气体绝缘电压互感器
使用手册
VZR – AM500C2
(用于550KV GIS)
重要注意事项:
河南平高东芝高压开关有限公司
简介:
安全注意事项:
人身伤害事故,在VT设备运行时,请不要去掉一次线圈中性端子和底电势上的接
地接线端子。
它的人身伤害事故,当GIS设备在
运行时,请不要从GIS上拆卸VT。
为了防止VT的损坏或事故,在VT设
线端子短接。
人身伤害,除了经过授权的人
员进行设备检查外,不允许任
何人在断路器设备上攀爬、坐卧、
倚靠或是其它方式的攀爬。
为了防止气体压力快速释放所造成的
螺栓和其它零件而造成人员伤害。
为了防止高空跌落所带来的伤害,
请不要攀爬气体管道和连接管道。
请不要把VT设备相互叠放在一起。因为每一台都很重且外壳坚硬,如果
上下叠在一起容易损坏,而且一旦松
动或滚落还容易伤人。
如果VT损坏或其外壳有明显漏缺的,不要在进行安装使用。安装使用损坏的或有漏缺的VT单元,可能会损坏外围设备或起火而造成人身伤害。
严禁不按制造商的允许方式来
搬运VT单元,因为VT单元很重而
且外壳坚硬,一旦跌落容易造成损
坏和人身伤害。
要根据制造商的规定安装VT单元,
不正确的安装方式会导致VT单元损坏、
火灾和人身伤害。
VT单元运行时,严禁工作在
制造商规定的额定电压值之上。
超过额定电压值运行,会造成VT额定电压设备过热和起火。
当对VT设备进行检查时,请不要拆卸VT单元盖板的任何部件直到确认VT 单元的内部气体压力完全释放。
当VT设备内部仍有气体压力时,若松动VT盖板会接触到由于内部气体压力释放被吹出的螺钉或其它部件而导致人身伤害。
为了防止降雨或其它原因引起的潮气
渗入,应把VT上所有的端盖封闭并进行二次接线盒紧固。
为了防止高空跌落造成的伤害,请
不要让人踩踏VT设备的二次接线盒。
为了保证正常的气体压力,在VT
设备正在运行时,请不要随意打开或关
闭有关阀门。
为了防止气体泄露,不要松动
VT或其管路上的任何螺栓。
为了防止触电引起燃烧或其它
人身伤害,除了专业的维护人员或
操作人员外,不要触摸或靠近
VT设备。
VT只能运行在其额定的气体压力
范围之内,如果它的气体压力降至额定压力之下,请和平高东芝代理商联系并检查是气源用尽还是系统泄露。
在专业人员和设备操作者打开或关闭VT充气阀之前,应首先参阅设备的气路图来判断VT单元的系统气压是否在生产商所规定的正常压力范围之内。
拧紧二次接线盒接线端子的合适扭矩是4N·M。
一次接地端子用M12的双头螺栓。拧紧一次接地端子的合适扭矩是48N·M。
河南平高东芝高压开关有限公司E—7980111
目录
简介-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 安全注意事项-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 1.型号及型式,额定标称---------------------------------------------------------------------------------------------------14 1.1型号及型式-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14
1.2 VT的特性-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14
2.结构--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 2.1 二次接线盒--------------------------------------------------------------------------------------------------------15 2.2 接地端子-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18
2.3 SF6气体充气阀---------------------------------------------------------------------------------------------------18
3.一般预防--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
4.包装、运输、拆箱和储存------------------------------------------------------------------------------------------------20 4.1 包装-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 4.2 运输-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 4.3 拆箱-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
4.4 储存-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
5.吊运和安装-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 5.1 VT的吊装方式------------------------------------------------------------------------------------------------------22
5.2 安装-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
6.维护和检查-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------26 6.1 外观检查-------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 6.2 气体检漏-------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 6.3 气体压力测量-------------------------------------------------------------------------------------------------------26 6.4 水分检测-------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 6.5 绝缘检测-------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 6.6 其它-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26
气体绝缘电压互感器
本说明书包括了三相气体绝缘电压互感器(VT)的结构、操作、安装和维护。VT安装在GIS上用于提供电压测量和转送服务。
1.型号、型式及额定标称
VT的型号、型式和额定标称及连接图都被标在铭牌上。
1.1 VT的“型号、型式”的意义说明如下:
1.2 VT的额定值
VT的额定值见VT铭牌。
2.结构
VT的结构如图1所示。
二次线圈②绕在由硅钢片叠制成的铁芯①的水平支架上。
一次线圈③绕在二次线圈②的周围。
一次线圈③是一个多层的圆柱形绕组,层间通过绝缘的塑料薄膜绝缘体互相绝缘。一次线圈的高压端连接在一次绕组高压末端④上,一次接线端子⑥装在绝缘隔板⑤上。
接地线⑦经套筒从壳体⑧中引出。
为了降低一次线圈③和壳体⑧之间产生的电场,采用了高压屏蔽罩⑨和接地屏蔽罩⑩。一组铁芯①和线圈②、③装在基座上的中心位置并用压板(12)紧固。
二次线(13)从壳体⑧上通过一个气封的多头套管装置引出并进到二次接线盒中(14)。
只要一次线圈的中心轴保持水平,VT可以任意的方向进行安装(垂直、水平或倒置)。
壳体⑧的安装方式附后。
2.1二次接线盒
有关二次接线盒的详细情况如图2所示。
二次接线端子浇注环氧树脂做成端子板。
每个二次接线端子板依据铭牌上的接线图做标记。
TOSHIBA26—16 河南平高东芝高压开关有限公司E—7980111
图1 气体绝缘VT结构图
·m
拧紧力矩(M6)=4N·m
图 2 二次接线端子盒详图
2.2接地端子
壳体上提供了线夹式接地端子。
接地线的有效截面积应在80~250 mm2之间。
图2 接地端子的详图
2.3 SF6气体充气阀:
SF6气体充气阀的作用是向VT壳体里充SF6气体和进行气体监测。
3. 一般预防表1描述了VT的一般预防措施。
(续)表 1
4. 包装、运输、拆箱和储存
4.1 包装
VT设备发送时要符合以下条件:气压值在0.02~0.05 MPa;组装完整;
垂直放置;包装要经受住长途的陆运和海运。
连接在设备上的保护盖是用于保护一次接线端子和绝缘隔板使之免遭灰尘、潮气及损坏。
4.2 运输
VT单元在运输中严禁震动。表2给出了加速度的方向和允许值。
4.3 拆箱
收到VT货物后,请按照VT发货单来验收。