文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016版安规题库变电部分-案例分析

2016版安规题库变电部分-案例分析

2016版安规题库变电部分-案例分析
2016版安规题库变电部分-案例分析

案例1 高空抛掷保安线造成220kV母线失压

(1)高处作业人员未使用绳索传递工具,擅自在带电设备区向高空作业车车斗抛掷个人保安线。违反变电《安规》18.1.13“禁止将工具及材料上下投掷,应用绳索拴牢传递,以免打伤下方作业人员或击毁脚手架”的规定。

(2)现场违章制止不力。违反变电《安规》4.5“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。

(3)工作负责人对作业人员安全教育和危险点交底不到位。违反变电《安规》6.3.11.2 “工作负责人(监护人):c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名”;6.5.1“工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作”的规定。

案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤

(1)安全措施不完备,工作负责人、工作许可人开工前未再次检查核对设备,未对仙霞343开关柜采取隔离措施。违反变电《安规》7.5.3“在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂‘止步,高压危险!’的标示牌”;6.4.1.1“会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压”的规定。

(2)工作班成员赵×没有认真核对设备名称、编号和位置,擅自打开开关柜门进行工作,导致误入带电间隔。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。

(3)工作负责人没有认真履行监护职责。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):e)监督工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”;6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。

案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电

(1)作业人员孙××未经工作负责人允许,擅自打开501开关后柜上柜门母线桥小室盖板,碰触带电部位。违反变电《安规》5.1.4“无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离”的规定。

(2)作业现场危险点辨识不全面,现场作业人员对10kV 501进线开关柜内母线布置方式不清楚,采取的措施缺乏针对性。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。

(3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):e)监督工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

案例4擅自移开遮栏解锁触电

(1)工作班成员刘×在工作中擅自移开围栏,擅自解锁开启开关柜后柜门作业。违反变电《安规》5.1.4“无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离”;7.5.8“禁止作业人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌”;5.3.6.5“所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥

匙)”的规定。

(2)10kV罗屯线开关柜五防闭锁不完善。开关柜在断路器停电而线路带电的情况下,无法闭锁开关柜后柜门。违反变电《安规》5.3.5.3“高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置”的规定。

(3)工作负责人焦××监护责任不落实,焦××在与叶××研究进一步解决机构卡涩问题的方案时,注意力分散,造成刘×失去监护。违反变电《安规》6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。(4)解锁钥匙保管不当。违反变电《安规》5.3.6.5“解锁工具(钥匙)使用后应及时封存并作好记录”的规定。

案例5 带地线合闸造成主变压器跳闸

(1)操作人员违反倒闸操作规定,不按照操作票规定的步骤逐项操作,漏拆接地线。违反变电《安规》5.3.6.2“操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后作一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查”的规定。

(2)防误解锁管理不到位,在防误系统故障退出运行的情况下,防误专责未按照要求到现场进行解锁监护,未认真履行防误解锁管理规定。违反变电《安规》5.3.6.5“若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或运维管理部门指定并经书面公布的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)”的规定。

案例6打开带电间隔后门确认设备引起弧光短路灼伤

(1)现场人员在未落实保证安全的组织措施和技术措施情况下,违章打开带电的电压互感器柜后门,研究确认设备时,没有与带电设备保持足够的安全距离,引起右边相电压互感器弧光短路。违反变电《安规》5.1.4“无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过

遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离”的规定。(2)在高压设备上工作,工作票的签发人、工作负责人及运行人员不熟悉设备情况,开工前未组织现场勘察。违反变电《安规》6.2“变电检修(施工)作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,检修(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织”的规定。

案例7 误登带电设备电弧烧伤

(1)现场未办理工作票,单人工作。违反变电《安规》5.4.2“在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施”;6.5.2“所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内”;6.3.11.5“工作班成员:b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。

(2)变电站高压室钥匙管理不规范。违反变电《安规》5.2.6“高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还”的规定。

案例8开关柜内测量尺寸误碰变压器侧净触头触电

(1)现场作业人员对设备带电部位、作业危险点不清楚,在2号主变压器带电运行、进线开关变压器侧静触头带电的情况下,违规打开35kVⅢ段母线进线开关柜内隔离挡板进行测量,触及变压器侧静触头。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续”;

4.4.4“参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接

线情况、危险点和安全注意事项”;7.5.4“高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置‘止步,高压危险!’的标示牌”的规定。

(2)工作负责人未能正确安全地组织工作。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名”的规定。

案例9 误登35kV带电间隔触电

(1)外协作业人员不清楚现场设备带电情况,转移工作地点过程中,未听劝告误入带电间隔。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。

(2)工作负责人(监护人)未认真履行监护职责。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):e)监督工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”;6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。

(3)临时增加外协人员参与工作,安全教育不到位。违反变电《安规》4.4.3“新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作”的规定。

案例10误踩踏造成手车开关隔板活门开启触电

(1)安全措施不完善,安全交底不到位,导致工作班人员踩踏隔板活门传动连杆后,隔板活门开启,身体对带电体安全距离不够导致触电。违反变电《安规》6.5.1“工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场

安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作”;7.5.4“高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置‘止步,高压危险!’的标示牌”的规定。

(2)工作班成员未按照规定穿着工作服,在电弧的作用下迅速燃烧并发生粘连,加重了电弧灼伤的程度。违反变电《安规》4.3.4“进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋”的规定。

(3)工作监护制度执行不力。工作负责人、小组负责人(监护人)在分配工作任务后,没有始终在工作现场,未能及时发现并有效制止当事人的不安全行为。违反变电《安规》6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。

案例11 误登带电间隔触电灼伤

(1)工作负责人朱××暂时离开工作现场未指定能胜任的人员临时代替。违反变电《安规》6.5.4“工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续”的规定。

(2)油漆工汪××、毛××为赶进度,未执行监护人暂停工作的命令,现场工作失去监护,误登带电设备。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。

案例12清扫线路刀闸误入带电间隔触电

(1)作业人员何××不遵守现场作业的安全规定,在工作转移过程中擅自跨越标示牌,误入带电间隔导致触电灼伤。违反变电《安规》5.1.4“无论高压设备是否带电,作业人员不得单

独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离”;6.3.11.5“工作班成员:b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。

(2)工作负责人寇××未认真履行监护职责。违反变电《安规》6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。案例13带测试线的绝缘杆失控接触邻近带电设备造成电弧灼伤

(1)单人进行试验接线拆除工作,未注意到邻近带电设备,站立位置选择不当。违反变电《安规》14.1.2“高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项”的规定。

(2)工作负责人对现场危险点分析不到位,现场未认真履行监护职责。违反变电《安规》6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。

案例14高压试验加压过程中误碰被试设备触电

(1)工作班成员李×不清楚工作中的危险点,换相操作后未离开被试设备,加压过程中误碰被试设备触电死亡。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续”;14.1.6“加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压”的规定。

(2)工作监护不到位,工作负责人看仪表时未向李×交待注意事项,使其失去监护。违反

变电《安规》6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”;14.1.6“加压过程中应有人监护并呼唱”的规定。

案例15擅自翻越围栏攀登带电设备架构触电坠落

(1)工作班成员赵××单独进入设备区,翻越安全围栏,在无人监护的情况下,攀爬悬挂“禁止攀登,高压危险!”标示牌的爬梯,登上35kV川米联线562隔离开关构架,造成562隔离开关对其放电后高空坠落。违反变电《安规》6.5.2“所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内”;5.1.4“无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离”;6.3.11.5“工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。c)正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品”的规定。

(2)工作负责人曹×向赵××进行安全交底时未履行确认签字手续。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名”的规定。

案例16误登带电设备电弧灼伤

(1)李××为了核实28114断路器A相发热缺陷,未填用工作票、未经许可擅自工作,误登带电设备。违反变电《安规》6.3.1“在电气设备上的工作,应填用工作票或事故紧急抢修单”;6.3.11.5“工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负

责,互相关心工作安全。c)正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品”的规定。(2)工作负责人王×与安监部稽查人员发生争执,造成现场人员注意力转移,影响了正常的检修秩序,使现场作业人员失去监控。违反变电《安规》6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。

案例17仪表校验时二次反供电触电灼伤

(1)全站停电,运行操作人员未将35kVⅡ段电压互感器转为检修状态。工作许可人未按工作票要求的安全措施断开电压互感器二次熔断器,仪表校验时二次反供电。违反变电《安规》7.2.2“检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电”的规定。

(2)工作票签发人、工作负责人填写和签发的工作票停电措施不完备(应拉开35kVⅡ段电压互感器隔离开关)。违反变电《安规》6.3.11.1“工作票签发人:b)确认工作票上所填安全措施是否正确完备”;6.3.11.2“工作负责人(监护人):b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善”的规定。

(3)仪表校验时未采取有效措施,二次反供电。违反变电《安规》13.15“电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开之外还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次刀闸”的规定。

(4)许可工作时,工作许可人、工作负责人未对所做安全措施进行检查。违反变电《安规》6.3.11.3“工作许可人:a)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条

件”;6.4.1.1“会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压”的规定。

案例18 手抓引流线感应电触电

(1)高处作业人员在拆掉引流线后失去对引流线的控制,引流线自由坠落,碰掉线路侧C 相引流线上的接地线。违反变电《安规》18.1.3“高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施,方可进行”的规定。

(2)工作负责人未正确履行职责,站在旁母刀闸构架上手抓C相T接引流线配合拆除工作。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):a)正确组织工作。d)严格执行工作票所列安全措施。e)督促工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

(3)装设接地线时未采取防止接地线掉落的措施。违反变电《安规》7.4.9“带接地线拆设备接头时,应采取防止接地线脱落的措施”的规定。

案例19 清扫设备高处坠落

(1)工作班工作结束后未清扫、整理现场。违反变电《安规》6.6.5“全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场”的规定。

(2)变电站运行人员带情绪工作,精神状态不良,不戴安全帽、未系安全带擅自登高作业。违反变电《安规》4.3.4“进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋”;18.1.5“在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施”的规定。

案例20 电流互感器倾倒、挤压工作负责人

(1)工作负责人未正确组织工作,运输通道旁存在孔洞(拆掉盖板的电缆沟)未采取临时遮盖措施和设安全遮栏,致使手扶电流互感器的工作负责人踩空跌入电缆沟内,造成电流互

感器重心偏离倾倒。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):a)正确组织工作。b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。”的规定。

(2)运输通道旁存在孔洞(拆掉盖板的电缆沟)未采取临时遮盖措施和设安全遮栏。违反变电《安规》16.1.2“变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,应设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,应恢复原状”的规定。

案例21带地线合闸2台主变压器同时跳闸

(1)现场操作人员在无值班负责人操作指令的情况下擅自操作,操作时未填用操作票,操作中漏拆接地线。违反变电《安规》5.3.5.4“有值班调控人员、运维负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票”的规定。

(2)现场操作人员擅自解锁操作。违反变电《安规》5.3.6.5“操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置”的规定。

案例22 带接地刀闸3座110kV变电站失压

1)操作人、监护人操作前未核对设备名称、编号和位置,未检查设备实际状态,走错间隔。违反变电《安规》5.3.6.2“操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音”的规定。

(2)110kVⅠ母运行,7号间隔母刀闸与该间隔接地刀闸无可靠地防误闭锁装置。违反变电《安规》5.3.5.3“高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入”的规定。

(3)现场施工设备与运行设备没有有效隔离。违反变电《安规》7.5.5“在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有‘从此进出!’的标示牌。工作地点四周围栏上悬挂适当数量的‘止步,高压危险!’标示牌,标示牌应朝向围栏里面。若室外配电装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的‘止步,高压危险!’标示牌,标示牌应朝向围栏外面。禁止越过围栏”的规定。

案例23 非操作人员擅自上机带电合接地刀闸

(1)变电工区集控站技安员安全意识淡薄,擅自上机操作。违反变电《安规》5.3.1“倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令,受令人复诵无误后执行。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。发令人、受令人、操作人员(包括监护人)均应具备相应资质”的规定。

(2)变电站自动化系统存在缺陷,未将“五防”系统接入。违反变电《安规》5.3.5.3“高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入”的规定。

案例24未核对设备位置带电装设接地线

(1)操作人员装设接地线时未核对设备位置。违反变电《安规》5.3.6.2“操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音”的规定。

(2)监护人员未认真履行监护职责而参与现场操作。违反变电《安规》5.3.6.3“监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行为”的规定。

案例25走错间隔带电合接地刀闸

(1)操作人和监护人弃票操作,走错间隔,操作前不核对设备名称、编号和位置。违反变电《安规》5.3.6.2“现场开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后作一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查”的规定。

(2)防误操作闭锁装置有缺陷长期退出运行而未采取有效防范措施。违反变电《安规》5.3.5.3“高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入”的规定。

案例26保护人员误拆线造成330kV主变压器跳闸

(1)工作班成员脱离监护,未核对设备位置和名称,未填用二次工作安全措施票,误将3号主变压器电流端子当成1号主变压器的电流端子,打开连片,造成3号主变压器公共绕组A相电流互感器开路产生差流,引起分侧差动保护动作。违反变电《安规》13.3“检修中遇有下列情况应填用二次工作安全措施票(见附录H):a)在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作。b)在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作”;13.7“现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位置”的规定。

(2)现场作业的隔离措施不彻底,工作地点4号屏(主变压器故障录波器屏柜)运行设备和检修设备同屏,未采取安全隔离措施。违反变电《安规》13.8“在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开”的规定。

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

《变电检修工(第二版)》高级工理论题库

一、选择题1. 功率因数用cosφ表示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF6气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW5-35系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。(A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。(A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28.SF6设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68μL/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。(B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。(A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。(C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应()。 (B)经储油柜注入;答案:B 43. 独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m,避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于()m。(B)3;答案:B 44. 在非高电阻率地区220kV变电站中,独立避雷针的接地电阻不宜超过()Ω。(C)10;答案:C 45. 断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生()。 (A)过电压;答案:A 46. 变压器接线组别为Y,y0时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的()。(B)25%;答案:B 47. GW6—220隔离开关在合闸位置与操作绝缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点()mm。(C)4±1答案:C 48. 在配制氢氧化钾或氢氧化钠电解液时,为了避免溶液溅到身上,烧伤皮肤或损坏衣服,应备有()。 (B)3%硼酸水溶液供洗涤之用;答案:B 49. 一台SF6断路器需解体大修时,回收完SF6气体后应()。 (B)用高纯度N2气体冲洗内部两遍并抽真空后方 可分解;答案:B 50. 10kV室外配电装置的最小相间安全距离为()mm。(B)200;答案:B

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

技能鉴定变电检修题库(全)

变电检修职业技能鉴定试题库 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 La5A1001我们把两点之间的电位之差称为(C)。 (A)电动势;(B)电势差;(C)电压;(D)电压差。 La5A1002 电源电动势的大小表示(B)做功本领的大小。 (A)电场力;(B)外力;(C)摩擦力;(D)磁场力。 La5A1003力的三要素是指力的大小、方向和(D)。 (A)强度;(B)单位;(C)合成;(D)作用点。 La5A1005在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是(D)。 (A)1800A;(B)90A;(C)30A;(D)2A。 La5A1006在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时。电流(C)。 (A)不变;(B)增大;(C)减小;(D)变化不定。 La5A1007交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(A)。 (A)线电压;(B)相电压;(C)线路电压;(D)设备电压。 La5A1008正弦交流电的三要素是最大值、频率和(D)。 (A)有效值;(B)最小值;(C)周期;(D)初相角。 La5A2009我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(A)。 (A)有效值;(B)最大值;(C)恒定值;(D)瞬时值。 La5A2010 电源作Y形连接时,线电压U L 与相电压U ph的数值关系为(A)。 (A)U L=3U ph;(B)U L=2U ph;(C)U L=U ph;(D) U L=3U ph。

La5A2011一只标有“1kΩ、10kW”的电阻,允许电压(B)。 (A)无限制;(B)有最高限制;(C)有最低限制; (D)无法表示。 La5A2012交流电路中,某元件电流的(C)值是随时间不断变化的量。 (A)有效;(B)平均;(C)瞬时;(D)最大。 La5A3013当线圈中的电流(A)时,线圈两端产生自感电动势。 (A)变化时;(B)不变时;(C)很大时;(D)很小时。 La5A3015交流电的最大值I m和有效值I之间的关系为(A)。 (A)I m=2I;(B)I m=2I/2;(C)I m=I; (D)I m=3I。 La5A3016在正弦交流电路中,节点电流的方程是(A)。 (A)∑I=0;(B)∑I=1;(C)∑I=2;(D)∑I=3。 La5A5017一段导线,其电阻为R,将其从中对折合并成一段新的导线。则其电阻为(D)。 (A)2R;(B)R;(C)R/2;(D)R/4。 La4A1018三极管基极的作用是(D)载流子。 (A)发射;(B)收集;(C)输出;(D)控制。 La4A1019把交流电转换为直流电的过程叫(C)。 (A)变压;(B)稳压;(C)整流;(D)滤波。 La4A2020铁磁材料在反复磁化过程中。磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化,这种现象称为(B)。 (A)磁化;(B)磁滞;(C)剩磁;(D)减磁。 La4A2021 电容器在充电过程中,其(B)。 (A)充电电流不能发生变化;(B)两端电压不能发生突变;(C)储存能量发生突变;(D)储存电场发生突变。 La4A3022如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1—Φ2>0°,这种情况为(B)。 (A)两个正弦交流电同相;(B)第一个正弦交流电超前第二个;(C)两个正弦交流电反相;(D)第二个正弦交流电超前第一个。

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

(完整版)变电检修工初级试题库

一.填空 1.断路器的跳闸、合闸操作电源有(直流)和交流两种。 2.电路就是(电流)通过的路径。 3.铜和铝搭接时,在干燥的室内铜导体应搪锡,在室外或特殊潮湿的室内应使用(铜铝)过渡片。 4.电流强度说明在电场的作用下,单位时间内通过导体的某一横截面的(电荷量)。 5.锯割薄壁管材时,应边锯边向推锯的方向转过一定(角度),沿管壁依次锯开,这样才不容易折断锯条 6.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(线电压)。 7.在电场的作用下,电流在导体中流动时,所受到的阻力称为电阻,用符号(R) 表示。 8.连接到电器端子上的软母线、引流线等不应使设备端子受到(机械应力)。 9.钻孔时,如不及时排屑,将会造成钻头工作部分(折断)。 10.电功率是指单位时间内电流所做的功,用字母(P)表示。 11.使用电工刀时,为避免伤人,刀口应向(外),用完之后,应将刀身折入刀柄。 12.电功率的常用单位名称为瓦特,用符号(W)表示。 13.在使用移动电动工具时,金属外壳必须(接地)。 14.电流通过导体时,由于导体电阻的存在,导体就会产生(热量)。 15.欧姆定律阐明了电路中电压与电流成(正比)的关系。 16.用起重设备吊装部件时,吊车本体接地必须良好,吊杆与带电部分必须保持足够的(安全距离)。 17.串联电路上各电阻的压降比等于其(电阻)之比。

18.在并联电路中,电路的总电流等于电路中各支路电流(之和)。。 19.绝缘油除用于绝缘外,对变压器还有(冷却)作用。 20.在并联电路中,通过各支路的(电流)与各自的电阻成反比。 21.由一个或几个元件(串联)构成的没有分支的电路称为支路。 22.ZN5-10G型真空开关触头开距为(10~11mm)。 23.ZN5-10G型真空开关触头超行程为(3~4mm)。 24.回路电压法规定,回路中各段电压的代数和等于(零)。 25.在电路图上,任何一个闭合电路都叫做(回路)。 27.ZN28-10型真空开关的合闸控制电压范围为(66~143V)。 28.ZN28-10型真空开关的分闸控制电压范围为(66~143V)。 29.在电桥电路中被测值等于比例臂的比值(乘以)比较臂的欧姆数。 30.瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起(防潮)作用,从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 31.测量1kV及以上电力电缆的(绝缘电阻)应选用2500V兆欧表。 32.常见的(非线性)电阻元件有阀型避雷器中的阀片电阻、晶体二极管等。 33.非线性电阻元件,可用(电压)和(电流)关系曲线来表示。 34.非线性电路的功率计算公式只能使用(P=IU)。 35.我国电力工业所用交流电的频率是(50Hz)。 36.交流电完成(一次)循环所需要的时间叫做周期。 37.硬母线开始弯曲处距母线连接位置应不小于(30)mm。 38.少油断路器的行程变大或变小,则超行程也随之(增大)或(减小)。

安规变电通用题库word版

变电通用题库 一、知识点:变电《安规》1.1 1、多选题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.人身 B.电网 C. 设备 D.设施 答案:ABC 2、填空题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证、和安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 答案:人身、电网、设备 二、知识点:变电《安规》1.2 1、问答题 (1)作业现场基本条件有哪些? 答案:1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 三、知识点:变电《安规》1.2.1 1、判断题

(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。() 答案:正确 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应齐备。() 答案:错误 正确答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 2、填空题 (1)作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 答案:安全设施 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、。 答案:齐备 (3)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的应合格、齐备。 答案:劳动防护用品 【释义】 生产安全事故主要发生在作业现场。 生产条件应指安全生产条件,它贯穿于电力生产的全过程,对于保证电力生

国网2016版安规题库(配电部分)

国网2016版安规题库(配电部分) (1122题) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( )”标示牌; (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 2. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 3. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。 (1.0分) 答案:C A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、编号、电压等级 4. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于0.9m(10kV)、( )(20kV)。 (1.0分) 答案:B A. 0.9m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m 5. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。 (1.0分) 答案:B A. 科技试验、出厂试验 B. 型式试验、出厂试验 C. 外观检验、出厂试验 D. 外观检验、型式试验 6. 电动工具应做到( )。 (1.0分) 答案:D A. 一机一闸 B. 一机两闸一保护 C. 一机一闸一线路 D. 一机一闸一保护 7. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 (1.0

A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 8. 部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。 (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人工作!” C. “在此工作!” D. “禁止合闸,线路有人工作!” 9. 重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应进行技术交底。 (1.0分) 答案:B A. 工作负责人 B. 有经验的专人 C. 持证上岗人员 D. 工程技术人员 10. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 (1.0分) 答案:A A. 1.2倍 B. 1.5倍 C. 1.8倍 D. 2倍 11. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应( )。 (1.0分) 答案:C A. 接地 B. 短路 C. 充分放电 D. 立即放电 12. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于( )处。 (1.0分) 答案:B A. 工作票签发人或专责监护人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或用户负责人 D. 工作许可人或专责监护人 13. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 14. 运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设( )。 (1.0分) 答案:A

《变电检修工第二版》高级工理论题库12页

一、选择题1. 功率因数用cosφ表 示,其公式为()。答案:D 7. 纯净的SF 6 气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW535系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。(A)1.3;答案:A 28. SF 6 设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68L/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。 (C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应

安规考试题(变电部分共六卷)

2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。

变电《安规》题库 填空

四、填空题共74题分) 1. 送电合闸操作应按照________一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)的顺序依次进行。分) 答案:(电源侧隔离开关(刀闸)) 2. 起重工器具中要求,卸扣的销子________扣在活动性较大的索具内。分) 答案:(不准) 3. 几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写________姓名。分) 答案:(全部工作班人员) 4. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的________。分) 答案:(安全责任) 5. 间断后继续工作,若无________带领,作业人员不得进入工作地点。分) 答案:(工作负责人或专责监护人) 6. 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人和工作许可人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和________上注明。分) 答案:(工作票) 7. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更________工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复变更情况及时记录在值班日志内分) 答案:(安全措施)

8. 停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴手套和________。分) 答案:(护目眼镜) 9. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的 ________;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。分) 答案:(绝缘防护用具) 10. 禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得________同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。分) 答案:(工作许可人) 11. 任何人发现有违反《安规》的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。分) 答案:(立即制止) 12. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装________或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。分) 答案:(工作接地线) 13. 起吊重物前,应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地(或支持物),应再检查________,认为可靠后方准继续起吊。分) 答案:(悬吊及捆绑情况)

相关文档
相关文档 最新文档