1 本标准适用于:集输大队各储油罐

2 适用标准

SY5737—1995 原油管道输送安全规定

GB50183—93 原油和天然气工程设计防火规范

油田公司安全标志设置规范

3 原油罐区及储罐安全要求(GB50183—93)

3.1 地坪

3.1.1 罐区地坪坡斜向排水闸或水封井。

3.1.2 凡铺砌夯筑的场地不应有裂缝和凹坑,裂缝要填实,沉降缝要用石棉水泥填平抹实,以防止渗水、渗油和油气积聚。

3.1.3 罐区内不准堆放可燃物料

3.2 水封井及排水闸

3.2.1 罐区地坪排水处在防火堤外修建水封井,用来回收储罐跑、冒、漏油,并防止着火油品蔓延。

3.2.2 水封井应不渗不漏,经常检查水封井液面,发现浮油要查明原因,并及时抽出运走。

3.2.3 排水闸要完好可靠,下雨时开启,平时关闭。

3.2.4 油罐区排水系统应设水封井,排水管在防火堤外应设阀门。

3.3 防火堤

甲、乙类液体储罐组防火堤的设置应符合下列规定:

3.3.1 甲、乙类液体储罐组的四周应设防火堤,当储罐组的总容量大于20000m3,且储罐多于两个时,防火堤内储罐之间应设隔堤,其高度应比防火堤低0.2m。防火堤应是闭合的。

3.3.2 防火堤应为土堤。土源有困难时,可用砖石、钢筋混凝土等非燃烧材料,但内侧宜培土;

3.3.3 防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m,防火堤高度宜为1.0~2.0m;防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的设计静液柱压力;

3.3.4 管线穿过防火堤应用非燃烧材料填实密封;

3.3.5 应在防火堤不同周边上设置不少于两人的人行台阶;

3.3.6 在防火堤下部的雨水排出口应设置可启闭的截流设施。

3.3.7 容量小于或等于200m3且单独布置的污油罐可不设防火堤。

3.3.8 防火堤内的有效容量的确定应符合下列要求:

3.3.8.1 固定顶储罐组不应小于储罐组内一个最大储罐的有效容量;

3.3.8.2 对浮顶储罐组不应小于储罐组内一个最大储罐有效容量的一半;

3.3.8.3 每周巡察一次,发现裂缝、坍塌、枯草等应及时修理、清除。

3.3.8.4 堤上穿管处的预留孔,要用不燃材料密封,经常检查密封是否完好。

3.3.8.5 要求排水孔不堵塞,关闭后无渗漏,发现开裂要及时修好。

3.3.8.6 防火堤与消防路之间不应植树。

3.3.9 防火堤内应无杂草、无油污、无可燃物。

3.4 储油罐

3.4.1 储油罐呼吸阀、液压安全阀底座应装设阻火器,阻火器每季检查一次,呼吸阀、液压安全阀冬季至少检查两次。

3.4.2 5000m3以上的储油罐进、出油管线应装设韧性软管补偿器。

3.4.3 储罐基础

3.4.3.1 护坡完整。护坡石松脱、出现裂缝时,应及时固定灌浆。

3.4.3.2 经常检查沙垫层下的渗液管有无油品渗出,一

经发现,应立即采取措施,清罐修理。

3.4.4 罐顶

3.4.4.1 顶板焊缝完好,无漏气现象,构架和“弱顶”连接处无开裂脱落。顶板不应凸凹变形积水。

3.4.4.2 储罐附件

3.4.4.3 储液罐应装安全阀,并在校验有效期内使用。

3.4.5 呼吸阀

3.4.5. 1 每月检查不少于2次,气温低于0℃时,每周至少检查1次。大风、暴雨骤冷时应即检查,不拖不等。

3.4.5.2. 阀盘平面与导杆与导孔向间隙四周不大于

2mm,升降自由,不卡不涩。

3.4.5. 3 阀盘与阀座接触面积不少于70%。

3.4.5.4 平时尤其冬天要经常对阀盘、阀座和阀杆进行擦拭,防止锈蚀和水气冻结。

3.4.6 液压安全阀

3.4.6.1 每季度检查不少于1次。

3.4.6.2 检查保护网是否完好,如发现杂物应及时清除。

3.4.6.4 作为液封介质的油品,必须是夏天不易挥发,冬天不凝结的品种,如低凝聚点柴油、低粘度润滑油、甘油水溶液和乙二醇等。

3.4.7 消防泡沫产生器:

3.4.7.1 每月检查1次。

3.4.7.2 玻璃未破坏,固定严密无油气泄漏。

3.4.7.3 泡沫锅炉网罩完好,无雀窝、尘土。

3.4.7 透光孔:

3.4.7.1 透光孔平时应保持密闭状态,不得随便打开。并且要:

3.4.7.7.1 每月检查不少于2次,无渗油和漏气。

3.4.7.7.2 密封垫完好,未老化损坏。

3.4.7.7.3 螺栓紧固。

3.4.8 进出油连接管:

3.4.8.1 连接处无裂缝、无严重变形。

3.4.8.2 阀门严密,启闭灵活。

3.4.8.3 阀门关闭或升降管提起后,渗油量每分钟不超过10滴。

3.4.9 梯子、平台及栏杆:

3.4.9.1 安装牢固,不晃动。

3.4.9.2 罐顶边缘设安全保护栏。

3.4.9.3 盘梯栏杆的始端,留出600mm长度不刷漆,或用镀锌角钢、镀锌钢管代替,便于上罐操作人员预先消除身上静电。

3.4.9.4 储罐的踏步宜采用扁钢或钢筋焊制,防止积雪

和化雪成冰。

3.4.5 阀门必要时上锁。

3.4.6 储油罐的防腐与保温

3.4.6.1 轻质油罐,推荐采用膨胀型防火涂料。

3.4.6.2 防腐涂层应均匀,无泄漏、流坠、起皮、鼓泡、龟裂、皱纹、颗粒突出等现象。起皮、脱落总面积达四分之一时,应清除表面重刷。

3.4.6.3 储罐保温结构要求紧贴牢固、填充饱满、发现脱落应立即修理。

3.4.6.4 保温材料应为不燃或难燃材料。

3.4.6.5 雨水、喷淋水、地面水等不能浸湿或浸润保温材料,经常检查防水防潮设施是否完好。

3.4.6.6 5000立方米以上的储油罐进、出油管线应装设韧性软管补偿器。

3.4.6.7 储油罐应有防雷、防静电接地装置,在每年雷雨季节前对其检测备案。

3.4.6.8 罐顶阀体法兰跨线应用软铜线连接完好。