文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程脚手架方案

工程脚手架方案

工程脚手架方案
工程脚手架方案

扣件式钢管脚手架搭设方案名称:呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司氨基

酸原料加工综合楼

目录

1、工程概况 (1)

2、编制依据 (1)

3、脚手架设计原则 (1)

4、脚手架搭设方案 (2)

5、外墙悬挑工字钢双排扣件式钢管脚手架的材质要求 (2)

6、脚手架施工方法 (3)

7、脚手架搭设构造 (5)

8、脚手架拆除 (5)

9、脚手架工程技术措施 (6)

10、脚手架的检查与验收 (17)

11、脚手架搭设与拆除安全技术措施 (18)

12、文明施工要求 (20)

1、工程概况:

1.1工程建筑概况

本工程为“呼伦贝尔东北阜丰生物科技公司综合楼”,建筑面积:总建筑面积6393.5平方米,其中占地面积为1175.30平方米,本工程为五层,一层为办公用房及车库,二-五层为职工宿舍。层高:一层层高为3.3米,二层-五层层高为3.0米,建筑总高度为16.9米,室内外高差为0.7米,建筑结构形式为框架结构,建筑类别为三类民用建筑,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。2、编制依据

2.1《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社;

2.2《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社

2.3《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;

2.4《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;

2.5《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

2.6《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社;

2.7《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。

3、脚手架设计原则

3.1必须符合JCJ59-2011检查标准要求

3.2架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。

3.3在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3.4选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

3.5结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于

检查验收;

4、脚手架搭设方案

本工程采用全封闭扣件式钢管双排脚手架,采用满铺50mm松木板的方法进行硬铺装。架体总高高于檐口1.5m。并用密目网封闭。水平每两层满挂水平安

全网。

5、扣件式钢管双排脚手架的材质要求

5.1. 扣件式钢管双排脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管扣件要有出厂合格证。脚手架施工前必须将进入现场的钢管扣件取样,送有相关国家资质的试验单位进行复试,试验结果满足要求后,方可在施工中使用。

5.2.本工程双排钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达不小于40N.m,不大于65N.m。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

5.3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。按公司标准画图册要求脚手架立杆、横杆、扫地杆、防护栏杆、统一漆黄色,剪力撑统一漆红白色。

5.4. 脚手板采用松木、厚5cm、宽25~35cm、长度不少于3.5m的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。

脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径1.2mm的镀锌铁丝箍绕2~3圈固定。当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻。

脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象。

5.5.安全网采用密目式安全网,用密目网(2000目/100㎝2)进行全封闭,密目网应挂于脚手架里侧,密目网采用由市安全监察站指定厂家产品,以保证质量,水平隔层设兜网。

5.6. 连墙件采用刚性连接,选用Φ48×3.5的钢管,它与脚手架、建筑物的连

接采用直角扣件。

在结构每一外框架柱处设一组双杆箍柱式拉杆与框架柱拉结。在顶板上两框架柱间中点处,距结构外皮1.5m处预理HRB335钢筋(加工尺寸与悬挑架预埋件相同),用Φ48×3.5的钢管与脚手架可靠拉结。在建筑物的首层设置两道连墙件。

连墙件横竖向顺序排列、均匀布置、与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。连墙件所选用钢管应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A 钢的要求。

6、脚手架施工方法

(1)落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实基础承载试验、材料配备定位设置通长脚手板、钢底座纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆(搁栅)剪刀撑铺脚手板扎安全网。

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空;双管立柱应采用双管底座,底座下垫枕木,并垂直于墙面设置。

在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙搭设完毕后方可拆除。双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直,立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

(2)外脚手架立面均用密目网进行全封闭,密目网应挂于脚手架里侧,水平每两层设兜网。

(3)施工层平铺四块跳板,脚手架的架体随建筑物的施工升高,在每层与主

体连接,架体高出建筑物1.5m。

(4)脚手架采用钢管48×3.5㎜及扣件,有出厂合格证,并以二次复试合格后,方可使用。

(5) 大横杆在同一步距内的纵向水平高低差不得超过60㎜。

(6)同一步距里外两根大横杆的接头相互错开,不宜在同一跨间内,不同一跨内两个相邻大横杆的接头应错开500㎜以上。

(7)小横杆与大横杆垂直,小横杆用扣件紧固于大横杆上。

(8)杆件相交伸出的端头必须大于200㎜,防止杆件滑脱。

(9)杆件用扣件连接,禁止使用铁线绑扎。

(10)钢跳板满铺,铺稳,不得铺探头板,弹簧板,离墙面120~150㎜。

(11)竖向每隔3m,横向每隔4.5m设置与墙体锚拉的锚拉杆一端用扣件固定于立杆与大横杆汇聚处,一端与楼层中预埋钢管用扣件连接。

(12)在转角、端头及纵向连接设剪刀撑,每组剪刀撑宽度为6跨,从底到顶连续布置。剪刀撑钢管与地面水平方向成60°夹角,与立杆的连件接点距悬梁不大于500㎜。剪刀撑搭接长度不小于1000㎜。

7、脚手架搭设构造:

○1双排立杆纵向间距1.8m,立杆里排离外陶粒墙面0.50m,立杆横距1m,相邻立杆接头要错开,钢管在同一截面搭接面积为30%,对接用对接扣件(一字扣)连接。

○2大横杆间距1.8m,接头错开,用对接扣件连接,大横杆与立杆用直角扣件(十字扣)连接,每一面架内的纵向水平高低不应相差30㎜。

○3小横杆间距1.5m,离理石外墙面100㎜,小横杆与大横杆用直角扣件连接,三步以上小横杆加长与墙拉结。

○4剪刀撑设置在脚手架的转角,端头及沿纵向每隔15m处,每组剪刀撑占七个跨间,最下一对搭底,从底到顶连续布置,钢管与地面呈45°,夹角用回转扣件连接,剪刀撑搭接长度不小于1000㎜,用三个扣件连接。

(三)、施工准备

1、按设计的立杆横距和纵距进行放线定位。

2、做好脚手架基础预埋件,确保脚手架基础稳定。

3、悬梁端头的连接采用〔Ⅰ16〕型工字钢,梁与连接工字钢交点满焊,位置准确。工字钢悬挑构件是本外架的主要受力构件,其埋设及加固必须严格按照工字钢悬挑构件详图(一般部位、阳台部位、转角部位三种)的要求进行,不得随意减少数量及改变埋件位置。工字钢与双排架的立杆一一对应,即间距1.2m。工字钢悬挑梁上焊两道10#横槽钢,第一道中心距外墙皮0.5m,第二道中心距外墙皮1.75m,10#槽钢开口向上,将钢管立在槽内。

4 、架子的搭设顺序:

放置纵向扫地杆——自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定立杆底端前,应确保立杆垂直),每边竖起3—4根立杆后装第一步大横杆(与各立杆扣接固定)和第一步小横杆(靠近立杆与大横杆扣接固定)、校正垂直和横杆水平使用符合要求后,按40—60N/m力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段——设置连墙件——按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……——随搭设进程及时装设连墙件和剪力墙——装设作业层间横杆、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板、安全网。

(四)、脚手架施工

脚手架搭设作业,必须在统一指挥下进行,严格按照以下规程进行:

1搭设挑架:

(1)按施工设计放线,铺垫设置底座槽钢,标定立杆位置。

首先固定悬挑挑杆,然后斜挑杆同悬挑杆固定,然后依次向上搭设外脚手架。次位置挑杆与斜杆、立杆与大横杆之间连接均使用2组扣件,以增加其抗滑力。

(2)周边脚手架应从一个角部开始,并向周边延伸交圈搭设,脚手架应从一端开始,并向另一端延伸搭设。

(3)剪刀撑、斜杆等整体拉接杆件和连墙件应随升高的架子一起及时设置。

(4)扣件拧紧程度应控制在扭力距达到40—60N/m。

(5)脚手架钢管在扣件连接处均伸出扣件大于10cm。

(6)脚手架垂直度应≤1/300,并且同时控制其最大垂直偏差值在75 mm。

(7)纵向钢管水平偏差应≤1/250,且同时控制其最大垂直偏差值不大于50 mm。

2 立杆、大横杆、小横杆:

(1)立杆纵距1.50m,相邻立杆接头位置应错开在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。内立杆距墙35cm,小横杆距墙10cm,脚手架搭设高度为高出屋面檐口1.5m。

(2)大横杆步距1.5m,上下横杆的接长位置应错开布置在立杆纵距中,与相邻立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度1/250,且不大于50 mm。

(3)小横杆贴近立杆布置,间距1.50 mm,搭于大横杆之上,并用直角扣件扣紧。在任何情况下,均不得拆除贴近立杆的小横杆。

(4)立杆的长度为6m ,为使材料合理使用,又符合JGJ130一2001扣件式钢管脚手架安全技术规范的要求,定首层立杆为 2m 、4m 、6m 长,交错使用。 立杆

拉结杆

小横杆

大横杆

脚手架侧视图

h

h

La-立杆间距

h-立杆步距悬挑工字钢双排钢管

脚手架

3、剪刀撑:

剪刀撑与地面交角60度由大角开始排列,剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀

撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大杆横杆扣紧外,在其中间应增设2—4扣结点。剪刀撑采用搭接方式,每根撑杆端头探出扣件长度不小于200mm,搭接长度不小于一米,搭接段扣件不少于3个。

4、连墙杆:

可按二步三跨设置,每层在楼板处预埋Φ25钢筋,水平距离同立杆对应,连墙件的数量竖向不大于两步架高,横向不大于3个立杆,成梅花设置,连墙件的布置应符合下列规定:靠近主节点设置,应从底层第一步架开始设置,两者联合起到连墙杆的作用。

5、护栏、围护:

在每步架中加设通长大横杆作为护栏,外架用密目网做全封闭处理,高度方向每隔4层在操作面上用钢脚手板封闭,内杆与主体之间用安全网封闭,以免落地伤人。操作层施工时,应在其下面兜挂安全网在底层及四层顶设水平挑网,挑出宽度>3m。

6、脚手板铺设:

脚手板应铺平、铺稳,用20#铁线绑扎固定,对接平铺时,在对接处,与其下两侧支撑的距离应控制在100-200mm之间。铺板时,严禁出现端头超出支撑横杆250mm以上未做固定的探头板。

7、放置预埋件:

预先在三层楼地面留预埋件,每间隔1.5m预埋3根500 mmΦ20一级钢筋,用于固定外挑工字钢.见图:

8、斜拉钢丝绳:每隔一层用斜拉钢丝绳卸荷。

(五)、搭设质量要求

1 、脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后,方允许使用或继续使用:

(1)、搭设完毕后:

(2)、施工中中途停止使用超过15天,在重新使用之前:

(3)、在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后:

(4)、在使用过程中发现显著变形、沉降:

(5)、在主体及装饰施工时拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时。

2、脚手架的节点连接须安全可靠,扣件拧紧程度应控制在扭力距达到40——60N/m。

3、脚手架垂直度应≤1/300,并且应同时控制其最大垂直偏差在75mm。

4、纵向大横杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值不大于50mm。

5、脚手架钢管扣件连接处均伸出扣件大于200 mm。

6、脚手架搭设完毕后,需经项目部安全人员验收合格后方可使用。

7、脚手架应安装避雷装置。

(六)、安全要求

1、脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用。作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。

2、操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。作业层每1平方米架面上实用的施工荷载(人、材、机)不得超过3KN/m2。作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上:严禁悬挂起重设备。

3、在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作。派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。

4、架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行,严禁在架面上奔跑或退行及打闹。

5、在作业中禁止随意拆除脚手架的基本构件杆件、整体性杆件、连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经项目部主管人员同意,采取相应弥补措施,由架子工负责拆除,非专业人员不得随意拆卸。并在作业完毕后及时予以恢复。

6、在每步架作业完成之后,必须清理架面。在作业期间,将架面上材料、物品堆放整齐,及时清理落入安全网内的材料、物品和倾倒垃圾。

7、每班作业时,先检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方可上架作业,在作业中发现有不安全情况和迹象时,立即停止作业,进行检查解决后才能恢复正常作业,发现异常危险情况立即撤离架上所有作业人员。

8、其他未述事宜严格按照有关脚手架安全技术要求和规范进行施工。

(八)、脚手架验算

1、荷载计算:

悬挑构件采用[I16]工字钢,预先在顶板上留埋件每隔 1.5m 向外挑一根工字钢,向外挑出2m,按24m高度为一层计算脚手架。

外脚手架斜撑钢管采用ф48×3.5。立杆间距1.5m,步距1.5m。连墙体两步三跨设置。脚手板采用冲压钢脚手板,立网采用绿色密目全封闭式,中间设一道兜网保护。

计算参数:立杆、横杆剪刀撑均统一规格。

A=489mm2, W=5.08×103mm3, I=15.8mm, Fc=205N/mm2

工字钢:Ix=1.66×107mm,Wx=1.85×105mm3,A=3.06×103mm2

(1)、荷载组合计算:

立杆:24×1.1×3.84/9.8=12.6KN

横杆:57×1.1×3.84/9.8=24.56KN

扣件:按立杆×1/4=1.62KN

脚手板: 1.5×1.2×0.2365×1.1=0.47KN

封顶横杆:2×1.5×3.84/9.8×1.1=1.3KN

剪刀撑:9×1.5×3.84/9.8=5.28KN

密目网:1. 5×30×0.0768×1.1=3.8KN

合计:49.63KN

施工荷载:3KN/m2×1.5=4.5KN

荷载设计值:N=1.2×49.63+1.4×4.5=65.85KN

(2)、挑梁验算:

δ=I3/3EI=15003/(3×2.1×105×1.66×107)=3.23×104N/mm

ΔP=FI3/3EI+FIa2(I-Ia/3)/2EI=(49.84×10315003)/(3×2.1×105×1.66×107)+(49.84×103×5002×(1500-500/3)/(2×2.1×105×1.66×107)=16.08+2.38=18.46mm

Nz=ΔP/(1c/Za+I3/3EI)=18.46/(2121/2.1×105×489+3.23×10-4)=5.37×104N

N=Nz/λ=(5.68×104)/0.707=8.03×104N=Ny

∴Mmax=(F-Nz)I+FIa

=949.84×103-5.68×104)1500+49.84×103×500=1.44×107Nmm

钢挑梁正应力:δ=N/A+M/1.2WX

=(8.03×104)/(3.06×103)+(1.44×107)/(1.2×1.85×105)=91.1N/mm2

则:I=(Ny/n)/A=(8.03×104/2)314.16=127.8

混凝土局部承压验算:

Nz=5.37×104<1.5βfcAm=1.5×1×215×500×100=1.61×107N

满足条件

(3)、斜杆:

①、正应力:δ=N/A=(8.03×104)/489=164.2N/mm2

②、稳定性:δ=N/ФA=(8.03×104)/(0.834×489)=196.8

③、焊缝验算:焊缝厚度5mm,周长为89×3.1416=279.6mm

If=N/heIw=(8.03×104)/(5×279.6)=57.4

④、立柱验算:风荷载:qwk=0.7xUsUzWc=0.7×0.81×1.721.5=1.47KN/m2

风荷载产生弯距:Mw=0.12qwkh2=0.12×1.47×1.44=250KN/mm

验算强度:N=F/A=(49.84×103)/489=101.9N/mm2

验算稳定性:0.9(N/A+Mw/W)

=0.9(49.84×103/489+250×103/5.08×103)=136

符合要求。

(九)、脚手架搭设的劳动力安排

1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设人员需要8-10人,均有上岗作业证书。

2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。

3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。

10、脚手架的检查与验收

10.1、脚手架必须由持有效证件的专业技术人员搭设。

10.2、进行分段验收和检查,发现有不符合要求的应迅速整改,并追究责任。

10. 3、外脚手架分段验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001第八节及JGJ59-99中"外脚手架检查评分表",按所列项目和施工方案要求的内容进行检查。填写验收记录单,并由搭设人员、安全员、施工员、项目经理签字,方能交付使用。

10.4、架体内必须做到每层封闭(即进行隔离),且不能大于4步。

11、脚手架搭设与拆除安全技术措施

11.1、脚手架搭设安全技术措施

11.1.1、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

11.1.2、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带;穿防滑鞋。

11.1.3、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

11.1.4、保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体,不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

11.1.5、结构外脚手架每搭设完一层后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。如需做局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。

11.1.6、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷。

11.1.7、当作业层高出其下连墙件3m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

11.1.8、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。

11.1.9、脚手架搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调、严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方,并得到允许,以防堕落伤人。

11.1.10、开始搭设立杆时,应设置斜撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

11.1.11、脚手架必须配合施工进度搭设,必须超出作业层一步架(1.5m)。一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

11.1.12、洞口临边安全防护措施

1)、电梯井洞口防护措施

电梯井口设置不低于1.2m 高的自闭式防护门,用φ14 的螺纹钢筋,按照竖向间距100mm焊制而成,并在防护门上刷红油漆、挂牌。

电梯井筒内每隔一层在入口处设置一个用φ25 螺纹钢筋、钢管及木板搭设的平台,中间一层用钢筋支托安全网一道,网上及平台上均不得存有杂物。电梯井内不准做垂直运输通道或垃圾通道。

2)、结构临边防护措施

在门窗洞口等处设置封闭式防护栏杆,使用材料采用φ48×3.5 mm钢管。其高度为1.2m,立杆间距为2.0m,竖向每隔0.6m设一道通长大横杆,沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌。

3)、楼梯间防护措施

楼梯的侧边利用脚手架做安全防护,架子立管从楼梯井内搭设,侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2m高的护栏,侧边底部设20cm 高的挡脚板。单元入口设置3处安全通道见下图:

11.1.13、卸料平台的搭设方案:结构施工阶段,模板的拆除运输利用受料平台。

卸料平台制作尺寸为长×宽×厚=6m×2.4m×0.16m, 采用[M16]槽钢焊接制作。两侧纵肋为双层槽钢,中间次肋单层横向布置, 间距为0.5m, 所有焊接点均要求满焊牢固。

平台根部伸进结构0.8m, 挑出部分用ф15的钢丝绳拉接在上层钢筋锚桩上, 要求四根钢丝绳受力要均匀, 详见下页图示意。

11.2、脚手架拆除安全技术措施

11.2.1拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。

11.2.2拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

11.2.3拆架的高处作业人员必须正确佩戴安全帽、系安全带、穿软底防滑鞋。

11.2.4拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

11.2.5拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。

11.2.6连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除。

11.2.7拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的扣件时,应先通知对方,以防坠落。

11.2.8拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

11.2.9在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

11.2.10拆下的材料要及时下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。

11.2.11输送至地面的杆件,应及时分类堆放,整理保养。

11.2.12当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成事故。

11.2.13如遇强风、雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜

间拆除。

11.2.14翻掀脚手板应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将脚手板未清除的残留物从高处坠落伤人。

10.2.15严禁酒后作业,拆除作业时必须设专人监护。

12、文明施工要求

根据脚手架施工的特殊性,结合公司职业、健康安全管理手册、程序文件,要按如下要求进行施工。

12.1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带等,现场严禁吸烟。

12.2、进入施工现场的人员要爱护场内的各种标示牌,不得随意拆除和移动标示牌。

12.3、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中,禁止开玩笑和打闹。不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动,塔吊起吊时不能碰撞和拖动脚手架。

12.4、脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压,贫血病,心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

12.5、上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

12.6、护身栏,脚手板,挡脚板,密目安全网等影响作业班组支模时,如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

12.7、拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

12.8、脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现基础下沉,杆件变形严重,防护不全,拉结松动等问题要及时解决。

12.9、要保证脚手架的整体性,不得与井架,升降机一并拉结,不得截断架体。

12.10、施工人员严禁凌空投掷杆件,物料,扣件及其他物品,材料,工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

12.11、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖

口及裤口要扎紧。

12.12、脚手架堆放场做到整洁,严格按现场平面布置图摆防,摆放合理,专人保管,并建立严格领退料手续。

12.13、施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

12.14、五级以上大风,大雪,大雾,大雨天气停止脚手架作业。在冬季,雨季要检查脚手板,斜道板,跳板上有无积雪,积水等物。若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

脚手架

悬挑工字钢双排钢管

h--立杆步距

La--立杆间距

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

厂房脚手架施工方案

廊坊市迪普莱钻探工具制造有限公司 脚 手 架 施

工 方 案 脚手架施工方案 一、编制依据: 1.4#、3#厂房工程施工图纸。 2.建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)。 3.建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ59-91)。 4.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。 5.4#、3#厂房工程施工组织设计。 二、工程概况: 本工程为廊坊市迪普莱钻探工具制造有限公司厂区工程,工程地址为廊坊市龙河高新技术产业园区。建设地点位于廊坊市龙河高新技术产业园区。建筑主体为单层轻钢结构。建筑面积3#2160平方米, 4#厂房1866平方米。 外脚手架设计布置概况: 1.本工程建筑外墙按全高搭设,外脚手架既要保证施工及安全的要求,又要符合文明 施工的要求。 2.此脚手架为一架二用,既用于装修施工和安全防护。脚手架搭设采用双排单立杆,

立杆距外墙面0.25m,排距(横距)为1.0m,柱距为1.8m,大横杆步距为1.8m。三.构造要求及技术措施: (一)扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 1.地基处理 3:7回填土应分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度100mm。四周外脚手架以硬化密实回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空,四周距脚手架外立杆500mm处设一浅排水沟。 1.立杆 全楼脚手架采用双排单立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接,接头交错布景,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 2.小横杆 小横杆置于大横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧。小横杆伸出外立杆不小于20cm;伸出内立杆25cm。上下层小横杆应在立杆外错开布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。 3.大横杆 大横杆置于小横杆之上,用直角扣件与小横杆扣紧,内外大横杆应与立杆用直角扣件扣紧。 4.纵、横向扫地杆 纵向扫地杆用用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。 5.剪刀撑 在外立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆与地面的夹角在45o —60o之间,斜杆相交点处于同一条直线上。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 6.脚手板 脚手板是采用纵向钢管上满铺竹笆,用14#铅丝绑扎在钢管上,扎紧扎牢。 7.连墙件

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

脚手架搭设方案

锅炉房工程 脚手架施工方案 中煤第五建设公司 徐州建安分公司 2011年4月8日

一、搭设方案 本工程建筑面积1007.6M2,高度为19.8米,框架结构。根据本工程的特点,外墙脚手架采用双排落地式钢管脚手架。 二、脚手架配件的规定 1、钢管采用Ф48*3.5mm焊缝钢管,钢管材质使用Q235,用于立杆,剪刀撑和斜杆的长度为4—6.5米,用于小横杆的钢管长度为1.2—1.5米,所有钢管应统一规格,无弯曲裂缝,无严重锈蚀。 钢管使用前必须进行除锈防锈处理,内壁擦涂两道防锈漆,外壁涂防锈漆一道后再涂黄色面漆两道,在脚手架使用一段时间后,防锈漆受损伤后要重新进行防锈。 2、扣件有直角型、旋转型、连接型三种。扣件与钢管的贴和面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应小于5 mm。扣件表面应进行防锈处理。 3、脚手板采用木板脚手板,厚度不小于5cm。 三、双排落地脚手架 1、立杆:横距1.2m,纵距1.5m,内立杆距墙0.2m,相邻立杆接头位置应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不要隔步设置或遗漏。立杆底部应夯实整平,并在立杆外1.8米处设排

水沟。立杆下垫宽≥200 mm,厚≥50 mm,长≥4m的木板,木板上设置钢板底座,外立杆距沟边不小于 1.5m。位于通道处的脚手架底部木板应低于两侧地面。立杆套于底座,底座用150*150*8mm的钢板制作,立杆地端距地200mm处连续设置纵横扫地杆,扫地杆与立杆扣紧。 2、大横杆:步距1.5m,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3,同一排大横杆的水平偏差不大于总长度的1/250,且不大于50mm,相邻步距的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧以减少立杆偏心受载情况。 3、小横杆:贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧,在相邻立杆之间加设一根。未拆除外脚手架之前,在任何情况下,均不得拆除小横杆。 4、剪刀撑:在脚手架外侧纵横墙连续设置,从两端至中间每4—5个立杆间距设置一组,斜杆与地面夹角为45°—60°;剪刀撑与斜杆两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中应增加2—4个扣结点。 5、连墙件:按两步三跨设置,拉结点竖向间距不大于4m,水平间距不大于6m,拉结采用钢管预埋在框架梁或楼板内的钢筋连结牢固。 6、在操作层的脚手架上满铺50mm的木板,其下支撑横杆间距不得大于2米,在脚手架外侧设置两道护栏和脚手板,上栏

钢结构厂房脚手架施工方案

钢结构厂房脚手架施工 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

脚手架施工方案 为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 1、工程概况 基础处理,采用夯实、找平。 2、搭设方案 材料及规格选择 根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用 φ48×,并使用钢扣件。 2.2、脚手架搭设顺序:基础处理→安装垫块或垫板→竖立杆并同时安扫地杆→校正立杆→安设第一步架的大横杆、小横杆→铺脚手板→挂安全网→安装第二、第三步架的大横杆、小横杆(2.4米标高以上的架上满铺脚手板)。 2.3、脚手架搭设要求 2.按以上顺序搭设至所需高度后,应在架顶外侧安装1.2m防护栏和18cm高的挡脚板。 2.基础:立杆基础必须着重在平整坚实的基础上,基础要高出自然地坪不小于50mm。

2.搭设尺寸 a、搭设高度:单排落地式外脚手架的搭设高度应超出建筑物1m。 b、沿建筑物四周通长设置垫板,每块垫板长度不小于2m,厚度不小于50mm的木垫板,立管下设置8mm厚 150×150mm钢板底座。 构造要求 2.4.1立杆:杆距1.6m,立杆基础垫通长板(20CM×5CM ×4CM长的松木板),使用钢底座(1CM×15CM×8MM的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15CM。离地高度 20CM设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于 50CM。立杆垂直偏差,架高30 M以下时,要求不大于架高的1/200。主杆距建筑物350mm,各接头中心节点的距离不大于步距的1/3。 2.4.2采用搭接时,搭接长度不应小于1m,应用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不得小于100mm。 2.4.3立杆必须用连墙杆与建筑物可靠连接,连墙杆间距竖直 3.4m,水平6m,采用井字式或抱柱连接。

脚手架工程施工方案及技术措施

编号:SM-ZD-50247 脚手架工程施工方案及技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程施工方案及技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、脚手架的选用: 为保证工期,达到快速、优质、安全和经济适用,本工程在主体结构施工阶段内脚手架采用满堂钢木脚手方案,在砌筑时里脚手架采用钢管架,铺木脚手板。在装修施工阶段根据施工部位分别采用满堂架及木凳式里脚手架。 二、外脚手架的搭设、组合方案。 本工程采用双排外脚手架,总高度9.2m。 (1)组合形式:立杆间距1.2m,横杆间距1.5m,步距1.5m,立杆距墙面1.65m,斜撑杆的网格为2.4×3.6连接在脚手架的节点上。每三步三跨设置连墙。 (2)搭设准备:脚手架搭设前,应逐级对搭设人员作技术交底。确定脚手架平面,立面布置、按照、杆解清单对进场的杆件进行检查验收;清除脚手架搭设场地的杂物,并使排水通畅。

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

钢管脚手架搭搭、拆施工方案

钢管脚手架搭、拆施工方案 一、工程概况 1.本工程为吴江市众业房产有限公司香江花园多层楼工程,框架层建筑,檐高为米。 脚手架搭设高度为米。 2.材料;本工程采用Φ48* 3.0厚钢管,搭设外张密目安全网。 3.人员:在项目部领导下,由施工员主抓,架子工负责搭拆。架子工为, 施工过程中安全员负责监督检查。 二、钢管脚手架搭、拆前的准备 基础工程经质监站验收合格后,就开始回填土,因考虑到室外四周土回填后要进行外脚手架的搭设。为了保证基础能够承受外架体的全部荷载,不使基础下沉,保证外架的安全,特制订以下施工方案: 1.回填土前必须把基底内的积水淤泥和杂物等清除干净。 2.检查回填土的质量,不能把带有腐蚀性的、带有杂草的土用于回填,验收合格后进行填土。 3.回填要先深后浅分层夯实,每层厚度不能超过30cm。 4.在夯实的土层上铺设50mm厚石子,后浇捣50mm厚C10混凝土捣实抹平。 5.按规定做好排水沟,放好坡度,以利于流水畅通。 三、钢管脚手架的搭设 1. 搭设脚手架时必须加设底座或基础,并作好地基的处理。本工程立杆直接撑在基础底板上或基坑底老土上,再加道木支座。基坑底老土面上铺设垫板必须平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 2. 钢管脚手架搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆,高度为20cm)→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→安第二步大横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在装设两道墙杆后方可拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安连墙杆→安接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 3. 立杆的设置必须等距对直,其纵向间距不得大于1.8m。立杆的横向间距为1.0m,立杆距墙面为40cm。小横杆垂直间距(即脚手架步距)为1.8m,底层步距不得大于2m,小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于30cm和15cm。脚手架外侧每隔9m必须设一道剪刀撑,与地面的夹角应控制在45°—60°间自上而下连续设置。 1.脚手架的立杆和大横杆的接长点必须错开,钢管剪刀撑的接长必须搭接,搭接长度不得小于40cm。脚手架杆件的连接必须严格按规程进行,脚手架扣件的扭力矩应控制在4.5~5kg/m间,每根顶撑和立杆的绑扎点不得少于3道。大横杆间应等距设置两根搁栅;底笆应满铺,不得留有空隙,底笆与大横杆的绑扎点不得小于4个,每点均须用18号铅丝

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司 二O0年十二月 落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序:

基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步......随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法: 立杆上对接扣件应交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应

单排脚手架工程施工方案(新)

表A17-1 施工组织设计封面 脚手架施工方案 工程名称:xx(二期)27#楼 施工单位(章):xx省建工集团有限责任公司技术负责人 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:xxxx年x月xx日 18

脚手架工程施工方案 1、工程概况: xxxx二期27#楼。建筑面积为6299.48㎡(其中地下室1821.66㎡),檐口高度为13.8m。层高为地下室层高4.8m、一层层高4.8 m、二层层高4.8m、三层层高4.2m。结构形式为框架结构。外墙围护采用炉渣混凝土空心砖砌块,90mm苯板板外保温。 针对本工程特点,主体工程外脚手架拟采用单排扣件式钢管脚手架。 2、脚手架所用的材料 本工程脚手架采用单排扣件式钢管脚手架全封闭安全立网(1.5m×6m)防护。 脚手架选用的所有材料均应符合国家标准。根据JGT59-99规范标准要求拟采用钢管为Ф48×3.5、维护网为密目防火阻燃网、搭设跳板为55㎜厚白松板。搭设人员要持证上岗,确保脚手工程使用安全可靠。 2.1钢管:采用外径48㎜,壁厚 3.5㎜的Q235焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。 2.2扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定。 18

2.3白松木板,板宽250㎜,板厚55㎜。两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹,破裂和横透疖的木板。 2.4安全网:必须是经国家指定监督检验部门监督允许生产的厂家产品。水平网为大眼锦纶网,立网为密目网。 2.5、单排脚手架构造要求: 为了确保单排脚手架的稳定承载力和使用安全,在构造上一定符合以下要求: 连接点的设置数量不得少于三步三跨一点,且连接点宜采用具有抗拉压作用的刚性连接。 杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点。 2.6、连墙构造 2.6.1、外脚手架由于其上部的荷载较小,连墙件的主要作用是抵抗倾覆,即承受水平力的轴拉和轴压作用,而下部的荷载较大,连墙件的作用是脚手架的抗失稳能力。根据本工程特点,全部采用刚性连墙件构造,刚性连墙件系指即能承受拉力和压力作用,又有一定的抗弯和抗扭能力的刚性较好的连墙构造,即它一方面能抵抗脚手架相对于墙体的里倒和外张变形,同时也能对立杆的纵向弯曲变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的抗失稳能力。在一层每1.5m设置一个斜杆与一层顶挑出的小横杆、大横杆和立杆连接。应力集中部位适当加密斜杆间距。 2.6.2、连墙构造形式采用直埋式短钢管埋件,即在每层梁中预埋适长的短钢管,钢管长度以能与立杆或大横杆可靠连接为度。拆除时需用气焊从楼层平面处割开。连墙件构造设置时注意如下事项:确保杆件间 18

外墙脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工方案 一、工程概况郑州购书中心改扩建施工工程.外脚手架施工方案 泰力经济适用房2#、3#楼及地下车库施工工程,位于郑州长兴路东、宏达路北,由郑州置业有限公司投资建设,勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司,设计单位机械工业第六设计研究院,监理单位河南省豫咨工程建设监理有限公司。 泰力经济适用房2#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为1443.15万元,为地下一层车库,地上14层,剪力墙结构,合同开工日期为2009年11月10日,竣工日期为2010年10月20日,工期计划为345日历天。 泰力经济适用房3#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为133.29万元,为地上6层,砖混结构,合同开工日期为2010年3月1日,竣工日期为2010年10月1日,工期计划为210日历天。 二、施工依据 1.施工图纸 2.ZY(T)2002-17《外脚手架工程作业指导书》 3.JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 三、施工准备 1. 主要材料 (1)钢管:Φ48mm,壁厚3.5m的热轧无缝管,表面刷红色防锈漆。 (2)扣件:旋转扣、直角扣、对接扣。 (3)高密安全防尘网和安全防护网。 (4)底座:5×20×300cm的坚实木板。

(5)脚手板:直径Φ8-10mm螺栓,间距500mm-600mm穿过并列行片拧紧而成的竹脚手板,厚度不小于50mm的杉木或松木长板的木脚手板。 2. 工具与防护用具:板手、皮尺、线垂、安全带、安全帽工具袋等。 四、外脚手架架体计算: 1. 设计参数: 立杆纵距l a=1.5m 立杆横距l b=1.2m 步距h=1.8m 搭设高度H=40m 所在地区基本风压值w0=0.45KN/m2 立杆截面积A=489mm2立杆的截面积抵抗距w=(5.08×103)mm3立杆回转达半径i=15.8mm 钢材抗压强度设计值f c=0.205KN/mm2连接件横距l w=4.5m 连墙件竖距h w=3.6m 挡风面积A a=1×1.5+(1.8-1)×0.05=1.54m2 相应的迎风面积A w=1.8×1.5=2.7m2 用于结构作业时为一层作业,用于装修作业时为二层同时作业。 2. 荷载计算: 1)恒载的标准值:G k G k=H(q k1+q k3)+n1q k2 H 立杆计算截面积的架高 q k1以每米架高的构架基本结构部件的自重计算数值(KN/M)q k2以每米立杆纵距(l a)计的作业层面材料的自重计算数值(KN/M)

钢管脚手架搭拆方案

落地式钢管脚手架 搭拆方案 一、工程概况 二、脚手架的材料要求 1、外架钢管采用国标Q235钢和技术要求,外径为48mm,壁厚不小于3.5mm,必须涂有防锈漆,有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。 2、扣件要有出厂合格证,有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用,扣件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不应小于5mm。 3、密目式安全网应紧随外脚手架架体搭设高度满挂,密目式安全网的目数为在网上任意一处10cm×10cm=100cm2的面积上大于2000目。安全底网隔层满挂(首层满挂),使用的密目式安全网、安全底网须是建设部认证合格产品。 4、所有材料未经报审检验合格的均不得用于本脚手架工程中。 5、脚手板板采用5cm*20cm 以上宽木脚手板。 三、脚手架搭设的作业条件 1、首先脚手架搭设场地已平整、夯实,从建筑物主体向外围3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm、20cm 以上宽木脚手板沿建筑物周围通长装置,在木脚手板上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。 2、排水措施:在距脚手架外排立杆外0.5 m处,设置一排水沟,在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出,排水沟坡度为3-5‰ 3、11~13栋,16~18栋外架搭设要求地下室顶板砼强度达到设计强度的100% 四、脚手架的搭设方法。 1、搭设顺序 放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4 根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定, 纵向水平杆应作为横向水平杆的支座)、校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40-60N.m 力拧紧扣件螺栓,形成脚

主厂房脚手架专项施工方案

平朔煤炭工业公司东露天煤矿选煤厂 办公楼脚手架工程专项施工方案 编制单位:东露天选煤厂主厂房项目分部编制人: 审核人: 审批人: 日期:年月日

平朔煤炭工业公司东露天煤矿选煤厂 办公楼脚手架工程专项施工方案 工程名称:东露天选煤厂办公楼 文件编号: CC73-PSDLT- 受控标识: 实施日期:2010年06月17日 中煤建安公司东露天选煤厂主厂房分部 1. 编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;《建筑施工手册》第四版

中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社;《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社;另外参照本工程施工图纸编制本施工方案。 2.工程概况本工程为平朔煤炭工业公司东露天选煤厂主厂房工程,建筑面积: 1608M2,轴线尺寸38.5*18.6.9 ,钢筋混凝土独立基础,主体框架结构,建筑总高41.6 米。3.架子用途脚手架在施工阶段分为两种,一种是满堂脚手架作为结构施工支撑脚手架;另一种是外双排双立杆脚手架作为施工阶段的防护架和装饰阶段的装饰脚手架使用。4.施工准备 4.1 材料准备 4.1.1 :采用外径48 mm,厚3.5mm的焊接管,采用Q235A钢,其力学性能符合 GB700--89中的Q235A钢的规定。钢管表面应平直光滑,无裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.1.2 :扣件:采用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85 的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。 如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。。 4.1.3 :密目网:采用密目式安全网,网目应满足2000 目/ 100cm,做耐贯穿试验不穿透,1.6 x 1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及 建筑安全监督管理部门发放的准用证,符合GB1690—1997的规定。

4、脚手架工程施工方案

安全资料三施工组织设计[四] 脚手架工程施工方案成都市第二建筑工程公司项目经理部

脚手架工程施工方案 工程名称:置信柳城谊苑A区7#楼 建设单位:四川省大华实业有限责任公司 监理单位:核工业西南物理研究院工程建设监理公司施工单位:成都市第二建筑工程公司

一、工程总概况 本工程为置信柳城谊苑A区7#楼工程,本工程为二层,框架结构。 二、脚手架支撑工程 根据本工程特点,基础施工完毕后开始搭设外脚手架,采用三步三跨落地式外脚手架,搭设高度为11米。架宽1.2m,大横杆步距1.2~1.35m,立杆间距1.8m。 本方案主要对外脚手架支撑系统加以说明。 1、钢管的材质和规格 钢管一般使用A3或AY3,并要符合YB242—63标准,每批钢管购进时,应具有生产厂家的检验合格证,承重杆件的钢材,还应满足抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。 钢管的规格应采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.5m为好,用于小横杆的钢管长度以2.1m~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件一般应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,用机械性能不低于KT338的可锻铸铁制造,而扣件的附件所采用的材料符合GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》中A3的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有硫松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。 3、施工要点 ①地基处理和底座安装 搭设场地应平整夯实,确保立杆有稳固可靠的基地,然后按

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

脚手架搭设(拆除)专项方案

XX·中心城 脚 手 架 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 二零一三年三月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、搭设杆件中注意事项 五、扣件的安装注意事项 六、扣件式钢管脚手架搭设技术交底(样板) 七、扣件式钢管脚手架拆除技术交底(样板) 八、搭设脚手架的顺序 九、地基与基础 十、搭设 十一、拆除 十二、架工的安全技术操作规程

一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ13-2001 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、建筑施工高处作业技术规范JGJ80-91 4、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5、建筑安装工程施工工艺及操作规程《架子工程》DB51/T52·5-91 6、建筑安装建筑设计院设计的施工图 7、我司多年来承建工程所积累的施工经验施工技术。 二、工程概况 本工程位于XX省XX市市中区XXX旁,场地北接XX路,南临XX路,西临XX路,东临XXX路。 由于该项目施工组织设计按流水交叉作业施工,所以要确保脚手架的使用安全。 1、把好材料和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,并经试验检验后方可使用。 3、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载能力,脚手架的构造应符合有关规范规定。 4、认真处理好脚手架地基,确保地基有足够的承载能力,避免脚手

架发生整体或局部沉降,脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定。 三、施工准备 1、项目部应对该项目脚手架搭设要求,向搭设人员和使用人员进行技术交底。 2、对运至施工现场的钢管、扣件、脚手板等按规定进行检查验收,不合格产品不得使用,检验后的合格品种按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地并使用排水畅通。 4、脚手架基础下有管沟,设施时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设杆件中应注意事项 1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 2、注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程中的安全。 3、拧紧扣件(拧紧程序要适当)。 4、有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合格、扣接不紧等)不得使用。

相关文档