文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站典型操作票的编制程序与管理

变电站典型操作票的编制程序与管理

变电站典型操作票的编制程序与管理
变电站典型操作票的编制程序与管理

变电站典型操作票的编制程序与管理

按照《甘肃省电力公司变电站标准化建设管理条例》要求和国家电网公司《变电站管理规范》规定,结合我处运行管理实际情况,对变电站典型操作票的编制程序与管理明确如下:一、典型操作票任务的提出

典型操作票的操作任务依据《西北电力系统调度规程》、《甘肃省电力系统调度规程》以及《兰州地区电网调度规程》中调度术语的有关规定编写(见附录1)。典型操作票的任务必须按附录1调度术语中“运行”、“热备用”、“冷备用”、“检修”四种状态变化进行编写,按照接线方式不同分别其编写目录应包括:

1、主变、高压电抗器

(1)、主变停供电

(2)、高抗停供电

2、二分之三接线(3/2)方式

(1)、母线停供电

(2)、母线PT停供电

(3)、线路停供电

(4)、单开关停供电包括:中开关停供电、边开关停供电

3、双母线带旁路(或单母线分段带旁路)接线方式

(1)、任一条母线停供电

(2)、母线PT停供电

(3)、线路停供电

(4)、出线由一条母线倒至另一条母线

(5)、旁路代出线停供电

4、单母线(分段)接线

(1)、母线停供电

(2)、线路停供电

5、 380V所用系统

(1)、站用变停供电

(2)、站用变停供电(用站用备投自动方式)

6、保护装置

(1)、双套保护配置(母差、主变差动、线路保护)任一套退出运行

(2)、保护装置的部分功能退出运行

二、典型操作票编写

变电站应根据以上操作任务和任务顺序,由变电站的站长或站长指定的运行人员[值班员以上]编写具体的操作步骤;必须结合站内一、二次设备实际情况,调度整定书要求、运行规程、调度规程、变电站现场运行注意事项、有关图纸以及检修、继保校验人员填写的注意事项等有关要求内容进行,并对步骤正确性负责。

三、典型操作票审核

典型操作票编写完成后,由站内全体运行人员自审合格并由各值班长签名,然后由站长、副站长、技术员审核正确无误签名,审核人员对操作步骤的正确性负责。典型操作票一式二份再交生产科运行专责或主管运行科长审核签名,运行专责或主管运行科长对典型操作票的原则正确性负责。典型操作票的审核工作一般应在编写完成后一个月内完成。

四、典型操作票批准

经生产科运行专责或主管运行副科长审核签名后的典型操作票,由处主管运行副处长或总工

程师审定批准执行。自批准之日起,典型操作票有效。

五、典型操作票的管理办法:

1、典型操作票应用钢笔、圆珠笔填写或电脑打印,票面应清楚整洁,字迹要端正、不准涂改,并—式两份。

2、典型操作票应有目录、编号。同一任务有连续多张的操作票,在其操作票左下角写上或打印“转下页”(最后一页除外),同一任务有连续多张的典型操作票其编号方式为:“编号—序数号”(1,2,3,……)。

3、经各级审核、批准的典型操作票(含任务及步骤)应一式二份,其中一份送存调度部门或上级运行管理部门。另一份站内留存。

4、站内典型操作票,应有站长、技术员负责,其职责是要始终保持站内典型操作票正确完好。如有设备变动应及时修正典型操作票并完成审核程序。

5、现场设备情况如有变更时,应由变电站典型操作票管理者及时向上级管理部门(处生产科)提出修改相应的典型操作票,原典型操作票作废。经过与第1~4条相同的程序,上报新的典型操作票,并经审核、批准后执行,此项工作应在变动设备投运前完成。

6、在新建、扩建的变电、线路设备正式投运前,应制订典型操作票,作为生产准备工作的重要内容之一。启动投产时的操作,就应使用已批准过的典型操作票,否则不具备投产操作的条件。

7、典型操作票每年三月份定期进行一次全面审查修订,由站长布置,站内各值班长重新审查全部执行的典型操作票并签名,然后站长及技术负责人审查正确后签名。典型操作票重新审查后的站内各级审核人员签名及上级分管运行专责审核签名和日期应签在典型操作票目录相应栏内。

六、典型操作票编写规定

1、典型操作票的编写格式应符合《电力安全工作规程》、网、省公司有关文件的规定。

2、编写典型操作票时应结合站内一、二次设备实际情况,调度整定书要求、运行规程、调度规程、变电站现场运行注意事项、有关图纸以及检修、继保校验人员填写的注意事项等有关要求内容进行。

3、典型操作票必须使用“调度操作标准术语”和“设备双重名称”(设备名称和编号),使用的设备双重名称必须经调度批准且与实际设备铭牌相符。

4、凡在操作过程中,使用的操作任务名称相同,其操作步骤必须一致。

5、同一变电站中相同性质的回路,若其设备配置相同时可以相互套用,否则必须分别编写典型操作票,不能相互套用。

6、旁路代各线路(包括带主变回路)的典型操作票必须分别编写。

7、操作步骤内容与顺序必须与操作任务的内容与顺序相对应,操作步骤内容与顺序不得颠倒或跳越。

8、如操作任务或步骤有特殊要求应在典型操作票中详细说明,或填写注意事项,且被说明的步骤应打“*”号。

9、《电业安全工作规程》中明确规定的内容和《甘肃省电力公司关于变电两票填写说明》中规定的内容均应填入操作票。

附录:各级调度规程中关于规范调度术语相关操作指令的规定

(一)逐项操作令

1、开关、刀闸操作

(1)合上XX(设备或线路名称)XX开关

(2)断开XX(设备或线路名称)XX开关

(3)合上XX(设备或线路名称)XX刀闸

(4)拉开XX(设备或线路名称)XX刀闸

2、拆挂接地线或接地刀闸操作

(1)拆除XX(挂接地线地点)地线(X)组

(2)在XX(挂接地线地点)挂地线(X)组

(3)合上XX(设备或线路名称)XX接地刀闸

(4)拉开XX(设备或线路名称)XX接地刀闸

3、解列或并列

(1)用XX(设备或线路名称)的XX开关解列

(2)用XX(设备或线路名称)的XX开关同期并列

4、解环或合环

(1)用XX(设备或线路名称)的XX开关(或刀闸)解环

(2)用XX(设备或线路名称)的XX开关(或刀闸)合环

5、保护投退

(1)XX(设备或线路名称)的XX保护投入运行

(2)XX(设备或线路名称)的XX保护退出运行

(3)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护高频部分投入运行

(4)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护高频部分退出运行

(5)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护后备部分投入运行

微机保护后备部分包括零序和距离两部分。

(6)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护后备部分退出运行

微机保护后备部分包括零序和距离两部分。

(7)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护距离部分投入运行

(8)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护距离部分退出运行

(9)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护零序部分投入运行

(10)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护零序部分退出运行

(11)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护零序方向元件投入运行

(12)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护零序方向元件退出运行

(13)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护整套投入运行

(14)XX(线路名称)XX(保护型号)微机保护整套退出运行

(15)XX(设备或线路名称)的XX保护改投信号

(16)XX(设备或线路名称)的XX保护改投跳闸

(17)XX千伏X母母差保护由双母运行方式改为单母运行方式

(18)XX千伏X母母差保护由单母运行方式改为双母固定运行方式

6、某种装置压板投退

(1)投入XX装置跳XX(设备或线路名称)的压板

(2)退出XX装置跳XX(设备或线路名称)的压板

(3)投入XX(设备或线路名称)的XX开关联跳XX(设备或线路名称)的压板(4)退出XX(设备或线路名称)的XX开关联跳XX(设备或线路名称)的压板7、重合闸投退及改变重合闸方式

(1)XX线重合闸投入运行

(2)XX线重合闸退出运行

(3)XX线重合闸按XX方式投入运行

重合闸投入方式包括:单重、三重、综重、直跳、检同期、检无压等。(4)XX线重合闸由XX方式改投XX方式

重合闸投入方式包括:单重、三重、综重、直跳、检同期、检无压等。

8、线路跳闸后送电

(1)用XX开关对XX线试送电一次

(2)用XX开关对XX线强送电一次

9、对新设备进行冲击送电

用XX开关对XX(线路或变压器)冲击X次

10、变压器改分接头

(1)将XX变压器XX(高压或中压)侧分接头由X档调到X档。

(2)将XX变压器XX(高压或中压)侧分接头由XX千伏档调到XX千伏档。(二)综合操作令

1、变压器

(1)X变压器运行转检修

(2)X变压器检修转运行

(3)X变压器运行转热备用

(4)X变压器热备用转运行

(5)X变压器运行转冷备用

(6)X变压器冷备用转运行

(7)X变压器热备用转冷备用

(8)X变压器冷备用转热备用

(9)X变压器热备用转检修

(10)X变压器检修转热备用

(11)X变压器冷备用转检修

(12)X变压器检修转冷备用

2、母线

(1)XX千伏X母线运行转检修

(2)XX千伏X母线检修转运行

(3)XX千伏X母线运行转热备用

(4)XX千伏X母线热备用转运行

(5)XX千伏X母线运行转冷备用

(6)XX千伏X母线冷备用转运行

(7)XX千伏X母线热备用转冷备用

(8)XX千伏X母线冷备用转热备用

(9)XX千伏X母线热备用转检修

(10)XX千伏X母线检修转热备用

(11)XX千伏X母线冷备用转检修

(12)XX千伏X母线检修转冷备用

(13)将XX千伏Y母运行元件全部倒至XX千伏Z母运行

(14)XX千伏母线倒至正常运行方式

3、开关

(1)XX(设备或线路)XX开关运行转检修。

(2)XX(设备或线路)XX开关检修转运行。

(3)XX(设备或线路)XX开关运行转热备用。

(4)XX(设备或线路)XX开关热备用转运行。

(5)XX(设备或线路)XX开关运行转冷备用。

(6)XX(设备或线路)XX开关冷备用转运行。

(7)XX(设备或线路)XX开关热备用转冷备用。

(8)XX(设备或线路)XX开关冷备用转热备用。

(9)XX(设备或线路)XX开关热备用转检修。

(10)XX(设备或线路)XX开关检修转热备用。

(11)XX(设备或线路)XX开关冷备用转检修。

(12)XX(设备或线路)XX开关检修转冷备用。

(13)旁路(母联或母旁)开关带路

1)用XX旁路开关旁代XX线路(或设备)运行。XX线路开关由运行转检修。

2)用XX母联开关旁代XX线路(或设备)运行。XX线路开关由运行转检修。

3)用XX母旁开关旁代XX线路(或设备)运行。XX线路开关由运行转检修。

4、高压电抗器

(1)X号高压电抗器运行转检修。

(2)X号高压电抗器检修转运行。

(3)X号高压电抗器运行转热备用。

(4)X号高压电抗器热备用转运行。

(5)X号高压电抗器运行转冷备用。

(6)X号高压电抗器冷备用转运行。

(7)X号高压电抗器热备用转冷备用。

(8)X号高压电抗器冷备用转热备用。

(9)X号高压电抗器热备用转检修。

(10)X号高压电抗器检修转热备用。

(11)X号高压电抗器冷备用转检修。

(12)X号高压电抗器检修转冷备用。

(注:无单独开关的高压电抗器没有热备用状态,其各侧刀闸拉开即为冷备用状态。)5、PT(电压互感器)

(1)XX千伏X母线PT运行转检修。

(2)XX千伏X母线PT检修转运行。

110kV变电站仿真软件

华胜110kV变电站仿真系统软件使用说明 3.1 教员机“仿真教室控制台”的使用 只有教练员机才有“仿真教室控制台”,学员机没有此功能(除此之外学员机与教练员机使用完全一样),教练员机使用如下: 1、运行桌面“仿真机教练员站”,界面如图3-1所示。 图3-1仿真教室控制台 2、首先操作“本地机仿真系统操作初始化”,然后操作“学员机仿真系统初始化”。其他功能可根据界面文字选择操作。 3、操作“隐藏本窗口”,界面显示“110kV变电站仿真机操作员站”,最大化此界面,界面如图3-2所示。 4、主界面功能如下:设备区、保护室、后台机(综自系统)、五防站、教练员站、学习园地、事件窗口和会话窗口几个部分。仿真操作主要在此界面切换。

【注意】学员机与教练员的根本区别在于学员机没有“仿真教室控制台”功能,其他功能两者完全一样。注意一个系统只能安装一台教练员机,否则仿真系统网络无法正常工作! 图3-2仿真系统主界面 图3-3教练员台的程序控制界面3.2仿真软件各仿真模块使用 3.2.1教练员台的操作说明 1.教练员台的程序控制操作 启动程序后第一步是要进入“教练员台”界面调入工况(教练员机 和学员机都有“教练员台”),程序控制界面如图3-3,操作步骤如下: 1.按启动模型; 2.按运行模型; 3.调入工况,正常情况下一般选择“工况1~50”某种工况; 注:所谓“工况”即变电站运行方式,其中1~50为 软件编制者设定工况,51~100可自行设定。 4.若由一种运行工况变换成另一种工况,操作如下:

例如:由工况4→3,操作顺序,按模型退出\启动模型\运行模型 \调入工况3。 2.故障设置清单 可设置变电站不同类型的故障和不正常工作状态,用于训练和考核学员。主要操作如下: 主界面→教练员站界面如图3-4所示,点击故障图形设置,进入故障设置界面,学员选择不同设备设置各种故障或不正常状态可以进行模拟事故处理。详细说明请见第四章4-6的介绍。 图3-4 故障图形设置 3.2.2设备区的介绍 本软件主界面即为设备区如图2-9所示,显示变电站结构和设备的俯视图,点击具体设备可跳出界面显示电气设备的仿真模型和实物照片,对有关设备一、二部分进行可进行相应操作和监视。 1.户外设备 进入设备区,点击某一设备,可对此设备进行相应操作。例下图3-5为110kV 宗永线(1112)设备间隔,可对此间隔断路器、隔离刀闸进行操作和巡视。

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

35kV典型操作票

35kVxx变电站典型操作票 二零一四年五月 目录 号主变由运行转热备用 号主变由运行转冷备用 3. 1号主变由冷备用转检修 4.1号主变由检修转冷备用. 5.1号主变由冷备用转运行. 6.1号主变501开关运行转冷备用 7.1号主变501开关由冷备用转检修. 号主变501开关由检修转冷备用 号主变501开关由冷备用转运行 号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修

号站变由检修转冷备用 号主变由冷备用转运行 母线PT由运行转冷备用 母线PT由冷备用转检修 16. 35kV母线PT由检修转冷备用 母线PT由冷备用转运行 18. 35kV柏鹤线522开关由运行转冷备用 19. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转检修 柏鹤线522开关由检修转冷备用 21. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转运行 22. 35kV柏鹤线522线路由冷备用转检修 23. 35kV柏鹤线522线路由检修转冷备用 24 35kV剑柏线5111线路由运行转检修 25. 35kV剑柏线5111线路由检修转运行 26. 35kV母线由运行转冷备用 27. 35kV母线由冷备用转检修 28. 35kV母线由检修转冷备用 29. 35kV母线由冷备用转运行 30. 10kV母线由运行转冷备用 31. 10kV母线由冷备用转检修 母线由检修转冷备用 母线由冷备用转运行 34. 10kV母线PT由运行转冷备用错误!未定义书签。 母线PT由冷备用转检修 母线PT由检修转冷备用 37. 10kV母线PT由冷备用转运行 38. 10kV2号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修 号站变由检修转冷备用 41. 10kV2号站变由冷备用转运行 42. 10kV柏田路912开关由运行转冷备用错误!未定义书签。 43. 10kV柏田路912开关由冷备用转检修 44. 10kV柏田路912开关由检修转冷备用 45. 10kV柏田路912开关由冷备用转运行 46. 10kV柏田路912线路由冷备用转检修 47. 10kV柏田路912线路由检修转冷备用错误!未定义书签。

KV变电站操作票

K V变电站操作票公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

天泰电力公司110kV幸福滩变电站 送电流程

二0一一年十月十二日 110kV幸福滩变电站送电流程 为确保110kV幸福滩变电站顺利送电,送电前应全面检查变电站一、二次设备确无杂物、短路、接地等,检查各保护装置电源确已投入,送电按下列顺序进行。 说明:各输、配电线路的自动装置重合闸压板应退出。 第一步:110kV金幸线1801、I、II段母线充电。(由金沙变对其线路充电) 1、检查核对1801保护屏定值与定值单一致检查1801保护压板已按规定投入合上18013隔离开关合上18011隔离开关 合上110kV II段电压互感器112Y隔离开关合上1801断路器 检查110kV II段母线带电正常,三相电压指示正常(110kV II段母线PT与110kV金幸线PT二次核相,确认无误)。 2、合上110kV I段电压互感器111Y隔离开关检查110kV I 段母线 111Y电压互感器与110kV II段母线112YH电压互感器二次联络空开在断开位置。 3、检查110kV母联1150保护定值与定值单一致检查1150保 护压板

已按规定投入合上11502隔离开关合上11501隔离开关 投入1150母联充电保护压板合上1150断路器检查110kVI 段母线带电正常(3分钟)退出1150母联充电保护压板(对I、II 段母线PT二次侧进行核相,确认无误)。 4、拉开110kV母联1150断路器检查110kVI段母线停电正常。 5、拉开110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线停电正常。 第二步:1、2号主变压器充电(5次) 1、检查核对2号主变保护屏定值与定值单一致检查2号主变保护压板已按规定投入合上11021隔离开关合上11023隔离开关(35kV侧 3502断路器、10kV侧1002断路器保持冷备状态) 2、检查核对1号主变保护屏定值与定值单一致检查1号主变保护压 板已按规定投入合上11011隔离开关合上11013隔离开关(35kV 侧 3501断路器、10kV侧1001断路器保持冷备状态)。 3、投入1、2号主变重瓦斯保护和差动保护 4、投入1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上 1号 主变中心点111Z接地刀闸确认1号主变110kV侧分接头在I挡

35KV变电站典型操作票

车集站典型操作票 操作任务: 一、车3500投运,35KV Ⅱ矿车2开关停运、解备 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、拉开Ⅱ矿车2开关 5、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置 6、将Ⅱ矿车2手车由工作位置拉至实验位置 7、操作完毕 二、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧做安措 1、查Ⅱ矿车线<Ⅱ矿车2)开关、线路确在冷备用状态 2、验明Ⅱ矿车2开关线路侧三相确无电压,装设×#接地线一组 3、操作完毕 三、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧拆除安措 1、拆除Ⅱ矿车2开关线路侧×#接地线一组 2、操作完毕 四、35KV Ⅱ矿车2恢备、投运,车3500停运 1、查Ⅱ矿车线确已带电 2、将Ⅱ矿车2储能旋钮切换至“分”位手动释能 3、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置,未储能 4、将Ⅱ矿车2手车由实验位置推至工作位置,查确在工作位置 5、将Ⅱ矿车2手车储能旋钮打到“合”位,查确已储能 6、合上Ⅱ矿车2开关 7、查Ⅱ矿车2开关确在合闸位置,且已带负荷运行 8、拉开车3500母联开关 9、查车3500母联开关确在分闸位置

10、操作完毕 五、车3500、6100投运,1#主变停运、解备、作安措。 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、查6100母联开关确在热备用状态 5、合上6100母联开关 6、查6100母联开关确在合闸位置 7、投入6100母联闭锁备自投压板 8、查1#、2#主变确已并列运行 9、拉开6101开关 10、拉开3501开关 11、查6101开关确在分闸位置 12、拉开6101甲刀闸,检查确已拉开 13、查车3501开关确在分闸位置 14、将车3501手车由工作位置拉至检修位置 15、在1#主变高压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 16、在1#主变低压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 17、操作完毕 六、1#主变拆除安措 1、拆除1#主变低压侧×#接地线一组 2、拆除1#主变高压侧×#接地线一组 3、操作完毕 七、1#主变恢备、投运。 1、查送电范围内确无接地和短路现象 2、查车3501开关确在分闸位置 3、将车3501手车储能开关切换至“分”位手动释能,查确已释能 4、查车3501手车开关确在分闸位置,未储能 5、把车3501手车由检修位置推到工作位置,查确在工作位置

实验一220KV变电站仿真软件(线路倒闸操作)电子教案

220KV变电站仿真软件(仿一回线路倒闸操作) 一、实验的目的 1.熟悉220KV变电站仿真软件操作及功能界面。 2.掌握220KV变电站线路倒闸操作的基本步骤。 3.了解实际现场线路倒闸操作与理论有何区别。 4.正确理解操作票的意义。 二、实验内容 1、220KV变电站仿真软件操作及功能界面的简单介绍。 1.设备区:其中最右边的双母分段带旁母就是220KV的对应设备,它包含了8路出线,在每一路出线上都有一个断路器标号,如仿一回线的QF21,点击标号可以进入到相应的设备区进行一系列的倒闸操作。在这个220KV的线路上还可以看到旁母、母联、主变的连接方式。最左边是110KV的设备配电装置,在这里同样可以看到它有4回出线,点击相应的标号可以进入到相应的设备区进行一系列的操作。中间是2个主变压器,它将110KV与220KV 联络起来了。最下面是进入一些区的快捷方式图标。 2.主控室:其实就是一个中央监视中心,在这里它包含有所有线路及设备的监视,假如有某一回线路出现故障,在相应的此回路出线上的指示灯就会闪烁,给以提示,同时开始报警,在任何一会出线上也都对应有相应的断路器标号,点击可以进入到相应的断路器远程控制开关,在这里我们可以断开设备区的断路器。同时相应的光字牌开始掉牌。 3.继电保护室:在这里包含了所有线路及设备的继电保护,可以看到有很多的保护柜,点击进入可以看到220KV的线路有2套保护,而110KV的线路有1套保护,且重合闸的控制也在此。 4.调度命令:可以看到操作票的书写格式,正确理解操作票的意义,在电厂、变电站需要维修或停电或送电,其中的一系列操作步骤都需要书写操作票,按照操作票来操作,而且所有的操作也不是一个人就可以完成的。下方是对应的断路器对侧的电源开关。 5.事件记录:我们进行的一些关键的操作步骤在此都可以显示出来,就是你现在进入了哪个区,进行了什么操作,都有记录,举例说明。这个界面就是我们用来给学生考试用的凭证,我们保存下来几可以给出相应的答案。 6.教练员站:此界面例举了各种各样的故障类型,今天我们不来介绍了,同学们可以在此自己设置故障,自己解决。重点讲解程序控制,在这里就是你打开软件后,对软件初始化的地方,我们一般的步骤就是启动模型,运行模型,调入工况。工况其实就是我们进入界面的初始状态,我们选择4号工况---正常运行状态。 7、举例说明(仿一回线路QF21倒闸操作)。 附:操作票 仿一回(QF21)线路停电检修操作票 启动模型、运行模型、调入4工况,检查一下你的软件是否处于正常工作状态(进入设备区,点击仿一回线路QF21,进入,点击线路上的小球,如果闪烁就表示是有电,正常工作,反之,不正常,检查原因。 调度命令已断开仿一回线路对侧电源; 【进入调度命令界面,断开仿QF21对侧断路器】(为以后推地刀作准备) 1、得令 2、检查仿一回QF21、QS216、QS211三相均在合闸位置;

110KV变电站操作票

天泰电力公司110kV幸福滩变电站 送电流程

二0一一年十月十二日 110kV幸福滩变电站送电流程 为确保110kV幸福滩变电站顺利送电,送电前应全面检查变电站一、二次设备确无杂物、短路、接地等,检查各保护装置电源确已投入,送电按下列顺序进行。 说明:各输、配电线路的自动装置重合闸压板应退出。 第一步:110kV金幸线1801、I、II段母线充电。(由金沙变对其线路充电) 1、检查核对1801保护屏定值与定值单一致检查1801保护压板已按规定投入合上18013隔离开关合上18011隔离开关合上110kV II段电压互感器112Y隔离开关合上1801断路器检查110kV II段母线带电正常,三相电压指示正常(110kV II段母线PT与110kV金幸线PT二次核相,确认无误)。 2、合上110kV I段电压互感器111Y隔离开关检查110kV I段母线111Y电压互感器与110kV II段母线112YH电压互感器二次联络空开在断开位置。 3、检查110kV母联1150保护定值与定值单一致检查1150保护压板已按规定投入合上11502隔离开关合上11501隔离开关投入1150母联充电保护压板合上1150断路器检查110kVI段母线带电正常(3分钟)退出1150母联充电保护压板(对I、II段母线PT二次侧进行核相,确认无误)。 4、拉开110kV母联1150断路器检查110kVI段母线停电正常。 5、拉开110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线停电正常。第二步:1、2号主变压器充电(5次) 1、检查核对2号主变保护屏定值与定值单一致检查2号主变保护压板已按规定投入合上11021隔离开关合上11023隔离开关(35kV 侧3502断路器、10kV侧1002断路器保持冷备状态) 2、检查核对1号主变保护屏定值与定值单一致检查1号主变保护压板已按规定投入合上11011隔离开关合上11013隔离开关(35kV 侧3501断路器、10kV侧1001断路器保持冷备状态)。 3、投入1、2号主变重瓦斯保护和差动保护 4、投入1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上1号主变中心点111Z接地刀闸确认1号主变110kV侧分接头在I挡 5、投入2号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上2号主变中心点112Z接地刀闸确认2号主变110kV侧分接头在I挡 6、合上110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线带电正常,三

35kV苏坑变电站典型操作票

Q/F J G C Y 国网福建永春县供电有限公司技术标准Q/FJGCY 113510-2013 ?标题?典型操作票 (2013-12-23)发布(2013-12-30)实施 国网福建永春县供电有限公司发布 页脚内容1

文件更改履历表 页脚内容2

目录 前言 (1) 苏坑35kV变电站接线方式、运行方式 (2) 1主变 (4) 1.1.1苏坑变:1号主变及两侧开关由运行转检修 (4) 1.1.1.1苏坑变:10kVⅠ、Ⅱ段母分9001开关由热备用转合环运行 (4) 1.1.1.2苏坑变:1号主变10kV侧901开关由运行转热备用(解环) (4) 页脚内容3

1.1.1.3苏坑变:1号主变由空载运行转冷备用 (4) 1.1.1.4苏坑变:1号主变及两侧开关由冷备用转检修 (5) 1.1.2苏坑变:1号主变由运行转检修 (6) 1.1.2.1苏坑变:10kVⅠ、Ⅱ段母分9001开关由热备用转合环运行 (6) 1.1.2.2苏坑变:1号主变10kV侧901开关由运行转热备用(解环) (6) 1.1.2.3苏坑变:1号主变由空载运行转检修 (6) 1.2.1苏坑变:1号主变及两侧开关由检修转运行 (8) 1.2.1.1苏坑变:1号主变及两侧开关由检修转冷备用 (8) 1.2.1.2苏坑变:1号主变由冷备用转空载运行(301开关运行,901开关热备用) (9) 1.2.1.3苏坑变:1号主变10kV侧901开关由热备用转合环运行 (10) 1.2.1.4苏坑变:10kVⅠ、Ⅱ段母分9001手车刀闸由运行转热备用(解环) (10) 1.2.2苏坑变:1号主变由检修转运行 (11) 1.2.2.1苏坑变:1号主变由检修转空载运行(301开关运行,901开关热备用) (11) 1.2.2.2苏坑变:1号主变10kV侧901开关由热备用转合环运行 (12) 1.2.2.3苏坑变:10kVⅠ、Ⅱ段母分9001开关由运行转热备用(解环) (13) 2站用变 (13) 2.1站用变 (13) 页脚内容4

110kV变电站仿真实例操作

110kV变电站仿真实例操作 例1:110kV宗河线1124开关由运行转检修 甘肃省电力公司110kV变电典型倒闸操作票

操作人:监护人:值班负责人:值长:例2:10kV上三庄线122开关由运行转检修 甘肃省电力公司110kV变电典型倒闸操作票 110kV仿真变电站调令号

共页第页例3:#1主变内部短路故障的事故处理步骤 1.进入教练站界面,点击1#主变,选择“#1主变内部短路故障”,表示事故发生。 2.进入后台机(综自系统)界面观察现象:#1主变三侧断路器跳闸。同时清铃、清闪。3.到设备区,进入控制室,点击“#1主变保护屏”,观察现象:差动保护和瓦斯保护动作。由此判断“#1主变油箱内发生故障”。 4.按操作规程,退出#1主变保护;到设备区进入#1主变现场,按规程操作三侧断路器和隔离开关,隔离故障设备。处理完毕,报告调度。 若要恢复#1主变送电,倒闸操作如下: 5.再进入教练站界面,清除“ #1主变内部短路故障”,表示事故排除。 6.进入保护室,按操作规程,投入#1主变相关保护。 7.到设备区,进入#1主变现场,按规程投入隔离开关、断路器操作电源,撤出接地线等投入主变的准备工作。 8.进入综自系统,分别合上1#主变各侧开关。 9.处理完毕,报告调度。

附录1 某国家职业技能鉴定站:变电站仿真实操培训计划 某国家职业技能鉴定站 110kV变电站运行人员仿真机上机培训计划 ××职业技能培训鉴定中心 年月日

附录2 某国家职业技能鉴定站:变电站运行值班员实操题评分标准 某国家职业技能鉴定站 变电站运行值班员实际操作题评分标准 考题:220kV输电线路断路器控制回路断线、线路永久性故障 鉴定级别:高级技师(分数:100分)评分: 考评员(签字): 考评组长(签字): 年月日

变电站电气操作票和工作票制度(通用版)

变电站电气操作票和工作票制 度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0139

变电站电气操作票和工作票制度(通用版) 一、操作票、工作票是保证电力安全生产,防止电气误操作、人身伤害事故的重要组织措施。应严格按照电力部门颁发的《电业安全工作工作规程》要求,认真组织实施。 二、使用过的操作票,下一值应综合检查评价,每月定期由安全员对“两票”执行情况进行复核统计合格率,做到正确及时,对“两票”执行评价过程中存在的问题向上级反映并提出改进建议。 三、上级职能部门应认真督查和指导,进行复审与综合分析,及时发现并提出整改意见和组织落实措施。对执行不力的,按照考核办法进行考核。 四、操作票应填写正确,字迹清楚。有下列情况之一者,评价为“不合格”操作票:

1.操作票不是按事先编号顺序使用(发予令的操作例外); 2.操作票在填写时不是用蓝色或黑色钢笔,是用圆珠笔书写; 3.一张操作票超过一个操作任务; 4.操作实际任务与步骤不符(其中包括操作票漏项,应列入操作票内容的操作未写入票内及步骤颠倒等); 5.字迹潦草、票面模糊不清或对个别错漏字修改遗补时涂改、使用修正液或用橡皮、指甲、小刀等擦、刮; 6.操作四步内不得盖单步“不执行”小章或每张操作票使用单步“不执行”小章超过三次; 7.对遗漏操作项目在票上用补充记号进行补充或用调整记号对颠倒步骤进行调整; 8.未按统一命名、统一术语填写或设备名称编号不正确; 9.装(拆)接地线的位置不确切或漏写地线编号或地线编号颠倒; 10.操作时间漏填、错填或未按“年、月、日、时、分”填写; 11.操作票上各类人员未按实填写齐全(包括由于审核手续不

汇能电厂电气典型操作票

电气典型操作票 汇能电厂 2014年1月15日

下令人受令人编号NO:01 开始操作时间年月日时分结束操作时间年月日时分 操作内容 1#发电机冷备用转热备用 序号操作项目√ 1 检查工作票结束,安全措施拆除(包括断开1#发电机开关柜30167上隔离接地刀闸)。 2 检查1#发电机确在冷备用状态。 3 测量1#发电机定子、转子绝缘电阻合格。 4 给上1#发电机仪表PT 30189一次保险。 5 合上1#发电机仪表PT 30189隔离开关。 6 检查1#发电机仪表PT 30189隔离开关确在合位。 7 给上1#发电机仪表PT 30189二次保险。 8给上1#发电机励磁PT 30289一次保险。 9 合上1#发电机励磁PT 30289隔离开关。 10检查1#发电机励磁PT 30289隔离开关确在合位。 11 给上1#发电机励磁PT 30289二次保险。 12 检查1#发电机的励磁输入开关1KKA、1KKB确在分位。 13检查主控开关QK1、QK3、QK4、QK6位置与发电机控制盘面板上1QK、3QK、4QK、6QK 位置相同。 14将就地/主控选择开关2QK切换到“主控”位置 15将通道投/退开关6QK放“退出”位置。 16 将自动/手动开关3QK放“手动”位置。 17 检查1#发电机301开关确在分位。 18 合上1#发电机301开关智能操控装置电源。 19 将1#发电机301开关摇至工作位置。 20 检查1#发电机301开关确在工作位置。 21 合上储能小开关,开关储能就绪。 22 合上1#发电机301开关的控制电源开关。 23 检查1#发电机301开关的控制开关确在“远控”位置。 24 投1#入发电机的保护。 值长:班长:监护人:操作人:

变电所操作票、工作票填写模板

变电所操作票、工作票填写模板

倒闸操作票样票 开关分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 承上页NO 操作任务:10kV新昌线103开关由运行转线路检修 顺序操作项目√ 1 ………… 2 检查新昌线103开关电流表指示为××A 3 检查新昌线103开关带电显示装置三相指示灯亮 4 检查新昌线103开关位置指示器确在“合”位 5 检查新昌线103开关遥控图示确在“合”位 6 检查新昌线103开关遥控量电流显示××A 7 断开新昌线103开关断路器 8 检查新昌线103开关电流表确无指示 9 摇出新昌线103开关小车 10 检查新昌线103开关带电显示装置三相指示灯灭 11 检查新昌线103开关位置指示器确在“分”位 12 检查新昌线103开关遥控图示确在“分”位 13 检查新昌线103开关遥控量电流显示“0”A 14 合新昌线103开关接地刀闸 15 检查新昌线103开关接地刀闸指示器确在“合”位 16 …………

备注: 接下页NO 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。 工作票样票 陈楼平地变电站第一种工作票 编号 ____CL12030001___ 工作负责人:吴占强 工作班组:平地电修计划 工作 时间 自 2012 年 03 月 10 日 8 时 30 分 至2012 年03 月 10 日 14 时 30 分 工作人员:张三,李四 共 2 人 工作任务:检修清扫1#变压器 工作地点:高压室外变压器区 工应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号)

湖南省电力公司变电站典型操作票编写...

附件1: 湖南省电力公司 变电站典型操作票编写和管理规定 (试行) 2007年1月

目录 1总则┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2引用标准┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3典型操作票的编写规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 4典型操作票的管理规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8 5附录一:典型操作票任务目录 6附录二:典型操作票目录 7附录三:典型操作票格式 8附录四:典型操作票审批单 9附录五:典型操作票年审记录 10附录六:典型操作票修改汇总表

1 总则 1.1 为提高变电站操作票填写的正确性与规范性,防止电气误操作事故的发生,提高效率,特制定本规定。 1.2 典型操作票作为倒闸操作标准化作业指导书范本使用,指导操作票的填写,但绝对不能用典型操作票直接代替某一项具体的操作票。 1.3 本规定适用于湖南省电力公司变电站典型操作票的编写、审核、批准与使用等工作。 1.4 各单位应根据本规定并结合变电站实际情况,编写、使用典型操作票。 2 引用标准 (1)《变电站管理规范》(国家电网生…2006?512号) (2)《电力安全工作规程(试行)》(国家电网安监…2005?83号) (3)《电网调度规范用语》(DL/T961—2005) (4)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》(国家电网生技…2005?400号 (5)《华中电网调度规程》(华中电调…2002?70号) (6)《湖南省电力公司工作票、操作票制度补充规定和“两票”管理与评价标准》(湘电公司安监…2006?1170号) (7)《湖南省电网调度规程》(2000年)

国家电网公司变电站典型操作票的编制程序与管理

变电站典型操作票的编制程序与管理 各单位可参照以下内容编写典型操作票: E.1 典型操作票任务的提出 典型操作票的操作任务和任务顺序由负责设备调度管理的调度部门提出,或者变电站与调度协商后由调度单位提出,但两种方法提出的任务和任务顺序均必须经调度部门技术负责人审定合格。 E.2 典型操作票编写 变电站应根据调度部门提供的操作任务和任务顺序,由变电站的站长或站长指定的运行人员[正(主)值以上]编写具体的操作步骤;必须结合站内一、二次设备实际情况,调度整定书要求、运行规程、调度规程、变电站现场运行注意事项、有关图纸以及检修、继保校验人员填写的注意事项等有关要求内容进行,并对步骤正确性负责。 E.3 典型操作票审核 E.3.1 操作任务审核:典型操作票的任务和任务顺序应由调度部门技术负责人审核,并对其正确性负责。 E.3.2 操作步骤审核:典型操作票编写完成后,由站内全体运行人员自审合格并由各正(主)值、值长签名,然后由站长、站技术负责人审核正确无误签名,审核人员对操作步骤的正确性负责。典型操作票一式二份再交运行部分管运行专职或运行主管审核签名,运行专职或运行主管对典型操作票的原则正确性负责。典型操作票的审核工作一般应在编写完成后一个月内完成。 实行集控站或“子母站”模式变电站的典型操作票由集控站或“母站”负责,可参照上述条款执行。 E.4 典型操作票批准 经上级运行专职或运行主管审核签名后的典型操作票,由上级主管运行科长或主任工程师审定后,再由运行总工批准执行。自批准之日起,典型操作票有效。 E.5 典型操作票的管理办法: E.5.1 典型操作票应用钢笔、圆珠笔填写或电脑打印,票面应清楚整洁,字迹要端正、不准涂改,并一式两份。 E.5.2 典型操作票应有目录、编号。同一任务有连续多张的操作票,在其操作票左下角写上或打印“转下页”(最后一页除外),同一任务有连续多张的典型操作票其编号方式为:“编号—序数号”(1,2,3,……)。 E.5.3 经各级审核、批准的典型操作票(含任务及步骤)应一式二份,其中一份送存调度部门。另一份站内留存。 E.5.4 站内典型操作票,应有站长、站技术负责人(或站长指定的值长)两人负责,其责职是要始终保持站内典型操作票正确完好。如有设备变动应及时修正典型操作票并完成审核程序。 E.5.5 现场设备情况如有变更时,应由变电站典型操作票管理者及时向调度提出修改相应的典型操作票,原典型操作票作废。经过与第1~4条相同的程序,上报新的典型操作票,并经审核、批准后执行,此项工作应在变动设备投运前完成。 E.5.6 系统方式变动时应由变电站典型操作票管理者及时向调度提出修改相应的典型操作票,原典型操作票作废,经过与第1~4条相同的程序,上报新的典型操作票,并经审核、批准后执行,此项工作应新方式运行前完成。 E.5.7 在新建、扩建的变电、线路设备正式投运前,应制订典型操作票作为生产准备工作的重要内容之一。启动投产时的操作,就应使用已批准过的典型操作票,否则不具备投产操作的条件。 E.5.8 典型操作票每年四月份定期进行一次全面审查修订,由站长布置,站内各值长重新审查全部执行的典型操作票并签名,然后站长及技术负责人审查正确后签名。典型操作票重新审查后的站内各级审核人员签名及上级分管运行专职审核签名和日期应签在典型操作票目录相应栏内。 E.6 典型操作票编写规定 E.6.1 典型操作票的编写格式应符合网、省公司有关文件的规定。 E.6.2 编写典型操作票时应结合站内一、二次设备实际情况,调度整定书要求、运行规程、调度规程、变

变电站电气操作票和工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A34545 变电站电气操作票和工作票制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电站电气操作票和工作票制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、操作票、工作票是保证电力安全生产,防止电气误操作、人身伤害事故的重要组织措施。应严格按照电力部门颁发的《电业安全工作工作规程》要求,认真组织实施。 二、使用过的操作票,下一值应综合检查评价,每月定期由安全员对“两票”执行情况进行复核统计合格率,做到正确及时,对“两票”执行评价过程中存在的问题向上级反映并提出改进建议。 三、上级职能部门应认真督查和指导,进行复审与综合分析,及时发现并提出整改意见和组织落实措

220kV莲塘变电站典型操作票

220kV莲塘变电站典型操作票 [1.6版] 批准:丰富 审核:金晓马钱旭军 初审:永王献礼 编写:王文夏 2014年6 月26 日发布2014年6 月28 日实施 供电公司

典操修订记录

目录 第一部分典型操作票编制说明 (4) 1.1宣州运维站220kV莲塘变电站典型操作票编写说明 (5) 第二部分线路检修典型操作票 (8) 2.1 莲塘变:220kV莲敬4895线路由运行转检修 (10) 2.2 莲塘变:220kV莲敬4895线路由检修转运行 (12) 2.3 莲塘变:220kV盛莲2D33线路由运行转检修 (14) 2.4 莲塘变:220kV盛莲2D33线路由检修转运行 (16) 2.5 莲塘变:110kV白莲594线路由运行转检修 (18) 2.6 莲塘变:110kV白莲594线路由检修转运行 (20) 2.7 莲塘变:110kV莲宣586线路由运行转检修 (22) 2.8 莲塘变:110kV莲宣586线路由检修转运行 (24) 2.9 莲塘变:110kV莲枣589线路由运行转检修 (26) 2.10莲塘变:110kV莲枣589线路由检修转运行 (28) 2.11莲塘变:110kV玉山596线路由运行转检修 (30) 2.12莲塘变:110kV玉山596线路由检修转运行 (32) 2.13莲塘变:110kV莲北598线路由运行转检修 (34) 2.14莲塘变:110kV莲北598线路由检修转运行 (36) 2.15莲塘变:110kV养贤599线路由运行转检修 (38) 2.16莲塘变:110kV养贤599线路由检修转运行 (40) 2.17莲塘变:35kV寒亭317线路由运行转检修 (42) 2.18莲塘变:35kV寒亭317线路由检修转运行 (43)

110KV变电站典型操作票

110KV变电站典型操作票 8、合上Ⅰ矿化1下刀闸,查Ⅰ矿化1下刀闸确已合好9、拉开Ⅰ矿化1上刀闸,查Ⅰ矿化1上刀闸确已拉开10、拉开永矿2上刀闸,查永矿2上刀闸确已拉开11、合上永矿2下刀闸,查永矿2下刀闸确已合好12、合上Ⅰ矿郊1下刀闸,查Ⅰ矿郊1下刀闸确已合好13、拉开Ⅰ矿郊1上刀闸,查Ⅰ矿叫1上刀闸确已拉开14、合上Ⅰ矿陈1下刀闸,查Ⅰ矿陈1下刀闸确已合好15、拉开Ⅰ矿陈1上刀闸,查Ⅰ矿陈1上刀闸确已拉开16、合上矿111下刀闸,查矿111下刀闸确已合好17、拉开矿111上刀闸,查矿111上刀闸确已拉开18、合上Ⅰ梁矿2下刀闸,查Ⅰ梁矿2下刀闸确已合好19、拉开Ⅰ梁矿2上刀闸,查Ⅰ梁矿2上刀闸确已拉开20、断开矿110KV上母PT二次侧空气开关21、取下矿110KV上母PT二次侧保险 22、退出110KV母线保护装臵“倒闸过程中”压板23、装上矿110开关“控制电源保险” 24、查110KV上母确不带负荷运行25、拉开矿110开关 26、查矿110开关确在分闸位臵 27、拉开矿110上刀闸,查矿110上刀闸确已拉开28、拉开矿110下刀闸,查矿110下刀闸确已拉开29、拉开矿11上表刀闸,查矿11上表刀闸确已拉开30、操作完毕 B、操作任务:矿110KV上母作安措1、查矿110KV上母确在冷备用状态 2、在矿110KV上母与矿11上表之间验明三相确无电压 3、合

上矿11上母地,查矿11上母地刀闸确已合好4、操作完毕 C、操作任务:矿110KV上母拆除安措 - 46 - 1、查矿110KV上母确在检修状态 2、拉开矿11上母地,查矿11上母地刀闸确已拉开 3、操作完毕 D、操作任务:矿110KV上母灰备、用矿110母联充电投运1、查矿110KV上母确在冷备用状态2、查在送电范围内确无接地和短路 3、合上矿110上刀闸,查矿110上刀闸确已合好 4、合上矿110下刀闸,查矿110下刀闸确已合好 5、合上矿11上表刀闸,查矿11上表刀闸确已合好 6、合上矿110KV上母PT二次侧空气开关 7、装上矿110KV上母PT二次侧保险 8、投入矿110KV母线保护“母联充电保护”压板9、投入矿110KV母线保护“母联充电保护速动”压板10、投入矿110KV母线保护“母联过流保护”压板11、投入矿110KV母线保护“母联后备保护出口”压板12、合上矿110开关13、查矿110开关确已合好 14、退出矿110KV母线保护“母联充电保护”压板15、退出矿110KV母线保护“母联充电保护速动”压板16、退出矿110KV母线保护“母联过流保护”压板17、退出矿110KV母线保护“母联后备保护出口”压板18、操作完毕

典型操作票样板

变电站(发电厂)倒闸操作票 操作单位:铜岭岗变电站编号共7页 发令人受令人发令时间:年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分 操作任务:为配合6#主变本体绕组温度计检修,4#主变铜228、910、1010开关由热备用转运行,6#主变铜232、1305、1405开关由运行转热备用 执行(√)总序号分序号倒闸操作内容操作时间 1 1—1 检查#4主变本体无异物,且具备送电条件 2 2—.1 检查#4主变高压侧铜228开关三相确在断开位置 3 2—2 检查#4主变高压侧铜2282刀闸三相确在拉开位置 4 2—3 检查#4主变高压侧铜2281刀闸三相确在推上位置 5 2—4 检查#4主变高压侧铜2286刀闸三相确在推上位置 6 2—5 检查#4主变高压侧铜2285地刀三相确在拉开位置 7 2—6 检查#4主变高压侧铜2288地刀三相确在拉开位置 8 2—7 检查#4主变高压侧铜2289地刀三相确在拉开位置 9 3—1 检查10kV#3母线联络铜312开关三相确在合上位置 10 3—2 检查10kV#5母线联络铜3121间隔手车三相确在“工作”位置 11 3—3 检查10kV#5母线至#7母线联络Ⅰ铜503开关三相确在合上位置 12 3—4 检查10kV#5母线至#7母线联络Ⅱ铜507开关三相确在合上位置 13 3—5 检查10kV#7母线至#5母线联络Ⅰ铜701开关三相确在合上位置 14 3—6 检查10kV#7母线至#5母线联络Ⅱ铜702开关三相确在合上位置 15 3—7 检查10kV#7母线联络铜710开关三相确在合上位置 16 3—8 检查10kV#9母线联络铜7101间隔手车三相确在“工作”位置

35kV 岵山变电站典型操作票

Q/F J G C Y 福建省永春县供电有限责任公司技术标准 Q/FJGCY 113505-2011 35kV岵山变电站操作票典型范例 (2011-1-7)发布(2011-1-22)实施福建省永春县供电有限责任公司发布

目录 编写说明 (4) 1. 主变部分 (5) 1.1主变停役 (5) 1.1.1 操作任务:《岵山变#1主变由运行转热备用》 (5) 1.1.2 操作任务:《岵山变#1主变由热备用转冷备用》 (5) 1.1.3. 操作任务:《岵山变#1主变由运行转检修.》 (5) 1.2 主变复役 (5) 1.2.1 操作任务:《岵山变#1主变由热备用转运行》 (6) 1.2.2 操作任务:《岵山变#1主变由冷备用转热备用》 (6) 1.2.3 操作任务:《岵山变#1主变由转检修转运行》 (6) 2.开关部分 (6) 2.1 10kV开关停役 (6) 2.1.1 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611开关由运行转冷备用》 (6) 2.1.2 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611开关由冷备用转检修》 (7) 2.1.3 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611开关由运行转检修》 (7) 2.2 10kV开关复役 (7) 2.2.1 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611开关由冷备用转运行》 (7) 2.2.2 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611开关由检修转冷备用》 (7) 2.2.3 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611开关由检修转运行》 (8) 3.线路部分 (8) 3.1 35kV线路停役 (8) 3.1.1 操作任务:《岵山变35KV榜岵线3102线路由运行转冷备用》 (6) 3.1.2. 操作任务:《岵山变35KV榜岵线3102线路由运行转检修》 (8) 3.2 10kV线路停役 (8) 3.2.1 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611线路由运行转冷备用》 (8) 3.2.2 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611线路由冷备用转检修》 (8) 3.2.3 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611线路由运行转检修》 (9) 3.3 35kV线路复役 (9) 3.3.1 操作任务:《岵山变35KV榜岵线3102线路由冷备用转运行》 (9) 3.3.2 操作任务:《岵山变35KV榜岵线3102线路由检修转运行》 (9) 3.410kV线路复役 (9) 3.4.1 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611线路由冷备用转运行》 (9) 3.4.2 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611线路由检修转冷备用》 (9) 3.4.3 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611线路由检修转运行》 (9) 4 开关及线路 (10) 4.1 开关及线路停役 (10) 4.1.1 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611开关及线路由运行转检修》 (10) 4.2 开关及线路复役 (10) 4.2.1 操作任务:《岵山变10kV10kV茂霞线611开关及线路由检修转运行》 (10) 5.母线部分 (10) 5.1 母线停役 (10) 5.1.1 操作任务:《岵山变35kVI段母线由热备用转检修》 (10) 5.1.2 操作任务:《岵山变10kVI段母线由热备用转检修》 (11) 5.2 母线复役 (11) 5.2.1 操作任务:《岵山变35kVI段母线由检修转热备用》 (11)

相关文档