涵洞首件工程施工监理实施细则

一、监理依据

在监理处监理范围内的涵洞施工监理应以下列文件为依据:

1、业主与承包人之间的《工程承包合同》及《补遗书》。

2、业主与监理单位之间的《监理委托合同》及《补遗书》。

3、JTGF80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》和有关试验规程。

4、本工程的《招标文件》有关章节。

5、本工程设计文件及有关设计技术联系单。

6、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》。

7、JTG E30-2005《公路工程水泥混凝土试验规程》。

8、业主和总监办以及上级质检部门的各项通知等规定。

9、被批准的《施工组织设计》和《分项工程开工报告》。

二、工程概况

1、工程简介

本项目位于郴州市北湖区和桂阳县境内,路线呈东西走向,起点位于北湖区同心桥,起点桩号K0+000,路线沿X090老路布线,向西经高壁(与新107交叉),寒溪铺(下穿武广高铁)、秀水、塘昌铺,在华塘铺处绕避镇区走新线,在招旅村处跨越溪河,终点位于郴州市北湖区与桂阳县交界处,终点桩号K19+500,路线全长19.474283KM。

主要控制点为北湖区同心桥、高壁、寒溪铺、塘昌铺、华塘铺、招旅

村。

三、施工准备阶段的监理

1、监理工程师按图纸或变更通知所规定的涵洞位置、方向与主线的交角,标高等项目,检查承包人的放线结果。

2、施工前,监理工程师审查承包人提交的分项或分部工程开工报告。

3、现场清理完毕,并经监理工程师检查同意后方可开工。

四、基坑开工

1、基底平面尺寸应符合设计与技术规范要求。

2、基底标高应符合设计与技术规范要求,对于土质基底宜预留20-30mm厚的土层,在施工垫层前突击挖除,防止被水浸软,基底不得超挖。

3、坑底应设排水沟、集水坑等,以便及时排水。

4、基底坑壁坡度应根据地质情况选择,保证基坑的安全,必要时需要取支挡措施。

5、基坑开挖长度应根据施工组织施工能力确定,不能盲目大面积开挖,尽量减少基坑的暴露时间。

五、地基承载力检测

1、开挖好的基坑必须进行地基承载力试验,监理进行旁站或做平行试验。

2、地基承载力应大于或等于设计要求值。若地基承载力不能满足设计要求,承包人应提出提出处理方案报监理工程师,由监理工程师组织按

变更程序确定处理方案,承包人按批准的方案进行地理处理。

六、盖板涵

1、模板制作安装

应要求施工单位宜采用标准化、系列化、通用化的组合模板、制作的模板应保持其表面平整,形状准确、不漏浆、有足够的强度和刚度。

在检查模板的安装质量时,应注意模板的平面位置和尺寸,符合设计图纸和规范要求的范围。在模板使用拼装前,应要求施工单位将模板面清理干净,并均匀涂刷脱模剂两遍。外露砼模板的脱模剂应采用同一种,不得使用废机油等涂料,且不得污染钢筋及砼的施工缝处,在砼施工时,应安排专人负责随时观测、检查,针对各种突发情况及时采取相应的应急措施。

模板安装完毕后,对其平面位置、几何尺寸、顶部标高、节点联系及纵、横向稳定性进行检查,会签后方可浇筑砼。

2、钢筋制作、安装

①钢筋原材料控制

⑴钢筋进场时应对应加强外观检查,要求钢筋的表面洁净、无损伤,在使用前清除油渍和铁锈等。

⑵参照《公路工程金属试验规程》(JTJ005)有关的规定进行钢筋的可焊性试验,确定钢筋的焊接性能。

⑶针对钢筋的不同品种、等级、牌号、规格及生产厂家,必须做到分批验收,分别存放,且应设立标示牌。钢筋的宜堆置在仓库(棚)内,露天堆放时应垫高并遮盖。

⑷对于有严重曲折的钢筋,使用前将弯折处校直,对于局部校正不直,或由于反复弯曲产生裂纹的钢筋不得使用。

⑸钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单,并应抽取试样做力学性能试样。

②钢筋加工控制

⑴监理工程师对钢筋加工的控制,除应按相应规范要求进行检查验收外,还要在加工钢筋前对图纸的工程数量进行详细的复核,包括钢筋型号、根数及长度等。同时必须对混凝土保护层,钢筋弯曲类型、弯钩等确定相应的下料长度。

⑵盘园钢筋应采用冷拉方法调直钢筋,并控制冷拉率或控制应力。

⑶钢筋焊接必须是具有有效焊工考试合格证,并在合格证允许的操作范围内生产。

⑷必须按设计要求选择焊条、焊剂,各种焊接材料性能应符合现行《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)规定。

⑸钢筋焊接在雨雪,大风天气和气温低于-20°C时不得进行焊接作业。

⑹钢筋焊接及绑扎接头应设置在受力较小处,并错开布置。接头长度及焊头断面面积,接头断面之间距离应符合规范规定。

③钢筋骨架或网片安装控制

⑴钢筋的安装应尽可能先制作成网片,放入模板内焊接或绑扎成整体。

⑵对有焊接接头或绑扎接头的钢筋应检查每根接头质量及位置。

⑶应在钢筋与模板间设置垫块,垫块应与钢筋扎紧,并相互错开,钢筋保护层厚度,应符合设计和施工规范规定。

⑷在砼浇筑前,应对已安装好的钢筋的品种、规格、数量、安装质量以及预埋件进行检查。

3、混凝土拌合、浇筑

①水泥质量控制

⑴袋装水泥在运输、贮存过程中,应防潮,不同强度等级、品种和出厂日期的水泥应分别堆放。

⑵水泥受潮或时间超过3个月,应重新取样检验,并按复检结果执行。

⑶水泥应符合现行国家标准,并附有生产厂的水泥品质试验报告,水泥应按规范要求进行复查试验。

⑷水泥存放应采取防雨、防潮措施。

②粗、细集料应符合施工技术规范规定,并按现行《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)进行试验。

③拌合用水可用任河河水或山泉水。

④混凝土拌制要求

⑴严格按监理工程师批复的配合比进行配料,并根据原材料含水量变化,及时调整施工配合比,各种原材料计量应准确。要求水泥、水、外加剂的计量允许偏差为±1%;粗、细集料计量允许偏差±2%.

⑵混凝土应使用强制式拌合机集中拌合、拌合时间不少于90s。

⑶混凝土拌合物应拌合均匀,不得有离析和沁水现象。

⑷应在搅拌站和浇筑地点分别取样检测砼坍落度。坍落度检查频率应

符合规范规定。

⑸宜用搅拌运输车运输混凝土(途中应以2-4r/min慢速转动)。

⑹混凝土运至浇筑地点后发生离析、泌水或坍落度不符合要求时,不得任意加水,确有必要时,可同时加水和水泥以保持原有水灰比不变。如二次搅拌仍不符要求,则不得使用。

⑺对于超过时间、工作性能已不能满足施工要求的砼必须废弃,不能用加水的方法改变砼的坍落度。

⑤混凝土的浇筑

⑴自高处向模板内倾卸砼时,为防止离析,其自由倾落高度不能超过2m,当倾落告诉超过2m时,应使用串筒。

⑵混凝土应按一定厚度,顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。

⑶混凝土振捣用插入式振捣器,振捣必须均匀、充分,但不得过振。应避免振捣棒触及模板、钢筋及其他预埋件。

⑷混凝土浇筑应连续进行,如因故间断时间超过混凝土初凝时间,应预留施工缝。施工缝留设位置应符合规范或设计要求。

⑸混凝土浇筑过程中或浇筑完成时,如混凝土泌水较多需采取措施及时排除泌水,并查明原因,要采取措施,减少沁水。

⑹结构混凝土浇筑完成后,对混凝土表面及时进行修整、抹平,待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛,并及时覆盖。

⑺混凝土终凝后应及时洒水养生,养生用水要求同混凝土拌合用水。养生时间一般为7天,当掺加外加剂时需养生14天,其它气候和条件下

的养生应符合相关规定。

4、沉降缝位置应符合设计和施工规范要求,竖直、上下贯通、没有错位或弯曲、填缝无空鼓,开裂及漏水现象。

5、帽石、一字墙式八字墙应平顺,与路线边坡。线形匹配。

6、台身盖板支撑处必须平整,避免高低不平或混凝土表面毛糙,导致盖板在支撑处受力不匀。

7、采用预制盖板施工时,应注意检查上、下面的方向和斜交角度的方向,避免发生反向错误。

隧道工程施工监理细则

隧道工程施工监理实施细则 1、工程概况 1.1全线设置枫香溪隧道(K8+460~K8+820)1座/360米,为单洞短隧道,该隧道为短隧道,隧道起讫桩号为K8+460~K8+820,全长360m,最大埋深约48m。隧道平面线形位于直线上,隧道建筑限界尺寸为:2×0.75米(人行道)+2×0.25米(侧向宽度)+2×3.5米(行车道),净宽9米。隧道纵坡坡度为-2.3%下坡。进口端隧道轴线与等高线坡面斜交,出口位于一凹槽中,受线形控制,边仰坡较高,进、出口洞门均采用端墙式洞门。 2、监理依据 2.1设计文件、设计施工图、岩土工程勘察报告等 2.2《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 2.3《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2.4《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 2.5《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.6《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-96) 2.7《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 2.8《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 2.9《混凝土结构工程施工质量验收标准》(GB 5024-2002) 2.10《公路工程地质勘查规范》(JTJ 064-98) 2.11《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.12《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119-2003) 2.13《公路隧道施工技术细则》(JTG F60-2009) 2.14《公路工程岩石试验规范》(JTG E41-2005)

2.15《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98)2.16《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》3、隧道工程质量控制程序 3.1仰坡、边坡质量监理工作流程如图3-1所示

公路涵洞工程监理实施细则范本

为使本建设项目监理工作制度化、标准化、规范化、程序化,进一步提高工程监管水平,提高投资效益,依据项目施工、监理合同及有关规范、规定特制定本细则,与其它管理办法互为补充,望各参建单位遵照执行。 一、工程概况 二、编制依据 1、监理规划 2、部颁《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006) 3、部颁《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20—2015) 4、部颁《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014) 5、部颁《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 6、部颁《公路工程质量检验评定标准》(JTJ F80/1—2004) 三、路基施工监理控制要点 (一)、路基施工准备阶段的监理 1、测量工作监理要点: (1)、监理工程师向承包人书面提供原始基准点、基准线和基准高程的方位及数据。 (2)、施工单位必须根据设计资料认真搞好导线复测工作,复测采用全站仪或其它满足测量精度的仪器,复测导线时必须和相邻施工段的导线闭合,测量精度应满足规范要求. (3)、原有导线点不能满足施工要求时,应进行加密,保证在道路施工中,相邻导线点间能相互通视。对有碍施工的导线点,施工前应加以固定,固定方法可采用交点法或其它方法. (4)、路基开工前应全面恢复中线并固定路线主要控制桩,如交点、转点、圆曲线及缓和曲线的起讫点等。所有中线桩及主要控制桩必须采用坐标法恢复。 (5)、纵断高程测量要求至少每20米测一点,数据必须闭合,记录清楚完整,无涂改。应整理绘制复测后的纵断面图,并计算填挖高度. (6)、横断面测量要求至少每20米测一横断面,地形变化特殊地段应加测断面,地貌特征做好记录和说明,驻地办抽检频率不少于设计断面的30%同时根据需要增加频率.

砌体工程施工监理细则

砌体工程施工监理细则 本细则针对河南发展大厦工程砌体工程而编制,适用于建筑工程的烧结砖、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制与验收。 一.工程概况 河南发展大厦工程地下二层地上A座27层,B座15层,裙房3层。地下及上部结构采用框架-核心筒,B座采用框架剪力墙结构。 外墙部分:A座为120mm厚混凝土和180mm厚加气混凝土砌块复合墙;B座除特殊注明外均为加气混凝土砌块墙,12-15层钢结构部分外墙为配筋轻骨料复合装配式外挂板,板厚220mm。 内墙部分:为加气混凝土砌块隔墙,其中120mm厚加气混凝土砌块隔墙砌筑至顶下,卫生间及有水房间隔墙1m以下设计采用页岩砖,60mm厚隔墙均采用页岩砖砌筑。 以上砌块均采用M5混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、过梁为C20现浇混凝土。 二.监理依据 1.监理合同、业主与施工单位签定的施工合同。 2.建设工程监理规范GB50319—2000。 3.河南发展大厦工程施工图纸(大连设计院设计编号2000—95)。 4.砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002等。 5.有关图集和文件。 三.监理的目标和控制要点 1.控制目标;杜绝出现质量事故,质量达到优良。进度满足总进度要求,配合其他专业交叉作业。控制变更量,减少索赔,投资控制在业主目标控制范围内。施工现场做到安全文明施工。 2.控制要点和检查方法:砌筑砂浆的强度:检查砂浆配合比等 搭缝、错缝:现场旁站 门窗洞口位置:尺量检查 预埋件和预埋管:现场检查 四.基本要求 1.砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰 的材料。

预应力管桩施工监理细则

预应力管桩施工监理细 则 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司 目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事 项 (17) 第一章工程项目特点及编制依据 1工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密, 强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94;

2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况; 4检查岗位作业人员的资质和持证上岗情况; 5测量复核桩位布置; 6检查预应力管桩质量是否符合设计和规范要求; 7旁站预应力管桩沉桩过程,终压值和收锤标准、控制管桩垂直度和焊接质量等成桩质量控制。以及桩帽施工质量控制、土工材料铺设质量控制。 第二节施工准备阶段的监理工作要点 1、审查施工单位填报的分包单位资格报审表(附执照、资质、安全生产许可及承建单位的主要技术人员的资质,管理人员是否到岗。施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗,移机时应配备至少1名指挥人员;审查施工单位质量保证体系是否建立健全。 2、审查施工单位报送的桩基专项施工方案、安全防护措施及应急预案;质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行并并对其进行审批。 3、核查施工方提交进场设备报审表。

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

市政道路工程监理细则

工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目部 年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

管桩施工监理实施细则

奥晨天悦花园二区(5-6号商住楼、7-9号住宅楼、物管设备房S6、二区地下室) 预制管桩施工监理细则 编制: 审核: 广大工程项目管理 奥晨天悦花园二区项目监理部 2016年2月

一、工程概况 奥晨天悦花园二区项目采用的管桩为端承型桩,桩端持力层为强风化泥质粉砂岩,桩端阻力特征值为3000~3800KPa,设计采用柴油锤施打方式施工。 二、监理工作目标 2.1符合设计要求; 2.2符合施工验收规和质量评定标准要求及规允许偏差围; 2.3符合监理合同、工程建设其他合同及监理规划的目标要求; 2.4桩静载荷试验和动力测试的结果满足设计要求; 2.5工程质量等级目标:各单体桩基础分部工程质量合格。 三、编制依据 3.1有关的国家、行业和地方的技术标准: 3.1.1国家标准《建筑地基基础设计规》GB50007-2002 3.1.2国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 3.1.3行业标准《建筑桩基技术规》JGJ94-94 3.1.4省标准《预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ15-22-98 3.1.5行业标准《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 3.1.6图集《预应力混凝土管桩》03SG409 3.2已批准的本工程监理规划; 3.3设计文件和技术资料; 3.4已批准的施工组织设计、已批准的作业指导书; 3.5市建设工程质量通病治理措施(一、二); 3.6本工程监理合同及工程建设其他合同。 四、监理工作容及流程 4.1监理工作容 1.1熟悉设计文件和地质勘察报告,组织设计交底,对现场监理进行技术交底,明确监控要点。 1.2审查施工单位提出的专项施工方案,提出修改意见,并批准。 1.3检查现场开工条件,签发子分部工程开工报告;检查工程使用的

涵洞工程监理细则

涵洞施工监理实施细则 一、通函工程监理实施细则的编制目的 为加强高速公路通函工程质量管理,提高投资效益及工程管理水平,使监理工作标准化、规范化、程序化,并通过工程的全过程监理,最终实现业主制定的工程质量、进度及投资三大目标,特编制此细则。 二、通函工程监理工作的原则 监理单位和监理人员本着“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则,认真贯彻执行有关施工监理的各项方针、政策、法规,制定详细的通函工程工作计划,明确岗位职责,严格检查制度;依据高速公路工程合同条款和各种技术规范,利用监理合同赋予监理工程师的职责权力和义务,对高速公路通函工程进行监督,努力做好通函工程的监理工作。 三、监理依据 高速公路《招标文件2技术规范》。 业主与监理公司签订的《施工监理服务合同》中的有关条款。 业主与标段承包人签订的《工程施工承包合同》中的有关条款。 本标段通函工程施工图设计及有关设计文件。 《公路工程质量检验评定标准》(JGF80/1—2004)规定的方法对本项目的路基工程进行评定。 《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2006) 《公路路基施工技术规范》(JTG_F10-2006) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 依据以上文件对本项目路基工程的施工进行监理 7、JTG E30-2005《公路工程水泥混凝土试验规程》。 8、业主和监理处以及上级质检部门的各项通知等规定。 9、已批准的《施工组织设计》。 四、工程概况 1、工程简介 高速公路起始桩号为K93+550,终点桩号为K110+000,路线全长16.45km。

本合同段主要为桥涵构造物,路基土方150.92万m3;石方202.38万m3;大桥3694.68m/5座,中桥529.68m/2座;圆管涵11道,盖板通道28处,人行天桥一座,分离式立体交叉一座。 K95+785盖板通道中心桩号是K95+785,该涵为通道兼过水,涵长55.39m,孔径为1-535m,涵洞轴线与路中线法向夹角为0°,地基承载力不低于0.25MPa,基础为C30钢筋混凝土,台身为C30混凝土,盖板为C30钢筋混凝土。左、右侧洞口翼墙形式均为八字形,翼墙墙基础为C20混凝土,翼墙墙墙身为M7.5浆砌片石。主要工程数量见下表: 2、地形、地质与地貌 本地区为中部丘陵区,地势总体北高南低,最高海拔301m,最低海拔96m,地形地貌以丘陵、丘岗为主。受地质构造控制,线路沿线丘陵、沟壑绵延纵横,海拔高程一般95m-160m,相对高差20m-90m,地形相对高差不大,但起伏频繁。 3、水文气象 本地区地表水系主要为河江及其支流等河流,冲沟之间的小河、溪流较发育,流量受天然降水量控制,小溪流多具暴涨暴落特点,本项目在跨越该类河沟时公路线位较高,桥高及桥长不受水文及流量控制,局部路段沿山腰前行,应防止路基坡脚的冲刷。 本地区内地下水类型主要为:第四系覆盖层中的孔隙潜水和基岩裂隙水等两大类。地阶地中地势较为平缓,覆盖层厚度较大,多为冲洪积成因的粘性土、砂砾、卵石层,构成相对富水区,孔隙潜水丰富;基层裂隙水一般水量较小,但基岩破碎带、断层等处水量丰富。地下水接受大气降水补给,多向冲沟等地势低洼处排泄。 本地区属中亚热带大陆季风湿润气候区,热量丰富,四季分明;冬季少寒冬,夏季多酷热,秋季晴朗温暖,春末秋初少雨多旱。境内年平均气温16.0~17.5℃,极端

砌体施工监理细则

乐山万达广场 砌体施工监理细则 (首开区) 编制: 审批: 重庆赛迪工程咨询有限公司 乐山万达广场项目监理部 二0 一五年六月

目录 第 1章工程概况 (1) 1.1 工程总体概况 (1) 1.2 二次结构概况 (1) 第 2章编制依据 (7) 第 3章监理工作流程 (8) 第 4章监理工作要点 (9) 4.1 监理工作目标 (9) 4.2 监理工作的控制要点 (9) 第 5章监理工作方法及措施 (11) 5.1 监理工作的方法 (11) 5.2 监理工作的措施 (12) 第 6章安全风险分析与防范 (17) 6.1 脚手架 (17) 6.2 高处作业 (17) 6.3 临边作业 (17) 6.4 交叉作业 (18)

第1章工程概况 1.1 工程总体概况 乐山万达广场位于乐山市城北王河社区规划中的中通路、南通路和已建的通江路三路交界地块,地块呈长方形,由南北两个地块组成。场地东侧及东南侧隔通江路相望正建和已建的嘉州春天和蓝湾半岛楼盘,穿越整个乐山新城的竹公溪(王河)在场地南侧从西向东缓缓流过。项目属乐山城市规划中“北拓”的核心地段,地理环境位置优越,交通十分便利。项目地块占地面积约277亩,总规划地上建筑面积为62.86万讥该项目住宅采用框剪结构,首开商铺为2层,无地下室,框架结构,基础型式采用独立基础。 1.2 二次结构概况 1.2.1 本工程二次结构选材 1、外墙:a、临接室外土壤的外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、出屋面井道的墙、水电设备用房外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;c、其他外墙采用200厚页岩多孔砖砌筑; 2、内隔墙:a、临卫生间及卫生间隔墙、水电设备用房隔墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、其他内隔墙采用200厚页岩空心砖砌筑。 3、地坪以下埋在土中的墙体采用 MU1页岩实心砖、电梯井、卫生间及电、水管道井、设备用房采用强度不小于MU页岩多孔砖,其他采用MU3.5页岩空心砖,地坪以下埋在土中的墙体采用M冰泥砂浆砌筑,其他墙体采用 M5昆合砂浆砌筑。 4、砖容重:a、页岩空心砖8.5KN/m3; b、页岩多孔砖14.5KN/m3; c、页岩实心砖 19.0KN/m3; 5、土0.000标高以上填充墙采用M5昆合砂浆砌筑,临接室外土壤的墙体,女儿墙等填充墙体采用M冰泥砂浆砌筑; 1.2.2 二次结构构造措施概况 1 、墙体均应砌至结构板底部,斜砖抵紧; 2、门窗洞口四周用页岩实心砖砌筑;墙垛未特殊注明处均为100mr宽;门窗洞口距结构柱(墙)边w 100mr时,用C25细石混凝土后浇,不配钢筋。 3、填充墙沿钢筋混凝土墙或柱(构造柱)全高每隔500mr设2? 6.5 (墙厚大于240mm 时设3? 6.5 ),拉筋伸入墙内的长度:非抗震设计时不应小于 500mm七度设防时应沿不小于五分之1且不小于700mm八度设防延墙全长设置。

预应力管桩施工监理细则

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司

目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事项 (17)

第一章工程项目特点及编制依据 1 工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密,强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3 编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94; 2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况;

电梯工程施工监理细则

电梯工程监理实施细则 工程名称:和静县金融大厦建设项目 建设单位:新疆博康房地产开发有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 新疆卓越工程项目管理有限公司 二0一五年八月二十六日

一、工程概况 工程名称:和静县金融大厦建设项目 工程地址:和静县城 建设单位:新疆博康房地产开发有限公司 监理单位:新疆卓越工程项目管理有限公司 设计单位:新疆筑铭建筑规划设计有限责任公司 地勘单位:巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 施工单位:新疆双雄建设(集团)有限责任公司 建筑面积:总建筑面积15076.6平方米,地下2919.8平方米,地上12156.8平方米 层数:地下一层,地上十一层 结构形式:框架剪力墙结构 结构类别:丙类 建筑高度:46.95米 抗震设防烈度:7度 使用年限:50年 建筑类别:二类 耐火等级:地上二级,地下一级 防水等级:屋面II级,地下室一级 质量要求:合格 计划开竣工日期:2015年月日至2015年月日,总工期天 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同及有关文件

2、建设单位与监理单位签订的协议、合同及有关文件 3、电梯制造商提供的电梯安装技术要求及相关图纸 4、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 5、《电梯安装验收规范》GB10060-2011 6、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 7、《电梯试验方法》GB/T10059-2009 三、监理工作流程 四、 1、电梯的电气、机械装置组装和安装质量均符合要求,确

保安全可靠; 2、电梯的各安全装置动作灵活、正确,满足电梯安全运行要求; 3、电梯的平层、层门开启,楼层召唤,楼层指示等均准确无误,声光信号清晰、正确; 4、电梯的运行试验、超载试验均符合质量要求。 五、质量预控措施 (1)建设工程所用的电梯必须是具有国家质量监督检验总局颁发生产许可证的厂家生产的,有合格证的产品。进口电梯必须通过国家商检局检验。安装单位进场施工前需向工程所在地质量技术监督局告知,并取得质量技术监督部门许可后方可进场施工。 (2)严格对安装企业进行资质审查 1)安装企业必须持有国家质量监督检验总局颁发的电梯安装许可证,安装企业还应持有电梯安装营业执照,严格按规定的营业范围承揽工程; 2)安装企业必须有健全的质量保证体系和质量责任制,并对安装质量负责; 3)电梯安装队伍必须实行专业化。安装人员都要经过严格的培训,取得国家质量技术监督部门颁发的特种人员作业证书才能上岗,并注意其证书的有效期; 4)电梯设备开箱检查其规格、型号、外形、外观应与图纸相符,完好无变形、无损坏;零部件规格符合图纸要求,数量

涵洞监理实施细则93563

涵洞工程监理实施细则 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、监理工作的流程 (2) (一)测量控制点复核工作流程 (二)工程质量监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 (5) (一)涵洞开工前的控制要点 (二)涵洞施工过程中的控制要点及目标值 (三)涵洞验收监理的控制要点及目标值 五、监理工作的方法与措施 (9) (一)工程质量控制的方法 (二)工程质量控制的措施 (三)旁站监理工作方案

一、编制依据 1、勘察、设计文件、图纸会审纪要,已批准的监理规划 2、与本专业相关的施工验收规范、标准,相关法律、法规、规定 3、施工组织设计、施工专项方案 二、工程概况 安庆市外环北路(机场大道—皖江大道)工程起点位于机场大道西侧500米处(K6+500),终点位于皖江大道交口(K21+429.971),道路全长约14.93公里。沿线设涵洞43道,其中12座圆管涵、18座倒虹吸、13座箱涵。 三、监理工作的流程

(一)测量控制点复核工作流程 测量复核准备工作 (承包单位) 控制点、水准点、平面 位置测量 审核测量仪器校验证书 测量成果报审 (承包单位) 现场复核(专业监理工程师) 同意使用 (专业监理工程师) 合格 加密控制点、水准点测量 (承包单位) 现场复核 (专业监理工程师) 不合格合格 同意使用 (专业监理工程师) 不合格

(二)工程质量监理工作流程 合格 合格 施工方按设计制作、安装模板、支撑 施工方自检 模板安装报验 监理工程师检查、复验 同意浇注砼 不合格 返工或整修 监理员旁站 合格 施工准备、测量放样 施工方自检 合格 基底承载力见证试验 不合格 返工或整修 安装模板 不合格 继续清底请设计共同确认

预制管桩施工监理细则

莆田标准木业有限公司 综合楼 预制管桩施工监理细则 编制: 审核: 福建省中福工程建设监理有限公司 年月日

目录 一、预制管桩施工监理的目标与依据 二、预制管桩施工质量预控制措施 三、预制管桩施工准备监理 四、施工过程监理 五、施工验收 六、预制管桩施工的质量控制要点 七、整理各项施工技术文件资料并篇目建档

一、预制管桩施工监理的目标与依据 (一)预制管桩施工监理目标 1、进入施工现场的管桩、其断面尺寸、长度、强度等必须符合设计技术要求,质量有完整的材料检验报告书,配合比试验报告书及质量保证书。如需接桩,则接桩材料必须进行力学实验,起抗压、抗拉、抗折等技术指标,符合材料的出厂合格证中有关指标及设计标准,并有生产许可证书和质量保证书。 2、进场的施工设备,符合现场的施工技术要求和环境要求,如:桩机型号、设备噪声、垂直度、压桩设备的规格、压力系统允许最大压力及加压龙门架的高度。压桩机的施工操作符合《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)有关规定。 3桩位偏移在施工规范规定范围(≤10cm)内,桩顶标高,压桩或最大压力值满足设计要求值,并应在施工规范规定范围内。 4、桩静荷载试验和动力测试的结果满足设计要求。 (二)预制管桩施工监理依据。 1、经济合同:施工监理合同、施工合同及有关合同文件;材料设备供货合同、产品说明及新材料的技术鉴定书等。 2、有关工程定额、收费标准。 3、岩石工程勘察报告和施工组织设计(方案)。 4、设计施工图:设计变更文件、技术会议纪要、图纸会审记录。 5、建筑场地内已有的地下设施,上、下管道、煤气管道、自来水管道、电线电缆等和其他地下构筑物分布图。

土地整理监理实施细则(新版)

昆明市寻甸县联合乡北河等2村土地整治项目 监 理 实 施 细 则 内容提要: 专业工作特点 监理工作流程 安全监理控制目标及控制要点 监理的工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师:

总监理工程师: 日期: 云南易通工程监理咨询有限公司 目录 一、总则 二、工程概况及工程特点 三,参建单位 四,监理工作流程 五、监理工作控制要点及目标值 六、监理工作的方法与措施

一、总则 1、编写目的,为了指导监理人员有效地控制本工程质量,实现监理规划目标;同时也为施工人员了解工程施工程序及工程质量要求,相互勾通信息,减少失误而编制。 2、编写依据: (1)业主和承包签订的施工合同; (2)设计图纸、文件、资料。 (3)已批准的监理规划。 (4)施工组织设计 (5)与本工程施工内容相关的质量标准。技术条款、规程、规范,《土地开发整理施工规范》,《公路工程施工规范》GL260-98,《砌体工程施工及验收规程》GB50203-98;《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999。《建筑工程质量评定标准》GBJ301-88等编制。 3、适用范围 本细则适用于土地整理项目工程的监理,本细则根据项目土地平整项目、及生产田间道路工程、水利设施中农渠、沟渠、涵、及机井等配套设施工程。 二、工程概况及工程特点 1、土地平整工程

项目区地形较为平坦,比较好整。按规程要求,按照“田成方、林成行、路成框、渠相连”的要求,考虑当地机械化耕作的需要,规划对项目区土地分块进行土地平整。耕作田块的长度按照耕作机械工作效率、田块平整度、灌溉均匀程度、灌排水畅通度及防止风害等要求。 2、农田水利工程 2.1农沟开挖 项目区周边均有数条排水沟存在,所以项目区内只规划排水农沟,与其周边斗沟相连,共同组成项目区的排灌体系。项目区排水开挖农沟37972 米, 2.2田间道路工程 按照方便田间作业以及农产品和农作物质(化肥、农药)运输,节约耕地的原则,结合项目区内及区外已有道路状况,布设田间路和生产路;生产路联系田与田之间;田间路联系村与田之间。项目区内道路规划成网,且能使田间机械操作达到所有田块。项目区内道路分田间路、生产路两级修建,对项目区内现在存在的连接村与村或村庄对外的主要道路保留其现有宽度,只按田间路的投资标准进行修建。规划生产路其中路面宽3.5米,田间路24098米、生产路13258米。 二,工程概况及工程特点 本工程为昆明市寻甸县联合乡北河等2村2015土地整治项目 1.建设地点:寻甸县联合乡北河凹子2个村委会 2.建设规模:543公顷 3.工程投资预算:1848.08万元 4.工程施工费:157 5.52万元 5.土地平整面积:371.3836公顷 (1)平整土方量:603607立方米 (2)表土剥离:1114155立方米

锤击桩工程监理细则

锤击桩工程监理细则 预检项目: 监理人员以如下内容作为预检项目 1、施工方案:施工进度计划表,施工桩位顺序; 2、堆放场地:平整坚实,地基良好,排水顺畅; 3、桩基质量检查:按质量标准进行; 4、桩位复核:检查桩位的平面位置。 四、桩的验收: 1、桩的表面应平整、密实,掉角的深度不应超过10mm,且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过桩表面全部面积的0.5%。并且不得过分集中。 2、由于收缩产生的裂缝深度不得大于20mm,宽度不得大于0.25mm,横向裂缝长度不得超过边长的一半。 3 、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。 4、管桩检查时,应参照《地基与基础工程施工和验收规范》做好记录,桩上应注明编号、制作日期和吊点位置。 5 、在现场验收运来的管桩观感时,应附出厂合格证、并做入场登记。监理控制要点: 质量控制是工程桩监理的重要环节,为使工程桩能保质、保量达到设计的要求,必须从进桩、打桩、接桩、收锤等打桩全过程对工程质量进行严格监控。本工程桩施工过程的质量控制分为事前、事中、事后

三个阶段进行控制。 (一)事前控制要点与方法[针对淤泥质土层和桩距较密的特点,监控施工组织及方案中哪些是不适合操作,应采取哪些有效措施进行施工从而保证成桩质量: 1) 工程开工前,要求施工单位明确现场技术管理人员架构,包括项目负责人、施工防火负责人、质安员、材料员等,开工前检查主要技术负责人是否到位,对个别不称职人员,工程监理项目部有权提出撤换。 2) 要求施工单位接到施工图纸及地质资料后,必须指定专人组织现场有关施工人员熟悉图纸,领会设计意图,深入钻研地质、水文资料,明确质量和安全要求,并由工程监理牵头组织有关单位进行图纸会审,将有关问题及处理方法以会审纪要形式详细记录,连同施工图纸等作为施工依据,并列入工程档案。 3) 施工单位应根据施工现场的特点及地质情况,编写好施工方案,施工方案应包括:工程概况、施工平面布置、开工完工日期、桩型桩数、质量安全技术措施、机具设备和劳动力安排。监理应对方案进行认真审查、修改。 4) 现场定位轴线及放出的桩中心线,要经施工单位自检合格,并经监理复核认可后方能进入下一道工序施工。 5) 预应力管桩及桩尖必须有厂商出具的合格证和具体数量,报监理认可后方可进场使用。 6) 施工前,施工单位应将有关设计意图、施工技术要点和注意事项、

土方工程施工监理细则

编号:JLXZ- 130902 土方工程 施工监理实施细则 工程名称:凤庆县东城小区二期2013年保障性住房 建设单位:凤庆县城乡建设投资开发有限公司 勘察单位:昆明五华区勘测设计院 设计单位:昆明民用建筑设计研究院有限公司 施工单位:临沧市东昊建筑有限责任公司 监理单位:云南国开建设监理咨询有限公司 专业监理工程师: 总监: 日期:2013年11月12日

目录 一、工程概况 (3) 二、土方开挖 (3) 2.1、工艺流程 (3) 2.2、监理工作程序 (3) 三、质量标准与检验方法 (3) 四、监理控制要点 (5) 五、土方开挖注意事项 (6) 六、土方回填监理要点 (9) 七、土方运输 (9) 八、土方工程施工安全规定 (9)

一、工程概况 本细则用于凤庆县东城小区二期2013年保障性住房基础工程的土方开挖、回填、运输。该项目位于凤庆县东城小区,为住宅楼,总建筑面积5863.6m2;建筑总高度:17.25米;建筑层数为地上五层;设计使用年限为50年;建筑耐火等级Ⅱ级;层面防水等级Ⅱ级;建筑结构形式为框架体系;抗震设防烈度8度;建筑±0.000相当于职高校内地坪上0.75米,基础采用柱下独立基础,持力层为○2层含粘性土砾砂,持力层地基承载力特征值取用为220KPa。基础开挖进入持力层深度不小于0.25m,不满足要求的采用6:4级配砂碎石拌合料换填至设计标高。 二、土方开挖 2.1工艺流程: 放线(基坑支护)→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖墙坑底面至设计标高并验槽→挖基底周边排水沟、基底找平。 2.2 监理工作程序(见附表:土方工程质量监理程序) 三、质量标准与检验方法 3.1保证项目 3.1.1柱基、基坑和管沟基底的土质,必须符合设计要求,并严禁扰 动。检验方法:观察检查和检查验槽记录。

涵洞工程监理实施细则(已修改)

目录 第一章编制依据 (2) 1.1 编制依据 (2) 第二章本项目涵洞、箱形桥工程特点 (2) 第三章监理工作围及重点 (3) 3.1 监理工作围 (3) 第四章监理工作流程 (4) 第五章监理工作控制要点、目标及监控手段 (11) 5.1 涵洞施工 (11) 5.2 监理监控手段 (16) 第六章监理工作方法及措施 (19) 6.1 监理工作方法 (19) 6.2 监理工作措施 (21) 第七章旁站监理 (23) 7.1 旁站监理人员的职责 (23) 7.2 旁站监理围、容 (24) 7.3 旁站监理的程序和方法 (25)

第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 新建铁路格尔木至库尔勒线(段)勘察设计文件、施工图纸; 1.1.2 已批准的新建铁路格尔木至库尔勒线(段)GKQHJL3标监理合同及监理规划; 1.1.3 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》; 1.1.4 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10424-2010; 1.1.5 《铁路工程基桩检测技术规程》TB10218-2008 1.1.6 《铁路混凝土工程施工技术指南》(2010—241) 1.1.7《铁路建设工程监理规》(TB10402—2007); 1.1.8 新建铁路格尔木至库尔勒线(段)GKQHZHQ4标段施工合同; 1.1.9 已经批准的总体施工组织设计; 1.1.10 其他与本工程相关的法律法规。 1.1.11新建格库铁路(段)工程标准化管理(青藏铁路公司建设指挥部编制) 第二章本项目涵洞、箱形桥工程特点 2.1. 新建铁路格尔木至库尔勒线(段)工程GKQHZHQ4标段DK176+950~DK272+000,线路长度94.806km。涵洞总计185座(含盖板涵182座、箱型桥3座),合计2590.38横延米,占线路总长的2.73%。 第三章监理工作围及重点 3.1 监理工作围

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

钢筋工程施工监理实施细则

钢筋工程监理实施细则 ——物产大楼地下室、主体、屋面工程 工程概况 本工程为一幢单体建筑,地上十一层,地下两层,建筑高度40m,采用框架剪力结构。地下两层作为人防、车库及设备用房。0.000相当绝对标高6.500m,总用地面积1002 m2,总建筑面积12903m2,其中地上部分为8181m2,地下部分4722m2。建筑物桩承地基采用钻孔灌注桩基础,围护体系采用两墙合一的地下连续墙,建筑物安全等级为二级,地下工程防水等级为二级,抗震设防烈度6度。 1、工程结构特征: 本工程建筑物主楼呈方形平面布置。建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土框架结构。 本工程±0.000(室内标高)黄海标高6.500。根据地下室结构布置,承台开挖深度为10-12米,局部电梯开挖深度在12米以上。 本工程基坑支护体系采用地下连续墙,由浙江地质矿产工程公司负责施工,具体内容详见《桩基工程监理细则》。 在该工程监理工作的开展过程中,本监理部针对该工程的特点拟组织对钢筋工程施工的重点、难点要求施工单位编制专项方案,并进行专题讨论,对于钢筋工程的一般问题和质量通病,我们将通过对本监理细则的实施,达到质量控制的目标。

一、监理依据 1、有关法律、法规及相关文件,主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》等。 2、技术标准、规范、规程主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000),《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002),《钢筋机械连接通用技术规程(GJJ107-2003),图集03G101-1、03CG329等。 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 4、设计文件:设计图纸、设计变更文件,施工文件如施工组织设计等。 二、钢筋的进场控制 1、进场的钢材“出厂检验报告”、“合格证”必须随货同行。生产厂家必须是业主指定的杭钢、上钢、宝钢、鞍钢、马钢、承钢之一。 2、材料进场后,施工单位材料保管员根据钢材规格、级别、厂家分别堆放并有标牌标识,未复试前禁止使用。 3、进场堆放完毕,施工单位试验员通知监理单位见证员现场取样,取样方法见《见证取样与送检计划》。

涵洞监理实施细则

涵洞监理实施细则 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

涵洞工程监理实施细则 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、监理工作的流程 (2) (一)测量控制点复核工作流程 (二)工程质量监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 (5) (一)涵洞开工前的控制要点 (二)涵洞施工过程中的控制要点及目标值 (三)涵洞验收监理的控制要点及目标值 五、监理工作的方法与措施 (9) (一)工程质量控制的方法 (二)工程质量控制的措施 (三)旁站监理工作方案 一、编制依据 1、勘察、设计文件、图纸会审纪要,已批准的监理规划 2、与本专业相关的施工验收规范、标准,相关法律、法规、规定

3、施工组织设计、施工专项方案 二、工程概况 安庆市外环北路(机场大道—皖江大道)工程起点位于机场大道西侧500米处(K6+500),终点位于皖江大道交口(K21+429.971),道路全长约14.93公里。沿线设涵洞43道,其中12座圆管涵、18座倒虹吸、13座箱涵。 三、监理工作的流程 (一)测量控制点复核工作流程

(二)涵洞施工过程中的控制要点及目标值 1、对特殊地基上的涵洞,注意基坑开挖后基底与设计的一致性,并按要求监督施工质量。 2、现场核对基底中心轴线、方向、长(宽)度、地基承载力、出入口标高 出入口的沟床应整理顺直,铺砌工程与排水设施、道路的连接应顺直。3、 3、基底验收完毕后应及时用细石混凝土打垫层。 3、浇筑底板砼时应将垃圾杂物等消除干净;浇筑涵身砼时应将底板面上垃圾杂物、砼浮渣等消除干净且在浇筑砼前用水进行湿润且无明水。 4、沉降缝端面应垂直、整齐,不得交错,填塞紧密。 5、模板及支架安装和拆除的检验必须符合规范要求。 6、钢筋原材料、加工、连接和安装的检验必须符合相关规范要求。 7、砼原料、配合比设计和施工的检验必须符合相关规范要求。 8、筑砼原材料的检查应符合施工要求,施工过程中严格按照施工配合比,控制好水灰比并做好现场监理记录。 (三)涵洞验收监理的控制要点及目标值 1、砼涵洞允许偏差和检验方法

相关文档
相关文档 最新文档