文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《500kV变电运行笔试试题及标准答案(A卷)》

《500kV变电运行笔试试题及标准答案(A卷)》

《500kV变电运行笔试试题及标准答案(A卷)》
《500kV变电运行笔试试题及标准答案(A卷)》

《500kV变电运行笔试试题及标准答案(A卷)》

一、填空题(20道题)

1、交流特高压电网指的是1000千伏电网,特高压直流指的是±800千伏直流系统。1000

千伏线路的自然功率为5180兆瓦。

2、特高压系统中低压无功补偿设备一般安装在特高压变压器的第三侧绕组,分为容性补偿

设备和感性补偿设备。

3、特高压直流输电系统的损耗主要包括换流站的损耗和直流线路的损耗。

4、对遥控操作的GIS设备验电可以进行间接验电,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态

指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化。

5、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显的永

久性隔离挡板(护网)。

6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较

大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调度申请,经值班调度员或运行值班负责人同意,将保护暂时停用。

7、现场运行规程的制订与编写应根据上级单位颁发的规程、制度、反事故措施、继电保护

自动装置整定书、图纸和设备厂商说明书,经履行审核和批准程序后执行。

8、在新设备上工作,必须履行正常的工作票手续,由运行人员操作、许可、验收及终结,

工作人员必须填写工作记录。工作结束后,由运行人员将新设备恢复到工作前的冷备用状态。

9、工作票包括变电站第一种工作票、第二种工作票、电力电缆第一种工作票、电力电缆第

二种工作票、带电作业工作票、事故应急抢修单。

10、500kV变压器的出厂试验要求分别在油泵全部停止和全部开启时(除备用油泵)进行局部

放电试验。

11、500kV金属氧化物避雷器应3-5年进行一次停电试验。

12、电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。

13、变压器的分级绝缘是指变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平

低。

14、一套微机保护的硬件构成可分为四部分:即数据采集系统、输入输出接口部分、微型

计算机系统、电源部分。

15、3/2断路器接线方式中重合闸装置、分相操作继电器箱、失灵保护等按断路器为单元装

设。

16、ABB主变低压侧中性点电压偏移保护(RAEDK)用于反应主变低压侧绕组及引线单相

故障,保护动作于延时告警。

17、110(66)kV~500kV互感器运行规范提出了对110(66)kV~500kV互感器在设备投

产、验收、检修、运行巡视和维护、缺陷和事故处理、运行和检修评估、改造和更新、培训以及技术资料档案的建立与管理等提出了具体规定。

18、SF6开关设备发生SF6气室严重漏气,发出报警信号,属于严重缺陷。

19、中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点应接地,为防

止谐振过电压,应在一次中性点或二次回路装设消谐装置。

20、500KV线路远方跳闸由开关失灵保护、高抗保护、过电压保护启动。

二、单项选择题(20道题)

1、在估算线路的送电能力时,一般认为电压升高一倍,功率输送能力提高(C)倍。

A、2;

B、3;

C、4;

D、5。

2、特高压直流系统绝缘配合的基本原则是采用(C)的方式,在保证设备足够安全的基础上尽可能简化避雷器配置。

A、理设计线路结构;

B、输送过程限制;

C、限制过电压;

D、封闭直流换流站。

3、检查、督促两票、两措、设备维护等工作,是( A )的岗位职责之一。

A、站长;

B、值长;

C、专职工程师(技术员);

D、副站长。

4、220kV及以上变电站值班连续时间一般不宜超过( D )。110kV及以下变电站的值班

方式由各单位自行制订。值班方式和交接班时间不得擅自变更。

A、8小时;

B、12小时;

C、24小时;

D、48小时。

5、操作接令时应( C )并向下令人复诵一遍,并得到下令人认可。

A、对照操作票;

B、根据录音整理记录;

C、随听随记;

D、如认为指令不正确,应当拒绝执行。

6、套管安装就位后,带电前必须进行静放,其中500kV套管静放时间应大于(D)小时。

A、32 ;

B、15;

C、28;

D、36;

7、在新建工程设计中,应结合所在区域电网长期规划考虑接地装置(包括设备接地引下线)

的(C)。

A、耐腐蚀性

B、使用年限

C、热稳定容量

D、材料特性

8、防误装置网络安全等同于(C)。

A、电网实时监控系统

B、电网实时测控系统

C、电网二次系统实时控制系统

D、电网自动化控制系统

9、微机防误、监控系统防误、集控站中央监控系统防误应制定(C)管理办法。

A、维护、主机数据库、口令权限

B、操作、口令权限

C、主机数据库、口令权限

D、维护、口令权限

10、励磁涌流具有如下特点:励磁涌流波形中含有很大的非周期分量,它偏于时间轴一方:

涌流波形中,含有大量的高次谐波分量,其中以二次谐波为主;涌流的波形经削去负波之后出现间断,间断角为(A)

A、60°∽65°

B、50°∽ 55°

C、70°∽75°

D、65°∽70°

11、大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)

A、在各自的中性点接地

B、选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地

C、只允许有一点公共接地,其接地点宜选在控制室

D、只允许有一点公共接地,其接地点宜选在压变端子箱

12、断路器失灵保护是(B)

A、一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障

B、一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点

C、一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点

D、一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护动作

信号启动失灵保护以切除故障

13、500KV主网架初步形成后,采取分层分区后能降低( B )。

A、单相接地短路电流

B、三相短路电流

C、内部过电压

D、过剩无功功率

14、500KV电力网为了保证无功功率平衡就应装设( A )。

A、并联电抗器

B、串联电抗器

C、并联电容器

D、串联电抗器

15、500KV断路器采用合闸电阻的目的是( D )。

A、减少潜供电流

B、减少系统短路电流

C、降低空载线路分闸过电压

D、降低空载线路合闸过电压。

16、下面不能作为超高压系统限制内部过电压的措施的是(C )

A、并联高压电抗器

B、采用带并联电阻的断路器

C、并联阀型避雷器

D、并联氧化锌避雷器

17、SF6互感器运行中应监测SF6气体含水量不超过( C )μL/L,若超标时应尽快退

出,并通知厂家处理。

A、100

B、200

C、300

D、500

18、电容式电压互感器二次电压高引起的主要原因为( A )。

A、电容单元C1损坏;

B、电磁单元故障或电容单元C2损坏;

C、二次连接不良;

D、铁磁谐振引起。

19、户外干式电抗器表面应定期清洗,( B )年重新喷涂憎水绝缘材料。

A、4~5年

B、5~6年

C、6~7年

D、6~8年

20、采用额定电压较高的电气设备,在已满足产品通用性的要求时,应按照设备实际使用

的(A)的标准进行试验。

A、额定工作电压;

B、最高标准;

C、最大耐受电压;

D、最小工作电压。

三、判断题(30道题)

(X)1、变电站管理规范对变电站岗位职责、安全管理、运行管理、资料管理、设备管理、变电设备工程建设阶段的管理、班组建设、文明生产、培训等九个方面的工作内容提出了规范化要求。对促进集控站、有人值班变电站运行管理水平的提高有指导意义。(V)2、工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单由安全监察部门每年审查并书面公布。

(X)3、新设备启动过程中发生事故,当值人员应服从当值调度指挥,迅速隔离故障。事故处理结束后,应根据主管基建领导指令停止或继续进行启动工作。

(V)4、综合分析由站长或技术负责人组织,每季至少一次,题目要预先选好交值班员准备;专题分析由值长组织当值人员进行,每值每月至少一次。

(X)5、一条母线上有多组无功补偿装置时,各族无功补偿装置的投切次数应尽量趋于平衡;因系统原因长期不投入运行的无功补偿装置,每季应在保证电压合格的情况下,

投入一定时间,对设备状况进行试验,电抗器应在负荷高峰时段进行。

(V)6、稳定性是指电力系统受到不同程度扰动后,并列运行的发电机能否维持同步的问题。

(V)7、在超高压远距离输电系统中,设置开关站和采用强行串联电容补偿并能提高电力系统的稳定性。

(X)8、快速切除短路故障能提高电力系统的静态稳定。

(V)9、发电机在运行时受到电网发生三相短路故障时,对系统的稳定性破坏危害最大。(X)10、发电机通过500KV双回路线路与系统相连,切除一回线路后,则发电机的功率极限将增大。

(V)11、阀控蓄电池的充电程序为:恒流限压充电——恒压充电——浮充。

(V)12、标称电压为2V的阀控蓄电池开路电压最大最小电压差值规定为0.03伏;标称电压为6V的阀控蓄电池开路电压最大最小电压差值规定为0.04伏。

(V)13、进入室内SF6开关设备区,需先通风15分钟,并检测室内氧气密度大于18%,SF6气体密度小于1000mL/L。

(V)14、三相电流互感器一相在运行中损坏,更换时要选用电流等级、电流比、二次绕组、二次额定输出、准确级、准确限值系数等技术参数相同,保护绕组伏安特性无明显

差别的互感器,并进行试验合格,以满足运行要求。

(X)15、变压器吸湿器内的硅胶宜采用同一种变色硅胶。当较多硅胶受潮变色时,需要更换硅胶。对单一颜色硅胶,受潮硅胶不超过1/2。

(V)16、由三台单相变压器构成的有载调压变压器组,在进行分接变换操作时,原则上运行时不允许分相操作。

(V)17、支柱瓷绝缘子有裂纹应定为危急缺陷。

(V)18、阀控蓄电池组采用I10电流进行恒流充电,当蓄电池组端电压上升到(2.3~2.35)V×N限压值时,自动或手动转为恒压充电。

(V)19、主变的潜油泵本身烧损,或窥视玻璃破裂时,都会造成气体继电器动作。

(X)20、当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。

(X)21、500kV开关不能分闸,需用闸刀进行隔离时,应将此开关改非自动。

(V)22、当开关合闸线圈的端电压低于额定值的80%-85%时可能使开关合闸速度变慢。(X)23、发现断路器液压机构油泵启动频繁时应立即停用重合闸。

(X )24、交流电压回路断线主要影响变压器差动保护。

(X )25、新投入的变压器作冲击合闸试验,是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。

(V )26、在500kV 电力系统中,发电厂的升压变压器通常采用双绕组变压器,而变电所大都采用自耦变压器。

(V )27、为了限制合闸及重合闸的操作过电压,在500kVSF6断路器上主要采取在端口间并联合闸电阻的方式。一般每相合闸并联电阻值在400Ω左右。

(X )28、通过增加线路电抗以增加系统的总阻抗,是改善系统稳定及电压水平的主要措施。(X )29、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。

(X )30、800KVA 及以下的油浸变压器可以不装气体保护。

四、计算题(3道题)

1、如图所示电路,试求电路中的未知电流I c 。

解: 由:I 0=∑

有:I a +I b +I c =0

即:I 0=―(I a + I b )=―(1+2)=―3A

(说明:I c 的实际方向与参考方向相反、实际上是流出闭合面的)

2、如图所示接于正弦电源上的线圈,电压表指示为220V 、电流表指示为5A 、功率表指示为400W 、电源频率为50H Z 。试计算线圈的参数R 和L 。 题 图

R 3 I a =1A 解 答

解:电路阻抗:U 220|Z|44I 5=

==Ω、 由:2P I R =、 有:22P 400R 16I 5===Ω

由:Z =

有:L X 41Ω、

由:L X L 2fL ωπ==、 有:L X 41L 0.131314

ω=

==H

3、如图所示为某三相四线制电路,已知对称三相电源线电压U L =380V ,三相星形连接负载的每相电阻分别为R A =22Ω、R B =R C =11Ω。试求各相负载的相电流I A 、I B 、I C 及中线电流I N ,并画出各相电压和各电流的相量图。

解:P U 220==V 、P A A U 220I 10R 22===A 、P B B U 220I 20R 11=== A P C C U 220I 20R 11

===A 、N A B C I I I I 10=++=- A N I 10=A (由相量图可得)

五、画图题(5道题)

L

N I C I B I A I C U B U A U ()N N '

1、在对称三相三线星形连接的正弦电路中,当发生A 相断线时,试在同一图上定性画出电源和负载的相电压与线电压相量图,并加以简要说明。

答:由相量图,当发生A 相断线时,三相电路变为单相电路,非故障两相电压分别为

L U 2、断开处电压为 P 3U 2。

2、根据下图(示意图)说明配置规范。

答:“禁止合闸 有人工作”标志牌应悬挂在以下地方:

(1)悬挂在一经合闸即可送电到停电检修(施工)设备的断路器和隔离开关的操作把手上。

(2)悬挂在控制室内已停电检修(施工)设备的电源开关或合闸按钮上。悬挂在控制屏上的标志牌可根据实际需要制作,同时,可以只有文字,没有图形。

3、画出变压器T 型等值电路图。

答:

4、画出光纤电流差动保护系统构成图并说明其动作原理。

答:光纤分相电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,

同时接收对

′′Z L ′

侧的采样数据,各侧保护利用本地和对侧电流数据按相进行差动电流计算。根据电流差动保护的制动特性方程进行判别,判为区内故障时动作跳闸,判为区外故障时保护不动作。光纤电流差动保护系统的典型构成如图1所示。

当线路在正常运行或发生区外故障时,线路两侧电流相位是反向的,此时线路两侧的差电流为零;当线路发生区内故障时,线路两侧电流的差电流不再为零,其满足电流差动保护的动作特性方程时,保护装置发出跳闸令快速将故障相切除。

5、画出REL561分相电流差动保护的动作特性并说明其主要特点。

差动电流按相用电流标量和进行制动,动作特性如下图所示。制动特性斜率可整定。

{}((2

0.5Diff Bias Bias Bias Bias I I I I I I I I I =++=远方

差动)就地远方就地差动)评价本相其他相()=Max ()或()

REL561保护中在每相回路中加装了CT 饱和检测器,当CT 饱和时能自动增加制动量,提高保护动作值,并且将CT 饱和信息传递给对侧,以防保护误动。

电容电流补偿功能包含于REL561中,以提高电容电流较大时保护的灵敏度。跳闸方式可以是单相、二相和三相跳闸。电流差动保护提供了在复杂网络结构中优良的选相能力和绝佳的灵敏度。

六、简答题(10道题)

1、为何操作500kV 电抗器隔离开关之前必须检查线路侧三项无电压?

答:因为并联电抗器是一个电感线圈,一加电压,就有电流通过线路电抗器一般未装断路器,如在线路带有电压的情况下操作电抗器隔离开关,就会造成带负荷拉合隔离开关的严重事故。因此在操作线路电抗器隔离开关之前,必须检查线路侧三相确无电压。

2、简述母差保护、失灵保护加装复合电压闭锁的目的?

答:加装复合电压闭锁的目的:

(1)为了当母联断路器首先跳开后,无故障母线的复合电压闭锁装置将返回,使母差(失灵)保护跳无故障母线的线路回路增加了一个断开点,进一步保证不误动。

(2)防止人员误碰母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护误动作。

3、什么是城区特大特发事件?

答:符合下列条件之一者为特大特发事件:

(1)因人员、设备、外力破坏、自然灾害等原因造成全市减供负荷损失直辖市在20%及其以上、省会城市及国家计划单列市在30%及其 以上、地区级城市在40%及其以上(指实际停电负荷,因设备自投或倒方式短时间停电后恢复的负荷不记在内)的停电事故;

(2)一次事故死亡5人及其以上事件;

(3)一次事故发生3座及其以上220kV及其以上变电站全停事故。

4、如何判断伤员呼吸心跳情况?

答:触电如意识丧失,应在10s内,用看、听、试的方法,判断伤员呼吸心跳情况:(1)看——看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

(2)听——用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。

(3)试——试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。

5、为什么大型变压器应装设过励磁保护?

答:根据大型变压器工作磁通密度B与电压、频率之比U/f成正比,即电压升高或频率下降都会使工作密度增加。现在大型变压器,额定工作磁通密度h=17000∽18000GS,饱和作磁通密度Bs=19000∽20000GS,两者相差不大。当U/f增加时作磁通密度量增加,使变压器励磁电流增加。特别是铁芯饱和之后,励磁电流要急剧增大,造成变压器过励磁。过励磁会使铁损增加,铁芯温度升高;同时还会使漏磁场增强,使靠近近铁芯的绕组导线、油箱壁和其他金属构件产生涡流损耗、发热、引起高温,严重时会造成局部变形和损伤周围的绝缘介质。因此现代大型变压器,应装设过励磁保护。

6、断路器的异常操作规定有哪些?

答:(1)电磁机构严禁用手动杠杆或千斤顶带电进行合闸操作;

(2)无自由脱扣的机构,严禁就地操作;

(3)液压(气压)操动机构,如因压力异常导致断路器分、合闸闭锁时,不准擅自解除闭锁,进行操作;

(4)一般情况下,凡能够电动操作的断路器,不应就地手动操作。

7、全站若具有两组阀控蓄电池,核对性放电的过程?

答:全站(厂)若具有两组蓄电池时,则一组运行,另一组退出运行进行全核对性放电。放电用I10恒流,当蓄电池组电压下降到1.8V×N时,停止放电。隔(1~2)h后,再用I10电流进行恒流限压充电-恒压充电-浮充电。反复放充(2~3)次,蓄电池容量可以得到恢复。若经过三次全核对性放充电,蓄电池组容量均达不到其额定容量的80℅以上,则应安

排更换。

8、变压器顶层油温异常升高,超过制造厂规定或大于75℃时,应如何检查处理?

答:(1)检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对;

(2)核对温度测量装置;

(3)检查变压器冷却装置和变压器室的通风情况。

9、简述双母线内联时REB-103母差保护的动作行为

答:1)两条母线的母差出口联接;2)退出其中一组母差的差动元件,所有差流并接入另一套母差的差动回路;3)短接退出母联CT接入母差的回路。

10、简述P546保护屏内SW2或SW3切换开关对于P546保护的作用,并说明当SW2和SW3正常运行中均切至“退出”位置对P546保护有何影响?

答: 1)非全相运行时开放P546三跳;

2)当SW2和SW3正常运行中均切至“退出”位置,则当线路单相故障开放三跳,不能实现单重。

七、综合分析题(3道题)

1、某一电力系统,接线如下图所示,甲乙、乙丙两条线路上均装有双套11微机保护,甲乙站母线上装有母线保护,此保护设有高频停信回路。其中,微机保护的重合闸方式开关投单相重合闸位置。当k发生永久性单相接地故障时,如果各保护及重合闸均正确动作,那么各断路器应由哪种保护跳闸,重合闸是如何动作的?

答:(1)乙站母线发生故障,母线保护动作跳开QF2、QF3和QF5,重合闸不动作,同时

由于母线保护将高频停信,QF2、QF3高频保护输出跳闸信号。

(2)甲、丙站由于乙站高频保护停信,输出高频保护跳闸信号,11微机保护经过选相跳开QF1、QF4故障相,并重合成功。

2、主变油位不正常的分析及处理。

答:(一)当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应查明原因。并采取措施。

(二)当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常,需打开放气或放油阀时,应先将重瓦斯改接信号。

(三)变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免溢油。

(四)油位计带有小胶囊时,如发现油位不正常,先对油位计加油,此时需将油表呼吸塞及小胶囊室的塞子打开,用漏斗从油表呼吸塞处缓慢加油,将囊中空气全部排出,然后打开油表放油螺栓,放出油表内多余油量(看到油表内油位即可),关上小胶囊室的塞子,注意油表呼吸塞不必拧得太紧,以保证油表内空气自由呼吸。

3、某220KV一次电网如下图所示,各线路断路器保护配置均为单套WXB-11型微机保护,重合闸方式全部为综重。某日该电网发生故障,在故障发生前,断路器2的高频保护配置的高频收发信机电源插件烧毁而不能工作,假设各套微机保护均处在正常工作状态,微机保护的部分故障打印报告如下:

断路器1微机保护的打印报告:QD 01,03,23,21,27,19,143

30 GBJLCK

1500 CHCK

1589 2ZKJSCK

断路器2微机保护的打印报告:***CPU1

8 GBQD

断路器3微机保护的打印报告:QD 01,03,23,21,27,19,143

25 1ZKJCK

30 GBJLCK

1500 CHCK

1567 GBJSCK

*** CPU2

15 1ZKJCK

3818 CJ X= ※.※R=※.※BC D=※.※KM

*** CPU4

30 T3QDCH

900 CHCK

断路器4微机保护的打印报告:QD 01,03,23,21,27,19,143

30 GBJLCK

1500 CHCK

1587 ZKXJCK

*** CPU1

11 GBQD

13 GBJLTX

18 GBJLCK

断路器5微机保护的打印报告:*** CPU1

9 GBQD

断路器6微机保护的打印信息:*** CPU1

8 GBQD

16 GBJLTX

断路器7微机保护的打印报告:*** CPU1

9 GBQD

断路器8微机保护的打印信息:*** CPU1

8 GBQD

16 GBJLTX

问题:(1)根据各套微机保护的打印报告,向调度汇报所有保护的动作信息。

(2)微机保护总报告与分报告的时间是如何对应的。

(3)假设故障点为图中六处故障点中的一个,根据保护的动作行为分析故障点可

能是哪一处,是什么类型故障,并说明分析依据。

(4)试分析以上保护的动作行为有没有不正确的,如有是哪套保护,不正确动作的原因是什么。

答:(1)故障发生时间:2001年3月23日21时27分19秒

断路器1微机保护:微机保护总报告内容是

30ms 高频距离出口动作

1500ms 重合出口

1589ms 距离II段瞬时后加速出口

断路器2微机保护:高频保护CPU1的分析报告内容是

第8点高频起动

断路器3微机保护:微机保护总报告内容是

25ms I段阻抗出口动作

30ms 高频距离出口动作

1500ms 重合出口

1567ms 重合后高频保护后加速出口

距离保护CPU2的分析报告内容是

第15点I段阻抗出口动作

第3818点测距结果:X= ※.※R= 故障为BC

两相短路故障点在※.※km处

重合闸CPU4的分析报告内容是

第30点三跳起动重合闸

第900点重合出口

断路器4微机保护:微机保护总报告内容是

30 ms 高频距离出口

1500 ms 重合出口

1587 ms 阻抗相近后加速出口

高频保护CPU1的分析报告内容是

第8点高频起动

第13点高频距离停信

第18点高频距离出口

断路器5微机保护:高频保护CPU1的分析报告内容是

第8点高频起动

断路器6微机保护:高频保护CPU1的分析报告内容是

第8点高频起动

断路器7微机保护:高频保护CPU1的分析报告内容是

第8点高频起动

断路器8微机保护:高频保护CPU1的分析报告内容是

第8点高频起动

第16点高频距离停信

(2)微机保护的总报告显示的是毫秒;分报告显示的是点。一点等于5/3ms。

(3)故障点在K2,故障类型是相间永久性接地故障。

分析依据:根据断路器3与断路器4保护的动作情况看,故障点应在其区内。

断路器3的距离一段动作,说明故障点在断路器3的出口,另外断路器6的高频保护停信,说明判断故障在其正方向,断路器5的高频保护只是起动,未停信,说明故障点在其反方向,因此也可判断故障点靠近断路器5并在其区外,综合以上分析,故障点为K2。

在故障过程中,断路器3与断路器4的保护均是高频距离出口,测距结果也表明是BC 相间故障,断路器3来三跳起动重合闸命令,说明故障为相间故障。在断路器3与断路器4保护重合闸动作后,后加速保护又出口动作,说明故障为永久性故障。因此故障为BC两相永久性相间故障。

(4)断路器1的高频距离保护误动

误动原因:由于在故障时,断路器1的高频保护判断故障为正方向停信,而断路器2高频保护判断故障为反方向并起动发信,此时应驱动高频收发信机发闭锁对侧高频保护,但断路器2微机保护所配高频收发信机电源插件损坏而不能正常工作,无法发闭锁信号闭锁对侧,因此造成断路器1的高频保护误动。

相关文档