现代智能建设中通常都具備通信网络、计算机网络、办公楼宇自动化以及电视、消防等弱电系统,这些系统的防过电压能力较差,有着较高的防护要求。而建筑物尤其是高层建筑物受到雷击的概率比较高,雷电波会沿着建筑中的缆线、金属管道等分流侵入,或者在缆线上感应浪涌过电压,并且引起空间电磁脉冲辐射在三维空间内作用电子设备,造成微电子设备的损坏。因此本文就针对建筑物中弱电系统的防雷技术展开讨论。

标签建筑物;弱电系统;防雷

1 雷电的危害及破坏分类

在地球的表面无时无刻不在发生的闪电,其中又被称为落地雷的落地闪电每秒钟可达三十到一百个。雷电也是人类所面临的自然灾害之一。雷电破坏共分为两种,一种是直击雷破坏,另外一种是感应雷破坏。我们先来看下直接雷破坏,当雷电直接击中建筑、树木或者动物身上上时,由于受到热效应、电效应以及机械力的效应的影响,从而导致建筑物的损坏以及生物体的伤亡。如果雷电直接击中露天智能系统设备可以导致其损坏;如果直接击中架空线缆,则会熔断电缆。而感应雷又被称为二次雷,相对直击雷而言感应雷的发生机率更大,所谓感应雷是指闪电在放电的过程中,附近导体受到影响会产生静电感应及电磁感应,导致金属部件之间会出现火花及高电压。感应雷又分为静电感应、电磁感应以及雷电波侵入等三种不同类型。其中静电感应是指出现带电的雷云时,雷云下的建筑物及其相关的传输线路会感应出电荷,其极性与雷云的极性是相反的,发生雷击后会释放被束缚的电荷,从而产生大幅度的脉冲电压。而电磁感应是在雷电击中避雷针时,引下线的周围就会产生较强的瞬变电磁场,电磁场中的电源线路、信号线路以及弱电系统设备就会感应较大的感应脉冲电压。上述两种冲击过电压被称为浪涌过电压或者雷电感应过电压。与直击雷相比,浪涌过电压系统的设备的损害相对较轻,但是其有着发生隐蔽性、放电时间持久性以及雷击破坏面积大的特点,因此发生的机率高出直击雷数倍,百分八十以上的雷害事故都是由其造成的。感应雷的另外一种类型为雷电波侵入,当雷电击中或者雷电感应到弱电系统的电源线及信号传输的线路时,雷电波会沿着这些金属导线直接入侵到设备中导致电位差,最终损坏设备。而且高电位反击也会造成电气线路及设备内部的电器损害或者绝缘击穿。

2 弱电系统防雷的必要性

传统的防雷系统多为利用避雷针、法拉弟笼以及屋顶接闪器和基础内接地网进行防雷接地,从而对建筑物及其里面的人员进行保护,但是一些电子干扰由雷电感应以及电路浪涌和电磁脉冲等引起的,传统的防雷技术就无能为力了,因此针对弱电系统加强防雷技术的保护非常必要,其主要体现在以下几点:第一,雷电直接击中延伸在建筑物外的通信和供电线路上,其感应电流就会快速的侵入建筑物内;第二,切换城市大型的电力电网以及启停大型电力用户的过程中产生浪