适用范围
钢梁截面
钢梁材质钢梁连接用螺栓数 4 个螺栓直径
螺栓间距
70 mm 螺栓孔径螺栓端距
50 mm 连接板高度设计剪力 V=435 KN 设计弯矩 M1=设计压力 N=1908 KN 附加弯矩 M2=计算弯矩 M=396 KN.m 基材厚度 T=800 mm 基材高度 H=基材宽度 W=5000 mm 基材保护层厚度强度等级C30轴心抗压 fc=14.3 N/mm2轴心抗拉 ft=锚筋参数
锚筋直径 d=22 mm 锚筋抗拉 fy=锚筋种类HRB400锚筋抗压 fy'=锚筋外形系数0.14抗震等级锚固长度 la=775 mm 抗震锚固长度 laE=624 mm OK!110 mm 锚筋层数 4 层锚筋排数锚筋层间距 b1=150 mm OK!( 构造要求判断 )锚筋排间距 b=150 mm OK!( 构造要求判断 )75 mm OK!2275 mm OK!锚板宽度 D=600 mm OK!( 构造要求判断 )锚板高度 h=600 mm OK!( 构造要求判断 )锚板厚度 t=30 mm OK!( 构造要求判断 ) 锚板材质Q235B 0.4460.941
0.850
预埋件计算-02
预埋件受剪力、法向压力和弯矩的共同作用BH400X180X6X12钢梁支座荷载
混凝土基材
( ** 当基材高度及基材宽度受限时,输入受限值;否则输入默认值 5混凝土材料性能
锚筋长度计算
采用机械锚固时,锚固长度 LA= 锚筋末端加焊等截面钢筋长度锚筋布置
锚筋中心距锚板边缘距离 e= 锚筋中心距基材边缘距离 c1= 沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离 Z=锚板规格
计算参数取值 锚筋受剪承载力系数 av= 锚板弯曲变形折减系数 ab= 锚筋层数影响系数 ar=
计算锚筋总截面面积As0=1007.2 mm2
( 预埋件受力是否满
锚筋布置总截面面积As1=6082.1 mm2OK!
Q345B M2223.5 mm 310 mm 10 KN.m 52 KN.m 5000 mm 35 mm 1.43 N/mm2WWW 360 N/mm2
WWW 360 N/mm2
WWW NO!
一级
892 mm
( 构造要求判断 )4 排
( 构造要求判断 )
( 构造要求判断 )
450 mm 同作用
认值 5000mm ** )
( 表示要求输入的项次 )( 表示表格自动计算值 )( 表示受限控制输入值 )( 表示构造及受力控制判断 )构造控制要点( 当锚筋直径大于 25mm时,锚固长度应乘以 1.10修正( 当锚筋直径不大于 20mm时,宜采用压力埋弧焊 )( 当锚筋直径大于 20mm时,宜采用穿孔塞焊 )( 锚筋层数不宜超过 4层,锚筋数不宜少于 4根 )
( 锚筋直径不宜小于 8mm,且不宜大于 25mm )
( 预埋件的锚筋应位于构件的外层主筋内侧 )
( 受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于 15d )( 受剪预埋件的直锚筋可采用 2根 )( 受力预埋件的锚板宜采用 Q235级钢 )
OK!** 该判断控制为计算及构造的总体判断指标 **是否满足要求判断 )
0修正系数 )