文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 套筒冷挤压连接工艺简介

套筒冷挤压连接工艺简介

套筒冷挤压连接工艺简介
套筒冷挤压连接工艺简介

套筒冷挤压连接工艺简介:

套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋(应为带肋钢筋)端部插入特制的钢套筒内,利用挤压机压缩钢套筒,使它产生塑性变形,靠变形后的钢套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现钢筋的连接。这种连接方法一般用于直径为

16~40mm的Ⅱ级,Ⅲ级钢筋(包括余热处理钢筋),分径向挤压和轴向挤压两种。

1、径向挤压

有关按径向作套筒挤压连接的方法应符合《带肋钢筋套筒挤压连接技术规格》(JGJ108-96)的要求。

(1)一向情况

性能等级分A级和B级二级;不同直径的带肋钢筋亦可采用挤压连接法,当套筒两端外径和壁厚相等时,被连接钢筋的直径相差不应大于5mm。

(2)工艺原理

设备布置示意如图5-10所示。挤压机吊挂于小车的架子上,靠平衡器的卷簧张紧力变化调节其高度,并平衡重量,使操作人员手持挤压机基本上处于无重状态;挤压机由安装在小车上的高压油泵提供压力源。

1-钢筋;2-套筒;3-挤压机;4-平衡器;

5-进油管;6-同油管;7-油泵;8-小车

(3)套筒

套筒材料应选用适合于压延加工的钢材,其实测力学性能应符合表5-3的要求。

套筒材料的力学性能表5-3

按机械连接件技术性能的基本要求,套筒和承截力要求可写成以下二式:

fslykAs1≥1.1As(5-6)

fsltkAs1≥1.1ftkAs(5-7)

式中 fslyk——套筒的屈服强度标准值;

fsltk——套筒的抗拉强度标准值;

fyk——钢筋的屈服强度标准值;

ftk——钢筋的抗拉强度标准值;

As1——套筒的横截面面积;

As——钢筋的横截面面积;

套管的几何尺寸和所用材料的材质应与一定的挤压工艺相配套,必须由特别检验认定,套筒的尺寸偏差宜符合表5-4的要求。

套筒尺寸的允许偏差(mm)表5-4

套筒应有出厂合格证。由于各类规格的钢筋都要与相应规格的套筒相匹配,因此,套筒在运输和储存中应按不同规格分别堆放整齐,以避免混用;套筒不得堆放于露天,以免产生锈蚀或被泥砂杂物沾污。

(4)挤压机

挤压机的型号和相应的性能虽然各不相同,但是构造和原理基本上是一样的,它的工作示意如图5-11,是一种液压机构,油压通过高压油泵实现。

钢筋连同套筒放在挤压机机架内的压模中,高压油液输入油缸并面出活塞,带动压模前进,并将套筒挤压在动压模与定压模之间。定压模用卡板与机架相连,并可从机架中抽出,以便放进或退出钢筋。

挤压机的型号有多种,额定工作压力,(油液压强)可达50~100N/mm(一般称为“超高压”),额定挤压力可达750~1000KN。常用的几种挤压机技术数据列于表5-5。

常用挤压机的技术数据表5-5

(5)操作要点

1)使用挤压设备(挤压机、油泵、输油软管等整套)前应对挤压力进行标定(挤压力大小通过油压表读数控制)。有下列情况之一的就应标定:挤压设备使用前;旧挤压设备大修后;油压表损强列振动后;套筒压痕异常且其它原因时;挤压设备使用超过一年;已挤压的接头数超过5000个。

2)要事先检查压模、套筒是否与钢筋相互配套,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。挤压操作时采用的挤压力、压模宽度、压痕直径或挤压后套筒长度的波动范围以及挤压道数,均应符合接头技术提供单位所确定的技术参数要求。

3)钢筋下料切断要用无齿锯,使钢筋端面与它的轴线相垂直。不得用钢筋切断机或气割下料。

4)高压泵所用的油液应过滤,保持清洁,油箱应密封,防止雨水、灰尘混入油箱。

5)配套的钢筋、套筒在使用前都就检查,要清理压接部位的不洁特(锈皮、泥沙、油污等);要检查配套是否合适,并进行试套,如果发现钢筋有弯折、马蹄形(个别违规用钢筋切断机切断的才会出现这样的端面)或纵肋尺寸过大的,应予以矫正或用手抻砂轮修磨。

6)将钢筋插入套筒内,要使深入的长度符合预定要求,即钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10mm(在钢筋上画记号,以与套筒端面齐平);对正压模位置,并使压模运动方向与钢筋两纵肋所在的平面相垂直,以保证最大压接面能处在钢筋的横肋上。

7)可采用两种压接顺序:一种是在施工现场的作业工位上,通过套筒一次性地将两根钢筋压接(宜从套筒中央开始,并依次向两端挤压);别一种是预先将套筒与1根钢筋压接,然后安装在作业工位上,插入待接钢筋后再挤压另一端套筒。

8)操作过程中应特别注意施工安全,应遵守高处作业安全规程以及各种设备的使用规程,尤其要对高压油液的有关系统给予充分关照(例如高压油泵的安

全阀调整、防止输油管在负重或充压条件下拖拉以及被尖利物品刻划、各处接点的紧密可靠性等)。

9)要求压接操作和所完成的钢筋接头没有缺陷,如果在施工过程中发生异常现象或接头有缺陷,就应及进处理防治。发生异常现象和缺陷除了与操作因素有直接关系之处,还与所用设备有关,防治措施可参看表5-6。

压接时发生异常和缺陷的防治措施表5-6

(6)接头的施工现场检验与验收

按一般机械连接接头的检验项目规定进行单向拉伸试验;补充外观质量检查要求如下:

1)外形尺寸;挤压后套筒长度应为原套筒长度的1.10~1.15倍,或压痕处套筒的外径波动范围为原套筒外径的0.8~0.9倍,

2)挤压接头的压痕道数应符合检验接头技术提供单位所确定的道数。

3)接头处弯折不得大于4°

4)挤压后的套筒不得有肉眼可见的裂缝。

5)每一验收批中应任意抽取10%和挤压接头作外观质量检查,如外观质量不合格数少于抽栓数的10%,则该批挤压接外观质量评为合格。当不合格数超过抽捡数的10%时,应对该批挤压接逐个进行复检,对外观质量不合格的接头采取补教措施;不能补救的接头应作标记,在外观质量不合格的接头中抽取6个试件作抗拉强度试验,若有1个试件的抗拉强度值低于规定值,则该批外观质量不合格的接头廉洁奉公地同设计单位商定处理,并记录存档。

2、轴向挤压

钢筋轴向挤压连接是采用另一种压模形式对套筒进行挤压的,它的工作示意图5-12,两根被对接的钢筋插入套筒,然后沿它们的轴线方向进行挤压,使套筒咬合到带肋钢筋的肋间,结合成一体。

实现轴挤压连接所用的挤压机也是一种液压机构,而对压模的材质(硬度指标)有较严格的要求,因此它的应用没有径向挤压连接来得普遍。

钢筋挤压套筒连接方法

1编制依据1)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 2)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016); 3)《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013); 4)《钢筋套筒挤压机》(JG/T145-2002); 5)《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007; 6)《建筑施工手册》(第五版)。 2工艺原理 钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋(应为带肋钢筋)端部插入特制的钢套筒内,利用挤压机压缩钢套筒,使它产生塑性变形,靠变形后的钢套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现钢筋的连接。这种连接方法一般用于直径为16~40mm 的Ⅱ级,Ⅲ级钢筋(包括余热处理钢筋),分径向挤压和轴向挤压两种。 钢筋冷挤压连接技术优点主要有: 1、连接工艺稳定、施工方便、操作简单:操作人员无需专业知识,只需短期培训,并严格遵守操作规程,即可正常施工; 2、接头性能可靠,质量易于检查,控制,且不受钢筋焊接性能好坏的影响; 3、不受气候条件的影响可全天化操作; 4、挤压连接速度快、功效高,在一般情况下,可比电弧焊接接头提高功效3~5倍:以φ22钢筋为例,一台设备,一个台班可挤压接60个接头以上; 5、适用各种规格特别是大直径钢筋的连接,并适用于钢筋的任何位置和方向(横向、竖向、环向或斜向)的连接; 6、施工中不产生明火,消除了火灾隐患,可在易燃,易爆高空等施工现场操作;

7、压接设备体积小,重量轻,操作灵活,与平衡器配合使用,可以一人一手方便的上下移动压接钢筋; 8、使用挤压连接,可省去工地上大量电焊设备及所用的大量乙炔、氧气; 9、与搭节焊接相比,又可省去很多钢材,其综合的经济效益与技术效果显着。 1)径向挤压套筒优缺点: 1-1-已挤压 的钢筋;2-钢套筒;3-未挤压的钢筋 这种接头质量稳定性好,可与母材等强,但操作工人工作强度大,有时液压油污染钢筋,综合成本较高。钢筋挤压连接,要求钢筋最小中心间距为90mm。 2)钢筋轴向挤压连接是采用另一种压模形式对套筒进行挤压的,它的工作示意图如下: 两根被对接的钢筋插入套筒,然后沿它们的轴线方向进行挤压,使套筒咬合到带肋钢筋的肋间,结合成一体。实现轴挤压连接所用的挤压机也是一种液压机构,而对压模的材质(硬度指标)有较严格的要求,因此它的应用没有径向挤压连接来得普遍。 3)根据我司现有实际情况,本方案只针对径向钢筋套筒挤压而编制本方案。 3施工准备 3.1作业条件 1)进行套筒挤压接头作业的人员必须经过培训,培训合格后方可上岗操作。 2)施工前,应由套筒挤压接头厂家提供提交有效的型式检验报告。型式检验报告必须记载送检试件的各项参数。包括:套筒长度、外径、内径、挤压道次、挤压力、压痕处平均直径或挤压后套筒长度。以便对挤压接头的外观质量进行检查。

1.11钢筋冷挤压连接施工工艺标准

钢筋冷挤压连接施工工艺标准 (QB-CNCEC J020111-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑钢筋冷挤压连接施工操作,通常应用于直径16mm ~40mm 的带肋 钢筋。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 钢筋:应具有出厂合格证,并按规定现场抽检做力学性能复试,合格后方可使用。 2.1.2 钢套筒(管):应选用适于压延加工的钢 材,其机械性能应满足表要求,钢套筒表面不得有裂缝、折叠、结疤等缺陷。 2.2 主要工机具 超高压电动油泵、YJ-32型挤压机、超高压油管、 悬挂平衡器(手动葫芦)、吊挂小车、YJ 型挤压连接钳、划标志用工具以及检查压痕卡板等。 2.3 作业条件 2.3.1 参加操作人员已经过培训、考核,可持证上岗。 2.3.2 挤压设备经检修、试压,符合施工要求。 2.3.3 钢筋端头经过清理,刻划标记,用以确认钢筋伸入套筒的长度。 2.4 作业人员 主要工作人员:钢筋工,进行钢筋挤压操作的人员要持证上岗。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作细则 3.2.1 清杂物、试套:挤压连接前应首先清除钢套筒和钢筋被挤压部位的铁锈和泥土杂质;同时将钢筋与钢套筒进行试套,如钢筋端头呈现马蹄型或鼓胀套不上时,用手动砂轮修磨矫正。 3.2.2 地面挤压半接头:为了提高钢筋连接速度,减少现场作业强度,可将后接钢筋一端的接头 在地面上做好,另一端到现场挤压。地面挤压时,先将液压系统调试好,压模内抹润滑油,将套管安放在压模内,再将钢筋穿入套管,根据钢筋上的刻划控制钢筋的伸入长度(也可使用钢筋限位器控制),准备就绪后开始挤压,达到预定挤压力后回油松开压模,取出半套管接头。挤压从套管中心向端头分道进行,操作所用挤压力、压模宽度、压痕直径或挤压后套筒长度的波动范围以及挤压 清杂物、试 地面挤压半接 施工区完成钢筋挤 项 目 力学性能指标 屈服强度(N/mm 2) 225~350 抗拉强度(N/mm 2) 375~500 延伸率δ5(%) ≥20 硬度(HRB ) 60~80 或(HB ) 102~133 1-已挤压钢筋 2-钢套筒 3-压痕 4-未挤压钢筋 5-钢套管与钢筋的中轴线(应重合) 图 钢筋挤压连接示意图

冷挤压套筒操作规程

钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建工程中都得到了广泛的运用。 关键词钢筋套筒冷挤压施工技术 一、概述 钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项 新技术。目前在我国已建和在建的几个大的水电工程三峡水电站、小浪底工程、公伯峡水电站、拉西瓦导流洞中都得到了广泛的运用。为了使这项新的施工技术在拉西瓦工程中得到合理的使用,下面就对钢筋套筒冷挤压技术作些简要的介绍。 1、钢筋套筒冷挤压技术的特点 (1)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。 (2)钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接方法可以节省大量的时间。 (3)钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ40的带肋钢筋的径向挤压连接。 2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求 带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、《GB50204-92》、《GB8162-87》、《JGJ107-96》、《YB9250-93》等规范要求。

二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)、材料 1、钢筋 挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。 2、套筒 套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。 钢套筒材料力学性能要求表1-1 钢套筒型号及几何尺寸表表1-2

@钢筋挤压套筒连接方案()

1编制依据 1)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 2)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016); 3)《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013); 4)《钢筋套筒挤压机》(JG/T145-2002); 5)《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007; 6)《建筑施工手册》(第五版)。 2工艺原理 钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋(应为带肋钢筋)端部插入特制的钢套筒内,利用挤压机压缩钢套筒,使它产生塑性变形,靠变形后的钢套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现钢筋的连接。这种连接方法一般用于直径为16~40mm的Ⅱ级,Ⅲ级钢筋(包括余热处理钢筋),分径向挤压和轴向挤压两种。 钢筋冷挤压连接技术优点主要有: 1、连接工艺稳定、施工方便、操作简单:操作人员无需专业知识,只需短期培训,并严格遵守操作规程,即可正常施工; 2、接头性能可靠,质量易于检查,控制,且不受钢筋焊接性能好坏的影响; 3、不受气候条件的影响可全天化操作; 4、挤压连接速度快、功效高,在一般情况下,可比电弧焊接接头提高功效3~5倍:以φ22钢筋为例,一台设备,一个台班可挤压接60个接头以上; 5、适用各种规格特别是大直径钢筋的连接,并适用于钢筋的任何位置和方向(横向、竖向、环向或斜向)的连接; 6、施工中不产生明火,消除了火灾隐患,可在易燃,易爆高空等施工现场操作; 7、压接设备体积小,重量轻,操作灵活,与平衡器配合使用,可以一人一手方便的上下移动压接钢筋; 8、使用挤压连接,可省去工地上大量电焊设备及所用的大量乙炔、氧气; 9、与搭节焊接相比,又可省去很多钢材,其综合的经济效益与技术效果显著。

钢筋冷挤压连接操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K3502 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 钢筋冷挤压连接操作规 程标准版本

钢筋冷挤压连接操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标定: 1)新挤压设备使用前; 2)旧挤压设备大修后; 3)油压表受损或强烈振动后; 4)套筒压痕异常且查不出其他原因时; 5)挤压设备使用超过一年; 6)挤压的接头数超过5000个。 2.设备使用前后的拆装过程中,超高压油管两

端的接头及压接钳、换向阀的进出油接头,应保持清洁,并应及时用专用防尘帽封好。超高压油管的弯曲半径不得小于250mm,扣压接头处不得扭转,且不得有死弯。 3.挤压机液压系统的使用,应符合JGJ33-2001附录C的有关规定;高压胶管不得荷重拖拉、弯折和受到尖利物体刻划。 4.压模、套筒与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。 5.挤压前的准备工作应符合下列要求: 1)钢筋端头的锈迹、泥沙、油污等杂物应清理

干净; 2)钢筋与套筒应先进行试套,当钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大时,应预先进行矫正或用砂轮打磨;不同直径钢筋的套筒不得串用; 3)钢筋端部应划出定位标记与检查标记,定位标记与钢筋端头的距离应为套筒长度的一半,检查标记与定位标记的距离宜为20mm; 4)检查挤压设备情况,应进行试压,符合要求后方可作业。 6.挤压操作应符合下列要求: 1)钢筋挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒; 2)压接钳就位时,应对准套筒压痕位置的标

预埋套筒技术交底.docx

技术交底书表格编号项目名称第 1页 交底编号共 5页 工程名称 设计文件图号 施工部位*** 钢筋工程预埋套筒的安装 交底日期 技术交底内容: 1、技术交底范围: 本交底适用于*** 过程中预埋套筒的安装。 2、设计情况: *** 主要承担7 标管段 560 孔、 JTZQ-2 标 137 孔共计 697 孔简支箱梁预制。制梁区设置12个制梁台座(其中双线制梁台座 5 个,单线制梁台座7 个)。钢筋绑扎胎具7 个(含4 个单线箱梁绑扎胎具, 3 个双线箱梁绑扎胎具),制梁区大小里程端头各设置 1 个30m× 80m 钢筋加工车间。 3、施工准备: 3.1 现场准备 人员:施工人员必须是经过培训且考核合格、富有经验的熟练绑扎工人,并且要求其具备较高的质量意识和高度的责任心; 原材料: C16HRB400 钢筋;套筒。 3.2 技术准备:相关配套施工图、钢筋下料技术交底准备完毕。 4、施工工艺: 预埋套筒半成品加工→套筒半成品验收→套筒安装→套筒安装成果验收 4.1 预埋套筒半成品加工

(1)根据预埋套筒钢筋上图加工半成品钢筋,并拧紧套筒。 (2)钢筋下料时不宜用热加工方法切断,钢筋端面宜平整并与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或扭曲,钢筋端部不得有弯曲,出现弯曲时应调整。 (3)丝头加工时应使用水性润滑液,不得使用油性润滑液。 (4)在进行钢筋连接时,钢筋规格应与连接套筒一致,并保证丝头和连接套筒内螺纹干净、完好无损。 (5)钢筋连接时应用工作扳手将丝头在套筒中央位置顶紧,钢筋接头拧紧后应用力矩扳手按不小于表 2 中的拧紧力矩值检查。 表 2直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值 钢筋直径 /mm≤ 1618~2022~2528~3236~40拧紧扭矩 / ( N· m)100200260320360( 6)连接套筒安装前套筒应有塑料保护盖,套筒内不得混入杂物。 4.2 预埋套筒半成品验收 (1)加工完成后进行套筒半成品的验收,钢筋螺纹牙型应饱满,连接套筒表面不得有裂纹,表面及内螺纹不得有严重的锈蚀及其他肉眼可见的缺陷。 (2)套筒长度为 55mm,外径为 26mm,采用 45 号优质碳素钢加工,两端连接钢筋拧入套筒 内长度不小于 1.5d( d 为钢筋直径) mm,不大于连接套筒长度的一半,且安装后外露螺纹不超过 2P( P 为螺距),连接钢筋及预埋套筒的螺纹规格、丝头加工、接头连接及施工质量验收等 均应符合《铁路混凝土工程钢筋机械连接技术暂行规定》(铁建设〔 2010〕 41 号文)的规定。 ( 3)内螺纹尺寸的检验常采用专用的螺纹塞规检验,其塞通规应能顺利旋入,赛止规旋入长度不得超过 3 倍螺纹螺距。

钢筋冷挤压连接机安全操作规程示范文本

钢筋冷挤压连接机安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢筋冷挤压连接机安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标 定: a.新挤压设备使用前; b.旧挤压设备大修后; c.油压表受损或强烈振动后; d.套筒压痕异常且查不出其他原因时; e.挤压设备使用超过一年; f.挤压的接头数超过5000个。 (2) 设备使用前后的拆装过程中,超高压油管两端的接 头及压接钳、换向阀的进出油接头,应保持清洁,并应及 时用专用方法帽封好。超高压油管的弯曲半径不得小于

250mm,扣压接头处不得扭转,且不得有死弯。 (3) 挤压机液压系统的高压胶管不得荷重拖拉、弯折和受到尖利物体刻划。 (4) 压模、套管与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。 (5) 挤压前准备工作: a.钢筋端头的锈、泥砂、油污等杂物应清理干净; b.钢筋与套筒应先进行试套,当钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大时,应预先进行矫正或用砂轮打磨;不同直径钢筋的套筒不得串用; c.钢筋端部应划出定位标记与检查标记,定位标记与钢筋端头的距离应为套筒长度一半,检查标记与定位标记的距离宜为20mm; d.检查挤压设备情况,应进行试压,符合要求后方可作业。

钢筋挤压套筒连接工艺性试验报告

钢筋挤压套筒连接工艺 性试验报告 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

带肋钢筋套筒挤压连接工艺试验报告 监理单位:华铁咨询杭黄铁路监理Ⅶ标项目部 施工单位:中铁二局杭黄铁路站前Ⅶ标项目部一分部 2015年5月28日 目录 1、带肋钢筋套筒挤压连接工艺试验报告 2、套筒挤压连接接头试验报告 3、冷挤压钢筋套筒试验报告(委外) 带肋钢筋套筒挤压连接工艺试验报告 一、套筒挤压技术引用标准及特点 1、引用标准 (1)《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》(GB (2)《》( (3)《铁路混凝土工程钢筋机械连接技术暂行规定》(铁建设【2010】41号)(4)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2014) 2、技术特点 (1)套筒挤压连接,施工工艺简单,容易掌握。 (2)套筒挤压连接,速度快,较焊接连接方法能节省大量的施工时间。 (3)套筒挤压连接,较钢筋焊接连接可降低工程施工成本。 (4)套筒挤压连接,适用于钢筋混凝土结构中φ16mm-φ40mm带肋钢筋的径向挤压连接。 二、钢筋套筒挤压连接材料及设备要求

1、材料 (1)钢筋 挤压连接的钢筋应符合()《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》标准的要求,并应附出厂质量证明书及合格证。钢筋应平直、无损伤;表面没有裂纹、颗粒状或片状老锈;力学性能试验须满足标准要求。 (2)钢套筒 套筒原材料选用优质碳素结构钢,符合(GB/T699-2008)《优质碳素结构钢》标准的要求。套筒表面应无裂纹及严重锈蚀,其实测力学性能符合表2-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表2-2及表2-3中的要求。套筒储运时应防锈蚀和污染,验收时应分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。 钢套筒材料力学性能要求表2-1 钢套筒型号及几何尺寸表表2-2 套筒尺寸的允许偏差(mm)表2-3

钢筋挤压套筒连接方案

1 编制依据 1)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 2)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016); 3)《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013); 4)《钢筋套筒挤压机》(JG/T145-2002); 5)《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》; 6)《建筑施工手册》(第五版)。 2 工艺原理 钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋(应为带肋钢筋)端部插入特制的钢套筒内,利用挤压机压缩钢套筒,使它产生塑性变形,靠变形后的钢套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现钢筋的连接。这种连接方法一般用于直径为16~40mm的Ⅱ级,Ⅲ级钢筋(包括余热处理钢筋),分径向挤压和轴向挤压两种。 钢筋冷挤压连接技术优点主要有: 1、连接工艺稳定、施工方便、操作简单:操作人员无需专业知识,只需短期培训,并严格遵守操作规程,即可正常施工; 2、接头性能可靠,质量易于检查,控制,且不受钢筋焊接性能好坏的影响; 3、不受气候条件的影响可全天化操作; 4、挤压连接速度快、功效高,在一般情况下,可比电弧焊接接头提高功效3~5倍:以φ22钢筋为例,一台设备,一个台班可挤压接60个接头以上; 5、适用各种规格特别是大直径钢筋的连接,并适用于钢筋的任何位置和方向(横向、竖向、环向或斜向)的连接; 6、施工中不产生明火,消除了火灾隐患,可在易燃,易爆高空等施工现场操作; 7、压接设备体积小,重量轻,操作灵活,与平衡器配合使用,可以一人一手方便的上下移动压接钢筋; 8、使用挤压连接,可省去工地上大量电焊设备及所用的大量乙炔、氧气; 9、与搭节焊接相比,又可省去很多钢材,其综合的经济效益与技术效果显着。 1)径向挤压套筒优缺点: 1-1-已挤压的钢筋;2-钢套筒;3-未挤压的钢筋 这种接头质量稳定性好,可与母材等强,但操作工人工作强度大,有时液压油污染钢筋,综合成本较高。 3 施工准备 作业条件 1)进行套筒挤压接头作业的人员必须经过培训,培训合格后方可上岗操作。 2)施工前,应由套筒挤压接头厂家提供提交有效的型式检验报告。型式检验报告必须记载送检试件的各项参数。包括:套筒长度、外径、内径、挤压道次、挤压力、压痕处平均直径或挤压后套筒长度。以便对挤压接头的外观质量进行检查。 3)钢筋挤压连接作业开始前,应对每批进场钢筋进行挤压接头工艺检验。以便检查接头技术提供单位所确定的工艺参数是否与本工程的钢筋相适应。工艺检验合格后,方可开始施工。 4)钢筋与套筒应进行试套,如钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大者,应预先矫正或用砂轮打磨,禁止用电气焊切割超大部分;对不同直径钢筋的套筒不得串用。 5)检查挤压设备是否正常,并试压,符合要求后方可开始作业。 6)做好技术交底。 机械设备 钢筋挤压连接主要工器具有:挤压机、挤压设备(压接钳、超高压泵站、超高压油管)、检查压痕卡板等。 其中钢筋挤压机主要有径向钢筋套筒挤压机和轴向钢筋套筒挤压机两种。

粗直径钢筋冷挤压套筒连接技术

粗直径钢筋冷挤压套筒连接技术 作为建设部" 九五" 期间新技术重点推广项目,钢筋冷挤压连接技术比较成熟,这一新 技术与传统的搭接和焊接相比,具有接头性能可靠、质量稳定、不受气候及操作者技术水平的影响、节约时间和能圆、安全等特点,普遍推广应用于地震及非地震区的钢筋混凝土结构。一:施工中采取的主要措施 1、固定操作工人,并对操作人员进行技术培训,经考核合格,持证上岗。 2、挤压连接前,钢筋端部标出定位标志和检查标志,定位标志是标示钢筋与套筒的位置,由于钢套筒挤压后伸长,定位标志进入接头,所以设检查标志检验钢套筒位置是否正确。 3、挤压时必须从接头中间压痕标志开始依次向两端进行。 4、为提高工效,在加工场区,将钢套筒与钢筋连接,完成挤压头的一半,在现场挤压另一半,但半成品要架起放置,防止挤压筒内被污染。 5、冷挤压套筒与钢筋规格要相符,不得以大代小,当钢筋变直径时,若钢筋相差一个等级,则可用大直径的套筒,若钢筋相差两个等级,则必须增加一个过渡段。如,一些柱子的钢筋由①32变为①40,则套筒为①40连接①40->①36钢筋,之后,再用①36 套筒连接①36->①32钢筋。 6、冷挤压的压模必须等规格使用,当连接不同直径的钢筋时,应根据两边的钢筋直径采取相应的压模。 7、挤压连接完成后,要及时调直,偏折角度W4 度。 8、加强质量检查工作,质量检查分为外观检查和拉伸试验两部分。 (1)施工班组对所有的接头进行检查,要求自检合格,专职质检员抽检10%的接头。 (2)拉伸试验时,以同批号钢套筒且同一制作条件的500个接头为一批,且不足500个接头时仍作为一块。每批接头中抽取3个接头做试验。 9、冷挤压设备在每6000次使用后要检修一次。挤压设备中的高压胶管是易破损部位,应防止负重拖拉、弯折或被钢筋刻划,造成油管破坏。 二:技术经济指标分析 1、对本项技术来说,被连接的钢筋越粗越经济,考虑到经济因素及施工方便等条件,当钢筋直径》22时,比较合理。 2、采用冷挤压连接,解决和缓解了梁柱中钢筋搭接处钢筋过密,摆置不下的矛盾,有利于浇注砼的施工。 3、规范要求》22的钢筋不宜绑扎连接,且不能用于有抗震要求的工程,采用冷挤压连接,满足了规范要求,保证了结构的安全和抗震性能,具有巨大的社会效益。 在实际工程项目中,有时钢筋的连接长度较大,在此过程中,由于接头受挤压伸缩,超长钢筋受温度影响胀缩,引起钢筋的长度。位置发生变化。通过实验,研究钢筋的变形规律,逐渐摸索出一套控制变形的技术。 超长钢筋受挤压连接及温度变化产生的变形的控制技术一、钢筋挤压延伸率的控制(一)施工中的钢筋延伸影响套筒挤压从中央开始,依次向两端挤压,在此过程中,钢筋也受到来自于套筒的传力产生变形而延伸,由于钢筋连接超长,当多个挤压连接头完成后,由于累积伸长值较大,引起钢筋的位置和总长均发生变化,与设计位置产生偏差。 (二)伸长值的理论分析和实测数据比较现行的《带肋钢筋挤压连接技术及验收规程》中对钢筋的延伸值未做明确规定,为了得到详细、确实的资料,通过大量试验,现就 巾25钢筋连接头试验,得出数据如下。延伸率=7.9 =2.63% (设定钢筋原长为300mm) 300 对以上数据进行分析可以知道,对巾25钢筋来说,每增加一次挤压连接,且钢筋延伸大约 7.9m m,如果钢筋超长连接,多个挤压延伸值累积起来,最后偏差不容忽视。 钢筋受挤压连接影响实测长度变化表单位为毫米

《带肋钢筋套筒挤压连接施工工法》

带肋钢筋套筒挤压连接施工工法 (企业工法) 一、前言 随着我国基本建设事业的高速发展,在钢筋混凝土工程中热轧带肋钢筋的应用十分普遍。而在钢筋混凝土结构建造中,钢筋连接施工技术占有十分重要的地位。进入八十年代末以来,采用机械连接方法在钢筋工程中得到越来越广泛的使用。据有关资料介绍,国内已在高层建筑、大跨桥梁、特种结构中成功使用。由于机械挤压连接技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,建设部1997年4月1日发布了JGJ107-96《钢筋机械连接通用技术规程》。国家科委已将该技术列为“八五”、“九五”重点推广项目。 为了使该项技术成果在工程建设中推广应用,根据上述有关规程和《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92以及我们试点应用情况,制定本工法,供总公司范围内各单位参照使用。 二、特点: 挤压连接属于机械连接。它是运用不同规格的特制套筒在相应规格钢筋的接头之处,使用专门的机具进行径向冷挤压,从而使钢筋连接起来。它能很方便在施工现场进行钢筋的接长,满足

运输及施工的需要,其最大的特点是安全可靠,不削弱钢筋的强度,不受气候条件的限制。它与传统的绑扎搭接和焊接相比有如下优点: 1、接头强度高、质量稳定可靠,对钢筋无可焊性要求; 2、功效可快10倍; 3、使用动力仅1~3KW,不受现场电源容量的限制,体积小、轻巧灵 活,能多台设备同时使用; 4、无易燃易爆气体生产,无火灾隐患,不受风雨、寒冷气候的影响; 5、能缓解钢筋搭接处的拥挤现象; 6、操作简单方便,连接质量不随操作者不同而波动; 7、可与不同直径的钢筋连接(直径差≤5mm); 8、节省因搭接接头而增加的钢筋用量。 三、适用范围: 适用于工业与民用建筑及一般构筑物和对接头的可靠性与塑性要求较高的钢筋混凝土结构中,直径为16~40的II 、III级带肋钢筋的径向挤压连接。 四、工艺原理: 挤压连接是在带肋钢筋需要连接的部位安装特制的套筒通过径向

钢筋挤压套筒连接方法()

精心整理1编制依据 1)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 2)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016); 3)《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013); 4)《钢筋套筒挤压机》(JG/T145-2002); 5)《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007; 6)《建筑施工手册》(第五版)。 2工艺原理 钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋(应为带肋钢筋)端部插入特制的钢套筒内,利 ,1 2 3 4φ22钢5 6 7 8 9 1)径向挤压套筒优缺点: 1-1-已挤压的 钢筋;2-钢套筒;3-未挤压的钢筋 这种接头质量稳定性好,可与母材等强,但操作工人工作强度大,有时液压油污染钢筋,综合成本较高。 3施工准备 3.1作业条件

1)进行套筒挤压接头作业的人员必须经过培训,培训合格后方可上岗操作。 3.2机械设备 钢筋挤压连接主要工器具有:挤压机、挤压设备(压接钳、超高压泵站、超高压油管)、检查 好。第二道工序就是在施工现场插入待接钢筋后再挤压另端套筒。 压接钳施压顺序由钢套筒中部按标记顺次向端部进行。 施工流程:套筒安装→钢筋对接→套筒就位校正→安装钢筋压接机→挤压。 4.2工艺流程及操作要点 5接头的现场检查与验收

钢筋套筒挤压连接专项技术交底

施工技术底书 标段名称:ZTSG-2标工程名称:张唐家铁路工程ZTSG-2标分部:七分部作业队名称:沈家泉进口作业队编号: 工程名 沈家泉隧道交底名称钢筋套筒挤压连接专项技术交底称 工序名 二衬钢筋交底日期2011/7/15 称 一、工程概况 沈家泉隧道地处赤城县石窑沟与刘长沟之间。沈家泉进口洞口位于郭家屯窑沟背半山腰位 置,出口洞口位于刘长沟村尖牛嘴山沟沟谷位置。该隧道穿越最高峰海拨高度1012m,最大埋 深为132m。隧道进口里程为改DK99+695,出口里程为改DK102+554,隧道全长2859m。 二、编制依据及原则 1、编制依据 1)《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》 2)YJ-32 40型带肋钢筋挤压连接机使用说明书 3)钢筋套筒挤压连接工艺试验结论 4)设计图纸要求、相关的试验规程及质量验收标准。 5)现有的施工技术水平和机械设备配备能力。 6)安全操作规程。 2、编制原则 1)优先考虑安全,避免安全事故发生。 2)坚持实事求是的原则。坚持工艺试验可行、科学合理。 三、钢筋套筒挤压连接施工原理及工艺 1、施工原理 将两根待接钢筋插入钢套管,用挤压连接设备径向挤压套筒,使之产生塑性变形,依靠变形后钢套筒与被连接钢筋纵、横肋生产机械吻合成为整体的钢筋连接连接方式。 a、挤压钢套筒使套筒与被连接钢筋吻合的连接方式; b、要对连接套筒的材质、尺寸及强度和延伸性进行检验和实验,以确定其连接性能等级,并据此确定用不同重要等级的结构和部位; 交底复核审核接收人 见人员签到表 (作业队队长、班组长、全体作业人员)

c、钢筋套筒挤压连接主要用于Ⅳ~Ⅴ级围岩衬砌及明洞衬砌带肋钢筋的连接; d、加工安装的设备轻便灵活、易操作,使用范围广,有利于设计施工的灵活选用,不受环境、气候及钢筋疏密的限制,对同断面接头百分率限制不严格。 2、施工工艺 1)施工准备工作 a、将钢筋端头的锈、泥沙、油污等杂物清理干净。 b、钢筋与套筒进行试套,如钢筋有马蹄,弯折或纵肋尺寸过大者,应预先矫正。 c、钢筋端部应划出定位标志与检查标志。 d、检查挤压设备情况,并进行试压,符合要求要求方可作业。 e、套筒选型 Φ25钢筋连接采用长160mm,壁厚7.5mm,外径45mm的套筒; Φ22钢筋连接采用长130mm,壁厚6.5mm,外径40mm的套筒; Φ20钢筋连接采用长120mm,壁厚8mm,外径36mm的套筒; 2)挤压作业 a、钢筋套筒挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒; b、挤压钳就位时,应对正钢套筒压痕位置的标记,使压模运动方向与钢筋两肋所在的平面垂直,要保证最大压面能在钢筋横肋上; c、压接钳挤压顺序由钢筋中部顺次向端部进行; d、Φ25螺纹钢筋挤压接头连接,采用长160mm、壁厚7.5mm、外径45mm的套筒,用YJ-32 40型带肋钢筋挤压连接机,自内而外对套筒进行挤压,先挤压一端,再挤压另一端,挤压压力达到38Mpa,挤压倒数为每端4道,一个接头共挤压8道; e、Φ22螺纹钢筋挤压接头连接,采用长130mm、壁厚6.5mm、外径40mm的套筒,用YJ-32 40型带肋钢筋挤压连接机,自内而外对套筒进行挤压,先挤压一端,再挤压另一端,挤压压力达到34Mpa,挤压倒数为每端3道,一个接头共挤压6道; f、Φ20螺纹钢筋挤压接头连接,采用长120mm、壁厚8mm、外径36mm的套筒,用YJ-32 40型带肋钢筋挤压连接机,自内而外对套筒进行挤压,先挤压一端,再挤压另一端,挤压压力达到34Mpa,挤压倒数为每端3道,一个接头共挤压6道。(钢筋套筒连接安装工艺如图1所示) 四、质量保证措施 1、应在钢筋上做出标记,在挤压时和挤压后可按定位标记检查钢筋插入套筒内的长度,确保钢筋端头离套筒中点长度不超过10mm; 2、挤压时挤压机与钢筋轴线应保持垂直;

钢筋冷挤压连接

钢筋冷挤压连接 钢筋冷挤压连接是将待连接的两根钢筋端部套上钢套筒,然后用便携式液压挤压机沿径向挤压,使套筒门生塑性变形,将两根钢筋压成一体形成接头。本工艺为机械连接方法,具有接头强度、刚度好,韧性均匀(与母材相当),连接快,性能可靠,质量稳定,技术易于掌握,无明火作业,不受气候条件影响,可做到全天候施工等优点。本工艺标准适用于工业与民用建筑物、高层建筑、地基等工程中,各类钢筋混凝土结构的直径20-40mmⅠ、Ⅱ级钢筋接头的冷挤压连接。 一、材料要求 1.钢筋 应有出厂合格证和试验报告,品种和性能符合《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》标准要求。 2.钢套筒(管) 材质为优质碳素钢,其机械性能应满足屈服强度σs=225-350N/mm2;抗拉强度σb=375-500N/mm2;延伸率σs≥20%,钢套筒表面不得有裂纹、折叠、结疤等缺陷。 二、主要机具设备 主要机具设备有:超高压电动油泵、YJ-32型挤压机、超高压油管、悬挂平衡器(手动葫芦)、吊挂小车、YJ型挤压连接钳、划标志用工具以及检查压痕卡板等。 三、作业条件 1.参加操作人员已经过培训、考核、可持证上岗。 2.挤压设备经检修、试压,符合施工要求。 3.钢筋端头经过清理,标记度量与刷漆,可确保钢筋伸入套筒的长度。离钢筋120mm 处用模具制标记。 四、施工操作工艺 1.挤压连接前应清除钢套筒和钢筋被挤压部位的铁锈和泥土杂质;同时将钢筋与钢套筒进行试套,如钢筋有马蹄弯折或干鼓胀套不上时,用手动砂轮修磨矫正。 2.钢筋应按标记插入套筒内,并确保接头长度,同时连接钢筋与钢套筒的轴心应保持同一轴线,以防止压空、偏心和弯折。 3.挤压时,挤压机的压接应垂直于被挤压钢筋的横肋,同时挤压应从钢套筒中央逐道向端部压接,如对Φ32钢筋每端闪道压痕。 4.为加快压接速度,减少现场高空作业,可先在地面压接半个压接接头,在施工作业区把钢套筒另一端插入预留钢筋,按工艺要求挤压另一端。 5.钢筋半接头连接工艺是:先装好高压油管和钢筋配用现位器、套管压模,并在压模内涂润滑油,再按上手控开关,使套筒对正压模内孔,再按关闭开关,插入钢筋顶到限位器上扶正;再按手控上开关,进行挤压;当听到液压油发出溢流声,再按手控下开关,退回柱塞,取下压模,取出半套管接头,即完成半接头的挤压作业。 6.连接钢筋挤压工艺是:先将半套管插入结构待连接的钢筋上,使挤压机应位,再放置与钢筋配用的压模和垫块;然后按上手控上开关,进行挤压,同样当听到液压油发出溢流声,按下手控下开关;再退回柱塞及导向板,装上垫块;按下手控上开关,进行挤压;按下手控下开关,退回柱塞再加垫块;然后再按手控上开关,进行挤压,再按手控下开关退回柱塞;最后取下垫块、压模,卸下挤压机,钢筋连接即告完成。 五、质量标准 (一)保证项目 1.钢筋应有出厂质量证明和检验报告;钢筋的品种和质量应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1449-91)的要求。 2.套筒材质应有质量检验单和合格证,几何尺寸符合有关标准的要求。

7-11钢筋套筒冷挤压连接

钢筋套筒冷挤压连接 1 适用范围 适用于江苏华建深圳分公司所承建的工业与民用建筑钢筋混凝土结构中直径16~40mm带肋HRB335~HRB400级(Ⅱ、Ⅲ级)钢筋。 2 施工准备 2.1材料准备 2.1.1用于挤压连接的钢筋必须具有质量证明书和检验报告,其表面形状尺寸和性能等应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-98)或《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014-91)标准的要求;钢筋种类和规格符合设计要求。 2.1.2HRB335、HRB400级(Ⅱ、Ⅲ级)带肋钢筋挤压接头所用套筒材料,其实测力学性能应符合表2.1.2的要求。 套筒材料的力学性能表表2.1.2 2.1.3挤压接头所用套筒必须由定点工厂严格按设计要求进行生产,规格尺寸符合表2.1.3a的要求,钢套筒尺寸允许偏差应符合表2.1.3b的要求。 2.1.4套筒应有型式检验报告和出厂合格证,运输和储存时应防止锈蚀和污染,分批验收,按不同规格分别堆放。 钢套筒的规格和尺寸表2.1.3a

钢套筒尺寸允许偏差( mm ) 表2.1.3b 2.2机具准备 2.2.1高压油泵、油管、压钳、钢筋挤压压模、吊挂小车、平衡器、角向砂轮、划标志工具及检查压痕卡板卡尺等工具。 2.2.2压钳的性能试验、可靠性和耐久性试验应符合《超高机具用液压缸试验方法》的规定。 2.2.3超高压泵站与超高压油管应符合现行有关标准的规定;高压油管严禁硬性弯折和重物砸压。 2.2.4挤压机的挤压力已经过标定。挤压的接头数超过5000个或设备使用超过一年要重新标定。 2.2.5检测卡尺的测量精度应达到±0.1mm 。 2.3作业条件 2.3.1挤压作业前,检查挤压设备是否异常,并试压,符合要求后方准作业。 2.3.2按连接钢筋规格和套筒型号选配压模,对不同直径钢筋的套筒不得相互串用。连接相同直径钢筋的钢套筒型号、压模型号应符合表2.3.2a的规定,连接不同直径钢筋的钢套筒型号、压模型号应按表2.3.2b的规定采用。 相同规格钢筋连接时的钢套筒型号、压模 型号、压痕最小直径和压痕总宽度 表2.3.2a

钢筋冷挤压连接机安全操作规程

钢筋冷挤压连接机安全操作规程 一、有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标定: (一)新挤压设备使用前; (二)旧挤压设备大修后; (三)油压表受损或强烈振动后; (四)套筒压痕异常且查不出其他原因时; (五)挤压设备使用超过一年; (六)挤压的接头数超过5000个。 二、设备使用前后的拆装过程中,超高压油管两端的接头及压接钳、换向阀的进出油接头,应保持清洁,并应及时用专用防尘帽封好。超高压油管的弯曲半径不得小于250mm,扣压接头处不得扭转,且不得有死弯。 三、压力表应定期检查、测定误差不应大于5%。 四、挤压机液压系统的高压胶管不得荷重拖拉、弯折和受到尖利物体刻划。 五、压模、套管与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。 六、挤压前准备工作: (一)钢筋端头的锈、泥砂、油污等杂物应清理干净; (二)钢筋与套筒应先进行试套,当钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大时,应预先进行矫正或用砂轮打磨;不同直径钢筋的套筒不得串用; (三)钢筋端部应划出定位标记与检查标记,定位标记与钢筋端头的距离应为套筒长度一半,检查标记与定位标记的距离宜为20mm; (四)检查挤压设备情况,应进行试压,符合要求后方可作业。 七、挤压操作应符合下列要求: (一)钢筋挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒。 (二)压接钳就位时,应对准套筒压痕位置的标记,并应与钢筋轴线保持垂直; (三)挤压顺序宜从套筒中部开始,并逐渐向端部挤压; (四)挤压作业人员不得随意改变挤压力、压接道数或挤压顺序。 八、作业后应收拾好成品、套筒和压模,清理场地,切断电源,锁好开关箱,最后将挤压机和挤压钳放到指定地点。

挤压套筒施工技术交底

中铁十七局集团兴泉铁路XQNQ-4标 技术交底书

G4 0 Φ71×12.5× 230 7×2 G2 2 Φ40×6.5×125 3×2 G3 6 Φ63.5×11× 210 6×2 G2 Φ36× 6 ×120 3×2 G3 2 Φ57×10 ×180 5×2 G1 8 Φ34×5.5×115 2×2 G2 8 Φ50×8 ×170 4×2 G1 6 Φ30×5×110 2×2 6、主要工器具有:压接钳、超高压泵站、超高压油管、卡板等。 二、基本工作原理 直螺纹挤压套筒连接也叫钢筋冷挤压连接,属于机械式连接的 一种新形式,及基本原理是:将两根待连接钢筋插入特别的连接套筒内通过压接机径向挤压套管,使套管产生塑型变形,从而使套管的内壁嵌入钢筋肋之间的凹槽内,经此实现两根钢筋的连接。钢筋所承受的轴向力主要通过钢筋肋和变形后套筒之间的剪力来传递。 三、施工工艺流程 1、施工流程:套筒安装→钢筋对接→套筒就位校正→安装钢筋压接机→挤压 二衬环向主筋为φ25(φ22、φ20、φ18、φ16)螺纹钢,套筒采用G25(G22、G20、G18、G16)套筒(见图一),套筒外径为45(40、36、34、30)mm,壁厚7.5(6.5、6、5.5、5)mm,长度150(125、120、115、110)mm。 图一:G25(G22、G20、G18、G16)套筒

2、施工工艺及方法: 1)首先在仰拱两侧预留筋端头做好插入套筒深入标记,以防钢筋插入套筒中过深或插不到位。 2)根据标记将G25(G22、G20、G18、G16)套筒安装在两侧仰拱二衬预留钢筋端头,保证钢筋头伸入套筒7.5(6.5、6、5.5、5)mm,且相互错开的接头基本处于同一水平线上(见图二)。同时在连接套筒上做好压接标记(6处),以保证压痕分布均匀一致; 图二:预留筋套筒安装 3)将安装好的拱墙钢筋底部接头插入对应预留钢筋接头已安装好的套筒内(见图三)

钢筋套筒冷挤压连接施工技术简介

钢筋套筒冷挤压连接施工技术简介 钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为16-40的带肋钢筋的径向挤压连接。 2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求

带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、《GB50204-92》、《GB8162-87》、《JGJ107-96》、《YB9250-93》等规范要求。 二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)材料 1、钢筋 挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。