文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 溜煤眼下口施工安全技术措施

溜煤眼下口施工安全技术措施

溜煤眼下口施工安全技术措施
溜煤眼下口施工安全技术措施

安全技术措施报验申请表工程名称:二号溜煤眼编号:

贵州发耳煤业有限公司安全技术措施

措施名称:溜煤眼上口滑槽及下口施工安全技术措施编制人:

技术主管:

项目经理:

施工单位:湖南涟邵建工集团发耳项目部

编制日期: 2009年10月2日

溜煤眼上口滑槽及下口施工

安全技术措施

一、工程概况

二号溜煤眼主体部分预计在月底施工完毕,主体部份施工前先施工上口落煤滑槽,主体部分施工完毕后,再施工下口锁口部份及给煤机硐室、机电控制硐室。

1、上口滑槽断面及支护方式详见附图。

2、给煤机硐室设计长度6m,即溜煤眼中线往机头方向3.5m,

往机尾方向2.5m,高度3.5m,采用锚网支护做临时支护,

预埋25a工字钢横梁做永久支护。

3、机电控制硐室在溜煤眼中线往机头方向7m处,靠水沟侧,

采用锚网喷支护,断面及支护尺寸见附图。

二、施工顺序

1、溜煤眼下口扩刷完毕→安装溜煤眼上口工字钢及浇筑完毕→施

工机电控制硐室→扩刷给煤机硐室并临时锚网支护→安装给煤

机预埋工字钢横梁、下口锁口盘及预埋螺栓→给煤机硐室喷混

凝土支护至设计位置→安装锁口漏斗上密排11#工字钢→锁口

→喷射混凝土成漏斗状→收尾结束。

三、技术措施

(一)溜煤眼滑槽施工。

1、滑槽底部宽度为1224mm,滑槽两帮呈34o向外扩刷,滑槽坡

度为40o。底部及两帮进行锚网喷支护,喷浆厚度为100mm。

详见附图。

2、溜煤眼上口滑槽按设计断面施工完毕后,在滑槽底板及两帮铺

设钢板,钢板使用锚杆固定。钢板铺设、设计尺寸详见附图。

施工完毕后,在滑槽上铺设50mm厚的木板,并使用风筒布

盖严后,方准施工溜煤眼主体部分。

(二)溜煤眼上口施工。

1、溜煤眼上口封口用11#矿用工字钢作骨架,工字钢横纵搭接,形成400×400mm方孔。

2.将工字钢搭接头与溜煤眼壁浇灌喷浆料成一个整体,工字钢插入

溜煤眼壁深度不小于300mm。喷射混凝土强度为C20,喷射深度为1000mm,厚度为300mm。

3.溜煤眼上口用两块6×900×2750mm钢板掩盖。

(三)机电控制硐室施工

1、控制硐室垂直于胶带大巷布置,施工前先由技术人员在胶带大

巷水沟侧画上轮廓线,采用钻爆法施工,耙斗装岩机装矸,矿

车运输,平巷人工推车,轨胶联络巷采用40KW绞车提升。

2、控制硐室为直墙半圆拱型,净宽3m,高2.5m,深2m;全断

面采用锚网喷C20混凝土100厚支护,锚杆间排距为800×

800mm。具体断面见附图。

(四)给煤机硐室扩刷施工

1、给煤机硐室设计长度6m,即溜煤眼中线往机头方向3.5m,往

机尾方向2.5m,高度3.5m。

2、顶部锚网临时支护:锚杆间排距为1000×1000m,全断面铺

设钢筋网。锚杆采用20×2000mm高强度无纵肋锚杆,每根

锚杆用1卷CK2570型树脂锚固剂。打设锚杆时必须成排成列,挂线打设,防止外露锚杆影响工字钢梁架设。

3、溜煤眼下口巷道两帮,距离底板3.5m处,进行掏槽,掏槽深

度一帮为1000mm,一帮为400mm,掏槽高度为400mm。

4、掏槽完毕后,搭建工作平台配合葫芦将工字钢横梁架设在槽内,

用水泥砂浆垫平横梁,找平后,浇筑喷浆料固定。

5、顶部永久支护:工字钢横梁、锁口盘、预埋螺栓安装完毕后,

在工字钢下侧绑扎一层钢筋网,钢筋网用12#铁丝绑扎在工字

钢上,每隔200mm绑扎一次,最后进行喷射C20混凝土施

工。

(五)锁口漏斗浇筑

1、给煤机硐室施工完毕后组织施工锁口漏斗。

2、在工字钢横梁上安装密排11#矿用工字钢。11#矿用工字钢长

2.5m,在工字钢中部加工2个φ20小孔,安装时用φ15.5mm

钢丝绳将工字钢串在一起。

3、工字钢铺设完毕后喷射C20混凝土至工字钢表面。

四、安全技术措施

1、所有下到溜煤眼或在溜煤眼上口作业的人员必须系好保险绳,没有系保险绳或保险绳不合格严禁下到溜煤眼内,且保险绳必须完好。在溜煤眼内从事打眼、找矸、喷浆等工作时,为便于操作,保险

绳可生根固定的梯子或锚杆上,连接必须牢固可靠。

2、溜煤眼上、下口必须安装电话,便于联系指挥。

3、上口工字钢梁搭设完毕,上口平台浇筑完毕后,应立即恢复围栏,并将上口及滑槽2m范围内的杂物、浮矸清理干净,用双层钢筋网片封闭上口并用风筒布将滑槽盖严。在下口施工期间,必须在上口围栏上挂设“有人作业、严禁往下丢弃物品”的警示牌,每班必须专门安排两名责任心强的工人巡查上口情况,发现问题应立即处理,清扫上口附近的矸石及杂物前必须先与下口联系好,下口人员撤至安全位置。

4、无关人员不得进入防护栏内,严禁在防护栏内存放多余物料,做任何危及下口人员安全的工作,有不可避免的工作时,必须撤出所有人员后再进行。

5、打眼、出矸、支护及安装时,在溜煤眼下口各40m外设置一道警戒线,挂警戒牌,禁止无关人员进入施工区域。

6、上下口不得同时作业。下口锁口漏斗施工时必须安排专人在上口站岗,防止人员靠近围栏。

7、施工期间必须保证上口水沟畅通,及时清理,防止因水沟堵塞流水进入溜煤眼。

8、给煤机硐室扩刷施工时,必须严格控制循环进尺,每循环不得超过1.5m,放炮后锚网支护及时到位,不得大面积或长时间空顶。

9、安装下口工字钢横梁用葫芦起吊,起吊过程中必须找准重心,并且绑扎牢固,人员必须躲到安全地点,起吊过程中严禁人员进入起

吊物体下方。

10、搭设工作平台必须牢固可靠,人员在平台上作业时必须佩戴保险绳,并生根在顶板临时支护的锚杆上或安装好的工字钢梁上。

11、支设的模板必须牢固,防止变形。

13、严禁空顶作业,并注意观察顶板变化情况。靠近掘进工作面10m内的支护,在爆破前必须检查,只有在支护完好时,方能进行爆破作业。

14、施工中,施工人员应坚持敲帮问顶制度;坚持“五前二后”找顶,即打眼前、打锚杆前、喷浆前、装药前、交接班前、交接班后、放炮后进行敲帮问顶工作。

15、找顶工作必须遵守下列规定:

①找顶工作由2名有经验的人员担任,一人找顶、一人观察顶板和退路。找顶人应站在安全地点,用长把工具找顶;观察人应站在找顶人的侧后面,并保证退路畅通。

②找顶应从有完好支护的地点开始,由外向里先顶部后两帮,依次进行,找顶范围内严禁其他人员进入。

③找顶工作人员必须戴手套,用长把工具找顶时,应防止煤矸顺杆而下伤人。

④顶帮遇有大块断裂煤矸或煤矸离层时,应首先设置临时支护,保证安全后再顺着裂隙、层理慢慢地找,不得硬刨强挖。

16、每次爆破后,迎头工作人员要等迎头炮烟被吹散、视线清楚后,由爆破工、瓦检员和班组长首先巡视爆破地点,并由外向里检查

顶板、锚杆等情况,在支护完好的地方,进行敲帮问顶,清除顶帮悬矸危岩。

17、安装的托盘要与围岩、煤帮接触严密,严禁在托盘后充填木片、碴子等杂物,托盘、螺母要上紧上牢,锚杆外露长度30~50mm。

18、向上提运重物时必须使用手拉葫芦,严禁人员站在工作平台上向上提运重物。

19、喷浆操作顺序:

开机:给风—供电—上料—供水。

停机:停料—停水—停电—停风。

20、喷浆时如发生堵管应立即停止上料,采用敲击法疏通,处理时要抱住喷头,如仍吹不通时应将管路拆开处理。

21、喷浆前,对管线等需要保护的设备进行保护,喷浆后应及时将风筒、管线、电缆上的回弹料清理干净,喷浆罐四周也要清理干净。

22、必须搞好喷浆防尘工作,所有参加施工人员必须佩带防尘口罩,喷浆时必须开启防尘水幕进行洒水降尘。

23、喷浆时必须控制尺寸,满足设计要求。

24、必须喷严喷实,不得有裂缝、开裂现象,保证喷浆层的封闭性良好。

25、爆破工作必须由专职爆破工担任,爆破作业必须执行“一炮三检制”(装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯)、“三保险”(拉线、设置警标、吹哨)和“三人连锁”制度。

26、炮眼封泥应用水炮泥,水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮

泥或用不燃性的、可塑性松散材料制成的炮泥封实。严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破,严禁放糊炮非发爆器起爆。

27、装药前和爆破前有下列情况之一的,严禁装药、爆破:

①掘进工作面的控顶距离不符合作业规程的规定,或者支护有损坏。

②爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到0.8%。

28、处理拒爆、残爆时,必须在班组长指导下进行,并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕,当班爆破工必须现场向下一班爆破工交待清楚。处理拒爆时,必须遵守下列规定:

①由于连线不良造成的拒爆,可重新连线起爆。

②在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼,重新装药起爆。

③严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药严禁将炮眼残底继续加深;严禁用打眼的方法往外掏药;严禁用压风吹拒爆(残爆)炮眼。

④处理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必须详细检查炸落的煤、矸,收集未爆的电雷管。

⑤在拒爆处理完毕以前,严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

29、工作地点必须配备至少一台便携式瓦检仪和一个瓦斯探头,放炮前将瓦斯探头移到安全位置。

30、放炮撤为办法及警戒位置:放炮前,班长安排专人到爆破地点两侧100m处设置警戒,警戒人员未得到撤岗命令前不得擅自撤岗。

31、各类司机必须由经过培训考试合格并持合格证上岗的专职或兼职人员担任。

32、本工程施工中,采用人力推车运输时,1次只准推一辆车,严禁在矿车两侧推车,两车同向推车间距在轨道坡度小于或等于5‰时,不小于10m,并时刻注意前方是否有人及障碍物,严防挤压碰撞及翻车掉道事故发生;在开始推车、停车、掉道及过弯道、风门、巷道口、有人、噪声大等地点,推车人员必须发出信号并减速慢行,严禁放飞车。

33、绞车司机必须扎好袖口,系好纽扣。每次提升前,绞车司机、信把工必须对绞车性能、钢丝绳、钩头、保险绳、销子、链子、矿车碰头、信号、导向轮、回头轮、倒刹绳套、安全设施、封车等进行全面仔细检查,发现问题及时处理,否则不准打点开车;严禁绞车带病作业;严禁用手脚拨动运行中的钢丝绳和处理设备的运转部位。

34、挂车工挂车前,要先检查钩头连接装置,防脱装置是否可靠,无问题后方可进入信号室打点行车。斜巷运输坚持“行车不行人、行人不行车”制度,斜巷运输期间,斜巷及下车场内的人员必须进入躲避硐室。

35、斜巷“一坡三档”等安全设施必须齐全有效,有坚固的遮挡、信号硐、声光预报警信号。

36、抬运装卸物料时,人员必须配合好或设专人指挥,严防挤手砸脚,材料要轻拿近放,不得远投,码放必须整齐。

37、安装锁口漏斗密排工字钢时必须遵守以下规定:

(1)、起吊到位后,必须将工字钢安装固定牢固后方可解开起吊钢丝绳。

(2)工字钢应用钢丝绳牢固固定在锚杆上,防止下滑坠落或歪倒伤人。

(3)安装期间溜煤眼下口不得有人。

38、起吊作业时要检查起吊工具的完好情况和强度,要在安全可靠的情况下进行起吊;起吊重物时,吊点必须牢固可靠,葫芦的起吊能力必须大于被起吊物体的重量,操作时,一人操作,另一人指挥并观察安全情况。起吊过程中必须找好重心,人员不得进入起吊物体下侧,所有人员必须躲至安全位置。

39、每次抬钢梁上平台之前必须检查作业平台是否损坏,以确保安全,如有损坏必须立即修复。

40、必须保证混凝土强度,严格按配合比拌料,翻捣次数必须够,拌料时,不得有任何杂物掺入混凝土中,不得使用过期、变质、不能使用的水泥;严格控制碎石粒度,不得超过40mm、小于5mm;山砂的质量必须满足要求。

41、其他未尽事宜按《二号溜煤眼施工安全技术措施》、《煤矿安全规程》、《煤矿工人技术操作规程(贵州发耳煤业有限公司)》严格执行。

溜煤眼下口施工安全技术措施

安全技术措施报验申请表 工程名称: 二号溜煤眼编号: 致: 北京中煤国际集团华宁工程监理有限公司第一监理部根据生产需要编制完成《溜煤眼上口滑槽及下口施工安全技术措施》,现报请审批。 附:溜煤眼上口滑槽及下口施工安全技术措施施工单位(公章): 湖南涟邵建工集团发耳项目部项目经理(签字): 日期: 注: 报送建设单位 审核意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 审核意见: 监理单位(公章): 总监理工程师(签字): 日期: xx 发耳煤业有限公司 安全技术措施 措施名称:

溜煤眼上口滑槽及下口施工安全技术措施 编制人: 技术主管: 项目经理: 施工单位: XXXX建工集团发耳项目部 编制日期: 2009年10月2日 溜煤眼上口滑槽及下口施工 安全技术措施 一、工程概况 二号溜煤眼主体部分预计在月底施工完毕,主体部份施工前先施工上口落煤滑槽,主体部分施工完毕后,再施工下口锁口部份及给煤机硐室、机电控制硐室。 1、上口滑槽断面及支护方式详见附图。 2、给煤机硐室设计长度6m,即溜煤眼中线往机头方向3.5m,往机尾方向2.5m,高度 3.5m,采用锚网支护做临时支护,预埋25a工字钢横梁做永久支护。 3、机电控制硐室在溜煤眼中线往机头方向7m 处,靠水沟侧,采用锚网喷支护,断面及支护尺寸见附图。 二、施工顺序 1、溜煤眼下口扩刷完毕T安装溜煤眼上口工字钢及浇筑完毕T施工机电控制硐室T扩刷给煤机硐室并临时锚网支护T安装给煤机预埋工字钢横梁、下口锁口盘及预埋螺栓T给煤机硐室喷混凝土支护至设计位置T安装锁口漏斗上密排11#工字钢T锁口T 喷射混凝土成漏斗状T收尾结束。

煤矿掘溜煤眼安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 煤矿掘溜煤眼安全技术措施(通 用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

煤矿掘溜煤眼安全技术措施(通用版) 根据采掘布署以及1607掘进工作面运煤的需要,现做1607溜煤眼,完成1607采煤工作面的溜煤任务。为使该巷道安全顺利施工,除作施工设计之外,另编写此安全技术措施。 一、施工方法及技术措施: 1、溜煤眼以开口在1860水平运输石门,以320°的方位角掘进12米后穿1607回风巷1866水平处。 2、该溜煤眼施工分三步进行:第一步,自下向上掘小反井;第二步,自上向下刷大至设计断面(2.0×2.0);第三步,自下向上进行永久支护。(铁板) 3、自上向下刷大断面时溜煤眼上口应设封口盘,且封口盘的行人口、下料口、放炮通风外,其余时间必须处于常闭状态,整个溜煤眼施工期间,上口安排专人负责警戒,现场交接班,只有仓内停

止作业后由班长撤除警戒。 4、溜煤眼内所有作业人员均需佩戴安全带。安全带一端系在施工人员腰上,另一端固定在人行爬梯上。从人行爬梯上、下人员均应系好保险绳,保险绳的长度随眼的深度作适当调整,眼上口由两个责任心强的人员控制保险绳,并随人员的上下而调整保险绳的长度。 5、安全带、保险绳每次使用前,都要认真检查,以防过度磨损造成防护失效。 6、施工前,应提前按设计要求,安设局部通风机接好风筒,准备好各种支护材料。 7、要严格执行“敲帮问顶”制度,顶、帮有危岩时必须及时找掉,特别是在打眼、装药、放炮过程中应清除危岩、排除隐患。 8.地测部门必须准确及时提供测量地质资料,测量人员要按设计严格挂好十字中线,施工人员要严格按测量人员所给定的十字中线并架好绞手架。 二、安全措施:

锚杆、锚索施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.锚杆、锚索施工安全技术 措施正式版

锚杆、锚索施工安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、支护形式及规格 (1)301材料道初次选用锚杆、锚索、菱形金属网联合支护,作为实验,成 功后,后期全部选用此形式支护。 (2)巷道顶部每隔4米打一根锚索,锚杆间排距0.8米,每排打5根锚杆,顶 部3根,两帮各打一根。 (3)锚索:钢交线5000mm×? 12 mm,锚杆:?1800mm×? 16 mm, 二、施工要求: (1)锚杆外露长度从托板起不大于50 mm,顶锚杆角度不小于75°,遇裂隙时,锚

杆要尽量垂直于裂隙面,帮锚杆垂直巷道帮布置,托板垂直于帮、顶板。 (2)顶网长边垂直于巷道中线铺设,帮网顺巷铺设。相邻网必须对接,对接宽度10mm。 (3)锚索应尽量于岩层面或巷道轮廓线垂直布置,外露长度不超过200 mm。 (4)顶锚杆锚固力不小于70KN,帮锚杆不小于30KN,锚索承载能力应在230KN 以上。 三、安全技术措施 (1)打锚杆时必须由外向里,由中间向两边,当顶板不平时,要先将岩面找平,后施工。 (2)钻锚索孔和锚杆眼时,要先检查

工程施工安全技术措施示范文本

工程施工安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程施工安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场 的不安全因素。 2、模板工程作业高度在2m 以上时,必须设置安全防 护设施。 3、操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑 攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护 的模板上行走。 4、模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与门窗等 不牢靠和临时物件相连接。 5、模板安装过程中,不得间歇,柱头、搭头、立柱顶 撑、拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离 开。

6、组装立柱模板时,四周必须设牢固支撑,如柱模在6m以上,应将几个柱模连成整体。支 7、设独立梁模应搭设临时操作平台,不得站在柱模上操作和在梁底模上行走和立侧模。 8、拆模作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进入。拆模人员必须站在平稳牢固可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳坠落。 9、拆除模板等支撑材料,必须边拆、边清、边运、边码垛,高处拆下的材料,严禁抛掷。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

溜煤眼施工安全系统技术地要求要求措施

溜煤眼施工安全技术措施 一、工程概况 溜煤眼位置位于2#回风大巷与轨道下山立交处,上口在2#回风大巷底板标高为+437.0m,落底在轨道下山顶板,深度32.739m,圆形断面,锚喷网支护,净断面12.56m2,掘进断面15.19m2,净径Φ4m,荒径Φ4.4m,锚杆为Φ22×2.4m,间排距800×800mm,喷厚200mm,金属网格为Φ6.5钢筋点焊网,网格为100×100mm,网幅为1×2m,喷射砼强度等级为C20,喷厚为200mm。 二、地质水文概况 溜煤眼由上向下穿过的岩层依次为①细砂岩,厚4.8m,灰黑色,细粒结构,含少量白云母,厚层状,硅质胶结,致密,坚硬,层理水平。②泥质砂岩,厚4.3m,灰黑色,泥砂质结构,含细砂,层间夹多层薄煤线,质硬,节理较发育,层理水平。③3#煤,厚5.9m。④泥质砂岩,厚11.7m,灰黑色,泥砂质结构,含细砂层,层间偶见薄煤线,质硬,节较发育,层理水平。⑤9#煤,厚0.8m。 ⑥泥岩,厚1m,黑色薄层状,水平。 ⑦中砂岩,浅灰色,中粒结构,长石为主,含少量石英及黑云母,厚层状,硅质胶结,致密坚硬。 三、施工方法 1、施工方案 采用钻机沿溜煤眼中心线钻一直径1200mm钻孔,然后采用钻爆法掘进,将溜煤眼由上向下刷大至设计直径,矸石由钻孔溜至轨道下山,由轨道下山经南翼轨道大巷、井底车场,由副井排出。在2#回风巷巷道顶板安装一滑轮,(采用耙矸机尾部滑轮)。用四根Φ22×2.4m锚杆将滑轮轨固定在顶板上,采用钢筋铁皮加工一600×600×1000mm吊篮,用于提升下料,提升采用JD—25小绞车。 2、施工工艺

①掘进 钻爆法掘进,光面爆破,系用YTP――26型凿岩机钻眼,钻杆为Φ22mm六角中空钻杆,Φ42mm“一”字型钻头,钻杆长度为2.4m。 使用煤矿许用三级乳化炸药,药卷规格为Φ35×200mm×150g,毫秒延期电雷管,总延期时间不超过130ms,采用MFB-200型发爆器起爆。 沿钻孔向外布置炮眼,眼深为2m,周边眼布置在设计轮廓线内200mm位置,眼孔向外偏2ο。 ②支护 A锚杆支护 锚杆为Φ22×2400mm的高强螺纹钢树脂锚杆,锚深2300mm,托盘为170×170×10mm,锚固剂为一支K2335型和一支Z2360型。锚杆间排距为800×800mm,三花布置,锚杆垂直于溜煤眼周边轮廓线,其最小角度不小于75ο,托板紧贴岩面,锚杆外露长度不大于100mm,锚固力不小于70KN,锚杆安装好后必须用扳手拧紧,确保扭矩达到100N.m.打锚杆前先检查掘进断面尺寸,掘进断面尺寸符合设计规格后,方可进行锚杆支护。 金属网采用Φ6.5mm钢筋点焊而成,网幅为1000×2000mm,网格为100×100mm。 B 喷射砼支护 喷射砼强度等级为C20,喷厚200mm,水泥为32.5R,普通硅酸盐水泥,石子为5—15mm,砂子为中细砂,配合比为水泥:砂子:石子为1:2:2,水灰比为0.45,速凝剂用量为水泥用量的3—4%。喷浆前先冲洗岩面,喷头与受喷面距离为0.5---1m,喷浆厚度不小于200mm。 ③施工工艺流程 打眼—装药连线放炮—攉矸—打锚杆、挂网—喷浆清底 三、施工安全技术组织措施 1、爆破图表附后 2、支护断面图附后

预应力锚索作业安全技术措施

预应力锚索作业安全技术措施 1、设置专职安全检查人员,随时检查安全隐患,发现问题及时解决。 2、锚索造孔采用潜孔锤风动钻进时,应采取必要的除尘措施。开孔时,对孔口松动岩块应进行清除,以避免冲击钻进时岩体掉块伤人。 3、钢铰线通过特制的放料支架下料,防其弹力将人员弹伤,往孔内安装锚索时,应由专人统一协调指挥。 4、锚索张拉时,在千斤顶伸长端设置警戒线,以防张拉时出现异常伤人。 5、锚索施工时,高压风管、高压油管的接头应连接牢固;造孔、张拉机械的传动与转动部分均需设置完备的防护罩。 高边坡施工规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的 施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的 指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。 8、遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。

各项施工安全技术措施(通用版)

各项施工安全技术措施(通用 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0534

各项施工安全技术措施(通用版) 说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1、窗安装工程 (1)进入现场应遵守安全生产六大纪律。 (2)经常检查所用式具是否牢固,防止脱柄伤人。 (3)安装上层窗扇,不要向下乱扔东西,工作时注意脚踩稳,不要向下看。 (4)搬运门窗时应轻放、不得使用木料穿入框内吊运至操作位置 不准脚踩窗扇芯子,或在冒扇芯子放置脚手板和悬吊重物3.6钢 (5)安全帽 凡进入施工现场的所有人员,都必须正确佩戴安全帽。作业中不得将安全帽脱下。正确戴安全帽必须注意两点:一是安全帽由

帽衬和帽壳部分组成,帽衬和帽壳不能紧贴,应有一定的间隙(帽衬顶部间隙为20~50mm,四周为5~20mm);当有坠物落到安全帽壳上时,帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害,二是必须系紧下颚带;当人体发生坠落时,由于安全帽戴在头部,起到对头部的保护作用。 安全帽必须符合国家标准GB-2811《安全帽》的规定。 戴安全帽的高度为:帽箍底边至人头顶端的垂直距离为 80-90mm,安全帽必须能承受5000N的冲击力。 要正确使用安全帽,要扣好帽带,调整好帽衬间距(一般为4—5cm)。 购买安全帽,必须检查是否备有产品检验合格证,不准购买和使用不合格品。 (6)安全带 安全带应符合国家标准GB6095—80《安全带》规定的安全带的构造形式、材料、技术能和使用保管上的要求等。 高处作业人员,在无可靠安全防护设施时,必须系挂好安全

溜煤眼安全措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD172 溜煤眼安全措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

溜煤眼安全措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、120305工作面带式输送机巷溜煤眼施工位置: 溜煤眼位于120305带式输送机巷与12盘区3煤回风巷12.8m处,溜煤眼中心位于120305带式输送机巷道中间,垂直于12盘区4煤带式输送机巷,贯穿于3#、4#煤层。 二、用途及服务范围: 溜煤眼联络于3#、4#煤层,服务于3#煤层120305工作面掘进、回采期间放煤。由于主运输巷道在下组4#煤层,所以运输比较困难,通过溜煤眼直接放入12盘区4煤带式输送机巷集中运输,不仅解决了3#煤层运输困难的问题,而且减少了投资,降低了成本,提高了全盘区经济效益。 三、项目领导组织机构: 组长:生产区长高旭平 副组长:技术区长杜稳平 安全区长王卫忠 成员:掘进队长姚贵全通风科长高根锁

溜煤眼钻扩孔施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 溜煤眼钻扩孔施工安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9563-96 溜煤眼钻扩孔施工安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 山西平鲁区后安煤炭有限公司委托北京银泰兄弟建筑工程有限公司利用LM-120反井钻机在后安公司4#层辅助盘区胶运巷机头反井钻场工作面往9#层北胶运下部钻场钻扩一个直径1.4米深约70米的溜煤斜眼。该工程需后安公司(甲方)和北京银泰兄弟建筑有限公司(乙方)密切配合施工。为了便于工程顺利进行,特编制包括井上下运输及钻机拆、装、钻井等工程内容的施工安全技术措施。 一、钻场所具备的条件: 1、钻场上部硐室净宽度不小于4米,井位前后2米范围内净高度不低于4米,硐室巷面以钻中为中点按前后各2米,左右各2米的范围内浇注不少于200mm 厚的混凝土基础(基岩200mm;泥岩和煤500mm),浇

井下工程施工安全技术措施

工程施工安全技术措施 编制人: 编制时间:2014年7月25日

工程施工安全技术措施 一、工程概况 我单位施工85206切眼与85202回顺联巷永久密闭工程,暂无其它零星工程。 二、施工进展情况: (1)随着85204回采工作面的推进,需要在85202回顺及85204运顺联巷紧跟工作面超前30m施工一般防火密闭,现在已经跟进至85202回顺18联巷。密闭规格:750mm砖内墙+1m充填层(黄土、生石灰与高分子密闭充填材料)+1000mm砖外墙。 (2)85206切眼与小煤窑贯通处永久密闭正在施工中,剩余工程量为最外层1000mm砼墙,其它工程量均以完成。密闭规格:500mm砖墙+内墙750mm钢筋砼墙+ 5000mm填充层(黄土、白灰)、+370mm砖墙+ 1000mm钢筋砼墙。 (3)、永久密闭施工参数 三、永久密闭施工要求: 1、掏槽深度必须符合要求(帮槽500mm,顶槽300mm,底槽200mm),掏槽完毕后,经矿通风队验槽合格后方可进行施工。 2、用砖砌筑时,竖缝错开,横缝水平,排列整齐,砂浆饱满,灰缝均匀一致,干砖浸湿,墙心逐层用砂浆填实。 3、沙浆比例按(重量比)砂:灰=3:1配制,砂和灰要搅拌均匀。砂浆标号必须达到M10以上。 4、墙体砌筑完毕后,墙面必须抹面处理,要求厚度大于20mm,墙面平整,

1m内凸凹不大于10mm,且墙体四周要求不少于0.2m的裙边。要做到耳听无声音、眼看无光亮、手摸无感觉。 5、黄土与白灰按9:1比例搅拌均匀充填,每次充填厚度200mm,用夯夯实后方可在充填,充填至顶板,无法进行充填的三角区域用高分子密闭充填材料注实。严禁虚填或用煤及杂物进行填充。 6、砼墙必须使用振动棒进行捣固,排除其中气泡,使混凝土密实结合,应依据振捣棒的长度和振动作用有效半径,有次序地分层振捣,振动棒移动距离控制在40cm范围内,振捣棒插入下层已振混凝土深度应不小于5cm,严格控制振捣时间,一般在20秒左右,严防漏振或过振,振捣至混泥土表面不再有气泡即可。 7、砼墙浇筑应连续进行,单道墙需做到连续施工,严禁浇筑间隔时间超过2小时。 8、砼墙配料严格按强度C30砼要求配制,搅拌充分,砼墙质量必须达到C30标准。 9、密闭前杂物、积水和淤泥清理干净,现场材料码放整齐。 四、施工安全技术措施 1、施工现场必须悬挂甲烷检测报警仪、一氧化碳检测报警仪、氧气检测仪。一旦发现CH4浓度高于1%,CO浓度大于24ppm,O2浓度低于18%,立即停止施工,并且在施工区域入口设置栅栏,汇报生产指挥中心。 2、密闭施工过程中,施工队必须安排专人每10分站进行一次敲帮问顶及气体检测,发现顶、帮有离层现象或有害气体超限情况后,立即停止施工,撤出人员、在施工区域入口设置栅栏后,汇报生产指挥中心。 3、密闭施工必须掏槽,用大锤、钎子或风镐作业,先掏两帮槽,再掏底槽,

溜煤眼使用措施

保安东区溜煤眼使用安全技术措施 第一章溜煤眼概况 1、位置及概况 保安东区溜煤眼下巷在+525 水平轨道巷与3#煤东区胶带巷之间第 一横贯处开口;开口坐标为:X=104697.1,Y=84705,Z =+543.667;溜煤眼上巷为3#煤东采区轨道巷与南回风巷之间第一横贯,在3#煤东采 区轨道巷内开口;开口坐标为:X=104684,Y=84706,Z =+575;溜煤眼上仓口位于3#煤东采区轨道巷与南回风巷之间第一横贯内,直径1.2 米,下仓口位于保安东区溜煤眼下巷内,坐标为:X=104647,Y=84705,Z 上 ,Z 下仓口=+547,相对高度28 米;为保证溜煤眼的通风,在溜 仓口=+575 煤眼下巷终点处施工一回风立眼,回风立眼直径0.4 米,坐标为: X=104642.5,Y=84703.5,Z 上仓口=+575,Z 下仓口=+547,相对高度28 米;溜煤眼上巷为矩形断面,净宽4.2 米,净高3.0 米,净断面12.6m2;下 巷为直墙半圆拱形,净宽4.0 米,净高3.2 米,净断面11.08m2。 保安东区溜煤眼设计长度194.2 米,包括溜煤眼上巷86 米,溜煤 眼下巷52.2 米,溜煤眼28 米及回风立眼28 米。 2、用途 保安东区溜煤眼主要用于将保安分区3#煤东区轨道巷与3#煤东区 南回风巷的煤与矸石溜至+525 水平轨道大巷与3#煤东区胶带巷之间第 一横贯,方便运输。 3、编制措施的必要性 为保证安全使用溜煤眼,特编制本措施。 附图一:保安东区溜煤眼、回风立眼施工平、剖、断面图

附图二:保安3#煤东采区轨道巷与南回风巷之间第一横贯施工平、剖、断面图 第二章机电注意事项 第一节设备安装 1、轨道的铺设: (1)单轨铺设,使用22Kg/m 轨道,道枕为1200×150×120mm枕木,道枕间距不大于1m, 并且轨枕必须垫实。行人侧巷帮距离外轨不小于1.0m,非行人侧外轨与巷帮支护的距离不得小于0.8m。轨道内缘间 距为0.6m,轨距允许偏差为+6~-2mm。铺设要求扣件齐全、牢固并与轨型相符。接头间隙不超过5mm,高低和左右错差不超过2mm。 (2)运输沿线要保持清洁无杂物,并且要保证道岔使用灵活可靠。 2、各类管线的布置及要求 (1)巷道内风筒吊挂在巷道一侧。吊挂要平直整齐,不影响运输 和行人。风筒出口到工作面的距离不超过10m。 (2)风、水管悬挂在巷道右手帮,且用专用管钩吊挂,每5m 一道管钩,吊挂高度不低于0.5m,距工作面不超过30m。 (3)电缆线、遥测线吊挂在巷道的右侧,距顶板的位置不小于 0.5m。电缆敷设不可与风水管在同侧,如必须在一侧,电缆需敷设在风水管上方,距离大于300mm。吊挂电缆前,由掘进工在巷帮指定位置打 深为400mm 的眼,在眼里面插入木锲,接着将电缆钩放入道钉内,将道钉钉入木锲内,最后用同样的方法将所有的电缆钩挂设在巷道帮壁上面。专用电缆钩要吊挂整齐,电缆钩间距为1.0 m。

建筑施工安全技术措施

安全技术措施 工程名称高平盛业广场 施工单位河南润安建设集团有限公司

一、编制依据 《建筑施工高处作业安全规范》JG80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-95 《密目式安全网》GB16909-97 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 三、安全保证措施 2、1组织保证 2.1.1安全生产委员会 为保证工程安全顺利施工,特成立安全委员会。委员会主任由项目经理担任,副主任由项目主管生产的副经理担任,成员分别由项目安全员、技术员、施工员与各工种的施工队长及工会负责人组成。 2.1.2安全生产委员会就是工程安全生产的最高权力机构,负责对整个工程项目的重大安全事项做出决策。组织贯彻执行国家现行有关安全生产与劳动保护的方针、政策及上级有关的规章制度、指示等,并组织检查执行情况,制定安全生产计划并及时解决施工中遇到的问题。 2.1.3安全部 安全部就是工程项目安全生产的专职管理机构,就是安全生产的委员会的常务机构。由项目副经理担任负责人,负责协助项目经理开展各项安全生产工作。随时准确地向安全生产委员会与项目经理汇报安全生产情况,

组织与指导专职安全员开展各项有效的安全生产管理工作,行使安全生产监督检查职权。 2.1.4执行标准 本工程认真贯彻执行国家颁的规范: 2.1.4、1《建筑施工安全检查评分标准》。 2.1.4、2《建筑机械使用安全技术规程》。 2.1.4、3《施工现场临时用电安全技术规范》 2.1.4、4通过执行这三个规范,把本工程的安全生产提高到一个新台阶,保证工程更好、更快、高质量的生产、施工。 2、2技术保证 2.2.1一般规定 2.2.1、1项目部生产副经理对安全生产负全面责任。 2.2.1、2安全部负责组织实施编制有关生产的检查制度、验收制度、事故报告制度及其它安全管理制度与规定并报安全生产委员会批准后执行。 2.2.1、3认真做好安全技术交底与培训制度。 2.2.1、4严格执行“三宝”、“四口制度”(即安全帽、安全带、安全网、预留孔洞口、楼梯口、门窗洞口、电梯口)。 2.2.1、5现场设专职安全员,负责安全生产的具体工作并及时反馈,认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。 2.2.1、6做好安全宣传教育 2、3安全生产措施 2.3.1现场设置醒目安全标语,加强安全教育,强化全员的防护意识,

溜煤眼施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 溜煤眼施工安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85143溜煤眼施工安全技术措施 Safety technical measures for coal chute construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 溜煤眼位置位于五采区专用回风巷,上口在2#回风大巷底板标高为+437.0m,落底在轨道下山顶板,深度32.739m,圆形断面,锚喷网支护,净断面12.56m2,掘进断面15.19m2,净径Φ4m,荒径Φ4.4m,锚杆为Φ22×2.4m,间排距800×800mm,喷厚200mm,金属网格为Φ6.5钢筋点焊网,网格为100×100mm,网幅为1×2m,喷射砼强度等级为C20,喷厚为200mm。 三、施工方法 1、施工方案 经安全生产领导组研究决定,溜煤眼采用从下向上反井方法掘进,即从北翼皮带巷,垂直向上与五采区专用回风巷贯通。整个溜煤眼施工期间,上口即五采区专用回风巷入口

安排专人设警戒,现场交接班,只有当施工处停止作业后方可由班长撤除警戒。 2、施工工艺 1、人员在溜煤眼上口检查维修时,必须系好安全带和保险绳,把携带工具系牢。 2、严禁使用溜煤眼提升、下放物料。 3、从下向上掘进,采用YB-28气腿型风钻打眼。 4、在掘进过程中,巷道下帮严禁站人,以免砂块掉落伤人。 5、施工队组的出矸人员应对溜煤眼上下口巡回检查,确保安全设施和防堵设施有效。 6、溜煤眼上下口要有直通电话和明确的信号装置,下口的溜煤(矸)应及时运出,防止堆积过多堵塞溜煤眼下口。 ①掘进 钻爆法掘进,光面爆破,系用YTP――26型凿岩机钻眼,钻杆为Φ22mm六角中空钻杆,Φ42mm“一”字型钻头,钻杆长度为2.4m。 使用煤矿许用三级乳化炸药,药卷规格为Φ35×200mm

运输巷溜煤眼贯通安全技术措施

编号:AQ-JS-07188 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 运输巷溜煤眼贯通安全技术措 施 Safety technical measures for coal pass through in transportation roadway

运输巷溜煤眼贯通安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、概述: 1405运输巷(皮带巷)布置在K4煤层中+1029m水平,该巷 向北掘进距皮带上山煤仓10m处时,开门按方位74°,倾角-65°, 掘斜长11m下山与皮带上山煤仓贯通,形成1405运输巷溜煤眼。 巷道施工均为放炮掘进作业,为确保巷道贯通施工安全,特制定如 下贯通安全技措施。 二、工程概况 截至到现在,1405运输巷溜煤眼距皮带上山煤仓贯通点距离仅 为11m斜长,掘进至皮带上山煤仓南帮3米处停止掘进,采用打探 眼一次穿透贯通点,探明贯通点位置。 三、贯通示意图:(附图) 四、技术要求: 1、打探眼前,必须提前安排人员到预透点(皮带上山煤仓处)

进行观察,预透点处除观察人员外不得有其他人员滞留。 2、放炮前,探眼必须用炮泥填满、填实,严禁将探眼当作炮眼使用。 3、由于溜煤眼的贯通点距离仅为3m,打眼深度不得超过1m,单孔装药量不得超过1.5卷。 4、浅眼装药爆破岩块时,最小抵抗线和封泥长度都不得小于0.3米。 5、炮眼深度为0.6~1米时,封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。 6、贯通前的最后一排炮炮眼布置、装药量,严格按放小炮的规定进行。如果贯通后未与皮带上山煤仓处完全吻合,使用手镐或风钻扩大断面至设计断面要求。 7、贯通前,通风队作好贯通时的调风准备工作,贯通后及时对通风系统进行调整。 8、由于巷道仅3m贯通,停止距预透点100米范围内的一切工作,并对贯通点附近的电器设备、电缆等做出撤离、停电或覆盖设备等相应的保护。

锚索支护安全技术措施

锚索支护安全技术措施一、概述 ××煤矿采空区治理一号坑东侧断层处经过实测,煤层宽度均厚17m、长度约50m。按照防灭火设计,计划将现在工作面向下20m煤体挖除。由于此处岩体松散,煤层顶板侧跨度较高,悬顶面积约1400㎡,顶 板侧存在裂隙、冒落等安全隐患,故在挖煤前对悬露顶板进行锚索 梁加固支护。 二、施工方案及支护参数 1、支护设计 采用类比法合理选择支护参数:选用1x7丝φ15.24mm,锚固力不小于230kN冷拔钢筋,长度12m的锚索加强支护。 锚索支护参数计算:

⑴确定锚索的长度: L=La+Lb+Lc+Ld 式中L----锚索总长度,m La---锚索深入到较稳定岩层的锚固长度,m Lb---需要悬吊的不稳定岩层厚度,取10m Lc---上托盘及锚具的厚度,取0.1m Ld---需要外露的张拉长度,取0.3m 锚索锚固长度La按下式确定: La≥K×(d1fa/4fc)

式中:K---安全系数,取2 d1---锚索钢绞线直径,取15.24mm fa---钢绞线抗拉强度,N/m㎡(1920MPa,含1883.52N/mm2) fc-锚索与锚固剂的粘合强度,取10N/mm2 则La≥(2×15.24×1883.52)/4×10=1435.242㎜≈1.44m L=1.44+10+0.1+0.3=11.84m施工取锚索长度为12m。 ⑵锚索的间、排距校核: L=NF2/{BHr-(2F1sinθ)/L1}

式中L-锚索间排距,m B-巷道最大冒落宽度,正巷3.4m H-巷道冒落高度,按最严重冒落高度取2.0m r---岩体容重,23kN/m3 L1-排距,2m F1-锚固力,300kN F2-锚索极限承载力,15.24mm取335kN, θ-角锚杆与巷道顶板的夹角,67度

天井施工安全技术措施

天井施工安全保障措施 1.施工单位根据生产技术科提供的施工组织设计、图纸及施工作业要求对所有参与天井施工的作业人员进行技术交底; 2.施工单位在天井施工作业前,要认真落实天井施工技术交底和安全保障措施,确保天井施工安全; 3.施工单位加强天井施工岗前再教育和检查督促安全保障措施落实情况; 4.施工单位严格落实天井施工人员安全生产责任,加强天井作业前、作业中、爆破前、爆破后的检查工作,严格防范各类生产安全事故; 5.作业人员严格遵守本岗位安全生产操作规程,按要求佩戴和携带劳动保护用品用具,严禁不随身携带自救器进行天井施工作业; 6.施工单位严格落实天井施工作业的通风和检测工作,天井施工前必须安装风机,采用机械通风方式进行通风,并安装独立的压入通风管路,并在天井下方安全地点设置阀门;现场安全管理人员要严格履行天井作业前的有毒有害气体检测工作,做好检测记录并进行公示,未经检测的天井施工地点禁止进行施工作业。 7.天井施工严格履行工作票制度,未开工作票的天井作业地点禁止进行施工作业; 8.天井施工作业梯子的架设应符合安全规程相关要求,固定梯子必须采用双锚杆,锚杆打入天井底板不少于米,梯子与梯子之间、

梯子与锚杆之间用8#铁丝固定,不少于3圈。天井施工用的铁梯用角钢制作,不得采用圆钢。 9.梯子锚固后应绑扎牢靠,并在每班作业前进行检查,发现松动或损坏及时维修或更换。 10施工作业人员在高于作业地点底板2米以上作业时必须系好安全带,严防高处坠落; 11.天井作业前认真执行“敲邦问顶”,排除天井作业面及井筒浮石,作业工序宜采用自上而下的方式进行; 12.严格按照《爆破安全规程》要求进行爆破施工作业。严禁边打眼边装药,严禁使用金属物代替木质炮棍,处理残盲炮必须采用打平行孔的方式进行处理。 13.做好爆破前的安全警戒工作,清理爆破现场所有人员,选择符合《爆破安全规程》要求的避炮地点,确认安全后发出起爆信号方可起爆。 14.出渣作业严禁正对天井口。严防岩石滚落伤人。 15.天井与上中段距离少于7米时,应通知上中段做好警戒工作。 16.天井贯通后,要对上部中段进行锁口,最上面梯子要超出锁口平台1米,且锁口平台周围应安装高度不低于米的防护栏,防护栏间距不得超过米。

井下煤仓处理溜煤眼水炭及卡溜煤眼安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9215 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 井下煤仓处理溜煤眼水炭及卡溜煤眼安全技术措施标准版本

井下煤仓处理溜煤眼水炭及卡溜煤眼安全技术措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、施工前必须由施工负责人组织所有参加施工项目人员召开安全班前会,部署施工方案和时间安排,传达施工安全技术措施,学习后进行签字。不学习措施及未签字人员不准从事此项工作。 2、溜煤眼在正常使用时,一旦发生堵塞事故,必须立即查明堵塞情况,严禁盲目处理,要查明溜煤眼堵塞的基本情况、堵塞物体、堵塞位置、存煤情况及是否存在稀煤等。 3、施工负责人、安全负责人要认真检查施工地点安全情况,排除不安全的因素后,再通知工作人员

施工。 首先检查放煤口附近的巷道顶、帮支护是否安全可靠,检查溜煤嘴与扇形门的固定情况,各部连接情况等,若有问题应及时处理,确保工作环境安全。 4、施工前,施工负责人与相关的司机和信号工进行联系,说明工作中要注意的问题及联系信号。如在南皮一线施工时,还要与南皮缆车司机联系,将南皮缆车停运,在施工过程中严禁缆车运行。 5、处理长期不用的溜煤眼前,要检查溜煤眼内气体的瓦斯浓度,当瓦斯浓度低于1%时方可施工。 6、溜煤眼堵塞后,严禁采用上部灌水将煤体稀化的方法疏通。 7、处理溜煤眼时要两人进行,一人操作,一人监护,并事先选好撤退路线,清理干净退路内的杂物。

锚杆、锚索支护安全技术措施示范文本

锚杆、锚索支护安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锚杆、锚索支护安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、临时支护: 掘进工作面迎头到永久支护之间应设临时支护,临时 支护也即贴帮柱和护身柱,临时支护应打金属带帽的点 柱,排距0.5-0.8 m,若顶板破碎可缩小到0.3-0.5m。进 行临时支护时要严格执行敲帮问顶制度,及时清理活矸、 危岩。 2、永久支护: 根据该掘进工作面煤层及围岩特征及顶底板类型,该 掘进巷道的永久支护采用锚杆+锚索+金属菱形铁丝网+钢 带+托盘,永久支护距掘进工作面的距离不得大于3m。锚 杆间排距为800×800mm呈“四四”排正方形布置,锚索 间排距视顶板情况在2000-2500mm范围内布置,两帮采

用木锚杆配合木托板并加挂金属菱形网支护,锚杆间距900×800呈矩形布置。 (1)顶锚杆支护: 使用左旋无纵筋高强度螺纹钢锚固锚杆,锚杆规格:Ф×L=16×1800 m m ,使用两个MLCK2356型树脂锚固剂,钻孔直径20mm,每排,,靠边两帮煤壁的锚杆安装角度与垂线成30。安设角锚,其他锚杆垂直于顶板布置,锚杆眼直径20mm,深1.6-1.8m并配套Ф16圆钢钢带和12号铁丝编织的菱形金属网支护打锚杆使用MQT-110C2型气动锚杆机Ф20mm16mm长1.0m 和1.5m中空内六角钢杆套杆打眼,且用MQT气动锚杆机搅拌树脂锚固剂,

专项施工安全技术措施..

目录 1.模板的拆除安全技术措施----------------------------------3 2.脚手架的搭拆安全技术措施--------------------------------5 3.高处作业安全技术措施------------------------------------7 4.拆除施工安全技术措施------------------------------------8 5.施工临时用电安全技术措施-------------------------------10 6.文明施工和现场环境保护安全技术措施---------------------11 7.装修施工专项安全技术措施-------------------------------12 8.施工现场防火、防汛、防毒、防尘、防爆安全技术措施-------16

模板的拆除安全技术措施 一、模板工程施工的安全基本要求 模板工程作业高度在2米及2米以上时,根据《建筑施工高处作业安全技术规范》中有关安全防护设施的规定执行。在临界街及交通要道地区施工应设警示牌,并派专人进行监护。操作人员上下通行,必须走爬梯或通道,不得攀登模板或脚手架、井字架、龙门架等,不许在墙顶,独立梁及其它狭窄无防护栏杆的模板面上行走。高处作业人员所用工具应放在工具袋内,不得将工具,模板零件随意放在脚手架或操作平台上,以免坠落伤人。 木料及易燃保温材料应远离火源码放,采用电热养护的模板要有可靠的绝缘措施。 二、拆模的安全技术 1、模板拆除施工前,必须编制安全技术措施,向全体拆模作业人员详细讲解安全技术措施内容和要求。现浇砼结构模板及其支架拆除时砼强度,应符合设计要求并填写模板拆除申请表,经项目经理和项目技术负责人批准后,方可实施模板拆除。在拆模过程中,如发现实际结构砼强度未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆模。 2、高处,复杂结构模板的拆除,应有专人指挥,并在下面划出作业区,严禁非操作人员进入或通过。 3、工作前应首先检查所使用的工具是否牢固,扳手等小工具必

高边坡锚索安全施工方案

高边坡锚索安全施工方案 28、969~K56+100,线路位于盘县坪地乡雨格和云上两个村境内,全长 6、07公里。主要工程项目有大、中、小桥各1座;涵洞18道,路基 3、4公里,互通立交区一处,隧道 2、270公里。总工期为33个月,总造价约 2、4亿。 编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 3、交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076--95)项目部在锚杆锚索施工过程中,始终坚持“安全生产,预防为主”的方针,建立了安全领导组织机构,详细制定了锚杆锚索安全施工方案。具体内容如下: 一、锚杆锚索施工隐患源识别和控制措施危险部位及危险源事故及伤害类型控制措施脚手架使用坍塌 1、脚手架提前做设计计算书。 2、脚手架使用前经过计算和静载试验。 3、编制安装、拆除方案,制定验收、自检、互检、使用、维护、保养等措施。高处作业高处坠落 1、制定高空坠落的专项安全措施。 2、“三安”(安全网、安全带、安全帽)设施、用品齐全并符合规定要求。 3、临边、临口防护设施符合规定并性能可靠。 4、设置警示标志并现场监护。 5、防风、防滑措施。交叉作业物体打击

1、交叉作业人员时佩带好个人防护备品。 2、采取隔离措施并牢固可靠。 3、设置警示标志并现场监护。混凝土提升设备物体打击 1、安全网封闭。 2、小型机具和材料放置牢固。 3、操作设备人员持证上岗。 4、设置警示标志。高处坠落 1、提升设备严禁人员上下。 2、装卸材料等设备停稳,安全装置设好后进行。 3、接料口必须设置防护栏杆。 4、设置警示标志。 二、锚杆锚索施工安全组织机构项目经理(组长):项目副经理(副组长): 安全科长(副组长):安全组成员:专职安全员:安全员全天跟班作业,经常巡视工地安全值班,及时发现、消除各种安全隐患。 三、一般安全措施 1、施工机械作业时,除按规范操作外并应按事先设计的行走路线进行,其工作位置应平坦稳固,并应有专人指挥,指挥人员不得进入机械作业范围内。 2、挖方高边坡实行“随开挖、随加固、随保护”,施工时严格按照设计方案进行施工。 3、高边坡施工人员必须戴好安全帽,系好安全带,绑挂安全带的绳索牢固地拴在可靠的安全桩上,绳索应垂直。 4、高边坡施工应设置安全通道;开挖工作面应装运作业面相互错开,严禁上、下交叉作业,边坡上方有人工作时,边坡下方不准有人停留或通行。