文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建机现场及安全用电选择试题答案

建机现场及安全用电选择试题答案

建机现场及安全用电选择试题答案
建机现场及安全用电选择试题答案

建机机械及施工现场安全用电知识选择题答案

1、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的保护系统是 B 。

A、TN

B、TN—S

C、TN—C

D、TT

2、施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于 B 。

A.4Ω

B.10Ω

C.30Ω

D.100Ω

3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用 A 。

A.绝缘铜线

B.绝缘铝线

C.裸铜线

D.钢筋

4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是 D 。

A.绿色

B.黄色

C.淡蓝色

D.绿/黄双色

5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是 C 。

A.黑色

B.白色

C.淡蓝色

D.棕色

6、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是 A 。

A.黄、绿、红

B.红、黄、绿

C.红、绿、黄

D.黄、红、绿

7、在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 B 。

A.4m

B.6m

C.8m

D.10m

8、使用手持照明灯(行灯),电源电压不得超过 A V。

A.36 B. 42 C.12 D.48

9、施工现场用电工程的基本供配电系统应按 C 设置。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

10、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于 C 。

A.一处

B.二处

C.三处

D.四处

11、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过 A 。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

12、固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度应为 C 。

A.0.5m

B.1.0m

C.1.5m

D.1.8m

13、分配电箱与开关箱的距离不得超过 C 。

A.10m

B.20m

C.30m

D.40m

14、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 D 。

A.10mA

B.20mA

C.30mA

D.≯30mA

15、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 B 。

A.15mA

B.≯15mA

C.30mA

D.≯30mA

16、施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值,一般情况下取为 B 。

A.4Ω

B.≯4Ω

C.10Ω

D.≯10Ω

17、Ⅱ类手持式电动工具适用场所是 A 。

A.潮湿场所

B.金属容器内

C.地沟中

D.管道中

18、为消除静电危害,可采取的有效措施是 C 。

A. 保护接零 B.绝缘 C.接地放电 D.隔离

19、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护 B 的主要措施。

A.雷电侵入波 B.直击雷 C.反击 D.二次放电

20、在电气设备绝缘保护中,符号“回”是 B 的辅助标记。

A. 基本绝缘 B.双重绝缘 C.三重绝缘 D.屏蔽

21、碘钨灯与易燃物之间距离不宜小于 C ,且不得直接照射易燃物。

A、300mm

B、400mm

C、500mm

D、600 mm

22、施工现场停止作业 A 以上时,应将动力开关箱断电上锁。

A、1小时

B、2小时

C、3小时

D、4小时

23、在特别潮湿场所、导电良好的地面上,锅炉或金属容器内得照明,电源电压不得超过 C V。

A.36 B. 42 C.12 D.48

24、开关箱中的刀开关可用于不频繁操作,控制电动机的最大容量是(B )。

A、2.2kW

B、3.0kW

C、4.0kW

D、5.5Kw

25、使用电气设备时,由于维护不及时,当 (A )进入时,可导致短路事故。

A、导电粉尘或纤维

B、强光辐射

C、热气

D、干粉尘

26、《施工现场临时用电安全技术规范》中规定:临时用电施工组织设计必须由(C )编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

A、电工

B、安全员

C、电气工程技术人员

D、资料员

2

最新安全用电试题带答案

2016-2017学年第二学期《_安全用电_》试题 一、 填空(每空1分共45分) 1、 电气安装应遵循工艺要求,维修人员应贯彻“__________、__________”的原则。 2、 最常见的电伤有以下三种:__________、__________、__________。 3、 电击又可分为__________和__________两种。 4、 我国把安全电压的额定值分为________、________、_________、_________和_______五种等级。 5、 屏护和间距属于防止_______、________、__________等电气事故的安全措施。 6、 颜色标志又叫安全色,用不同的颜色表示不同的意义,其中红色表示_______;黄色表示________;蓝色表示________;绿色表示________。 7、 电力安全标志按用途可分为__________、_________、________和________四大类型。 8、 电气性能是绝缘材料的主要性能,这些性能包括________、________和_________。 9、 根据接地的目的不同,接地可分为_______和_________。 10、 保护接零系统分为_________、_______和_________三种方式。 11、 接地装置是由_______和________组成的整体。按设置结构可分为 ________和_________。 12、 漏电保护装置的_____________、___________、________等性能指标 应与线路条件相适应。 13、 发生电气火灾时,应立即_________,然后__________。 14、 静电防护的措施有_________、__________、_________、_________、 __________等。 二、 选择(每空1分共20分) 1、( )是触电事故中最危险的一种。 A.电烙印 B.皮肤金属化 C.电灼伤 D.电击 2、人体需要长期触及器具上带电体的场所应采用的安全电压为( )V 。 A.42 B.36 C.24 D.6 3、对“有心跳而呼吸停止”的触电者,应采用( )进行急救。 A.胸外心脏挤压法 B.俯卧压背法 C.口对口(鼻)人工呼吸法 D.牵手人工呼吸法 4、某安全色标的含义是禁止、停止、防火,其颜色为( )。 A.红色 B.黄色 C.绿色 D,黑色 5、靠近电杆的架空线路导线间的水平距离不宜小于( )m 。 A. 1 B. 0.5 C. 0.3 D. 0.1 6、电气绝缘一般都采用( )绝缘。 A.气体 B.液体 C.固体 7、 在三相四线配电网中工作零线用( )表示。 A. N B. PE C. PEN 8、外引接地装置应避开人行道,以防止( )。 A.跨步电压电击 B.接触电压电击 C.对地电压电击 9、各接地设备的接地线与接地干线相连时,应采用( )方式。 A.串联 B.并联 C.混联 10、( )不得接入漏电保护装置。 A.保护线 B.地线 C.中性线 D.零线 三、判断(每空1分共17分) 1、电器开关应接在相线上。( ) 2、电工作业人员应经过专业培训,持证上岗。( ) 3、绝大部分触电死亡事故都是由电伤造成的。( ) 4、当触电者心脏停止跳动后,可停止急救措施。( ) 5、安全牌在使用过程中,严禁拆除、更换和移动。( ) 班级________ 姓名________ 学号_________ ———————————密——————————————封—————————————线———————————

建筑工程施工现场安全用电措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑工程施工现场安全用电措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7902-60 建筑工程施工现场安全用电措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 现场临时用电一定要按施工临时用电平面图布设,任何人不得随意改变或挪动。 现场临时用电要由专职电工统一布设。 临时用电线路全部采用架空、高度不低于4.5m敷设。 配电箱底距地1.3m,出入线应穿管从下进入,配电箱应购置合格产品,有防雨性,并要加锁。 布设线路必须采用“三相五线制”(TN-S)系统。 所有用电设备必须设置配电箱,电焊机等设控制箱和配电箱,并严格执行一机一闸一漏电保护器,配电箱应装置端正牢固。 配电箱内的漏电保护器,闸刀等电器,必须可靠良好,不能使用破损不合格电器。

漏电保护器的配置必须按规定安装,总配电箱漏开50mA,分箱漏开为30mA。 所有用电施工人员包括检查,维修人员进行电路检查时,必须穿戴绝缘鞋、手套、电工要使用绝缘工具。 本工程配电线路主干线采用架空设置到总配电箱,项目部基地从总配电箱到分箱采用埋地敷设电缆。凡接头时,接头应牢固可靠,并做绝缘包扎,保持绝缘强度。 所有电气设备的金属外壳必须用保护零线连接,并做重复接地(可利用自然接体接地),接地电阻不大于4欧姆。 闸刀与漏开位置是:电源线先进闸刀后进漏开。 施工现场的总接地电阻值不大于10欧姆。 工作零线与保护零线必须分开,工作零线不能接地,保护零线不接开关和熔断器,保护零线的统一色为绿黄双色线。 中型以上设备必须符合“三级配电两极保护”的

安全用电管理制度(工地)

安全用电管理制度 1. 严格遵守执行建设工程供电安全规范和施工现场临时用电安全 技术规范。 2. 对临时用电的线路,配电箱、盘、变压器等设施,除加强日常巡 视检查外,每月应进行一次安全用电的检查。 3. 配电线路必须按照规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线, 不得采用塑料软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 绝缘导线的绑扎禁止使用裸导线。 4. 配电系统必须实行配电箱、开关箱二级配电,各类配电箱、开关 箱的安装和内部设置必须符合相应的规定,箱内电器必须可靠完好,并无带电体明露。 5.类配电箱、开关箱外观应完整牢固、防水、防尘、箱体应涂安全色标,应画N标志,写上“有电危险”字样,统一编号,箱内无杂物,箱门上锁,停止使用的配电箱应切断电源,并有标志。 6. 电气设备的接地、接零线应使用多股铜线,禁止使用独股铝线。 7. 使用一、二类手持电动工具必须配装漏电保安器,工具的电源线 应为橡胶软线,插座应完好,工具的外绝缘应完好无损,维修保管应由专人负责。 8.电焊机外壳应做接地线或接零保护,一次线长度应小于5米,二 次线应小于30米,两侧接线应压接牢固,并安装防护罩,焊把线无破损,绝缘良好,焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。9.在任何用电范围内,均需接受电工的管理、指导,不得违反。10.严禁一制多机(或工具)用电。 11.一切电线接头均要接触牢固,严禁随手接电,电线接头严禁裸露

空间; 12.一切临时电路均要在2m高度以下,严禁拖地电线长度超过5m;13.任何拖地电线必须作好防水、防漏电工作; 14.一作小区(分区)设一漏电保护开关; 15.明灯泡悬挂,严禁近人及靠近木柴、电线、易燃品; 16.切金属外壳的机具均设地线接地; 17.用电工种均须配备测电笔、胶钳等常工具,严禁任何危险操作;18.手持电动工具均要求在配电箱高额定工作电流不大于15mA,额定工作时间不大于0.15s的漏电保护装置,电动机具定期检验、保养; 19.台电动机械应有独立的开关和熔断保险,严禁一闸多机;20.工须经专门培训,持供电局核发的操作许可证上岗,非电气操作人员不准擅动电气设施,电动机械发生故障,要找电工维修;21.工现场内不架设裸导线。现场架空线与施工建筑物水平距离不小于10m,与地面距离不小于6m,跨越建筑物或临时设施时垂 直距离不小于2.5m; 22.种电气设备均须采取接零或接地保护。单相220v电气设备应有单独的保护零线或地线。严禁在同一系统中接零、接地两种混 用,不准用保护接地做照明零线。 交底人:施工队: 年月日年月日 中建装饰公司五分公司

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

安全用电 习题(含答案)

安全用电习题(含答案) 一、单选题(本大题共17小题,共34.0分) 1. 如图所示的四种情景中,符合安全用电原则的是() A. 用湿手板开关 B. 发现触电时要先切断电源 C. 用湿布擦带电的插座 D. 通电导线接触高温物体 2. 下列做法中,符合安全用电原则的是() A. 用湿抹布擦拭电灯 B. 在高压线附近放风筝 C. 检查维修家用电器时,应先将电源断开 D. 为防止家庭电路中的熔丝频繁烧断,可用铜丝代替熔丝 3. 图中符合安全用电原则的做法是() A. 雷雨天站在大树下避雨 B.

多个大功率用电器同时使用一个插座 C. 将冰箱的金属外壳接地 D. 使用绝缘皮破损的导线 4. 下列关于安全用电的做法正确的是() A. 用铜丝代替保险丝 B. 用湿手触摸开关 C. 在电线上晾衣服 D. 用电器的金属外壳一定要接地 5. “珍爱生命、注意安全”是同学们日常生活中必须具有的意识,下列有关安全的说法, 错误的是() A. 如果发生触电事故,应立即切断电源,然后施救 B. 雷雨天,人不能在高处打伞行走,否则可能会被雷击中 C. 使用试电笔时,手必须接触尾金属部分 D. 洗衣机、电冰箱等家用电器均使用三脚插头与三孔插座连接,如图所示,在没有三孔插座时,将三脚插头的“长脚”去掉后再使用 6. 如图所示,符合安全用电常识的是() A. 绝缘皮破损 B. 用绝缘棒挑起电线 C. 电线上晾衣服 D. 电视天线与电线接触 7. 下列有关“安全用电”的说法,正确的是() A. 发现有人触电时,立即用手把触电者拉开 B. 发生煤气泄漏时,打开电灯检查漏气的管道 C. 使用电饭锅、电冰箱时,必须使用三线插头,使金属外壳接地 D. 发生电线起火时,马上泼水救火 8. 关于家庭电路和安全用电,下列说法正确的是()

建筑施工工地安全用电管理制度【最新版】

建筑施工工地安全用电管理制度 一、电气装置设置要求及措施 1、每台用电设备均有各自专用的开关箱,开关箱由分配电箱配电,实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁一闸多用。 2、照明和动力合用一配电箱,但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。 3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。 4、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 5、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1、4m,移动配电箱下皮距地面为1、2m。配电箱体用1、5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口设在箱体底面,进出线口处加护套,要求各箱进出线排列整齐,电源线和引出线都注明每条线路的名称和走向。

6、配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。每台配电箱由DZ型短路器作总控,下设漏电保护器,各设工作零和保护零接线端,完全达到三相五线制要求,每台固定配电箱都有独立的重复接地线与箱内保护零相接,重复接地电阻值都不得大于10欧姆。 7、所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零, 一部分接地。 二、室外照明设置要求 1、镝灯属于夜间施工现场照明主体,保证夜间作业照明。导线选用相适应的橡套软电缆及12×6+1×4设置专用开关箱,箱体内设置2×60闸刀作电源隔离空气开关C32一台漏电断路器32A,漏电动作电流30mA,动作时间0、1s,箱体下设30A保护零线端子牌,开关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连。 2、碘钨灯用竹子支架安装须用特殊照明处,必须固定导线选用2×1、5mm2的橡套电缆,保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线相连,必要时,移动灯具,要彻底隔断灯具电源。

施工工地用电管理制度

公司管理文件 2016-002号 总第号 施工用电管理制度 湖北中冶窑炉有限公司 2016年3月10日

施工用电管理制度(责任制度) 一、项目部管理人员施工用电安全责任制?? 项目经理责任:?1|、负责该项目部施工用电安全第一责任人,并贯彻执行有关安全用电规章制度和法规,领导项目部技术主任、安全员、电气工长的工作,做到责任分明,各负其责,保证安全用电和顺利施工。? 2、负责组织项目部施工用电安全定期和不定期的检查,对查出的违章指挥、违章作业和事故隐患有权责令电气工长和相关人员限期整改和停工整改。? 二、技术主任责任:? 1、在项目经理领导下,协助项目经理工作,负责施工用电技术工作。从技术上领导电气工长、安全员的工作,督促检查电气工长,安全员和相关人员严格执行国家标准及有关规章制度。? 2、在编制施工组织设计和施工方案时应根据项目部施工所需用电容量和设备情况,并责成电气工长编制出施工用电方案。? 三、安全员应负责任:? 1、在项目经理领导下,对用电安全向项目经理负责,监督,检查有关人员执行安全用电法规和规章制度。? 2、负责对项目部电工及有关人员用电安全教育。? 3、对项目部施工用电的安全防护随时检查,并做好书面记录和归档。? 4、督促检查电气工长按标准规章制度和企业包装手册,进行安装用电设备,不得违章指挥,按规章制度作业。? 5、对检查出的违章指挥、违章作业和事故隐患有权要求电气工长、

电工和相关人员限期整改。对重大隐患有权停工整改,并报项目部和上级领导。? 四、电气工长应负责任:? 1、电气工长在项目部施工用电安全上对项目经理及安全员负责,对本项目部用电设施按标准安装,对安全用电负全面责任。? 2、负责对电工及用电人员进行施工用电分项工程安全技术交底,技术交底及施工用电内业资料管理归档。? 3、对项目经理、安全员查出的违章指挥、违章作业和事故隐患及时纠正,并积极组织相关人员进行整改。? 4、指挥电工及工人遵章守纪,按标准和规程作业。对违章作业,不按规章制度和标准施工的人员有权停工并建议进行处罚。? 5、参加定期和不定期的安全用电检查。?? 五、电工及用电人员责任:? 1、电工从事施工用电设施的安装工作,要服从电气工长指挥,按操作规程和有关规章制度工作,除保证自身安全外,还应保证他人安全使用。? 2、电工负责施工用电设施的维修,检查记录和资料整理并交电气工长统一归档。 3、对项目部有关人员提出的安全隐患和违章作业,要及时纠正,排除事故隐患,?保证用电设施安全可靠。? 4、电工对违章指挥,有权拒绝不执行,并及时上报领导。? 5、非电工不得从事电工工作,不得拆改电气设施和线路。用电须事先经电?工和相关人员许可后方可工作。??

(电力安全)施工现场临时用电安全规范

施工现场临时用电安全规范 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。

4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。 4.0.5保护零线的代号是PE,是不可代替的黄绿双色线。 4.0.6PE线必须是由进户电源中性线接地后单独引出敷设。 4.0.7PE线必须与所有分电箱,开关箱中的接地端再相接。 5、三级配电二级保护 5.0.1三级配电二级保护示意图、一级配电室 二级分配电箱 三级设备开关箱。 5.0.2一级配电装有漏电保护装置,漏电动作电流应大于30mA,漏电动作时间大于0.1s,称一级保护。 5.0.3一级配电用处是控制和保护二级上的一个较集中的设备点,及一个车间,或一个搅拌站。 5.0.4二级配电泛指分电箱,由一级配电保护装置所控制,根据设备集中点的需要可分出若干支路至设备开关箱,无漏电保护装置,装有一台防护闸刀和支路所需的过载,短路保护装置,称二级配电。

安全用电常识试题与答案

《安全用电基本常识》 一、填空题 1、人体触电有一电击_ 和一电伤_ 两类。 2、人体触电的方式主要分为_直接接触触电—和_间接接触触电—。另外,高压电场、高频磁场、静电感应、雷击等也能对人体造成伤害。 3、间接接触触电包括了跨步电压触电、接触电压触电等。 4、决定触电伤害程度的因素有电流的大小、通过人体的持续时间、通过人体的途径、电压高低、电流频率、人体状况。 5、成年男性的平均感知电流约为_ mA,成年女性约为 _______ A。 6、人触电后能自主摆脱电源的最大电流,称为_摆脱电流_,成年男性的平均摆脱电流为16 mA,成年女性约为10 mA。 7、在较短时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流,称为_ 致 命电流,一般通电1s以上,50 mA 的电流就足以致命。 &电流通过人体的任何一个部位都可能致人死亡,以下电流路径,最危险 为_ C —,次危险的是_A_,危险性最小的是_ B_ ° A.右手到脚 B. 一只脚到另一只脚 C. 左手到前胸 9、30——300 HZ 的交流电对人体危害最大。 10、为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带 电的金属部分与大地作电气连接,称为_保护接地_ °它主要应用在中性点不接地的电力系统中。它的原理是利用并联电路中小电阻强分流的作用

11、在中性点不接地的380/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻Rd小于等于4 Q。 12、大接地短路电流(其值大于500A)接地电阻一般不超过_Q。 13、把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来,称为 保护接零。它主要应用在中性点直接接地的电力系统中。 14、漏电断路器是一种高灵敏的控制电器,它与空气开关组装在一起,具有短路、过载、漏电、欠压等保护功能。 15、常用的屏护装置有遮栏.、栅栏.、围墙、保护网.。 16同杆架设多种线路时,线路从上到下架设的顺序为_ 2 3 1 。 1.通信线路 2. 高压线路 3. 低压线路 17、新标准下,我国交流电路三相线分别采用红、黄和绿颜色标示。 18、绝缘性能主要性能为电气性能和耐热性能。 19、绝缘材料的耐热等级有_Y_ 厶_E_ 旦_F_ _H_ _C_。 20、触电事故一般具有多发性、突发性、季节性、高死亡率等特点。 21、脱离低压电源的方法可用拉.、切、挑.、拽、垫.等。 二、判断题 1、安全用电是衡量一个国家用电水平的重要标志之一。(V) 2、触电事故的发生具有季节性。(V ) 3、由于城市用电频繁,所以触电事故城市多于农村。(X ) 4、电灼伤、电烙印和皮肤金属化属于电伤。(V ) 5、跨步电压触电属于直接接触触电。(X ) 6、两相触电比单相触电更危险。(“)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备 1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。 2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。 二、关于施工现场临时用电的供配电 3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。 4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:当采用电缆配线时,总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;当采用绝缘导线架空配线时,每一架空分路也可支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电,当采用电缆配线时,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电。 5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。 (1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。 (2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。 (3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,其中黑色、棕色、黑色或棕色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。 三、关于重复接地及防雷接地 7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。

(完整版)安全用电习题及答案(整理)

《电工技能与实训》试卷及答案 一、选择题(共15小题,每小题2分,共30分) 1、在湿度大、狭窄、行动不便、周围有大面积接地导体的场所,使用的手提照明灯应采用( D )安全电压。 A、48V B、36V C、24V D、12V 2、人体对交流电的频率而言,( C )的交流电对人体伤害最严重。 A、220Hz B、80Hz C、50Hz D、20Hz 5、下列常用电工工具中,不具有绝缘套管的是( D )。 A、钢丝钳 B、尖嘴钳 C、剥线钳 D、活络扳手 6、常用于室外照明的灯是(D )。 A、白炽灯 B、荧光灯 C、高压汞灯 D、高压钠灯 8、线路供电正常而白炽灯不亮,不可能的原因是( C )。 A、灯丝断裂 B、开关接触不良 C、灯丝局部短路 D、灯丝被氧化 9、正确安装三孔插座时,接地线应该是( C )。 A、左孔 B、右孔 C、上孔 D、任意一个孔 10、荧光灯的镇流器从启动到工作的过程中起的作用是( C )。 A、稳压 B、限流 C、产生瞬时高压 D、节省电能 12、做导线的材料要有良好的( A )。 A、导电性 B、绝缘性 C、节能性 D、电阻性

14、下列几种电器设备使用时,那种需要三孔插座( C )。 A、电视机 B、录音机 C、电饭锅 D、手机充电器 2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 3、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 5、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 6、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 7、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 9、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人 应( B ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 10、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 1、关于家庭电路和安全用电,下列说法中正确的是() A.家中保险丝烧断了,一定是发生了短路 B.用测电笔辨别火线与零线时,手不能接触测电笔上的任何金属 C.只有高压线路才会发生触电 D.有人触电时,用干燥的竹竿或木棍将电线拨开

建筑施工安全用电检查标准

“建筑施工安全依据检查标准”TG759-99的要求、建筑施工现场安全技术资料管理的内容应包括以下13个方面: ⑴、安全生产责任制。 ⑵、目标管理。 ⑶、施工组织设计。 ⑷、分部(分项)工程安全技术交底。 ⑸、安全检查。 ⑹、安全教育。 ⑺、班前安全活动。 ⑻、特殊作业持证上岗。 ⑼、工伤事故处理。 ⑾、安全用电及机械准用证管理。 ⑿、各类设备、设备验收、检测验收。 ⑽、安全标志与标牌。 ⒀、文明施工。

4、督促施工企业及时向安监站、上报河南建筑工程安全评估表(此表一式五份、企业安全部门项目部、建设单位、监理单位、安监部各一份)。 5、临时用电工程安全技术要求。 ①、施工现场临时用电、应编制临时用电施工组织设计、临时用电的施工组织设计必须由电气工程师、人员编制。技术负责人审核报监理部门监督、经主管部门批准后实施。 ②、电气作为特殊作业人员必须经正式培训考试合格取得合格证书、方可上岗并按章操作。 ③、电工作为特种作业人员必须保持安全操作距离(IKV以下4m、1-10KV6m、35KV-110KV8m)当由于条件所须不能满足最小安全距离时、应设置防护性遮拦、棚栏并要求挂警告牌及防护措施。 ④、在施工现场专用的中性点直接接地的动力线必须采用TN-S接零保护系统(TN-S 系统、即采用专用保护零线的保护接零系统、既三相五线配置)。 ⑤、专用保护零线应由工作接地线、配电室零线或第一级漏电保护器电源侧零线引出绿/黄双色。 施工现场必须按“三级配电两级保护”设置开关箱并做到“一机、一闸、一漏、一箱”。 ①、总配电箱应设总隔离开关、分路隔离开关、漏电保护器。 ②、分配电箱有总隔离开关、分路隔离开关。

施工现场临时用电安全检查制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场临时用电安全检查制 度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工现场临时用电安全检查制度(通用版) 1、施工现场临时用电必须采用"TN-S"配电系统,配电线路按照"三相五线制"进行配线,严格实行"一机一闸一箱一漏"的安装方法。 2、施工现场临时用电必须按照施工现场的情况和用电需要编制临时用电方案,报技术负责人审批后,方可现场实施。其内容和步骤: 现场勘探--确定电源进线,变压器、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置和走向--进行负荷计算--选择变压器容量、导线截面和电器类型、规格--绘制电气平面图、立面图和接线系统图--制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、外电防护必须按规范达到安全操作距离,最小的安全距离如下表: 若施工现场条件不能满足最小安全距离时,必须设置防护性遮拦、栅拦并悬挂警告牌等防护措施。 4、工作零线和保护零线必须严格分开,保护零线由工作接地或

配电室的工作零线或第一级漏电保护器电源侧的工作零线处引出。 5、保护零线为绿/黄双色线,任何情况之下都不能用绿/黄双色线作负荷线。保护零线与金属电箱相连,工作零线与金属电箱绝缘。 6、三级配电,即在总配电箱下设分配电箱,在分配电箱下设开关箱,开关箱下就是用电设备。照明配电和动力配电必须分开设置。二级保护,即除在末级开关箱内加装漏电保护器外,必须在上一级分配电箱或总配电箱中再加一级漏电保护器,总体上形成两级保护。 7、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。 8、所有配电箱及开关箱必须采用金属材质的箱子,铁板厚度应大于1.5mm。并应标明其用途、名称和分路标记。配锁,由专人负责。箱内连接线应采用绝缘导线,接头不得有外露部分,移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。 9、井下、潮湿及多水的环境,必须使用安全电压,安全电压等级为:42v、36v、24v、12v、6v.碘钨灯金属外壳必须做保护接零,不得

施工现场安全用电要求

一、安全用电的技术要求 1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。 送电操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱 停电操作顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障和紧急情况除外) 10、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电、上锁。 11、对施工现场所有电气设备,按时进行巡视、检查、维修、登记。 二、施工现场用电的防火要求

1、依据“预防为主,防消结合”的方针对各工种做好安全用电的指导和电气防火的教育。 2、室内配线必须采用绝缘导线灯具不得低于2.4m,宿舍内严禁使用电热毯、热的快、电炉子。 3、仓库内使用低压照明,易燃易爆物品远离配电线路。 4、焊接现场不堆放易燃易爆物品。 5、施工现场的开关箱、配电箱内不放置任何杂物。 6、施工现场架空线路做好防雷接地装置。 7、配备专用的灭火器具,做到发生火灾及时扑灭。 三、使用手持电动工具的用电要求 1、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置符合相应的国家标准,专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。 2、建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。 3、在一般的场所使用手持电动工具时,应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s的漏电保护器。 4、露天、潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类手持电动工具,并装设防溅型的漏电保护器。 5、在狭窄场所、金属容器、坑洞、箱涵内使用时,应选用Ⅲ类手持电动工具,并把漏电保护器装置设在狭窄场所外面,工作时应有人监护。 6、手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

施工现场临时用电的安全管理要求示范文本

施工现场临时用电的安全管理要求示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场临时用电的安全管理要求示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.施工现场必须按工程特点编制施工临时用电施工组 织设计(或方案),并审核后实施。临时用电施工组织设 计必须包括如下内容: (1)用电机具明细表及负荷计算书; (2)现场供电线路及用电设备布置图,布置图应注明 线路架设方式,导线、开关电器、保护电器、控制电器的 型号及规格; (3)接地装置的设计计算及施工图; (4)发、配电房的设计计算,发电机组与外电联锁方 式; (5)大面积的施工照明,150人及以上居住的生活照

明用电的设计计算及施工图纸; (6)安全用电检查制度及安全用电措施(应根据工程特点有针对性地编写)。 2.各施工现场必须设置一名电气安全负责人,电气安全负责人应由技术好、责任心强的电气技术人员或工人担任,其责任是负责该现场日常安全用电管理。 3.施工现场的一切电气线路、用电设备的安装和维护必须由持证电工负责,并严格执行施工组织设计的规定。 4.施工现场应视工程量大小和工期长短,必须配备足够的(不少于2名)持有市劳动安全监察部门核发电工证的电工。 5.施工现场使用的大型机电设备,进场前应通知主管部门派员鉴定合格后才允许运进施工现场安装使用,严禁不符合安全要求的机电设备进入施工现场。 6.一切移动式电动机具(如潜水泵、振动器、切割

安全用电期末试卷(A)及答案

2014-2015年度第二学期技能期末考试卷A卷 杭州XXXXXXXXX学院教学中心 一、填空题:(每题1分,共22分) 1、人体触电的方式主要分为____直接接触触电___和____间接接触触电____另外,高压电场、高频磁场、静电感 应、雷击等也能对人体造成伤害。 2、决定触电伤害程度的因素有_电流的大小_、通过人体的持续时间、_通过人体的途径_、_电压高低_、电流频 率和人体状况。 3、人触电后能自主摆脱电源的最大电流,称为_摆脱电流_,成年男性的平均摆脱电流为_16_mA,成年女性约为 _10_mA。 4、在中性点不接地的380/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻R d小于等于_4_Ω。 5、把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来,称为_保护接零_。它主要应用在中性点直 接接地的电力系统中。 6、常用的屏护装置有_遮栏_、_栅栏_、_围墙_、_保护网_。 7、新标准下,我国交流电路三相线分别采用_红_、_黄_和_绿_颜色标示。 8、对于_“胸外心脏挤压法”_的触电者,我们应采用“胸外心脏挤压法”。 9、脱离低压电源的方法可用_拉_、_切_、_挑_、_拽_、垫五个字概括。 二、判断对错(每题1分,共20分) 1、为使触电者气道畅通,可在触电者头部下面垫枕头。(×) 2、如果救护过程经历了5小时,触电者仍然未醒,应该继续进行。(√) 3、触电者昏迷后,可以猛烈摇晃其身体,使之尽快复苏。(×) 4、电气设备必须具有一定的绝缘电阻。(√) 5、胸部按压的正确位置在人体胸部左侧,即心脏处。(×) 6、当触电者牙关紧闭时,可用口对鼻人工呼吸法。(√) 7、为了有效地防止设备漏电事故的发生,电气设备可采用接地和接零双重保护。(×) 8、在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人员应采用双手操作,保证受力均匀,帮助触电者顺利地脱离电源。 (×) 9、由于触电者由于痉挛,手指紧握导线,可用干燥的模板垫在触电者身下,再采取其他办法切断电源。(√) 10、抢救时间超过5小时,可认定触电者已死亡。(×) 11、安全用电是衡量一个国家用电水平的重要标志之一。(√) 12、触电事故的发生具有季节性。(√) 13、由于城市用电频繁,所以触电事故城市多于农村。(×) 14、电灼伤、电烙印和皮肤金属化属于电伤。(√) 15、跨步电压触电属于直接接触触电。(×) 16、两相触电比单相触电更危险。(√) 17、0.1A电流很小,不足以致命。(×) 18、交流电比同等强度的直流电更危险。(√) 19、在任何环境下,36V都是安全电压。(×) 20、因为零线比火线安全,所以开关大都安装在零线上。(×) 三、选择题:(每小题1分,共8分) 1、成年男性的平均感知电流约为( C)mA A、0.7mA B、1.0mA C、1.1mA D、1.5mA 2、50mA电流属于(C )。 A、感知电流 B、摆脱电流 C、致命电流 3、下列那个是安全电压( B ) A、8V B、42V C、16V D、20V 4、人体电阻一般情况下取( C)考虑。 A、1-10Ω B、10-100Ω C、 1kΩ-2kΩ D、10kΩ-20kΩ 5、电流通过人体的任何一个部位都可能致人死亡,以下电流路径,最危险为_C_,次危险的是_A_,危险性最 小的是( B )。 A.右手到脚 B.一只脚到另一只脚 C.左手到前胸 7、检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:( B )。 A、止步,高压危险! B、禁止合闸,有人工作! C、禁止攀登,高压危险!

施工现场用电安全隐患

管理制度参考范本施工现场用电安全隐患 撰写人:__________________ 部门:__________________ 时间:__________________

随着电力改革的不断深入,电力基建企业作为电力系统内首批走 向市场的企业,其市场竞争形式也越来越激烈。无疑,搞好施工现场 安全生产是参与这一竞争的重要砝码,而施工用电又是现场安全生产 的一个重要的组成部分。因此,搞好施工现场的安全用电无论是对员 工还是对企业都具有深远的意义。 下面笔者就通过对电力系统施工现场的情况了解,及多次参加相 关安全检查所看到的施工现场存在的关于施工用电方面的一些问题, 并结合国家建设部强制推行的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)以及其他的一些安全管理方面的规程、规范,就怎样切实搞好施工现 场的安全用电谈谈我的看法,供大家探讨。希望能给奋斗在施工一线 的管理人员及施工人员提供一个参考依据,以便进一步搞好现场的安 全管理工作。 1.施工现场安全用电通病 1.1用电策划不到位: 按建设部强制推行的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)规定,工程开工前必须要有专项用电施工组织设计,内容包括现场用电 设施的布置图,使用的设施型号、规格,负荷分配情况,施工、维护 记录以及相关的用电管理措施、安全措施等,而一般施工现场基本没 有系统的做这方面的工作。即使有这方面的东西,内容也是零散的、 不系统的,离标准要求相差太远,起不到前期策划的作用。 1.2在建筑工程外侧与高压线路的距离小于规范规定的安全距离,又无防护措施;

1.3接地与接零系统不符合规范规定; 大部分施工现场普遍存在这一现象,按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)要求,接地与接零系统要的保护接地线采用黄、绿相间线,而施工现场的接地及接零线比较混乱,随意乱接不说,甚至有的 就根本没有接地,即使接地了,也没有用黄、绿相间线,这可是一条 保护一线施工人员的生命线。 1.4未完全采用TN-S(三相五线制)系统; 一些老的工程现场就不说了,根本就没有采用TN-S(三相五线制)系统。而对于新开工的现场(国家强制推行《建筑施工安全检查标准》)(JGJ59-99),虽然主要系统(二级盘以上)已采用了TN-S (三相五线制)系统,但在二级盘以下很大一部分所接的负荷仍然采 用三相四线系统(如各龙门吊、焊机集装箱等负荷)。按《建筑施工 安全检查标准》(JGJ59-99)要求:施工现场不容许同时存在三相五 线制和三相四线制系统共用现象。有的用电人员对此不理解,认为龙 门吊、焊机不需要接三相五线,这在专业上是可行的,但违背了国家 建设部强制推行的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的要 求。 1.5开关箱无漏电保护装置; 这一现象在施工现场也是普遍存在,这在《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)是不容许的,违背了“一机、一闸、一漏、一箱” 及“三线配电、二级保护”等规定。1.6照明专用回路无漏电保护装置; 我们的现场有一部分工具房,现场办公室还存在用刀闸现象,且 刀闸的熔丝用铜丝代替等等现象。

相关文档
相关文档 最新文档