CVF-P2/P3/G3/G5系列变频器节能估算

一,变频器特点

1,节电率高;目前风机、水泵是工业应用中量大面广的通用性设备,这些设备根据生产中可能出现的最大负荷条件进行选择的,但往往实际运行中往往比设计的小很多。如电机不采用变频调速控制,只通过阀门或流量挡板来控制,结果会造成很大的能量浪费。变频器调速采用独特的软件技术实现了智能化控制。他会根据受对象的过程参数自动调整输出频率和电压波形,使节电率高达25%~60%。节电降耗效果显著,操作简便,调节平衡,尤其与微机控制相联更体现了优越性、节能性,深受您的喜爱。

2,可靠性高;内部采用国外高性能功率模块和新型驱动芯片以及高速微电脑芯片,可实现产品内部关键部位的自诊断和自保护。

3,回报率高;一次投资长期受益。所有投资可在一年内通过节电回收。同时还能延长风机、水泵的使用寿命越20%,回报率更大。

4,CVF-P2通用/风机、水泵专用型变频器是为节能改造而设计的,规格覆盖了大、中各种功率等级。它们的使用使风机、水泵的集中控制和自动调节成为现实。

二,变频节能的工作原理

根据交流异步电机的转速公式:

N=60f(1-s)/p

其中N:电机转速r/min;f:定子供电频率HZ;p:极对数;s:转差率。

由式可知,改变异步电机的频率(f)就可以改变转速(N),变频调速具有调速范围宽、机械特性好、效率高等优点,容易实现闭环控制,是理想的调速节能方法。三,性能特点

◇宽调频范围0—500HZ任意可调,可选择恒转距、递减转距1、递减转距2共三类曲线。

◇转距提升:手动设定,额定输出的0-20%。自动提升,根据输出电流自动确定提升转距。

◇根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现自动节能运行。

◇快速电流自动抑制能力,防止加速过程中及冲击性负载下频繁过流故障。保证减速过程中不发生过电压。

◇内置定时器、计数器各一个,方便系统集成。

◇具有多种保护/报警功能,如:(过流、过压、欠压、电子热继电器保护、过热、过载、短路等)。

◇提供直流0—5V/10V、-10V--+10V,0—24V三组电源,及直流电流0-20mA (上限可选)等的模拟输入信号。

◇15种多段速控制功能,内置PID调节功能。

◇脉冲输入口0~50KHz(上、下可选)

◇可实现单泵/多泵(需加附件)恒压供水系统

◇高达15KHZ的载波频率,最大限度降低电机噪音

◇标准RS485通信接口(可选)

四,变频器节能改造效益分析

1,节能效果明显,综合效益高,投入回收期短。

2,采用变频器改造,实现自动化控制,风量调速范围宽能适应各种粉料制作要求

(变频器频率调节范围为0.00-50.00HZ);

3,控制精度高,控制功能强(频率精确度为0.1HZ),响应速度快,容易实现远程控制,可提高产品质量及产量。

4,实现电机软启动,通过合理调整,可满足大起动转矩,运行中负载突变也不会引起跳闸等事故。

5,保护功能齐全,变频器有20多种保护功能,对过压、欠压、过流、过载、过热均能通过内部计算给予保护且对故障原因给予记录,有保证设备的正常运行。

6,降低工人的劳动强度,由于调速系统整体可靠信高、故障率低、免维护周期较长、可减轻有关维护人员的工作量。

7,要提高电动机的工作效率、节约电能,可在风机电动机上装上调速装置。根据工作的情况调节调速器装置的速度可以满足工作状况的要求。另外,用变频器对风机进行改造不必对原系统进行大改动。因此,变频器在风机改造方面得到广泛的应用,在变频改造的过程中,当我们需要时,让电动机高速运行以达到我们的要求。当不在工作时,使电动机低速运转节约电能。同时,可根据我们的需要而调节变频器,以满足我们的要求。

8,投资回报

在本方案中,以3.7KW--30KW为例,设工作情况为:每天工作24小时,月工作30天,电费0.5元/度。

功率月节能(KW/h)年节能(KW/h)月节电(元)年节电(元)3.7KW799.29590.4399.64795.2

5.5KW1188142565947128

7.5KW1620194408109720

11KW237628512118814256

15KW324038880162019440

18.5KW399647952199823976

22KW475257024237628512

30KW648077760324038880

(以上数值为理论值,实际数值根据工况的不同,有所偏差。)

五,节能曲线分析

风机的负荷情况决定,根据流体力学理论,电机轴功率P和风量Q、压力H之间的关系为:P=K*H*Q/η

其中K为常数;

η为效率。

它们与转速N之间的关系为:

Q1/Q2=N1/N2 H1/H2=(N1/N2)2P1/P2=(N1/N2)3图中曲线1为风机在恒速下压力H和流量Q的特性曲线,曲线2是管网风阻特性(阀门开度为100%)。

假设风机在设计时工作在A点的效率最高,输出风量Q1为100%,此时的轴功率P1=Q1*H1与面积AH10Q1成正比。

根据工艺要求,当风量需从Q1减少到Q2(例如70%)时,如采用调节阀门的方法相当于增加了管网阻力,使管网阻力特性变到为 2曲线3,系统由原来的工况A点变到新的工况B点运行,由图中可以看出,风压反而增加了,轴功率P2与面积BH20Q2成正比,减少不多。

如果采用变频调速控制方式,将风机转速由N1降到N2,根据风机的比例定律,可以画出在转速N2下压力H和流量Q特性如曲线4所示,可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3将大幅度降低,功率P3(相等于面积CH30Q2)也随着显著减少,节省的功率△P=△HQ2与面积BH2H3C成正比,节能的效果是十分明显的。

由流体力学可知,风量Q与转速的一次方成正比,风压H与转速的平方成正比,轴功率P与转速的立方成正比,当风量减少,风机转速下降时,起功率下降很多。采用变频调速,当风量下降到80%时,转速也下降到80%,而轴功率将下降到额定功率的51.2%,如风量下降到60%,轴功率可下降到额定功率的21.6%,当然要考虑由于转速降低会引起的效率降低及附加控制装置的效率影响等。即使这样,节能数字也是可观的。

因此在有风机、水泵的机械设备中,采用变频调速的方式来调节风量和流量,在节能上是一个最有效的方法。

调速所可能达到的理论节能值

N1/N2(%) 100 90 85 80 70 60 50

P1/P2(%) 100 73 61.4 51 34 21.6 13

节电率(%)0 27 38.6 49 66 78.4 87

上述表格,所列出的数值仅为可能达到的理论节能效果,但由于机械装置极其驱动电机的差异以及低速时的效率变化,不同的装置在相同的调速量时的节能效果可能有所差异,而且实际节省的电能数据往往打不到理论值。

六,变频器在引风机上的应用实例

已知:1)电机功率为65KW

2)变频调速器为:CVF-P2-4T0750型,容量:98.7KVA,输入电压:380V,输出功率:75KW,额定输出电流:150A。

3)安装变频器前后测试的数据

安装前(2006年8月)安装后(2006年9月)

测试时间项目8日

9:00

8日

14:

00

9日

9:00

9日

14:

00

10

9:00

10

14:

00

16

9:00

16

14:

00

17

9:00

17日

14:

00

18

9:00

18

14:

00

运行电流

(A)

110 110 110 110 110 110 62 55 70 62 62 56

电压(V)380 380 380 380 380 380 367 325 380 367 367 330 功率(KW)64 64 64 64 64 64 35 28 35 35 35 28 转速

(r/min)

1450 1450 1450 1450 1450 1450 1160 1070 1210 1160 1160 1100 频率(HZ)50 50 50 50 50 50 40 37 42 40 40 38 通过表中,我们可看出安装后节能是很大的。试计算节电量:

安装之前,电机的日平均输出功率为64KW,年耗电能为;

64x24x330=60.69万 KWh/年

安装之后,电机的日平均输出功率为32.6KW,年耗电能为;

32.6x24x330=25.8万 KWh/年

年节电量:50.69-25.8=24.89万 KWh

年电率为:(64-32.6)/64x100%=49%

按照0.5元/KWh计算,年节约电费为:0.5x248900=12.45万元

七,节能结论

通过举例说明设备改造,我们可以看出:

1,应用变频器后,电机的电压、电流明显下降,电机输入功率明显减少。

2,不论是风机、水泵转速调速范围不宜太大,通常应不低于额定转速的50%,最好在70%-100%之间。

3,当转速低于额定转速的40%-50%时,水泵或风机的本身效率明显下降,不经济、同时,应避免开机时机组的机械临界点,否者会损坏机组。

4,风机、水泵的工况点明显改善,风门可以全部打开,完全由转速调节流量,对生产操作极为方便,且有利于电机的维护保养,延长使用寿命。由于变频器加减速时间可以任意设定,避免了电机全负荷启动时的大电流冲击,有利于延长设备的使用寿命。

5,变频器直接控制电机,进行调速而带动风机工作,从而提高风机的传动效率。

节电率在20%-70%之间,具有较大的节能效益。

6,操作方便,控制精度高,响应速度快,使整个系统工作平稳。

水泵、风机节能改造方案

风机水泵节能分析

风机水泵节能分析 LH-300型节电装置,是我公司研制生产的具有国内领先水平的最新一代中低压电动设备专用节电产品,它是目前独具特色的高智能化节电装置,可广泛用于水泵、风机、电机、制冷机、空压机、注塑机、中央空调系统等电动设备。该产品是集国际先进的可编程技术、变频技术、智能化控制技术为一体,采用专门设计的节电控制软件和节能波形,自动调节电动设备的供电参数并进行优化控制,使系统始终保持在最佳经济运行状态,最大限度的节约电能,从而达到减少电费开支的目的。 1、节电原理:当电动设备处于空载、半载、轻载、满载、超载时,通过主板控制系统,根据负载的工作状态,变频调速动态调整供给电动设备的电压、电流、有功量、无功量、频率、功率、功率因数等达到转距与负载精确匹配,使电动设备保持在最佳、最经济的运行状态。 2、设备保护 1)、节电装置本身具有软启动功能,能使电机在设置好的V/F曲线上平滑调速和起制动,保持V/F比值基本不变,这样在相当小的电流下也能达到高启动转距,保持设备正常启动,启动电流的降低,可以消除高启动电流对设备的冲击,使齿轮和传动带平稳运转,延长其使用寿命。 2)、节电装置具有完善的故障诊断系统和保护功能,其内部设有电子过热过载继电器能根据节电装置输出电流/频率时间的模拟来监视电动机的缺相、过压、过流、过载及过热,及时停止节电装置输出,保护电动机免遭过热烧毁。 3)、节电装置对电源方面的过压、欠压、缺相等进行检测并显示,可帮助维修人员及时找到故障点。 4)、可通过对载波频率的设置,有效的减少电机噪声,减少电机漏电流。 3、节电装置带有市电(正常用电,非节电状态)和节电的转换装置,当节电状态出现故障时,将开关打到市电状态,生产设备仍可正常运转,对生产不会产生影响。 低压风机水泵节能装置的节能原理 1、变频节能 由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)╳H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。例如:一台水泵电机功率为55KW,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16KW,省电48.8%,转速下降到原转速的1/2时,其耗电量为6.875KW,省电87.5%. 2、功率因数补偿节能 无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,由公式P=S╳COSФ,Q=S╳SINФ,其中S-视在功率,P-有功功率,Q-无功功率,COSФ-功率因数,可知COSФ越大,有功功率P越大,普通水泵电机的功率因数在0.6-0.7之间,使用节电装置后,由于节电装置内部滤波电容的作用,COSФ≈1,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。 3、软启动节能 由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(4-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用节能装置后,利用变频技术的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。 系统特点: 1.输入功率因数高,在整个速度范围内典型值为95%或更高,电流谐波少,无须功率因数补偿/谐波抑制装置 2.输出阶梯正弦PWM波形,无须输出滤波装置,可接普通电机,对电缆、电机绝缘无损害,电机谐波少,减少轴承、叶片的机械震动,输出线可以长达100米 3.标准操作面板配置或LED屏操作界面 4.功率电路模块化设计,如果需要,可在数分钟内更换损坏的模块,维护简单 5.完整的故障检测电路,精确的故障报警保护

全国民用建筑工程风机和水泵的节能措施

全国民用建筑工程风机和水泵的节能措施 1)设定控制液位、时间,控制泵的启停。 2)调节风机、泵类风门(挡板),阀门,控制风量、流量。 对于风机类、泵类负载,当流量在90%-100%范围内变化时,通过风门控制器、阀门控制器控制风门(挡板),阀门的开度,与电动机凋速的节能效果相近,不必采取电动机调速措施。 3)调速节能: ①电动机定子凋压。交流异步电动机定子调压一般采用双向晶闸管调整电压实现无级调速,为转差功率消耗型的调速系统。由于风机、泵类负载转差功率损耗系数均较小,较适用于要求风量、流量在50%—100%范围内变化、平滑启动、短时低速运行的风机、泵类负载。 电风扇、风机盘管风机等采用单相交流异步电动机,一般采用串电阻调整电动机定子电压的有级调速方法。 ②电动机变换极对数、风机是按满足风量的最大需求选用的,但实际运行并不固定布在最大风量的运行状态。例如:地下车库送排风风机、兼作火灾时排烟的风机,平时排风风量不大,只在汽车尾气浓度超过定值和火火时排烟才需要加大或在最大排风风量的工况下运行,所以采用接触器切换来改变变极电动机定子绕组接线,获得多个不通转速,改变风量,使风机平时低速运转。电动机变换极对数调速方法适用于风量、流量在50%~100%范围内变化的场合。 ③在转子回路连续调节等效电阻,线绕转子异步电动机在转子回路连

续调节等效电阻,用转子电阻斩波调速法改变晶闸管的通断比率,实现无级调速节能、转子电阻斩波调速法是一种低效调速方法,适用于风机、泵类负载风量、流量在50%-100%范围内变化。电动机低速运转比关小阀门开度的耗电还节省得多。 ④采用变频凋速、静止串级调速,内反馈串级调速。当风量,流量在80%-100%范围内坐化时;风量、流量变化大于50%-100%范围时,宜采用高效率的变频调速或静止串级调速,内反馈串级调速,不宜采用变压、转子回路串电阻、电磁转差离合器等低效率调速方法。静止串级调速、内反馈串级调速均属静止低同步串级凋速,转差功率只能从转子输出,在同步转速以下调速,取代转子串电阻调速,适用于大功率风机,泵类的变速驱动。 供水泵类负载的控制普遍采用以压力或流量.速度为参量的双闭环控制系统。YQT系列中型内反馈交流调速三相异步电动机是专门为风机、泵类调速节能设计的,可广泛用于风机、水泵的凋速拖动,取代挡板,阀门调节,具有显著的节能效果。 ⑤采用电磁调速电动机调速系统。电磁调速电动机调速系统由鼠笼型异步电动机,电磁转差离合器、测速发电机及晶闸管控制装置组成。电磁调速电动机适宜风量、流量在50%-100%范围内变化的小型风机、泵类负载的节能。YCTD系列低电阻端环电磁调速电动机较YCT系列电磁凋速电动机效率高10%以上,宜选用YCTD系列低电阻端环电磁凋速电动机。但此调速方案节能效果较低,且要求运行环境相对洁净。

风机水泵变频节能计算

■风机水泵工作特性 风机水泵特性: H=H0-(H0-1)*Q2 H-扬程 Q-流量 H0-流量为0 时的扬程 管网阻力: R=KQ2 R-管网阻力 K-管网阻尼系数 Q-流量 注:上述变量均采用标准值,以额定值为基准,数值为1 表示实际值等于额定值风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb P-轴功率 Q-流量; H-压力; ηb-风机水泵效率; Kp-计算常数; 流量、压力、功率与转速的关系: Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)2; P1/P2 =(n1/n2)3 ■变阀控制 变阀调节就是利用改变管道阀门的开度,来调节泵与风机的流量。变阀调节时,泵或风机的功率基本不变,泵或风机的性能曲线不变,而管道阻力特性曲线发生变化,泵或风机的性能曲线与新的管道阻力特性曲线的交点处就是新的工作点。 ■变频控制 变频调节就是利用改变性能曲线方法来改变工作点,变速调节中没有附加阻力,是比较理想的一种调节方法。通过变频器改变电源的工作频率,从而实现对交流电机的无级调速。泵和风机采用变速调节时,其效率几乎不变,流量随转速按一次方规律变化,而轴功率按三次方规律变化。同时采用变频调节,可以降低泵和风机的噪声,减轻磨损,延长使用寿命。 ■节能计算示例 假设电动机的效率=98% IPER 高压变频器的效率=97%(含变压器) 额定风量时的风机轴功力:1000kW 风机特性:风量Q 为0 时,扬程H 为标么值,以额定值为基准) ;设曲 线特性为H=年运行时间为:8000 小时 风机的运行模式为:风量100%,年运行时间的20% 风量70%,年运行时间的50% 风量50%,年运行时间的30% 变阀调节控制风量时 假设P100 为100%风量的功耗,P70 为70%风量的功耗,P50 为50%风量的功耗 P100=1000/ = 1020kW P70=1000 x x = 860kW P50=1000 x x = 663kW

变频器节能效率计算

概述 在许多情况下, 使用变频器的目的是调速, 尤其是对于在工业中大量使用的风扇、鼓风机和泵类负载来说, 设计选型往往以最大工况来选。与实际的工况存在较大的可调整空间。在运行中根据实际运行需要,按照流量、杨程等调节电动机的转速,从而改变电动机的输出转矩和输出功率,以代替传统上利用挡板和阀门进行的流量和扬程的控制, 节能效果非常明显。同时分析变频器在选型、应用中的注意事项。 1变频调速原理 三相异步电动机转速公式为: 式中:n-电动机转速,r/min; f-电源频率,Hz; p-电动机对数 s-转差率, 从上式可见交流电动机的调速可以概括为改变极对数,控制电源频率以及通过改变参数如定子电压、转子电压等使电机转差率发生变化等几种方式。变频器效率维持在94%~96%,变频调速是一种高效率、高效能的调速方式,使异步电动机在整个工作范围内保持正常的小转差率下运转,实现无极平滑调速。 1.1变频工作原理 异步电动机的额定频率称为基频,即电网的频率,在我国为50Hz。电机定子绕组内部感应电动势为 式中-定子绕组感应电动势,V; -气隙磁通,Wb; -定子每相绕组匝数; -基波绕组系数。

在变频调速时,如果只降低定子频率,而定子每相电压保持不变,则必然会造成增大。由于电机制造时,为提高效率减少损耗,通常在,时,电动机主磁路接近饱和,增大势必使主磁路过饱和,将导致励磁电流急剧增大,铁损增加,功率因素降低。 若在降低频率的同时降低电压使保持不变则可保持不变从而避免了 主磁路过饱和现象的发生。这种方式称为恒磁通控制方式。此时电动机转矩为 π 式中-电动机转矩,N.m; —电源极对数; —磁极对数; —转差率; —转子电阻; —转子电抗; 由于转差率较小,则有 其中 由此可知:若频率保持不变则;若转矩不变则; 电动机临界转差率其中 电动机最大转矩=常数 最大转速降=常数 由此可知:保持常数,最大转矩和最大转矩处的转速降落均等于常数, 与频率无关。因此不同频率的各条机械特性曲线是平行的,硬度相同。

风机单位风量耗功率和冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比计算报告书

风机单位风量耗功率和冷热水系统循环水泵的耗电 输冷(热)比计算报告书 1.项目概况 本工程为秦皇岛市排水有限责任公司建设的秦皇岛市海港区西部污水处理厂及配套管网工程的污水处理厂综合楼,工程位于秦皇岛市经济技术开发区。2.计算依据 根据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)条文5.2.5的要求:通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189等的有关规定,空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)条文5.3.26的要求:空气调节风系统的作用半径不宜过大。风机的单位风量耗功率(Ws)应按下式计算,并不应大于表5.3.26的规定。 W s=P/(3600ηt) 式中:W s——单位风量耗功率[W/(m3/h)]; P——风机全压值(Pa); ηt——包含风机、电机及传动效率在内的总效率(%)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)条文8.5.12的要求:在选配空调冷热水系统的循环水泵时,应计算循环水泵的耗电输冷(热)比EC(H)R,并应标注在施工图的设计说明中。耗电输冷(热)比应符合下式要求: EC(H)R=0.003096Σ(G?H/ηb)/ΣQ≤A(B+ɑΣL)/ΔT 式中:EC(H)R——循环水泵的耗电输冷(热)比; G——每台运行水泵的设计流量,m3/h; H——每台运行水泵对应的设计扬程,m; ηb——每台运行水泵对应设计工作点的效率; Q——设计冷(热)负荷,kW; ΔT——规定的计算供回水温差,按表8.5.12-1选取,℃; A——与水泵流量有关的计算系数,按表8.5.12-2选取; B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数,按表8.5.12-3选 取; ɑ——与ΣL有关的计算系数,按表8.5.12-4或表8.5.12-5选取;

水泵变频运行分析

水泵变频运行的图解分析方法 作者:变频器世界 1 引言 水泵采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。 2 水泵变频运行分析的误区 2.1 有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用风机水泵中的比例定律 流量比例定律Q1/Q2=n1/n2 扬程比例定律H1/H2=(n1/n2)2 轴功率比例定律P1/P2=(n1/n2)3 并由此得出结论:水泵的流量与转速成正比,水泵的扬程与转速的平方成正比,水泵的输出功率与转速的3次方成正比。 以上结论确实是由风机和水泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如下问题: (1) 为什么水泵变频运行时频率在30~35Hz以上时才出水? (2) 为什么水泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个突跳,然后才随着转速的升高而升高? 2.2 绘制水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线 很多人绘制出水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线如图1所示。 图1 水泵的特性曲线 图1中,水泵在工频运行的特性曲线为F1,额定工作点为A,额定流量QA,额定扬程HA,管网理想阻力曲线R1=KQ与流量Q成正比。采用节流调节时的实际管网阻力曲线R2,工

作点为B,流量QB,扬程HB。采用变频调速且没有节流的特性曲线F2,理想工作点为C,流量QC,扬程HC;这里QB=QC。 按图1中所示曲线,要想用调速的方法将流量降到零,必须将变频器的频率也降到零,但这与实际情况是不相符的。实际水泵变频调速时,频率降到30~35Hz以下时就不出水了,流量已经降到零。 2.3 变频泵与工频泵并联 变频泵与工频泵并联运行时,由于工频泵出口压力大,变频泵出口压力小,因此怀疑变频泵是否会不出水?是否工频泵的水会向变频泵倒灌? 3 以上分析的误区 (1) 相似定律确实是风机水泵在理论分析当中的一条很重要的定律,它表明相似泵(或风机)在相似工况下运行时,对应各参数之相互关系的计算公式。而比例定律是相似定律作为特例演变而来的。即两台完全相同的泵在相同的工况条件下,输送相同的流体,且泵的直径和输送流体的密度不变,仅仅转速不同时,水泵的流量、扬程和功率与转速之间的关系。 (2) 在风机单机运行时,风门挡板不变且温度和密度不变时,管网阻力只与风机的流量有关,阻力系数为常数。因此其运行工况与标准工况相同,可以应用比例定律。但在风机并联运行时,由于出口风压受其它风机的风压的影响,出口流量也与总流量不同,造成工况变化,因此比例定律已经不再适用了。 (3) 相似定律在引风机中,如果挡板不变但介质温度和密度发生了变化时,作为特例,其形式也发生了变化,与上述比例定律不同,必须进行温度或密度的修正。 (4) 在水泵方面,比例定律仅适用于水泵的出水口和进水口之间没有高度差,即没有净扬程的情况。比如在没有落差的同一水平面上远距离输水,水泵的输出扬程(压力)仅用来克服管道的阻力,在这种情况下,当转速降到零时,扬程(压力)也降到零,流量也正好降到零,这是理想的水泵运行工况。图1中工作点A和C就完全适合这种工况,可以使用比例定律。 (5) 但实际水泵运行工况不可能达到理想工况,水泵的出水口和进水口之间是有高度差的,有时还很大。在水泵并联运行时,水泵的出水口压力还要受到其它水泵运行压力的影响。并联运行的泵要想出水,水其扬程必须大于其他水泵当时的压力。水泵出口流量并不是总管网流量,总管网流量为所有运行的水泵的流量和。由于管网总流量增大和阻力增大,因此并联运行的水泵扬程更高,工况发生变化,因此比例定律在此也不再适用。 4 单台水泵变频运行的图解分析 (1) 单台水泵变频运行分析的关键,在于水泵进出口水位的高度差,也就是水泵的净扬程H0。水泵的扬程只有大于净扬程时才能出水。因此管网阻力曲线的起始点就是该净扬程的高度,见图2。

我们当前水泵节能工作中存在的问题

我们当前水泵节能工作中存在的问题 火力发电厂中,厂用电约占总发电量的8%~10%,泵与风机的耗电量约占厂用电的70%~80%,因此,降低泵与风机的功耗对于提高电厂经济效益有很大作用。循环水泵的耗电量与季节和负荷都有关系,对其进行变频改造,既可以保证其有效地工作,又可以保证其在低负荷和不同季节的最低功耗,运用灵活、节能效果明显。 一、水泵节能技术在我国发展的趋势 目前,国内外许多电力拖动场合已将矢量控制的变频器广泛应用于通用机械、纺织、印染、造纸、轧钢、化工等行业中交流电动机的无级调速,已明显取得节能效果并满足工艺和自动调速要求。但在风机、水泵应用领域仍没有得到充分应用。其主要原因是对风机、水泵类负载可大量节能了解不够。故此,我们将风机、水泵的节能原理和应用状况向客户介绍。全国风机、水泵用电量占工业用电的60%以上,如果能在这个领域充分使用变频器进行变频无级调速,对我们发展加工制造业又严重缺电的国家,是兴国之策。风机,是传送气体装置。水泵,是传送水或其它液体的装置。就其结构和工作原理而言,两者基本相同。现先以风机为例加以说明。自然通风冷却塔、循环水泵、循环水管道及管道附件是电厂循环水系统的重要组成部分,在电厂初步设计中研究系统方案确定最优化系统配置,对于降低工程建设造价具有积极意义。循环水系统设计中最核心部分就是自然通风冷却塔、

循环水泵的合理选择配置,在循环水系统建设中它们的投资费用最多、施工最复杂,对电厂总投资影响最大。直接影响电力工程建设的单位造价与电厂投资回收年限。供水系统优化设计是系统方案选择的基础,其中对方案设计影响最大的是循环水泵电动机的年费用。在保证汽轮机运行安全满负荷发电的前提下,如何降低电动机的年费用,值得每一位工程设计人员思考。 二、水泵在使用过程中的问题 1、水泵本身设计技术含量不高 现阶段我国水泵设计主要是沿袭传统的模型换算法和速度系数法,这些设计方法从某种程度上来说已经过时,因为这是建立在旧的水泵设计经验的基础上的,在设计过程中无法超越过去的设计水平,无法在效率提升上有所突破。再加上水泵设计单位对技术的资金投入和人员投入不足,水泵设计人员的创新动力不足、缺乏创新意识,从而导致了水泵产品的技术含量得不到一个质的提升,水泵本身的技术含量无法提升,节能工作自然也做不到。再加上水泵制造企业片面着重经济效益,而忽视了水泵的节能工作,国家也没有这方面的政策扶持和财政优惠,造成了水泵制造企业对水泵节能、提高水泵效率也没有积极性。 2、水泵节能存在误区 我们过去对水泵节能的理解主要是提高水泵的各项效率指标,其实这是对水泵节能理解的一个误区,是一种片面的理解。我们所说的节能范围不只是一个效率指标,而且也包含水泵的性能的稳定性、水

风机与泵的各种调节方式和节能计算_节能培训材料

节能培训材料: 风机与泵的各种调节方式及其节能计算 节约能源是我国的一项基本国策。我国人均能源占有量,在全世界194个国家和地区中,大约排位在100另几位。人均能源十分缺乏。因此,节约能源是今后我国的长期战略任务。 我国电力工业所消耗的一次能源占有很大的比例,初步估计在35-40%左右。另一方面,我国的能源利用率不高,单位产值的能耗约为日本的8倍左右,是美国的5-6倍。因此,电能的节约在整个节能工作中,占有十分重要的地位。 风机、泵是通用的耗电量大的设备,它们被广泛用于国民经济的各个部门和生活设施的各个方面。它们数量多、分布广、总耗电量巨大,且有很大的节能潜力。目前我国使用的风机、泵,其本身效率要比先进工业国家的效率低3-5%,而其运行效率低10-30%。因此,开展风机、泵的节电工作,有着十分深远的意义。 第一部分:风机、泵调速的节能原理 一、叶片式风机、泵(包括离心式、轴流式、混流式、旋流式的风机、泵)的相似性原理: (一)、风机与泵的工作原理: 叶片式风机与泵的工作原理,就是通过旋转叶轮上的叶片,将能量传递给流体。 (二)、风机与泵的相似性原理:

1、同一台风机与泵的相似定律: Q1/Q2=n1/n2; H1/H2=(n1/n2)2,p1/p2=(n1/n2)2; P /P2=(n1/n2)3。 1 式中:P1、P2——同一台叶片风机、泵在两种操作状况下的功率; H1、H2——同一台叶片风机、泵在两种操作状况下的扬程; p1、p2——同一台叶片风机、泵在两种操作状况下的压力; Q1、Q2——同一台叶片风机、泵在两种操作状况下的流量; n1、n2——同一台叶片风机、泵在两种操作状况下的转速。 2、几何相似,但尺寸不同的两台叶片式风机、泵间的相似关系为: Q1/Q2=(D1/D2)3; H1/H2=(D1/D2)2,p1/p2=(D1/D2)2; P /P2=(D1/D2)5。 1 式中:D——叶片式风机、泵的旋转叶轮外径,其余同上。 二、叶片风机、泵的特性曲线: 描述叶片风机、泵额定及运行中的Q-H、Q-p、Q-η、Q-P等关系的曲线。要分风机、泵的云性工况,进行节能计算,必须把握各种型号、规格的风机、泵的特性曲线。 (一)、通用风机、泵的特性曲线: 1、离心泵的特性曲线:

风机变频调速节能改造的分析及计算

风机变频调速节能改造的分析及计算 张恒谢国政张黎海 (昆明电器科学研究所,云南昆明 650221) 摘要:以变频调速改造来达到调节工业工程所需风量成为目前实现电机节能的一种主要途径。当我们进行变频节能改造时,投入和收益是必须认真考虑的,收益就涉及到节能量的计算。在变频器未投运之前,计算节能量是比较困难的。本文通过分析变频节能的原理,介绍了针对阀门及液力耦合器调节流量系统的变频改造的节能估算的一些思考及方法。 关键词:风机变频节能原理调速节能阀门液力耦合器节能估算 一、 引言 在工业生产、发电、居民供暖(热电厂)和产品加工制造业中,风机水泵类设备应用范围广泛。其电能消耗和诸如阀门、挡板、液力耦合器等相关设备的节流损失以及维护、维修费用约占到生产成本的7%~25%,是一笔不小的生产费用开支。随着经济改革的不断深入,以及能源的危机,节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。变频调速因其调速效率高,力能指标(功率因数)高,调速范围宽,调速精度高等优势,又可以实现软起动,减少电网的电流冲击及设备的机械冲击,延长设备使用寿命,对于大部分采用笼型异步电动机拖动的风机水泵,变频调速不失为目前最理想的调速节能方案。 由于电机的电流的大小随负载的轻重而改变,也即电机消耗的功率也是随负载的大小而改变,因此要想精确地计算系统的节能量是困难的,这在一定程度上影响了变频调速节能改造的实施。

二、 变频器节能的调速实质和原理 节约能源最根本的方法就是要提高能源的利用率,所谓的“节能”,不仅仅是节省能耗,还包括不浪费能源,用一句最简单的话说就是:“需要多少,就提供多少!” 变频器本身不是发电机。在变频器应用到风机等平方转矩负载的工业场合中,其节能原因不是由变频器本身带来的,而是通过变频器的调速特性来减小风机输出流量以适应工况中实际所需流量。 叶片式风机水泵的负载特性属于平方转矩型,即负载的转矩与转速的二次方成正比。风机水泵在满足三个相似条件:几何相似、运动相似和动力相似的情况下遵循相似定律;对于同一台风机(或水泵),当输送的流体密度ρ不变仅转速改变时,其性能参数的变化遵循比例定律:流量 (Q)与转速(n)的一次方成正比;扬程(压力)H 与转速的二次方成正比;轴功率 (P)则与转速的三次方成正比。即: ''n n Q Q = ; 2''(n n H H = 2''(n n p p = ; 3''(n n P P = 当风机、水泵的转速变化时,其本身性能曲线的变化可由比例定律作出,如图1所示。因管路阻力曲线不随转速变化而变化,故当流量由Q1变至Q2时,运行工况点将由A 点变至C 点。 图1风机流量、压力特性

风机水泵的变频调速节能分析

风机水泵的变频调速节能分析 节能降耗、增加效益是全社会应为之努力的方向。我国的电动机用电量占全国发电量 的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3。应用于风机、水泵等设备的传统方法是通过调节出口或入口的挡板、阀门开度来控制给风量和给水量,其输出功 率大量消耗在挡板、阀门地截流过程中。另外,由于在通常的设计中为了满足峰值需求, 水泵选型的裕量往往过大,也造成了不应有的浪费。根据风机、水泵类的转矩特性,采用 变频调速器来调节流量、风量,将大大节约电能。下面就分析一下在风机水泵类负载中使 用变频器所能达到的效果。 一,通过变频调速达到的一次节能。 下面以水泵为例来说明,由图1可以看到: 流量Q正比于转速n 压力H正比于n2 转矩T正比于n2 功率P正比于n3 图1 水泵流量、压力、功率曲线…

在普通的水泵流量控制中使用阀门来调节,如图2所示: 图2 阀门控制水泵流量 管道阻力h与流量Q的关系为h正比于RQ2,其中R为阻力系数 电机在恒速运行时,流量为100%情况下(工作点为A),水泵轴功率相当于Q1AH1O 所包容的面积。 电机在恒速运行时,采取调节阀门的办法获得70%的流量(工作点为B),将导致 管阻增大,水泵轴功率相当于Q2BH2O所包容的面积,所以轴功率下降不大。 采用变频调速控制流量时,由于管道特性没有改变,水泵特性发生变化(工作点为C),轴功率与Q2CH3O所包容的面积成正比。故其节能量与CBH2H3所包容的面积成正比, 输入功率大大减小。如图3所示: 图3 变频调节水泵流量

正如前面提到的,轴功率P与转速n的三次方成正比。采用变频器进行调速,当流量 下降到80%时,转速也下降到80%,而轴功率N将下降到额定功率的51.2%,如果流量下降到60%,轴功率N可下降到额定功率的21.6%,当然还需要考虑由于转速降低会引起的效 率降低及附加控制装置的效率影响等.即使这样,这个节能数字也是很可观的,因此在装有风机水泵的机械中,采用转速控制方式来调节风量或流量,在节能上是个有效的方法。 二,变频调速所实现的二次节能 变频调速自动根据负载情况调整输出电压,通过对电机的最佳励磁,有效地降低了无 功损耗,提高系统功率因数,降低电机工作噪音, 延长电机使用寿命。 电动机的总电流(IS)为电机励磁电流(IM)与电机力矩电流(IT)的矢量和, IS和IM夹角的余弦值即为电动机的功率因数; 电机励磁电流决定于加在电机线圈上的电压, 在工频状态下, 交流电压为380V恒定不变, 因此励磁电流也不会改变; 在变频状态下, 变频器自动检测负载力矩, 根据实际负载决定输出电压, 因此在负载较低的时候自动降低输出电压, 以维持最高的功率因数. 由于变频器自动降低了电机励磁电流, 使得输出总电流明显低于工频工作的总电流, 节约了线路中的损耗和无功功率的损失; 这个功能在丹佛斯VLT系列变频器中称为AEO功能(Automatic Energy Optimization, 自动节能功能). 声明:上海津信电气有限公司拥有此篇技术文档的所有权,任何人如需转载,必须表明出处。

风机变频节能改造技术方案

低压风机变频节能改造 技 术 方 案 (初稿) 编制:高龙 审核: 日期: 2012 年 12 月 25 日

目录 第一章公司简介 (2) 第二章行业背景分析 (3) 第三章系统方案 (4) 一、现场工况分析 (4) 二、设备选型 (5) 三、方案论述 (7) 第四章节能直接效益分析 (8) 第五章使用变频器的间接效益 (12) 第六章 GD200系列变频器简介 (13) 第七章质量保证及服务承诺 (14)

第一章公司简介 深圳市英威腾电气股份有限公司,立足电气传动、工业控制领域,为全球用户提供专业化产品和服务,2010年在深交所A股上市,股票代码:002334。现设有国内办事处30多个,海外办事处2个,拥有海内外经销合作伙伴上百家,用户遍布全球50多个国家和地区。 目前英威腾主要产品有高、中、低压通用及各行业专用变频器、交流伺服系统、制动单元、能量回馈单元等。产品在市政、建材、塑胶、油田、机械、化工、冶金、纺织、印刷、机床、矿山等行业广泛应用。 英威腾是国家级高新技术企业,拥有深圳市唯一的“变频器工程技术研究开发中心”。 英威腾变频器产品包括低压CHA/CHV/CHE/CHF/GD各行业专用系列、中压660V/1140V系列、高压CHH (3KV/6KV/10KV)系列等,功率范围涵盖0.4~8000kW,满足不同行业不同场合的各种变频控制应用需求。 成熟矢量控制技术、各行业专用变频控制技术的掌握以及国际领先四象限控制技术的突破使英威腾的发展持续领先,成为中国变频器行业的领导者。高性能交流伺服系统的开发与成功应用标志着英威腾向运动控制领域的拓展与延伸。 英威腾大楼研发部门 测试部门生产车间

大功率风机水泵调速节能运行技术经济分析

大功率风机水泵调速节能运行的技术经济分析(5) 徐甫荣 (国家电力公司热工研究院,陕西西安710032) 摘要:指出了发电厂风机水泵调速运行的必要性和巨大的节能潜力;讨论了各种调速方式的优缺点,并作出了详细的技术经济分析。 关键词:风机;水泵;液力耦合器;变频调速;串级调速;无刷双馈电机 图32各种电动机调速方式适用范围 5各种调速方式的综合性能分析 51不同的调速方式适用的电动机容量和转速 范围 各种电动机调速方式所适用的容量和转速范围是不同的。无换向器电动机适用于大、中容量和高、中转速场合。对于大容量?gt;5000kW)、高转速(>4000r/min)的电厂锅炉给水泵的电动机调速方式,目前只有无换向器电动机能适应这个工作要求,其最大容量达50MW,最高转速可达6000r/min。晶闸管串级调速系统适用于大、中容量和中、低转速场合,目前国外生产的最大容量达25MW,最高转速为2000r/min。鼠笼式电动机变频调速系统适用于中、小容量和中等转速(目前国外生产的最大容量已超过3MW,转速低于电动机同步转速)。其它如电磁调速电动机、异步电动机定子变压调速以及绕线式电动机转子串电阻调速等均适用于容量较小、转速不高的场合。图32为各种电动机调速方式的容量和转速的大致适用范围,可供在初步选择调速装置时参考。 52各种调速方式的电动机及其调速装置的综合 效率 适用于中、小型电动机的调速装置,有鼠笼式异步电动机PWM型变频调速、鼠笼式异步电动机电压型变频调速、鼠笼式异步电动机电流型变频调速、电磁调速电动机、绕线式异步电动机转子串电阻调速等。其综合效率ηz以鼠笼式异步电动机PWM型变频调速最高;鼠笼式异步电动机电流型、电压型变频

节能原理及节能计算

节能原理及计算方法 一、节能原理 风机和水泵,前者工作介质为液体,均属于流体机械设备。下面以风机为例说明它们的工作特性。特别是离心式风机及水泵,工作特性基本相同。以下就以风机为例说明他们的调速工作原理。 风机的工作特性图如下: 风机的工作特性图 由上图可以看出,风机工作的位置,即风机的风量是由风机特性曲线(风压特性)和管网特性曲线(风阻特性)决定的,无论是改变风机的特性曲线,或者是改变管网特性曲线,都可以达到改变风量的目的。 图中:风机特性曲线 H A =kQ 1 2 K——风机特性系数; 管网特性曲线 H A =Hc-λQ 1 2 λ——管网特性系数。 (一)工频工作方式 工频工作方式是指泵的特性曲线保持不变,而改变管网特性曲线。通常采取的方式是保持风机的特性曲线不变,即不改变风机的转速,而用调节挡板改变出

风口的大小,达到改变风量的目的。如下图所示: 工频工作方式时风机的工作特性图 从图中可以看出,风机工作在A点时,风量为Q 1,风压为H 1 。保持风机的转 速不变,用挡板将风量调节为Q 2时,风压将上升到H 2 ,风机工作点变为B点。 由于挡板的节流作用,风道的阻力曲线变为OB。 风机工作在A点时,其功率为P A =H 1 ×Q 1 /102; 风机工作在B点时,其功率为P B =H 2 ×Q 2 /102。 虽然Q 2H 1 ,所以P A 与为P B 的值变化不大,说明采用工频工作方式 时,改变风机的风量,风机的轴功率减小有限。 (二)变频工作方式 变频工作方式是指管网特性曲线保持不变,而改变风机的特性曲线。通常采取的方式是保持管网特性曲线不变,即不改变风机出口的大小,而改变风机的特性曲线,即改变风机的转速,达到改变风量的目的。如下图所示: 风机工作在A点时,其功率为P A =H 1 ×Q 1 /102; 风机工作在B点时,其功率为P B =H 2 ×Q 2 /102。 Q 2H 1 ,所以P A 与为P B 的值变化较大,说明采用变工频工作方式 时,改变风机的风量,风机的轴功率减小很大,节能效果显著。

风机、水泵变频器选型原则

风机、水泵变频器选型方法 一、首先需要注意,1.罗茨风机及潜水泵及齿轮泵等不是平方转矩的风机水泵类负载,是恒转矩负载,平方转矩类风机水泵负载一般都是针对于离心风机及水泵来的,这种负载在出口关闭情况下出口压力升到额定压力后就不升高了,因为没有流量所以负荷降低。 2.风机水泵类负载一般在设计时是按照最大需量设计的,存在富余功率。对于这类负载使用变频器按需使用就有节能的空间。 二、正确的把握变频器驱动的机械负载对象的转速——转矩特性,是选择电动机及变频器容量、决定其控制方式的基础。风机、泵类的负载为平方转矩负载。 随着转速的降低,所需转矩以平方的比例下降,低频时负载电流小,电机过热现象不会发生;但有些负载的惯量大,必须设定长的加速时间,或再启动时的大转矩引起的冲击,因此选型时需考虑裕量;另:当电机以超出基频转速以上的转速运行时,负载所需的动力随转速的提高而急剧增加,易超出电机与变频器的容量,将导致运行中断或电机发热严重。

对于恒转矩负载,要选用G型的变频器;P型变频器适用于普通的风机和离心式水泵等负载。(罗茨风机、螺杆泵、泥浆泵、往复式柱塞泵等则要用G型) --------------百度文库及工控网、自动化网,总结的选型方法摘抄如下:1) 根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩 负载需选变频器,如负载为风机、泵类负载应选择风机、泵类变频器。因为风机、水泵会随着转速增大力矩。而刚启动时力矩较小。 2) 选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变坏。因此用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。 3) 变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措 施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频 器出力不够。所以变频器应放大一、两档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。

风机水泵压缩机变频调速控制节能与应用(含工频节流功率计算公式)

风机水泵负载变频调速节能原理 相似定律:两台风机或水泵流动相似,在任一对应点上的统计和尺寸成比例,比值成相等,各对应角、叶片数相等,排挤系数、各种效率相等。 流量 按照相似定律,由连续运动方程流量公式: φπη η ????? =?? =d D A v m v m v v v q 流速公式: 60 π ??= n D v m 式中: q v ——体积流量,s m 3 ; η v ——容积效率,实际容积效率约为0.95; A ——有效断面积(与轴面速度v m 垂直的断面积),m2; D ——叶轮直径,m ; n ——叶片转速,r/mi n ; b ——叶片宽度,m ; v m ——圆周速度,m/s ; φ——排挤系数,表示叶片厚度使有效面积减少的程度,约为0.75~0.95; 按照电机学的基本原理,交流异步电动机转速公式: p f s n ??-=60)1( 式中: s ——滑差; P ——电机极对数; f ——电机运行频率。 流量、转速和频率关系式: f n q v ∞∞? 可见流量和转速的一次方成正比,和频率的一次方成正比。 扬程 按照流体力学定律,扬程公式:22 1 v m H ??= ρ 扬程、转速和频率关系式: 可见扬程和转速的二次方成正比,和频率的二次方成正比。 式中:H ——水泵或风机的扬程,m ; 功率 风机水泵的有效功率:每秒钟流体经风机水泵获得的能量。 水泵:H g q P v e ???=ρ 或 风机: P q P v e ?= 可见有效功率和转速的三次方成正比,和频率的三次方成正比。 式中: P e ——有功功率,w ; ρ——流体质量密度,m Kg 3 ;

风机水泵节能改造方案(创杰)

专项节电解决技术方案 ——风机、水泵 FROM: 版本号V1.0 方案编号ACT000175 日期2009年06月29日 节电=省钱降低成本提高企业竞争力

风机水泵ACT节能控制系统 一、产品简介 银定庄污水处理厂3台179kw风机和1台110kw、1台 100kw水泵,电动机均为直接启动方式、实际负荷率 50%-70%。一方面启动电流对电机、电网冲击大,增加 了设备维修成本及人力成本;另一方面,电机始终处于 恒速运行状态,从而多增加了电费开支。 ACT恒压节能系统,应用变频调速节能原理,对风机、水泵进行闭环调速控制,使电机的运行功率随系统的需求进行自动的调整。并根据需要的压力进行恒压变量控制,使压力精确匹配到负载需要,避免电机运行过程出力过度,以达到最佳的节能效果。 二、产品性能 1、具有增效节能运行模式(改变电机负载率低,效率低的状况) 置节能运算模式,按标准电机的系数预先设定,实时检测电机负载率,在不改变即时速度情况下,通过对输出电压微变进行控制,使电机实时达到最佳的效率运行状态: 2、置PID控制,实时在线功率调整,确保高效率运行(最佳匹配输出) ◆迅速适应负载变动,精确匹配功率输出,免去阀门档板的节流损失,获得极大的节能 效益 ◆先进的自动转矩补偿功能设计,可使系统性能达到最佳

3、强劲的硬件、软件(进口品质,国产价格) ◆90%的元件直接选用国外知名品牌 ◆用进口知名品牌软件,保证节能系统稳定可靠运行,控制精度高 4、独立分风道设计(适合安装场所广) ◆全封闭独立风道设计,防尘、防气、防腐蚀,适应恶劣环境 ◆极大提升节能系统在机械、石材、冶金、矿山、纺织、化工、塑胶、造纸、印染、水 泥、等恶劣环境行业长期可靠运行。 5、高度集成一体,现场安装方便 ◆可选置专用功能模块,高度集成一体。 ◆具有旁路功能,确保设备安全连续生产(可选) ◆一体化立柜式设计,用户现场安装十分方便 三、节能改造带来的益处 1)节能降耗 使风机、水泵压力上下限控制方式变为恒压控制,使系统输出与所需功率精确匹配,减少压力偏高区域的无谓高能耗损失,节电率可达30%。 2)电网增容、提高有功功率 将功率因数由0.7~0.8提高到0.96以上,大大减少了无功电流,降低了线路损耗,提高了电网质量和供电效率。对供电设备而言,相当于起到了增容的作用。 3)软起动、保护电动机设备 使用专用高效智能节电系统可实现电动机的软起动,起动平滑无冲击。这样一方面可以减小起动时对电动机和电网的冲击,既保护了电动机,延长了其使用寿命,对电网而言又可以算是增加了系统的装机容量。 另一方面,由于减轻了电动机启动和加载时的电流冲击,从而延长了机械和模具的使用

火力发电厂泵与风机的节能分析

火力发电厂泵与风机的节能分析 摘要:本文对我国火力发电厂目前泵与风机的使用情况(耗能)进行了分析,提出了泵与风机节能技术改造的方法。 关键词:火力发电厂;泵与风机;节能;技术改造 一、前言 能源工业作为国民经济的基础,对于社会、经济的发展和人民生活水平的提高都极为重要。在高速增长的经济环境下中国能源工业面临经济增长与环境保护的双重压力。而且受资金、技术、能源价格等因素的影响,中国能源利用效率比发达国家低很多,只及发达国家的50%左右,90%以上的能源在开采、加工转换、储运和终端利用过程中损失和浪费。由此可见,对能源的有效利用在我国已经非常迫切。 火电厂是最主要的能源消耗大户,在我国的二次能源结构中约占74%。而在火力发电厂中,泵与风机是最主要的耗电设备,加上这些设备存在着“大马拉小车”的现象,同时由于这些设备长期连续运行和常常处于低负荷及变负荷运行状态,运行工况点偏离高效点,运行效率降低,大量的能源在终端利用中被白白地浪费掉。因此,对电厂泵与风机进行节能研究有着突出重要的意义。 二、我国发电厂泵与风机运行状况及节能潜力分析 火力发电厂中运行的泵与风机种类繁多,数量多,总装机容量大,耗电量大,约占全国火电发电量的6%。发电厂大功率的泵与风机的经济运行,直接关系到厂用电率的高低,而厂用电率的高低是影响供电煤耗和发电成本的主要因素之一。 目前我国火电厂的水泵和风机基本上都是采用定速驱动。这种定速驱动的泵,由于采用出口阀,风机则采用入口风门调节流量,都存在严重的节流损耗。尤其在机组变负荷运行时,由于水泵和风机的运行偏离高效点,使运行效率降低。目 前我国约2/3的泵、风机类机械在运行中需要调节流量,用阀门式挡板调节,能 源损失和浪费很大,已经到了非改不可的地步。 造成这种现象的原因是多方面的,主要是科研开发投入不足,科研与生产缺乏有机的结合;生产工艺落后,型线误差大,过流表面粗糙。目前我国大多采用木模整体铸造。由于中、高比转速离心式泵与风机叶片扭曲,造型起模困难,造

泵轴功率和电机配置功率之间的关系

泵轴功率和电机配置功率之间的关系 额定功率即铭牌功率,也是电动机的轴输出功率,也是负荷计算所采纳的数据。Pe=1.732*0.38*Ie*额定功率因数*电动机效率。因此,电动机额定电流Ie=Pe/(1.732*0.38*额定功率因数*电动机效率)电动机的输入功率P1=Pe/电动机效率。P1跟我们关系不大,一般不再换算此值。例如:一台YBF711-4小型电机的铭牌数据:额定功率250W,额定电压380V,额定电流0.85A,功率因数0.68,无效率数据。 如果不算效率,额定电流=0.25/(1.732*0.38*0.68)=0.56A,跟0.85A 不符。如果算效率:额定电流=0.85=0.25/(1.732*0.38*0.68*效率)。由此可以反算效率为:0.25/(1.732*0.38*0.68*0.85)=0.66。 水泵所需功率与电动机额定功率的关系。假设水泵的扬程为H (m),流量为Q(L/s),那么很容易推算其实际需要的有效功率P3为:P3=H*Q*g(g=9.8,常数)(W);因为水泵本身也存在效率,因此需要提供给水泵的实际功率P2=P3/水泵效率。P2算出来往往跟电机的额定功率不会正好相等,因此就选择一个大于(但接近)P2的一个电机功率Pe。比如P3=10KW,水泵效率为0.7,电机功率为0.9,那么P2=P3/0.7=14.3kw,可选择Pe=15KW或18.5KW的配套电机;电机的实际输入功率P1=15/0.9=16.7kw(或18.5/0.9=20.1KW)。 泵轴功率是设计点上原动机传给泵的功率,在实际工作时其工况点会变化,另电机输出功率因功率因数关系会有变化。因此,原动机传给泵的功率应有一定余量,经验作法是电机配备功率大于泵轴功率。轴功率余量见下表,并根据国家标准Y系列电机功率规格选配。

相关文档