工程”标志,钢柱上书“高高兴兴上班来,平平安安回家去”。工地围墙周边得落实专人每天进行清洁卫生得清扫,实行“三包”责任制,保持施工现场与周边结合部位得整洁环境,绿色施工领导小组定期对落实情况进行检查。?进入施工场地道路设置清洗槽,帮助清洗出厂汽

110KV变电站电气施工方案

某110kv变电站电气施工方案 第1章工程概况 1、编制依据 1.1 XX省电力公司文件X电公司农XXX号《关于XXX110千伏变电站扩建工程初步设计的批复》; 1.2 XXXXXX设计院:有关XXXX变二期扩建工程施工图; 1.3 XXXXX公司: ●质量、职业健康安全和环境管理整合体系的《质量/职业健康安全/环境方针目 标指标,危险源/环境因素识别、评价及控制措施管理方案、应急预案》 ●公司工程质量、安全管理有关规定; ●《变电工程管理制度汇编》; 1.4 电气装置安装工程施工及验收规范(有关变电站安装部分); 1.5 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 1.6 XXXXXXX公司:有关XXXX工程现场调查情况。 2、工程概况 2.1 工程简介 XXXXXX变于XXXX年投产,系常规户外平面布置。其中110kV屋外配电装置位于该变电站东侧,采用单母线双刀闸分段接线;35kV屋外配电装置分列所区南侧,采用为单母线断路器分段接线,北向架空出线;#2主变压器位于110kV配电装置区与10kV配电室之间,容量为XXXXXXMVA;10kV屋内装置位于XXXX西侧,目前为单母线接线,暂无10kV出线.主控室位于10kV配电楼的北侧,典型的一层式结构。 因XXXXX县经济的迅速发展,用电负荷随之剧增,据XXX介绍XXXXX变的31.5MVA主变压器处于高负荷运行状态。根据XXXXX局安排将扩建1台31.5MVA主变压器(#1变)及#1变三侧的配套设备。设备基础及设备支架一期已全部上齐.

●工程名称:XXXXXXX扩建工程 ●监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ●设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ●运行单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ●施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.2 工程规模及主要工程量 2.2.1远景建设规模及本期扩建规模见下表示 2.2.2电气主接线 110kV、35kV、10KV主接线维持原有接线方式,即110kV侧采用单母线双刀闸分段接线;35kV侧采用为单母线断路器分段接线;#1主变压器容量为1×31.5MVA;10kV屋内采用单母线接线,装置无出线,本期10kV I段母线上10KV电容器、电压互感器各一个. 2.2.3土建主要工作量 本期扩建设备支架一期已上齐,电缆沟、操作小道也无需建设。原基础由于设备更新尺寸不符须进行重造,同时对基槽、基坑开挖后多余土方外运,恢复损坏草皮及道路。

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

风电场绿色施工、节能减排技术措施

绿色施工、节能减排施工技术措施 1工程概况 1.1工程概况 河北建投新能源东辛营200风电场位于河北省沽源县境内西南部山区。在风电场的西北部东辛营村附近新建一座220变电站,作为风电场的控制中心和办公、生活所在地。 河北建投新能源东辛营200风电工程本期建设规模为200,共安装单机容量为1.5的风力发电机组133台,每台风机就近布置一台升压变压器,风机发电经升压变压器升压后送往升压变电站,最终接入电网。 35集电线路共分6条双回, 12条单回路,主线路采用双回路铁塔,风机侧采用单回路杆塔接风机。工程导线采用钢芯铝绞线,光缆采用全无金属自承式光缆既(8芯)光缆。 风机设备的技术特性 2编制依据: 《污水综合排放标准》 8978-1996 《常用化学危险品贮存通则》 15603-1995《环

境管理体系要求及使用指南》 24001-2004《职业健康安全管理体系规范》 28001-2001 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《城市建筑垃圾管理规定》 《电力建设安全健康环境评价标准》国家电网工[2004]488号 《国家电网公司环境保护监督规定(试行)》国家电网安监[2005]450号 《职业安全健康管理体系审核规范》- 2001 3施工部署 3.1绿色施工方案的原则与意义 1.最大限度地节约资源和能源,减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境造成的不利影响,实现与自然和社会的和谐发展,是我们的责任。 2.贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响。 3.施工企业建立绿色施工管理,实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现;是建设可持续发展的重大战略性工作;是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求,是实现节能减排目标的重要环节,对造福子孙后代具有长远的重要意义。

某变电所电气安装施工方案

电气工程安装施工方案 施工单位: 方案编制: 方案审核: 方案批准: 年月日

编制说明: 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

及以上变电所电气施工方案

10KV及以上变电所电气施工方案 第二分公司 1 / 20

第二分公司 1 1主题内容 4 2引用标准 4 3施工准备 4 4施工程序 5 5质量要求及技术措施 6 6 质量记录19 7 施工机具配置19 8 施工进度计划及劳动力计划安排19 9 施工安全措施19 2 / 20

目录 1 主题内容 2 引用标准 3 施工准备 4 施工程序 5 质量要求及技术措施 5.1 基础槽钢安装 5.2 盘柜安装 5.3 高压电器安装 5.4 变压器安装 5.5 母线安装 5.6 电缆桥架及支架安装 5.7 接地系统安装 5.8 内部电缆敷设及接线 6 质量记录 7 施工机具配置 8 施工进度计划及劳动力计划安排 9 施工安全措施 3 / 20

1 主题内容 10KV及以上变配电所电气安装工程包括下列主要内容: 高压开关柜;直流盘及控制、保护盘;低压开关柜;高压电器;电力变压器;电缆桥架及电缆支架;电力电缆及控制电缆;接地极及接地线。 在施工时,应根据施工设计文件据实统计工程量。 2 引用标准 GBJ148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ149-90 电气装置安装工程母线工程施工及验收规范 GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GBI147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 HG20237-94 化学工业工程建设交工技术文件规定 SHJ3505-99 石油、化工施工安全技术规程 3 施工准备 3.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气设备的几何尺寸。 3.2 配合土建做好各项预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3 备齐施工用料及施工机具。 3.4 做好施工用电准备工作。 3.5 与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4 / 20

输变电工程线路工程绿色施工方案(新版)

宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程 绿色施工方案 施工单位(章) 年月日

目录 1 编制依据 (3) 2 工程简介 (3) 3 节能降耗工作方针及目标 (3) 3.1节能降耗工作方针 (4) 3.2节能降耗工作目标 (4) 4 节能降耗管理组织机构 (4) 4.1节能降耗管理组织机构 (4) 4.2节能降耗管理职责 (4) 5 办公生活区节能降耗控制措施 (6) 5.1无纸化办公及纸张、耗材节约措施 (6) 5.2节约用水控制措施 (7) 5.3节约用电控制措施 (7) 5.4煤和燃气节约措施 (7) 5.5其它生活节能降耗措施 (7) 6 现场施工节能降耗控制措施 (8) 6.1工程材料设备工艺节能降耗措施 (8) 6.2基础施工节能降耗措施 (8) 6.3施工节能降耗措施 (9) 6.4母线施工节能降耗措施 (9) 6.5其它施工节能降耗措施 (10) 7 环境保护措施 (10) 7.1 环境管理机构 (11) 7.1 环境管理目标 (11) 7.2 环境管理执行的法律、法规清单 (11) 7.3 环境管理方案 (11) 垃圾回收 (14)

绿色施工方案 1 编制依据 1、《中华人民共和国节约能源法》; 2、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》; 3、《建设部关于落实〈国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知〉的实施方案》; 4、《国务院关于加强节能工作的决定》; 5、《节约用电管理办法》; 6、《关于认真贯彻国家节能减排政策作好规范企业经营活动的通知要求》; 7、参照《国家电网公司节能与环境保护技术监督规定(试行)》; 8、《关于全面开展“资源节约型、环境友好型,新技术、新材料、新工艺”试点输电线路建设的通知》; 9、《关于进一步加强“两型三新”输电线路工程建设试点工作的通知》; 10、参照《国家电网公司“两型三新”线路设计建设导则》。 2 工程简介 宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程,位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟镇境内,起点为冯记沟110kV升压站,终点为宋堡330kV变电站110kV进线构架。本工程除钻(穿)越宋慧、宋大110kV线路采用电缆穿管直埋外,其余段采用单回路架空架设,新建线路全长1*8.837km(架空)+1*0.304km(电缆)。 本工程选用2*JL/G1A-300/25-48/7钢芯铝绞线,双分裂垂直布置,子导线分裂间距400mm,地线采用两根24芯OPGW光纤复合架空地线,电力电缆采用JLW03-64/110-1*630型铜缆。

变电站电气施工组织设计方案

***110KV变电站 安装工程 施工组织设计纲要批准: 审核: 编制: 年月日

目录 1工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程设计特点及主要设备选型 (1) 2公司本部与现场组织机构图及相互关系 (3) 2.1组织机构的设立 (3) 2.2公司本部与现场组织机构图及相互关系图 (4) 2.3各机构主要负责人职责 (4) 2.4工程主要负责人简介 (7) 3施工现场总平面布置图 (7) 3.1施工现场总平面布置原则 (7) 3.2施工总平面布置图:见附图。 (7) 3.3现场平面布置图说明 (7) 4施工方案 (9) 4.1施工准备 (9) 4.2施工工序总体安排 (14) 4.3工程成本的控制措施 (27) 5工期及施工进度计划 (28) 5.1工期规划及要求 (28) 5.2 施工进度计划横道图 (28) 5.3针对关键路线为确保工期所采取的措施 (29) 5.4进度计划风险预测 (30)

5.5主要安装设备及材料供应计划 ................................................................................ 6质量目标、质量合格证体系及技术组织措施........................................ 6.1质量目标........................................................................................................................... 6.2质量管理组织机构及主要职责.................................................................... 6.3质量管理措施 .............................................................................................................. 6.4质量管理及检验标准 ............................................................................................ 6.5质量保证技术措施 .................................................................................................. 7安全目标、安全保证体系及技术组织措施.............................................. 7.1安全管理目标 .............................................................................................................. 7.2安全管理组织机构及主要职责.................................................................... 7.3安全管理制度及办法 ............................................................................................ 7.4安全组织技术措施 .................................................................................................. 8环境保护与文明施工 .................................................................................................... 8.1文明施工的目标、组织机构和实施方案............................................ 8.2加强施工管理、严格保护环境.................................................................... 8.3文明施工考核、管理办法 ................................................................................ 8.4工程卫生技术措施 .................................................................................................. 9计划、统计报表的编制与传递............................................................................ 9.1计划、统计报表的编制与传递.................................................................... 9.2信息管理...........................................................................................................................

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

光伏电站工程绿色施工方案.

中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目一期20MWp 绿色施工方案 中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目自开工以来,我们着重从转变观念,顺应低碳潮流入手,吸收国家建筑行业出台的各种法规内涵,进行消化,汲取其中的精髓,积极围绕建筑节能、节地、节水和保护环境五大目标着手,通过企业文化四个层次的分层引导,探索以流程为中心、以信息化为助力、以绩效为约束的现代项目管理新思路打造精品工程。 具体实施情况见以下方案: 一、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国环境影响评价法》 3、《中华人民共和国大气污染防治法》 4、《中华人民共和国水污染防治法》 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 6、《中华人民共和国固体废物污染防治法》 7、《建设项目环境保护管理条例》 9、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006 10、《绿色施工导则》 11、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90) 12、《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90) 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007) 14、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析 15、本企业现有的技术和施工管理经验 16、其他资料 二、工程概况 2.1 基本信息 (1)工程位置 中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目是由中节能太阳能科技股份有限公司投资建设的并网光伏电站,容量为20MWp,后期规划建设规模为50MWp。本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施,项目位于江西省贵溪市流口镇。 本工程采用EPC总承包方式建造,新建核心发电区主要由太阳能电池阵列、防雷汇流箱、箱式变电站构成,全站共20个发电单元,全部采用固定式太阳能电池板阵列形

变电站电气施工方案

象州县马坪乡变电站35KV扩建工程 电气施工方案 编制:许朝威 审核: 批准: 编制单位:广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司 编制日期:2010年12 月10日

电气部分 目录 一、编写依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工组织措施 (3) 四、技术标准 (4) 五、资源的要求: (26) 六、环境保护措施 (28) 七、附录: (30)

一、编制依据 有关施工图。 现行的国家和地方的建筑施工设备安装有关规范、规程标准。 本企业的施工技术水平、管理水平及成功经验。 二、工程概况 工程内容及建设规模:电压等级:35KV、10KV两个电压等级;主变压器:新增35KV 主变压器1台,容量5000KV A,迁移10KV A主变一台;新建35KV主变进线间隔一个,改造35KV出线间隔1回,改造10KV出线6回(配电装置柜共和制面)迁移户外布置成套无功补偿装置1套;新增二次设备共6面柜,扩建变电场地455平方米,建设改造变电站设备配套基础及电气主控室外座、10KV高压室1座;工程性质为改造。 三、施工组织措施 (1)组织机构 为了提高施工管理水平,本工程实行项目法施工。成立“象州35KV 变电站改造工程项目部”,代表公司对本标准实施全方位管理。经公司办公会议决定,项目部管理机构由公司具有施工组织、管理和技术管理能力的骨干力量组成。同时,为了保证工程管理的延续性和有效性,相关人员在施工过程中始终坚持现场工作,不兼职,不调换。 项目经理:蓝继壮 项目负责人:周嵩霖 工作负责人:刘强明 安全员:蒋波 技术负责人:许朝威 施工人员:李玉林、廖祖辉、李荣贝等 (2)责任分工 职责和权限 1、项目经理 1)接受建设单位指挥部管理及总公司的领导,认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和国家电力公司关于送变电建设工程的有关文件规定。 2)贯彻执行公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标和安全目标达到本《纲要》的规定。 3)负责建立与工程质量管理和安全管理体系相适应的组织机构,明确其职责和权限。 4)组织制定和落实生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、技术管理和文明施工管理的管理制度,推进管理标准化。 5)负责协调与相关供电局关系,联系停送电工作。 6)自觉维护业主、企业和职工的合法权益,完善经营机制,确保业主的合理要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成。 7)合理配置资源,确保工程按期竣工和投产。 2、项目技术负责人 1)在项目经理的领导下,对本工程的技术、质量和安全工作全面负责。 2)施工期间必须保障供电安全可靠,制订科学严密的施工组织计划,确保工程达到优质工程,并按期完工,满足业主的要求。

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

10KV及以上变电所电气施工方案

10KV 及以上变电所电气施工方案 第二分公司

第二分公司 1.. 1主题内容................................................................... 4. . 2引用标准................................................................... 4. . 3施工准备................................................................... 4. . 4施工程序................................................................... 5. . 5质量要求及技术措施

................................................................... 6. . 6 质量记录 1..8. 7 施工机具配置 1..8. 8 施工进度计划及劳动力计划安排.................................. 1..8 9 施工安全措施 1..8.

目录 1 主题内容 2 引用标准 3 施工准备 4 施工程序 5 质量要求及技术措施 5.1 基础槽钢安装 5.2 盘柜安装 5.3 高压电器安装 5.4 变压器安装 5.5 母线安装 5.6 电缆桥架及支架安装 5.7 接地系统安装 5.8 内部电缆敷设及接线 6 质量记录 7 施工机具配置 8 施工进度计划及劳动力计划安排 9 施工安全措施