文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 澳门二二八工程桩基工程施工监理细则

澳门二二八工程桩基工程施工监理细则

澳门二二八工程桩基工程施工监理细则
澳门二二八工程桩基工程施工监理细则

澳门二二八工程桩基工程施工监理细则

编制:左秀泓

审批:

北京建工京精大房工程建设监理公司

二零零六年七月

目录

一、工程概况 (1)

(一)工程简介 (1)

(二)工程地质及地下水埋深 (1)

(三)桩基工程布置 (1)

二、编制依据 (1)

三、桩基工程施工的特点和难点 (2)

(一)桩基工程施工的特点 (2)

(二)桩基工程施工的难点 (2)

四、桩基工程施工 (3)

(一)施工工艺 (3)

(二)施工方法 (3)

五、冲击成孔灌注桩施工监理 (4)

(一)基础桩施工一般技术要求 (4)

(二)混凝土灌注施工质量事前控制 (5)

(三)混凝土灌注桩施工质量过程控制 (7)

(四)混凝土灌注桩桩基工程施工质量检验和分项工程报验 (11)

六、监理工程师工作方法和措施 (12)

(一)现场巡视 (12)

(二)现场旁站 (12)

一、工程概况

(一)工程简介

本工程位于澳门东洋山与罗理基大马路之间,是中央人民政府驻澳门特别行署办事处新址。总建筑面积约3万平方米,地上21层,地下一层,建筑总高度99.12m。主体采用钢筋混凝土框架结构,基础为桩伐基础,桩基为大直径混凝土嵌岩端承桩,伐板厚分别为0.8m(裙房)、1.2m(主楼),基坑开挖深,–8.4m(裙房)、–8.8m(主楼),电梯井处为–11.9m。护坡工程分别为桩锚结构(基坑南半部分)和复合土钉墙(基坑北半部分)。降水工程采用直径φ600㎜旋喷桩帷幕止水。工程工期为2年,施工总承包队伍为中铁(澳门)分公司。

(二)工程地质及地下水埋深

由于本工程紧靠东洋山,场区内基岩深埋自西北的 3.0m,逐渐到东南方向埋深20.0m。地层的表层回填大量的生活垃圾,其下为大孤石和海相沉积的中砂层(薄层)、淤泥层,淤泥厚度达4.0—7.0m。

因为场地在基坑开挖深度内,主要是回填土和海相沉积的土层,地下水主要是海水浸入,地下水距地表约2.5m。

(三)桩基工程布置

由于场地内主要是回填土和海相沉积淤泥,设计选定的桩型为嵌岩端承桩,进入中风化岩石0.5m。桩径有3种型式,裙房主要是桩径1.0m,主楼主要是1.5m和2.0m两种,桩身混凝土强度等级为C45。设计要求,成孔后孔底沉渣厚度不大于50mm,成桩后对所有工程桩进行桩身质量检验。

二、编制依据

(一)工程勘察报告:

(二)二二八工程桩基工程施工组织设计

(三)桩位及基础底板平面图:结施—3;

(四)建设工程监理规范GB50319—2000

(五)建筑桩基技术规范JGJ94—94

(六)建筑地基基础设计规范GB5007—2002

(七)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002

(八)建筑桩基检测技术规范JGJ106—2003

(九)建筑工程资料管理规程GBJ01—51—2003

三、桩基工程施工的特点和难点

(一)桩基工程施工的特点

1.桩径大,桩径1.0m的桩96个;1.5m的桩38个;

2.0m的桩6个。

2.因为主体结构为框架结构,柱子比较多,设计要求一桩一柱。

3.桩径长短不一,因为设计要求桩进入中风化0.5m,场地内,基岩深埋自西北向东南由3.0m逐渐变到20.0m。基坑西北角,伐板基础有可能直接坐在中风化基岩上,而东南角桩长可能达12.0m以上。

4.设计桩型为端承桩,在场地范围内,地层自上而下主要是近期回填生活垃圾,而以下主要为海相沉积物,主要是以厚层淤泥为主,厚度约3.0~7.0m,基坑东北角和西北侧基岩埋深较浅,桩相应较短,东南角虽然桩长但淤泥较厚,因此在本工程中,桩的形式设计为端承桩。

5.由于场地比较狭窄,基坑施工正值雨季,澳门地区本来雨就多,台风比较频繁。桩基工程不能在基坑开挖后,从基底做起,不然的话,基坑内就会被泡在泥水中,给桩基施工带来困难。所以桩的施工只能在基坑开挖前进行,即从地面进行施工。

6.地下水为海水,对于回填地基渗透量大。

(二)桩基工程施工的难点

1.由于地基内大孤石较多,而桩端又坐落在中风化基岩上,所以施工设备只能采用老式冲击钻成孔,该种设备成孔时间长,成孔垂直度、孔径都比较难以控制。

2.由于成孔时间长,场内布置的设备较多,场地狭小,给施工带来一定的困难。

3.每个钻机都要布置一个泥浆池,整个场地内大部分地区被泥浆池挤占,加上本地雨水多,显得场地比较乱,也泥泞。

4.由于场地内回填物中为生活垃圾,特别是大孤石和淤泥,采用常规的降水方法不可行。只好采用旋喷止水帷幕隔水。旋喷桩施工给基坑工程增加难度。要求护坡桩和旋喷桩垂直度比较严格,否则的话,旋喷桩与护坡桩之间,旋喷桩与旋喷桩之间搭接不好,止水帷幕止水效果比较差。

5.由于冲击成孔施工从地面做起,在孔上部7.0—8.0m范围内为空孔(盲孔),给钢筋笼下放和混凝土浇筑带来一定的困难,必须严格控制钢筋笼顶标高和混凝土浇筑顶标高。

6.由于地下为海水,虽然采用旋喷桩帷幕止水,但是如果旋喷桩质量得不到保证,基坑内渗水将会严重,给基坑内混凝土结构施工造成困难。也增加了基坑内排水工作的难度。

四、桩基工程施工

(一)施工工艺

本工程中采用的桩是冲击成孔混凝土灌注端承桩。

图4—1冲击成孔端承桩施工流程

(二)施工方法

1.施工准备,在平整场地的基础上,依据设计提出的桩基工程布置图(电子版),将各孔位坐标算出来,以此为依据,初步找到孔位,埋设护筒,然后拉十字线,十字线的交点就是该孔的中心位置,调整钻机使钻机重锤垂直,并对中十字线和中点。

2.成孔,由于场区内基岩自西北向东南倾斜,埋深自

3.0m变化到20.0m。勘探钻孔柱状图显示场区地层内回填有大量碎石。在岩层和填海碎石中成孔,一般是采用冲击钻,在本工程中采用的冲击钻型号为ZJK5—5型。钻机钻进过程中,应保持钻机平稳,不能发生倾斜或移动,不断检查重锤的垂直度,当钻头碰到探头石发生重锤偏斜时,必须及时纠偏。为防止塌孔,在钻机钻进过程中,应不断向孔内补充泥浆,在任何情况下,孔中泥浆顶面,必须超过护筒中部高度以上,并高出孔外水位1.0m以上。设计要求桩端进入中风化0.5m,每个孔根据钻孔柱状图,事先将孔深都已算出,因此终孔按算出的孔深为准。成孔后,放钢筋笼和浇混凝土用导管,然后将输送泥浆管放到导管底部,通过泥浆管向孔底输送较稀的泥浆,一方面稀释孔底泥浆,另一方面将孔底沉渣吹起,悬浮于泥浆中,通过正循环从导管外侧流到地面送到泥浆池中。设计要求孔底沉渣50cm处泥浆比重不大于1.20g/cm3。

3.钢筋笼制作和吊放,进场的钢筋检查合格后,方可进行钢筋笼的制作。根据设计要求的钢筋规格,钢筋笼的长度和直径制作钢筋笼。钢筋笼制作完之后,经自检合格,合格后采用三点法进行吊放,钢筋笼吊放必须垂直,人扶着不能碰撞孔壁,以免塌孔,放钢筋笼时顶标高,符合设计要求后,予以固定。

4.成桩,安放导管,导管距孔底0.5~0.8m,导管上部安装一个容积0.5~1.0m3以上的进料漏斗,漏斗出料口必须放一个阻水胆,在混凝土下落过程中,不断向下移动,最后从导管底部排出,从导管侧壁浮出泥浆表面,此阻水胆一般是用篮球胆。在漏斗出口球胆上面放在一个塞子或铁片,暂时不让漏斗中混凝土进入导管,待漏斗内混凝土装满后,拔掉塞子(铁片),让混凝土进入导管,同时向漏斗内连续浇注混凝土,直到导管底部外侧混凝土超过导管底部 1.0m 以上,导管埋入混凝土的高度一般要求为2.0—6.0m。在导管提升或卸导管时,易发生导管脱离混凝土面而发生断桩事故。混凝土浇筑到桩顶后,桩顶超高必须满足设计要求。

五、冲击成孔灌注桩施工监理

(一)基础桩施工一般技术要求

1.桩位放样允许偏差如下:

(1)群桩20㎜

(2)单排桩10㎜

2.程的桩位验收,除设计有规定外,一般应在桩基工程施工结束后进行。

3.灌注桩的桩位偏差必须符合下表的规定,桩顶标高应符合设计要求。

混凝土灌注桩施工主要技术指标表5—1

注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离,d为设计桩径。

4.试块留置,每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有一组试件。

5.工程桩应进行承载力检验,对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验方法进行试验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根;如设计有要求,应按设计要求进行检验。

6.混凝土桩桩身完整性检测的抽检数量,设计等级为甲级,或地质条件复杂,抽检数量不应少于总数的30%,且不少于20根。或按设计要求进行。

7.对砂子、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行有关标准规定。

8.除上面5、6两项主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目混凝土灌注桩亦应全部检查。

(二)混凝土灌注桩施工质量事前控制

1.审核施工单位的资质、年检情况及安全检查情况,凡不合格者都不能同意进场;施工单位主要技术人员资格及操作人员上岗证,必须持证上岗。

2.审核施工组织设计。

(1)施工质量体系是否健全。

(2)施工质量技术保证措施可操作性。

(3)施工生产管理,组织体系是否健全。

(4)发生技术事故的相应技术措施是不是具体且可操作。

(5)安全保证措施具体可操作,对可能发生的安全隐患防范措施得力。

(6)施工技术方案论证合理,设计依据可靠。

3.工前的检查

(1)场地是否平整。

(2)检查场地平面控制网和高程控制网。

(3)水、电系统布置是否完成,容量是否能够满足施工要求。

4.审核混凝土灌注桩施工技术方案

(1)了解混凝土灌注桩的桩径、桩距、桩长、桩体强度。

(2)了解沿孔长的地层和地下水特性。

(3)了解所采用原材料特性:

1)钢筋,钢筋规格型号,焊条型号符合设计要求;

2)其他材料,如外加剂和粉煤灰的品牌等级及技术特性。

(4)了解施工机械的施工技术参数,配件准备情况。

(5)了解施工单位编制的施工工序和流水段的划分。

(6)了解多余泥浆的处理措施必须到位,不允许到处流淌,以减少环境污染。

5.考察混凝土搅拌站

(1)生产厂家的资质,生产能力,运输能力;

(2)厂家生产的混凝土质量检测证明;

(3)厂家试验室的试验设备,试验技术水平。

6.进场材料的检验

(1)进场材料首先检查材料的出场合格证明,备案资料,如果是中间商供货,应检查厂家委托任务书(红章)。

(2)试验检查,根据"建筑工程资料管理规程"中附录A要求的实验项目和抽样规定进行。

(3)检查的材料主要有:A水泥:B钢材;C外加剂、粉煤灰。

(三)混凝土灌注桩施工质量过程控制

1.

图5~1混凝土灌注桩施工过程控制流程

注:①桩位放线检查,用"工程定位测量记录"表C3-1报项目监理部审核;

②检查钻机的稳定性和重锤的垂直度,确保成孔垂直度满足设计要求,该设备在成孔前必须标定。

③成孔过程中和成孔后应检查孔位偏差,孔径,垂直度,孔深,施工单位用隐检记录报项目监理部。

④在钢筋进场检查的基础上,制作钢筋笼,钢筋笼的制作必须符合施工组织设计的要求,经检查合格后,进行预检报验后允许吊放钢筋笼。

⑤钢筋笼吊放时,要保持垂直下放,不能碰撞孔壁,孔口上部放到基础底板中的钢筋长度要满足设计要求。

⑥放混凝土导管,导管与钢筋笼之间应保有10cm的距离,在混凝士浇筑之前导管内应放有阻水胆,该阻水胆应能从导管底部自由排除。

⑦进场混凝土检查,做坍落度试验和试块。

⑧混凝土浇筑必须连续进行,并保证导管下端埋在混凝土中2.0~6.0m。在混凝土浇注过程中应按规定要求检查混凝土坍落度并留置试块。

⑨在混凝土浇注过程中,要提升导管,必须控制导管底部埋在混凝土1.0m 以上。

⑩检查保护桩头的留置是否符合设计要求。

2.混凝土灌注桩控制要点

(1)按设计要求检查测量放线,查桩位。

(2)钻机就位,垂直度调整;

(3)检查钻机行走路线,即成桩的顺序;

(4)检查护筒的安放,护筒高度、直径、位置要求,护筒中心与桩中心偏差,不得大于50㎜,护筒周边应夯实;

(5)泥浆循环系统布置和废渣处理措施应到位;

(6)检查成孔过程中发生斜孔、塌孔、护筒周围冒水等应立即停止施工,分析原因,采取措施后方可继续施工;

(7)成孔施工监控要点

1)钻机就位后,一定要保证孔口土体的稳定,确保施工机械在施工过程中动态整体稳定性。

2)检查施工机械就位后重锤垂直度,以及成孔过程中的垂直度调整。

3)检查成孔后抽测孔径、孔深、孔垂直度是否符合设计要求。

4)使用冲击钻机成孔作业,应检查施工过程中防治塌孔或偏孔的技术措施。

5)成孔应该根据地层情况,隔孔或隔多孔进行。

6)清孔,清孔直至浇筑混凝土之前,要求孔底50cm处泥浆比重应符合设计要求,即小于1.20g/cm3

7)注意保持护筒以内的水面高于地下水1.0m以上,并维持在护筒中心位置以上。

8)检查桩底沉渣高度应符合设计要求,对于端承桩沉渣高度小于50mm。

(8)钢筋笼制作和安放检查要点

1)进场钢材的检查报验

①首先进行外观检查,有锈斑的,严重弯曲的,不能允许进场。进场钢筋为中间商供货须有钢材生产厂家的委托书。进场钢筋资料必须齐全,如是复印件,应注明盖有红章的原件放在何处。

②按规定对进场的钢材应进行抽检复式及监理见证取样试验,钢材必须经检验合格后方可允许在工程上使用。

2)钢筋的连接检查

本工程中使用的钢筋连接形式有两种,搭接焊、直螺纹连接。

①钢筋的焊接,对于采用焊接的钢筋,首先要求焊工必须具有焊工证,要求施工单位将有焊工资格的人上岗证必须报项目监理部,监理验焊工证原件,留复印件备案,验焊工证时,还应检查是不是年检过。钢筋焊接时,所用的焊条必须与钢筋相匹配。对于焊缝的检查,主要是查焊缝的长度是否符合设计要求,单面焊l0d,d是钢筋直径。焊缝的质量必须满足相应规范的要求,经焊接连接的钢筋,在焊缝两端应基本在一条直线。对于焊接的钢筋还必须按相应规范的要求,进行焊接工艺和工程现场抽检取样试验。

②直螺纹连接,对于采用直螺纹连接的钢筋,首先应对生产套筒的厂家进行考察,考察厂家产品是否备案,质量是否合格,产品在工程建设上使用的情况,当然厂家的资质,管理水平,生产规模都应进行考察:如果对于钢筋套扣也是由套管生产厂家进行,还应考察厂家加工直螺纹的工艺水平。对于直螺纹连接件也应进行施工加工工艺和产品的实地抽检取样试验、合格后可以在工程上使用。

3)钢筋笼安装,不同桩径的钢筋笼按设计要求组装好后,必须放在平坦的地面上,不同笼径分别堆放,其下用多道方木垫起。

4)检测管的安放,对于设计要求要进行超声波检测的桩,检测管管径、管长、管布置按设计要求进行,同钢筋笼一起放入孔中。

5)钢筋笼施工质量验收

钢筋笼安装之后,施工单位应进行自检,在自检的基础上,合格后做为预检报项自监理部。监理检查钢筋规格,进场合格证和相应的试验报告,合格后再检查钢筋笼长度,主筋间距,箍筋间距,加密长度及间距,钢筋锚固底板中

的长度,钢筋笼是否平直。对于直螺纹连接的钢筋检查,钢筋是不是上满扣了,而且直螺纹两端的钢筋在一条直线上。对于焊接钢筋,主要检查焊缝长度10d(双面5d),焊缝是否饱满,有无气眼。监理检查合格后,同意预检,方可允许吊放入孔内。

钢筋笼制作技术要求按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中相应规定表5.6.4-l验收。

6)钢筋笼吊放

钢筋笼吊起后,现场旁站监理要求必须对中孔口方可允许下放,在钢筋笼下放过程中,不能碰撞孔壁;旁站监理工程师检查检测管按设计要求安装好,方可同意将钢筋笼向孔底吊放。钢筋笼下到位之后,应测孔底沉渣及钢筋顶标高,如果满足设计要求,对钢筋笼进行隐检报验,可以进入下道工序。如果沉渣大于设计要求,旁站监理工程必须要求施工单位将钢筋提上来,进行清渣,并保证基底以上50cm处的泥浆比重≤1.2g/cm3。

(9)混凝土烧筑

1)下导管后应检查孔底沉渣厚度,特别是成孔后,迟迟不能浇注混凝土,应重新检查沉渣厚度。

2)混凝土用导管法进行水下浇筑,使用导管不能漏水,应进行试装后压水试验,水压力控制在0.6~1.0Mpa;

3)导管接头处的外径应比钢筋笼内经小10cm以上,并应采取措施,保证在浇筑混凝土过程中,提升导管时不带上钢筋笼;

4)为防止泥浆进入导管,在导管内应放置阻水拴,要求阻水栓性能良好,保证在混凝土压力下能够顺利排出,要求导管端距孔底有30~80cm的距离,使阻水栓顺利排出。

5)混凝土搅拌站必须提供混凝土初凝时间,如果混凝土出厂时间较长,当混凝土浇筑到桩顶时,而最先浇筑的混凝土己经初凝,碰到这种情况,己进场的混凝土必须清理出场。

6)开始浇筑的混凝土,漏斗要有足够的存储量,待阻水栓排出后,保证导管埋在混凝土中1.0cm以上。

7)在混凝土浇筑过程中,导管埋入混凝土的高度一般为2~6m。混凝土浇筑应连续进行,每根桩浇完的时间,按初始浇筑混凝土的初凝时间控制,对于混凝土浇注过程中发生的一切故障均应记录在案;

8 )桩体混凝土应符合设计要求。

9)满足桩顶混凝土强度和保护桩头高度,去掉浮浆后仍能达到设计要求。

(四)混凝土灌注桩桩基工程施工质量检验和分项工程报验.

1)检查进场原材料的产品合格证,质量检验证明及抽检复式的报告;

2)全部检查施工过程中成孔、清孔,放置钢筋笼,灌注混凝土等过程的施工纪录,以及施工过程中发生障碍的处理报告;

3)进行桩体混凝土强度(试块)、桩体质量(动测)及承载力(压桩)检验,检验报告全部符合“相应规范”和设计要求;

4)在上述内容全部检查合格后,按下面的框图进行报验,检验标准按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》,表5.6.4-1,表5.6.4-2要求进行。

5)按图5~2的程序进行报验

图5~2 混凝土灌注桩基础施工质量报验框图

六、监理工程师工作方法和措施

(一)现场巡视

在桩基施工过程中,监理工程师必须加强巡视,以“相应规范”,“施工组织设计”、和“设计图纸”为依据,对桩基施工过程进行监督检查,凡是发现不符合“相应规范”和“设计方案”要求的,监理工程师口头通知施工单位现场技术负责人或质检员立即改正。同时,对于一般问题监理工程师应发工作联系单,要求施工单位改正,对比较严重的,或发工作联系单后仍不改正的,监理工程师应发监理通知,责令施工单位改正。并要求施工单位对发生质量问题的原因进行分析,制定相应的技术改进措施。报项目监理部批准后可继续施工或进行下道工序。

(二)现场旁站

桩基工程施工过程中,对重要施工工序,监理工程师应进行旁站。在本工程施工中,孔位、孔径、钻孔垂直度、孔深、终孔岩性、沉渣厚度,孔底50cm 处的泥浆比重;钢筋笼下放过程,桩顶保护层厚度,钢筋笼顶标高,进场混凝土是否合格(塌落度和强度等级、初凝时间),导管下放深度,有无断桩现象发生,初始混凝土浇筑是否连续。在旁站过程中,监理工程师应要求施工单位必须按“相应规范”以及设计图纸的要求进行。凡是不符合上述文件要求的或发生施工质量问题,监理工程师必须予以制止,不允许进入下道工序,并记录在案。即填写旁站监理记录表,该表必须要求施工单位现场技术负责人签字,项目监理部留存备案,作为评定基础桩施工质量的重要依据。

附:桩基施工质量旁站记录见附表

二二八工程桩基工程施工旁站纪录

施工单位质检员:年月日旁站监理工程师:年月日

隧道工程施工监理细则

隧道工程施工监理实施细则 1、工程概况 1.1全线设置枫香溪隧道(K8+460~K8+820)1座/360米,为单洞短隧道,该隧道为短隧道,隧道起讫桩号为K8+460~K8+820,全长360m,最大埋深约48m。隧道平面线形位于直线上,隧道建筑限界尺寸为:2×0.75米(人行道)+2×0.25米(侧向宽度)+2×3.5米(行车道),净宽9米。隧道纵坡坡度为-2.3%下坡。进口端隧道轴线与等高线坡面斜交,出口位于一凹槽中,受线形控制,边仰坡较高,进、出口洞门均采用端墙式洞门。 2、监理依据 2.1设计文件、设计施工图、岩土工程勘察报告等 2.2《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 2.3《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2.4《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 2.5《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.6《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-96) 2.7《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 2.8《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 2.9《混凝土结构工程施工质量验收标准》(GB 5024-2002) 2.10《公路工程地质勘查规范》(JTJ 064-98) 2.11《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.12《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119-2003) 2.13《公路隧道施工技术细则》(JTG F60-2009) 2.14《公路工程岩石试验规范》(JTG E41-2005)

2.15《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98)2.16《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》3、隧道工程质量控制程序 3.1仰坡、边坡质量监理工作流程如图3-1所示

砌体工程施工监理细则

砌体工程施工监理细则 本细则针对河南发展大厦工程砌体工程而编制,适用于建筑工程的烧结砖、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制与验收。 一.工程概况 河南发展大厦工程地下二层地上A座27层,B座15层,裙房3层。地下及上部结构采用框架-核心筒,B座采用框架剪力墙结构。 外墙部分:A座为120mm厚混凝土和180mm厚加气混凝土砌块复合墙;B座除特殊注明外均为加气混凝土砌块墙,12-15层钢结构部分外墙为配筋轻骨料复合装配式外挂板,板厚220mm。 内墙部分:为加气混凝土砌块隔墙,其中120mm厚加气混凝土砌块隔墙砌筑至顶下,卫生间及有水房间隔墙1m以下设计采用页岩砖,60mm厚隔墙均采用页岩砖砌筑。 以上砌块均采用M5混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、过梁为C20现浇混凝土。 二.监理依据 1.监理合同、业主与施工单位签定的施工合同。 2.建设工程监理规范GB50319—2000。 3.河南发展大厦工程施工图纸(大连设计院设计编号2000—95)。 4.砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002等。 5.有关图集和文件。 三.监理的目标和控制要点 1.控制目标;杜绝出现质量事故,质量达到优良。进度满足总进度要求,配合其他专业交叉作业。控制变更量,减少索赔,投资控制在业主目标控制范围内。施工现场做到安全文明施工。 2.控制要点和检查方法:砌筑砂浆的强度:检查砂浆配合比等 搭缝、错缝:现场旁站 门窗洞口位置:尺量检查 预埋件和预埋管:现场检查 四.基本要求 1.砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰 的材料。

浦发银行基础工程监理细则(doc 29页)

浦发银行基础工程监理细则(doc 29页)

浦发银行合肥综合中心工程 基础工程监理细则 编制: 审批: 日期:2010年12月

级 防水等级地下一级一级一级一级一级一级地上一级一级一级一级二级二级 节能等级 分类 甲乙甲乙乙乙——A楼综合中心机房:外保温面积约九万平米,一层为变配电房,冷冻机房及弱电机房,层高6.5米,二层为变配电房,UPS机房及弱电机房,层高5.0米,三层为UPS机房,层高5.0米,四层为生产系统机房,通讯机房及强弱电机房,层高5.5米,五层为生产机房及弱电机房,层高5.5米,六层为预留扩展机房及监控中心,层高约6.5米,七层为监控中心应急指挥部B楼能源中心:一层为发电机房及发电机配电室,层高7.0米,其中在相对标高8.800处有一夹层,夹层为配电室及相关辅助用房,二层为发电机配电室及柴油发电机房层高约7.0米 C楼:一层为礼仪门厅,会客室及消防安保控制室层高5.4米,其中礼仪门厅为挑空层,层高约17.4米;二层、三层为信用卡中心,层高4.5米,四层为信息科技部,层高4.5米,五至十六层为数据处理中心层(高为4.5米),十七层,十八层为数据处理中心,层高4.5米。 D楼异地客服中心:一层为培训教室及异地客服加班区,层高5.4米,二层为异地客服中心层高4.5米,三层为异地客服加班区域及会议室,层高约层高约4.5米,四层为集中作业区,部分功能待定,层高约4.5米 E楼配套服务用房:一层为员工餐厅,层高6.0米,二层为员工餐厅及厨房备用区域,层高为6.6米,一二层之间在相对标高10.200处有一设备转换层位于员工餐厅上空,三层、四层、为宿舍区,层高3.5米,五层为宿舍区域及备用机房,层高约4.5米。 F楼合肥分行:地下一层为车库及地下金库,层高5.3米,一层为合肥分行业务办理区及后厅办公区,层高6.0米,二层为信贷办理区及员工活动中心,层高4.5米,三层为员工餐厅及员工活动中心,层高4.5米,四层为机房、档案馆资料库,层高4.5米,五至七层为公共办公区域,层高4.5米,八层为高管办公区域,层高约4.5米。 楼地面设计:根据房间功能不同,主要包括:水泥基自流平地面(耐磨要求)、水泥基自流平地面(耐磨要求)、水泥基自流平地面(防腐洁净要求)、天然花岗岩饰面、天然大理石饰面、人造石、地砖、复合木地板、阻燃地毯、水泥基自流平地面(防腐洁净要求)、水泥基自流平地面(防静电)、架空地板、混凝土耐磨地面、水泥砂浆地面、细石混凝土地面。 1.2结构特征 混凝土强度等级:框架柱C30、C40、C50、C55 ;剪力墙C30、C40、C50、C55;梁、板、楼梯C30、C40 ;后浇带C35 ;构造柱、圈梁、现浇过梁C20 ;地下室外墙C30、C40、C50、C55,抗渗等级P6;基础及底板C30,抗渗等级P6 P6;基础垫层:有地下室

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

(桩基工程)监理实施细则

目录 专业工程概况与特点——P1 监理工作的流程——P1 监理工作的控制要点及目标值——P4 (一)、工程质量控制 1、目标 2、控制点设置和控制手段 3、工序质量控制监理要点 4、常见质量问题的预控工作 5、本工程重点部位监理 6、安全生产监理 (二)、工程进度控制 (三)、工程投资控制 监理工作方法与措施——P9

一、本专业工程的概况与特点 本工程地处由于楼层高,工程量大,因此在桩基工程中要认真监理,为了确保工程质量,现制定桩基监理细则。 二、监理工作的流程 施工阶段监理工作流程如下: 1、灌注桩

、 合格 不合格 2、深层搅拌桩 入岩桩 测入岩界面 测入岩深度 钢筋笼验收 下笼旁站 下导管 砼浇注旁站 测砼坍落度,做试块旁站 砼灌注旁站 测孔深 护筒埋设验收 整改 桩就位验收 开钻 非入岩桩 一清后测沉渣 二清测沉渣及泥浆比重

预搅过程监督 提升喷浆搅拌过程的监督制浆的监控 质量验收 三、监理工作的控制要点及目标值 (一)、工程质量控制 1、目标: ①、质量主控项目和一般项目全部达质量验收标准。 ②、承载力达到设计和规范要求。 2、控制点设置和控制手段 控制点目标值控制手段 原材料、外加剂按规范规定审核质保书、见证取样送检桩径±50㎜尺量钻头桩位GB50202-2002表5.1.4 测量护筒、开挖后量桩中心孔深+300㎜测钻杆,用测绳测量钢筋笼主筋间距±10㎜尺量钢筋笼箍筋间距±20㎜尺量沉渣厚度承重桩≤50㎜抗拨桩≤100mm沉渣仪或测绳测量钢筋笼长度+100㎜尺量砼强度设计要求旁站监制试块、取芯送检砼充盈度>1 实测浇灌量、计算桩顶标高+30㎜、-50㎜仪器测量 控制点目标值控制手段 水泥、外掺剂设计要求查合格证、取样送检水泥用量设计要求查看流量计机头提速≤0.5m/min测单位时间上升距离控制点目标值控制手段 桩底标高±200㎜测机头深度

砌体施工监理细则

乐山万达广场 砌体施工监理细则 (首开区) 编制: 审批: 重庆赛迪工程咨询有限公司 乐山万达广场项目监理部 二0 一五年六月

目录 第 1章工程概况 (1) 1.1 工程总体概况 (1) 1.2 二次结构概况 (1) 第 2章编制依据 (7) 第 3章监理工作流程 (8) 第 4章监理工作要点 (9) 4.1 监理工作目标 (9) 4.2 监理工作的控制要点 (9) 第 5章监理工作方法及措施 (11) 5.1 监理工作的方法 (11) 5.2 监理工作的措施 (12) 第 6章安全风险分析与防范 (17) 6.1 脚手架 (17) 6.2 高处作业 (17) 6.3 临边作业 (17) 6.4 交叉作业 (18)

第1章工程概况 1.1 工程总体概况 乐山万达广场位于乐山市城北王河社区规划中的中通路、南通路和已建的通江路三路交界地块,地块呈长方形,由南北两个地块组成。场地东侧及东南侧隔通江路相望正建和已建的嘉州春天和蓝湾半岛楼盘,穿越整个乐山新城的竹公溪(王河)在场地南侧从西向东缓缓流过。项目属乐山城市规划中“北拓”的核心地段,地理环境位置优越,交通十分便利。项目地块占地面积约277亩,总规划地上建筑面积为62.86万讥该项目住宅采用框剪结构,首开商铺为2层,无地下室,框架结构,基础型式采用独立基础。 1.2 二次结构概况 1.2.1 本工程二次结构选材 1、外墙:a、临接室外土壤的外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、出屋面井道的墙、水电设备用房外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;c、其他外墙采用200厚页岩多孔砖砌筑; 2、内隔墙:a、临卫生间及卫生间隔墙、水电设备用房隔墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、其他内隔墙采用200厚页岩空心砖砌筑。 3、地坪以下埋在土中的墙体采用 MU1页岩实心砖、电梯井、卫生间及电、水管道井、设备用房采用强度不小于MU页岩多孔砖,其他采用MU3.5页岩空心砖,地坪以下埋在土中的墙体采用M冰泥砂浆砌筑,其他墙体采用 M5昆合砂浆砌筑。 4、砖容重:a、页岩空心砖8.5KN/m3; b、页岩多孔砖14.5KN/m3; c、页岩实心砖 19.0KN/m3; 5、土0.000标高以上填充墙采用M5昆合砂浆砌筑,临接室外土壤的墙体,女儿墙等填充墙体采用M冰泥砂浆砌筑; 1.2.2 二次结构构造措施概况 1 、墙体均应砌至结构板底部,斜砖抵紧; 2、门窗洞口四周用页岩实心砖砌筑;墙垛未特殊注明处均为100mr宽;门窗洞口距结构柱(墙)边w 100mr时,用C25细石混凝土后浇,不配钢筋。 3、填充墙沿钢筋混凝土墙或柱(构造柱)全高每隔500mr设2? 6.5 (墙厚大于240mm 时设3? 6.5 ),拉筋伸入墙内的长度:非抗震设计时不应小于 500mm七度设防时应沿不小于五分之1且不小于700mm八度设防延墙全长设置。

CFG桩基工程监理实施细则

白桦林间一期工程 CFG 桩实施监理细则 编制人: 审批人: 陕西华茂建设监理咨询有限公司白桦林间项目监理部 2008年 7 月 20日 白桦林间一期工程 CFG 桩实施监理细则 一、监理细则编制依据: 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规、政策和规定; 2、经上级主管部门批准的项目有关文件; 3、《建设监理规范》、《工程建设标准强制性条文》、省市有关法规和规定及现行工程建设规范和质量评定标准;版权文档,请勿用做商业用途 4、监理招标文件、《监理委托合同》及相关协议; 5、依法成立的工程建设承包合同; 6、已批准的监理规划; 7、已批准的施工组织设计。 二、工程项目概况: 1、项目名称:白桦林间会所工程 2、项目业主:西安经发地产有限公司 3、设计单位:上海中房建筑设计研究院 4、监理单位:陕西华茂建设监理咨询有限公司

5、桩基单位:省基础公司三分司 陕西综勘岩土基础公司 6、工程地址:本工程位于西安市经济技术开发区凤城八路与九路之间,明光路北段,交通便捷,便于施工。 7、工程特征:本工程结构安全等级为二级;结构设计使用年限 为50年;抗震设防烈度为8度;场地类别为皿类;总建筑面积为246060 〃,地下一层、地上三十三层,本工程CFG桩复合地基按正三角型 布置,桩选用? 400实心素砼园桩,桩长为12m,桩间距为1.30M , 桩身砼强度为C25 (水下)版权文档,请勿用做商业用途 三、监理工作流程: 四、桩基工程质量控制内容: 监理施工前予控:

1、认真研究施工图纸;搞清标高;桩的行距、排距;桩身长度;做到心中有数,便于检查,严格遵守上道工序结束,并验收合格才能进行下道工序。版权文档,请勿用做商业用途 2、审核施工单位的《施工组织设计》、《施工方案》。 3、对桩身的原材料及配合比进行控制。 4、检查施工单位的准备情况。 桩基工程施工过程监理: 1、监理工程师应加强对桩身材料的监督控制:根据建设单位要求,白 桦林间高层住宅楼CFG 工程桩砼等级 C25,现场搅拌,应提前考查确定用于搅拌用的砼原材料是否符合设计及业主的要求,在材料进场后,再在现场抽查材料的质量情况,见证取样并填写原材料送检委托单,原材料合格的报告单,如都满足设计及业主的要求, 根据实验室所出的配合比,进行砼开盘鉴定后搅拌,现场测量是否严格按照级配要求进行搅拌,并按要求进行砼塌落度检测,合格后方可进行浇注。版权文档,请勿用做商业用途 2、监理工程师应加强桩基施工过程的监督控制: (1)桩位的控制:施工单位在进行成孔之前,监理工程师应对桩位进行复查,位置正确后,经监理工程师认可后,方可进行下一道工序。版权文档,请勿用做商业用途 (2)成孔控制:使用CFG18 型桩机成孔,钻机就位稳固、平整,调整钻杆与地面垂直,确保垂直度偏差在规范规定内,桩径应按施工图规定的400mm进行,待钻到钻具上有标识的设计标高时,经监理

基础基础分部工程监理实施细则

伟业迎春华府五区(1-12#楼)工程 监理实施细则 (基础分部工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点监理工 作方法及措施 项目监理部(章): ________________ 专业监理工程师: __________________ 总监理工程师: ____________________ 日期:____________________ 江苏省建设厅监制 基础基础分部工程监理实施细则 目录 1、.工程概况 1 2、?工作范围和依据 2 3、监理工作流程监理工作控制要点及措施 3 1.静力预应力管桩 监理主要工作流程 监理工作的主要方法和措施 3

监理安全资料的管理 2.基坑开挖、回填分项工程7 监理主要工作流程 监理工作的主要方法与措施监理安全资料的管理 3.地下室工程 -- 混凝土结构、涂料防水10 监理主要工作流程 专业监理工作的主要方法与措施监理安全资料的管理 1、工程概况 工程名称:伟业迎春华府五区1#-12#楼工程 建设规模:住宅小区万平方米 建设地点:吴江花港路与九龙路交界处 设计单位:苏州江南意造设计有限公司 建设单位:苏州伟业迎春地产有限公司 工程内容及要求: 1.6.1建筑内容:本工程为12幢住宅,其中建筑面积如下: 本工程设计土0.000米相当于85国家高程4.650米。(黄海85高程+0.029M)桩基筏板基础砼强度等级C30本子项室内地坪设计标高土相当于3.70m (以85国家高程系为准),室内外

高差0.5m。 高层结构与土壤、水接触的砌体:MU10勺混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑,上部结构外墙为加气混凝土(容重不大于卅),采用与砌块材料相匹配的专用粘接剂砌筑,内墙为加气混凝土(容重不大于卅),采用与砌块材料相匹配的专用粘接剂砌筑。 本工程所有外墙装饰材料采用外墙仿石涂料墙面,外墙面采用30厚复合保温砂浆(L 型)+6厚聚合物抗裂砂浆粉面压实抹光+水溶性弹性外墙涂料(一底两面)。屋面为防水保温屋面,现浇钢筋混凝土钢筋屋面3mmSB改性沥青防水卷材两遍+ 泡沫玻璃保温层+塑料薄膜隔离层+泡沫混凝土2%找坡,原浆压光+50厚C30防水混凝土压光。内墙公共部位乳胶漆,其余毛墙; 本工程高层每单元设置客运、消防电梯各一部。 1.6.2结构部分:1#4#6#楼为地上18层,地下一层框架剪力墙结构,建筑最大高度5 2.7m,建筑最大高度为57.9米。层高2.9m,设计使用年限50 年;建筑工程等级为二级,建筑耐火等级为二级;地下室耐火等级为一级,地下室防水等级为二级,,抗震设防烈度 为六度,抗震设防类别为标准设防。 建筑结构安全等级为二级,建筑地基基础设计等级为乙级,建筑桩基设计等级为乙级;建筑耐火等级地面上部一级;砌体结构施工质量控制等级为B级。本工程抗震设防 烈度为六度,抗震设防类别为标准设防。本工程建筑场地类别为三类场地,场地特征周期为,本工程框架的抗震等级为四级;本工程剪力墙抗震等级为四级,标高 5.770M以下 为剪力墙底部加强部位。 基础为桩基础,分别采用PC500AB12管桩,总数为422根。其技术指标如下:

电梯工程施工监理细则

电梯工程监理实施细则 工程名称:和静县金融大厦建设项目 建设单位:新疆博康房地产开发有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 新疆卓越工程项目管理有限公司 二0一五年八月二十六日

一、工程概况 工程名称:和静县金融大厦建设项目 工程地址:和静县城 建设单位:新疆博康房地产开发有限公司 监理单位:新疆卓越工程项目管理有限公司 设计单位:新疆筑铭建筑规划设计有限责任公司 地勘单位:巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 施工单位:新疆双雄建设(集团)有限责任公司 建筑面积:总建筑面积15076.6平方米,地下2919.8平方米,地上12156.8平方米 层数:地下一层,地上十一层 结构形式:框架剪力墙结构 结构类别:丙类 建筑高度:46.95米 抗震设防烈度:7度 使用年限:50年 建筑类别:二类 耐火等级:地上二级,地下一级 防水等级:屋面II级,地下室一级 质量要求:合格 计划开竣工日期:2015年月日至2015年月日,总工期天 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同及有关文件

2、建设单位与监理单位签订的协议、合同及有关文件 3、电梯制造商提供的电梯安装技术要求及相关图纸 4、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 5、《电梯安装验收规范》GB10060-2011 6、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 7、《电梯试验方法》GB/T10059-2009 三、监理工作流程 四、 1、电梯的电气、机械装置组装和安装质量均符合要求,确

保安全可靠; 2、电梯的各安全装置动作灵活、正确,满足电梯安全运行要求; 3、电梯的平层、层门开启,楼层召唤,楼层指示等均准确无误,声光信号清晰、正确; 4、电梯的运行试验、超载试验均符合质量要求。 五、质量预控措施 (1)建设工程所用的电梯必须是具有国家质量监督检验总局颁发生产许可证的厂家生产的,有合格证的产品。进口电梯必须通过国家商检局检验。安装单位进场施工前需向工程所在地质量技术监督局告知,并取得质量技术监督部门许可后方可进场施工。 (2)严格对安装企业进行资质审查 1)安装企业必须持有国家质量监督检验总局颁发的电梯安装许可证,安装企业还应持有电梯安装营业执照,严格按规定的营业范围承揽工程; 2)安装企业必须有健全的质量保证体系和质量责任制,并对安装质量负责; 3)电梯安装队伍必须实行专业化。安装人员都要经过严格的培训,取得国家质量技术监督部门颁发的特种人员作业证书才能上岗,并注意其证书的有效期; 4)电梯设备开箱检查其规格、型号、外形、外观应与图纸相符,完好无变形、无损坏;零部件规格符合图纸要求,数量

灌注桩监理实施细则

A.0. XDG-2013-19号地块-2C地块工程监理实施细则 (灌注桩) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

一、专业工程概况 1.专业工程概述 1.1.工程位臵: (1)无锡市惠山区凤宾路与北环路交叉。 1.2.工程概况: (1)本工程±0.00 相当于黄海高程绝对标高 4.450M。工程基础设计根据江苏苏州地质工程勘察院提供的《岩土工程勘察报告》(勘察编号:2016-KW-018-1)。 (2)本工程主楼桩基均采用直径700MM钻孔灌注桩,1#、2#楼桩底持力层为8-4a 号粉质粘土层;3#、4#、5#、6#楼桩底持力层为10-2号粉质粘土层。工程桩选型参照国家标准图集《钢筋混凝土灌注桩》(10SG813),所选桩编号为1#、2#楼YZ700-45-3.5,30/C-C35;3#、4#楼YZ700-55-3.5,37/C-C35;5#、6#楼YZ700-57-3.5,38/C-C35,其中螺旋箍筋间距加密区100.非加密区200。 (3)本工程桩基设计等级为甲级。 1.3.参加单位: (1)工程名称:XDG-2013-19号地块-2C地块 (2)建设单位:无锡惠山太平洋商业房地产开发有限公司 (3)设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 (4)桩基施工单位:安徽国信建设集团有限公司 (5)桩基检测单位:江苏鑫恒桩基检测有限公司 (6)勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 (7)监理单位:江苏赛华建设监理有限公司 二、监理工作依据 2.1 建设监理合同、施工合同及招投标文件 2.2 监理规划 2.3 工程桩施工图纸、技术说明及设计变更等 2.4 经审批的钻孔灌注桩施工组织设计 2.5 执行标准、规范 (1)《岩土工程勘察规范》(DB50021-2001) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) (4)《现浇钢筋混凝土》苏(G18-2009) (5)《钢筋混凝土灌注桩》(JGJ94-2008) (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版) (8)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (9)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) (10)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) (11)《钢筋机械连接技术规范》(JGJ107-2010) (12)《室外工程》苏(J08-2006) (13)《混凝土质量控制标准》(GB50164-1992) (14)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

最新地基与基础工程施工监理细则

地基与基础工程施工 监理细则

地基与基础工程监理细则 工程概况 1、项目名称:广州市红成鞋业有限公司厂房一、二、三工程 2、建设单位:广州市红成鞋业有限公司 3、设计单位:广州市冶金设计有限公司 4、施工单位:广州市花都区花山建筑工程公司 5、建设地点:广州市花都区花山镇华侨工业园 6、总建筑面积:29577.66㎡ 7、项目组成及规模:厂房一为6层、厂房二、三为4层,建筑面积为㎡ 8、结构类型:框架结构 9、计划工程总投资:约万元 10、计划开工日期: 2009 年7月18 日 11、计划竣工日期: 2010 年 10月18日 12、工程总工期: 265日历天 13、工程现场条件: 本工程位于花都区花山镇华侨工业园,运输条件优越,交通便利。建筑物美观、大方,耐用。现时场地已完成四通一平,临电已拉接到工地范围内,周围无有害物质排放源,现场无管路、光缆、高压线路等。施工用的建筑材料运输畅通方便,工程安全文明施工措施已基本完成,临电架设符合规范要求,施工人员及机械设备等一切工作已准备就绪,基本开工条件已具备,可进行施工工作。

总则 1.编制依据 1.1地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 1.2建筑地基基础设计规范GB5007-2002 1.3建筑地基处理技术规范JGJ79-91 1.4混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 1.5建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2002 2.适用范围 本细则适用于广州科禄格通风设备有限公司厂房工程的地基与基础工程的土方工程、砂石地基工程、基坑工程和钢筋砼基础工程的施工及验收的监督和管理。 一、土方开挖 1.1工艺流程: 放线(基坑支护)→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖墙坑底面至设计标高并验槽→挖基底周边排水沟、基底找平。 1.2 监理工作程序(见附表:土方工程质量监理程序) 二、质量标准与检验方法 2.1保证项目 2.1.1柱基、基坑和管沟基底的土质,必须符合设计要求,并严禁扰动。检验方法:观察检查和检查验槽记录。 2.1.2填方的基底处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。检验方法:观察检查和检查基底处理记录。

桥梁工程钻孔灌注桩基础施工监理细则

桥梁工程钻孔灌注桩基础施工监理细则 一、监理依据 在本驻地办监理范围内的钻孔灌注桩的施工监理应以下列文件为依据: 1、业主与承包人之间的《工程承包合同》及《补遗书》。 2、JTJ071 —98《公路工程质量检验评定标准》和有关试验规程。 3、本工程的《招标文件》有关章节。 4、本工程设计文件及有关设计技术联系单。 5、JTJ041 —2000《公路桥涵施工技术规范》。 6 JTJ053—94《公路工程水泥混凝土试验规程》。 7、业主和驻地办以及上级质检部门的各项通知等规定。 8、被批准的《施工组织设计》和《分项工程开工报告》。 二、施工准备阶段的监理 1、承包人需要完成的准备工作 (1)熟悉设计文件,正确理解设计意图。 (2)钻孔灌注桩施工技术与施工组织设计。 (3)所有桩位的坐标计算和测量定位方案。 (4)所有到场的设备清单。 (5)施工管理人员的名单。 (6)所有施工材料的检测试验报告。 (7)所有混凝土配比设计。 以上各项报检应在开工前至少21天进行,以留出驻地办审查与复核试验时间,同时也包括承包人本身修改与充实的时间。 2、监理工程师应完成的准备工作 (1)熟悉设计文件和施工合同文本。 (2)检查施工所用材料,试验监理人员进行平行试验,并做好混凝土配合比设计试

验 (3)现场设备是否齐全,完好,并有一定数量的备用设备。 (4)测量工程师对钻孔灌注桩的桩位进行复核、验算。 (5)检查承包人项目经理部人员到位情况以及工长与特殊工种工人的有关证件(上岗证等)。 (6)认真审核承包人所报的《施工组织设计》。各专业监理工程师应审核承包人施工方案中相关部分的内容,并提出书面意见交驻地监理工程师。 (7)驻地监理工程师应对承包人的施工组织设计,进场材料设备、承包人的项目部人员资质情况、质保体系进行认真审查,并在收到分项工程开工报告后7天内给予明确的书面答复。 三、施工阶段的监理 1、承包人应做到 (1)现场施工备料是否足够,混凝土配比设计报告是否已完成,按照施工组织设计要求进行合理有序的施工。 (2)按钻孔灌注桩的中心桩位进行测量放样,架设钻机定位,进行开钻。 (3)护筒检查验收 ①检查护筒中心位置,允许偏差为5 cm; ②检查护筒顶标高以满足施工的需要为准则。护筒顶的标高还可用作测量孔深的基准。 (4)钻孔、清孔的检查 ①检查孔深(桩长) 在钻孔过程中应注意地层变化和有无塌孔现象,在地层发生变化时应测孔深和推算地层界面的标高。在终孔后应测孔深推算桩长。桩长应不小于设计要求,终孔测深时应检查护筒标高; ②检查孔径 终孔后工程技术人员应用检孔器检查孔径。检孔器为一钢筋作的圆柱体,长度为

独立基础监理细则

金城一号还建小区建设项目一期工程 --- 独立基础监理实施细则 一、工程概况 1. 工程名称:金城一号还建小区建设项目一期 2. 工程地点:武汉市7工夏区金口镇淮山村、旭光村 3. 结构形式:框剪结构 4. 建筑层数和高度:1#、8顺为16层,高度49.450m; 3#、4#、6顺、10#娄为17层,高度49.750m。 5. 参建单位: 建设单位:武汉市7工夏城建投资有限公司 设计单位:武汉理工大设计研究院有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 施工单位:武汉鑫弘志建设有限公司(I标段) 新八建设集团有限公司(皿标段) 监理单位:中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 6. 设计技术要求: ⑴本工程建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为乙级,基础设计安全等级为二级。 ⑵ 基础材料:钢筋,HPB30敢,HRB400tm;基础、基础梁混凝土等级为 C35垫层为100厚C15素混凝土,钢筋的保护层厚度为50 mm (考虑防水)⑶基础以3-1层粉质粘土作为持力层,地基承载力fak=400kPa, ES=16.0Mpa基础埋

深约为27.56-29.15 ,应确保基底埋置于持力层内深度不小于300 mm,且埋深不少于3.3M。 ⑷ 基础施工说明及注意事项: ①基础开挖时,如发现地质情况与勘察报告不符或异常情况发生时,应会同业主、监理、设计及勘察单位研究处理。 ②基础开挖后,应采取有效措施保留300 nrn厚土进行人工开挖,基槽不应泡水,基础下的原土不得扰动。基础施工完成后应立即活除建筑垃圾进行基坑回 填,采用十容重16KN/n3的粘土分层压实,其压实系数不得小于0.94,分层厚度V 300 mm0 ③相邻基础的基底标高(含垫层)应不应大于基础净距的0.5倍。 ④基础施工时应从持力层较深处向持力层较浅处施工,并不得扰动基底土层。当持力层标高变化大时应采用放阶形式处理。 ⑤基础与柱连接大样详11G101-3。 二、监理控制的要点及目标 1. 施工准备阶段的质量控制 ⑴ 监理人员熟悉设计施工图纸,对图纸中存在的问题向建设单位及设计单位提出审查、建议。 ⑵ 会同建设单位、施工单位参加图纸会审,设计技术交底。 ⑶审查施工单位报送的施工组织设计方案,及其它方案。 ⑷ 审核施工单位、分包单位的企业资质、手续、特种人员上岗证。 ⑸ 审查施工单位的管理机构、质量、技术、安全保证体系和专业管理人员的资格证、上岗证 ⑹检查施工管理人员、设备、材料、人员的进场情况,审查施工单位的开工报审表及相关资料。

土方工程施工监理细则

编号:JLXZ- 130902 土方工程 施工监理实施细则 工程名称:凤庆县东城小区二期2013年保障性住房 建设单位:凤庆县城乡建设投资开发有限公司 勘察单位:昆明五华区勘测设计院 设计单位:昆明民用建筑设计研究院有限公司 施工单位:临沧市东昊建筑有限责任公司 监理单位:云南国开建设监理咨询有限公司 专业监理工程师: 总监: 日期:2013年11月12日

目录 一、工程概况 (3) 二、土方开挖 (3) 2.1、工艺流程 (3) 2.2、监理工作程序 (3) 三、质量标准与检验方法 (3) 四、监理控制要点 (5) 五、土方开挖注意事项 (6) 六、土方回填监理要点 (9) 七、土方运输 (9) 八、土方工程施工安全规定 (9)

一、工程概况 本细则用于凤庆县东城小区二期2013年保障性住房基础工程的土方开挖、回填、运输。该项目位于凤庆县东城小区,为住宅楼,总建筑面积5863.6m2;建筑总高度:17.25米;建筑层数为地上五层;设计使用年限为50年;建筑耐火等级Ⅱ级;层面防水等级Ⅱ级;建筑结构形式为框架体系;抗震设防烈度8度;建筑±0.000相当于职高校内地坪上0.75米,基础采用柱下独立基础,持力层为○2层含粘性土砾砂,持力层地基承载力特征值取用为220KPa。基础开挖进入持力层深度不小于0.25m,不满足要求的采用6:4级配砂碎石拌合料换填至设计标高。 二、土方开挖 2.1工艺流程: 放线(基坑支护)→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖墙坑底面至设计标高并验槽→挖基底周边排水沟、基底找平。 2.2 监理工作程序(见附表:土方工程质量监理程序) 三、质量标准与检验方法 3.1保证项目 3.1.1柱基、基坑和管沟基底的土质,必须符合设计要求,并严禁扰 动。检验方法:观察检查和检查验槽记录。

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

桩基工程监理实施细则

桩基工程监理实施细则 PHC管桩桩基工程实施细则 一、工程概况 1.工程简介 工程名称:金山海滨新城E21地块一期工程 工程地址:工程地处上海市金山区,基地北临近卫清东路、西为卫阳路、东为同凯路、南为龙胜路。 建设单位:上海蔚蓝置业有限公司 设计单位:上海开艺建筑设计有限公司 勘测单位:上海市民防地基勘察院 施工单位:上海朋鑫建设有限公司 监理单位:上海市市政工程管理咨询有限公司 合同造价:一仟柒佰肆拾叁万叁仟肆佰肆拾玖元 合同工期:300天,开工日期2010年6月5日,竣工日期2011年03月31日 2.桩基工程内容 ①本工程±0.00相当于绝对标高较多、桩顶标高不一致且桩型有四种。 ②本工程其中28#至31#及35#楼均采用预应力高强度混凝土管桩(PHCA400)总桩数为1118根,桩长分别为:其中35、34、33、30、29、28、27、20米,34#37#33#楼及2#车库均采用PHCAB40080管桩,总桩数为846根,桩长分别为:32、31、30、29、21、18米,4#5#6#楼均采用KFZA30070方桩,总桩数为295根,桩长分别为22、21米,1#车库采用HKFZ—AB300(160),总桩数为107根,桩长为21米,±0.000

相当于绝对标高为:6.150有31#29#30#31#楼及1#车库,为7.750米有5#6#楼,为5.800有2#车库及33#37#楼,为5.900有4#楼,为5.450有34#35#楼, ③单桩竖向承载力分别为:1500、1450、1350、1280、1250、750、690、490、470KN/根。 3.工程地质水文地质条件 拟建场地为农田,地形平坦,地势开阔,场地内有明浜、暗浜、暗塘、建筑垃圾及障碍物等不良情况。场地属位于长江三角洲入海口东南前缘,金山区,其地貌属于上海地区四大地貌单元中的滨海平原类型。本工程持力层为⑦2层灰黄-灰色粉砂土,密实,该层在拟建场地稳定分布,层厚12.00~22.60m,平均17.09m。 拟建场地浅部土层中的地下水属潜水类型,地下水位埋深在1.60~2.00m之间,相应标高在2.25~2.73m之间,设计施工中按高水位0.5m,低水位1.5m计。 二、监理工作依据 1.依法成立的施工承包合同和监理合同 2.监理规划 3.桩基工程施工图纸,设计交底会议记录 4.经批准的施工组织设计及专项方案 5.建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 6.《先张法预应力混凝土管桩》(DBJT08-92-2000) 7.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 8.《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94)

基础工程监理实施细则

西湖区三墩双桥小学工程 基础工程 监理细则 编制: 审核: 浙江天成项目管理有限公司 西湖区三墩双桥小学项目监理部 二○一六年三月

目录 一、专业工程特点 二、监理工作流程 三、监理工作控制要点及目标值 四、监理工作方法及措施 五、收集整理相应技术资料

一、专业工程特点 1、本工程位于杭州市西湖区三墩镇双桥村,总建筑面积23831m2,地上建筑面积17160m2,地下建筑面积6671m2。其中教学楼(4F)8455m 2,行政楼体育馆(4F-5F)8887m2,综合楼(4F)2783m2,地下公共停车库(一层地下室)3640m2,值班传达室56m2,垃圾房10m2。地上建筑高度24米以内,结构形式为框架结构。结构的设计合理使用年限为50年。建筑耐火等级一级;防水等级地下室Ⅰ级。难点:地下水位高,基础处于淤泥和淤泥质粘土,土体流动性强,砼体量较大,周围施工场地小,材料堆放困难。 2、本工程行政楼、体育馆及公共停车库地下室采用满堂筏板基础,地下室底板面标高根据设计行政楼、体育馆为-4.650m,公共停车库为-4.950m。教学楼、综合楼采用条形基础。基底设100厚碎石垫层,100厚C15砼垫层,1.5厚FJS反应型聚合物水泥防水涂料。地下室外墙止水钢板的设置位置在底板面上300处,后浇带均采用钢板止水带止水。 3、地下室混凝土:地下室柱采用C30商品砼,地下室底板、墙板及顶板采用C35P6商品砼。 4、底板厚度:基础底板厚度为400mm。 5、顶板厚度为:250mm(无覆土200mm),局部180mm。 6、地下室砌体采用MU10页岩多孔砖,砂浆采用M5水泥砂浆。

钢筋工程施工监理实施细则

钢筋工程监理实施细则 ——物产大楼地下室、主体、屋面工程 工程概况 本工程为一幢单体建筑,地上十一层,地下两层,建筑高度40m,采用框架剪力结构。地下两层作为人防、车库及设备用房。0.000相当绝对标高6.500m,总用地面积1002 m2,总建筑面积12903m2,其中地上部分为8181m2,地下部分4722m2。建筑物桩承地基采用钻孔灌注桩基础,围护体系采用两墙合一的地下连续墙,建筑物安全等级为二级,地下工程防水等级为二级,抗震设防烈度6度。 1、工程结构特征: 本工程建筑物主楼呈方形平面布置。建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土框架结构。 本工程±0.000(室内标高)黄海标高6.500。根据地下室结构布置,承台开挖深度为10-12米,局部电梯开挖深度在12米以上。 本工程基坑支护体系采用地下连续墙,由浙江地质矿产工程公司负责施工,具体内容详见《桩基工程监理细则》。 在该工程监理工作的开展过程中,本监理部针对该工程的特点拟组织对钢筋工程施工的重点、难点要求施工单位编制专项方案,并进行专题讨论,对于钢筋工程的一般问题和质量通病,我们将通过对本监理细则的实施,达到质量控制的目标。

一、监理依据 1、有关法律、法规及相关文件,主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》等。 2、技术标准、规范、规程主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000),《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002),《钢筋机械连接通用技术规程(GJJ107-2003),图集03G101-1、03CG329等。 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 4、设计文件:设计图纸、设计变更文件,施工文件如施工组织设计等。 二、钢筋的进场控制 1、进场的钢材“出厂检验报告”、“合格证”必须随货同行。生产厂家必须是业主指定的杭钢、上钢、宝钢、鞍钢、马钢、承钢之一。 2、材料进场后,施工单位材料保管员根据钢材规格、级别、厂家分别堆放并有标牌标识,未复试前禁止使用。 3、进场堆放完毕,施工单位试验员通知监理单位见证员现场取样,取样方法见《见证取样与送检计划》。

相关文档
相关文档 最新文档