文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 区间风井钢支撑施工技术交底

区间风井钢支撑施工技术交底

区间风井钢支撑施工技术交底
区间风井钢支撑施工技术交底

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底不可填写。

公路工程各项施工技术交底全集

路基土石方施工技术交底 ⒈施工准备 ⑴施工测量 在开工前先进行施工测量,包括导线、中线及高程的复测,水准点的复查与增设,测量与绘制横断面。施工测量的精度符合《公路勘测规程》(JTJ061-99)的要求。并将测量方法及成果资料签字后交送监理工程师。经监理工程师批准后方可施工。 在开工之前在现场放出路基坡脚、路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土场等的具体位置,标明其轮廓,提请监理工程师检查批准。 ⑵调查与试验 路基施工前对施工范围内的地质、水文、障碍物、及各种管线等情况进行详细调查。 对图纸所示的利用挖方、借土场的路堤填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》(JTJ051-93)执行,试验项目按“技术规范”要求进行。 ⑶防水、排水 施工前做好路基的各种防、排水设施,挖设排水沟,并保持其处于良好的排水状态。 ⑷清理场地 路基工程施工前,清除施工范围内的树木、灌木、原地面以下100-300mm 内的草皮、农作物的根系和表土。且堆放在弃土场内或经监理工程师认可地点。 场地清理完成后,全面进行填前碾压,使其密实度达到规定的要求。 ⑸雨季施工 雨季施工前,根据现场具体情况确定可进行雨季施工地段,严格按照《公路路基施工技术规范》(JTJO33-95)中雨季施工的有关规定执行,并编制实施性的雨季施工组织计划,提交监理工程师审查批准。 雨季填筑路堤时,随挖、随运、随填、随压。每层填土表面筑2-3%的横坡,并在雨前和收工前将铺填的松土碾压密实。 ⒉路基挖方施工 对于较长的路堑采用纵挖法施工,短而深的路堑采用横挖法施工。路堑开挖以机械施工为主,靠近基床底层表面及边坡部分辅以人工开挖。石方开挖采用小型或松动爆破,岩石边坡采用光面爆破施工。土石方调运近距离采用推土机推运,远距离采用挖掘机、装载机配合自卸汽车运输。 1)土方开挖 ⑴路堑土方开挖施工工艺 路堑开挖施工工艺流程见附表5的深挖路堑段施工工艺框图。 ⑵施工控制

钢支撑技术交底及安全技术交底

西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 CJ2-5 编号 施工技术交底记录 合同号D4TJSG15-LW-003 地铁里程YDK29+114.750-YDK29+588.250 工程名称西安地铁四号线TJSG-15 标凤城九路站 交底日期2014.11.06 施工单位中铁九局集团有限公司分项工程名称钢支撑、钢围檩安装 交底提要工程概况、施工准备、施工工艺、安全质量注意事项、安全质量保证措施 交底内容: 一、工程概况 车站设计起终点里程为Y(Z)DK29+114.750~Y(Z)DK29+588.250,有效站台中心里程为Y(Z)DK29+195.200,有效站台中心轨面高程为363.118,车站长度为473.5m。 车站两端设盾构始发井,四次始发,南北两端接盾构区间。围护结构体系采用钻孔灌注桩+内支撑方案。凤城九路站为明挖顺作法+全盖挖顺作施工的车站,Y(Z)DK29+184.750~Y(Z)DK29+223.270跨凤城九路路口段38.52m范围采用全铺盖顺作法,其余采用明挖顺作法。围护结构支撑体系由钢支撑、钢围檩等组成。车站基坑竖向设三道支撑,第一道采用Φ600mm,t=16mm厚的钢管内支撑,第二、三道支撑均采用Φ600mm,t=16mm厚的钢管内支撑。钢管支撑设活动端头,以便施加预压力。第一道支撑水平间距为8m,第二、三道支撑水平间距为4m。钢围檩采用2I45c组合而成。 二、施工准备 施工机具:10t龙门吊1台、千斤顶2台、电焊机2台等。 三、施工工艺

3.1钢支撑拼装联接 本工程钢支撑采用φ600×16mm钢管拼装,采用螺栓连接。钢支撑采用一个固定端,一个活动端及中间多节不同长度的钢管通过法兰盘连接而成,每节长度视具体情况而定。钢支撑分节在现场加工场加工,经监理检验验收合格,整体拼装后吊入坑内使用。 3.2钢支撑安装 钢支撑架设与基坑土方开挖是深基坑施工密不可分的两道关键工序,钢支撑架设极具时间性,钢支撑架设的时间、位置及预加轴力的大小直接关系到深基坑稳定,钢支撑架设必须满足设计要求。基坑土方开挖至支撑下0.8m时,及时架设围檩及支撑。使围护结构提前接受支撑反力作用,减少围护结构的变形。钢支撑的架设采用龙门吊倒入坑内人工配合龙门吊安装,应保证钢支撑与接触面垂直并按设计要求对支撑施加预加轴力。安装时,腰梁、端头、千斤顶各轴线要在同一平面上,为确保平直,横梁上法兰螺栓应采用对角和分等分顺序扳紧,纵向钢腰梁就位时,应缓慢放在钢支架上,不得有冲击现象。钢支撑的安装偏心应小于20㎜。 3.2.1钢支撑架设方法 3.2.1.1土层开挖至钢支撑架设位置时,测量定位出精确位置,凿出钻孔灌注桩的主筋,焊接托架,打膨胀螺栓,安装钢腰梁;提前进行支撑位置处的整平工作,进行修凿、填补,使之面正、垂直、平整,填补采用C30混凝土,以使支撑顶端及墙面受力均匀。 3.2.1.2将中间节于坑外拼装好后,用龙门吊垂直起吊钢支撑固定于围檩上。 3.2.1.3钢支撑吊装到位后,先不松开吊钩,将一端的活动头拉出顶住钢围檩,再将2台100MPa液压千斤顶放入顶压位置,为方便施工并保持千斤顶加力一致,2台千斤顶用托架固定。千斤顶一端顶在钢围檀上,一端顶在支撑底座上,接通油管后即可开泵施加预加轴力,预加轴力施加到位后,用钢楔块撑紧端头处的缝隙并焊牢。然后回油松开千斤顶,解开起吊钢丝绳,完成这根支撑的安装。千斤顶本身必须附有压力表,使用前需在实验室进行标定。两台必须同步施加顶力。 施工时密切注意防止施工机械碰钢支撑,避免钢支撑因受横向荷载而造成失稳。 3.2.2钢支撑安装技术要求 3.2.2.1在冠梁施工中,做好钢支撑预埋件位置的复核工作,保证预埋件位置准确。 3.2.2.2钢支撑安装应确保支撑端头同钻孔桩均匀接触,必要时填充高强度细石混凝土,并设防止钢支撑端移动脱落的构造措施,支撑的安装允许偏差应符合以规定: 钢支撑曲线竖向偏差:±20㎜; 钢支撑曲线横向偏差:±20㎜; 支撑两端的标高差:不大于20㎜和支撑长度的1/600; 支撑的挠度:不大于1/1000。 3.2.2.3所有钢支撑与钻孔桩连接处应设置活络接头,支撑就位后及时准确施加预加轴力。 3.2.3确保钢支撑稳定的技术措施 3.2.3.1钢支撑在拼装时,轴线偏差≤20㎜,并保证支撑接头的承载力符合设计要求。

地铁钢支撑技术交底

一、工程概况 *站Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号出入口是明挖法施工,主体围护结构为钻孔灌注桩+内支撑支护体系。 Ⅲ号出入口第一道钢支撑平面布置图(共14根) Ⅲ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共13根)

Ⅳ号出入口第一道钢支撑平面布置图(共13根)Ⅳ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共12根)

Ⅱ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共14根)二、总体开挖方案

**站附属结构Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号出入口采用明挖法施工,局部第一、二道支撑为钢支撑。钢支撑架设采用汽车吊整体吊装。 钢支撑在工厂预制成标准节段,运至现场后拼装,管节间采用法兰连接,连接完成后进行验收,合格后编号并标明尺寸及使用部位,分类堆放,防止错用。 支撑架设顺序为:随土方开挖,自上而下施作。钢管支撑依据计算逐级施加预加力,并根据监测情况适时调整预加力,以确保基坑周边环境稳定。 钢支撑施工流程:钢支撑及围檩的加工制作→三角托架的架设→环向钢围檩的安装→焊接支撑托架→钢支撑架设→施加预应力。 钢支撑及钢围檩加工制作 钢支撑、钢围檩的制作将采取场外加工制作的方式进行,应在施工准备期间,尽快完成钢支撑和钢围檩的放样及加工工作,为土方工程施工创造条件。 钢围檩采用分段加工,分段之间采用上、下及内侧附加钢板连接牢固,保证围檩的整体稳定性能。 第一、二道钢支撑和换撑采用Φ609mm、t=16mm钢管,分段制作,分段之间采用法兰盘与螺栓连接,每一分段对接拼接采用焊接时应采用加肋板或外包加强管箍的形式,并保证焊缝质量。

图2-1钢支撑接头断面示意图 钢围檩体系安装 1、钢围檩安装前先安装三角支架和支架端部水平通长角钢,以M20(L=285mm)胀管螺栓紧固,然后吊装钢围檩;钢围檩采取现场分段连接,分段之间采用上、下及内侧附加钢板连接牢固,保证围檩的整体稳定性能。钢围檩设计如图2-2所示。

公路工程施工技术交底制度

公路工程施工技术交底制度 1 、总则 1.1 技术交底是指工程(单位或分项工程)施工前,由项目经理主持、 项目总工负责向技术人员,或技术人员向班组长按照施工组织设计和施工图纸要求落实的一项工作,是施工技术质量和进度管理的重要步骤。 1.2 技术交底的目的,一是使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程任务或作业项目的特点及技术要求、质量标准、安全措施,以便更好地组织施工。二是明确交底人和接受交底人间的责任。发生工程事故,若属交底人未进行交底或交底不清,交底人的负主要责任;若属接受交底人未按交底要求施工,接受交底人的负主要责任。 1.3 技术交底必须按照施工组织设计或专项施工方案规定要求基础上进行。同时,技术交底也必须安排在单位工程或分部、分项工程施工前进行,并应为施工留出适当的准备时间。 1.4 技术交底的形式以会议形式,并形成书面记录,交底人和接受人应履行交接签字手续。技术交底资料和交接手续是工程技术档案的重要组成部分,应及时归档妥善保管。 2、技术交底的内容 2.1 技术交底分为单位工程技术交底和分部、分项(工序)工程技术交底两类。 2.2 单位工程技术交底应与施工组织设计交底一并进行。 2.3 技术交底按技术责任制的分工、分级进行。 2.3.1 由项目经理主持,项目总工负责向各专业工程师、技术员、施工员、有关职能部门进行技术交底,具体内容有: (1) 设计文件的内容; (2) 施工组织设计、作业指导书、施工程序、施工进度计划等; (3) 主要部位特征、尺寸、工程量、质量标准; (4) 主要预埋件的特征、位置及注意事项; (5) 新技术、新工艺、新材料的操作工艺、质量要求; (6) 关键部位和特殊过程的技术问题; (7) 主要施工机械的安排与配置;

井点降水技术交底大全

井点降水技术交底 工程名称:采荷东区二期公建工程施工部位: 交底容: 一、井点安装 (一)安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。(二)井点管埋设 1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位 先挖一个小土坑,深大约500㎜,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 2、用绞车把简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高 压水泵,水压控制在0.4- 0.8Mpa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000㎜之,在射水与套管冲切作用下,大约在10-15min时间之,井点管可下沉10m左右。若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300-350㎜,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500㎜以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。 凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持

垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。 井点冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插入井孔,井点管的上端应用木塞塞位,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点: 1)、砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。 2)、滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60-100㎜之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管的网眼,填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。 3、砂石滤层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000-1800㎜,一般应填 至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。 4、井点填砂后,井口以下1.0-1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降底降水 效果。 (三)、冲洗井管 将?15-30mm的胶管插入井点底部进行注水清洗,直到流出清水为止。 应逐根进行清洗,避免出现“死井”。 (四)、管路安装 首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管的流水坡度按坡向泵房5%0的坡度并用砖将主干管垫好。并做好冬季降水防冻保温。

钢支撑技术交底41472

基 坑 开 挖 钢支撑 施工 吊 装 钢 施 加 预 安设牛腿钢 技术交底书 表格编号 1310 项目名称 杭州地铁2号线SG2-22标项目经理部 第 页 共 页 交底编号 工程名称 新月路站A 、D 出入口钢支撑安装 设计文件图号 HD2/2/S/HCY/04/Z07/JG/04/A 施工部位 新月路站A 、D 出入口 交底日期 2016年11月 日 技术交底: 1 工程概况 新月路站A 、D 出入口基坑采用钢支撑作为支撑体系,由冠梁、钢支撑和钢围檩等组成。钢支撑选用Φ609×16mm 钢管,由多节钢管拼成一道支撑,并用法兰盘、螺栓连接;钢围檩选用HW400×400×13×21双拼H 型钢。基坑支撑体系竖向分布三道钢支撑,其中第一道钢支撑架设在冠梁上,第二道和第三道钢支撑架设在钢围檩上。 2 施工工序流程

图4-1 钢支撑、钢围檩架设立面图 注:A出入口基底标高为-5.10,D出入口基底标高为-5.15。 (2)测量放线 基坑开挖到支撑设计底标高位置后,对钢支撑控制轴线和水准标高进行测放,准确定位钢支撑的轴线和标高位置,并采用十字交叉法划线标识。 (3)钢围檩的安装 钢围檩安装时要保证其紧密顶压在工法桩上,并按设计施工图的布置间距,在工法桩上定出支撑中心点位,在标出的支撑位置处凿出工法桩内H型钢,以支撑中心的水平线为基准,将支撑牛腿及拉结筋焊接到H型钢相应的位置。

拉结筋采用1Φ28隔桩布置,牛腿由L125×12角钢焊接而成,焊接采用E43焊条,三级焊缝,所有焊缝均满焊,未标明焊缝高度均为10mm ,钢围檩安装详见图4-2。 钢围檩安装要求连续、封闭,开挖期间,开挖长度与钢围檩安装长度相匹配,在整个基坑开挖完成后钢围檩同时封闭成环。在每两处土方开挖相接处按照钢围檩加工、安装图纸的要求将钢围檩焊接牢固。钢围檩吊放时必须保持匀速缓慢下落,在下落至牛腿距30cm 左右时,下落速度进一 步放缓,缓缓向工法桩推近靠拢,使其准确的落在牛腿上,最后将围檩与牛腿焊接在一起。 (4)钢支撑直撑及斜撑安装 图4-3 钢支撑施工架设示意图 支撑安装:支撑安装前先在地面进行预拼接以检查支撑的平直度,其两端中心连线的偏差度控制在20mm 以内,经检查合格的支撑按部位进行编号以免错用,跨度较短支撑采用整体一次性吊装到位。支撑安装前先在工法桩上凿出H 型钢,将预先加工好的钢牛腿焊 图4-2 钢围檩节点图

钢支撑施工技术交底大全

区钢支撑施工技术(安全)交底C一、工程概况、交底范围1,标准段宽72.6m,端头井段宽28m站杭州地铁5号线xxxxC区基坑长25.2m,交底范围平面图: C 区本次交底范围区F 区E C区B区A区区E 区基坑范围平面图xxxxC区支撑概况、C2 每道二道钢支撑,号轴线之间,-27采用四道砼支撑+C区标准段位于22号三+-28号轴线之间,采用四道砼支撑27钢支撑共计19根直撑;端头井位于号根斜撑。为降低基坑开挖风险,当基一道钢倒撑,每道钢支撑共计+8道钢支撑 0.5m25mm时,在第二、三、四道砼支撑面以上坑深层水平位移超过预警值水平相对位置和钢支撑型号与标准位置设置一道临时钢支撑,临时钢支撑数量、t=16mm壁厚609mm,C段第五、六道钢支撑相同。区除钢倒撑采用支撑采用Φ的钢管。钢支撑平t=16mm,壁厚的钢管外,其他钢支撑均采用采用Φ800mm 面布置请详见:附件一:第二、三、四道钢支撑平面布置图。附件二:第五、六道钢支撑平面布置图。专业资料 附件三:第七道钢支撑平面布置图。 3、周边环境 xxxxC区周边环境较为简单,吊车行走路面坚实平坦,且周围无架空电线等事物,不影响钢支撑吊装作业。

二、钢支撑施工场地布置及作业准备 1、施工场地布置 50t履带吊行车路线及周转材料堆放区域均设布置在C区南侧便道,25汽车吊作业区域设置在C区北侧便道。 2、作业准备 (1)资料准备 ①《杭州地铁5号线SG5-21标钢支撑架设及拆除方案》 ②《杭州地铁5号线SG5-21标C区钢支撑施工技术交底》 ③《千斤顶校准证书》 3、机械人员准备 根据工期,施工安全质量要求,钢支撑机械配置和人员配备如下表3-1和3-2:表3-1机械配置一览表 专业资料 吊车选型分析:50T履带吊臂长28m,基坑宽度25.2m,最大作业半径约16m,最大起吊重量为6.4t,大于钢支撑4T的最大起吊重量符合要求。 表3-2人员配备一览表

钢支撑技术交底资料

技术交底记录JD16.6.5 工程名称中铁二十三局成都地铁5号线土建14标 交底部位龙马路站工序名称龙马路站钢支撑安拆 技术交底 交底提要: 1、严格按照施工图纸施工。 2、严格按照交底施工方案施工。 3、严格按照钢支撑图纸进行 施工。4、保证施工质量、施工安全。 交底内容: 一、适用范围 本交底适用于成都地铁5号线土建14标龙马路站钢支撑安拆技术交底。 二、质量目标 质量等级:合格,满足相关规范及设计要求。 三、交底内容 1、施工工艺流程 钢支撑施工工艺如下: 钢支撑施工工艺流程图 技术负责人交底人接受交底人 注:1、本表用于承包单位对作业班组的技术交底; 2、本表一式三份,交底后存档、作业班组各留一份,报监理部一份备案。

b吊装前准备 经检查合格后用红油漆在支撑上编号。同时检查支撑 安装所需的吊装设备、焊接设备以及施加预应轴力所需的 组合千斤顶等设备的完好性,其中预加轴力所用千斤顶必 须经标定合格后方可使用,确保支撑安装作业能正常连续 进行。待土方开挖至钢支撑500mm~800mm位置时开始安装 钢支撑,安装钢支撑禁止交叉作业,下方不得进行土方开 挖作业。 c安装方法 钢管支撑采用100t汽车吊吊装,吊装示意图如右图。 方法一:检查合格的钢支撑在地面上拼装好后整体吊 装,吊放在托架上,人工配合调整到位,吊车吊钩不松开, 待施加预应力加固完成后方可松开吊钩,安装完成。此方 法适用于第一道钢支撑。汽车吊吊装钢支撑示意图方法二:检查合格后的钢支撑按编号分节吊入基坑(安装位置附近),利用挖机配合人工就位,现场拼装成型,然后吊车吊装放到托架上,此后工序同方法一。此方法适用于除采用方法一以外的钢支撑。 d施工流程 ①第一道支撑支顶在冠梁上,其余支撑均支顶在钢围檩上。钢围檩安装三角架、斜拉筋上部固定角钢,以M20膨胀螺栓紧固;吊装钢腰梁,紧靠墙身,再安装斜拉筋并拉紧。 ②随着基坑开挖的加深,及时凿出和清理在地下钻孔桩上的预埋件,如支撑预埋件、钢筋接驳器等,用墨线弹出支撑中心标高线。 ③根据已知里程,在钻孔桩上精确定出支撑中心位置,量出两支撑点的实际长度。根据实际长度下料和拼装钢管。每根钢支撑一端为固定端,另一端为活动端。钢支撑架设前先在维护结构上安装钢围檩。 ④钢支撑预先在地面上预拼到设计长度,每根总长度(活络段缩进时)比围护结构净距小10~30cm,将预拼好的钢支撑采用汽车吊整体起吊摆放在支撑牛腿上。 支撑临时固定后,立即开始按设计进行施加预压轴力。施压时将2台液压千斤顶吊放入活络头顶压位置,2台液压千斤顶安放位置必须对称平行。施加预压轴力时应注意保持2台千斤顶同步对称进行,当预加轴力达到设计值时,在活络头中锲紧钢垫块(钢垫块采用45号铸钢),并焊牢固,然后回油松开千斤顶解开钢丝绳完成该根支撑的安装。施加预应轴力时应逐级匀速增加并作好记录备查。 技术负责人交底人接受交底人 注:1、本表用于承包单位对作业班组的技术交底; 2、本表一式三份,交底后存档、作业班组各留一份,报监理部一份备案。

地铁车站钢支撑技术交底

交底范围 长株潭城际铁路XX站主体结构钢支撑施工。 一、工程概况 XX站主体基坑长度257.6m,标准段总宽25m(净宽23m),西端头井(含外挂)总宽度47m(净宽44.8m),车站主体围护结构采用1200mm厚地下连续墙(外挂部分为1000mm)+内支撑形式。车站采用七道支撑+一道换撑,标准段第二道、第四道、第六道、第七道(换撑)及第八道均为钢支撑;端头井第一至第四道均为混凝土支撑,第五道为双拼钢管支撑,其余为钢支撑,钢支撑截面尺寸:φ609,t=16,布设间距3000mm,钢支撑围檩为双拼2I45c型钢钢围檩。 二、钢支撑拼装及安装 2.1 钢支撑安装工艺流程 测量放线 连续墙表面修凿及整平 支架安装测量放线 围檩安装、连系梁安装挂篮安装 钢支撑吊装就位钢支撑拼装 预加轴力 钢楔锁定 下层土方开挖 2.2地连墙表面修凿及整平 地下连续墙开挖至钢围檩安装高度后,在钢围檩架设1米范围内采用铁锹将表面虚渣清理干净,同时对连续墙表面鼓包部位采用风镐进行破除,确保该范围内表面平整洁净。 2.3 钢支架安装 每层土方开挖至支撑位置后,根据测量组放出的支撑中心线反算出钢支架顶面标高,再从此标高下移50mm、520mm分别打两根长200mmM20膨胀螺栓,将钢支架固定于地下连续墙,支架间距2000mm。围檩支架安装时间为基坑开挖至钢围檩底部以下下

1000mm时安装。 2.4钢围檩施工 ①钢围檩加工 钢围檩采用两片I45c工字钢通过连接钢板焊接而成,预制标准钢围檩一般长度为6m,采用租用成品钢围檩方式满足现场施工。 ②钢围檩安装:钢围檩随基坑开挖顺序逐段安装,人工配合吊机(25吨汽车吊、75吨汽车吊或塔吊)将钢围檩安放于钢支架上。钢围檩安装后应检查钢支架是否因撞击而松动,并用钢楔将支架与钢围檩间缝隙焊实,钢围檩应与连续墙紧密贴合,未密贴处,将围檩部位围护结构表面凿毛,采用素混凝土填缝,以便钢围檩均匀受力。 依据支撑间距在对应支撑位置设置围檩挂篮,在距离钢围檩中线以上780mm处连续墙上锚入200mm长M20膨胀螺栓、外露端连接75*75*10、L=240mm长角钢,作为顶部挂点;下部挂点在钢围檩上外沿处,采用1根330mm长φ16钢筋弯成 形与钢围檩焊接,挂篮00型花篮螺栓与φ16钢筋组成,挂篮与支架设置位置一致,钢围檩支架及安装间图2.4.1~2.4.3。 图2.4.1 钢围檩俯视图

沥青路面施工技术交底(路面面层)

浏阳蕉溪岭至黄花机场公路(浏阳段)第五标段 施工技术交底 编号: 工程项目沥青混凝土路面面层施工合同 05C 号 单位工程名称路面工程 施工单位湖南对外建设集团有限公司里 K0+000~K3+690程 交底日期年月日交底地 项目部会议室点 交底内容: 沥青混凝土路面施工技术交底 一、施工与验收依据 1.两阶段设计图文件 2.《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2016) 3.《改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SAM )施工技术规程》(DBJ13-54-2003) 4.《公路沥青路面施工技术规程》( JTG F040-2004) 5.其他有关规范及规程 二、设计概况 本项目浏阳蕉溪岭 -黄花机场公路(浏阳段)二期工程,起止桩号为 K0+000~K5+490 本标段为第 5 合同段,起止桩号为 K0+000~K3+690,路线长 3.69km。 主线为双向四车道一级公路,设计速度80 公里 /小时、一般路基宽度28 米,路面标准横坡 2.0%。匝道为单向单车道,标准横断面为9m。G319 段内右侧加宽处理,右幅标准断面为:3.5×2m 行车道 +0.5m 路缘带 +2.00m集散车道 +0.5m 路缘带 +3.5m 行车道 +3.00m 硬路肩 +0.75m 土路肩。 沥青路面结构设计: 主线、G319 加宽路面面层:煤油稀释沥青透层 +1cm 厚 SBS 改性沥青同步碎石封层 +7cm 粗粒式沥青混凝土( AC-25C )+乳化沥青黏层 +5cm 中粒式沥青混凝土( AC-20C ) +乳化沥青黏层 +4cm 细粒式改性沥青混凝土( AC-13C); 匝道路面面层:煤油稀释沥青透层+1cm 厚 SBS 改性沥青同步碎石封层+乳化沥青黏层

钢支撑安装以及拆除技术交底.doc

.. 技术交底记录 (轨道交通工程) 编号: 郑州市轨道交通 5 号线市政配套工程 02 工程名称交底日期 标段紫荆山路站 中铁七局集团有限公司郑州市轨道交通 钢支撑工程施工单位分项工程名称 5 号线市政配套工程02 标段项目经理部 交底提要紫荆山路站主体基坑钢支撑安装及拆除施工

交底内容: 紫荆山路站主体基坑钢支撑安装及拆除施工技术交底 一、适用范围 本技术交底适用于郑州市轨道交通 5 号线市政配套工程02 标段紫荆山路站主 体结构基坑钢支撑安装及拆除施工工程。 二、施工准备 紫荆山路站标准段和盾构段基坑支护采用围护桩+内支撑体系,支撑设计四道,其中第一层采用砼支撑,第二、三、四道支撑设计为Φ609 钢管支撑。 开挖前备齐钢支撑,钢支撑壁厚、纵向顺直度符合要求。钢支撑预加轴力设 备千斤顶和压力表使用前进行标定,并由试验单位出示相关试验报告。施工前, 进行设计预加轴力的换算。根据试验结果显示的千斤顶压力与压力表读数关系计 算出在工程中使用的压力状态下相的压力表读数,以供施加预加轴力及复加预加 轴力时使用。 钢支撑的架设必须准确到位,并严格按设计图的要求施加轴力。尤其要注意 斜支撑的制作、安装必须保证其稳定、强度、变形的要求;使用的材料、设备及 相关构件必须符合设计要求。 钢支撑分为标准节和活络头两种形式: 1、钢支撑标准节类型及配撑:为了便于安装,配有6m、 4m、 2m、 1m、 0.5m 、0.3m、0.2m 等多种型号的标准节。支撑安装前,对每根支撑的实际位置进行实测, 然后根据现有支撑标准节的长度及活络头的伸缩长度(不超过20cm)进行配撑。 2、活接头:支撑端头采用活接头的形式便于施加预加轴力,主要构造形式为 内外活头相互套在一起,内设加固肋板。钢支撑安装完成后施加预加轴力,利用

常用井点降水工程技术交底

常用井点降水工程技术交底 深井井点降水: 一、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 二、工艺流程 井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砾石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 三、操作要点及技术要求 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2、采用循环钻成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以 防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。 3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层 的适当范围内;并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由 浑变清,达到正常出水量为止。 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽 水,满足要求后转入正常工作。 6、观测井中地下水位变化,做好详细记录。 四、质量要求 1、基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采 用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 5、大口井成孔直径必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 五、安全要求 1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于l.0m.防 止建筑物出现不均匀沉降。

轻型井点降水技术交底记录

轻型井点降水技术交底记录 月日施工单位分项工程名称轻型井点降水交底提要轻型井点降水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。交底内容: 一、施工准备 1、施工机具(1)滤管:38~55mm,壁厚 3、0mm无缝钢管或镀锌管,长 2、0m左右,一端用厚为 4、0mm钢板焊死,在此端 1、4m长范围内,在管壁上钻15mm的小圆孔,孔距为 25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行联结。(2)井点管:38~55mm,壁厚为 3、0mm无缝钢管或镀锌管。(3)连接管:透明管或胶皮管与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。(4)总管:75~102mm钢管,壁厚为4mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。(5)抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。(6)移动机具:自制移动式井架(采用振冲机架旧设备)、牵引力为6t的绞车。(7)凿孔冲击管:219×8mm的钢管,其长度为10m。(8)水枪:50×5mm无缝钢管,下端焊接一个16mm的枪头喷嘴-上端弯成大约直角,

且伸出冲击管外,与高压胶管连接。(9)蛇形高压胶管:压力应达到 1、50MPa以上。(10)高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 2、材料粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 3、技术准备(1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。(2)凿孔设备与抽水设备检查。 4、平整场地为了节省机械施工费用,不使用履带式吊车,采用碎石桩振冲设备的自制简易车架,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于车架在场地内移动。 二、井点安装 1、安装程序井点放线定位→安装高位水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。 2、井点管埋设(1)根据建设单位提供测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

钢支撑施工技术交底

C 区钢支撑施工技术(安全)交底 一、工程概况 1、交底范围 杭州地铁5号线xxxx 站C 区基坑长72.6m ,端头井段宽28m ,标准段宽25.2m ,交底范围平面图: xxxxC 区基坑范围平面图 2、C 区支撑概况 C 区标准段位于22号-27号轴线之间,采用四道砼支撑+二道钢支撑,每道钢支撑共计19根直撑;端头井位于27号-28号轴线之间,采用四道砼支撑+三道钢支撑+一道钢倒撑,每道钢支撑共计8根斜撑。为降低基坑开挖风险,当基坑深层水平位移超过预警值25mm 时,在第二、三、四道砼支撑面以上0.5m 位置设置一道临时钢支撑,临时钢支撑数量、水平相对位置和钢支撑型号与标准段第五、六道钢支撑相同。C 区除钢倒撑采用支撑采用Φ609mm ,壁厚t=16mm 的钢管外,其他钢支撑均采用采用Φ800mm ,壁厚t=16mm 的钢管。钢支撑平面布置请详见: 附件一:第二、三、四道钢支撑平面布置图。 附件二:第五、六道钢支撑平面布置图。 附件三:第七道钢支撑平面布置图。 3、周边环境 xxxxC 区周边环境较为简单,吊车行走路面坚实平坦,且周围无架空电线等事物,不影响钢支撑吊装作业。 本次交底范围C 区 F 区 A 区 C 区 E 区 E 区 B 区

二、钢支撑施工场地布置及作业准备 1、施工场地布置 50t履带吊行车路线及周转材料堆放区域均设布置在C区南侧便道,25汽车吊作业区域设置在C区北侧便道。 2、作业准备 (1)资料准备 ①《杭州地铁5号线SG5-21标钢支撑架设及拆除方案》 ②《杭州地铁5号线SG5-21标C区钢支撑施工技术交底》 ③《千斤顶校准证书》 3、机械人员准备 根据工期,施工安全质量要求,钢支撑机械配置和人员配备如下表3-1和 3-2: 表3-1机械配置一览表 吊车选型分析:50T履带吊臂长28m,基坑宽度25.2m,最大作业半径约16m,最大起吊重量为6.4t,大于钢支撑4T的最大起吊重量符合要求。 表3-2人员配备一览表

钢支撑技术交底

基 坑 开 挖 钢支撑组拼 施工监测 吊 装 钢 支 撑 施 加 预 加 力 楔 块 锁 定 安设牛腿钢围檩 技术交底书 表格编号 1310 项目名称 杭州地铁2号线SG2-22标项目经理部 第 页 共 页 交底编号 工程名称 新月路站A 、D 出入口钢支撑安装 设计文件图号 HD2/2/S/HCY/04/Z07/JG/04/A 施工部位 新月路站A 、D 出入口 交底日期 2016年11月 日 技术交底: 1 工程概况 新月路站A 、D 出入口基坑采用钢支撑作为支撑体系,由冠梁、钢支撑和钢围檩等组成。钢支撑选用Φ609×16mm 钢管,由多节钢管拼成一道支撑,并用法兰盘、螺栓连接;钢围檩选用HW400×400×13×21双拼H 型钢。基坑支撑体系竖向分布三道钢支撑,其中第一道钢支撑架设在冠梁上,第二道和第三道钢支撑架设在钢围檩上。 2 施工工序流程 钢支撑施工流程图 3 施工准备 3.1 材料进场 按照计划用量备足各种长度的φ609×16钢管、活络头和不同规格的钢垫块、钢楔子、HW400×400×13×21型钢、角钢、连接螺栓、钢板等支撑材料,分类堆放在材料场。钢管

图4-1 钢支撑、钢围檩架设立面图 注:A出入口基底标高为-5.10,D出入口基底标高为-5.15。 (2)测量放线 基坑开挖到支撑设计底标高位置后,对钢支撑控制轴线和水准标高进行测放,准确定位钢支撑的轴线和标高位置,并采用十字交叉法划线标识。 (3)钢围檩的安装 钢围檩安装时要保证其紧密顶压在工法桩上,并按设计施工图的布置间距,在工法桩上定出支撑中心点位,在标出的支撑位置处凿出工法桩内H型钢,以支撑中心的水平线为基准,将支撑牛腿及拉结筋焊接到H型钢相应的位置。

基坑管井井点降水施工工法

基坑管井井点降水施工工法 建筑基坑管井井点降水施工工法 1前言 在地下水位以下的含水丰富的土层中开挖大面积基坑时,采用一般的明沟排水方法,常会遇到大量地下涌水,难以排干。当遇到粉、细砂层时,还会出现严重的翻浆、冒泥、流砂现象,不仅使基坑无法挖深,而且还会造成大量水土流失,使边坡失稳或附近地面出现塌陷,严重时还会影响附近建筑物的安全,当遇到有此种情况出现,一般应采用人工降低地下水位的方法施工。 管井井点排水作为人工井点降水方法中的一种,因其具有设备简单,施工方便,降水量大等特点已成为地下水位丰富的建筑基坑降水的常用方法。掌握该方法在项目上的应用,不仅可使公司相关技术人员掌握建筑基坑降水排水上的一门常用的施工方法,而且也可丰富钻前工程上的降排水的施工途径。 2特点 管井井点又称大口径井点。它具有排水量大,抽水效果好,施工井点少,各井点相互独立,设备简单;而且,井点降水可大大改善施工操作条件,提高工效,加快施工进度,工程费用较低等特点,是人工降低地下水位中被经常采用的降水方式。 3适用范围

管井井点降水的施工方法适宜于在含水层的渗透系数在1.0~ 200m/d范围内的,地下水比较丰富的地区。因其单眼井排水量大、可由浅到深进行动态降水,该方法可适用各种水文地质条件,可降低的水位深度达3~5m。 4工艺原理和设计概述 管井井点作为井点排水方法的一种,是在基坑开挖前,沿开挖基坑的四周、或一侧、两侧埋设一定数量深于坑底的井点滤水管或管井,以总管连接或直接与抽水设备连接从中抽水,使地下水位降落到基坑底0.5~1.0m以下。 工艺原理4.1. 基坑管井井点降水施工工法 管井井点降水的工艺原理是用水泵将土中水分排除后,利用土体中动水压力的减小或消除,大大提高了边坡的稳定性,边坡可放坡,可减少土方开挖量;另外,由于渗流向下,动水压力向下,井点降水法的实施可增加土颗粒间的压力使坑底土层更加密实;因此,采用管井井点降水法降低地下水位,可使施工人员在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工。不但可避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且即使在粉细、粉土地层开挖基坑,也可防止流沙现象的发生。 4.2设计概述 主要根据场区降水要求、降水范围、水文地质情况、场区外临近建筑物等方面的资料,结合大口径钻孔桩成孔技术和水井成井技术进行技术设计,设计步骤如下。

隧道钢支撑施工技术交底

海峡西岸经济区高速公路网 漳州至永安联络线-龙岩漳平段888合同段(K104+970.000~K110+993.487) 隧道钢支撑施工技术交底

8888888888888888888888888888888888 二〇一二年八月二十五日

隧道钢支撑施工技术交底 1 目的 明确隧道钢支撑施工作业工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,规范隧道钢支撑施工作业,充分发挥钢支撑在初期支护中的作用。 2 编制依据 ⑴《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) ⑵《隧道设计规范》(JTG D70-2004) ⑶《漳州至永安联络线-龙岩漳平段合同段两阶段施工图设计》 3 适用范围 适用于漳州至永安联络线-龙岩漳平段合同段两阶段施工图设计的格栅 钢架及型钢钢拱架的施工。 4 工艺流程及技术要求 隧道钢架支护分为型钢钢架和格栅钢架两种,型钢钢架主要由工字钢弯制而成,格栅钢架主要由Φ25主筋和Φ14钢筋制成。Ⅳ级、围岩采用格珊钢架,Ⅴ级围岩采用型钢拱架。 隧道各部开挖完成初喷砼后,分单元及时安装钢架,采用与定位锚杆、径向锚杆以及双侧锁脚锚杆固定,纵向采用Φ25、Φ22钢筋连接,钢架之间铺挂钢筋网,然后复喷混凝土到设计厚度。钢架施工工艺流程图见图1。 4.1 钢架加工 ⑴型钢钢架加工: 加工场地用砼硬化,精确抹平,按设计放出加工大样。钢架弯制结合隧道开挖方法采用型钢弯制机按照隧道断面曲率分节进行弯制,弯制完成后,先在加工场地上进行试拼。各节钢架拼装,要求尺寸准确,弧形圆顺,要求沿隧道周边轮廓误差不大于3cm;型钢钢架平放时,平面翘曲小于2cm。 ⑵格栅钢架加工

钢支撑技术交底(20200831052439)

技术交底: 1 工程概况 新月路站AD出入口基坑采用钢支撑作为支撑体系,由冠梁、钢支撑和钢围檩等组成。 钢支撑选用①609X16mn钢管,由多节钢管拼成一道支撑,并用法兰盘、螺栓连接;钢围檩选用HW40区400X 13X 21双拼H型钢。基坑支撑体系竖向分布三道钢支撑,其中第一道钢支撑架设在冠梁上,第二道和第三道钢支撑架设在钢围檩上。

2施工工序流程 基坑开挖 3 3.1 钢支撑施工流程 图 施工监 施工准备 一 材料进场 按照计划用量备足 一 安设牛腿钢围 *吊装钢支 施加预加 楔块锁定

(1)土方开挖

根据既定的土方开挖施工方案,用长臂挖掘机、短臂挖掘机等分段开挖坑内土体,在 开挖过程中随时进行标高测量,开挖至支撑下0.5m 后在工法桩H 型钢上焊接牛腿,牛腿安 设根据开挖参数分段进行。 图4-1钢支撑、钢围檩架设立面图 注:A 出入口基底标高为-5.10,D 出入口基底标高为-5.15。 (2) 测量放线 基坑开挖到支撑设计底标高位置后, 对钢支撑控制轴线和水准标高进行测放,准确定 位钢支撑 的轴线和标高位置,并采用十字交叉法划线标识。 (3) 钢围檩的安装 钢围檩安装时要保证其紧密顶压在工法桩上, 并按设计施工图的布置间距,在工法桩 上定出支 撑中心点位,在标出的支撑位置处凿出工法桩内 H 型钢,以支撑中心的水平线为 基准,将支撑牛腿及拉结筋焊接到 拉结筋采用1①28隔桩布置, 牛腿 由L125X 12角钢焊接而成, 焊接采用 E43焊条,三级焊缝, 所有焊缝均满焊, 未标明焊缝高 度均为10mm 钢围檩安装详 见图 4-2。 钢围檩安装要求连续、封闭,开 挖期间, 开挖长度与钢围檩安装 长度相匹配,在整 个基坑开挖完 成后钢围檩同时封闭成环。 在每 两处土方开挖相接处按照钢围檩 加 工、安装图纸的要求将钢围檩 焊接牢固。 钢围檩吊放时必须保 持匀速缓慢下落,在 下落至牛腿 图4-2钢围檩节点图 H 型钢相应的位置。 650

钢支撑技术交底

施工技术交底表 钢支撑安装、拆除施工技术交底表编号 工程名称天津地铁6号线土建施工第19合同段理工大学站 施工单位中铁十二局交底部位钢支撑工种/ 施工技术交底内容 交底内容 1钢支撑施工 1.1支撑体系的准备 理工大学车站标准段设置联系梁处第二道、第三道、第四道支撑为Φ609(壁厚16mm)钢支撑,未设联系梁处第二道、第四道支撑为Φ609(壁厚16mm)钢支撑,第三道支撑为Φ800(壁厚16mm)钢支撑;盾构井第二道、第三道、第五道支撑为Φ609(壁厚16mm)钢支撑,第四道支撑为Φ800(壁厚16mm)钢支撑。 在围护结构地连墙钢筋笼加工过程中,按照设计要求的标高位置预埋钢板。开挖前备齐钢支撑,钢支撑壁厚、纵向顺直度符合要求。钢支撑预加轴力设备千斤顶和压力表使用前进行标定,并由试验单位出示相试验报告。施工前,进行设计预加轴力的换算。根据试验结果显示的千斤顶压力与压力表读数关系计算出在工程中使用的压力状态下相的压力表读数,以供施加预加轴力及复加预加轴力时使用。 钢支撑的稳定性是控制整个基坑稳定的重要因素之一,钢支撑的架设必须准确到位,并严格按设计图的要求施加力。尤其要注意斜支撑的制作、安装必须保证其稳定、强度、变形的要求;使用的材料、设备及相关构件必须符合设计要求。 钢支撑的加工委托有资质的单位进行加工,各构件均在加工厂制作,试拼合格后方可批量生产,并将直接承力的钢板端面均预先铣平。施工中所有构件连接均采用焊接,焊条E43,所有焊缝满焊。

按设计图纸加工钢支撑,严格按图操作。钢支撑连接必须满足等强度连接要求,满足节点构造图要求。焊接工艺和焊缝质量应符合国家现行标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊接拼装按工艺依次进行,当有隐蔽焊缝时,必须先施焊,经检验合格后方可覆盖。加工好的型钢支撑应在加工场所进行质量验收,并编号码放。 钢支撑分为标准节和活络头两种形式: 1、钢支撑标准节类型及配撑 为了便于安装,现有6米、4米、2米、1米、0.5米、0.3米、0.2米等多种型号的标准节。支撑安装前,对每根支撑位置地连墙预埋钢板的实际距离进行实测,然后根据现有支撑标准节的长度及活络头的伸缩长度(不超过20cm)进行配撑。 2、活接头 支撑端头采用活接头的形式便于施加预加轴力,接头形式为两厢式接头,楔块为45号铸钢,主要构造形式为内外活头相互套在一起,内设加固肋板。钢支撑安装完成后施加预加轴力,利用楔块楔入深度调节支撑钢管的长度。钢支撑活络头见下图:

钢支撑技术交底最新

附表C 技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称 长春地铁1号线一期 工程南南三车站及区间工程 交底日期 施工单位 中铁二十二局长春地铁1号线一期 工程南三环车站及区间工程项目经理部 分项工程名 称 钢支撑 交底提要车站主体结构钢支撑 一、计划交底 1、计划工期:2012年6月18日-2012年9月4日,完成现场所有钢支撑 施工。 2、使用机具:挖掘机、电焊机、吊车、油压千斤顶、轴力计 3、进场材料:钢围檩采用两根工字钢(采用I50C型)加缀板焊接而成,钢牛腿采用L80×8等边角钢加斜撑制成。南环路路站钢支撑采用直径φ609 mm 壁厚14mm、φ609 mm壁厚16mm、φ800 mm壁厚16mm的钢管。 二、施工交底 1、施工准备 1.1施工前应对现场所有机械及其他用具进行检查,确保一切正常。 1.2施工前对基坑周围钢支撑,围檩场地进行地面硬化处理,满足钢支撑对方要求以及钢支撑安装时吊车的工作场地 1.3对所有的测量器具进行检查、校正。 1.4钢支撑进场前应有相关的合格证明文件,并分批报验。 1.5做好监测初始数据的收集准备工作,在钢支撑架设完成后及时进行数据收集。

2、施工顺序 施工顺序为:基坑开挖→吊装钢围檩→钢支撑拼装→吊装钢支撑→施加预应力→楔块锁定→进行下一道工序施工。 3、具体施工方法 车站主体支撑采用Ф609mm ,t=14mm 、Ф800mm ,t=16mm Ф609mm ,t=16mm 三种钢支撑,附属结构支撑采用Ф609mm ,t=16钢支撑。每节为4-6m ,调整节段长1.0m ,用法兰螺栓联接而成。钢围檩采用2I45b 工字钢。主体竖向共设置三道钢支撑,第一道支撑水平间距为6m ,其余为3m 。 4、钢围檩采用两根工字钢(采用I50C 型)加缀板焊接而成,钢牛腿采用L80×8等边角钢加斜撑制成。南环路路站钢支撑采用直径φ609 mm 壁厚14mm 、φ609 mm 壁厚16mm 、φ800 mm 壁厚16mm 的钢管。 钢支撑图如下: 套筒钢楔固定装 置 千斤顶 φ609钢围护桩 围护桩 围 檩 活动端 围 檩 固定端 平面 千斤φ609钢管 牛腿 围钢楔 钢丝 绳 立面 围护桩 围围 护 桩

相关文档