1. 需氧量计算 ①. 平均时需氧量 设a ’=0.5,b ’=0.15

h

kgO

d kgO VX

b S Q a O V

r /7.52/35.12651000/2250256415.01000/80100005.0''2

2

2==??+??=+=平

②. 最大时需氧量

h

kgO

d kgO VX

b S Q a O V

r /1.61/35.14651000/2250256415.01000/80150005.0''2

2

max max 2==??+??=+=

③. 最大时需氧量与平均时需氧量之比

16

.135

.126535.14652

max 2===

O O

2. 供气量

采用HWB-2型微孔空气曝气器,每个扩散器的服务面积为0.352m ,敷设于池底0.2m 处,淹没深度为H=2.8m ,计算温度定为30C 。

查表得20C 和30C 时,水中饱和溶解氧值为:

L

mg C S /17.9)20(=;L

mg C S /63.7)

30(=

①. 空气扩散器出口处的绝对压力

Pa

H P b 5

5

5

10385.18.3980010

013.1980010

013.1?=?+?=+?=

设空气扩散器的氧转移效率A E =12%,空气离开曝气池池面时,氧的百分比

%

19%100)

12.01(2179)12.01(21%100)

1(2179)1(21=?-?+-?=

?-+-=

A A t E E O

②. 曝气池混合液中平均氧饱和度

L mg O P C C t b S sb /6.8421910066.210385.163.74210

066.2555

)30()

30(=???

?

??+???=???

??

+?= 换算为在20C 条件下,脱氧清水的充氧量 设计中取82

.0=α

,95

.0=β

,0

.1=ρ

,0

.2C

=

平均时需氧量为

[][]h

kg C C RC

R T T sb S /3.75024

.126.8195.082.017

.97.52024

.120

3020

)()

20(0=?-????=

?-??=

--ρβα

最大时需氧量为

[][]h

kg C C C R R T T sb S /1.88024

.126.8195.082.017

.96.61024

.120

3020

)()

20(max max 0=?-????=

?-??=

--ρβα

③. 曝气池供气量 曝气池平均时供气量为

h

m E R A

S

/1.224112

.028.03.7528.0G

3

0=?=

=

曝气池最大时供气量为

h

m E R A

S /0.262212

.028.01.8828.0G

3

max 0max

=?=

=

3. 所需空气压力

kPa

h h h h h p 4881.9)5.04.08.32.0(81.9)(4321=?+++=??++++=

式中 阻力之和

—供风管到沿程与局部

—m h h 2.021=+

—曝气器淹没水头

—=m h 8.33

—曝气器阻力—m h 4.04=

—富裕水头

—m h 5.0=?

4. 风机选型

选离心风机3台,2用1备,则每台风机流量G f 为:

h

m S f

/13112

26222

G

G

3

max

==

=

曝气器出口压力取为5.0mH 2O ,根据供气量和出口压力,选TSE-200型罗茨鼓

风机,风机有关性能参数列于表5中:

表5 TSE-200型罗茨鼓风机性能参数

5. 曝气器数量计算 ①. 曝气器个数

1620352

.0570S ==

=

l m

式中 m -------曝气器数量,个;

S -------好氧池平面面积,2

57033.1709

m

l -------每个曝气头的服务面积,取l=0.3522m

②. 空气管路设置

设置主管道1条;在相邻的两个廊道上设置1条干管,共2条;每根干管上设置15组曝气管,共组

18012

15=?;每组曝气管上设置9个微孔曝气器,共

162091215=??。

③. 每个曝气器的配气量

)/(6.11620

2622G

3

max

个?==

=

h m m

q S

④. 微孔曝气器选型

表6 HWB-2型微孔曝气器规格及性能参数

6. 空气管路计算 ①

供气主管道 主管道流量

s

m h m G Q s S /73.0/0.26223

3max ===

设流速s

m v /10=

管径

m

v Q d S 3.01073.044=??=

=

π

π

② 供气次管道(双侧供气,共2条) 单管道流量

s

m h m G Q s S /364.0/13112

0.26222

13

3

max ===

?=

设流速s

m v /10=

管径

m

v Q d S 18.01024.044=单π

π

??=

=

取支管管径为DN200mm

工程量计算清单表

花架工程量清单表

花架工程量计算:0.2307 1.平整场地: S=园路长×宽=34.5×3=103.5m2; 2.混凝土柱基开挖地坑土方量: V=长×宽×高×10=0.9×0.9×0.45×10=3.645m3; 3.基柱混凝土垫层: V=长×宽×厚×10=0.9×0.9×0.04×10=0.3240m3; 4.混凝土基础: V=长×宽×厚×10=0.716×0.716×0.67×10=3.4348m3;5.回填土: V=V挖土方量-V埋入地下混凝土柱基-V柱基混凝土垫层=3.645-2.307-0.2501=1.088m3; 6.花架横梁: 花架横梁总工程量V=一个花架横梁体积×花架横梁个数=长×宽×高×17=3.6×0.08×0.2×17=0.9792m3; 7.花架纵梁: 花架纵梁总工程量V=一个花架纵梁体积×花架纵梁个数=长×宽×高×2=15.75×0.1×0.25×2=0.3938m3;

8.花架檩: 花架檩条总工程量V=一个花架檩体积×花架檩个数=长×宽×高×5=15.75×0.08×0.2×5=1.26m3; 9.花架柱: 花架柱总工程量V=一个花架柱体积×花架柱个数=长×宽×高×10=0.5×0.5×2.280×10=0.7m3; 10.粗磨石花岗岩凳面: 粗磨石花岗岩凳面总工程量V=一个粗磨石花岗岩凳面×粗磨石花岗岩凳面个数=长×宽×厚×8=3×0.4×0.08×8=0.768m3; 11.粗磨石花岗岩凳柱: 粗磨石花岗岩凳柱总工程量V=一个粗磨石花岗岩凳柱×粗磨石花岗岩凳柱个数=长×宽×高×16=0.3×0.15×0.32×16=0.2304m3; 12.梁柱饰面油漆: 横梁的总表面积=(3.6×0.2+3.6×0.08+0.08×0.2)×2×17=34.816m2; 纵梁的总表面积=(15.75×0.1+15.75×0.25+0.1×0.25)×2×2=22.15m2; 柱的总表面积=2.28×0.5×4×10=45.6m2; 梁柱饰面油漆总工程量S=横梁的总表面积+纵梁的总表面积+柱的总表面积=34.816+22.15+45.6=102.566m2;

埋件计算

埋件计算 建筑埋件系统 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 二〇一四年三月二十二日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 2 幕墙埋件计算(粘结型化学锚栓) (1) 2.1 埋件受力基本参数 (1) 2.2 锚栓群中承受拉力最大锚栓的拉力计算 (1) 2.3 群锚受剪内力计算 (2) 2.4 锚栓或植筋钢材破坏时的受拉承载力计算 (2) 2.5 锚栓或植筋钢材受剪破坏承载力计算 (3) 2.6 拉剪复合受力承载力计算 (3) 3 附录常用材料的力学及其它物理性能 (4)

幕墙后锚固计算 1 计算引用的规范、标准及资料 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 2 幕墙埋件计算(粘结型化学锚栓) 2.1埋件受力基本参数 V=4000N N=5000N M=200000N·mm 选用锚栓:慧鱼-化学锚栓,FHB-A 12×80/100; 2.2锚栓群中承受拉力最大锚栓的拉力计算 按5.2.2[JGJ145-2004]规定,在轴心拉力和弯矩共同作用下(下图所示),进行弹性分析时,受力最大锚栓的拉力设计值应按下列规定计算: 1:当N/n-My 1/Σy i 2≥0时: N sd h=N/n+My 1 /Σy i 2 2:当N/n-My 1/Σy i 2<0时: N sd h=(NL+M)y 1 //Σy i /2 在上面公式中: M:弯矩设计值; N sd h:群锚中受拉力最大锚栓的拉力设计值; y 1,y i :锚栓1及i至群锚形心轴的垂直距离; y 1/,y i /:锚栓1及i至受压一侧最外排锚栓的垂直距离; L:轴力N作用点至受压一侧最外排锚栓的垂直距离;

抗浮计算版

抗浮计算书 一、基本设计数据: 基础底标高:-7.650m,±0.000相应绝对高程:420.40m, 抗浮设计水位:418.80m,覆土容重:18.00; 水位高差:7.65-(420.40-418.80)=6.050m, 建筑完成面标高:-6.30m; 主楼基础筏板厚:600mm,主楼基础覆土厚度:0.750m; 抗水板厚度:450mm; 地下室顶板覆土厚度:1.20m。 二、水浮力计算 F=1.0x10x6.05=60.50KN/m2 三、建筑物自重(按照最不利位置消防水池计算) 消防水池底标高:-6.800m, (基础顶覆土)(7.65-6.80-0.45) x18+(筏板自重)0.45x25+(顶板覆土)1.20x18+(顶板自重)0.18x25 =7.20+11.25+21.60+4.50=44.55 KN/m2 四、整体抗浮计算 G/F=44.55÷60.50=0.74<1.05,不满足《建筑地基基础设计规范》第5.4.3条规范,必须进行抗浮设计。 五、局部抗浮设计(基础) 抗水板所受水浮力N=(水浮力)60.50-(基础顶覆土+筏板自重)18.45=42.05KN/m2 六、抗拔桩设计 整体抗浮时,底板所受水浮力N=60.50-42.40=18.10 KN/m2; 除主楼外,沿地下室外墙间隔6.00~8.00m,设置一抗拔桩,单根抗拔桩承担的面积为30 m2左右;所受拔力大小为540KN;根据上部荷载,取单桩竖向承载力特征值不小于1300KN,取桩长L=20m,桩径600mm,根据《建筑桩基技术规范》5.3.6估算单桩抗压极限承载力标准值为: Q uk= Q sk + Q pk =u∑ψsi q sik l i+ψp q pk A p =3.14x0.60x(40x6.0+8.9x65+5x78)+3.14x0.602/4x1300 =2276.814+367.38=2644.20Kpa. 单桩抗拔极限承载力标准值为: T uk= u∑ψsi q sik l iλi=3.14x0.60x(40x6.0+8.9x65+5x78)x0.7=1593.77 Kpa 抗拔桩单桩抗拉承载力特征值N=600KN,极限抗拉承载力1200KN; 抗拔桩试桩配筋计算 根据《建筑地基基础设计规范》附录T,f y A s/1.25=1200KN得 A s=1200x1.25/400=3750mm2,取12根20,A s=3768.00 mm2. 抗拔桩工程桩配筋计算 单桩抗拔设计值600x1.25=750KN,抗拔荷载全部由桩身钢筋承担,根据f y A s>750KN得:A s>750x1000/360=2084 mm2; 取12根16,A s=2411.52 mm2>2084 mm2。 共计需设置29根抗拔桩。

后置埋件计算

幕墙埋件计算 基本参数: 1:计算点标高:26.2m; 3:幕墙立柱跨度:L=4500mm,短跨L1=550mm,长跨L2=3950mm; 3:立柱计算间距:B=1300mm; 4:立柱力学模型:双跨梁,侧埋; 5:板块配置:中空玻璃; 6:选用锚栓:化学锚栓 M12*160;锚板采用Q235B的300×200×8 mm钢板。荷载标准值计算 (1)垂直于幕墙平面的分布水平地震作用: qEk=βEαmaxGk/A =5.0×0.08×0.0005 =0.0002MPa (2)连接处水平总力计算: 对双跨梁,中支座反力R1,即为立柱连接处最大水平总力。 qw:风荷载线荷载设计值(N/mm); qw=1.4wkB =1.4×0.001551×1300 =2.823N/mm qE:地震作用线荷载设计值(N/mm); qE=1.3qEkB =1.3×0.0002×1300 =0.338N/mm 采用Sw+0.5SE组合:……5.4.1[JGJ133-2001] q=qw+0.5qE =2.823+0.5×0.338 =2.992N/mm N:连接处水平总力(N); R1:中支座反力(N); N=R1 =qL(L12+3L1L2+L22)/8L1L2 =2.992×4500×(5502+3×550×3950+39502)/8/550/3950 =17370.342N (3)立柱单元自重荷载标准值: Gk=0.0005×BL =0.0005×1300×4500 =2925N (4)校核处埋件受力分析: V:剪力(N);

N :轴向拉力(N),等于中支座反力R1; e0:剪力作用点到埋件距离,即立柱螺栓连接处到埋件面距离(mm); V=1.2Gk =1.2×2925 =3510N N=R1 =17370.342N M=e0×V =106×3510 =372060N ·mm 二、埋件计算 锚板面积 A=60000.0 mm2 0.5fcA=429000.0 N N=11547.3N < 0.5fcA 锚板尺寸可以满足要求! 锚筋采用后植锚固的形式,锚筋采用2-M12化学螺栓的埋设方式,锚板采用Q235B 的300×200×8 mm 钢板。 N 拔=n z M N 1)2(?+?β<5 .1拉拔N =21)100416000210738( 25.1?+? =7969 N M12化学螺栓单个设计值为16200 N ; 可知均大于N 拔=7969 N 所以满足要求 根据以上计算,整个幕墙埋件设计满足设计要求,达到使用功能,可以正常使用。

最新版土建工程量计算表格_(实用版)

工程名称:上海浦东新区张江高科园区XXXX工程 序号定额编号分部分项工程数量单位计算式计算结果位置建筑面积#######m2 #NAME?0#NAME? 一、土石方工程 1平整场地#######m2 #NAME?0#NAME? 0.000#NAME? 2机械土方#######m3 #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? 3机械土方人工修边坡,三类土#######m3 #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? 4基坑回填土m3 #NAME?0#NAME? 5基坑排水m2 #NAME?0#NAME? 6人工挖地槽,深1.5m以内m3 #NAME?0#NAME?

工程名称:上海浦东新区张江高科园区XXXX工程 序号定额编号分部分项工程数量单位计算式计算结果位置1砖基础#######m3 #NAME?0#NAME? 2200厚砼空心砌块外墙m2 #NAME?0#NAME? 3200厚砼空心全外墙m2 #NAME?0#NAME? 4300厚砼空心外墙m2 #NAME?0#NAME? 5200厚加气砼内墙m2 #NAME?0#NAME? 6100厚加气砼内墙m2 #NAME?0#NAME? 8砖砌女儿墙m2 #NAME?0#NAME? 9零星砌体m3 #NAME?0#NAME? 三、混泥土及钢筋混泥土 1C25独立基础#######m3 J1#NAME?1*1*0.3*34#NAME? J2#NAME? 1.2*1.2*0.3*17#NAME? J3#NAME? 1.4*1.4*0.3*7#NAME? J4#NAME? 1.6*1.6*0.4*8#NAME? J5#NAME? 1.8*1.8*(0.3+0.1)#NAME? J6#NAME?2*2*(0.3+0.1)*14#NAME? J7#NAME? 2.2*2.2*(0.3+0.1)*2#NAME? J8#NAME? 2.4*2.4*(0.3+0.1)*23#NAME? J9#NAME? 2.6*2.6*(0.3+0.1)*8#NAME? J10#NAME? 2.8*2.8*(0.3+0.1)*7#NAME? J11#NAME?3*3*(0.3+0.1)*9#NAME?

模板支架专项方案计算书汇总

主体结构 模板支架受力计算书 计算人: 复核人:

狮山路站模板、支架强度及稳定性验算 1、设计概况 狮山路站为地下两层,双跨整体式现浇钢筋混凝土框架结构;车站内衬墙与围护桩间设置柔性防水层。在通道、风道与主体结构连接处设置变形缝。主要结构构件的强度等级及尺寸如下: 表1 狮山路站主体结构横断面尺寸表 2、模板体系设计方案概述 狮山路站全长272m,共分10段结构施工。主体结构施工拟投入8套标准段脚手架(长27.2m×宽19.8m×6.35m)。最长段模板长32m、最短段模板长24m,每段模板平均按27.2m考虑。模板主要采用胶合板模板加三角钢模板。支架采用Φ48×3.5mm碗扣式钢管脚手架支撑,中间加强杆件、剪刀撑、扫地杆采用扣件式脚手架。 (1)狮山路站侧墙模板施工采用三角支架模板系统,三角大模板支架体系分为:三角钢架支撑和现场拼装的模板系统。三角支架分为4.0m高的标准节和0.85m高的加高节,大模板采用4000(长)×1980(宽)×6.0mm(厚)钢模板。大模板竖肋、横肋和边肋均采用[8普通型热轧槽钢,背楞采用2[10,普通型热轧槽钢。 在浇注底板混凝土时,侧墙部分要比底板顶面向上浇灌300mm高。在浇灌混凝土前水平埋入一排φ25精扎螺纹钢(外露端车丝),作为侧墙大模板的底部支撑的地脚螺栓拉结点,L=700。在施工过程中必须确保此部分侧墙轴线位置和垂直度的准确,以保证上下侧墙的对接垂直、平顺。对于单面侧墙模板,采用单面侧向支撑加固。侧向支撑采用角钢三角架斜撑,通过预埋Φ25拉锚螺栓和支座垫块固定。纵向间距同模板竖龙骨间距,距离侧墙表面200mm。

地下室抗浮计算书

地下室抗浮验算 一、整体抗浮 裙房部分的整体抗浮(图一所示)图示标高均为绝对标高。底板板底标高为-6.400,地坪标高为:3.600,抗浮设防水位标高为2.5m,即抗浮设计水位高度为:8.9m。 裙房部分抗浮荷载: ①地上五层裙房板自重: 25×0.60=15.0kN/m2 ②地上五层梁柱折算自重: 25×0.60=15.0kN/m2 ③地下一顶板自重: 25×0.18=4.5 kN/m2 ④地下二顶板自重: 25×0.12=3.0 kN/m2 ⑤地下室梁柱折算自重: 25×0.3 =7.5 kN/m2 ⑥底板覆土自重: 20×0.4 =8.0 kN/m2 ⑦底板自重: 25×0.6 =15.0kN/m2 合计: 68.0kN/m2水浮荷载:8.9×10=89 kN/m2 68/89=0.764<1.05不满足抗浮要求。 需采取抗浮措施,因本工程为桩基础,固采用桩抗浮。 需要桩提供的抗拉承载力:89×1.05-68=25.45 kN/m2 单桩抗拔承载力特征值:450kN 取8.4m×8.4m的柱网,柱下4根桩验算: (4×450)/(8.4×8.4)=25.5 kN/m2>25.45 kN/m2 满足抗浮要求。

二、局部抗浮 无裙房处地下室的局部抗浮(图二所示)图示标高均为绝对标高。覆土厚度为:0.6m。 底板板底标高为-6.400,地坪标高为:3.600,抗浮设防水位标高为2.5m,即抗浮设计水位高度为:8.9m。 地下室部分抗浮荷载: ①顶板覆土自重 : 20×0.60=12.0kN/m2 ②地下一顶板自重: 25×0.25=6.25kN/m2 ③地下二顶板自重: 25×0.12=3.0kN/m2 ④梁柱折算自重: 25×0.3 =7.5kN/m2 ⑤底板覆土自重: 20×0.4 =8.0kN/m2 ⑥底板自重: 25×0.6 =15.0kN/m2 合计: 51.8kN/m2 水浮荷载:8.9×10=89kN/m2 51.8/89=0.58<1.05 不满足抗浮要求。 需采取抗浮措施,因本工程为桩基础,固采用桩抗浮。 需要桩提供的抗拉承载力:89×1.05-51.8=41.65 kN/m2 单桩抗拔承载力特征值:450kN ①内柱验算:取8.4m×6m的柱网,柱下5根桩验算 (5×450)/(8.4×6)=52.5 kN/m2>41.65 kN/m2 满足抗浮要求。 ②外墙验算:取墙下1根桩的负载面积验算 墙体自重 : 4.2×25×0.30×8.8=277.2kN 墙趾覆土自重: 4.2×18×0.40×9.4=284.3kN 水浮力: 4.2× 4 × 41.65 =700.0kN 700-(277.2+284.3)=138.5kN<450kN 满足抗浮要求。

一个土建预埋件计算书

本人有一个土建预埋件计算书提供给你看看, 幕墙埋件计算(土建预埋) 基本参数: 1:计算点标高:100m; 2:立柱跨度:L=3000mm; 3:立柱计算间距(指立柱左右分格平均宽度):B=1100mm; 4:立柱力学模型:单跨简支; 5:埋件位置:侧埋; 6:板块配置:中空玻璃; 7:混凝土强度等级:C25; 1.荷载标准值计算: (1)垂直于幕墙平面的分布水平地震作用: qEk=βEαmaxGk/A =5.0×0.16×0.0005 =0.0004MPa (2)幕墙受水平荷载设计值组合: 采用Sw+0.5SE组合:……5.4.1[JGJ102-2003] q=1.4wk+0.5×1.3qEk =1.4×0.001468+0.5×1.3×0.0004 =0.002315MPa (3)立柱单元自重荷载标准值: Gk=0.0005×BL =0.0005×1100×3000 =1650N (4)校核处埋件受力分析: V:剪力(N); N:轴向拉力(N); e0:剪力作用点到埋件距离,即立柱螺栓连接处到埋件面距离(mm); V=1.2Gk =1.2×1650 =1980N N=qBL =0.002315×1100×3000 =7639.5N M=e0V =100×1980 =198000N?mm 2.埋件计算: 校核依据,同时满足以下两个条件: a:AS≥V/aravfy+N/0.8abfy+M/1.3arabfyz C.0.1-1[JGJ102-2003] b:AS≥N/0.8abfy+M/0.4arabfyz C.0.1-2[JGJ102-2003] 其中: AS:锚筋的总截面面积(mm2); V:剪力设计值(N);

抗浮锚杆计算书

抗浮锚杆深化设计计算书 一、工程质地情况: 地下水位标高 -1.00 m 地下室底板标高 -6.52 m 浮力 55.2 kN/m 2 二、抗浮验算特征点受力分析: 1.原底板砂垫层厚 0.10m 自重 0.10X20=2kN/m 2 2.原砼底板厚 0.40m : 自重 0.4X25=10 kN/m 2 3.新加砼配重层厚 0.30m 自重 0.3X25=7.5 kN/m 2 抗浮验算 55.20-19.50=35.70 kN/m 2 三、计算过程 由受力情况,将锚杆分为A 、B 、C 三类,A 类为图中○A 轴至○E 轴区 域,地面与中风化板岩之间有8米粘性土层;B 类为有○E 轴至○L 轴区域,地面与中风化板岩之间有4米粘性土层; C 类为图中○L 轴至○Q 轴区域,地面与中风化板岩之间无粘性土层。 锚杆间距取3m ×3m 。 1. 锚杆杆体的截面面积计算: yk t t s f N K A ≥ t K ——锚杆杆体的抗拉安全系数,取1.6; t N ——锚杆的轴向拉力设计值(kN ),锚杆的拉力设计值=特征值×1.3,A 类锚杆取35.70×3.0×3.0×1.3=438.75kN 。 yk f ——钢筋的抗拉强度标准值(kPa ),HRB400取400 kPa 。 As ≥fyk KtNt =4001075.4386.13??=17552m m 总计 19.5 kN/m 2

选取三根HRB400 直径28mm 钢筋,钢筋截面积满足规范要求 2. 锚杆锚固长度 锚杆锚固长度按下式估算,并取其中较大者: ψπmg t a Df KN L > ψ πεms t a df n KN L > 式中:K ——锚杆锚固体的抗拔安全系数,取2.0; t N ——锚杆的轴向拉力设计值(kN ),取438.75kN ; a L ——锚杆锚固段长度(m ); mg f ——锚固段注浆体与地层间的粘结强度标准值(kPa ),按表7.5.1-1取粘 性土层65kpa ,中风化板岩层0.25Mpa ; ms f ——锚固段注浆体与筋体间的粘结强度标准值(kPa ),按表7.5.1-3取2.5MPa ; D ——锚杆锚固段的钻孔直径(m ),取0.15m d ——钢筋的直径(m ); ε——采用2根以上钢筋时,界面的粘结强度降低系数,取0.6~0.85,本例 取0.7; ψ——锚固长度对粘结强度的影响系数,按表7.5.2取1.0; n ——钢筋根数。 (1)锚固段注浆体与地层间的粘结强度(全风化泥质粉砂岩、强风化泥质粉砂岩q sik 分别为55kpa 、140kpa) A 类:pa 46.1220 .28 16515.014.3M K l Df N a mg t =????= = ψπ土 pa 29.36146.122-75.483-M N N N t t t ===土岩 m Df KN l mg t a 14.61 25015.014.329 .3610.2=????== ψπ

工程量计算书实例

标准文案 (1) ⑵ **** 土地整理项目工程量计算书 1 土地平整工程 1.1 土地平整工程主要内容 本项目土地平整内容主要分为两个部分: 一是对坡度较大的荒坡 地进行 平整,即进行“坡改梯”;二是地势较平坦区域平整。土地平 整应尽量依据自然地形、地势,合理设计高程,使挖填土方量最小, 同时满足机械作业、灌溉、农作物耕种的要求。本次设计依据地形采 用两种形式:一是地势较平坦区域采用局部平整,即挖高填低,采用 方格网法;二是对于坡度较大的荒坡地则采用水平梯田的形式, 在坡 面上采取半挖半填的方法,在坡耕地上沿等高线修成的田面水平、 埂 坎均匀的台阶式田块。 1.1.1陡坡区土方量计算过程 本项目土方量计算主要包括水平梯田土方、 原表土剥离土方和土 质田坎土方等三个内容。 (1)水平梯田土方计算 梯田断面要素图如下: 原地面线 B 1 田坎外侧坡 田面宽度 田 坎 高 度 田坎内侧坡 Bn/2 Bn/2

①单位面积土方量计算: 式中:v ――单位面积(公顷或亩)梯田土方量,m; L 单位面积(公顷或亩)梯田长度,m; H ---- 田坎高度,m B——田面净宽,m 当梯田面积按公顷计算时, ②总土方量计算 本次设计中,梯田面积按公顷计算,总土方量为: 表2 项目区水平梯田土方计算统计表 (2)原表土剥离土方计算 项目区坡度比较大,根据《土地开发整理项目规划设计规范》

(TD/T 1012-2000 )的要求,本次设计剥离原表土层厚度达20cm。需要剥离表土的区域均为布置水平梯田的区域,因此剥离表土土方为新增耕地的原表土剥离量: V= 0.2 X 50.75 X 10000= 101500m3 (3)表土回填土方计算 水平梯田修筑采用表土逐台下移法,整个坡面梯田逐台从下向上修,先 将最下面一台梯田修平,不保留表土。将第二台拟修梯田田面的表土取起,推 至第一台面上,均匀铺好。第二台梯田修平后,将第三台拟修梯田田面的表土 取起,推至第二台田面上,均匀铺好。如此逐台进行,直至各台修平。如上 述,表土被剥离后就作为下面一层梯田田面的表土,推土距离仅为5~ 15m 剥离表土和表土回填同时进行,而且依据《土地开发整理项目预算定额标 准》,以上过程作为一个子目进行计算,因此,表土回填土方不用单独计 算,该项工程量已经包括在水平梯田土方计算过程中。 (4)修筑土质田埂土方量计算 依据项目规划图量算,该项目共需要修筑长度为73427m的梯田田埂。 本次设计采用梯形截面土质田埂,高0.5m,上顶宽0.4m,下底宽0.6m。因此 田埂修筑土方量为V=(0.6+0.4 )X 0.5/2 X 73427 = 18357m3。 1.2 土地平整工程分项计算过程 (1 )推土机推土土方计算(定额编号:10309)内容:推土机推 高填低以及水平梯田半挖半填的推土方量。工程量:梯田区推土方量为 59949 m,数据来源《项目区水平梯田土 方计算统计表》。(注:预算中推土机土方按90%计算)

预埋件计算书

目录 一、埋件计算概述 (1) 1.坐标轴定义 (1) 2.规范和参考依据 (1) 二、预埋件MJ01计算 (2) 1.埋件分布 (2) 2.荷载传递简图 (2) 3.埋件YMJ-01加工图中的尺寸: (2) 4.荷载计算 (3) 1)恒荷载标准值 (3) 2)风荷载标准值 (3) 3)地震荷载标准值 (3) 4)荷载工况组合: (3) 5.埋件受力分析 (4) 1)锚筋面积校核 (4) 2)锚板面积校核 (4) 3)锚筋锚固长度校核 (5)

一、埋件计算概述 1.坐标轴定义 对于位于土建梁侧的埋件:埋板的法向方向为Y轴;埋板平面内沿重力方向为Z轴;埋板平面内沿土建梁轴向方向为X轴; Z轴方向的荷载对埋件产生的效应为拉压力,记为N ;X轴和Y轴方向的荷载对埋件产生的效应为竖向剪力,记为Vx和Vy ,同理弯矩记为Mx和My 。 2.规范和参考依据 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 《建筑结构静力计算手册》第二版

二、预埋件MJ01计算 1.埋件分布 编号为MJ01类型的埋件在本工程中标高17.8m的位置。 2.荷载传递简图 3.埋件YMJ-01加工图中的尺寸: YMJ-01 尺寸图

4.荷载计算 1)恒荷载标准值 Gk2=ρ×t+gs ρ石材的重力密度,取值为:25.6 KN/m3 t 产生重力荷载的玻璃的有效厚度,此处取0.018 m gs 连接附件等的重量,保守按照11 Kg/m2取值为:0.11 KN/m2 Gk=28×0.030+0.11=0.95 KN/m2 2)风荷载标准值 根据《建筑结构荷载规范》中的风荷载标准值计算方法得出的风荷载标准值Wk1为:Wk1=W0×μs1×μz×βgz W0基本风压取为,上海50年,取值为0.55 KN/m2 μs1局部风压体形系数,此处按照最不利取值为(1.4+0.2)=1.6 μz风压高度系数,地面粗造度为B类,埋件使用部位标高17.8m,取值为1.19 βgz阵风系数,地面粗造度为B类,埋件使用部位标高17.8m,取值为1.63 Wk1=0.55×1.6×1.19×1.63=1.707 KN/m2, 3)地震荷载标准值 Ek=Gk×αmax×βE αmax 地震影响系数放大值,抗震设防烈度为7度,水平地震影响系数α取0.08 βE 动力放大系数,取:5.0 Ek=0.95×0.08×5.0=0.380KN/m2 4)荷载工况组合: 工况1 : 1.2×Gk+1.4×1.0×Wk+1.3×0.5×Ek 水平荷载 PAh=1.4×1.0×Wk+1.3×0.5×Ek=2.637 KN/m2 竖向荷载 PAv=1.2×Gk=1.140 KN/m2 竖框承受的最不利受荷载面积Am=1.2×2.25=2.700 m2 所以竖框对埋件产生的最大支反力如下: 水平荷载:RFy=PAh×Am=2.637×2.70=7.120 KN 竖向荷载:RFz=PAv×Am=1.140×2.700=3.078 KN 最大弯矩:M=RFz×L=3.078×0.275=0.846 KN.M

1#预埋件计算书

预埋件计算书 一. 预埋件基本资料 采用锚筋:焊接弯钩锚筋库_HRB400-Ф25 排列为(非环形布置):5行;行间距215mm;5列;列间距100mm; 锚板选用:SB28_Q345 锚板尺寸:L*B= 590mm×1050mm,T=28 基材混凝土:C60 基材厚度:500mm 锚筋布置平面图如下: 二. 预埋件验算: 轴力:N=1615kN X方向的弯矩:M x=626.4kN·m 锚板上锚筋总个数为25 个 锚筋总面积:A=25×π×(0.5×25)2/100=122.718 cm2 预埋件抗拉强度:f y=360N/mm2 X方向锚筋排数的影响系数:αrx=0.85 Y方向锚筋排数的影响系数:αry=0.85 锚筋的受剪承载力系数αv=(4.0-0.08*d)*(f c/f y)0.5=(4.0-0.08×25)×(27.5/360)0.5=0.5528 锚板的弯曲变形折减系数αb=0.6+0.25×28/25=0.88 沿X向最外层锚筋中心间距Z x=400mm 沿Y向最外层锚筋中心间距Z y=860mm

按《混凝土结构设计规范2002版》公式10.9.1-1计算: A1min=N/(0.8*αb*f y)+M x/(1.3*αry*αb*f y*Z y) =1615/(0.8×0.88×360)×10+626.4×103/(1.3×0.85×0.88×360×860)×10 =84.53cm2 按《混凝土结构设计规范2002版》公式10.9.1-2计算: A2min=N/(0.8*αb*f y)+M x/(0.4*αry*αb*f y*Z y)×10 =1615/(0.8×0.88×360)×10+626.4×103/(0.4×0.85×0.88×360×860)×10 =131.345cm2 故取锚筋截面面积为:A max=max(A1min,A2min)=131.345cm2 则截面实际产生承载力为:F=131.345×102×360 = 4728432.824N = 4728.433kN 由于在这里需要考虑地震组合工况:γRE=0.85 实际允许承载力值为:F u=A*f y/γRE=122.718×102×360/0.85=5197.488×103N = 5197.488kN 则有:F < F u,满足! 三. 预埋件构造验算: 锚固长度限值计算: 锚固长度按《混凝土结构设计规范》2002版公式9.3.1-1来取: 钢筋的外形系数:α=0.14 钢筋的抗拉强度设计值:f y=300 钢筋的公称直径d=25 mm 混凝土轴心抗拉强度设计值:f t=2.04N/mm2 锚固长度限值:l a=α*f y/f t*d=0.14×300/2.04×25=514.706 mm 钢筋采用机械锚固方式,取包括锚固端头在内的锚固长度为上述计算值的0.7倍:l a=514.706×0.7=360.294 mm 由于:l a<15×25=375 mm,故取l a=375 mm 锚固长度为400,最小限值为375,满足! 锚板厚度限值计算: 按《混凝土结构设计规范2002版》10.9.6规定,锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍,故取锚板厚度限值:T=0.6×d=0.6×25=15mm 锚筋间距b取为列间距,b=100 mm 锚筋的间距:b=100mm,按规范且有受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8=12.5mm, 故取 锚板厚度限值:T=100/8=15mm 锚板厚度为28,最小限值为15,满足! 行间距为215,最小限值为150,满足! 列边距为100,最小限值为75,满足! 行边距为95,最小限值为50,满足! 列边距为95,最小限值为50,满足!

地下室抗浮计算

地下室抗浮计算 整体抗浮计算: 抗浮设计水头:7.4m,底板厚0.5m,底板上覆土1.9m,地下室顶板厚0.16m(梁板柱折算厚度0.4m),地下室顶板覆土1.5m。 单位面积水浮力:6.5x10=65KN 单位面积抗力:0.4x25+0.9x18+0.2x25+1.6x18+0.4x25=70KN>67 整体抗浮满足要求, 底板局部抗浮计算: 抗浮设计水头:6.5m,底板厚0.4m,底板上覆土1.1m。 单位面积水浮力:6.5x10=65KN 单位面积抗力:[0.4x25+0.9x18+0.2x25]x0.9=31.2KN 局部抗浮不满足。防水底板需计算配筋。 单位面积净浮力q为:65x1.2-31.2x1.2=40.56KN 按经验系数法计算:Mx=q*Ly*(Lx-2b/3)*(Lx-2b/3)/8 =40.56*8.4*(8.1-2*5/3)*(8.1-2*5/3)/8 =967.6KNm 柱下板带支座最大负弯矩M1为:M1=0.5*Mx=483.8KNm(跨中板带最大为0.17)柱下板带跨中最大正弯矩M2为:M2=0.22*Mx=212.9KNm(跨中板带最大为0.22)配筋为:下部为:As1=M1/(0.9*fy*h1*3.9) =483.8/(0.9*360*1150*3.9) =332.9mm <Ф16@200 As1’=M1/(0.9*fy*h1’*3.9) =483.8/(0.9*360*350* 3.9) =1039mm 基本等于Ф16@200 上部为:As2=M2/(0.9*fy*h2* 3.9) =212.9/(0.9*360*350* 3.9) =481.4mm <Ф16@200 上式配筋计算中分母3.9为柱下板带宽度。 原设计防水底板配筋满足要求。 独立基础计算 阶梯基础计算 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)② 二、示意图

预埋件计算示例

预埋件计算书 ==================================================================== 计算软件:MTS钢结构设计系列软件MTSTool v2.0.1.6 计算时间:2013年03月27日10:32:08 ==================================================================== 一. 预埋件基本资料 采用化学锚栓:单螺母扩孔型锚栓库_6.8级-M20 排列为(环形布置):2行;行间距200mm;2列;列间距80mm; 锚板选用:SB12_Q235 锚板尺寸:L*B= 200mm×300mm,T=12 基材混凝土:C35 基材厚度:400mm 锚筋布置平面图如下: 二. 预埋件验算: 1 化学锚栓群抗拉承载力计算 轴向拉力为:N=10kN X向弯矩值为:Mx=9.5kN·m 锚栓总个数:n=2×2=4个 按轴向拉力与X单向弯矩共同作用下计算: 由N/n-M x*y1/Σy i2

=10×103/4-9.5×106×100/60000 =-13333.333 < 0 故最大化学锚栓拉力值为: N h=(M x+N*l)*y1'/Σy i')2 =(9.5×106+10×103×100)×200/60000 =28750=28750×10-3=28.75kN 所选化学锚栓抗拉承载力为(锚栓库默认值):Nc=90.574kN 故有: 28.75 < 90.574kN,满足 2 化学锚栓群抗剪承载力计算 X方向剪力:Vx=8.2kN X方向受剪锚栓个数:n x=4个 Y方向受剪锚栓个数:n y=4个 剪切荷载通过受剪化学锚栓群形心时,受剪化学锚栓的受力应按下式确定: V ix V=V x/n x=8200/4=2050×10-3=2.05kN V iy V=V y/n y=0/4=0×10-3=0kN 化学锚栓群在扭矩T作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下列公式确定: V ix T=T*y i/(Σx i2+Σy i2) V iy T=T*x i/(Σx i2+Σy i2) 化学锚栓群在剪力和扭矩的共同作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下式确定: V iδ=[(V ix V+V ix T)2+(V iy V+V iy T)2]0.5 结合上面已经求出的剪力作用下的单个化学锚栓剪力值及上面在扭矩作用下的单个锚栓剪力值公式 分别对化学锚栓群中(边角)锚栓进行合成后的剪力进行计算(边角锚栓存在最大合成剪力): 取4个边角化学锚栓中合剪力最大者为: V iδ=[(2050+0)2+(0+0)2]0.5=2.05kN 所选化学锚栓抗剪承载力为(锚栓库默认值):Vc=53.855kN 故有: V iδ=2.05kN < 53.855kN,满足 3 化学锚栓群在拉剪共同作用下计算 当化学锚栓连接承受拉力和剪力复合作用时,混凝土承载力应符合下列公式: (βN)2+(βV)2≤1 式中: βN=N h/Nc=28.75/90.574=0.3174 βV=V iδ/Vc=2.05/53.855=0.03807 故有: (βN)2+(βV)2=0.31742+0.038072=0.1022 ≤1 ,满足 三. 预埋件构造验算: 锚固长度限值计算: 锚固长度为160,最小限值为160,满足! 锚板厚度限值计算: 按《混凝土结构设计规范2002版》10.9.6规定,锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍,故取 锚板厚度限值:T=0.6×d=0.6×20=12mm 锚筋间距b取为列间距,b=80 mm 锚筋的间距:b=80mm,按规范且有受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8=10mm,

后补埋件计算~~

后补埋件 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: ---- 二〇一七年十月十九日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 2 幕墙埋件计算(后锚固结构-特殊倒锥形化学锚栓) (1) 2.1 埋件受力基本参数 (1) 2.2 锚栓群中锚栓的拉力计算 (1) 2.3 群锚受剪内力计算 (2) 2.4 锚栓钢材破坏时的受拉承载力计算 (2) 2.5 混凝土锥体受拉破坏承载力计算 (3) 2.6 混凝土劈裂破坏承载力计算 (4) 2.7 锚栓钢材受剪破坏承载力计算 (5) 2.8 混凝土楔形体受剪破坏承载力计算 (6) 2.9 混凝土剪撬破坏承载能力计算 (7) 2.10 拉剪复合受力承载力计算 (8) 2.11 混凝土基材厚度、群锚锚栓最小间距及最小边距计算 (8) 3 附录常用材料的力学及其它物理性能 (9)

幕墙后锚固计算 1计算引用的规范、标准及资料 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160-2004 2幕墙埋件计算(后锚固结构-特殊倒锥形化学锚栓) 2.1埋件受力基本参数 V=3398.063N N=6177.6N M=0N·mm 选用锚栓:慧鱼-化学锚栓,FHB-A 12×100/100 锚栓排数×列数:2×2; 锚栓最外排间距×最外列间距:150mm×200mm; 混凝土等级:C30;; 2.2锚栓群中锚栓的拉力计算 按5.2.2[JGJ145-2013]规定,在轴心拉力和弯矩共同作用下(下图所示),进行弹性分析时,受力最大锚栓的拉力设计值应按下列规定计算: 1:当N/n-My1/Σy i2≥0时: 5.2.2-1[JGJ145-2013] N sd h=N/n+My1/Σy i2 5.2.2-2[JGJ145-2013] 2:当N/n-My1/Σy i2<0时: N sd h=(NL+M)y1//Σy i/2 5.2.2-3[JGJ145-2013] 在上面公式中: M:弯矩设计值; N sd h:群锚中受拉力最大锚栓的拉力设计值; y1,y i:锚栓1及i至群锚形心轴的垂直距离; y1/,y i/:锚栓1及i至受压一侧最外排锚栓的垂直距离; L:轴力N作用点至受压一侧最外排锚栓的垂直距离;

抗浮锚杆计算书20777

结构计算书 项目名称: 设计代号: 设计阶段: 审核: 校对: 计算: 第 1 册共1册 中广电广播电影电视设计研究院 2015年04月07日

综合楼锚杆布置计算 一、 工程概况 (1)综合楼地下1层(含1夹层),地上2~4层,±0.00相对于绝对标高7.50m,室内外高差-0.300m ,地下室夹层高2.18m ,地下室高 5.30m,地下室建筑地面标高-7.480m,建筑地面垫层厚150mm ,结构地下室底板顶标高-7.630m。基础形式筏板,抗浮水位标高6.500m(绝对标高)。建筑地下室底板顶标高-7.630m (绝对标高-0.130m ),底板厚400mm 。 (2)综合楼抗浮采用抗浮锚杆。 二、抗拔锚杆抗拔承载力计算 依据《岩土锚杆(索)技术规程》(以下简称《岩土规程》)计算。 锚杆基本条件: 锚杆直径D=150mm 锚杆长度L=7.5m 锚杆入岩(强风化花岗岩)长度:>2.5m 锚杆拉力标准值Nk =250KN 锚杆拉力设计值N t=1.3Nk =325KN 钢筋:3 ?25三级钢: As =1470mm2, f=360 N/mm 2 , f yk =400 N/m m2 依据《岩土锚杆(索)技术规程》(以下简称《岩土规程》)计算。 根据****院提供的《***勘察报告》,岩石(或土体)与锚固体的极限粘结强度标准值(frbk ),见第2页所附表1。 1、 根据锚杆与土层粘结强度所计算的锚杆竖向抗拔承载力设计值Nt 依据《岩土规程》第7.5.1条公式(7.5.2-1)计算 K f DL N mg a t /ψπ= 勘探点1Q-K15岩层深,较为不利,计算该点抗拔承载力

(整理)L型埋件承载力计算书.

成都国金中心裙楼 埋件承载力计算书 沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司2011年08月12日

目录 目录 (2) 第一部分、计算书设计说明 (3) 第一章、计算书设计依据 (3) 一、幕墙设计规范 (3) 二、玻璃规范 (3) 三、其他相关图纸资料 (3) 第二章、主要材料设计指标 (3) 第二部分、埋件承载力计算 (4) 第一章、荷载计算 (4) 一、基本参数 (4) 二、荷载计算 (4) 三、荷载组合 (5) 第二章、埋件承载力计算 (5) 一、计算模型 (5) 二、埋件计算 (6)

第一部分、计算书设计说明 第一章、计算书设计依据 一、幕墙设计规范 ?《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 二、玻璃规范 ?《压花玻璃》 JC/T511-2002 ?《中空玻璃》 GB/T11944-2002 三、其他相关图纸资料 ?《建筑结构静力计算手册》(第二版) ?土建图纸 第二章、主要材料设计指标 1、钢化玻璃(厚度5~12 mm) 重力体积密度: r g=25.6 KN/m3 大面强度设计值: f g1=84.0 N/mm2 侧面强度设计值: f g2=58.8 N/mm2 弹性模量 E=0.72×105 N/mm2 线膨胀系数α=0.80×10-5~1.00×10-5 泊松比ν=0.20 2、钢化玻璃(厚度15~19 mm) 重力体积密度: r g=25.6 KN/m3 大面强度设计值: f g1=72.0 N/mm2 侧面强度设计值: f g2=50.4 N/mm2 弹性模量 E=0.72×105 N/mm2 线膨胀系数α=0.80×10-5~1.00×10-5 泊松比ν=0.20

相关文档