2008年万盛电厂锅炉大修特殊项目安全技术措施
2008年万盛电厂锅炉大修特殊项目安全技术措施

国电重庆恒泰发电有限公司

万盛电厂23300MW机组#1锅炉A级检修安全技术施工方案

批准:

审核:

编写:

设备管理部锅炉专业

2008年4月24日

目录

1、炉膛搭架安全技术措施222222222222222 1

2、粗细粉分离器检查、检修安全技术措施22222222 1

3. 尾部受热面检查、检修安全技术措施222222222 3

4、汽水系统检查、检修安全技术措施2222222222 4

5、空预器检查、检修安全技术措施22222222222 8

6、电除尘器检查、检修安全技术措施222222222210

7、汽包检查、检修安全技术措施22222222222212

8、送粉管弯头更换安全技术措施22222222222214

9、球磨机检查、检修安全技术措施2222222222216

10、受热面管排检查、检修安全技术措施22222222220

1、炉膛搭架安全技术措施

1.1技术要求

炉内脚手架搭到燃烧器处,支撑在冷灰斗上的脚手架管用木板垫实,以防止压伤水冷壁管,脚手架横杆通过侧墙各层看火孔,观察孔等伸出炉膛固定在外面的脚手架管上,要求两侧墙脚手架的宽度都不低于4米.脚手架上各层检修平台应铺满跳板,架设栏杆(栏杆高1-1.2米),跳板两端用铅丝捆牢,平台宽约1.2米,平台间高度约2米,架管端部离水冷壁管250-300mm,斜梯道板的坡度不大于1:3,并应钉防滑条,斜梯道板的固定应牢固.脚手架立杆的间距为2米,大横杆间距1.2米,小横杆间距1.5米。尾部受热面搭架注意防止下滑,一定要与受热面管排捆绑牢固,搭架时必须拴挂好安全带,搭设斜坡强脚手架时,架管或跳板的一端用绳子套牢,防止下坠,扣件不能抛掷。

1.2安全要求

搭架前要求炉膛内照明充足,进入炉膛后,架管跳板的传递均应通过人孔门看看炉内人孔门处是否有人,以免架管、跳板凿伤他人,扣件一定要拧紧,缺损的部件坚决不用,在向高处传递跳板、架管时用麻绳将其上端套牢,或者采用各层均用人传递的办法,跳板两端一定要绑扎,跳板两侧搭设防护栏杆。施工人员严禁酒后作业,严禁现场吃烟,严禁用架管撞击水冷壁管、尾部受热面管,搭架人员必须拴好安全带,在一处施工完毕后再到另一处拴挂好安全带进行施工,施工中严禁扣件、形螺栓、工器具下掉,以免轧伤下方施工人员或轧伤水冷壁管子。

2、粗细粉分离器检查、检修安全技术措施

2.1.概述

粗细粉分离器是制粉系统中重要的煤粉分离设备。它将球磨机制出的煤粉进行分离,粗粉分离器进行一次分离,细粉分离器进行二次分离,达到炉膛燃烧需要的煤粉细度。煤粉气流流经粗粉分离器时,经内锥分散到粗粉分离器顶部四周,由折向挡板折射入粗粉分离器引出管的下部,利用离心原理,分离出的细粉气流则经引出管流经细粉分离器,分离出的粗粉则经过回粉管回到球磨机的入口,重新由球磨机制粉。

搭架技术措施粗细粉分离器搭架前,制粉系统停运并停电,开启粗细粉分离器的人孔门(其中每个粗粉分离器共5个人孔门,下部2个,上部3个)。待粗粉分离器内无煤气为止,方可搭架。

2.2.粗粉分离器搭架方案

分为内锥搭架和顶部挡板搭架

用一根长架管伸入粗粉分离器内,架管的一端与该平台处的栏杆绑牢,另一端用一根长度合适的竖直架管通过扣件与该水平架管扣牢。但竖直架管在与水平架管相扣前,竖直架管每隔600mm处搭设一个小横竿,小横竿通过扣件与竖直架管扣牢。施工人员拴好安全带,站在横竿上接长架管,长架管两端与粗粉分离器的内壁相接触,并用扣件与竖直架管扣牢。然后以横放在粗粉内离器的架管为依靠点,搭设其余部分的架子。与人孔门标高相平齐,在内锥的四周搭设一圈平台,平台上铺设双跳板,平台的两边有围栏,且铺设安全网。粗粉分离器顶部挡板的搭架方法与此相同。

细粉分离器的搭架方法用一根长架管伸入粗粉分离器内,架管的一端与该平台处的栏杆绑牢,另一端用一根长度合适的竖直架管通过扣件与该水平架管扣牢。但竖直架管在与水平架管相扣前,竖直架管每隔600mm处搭设一个小横竿,小横竿通过扣件与竖直架管扣牢。施工人员拴好安全带,站在横竿上接长架管,长架管两端与粗粉分离器的内壁相接触,并用扣件与竖直架管扣牢。然后以横放在粗粉内的架管为依靠点,搭设其余部分的架子。其余部分的架子从细粉分离器的底部搭起,与人孔门标高相平齐,在细粉分离器内的四周搭设一圈平台,对边平台通过长架管相连。平台上铺设双跳板,平台的两边有围栏,且铺设安全网。

2.3.检修工艺

2.3.1检查粗粉分离器内锥的磨损情况,对磨损的部位进行修补,磨损严重的则更换;

2.3.2检查细粉调节挡板的开度是否灵活,开度是否符合要求,不符合要求的,调整到规定的开度值;

2.3.3检查细粉分离器的耐磨材料有无脱落,有脱落现象,重新涂抹新的耐磨材2.3.4新的耐磨材料必须在涂抹后未干前,不得敲打和撞击。

2.4.检修的质量标准

2.4.1粗粉分离器的细粉调节挡板开度要正确;

2.4.2粗粉调节挡板要灵活,若电厂有不同的要求,按电厂的要求执行;

2.4.3新抹耐磨材料必须完整。

2.5.安全文明施工措施

2.5.1搭架前,必须办理施工作业票;

2.5.2制粉系统全部停运且停电;

2.5.3开启粗细粉分离器人孔门进行通风;

2.5.4开启球磨机出口制粉管道的人孔门,以排除粗细粉分离器内的煤气;

2.5.5待粗细粉分离器内的煤气排尽后,方能进行搭架作业;

2.5.6事前将架管和跳板用煤仓间+42米电动葫芦和锅炉+63米层电动葫芦分别吊至+30.8米层和+54米层;

2.5.7支撑架管必须稳固牢靠;

2.5.8搭架时必须拴挂安全带;

2.5.9搭架照明使用36V行灯电压;

2.5.10搭拆架过程中,严禁扣件、落物下坠;

2.5.11搭架人员应身体健康,体检合格,持证上岗;

2.5.12严禁现场吸烟,严禁酒后作业;

2.5.13搭架材料在使用前,应仔细检查,严禁使用不合格材料;

2.5.14搭架的架子实行验收挂牌制度;

2.5.15搞好现场的文明施工,做到“工完、料尽、场地清”。

3.尾部受热面检查、检修安全技术措施

3.1工程概述工程量

1#炉计划于2008年5月停炉进行检修,此次检修属于标准A级检修,检修的主要目的是为了保证机组能够安全、稳定地运行,确保机组在较长运行时间内不再检修,争创一流电厂。本次检修的最大任务就是检查炉内低过、高过、高再、中过、低再处的受热面管子管卡处的磨损或管子胀粗情况,对超标的管子进行更换,校正管子防磨铁或更换烧坏的防磨铁,工作量大,尤以低再管排检查为最,而且很不安全。特编制炉内受热面及低再的搭架措施,以确保检修安全。

3.2搭架方案的选择

低再管束是附着在前侧左侧右侧水冷壁40米层上方,炉膛深度12829mm,炉膛宽度13335mm,因此,低再管束脚手架搭设有两种方法,一种是在炉内从0米到炉顶搭设,另一种是利用中过管排,从中过向低再搭设挑架。前者工作量大,时间长,但非常安全,后者工作量相对较小,时间短,但安全性能差。根据检修的特点,本次检修拟采

用第二种方法进行脚手架搭设,具体方法如下:从中过中下部的位置搭设挑架向低再管束靠近,当搭设一定宽度后,从中过的上部用长脚手架管做斜拉撑,但做斜拉撑的脚手架管只有6米长,到前水冷壁的位置只有用2T的倒链做斜拉撑,然后在搭设走道平台,将前左右侧三方连成一整体,走道宽度为900mm,走道上设栏杆,栏杆高度为1米至1.2米,中间应有横杆,走道应设平网和立网。采用2T的倒链4个φ17.5的钢丝绳8米长4根2米长4根。在中过上捆绑脚手脚管时必须用软垫垫上,防止中过管子变形或损坏,跳板必须捆牢,所有架子搭设好经职能部门验收合格后才能使用。在搭设低过、高再、高过、中过的脚手架时,架管之间高度不能超过600mm,满足电厂对受热面管进行检查的需要。

3.3安全文明施工措施

3.3.1进入施工现场,必须正确佩戴和使用好安全“三宝”;

3.3.2搭架前,炉内已办理好施工作业票;

3.3.3搭架前,应检查炉内受热面的温度情况,待炉内冷却后方可进行施工;

3.3.4进入施工现场,严禁吸烟;

3.3.5严禁酒后作业;

3.3.6施工人员应身体健康,体检合格,持证上岗;

3.3.7高处作业必须拴挂好安全带;

3.3.8搭架应从高再搭起,到中过,延伸至低再;

3.3.9架子必须搭设稳固,扣件旋紧,同时防止物体下坠;

3.3.10搭架前检查工具如倒链等是否完好;

3.3.11传递架管时,应注意相互协调,特别是炉外传递至炉内时;

3.3.12炉内架管搭设时,应防止传递架管时用力过猛;

3.3.13架管的起吊应拴缆风绳,且采用慢速;

3.3.14炉内照明线路应检查胶管有否破损,若有,应处理后方可使用;

3.3.15施工中应防止撞击或戳坏其它设备;

3.3.16严禁乱动电厂的各种开关、按钮和阀门;

3.3.17拆架时的安全技术措施与此相同;

3.3.18本措施未尽事宜,按安规执行。

4、汽水系统检查、检修安全技术措施

4.1工程概况及工程量

4.1.1工程概况

重庆恒泰电厂汽水系统分为炉内各受热面系统、吹灰器系统以及各汽水管道、附件A级检修主要配合电厂检查炉内尾部受热面系统(中温过热器、高温再热器、高温过热器、低温过热器、低温再热器)的磨损、运行情况和汽水管道阀门、吹灰器、水位计等附件的检查,对发现的问题给予检修、更换,确保锅炉以后顺利运行。

4.1.2工程量

炉内受热面检查及检修 1台

汽水管道阀门、附件检修 1台

4.2编制依据

《23300MW机组#1炉A级检修项目清单》

《电力建设施工及验收规范》(锅炉篇)

《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部份)

4.3施工作业进度的安排

按照恒泰电厂的要求决定开工时间,汽水系统A级检修的工期为50天。

4.4施工人员、工器具的配备

4.4.1人员的配备

钳工 6人

起架工 8人

电焊工 2人

研磨工 4人

4.4.2工器械配备

逆变焊机 2台

倒链 2T 4台

角磨机φ125 2台

内磨机 2台

各种钳工工具(如扳手、榔头、螺丝刀等)若干

4.5检修作业程序及技术要求

4.5.1炉内受热面检查及检修

■锅炉停运后在电厂人员的指导下,打开锅炉各人孔门,对锅炉进行通风。当炉内温度降至500C以下进入炉内,清除各受热面和斜面底包墙上的积灰。

■清除积灰前应开启引风机入口挡板门,炉内保持10mmH2O以下的负压,在排除炉内积灰时除渣系统应投运。

■检查尾部受热面中温过热器、高温再热器、高温过热器、低温过热器需要在中过区域、中过与高再过道区域、高再与高过过道区域、高过与低过过道区域、以及低过区域搭设脚手架以便检查。

■脚手架搭设需搭至炉顶,其架管底部支撑在冷灰斗上,周围与各受热面管子绑扎牢固,架管与各受热面接触的部位应垫木块;脚手架每隔2m左右设一层检查平台,在检查位置从左至右满铺双跳板并绑好栏杆,栏杆高度1.2m、跳板两端与架管捆绑牢固、跳板之间无缺口;在每个过道两端搭设直爬梯至炉顶。

■配合电厂人员用游标卡尺和测厚仪检测管子检查各受热面的磨损、吹损及胀粗情况,重点检查受热面管卡部位、吹灰器吹扫部位、管子穿墙部位。合金钢胀粗不得大于原有直径的 2.5%,碳钢管胀粗不得大于原有直径的 3.5%,局部磨损面积不大于10cm2、磨损厚度不超过壁厚的30%,对吹灰枪吹扫的管子及管排变形严重的磨损不超20%,超过以上标准的应予以更换。

■检查各受热面防磨块是否脱落或损坏,对脱落的防磨块应补齐、防磨块减薄1/3或变形严重的应更换相同的防磨块。

■更换缺陷超标的管子时,应采用切割机切割;如采用火焰切割时应防止切割物掉入受热面管内,并保证切割后将管子两端的淬硬层打磨干净。管子拆除后及时用木塞将朝上的管孔堵上,防止杂物掉入受热面管内。

■更换的管子材质、规格必须和被更换的管子一致;管子内外壁表面光滑,无深划痕、裂纹、凹陷和重皮等缺陷,壁厚的误差不超过厚度的12.5%;管子使用前必须用管子内径80~85%的钢球对管子进行通球试验,保证管子畅通无阻;对于合金材料必须进行光谱分析确认其材质。

■受热面对口当壁厚≤6mm时采用全氩弧焊,壁厚>6mm的管子采用氩弧焊打底、手工盖面。管子的内外坡口采用角磨机和内磨机加工;当管口朝上的坡口加工时,要特别防止内磨头掉入管内。

■管子对口前,管子端头内外壁10~15mm范围内均应打磨干净、无油污、锈蚀等;

对口应做到内外壁平齐、错口不超过壁厚的10%且不大于1mm,对口偏折度不大于1mm。■配管时主意管子下料的长度,对口时不得强力对口,更不得采用热膨胀的方法对口。对接焊缝不得布置在弯管处,焊缝距起弧点不小于100mm,两焊缝之间的距离不小于200mm。

■焊口焊完经自检合格后须进行100%的无损探伤检查。

■炉内检查、检修结束后,拆除炉内脚手架(如需进行水压试验,脚手架在水压试验后进行拆除)。脚手架的拆除由上至下进行,折下的架管应用绳子放下来并及时转出炉外堆放。

■根据炉内挡火墙的损坏情况修补好挡火墙。

4.5.2汽水管道阀门、附件的检修

■根据电厂提供的各阀门泄漏情况(内漏、盘根泄漏)对阀门进行解体研磨或更换盘根。

■阀门盘根的更换应根据阀门使用的压力、温度等级选择相应的盘根;添加盘根时应在盘根内圆周表面上抹铅粉、盘根上、下两根开口应错开1800,盘根加完后填料压盖与盘根室的间隙不小于15mm,保证以后有进一步压紧的可能。

■阀门的研磨应保证芯和阀座密封严密、无凹坑及麻点,阀线清楚可见并完整。

■汽包水位计按照图纸进行解体,检查各零部件应齐全、表体无锈垢、裂纹、砂眼,表体接合部位及压板应平整、光洁、无沟槽、锈蚀等、压盖无变形,云母片、石墨垫片表面无擦伤、折痕、厚度均匀且清洁不沾油质及粉尘等杂物。

4.6安全及文明施工措施

4.6.1施工人员应身体合格、能进行高空作业

4.6.2脚手架搭设应规范、牢固可靠,各层平台应有栏杆、平台端口应有护栏,脚手架搭设好后须经安监部门检查验收合格后挂牌使用。

4.6.3炉内照明用36V的安全电压,照明应充足,电源搭接须由甲方指定位置(380V 电压搭接由甲方操作)。

4.6.4电动工具应可靠、并有防止漏电措施。

4.6.5动火时下方应有隔离措施。

4.6.6打磨下管口时应用可溶性纸巾塞住管子以防内磨头等杂物落入管内,打磨完毕后取出纸巾。

4.6.7检查水冷壁管时若有结焦时应先将焦块清除,以免焦块掉下伤人。

4.6.8施工前办好工作票及动火作业票并应进行安全技术交底。

4.6.9使用电厂的电动葫芦及电梯应按电厂的操作规程进行。

4.6.10氧气瓶、乙炔瓶按规定放置。

4.6.11严禁酒后作业。

4.6.12施工人员应佩戴好安全帽、高处作业拴好安全带。

4.6.13施工人员应穿防滑鞋。

4.6.14炉内作业应有监护人,应特别注意防止高温昏倒。

4.6.15严禁在现场吸烟

4.6.16严禁乱动电厂设备及各种操作按钮、阀门、开关等。

4.6.17吊物时防止撞击电厂设备。

4.6.18做好文明施工、做到“工完、料尽、场地清”。

5、空预器检查、检修安全技术措施

5.1工程量及概述

空气预热器是锅炉系统中重要的换热设备,也是集转动部件于一体的大型设备,其间分布有烟道腔室,一次风腔室,二次风腔室。检修部位主要为换热元件的冲洗、修补、更换和密封间隙的调整;外壳及门孔的找漏、修补;转动部分上、下轴承,润滑油滤网及板式冷却器,主减速器及液力耦合器、传动齿柱的检查、检修。其中,换热器分为高温段、中温段、低温段三部分,每一部分分为二十四格,每一格由4件换热元件组成。

5.2检修前的准备工作:

5.4.1空预器检修前必须办好工作票;

5.4.2所需工器具已备齐且处于可用状态;

5.4.3用于提升换热元件的临时吊梁已准备好;

5.4.4+14米层平台已开孔,四周并装设围栏。

5.3检修作业程序

5.4.1拆除进入烟道侧和低温段空预器的保温;

5.4.2拆除人孔门和低温段的每格的封板;

5.4.3安装进入空预器烟道侧的临时吊梁,安装前根据实际方便操作在空预器两相

向的侧板上开孔,以便换热元件提起来用猫头吊通过临时吊梁滑移出空预器外;

5.4.4安装猫头吊于临时梁上和在零米布置卷扬机,卷扬机用于空预器与零米间换热元件的垂直运输;

5.4.5拆除高温段密封片;

5.4.6用倒链将换热元件从格中提起,再用猫头吊吊起,滑移出空预器外,用已升好的卷扬机将其放至地面;

5.4.7冲洗换热元件,损坏的应修补、更换,还换热元件于高温段;

5.4.8拉出低温段放至零米冲洗、检查、更换,冲洗完后用卷扬机提升至+14米,恢复原位;

5.4.9检查烟风侧的密封情况并修补;

5.4.10经验收合格后封门,恢复保温;

5.4.11拆除外壳漏灰处的保温,找出漏点,进行修补;

5.4.12转动部分的检修。

5.4安全文明措施:

5.4.1进入施工现场,正确佩戴和使用好“三宝”,高处作业务必拴挂好安全带;

5.4.2进入施工现场,严禁酒后作业;

5.4.3施工人员应身体健康,体检合格,持证上岗;

5.4.4工器具应良好,使用电及电动工具应符合相关规范;

5.4.5沟道、拆除的孔洞应遮盖或加设围栏并应挂警示牌以示警告;

5.4.6保温的拆除应用彩条布将其接住,避免到处飞扬;

5.4.7平台的搭设应规范,架管间距符合要求,扣件旋紧,跳板两端必须进行绑扎;

5.4.8动电火焊时应防止烫伤或烧伤其它设备;

5.4.9割除壁板后,应用高压水冲洗空预器烟道侧直至冲尽;

5.4.10高压水笼头手持应拿稳,防止因高压甩头;

5.4.11拆除一格换热元件后,转动空预器时内外应有专人负责信号联络;

5.4.12换热元件的向下运输和垂直上运应打尾绞绳;

5.4.13传输信号应明确,特别是叉车叉运换热元件与吊装时应注意相互协调;

5.4.14转动部分检修时应防止设备掉落,大型设备的检修必须应有相关的保护措施;

5.4.15临时吊梁焊接应牢固。

6、电除尘器检查、检修安全技术措施

6.1工程量及概述

电除尘器是锅炉系统中最重要的除灰设备,其除尘效果的好坏将直接影响引风机的使用寿命,因此,电除尘器必须定期进行检修。检修的有关内容如下:除尘器16个灰斗清灰,清扫灰位计;除尘器极板、极丝检查、修理,对间距超标的应进行调整;除尘器振打装置阴极、阳极振打锤检查,更换损坏件;各人孔门、检查孔检查、修复,更换密封垫;阴阳极振打减速器解体检修;灰斗均流板检查,若有变形应校正或更换;所有下灰锁气器(包括空预器、省煤器)更换盘根;全部水封进水阀更换盘根或阀门。

6.2编制依据

《23300MW机组#1炉A级检修项目清单》

《电力建设施工及验收技术规范》

6.3技术措施

6.3.2灰斗清灰

■用榔头打击灰斗上的振打桩,以震松或震落灰斗四周斜板上的积灰。打开电除尘+12.6米层的人孔门,准备几根较长的通灰竿,进入电除尘阴、阳极板的底梁平台。该层平台为阴、阳极板的振打平台。站在该平台上用通灰杆向灰斗下部通灰。如果灰位较高,则依靠该平台搭架进行清灰。如果灰位低于灰斗人孔门,则打开人孔门,搭架清灰。架子形式可以搭成平台,也可以搭成爬梯形式,但施工人员在工作时必须拴挂好安全带。为了减少阴阳极板上积灰下落,灰斗清灰前,可适度敲打阴、阳极板,以振落其上的积灰后再通灰。

■阴、阳极板清灰:打开电除尘器顶部+29.8米层平台进入每个电场的两个人孔门,由此进入到阴极的顶框架上,到达每个电场的左端或者右端,站在阴极丝的第一个横担上,拴好安全带,清理前后侧、左右侧和上下部分的极板极丝积灰,清理完后,再到第二个横担上,照同样的方法进行清理,一直到底部。再清理第二块,第三块,依此类推,直到清理完所有的极板极丝上的积灰。

阴阳极板检查:阴阳极板的检查主要分为弯曲度和阴阳极间距检查。对于弯曲度超标的阳极板,用木榔头和其它工具进行校正。阴阳极各自间距的固定有三处,即上中下。对间距超标的阴阳极,调整其上中下部。调整的方法从上部间距开始,调整好后,再调整中部,最后调整下部和阴极下部连接框架。若局部间距过小或过大,征得甲方的

同意,用微火加热进行校正。

6.3.2阴极振打装置的检修

振打轴由4节小轴组成,调整每根轴的轴承和轴在相同的高度和同一水平中心,圆盘绝缘片处的轴端应平整,且沿轴的方向需清洁干净。检查轴、轴套和轴承的磨损情况,磨损严重的部件应更换。校正振打的摇臂锤和砧板打击部位,不偏斜,击损严重件应更换。阴极振打提升机构部件应完整,不变形、无破损,升降装置应能在导轨中自由上下移动。检查提升机构的套子、销轴的松动磨损情况,磨损严重件应更换,。开口销不得有脱落和损坏,开口部分应到位。检查提升机构及振打装置的螺栓拧紧情况,松动件应调整好后再拧紧点焊牢固。调整顶部梁与上振打轴的距离。检查绝缘子和支撑管表面之间不得有接触。

6.3.3阳极振打装置的检修

调整轴承在标高和两侧方向的偏差;检查锤头打击中心与几何中心的误差;调整阳极板振打轴的同心度和水平度;检查夹头与旋锤的磨损程度;检查所有紧固螺栓拧紧程度,确认已拧紧后,再将螺母点焊定位;检查轴、轴套、轴销的磨损情况。

6.3.4灰斗伴热管检修

拆除灰斗上的所有保温,用火焰割除伴热管的固定件,检查伴热管,用撬棍撬开伴热管焊缝处,焊缝离灰斗的距离以能补焊焊口为止,若实在无法撬动的,则采用镜片照在里面,确定位置后,补焊。补焊完后,进行检查。再补焊灰斗外侧的焊口。经检查验收后,恢复保温。

6.3.5仓泵清灰

仓泵清灰工作在灰斗清灰工作完成后进行。关闭灰斗进料阀,打开仓泵下部的手孔,用竿进行通敲。

6.3.6振打装置

二期振打装置位于+29.8米层,阴阳极振打均通过一个减速器带动。因此,要求减速器在检修后,不漏油,且油位适当。

6.4安全措施

6.3.2施工前,必须办理施工作业票;

6.3.3进入施工现场,必须正确佩戴和使用好安全“三宝”;

6.3.4严禁酒后作业,严禁现场吸烟;

6.3.5关闭或者以5°开启引风机出口烟道挡板门;

6.3.6冲灰前,开启冲灰锁气器和冲洗水;

6.3.7重击电除尘灰斗振打装置;

6.3.8打开电除尘灰斗人孔门和墙板底部的人孔门;

6.3.9搭架符合规范,跳板两端绑扎,且为双跳板;

6.3.10除尘器内照明应充足;

6.3.11手动葫芦,安全保护措施完善,安全可靠;

6.3.12行灯变压器,电焊机完好可靠,电源线,行灯灯具绝缘完好,无漏电现象;

6.3.13搭架人员应是专业合格架工,非专业人员不得进行非本专业作业;

6.3.14高空作业人员必须经体检合格;

6.3.15施工人员应熟悉电动工具的使用;

6.3.16严禁乱动电厂的各种开关、阀门和按钮;

6.3.17危险部位和不易经常被看见的部位的施工必须派专人监视或经常巡视,

6.3.18挂警示牌或提示牌,确保施工安全;

6.3.19进入电除尘之前,应检查电除尘内的作业环境如温度、压力、气体、光

6.3.20程度和通风情况,以便确定工作时是否安全;

6.3.21施工时,电除尘内外必须派专人监护;

6.3.22动用电、火焊时,应防止烧伤或烫坏其他设备;

6.3.23施工中,要保护已调整好的阴阳极间距和保护设备;

6.3.24施工中拆除的各种废料,必须妥善处置,不得遗弃于现场;

6.3.25严禁棉纱或其他杂物留于灰斗内;

6.3.26架子的搭、拆严禁掉落工器具、扣件、铅丝以及螺栓和脱落的跳板;

6.3.27仔细检查阴阳极板,防止阴阳极短路;

6.3.28进出人员禁止带与检修无关的东西进入;

6.3.29每天做到“工完料尽场地清”。

7、汽包检查、检修安全技术措施

7.1工程量及概述

汽包是锅炉汽水系统中的重要设备,其由108个导流式旋风分离器和4根降水管等组成。汽包的检修主要检查旋风分离器等设备。其检修应根据图纸,对照检查各部

零件是否齐全,检查各部零件是否松动,移位。检查密封结合面,消除缺陷;检查汽包内部腐蚀和结垢情况,检查各连接螺栓是否完整、紧固;检查汽水分离装置;检查汽包内各进出口管;清除杂物;水位计进行解体检查,表体应无锈垢、裂纹、砂眼,表体结合部位及压板应平整光洁无垢槽锈蚀等,压盖无变形,云母片、石墨垫片、表面无擦伤、折痕、厚度均匀且清洁不沾油质及粉尘等杂物。

7.2汽包检修工艺

7.3.1汽包检修前应准备好所需的工器具及备品备件,汽包放水至无压,温度400C 以下,施工负责人检查本炉汽水系统与邻炉是否已隔断,并办理好工作票,方可开工。用专用工具拆下螺栓,拿下压板,打开人孔门,在一端安装轴流风机,进行机械通风,强制冷却。准备12V行灯在汽包内部检修时使用,注:低压变压器严禁放置在汽包内部。在汽包检修前,必须先用厚胶皮将下降管口盖严实,防止任何物品掉入下降管内。最主要的是施工负责人在检修前,必须先对进入汽包内工作的人员及任何物品进行登记,与检修工作无关的东西严禁带入汽包。

7.3.2检修人员在拆卸内部前,应先通知电厂化学人员、有关技术人员进入汽包检查结垢和腐蚀情况;

7.3.3对汽包筒体封头内表面及焊缝、人孔加强圈焊缝、管接座焊缝,进行100%目测宏观检查;

7.3.4检查旋风分离器及波形板等有无变形、脱落及严重腐蚀、结垢,检查各紧固件是否松动、完整、汽水通流部分的孔槽是否畅通,尺寸准确。检查清洗装置是否完整,斜销是否松动。

7.3.5计量表管的检查

7.3.6检查各计量表管焊口是否有裂纹、缺焊,管路支架的牢固情况。检查各表管是否有堵塞情况,若有,用压缩空气进行吹管,必须保证各计量表管畅通。若加药管道堵塞,用割把切割管子进行疏通。

7.3.7汽包吊架、吊杆螺栓检查

7.3.8检查其吊架、吊杆螺栓是否变形损坏。

汽包内进行焊接工作时应用绝缘胶皮垫好,引进的电焊线接头应包扎牢固,焊接时严禁在筒壁上引弧;

封闭人孔门前经电厂有关部门和专业技术人员做最后检查,确认没有任何问题后,方

可封闭。在封闭时要注意各螺栓紧力要一致。再通过水压试验检查其人孔门不漏水。最后再在锅炉点火,升压至0.3~0.5MPa时,进行热紧螺栓。

7.3安全措施

7.3.1施工人员应身体合格,持证上岗;

7.3.2作业前,必须办理施工作业票;

7.3.3打开汽包两端人孔门,用功率较大的风扇进行通风,排除汽包内的残余气体7.3.4检查出口气体的成份,直到合格后方可进入;但在施工中必须保持一定的通风量;

7.3.5参与施工的人员必须接受本交底并签字;

7.3.6汽包施工区域设立围栏,挂警戒标示牌,闲杂人员不得入内;

7.3.7汽包两端人孔门必须由安全保卫科派专人监视,监督检查进入汽包内的人员,不准携带任何物体入内;

7.3.8进入汽包内的人员进入前必须自觉交出自己身上所带的东西,包括钥匙、钱物等;

7.3.9进入施工的人员必须穿无钮扣的连体衣服;衣包内不准放物;

7.3.10实行进入人员设备检查登记制度,带入的工具应用绳系好;

7.3.11带入汽包内的电源线应检查胶皮是否完好,工器具应注意在使用中防止破损,如有破损,必须全部找到且单独保存;

7.3.12每天下班前关闭人孔门且用加盖公章的封条封闭;

7.3.13下一次上班前,经有关部门当众开启人孔门并专人监护;

7.3.14汽包内照明应充足,行灯电压为12V,汽包人孔处垫厚胶皮。

8、送粉管弯头更换安全技术措施

8.1工程概况及工程量

由粉仓至燃烧器的送粉管道弯头因运行磨损严重,根据电厂要求将送粉管弯头全部更换。

工程量

送粉管弯头 113个(其中有63个已更换完毕)

8.2编制依据

《23300MW机组#1炉A级检修项目清单》

《电力建设施工及验收规范》(锅炉篇)

《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部份)

8.3施工作业进度的安排

根据电厂的检修安排确定开工日期,送粉管道弯头的更换总工期为45天。

8.4施工人员、机具配备

8.6.1人员配备

钳工 8 人

焊工 8 人

起架工 4 人

炉保工 4 人

8.6.2机具配备

电焊机 8台

倒链 2T 20个

各种钳工工具若干

8.5施工作业程序及技术要求

8.6.1在所有更换弯头处搭设脚手架,工作位置铺双跳板、跳板两端与架管捆绑牢固。

8.6.2拆除所有需更换弯头处的保温。

8.6.3弯头两端与管道的连接为焊接,更换弯头用火焊进行切割。

8.6.4在弯头拆除前检查管道支吊架的受力情况,将所有的弹簧锁死和滑动支架固定牢固;

8.6.5弯头两端的直段在弯头拆除前需用角钢等材料临时固定;

8.6.6更换的弯头采用焊接连接,根据现场实际情况配置两头的直管,直管长度不得小于管道直径;

8.6.7弯头更换时每根管道不应同时进行几处施工;

8.6.8弯头更换好后取消所有弹簧的限位和滑动支架的限制、临时限位角钢;

8.6.9弯头更换经检查合格后,恢复各处的保温。

8.6安全及文明施工措施

8.6.1施工人员应身体合格、能进行高空作业。

8.6.2脚手架搭设应规范、牢固可靠,各层工作平台应有栏杆,脚手架搭设好后须经安监部门检查验收合格后挂牌使用。

8.6.3在炉膛两侧等高处脚手架下方需铺安全网。

8.6.4电动工具应可靠、并有防止漏电措施。

8.6.5动火时下方应有隔离措施,特别是在前后燃烧器区域的油枪、点火枪等设备及电缆、油管道应采取可靠的隔离。

8.6.6施工前办好工作票及动火作业票并应进行安全技术交底。

8.6.7倒链使用前须进行检查完好、可用,无滑链等缺陷。

8.6.8正确使用电、火焊及其设施,氧气瓶、乙炔瓶按规定放置。

8.6.9严禁酒后作业,不得在现场吸烟。

8.6.10施工人员应佩戴好安全帽、高处作业拴好安全带。

8.6.11施工人员应穿防滑鞋。

8.6.12使用电厂的电动葫芦及电梯应按电厂的操作规程进行。

8.6.13严禁乱动电厂设备及各种操作按钮、阀门、开关等。

8.6.14吊物时防止撞击电厂设备。

8.6.15拆下的保温材料、弯头等废料应堆放整齐并及时抛弃到电厂指定的地方

8.6.16做好文明施工,做到“工完、料尽、场地清”。

8.6.17在电厂施工必须遵守电厂的有关规定。

9、球磨机检查、检修安全技术措施

9.1工程概况及工作量

重庆恒泰发电厂球磨机为西安电力机械厂生产的DTM350型筒式钢球磨煤机,基本出力35T/h。主要检修项目为进出口料斗,筛选钢球,检查更换端面、筒体衬板,检修更换螺旋套管,检修主轴承及密封装置,检查前后端盖及空心轴,轴瓦检修更换,检查传动装置等。

9.2编制依据

《23300MW机组#1炉A级检修项目清单》

《电力建设施工及验收规范》(锅炉篇)

《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部份)

9.3施工作业进度的安排

根据电厂的检修安排确定开工日期,球磨机检修总工期为40天。

9.4施工人员、机具配备

9.6.1人员配备

钳工 8 人

焊工 1 人

起架工 6 人

炉保工 4 人

9.6.2机具配备

电焊机 1台

各种钳工工具若干

9.5施工作业程序及技术要求

9.6.1先测量运行中的震动值以及各轴承温升情况,并作好记录。准备专用工具、起吊工具,办理好检修工作票。

9.6.2料斗检修

拆除料斗法兰螺栓、密封装置,起吊料斗放置水平地面,检查入口管道磨损情况,需更换的必须更换或加装防磨衬板,检查防爆门是否完好。在拆除进出口料斗时,在垂直方向用电动葫芦吊稳,在水平方向用手拉葫芦或卷扬机缓慢拉,防止料斗突然倒塌。注意料斗与大罐同心度应不低于2mm,料斗伸入螺旋管80±5mm,周边间隙均匀,误差不大于2mm。

9.6.3钢球筛选

先在球磨机进口地面用枕木作成围栏,防止钢球落入地沟。用甩钢球工具将钢球甩出堆放在围栏内,选出直径小于20mm的钢球及杂物,根据情况进行补加Φ50—Φ60的钢球。

9.6.4检查更换钢瓦

检查钢瓦磨损情况,磨损超过60%厚度的应更换。需更换钢瓦的,必须按图纸复核其尺寸,检查有无砂眼、缩孔等设备缺陷。在拆除旧钢瓦时,必须清理大罐内的旧石棉板,在安装新钢瓦时,应先装好下半圈,端面瓦逐个紧好螺栓,筒体螺栓装好楔子。装好下半圈后,盘车后刹住车,再装剩余的钢瓦。在筒体和端面钢瓦全部装好后,每个螺栓应逐个用风扳机紧固,注意紧力要均匀,防止螺栓疲劳损伤变形裂纹。保证

钢瓦之间间隙不大于10mm,大罐不能偏心转动。

9.6.5检修大瓦、空心轴

先拆开油管以冷却水管,拆下大瓦密封毛毡,拆卸大瓦上盖,吊下放在事先准备好的枕木上,侧量大瓦各部间隙,并作好记录。准备好枕木和顶大罐的工具,由专业人员进行现场指挥,两侧同时将罐顶起,高度约80mm,用煤油将大瓦清洗干净,用手锤检查脱胎情况和有无裂纹、砂眼及烧损现象。检查空心轴径有无伤痕,若有,用油石打光毛刺和伤痕。空心轴径涂红丹粉与下瓦进行研磨,检查其接触情况。注空心轴表面光滑无伤痕,椭圆度不大于0.5mm,圆锥度不大于0.08mm,大瓦接触点不少于1~2点/cm2。安装大瓦时,要清洗檫干净,注意接触球面涂上黄干油。

9.6.6检查前后端盖

将端盖轴径和圆周方向、螺栓孔位置清扫干净,并用棉纱檫净,检查端盖轴径是否有裂纹。若有(端盖裂纹长度超过圆周的50%,应更换新的),将其裂纹划好记号,量出长度、深度和宽度,拆除其端面瓦进行处理。处理办法:用割把将其裂纹割成X 型坡口,用锉刀或砂轮打磨光亮,保持坡口角度为30°~35°,间隙5mm,并在修坡口前,应启动油泵,开启冷却水门,使大瓦受到冷却,防止热量传递烧坏大瓦钨金;补焊裂纹前应用火把将焊缝预热至250~300℃,再进行对焊。每焊完一遍应立即用手锤敲击焊缝周围,消除应力,防止焊口裂纹。焊接过程中,要注意水温、油温、大瓦温度的变化,焊接完毕后,检查无裂纹、气孔、夹渣等,并保证端盖里侧焊缝应平整,不影响装端衬板。注:电焊条用T507,保证大瓦温度不超过45℃。

9.6.7检修大小齿轮及联接螺栓

先拆除吊开大小齿轮密封罩,将齿轮上的油污清洗干净,进行检查齿轮是否有裂纹和断齿现象,并用齿规检查齿轮的磨损情况,用塞尺测量大小齿啮合的顶隙(4~6mm)和背隙(0.8~1.2mm)。在小齿轮上涂红丹,慢转大罐,检查大齿轮接触情况,用百分表测其窜动情况。若大齿需翻面或更换,则先将大齿结合面转动至水平位置,将上半块大齿捆绑牢固,拆除法兰螺栓和定位销及端盖联接螺栓拆除,再吊起上半块大齿轮;将新的大齿轮安装上去,用螺栓临时联接好,然后将其转到正下方,再用相同的方法更换另半块大齿轮,新的大齿轮两半就位后,紧上螺栓,用0.05mm塞尺塞入深度小于25mm进行检查其结合面的接触情况,保证结合面定位销与圆锥孔接触在80%以上,最后再紧固所有螺栓,再将大齿分8等份,缓慢转动大罐,逐个测量8个点的

高炉大修的安全管理及保障措施

1#高炉检修的安全管理及保障措施 1 检修前的安全准备工作 (1)炼铁厂成立检修指挥部,由李小东厂长任总指挥,指挥部下设检修办公室,同时成立检修安全领导小组,小组成员分工明确,规定检修期间每天下午召开一次检修安全例会。 (2)检修前,由检修指挥部总指挥组织召开一次工程安全会议,进行检修动员,并与参修单位签订高炉检修安全协议书。 (3)车间、班组安全员制定各自检修项目的安全技术措施,炼铁厂安全科审查并报总指挥批准后实施。 (4)检修期间在现场进行巡回检查,营造良好的安全氛围。 (5)各参修单位要结合实际进行一次检修安全措施的安全教育,并根据各专业、各班组工作的性质、特点,分别有的放矢地组织安全规程、岗位安全预案预控书及施工安全措施的学习,不参加安全措施安全教育的不准参修。 (6)检修中雇用的外来队伍(包括临时工),要进行三级安全教育,签订安全协议。开工前要到安全处办理入厂及开工手续。 (7)检修中所用的汽车吊、电动工具、安全带、绝缘鞋等,一切起重设备、安全用具、劳保用品进行一次全面检查、校验及维修,不合格者严禁使用。 2 检修现场施工作业安全措施 (1)厂部、车间、专业队及班组要严格执行安全生产“五同时”的原则。每日开工时,施工工程技术人员、班组长要向工作人员交代安全措施和注意事项,每日收工时要总结安全工作。 (2)各施工单位每天的检修项目,需认真写明作业项目的名称、安全措施、具体监控人和落实情况,措施落实到位,经具体监控人签字后,交检修指挥部备案。 (3)施工现场严格执行停送电工作票制度、安全互保联保制度、班组安全管理制度、设备设施检维修安全管理规定、煤气设施操作检修安全管理规定、有限空间作业安全管理等相关制度。班组兼职安全员认真履行其监督职责。

锅炉汽包检修安全、技术、组织措施方案

#6炉汽包检修 安全、技术、组织措施和进度控制 批准周立军 审核高晖

编制丁海龙 一、安全措施 1.参加该项目工作的全体人员,在进入现场前必须认真学习部颁《电业安全工作规程》和厂颁《安全生产制度》中的有关内容,并在工作中认真执行。 2.所有工作人员必须听从工作负责人的指挥。严格按工艺要求操作;焊工必须持证上岗,且必须参加过焊接工艺评定实际操作,参加金属普查的工作人员必须持证上岗,并在开工前向汽包修复领导组校验各类合格证。 3.打开汽包后,先使用轴流风机对汽包内部进行通风。达到进入汽包规定温度后,方可进入。 4.下降管口及时加堵、铺设胶皮做好防止机件、杂物下落的安全措施。 5.汽包检修用的所有电动工器具、起重工器具必须是经检验合格的,电源插座的漏电保护器使用前要检验,焊缝打磨过程中,工作人员必须戴好防护眼镜,带绝缘手套。 6.进入汽包工作应穿专用工作服,工作人员衣袋内不许带任何东西,进

入汽包的工作人员及其所带工具材料必须进行登记,工具材料应装入工具袋内,工作结束后应清点人员和工具。 7.汽包检修时,工作人员不得少于两人,其中一人在外监护,且经常与内部工作人员保持联系. 8.工作中应做好通风措施,严禁向内部输送氧气,严禁电、气焊同时作业。进行焊接时,门口应有专用刀闸,可由监护人随时接通或断开,且汽包内所有管口均封堵,以防物品掉入发生意外。 9.汽包内应使用12伏行灯照明,行灯变压器必须放在汽包的外面,汽包内部严禁使用超过24伏的电动工具,如必须使用,须使用II类(结构符号--回)工具,装设额定动作电流不大于15毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护器。漏电保护器、电源连接器和控制箱等应放在汽包外面。10.每次工作结束后,工作人员离开汽包时,汽包人孔门应关闭并贴封条,封条上应注明日期及加封条人姓名;清理现场,不留火种,并断开电源。二、危险点分析

锅炉安全使用措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 锅炉安全使用措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8924-49 锅炉安全使用措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 冬季施工现场使用的LSG0.2-4-Q2型简易生产锅炉,必须遵守如下安全技术措施: 1、锅炉的压力不准超过0.2MPa。 2、锅炉使用前必须按规定进行水压试验,做好水压试验记录。 3、锅炉及附件压力表、安全阀必须按规定检验合格后才能投入使用。 4、锅炉使用工地应对司炉工按规定进行管理,并进行安全交底;司炉人员应熟悉锅炉的构造、原理和相关安全知识,遵守操作规程。 5、司炉工应经常观察锅炉压力的变化,压力超过0.2MPa时,安全阀必须起作用。 6、司炉工必须坚持每天排污,每周对安全阀做手动放汽试验,注意清洁压力表,保证压力表示数清楚。

7、锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: ⑴、锅炉水位低于水位表的下部可见边缘; ⑵、经采取给水措施,但水位仍继续下降; ⑶、锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能达到正常水位; ⑷、给水泵全部失效或给水系统有故障,不能向锅炉进水; ⑸、水位表或安全阀失效; ⑹、锅炉元件损坏;炉体出现渗水、开焊、变形等情况时; ⑺、燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行; ⑻、其它异常情况危及锅炉安全运行。 8、司炉工应做好锅炉运行记录,发现任何异常情况必须立即向主管领导报告。 9、在锅炉房内的操作地点以及水位表、压力表、温度计等处,应有足够的照明,锅炉房应有备用的照

热风炉工程安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4332 (解决方案范本系列) 热风炉工程安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

热风炉工程安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程热风炉施工职工安全技术通则 1、进入施工现场要严格服从甲方的安全管理要求。 2、严格遵守《建筑现场安全生产六大纪律》、《建筑安装工人安全技术操作规程》和《施工现场临时用电技术规范》等规范。 3、进入施工现场必须穿戴好劳动保护品,必须带安全帽,穿劳保鞋。 4、2米以上高空作业必须系好安全带,并高挂低用,严禁高空坠物,安全帽必须系好下颌带。 5、施工现场严禁吸烟。 6、起重组装、安装构件,要做到心中有数,明

白用绳大小,构件基本重量,吊车的性能参数。 7、吊装所用的吊耳、钢绳和绳扣要合理选择,大小要与所吊重量匹配。吊装前应检查所用吊具,特别是钢绳。 8、施工时需躲让天车和特种车,起重工必须用口哨指挥天车,哨声及手势应符合规范。 9、特种作业人员必须持有效证件上岗。电工、焊工必须穿绝缘鞋。 氧气瓶、乙炔瓶必须安装好压力表和方回火装置,必须按安全距离摆放,不得小于5米,与明火距离不得小于10米。 10、施工现场使用的临时电源线,必须经审批并由专业电工按标准安全铺设。所使用的配电箱,应采用所需容量的标准化配电箱,并有专人维护与管理,安装或拆卸完毕,配电箱柜门应及时关闭。

热水锅炉检修安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT863 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 热水锅炉检修安全技术措施通用范本

热水锅炉检修安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一:工程概述:检修热水锅炉引风机运转时震动过大的问题。 二:施工单位: 三:技术负责人: 四.:施工负责人: 五:.参加施工人员 六;施工程序: 1)准备好工作过程中所需要的工具、材料。 2)检修前将壳体内部清理出的废油应注入指定油桶内。 检修场地应敷设胶皮或塑料布,防止污染

地面。 在起吊零部件时,必须由专业人员指挥、操作 3)切断开关电源,打好闭锁,悬挂停电标志,必要时设专人看护,防止误操作。 4)用专用工具拆卸轴承。 5)在检修期间如需起吊工具,在起吊时,有专人负责观察支点及起吊链条,发现异常立即通知现场施工人员停止工作。 6)检修完毕后开车试机,根据运行情况调整到最佳状态。 7)检修工作结束后清理好工作现场。 施工安全技术措施: 1)整个检修过程须有专人负责指挥并负

清洗锅炉的安全措施示范文本

清洗锅炉的安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

清洗锅炉的安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、情况介绍: 我矿现使用的锅炉由于使用时间过长,出现了结垢现 象。锅炉结垢会带来浪费燃料、降低热效率、堵塞管道, 破坏水循环、缩短锅炉寿命等影响。为此我们必须对锅炉 进行除垢,为保证除垢过程安全顺利进行,特制定本措 施。 二、使用地点:锅炉房 三、除垢工序: 将锅炉中的旧水排出,将系统上满水,建立循环, 加热,当进出口水温度都达到60℃时,通过水箱向锅 炉内加锅炉除垢剂。 保持加热24小时后,将锅炉内的药水排出。

4、使用清水再清洗一遍锅炉后,方可正式投入使用。 三、安全技术措施: 1、锅炉房内应照明充足、并挂有警示牌,严禁无关人员进入。 2、所有工作人员必须遵守劳动纪律,服从专业人员的指挥。 3、各工种人员要佩戴好各自的劳保防护用品,工作前严禁饮酒。 4、作业前,先对锅炉进行全面检查,各阀门、各保护完好,各管道无泄漏。 5、现场工作人员在加热锅炉时要时刻注意保持锅炉水温不超过80℃。 6、工作人员轮番倒班对锅炉进行看守,及时补水。 7、在工作中,如发现异常应立即停止工作,并汇报有关领导。

高炉大修的安全管理及保障措施(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高炉大修的安全管理及保障措 施(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高炉大修的安全管理及保障措施(最新版) XXX铸铁管有限公司2001年上半年承担了1#120m3高炉和XXX 总公司第二炼铁厂1#120m3高炉大修任务,两座高炉大修都保质、保量提前圆满完成,大修期间无任何人身伤害和其它事故的发生。济钢第二炼铁厂高炉大修只用了16天时间,创造了全国冶金行业同等类型高炉大修记录。高炉大修点多、面广、立体交叉作业多、作业环境差,并且动用大量的人力、材料、工器具,容易发生人身伤害、设备损坏、火灾、爆炸等事故。为此,铸管公司针对高炉大(中)修可能遇到的问题和容易发生各类事故的一些环节,认真总结以往高炉大(中)修的经验与教训,编制了高炉大修的安全保障措施,较好地解决了大修的安全问题。 1大修前的安全准备工作 (1)铸管公司成立大修指挥部,由一名副总经理任总指挥,大修指挥部下设大修办公室,同时成立大修安全领导小组,小组成员

分工明确,规定大修期间每天下午召开一次工程安全例会。 (2)大修前,由大修指挥部总指挥组织召开一次工程安全会议,进行大修动员,并与参修单位签订高炉大修合同书。 (3)车间、班组安全员制定各自检修项目的安全技术措施,安全部门审查并报总指挥批准后实施。 (4)大修期间在现场利用横幅、标语、黑板报、广播等各种宣传方式,营造良好的安全氛围。 (5)各参修单位要结合实际进行一次安全教育,并根据各专业、各班组工作的性质、特点,分别有的放矢地组织安全规程、岗位安全预案预控书及施工安全措施的学习和考试,不及格者不准参修。 (6)大修中雇用的外来队伍(包括临时工),要进行三级安全教育,签订安全合同,并缴纳一定数额的施工安全风险抵押金。开工前要到安全、保卫等部门办理入厂及开工手续。 (7)大修中所用的汽车吊、电动工具、安全带、绝缘鞋等,一切起重设备、安全用具、劳保用品进行一次全面检查、校验及维修,不合格者严禁使用。

锅炉点火器检修安全措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉点火器检修安全措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锅炉点火器检修安全措施(最新版) 一、计划工作时间: 二、工作负责人:安全负责人: 三、工作人员: 四、工作地点: 五、工作准备: 1、认真学习本措施,《安规》的相关专业规定。 2、准备好低压照明工具和其他辅助工具及材料。 3、办理好工作票和动火工作票。 六、安全技术措施: 1、所有工作人员必须认真遵守《电业安全工作规程》热力机械部分的有关规定,穿工作服,戴安全帽和工作手套及口罩。 2、工作前应检查工具齐全,完好,电焊机线缆应符合安全规定。

3、停掉各个风机的电源并挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。必须检查锅炉的点火油枪油管的存油情况,确保将点火油系统完好隔离,将点火油泵的电源停掉,并挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。 4、工作人员应服从指挥,工作负责人不得离开现场,安监人员到现场进行监督。风室外必须有人监护,并保持联系。 5、在风筒内加装换气扇,保证空气流通,防止人员中暑。 6、工作现场不能有易燃易爆的物品堆放。现场准备足量完好的消防器械,工作现场必须空旷,以保证一旦出现意外,工作人员能够及时安全的撤离现场。 7、工作地点应设明显的检修标志,非工作人员不得进入现场或在下面通行。 8、工作中发现有其他异常情况时,应立即向有关领导汇报,并等候进一步处理。 9、作完毕后应清点人员、工具,做到工完场清,并将工作情况认真记录。

热风炉工程安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3163 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 热风炉工程安全技术措 施标准版本

热风炉工程安全技术措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程热风炉施工职工安全技术通则 1、进入施工现场要严格服从甲方的安全管理要求。 2、严格遵守《建筑现场安全生产六大纪律》、《建筑安装工人安全技术操作规程》和《施工现场临时用电技术规范》等规范。 3、进入施工现场必须穿戴好劳动保护品,必须带安全帽,穿劳保鞋。 4、2米以上高空作业必须系好安全带,并高挂低用,严禁高空坠物,安全帽必须系好下颌带。 5、施工现场严禁吸烟。

6、起重组装、安装构件,要做到心中有数,明白用绳大小,构件基本重量,吊车的性能参数。 7、吊装所用的吊耳、钢绳和绳扣要合理选择,大小要与所吊重量匹配。吊装前应检查所用吊具,特别是钢绳。 8、施工时需躲让天车和特种车,起重工必须用口哨指挥天车,哨声及手势应符合规范。 9、特种作业人员必须持有效证件上岗。电工、焊工必须穿绝缘鞋。 氧气瓶、乙炔瓶必须安装好压力表和方回火装置,必须按安全距离摆放,不得小于5米,与明火距离不得小于10米。 10、施工现场使用的临时电源线,必须经审批并由专业电工按标准安全铺设。所使用的配电箱,应采用所需容量的标准化配电箱,并有专人维护与管

理,安装或拆卸完毕,配电箱柜门应及时关闭。 11、电焊机必须安装可靠的接零接地保护。电焊机接线端子处必须有保护罩,一次线不得超过2-3米,二次线要使用整根导线,中间不应有接头和破皮;如需加长,接头处外表应保持良好的绝缘性能。二次线严禁搭在气瓶或其它易燃易爆物品的容器或材料上。 12、手持电动工具必须符合安全要求,并安装漏电保护器。 13、重点和危险部位动火必须办动火证。动火前必须先清理动火区域周边易燃易爆物品,并配备相应灭火器材。动火完毕,必须检查有无遗留火种,消除隐患后方可离岗。 14、施工现场工机具、设备、材料等施工用品必须选择合适位置摆放整齐,严禁占道,阻碍施工。

锅炉机电设备检修安全技术措施(最新版)

锅炉机电设备检修安全技术措 施(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0380

锅炉机电设备检修安全技术措施(最新版) 一、检修概况 水电热力公司平庄供热段、古山分公司、西露天分公司采暖锅炉的机电设备于4月15日停止运行,于4月15日开始一年一度的检修工作。为确保2014年—2015年冬季采暖工作正常运行,保证机电设备正常运转,深入贯彻公司安全生产的指示精神,结合设备检修段实际情况,制定锅炉(泵房)机电设备检修安全技术措施,各检修班认真学习,贯彻执行,把安全工作放在头等大事来抓,抓好检修质量。 二、检修特点 (1)在锅炉房内作业,场地受限,大型设备拆装困难。(2)检修进度要受到材料供应和加工部件的影响。(3)设备检修有时与锅炉运行交叉作业。(4)检修工作中会有多工种配合作业。(5)特种

设备检修时涉及高空作业。 三、机电设备夏季检修主要内容 1、鼓、引风机及轴承体检修 (1)风机检修前的工器具检查、材料的准备工作。(2)检修人员施工前必须进行安全技术措施培训学习。(3)施工前和司炉人员联系好,做好停电、验电、挂停电作业牌要有专人负责。(4)装设好起重设备,拆卸防护罩、拆卸皮带、风道短接、吸风口。(5)拆卸风机叶轮。(6)检查叶轮、清理。(7)拆卸皮带轮、轴承体端盖、清洗油箱、检查轴承间隙。(8)制作垫涂密封胶。(9)安装工序和拆卸工序相反。(10)安装好后用手动盘车是否灵活。 2各种水泵检修 (1)水泵检修前的工具、材料的准备工作。2)检修人员施工前必须进行安全技术培训学习。(3)施工前和司炉人员联系好,做好停电、验电、挂停电作业牌要有专人负责。(4)拆卸防护罩。(5)拆卸泵体配件、清洗油箱、加油、检查水泵叶轮、泵轴、水泵外壳,更换盘根、制作垫涂密封胶等。(6)安装工序和拆卸工序相反。(7)

锅炉运行安全管理技术措施方案

整体解决方案系列 锅炉运行安全管理技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54882锅炉运行安全管理技术措施Technical measures for boiler operation safety management 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 锅炉的运行及安全管理十分重要,为此,我们拟采取下列管理与技术措施,确保采暖季的顺利运行。 一、配备强有力的领导班子,实行总经理直接领导下的项目负责制。明确锅炉运行、设备维修及技术等负责人,由公司总经理直接抓。 二、我公司接管供热运行后,马上组织有关管理人员进驻现场,从物业公司全面接管锅炉房及管道等有关设备的竣工图纸及资料,尽快熟悉现场及设备,小区房屋的热工特性,了解存在的问题,提出解决的初步方案。 三、抽调得力的班长、司炉人员组成责任心强、技术熟练、有较多经验的人员,组成运行和维修班组,集中一周时间有针对性的进行培训,重点是: (1)了解和熟悉小区的基本情况,了解和熟悉小区供热

设备及管道的基本情况,了解小区建筑物的热工特性; (2)强化燃气锅炉房的岗位责任制、交接班制、巡回检查制等项规章制度的再教育,重新学习和贯彻《北京市住宅供暖热水锅炉系统运行操作规程》,国家劳动部《热水锅炉安全技术监察规程》以及《锅炉安全管理规则》等有关文件。考核合格后上岗。 四、立即对锅炉设备进行检查,提出入冬前的检修方案,确保20xx年冬季供热顺利进行。 五、拟每班配备一定数量维修工人,及时为用户服务,做到小问题及时处理不过夜。属于班组不能解决的及时上报公司,由公司组织机动力量进行抢修。 六、管线热平衡任务由公司配备的专业人员随时观察,研究管线热平衡中的问题,及时进行水力平衡调整,达到用户满意。 七、建立报表记录,统计制度。这是本公司多年来坚持的行之有效的管理制度。这些包括:锅炉运行日志,水处理设备水质监督,化验报表、天然气、电力、水量的计量,统计报表,做到每班记录,每班核算,每日小结。考核指标按季

电厂锅炉检修技术措施

一、工程概况及特点 1、工程概况 神华亿利能源有限责任公司电厂(4×200MW)煤矸石电厂工程位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇。厂址建于亿利化学工业有限公司工业园区内。总装机容量4×200MW,一次全部建成。本工程采用循环流化床锅炉、直接空冷凝汽式汽轮机、发电机采用空冷式。 神华亿利能源有限责任公司电厂4×200MW工程采用EPC总承包形式,由山东电力工程咨询院总承包; #1-#4机组主厂房土建及安装由内蒙古电建二公司承建;化学系统、循环水泵房由东北电建二公司承建;空冷系统由中国十五冶承建。 锅炉制造厂:上海锅炉有限公司 型号:SG-690/13.7-M451 型式:超高压再热参数、单汽包自然循环、岛式布置、全钢架支吊结合的循环流化床锅炉。锅炉采用高温绝热旋风分离器进行气固分离,运转层标高为10m。 锅炉采用岛式紧身封闭布置、全钢结构、炉顶设置轻型钢屋盖。锅炉采用支吊结合的固定方式,锅炉运转层标高为10m。锅炉采用单锅筒自然循环、集中下降管、平衡通风、绝热式旋风气固分离器、循环流化床燃烧方式、滚筒冷渣器,后烟井内布置对流受热面,过热器采用两级喷水调节蒸汽温度,再热器采用以烟气挡板调节蒸汽温度为主、事故喷水装置调温为辅。 锅炉采用平衡通风,炉膛的压力零点设置在旋风分离器进口烟道内。循环流化床内物料的循环是由送风机(包括一、二次风机)和引风机启动和维持的。从一次风机出来的燃烧空气先后经由暖风器、一次风空气预热器加热后一路进入炉膛底部一次风室,通过布风板上的风帽使床料流化,并形成向上通过炉膛的固体循环; 6台给煤机布置在炉前,连接炉前大煤斗和落煤管,根据锅炉负荷要求的燃料量将破碎后的燃煤输送到落煤管进口。锅炉共设置四台水冷滚筒式冷渣器,分布于炉膛下部,布置在零米层,采用以水冷为主、风冷为辅的双冷却形式。 2、编制依据 1.神华亿利能源有限责任公司电厂#4机组A级检修锅炉标段招标文件 2.《发电企业设备检修导则》 DL/T838-2003 3.《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004 4.《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T 752-2001 5.《焊接工艺评定规程》DL/T 868-2004 6.《电力建设施工及验收技术规范》(2004年版) 7.《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 UDA 621.791.65.05GB 3323—87

热风炉工程安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT944 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 热风炉工程安全技术措施通用范本

热风炉工程安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程热风炉施工职工安全技术通则 1、进入施工现场要严格服从甲方的安全管理要求。 2、严格遵守《建筑现场安全生产六大纪律》、《建筑安装工人安全技术操作规程》和《施工现场临时用电技术规范》等规范。 3、进入施工现场必须穿戴好劳动保护品,必须带安全帽,穿劳保鞋。 4、2米以上高空作业必须系好安全带,并高挂低用,严禁高空坠物,安全帽必须系好下颌带。 5、施工现场严禁吸烟。

锅炉水冲洗施工安全技术措施汇总

锅炉水冲洗施工安全技术措施 1 工程概况 锅炉型号:本锅炉为超临界参数、螺旋炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、露天布置的 型锅炉,锅炉配有带循环泵的内置式启动系统。为改善受热面传热效果,改善检修作业环境,对锅炉进行水冲洗。 水冲洗范围:锅炉炉膛水冷壁、屏式过热器管组、高温过热器管组、低温过热器管组、包墙过热器管组、顶棚过热器管组、省煤器管组、高温再热器管组、低温再热器管组、水平烟道底部、折焰角、挡灰墙、尾部烟道内的防风板、炉底冷灰斗及省煤器(中间)灰斗等。 2 项目目标: 2.1质量目标 2.1.1工程范围内的设备冲洗后全部见金属本色(金属表面无灰渣、结焦)。 2.1.2各设备表面及各设备管间见金属本色(金属表面无灰渣、结焦)。 2.1.3工程范围内(即整个锅炉内部)清洗无灰、无焦。 2.1.4清洗不得损伤设备本身以及工程范围内其他任何设备包括吹灰器管、温度测点等。2.1.5 清洗排污的过程中不得出现因排水管道接口或排水管道本身质量等任何原因造成的污水外漏和环境污染。 2.2工期目标 自接到招标方通知之日起,2天内赶到现场,自招标人发出通知之日起计算,从第3日开始计算工期,工期为每台炉6天。 3 编制依据 4 作业准备 4.1 技术准备

4.1.1 开工前,首先进行图纸会审,根据施工图纸确定施工方案,编写上报技术措施,进行施工技术交底。 4.1.2 将施工工具、机具及施工用的电源、水源准备完毕。 4.2 组织措施 项目经理 安全员 冲洗班长 冲洗班长 清灰班长 后勤保障 4.3 作业人员配置、资格 4.4 作业工机具

4.5 材料和设备 高压清洗机应有严密的布置方案;起吊工器具(吊车、电动葫芦、钢丝绳、卡环、倒链等)应能满足施工,并在使用前仔细检查,不合格的应及时更换。 根据施工进度计划,设备应提前到现场。对所到现场的设备应按照吊装计划顺序及阶段性安装构件数量进行全面清点,逐件记录,以确保安装工序的连续性。 4.5.1安装消耗材料统计表 4.6 安全器具

锅炉安全防护措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 锅炉安全防护措施(标准版)

锅炉安全防护措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、使用锅炉必须对操作人员进行技术培训和考核工作,取得当地安全监察机构的合格证才能独立操作。 2、防止超压 2.1对安全阀——防止日久失灵。应当每天试拉一次,定期自动排汽一次,保持其灵敏、可靠性,如发现动作呆滞,必须及时修复。 2.2对压力表——在锅炉运行时,应经常把标准压力表装中作对比,定期送到到计量单位测试核准。如不准确或动作不正常,必须及时修理核准。 3、防止过热 对水位表——应当每班冲洗并测试所显示的水位是否正常。应当定期把旋塞及边通管清通,防止堵塞。如果发现不正常,必须及时修好。 4、对水垢的处理 防止结垢——这是积极的措施,要设法不让主锅炉内结水垢,必

须配置有效的水处理设备和建立必要的制度。 防止积垢、积油脂——应定期打开锅炉,检查内部的水垢,如有结垢情况,必须予以清除,勿使积厚。锅炉被烧坏往往直接与水垢的厚度有关,所以要特别注意。若锅炉中有油脂,应及时开放排污阀排油,积极的办法是防止油脂进入炉内。 5、防止腐蚀——对内部的腐蚀,应当用水处理的方法,从根本上加以解决,对氧腐蚀则另用除氧设备解决,对外部腐蚀应当从维护保养上加强。 6、防止槽裂——平时操作,应注意不使锅炉骤冷骤热。此外,定期检验锅炉,重点检查锅炉内部槽裂,一经发现,必须及时修理并加注意。 7、防止水锤——主要注意平时的操作,勿使锅炉的水位骤升、骤降;避免锅炉满水、吊水、汽水共腾等情况发生。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

热风炉工程施工针对性安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4316 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 热风炉工程施工针对性安全技术措施标准版本

热风炉工程施工针对性安全技术措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、热风炉炉壳制作安装安全技术措施 1.1 炉壳下料使用火焰切割时,在切割区域下方垫钢板,防止混凝土或石块飞溅伤人。 1.2炉壳卷制时注意天车、卷板机操作人员的相互配合,钢板单边上升过高时,必须用吊车或使用临时支撑。 1.3 炉壳拼焊时,单件瓦块必须固定牢靠,特别是S带的组装,由于组装瓦块数较多,拼组难度较大,组装时要防止瓦块倾翻。 1.4 炉壳组带吊装时必须用钢丝绳固定牢靠,若

使用钢板吊夹时,必须严格根据吊装物重量选用钢板吊夹型号。 1.5 炉壳在高空施焊搭设的临时平台所用的跳板,必须保证其质量,并绑扎牢固,施工人员必须正确系好安全带,携带物品必须放置好,防止滑落。 2、钢结构制作安装安全技术措施 2.1架工在吊装构件时,无关人员必须站在安全距离外,躲避悬空构件。 2.2施工人员搭设梯子安装构件时,梯脚必须有人扶持。 2.3在安装钢结构平台横梁时,施工人员必须系好安全带,正确配戴安全帽;在铺设平台板时,必须将电焊线上所有接头处包上绝缘胶布,防止移动过程中电焊线引出火花;在平台板铺设完后,必须及时安装平台四周护栏。

3、工艺管道卷制安装安全技术措施 3.1卷制管道时卷板机操作人员必须确认其它人员在安全位置时方可启动机器。 3.2管道安装时,尽可能将工作放在地面做。高空作业时,必须系好安全带,正确配戴安全帽。作业区域下部安排专人看守,防止高空坠物伤人。 3.3架工指挥吊装管道时,必须小心,防止伤害高空作业人员。 4、油管道安装技术措施: 4.1酸洗作业时,应穿戴好作业防护用品,不得用手直接触及带有酸溶液的管子。 4.2使用切管机、磨光机等电动工具必须确保良好的绝缘和接地,作业时,必须戴好防护眼镜。 4.3施工遗留在地面液压油应及时用锯沫清理干净。

炉后脱硫设备检修安全技术措施示范文本

炉后脱硫设备检修安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

炉后脱硫设备检修安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1#2#炉炉后烟气脱硫设备由于连续运行时间较长,为 了检查内部设备长时间运行情况,需对内部设备进行检 修。为了保证该项工作顺利进行,特制定如下安全措施, 供施工人员严格执行。 一、检修项目 1#2#炉炉后脱硫所属设备维护及检修 二、检修负责人: (安全员): 三、计划检修时间:年月日时分——年月日 时分 四、安全措施 1.将1#2#炉脱硫塔进出烟道电动五轴风门关闭,并

停电挂“有人工作,严禁操作”警示牌。 2.将吸收塔循环槽内的浆液排净,以便于施工人员进入检修,所有进入循环槽内的工作人员必须戴安全帽、扎安全带。 3.将1#2#炉脱硫塔4#、5#、6#循环泵、3#、4#排污泵全部停电,并挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。 4.关闭进1#2#炉脱硫塔反冲洗阀门,并挂“禁止开启,有人工作”警示牌。 5.关闭严密脱硫塔溢流管与母管间联络门,关闭循环槽放水管与母管间联络门,并挂上“有人工作,严禁操作”警示牌。 6.关闭进1#2#炉脱硫塔罗茨风机的爆气管的爆气门,挂“禁止开启,有人工作”警示牌。 7.关闭严密送浆泵进1#2#炉脱硫塔处阀门,并挂“禁止开启,有人工作”警示牌。

锅炉大修方案

#2炉大修方案 编制:薛希群 审核:薛希群 批准:胡亮 南通热电厂 二OO一年八月二十三日

锅炉大修方案 锅炉信息网 https://www.wendangku.net/doc/a816318099.html, 一、#2炉大修前工作安排: ㈠组织措施:成立大修领导小组,工作小组。 1、领导小组: 组长:胡亮付组长:薛希群 组员:陆梁成勇金杨若尧陈怀忠陶夕成 徐育华杨纪兵李向前 2、工作小组: a、质量验收小组: 组长:薛希群付组长:陆梁杨纪兵 成员:高自民谭鹤芳卢伟明朱建华倪建国明凤 杨若尧陈怀忠李向前倪建国及当班班长 b、安全管理小组: 组长:杨若尧成员:刘柏林郭晓江 c、物资供应:徐育华 d、木工、瓦工、后勤配合:陶夕成 ㈡工作安排: 1、主要内容:讨论大修项目,要求材料供应、大修进度及人力调配(时间:4月25日)。 2、编制检修项目表、工艺方案及进度表:由生产经营部汇同宝菱公司编制检修常规项目、进度表、检修工艺、安全措施,并制订特项目的技术措施。 3、宝菱公司大修准备会:宝菱公司组织各队讨论大修项目、进度,学习大修工艺、安全规程、技术方案等(时间:8月27日—30日)。 4、大修领导小组会:由组长召开大修领导小组会,检查大修各方面准备情况,决定大修开工日期(时间:9月1日)。 5、召开大修动员会:由厂部召开各有关科室、车间、公司参加(时间:8月30日)。 二、大修项目安排顺序:

1、用6天时间敲炉墙,整理现场。 2、炉墙拆完好,安排11天时间完成技改项目,除炉排以外的全部大项目。 3、待水压试验结束后,安排12天时间完成筑炉、炉排大修工作。 4、安排11天时间烘煮炉。 三、检修项目: ㈠标准项目及工艺要求 锅炉部分: 1、汽鼓检修基本检修内容: ⑴开人孔后炉检人员会同化水人员一同进汽鼓内部进行检查; ⑵拆除内部装置进行检查修理并作防锈处理; ⑶汽鼓内部检查并除锈,油漆; ⑷恢复安装内部装置; ⑸全面检查合格后封人孔。 2、水冷壁、联箱基本检修内容: ⑴联箱手孔打开,请化水人员检查并进行清理; ⑵汽鼓检修结束后,经检查联箱无异物后封手孔; ⑶搭脚手架水冷壁管进行清灰; ⑷检查、测量水冷壁管并作记录; ⑸拆除脚手架。 3、省煤器及联箱基本检修内容: ⑴打开手孔检查,清理无异常后封手孔; ⑵省煤器管清灰; ⑶检查省煤器,调整省煤器管管间距离,更新防磨罩。 4、过热器及联箱基本检修内容: ⑴打开联箱手孔检查无异常,清理合格后封手孔; ⑵过热器蛇形管清灰; ⑶检查、测量过热器管并作记录; ⑷调整蛇形管间距。 5、减温器基本检修内容: ⑴抽心检查;

煤气设施大修、中修及重大事故管理制度

煤气设施大修、中修及重大事故管理制度为了保障员工的安全与健康,防止煤气中毒、着火、爆炸事故的发生,特制定本制度。 1、煤气设施的设计应做到安全可靠,对于笨重体力劳动及危险作业,应优先采用机械化、自动化措施。 2、重大的煤气设施设计,应由持有主管工业部或省、自治区、直辖市有关部门颁发的设计许可证的设计单位设计。设计审查应有煤气设施使用单位的安全部门参加。设计和制造应有完整的技术文件。煤气设施的设计人员,必须经有关部门考核,不合格者,不得独立进行设计工作。 3、煤气设施的焊接工作必须由持有合格证的焊工担任。 4、施工必须按设计进行,如有修改应经设计单位书面同意。工程的隐蔽部分,应经煤气使用单位共同经检查合格后,才能封闭。施工完毕,应由施工单位编制竣工说明书及竣工图,交付使用单位存档。 5、新建、改建和大修后的煤气设施必须经过检查验收,证明符合安全要求并有安全规程后,才能投入运行。 6、现有企业的煤气设施达不到本规程要求者,应在改建、扩建、大修或技术改造中解决,为解决前,应采取安全措施,并当地劳动部门备案。 7、各单位煤气设备、管道应明确划分管理区域,并建立严格的安全生产责任制。 8、各种主要的煤气设备、阀门、放散管、管道支架等应编号,

号码应标在明显的地方,煤气管理部门应挂有煤气工艺流程图,图上标明设备及附属装置的号码。 9、各单位职能部室应建立煤气设施技术档案管理制度,将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存。 10、记录煤气设施大修、中修及重大故障情况的设备卡片以及煤气设施运行情况的卡片。 11、煤气设施应进行日、季、年检查。对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次,并将检查情况记录备查。 14、煤气危险区(如地下室、加油站、地沟、热风炉及各种煤气发生设施附近)的一氧化碳浓度必须定期测定,在关键部位设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3。 15、必须对从事煤气工作的人员进行安全教育和技术操作培训,经考试合格的人员才准独立工作,以后每两年复试一次。煤气设施的操作人员应每隔一至两年进行一次体检,体检结果计入“职工健康监护卡片”,不符合要求者,不得从事煤气作业。

锅炉停炉检修安全技术措施

编号:SM-ZD-87972 锅炉停炉检修安全技术措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

锅炉停炉检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、检修项目:锅炉本体、附属设备、各类开关、电气设备及供暖设施 二、项目负责人:王晋生 三、施工负责人:王柱小 四、技术负责人:刘昌林 五、施工人员:电钳维修工及锅炉操作工 六、施工时间:20xx年5月-20xx年7月30日 七、具体安全技术措施 (一)准备工作: 1、检修前将检修现场清理干净。 2、作业环境 (1)工作场所是否符合作业规程规定及锅炉设备周围的安全情况。 (2)检修设备周围有无障碍。

(3)供电、照明是否正常(包括安全保护装置)。 3、检修工必须熟练掌握所检修设备的结构、性能、技术特征、动作原理和机械传动、电气设备系统原理图,能够独立工作,不能独立从事检修工作的新手或学徒工,可在老师傅指导下从事有关检修工作。 4、进行检修工作时应不少于2人。 5、检修人员着装要整齐,必须扎紧袖口,系好钮扣。 6、根据夏季检修计划,提前准备所需材料器具。检修人员检修前要检查自己的工具是否齐全、完好,备用零件是否齐全,电气检修人员必须备好停电牌,上面写“有人工作,不准送电”的字样,以备停电使用。 7、不准带电检修电气设备和迁移电气设备。进行工作前必须停电,派专人看管,并挂“有人工作,不准送电”的停电牌,经检电、接地、放电后,确认已经停电时,才能进行工作。 8、检修前由老工人对工作场所进行检查,并对机器进行闭锁,严禁带 电操作。