放线基础经验总结
放线基础经验总结

施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。

大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。

一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。

二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。

基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。

注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。

三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工

放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。

我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。

施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。

说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上

但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。

线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。

施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放

线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。

后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定轴线的具体位置。

具体一点:

1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。

2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。

3、 +-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴

线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了.

四、测量工作程序

1、机构设置

针对本工程建筑小区内地形复杂、占地面积大、单位工程多、建筑高度大的特点,我公司在本项目技术部下设专职测量小组,测量小组主要由一名测量工程师和各区段两名技术人员组成,场区导线控制网作业人手

不够时由项目工程部其它人员配合。

2、职责划分

2.1测量小组负责从规划部门接收导线控制点、施工现场控制网的建立、楼层控制线投测、标高引测、沉降观测及其它重要部位的施工测量;测量工程师还负责对项目计量器具的管理、日常维护及检测。

2.2施工员根据测量小组给定的楼层控制轴线放出柱、墙体的控制线,梁的位置线和预留、预埋位置线。

2.3项目技术负责人负责对轴线控制网进行复核,项目质量员负责对施工员所施测的梁柱边线、控制线进行详细复核。

2.4每楼层施工测量放线完毕,项目内部复核完成后,由项目测量工程师对施工测量结果向监理工程师进行报验,经监理工程师复核认可后才能进行上部结构施工。

五、基础施工测量

5.1控制网的建立

5.1.1场区控制网

因基础施工阶段地形变化大、地势错阶起伏,单位工程数量多,为实施有效测量控制,开工初在场区内设置由二~四个桩位形成的导线控制网

(场区四周边及中间高处各布一点,保证通视即可),场区控制网是单位工程轴网设置的依据,控制网用全站仪进行投测。

5.1.2单位工程轴线控制网

单位工程轴线多且密集,根据建筑物特点选择有代表性的轴线设置轴线控制网。

控制桩尽量设在开挖区外原始地坪上;另外在基坑底部及长轴线中部加密设置辅助性控制桩,以便于基础施工测量。

工程开工后,测量小组根据规划局给定的坐标点以及总平面布置图中建筑物角点标注坐标作为放线依据。由于两幢住宅楼及车库轴线关系较复杂,根据施工图设计的主轴线,对B车库的桩基础,采用极坐标法放桩位,方法是,先按总图坐标,计算出各桩位在总图上的坐标,再跟据点出的坐标和测设的场地控制网,将全站仪架在靠B车库的场地控制点上,定出各桩位的坐标,同时建好控制轴线。在建筑物外围将控制轴线引出。利用放出的控制轴线对各桩位进行复核。对于A车库,先用全站仪定出事先在总图上点出的Qa轴上的两个轴线交点,再用DJD2-1GJ

激光经纬仪配合50钢卷尺定出各主控制线,并以主控制线为中心线,用50m钢卷尺分出其它各条轴线,作为下一步柱基开挖线的放线依据。基础施工轴网设置详见附图。

5.2控制桩的设置方式

所有位于土层上的控制桩点(含轴网控制点及高程控制点)均为砼墩埋地设置,砼墩截面为300×300,深度不小于500,做法如右图;桩面上用红油漆对桩号、轴线及高程等进行标示。若控制桩位于完整的基岩上,

则可直接将控制点设在基岩面上。控制桩点设置完成后必须在桩的周围设置可靠、醒目的围护设施,对控制桩进行保护。

5.3基础施工测量

基础施工阶段,用经纬仪结合50m钢卷尺根据控制桩直接对各轴线进行投测,然后根据设计截面对各构件进行放线;用S3水准仪结合五米塔尺直接进行高程引测。因基础施工阶段控制桩往往容易遭碰撞及受地面沉降影响移位,故在每次进行轴线投测前必须先对控制桩有无移位现象进行校核后才能施测。

六、标准层施工测量

1. 1标准层施工时的控制网设定方式

标准层施工轴线测量主要采取内控法对轴线进行传递和引测。在首层地面上设置内控点,并在建筑物外围设置外控点(控制网设定如下图示)。方法是:精确定出矩形控制网点(位置详下图),各点用100×100×10mm 预埋钢板,表面用钢铳冲上标准点并作点号标记。

2.2控制线的引测

进行上部结构施工时,在内控点位置留设100×100方形观测孔。在进行上部结构轴线投测时,将北京博飞DJD2-1GJ天顶垂准仪架设在内控点位上向上铅直投测至各结构施工层,然后用J2经纬仪、钢尺对所转点进行复核;经复核闭合后才能进行控制线及轴线的投测。

结构每施工三层,测量小组对控制线必须进行一次校核:复核方式为采用内、外控制线相互比对方式。七、高程测量

基础施工阶段,高程测量直接用S3水准仪由地面上高程控制点进行引

测。上部结构施工时,在首层施工完后,将高程控制点引至外壁无遮挡的柱身上,随结构上升,测量员用50m钢卷尺将高程向上传递。楼层内用水准仪将标高转至各相关构件上。

上部结构施工时每个单体建筑物高程引测基点设置数目不得少于三个,结构每施工五层,高程点由测量工程师进行一次标定。

结构施工中,应对建筑物主体倾斜率进行观测计算,计算公式为:

i=tgα=ΔD /H

式中:I——主体的倾斜率;

ΔD—建筑物项部观测点相对于底部观测点的偏移值(m);

H——建筑物的高度(m);

α——倾斜角(º)。

八、细部测量

梁柱边线、控制线的测量:每楼层施工前,测量工程师将控制线、主要轴线施测完成后,施工员着手依据控制线、轴线对梁柱边线、墙柱控制线进行引测。所有墙柱放出边线和距边线200宽的控制线,墙柱边线作为焊接导墙筋的依据,控制线作为校核模板、验收模板的依据。

十、沉降观测

6.1 沉降点的设置

设置沉降观测点的数目和具体位置根据规范和设计要求确定,在图纸会审阶段,施工单位、监理与设计院进行协商初步确定沉降点设置方案;待基础施工完成后,根据实际地质情况进一步细化沉降观测点的设置位置。

为较好地进行沉降观测,施工现场内埋设的水准基点应有利于直接引测,且数量不少于两个,每次进行沉降观测时,事先核查基准水准点是否发生异常变化,正常后才能进行施测。

沉降点的埋设方式为:先将带锚固脚的钢板埋入设计观测点柱身上,并按初步设定高程埋设,待模板拆除后,精确找出高程、焊上带观测点的角钢(如右图)。

6.2 沉降点的测量

6.2.1测量工具:

本工程沉降测量由测量工程师负责;沉降观测采用S1水准仪和毫米分划水准尺进行测量。

6.2.2测量频次:

正常施工阶段应保证每加载一次施测一次(每一结构层施工完毕观测一次);主体结构竣工后每月观测一次;暴雨后观测一次;工程竣工交付业主使用前还需与业主共同观测一次后向业主进行沉降点的移交。

6.2.3观测方法:

每次观测按固定后视点、观测路线进行,前后视距尽量相等,视距大约15m,以减少仪器误差影响。

观测时间宜选择天气晴好的早晨或傍晚。

6.2.4观测记录整理

每次观测结束后,对观测成果逐点进行核对,根据本次所测高程与首次所测高程之差计算出沉降量并将每次观测日期、建筑荷载情况标注清楚,画出时间与沉降量、荷载的关系曲线图。

测量工程师必须将每次观测结果及时向项目技术负责人、监理工程师进行汇报;若出现明显沉降量的变化或不均匀沉降时,项目技术负责人还应及时与设计、勘察部门联系,确定进一步观测的方案。

十、施工测量的精度要求见下表:

单位工程测距测角竖向传递轴线点

1/20000 5″ 4mm

1/10000 10″ 3mm

测量放线是市政道路工程很重要的一项技术工作,贯穿于施工的全过程,从施工前的准备,到施工过程,到施工结束以后的竣工验收,都离不开测量工作。如何把测量放线做得又快又好,是对技术人员一项基本技能的考验和基本要求。

一、做好开工前的测量交底

工程开工前,应在全面熟悉设计文件的基础上,由勘测设计单位进行现场测量交底,按设计图认清现场水准基点、导线桩、交点桩等,做好桩位交接记录,对位于施工范围内的测量标志,必须采取妥善保护措施。关于测量交底方面,需要强调的是桩位的保护,即在设计单位交桩以后,应及时采用砌砖墩或浇筑水泥墩等方法予以保护,以免丢失。这些桩一般在于农田或居民区内,很容易被人为破坏,而一旦破坏,再让勘测设计单位来补测,则既耽误施工,又要增加一定的费用。

二、中线复测和边线放样

中线测量是在定线测量的基础上,将道路中线的平面位置在地面上详细地标示出来。它与定线测量的区别在于:定线测量中,只是将道路交点和直线段的必要转点标示出来,而在中线测量中,要根据交点和转点用一系列的木桩将道路的直线段和曲线段在地面上详细标定出来。

定线测量一般由勘测设计单位实施,然后把有关桩位和测量成果交与施工方,由施工单位进行中线及施工测量。

路基开工前应全面恢复中线,根据恢复的路线中桩和有关规定钉出路基边桩。关于中线复测和边线放样,应注意做好以下几点;

一是应注意各交点之间的距离、方向是否与图纸相符;如一个工程项目有几个标段,应注意与相邻标段的中心是否闭合,中线测量应深入相邻标段50~100 米;应注意与桥涵等结构物的中心是否闭合;应注意与房屋等建筑物的相对位置与图纸是否相符。如果发现问题及时联系设计单位查明原因。

二是护桩的设置。道路中线桩护桩的设置,是路基施工的重要依据,但是在施工中这些桩又容易被破坏,所以在路基施工过程中经常要进行中线桩的恢复和测设工作。为了能迅速而又准确地把中线桩恢复在原来的位置上,必须在施工前对道路上起控制作用的主要桩点如交点、转点、曲线控制点等设置护桩。所谓护桩,就是在施工范围以外不易被破坏的地方钉设的一些木桩。根据这些护桩,用简单的方法(如交点、量距等),即可迅速地恢复原来的桩点。

设置护桩应注意以下几个方面:在道路的每一直线段上,至少

应有三个控制桩要设置护桩,这样即使有一个控制桩不能恢复时,仍可用其他两点,把该直线段恢复到原来的位置上;两方向线的交角尽可能接近90°,不应采用小于30°的交角;护桩应选在施工范围之外,但不宜太远;护桩之间距离不能太远;所设护桩必须牢固可靠,桩位要便于架设测量仪器和观测。

曲线段边桩的护桩设置。对于曲线段,由于边桩的确定较麻烦,重新测设耗费时间较多,因此在一次精确放线以后,对曲线段的边桩中有代表性的桩位也应设置护桩,这样可减少重复测量工作,减少测量工作量。

三是里程桩的布设。中线桩定出以后,可以在此基础上做好里程桩的控制布设。里程桩的布设原则是:在直线段,一般布设在每隔100米的整桩号的横断面上,类似于公路施工常见的百米桩的布设;在曲线段桩位要适当加密,在曲线段起讫点、中点的里程桩位必须布设;里程桩可采用大木桩,上面用油漆或墨汁标上里程桩号,打入道路两侧施工范围以外的地上,最好是每侧各打一个。在保证施工中不易被破坏的情况下,离路基边线应尽量近一些,以方便使用,一般为1~2米。

关于里程桩的布设,在大部分施工手册的测量放线章节中没有论述,在许多工地上不太重视。我在某些工地发现,有些施工技术人员在进行施工测量时,里程桩号的确定是从很远距离一尺一尺排过来,既浪费时间又容易出现累积误差。如果里程桩号定不准,那么标高、坡度的质量控制也无从谈起。

三、校对及增设水准点

其一,使用设计单位设置的水准点之前应仔细校核,闭合差不得超限,如超出允许偏差应查明原因并及时报有关部门。设计单位交付的水准点一般是几个月前设置。这些点位处于野外很容易被人为撞动或因地面自然沉陷而发生变化,所以使用之前一定要认真复核;其二,水准点的增设原则:相隔距离一般为150~200 米,以测高不加转站为原则。增设水准点应与设计单位交的水准点闭合,如一个工程项目分几个标段,还要与相邻标段的水准点闭合,闭合差不得超限。

水准点位置,应设于坚实、不下沉、不碰动的地物上或永久性建筑物的牢固处。亦可设置于外加保护的深埋木桩或混凝土桩上,并做出明显标志。水准点应每月复核一次,对怀疑被移动的水准点应在复测校核后方可使用。

四、纵横断面测量

通过中线复测、边桩放线和水准点的布设,就可进行纵横断面的测量。纵横断面测量的主要目的是进行土方量的计算,所以纵横断面测量结束以后,测量结果应与设计图纸核对。凡是与原来的成果在允许偏差之内时,一律以原有成果为准,只有当与原有成果有较大差异时,才能报监理工程师验证后改动。需要说明的是:该项工作,必须在施工前进行。如果实测土方量与设计不符报请监理核准时也应在施工前进行。有些工地路基开挖以后才向监理提出实际土方量与设计不符,要求增加签证,但最后监理拒签。所以一定要注意该项工作的时效性。

五、施工测量

做好以上工作以后,就为施工中的测量打下了良好的基础。关

于施工测量的具体方法,有关测量的书籍上讲得很多,不须我多讲。只就此项工作提以下几点注意事项:

第一,应根据施工工序和施工工艺的要求及时将中线、边线撒灰线放出,如果被破坏掉时要及时恢复,应使施工始终能有“线”可依。道路的结构层均为大放脚式,每层结构层的宽度、边线与中线的距离不同,放出线以后又很容易被施工的材料覆盖或被施工机械碾压破坏掉,所以每道工序施工前应放出,如果被破坏应及时恢复。

第二,每层结构层的标高在施工前应根据设计图纸推算出来,实践证明:这样做会大大提高工作效率,可有效避免测量出现错误。看图纸一定要细致,推算的结果要注意复核。我在某些工地上见到,有些技术人员一边推算高程一边进行测量,工地上很多机械、人员、材料都在等着,在这种比较急的情况下,很容易忙中出错。所以标高应提前推算。要尽量把能够做的工作在施工前就做好。要勤测、勤量、勤校核,使施工质量得到保证。

建筑物基础施工放线的各种方法与放

基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平 为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高~的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图所示,槽底设计高程为,欲测设比槽底设计高程高的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为,求得测设水平桩的应读前视读数+。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。 基础施工放线 基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设 在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图和图),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。

3.基础墙标高的控制 墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±向下注记)并标明±和防潮层等的标高位置。 立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)的水平线,然后将皮数杆上标高相同于木桩上的水平线对齐,并用钉把皮数杆与木桩钉在一起,作为基础墙砌筑的标高依据。 基础施工结束后,应检查基础面的标高是否符合设计要求。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为± 10mm。 (九)悬高测量(REM)* 为了得到不能放置棱镜的目标点高度,只须将棱镜架设于目标点所在铅垂线上的任一点,然后测量出目标点高度VD。悬高测量可以采用“输入棱镜高”和“不输入棱镜高”两种方法。 1、输入棱镜高 (1)按MENU——P1 ↓——F1(程序)——F1(悬高测量)——F1(输入棱镜高),如:。 (2)照准棱镜,按测量(F1),显示仪器至棱镜间的平距HD——SET(设置)。 (3)照准高处的目标点,仪器显示的VD,即目标点的高度。 2、不输入棱镜高 (1)按MENU——P1 ↓——F1(程序)——F1(悬高测量)——F2(不输入棱镜高)。

施工放线专项方案

施工放线专项方案 一、工程概况 本工程为XX工程一标段,总建筑面积24225㎡,建筑层数:C5地下一层,地上三层;C6地上三层。高度为±0.00以上19m.结构形式为钢框架结构,抗震设防烈度8度,建筑功能等级二级,该建筑功能为丁类,建筑耐火等级:地下一级,地上二级。钢结构主材使用年限50年;钢结构其余构件为25年。 二、测量仪器的配备使用情况 本工程的定位测量,根据甲方提供平面图,用经纬仪、水准仪、钢尺测得各轴线控制桩及标高尺寸,楼层内轴线测量采用经纬仪投点,钢尺量距,标高测量采用水准仪配合铝合金塔尺测得,所有的测量设备必须经计量部门检测后方可投入工程使用,并按规定进行定期检测。 三、测量组人员安排情况 组长:陈军辉(施工测量总负责人)组员:范冬冬、王瑜、 四、轴线及各控制线的测量方法 (一)现场施工控制网的布设a、基础定位采用在建筑物四周,置四个外控定位点,定位点采用60×80方木桩和C20混凝土浇筑的600*300*300的桩深埋于土中,在埋桩部位的土体必须坚实离开边坡距离不得小于1.5米防止边坡土体滑坡,在施工时不得扰动桩位附近的土体,木桩在埋设时木桩的四周应用3:7灰土填实,并应做好桩位四周的排水工作。 b、内控点的布置:楼内控点根据本工程的特点最少不得少于3点,内控点采用14螺纹钢制作预埋,在基础完成后根据外控点的尺寸投测于预埋钢筋上,用合金针划出十字线并在十字交叉点处用冲锥冲出小凹圆点。 (二)建筑物定位及基础施工测量 1、建筑物定位

(1)、用经纬仪把甲方指定的坐标引坑下,再用钢卷尺丈量尺寸。进行复核无误后,再放出该楼的轴线。 (2)建筑物的定位桩确定后,测量员经自检合格,画出定位单,报公司技术发展部验线。验线合格后填好测量定位报验单、方可进行下道工序。 (3)根据四个定位桩引测控制桩点并确定四条控制主轴线以形成控制网,桩点要按要求进行留置并保护好。 2、基础施工测量 (1)±0.000以下平面采用外控法进行控制,即将建筑物主轴线控制点引测至基坑外,然后用经纬仪投测至基坑内,各主轴线在基坑两侧均做成半永久性桩点。投测至基坑内的轴线,完成后以量距的方法进行校核交点距离。 (2)±0.000以下的高程控制:先将标高引测至基坑边,然后用钢尺向下垂直拉到坑底,用水准仪进行校核,误差不得大于 2mm,控制点不得少于3个。 (三)±0.000以上施工测量放线 1、首层±0.000米处平面、标高控制和校核 (1)在地下结构施工至±0.000米时,根据平面控制网校核建筑物楼角四角坐标,校核方法可采用坐标计算法进行,并以方位角及已知边长进行校核。同时依据施工图各轴线的间距,校核所布置轴线间距,其误差小于3毫米。 (2)采用钢尺量距时,温度超过标准温度5度时,进行三差改正,量边误差小于3毫米。 (3)测角采用经纬仪一测回,采用正倒镜取中数即可,测角误差小于12秒。 (4)量边、测角时应考虑外墙与轴线尺寸,以免造成较大的粗差。 2、±0.000以上主轴线控制 用经纬仪把垫层上主轴线投测到各施工楼层外墙面。 3、±0.000以上标高控制

设备基础施工放线

《基础划线及垫铁配置》备课笔记 第一单元基础划线 设备的基础一般都是钢筋混凝土结构,它承受着设备的动、静载荷,使其稳固地装置在规定的部位上。基础尺寸和强度是根据实际设备的安装、运行需要而设计和确定的。 一个良好的基础除应具备足够的强度,正确的尺寸,并能牢固地固定设备的根基之外,尚需对转动设备在运行中产生的振动有一定的削弱作用。 基础是设备的依托,基础的质量优劣和尺寸正确与否,对设备的安装质量和日后的安全经济运行都有直接的影响。因此,在安装前,安装人员要会同土建人员对基础进行全面地检查验收,确认合格后才能进行划线工作。 课题一基础的检查 设备正式安装前,对土建提交的基础应进行验收,确认浇制质量与主要尺寸合格后,才能使用。验收前应拆除基础的模板,并清理干净。施工班组应积极配合有关部门,做好交付安装的验收检查并记录,若有缺陷时,应提出报告。检查的主要内容和要求如下: 一、基础的验收 当基础混凝土强度达到70%以上,基础及预留孔等处的所有模板均已拆除后,即可会同土建施工人员进行检查验收。首先由土建人员提供移交资料,然后进行外观和尺寸的全面检查,最后办理移交签证手续。 基础验收时应提供的移交手续有: ①施工图(包括设计变更图); ②设计变更及材料代用证件; ③混凝土工程施工日记; ④混凝土试块的试验数据; ⑤钢筋及焊接接头的试验数据; ⑥隐蔽工程验收记录; ⑦结构外形尺寸、标高、位置的检查记录; ⑧沉降观察记录和测点布置图。 二、基础的浇制质量 检查基础外表面,不应有裂缝、蜂窝、孔洞、露筋及剥落等现象。如有应视其严重程度、缺陷所在部位重要与否,作出妥善处理,严重者应报废,重新浇制。 三、基础尺寸的检查 对基础尺寸的检查,应以土建部门提供的主厂房的纵横中心和标高为准。用拉钢丝的方法定出基础主纵横中心线,核对基础相对于主厂房和临近设备的位置;核对基础的外形尺寸;核对其他中心线、预留孔(道)、预埋件等与主纵横中心线的相对位置;核对预留孔、预埋件自身的尺寸;核对所有的标高。 四、地脚螺栓的检查

施工放线全过程

土建房屋工程施工放线方法 该帖被浏览了136次| 回复了7次土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。 说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上 但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。 线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上

建筑工程施工放线步骤

建筑工程施工放线步骤 建筑工程土建施工阶段放线,大致分为建筑物定位、土方开挖、基础施工和主体施工放线等阶段,另外在浅谈一下建筑物沉降观测。 1建筑物定位 房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“GPS”或“全站仪”。 2土方开挖阶段 土方开挖阶段放线,一般分龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定具体位置。 3基础施工放线 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础施工采用外控法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线。 4主体施工放线 基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。

建筑物定位放线和基础放线施工过程控制

建筑物定位放线和基础放线施工过程控制 建筑物的定位放线和基础放线施工过程控制 1 建筑物的定位放线 根据设计给定的定位依据和定位条件进行建筑物定位放线,是确定平面位置和开挖茂盛的关键环节,施测中心须保证精度,杜绝错误。在高层建筑中地下工程较多,基础开挖范围较大,开挖区内的各种中线或轴线桩 均会挖掉,而在地下、地上各层施工中,又需准确、迅速地恢复轴线位置,以保证同一条中线或轴线在各层上投测的位置都能在同一铅直面内。故在建筑物定位放线中,要首先考虑主要中线或轴线桩的准确测设和长期稳定的保留问题。为此,在建筑物定位放线中,首先根据测设”建筑物矩形控制网”,它是测设在距基槽外1~5m(根据现场情况而定)、平等于建筑物的矩形控制网。 1.1 确认和检测定位依据 当定位依据是规划红线、道路中心线或测量控制点时,在同建设单位、设计单位和监理单位在现场当面交桩后,要根据各点的坐标值、标高值算其间距、夹角和高差,并实地校测各桩位是否正确,若有不符,应请建设单位妥善处理。 定位之前,应校测所用点位,以防误用有碰动和沉降变位的桩位。 2 建筑物矩形控制网的测设与放线 2.1 矩形控制网的测设 根据建筑物定位条件和矩形网距建筑物四廊轴线关系以及现场情况来决定矩形控制网的测设方法。 2.2 轴线控制桩的测定 在建筑物矩形控制网的四边上,测定建筑物各大角的中线或轴线控制桩(也叫引桩),测设时要以各边的两端控制桩为准,量通尺测定该边上各轴线控制桩线后,再校核各桩间距。 2.3 大角桩和轴线桩的测定 根据各中线、轴线的控制桩测定建筑物各大角和中线、轴线桩,在校测各桩间距和格方后,若高层竖向使用外控法施测时(详见后说明),还要将主要轴线准确地延长建筑物高度以外、能稳定保留桩位的地方,或附近现有建筑物的墙面上。 2.4 基槽灰线的撒设 根据建筑物各轴线桩或控制桩,按基础图撒好基槽灰线。这项工作精度要求不高,但很容易出差错。因此,在经自验合格后,必须向建设单位、监理单位或有关部门验线。 2.5 验线 验线时首先要检查定位依据的正确性和定位条件的几何尺寸,再检查建筑物矩形控制网和建筑四廊尺寸及轴线间距,这是保证建筑物定位条件和本身尺寸正确的重要措施。 验线时决不可只检查建筑物的自身四廊尺寸,而不检查建筑物的定位情况,这样可能会造成建筑物位置不漏检,致使整个建筑物定位不正确。 此外,验线时不仅要检查建筑物矩形网和各大角桩位、槽线情况,还要检查各轴线、尤其是主要轴线的控制桩(引桩)桩位是否准确和稳定,因为它是挖槽后,各施工层放线和高层竖向控制的基本依据。另外,沿规划红线兴建的高层建筑,在放线后,还要由城市规划部门验线,经验线合格后,方可破土开工,以防新建高层建筑压、超红线。 3 建筑物的基础放线 基础放线是确定建筑物位置的关键,施测中必须保证精度,严防出现错误。 3.1 基础放线 3.1.1 轴线控制桩的检测

定位放线检验批质量验收记录(完整版).doc

定位放线检验批质量验收记录 表 5.2.1 编号: 02TLGZ-TJ-01-01-01-01-01-01 单位(子单位) #2 脱硫吸收塔分部(子分部) #2 脱硫吸收塔基础 工程名称工程名称 分项工程名称定位放线验收部位#2 脱硫吸收塔基础 施工单位北京北方节能环保有限公司项目经理马迁 施工执行标准电力建设施工质量验收及评定规程第 1 部分土建工程专业工长 魏晓明 名称及编号DL/T52lO.l -2012 (施工员) 分包单位洛阳工农建设集团有限公司分包项目经理袁德罡施工班组长王行施工质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 根据建(构)筑物的主轴线设 控制桩。桩深度应超过冰冻土 1 控制桩测设层。主厂房桩数不应少于 1 2 个,符合验收规范规定 其它主要建(构)筑物不应少 于 4 个 主 应符合二级导线的精度要求, 控平面控制 主厂房和输煤系统建筑物且应符合验收规范规定 2 桩精度 项符合现行有关标准的规定 目 高程控制 3应符合三等水准的精度要求符合验收规范规定桩精度 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设) 单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

定位放线检验批质量验收记录 表 5.2.1 编号: 01TLGZ-TJ-01-01-01-01-01-01 单位(子单位) #1 脱硫吸收塔分部(子分部) #1 脱硫吸收塔基础 工程名称工程名称 分项工程名称定位放线验收部位#1 脱硫吸收塔基础 施工单位北京北方节能环保有限公司项目经理马迁 施工执行标准电力建设施工质量验收及评定规程第 1 部分土建工程专业工长 魏晓明 名称及编号DL/T52lO.l -2012 (施工员) 分包单位洛阳工农建设集团有限公司分包项目经理袁德罡施工班组长王行施工质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 根据建(构)筑物的主轴线设 控制桩。桩深度应超过冰冻土 1 控制桩测设层。主厂房桩数不应少于 1 2 个,符合验收规范规定 其它主要建(构)筑物不应少 于 4 个 主 应符合二级导线的精度要求, 控平面控制 主厂房和输煤系统建筑物且应符合验收规范规定 2 桩精度 项符合现行有关标准的规定 目 高程控制 3应符合三等水准的精度要求符合验收规范规定桩精度 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设) 单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

建筑物的定位放线和基础放线

第一节建筑物的定位放线和基础放线 10.1.1 建筑物的定位放线 根据设计给定的定位依据和定位条件进行建筑物定位放线,是确定平面位置和开挖茂盛的关键环节,施测中心须保证精度,杜绝错误。在高层建筑中地下工程较多,基础开挖范围较大,开挖区内的各种中线或轴线桩 均会挖掉,而在地下、地上各层施工中,又需准确、迅速地恢复轴线位置,以保证同一条中线或轴线在各层上投测的位置都能在同一铅直面内。故在建筑物定位放线中,要首先考虑主要中线或轴线桩的准确测设和长期稳定的保留问题。为此,在建筑物定位放线中,首先根据测设“建筑物矩形控制网”,它是测设在距基槽外1~5m(根据现场情况而定)、平等于建筑物的矩形控制网。 10.1.1.1 确认和检测定位依据 当定位依据是规划红线、道路中心线或测量控制点时,在同建设单位、设计单位和监理单位在现场当面交桩后,要根据各点的坐标值、标高值算其间距、夹角和高差,并实地校测各桩位是否正确,若有不符,应请建设单位妥善处理。 定位之前,应校测所用点位,以防误用有碰动和沉降变位的桩位。 10.1.2 建筑物矩形控制网的测设与放线 10.1.2.1 矩形控制网的测设 根据建筑物定位条件和矩形网距建筑物四廊轴线关系以及现场情况来决定矩形控制网的测设方

法。 10.1.2.2 轴线控制桩的测定 在建筑物矩形控制网的四边上,测定建筑物各大角的中线或轴线控制桩(也叫引桩),测设时要以各边的两端控制桩为准,量通尺测定该边上各轴线控制桩线后,再校核各桩间距。 10.1.2.3 大角桩和轴线桩的测定 根据各中线、轴线的控制桩测定建筑物各大角和中线、轴线桩,在校测各桩间距和格方后,若高层竖向使用外控法施测时(详见后说明),还要将主要轴线准确地延长建筑物高度以外、能稳定保留桩位的地方,或附近现有建筑物的墙面上。 10.1.2.4 基槽灰线的撒设 根据建筑物各轴线桩或控制桩,按基础图撒好基槽灰线。这项工作精度要求不高,但很容易出差错。因此,在经自验合格后,必须向建设单位、监理单位或有关部门验线。 10.1.2.5 验线 验线时首先要检查定位依据的正确性和定位条件的几何尺寸,再检查建筑物矩形控制网和建筑四廊尺寸及轴线间距,这是保证建筑物定位条件和本身尺寸正确的重要措施。 验线时决不可只检查建筑物的自身四廊尺寸,而不检查建筑物的定位情况,这样可能会造成建筑物位置不漏检,致使整个建筑物定位不正确。 此外,验线时不仅要检查建筑物矩形网和各大角桩位、槽线情况,还要检查各轴线、尤其是主要轴线的控制桩(引桩)桩位是否准确和稳定,因为它是挖槽后,各施工层放线和高层竖向控制的

土建房屋工程施工放线方法

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 土建房屋工程施工放线方法 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离 不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单 位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为全站仪或比较高级的经纬仪。二、 基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工 现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是 旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为经纬仪。基础定位放线 完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线, 进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。 小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础 放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定 位桩破坏了,用来补救。三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后, 紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线 基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层 面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主 体封顶。施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可 以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平 引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,

基础测量放线施工方案

铜仁地区医院新院住院大楼工程 基础测量放线 施工方案 编制: 审批: 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 二0一二年二月

目录 第一节、工程概况------------------------------------------------------------------------- - 2 -第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------- - 2 -第三节、设备计划及误差控制 -------------------------------------------------------- - 2 -第四节、施工方法------------------------------------------------------------------------- - 3 - 一、独立柱基础、电梯井、条形基础、孔桩、集水坑的测量方法:- 3 - 1、因本工程平面布置网为倒矩型,根据其外形特点,拟定建筑施工控 制网为方格网,采用直角坐标法放线。 ------------------------------------ - 3 - 2、以设计单位提供的平面布置和高程控制点为依据,根据设计对本工 程平面坐标和高程的要求,准确地将建筑物得轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 5、根据建设单位现场指定,拟建住院楼±0.000标高相对绝对高程 538.000。 ------------------------------------------------------------------------------ - 3 - 二、地梁、排水沟的测量方法: ---------------------------------------------- - 3 - 按照施工图尺寸放线,采用正交方法放线。 ------------------------------ - 3 - 三、附图:(6份)---------------------------------------------------------------- - 3 -

建筑物基础施工放线方法

建筑物基础施工放线 基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严

格校核。 2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为±10mm。

定位放线施工方案

测量、定位放线施工方案 1.1编制依据 施工图纸 建筑工程施工测量规程(DBJ01-21-95) 工程测量规范(GB5006-93) 1.2人员组织及设备配备 1.2.1人员组织 1名专业测绘工程师,1名持证上岗测量工负责现场测量工作,3名现场辅助测量员 1.2.2设备配备 本工程拟采用配备RTS623H型全站仪;用1台水准仪(DZ2400)型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度,标高的传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。自进场开始,配合工程进度进行轴线的投测和标高的控制。 1.3 定位放线 1.3.1作业条件 施工测量作业条件。 管网图等资料齐备。 测量仪器经校检完好齐备。 施工现场已平整好,地面障碍物已清除。 建筑规划红线界桩已投放,保存完好。 测量员已事先熟悉建筑规划红线图和建筑总平面图,建筑物规划红线的间距符合当地城市规划要求,已算出建筑物各特征点与规划红线之间的距离尺寸并正确标注在建筑总平面图上。 测量员已确定测量放线的方法和步骤。 1.3.2所用材料及仪器 测量工程主要用一些零星、辅助材料,包括:红砖、白灰、木桩、铁钉、钢条、油漆、图纸、水、砂、石子、水泥等。 测量工程主要用三种仪器:水准仪(DS2400)、RTS632H型全站仪。

工(用)具主要有:5m小卷尺、50m钢卷尺、水准尺、工程笔、工具、手锤、等。 1.3.3定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图确定平面控制方案和施测精度,以规划部门指定的建筑红线桩,国家高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。 1.3.4平面控制网的测设 场区平面控制网布设原则 平面控制网应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。 平面控制网的精度 本工程为面积大,分布散框架剪力墙结构,按一级方格网控制即可满足施工要求。 主轴线控制桩的建立 根据建筑物平面形状的特点,利用给定现场放点定出主控轴线。定位放线时精确测出控制轴线网,并将标桩设在即便于观测又不易遭到破坏地方加以固定、保护。 定出主轴线控制网以后,依据基础平面图采用直角坐标定位放样的方法加密出建筑物其它主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,布设建筑物平面矩形控制网。 1.3.5工艺流程 根据图纸算出各物特征点与红线控制(点)间的距离、角度、高差等放样数据。 依据线控制的桩(点),确定并布设施工控制网。 依据施工控制网,测设建筑物的主轴线。 最后进行建筑物的细部放样。 上楼层后的轴线投测方法:经纬仪投测法,采用JZ2级经纬仪进行投测。其工艺流程是:延长建筑物四周轴线至建筑物总高度外或附近建筑物顶面上→将经纬仪安置在延长的轴线上→按正倒镜分中,投测轴线。重复上述过程即可向上逐层投测。 建筑物的定位放线以总平面图、红线图为依据,采用网点控制。 根据测绘院所给出的控制桩的坐标,利用经纬仪将坐标网引入现场围墙内,作四个坐标控制桩,并妥善保护。 将建筑物控制轴线延伸至围墙或砼地面上,并作可靠保护。为避免交叉轴线产生误用,凡横向的轴线用红色标志,纵向轴线用蓝色标志,四角必须设有不会移动的后视点。 1.3.6轴线投测控制方法

施工放线1

筏板基础地基怎样放线 可以说点现场施工的放线经验: 1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。 2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做“三角形”标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。 应该注意的是基础线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工。 施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。 放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。 土建基础怎么放线 基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 —1—

最全建筑基础放线放样

最全建筑基础放线放样 筏板基础地基怎样放线 可以说点现场施工的放线经验: 1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。 图9.9 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。 9.3.2 基础施工放线基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图9.8a和图9.8b),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。 2.垫层面标高的测设垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。 3.基础墙标高的控制墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±0.00以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每 图9.8b五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±0.00m向下注记)并标明±0.00m和防潮层等的标高位置。如图9.10所示。立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)的 基础的施工顺序该怎么排(从放线开始) 首先根据控制点引点过来定建筑基础的角点,然后放基础的轮廓线及开挖的外边线(注意放坡的宽度预留),开挖前将角点引走,按白线挖土方,清槽后,然后根据以前的点来弹基础

施工测量放线方法与技巧

施工测量放线方法与技巧,从建筑物到封顶一个不少 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头

新手施工员测量放线步骤

精心整理 多层民用建筑施工测量 民用建筑施工测量的主要任务是建筑物的定位和放线、基础工程施工测量、墙体工程施工测量及高层建筑施工测量等。 施工员放线手册 2012年8月27 一、施工测量前的准备工作 (1)熟悉设计图纸设计图纸是施工测量的主要依据,在测设前,应熟悉建筑物的设计图纸,了解施工建筑物与相邻地物的相互关系,以及建筑物的尺寸和施工的要求等,并仔细核对各设计图纸的有关尺寸。测设时必须具备下列图纸资料: 1)总平面图如图所示,从总平面图上,可以查取或计算设计建筑物与原有建筑物或测量控制点之间的平面尺寸和高差,作为测设建筑物总体位置的依据。 2)建筑平面图从建筑平面图中,可以查取建筑物的总尺寸,以及内部各定位轴线之间的关系 尺寸,这是施工测设的基本资料。 3)基础平面图从基础平面图上,可以查取基础边线与定位轴线的平面尺寸,这是测设基础轴线的必要数据。 4)基础详图从基础详图中,可以查取基础立面尺寸和设计标高,这是基础高程测设的依据。 27 29 28 26 14.00 教学楼 已建 未建 总平面图

5)建筑物的立面图和剖面图从建筑物的立面图和剖面图中,可以查取基础、地坪、门窗、楼板、屋架和屋面等设计高程,这是高程测设的主要依据。 (2)现场踏勘全面了解现场情况,对施工场地上的平面控制点和水准点进行检核。 (3)施工场地整理平整和清理施工场地,以便进行测设工作。 (4)制定测设方案根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和绘制测设略图,如图所示。 (5)仪器和工具对测设所使用的仪器和工具进行检核。 二、定位和放线 1.建筑物的定位 建筑物的定位,就是将建筑物外廓各轴线交点(简称角桩,即上图中的M 、N 、P 和Q )测设在地面上,作为基础放样和细部放样的依据。 由于定位条件不同,定位方法也不同,下面介绍根据已有建筑物测设拟建建筑物的方法。 (1)如图2所示,用钢尺沿宿舍楼的东、西墙,延长出一小段距离l 得a 、b 两点,作出标志。 (2)在a 点安置经纬仪,瞄准b 点,并从b 沿ab 方向量取14.240m (因为教学楼的外墙厚370mm ,轴线偏里,离外墙皮240mm ),定出c 点,作出标志,再继续沿ab 方向从c 点起量取25.800m ,定出d 点,作出标志,cd 线就是测设教学楼平面位置的建筑基线。 (3)分别在c 、d 两点安置经纬仪,瞄准a 点,顺时针方向测设90?,沿此视线方向量取距离l+0.240m ,定出M 、Q 两点,作出标志,再继续量取15.000m ,定出N 、P 两点,作出标志。M 、N 、P 、Q 四点即为教学楼外廓定位轴线的交点。 (4)检查NP 的距离是否等于25.800m ,∠N 和∠P 是否等于90?,其误差应在允许范围内。 如施工场地已有建筑方格网或建筑基线时,可直接采用直角坐标法进行定位。 4100 宿舍楼 1 2 3 4 5 6 B D E C A 3000 6000 9000 3700 14240 N 7 6 5 4 3 2 b c a d P M 轴线控制桩 教学楼 1 图2建筑物的定位和放线

相关文档