文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电试卷

配电试卷

配电试卷
配电试卷

电工技能基础考试试题

姓名:工号得分

一、填空题:(每空1分,共20分)

1.低压三相四线制的相电压是_____V。

2.异步电动机根据转子绕组的不同结构型式,可分为________ 和________两种。

3.三相有功功率计算公式是________________ 。

4.10~100mm2电缆的规格有________________________________ 。

5.变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中是不变的,而是变化。

6.隔离开关不能操作,断路器可以操作。

7.热继电器因热元件的恢复时限问题,在地方不可以使用。

8.单晶车间油变的型号是,单晶车间干变的型号是。

9.电流互感器二次侧不能,电压互感器二次侧不能。

10.一个3Ω的电阻和一个6Ω的电阻并联,则它们的等效阻值是。

11.照明控制,单相三孔插座火线、零线、地线分别接孔。

12.拆除临时接地线的顺序是。

13.变压器的电流与匝数成比例关系。

14.分断电流小于A的情况下,隔离开关可以带负荷操作。

15.变压器的调压方式分有载调压和。

二、单相选择题:(每题1分,共30分)

1.一台三相变压器的联接组别为Yd11,其中“d”表示变压器的( )。

A、高压绕组为星形接法

B、高压绕组为三角形接法

C、低压绕组为星形接法

D、低压绕组为三角形接法

2. 因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。

A、三个月

B、半年

C、一年

D、两年

3. 变压器的负载增加时,一次侧电流怎样变化?()

A、不变

B、升高

C、降低

D、忽大忽小

4. 雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止()倒闸操作

A、在就地进行

B、进行一切

C、程序

5. 停电操作必须按照()的顺序依次进行。

A、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸

B、开关、电源侧刀闸、负荷侧刀闸

C、负荷侧刀闸、电源侧刀闸、开关

D、电源侧刀闸、开关、负荷侧刀闸

6. 自耦变压器不能作为安全电源变压器的原因是()

A、公共部分电流太小

B、原副边有电的联系

C、原副边有磁的联系。

7. 变压器的负载增加时,铁心中主磁通怎样变化?()

A、不变

B、升高

C、降低

D、忽大忽小

8. 两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻()。

A、发热量较大

B、发热量较小

C、没有明显变化

D、不发热

9. 学会紧急救护法包括:会()、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。

A、正确解脱电源

B、测量血压

C、打针

10. 在中性点接地系统中运行的变压器,其中性点应视作()。

A、绝缘体

B、接地体

C、带电体

11. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过()℃。

A、 75

B、 85

C、 95

D、 105

12. 电流表、电压表本身的阻抗规定是()。

A、电流表阻抗较小、电压表阻抗较大

B、电流表阻抗较大、电压表阻抗较小

C、电流表、电压表阻抗相等

D、电流表阻抗等于2倍电压表阻抗

13. 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,中性线电流()。

A、等于零

B、不等于零

C、增大

D、减小

14. 将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的()倍。

A、 3

B、 1/3

C、 9

D、 1/9

15.()线的主干线上不允许装设断路器或熔断器。

A、U相线;

B、V相线;

C、W相线;

D、N线.

16. 电力系统发生三相短路时,短路电流()

A由负荷流到短路点 B由电源流到短路点 C由电源流到负荷

17. 电流互感器二次侧()。

A、装设熔丝;

B、不装设熔丝;

C、允许短时间开路;

D、允许开路

18. 电气设备的外壳接地,属于( )。

A、保护接地类型

B、防雷接地类型

C、工作接地类型

D、安全类型

19. 当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,()能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。

A、气体继电器

B、冷却装置

C、吸湿器

20. 变压器空载合闸时,()产生较大的冲击电流。

A、会

B、不会

C、很难

21. 在继电保护回路中常用()来增加触点数量和触头容量。

A、电流继电器

B、中间继电器

C、低电压继电器

D、信号继电器

22. 电流互感器一次绕组匝数( )二次绕组匝数.

A、小于

B、大于

C、等于

23. .电流互感器的额定二次电流一般为()安培。

A、5

B、10

C、15

24. 下列的()属于允许类标示牌。

A、禁止烟火B、禁止合闸、有人工作C、禁止攀登高压危险 D、从此上下

25. 在事故应急抢修时,应()。

A、使用二种工作票

B、执行口头或电话命令

C、使用事故应急抢修单

26. 欧姆定律适用于()。

A、线性电路

B、非线性电路

C、任何电路

D、直流电路

27. SF6配电装置室低位区含氧量合格的标准是()。

A、不低于15%

B、不低于18%

C、不低于20%

28. 定时限电流保护具有()的特点

A、电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长

B、电流越小,动作时间越短,电流越大,动作时间越长

C、动作时间固定不变

D、动作时间随电流大小而变

29. 三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的()倍, 线电流与相电流不变。

A、√3

B、√2

C、1

D、 2

30. 两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互()。

A、排斥

B、产生磁场

C、产生涡流

D、吸引

三、判断题:(正确打√,错误打×。每题1分,共10分)

1.运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较高的人担任监护,工级较低者进行操作。()

2. 有功功率与无功功率和的平方称为视在功率。()

3. 禁止在保护零线上安装熔断器或单独的断流开关。()

4. 各类作业人员接受了相应的安全生产教育和岗位技能培训,即可上岗。()

5. 电流互感器的二次侧应该可靠接地。( )

6. 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。( )

7. SF6气体具有优良的灭弧性能和导电性能。()

8. 钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。()

9. 由可控硅整流器和可控硅逆变器组成的变频调速装置,可使鼠笼式异步电动机无级调速。( )

10. 变压器正常运行时,各部件的温度是不同的。( )

四、简答题与绘图题:(共40分)

1. 请写出保证安全的组织措施。(5分)

2.请画出正反转启动控制原理图(带按钮和接触器联锁)。(5分)

3.请问高压五防是指哪五防?(5分)

4. 变压器并列运行的条件。(5分)

5.变压器运行中发生异常声音可能是什么原因?(5分)

6. 简述电压互感器和电流互感器的作用和在使用中应该注意哪些事项(10分)

7. 哪些工作需要填写第一种工作票?(5分)

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

供配电计算题试题库完整

4.1、某小批量生产车间380v 线路上接有接有金属切削机床共20台(其中,10KW 的4台, 15KW 的8台 ,5kW 的8台),车间有380v 电焊机2台(每台容量18KVA ,?N =65%,,COS ΨN =0.5),车间有吊车一台(12KW ,?N =25%),试计算此车间的设备容量。 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续工作制设备,所以20台金属切削 机床的总容量为:P e1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: P e2=2S N N εCOS ΨN =2×18×65.0×0.5=14.5KW ③吊车的设备容量。吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=25%,所以1台吊车的容量为: P e3=P N 25εεN =P N =12KW ④车间的设备总容量为 Pe=200+14.5+12=226.5KW 4.2、用需要系数法计算第一题。 解:① 金属切削机床组的计算负荷 取Kd=0.2 φcos =0.5 tan ?=1.73 )1(30P =d K e P =0.2×142=28.4KW )1(30Q =)1(30P tan ?=28.4×1.73=49.1kvar )1(30S =2)1(302)1(30Q P +=56.8kVA )1(30I =N U S 3) 1(30=86.3A ②电焊机组的计算负荷 取Kd=0.35 φcos =0.35 tan ?=2.68 )2(30P =d K e P =0.35×16.1=5.6KW )2(30Q =)2(30P tan ?=5.6×2.68=15.0kvar )2(30S =2 )2(302)2(30Q P +=16.0kVA )2(30I =N U S 3) 2(30=24.3A ③吊车机组的计算负荷 取Kd=0.15 φcos =0.5 tan ?=1.73 P =K P =1.7KW

国家电网公司电力安全工作规程考试试卷配电部分5卷

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷配电部分(5卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.动火工作票由动火( ) 填写。 A. 工作负责人 B. 作业人员 C. 检修人员 D. 工作许可人 2.由于设备原因,( ) 与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂“禁止分闸!”标示牌。 A. 停电设备 B. 隔离开关 C. 接地刀闸 D. 非检修设备 3.带电、停电配合作业的项目,当带电、停电作业工序转换时,双方工作负责人应进行( ) ,确认无误后,方可开始工作。 A. 口头交代 B. 安全技术交接 C. 任务交接 D. 签字确认 4.沟(槽)开挖深度达到( ) m 及以上时,应采取措施防止土层塌方。 A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 5.使用油锯和电锯的作业,应由( ) 的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。 A. 熟悉工作组人员 B. 熟悉操作方法 C. 熟悉机械性能 D. 熟悉机械性能和操作方法 6.电网管理单位停电检修,应明确告知分布式电源用户( ) 。 A. 停送电时间 B. 工作内容 C. 工作地点 D. 人员安排 7.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( ) m ;气瓶的放置地点不得靠近热源,应距明火( ) m 以外。 A. 4,8 B. 5,10 C. 5,8 D. 4,10 8.封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( ) 封闭。 A. 绝缘挡板 B. 防火泥 C. 专用器具 D. 遮栏 9.在带电导线附近使用绑线时,应在下面绕成小盘再带上杆塔。禁止在杆塔上( ) 。 A. 卷绕或放开绑线 B. 卷绕绑线 C. 放开绑线 D. 使用绑线 10.电缆井、电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的( ) 是否超标,并做好记录。 A. 易燃易爆及有毒气体的含量 B. 易燃易爆气体的含量 C. 有毒气体的含量 D. 一氧化碳含量 11.绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于( ) m(10kV)、1.2m(20kV),下端宜装设泄漏电流监测报警装置。 A. 0.8 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 12.配电带电作业工作票,对( ) 且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。 A. 同一电压等级 B. 同一电压等级、同类型 C. 同一电压等级、相同安全措施 D. 同一电压等级、同类型、相同安全措施 13.链条(手扳)葫芦的制动装置禁止沾染( ) 。 A. 水分 B. 油脂 C. 灰尘 D. 酒精 14.对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取( ) 。 A. 作业人员防护措施 B. 绝缘遮蔽措施 C. 拆除措施 D. 隔离措施 15.作业人员应被告知其作业现场和( ) 存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 D. 检修地点 16.绝缘斗臂车使用前应在预定位置( ) 试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。 A. 空斗 B. 载人 C. 模拟 D. 正式 17.进入SF6配电装置室,应( ) 。 A. 先检测 B. 先通风 C. 使用防护用品 D. 先散热 18.正常巡视应( ) 。 A. 穿绝缘鞋 B. 穿纯棉工作服 C. 穿绝缘靴 D. 戴手套 19.电缆施工作业完成后应( ) 穿越过的孔洞。 A. 填埋 B. 封堵 C. 密封 D. 浇筑 20.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( ) 。 A. 创伤急救 B. 触电急救 C. 溺水急救 D. 灼伤急救 21.绝缘隔板和绝缘罩只允许在( ) kV 及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。 A. 10 B. 20 C. 35 D. 110 22.电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,应至少( ) 人一组进行。 A. 两 B. 三 C. 四 D. 五 23.在110kV 带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持的最小安全距离为( ) m 。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 24.伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在( ) s 以内完成。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 60 25.填用配电第一种工作票的工作,应得到( ) 的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A. 现场工作许可人 B. 配电运维人员 C. 全部工作许可人 D. 值班调控人员 26.钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应大于钢丝绳直径的( ) 倍,且不得小于300mm 。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 27.带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由( ) 履行许可手续。 A. 运行值班人员 B. 值班调控人员 C. 专责监护人 D. 工作负责人 28.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过( ) m 的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 29.攀登杆塔过程中应检查( ) 和金具锈蚀情况。 A. 纵向裂纹 B. 横向裂纹 C. 裂纹 D. 绝缘子污染 30.放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的( ) ,展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。 A. 外角侧 B. 内角侧 C. 上方 D. 受力侧 31.独立抱杆至少应有( ) 根缆风绳。 A. 两 B. 三 C. 四 D. 六 32.带电作业监护人的监护范围不得超过( ) 作业点。 A. 相邻两个 B. 一定范围内 C. 一个 D. 两个 33.立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( ) 。 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用()。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

电力安全工作规程(配电部分)试卷(含答案)

电力安全工作规程(配电部分)试卷 一、单选题 1. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的( )应合格、齐备。答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工机具 C. 其他防护用品 2. 现场勘察应由工作票签发人或( )组织。答案:A A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 专责监护人 3. 填用配电第一种工作票的工作,应得到全部工作许可人的许可,并由( )确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。答案:B A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 专责监护人 4. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存( )或工作许可人处。工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。答案:B A. 专责监护人 B. 工作票签发人 C. 小组负责人 5. 填用配电第一种工作票的工作,( )将高压线路、设备停电或做安全措施者。答案:B A. 不需要

B. 需要 C. 以上两者均可 6. 多小组工作,( )应在得到所有小组负责人工作结束的汇报后,方可与工作许可人办理工作终结手续。答案:A A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 工作票签发人 7. ( )是工作负责人安全责任之一答案:A A. 正确安全地组织工作 B. 工作必要性和安全性 C. 工作票上所填安全措施是否正确完备 8. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、设备双重名称(即设备名称和编号)、( )等关键字不得涂改。答案:A A. 动词 B. 名词 C. 字体 9. ( )应提前知晓工作票内容,并做好工作准备。答案:C A. 专责监护人 B. 小组负责人 C. 工作负责人 10. 在用户设备上工作,许可工作前,( )应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求。 答案:A A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 工作票签发人

考试配电类B卷试卷

广西电网有限责任公司2017年基建承包商人员安 全规程考试 配电类B 卷 本卷满分100分 完卷时间:90分钟 应知应会部分试题 一、单选题(每题2 分,共30题,共60分) 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,公司系统内部作业人员及其直接管理人员应( )接受一次本规程的考试;间断现场工作连续( )以上者,应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应接受本规程的考试。考试合格后方能参加工作。 A.6个月;每年 B.6个月;三个月 C.每年;6 个月 D.每年;1年 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作班人员的“四不伤害:指:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害和( )。 A.不看着他人被伤害 B.保护他人不受伤害 C.保护设备不受伤害 D.不伤害器具 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可( );但复工前应派人检查,确认安全措施完备后,方可开始工作。 A.撤回 B.拆除 C.保持不变 D.恢复原状 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作需要延期时,应经工作许可人同意并办理工作延期手续。第一种工作票应在工作批准期限前( )(特殊情况除外),由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。除紧急抢修工作票之外的只能延期一次。 A.1h B.2h C.3h D.4h 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,无接地引下线的杆塔装设接地线时,可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于( )mm 2。临时接地体埋深不应小于( )m 。对于土壤电阻率较高地区,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。 A.25、0.6 B.190、0.6 C.25、1 D.190、1 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在同杆塔架设的多回线路上装设接地线时,应先装低压、后装高压,先装下层、后装上层,( ) 不应越过未经接地的线路对上层、远侧线路验电接地。 拆除时次序相反。 A.先验近侧、后验远侧 B.先验远侧、后验近侧 C.先验左侧、后验右侧 D.先验右侧、后验左侧 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,绝缘架空地线(包括 OPGW 、 ADSS 光缆)应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于( )。 A.0.3m B.0.4m C. 0.5m D.0.6 m 密 封 线 内 不 要 答 题 密 封 线

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

供配电试题库复习进程

供配电试题库

1.电力系统由发电厂、电力网、电能用户 组成。 2.决定物体明暗程度的是照度(照度或亮度)。 3.根据发光原理,电光源可分为热辐射发光光源气体放电发光光源和其他发光光源。 4.供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济(环保)。 5.我国采用的工业频率是 50hz 。 6.某企业2012年停电时间达1756小时,则该企业当年的供电可靠性为 81%(全年 8784h)。 7.接闪器主要有避雷针、避雷线、避雷带 和避雷网等形式。 8.设备容量是指经过换算至统一规定的工作剩下的额定功率称设备容量,用Pe表示。 9.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 10.某企业2011年年最大负荷为50kW,年最大负荷利用小时为4380小时,则该企业的年平均负荷为 25kw ,全年消耗电能为 219000kw.h 。 11.变压器的空载电流指二次侧开路,一次侧有部分电 流。 12.电流互感器在使用时不得开路,电压互感器在使用时不得短路。 13.电源进线使用断路器和隔离开关组合时,合闸过程应该先闭合再闭 合,分闸过程应该先断开再断开。 14.GIS开关设备是指是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。 15.高压配电线路常用的接线方式有放射式、树干式、环 式。 16.继电保护装置的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠 性。 17.二次回路是指用来控制、指示、监测、保护一次回路的电路。 3.在断路器和隔离开关串联使用的电路中,关合电路时应该先关合隔离开关再关断路器。 卤钨灯属于热辐射 涂黄涂绿色、涂红色、N线浅蓝色、PE线黄绿色。 8.灯具的主要光学特性光效、寿 命、 气温三项。 9.继电保护的基本要求有选择性、速动性、灵敏 性、可靠性。 10.接地体按设置方式分为外引式和环路 式。 11.带时限的过流保护按动作时间特性分为定时限过电流保护 和反时限过电流保护。 13、二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类。 14.TN-S接线方式是指三相五线制。 15.电力线路的作用是输送电能,并把发电厂、变配电所和电能用户连接起来。 16.配电所的任务是接受电能、分配电能 17.变电所可分为升压变电所、降压变电所 18.通常把电压在35kv及以上的高压电力线路称为送电线路,把10kv 及以下的电力线路称为配电线路。 19.电压偏移是指用电设备端电压U与用电设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分比即△U=U-UN/UN*100% 20.我国电力系统采用的工业平率时 50 Hz。

供配电技术(项目)B卷答案

供配电技术B 卷 一、是非题 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.√ 二、选择题 1.A 2.B 3.D 4.D 5.A 6.B 7.D 8.C 三、填空题 1. 220/380、直接、正常照明、应急照明、局部照明 2. 3盏 每盏32w 吸顶安装 3. In>=I30 温度校正系数K 4. 顺势脱扣 、三段式保护脱扣器、复式脱扣器 5、铜芯塑料绝缘线三相导线截面积为50mm^2零线25mm^2穿50mm 钢管暗敷 6、SC 、TC 7、铜芯绝缘纸,铅色,双钢带铠装,纤维外皮层,三芯50mm^2电压10kv 、长度250m 8、动稳定、热稳定 9、直埋、电缆沟、穿管、岩墙、桥架、 10、过载长延时、短路短延时、短路瞬时 11、将一次大电流转换为二次小电流、 5A 、 小 12、内桥、外桥 四、名词解释 1、照度:被照物体表面单位面积投射的光通量 2、BZT :电源自动投入装置的简写,保证在一路电源故障的情况下,能够自动投入另一电电源的装置. 3、环网:供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线再一 路的通过高压开关向外配电。 五、简答 1、(1)照明设备容量:1)热辐射光源Pe=Pn 2)气体放射光源 Pe=(1+α)Pn 3)插座100W/个 (2)分支负荷P 30f P 30f =Kd ∑=n 1i i e )(P (3)干线P 30g P 30g =Kd ∑=n 1 i i f 30)(P (4)进户P 30z =Kd ∑=n 1 i i P30g ) ( 2、合闸时,高触头先合上,数毫秒后低触头才合上,通过其内部电阻限制合闸通流。 分闸时,低出头先分闸,数毫秒后高触头才分闸,通过其内部电阻限制分闸过电压。 3、短路原因:(1)设备陈旧老化、受到机械力破坏绝缘、本身质量不好或绝缘强度不 够击穿 (2)雷电过电压击穿 (3)未按照安全操作规程误操作 (4)动物导致绝缘损坏或在母线上跳窜 (5)风暴引起线路断线、搭接、碰撞而短路

供配电试卷答案

1.在配电设计中,通常采用(30min)的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 2.电业部门每月向用户收取电费,是依据(月平均功率因数)的高低来调整。 3.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用(二项式系数法)计算负荷 4.中性点不接地的系统发生单相接地故障时不变的数据(线电压),三相负载仍能正常工作。 5.主要用于选择电气设备和导体的短路稳定度校验的短路电流是(三相短路电流) 6.为了正确选择供电系统的导线截面、配电装置和变压器容量,必须确定用电单位一个假想的负荷,这个负荷称之为(计算负荷) 7.中性点经消弧线圈接地运行方式一般采用(过补偿) 8.变电所主接线又称主电路,指的是变电所中的主要电气设备用导线连接而成,不含的电器元件有(保护用的电流继电器) 9.用电设备金属外壳接地属于(保护接地) 10.在负荷计算中,单相负荷应均衡分配到三相上,当单位负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的(15%)时,全部按三相对称负荷计算 11.隔离开关的功能主要是用于(隔离高压电源) 12.出现概率最多的短路是(单相短路接地) 1..熔断器的额定电流和熔体的额定电流一定相等(×)前者≥后者 2.配电所的功能是接受和分配电能,不改变电压(√) 3.无限大容量电力系统,三相短路瞬间,短路电流瞬间值达到最大值。(×) 4.在高压接地故障点周围20米内行走,会出现跨步电压。(√) 5.断路器的事故跳闸回路,应按“不对应原理”接线(√) 6.并联补偿的电力电容器大多采用星形接线(×)大多采用三角形接线 7.变配电所中的操作电源都是直流电源。(×) 8.在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。(√) 9.高压集中补偿的补偿范围最大、补偿效果最好、应与优先采用。(×)优先采用分散就地补偿 10.断路器与负荷开关都属于开关电器,它们的功能是完全一样的。(×)断路器可以切负荷电流和短路电流,负荷开关只能切断负荷电流 1.中性点接地方式有:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经阻抗接地和中性点直接接地。 2.互感器的的功能有两个:一是将二次电路及设备与高压一次电路隔离。保障了二次设备与人身安全;二是将任意高的电压变换成标准的低电压或将任意大的电流变换成标准的小电流,以使二次侧的测量仪器、仪表、继电器等标准化。使用注意事项:电流互感器1)二次侧在工作时不得开路2)二次侧有一端必须接地3)在接线时,要注意其端子的极性。电压互感器1)一、二次侧必须加熔断器保护2)二次侧有一端必须接地3)在连接时,要注意其端子的极性 3.内桥接线的特点:电源线路投入和切除时操作简便,变压器故障时操作较复杂。适用于电源线路较长、变压器不需经常切换操作的情况。外桥接线的特点:电源线路投入和切除时操作较复杂,变压器故障时操作简便。适用于电源线路较短、变压器需经常切换操作的情况。 4.倒闸操作的原则接通电路时先闭合隔离开关,后闭合断路器。切断电路时,先断开断路器,再断开隔离开关 5.高压配电系统的接线形式:放射式、树干式、环式。高压配电系统宜采用放射式。 放射式线路故障影响范围小,因而可靠性较高,而且易于控制和实现自动化,适用于对重要

试卷配电部分(1卷)答案

一、单选题(每题0、5分,计20分) 1、参与公司系统所承担电气工作得外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( B ) 认可后,方可参加工作。 A 、 工程管理单位? B 、 设备运维管理单位? C 、 公司领导? D 、 安监部门?2、在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带( A ) 。 ?A 、 正压式空气呼吸器?B、 防毒面具 C 、 口罩?D、 湿毛巾?3、工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由( B ) 留存,一份交小组负责人。 A 、 工作许可人 B 、 工作负责人 C 、 工作票签发人 D 、 专责监护人?4、低压电气带电工作使用得工具应有( A ) 。 A 、 绝缘柄?B 、 木柄?C 、 塑料柄?D 、 金属外壳?5、塔脚检查,在不影响铁塔稳定得情况下,可以在( A ) 两个塔脚同时挖坑。 ?A 、 对角线 B、 同一侧?C 、 四个角中任选 D 、 相邻?6、钢丝绳应定期( B ) 。 ?A 、 刷漆?B 、 浸油 C、 清洗 D 、 浸水 7、高压验电前,验电器应先在有电设备上试验,确证验电器良好;无法在有电设备上试验时,可用( A ) 高压发生器等确证验电器良好。 A 、 工频?B、 高频 C 、 中频 D、 低频 8、配电设备得防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经( D ) 批准。 A 、 工区领导 B 、 工作负责人?C 、 公司 D 、 工区?9、带电作业结束后,工作负责人应及时向( A ) 汇报。 A 、 值班调控人员或运维人员 B、 值班调控人员?C 、 运维人员?D 、 工作票签发人?10、用管子滚动搬运物体,手动调节管子时,应注意防止( B ) 。 ?A 、 物体滚落 B、 压伤手指 C、 倾斜滑脱 D、 重物下滑?11、检修(施工)单位得工作票签发人与工作负责人名单应事先送( C ) 备案。 ?A 、 调度控制中心?B 、 安全监督部门?C、 设备运维管理单位?D、 工区(车间)?12、采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在( B ) 状态。 A 、 运行?B 、 断开?C 、 合闸 D 、 冷备用?13、有与现场高压配电线路、设备与实际相符得系统模拟图或( D ) (包括各种电子接线图)。 A 、 模拟图?B 、 电气图 C、 地理图?D、 接线图?14、( B ) 及电容器接地前应逐相充分放电。 ?A、 避雷器?B、 电缆 C 、 导线 D、 变压器 15、不得站在( C ) 传递土石或放置传土工具;禁止由下部掏挖土层。 A、 挡板上 B 、 撑木上 C、 挡板、撑木上 D、 脚手架上?16、绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人得指挥,作业时应注意周围环境及( B ) 。 ?A、 操作频率 B 、 操作速度 C、 操作方法 D 、 操作强度?17、作业人员进行换相工作转移前,应得到( D ) 得同意。 A 、 工作负责人 B、 工作许可人 C 、 调度?D、 监护人?18、低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修,无法装设接地线时,应采取( C ) 或其她可靠隔离措施。 A 、 停电 B、 悬挂标示牌?C 、 绝缘遮蔽 D 、 装设遮栏 19、雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用( C ) ,并戴绝缘手套。 ?A 、 声光验电器 B 、 高压声光验电器?C 、 雨雪型验电器?D、 高压验电棒 20、以下所列得安全责任中,( C ) 就是动火工作负责人得一项安全责任。 ?A、 负责动火现场配备必要得、足够得消防设施 B、 工作得安全性 C 、 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施,进行安全教育 ?D 、 工作票所列安全措施就是否正确完备,就是否符合现场条件?21、配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触得( A ) 隔板代替临时遮栏。 ?A 、 绝缘?B 、 木质 C 、 塑料 D 、 泡沫 22、在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置与仪表及自动化监控系统屏间得通道上安放试验设备时,( B ) ,要与运行设备保持一定距离,防止事故处理时通道不畅。 ?A 、 不能堆放?B 、 不能阻塞通道 C、 得到值班员同意 D 、 应放在指定地点?23、高压试验不得少于两人,试验负责人应由( D ) 担任。 ?A 、 有试验资质人员 B、 工作负责人?C 、 班长 D 、 有经验得人员?24、安全带与专作固定安全带得绳索在使用前应进行( C ) 。安全带应按附录O 定期检验,不合格者不得使用。 ?A、 全面检查?B 、 质量检测 C 、 外观检查 D 、 应力试验 25、( C ) 不得延期。 ?A 、 配电第一种工作票?B 、 配电第二种工作票 C 、 带电作业工作票 D、 低压工作票 26、自制或改装以及主要部件更换或检修后得机具,应按其用途依据国家相关标准进行( B ) ,经鉴定合格后方可使用。 A、 科技试验 B 、 型式试验?C 、 外观检验 D 、 统一清洗 27、高压开关柜前后间隔没有可靠隔离得,工作时应( A ) 。 A、 同时停电?B 、 加强监护?C 、 装设围栏 D 、 加装绝缘挡板 28、一级动火工作票得有效期为( B ) h 。 A 、 12 B 、 24?C 、 36 D 、 48 29、在多电源与有自备电源得用户线路得( C ) 处,应有明显断开点。 ?A 、 低压系统接入点 B、 分布式电源接入点?C、 高压系统接入点 D 、 产权分界点 30、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续( C ) 及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 A 、 一个月?B 、 两个月 C、 三个月 D 、 六个月 31、触电伤员脱离电源后,正确得抢救体位就是(C ) 。 ?A 、 左侧卧位 B 、 右侧卧位 C、 仰卧位?D 、 俯卧位 32、10kV 绝缘操作杆最小有效绝缘长度为( A ) m 。 A 、 0、7?B 、 0、4 C 、 0、8 D 、 0、5 33、掘路施工应做好防止交通事故得安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴( C ) ,施工地点应加挂警示灯。 A 、 照明灯? B 、 护目眼镜? C 、 反光标志? D 、 标志牌?34、带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取(D ) 。 ?A、 防感应电措施?B 、 绝缘隔离措施 C、 防护措施 D 、 消弧措施 35、高压配电线路不得进行( B ) 作业。 ?A 、 中间电位?B 、 等电位 C 、 地电位 D、 带电?36、带电立、撤杆作业时,杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,起重设备操作人员应( B ) 。起重设备操作人员在作业过程中不得 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷配电部分(4卷)

《电网公司电力安全工作规程》考试试卷配电部分(4卷) 1.装设接地线应( ) ,拆除接地线的顺序与此相反。 A. 先接母线侧、后接负荷侧 B. 先接负荷侧、后接母线侧 C. 先接导体端、后接接地端 D. 先接接地端、后接导体端 2.在带电设备区域使用起重机等起重设备时,应( ) ,接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2。 A. 安装接地线 B. 可靠接地 C. 安装接地线并可靠接地 D. 对角装设接地 3.使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为( ) 。 A. 60° B. 40° C. 30° D. 45° 4.进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过( ) s 。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 60 5.低压装表接电时,( ) 。 A. 应先安装计量装置后接电 B. 应先接电后安装计量装置 C. 计量装置安装和接电的顺序无要求 D. 计量装置安装和接电应同时进行 6.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设( ) 。 A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 监护人 D. 工作班成员 7.在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜( ) 。 A. 采取停电工作方式 B. 采取带电工作方式 C. 使用低压工作票 D. 使用第二种工作票 8.对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可( ) 其与电源之间的电气连接。 A. 断开 B. 拆除 C. 隔离 D. 拉开 9.巡视工作应由( ) 的人员担任。 A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 值班负责人 D. 有配电工作经验 10.触电急救,胸外心脏按压频率应保持在( ) 次/min 。 A. 60 B. 80 C. 100 D. 120 11.机具和安全工器具入库、出库、使用前应( ) ,禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。 A. 检查 B. 试验 C. 鉴定 D. 擦拭 12.在带电线路、设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持表6-1所规定的安全距离,且应有防止( ) 接近带电导线的措施。 A. 立杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜 B. 立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜 C. 立、撤杆过程中拉线跳动 D. 撤杆过程中拉线杆塔倾斜 13.挖到电缆保护板后,应由( ) 在场指导,方可继续进行。 A. 技术人员 B. 工作负责人 C. 有经验的人员 D. 专业人员 14.运载超长、超高或重大物件时,( ) 基本一致,超长物件尾部应设标志。 A. 物件重心应与车厢承重中心 B. 物件重心应与车厢前轮 C. 物件重心应与车厢后轮 D. 物件中心应与车厢承重中心 15.抱杆缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般应小于( ) 。 A. 30° B. 45° C. 60° D. 90° 16.配电线路系指( ) kV 及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A. 6 B. 10 C. 20 D. 35 17.链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的( ) 时,禁止使用。 A. 7% B. 10% C. 15% D. 20% 18.若一工作票下设多个小组工作,( ) 应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单(见附录G)。 A. 工作票签发人 B. 工作许可人 C. 工作负责人 D. 专责监护人 19.独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有( ) 根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。 A. 两 B. 三 C. 四 D. 六 20.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的( ) ,经本单位批准后执行。 A. 组织措施 B. 技术措施 C. 安全措施 D. 应急措施 21.在带电作业过程中,值班调控人员或运维人员发现相关设备故障,应立即通知( ) 。 A. 工作票签发人 B. 工作许可人 C. 工作监护人 D. 工作负责人 22.单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( ) m 处设限高标志。 A. 1 B. 1.2 C. 1.5 D. 1.8 23.一级动火作业,间断时间超过( ) ,继续动火前,应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量,合格后方可重新动火。 A. 30min B. 1.0h C. 2.0h D. 3.0h 24.起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( ) 倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 A. 1.2 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 25.电流互感器和电压互感器的二次绕组应有( ) 永久性的、可靠的保护接地。 A. 一点且仅有一点 B. 两点 C. 多点 D. 至少一点 26.特殊天气使用脚扣和登高板,应采取( ) 措施。 A. 绝缘 B. 防滑 C. 防护 D. 防断 27.直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( ) 不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。 A. 测量部位 B. 低压带电部位 C. 高压带电部位 D. 电气设备 28.采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( ) 旁路系统额定电流。 A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 不小于 29.( ) 断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。 A. 远方遥控操作 B. 远方程序操作 C. 就地操作 D. 拉开 30.具备条件的设备可进行( ) 操作,即应用可编程计算机进行的自动化操作。 A. 就地 B. 远方 C. 程序 D. 遥控 31.环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( ) ”标示牌。 A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 32.供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修(施工)时,工作票应由有权签发的( ) 签发。 A. 供电单位 B. 用户单位、施工单位或供电单位 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

相关文档
相关文档 最新文档