第一章:地基勘察

场地:工程建筑所处的和直接使用的土地

地基:场地范围内直接承托建筑物基础的岩土

基础:将建筑物承受的各种荷载传递到地基上的实体结构

静力触探:将金属探头用静力以一定的速度连续压入土中,测定探头所受到的阻力。通过以往试验资料所归纳得出的比惯入阻力与土的某些物理力学性质的相关关系,定量确定土的某些指标。

勘察:根据建设工程的要求,查明,分析,评价建设场地的地质,环境特征和岩土工程条件,编制勘察文件的活动

勘探:岩土工程勘察的一种手段

验槽:验槽就是在基础开挖至设计标高后,由设计,监理,甲方会同检验基础下部土质是否符合设计条件,有无地下障碍物及不良土层需处理,合格后方可进行基础施工。(教材上没找到,百度的)

岩土工程勘察的目的、内容与要求:

内容:工程地质调查和测绘、勘探及采取土试样、原位测试、室内试验、现场检验和检测,最终根据以上几种或全部手段,对场地工程地质条件进行定性或定量分析评价,编制满足不同阶段所需的成果报告文件

目的:主要是查明工程地质条件,分析存在的地质问题,对建筑地区做出工程地质评价

要求:岩土工程勘察应分阶段进行。岩土工程勘察可分为可行性研究勘察(选址勘察)、初步勘察和详细勘察三阶段,其中可行性研究勘察应符合场地方案确定的要求;初步勘察应符合初步设计或扩大初步设计的要求;详细勘察应符合施工设计的要求。(???)

常见的岩土工程勘探方法:地球物理勘探,坑槽探,钻探,触探

第二章:浅基础

天然地基:地基内是良好的土层或者上部有较厚的良好的土层时,一般将基础直接做在天然土层上,这种地基叫做天然地基

人工地基:加固上部土层,提高土层的承载能力,再把基础做在这种经过人工加固后的土层上,这种地基叫做人工地基

浅基础:埋置深度小于5m的一般基础以及埋置深度虽超过5m,但小于基础宽度的大尺寸的基础,在计算中基础的侧面摩擦力不必考虑

承载力极限状态:地基土最大限度地发挥承载能力,荷载超过此种限度时,地基土即发生强度破坏而丧失稳定或发生其他任何形式的危及人们安全的破坏

正常使用极限状态:地基受载后的变形应该小于建筑物地基变形的允许值

地基设计等级:根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计分为三个设计等级,设计时应根据具体情况选用级别。

刚性角:与容许的台阶宽高比bt/h值相应的角度α称为基础的刚性角

三合土:由石灰、黏土和细砂所组成,其实际配比视泥土的含沙量而定。经分层夯实,具有一定强度和耐水性,多用于建筑物的基础或路面垫层。

地基承载力特征值:指由载荷试验确定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定

的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。(百度)

扩展基础:当基础的高度不能满足刚性角要求时,可以做成钢筋混凝土基础,用钢筋承受基础底部的拉应力,以保证基础不发生断裂

软弱下卧层:持力层以下,若存在承载力明显低于持力层的土层

基础冲切破坏:构件在弯剪荷载共同作用下,主要的破坏形式是先在受剪区域出现斜裂缝,随着荷载增加,裂缝向上扩展,未开裂部分的正应力和剪应力迅速增加。当正应力和剪应力组合后的主应力出现拉应力,且大于混凝土的抗拉强度时,斜裂缝被拉断,出现斜拉破坏,在扩展基础上也称冲切破坏

基础弯曲破坏:基底反力在基础截面产生弯矩,过大弯矩将引起基础弯曲破坏 冲切荷载:产生冲切破坏时所施加的荷载(自己猜的)

沉降缝:为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。(百度)

条形基础:墙的基础通常是连续设置成长条形,称为条形基础。

筏形基础:把整个房屋地面做成一片连续的钢筋混凝土板,作为房屋的基础。 箱形基础:为了增加基础板的刚度,以减小不均匀沉降,高层建筑物往往把地下室的底板、顶板、侧墙及一定数量的内隔墙连在一起构成一个整体刚度很强的钢筋混凝土箱形结构,称为箱形基础。

文克尔地基模型:假定地基土表面上任一点处的变形Si 与改点所承受的压力强度Pi 成正比而与其他点压力无关 即Pi=k Si ,把地基视为在刚性基础上由一系列侧面无摩擦的土柱组成,并可以用一系列独立的弹簧模拟。

熟悉确定地基承载力的各种方法

(1)现场载荷试验或其他原位测试方法

(2)规范建议的地基承载力公式

(3)工程实践经验

地基承载力深宽修正的方法:

(3)(0.5)a ak b d m f f b d ηγηγ=+-+-

其中b 是基础宽度,当宽度小于3m 时按3m 计,大于6m 时按6m 计。 b η是相应于基础宽度的承载力修正系数

软弱下卧层强度验算的方法:

验算公式:z cz d z P P f ++≤

z P —软弱下卧层顶面处的附加压力值;

cz P —软弱下卧层顶面处土的自重压力值;

d z f +—软弱下卧层顶面埋深为d z +处,经深度修正后的地基承载力特征值。

减少不均匀沉降对建筑物损害的措施

(1)建筑设计措施

建筑物体型应力求简单,控制建筑物的长高比,合理布置纵横墙,合理安排相邻建筑物之间的距离,设置沉降缝,控制与调整建筑物各部分标高

(2)结构措施

减轻建筑物的自重,减小或调整基底的附加压力,增强基础刚度,采用对不均匀沉降不敏感的结构,设置圈梁

(3)施工措施

第三章,第四章

地基、基础与上部结构的共同作用的概念:上部结构通过墙,柱与基础相连接,基础地面直接与地基相接触,三者组成一个完整的体系,在接触处既传递荷载,又相互约束和相互作用。若将三者在界面处分开,则不仅各自要满足静力平衡条件,还必须在界面处满足变形协调、位移连续条件。他们之间相互作用的效果主要取决于他们的刚度。

地基模型的三种分类及地基模型的功用

温克尔地基模型

弹性半无限空间地基模型

有限压缩层地基模型

桩侧阻力:桩在下沉过程中,桩的侧面受到的阻力

桩端阻力:桩在下沉过程中,桩的端部受到的阻力

桩负摩擦力:由于某些原因,使承压桩本身向下的位移量小于周围土体向下的位移量,从而使作用在桩上的摩擦力向下,这种摩擦力实际上称为作用在桩上的下拉荷载,被称为负摩擦力。

桩中性点:正负摩阻力变换处的位置即为中性点。由于某种原因,桩侧土体下沉量有可能在某一深度处与桩身的位移量相等,此处的桩侧摩阻力为零,而在此深度以上,桩侧土下沉量大于桩体的位移,桩侧摩阻力为负;在此深度以下,桩侧土下沉量小于桩体的位移,桩侧摩阻力为正

实体深基础法:将桩端平面作为弹性体的表面,用布辛内斯克解计算桩端以下各点的附加应力,再用于浅基础沉降计算一样的单向压缩分层总和法计算沉降

群桩效应:群桩基础受力(主要是竖向压力)后,其总的承载力往往不等于各

个单桩的承载力之和,这种现象称为群桩效应。

深基础:把基础直接做在地基深处承载力较高的土层土。埋置深度大于5m或大于基础宽度,在计算基础时应该考虑基础侧壁摩擦力的影响。这类基础叫做深基础。掌握桩的类型及各类桩的适用条件:(自己掌握)

掌握桩的设计选型应考虑的因素,能根据具体条件进行合理选型:

桩型选择时的考虑因素:

因荷载制宜:荷载性质、建筑结构类型、桩的使用功能及安全等级;

因土层制宜:工程地质、地形、地下水;

因机械制宜:施工设备、环境、经验;

因造价制宜:采用的桩型,造价低廉;

因工期制宜:工期紧张程度等;

掌握单桩竖向承载力的概念及确定单桩竖向承载力特征值的方法:

单桩承载力:单桩在外荷载作用下,不丧失稳定性,不产生过大变形的承载力。确定方法:

(1)按材料强度确定-将桩视为轴心受压杆件;

(2)现场试验法:单桩竖向静载荷试验法;静力触探法;深层平板载荷试验法;动力试桩法.

(3)经验公式法

单桩竖向承载力的计算:(计算题)

掌握负摩阻力和下拉荷载的计算方法:

第五章地基处理

置换法:将地基内局部软土挖除或挤出,换填以好土,可以分成水平的层式置换和竖直的柱式置换。

换土垫层法:将基础下面某一范围内的软弱基土挖除,然后回填以质量最好的土料,分层压密,作为建筑物的持力层,原来的地基土常成为软弱下卧层。

灰土:土料成分适宜用粉质粘土,石灰则应用颗粒不大于5mm的新鲜消石灰的土称为灰土。

复合地基:土质桩的刚度没有混凝土桩那样大,不能完全承担建筑物的全部荷载,而是与四周土一起共同承受建筑物的荷载,这种地基称为复合地基。

面积置换率:每根桩的面积与其所控制的面积之比称为面积置换率。

复合地基承载力:复合地基承载力就是这种复合地基在受到剪切破坏时所能承受的荷载的能力(百度)

桩土应力比:对一复合土体单元,在荷载作用下,桩顶应力和桩间土表面应力之比为桩土应力比(百度)

加密法:就是用压、振、挤的方法提高地基土的密度。

土桩:在成孔过程中,若孔中填以素土,分层击实,则成土桩。

强夯置换法:在高饱和度的粉土和软塑至流塑的黏性土中,采用在夯坑内回填块石、碎石或其他粗粒材料,通过夯击将填料挤入土中,不断填料,不断夯击,直到夯点处形成一个墩体,称为强夯置换法。

真空预压法:利用大气对地基中软弱地层进行预压,这种方法称为真空预压发法。堆载预压法:通常要求堆载的强度达到基础底面的设计压力,加载后的固结度达到90%以上。

胶结法:就是在软弱的地基土中灌入或者渗入某些胶结材料,将碎散的土颗粒变成有一定黏结强度的颗粒集合体;还可用冰冻和烧结的方法使土变成坚硬的块体。加筋法:就是在土坡排放一定数量的土工合成材料甚至钢材,其作用类似于钢筋加于混凝土中,形成新的、强度高得多的材料-钢筋混凝土

软弱地基:需要进行处理的地基土一般属于软弱土,它主要包括淤泥和淤泥质土、松砂、冲填土、杂填土、泥炭土和其他高压缩性土,有这几类土构成或占主要组成的地基称为软弱地基。

软弱土压力:软弱下卧层中的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的侧向压力(百度)

扩散角:基础承受上部传来的荷载并将荷载传递给地基持力层,地基持力层就担负起承担并逐渐分散均匀地传给地壳的责任,扩散的规律是按照一定的角度往下逐渐扩大范围,这个角度称为扩散角(百度)

软弱地基与不良地基定义及所指范围

通常将不能满足建筑物要求的地基统称为软弱地基或不良地基,主要

包括:软黏土、杂填土、冲填土、饱和粉细砂、湿陷性黄土、泥炭土、膨

胀土、多年冻土、盐渍土、岩溶、土洞、山区不良地基等。软弱地基和不

良地基的种类很多,其工程性质的差别也很大,因此对其进行加固处理的

要求和方法也各不相同

地基处理的目的:

(1)提高土体抗剪强度、地基承载力、地基稳定性

(2)减小土体压缩性,减小地基变形

(3)改善土的渗透性,减少渗流量,防止地基渗透破坏

(4)改善土的动力特性,减轻振动反应,防止土体液化。

常用的地基处理方法

(1)置换法(垫层置换法和土质桩置换法、强夯置换法)

(2)加密法(浅层压密法、深层压密法)

(3)胶结法(灌浆法、冷热处理法)

(4)加筋法(土工合成材料加筋、土钉加筋)

第六章基坑开挖与地下水控制

建筑基坑:为进行建(构)筑物基础及地下室施工而开挖的地面以下空间。

基坑:是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑。

基坑工程:是指为建(构)筑物基础工程及其他地下工程施工所开展的基坑设计、开挖、降水、支护、土体加固及监测等综合性工程。

基坑支护:为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固和保护措施。

基坑周边环境:基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体以及地下水体等体系的统称。

逆作法:以主体结构的地下结构的梁、板、柱等作为开挖的支撑,自上而下施工的方法。

板桩:防护桩的一种,其形状长而扁,可用于低边坡、基坑等的防护。一般采用强夯的办法打入。

排桩:以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构,最常用的桩型是钢筋混凝土钻孔灌注桩和挖孔桩。

地下连续墙:在泥浆护壁条件下,利用专门的成槽机械,在地面开挖狭长的深槽,槽内设置钢筋笼,浇注混凝土,形成的地下钢筋混凝土连续墙。

水土合算:在计算主动、被动土压力时采用饱和重度与固结不排水强度指标,不在考虑水压力的计算方法。

水土分算:基坑开挖过程中墙前后土体复杂的应力路径,在计算主动、被动土压力时需要考虑静水压水。

土钉墙:采用土钉加固土体与护面等组成的支护结构。

井点降水:是最常用的大面积降低地下水位的方法,分为两大类,一类是沿围绕在基坑外侧布置一系列井点管,另一类是沿基坑外围按适当距离布置若干单独互不相连的管井,组成井群。

降水回灌法:为减轻降水沉降漏斗范围内,土体变形对周边环境的不良影响,除采用防渗墙等隔水措施外,还可采用回灌法控制周边环境中的地下水位。

降水引渗法:利用引渗井,通过自渗或抽渗,将浅部地下水疏排到深部,实现基坑降水。

截水:截水是地下水控制的方法之一,防止地下水渗透到基坑(槽)内,影响工程施工。

基坑稳定性:基坑失稳的形式有局部失稳和整体失稳,基坑的稳定性主要内容包括:基坑边坡整体稳定性、支护结构抗滑移稳定性、支护结构抗倾覆稳定性、基

坑底土体抗隆起稳定性、基坑底土体抗渗流稳定性及基坑底土体抗突涌稳定性验算(百度)

侧向弹性地基反力法:基础作用于地基表面单位面积上的压力称为基底压力。根据作用与反作用原理,地基又给基础底面大小相等的反作用力,这就是地基反力,将地基假设为线弹性,并计算地基反力的方法(百度)

基坑工程的内容

(1) 基坑场地及周边环境的详细勘察;

(2) 支护体系方案的技术、经济对比及选型;

(3) 支护结构设计及其强度、稳定、变形验算,基坑内外土体稳定性验算;

基坑支护类型及选型

放坡开挖及简易支护;悬臂式支护结构;水泥土桩墙支护结构;拉锚式支护结构;土钉墙支护结构;内撑式支护结构;其他支护结构。

基坑地下水控制

原理:

(1)截水、防渗:基坑周围或底部形成止水帷幕

(2)排水、降水:需防控降水诱发的不均匀沉降

方法:截水;集水明排;井点降水;回灌;引渗.

第七章特殊土地基

黄土:是一种第四纪地质历史时期干旱和半干旱气候条件下的沉积物,具有一系列特殊的内部物质成分和外部特征,不同于同时期的其它沉积物。

湿陷性:在一定压力下(自重压力或自重压力和附加压力之和),受水浸湿,结构迅速破坏强度随之降低,并产生显著的附加下沉的现象。

湿陷系数:黄土类土在上部压力作用下受水浸湿而发生沉陷的性能。土样在一定压力下的湿陷量与其原始高度之百分比。

非湿陷性黄土:在一定压力下受水侵湿,并无显著下沉的黄土。(湿陷系数大于等于0.015)。

湿陷性黄土:具有湿陷性的黄土(湿陷系数小于0.015的黄土)。

单线法湿陷性试验:指在同一取土点的同一深度处至少取5个环刀试样,均在天然含水量逐级加荷,分别加至不同的规定压力,下沉稳定后侵水饱和至附加下沉稳定为止,并计算出各级压力下对应的湿陷系数。

双线法湿陷性试验:指在同一取土点的同一深度处取两个环刀试样,一个在天然含水量下逐级加荷,另一个在天然含水量下加第一级荷载,下沉稳定后侵水,至湿陷稳定,在逐级加荷,以两曲线同一压力下的下沉量之差作为湿陷量,计算出各级压力下对应的湿陷系数。

非自重湿陷性黄土场地:土上覆应力超过自重应力受水浸湿才发生湿陷的场地。自重湿陷性黄土场地:土在自重应力作用下受水浸湿发生湿陷的场地。

湿陷等级:地基土受水浸湿,发生湿陷的程度,可以用地基内各土层湿陷下沉稳定后所发生湿陷量的总和(总湿陷量)来衡量。

膨胀土:土中粘粒成分主要由亲水性矿物组成,同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特性的粘性土。

膨胀率:表示原状土在侧限压缩仪中,在一定压力下,浸水膨胀稳定后,土样增加的高度与原高度之比。

自由膨胀率:将人工制备的磨细烘干土样,经无颈漏斗注入量杯,量其体积,然后倒入盛水的量筒中,经充分吸水膨胀稳定后,再测其体积。增加的体积与原体积的比值称为自由膨胀率。

线缩率:指土的竖向收缩变形与原状土样高度之比。

收缩系数:指原状土样在直线收缩阶段内,含水量每减少1%时所对应的线缩率的改变值。

湿陷性黄土的技术指标及其含义评价标准治理措施

技术指标:

(1)黄土湿陷性的判定

黄土湿陷性在国内外都采用湿陷系数δs值来判定。

(2)湿陷性黄土场地湿陷类型的划分

湿陷性黄土场地湿陷类型划分为:自重湿陷性和非自重湿陷性

(3)湿陷性黄土地基湿陷等级的判定

湿陷性黄土地基的湿陷等级,即地基土受水浸湿,发生湿陷的程度,可以用地基内各土层湿陷下沉稳定后所发生湿陷量的总和(总湿陷量)来衡量,总湿陷量越大,对建筑物的危害性越大,其设计、施工和处理措施要求也应越高。

(4)湿陷性黄土地基的处理

常采用方法的有:

重锤表层夯实和强夯,土垫层,土挤密桩,桩基础,化学加固法

其它加固方法(预浸水法、热加固法、水下爆破法、电火花加固法)

治理措施:地基处理措施,防水措施,结构措施

膨胀土的主要技术指标及其含义评价标准治理措施

(1)膨胀土的胀缩性指标

①自由膨胀率δef

②膨胀率δep与膨胀力Pe

膨胀力:表示原状土样,在体积不变时,由于浸水膨胀产生的最大内应力。

③线缩率δs与收缩系数λs

(2)治理措施:建筑措施、结构措施、地基处理

(3)常用方法:换土垫层,合理选择基础埋置深度,石灰灌浆加固,合理选用基础类型,合理选用结构形式,合理选择施工方法

第八章地基抗震分析和设计

压缩波:在气体动力学中,波是扰动区和未扰动区的分界面。若穿过此界面,扰动使气体的压强升高,则此波称为压缩波

剪切波:剪切波是传播方向与介质质点的振动方向垂直的波

瑞利波:质点在地面上呈滚动的形式前进,这种形式的波称为瑞利波

乐甫波:设弹性体中,表层土与下层土的弹性性质不同,这时在表层及两介质的交界面附近产生乐甫波,运动方向是水平的,在xy平面作蛇形摆动

地震震级:地震的震级是衡量一次地震大小的等级,用符号M表示

地震烈度:地震对地表和工程结构影响的强弱程度

众值烈度:50年时间内超越概率为63%的地震烈度

基本烈度:50年时间内超越概率为10%的地震烈度

罕遇烈度:50年时间内超越概率为2-3%的地震烈度

地震设防烈度:作为一个地区建筑抗震设防依据的烈度称为抗震设防烈度

地震设计反应谱:由于强震地面运动受许多因素影响,准确确定某地区的a0及有困难,抗震部门是根据不同岩土地面所有强震平均值a0的平均反应谱计算出,并从安全及最低设计标准考虑对谱的高低值作了处理,制定供设计用的这一谱称为地震设计反应谱。

地震影响系数:地震影响系数曲线中纵坐标是以重力加速度归一化后的无量纲数。地震液化:地震过程中,当孔隙水压力累计至相当于土层的上覆压力时,粒间没有有效压力,土丧失抗剪强度,这时若稍微受剪切作用,即发生黏滞性流动,称为地震液化。

地基的液化指数:土很容易液化,而且液化土层范围很大,属于严重液化地基,土不大容易液化,且液化土范围不大属于轻度液化地基,规范中用液化指数来表示。

地基的液化等级:根据地基土液化的危害程度,需要对地基土的液化程度进行等级划分。

地震震陷:地震产生的竖向永久变形。

地基震害:地震产生的对建筑物造成的危害。

以建筑工程为例,抗震设防等级分为几类?

(1)特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。

(2)重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。

(3)标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。

(4)适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。

从抗震的角度,建筑场地如何分类?分成哪几类?

地基与基础工程施工小结

地基与基础分部工程施工小结 一、工程概况 龙门县图书馆、文化馆、博物馆、档案馆新馆建设项目工程位于龙门县龙城街道办事处体育西路人民法院旁,建筑面积22365m2,其中档案馆为5层,建筑高度29.10m;文化馆为4层,建筑高度23.6m;博物馆、图书馆为3层,建筑高度18.1m;地下室一层。地下室基础为天然地基筏板基础、独立基础;本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度为6度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年。 基础于2017年11月10日开工,于2018年4月10日施工完毕。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。 三、施工质量管理控制 为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001

质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工作总结制度。 1、施工过程中,项目部制定各岗位职责,实施全面质量管理,确保施工质量;把好施工制作、测量、验收关;施工技术人员、管理人员严格按照已获相关单位批准的《施工组织设计方案》及相关专题方案、本项目施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002及相关法律、法规、规定等组织安排本工程任务和技术交底工作,交底内容包括操作要点、工程质量要求以及安全注意事项,并在施工过程中认真检查执行情况。 2、把好材料验收、施工操作、质量检查监督三道关,对于所有进入现场的材料均按100%监理见证取样送检(详见下表)。总之,所有材料进场后必须经复检合格后方可使用,不合格的材料禁止进入本工地。 地基与基础分部工程材料检验汇总表

土力学与地基基础试题及答案1

《土力学与地基基础》模拟题(一) 一、填空题(每小题1分,共10分) 1、根据地质成因条件的不同,有以下几类土:、、、 等等。(残积土、坡积土、洪积土、冲积土) 2、颗粒分析试验对于粒径小于或等于60mm,大于0.075mm的土,可用测定。(筛析法) 3、当动水压力等于或大于土的有效重度时,土粒处于悬浮状态,土粒随水流动,这种现象称为。(流沙) 4土方开挖遵循、、和的原则。(开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖)5深基坑土方开挖方案主要有、、、等。(放坡开挖、盆式开挖、中心岛式开挖、逆作法开挖) 6 边坡系数是以土方与之比表示。(深度H、底宽B) 8 铲运机的特点是能综合完成、、和 等土方施工工序。(挖土、装土、卸土、压土、平土; 回答四个即可满分) 9 常用的机械压实方法有、、 等。(碾压法,夯实法,振动压实法) 10 碾压法适用于的填土工程。(大面积填土工程) 11井点降水主要有、、、电渗

井井点和深井井等几种。(轻型井点、喷射井点、管井井点)12常用的土方机械有: _______、 ________、________、装载机等。(推土机、铲运机、挖土机) 13零线即和的分界线,也就是不挖不填的线。(挖方、填方) 14 土一般由、和三部分组成。(固体颗粒、水、气体) 15 施工高度是与的差值。(场地设计标高、自然地面标高) 16 影响填土压实质量的主要因素有、、和 。(压实功、含水量、铺土厚度) 2.土的含水量对填土压实质量有较大影响,能够使填土获得最大密实度的含水量称为土的最佳含水量。 17 土方施工中,按照划分,土可分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。(坚硬程度或者开挖难易程度) 18 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002,根据岩土的主要特征,按照工程性能近似原则把作为地基的岩土分为_______、碎石土、________、粉土、________和人工填土六类。(岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土、人工填土) 19 基坑开挖和回填常见的质量通病主要有___________、___________、和__________。(基坑边坡塌方、基坑泡水、回填土沉陷) 20 一般轻型井点的管路系包括_______、__________、_________、___________。(滤管、井点管、弯联管、集水总管) 21 轻型井点设备由_____________和____________组成。(管路系统、抽水设备) 22、土颗粒试验分析结果用表示。(颗粒级配曲线) 13、土中液态水可以分为自由水和。(结合水) 14、土的饱和度Sr= 时,为完全饱和状态;当Sr= 时,为完全干燥 状态。(1,0) 15、无粘性土的物理状态指标是,粘性土的物理状态指标是含水率。(密实 度) 16、当粘性土液限为39%,塑限为21%时,则塑性指数为。(18) 27、工程土的压缩变形主要是由于孔隙中的和被挤出,致使土孔 隙减小。(水,气体) 30、挡土墙后面的填土压力可以分为主动土压力、被动土压力、。(静止土 压力) 31、说出三种土压力主动土压力E a 、静止土压力E 、被动土压力E p 的大小关系: 。(E a

地基与基础工程施工试卷

《地基与基础工程施工》期末考试试卷 班级姓名成绩 一、判断题(共20分,每题2分) 1、机械挖土中机械行驶道路应平整、坚实。() 2、机械挖土开挖边坡上方,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳。() 3、多台挖掘机在同一作业面机械开挖,挖掘机间距应大于10m。() 4、机械挖土中机械施工区域可以让无关人员进入。() 5、毛石基础中毛石应质地坚硬、无裂纹、强度等级一般为MU20以上。() 6、毛石基础中砂浆宜用石灰砂浆,强度等级应不低于M5。() 7、大放脚部分一般采用三顺一丁砌筑形式。() 8、钢筋混凝土扩展基础混凝土强度等级不应低于C25。() 9、钢筋混凝土扩展基础垫层的厚度不宜小于70mm;垫层混凝土强度等级应为C10。() 10、钢筋混凝土预制桩须待其达到设计强度等级的100%后方可运输。() 二、填空题(共20分,每空1分) 1、土是由固相、、组成的三相分散体系。 2、无筋扩展基础是指由砖、、混凝土或毛石混凝土、和三合土等材料组成。 3、砖基础的强度等级不低于,砌筑砂浆不低于。 4、三合土基础是由石灰、砂、骨料按体积比1:3:6或加水拌合夯实而成。 5、混凝土基础的强度、耐久性、耐水性和抗冻性均较好,混凝土强度等级一般可采用, 常用于有水和有地下冰冻作用的地方。 6、基础施工图被剖切到的强身(或柱)用表示,基础底宽用表示。 7、毛石基础是用与水泥砂浆或砌成。 8、钢筋混凝土扩展基础混凝土宜浇筑完成。 9、混凝土预制桩施工中垫材可分为锤垫和。 10、砂和砂石垫层质量检验方法:和钢筋贯入测定法。 11、灰土垫层、粉煤灰垫层等施工时,粉化石灰和石灰过筛,必须戴口罩、、 、等,并站在。 12、砂井使用的砂宜用中、粗砂,砂垫层宜用中细砂或砾砂,含泥量不大于。 三、多选选择题(共30分,每题3分) 1、施工排水中地下水发生流砂现象常用的处理措施有() A、枯水期施工法 B、水下挖土法 C、人工降低地下水位 D、井点降水法 2、下列选项中属于土方压实施工的是() A、夯实 B、踏实 C、振实 D、碾压 3、下列选项中属于现浇柱下独立基础的截面形式的是() A、阶梯形基础 B、矩形基础 C、锥形基础 D、杯形基础 4、大放脚的分类() A、等高式 B、不等高式 C、矩形式 D、等腰三角形式 5、关于混凝土和毛石混凝土基础施工构造要求正确的是() A、毛石要选用坚实、未风化的石料,其强度等级不低于MU20 B、混凝土强度等级采用C15 C、掺入的毛石尺寸不得大于300mm D、毛石表面有污泥在填充前应用水冲洗干净

地基与基础施工小结

***工程 地基与基础施工小结 ***公司 2015年10月15日

目录

一、工程概况 ***工程地址位于*****,总建筑面积,其中综合教学楼建筑面积,地上4层;实训楼建筑面积,地上4层。主体结构为框架结构,采用柱下独立基础。 本工程基础地质地质根据:***公司提供的《****工程》(HBK2014-14)岩土工程勘察报告。 有关参建单位: (1)建设单位:*** (2)设计单位:*** (3)监理单位:*** (4)施工单位:*** 二、施工进度情况 截止目前为止,地基与基础分部已经完成,时间如下: 三、执行标准、规范和强制性条文的情况 施工过程中,严格执行相关标准、规范和国家、地方强制性条文,施工过程中未违反各项强制性标准,主要执行的规范、标准和强制性条文如下: 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分; 2、江苏省工程建设地方标准强制性条文;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300); 4、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202); 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204); 7、《工程测量规范》(GB50026); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10); 9、《地基处理技术规范》(DBJ08-40); 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303。 四、设计变更 本工程地基与基础设计修改的内容详见设计交底会议纪要、设计变更通知单及技术核定单。 五、施工过程中的主要技术关键和措施落实情况 1.施工测量 1.1、轴线测量 (1)根据业主提供的轴线基准点作为本工程的定位测设依据,确定本工程的轴线控制网。控制网经过业主与监理单位的书面认可。 (2)使用博飞BTS-3082C全站仪和J2经纬仪,引测出各轴线或控制线。

建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表

附件:建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表(恩施州) 第1页,共4页 序号基础选型 天然地基桩(墩)身完整性 桩(墩)的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量 1 人工挖孔灌注墩 (埋深大于3米,直径不少 于1000mm,且埋深与墩身 直径小于6或墩身直径与 扩底直径的比小于4的独 立刚性基础,墩身有效长 度不宜超过5米。《建筑地 基基础检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.8 条) 非 嵌 岩 墩 浅层平板静载荷试 验 依据:《建筑地基基 础设计规范》 GB50007-2002 第10.1.6条 具体数量部位由设计文件 给出,但单位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基基础检测 技术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条 低应变 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.8条 每根柱的承台下抽检的墩数不应 少于1根,承台下单墩、二墩应 全数检测 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.8条 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.7.2条 。 执行《建筑地基基础检 测技术规范》 DB42/269-2003标准 3.0.7条第2款天然地 基的检测规定。 嵌 岩 墩 岩基静载荷试验 依据:《建筑地基基 础检测技术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 具体数量部位由设计文件给 出,但单位工程试验数量不 少于3点, 依据:《建筑地基基础检测技 术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条。

第2页,共4页序号基础选型 天然地基桩身完整性桩的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量检测方法检测数量 2 人工挖孔 灌注桩 (桩径 ≥1000mm) 端 承 型 非 嵌 岩 桩 深层平板 静载荷试 验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 静载荷试 验或抗 拔试验 总桩数的1%,不应少 于3根,总数小于50 根时,不应少于2根。 依据:《建筑地基基础 检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.6.2条;《建筑地 基基础设计规范》 GB50007-2002第 10.1.8条。 端 承 型 嵌 岩 桩 岩基静载 荷试验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地 基基础检测技 术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 核验 根据岩基静载荷试验 报告,结合桩身质量 (声波透射法、钻芯 法)报告校验。依据: 《建筑地基基础设计 规范》GB50007-2002 第10.1.8条。

地基与基础施工总结报告

地基与基础分部工程施工小结 各位领导、各位专家大家好! 湖南美嘉参生物科技有限公司40吨年植物提取物项目建设工程项目基础工程于2017年10月正式开工,±0.000于2018年3月中旬施工完。该工程由湖南美嘉参生物科技有限公司投资开发,由常德市鼎城区建筑设计院公司设计,由西湖区质量、安全监督站监督,由湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理,由湖南猎豹建设有限公司承建。该基础工程经过近三个月的施工,今天特意请上级和各位专家前来验收。在此,我代表湖南猎豹建设有限公司项目部感谢各位领导、各位专家的光临。下面我就该项目建设管理、质量、验收情况简要汇报。 一、工程概况 本工程共分八个单体,分部为:办公楼(104条桩)、倒班楼(109条桩)、科研楼(1114条桩)、生产车间(44条桩)、工具间(8条桩)、原料仓库(32条桩)、设备房楼(46条桩)、废料棚(40条桩)高层部分框架结构,结构抗震等级为三级。桩深为11.5米,基底持力层为粉质粘土持力层,地基承载力特征值为≧1200Kpa。基础形式采用柱下独立基础、墙下条形基础、局部采用梁上翻式筏板基础。独立基础、条形基础、筏板基础C30,±0.00墙柱C35,梁板C30,垫层C15.基础保护层50厚。HRB400三级钢筋。本工程±0.00相当于绝对高程 29.58M。 二、施工及材料使用情况

1、准备工作: 项目部根据红线图及总平面布置图,按规划要求精心组织测量定位放线,搭设临时设施。安装施工机械,架设临时用水、用电线路,在施工场地相当紧张的条件下,有序的组织材料采购和劳动力依次进场。 2、基础施工: 基础施工严格按施工组织、设计和施工进度计划进行,基础挖至基底持力层设计标高并清理到位后经地勘、质检、设计、建设以及施工单位验收合格后封底。 ①模板工程:现浇构件模板用七层胶合板和50×100mm木枋构成。支撑采用φ48×3.5mm钢管扣件式脚手架体系。模板支撑均符合强度、刚度和稳定性要求。模板安装允许偏差符合施工规范要求。模板拆除都经监理工程师报审后方可拆除。 ②钢筋工程:所用钢筋品种、规格均满足设计要求,凭出厂合格证进场并见证取样送检合格后才使用。钢筋的制作、绑扎均符合设计要求和施工规范,钢筋工程隐蔽经过自检、互检、专检的“三检”制度,并经监理工程师验收合格后进行下道工序。 ③砼工程:为保证砼质量,项目部专门设置有试验员负责。 A:现浇砼全部使用鲁山商品混凝土。B:砼浇筑在“三检”合格后由监理工程师验收,同时签证浇筑令后方可浇捣隐蔽。C:施工缝留设部位均按规范要求。D:防水砼养护期均不少于14天。E:砼试块经监理工程师现场抽样。各类砼强度等级均符合设计和砼质量验

土力学与地基基础考试试题及答案

土力学与地基基础 一、填空题 1.土的稠度状态依次可分为(固态),(半固态),(可塑态),(流动态),其界限含水量依次是(缩限),(塑限),(液限)。 2.土的天然容重、土粒相对密度、土的含水界限由实验室直接测定,其测定方法分别是(环刀法),(比重瓶法),(烘干法)。 3.桩按受力分为(端承桩)和(摩擦桩)。 4.建筑物地基变形的特征有(沉降量)、(沉降差)、(局部倾斜)和倾斜四种类型。 5.天然含水量大于(液限),天然孔隙比大于或等于(1.5)的粘性上称为淤泥。 6.土的结构分为以下三种:(单粒结构)、(蜂窝状结构)、(絮状结构)。 7.附加应力自(外荷引起的应力)起算,自重应力自(自重引起的应力)起算。 8.土体受外力引起的压缩包括三部分(固相矿物本身的压缩)、(土中液相水的压缩)、(土中孔隙的压缩)。 1、地基土的工程分类依据为《建筑地基设计规范》,根据该规范,岩土分为(岩石)、(碎石土)、(砂土)、(粉土)、(粘性土)和(人工填土)。 2、地基的极限荷载指(地基剪切破坏发展即将失稳时所能承受的极限荷载)。 3、根据工程(工程重要性)等级、(场地复杂程度)等级和(地基复杂程度)等级,可将岩土工程勘察等级分为甲级、乙级和丙级。 4、按桩的制作分类,可分(预制桩)和(灌注桩)两类。 5、桩身中性点处的摩察力为(0 )。 6、土的颗粒级配是指组成土颗粒的搭配比例,可以用颗粒级配曲线表示。其中横坐标代表(粒径),纵坐标代表(小于某粒质量占全部土粒质量的百分比)。 7、土的稠度状态依次可分为(固态),(半固态),(可塑态),(流动态),其界限含水量依次是(缩限),(宿限),(液限)。 8、附加应力自(外荷引起的应力)起算,自重应力自(自重引起的应力)起算。 9、最优含水率是指(在压实功能一定条件下,土最易于被压实、并能达到最大密度时的含水量)。 二、选择题 1.建筑物施工速度较快,地基土的透水条件不良,抗剪强度指标的测定方法宜选用(A)。

建筑地基与基础工程施工工艺标准

第一篇建筑地基与基础工程施工工艺标准 第一章建筑地基 第1节土工合成材料地基施工工艺 1.适用范围 土工合成材料地基适用于加固软弱地基。由分层铺设的土工合成材料与地基土构成加强筋复合地基,可提高地基强度及稳定性,减少沉降;可用于地基加强层、岸坡防冲层、防渗层、反滤层等。 2.施工准备 (1)材料要求 ①土工合成材料进场时应检查产品合格证,按规定取样送检。 ②检查土工合成材料特性包括以下内容: a 产品形态指标:材质、幅度、每卷长度、包装等。 b 物理性能指标:单位面积(长度)、质量、厚度、有效孔径(或开孔尺寸)等。 c 力学性能指标:拉伸强度、撕裂强度、握持强度、顶破强度、胀破强度、材料与土相互作用的摩擦强度等。 d 水力学指标:透水率、导水率、梯度比等。 e 耐久性能:抗老化性能、化学稳定性、生物稳定性等。 ③作为加筋的土工合成材料应采用抗拉强度较高、受力时伸长率不大于4%~5%、耐久性好、抗腐蚀的土工格栅、土工格室、土工垫或土工织物等土工合成材料;垫层填料宜用碎石、砾砂、中砂或粉质粘土等材料。当工程要求垫层具有排水功能时,垫层材料应具有良好的透水性。在软土地基上使用加筋垫层时,应保证建筑稳定并满足允许变形的要求。 (2)技术准备 ○1根据工程地质勘察报告,掌握地基各土层的工程特性、了解地下水和地基土对选用的土工合成材料有无腐蚀性。 ○2根据设计要求和土工合成材料特性、结合工程地质勘察资料及现场施工条件编制施工组织设计和施工方案。

○3对施工人员进行施工技术交底。 3.施工工艺 (1)工艺流程: 基层处理→检查→土工合成材料铺放和连接→检查→压载稳定→表面保护→回填→验收 (2)施工操作工艺 ①场地平整和基层处理: a 平整施工场地,清除树根、草根及障碍物,平整压实基层土,做到基层局部高差不大于50mm。凹坑可用含泥量小于5%,厚度为30mm的中粗砂垫层铺平压实,避免损伤破坏土工合成材料。 b 路基表面应留4%~5%坡度,排水沟应留2%~3%坡度以利排水。 ②土工合成材料铺放和连接: a 将无损伤破坏检查后合格的土工合成材料按主要受力方向从一端向另一端铺设,端部应先铺填,中间后铺填,端部必须仔细锚固。铺放时应用人工拉紧,材料表面应没有皱折且紧贴下层。然后随铺随及时压住,避免被风吹掀起。 b 土工合成材料铺放时,两端须有富余量,富余量每端不少于1000mm,端头应按设计要求加以固定。 c 相邻土工合成材料的连接,对土工格栅可采用密贴排放或重叠搭接,用聚合材料绳、棒或特种连接件连接。对土工织物及土工膜可采用搭接、缝合、胶合、钉合等方法连接。当加筋层采用多层土工材料时,第一层铺垫厚度应在500mm以下,上下层土工材料的接缝应交替错开,错开距离不小于500mm。连接处强度不得低于设计强度。采用搭接时应有足够的宽(长)度,一般为0.3-0.9米,在坚固和水平的地基一般为0.3米,在软弱和不平的地基则需0.9米。在搭接处尽量避免受力,以防移动。土工织物、土工膜上铺有砂垫层时不宜用搭接法。采用缝合方法时,应用尼龙或涤纶线将土工织物或土工膜双道缝合,针距7~8mm,两道缝线间距一般为10~25mm。采用胶结方法时,应用热粘接或胶粘

地基与基础工程施工小结

地基与基础分部工程施工小结 尊敬的各单位领导、专家: 你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报: 一、工程概况 本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。 本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。 本项目桩基础工程于2014年5月30日试桩,次日正式开工,至2014年6月11日全部完成。地下结构工程于2014年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。 三、施工质量管理控制 为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工

地基与基础工程施工小结讲解学习

地基与基础工程施工 小结

地基与基础分部工程施工小结 尊敬的各单位领导、专家: 你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报:一、工程概况 本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。 本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。 本项目桩基础工程于2014年5月30日试桩,次日正式开工,至2014年6月11日全部完成。地下结构工程于2014年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。

试题库-地基与基础

第一章土的物理性质及分类 一、名词解释 1.液限 2.塑限 3.塑性指数 4.液性指数 二、填空题 1.土是由固体土颗粒、和三相组成的 2.土的灵敏度越高,其结构性越强,受扰动后土的强度降低就越。 3.土中各个粒组的相对含量可通过颗粒分析试验得到。对于粒径大于0.075mm的颗粒可用法测定;对于粒径小于0.075mm的颗粒则用法测定。 4.土中液态水可分为和自由水。 5.在土的三相比例指标中,三项基本的试验指标是、、。它们分别可以采用法、法和法测定。 1.水,气体; 2.多; 3.筛分法,比重计 4.结合水; 5.土的密度,土粒相对密度,含水量,环刀法(灌砂法),比重瓶法,烘干法(烧干法,炒干法); 三、选择题 1.下列指标可用来评价砂土密实度的是—— (1)含水量;(2)孔隙比;(3)土粒比重;(4)相对密实度。 2.颗粒级配曲线很陡时说明——。 (1)颗粒分布范围较小;(2)颗粒分布范围较大; (3)颗粒形状为扁平状;(4)颗粒形状为针状。 3.粘性土的塑性指数越大,说明——。 (1)土粒比表面积越大;(2)土粒吸附能力越强; (3)土的可塑范围越大;(4)粘粒、胶粒、粘土矿物含量越多。 4.不同状态下同一种土的重度由大到下排列顺序是——。 (1)γsat≥γ≥γd>γ’;(2)γsat≥γ’≥γ>γd; (3)γd≥γ≥γsat>γ’;(4)γd≥γ’≥γsat>γ。 5.不均匀系数的表达式为——。 (1)Cu=;(2)Cu=;(3)Cu=;(4)Cu=。 6.某原状土样处于完全饱和状态,测得含水量W=32.45%,土粒相对密度ds=2.65,液限 WL=36.4%,塑限Wp=18.9%,则该土样的名称及物理状态是——。 (1)粘土,软塑; (2)粉质粘土,可塑; (3)粉质粘土,硬塑;(4)粘土,硬塑。 7.已知A和B两个土样的物理性质试验结果如表1—1—1所示。 (1)A土样比B土样的粘粒含量多;(2)A土样的天然孔隙比小于B土样; (3)A土样的天然密度比B土样大; (4)A土样的干密度大于B土样。 8·无粘性土随着孔隙比的增大,它的密实状态是趋向于——。 (1)密实;(2)松散;(3)不变;(4)不能确定。

地基与基础工程施工-习题答案教学文案

项目1 地基与基础工程施工基础知识 1 ?房屋施工图包含哪几个组成部分? 答:房屋施工图是用以指导施工的一套图纸, 它由建筑施工图、 结构施工图和设备施工图三部分组成。 :主要表示房屋的建筑设计内容,包括总平面图、平面图、立面图、剖面 :主要表示房屋的结构设计内容,包括结构平面布置图、构件详图等 :主要表示给水排水、采暖通风、电气照明等设备的布置及安装要求,包 2 .什么是基础平面布置图和基础详图?其图示方法如何? 答:基础平面布置图是用一个假想的水平剖切平面沿房屋底层室内地面附近将整幢房屋剖开,移去剖 切平面以上的房屋 和基础四周的土层,向下作正投影所得到的水平剖面图。 基础详图是用铅垂剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。它主要反映了基础各部 分的形状、大小、 材料、构造及基础的埋深等情况。为了表明基础的具体构造,不同断面不同做法的基础 都应画出详图。 基础平面布置图图示方法:图线、绘制比例、轴线、尺寸标注、剖切符号。 基础详图图示方法:图线、绘制比例、轴线、图例、尺寸标注、文字说明 3 ?土是由哪几部分组成的? 土中水具有哪几种存在形式? 答:一般情况下,天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同,分别 以固态、液态、气 态三种形式存在。 4 .土的物理性质指标有几个?哪些是直接测定的? 答:土的物理性质指标包括实测指标(如土的密度、含水率和土粒比重)和换算指标(如土的干重度、 饱和重度、浮重 度、孔隙比、孔隙率和饱和度等)两大类。 5 ?土如何按其工程性质分类,各类土划分的依据是什么? 答:土的工程分类目的是为判断土的工程特性和评价土作为建筑场地的可用程度。把土性能指标接近 的划分为一类,以 便对土体做出合理的评价和选择合适的地基处理方法。土的分类方法很多,不同部门根 据研究对象的不同采用不同的分类方法。 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011 )将作为建筑地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粉 土、黏性土和人工填土六大类,另有淤泥质土、红粘土、膨胀土、黄土等特殊土。 在建筑施工中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、 坚石、特坚石等 八类。 6 ?工程地质勘察的任务有哪些,分哪几个阶段? 答:工程地质勘察的任务可归纳为: 1 )査明建筑场地的工程地质条件,选择地质条件优越合适的建筑场地; 2 )查明场区内崩塌、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质作用和现象,分析和判明它们对建筑场地稳 定性的危害程度, 为拟定改善和防治不良地质条件的措施提供地质依据; 3) 查明建筑物地基岩土的地层时代、岩性、地质构造、土的成因类型及其埋藏分布规律。测定地基 岩土的物理力学性 质; 4) 査明地下水类型、水质、埋深及分布变化; 5 )根据建筑场地的工程地质条件,分析研究可能发生的工程地质问题,提出拟建建筑物的结构形式、 基础类型及施工 方法的建议; 6)对于不利于建筑的岩土层,提出切实可行的处理方法或防治措施。 1) 建筑施工图(简称建施) 图和构造详图等。 2) 结构施工图(简称结施) 3) 设备施工图(简称设施) 括平面布置图系统图和安装图等。

地基与基础工程验收小结

地基与基础工程验收小 结 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司 光谷线网控制中心裙楼

地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家:? 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度 27.75m,地下一层层高 5.3m,地下二层层高 4.2m,首层层高 5.4m, 二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地

面标高±0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等 级为甲级,抗震设防裂度为6度 ,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m 设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类 ;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 桩类 桩径(mm) 砼等级 单桩竖向承载力特征值(kN) 最小有效桩长 桩数 备注 持力层 ZH2 800 C45 抗压:5000 25m 210 工程桩 6-3中风化 泥岩或 6-4微风化 泥岩 ZH3 800 C45 抗压:5000抗拔:1000 25m 135 工程桩 KYSZH4~6 800 C50 抗压:10000 25m 3 工前试桩 KYKBSZH4~5 800 C50 抗压:1000 25m 2 工前试桩 主筋保护层厚度:50mm ,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条:级钢与级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm 且壁厚不小于3mm 的Q235B 钢管,上部露出施工工作面200mm 。 声测管:采用内径不小于50mm 且壁厚不小于3mm 的无缝钢管,上部 露出施工工作面200mm 。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板 C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

土力学及地基基础试卷及答案

土力学及地基基础标准预测试卷(一) (考试时间150分钟) 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.用粒径级配曲线法表示土样的颗粒组成情况时,若曲线越陡,则表示土的 ( ) A.颗粒级配越好 B.颗粒级配越差 C.颗粒大小越不均匀 D.不均匀系数越大 2.判别粘性土软硬状态的指标是 ( ) A.塑性指数 B.液性指数 C.压缩系数 D.压缩指数 3.产生流砂的充分而必要的条件是动水力 ( ) A.方向向下 B.等于或大于土的有效重度 C.方向向上 D.方向向上且等于或大于土的有效重度 4.在均质土层中,土的竖向自重应力沿深度的分布规律是 ( ) A.均匀的 B.曲线的 C.折线的 D.直线的 5.在荷载作用下,土体抗剪强度变化的原因是 ( ) A.附加应力的变化 B.总应力的变化 C.有效应力的变化 D.自重应力的变化 6.采用条形荷载导出的地基界限荷载P1/4用于矩形底面基础设计时,其结果 ( )

A.偏于安全 B.偏于危险 C.安全度不变 D.安全与否无法确定 7.无粘性土坡在稳定状态下(不含临界稳定)坡角β与土的内摩擦角φ之间的关系是( ) A.β<φB.β=φ C.β>φ D.β≤φ 8.下列不属于工程地质勘察报告常用图表的是 ( ) A.钻孔柱状图 B.工程地质剖面图 C.地下水等水位线图 D.土工试验成果总表 9.对于轴心受压或荷载偏心距e较小的基础,可以根据土的抗剪强度指标标准值φk、Ck 按公式确定地基承载力的特征值。偏心距的大小规定为(注:Z 为偏心方向的基础边长) ( ) A.e≤ι/30 B.e≤ι/10 C.e≤b/4 D.e≤b/2 10.对于含水量较高的粘性土,堆载预压法处理地基的主要作用之一是 ( ) A.减小液化的可能性 B.减小冻胀 C.提高地基承载力 D.消除湿陷性 第二部分非选择题 二、填空题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 11.建筑物在地面以下并将上部荷载传递至地基的结构称为____。 12.土的颗粒级配曲线愈陡,其不均匀系数C u值愈____。 13.人工填土包括素填土、冲填土、压实填土和____。

地基与基础试题库(含答案)

道路桥梁工程技术专业、建筑工程技术专业《地基与基础》试题库 一、填空题 1、桩土共同作用时,若桩侧土的沉降量大于桩身沉降量,即桩侧土相对于桩向下移动,则土对桩会产生 力,该力的出现,对桩的承载极为不利。(负摩阻) 2、基础根据埋置深浅可分为和。(深基础,浅基础) 3、说出三种深基础类型:、、。(桩基础、沉井基础、箱形基础) 4、地基基础设计时应满足的两大要求是、。(强度、变形) 5、土是由、、组成,故称为三相体。(土颗粒,水,空气) 6、均质土体中的竖向自重应力取决于和。(容重,深度) 7、土颗粒试验分析结果用表示。(颗粒级配曲线) 8、桩基础按受力条件可分为端承桩和,其中,群桩效应显著的是。(摩擦桩,摩擦桩) 9、泥浆循环工艺分为和两种。(正循环,反循环) 10、土颗粒的结构有三种:单粒结构,蜂窝结构,。(絮状结构) 11、土的三个基本物理性质指标是重度、含水量、。(土粒相对密度) 12、土的孔隙比e< 时,土是密实的低压缩性土;e>1时,为疏松土。(0.6) 13、土中液态水可以分为自由水和。(结合水) 14、土的饱和度Sr= 时,为完全饱和状态;当Sr= 时,为完全干燥状态。(1,0) 15、无粘性土的物理状态指标是,粘性土的物理状态指标是含水率。(密实度) 16、当粘性土液限为39%,塑限为21%时,则塑性指数为。(18) 17、当偏心荷载作用在基础上时,基底压应力图形为或。(梯形,三角形) 18、基础及回填土的平均重度值一般取KN/m3。(20) 19、在设计偏心受压基础时,一般令偏心距e不大于。(L/6) 20、(仅道路桥梁工程技术专业适用本题)某梁式桥桥墩采用柱桩基础,则荷载传递路径为:桥染上部结构 荷载通过传给桥墩,再通过传给桩基,然后把荷载传给层并分布到更深的范围中去。(支座,承台,持力) ) 21、写出基础和其上回填土重的计算公式G k= 。(Ad G 22、砂土标准惯入锤击次数N≤时,土的状态是松散;N≥时,土的状态是密实。(10, 30)

地基与基础分部验收工程总结#(精选.)

XX大厦 地基与基础分部工程 施工总结 编制单位:中国建筑第四工程局有限公司项目经理: 编制日期: 2016年月日

第一节工程概况 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘探单位: 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程名称”XX大厦”位于XX市XX区交易中心。本工程由一栋28层高层建筑、6层裙房和3层地下室组成,地下二、三层为停车库及设备用房,地下一层为商业用房。地上塔楼28层,裙楼6层,1~6层为商业用房,7层以上为办公,15层为避难层。塔楼高度119.9米,裙楼高度29.4米。 裙楼为框架-剪力墙结构,塔楼为框架-核心筒结构,是集办公和商业于一体的大型综合项目。XX大厦总建筑面积83422.63平方米。本次验收为龙汇大厦地基与基础分部工程。本基础工程分为桩基础及混凝土基础,桩基础采用冲孔灌注桩,总桩数为150根,混凝土基础共计承台136个,基础承台和地底板采用C35混凝土,电梯井采用C35P8抗渗混凝土。本工程桩基础子分部工程已于2013年12月19日验收合格。 第二节施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单、工程施工联系单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工质量及验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中国建筑第四工程局有限公司综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 第三节施工组织情况 1.施工组织与管理 1.1.在开工之初,就明确了“确保市优,争创省优”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《创优规划方案》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 1.2.抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制、岗

地基基础考试题库及答案

地基基础考试题库及答案

一、单项选择题 1.基坑工程中,钢筋混凝土板桩相对于钢板桩的优点是()。A A.造价低B.施工方便C.工期短D.接头防水性能较好 2.下列说法中错误的是()。D A.土的自重应力一般不会引起地基变形 B.地基中的附加应力会引起地基变形 C.饱和土中的总应力等于有效应力与孔隙水压力之和 D.孔隙水压力会使土体产生体积变形 3.关于土的物理性质指标说法有误的一项是()。D A.土的物理性质指标在一定程度上可以反映土的力学性质B.单位体积土的质量称为土的密度 C.土中水的质量与土粒质量之比就是土的含水量 D.确定三相比例指标仅需要做密度试验 4.土的重度为20KN/m3,地面以下10m处的自重应力为()。A A.200 KPa B.20 KPa C.2 KPa D.10 KPa 5.土压力的单位是()。B A.2 kN/m kN/m B.kN/m C.3

D.4 kN/m 6.试验测得甲,乙土样的塑性指数分别为Ip甲=5,Ip乙=15,则()。B A.甲土样粘粒含量大B.乙土样粘粒含量大 C.甲土样工程性质好D.乙土样工程性质好 7.工程用土中,粒径大于2mm的颗粒含量超过总质量50%的土是()。A A.碎石土B.砂土C.粉土 D.黏性土 8.当仅有一层土时,土中自重应力与深度的关系是()。B A.线性减少B.线性增加C.不变D.不能确定 9.粘性土的天然含水量增大时,随之增大的指标是()。B A.塑限W P B.液限W L C.塑限指数I P D.液限指数I L 10.室内侧限压缩试验的e—p曲线平缓,说明土的()。B A.压缩性大B.压缩性小C.压缩性均匀