文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃雨棚施工工艺 ()

玻璃雨棚施工工艺 ()

玻璃雨棚施工工艺 ()
玻璃雨棚施工工艺 ()

玻璃雨棚施组织设计方案

第一章工程概况及施工条件

一、编制说明

二、本《施工组织设计》为鼎诚橡树庄园地下出入口坡道点支式玻璃雨棚工程的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各分部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质保量完成施工任务,特制订本施工组织设计。

特点:本工程钢骨架采用国产Q235材质,表面喷涂防锈和防火油漆。玻璃采用8+1.14PVB+8mm双钢化玻璃,驳接爪采用国产304不锈钢材质。

二、工程概况

1、工程项目名称:鼎诚橡树庄园地下出入口坡道点支式玻璃雨棚工程。

2、工程地点:开封市复兴大道与东陈庄路交叉口

3、建设单位:开封鼎诚置业有限公司

4、设计单位:深圳市联合创艺建筑设计有限公司

5、承包单位:四川华西建筑装饰工程有限公司

三、施工工艺

1现场施工操作程序

测量放线→结构加固→不锈钢构件骨架焊接→接驳座安装→接驳座调整→防腐处理→钢爪安装→检查调整→玻璃安装→调整固定→胶缝贴美纹纸→注耐候密封胶→清洗→竣工验收

2雨蓬施工准备

2.1雨蓬施工技术准备

1)组织设计人员作好雨蓬施工图,按设计程序经方案审核、详细作图、修

改、校对、审核签字,送交市图纸审核部门审核后,交本工程项目部。

2)由项目部组织专业工程技术人员,高级技师仔细阅图,反复认真研究制定现场施工方案,对疑难问题,报公司设计所解答。

3)对施工难度较大的部位、工序,制定切实可行的技术方案。

4)施工前,项目部工程技术人员向施工队长、班组长进行技术交底,明确重点部位工序的控制,制定相应的措施。

2.2雨蓬施工设备准备

对涉及到雨蓬工程中所需要的工具、器具、起吊运送设备,按型号、数量、供应时间提出计划,送交采购部、仓库。

2.3雨蓬施工材料准备

雨蓬材料按公司采购程序的规定,采购前制定采购计划,明确采购材料的名称、规格、数量、标准,对材料供应方进行综合评审,只能向评审合格的供应方采购材料,以严格控制幕墙材料的质量。

2.4雨蓬施工人员准备

1)项目经理对雨蓬施工所需各种专业施工人员、技术人员提出详细的计划,包括施工工种,各工种人数、进场时间仔细安排,做到施工人员落实到位,明确各类施工人员的责任。

2)组成雨蓬施工队

确定施工队长,配备各类施工人员,调集技术尖子,加强该施工队技术力量。

3现场施工安装工艺

3.1各工序施工说明

1)测量放线

按设计轴线及标高,分别测量支承钢梁(楼板),各钢爪支撑件纵轴向、横轴向轴线及标高,满足幕墙支承结构、钢爪定位要求。

2)结构加固

雨蓬主结构利用原土建结构钢梁作为支承结构,还必须根据雨蓬结构进行加固,增加拉杆、横梁等。

3)不锈钢构件骨架的焊接

开始进行焊接雨蓬骨架,玻璃雨蓬骨架主要采用的主龙骨为304不锈钢构件,选用的型号均要符合国家规定的结构计算强度。焊接需符合国家规定的标准,焊缝必须连续不断,不漏焊、不夹渣,且无未融合缺陷;焊高则符合设计要求。不锈钢主龙骨通过镀锌角钢与主体结构的焊接,然后用不锈钢螺栓紧固件固定于左右两边的镀锌角钢转接件上。

3)接驳座安装

根据玻璃分格确定接驳座安装位置,安装接驳座时,要采用电焊进行点焊定位,所有接驳座点焊定位后,再拉通线进行检查,调正偏离定位点的接驳座。

4)接驳座焊接

接驳座调正后,进行焊接,采用422焊条,直径?3.2,接驳座周边满焊,焊高按设计图要求,要求焊接质量满足以下要求:

①焊高符合设计要求;

②焊缝连续,不漏焊、不夹渣;

③焊缝无未溶合缺陷。

5)防腐处理

对雨蓬钢结构进行除锈处理后,涂防锈漆二度,按设计要求颜色涂面漆二度。

注意事项:

①钢结构表面浮锈物必须清除干净;

②油漆调和要按规定进行;

③油漆涂刷要均匀,防止流坠、桔皮缺陷产生。

6)钢爪安装

根据施工图及材料清单,确定雨蓬不锈干爪型号,安装不锈钢爪,用螺钉将不锈钢爪与接驳座连接,所有钢爪安装完后,要进行一次调整,调整时可采取拉通线的办法,调整钢爪角度,使钢爪孔横向和纵向分别共线,调好后固定钢爪。

7)玻璃面板安装

按设计图分格尺寸进行实测后,调整分格尺寸,确定玻璃尺寸,按编号报玻璃加工清单。玻璃加工完运到工地,要进行入库检验,经质检员按有关标准、图纸和材料清单进行检查,确认玻璃规格尺寸、数量、质量合格后,才能入库。

按雨蓬分格所需玻璃规格,对号入座进行安装。

安装步骤:

①玻璃孔上安装接驳头;

②将玻璃吊送至安装位置;

③将接驳头螺栓插入钢爪孔;

④装上垫片,旋入螺母;

⑤玻璃缝调整;

⑥紧固。

8)注胶

最后在玻璃边缘包覆一圈不锈钢槽,一来起到保护作用,二来用于与边缘的打胶固定密封作用。打密封胶需注意以下几点:

①注胶前先清洁胶缝,将胶缝处灰尘清除干净;

②粘贴美纹纸;

③注胶。

注意事项:

a.注胶速度要适宜,快慢均匀,不能时快时慢,避免胶缝不饱满和出现气泡;

b.注胶时,玻璃反面胶缝要用油灰刀刮胶,与注胶同时进行;

c.注胶一段长后,正面角缝用油灰刀迅速刮平胶缝。

10)清洗

雨蓬玻璃安装完工后要清洗,采用中性洗洁剂,将溶剂倒在一块干净布上,用该布将被粘结物表面的尘埃、油渍和其他脏物清除,然后用清水冲洗干净。

注意事项:

a.清洗玻璃和金属构件的中性清洁剂应进行腐蚀检验;

b.清洁剂有玻璃清洁剂和金属清洁剂,互有影响,不能错用,清洗时应隔离;

c.清洗时不应将擦布放在溶剂里,应将溶剂倒在擦布上;

d.使用的贮存溶剂,应用干净的容器;

e.使用溶剂的场所必须严禁烟火;

f.应遵守所用溶剂标签上的注意事项。

11)验收

①雨蓬保证资料交工程监理验收;

②每道工序经自检、互检、专检后,请工程监理验收;

③对照施工图及有关标准进行整体分项验收。

雨蓬钢爪安装允许偏差

序号项目

允许偏

差(mm)

检查方法

1 相邻两钢爪套中心间距±1.0 用钢卷尺

2 相邻两钢爪套中心偏差±1.0 用钢卷尺

3 单个分格钢爪套对角线±3 用钢卷尺玻璃面板安装质量允许偏差

序号项目

允许偏

差(mm)

检查方法

1 相邻两玻璃面接缝高低差 1.0 用深度尺

2 横向缝直线度

3 3m靠尺、钢板尺

3 竖向缝直线度 3 3m靠尺、钢板尺

4 拼缝宽度(与设计值比)±1.

5 用卡尺

5 雨蓬平面度 3 3m靠尺、钢板尺

第六节钢结构屋架及屋面安装工艺

1施工准备

1)组织有关工程管理和技术人员熟悉设计图纸。

2)根据施工图纸及设备和技术条件,提出材料计划。

3) 对钢结构工程所使用的机械和辅助设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。

4) 钢结构工程所使用的材料应有质量证明书,符合标准后方可使用。

5) 在钢屋架工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。

6) 钢屋架制作好后应按安装顺序堆放在支撑上。所垫支撑应有足够的支承面,应防止支点下沉及过重、过高堆积。

7)准备好必须的施工机具,且运行良好。

8)各构件在吊装前应认真检查,并对各部位尺寸进行核对。钢构件应完成防腐工作。

9)现场吊装前,应在柱顶埋件上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。现场场地应平整夯实,没有积水,并且要预留车道。

2 主要工序及施工方法

钢屋架的制作

1)材质控制

a)钢屋架支座连接用锚栓为M24,所采用的连接螺栓为大六角高强度螺栓。安装定位螺栓采用M16,材质级别为Q235-B级钢。

b)向正规生产厂家订购钢材、焊材。而且必须具备原始材质证明(物理性能、化学成份)及出厂合格证。

c)钢材进场后按规定检查合格后才能投入使用。

d)钢材进场前由质安部门对其表面状态(锈、麻坑等缺陷)按规范标准严格把关,凡超标者不得投入使用。

e)焊材在使用前按规范进行烘焙处理。

2工艺过程:

加工准备及下料→零件加工→小装配→总装配→屋架焊接→支撑连接板,系杆、支座圆钢装配、焊接→成品检验→除锈、油漆、编号1)加工准备及下料:

a)加工准备:屋架的加工使用钢平台,在经过夯实的土层上砌砖台,经过找平后铺上δ10厚钢板做一个45m2的钢屋架制作平台,平台钢板表面不得有焊瘤和污物。加工场地布置见图1。

图1 加工场地布置图

b) 放样:所有钢构件在制作前均1:1放施工大样,复核无误后方可下料。按

照施工图放样,逐个核对图纸之间的尺寸和方向等,放样时要预留焊接收缩量和加工余量。特别注意各部件之间的连接点、连接方式和尺寸是否一一对应。

c) 根据放样作样板,以便及时调整下料尺寸。

d) 钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。

e) 钢屋架下料前应先除锈,刷底漆两遍。下料应写明工号、构件编号、规格,同时标注上孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。

2)零件加工:

a)切割:氧气切割前钢材切割区域内的铁锈、污物应清理干净。切割后断口边缘熔瘤、飞溅物应清除。剪切面不得有裂纹及大于lmm的缺楞,并应清除毛刺。

b) 焊接:上、下弦型钢需接长时,先焊接头并矫直。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,焊后气割切除并磨平。

c)钻孔:屋架连接钢板的螺栓孔应用台钻钻孔,以保证螺栓孔位置、尺寸准确。d)小装配:屋架端部基座预先拼焊组成部件,经矫正后再拼装到屋架上。部件焊接时为防止变形,宜采用成对背靠背,用夹具夹紧再进行焊接。

4)总装配:

a)将实样放在装配台上,按照施工图及工艺要求起拱并预留焊接收缩量。装配平台应具有一定的刚度,不得发生变形,影响装配精度。

b) 按照实样将上弦、下弦、系杆等定位圆钢搭焊在装配台上。

c) 把上、下弦垫板及节点连接板放在实样上,对号入座,然后将上、下弦放在连接板上,使其紧靠定位圆钢。半片屋架杆件全部摆好后,按照施工图核对无误,即可定位点焊。

d) 点焊好的半片屋架翻转180°,以这半片屋架作模胎复制装配屋架。

e) 在半片屋架模胎上放垫板、连接板及基座板。基座板、中间竖杆应用带孔的定位板用螺栓固定,以保证构件尺寸的准确。

f)将上、下弦及系杆放在连接板及垫板上,用夹具夹紧,进行定位点焊。

g)将模胎上已点焊好的半片屋架翻转180°,即可将另一面上、下弦和系杆放在连接板和垫板上,使型钢背对齐用夹具夹紧,进行定位点焊,点焊完毕整榀屋架总装配即完成,其余屋架的装配均按上述顺序重复进行。

5)钢屋架焊接:

详见钢屋架焊接。

6)支撑连接板、系杆支座圆钢的装配,焊接:用样杆划出支撑连接板的位置,将支撑连接板对准位置装配并定位点焊。用样杆同样划出圆钢位置,并将装配处的焊缝铲平,将系杆支座圆钢放在装配位置上并定位点焊。全部装配完毕,即开始焊接系杆支座圆钢、支撑连接板。焊完后,应清除熔渣及飞溅物。

7)成品检验:

a)焊接全部完成,焊缝冷却24h之后,全部做外观检查并做出记录。

b) 用螺栓连接时,须将构件摩擦面进行喷砂处理。

c) 按照施工图要求和施工规范规定,对成品外形几何尺寸进行检查验收,逐榀屋架做好记录。

8)除锈、油漆、编号:

a)成品经质量检验合格后进行除锈,除锈合格后进行油漆。

b)涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。

c)在构件指定的位置上标注构件编号。

钢屋架的焊接

1)作业条件:熟悉图纸,按照《建筑钢结构焊接技术规程》的要求进行焊接工艺。施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。

2)工艺过程:作业准备→电弧焊接→焊缝检查

a)作业准备:选择合适的焊接工艺,焊条采用现行国家标准《碳钢焊条》

GB/T5117-1995规定的E4303型焊条,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等通过焊接工艺试验验证。

焊工必须有岗位合格证。安排焊工所担任的焊接工作应与焊工的技术水平相适应。

b)电弧焊接:

①焊接前应复查组装质量和焊缝区的处理情况,修整后方能施焊。

②焊接顺序:先焊上、下弦连接板外侧焊缝,后焊上、下弦连接板内侧焊缝,再焊连接板与腹杆焊缝;最后焊腹杆、上弦、下弦之间的垫板。屋架一面全部焊完后翻转,进行另一面焊接,其焊接顺序相同。

③支撑连接板圆钢的装配,焊接:用样杆划出支撑连接板的位置,将支撑连接板对准位置装配并定位点焊。用样杆同样划出圆钢位置,并将装配处的焊缝铲平,全部装配完毕,即开始焊接支撑连接板。焊完后,应清除熔渣及飞溅物。

3)焊缝检查:屋架下弦杆材料接头采用有衬管与母材等强的对接焊缝并焊透,其焊缝质量等级为二级。其它焊缝的外观质量不低于三级。焊接全部完成,焊缝冷却24h之后,全部做外观检查。

钢屋架防腐涂装

1)作业条件:

a)油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。

b)防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。

c)防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。

d)露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。

2)工艺流程:

基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收

a)基面清理:

①建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

②基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。本工程涂装工艺的基面除锈质量等级不低于Sa2.5。要求见表1

表1 钢结构除锈质量等级

等级质量标准除锈方法

Sa2.5 较彻底除锈喷砂除锈b)底漆涂装:

①底漆使用厚浆型环氧漆,使用前应调和,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。

②刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。

③刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。

④待第一遍刷完后,应保持一定的时间间隙,防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆液流坠发皱,质量下降。

⑤待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致。第三遍同第一遍、第四遍同第二遍。

⑥底漆涂装后起码需4~8h后才能达到表干、表干前不应涂装面漆。

c)面漆涂装:

①建筑钢结构涂装底漆与面漆一般中间间隙时间较长。钢构件涂装防锈漆后组装,组装结束后才统一涂装面漆。涂装面漆前需对钢结构表面进行清理,清除安装焊缝焊药,对烧去或碰去漆的构件,还应事先补漆。

②面漆使用聚氨酯面漆。面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的稀料应合适,面漆使用前应充分搅拌,保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。

③面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。

d)涂层检查与验收:

①表面涂装施工时和施工后,应对涂装过的工件进行保护,防止飞扬尘土和其它杂物。

②涂装后的处理检查,应该是涂层颜色一致,色泽鲜明光亮,不起皱皮,不起疙瘩。

③涂层干漆膜总厚度不应小于150μm。

钢屋架吊装

1)钢屋架吊装

①钢屋架在吊装前应先进行试吊。即将钢屋架吊装单元先吊离地面50cm,然后仔细检查吊索具、溜绳、加固系杆等,在确认满足要求后方能进行正式吊装。

②吊装采用单榀吊装,吊点采用四点绑扎。

③安装第一榀屋架时,在松开吊钩前初步校正;对准屋架支座中心线或定位轴线就位,调整屋架垂直度,并检查屋架测向弯曲,将屋架临时固定。

④将屋架吊装至设计标高安放位置上部(略高于安放位置支撑面),然后进行对线工作。

⑤第二榀屋架同样方法吊装就位好后,不要松钩,方木临时与第一榀屋架固定,跟着安装支撑系统,最后当钢屋架安装到位经检查确认合格后应立即进行紧固和焊接。务使第一榀屋架与第二榀屋架形成一个具有空间刚度和稳定的整体。

⑥剩余屋架安装同第二榀屋的安装方法。

⑦轴线和垂直度的测量校正,校正采用千斤顶和倒链进行,校正后立即进行固定。

2)柱间支撑吊装

①压杆吊装宜采用专用吊具,两点绑扎吊装。吊升中必须保证使压杆保持水平状态。

②压杆需预留安装余量,特别是节点焊接收缩量。达到控制变形,减小或消除附加应力的目的。

③柱间支撑构件根据现场实际情况,吊装时采用25吨汽车吊,选用Φ13-6×37+1 钢丝绳进行吊装。

3)屋面板的吊装

①屋面板按设计图纸安装,保证其在钢屋架上的搁置长度,四角要垫实,并应保证焊缝的尺寸和质量。

②屋面板吊装同屋架吊装同时进行,采用25吨汽车吊,选用Φ13-6×37+1 钢丝绳进行吊装。

③屋面板安装时,要使纵横缝宽窄均匀,相应极面平整,不宜有倒高差。焊接时要保证不少于3点焊接。

4)检查验收:

①屋架安装后首先检查现场连接部位的质量。

②屋架安装质量主要检查屋架跨中对两支座中心竖向面的不垂直度;屋架受压弦杆对屋架竖向面的侧面弯曲,必须保证上述偏差不超过允许偏差,以保证屋架符合设计受力状态及整体稳定要求。

③屋架支座的标高、轴线位移、跨中挠度,经测量做出记录。

四、安全措施

1、安装雨棚用的施工机具在使用前必须进行严格检验。

2、施工人员配备必要的劳动保护用品,防止人员及物件坠落。

3、防止密封材料在工程使用中溶剂中毒,且要保管好溶剂,以防发生火灾。

4、现场焊接时,应在焊件下方加设接火斗。

5、设专职安全员进行监督和巡回检查

钢结构雨蓬棚施工方案

钢结构雨棚施工方案 本工程玻璃雨棚支撑结构采用H型钢钢结构。现场施工需进行钢结构安装施工。在钢结构安装完成后,即可进行点式玻璃系统及外包铝板的安装施工。 1)支撑钢结构安装 雨篷钢结构布置情况为采用H型钢作为水平方向支撑结构,型钢通过预埋件与主体结构连接。 钢结构的安装应编制更详细的施工计划,临时支撑及稳定措施必须进行计算,绘制详细图纸,安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形。 ①测量放线及埋件校核 a.根据施工图计算出钢结构各定位轴 线的角度和各个构件长的精确位置,并记录成测量用表,需要强调的是,钢结构的安装必须和钢结构的制作、验收及建筑结构施工用的量具应按同一标准进行鉴定,并具有相同的精度。 b.按照测量用表各数值,检查钢结构的定位轴线,精度要达到 1/15000以内,以保证放线准确无误。 c.放出钢结构安装位置及辅助线,精确到0.5mm。 d.对照图纸,确定实际放线与图纸标注尺寸间的误差。根据误差部位及大小,可进行主体结构修正或者对钢构件本身进行修正,以消除误差影响,保障安装精度。 e.安装前应根据放线结果检验预埋件位置及与主体结构连接情况,保证预埋件的精度和可靠性。

2)支座安装根据在埋件上弹出的定位线安装钢结构支座,定位准确后初步固定,点焊连接。 3)H型钢梁安装 a.将H型钢梁起吊就位,到位后保持起吊状态。 b.将H型钢梁按照在埋件上定位位置与埋件初步连接固定。 c.调整好钢梁位置姿态后,加焊H型钢梁与埋件连接,保证焊缝符合设计和规范要求。 钢结构安装注意事项 a.在现场吊装之前,应经计算确定,保证吊装过程中结构及构件的强度、钢度和稳定性。当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。吊装机械、临时支撑点对主体结构反作用力,应以书面的形式提供给主设计师。 b.在安装面与临时堆放地点之间,留出适当宽度的道路,用于成品运送的汽车、起吊设备的交通。 c.安装过程中应做好大跨度钢架的现场安装与土建工程的进度 配合及其他结构的技术配合,尽量减少对楼面结构的影响。 d.电焊连接工艺应根据钢材种类,选择相应焊条类型。如:钢材用Q235b 钢,焊条相应的选用E43××。焊条要烘干后使用。焊接工作要编出焊接工艺卡,采取保证焊缝质量要求,且使产生的内应力和整个钢结构变形最小的焊接措施。 电焊连接应符合以下要求: 焊条要求放在干燥的房间保管。

钢结构玻璃雨棚施工工艺

第七节钢结构玻璃雨棚施工工艺 一、工艺流程 加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制 作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 二、施工工艺及施工要点: A、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 B、测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。 C、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 , D、悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,一一焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时,先焊接头并矫直。采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,焊后气割切除并磨平。 E、校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。 F、连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装预埋件,焊接栏杆。

轻钢玻璃雨棚施工工艺

轻钢玻璃雨棚施工工艺 Last revised by LE LE in 2021

1、工艺流程 加工准备及下料 测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 2、施工工艺及施工要点: A、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。 D、悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,一一焊接剩余悬

挂臂。并焊接无缝钢管。 G、不锈钢玻璃爪安装焊接:按设计尺寸弹出纵横线及设计标高,用夹具夹紧,进行定位点焊,装配完毕,焊接玻璃爪底座。 H、防锈喷漆处理:应清除熔渣及飞溅物,不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理。涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。 I、夹胶玻璃加工制作安装:按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸,以及的水平、垂直位置,厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪,玻璃临时固定后进行调整,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。 J、调整检验:点式玻璃进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。

玻璃雨篷施工方案 3

4、玻璃雨蓬施工方案 4.1放线 以确定好的控制点为基准将每对水平控制点用拉线连接,将每对竖向控制点用拉线连接。 4.2定位 测量放线与定位;为了对雨蓬整体控制与细部检测定位,设置了楼内控制网点: (1)楼内主控点; (2)柱梁控制点; 4.3钢龙骨安装 测量放线 脚手架搭设 钢管下料钢龙骨安装 验收 玻璃制作 玻璃、排水槽打胶密封 撕去保护膜 清洗 铝板安装 铝板制作 排水槽制

将下好料的矩形钢管按设计要求直接焊接到埋件上,安装位置要准确,为后面的玻璃板块安装创造很好的条件。 4.4玻璃板块的安装施工 在现场脚手架上方搭设吊装设备,提升玻璃至安装高度,再由人工放至安装点,进行定位、安装。安装顺序为由上向下逐层水平方向安装。 现场粗装后,应调整的位置,保证玻璃水平偏差在允许范围内。玻璃全部调整好后,应进行整体平面平整度的检查,确认无误后,才能进行打胶。 4.5排水槽的安装施工 将加工制作好的不锈钢排水槽按一定的排水坡度安装固定到雨蓬中部,安装完毕后应做蓄水及排水实验。 4.6铝板安装 铝板安装应将尘土和污物擦拭干净,板缝外的保护膜此时严禁揭开,以保护铝板面 铝板周围用与加劲肋连接在一起的角码与框架梁铆接。同一平面的铝板平整度要控制在3mm以内,嵌缝的宽度误差控制在2mm以内。 对照设计分格图把该位置的铝板(铝板有标识)固定在角钢龙骨上,并调整好“三度”,在铝板挂耳与角钢之间垫绝缘垫片,防止电位腐蚀,然后用不锈钢自攻钉固定,在安装过程中,做好产品保护,杜绝因划伤等原因造成的返工。

铝板与构件避免直接接触,铝板四周与构件凹槽底保持一定空隙。 4.7打胶 当板材安装后,就应进行密封处理及对墙边、幕墙顶部、底部等进行修边处理。打胶时应注意: (1)充分清洁板材间间隙,不应有水、油渍、灰尘等杂物,应充分清洁沾结面,加工以干燥。可用二甲苯或甲基二丙酮作清洁剂; (2)为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内应满填聚氯乙稀发泡材料(小圆棒); (3)打胶的厚度应在3.5mm与4.5mm之间,不能打的太薄或太厚。且胶体表面应平整、光滑,玻璃清洁无污物。封顶、封边、封底应牢固美观、不渗水,封顶的水应向里排。 4.8打胶要点 (1)打胶是一项技术性很强的工艺,非有经验的技工不能参加施工(无论是机械挤胶或者是现场手工挤胶)。 (1)在分隔间隙中按规格填入发泡胶条。 (2)挤胶表面在施工前一定要清洁干净,保持干燥,要用清洁剂,如二甲苯、甲苯或丁酮等将铝板的结合部位抹干净,抹布要采用不掉毛的软布。 (3)挤胶要按图纸的要求施工,在特定的部位采用图纸标准的硅胶种类,不能随意采用替换品。 (4)挤胶要均匀、充密、平直、光滑,尽量减少接头,密封胶

玻璃雨棚施工方案

目录 一、编制依据及说明 (2) 二、工程概况………………………………………………………………5 三、施工部署………………………………………………………………9 四、施工方案及主要技术措施……………………………………………15 五、质量管理目标及保证措施 (22) 六、施工进度计划及工期保证措施………………………………………32 七、施工进度计划及工期保证措施………………………………………34

第一章编制依据及说明 第一节编制依据及原则 一、编制依据 1、采用标准及规范 (1)幕墙工程技术规范、规程 《建筑幕墙》JG3035-1996 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97 《铝及铝合金阳级氧化、阳极氧化膜的总规范》GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T319 (2)结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《建筑用铝型材铝板氟碳涂层》JC133-2000 (3)材料标准 《碳素结构钢》GB700-88 《焊接结构用耐候钢》GB/T4172-2000 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2000 《钢化玻璃》GB/T9963-1998 《中空玻璃》GB11944-89 《建筑用安全玻璃防火玻璃》GB15763-2001 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-93 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-1997 (4)施工规范 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《涂装前的钢材表面锈蚀等级和防锈等级》GB8923-88 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》2016

钢化夹胶玻璃雨棚施工解决方案.docx

钢化夹胶玻璃雨棚施工方案 一、工艺流程加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 二、施工工艺及施工要点A、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。 D、悬挂臂安装焊接:本工程悬挂臂长度超过7.2米,安装采用焊接,钢角码加强固定。安装前要先调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,一一焊接剩余悬挂臂,并焊接无缝钢管拉杆。型钢需接长时,先焊接头并矫直。采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,

焊后气割切除并磨平。 E、校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。 F、连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装预埋件,焊接拉杆耳板,用高强螺栓连接拉杆和钢骨架,拉杆必须紧固不松动。 G、不锈钢玻璃爪安装焊接:按设计尺寸弹出纵横线及设计标高,用夹具夹紧,进行定位点焊,装配完毕,焊接玻璃爪底座。 H、夹胶玻璃加工制作安装:按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸,以及玻璃的开工位置和孔径尺寸,由厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪,玻璃临时固定后进行调整,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。 I、调整检验:点式玻璃进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。 偏差不得超过规定偏差。 J、上下打胶:充分清洁玻璃间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的深度,避免三边粘胶。 在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶,注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。 K、修补检验:局部修补检验。

钢结构玻璃雨棚制作

1钢结构玻璃雨棚制作安装合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 按照《合同法》、《建筑安装合同》并参照国家及地方有关工程加工承包的合同条款,就钢结构玻璃雨棚加工制作、安装,在平等互利的基础上,双方本着公平合理、经友好协商,达成如下合同条款。 一、工程名称:钢结构玻璃雨棚 二、工程地点:正阳县农机培训中心 三、工程范围及内容:钢结构玻璃雨棚、雨棚排水天沟、下水管预 留等全部相关预埋件。 四、加工、制作方式:按照图纸加工安装,乙方根据实际如需对图 纸进行修改时须及时通知甲方。 五、价格:伍佰伍拾元每平方米(550元/㎡),实测实量;以上 为含税价格。 六、工期:合同签订即日起工作日内完工 七、施工安全与违约责任: 1.施工安全由甲方管理,乙方必须严格按照有关安全文明规范要 求安全文明施工,施工过程中如不按安全管理及违反相关操作规程造成的人身安全伤亡事故由乙方负责,并承担由此造成的

损失。 2.施工过程中,乙方不得无故停工,否则视为违约,造成的经 济损失由乙方负责;甲方须按合同付款方式履行合约条款,否 则乙方有权中途终止合同并到相关部门申诉维权。 八、付款方式:雨棚钢构安装完成后付全部工程款的40%;工程完工并验收合格后再付全部工程款的45%;余下的5%作为质保金,一年后无质量问题全额无息返还。 九、质量标准须符合以下有关钢结构的规范: 1.甲方提供的施工图纸; 2.《钢结构施工与验收规范》GB50205-2001; 3.质量要求:使用的原材料符合国标及图纸设计要求。 十、双方义务: 甲方义务: 1.提供施工所需水、电。 2.负责办理建设单位的有关手续。 乙方义务: 1.乙方负责自备施工所需要的所有焊条、切割机、切割片、油漆、钢丝刷等,全部机械以及二级箱以下的电缆线等。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料。

钢结构雨棚施工工艺及验收标准

附件1 钢结构雨棚施工工艺及验收标准 一、工艺流程 加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 二、施工工艺及施工要点: A、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加 工余量,根据放样作样板。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡 度。一、工艺流程 加工准备及下料 测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 K、上下打胶:充分清洁玻璃间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的深度,避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶,注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。 L、修补检验:局部修补检验。 M、玻璃清洗:整体清洗玻璃尘垢。必要时用溶剂擦拭玻璃。 N、清理现场:保护和清洗现场。 O、竣工验收:竣工验收。 三、质量控制 1、质量标准:请参照《钢结构设计规范》(GB50017—2003)、《钢结构工程施工质

轻钢玻璃雨棚工程施工工艺

为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按设计要求铲去楞角。钢结构玻璃雨棚施工方案26682

目录 一、工程概况 (2) 二、工程管理目标 (2) 三、施工现场的准备 (3) 四、厂内制作 (3) 五、安装 (5) 六、确保施工工期措施 (6) 七、确保安全生产措施 (6) 八、文明生产、工地卫生保证措施 (7) 九、工程质量保证措施 (8)

新邦.名郡项目人防钢架玻璃雨棚及采光项工程 施工方案 一、工程概况: 工程名称:新邦.名郡项目人防钢架玻璃雨棚及采光项工程 建设单位:山东新邦房地产开发有限公司 监理单位:东营广厦建设监理有限公司 施工单位:东营大华装饰工程有限公司 本工程是新邦.名郡项目人防钢架玻璃雨棚及采光项工程中,本钢结构雨棚共两处分别位于崂山路沙子段口及石老人段。本工程展开面积约为700㎡,建筑物地下部分为混凝土框架结构,已施工完成。 本工程为钢结构雨蓬,最大长度为13m,宽度为。雨棚定为灰色铝塑板+亚克力装饰板弧形造型。两侧为钢结构弧形柱造型,安装钢化夹胶玻璃。构件做防锈氟碳漆处理。 1、特点 、本工程施工时应注意钢结构造型方面的美观、玻璃的加工安装及吊装安装工艺,保证尺寸的正确性。 、因钢结构造型复杂,为了造型美观达到如期效果,加快进度,工程施工将采用穿插交叉进行,主要构件厂内加工后,构件根据条件现场制作安装。(如造型柱、次梁、预埋件等) 定应科学、合理,做到易操作、易修改调整。 二、工程管理目标: 1、工程工期 我们技术人员通过对工程各项内容考查、研究后有决心通过合理的施工管理,采用先进的施工设备及施工工艺和选派优秀的施工队伍等一系列的保障措施,密切与业主精诚协作,在施工组织上拟实行

流水作业,加快施工进度和平衡现场劳动力,并计划在30天工作日内完成安装任务。 2、工程质量 我们将通过严格的管理措施,在严把工程质量关,严格自检、自查的基础上虚心听取业主、监理、设计、质监等单位的意见,接受他们对工程的各项施工的质量监督,确保工程质量达到合格。 3、工程安全 本工程将严格执行国家有关安全操作规程,杜绝工伤之事故的发生,把安全意识落实到每个职工的头脑中,确保工程达到安全文明。 三、施工现场的准备 1、要求施工现场基本完成土建工作。 2、施工用电: 施工用电从甲方已设电源引入并设配电箱,以满足施工要求。 3、施工临时设施: 在工程开工前搭设临时设施。 4、施工材料堆放: 在现场施工阶段,现场堆放按钢结构吊装次序和吊装就近的原则进行放置,运输按吊装计划顺序进行,尽量做到边运输边吊装,每阶段都必须经严格按照布置计划进行,材料不准任意堆放。 四、厂内制作 厂内制作的部件包括钢结构用柱、梁、次梁等产品。 1、对设计图、翻样图严格按规定要求进行审核和交底,公司有关部门都必须参与。 2、所有原材料必须经检验合格后方可进仓入库,入库后由各仓库进行分类、分批次和按产品特性要求堆放并标识,做好防锈、防腐、防潮、防损坏、防混淆的工作,做到先进先出、定期检查。特别是对焊条、焊丝、焊剂严格做到防潮、防锈和烘干处理。

玻璃雨棚专项方案

现代传媒广场幕墙专业分包工程二标段玻璃雨棚施工专项方案 编制: 审核: 审批: 苏州柯利达装饰股份有限公司 二0一三年八月

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章玻璃雨棚安装 (4)

第一章工程概述 一、工程概况 工程名称:现代传媒广场幕墙专业分包工程二标段 工程地址:苏州工业园区翠园路南、南施街东,中央河北 建设单位:苏州广播电视总台 设计单位:苏州工业园区设计研究院有限责任公司 监理单位:上海建科建设监理咨询有限公司 总包单位:苏州二建建筑集团有限公司 现代传媒广场幕墙专业分包二标段的总建筑规模达8.78万㎡,地上38层,地下3层。其中幕墙总面积约7.18万㎡。幕墙总高度164.9m,本工程标准层高3.5m,避难层高5.2m,耐火等级为一级,设防烈度为八度,抗震分类为丙类,主要幕墙形式包括单元体幕墙、金属幕墙、石材幕墙、玻璃幕墙等。 第二章编制目的及依据 一、编制目的 编制本施工专项方案的目的是为了更好的加强该工程外墙装饰部分的施工管理:在组织上有保证,在施工工序、工艺流程、检查监督等主要工作方面都有章可循、有序运作,在安全生产、质量管理、工期进度及环境保护等方面都有明确的目标、要求和有力的管理措施。使该工程在外墙装饰安装的全过程中,各个环节始终处于受控状态,力争达到高质量、高标准、高速度的“三高”标准。 二、编制依据 本施工方案依照下列文件进行编制: 1、现代传媒广场幕墙专业分包二标段工程施工图。 2、国家和行业颁布的有关现行施工规范及标准。

3、我公司企业标准、质量手册及程序文件等相关文件。 三、执行的规范、规程和规定 1、建筑类 2、结构类 3、施工管理类 4、幕墙类

钢结构玻璃雨棚制作安装合同

钢结构玻璃雨棚制作安 装合同 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

钢结构玻璃雨棚制作安装合同 甲方: 乙方: 按照《合同法》、《建筑安装合同》并参照国家及地方有关工程加工承包的合同条款,就钢结构玻璃雨棚加工制作、安装,在平等互利的基础上,双方本着公平合理,经友好协商,达成如下合同条款。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、材料:(1)钢构材料(120×60×5):方管;(2)8+8夹胶玻璃;(3)不锈钢玻璃驳接爪;铝合金材料,铝材厚度1.4mm玻璃为5+9+5双钢化中空玻璃。 四、加工、制作方式:按照图纸加工安装,甲方根据实际如需对图纸进行修改时须及时通知乙方。 五、价格:采光井、钢结构雨棚:肆佰元每平方米(400元/㎡),入户地弹簧门及铝合金窗:肆佰元每平方米(400元/㎡),实测实量以上价格为包干且含税。 六、工期:合同签订即日起工作日内完工。 七、施工安全与违约责任 1、施工安全由甲方管理,乙方必须严格按照有关安全文明规范要求安全文明施工,施工过程中如不按安全管理及违反相关操作规程造成的人身安全伤亡事故由乙方负责,并承担由此造成的损失。 2、施工过程中,乙方不得无故停工,否则视为违约,造成的经济损失由乙方负责,甲方有权终止合同;甲方须按合同付款方式履行合约条款,否则乙方有权中途终止合同并到相关部门申诉维权。 3、在乙方未达到合同规定的要求时,甲方有权向乙方提出返工修改至达到合同规定要求,否则甲方有权拒付工程款,且有权清场并不承担任何责任。

八、付款方式:雨棚钢构安装完成后付全部工程款的80%,工程完工并验收合格后再付全部工程款的15%,余下的5%作为质保金,壹年后无质量问题全额无息返还。 九、质量标准须符合以下有关钢结构的规范: 1、甲方提供的施工图纸; 2、质量要求:使用的原材料符合图纸设计要求。 十、双方义务 甲方义务: 1、提供施工所需水、电。 2、负责办理建设单位的有关手续。 乙方义务: 1、乙方负责自备施工所需要的所有焊条、切割机、切割片、油漆、钢丝刷等,全部机械以及二级箱以下的电缆线等。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料。 2、服从甲方及有关单位的管理。 3、及时接受并完成甲方或监理单位提出的整改意见。 十一、本合同双方签字即生效,双方须按条款履行合同,单方不得违约,否则赔付双方此工程款的双倍违约金。未尽事宜双方协商解决,并形成文字依据,任何口头协议无效。 本合同一式两份,签字后甲乙双方各执一份。 甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章): 年月日

钢结构玻璃雨棚施工方案设计43374

市西青区中心项目 玻 璃 雨 篷 施 工 方 案 编制人: 审批人: 建设集团 2016年4月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、工程管理目标 (2) 三、施工现场的准备 (3) 四、厂制作 (3) 五、安装 (5) 六、确保施工工期措施 (6) 七、确保安全生产措施 (6) 八、文明生产、工地卫生保证措施 (9) 九、工程质量保证措施 (11)

一、工程概况: 本工程为钢结构雨蓬,最大长度为7m,宽度为1.5m。安装钢化夹胶玻璃,构件做防火处理。本工程雨蓬部位为分号1首层、屋顶层,分号2首层、屋顶层,分号3首层,分号4首层,共计8个。 1、特点 1.1、本工程施工时应注意钢结构造型方面的美观、玻璃的加工 安装及吊装安装工艺,保证尺寸的正确性。 1.2、因钢结构造型复杂,为了造型美观达到如期效果,加快进 度,工程施工将采用穿插交叉进行,主要构件厂加工后,构件根据条件现场制作安装。(如造型柱、次梁、预埋件等) 定应科学、合理,做到易操作、易修改调整。 二、工程管理目标: 1、工程工期 我们技术人员通过对工程各项容考查、研究后有决心通过合理的施工管理,采用先进的施工设备及施工工艺和选派优秀的施工队伍等一系列的保障措施,密切与业主协作,在施工组织上拟实行流水作业,加快施工进度和平衡现场劳动力,并计划在20天工作日完成安装任务。 2、工程质量 我们将通过严格的管理措施,在严把工程质量关,严格自检、自查的基础上虚心听取业主、监理、设计、质监等单位的意见,接受他们对工程的各项施工的质量监督,确保工程质量达到合格。 3、工程安全

本工程将严格执行国家有关安全操作规程,杜绝工伤之事故的发生,把安全意识落实到每个职工的头脑中,确保工程达到安全文明。 四、厂制作 厂制作的部件包括钢结构用柱、梁、次梁等产品。 1、对设计图、翻样图严格按规定要求进行审核和交底,公司有关部门都必须参与。 2、所有原材料必须经检验合格后方可进仓入库,入库后由各仓库进行分类、分批次和按产品特性要求堆放并标识,做好防锈、防腐、防潮、防损坏、防混淆的工作,做到先进先出、定期检查。特别是对焊条、焊丝、焊剂严格做到防潮、防锈和烘干处理。 3、过程控制,过程控制主要有以下几点: 3.1、切割(下料):包括气割和剪切,切割前应对板材或型材进行矫平矫直,对接焊零件还须进行探伤。预拼装都有专业放样工在加工面上和组装大样板上进行精确放样,放样后须有检验员检验,以确保零件、部件、构件加工的几何尺寸、形位公差、角度、安装接触面等的准确无误。 3.2、组装:不管是立柱的造型组装、构件整体组装,组装前必

玻璃雨棚施工方案

1)加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力 拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打 胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 2)施工工艺及施工要点: (1)加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根 据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定 的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件 及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 (2)测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。(3)预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 (4)悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计坡度,准 确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,焊接剩余悬挂臂。并焊接 无缝钢管。型钢需接长时,先焊接头并矫直。采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件 紧贴,应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与 焊件相同,焊后气割切除并磨平。 (5)校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬 挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设 计受力状态及整体稳定要求。 (6)连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装预埋件,焊接栏杆。 (7)不锈钢玻璃爪安装焊接:按设计尺寸弹出纵横线及设计标高,用夹具夹紧,进行定位 点焊,装配完毕,焊接玻璃爪底座。 (8)防锈喷漆处理:应清除熔渣及飞溅物,不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理。涂料 及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。 (9)夹胶玻璃加工制作安装:按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸,以及的水平、垂直 位置,厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪,玻璃临时固定后进行调整,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。 (10)调整检验:点式玻璃进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过 规定偏差。 (11)上下打胶:充分清洁玻璃间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的深度,避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻 璃不被污染。上下同时打密封胶,注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,将保 护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。 (12)修补检验:局部修补检验。 (13)玻璃清洗:整体清洗玻璃尘垢。必要时用溶剂擦拭玻璃 (14)清理现场:保护和清洗现场 (15)竣工验收:竣工验收 3)质量控制

玻璃雨棚施工方案(完整版)

玻璃雨棚生产工艺与施工方案: 一、设计依据 1、本设计依据业主提供的初步方案进行设计。 2、国家现行规范和规程。 <钢结构设计规范》 《建筑结构载荷规范》 《建筑抗震设计规范》 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 《钢结构工程施工验收规范》 二、结构设计说明 1、雨棚坡度2%,玻璃为12毫米钢化玻璃 2、设计载荷:静载荷0.8kn/平方米 活载荷:0.5kn/平方米 基本风压:0.35kn/平方米 三、材料

1、钢梁采用钢号为0.235B的钢材,其力学性能、化学成分应符合《普通碳素钢》的规定。 2、焊条、手工焊时采用43型焊条,其性能应符合《碳钢焊条》的规定。 3、高强度螺栓采用扭剪型,性能满足《GB3633-83》的标准,强度等级为10.9s 4、钢梁长1600mm,大头高180mm,小头100mm,厚8mm;玻璃为厚12mm钢化玻璃;玻璃尺寸:1000*1750mm和1200*1750mm;基座尺寸:180*250*10mm 四、加工、安装 加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 施工工艺及施工要点: 1、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。 钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。 热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。

钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 2、测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。 整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。 沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。 3、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。 要求预埋件位置准确、埋设牢固。 标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 4、校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。 悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡度。 保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。 6、不锈钢玻璃爪安装焊接:按设计尺寸弹出纵横线及设计标高,用夹具夹紧,进行定位点焊,装配完毕,焊接玻璃爪底座。 7、防锈喷漆处理:应清除熔渣及飞溅物,不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理。 涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。 以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。 8、玻璃加工制作安装:按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸,以及的水平、垂直位置,厂家加工制作。 玻璃临时固定后进行调整,调整标准横平、竖直、面平。

(完整版)5.20钢结构及玻璃雨棚施工方案

万和?凤凰城项目一期商住建设钢结构及玻璃雨棚工程 施 工 方 案 2017年 5 月

目录 第一章编制说明 (3) 第二章、工程概况 (5) 第三章、施工准备计划 (6) 第四章、施工总体布署 (11) 第五章、主要分部分项工程施工方法 (17) 第六章、主要技术措施 (29) 第七章、质量保证体系及其措施 (33) 第八章、工期进度安排及保证措施 (34) 第九章、安全技术保证措施 (35) 第十章、文明施工保证措施 (40)

第一章编制说明和编制依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计方案为万和?凤凰城项目一期商住建设钢结构及玻璃雨棚工程具体实施的指导性文件。 1) 施工人员必须熟悉和掌握施工组织设计方案,并根据其内容进行工程施工。 2) 对施工人员进行交底,使施工人员清楚地了解、掌握标准、要求及施工的方法。 3) 在施工过程中应进行计划、实施、检查、处理四个步骤。 4) 根据施工工程的实际情况,适时进行内容的调整和修改。 5) 将调整和修改的内容及时报告业主、监理单位和总包。 2、我公司将严格执行工程建设程序,遵循计划、设计、材料采购、加工及施工的总程序。 3、我公司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 4、本施工方案编制遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排各分部、分项工程施工程序和施工顺序。 5、各分项工程尽力采用流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 6、本工程恰逢雨季和高温季节施工,必须科学地组织安排,确保质量。 7、施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度,缩短工期,保证工程质量。

8、合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主要求,保证工程质量前提下,降低工程成本,提高本公司经济效益。 9、我公司尽量减少施工现场临设工程,合理地储备物资,减少物资运输量;科学地布置施工平面图。 第二节编制依据 1、万和?凤凰城项目一期商住建设工程施工合同; 2、四川域高建筑设计有限公司设计的<万和?凤凰城>施工图; 3、建设单位介绍及现场实地踏勘情况; 4、我公司工程技术管理及机械设备装备情况; 5、钢结构及玻璃雨棚深化设计图。 (1)、材料标准: 《焊接结构用耐候钢》 GB/T4172 《住宅设计规范》 GB50096-2003 《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327-2001 《建筑钢结构焊接技术规范》 JGJ81-2002 《建筑钢结构工程施工质量验收规范》 GB500205-2001 《碳钢焊条》 GB/T-5117 《钢化玻璃》 GB/T-9963 《建筑防腐工程施工及验收规范》 GB50212-2002 (2)、施工及验收规范 《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

轻钢雨棚施工方案

轻钢雨篷施工方案 一、工程概况 本工程为,轻钢雨篷位于,其施工面积为㎡,由于该工程土建部分已结束,脚手架已拆除完毕,外墙保温级外墙乳胶漆需重新切开并恢复,脚手架需重新搭建,所以为提高施工工程质量,保证工程的顺利进行,特制定轻钢雨篷施工方案如下。 二、编制依据 1、根据图纸设计要求及说明; 2、《普通碳素钢技术条件》(GB/T700); 3、《建筑钢结构焊接技术规程》; 4、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)。 三、材料选择 1、钢挑梁采用材质为Q235B; 2、不锈钢成品驳接爪型号304,规格200mm; 3、镀锌管采用型号ф32×2.5; 4、成品驳接爪为不锈钢材质; 5、玻璃采用型号为6+6浅蓝色钢化夹胶玻璃。 四、施工操作步骤及工艺 1、施工准备 A:熟悉图纸了解设计意图的质量要求及细部做法,认真查看图纸并全

部领会,对照图纸与现场有不相同或不理解施工图纸,可向项目部和设计人员提出问题或意见,核对图纸无误后再进行施工。 B:按施工指定场地整齐堆放各种材料,组织施工机械的架设,安装与调试。 C:勘察施工现场并与监理、业主、土建方、项目部确定设计标高线,并对设计标高进行三方签字确认。校对三方确认标高线并引至各楼层做好标记。 D: 驳接爪、玻璃、钢型材定货加工:按照设计确定的钢型材、驳接爪、玻璃样品进行定货加工。必须注意加工的质量,它关系到现场的施工质量。 2、质量关键步骤 玻璃板块分格放线必须准确,钢型材焊接防锈处理符合设计及规范要求。驳接爪、钢型材连接、焊接必须符合设计规范。保证驳接爪、钢型材水平度、垂直度符合设计规范。钢型材、驳接爪、玻璃板块进场时需核对数量、规格、编号,并对安装的每块板块进行安装前检查,避免玻璃板块的缺角、爆边对质量的影响。 3、施工工序流程 按工艺分为:现场测量放样放线→检查验线→检查预埋件或(安装锚栓)→安装后置预埋件→制作钢结构及连接件→检查验收埋件→安装钢结构→检查、校正钢结构牛腿焊接→安装连接件及连接拉杆→检查调整钢结构牛腿、连接件及连接拉杆水平度及落水坡度→安装驳接爪转接件及所有钢架满焊→玻璃放样、校对规格尺寸→隐蔽检查办理工

相关文档
相关文档 最新文档